文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气常识

电气常识

电气常识
电气常识

电气基本常识

一、三相异步电动机基本知识

1、电机按中心高分为:小型(80-315mm)、中型(355-630mm)、大型(630mm以上)

2、按安装方式分为:卧式、立式、立卧两用

3、交流异步电动机铭牌上主要标记以下数据,并解释其意义如下:

(1)额定功率(P ):是电动机轴上的输出功率。电动机在额定状态下运行时,其轴上所能输出的机械功率称为额定功率。指机械负载超过电动机额定功率。此时,电磁转矩小于负载转矩,转差率增大,定子电流超过额定值,使电动机温度过高。造成过载的原因是生产机械工艺条件变化,传动皮带过紧,机组中心不正,转轴转动不灵活,机械部分卡住等。为此,应设法减轻负载,调整皮带松紧度,检修机械设备,排除卡涩故障。

(2)额定电压:指绕组上所加线电压。额定电压是电动机在额定运行状态下,电动机定子绕组上应加的线电压值。Y系列电动机的额定电压都是380V。凡功率小于3KW的电机,其定子绕组均为星型联接,4KW 以上都是三角形联接。

(3)额定电流:定子绕组线电流。电动机加以额定电压,在其轴上输出额定功率时,定子从电源取用的线电流值称为额定电流。

(4)额定转速(r/min ):额定负载下的转数。在额定状态下运行时的转速称为额定转速。

(5)绝缘等级:指电动机绝缘材料所耐受的最高温度。B极130K(65℃+环境温度);F级155K;轴承运行最高温度80℃若需准确可靠测量,可用红外线测温仪测定其实际温度。粗略检测法:电动机的运行温度过高,严重影响它的使用寿命和安全运行。如用手摸机壳觉得发烫,但可继续接触短暂时间,且温度不再上升,不会过热;若手烫得立刻缩回来,且小水滴滴上去发出“丝丝”之声,立即蒸发掉,则电动机可能过热了。

(6)工作定额:即电动机允许的工作运行方式。指电动机的运行方式。一般分为“连续”(代号为S1)、“短时”(代号为S2)、“断续”(代号为S3)

(7)绕组的接法:Δ或Y 联结,与额定电压相对应。

⑻防护等级:

指防止人体接触电机转动部分、电机内带电体和防止固体异物进入电机内的防护等级。

防护标志IP44含义:

IP——特征字母,为“国际防护”的缩写;

44——4级防固体(防止大于1mm固体进入电机);4级防水(任何方向溅水应无害影响)。

⑼、LW值:

LW值指电动机的总噪声等级。LW值越小表示电动机运行的噪声越低。噪声单位为dB。

(10)散热通道:

电动机在烈日曝晒或通风不良、温度偏高的场所运行时,应设法改善其工作环境。如搭棚遮阳,清除风口及机壳上的污物,改善电动机的自冷条件。

频繁启动或正反转运行的电动机,由于间歇时间很短,较大的启动电流产生的热量来不及散走,多次启动温升相叠加,相当于数倍电流及较长时间的过载。

4、型号:

例如Y112M-4中“Y”表示Y系列鼠笼式异步电动机(YR表示绕线式异步电动机),“112”表示电机的中心高为112mm,“M”表示中机座(L表示长机座,S表示短机座),“4”表示4极电机。

有些电动机型号在机座代号后面还有一位数字,代表铁心号,如Y132S2-2型号中S后面的“2”表示2

号铁心长(1为1号铁心长)。

二、安全用电

1、安全电压等级:6V、12V、24V、36V、42V,采用的双绕组变压器

2、电流对人体的伤害程度:A、电流强度、电流性质(40-60HZ)、电流路径、电流持续时间

3、漏电保护器:30Ma

三、失压延时保护(画图)

A类设备1秒,B类设备0。5秒;如1离子膜循环碱泵、纯水泵、淡盐水泵;新氯氢处氢气真空泵、氯

水循环泵;蒸碱加料泵等

二、触电及急救

触电就是电流通过人体,与大地或其他导体形成闭合回路,触电对人体的伤害主要有电击和电伤两种。

人体触电的瞬时如不能立即摆脱电源将导致呼吸困难,心脏麻痹而死亡。

防止触电的注意事项是:

1、进行电气工作前,需先验明确实无电;

2、用电设备的金属外壳(如洗衣机、冰箱等)应保持良好的接地;

3、用电线路及电气设备绝缘必须良好。灯头、插座、开关等的带电部分绝对不能外露,严防人体触及

带电部分;

4、湿手不要接触或操作电气设备;

5、教育孩子不要玩弄电气设备;

6、安装触电保安器。发现有人触电,应先设法断开电源然后进行急救。对失去知觉的急救主要方法是

立即进行人工呼吸并迅速请医生到场检查处理,严禁注射强心针。

一.日常维护检查

电动机日常维护检查的要点是及早发现设备的异常状态,及时进行处理,防止事故扩大。维护人员根据继电器保护装置的动作和信号可以发现异常现象,也可以依靠维护人员的经验来判断事故苗。

热点模具网论坛

1.外观检查中国热点模具网

首先是外观检查,靠视觉可以发现下列异常现象:电动机外部紧固件是否松动,零部件是否有损坏,设备表面是否有油污、腐蚀现象。电动机的各接触点和连接处是否有变色、烧痕和烟迹等现象,发生这些现象原因是由于电动机局部过热、导体接触不良或绕组烧毁等。仪表指示是否正常,电压表无指示或不正常,则表明电源电压不平衡、熔断器烧断、转子三相电压不平衡、单相运转、导体接触不良等;电流表指示过大,则表明电动机过载、轴承故障、绕组匝间短路等。电动机停转,造成的原因有电源停电、单相运转、电压过低、电动机转矩太小、负载过大、单相电动机的离心开关有故障、电压降过大、轴承烧毁、机械卡住等。热点模具网

2.用听音棒检查

中国热点模具网

采用听音棒靠听觉可以听到电动机的各种杂音,其中包括电磁噪声、通风噪声、机械摩擦声、轴承杂音等,从而可判断出电动机的故障原因。引起噪声大的原因,在机械方面有:轴承故障、机械不平衡、紧固螺钉松动、联轴器连接不符要求、定转子铁心相擦等;在电气方面有:电压不平衡、单相运行、绕组有断路或击穿故障、起动性能不好、加速性能不好等。此篇文章来自中国热点模具网

3.靠嗅觉检查

此篇文章来自中国热点模具网

靠嗅觉可以发现焦味、臭味。造成这种现象的原因是:电动机过热、绕组烧毁、单相运行、润滑不好、轴承烧毁、绕组击穿等。

热点模具网

4.靠触觉检查热点模具网

靠触觉用手摸机壳表面可以发现电动机的温度过高和振动现象。

造成振动的原因是:机械负载不平衡、各紧固零部件有松动现象、电动机基础强度不够、联轴点连接不当、气隙不均或混入杂物、电压不平衡、单相运行、绕组故障、轴承故障等。

造成电动机温度过高的原因是:过载、冷却风道堵塞、单相运行、匝间短路、电压过高或过低、三相电压不平衡、加速特性不好使起动时间过长、定转子铁心相擦、起动器连接不良、频繁起动和制动或反接制动、进口风温过高、机械卡住等。

用手摸电动机表面估计温度高低时,由于每个人的感觉不同,带有主观性,因此要由经验来决定。通常人手感觉与温度的关系如表所示。

电机外壳表面温度与手感的关系:

机壳温度(℃)手感说明

30 稍冷机壳比体温低,故感觉比体温低

40 稍温感到温和

45 温和用手一摸,就感到暖和

50 稍热长时间用手摸时,手掌变红

55 热仅能用手摸5—6s

60 甚热仅能用手摸3—4s

65 非常热仅能用手摸2—3s,离开后还感到手热

70 非常热用一个手指出触摸,只能坚持3s左右

75 极热用一个手指出触摸,只能坚持1--2s左右

80 极热,以为电机烧毁手指稍触便热想离开

80--90 极热,疑为电机烧毁用手指稍触摸一下就感到烫得不得了

热点模具网论坛

注:当机壳为钢板时,每种温度均应减去5℃。

中国热模网首发

二.例行维护检查热点模具网论坛

电动机例行维护检查有日常检查、每月或定期巡回检查以及每年检查。

在日常检查中,主要检查润滑系统、外观、温度、噪声、振动以及异常现象,还要检查通风冷却系统、滑

动摩擦状况以及各部分紧固情况,认真作好检查记录。

每月或定期巡回检查中,主要检查开关、配线、接地装置等是否有松动现象,有无破损部位,如有要提出

计划和修理措施;检查粉尘堆积情况,要及时清扫;检查引出线和配线是否有损伤和老化问题。测试绝缘

电阻并记录,检查电刷、集电环磨损情况,电刷在刷握内是否灵活等。

每年的检查内容除上述项目外,还要检查和更换润滑剂,必要时要解体电动机进行抽心检查,清扫或清洗

油垢,检查绝缘电阻,进行干燥处理,检查零部件生锈和腐蚀情况等。

此篇文章来自中国热点模具网

Y系列三相(IP44)异步电动机使用维护

一、安装前的准备

1.电动机开箱前应检查包装是否完整无损,有无受潮的迹象,海拔不超过1000米。

2.电动机开箱后应小心清除电机上的尘土,清除时应注意防锈层。

3.检查电动机的铭牌数据是否符合要求。

4.耐心检查电动机在运输过程中,有无变形或损坏,紧固件有否松动或脱落,试用手转动电机输出轴

是否灵活。

5.用500V兆欧表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5M欧,否则对绕组进行干燥处理,干燥处理进行的

温度不允许超过

120摄氏度。

二、电动机的安装

1.电动机允许用联轴器、正齿轮及皮带轮传动,但对4KW以上的2极电动机和11KW以上的4级电动

机不宜采用皮带传动。如选用小皮带轮,可扩大三角带的传动范围,双轴伸电动机的风扇端,仅允许

用联轴器传动。

2.采用皮带传动时,电动机轴中心线与配套轴中心线平行且要求皮带中心线与轴中心线垂直,采用联

轴器传动时,电动机中心线与配套轴中心线应重合。

3.对立式安装的电动机,轴伸除皮带轮(或相当于普通皮带轮负荷)外不允许再带其它任何轴向负荷

装置。

4.电动机的安装应保证其良好的通风冷却条件。

三、电动机的运用

1.电动机应妥善接地,接线盒内右下方有接地装置。必要时亦可利用电动机的底脚或法兰盘固定螺栓

接地。

2.电动机的接线板上有6个接线柱,分别有下列标志:

相序 A B C

头 U1 V1 W1

尾 U2 V2 W2

3.按照铭牌上规定的接法接成Δ或Y。

4.电动机一般应有热保护装置,并应根据电动机的铭牌电流调整保护装置的整定值。

5.当电源的频率与铭牌上的数值偏差超过1%或电压偏差超5%时,电动机不能保证连续输出额定功率,

边疆工作的电动机,不允许过载。

6.电机空载或负载运行时不应有断续的或异常的声响或振动,轴承温度不应超过95℃。

四、电动机的维护、修理

1.使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘、纤维等阻碍。

2.当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消

除故障后,方可投入运行。

3.应保证电动机在运行过程中良好的润滑,一般的电动机运行5000h左右,即应补充或更换滑脂(封

闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑脂),运行中发现轴承过热或润滑变质时,应及时换润滑油。更

换润滑脂时,应消除旧的润滑脂,并用汽油洗净轴承及轴承盖的油槽,然后将ZL—3锂基润滑脂填充

轴承内外圈之间空腔的1/2(对2极)及2/3(对4.6.8极)。

4.当轴承的寿命终了时,电动机运行时的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列数值

时,即更换轴承。

轴承内径(mm) 20-30 35-50 55-80 80-120

极限磨损游隙(mm) 0.10 0.15 0.20 0.30

5.拆卸电动机时,从轴伸端或非轴伸端取出转子都可以,如果没有必要卸下风扇,还是从非轴承伸端

取出转子较为便利,从定子中轴出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。

6.更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数、线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,

随意更改原设计绕组,常常使电动机某项或几项性能恶化,甚至无法使用。

(1)电动机的日常维护

日常维护对减少和避免电机在运行中发生故障是相当重要的,其中最重要的环节是巡回检查和及

时排除任何不正常现象的引发根源.出现事故后认真进行事故分析,采取对策,则是减少事故次数和修

理停歇台时提高电机运行效率必不可少的技术工作.电机的日常维护对其正常运行固然非常重要,但

运行中的电机往往会遇到许多突发情况,如短路,过载,断相等.为了使电机在出现这些情况的条件下

不至于被损坏,必须采取一些运行保护措施

保持电机清洁.电机内部不允许进入水珠,油污,灰尘等,并定期清除电机内外的灰尘.

注意负载电流不要超过额定值.

注意检查轴承发热,漏油等情况,尤其要按规定加油.

电机的温升不能超过额定值.

(2)异步电机过负荷原因

异步电机过负荷原因大致分为如下几种情况。①由所拖动的机械设备造成。如排灌机械水路阻塞,机轴不

同心等,造成电机负荷过大,甚至堵转。②由于电机本身工作条件低劣而造成的。如通风不良,周围环境

温度过高,电机机械部分故障等原因引起的电机过热,绝缘水平降低.甚至短路。③由于供电电网质量不

佳,如电压过低、三相不平衡等原因造成的电机电流增加等。

(3)正确选用电动机的基本原则

电动机的机械特性、启动、制动、调速及其它控制性能应满足机械特性和生产工艺过程的要求,电动机工

作过程中对电源供电质量的影响(如电压波动、谢波干扰等),应在容许的范围内;

按预定的工作制、冷却方法基辅在情况所确定的电动机功率,电动机的温升应在限定的范围内;

根据环境条件、运行条件、安装方式、传动方式,选定电动机的结构、安装、防护形式,保证电动机可靠

工作;

综合考虑一次投资几运行费用,整个驱动系统经济、节能、合理、可靠和安全。

(4)电动机的基本技术要求

电动机的基本技术要求包括:额定值;工作制与定额;运行条件;绝缘等级与温升;介电性能;外壳防护等级;冷却方法;结构及安装形式;线端标志和旋转方向;外形和安装尺寸及其公差;噪声与震动限值;电气性能;工

作期限或可靠性;表观质量;电机的安全性能。

电气调试基础电气调试基础电气调试基础电气调试基础知识知识知识知识1、、、、电气调试的意义和目的随着电力及电子技术的不断发展,许多电压等级更高、控制逻辑更复杂的新工艺被应用到电气设备的制造与电气自动控制装置的组成中,为了保证新安装的电气设备、自动装置能按生产工艺要求正常投入运行,为了检验运行中的电气设备、自动装置是否存在机械损伤、绝缘老化等缺陷,对电气设备及电气自动装置的组成元器件,以至对整个电气装置系统进行调整和试验就显的重要而且必要。电气调试工作环节多、操作程序复杂,但是通过这项工作却可以帮助我们及时发现电气设备、电气自动装置存在的缺陷,掌握电气设备、自动装置的质量状况及诸多特性参数,方便维护、检修、更换,从而避免意外事故的发生及扩大,减少经济和人身及设备安全方面的更大损失。2、电气调试的分类电气设备调试,按照试验的性质和调试本身所起到的作用的不同,一般分为绝缘试验,特性试验和系统整组试验。习惯上,人们往往把电气设备的绝缘试验和特性试验合称为电气试验,而将电气装置、系统的回路调整、整组试验称作电气调试。针对电气设备的不同时期,电气试验又可分为交接试验、预防性试验和工厂试验,工厂试验根据其目的的不同又分为出厂试验和科研性试验,在这里我们所说的试验均指交接和预防性试验。2.1绝缘试验电气设备的绝缘试验,即通过试验方法测量表征设备绝缘性能的有关参数,去发现隐藏的设备绝缘缺陷的一种手段。电气设备绝缘缺陷的产生,不外乎两种原因,一是设备在设计、制造过程中就存在一些质量问题,另一种原因是设备在运输、安装、检修过程中或其它情况下受到机械损伤造成的,或设备在运行过程中受到过电压、潮湿侵蚀、化学腐蚀、热力伤害等情况的损伤而造成的,或自身绝缘物质的老化而造成的。电气设备的绝缘缺陷一般分为两大类,第一类即集中缺陷,如设备局部放电,局部受潮、绝缘老化和局部的机械损伤;第二类是分布性缺陷,即电气设备整体绝缘水平降低,常见的分布性缺陷如设备绝缘整体受潮、绝缘材料老化、变质等。电气设备绝缘试验一般分为非破坏性试验和破坏性试验两大类。非破坏性试验是指在较低电压下,用不会损伤设备绝缘的方法来检验、判断设备绝缘缺陷的试验,常见的非破坏性试验有设备的绝缘电阻及吸收比测试、介质损耗因数测试、泄露电流测试、绝缘油的色谱分析试验等。电气设备的破坏性绝缘试验又称耐压试验,是指在设备上施加较高的试验电压来考验设备的绝缘水平,此类试验如交流耐压试验、直流耐压试验等。电气设备的非破坏性试验对发现设备的部分绝缘缺陷是非常有效的,但由于试验电压过低,发现缺陷的灵敏度有待提高,不能充分暴露设备的绝缘缺陷。设备的破坏性绝缘试验能严格的考验设备绝缘缺陷的存在情况,易于发现设备的集中性缺陷,表征设备的绝缘水平,但由于其试验电压相对设备绝缘水平过高,个别情况下能够给被试设备的绝缘造成一定损伤。在检验程序上,电气设备的破坏性试验必须在其经过非破坏性试验合格后进行,以避免给设备绝缘造成不必要的损伤,以至于完全破坏设备的绝缘。2.2、、、、特性试验电气设备的特性试验主要是对设备的电气及机械方面的性能进行检测,我们经常接触到的此类试验有断路器的导电回路接触电阻测试,断路器的分合闸时间、速度、同期性等动特性测试,变压器、互感器的变比和绕组极性测试等。 2.3、电气系统整组试验所谓电气系统的整组试验,即是在电力系统的继电保护装置或生产系统的自动控制装置经过了电气、机械方面的性能检验后,在装置的各项可调参数按满足装置正常运行的需要完成调整的前提下,全面检验整套装置的所有组成设备、单元组件按设计程序有序动作的模拟试验。如针对电力系统中经常遇见的过电流保

护、低电压保护、差动保护、距离保护、重合闸、备用电源自投等回路进行的一、二次设备联动试验。电气系统的整组试验不但能检查出被试装置中存在的接线错误,而且能检查出装置各组成部分之间的配合情况,从而反映出整个电气系统的控制逻辑、安装质量以及设备制造的合理性。这里我们所说的整组试验均指小型发电厂、变电所等电气系统的继电保护系统的调试,对成套装置的操作试验按有关规程进行检验,这里不一一叙述。3、、、、电气调试的技术、安全措施电气调试是电气装置和生产系统投入运行前的最后一道检测工序,担负着电气设备安全运行的重要责任,所以电气调试工作的目的是彻底查清设备隐患,避免各类事故的发生,于是要求电气调试人员必须具有实事求是的科学态度和熟练的操作技能,以及深厚的理论根基,不能在对试验现象的分析中产生错误判断。也就是说,任何一项电气调试工作能否顺利的完成,都离不开以下技术、安全措施的保障。3.1、调试人员具备全面熟练的试验技术电气调试工作是一项技术性很强的工作,全面深厚的理论根基和丰富的实践经验是电气调试人员完成工作任务的前提条件,具体的说电气调试工需要具备下列专业知识。3.1.1、了解各种电气材料的性能、用途,以及其主要组成成分和基本的分子构造。

3.1.2、了解各种电气设备的结构型式、工作原理及其需要完成的工作任务。3.1.3、了解发电与变电系统及大型成套电气设备的一、二次电气接线及系统运行方式,熟悉其工作原理及控制保护方面的逻辑程序。 3.1.4、熟悉各类电气试验设备、仪表仪器的工作原理、基本结构、用途及使用方法,并能够排除一般性故障。3.1.5、能够正确完成试验室及现场的各种试验项目的接线、操作及测量,熟悉各种影响试验结果的外在因素及消除方法。3.1.6、熟悉国家、行业相关的电气试验技术标准、规范,结合掌握的被试电气设备、系统的有关知识,能够对试验现象进行计算和分析,并作出正确判断。3.2、调试工作人员具有全面的安全技术知识与强烈的安全意识电气调试工作程序化极强,操作过程烦琐枯燥,容易使人感觉厌倦,而这项工作中既有低电压又有高电压,且工作环境往往受到杂物、噪音等的干扰,因此电气调试人员必须具有良好的安全意识、全面的安全知识,整个调试过程都不得放松对安全措施的要求。3.2.1、试验现场工作严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断和转移及终结制度。高压试验必须办理第一种工作票,在同一电气连接部分,高压试验工作票发出后,禁止再有第二张任何类型的工作票发出。3.2.2、高压试验工作不得少于两人,试验负责人由有经验的人员担任,试验开始前,试验负责人必须对全体参与试验人员详细讲解试验中的安全事项。3.2.3、试验现场应装设遮拦或围栏,高压试验现场必须悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并安排专人看守;同一电气连接部分的多个端点不在同一地点时,各端点都必须悬挂警告牌并派人看守监护。 3.2.4、试验装置的金属外壳必须可靠接地,高压试验的高压引线应尽量短,必要时用绝缘物支持加固,保持高压部分与接地体之间有一定的安全距离,保证高压试验过程中高压部分不发生任何的对地放电现象。3.2.5、试验装置的电源开关应使用明显断开的双极隔离开关。试验回路的低压回路中应装设电源断路器,并加装过载自动跳闸装置。3.2.6、试验前需要断开的各设备电气连接头,拆开前需要做好标示,试验完毕检查核对无误后恢复原状。3.2.7、试验开始前,必须仔细检查试验接线,表计倍率、量程、开始状态,电压(电流)调节器零位,周围各种警戒设施是否适当,无关人员是否均已离开,各项检查结果均无问题前提下方可征得试验负责人许可开始试验。高压试验过程中应有监护人呼唱,加压全过程中,试验人员都必须精力集中,随时警戒异常现象发生。3.2.8、变更试验接线或试验结束时,都必须先断开试验电源,对被试设备进行放电,将高压试验设备的高压端短路接地。3.2.9、未装设接地线的大电容被试设备(如长输电缆等),试验接线开始前必须先对其进行充分放电。高电压直流试验时,试验每告一段落或试验完全结束时,都必须将设备充分放电并短路接地。3.2.10、试验结束后,工作人员必须拆除自行安装的所有接地短接线并检查被试设备是否已经恢复试验前状态,然后清点工器具、清理试验现场。3.2.11、大型电气设备的电气绝缘试验、特性试验及系统调试,应编

制详细的试验方案,向有关单位及人员报批获准后执行。3.3、调试工作的参与人员有着严谨的工作作风电气系统繁杂的控制逻辑,工作环境的危险性,都要求电气调试人员必须具有严谨的工作作风,努力按以下几点去做。3.3.1、周密的工作准备。电气调试前需根据设备及试验项目,准备试验设备、仪器仪表、试验电源、绝缘用具、接地线、工器具、警戒线(绳)、警戒牌、调试记录表格等,还要制定试验程序,针对大型设备、系统的试验还要编制试验方案。3.3.2、合理布置试验调试场地,做好安全措施。测量、控制及操作装置就近放置,试验输出装置靠近试品摆放,各带电部分及其与工作人员、接地点保持足够的安全距离,试验场地内所有设施都必须处于工作人员视线范围内。 3.3.3、准确无误的调试接线。调试接线做到清晰明了、准确,操作人员接线完毕送电试验前必须由试验负责人检查确认。3.3.4、调试过程中严肃认真的工作态度。整个调试过程始终由一人操作和读取试验数据,操作顺序有条不紊。记录人员详实的做好调试原始记录,记录内容包括参与调试的工作人员、被试设备的名牌参数、调试设备器具仪表名称、调试项目、调试方法、调试所得数据、对调试结果的评判和调试时的气象条件、调试时间等。调试过程中,所有工作人员都必须严密关注各种异常情况,及时对各种异常情况作出正确判断和处理措施。3.3.5、调试工作结束后妥善的善后处理。调试结束后,及时的做好降压(流)、断电、放电、接地等工作,清理调试现场,清点试验设备及工器具,最后整理试验调试报告,及时向有关负责人汇报。

4、电气调试工作的主要作业程序4.1、施工准备4.1.1、熟悉设计图纸和设备、装置的出厂试验资料或设备、装置以往的检验检测资料,了解被试验调整对象的工作工艺流程、结构特点、工作原理等,这些资料是完成整个电气调试工作的重要基础。4.1.2、编制调整试验大纲及调试方案。调试大纲及调试施工方案作为调试工作的指导性文件,它对一些重大疑难问题或项目提出了解决方案和实施方法、步骤,可以使调试工作在有效控制下有序进行。4.1.3、建立调试工作的管理组织机构。针对不同的调试项目,成立相应调试工作管理机构,是在保证人身、设备安全的前提下顺利完成调试工作的保障,这个机构必须满足技术能力全面、强大且有针对性的需要。4.1.4、对参与调试的工作人员的有针对性的技术培训。电气调试工作的内容丰富多样,不同的电气设备、自动控制装置的调试方法、调试目的不同,所以尽管从事这项工作的人员往往都具有一定的理论水平,又有较丰富的实践经验,针对某一具体的调试项目,给予参与者以具体、针对性强的培训还是非常有必要。调试人员的培训主要从熟悉、理解产品相关的设计资料、出厂检验资料入手,掌握其控制原理和有别于其他设备装置的技术要求,正确把握调试大纲及相关技术标准,熟悉拟用于本次工作的调试设备和仪器仪表的使用方法和误差消减措施,明确调试工作过程中需要记录的内容。4.1.

5、调试工作现场条件的满足。这项工作主要着眼点是场地的空间大小及场地的洁净安全,还有被试设备装置对环境的特殊要求。如进行设备的耐压试验,必须有足够宽敞的场地,以满足人员安全的需要和试验电压对地绝缘的距离需求。 4.2、电气调试工作的重要步骤 4.2.1、电气设备、自动装置及其组成部件的单体调试。这项工作往往可以部分或全部独立于安装而单独进行,合理的安排进行此项工作可以减少调试与安装的相互制约,有时还可以为设备安装提供便利条件。如及时进行电气系统的直流电源装置的调试,可以为微机型综合保护继电器的单体调试和若干保护回路的整组试验创造条件。4.2.2、单回路调试。电气设备装置单回路调试,一般需要等到设备安装工作进行到某一阶段才可以开始,它的第一项工作就是电气接线调校,即检查电气接线的标示、位置是否正确,包括检验导线的选型是否正确、导线的压接方式是否符合要求等。校线对整个电气调试工作都至关重要,校线结果的准确率决定了下一步调试工作需要投入的人员、设备数量和投入的工作时间,甚至于导致调试工作无法正常向下进行。由于电气设备及自动装置的单回路调试经常需要使多部位、多器件带电,所以必须控制送电范围,不得超出被调回路,在适当位置设置遮拦、做带电标示。 4.2.3、系统模拟试验。这是系统投入综合试车前一项必不可少的重要工作,是以模拟信号替代实际情况下的工艺检测

信号或联锁控制信号输入给检测控制装置,使被检测系统按工艺控制要求有序完成各项动作或信号输出。系统的模拟试验的重要性决定了这项工作的检测点设置必须全面、细致,对一些关键点还要反复试验,这样的试验结束,被试设备装置也就进入了准备运行状态。4.2.4、电气系统综合试车。综合试车,对电气系统而言,往往需要超出“电气”的范畴,机械、工艺方面的内容不可避免的搀杂进来很多,甚至是决定性的作用,因此,统一的指挥、全面的协调是电气系统综合试车成功的关键。综合试车过程中,除了需要协调参加综合调试的各工种人员、各种设备及仪器仪表以外,还需要综合考虑安全消防问题,更为重要的是协调工艺系统的外部接口条件。5、电气调试方案的编制5.1、大中型电气设备及电气系统的调试方案编制程序大中型电气设备及电气系统在调试前往往需要编制调试方案或措施,方案的编制程序主要有:搜集被试设备系统的相关技术资料,包括被试设备或装置的出厂调试报告(或以往的预防性试验报告)、结构装配图、控制保护系统逻辑原理图、电气接线图、工艺流程图等;准备相关调试技术规程和规范标准;根据试验调试技术标准和规程确定试验调试项目,并根据试验调试项目检验调试设备配备情况;结合现有技术装备情况综合考虑到安全、经济性原则确定试验调试方法,最后编制调试方案并报与相关单位审查通过后执行。5.2、电气设备(系统)调试方案的主要内容电气调试技术方案是根据工程施工组织设计的要求编制的,是电气调整试验的指导性技术文件,主要内容有工程概述、主要调试项目及方法、程序,调试工作所依据的技术规程和规范标准,调试工作中的安全应急措施,调试工作的管理组织机构等。5.2 .1、工程概述简单介绍工程的主要内容,说明被调试设备或装置的工艺特点、控制保护方式、采用的新技术和有别于其它设备装置的特殊技术要求。通过这些说明使人可以了解到工程的概貌。5.2.2、调试技术方案⑴主要调试项目和调试程序调试项目的确定要综合考虑设计规定、产品技术文件、相关规程和调试现场条件,使这些调试项目能反映出被试设备或装置的性能完整、科学。调试程序的安排要体现调试步骤的客观规律,实际作业要符合这个规律,使电气调试工作在确保安全的前提下顺利进行。⑵、主要调试方法不同的电气设备因其结构、材料、组成元器件及控制保护逻辑的不同而调试方法各异,相同的电气设备由于受施工机具设备等情况影响,方法也不尽相同,在选择调试方法时,在不违背国家和行业的相关标准和规定条件下遵循方法可行、条件允许的要求。调试方法的说明要体现出试验检测的接线原理、操作要求,以保证现场试验调试有序、高效、安全的进行。5.2.3、执行的主要技术规程和规范标准列出相关的电气设备试验标准、规范、规程,这些规程需要完全覆盖所有调试项目、方法,以彰示调试项目和方法的科学性、完整性。5.2.4、电气调试中的HSE管理措施电气调试的HSE措施主要是指安全方面的有关内容,根据实际调试项目,结合调试的客观环境、试验设备的配备及试验设备的状态制定,这些措施既要能保证调试工作人员和调试现场其他人员的人身安全,又要确保整个电气系统中其它单元的正常运行。5.2.5、调试工作的管理组织机构对一些大中型电气设备或装置、系统的调试,往往超出了电气调试乃至电气专业的范畴,而调试过程中又经常遇到重大技术问题,所以,为了提高调试工作的效率和正确评判调试工作中遇到的重要技术参数,调试工作开始前必须组建一个技术能力全面又有权威性的协调调试施工的管理机构。 5.2.6 、调试设备、机具、仪器仪表计划列表明确拟用于调试工作中的设备、机具、工装、计量器具,详细说明机具等的名称、规格型号、数量、精度等级、进出场时间,各设备必须保证处于良好状态,计量器具还必须在有效鉴定期内使用,计量器具的选择还必须要求其量程、检测精度满足测试需要,计量器具的选择直接影响调试质量和对测试结果的评判。6、常见继电保护系统的电气调试方法电气设备的绝缘及特性试验在其它相关章节中叙述,这里只对中高压变配电系统中常见的继电保护装置的整组试验简单说明。电气继电保护系统的整组试验,因其保护内容的不同,试验方法也存在较大差别。针对应用微机保护装置的整组试验,部分试验项目在试验前需要对可能干扰该试验项目的保护功能选择退出,譬如试验速断保护

时需要先将过流保护退出工作。6.1电气系统整组试验前的检查电气系统在进行整组试验前,应进行多方面的检查,以保证整组试验顺利进行。检查内容涉及范围广,一般分为一般性检查、回路接线检查和绝缘耐压试验等。这些检查的主要检查内容有:⑴、保护、信号装置的安装位置是否符合实际需要,既要满足安全需要,又要满足使装置不会因为受开关分合时的振动干扰而发生误动。⑵、电气接线标号正确、齐全、清晰且不易脱落,导线排列合理美观,导线压接符合规范规定。⑶、二次保护、控制回路单体检验完毕,所有二次接线正确,回路畅通,符合设计文件中控制与保护逻辑的要求。⑷、电流、电压互感器二次接线符合相应规范规定,互感器的保护线圈与计量线圈无颠倒现象。⑸、各限位、状态、安全等连锁开关完好且处于正常位置,手动检查各控制与保护电器,动作灵活可靠。

⑹、对系统整组调试中可能的带电点已经采取绝缘隔离措施,避免安全事故的发生。⑺、系统整组试验的各相关一、二次回路经过绝缘测试、耐压试验等合格。⑻、电流互感器的负载测试结果满足实际需要,即回路负载值不大于互感器铭牌所标示的阻抗值,回路实际负载一般以电压降法检测。6.2、常见工厂电站用中高压电气系统继电保护系统的电气调试方法6.2.1、电气系统中过电流保护的整组动作试验此类保护的整组试验最好从主回路的电流互感器一次侧输入大电流模拟系统试验,试验接线如下:首先把被测回路的断路器置于合闸状态,并把其所有控制保护系统投入运行状态,从主回路电流互感器的一次侧输入外加电流,应用标准电流互感器及标准电流表测量该电流值,将其换算到保护互感器的二次侧,应与串接于保护互感器二次侧的电~过电流保护整组试验保护互感器一次侧加流试验接线图流表的实际指示值相同,把电流调节到保护继电器的动作电流,断路器应按设计保护逻辑动作跳闸。由于采用大电流整组试验需要电流发生器有足够的容量,需要有足够截面的导线,还需要采取措施减小接触电阻,避免电流不稳定甚至调节不上去,所以现场试验往往自保护互感器的二次侧输入电流进行试验,接线方式如图所示:这种试验接线只能分相进行,试验结束,原先的二次接线必须恢复正确,以免使保护装置失去作用甚至造成人为原因的其它事故。6.2.2、中高压电气系统中母线低电压保护的整组动作试验低电压保护作为一项重要的继电保护,它可以在电力系统发生短路故障母线电压下降情况下全部或部分切除负载,保证系统故障消除后重要负载迅速恢复运转。该保护的整组试验接线如下图:试验开始前先把熔断器1RD、、、、2RD、、、、3RD的输入的输入的输入的输入端接线拆除端接线拆除端接线拆除端接线拆除并采取绝缘隔离措施,确保试验电压与电压互感器绝对分离,防止电压互感器一次侧产生高电压,(如果试验用调压器输出口接有熔断器,则不需要将电压互感器二次侧出口熔断器前的接线拆除,只需要将其取下即可)接着将三相调压器输出的100V电压引入以上三只熔断器的输入端,熔断器输出端设标准电压表监视调压器输出电压值,观察在100V电压下低电压继电器均吸合(或微机综合保护器显示母线电压正常),再将设有低电压保护跳闸的回路断路器合闸,最后缓慢将三相调压器输出的100V电压降低到整定的保护动作电压值,各低电压保护回路断路器依设计程序完成跳闸,保护装置发出相应的声光信号。

6.2.3、中高压电气系统中备用电源自投回路的整组动作试验备用电源自投的整组试验主要为检验工作电源和备用电源间配合动作的正确性。它又分工作电源自动跳闸后的备用电源自投试验和工作母线出现低电压时的备用电源自投试验两种,下面分别就这两种情况介绍备用电源自投的整组试验方法和操作程序。 6.2.3.1、工作电源自动跳闸后的备用电源自投试验⑴、合上双侧工作电源开关1DL、2DL(此处以工作电源只分两段互为备用为例说明),将分段断路器3DL设置为热备用状态。⑵、投入备自投选择开关。⑶、人为使一侧工作电源的跳闸保护动作,该段电源进线开关跳闸,BZT动作,3DL完成合闸。⑷、解除BZT选择开关的导通状态,重复以上试验,备用电源不应自投。 6.2.3.2、工作母线低电压时的备用电源自投试验⑴、合上双侧工作电源开关1DL、2DL(此处仍以工作电源只分两段互为备用为例说明),将分段断路器3DL设置为热备用状态。⑵、投入备自投选择开关。⑶、首先模拟

1DL供电母线低电压,再模拟保护动作使2DL跳闸,此时BZT不动作,即3DL不合闸。同样,模拟2DL供电母线低电压故障,1DL保护跳闸后,BZT不动作。⑷、备自投选择开关导通解除,重复以上试验,BZT不动作。6.2.3.3、母联断路器后加速跳闸回路试验此项试验一般同模拟工作电源自动跳闸后备用电源自投试验一起进行,在母联断路器3DL合闸同时模拟失电侧母线有短路故障,3DL过流保护动作,则3DL加速跳闸。~过电流保护整组试验从保护互感器二次侧加流接线图~二次绕组低电压保护整组试验常规接线图有一些保护控制逻辑设计为在进线电源断路器属于故障原因跳闸时,母联断路器不自投,这种情况时的试验程序类同于工作母线低电压情况下的备自投试验。6.2. 4、中高压电气系统中PT并列的整组试验此项试验必须根据设计的控制逻辑关系确定试验程序,一般情况下操作程序如下,设置两段PT手车均在试验位置,其运行位置开关的接点借助短接线完成闭合,断开电压小母线与电压互感器二次绕组的连接引线,给两段电压小母线上输入线电压为100V的三相交流电压,断开一段PT运行位置短接线,再断开该段小母线于外加电压间的开关,将PT切换开关投入,PT应能完成并列,模拟不断开该互感器的运行位置开关,PT应不能完成并列,模拟两段小母线上均低电压,PT亦应不能完成并列。6.2.5、变压器纵联差动保护装置的整组动作试验对于大中型变压器来说,纵联差动保护是解决变压器内部故障点速断的可靠保护,通过比率制动特性它只对变压器内部故障有保护作用,通过谐波制动还可有效避免因变压器合闸瞬间的激磁涌流引起的误动。这方面内容在变配电系统的继电保护一章中详细叙述。变压器在进行变压器纵联差动保护的整组试验前,必须首先检查变压器原副边电流互感器的极性和变压器原副边绕组的接线组别,然后核对差动保护的接线方式,如果保护接线存在相位角的调整问题,在整组试验时也必须根据变压器的接线组别及互感器的极性对试验测试仪预先进行设定,使其输出电流相位满足继电器对保护接线方式的要求。接线校对时必须注意变压器两端互感器的安装方向与实际电流方向的关系。变压器的差动保护一般可以分相进行检验,试验前先将变压器保护与控制等的电源送上,把变压器各侧断路器合上,以较小的二次电流从变压器任一端互感器的二次输出端输入保护回路(注意在此前将该互感器二次输出接线与互感器断开),试验接线如图所示。由于在保护继电器的单体试验时已经完成了对继电器的精度、平衡度及保护的逻辑功能的检验,所以在整组试验时只需要检查回路的联动功能,试验电流可以以较大的步长从零开始输入直至断路器跳闸。6.2.6、电动机的差动保护的整组动作试验相对于变压器的差动保护,电动机的差动保护简单的多,特别是电动机的磁平衡差动保护更为简单,后者只不过是零序保护的变样应用,其整组试验方法同以下所述的零序保护的整组试验。常规的电动机差动保护装置的整组试验方法同变压器纵联差动保护的试验方法。为保证更好的检验保护的可靠性,一般应从电动机接线盒中的互感器一次侧直接输入一次故障电流,故障电流的输入方向应考虑互感器的极性和安装方向。6.2.7、零序接地保护回路的整组试验在调试各中高压电器设备的零序保护时,由于保护的动作电流一般很小,且零序互感器的线性度很差,所以需要直接给互感器输入一个逐渐增大的一次电流,直至保护继电器动作或发出信号。如果同一条线路安装有几个零序互感器,并且它们的二次绕组并联,则一次试验用的导线需要串联穿过各互感器,所施加的动作电流应为整定值的1/n(n为零序互感器个数)。试验接线如图所示。如果,零序保护设有方向保护,在调试时还需要通过调整输入电流的相位,使输入的试验电流方向与实际故障电流方向一致。在调试有电压闭锁的零序保护回路时,还需要同时模拟三相母线电压正常和非正常(低电压)两种情况下分别进行,这样就需要0~400V三相调压器及标准电压表配合试验。这种试验也可以将电压回路和电流回路分开进行试验。6.2.8、重合闸装置的整组动作试验差动继电器保护测试仪输出端子标准电流表变压器纵联差动保护整组试验接线图保护测试仪输出端子标准电流表零序保护继电器零序电流保护的整组试验接线图在电力系统中,经常遇到一些瞬时性故障,这些故障往往在造成继电保护动作、断路器跳闸后很快消失,如架空线路由于

落雷引起的短路故障等,为了在故障消失、电气线路绝缘恢复正常后电力线路实现正常供电,需要一种装置帮助完成断路器的自动合闸,这就是自动重合闸装置,即通常所说的ZCH装置。模拟自动重合闸装置的动作试验的关键是分别模拟出一种瞬时跳闸故障和永久性跳闸故障。这个试验可以从保护电流互感器的二次侧加入电流,也可以从互感器的一次侧输入电流进行试验。如图所示为自互感器一次侧直接输入故障电流模拟重合闸试验的接线方式,这种接线方式更接近于真实的故障状况。重合闸装置的模拟动作试验分暂态故障和永久性故障两种情况分别进行。首先,在断路器合闸状态下,向互感器一次绕组中输入逐步增大的故障电流,断路器跳闸完成后在保护定值规定的延时时间内切断故障电流,断路器重合闸成功。重复输入故障电流,在断路器完成故障跳闸后依然保持故障电流的输入,直至故障电流在断路器跳闸后的输入时间超过保护定值规定的延时时长,使断路器在重合闸后又跳闸,且第二次跳闸后不再自动合闸。7、电气调试报告的整理调试报告是对调试施工的总结性技术文件,属于调试工作竣工资料的重要组成部分。它能客观反映出被调试对象的各类技术参数,既是评判被试对象能否顺利投入生产的依据,又是以后检修工作的重要参考资料,所以,调试报告的整理,必须严肃认真,填写真实、准确、明了、清晰。调试报告的内容一般包含以下几方面:7.1、总体说明。这部分内容需要说明被试设备装置的工作原理、各项性能、作用,使看到报告的人能对该设备装置有一个概略性的总体了解。7.2、调试工作所依据的相关标准和主要调试项目。调试项目要与调试大纲的要求相一致,符合相关标准规范及产品技术说明,技术标准与规范的条文要覆盖所有调试项目,能说明确定调试项目的依据。7.3、主要的调试方法、测试原理及调试接线。这部分说明要使人能从中了解调试的正确性及具体的实施方法,能够如实反映出调试过程中发现的问题及处理措施和最终测试结果,对调试中采用的特殊技术措施也要详细说明。7.4、调试所使用的设备、仪器仪表清单。该清单应能反映出调试结果的正确性和可信性。7.5、测试数据及对调试结果的分析评判。以真实、全面的调试数据为依据,以相关规范标准为准则,分析评判被试设备装置完成设计程序的程度和可靠性,确定其能否投入生产系统使用,或其它处理意见。7.6、调试报告的附件。即组成被试系统的单体设备装置的检验检测报告和调试记录。

防爆电气设备基本常识(通用版)

防爆电气设备基本常识(通用 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0908

防爆电气设备基本常识(通用版) 一、防爆电气设备选型 1、根据区域类别选择防爆电气设备型式 ICC60079-15 美国电气法NEC500 GB50058-92 GB3836.15-2000 0区 ia本质安全型电气设备和电路 1区 隔暴型,能承受2个故 d,p,e,(慎用)

d,p,e(仅限于接线盒、d,p,e,i,q,o,m 障的本安型,通风型 i,q,o,m 箱,单插脚荧光灯等)i,q,o,m 2区 (1)1区用设备 (1)1区用设备 (1)区用设备 (1)1区用设备 (2)“n”型 (2)“n”型 (2)“e”型 (2)“n”型 (3)正常工作中不产

(3)正常工作中不产 生火花设备 生火花设备 注1: 对于标有“S”的特殊型设备,应按照设备上表明的区域类型选用,并注意安装和使用的特殊 条件。 注2: 根据我国实际情况,允许在1区中使用的“e”型设备仅限于:a)在正常运行中不产生火花、电弧或危险温度的接线盒和接线箱,包括主体为“d”或“m” 型、接线部分为“e”型的电气产品。 b)配置有合适热保护装置(GB3836.4附录D)的“e”型低压异步电动机(启动频繁和环境条 件恶劣者除外)。 c)单插头“e”型荧光灯

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 (一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在0.03A 及以下的直流防火信号线路。 2.三线制直流系统 三线制直流供电系统的中性线宜直接接地. (二)交流系统 1.低于50V 的交流线路 一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。 2.50~1000V 的交流系统 符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。 3.l~10kV 的交流系统 根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的1~10kV 交流系统应接地。 (三)移动式和车载发电机 1.移动式发电机 在下列条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 2.车载发电机 在符合下列全部条件下可将装在车辆上的发电机供电系统用的车辆的框架作为该系统的接地极。(1)发电机的机架接地连接到车辆的框架上;(2)发电机只向装在车辆上的设备和(或)通过装在车辆上或发电机上的插座内软线和插头连接设备供电;(3)设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 3.中性线的连接 当发电机为单独系统时,应将中性线连接到发电机机架上。 (四)电气设备 1.电气设备的下列外露导电部分应予接地 (1)电机、变压器、电器、手携式及移动式用电器具等的金属底座和外壳;(2)发电机中性点柜外壳、发电机出线柜外壳;(3)电气设备传动装置;(4)互感器的二次绕组;(5)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框

必学的成套电气设备知识大全!

作为一个电器成套设备的报价员,首先要懂得什么叫电器成套设备。电器成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。电器成套设备主要分为:0.4kV、0.69KV、1.2KV 低压开关柜;3.6KV、7.2KV、12KV、24KV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5KV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。 产品型号主要有如下三大类: 1、低压类:PGL (不推荐使用)、GGD (安全可靠且性价比高,所以被广泛应用)、BFC (不 推荐使用)、GCL(K)(不推荐使用)、GBD、GCS (森源设计)、MNS (ABB技术); 2、中高压类:GG-1A (F)(不推荐使用)、XGN2-12 (不推荐使用)、KYN1-12 (不推荐 使用八JYN2,6-12 (不推荐使用)、HXGN-12 (F)、XGN15-12 (SF6 )、KYN18-12、KYN28-12 (目前市场上主流产品)、KYN □-24(正在成为发展趋势)、JYN1-40.5 (不推荐使用)、XGN □(JGN 口)-40.5 (不推荐使用)、KYN61-40.5 (目前市场上主流产品)、KYN96-40.5 ; 3、箱变类:YBM m2 (2 4、40.5)/0.4、ZGS9 (11)-12 (40.5)/0.4、10KV 中压开关站、35KV 高压开关站。 贰学习与掌握电气成套设备的基础知识 作为一个电器成套设备的报价员必须能够看懂并理解一次系统图、二次原理图、平面布置图,

及三者之间的相互关系。这需要报价员平时多看多学多问。 在电器成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器(空气开关)、电压互感器、电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。由它们按照原理关系所组成的回路称为一次回路或一次方案图。为了使一次系统能安全可靠、稳定地运行,随时监视一次系统运行状态,同时能随时控制一次系统所必须配备许多其他电器元件及设备,如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素表、功率表、频率表等)、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等)、继电保护装置等。由它们按照原理关系所组成的回路称为二次回路或二次方案图。 叁了解电气成套设备的价格组成 1、一二次元器件价格; 2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件 等; 3、母排价格,母排用量按一次方案图预算; 4、壳体价格,比如:GGD :1800.00 元/台;KYN28-12 :6500.00 元/台;HXGN-12 2500.00 元/台;KYN61-40.5 :16500.00 元/台;GCK、GCS、MNS 需按一次方案由专业 壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。

安全用电常识培训资料

安全用电教程 一、安全用电的原则 1、什么是触电? 触电是人体直接或间接接触到带电体,电流通过人体造成的。人体也是导体,电流对人体的危害性跟电流的大小、通电时间的长短等因素有关。 2、电对人体有哪些伤害? (1)电对人体的伤害,主要来自电流。电流对人体的伤害可分为两种类型:电伤和电击. (2)电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的局部伤害,如电灼伤、电烙印、皮肤金属化等。 (3)电击是电流通过人体内部,破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害。 人体对电流反响一览表: 结论: 通过人体的电流越强,触电死亡越快. 3、触电的方式: 按人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为三种情况: (1)单相触电(2)两相触电(3)跨步电压触电 4、常见触电的原因 (1)缺乏电气安全知识;(2)设备不合格;(3)违反操作规程;(4)管理制度不严格。 5、触电事故规律 (1)触电事故季节性明显,6~9月事故最多; (2)低压触电事故多; (3)携带式设备和移动式设备触电事故多; (4)电气连接部位触电事故多; (5)错误操作和违章作业造成的触电事故多; (6)不同行业、不同年龄、不同地域触电事故各不相同 安全用电的原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体. 二、防止触电的措施 1、绝缘 它是防止人体触及,用绝缘物把带电体封闭起来。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑

料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。 2、屏护 即采用遮拦、护照、护盖等把带电体同外界隔绝开来, 高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。 3、间距 就是保证必要的安全距离。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。 4、接地 电气装置或其它装置正常时不带电的金属外壳与大地的连接叫接地。 5、装设漏电保护装置 为了保证在故障情况下人身和设备的安全,应尽量装设漏电流动作保护器。 漏电保护器是一种当人体发生单相触电或线路漏电时能自动切断电源的装置。它既能起到防止直接接触触电的作用。又能起到防止间接接触触电。 一、使用漏电保护器的有关规定 (1)触电、防火要求较高的场所,新建和扩建工程使用的低压电气设备、插座等均应安装漏电保护器。 (2)对新制造的低压配电箱、动力箱、操作台、机床、起重机械和各种传动机械等机电设备的动力箱,在考虑设备的过载、短路、失压、断相等保护的同时必须考虑漏电保护。用户在使用上述设备时,应优先采用具有漏电保护的电气设备。 (3)建筑施工场所、临时用电线路的用电设备,必须安装漏电保护器。 (4)手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电、设备以及触电危险性大的用电设备,必须安装漏电保护器。 (5)在潮湿、高温、金属占有系数大场所,如锅炉房、食堂、浴室等场所,必须安装漏电保护器。 (6)额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触触电的补充保护,但不能作为唯一的直接接触触电的保护。 二、漏电保护器安装使用注意事项 (1)单极的漏电保护器安装接线时火线、零线必须接正确,否则不能起到触电保护的作用。 (2)漏电保护器后不得采用重复接地,否则漏电保护器送不上电。 (3)漏电保护器后边的线路零线不能借用,否则送不上电。 (4)三相四线制电源应当选用4P的漏电保护器;三相五线制电源也应当选用4P的漏电保护器,但PE线必须接在漏电保护器外边。 (5)设备安装漏电保护器后原有的保护接地或保护接零不能撤掉。 (6)漏电保护器投入运行后要严格管理,每月至少要试验一次,并作好检查记录。检查保护功能时应使用试验按钮,不能采用火线直接接地的方法检验漏电保护器是否可靠动作。

电气基本知识

电气基础知识试题 一:选择(选择一个正确的答案,将相应的答案序号填入题内的括号中.每空1分共30分) 1、以下为非线性电阻元件的是( D ) A:电阻 B:电容 C:电感 D:二极管 2、导电性能最好的材料是( B ) A:金 B:银 C:铜 D:铝 3、一般情况下,电容的( A)不能跃变,电感的( B)不能跃变 A:电压 B:电流 C:电阻 D:阻抗 4、纯电感电路中无功功率用来反映电路中( C ) A:纯电感不消耗电能的情况 B:消耗功率的多少 C:能量交换的规模 D:无用功的多少 5、已知交流电路中,某元件的阻抗与频率成反比,则元件是( C ). A:电阻 B:电感 C:电容 D:电动势 6、为了提高电感性负载的功率因数.给它并联了一个合适的电容.使电路的(②)( B ) ①有功功率②无功功率③视在功率④总电流⑤总阻抗 A:增大 B.减小 C.不变 7、当电源容量一定时,功率因数值越大,说明电路中用电设备的( B ). A:无功功率大 B:有功功率大 C.:有功功率小 D:视在功率大 8、三相六极异步电动机在60Hz电网下空载运行时,其转速约为每分钟( C )转. A:1200 B:1450 C:1100 D:3600 9、三相异步电动机的额定功率是指( B ). A:输入的视在功率B:输入的有功功率C:产生的电磁功率D:输出的机械功率 10、.三相异步电动机机械负载加重时,其定子电流将( A ). . A:增大 B:减小 C:不变 D:不一定 11、三相异步电动机负载不变而电源电压降低时,其转子转速将( B ). A:.升高 B:降低 C:不变 D:不确定 12、双臂直流电桥主要用来测量( D ). A:.大电阻 B:中电阻 C:小电阻 D:小电流 13、两个电阻串联,其等效电阻( A ),功率( A ) A:变大 B:变小 C:不变 D:不确定 14、两个电容串联,其等效电容( B ) A:变大 B:变小 C:不变 D:不确定

电工基础知识大全

电工基础知识大全 电工基础知识大全电工识图口诀巧记忆 一,通用部分 1,什麽叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2,什麽叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3,什麽叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4,电流的基本概念是什麽? 电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I 表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000 mA 1 mA=1000μA

5,电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。 3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V 1V=1000 mV 1mV=1000μV 6,电阻的概念是什麽? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1MΩ=1000KΩ 1KΩ=1000Ω 7,什麽是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为:I=U/R 式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。 部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。 8,什麽是全电路的欧姆定律?

安全用电小常识

安全用电小常识 1、农村安全用电常识 为了切实做好农村安全用电工作,普及安全用电常识,防止触电事故发生,使电力更好地为提高人民生活、发展农村经济服务,特制定“农村安全用电常识”。 1、用电要申请,安装,维修找电工,不准私拉乱接电线。 2、安全用电人人有责。自觉遵守安全用电规章制度,低压线路应安装触电保护器,要合理选用熔丝(保险丝)、熔片(保险片)或熔管等,严禁用铜、铝、铁丝替。 3、不要在电线底下盖房子、打井、打场、堆柴草、栽树,不要在电线和其它带电设备附近演戏、放电影,防止触电伤人或起火。 4、在电线附近立井架、修理房屋或砍伐树木时要采取措施,对可能碰到的线路设备要找电工,停电后进行。 5、不在电缆附近采石放炮,不靠近电杆挖坑取土,不准在电杆上拴牲口。不准破坏拉线,以防倒杆断线。 6、电力线、通讯线和广播线要明显分开。发现电线与其它线搭连时,要立即找电工处理。 7、晒衣服的铁丝和电线要保持足够的距离,不要绕在一起,也不要在电线上晒挂衣服。 8、教育儿童不玩弄电器设备,不爬变压器台,不在电线附近放风筝、打鸟,不准往电线、瓷瓶和变压器上扔东西。 9、电线断落时不要靠近,要派人看守,并赶快找电工处理。

10、小水泵、脱粒机等临时用电设备不要带电移动,不准持钩接电,不准使用破皮线、地爬线、拦腰线。 11、家用电器设备的金属外壳要妥善接地。 12、不要使用不合格的灯头、灯线、开关、插座等用电设备。用电设备要保持清洁完好,灯线不要过长,也不要拖来拖去。 13、发现树枝触碰导线,要马上找电工处理。 14、发现有人触电,千万不要用手去拉触电人,赶快拉断开关或用干燥木棍、干燥竹杆挑开电线,立即用正确的人工呼吸或胸外心脏按压法进行现场急救,不能打强心针。 二、家庭安全用电常识 1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。 2、安临时电源要用合格的电源线。电源插头、插座要安全可靠,损坏的不能使用,电源线接头要有黑胶布包好。 3、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。 4、遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。 5、严禁在高低压电线下打井、竖电视天线和钓鱼。 6、使用电熨斗、电烙铁等电热器件,必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插头,以防意外。 7、电源插头、插座应布置在幼儿接触不到的地方,并经常给家中的

电气基本知识汇总

一、特性参量术语 1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。 2.额定电流——在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。 3.额定频率——在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。 4.额定电流开断电流——在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。 5.额定短路关合电流——在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。 6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。 7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。 8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)——开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。 9.温升——开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。 10.功率因数(回路的)——开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。 11.额定短时工频耐受电压——按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。 12.额定操作(雷电)冲击耐受电压——在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值。 二、术语 1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2.分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 3.合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。 4.“合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操 作。 5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。 7.自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。 8.关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。

电气安全基本知识

一、 电气安全基础知识 1.电流对人体的伤害程度同哪些因素有关? 答:电流的伤害程度与以下因素有关: 1)通过人体电流的大小,电流越大伤害越严重; 2)通电时间,通电时间越长伤害越严重; 3)通过人体电流的种类,交流比直流危险性大; 4)通过人体电流的途经,流过心脏的电流分量越大越危险; 5)与人的生理和心理因素有关,身体越差、遭受突然打击,触电时越危险。 2.为什么工频交流电比直流电的危险性大? 答:由人体阻抗的等效电路可知,因为存在皮肤电容,人体的电阻高于交流阻抗,所以,对于同一人来说,工频交流电比直流电的危险性要大。 3、人体阻抗值与哪些因素有关? 答:人体阻抗值与以下因素有关: 1)与皮肤的状态有关,角质层损伤、皮肤表面潮湿、汗液和皮肤受到导电性物质污染等都将使人体阻抗下降; 2)与电路参数有关,电流越大、电压越高、接触面积越大、电流持续时间越长等都将使人体阻抗下降; 3)与周围环境有关,环境温度越高、环境中氧气分压越低等都将使人体阻抗下降; 4)与生理刺激有关,突然的疼痛、声音、光线的刺激,也将使人体阻抗下降。 二、 直接接触电击防护 1.电气设备绝缘破坏的主要原因是什么? 答:电气设备绝缘破坏的主要原因有: 1)绝缘材料所承受的电压或电场强度超过其允许的最大值; 2)绝缘材料接触到腐蚀性气体、蒸气、潮气、粉尘、污水或受到机械损伤时,都会降低绝缘性能,以至绝缘性能被破坏; 3)在正常工作条件下,绝缘材料由于受到温度、气候、时间、环境的长期影响而逐渐老化,进而失去绝缘性能。 2.什么情况下必须测试电气设备及线路的绝缘电阻? 答:在下面情况下必须测试电气设备及线路的绝缘电阻: 1)新建工程中的电气设备及线路在单机试车前及冲击送电前,在联动试车及正式送电前; 2)电气设备及线路在发生事故后、处理事故前及处理后; 3)维修中替代元件及设备的安装前; 4)运行的电气设备及线路定期或不定期的检查或抽查时; 5)电工产品的备品每隔一年的夏季或气候较潮湿的时候。 3. 什么叫介质损耗?为什么说tgδ(δ为介质损耗角)越大,电介质材料的绝缘性能越差?答:在交流电电压作用下,电介质由于发热而损耗的能量叫做介质损耗。由于介质损耗是漏导电

建筑施工电气安全基本常识(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑施工电气安全基本常识(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建筑施工电气安全基本常识(最新版) 一、一般规定 (1)建筑施工现场的电工、电焊工属于特殊作业工种,必须经有关部门技能培训考核合格后,持操作证上岗,无证人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除。 (2)不准在宿舍工棚、仓库、办公室内用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等烧小灶,如需使用应由管理部门指定地点,严禁使用电炉。 (3)不准在宿舍内乱拉乱接电源,非专职电工不准乱接或更换熔丝,不准以其他金属丝代替熔丝(保险丝)。 (4)严禁在电线上晾衣服或其他东西。 (5)不准在高压线下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业;在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离,达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施。

(6)搬扛较长的金属物体,如钢筋、钢管等材料时,不要碰触到电线。 (7)在临近输电线路的建筑物上作业时,不能随便往下扔金属类杂物;更不能触摸、拉动电线或电线接触钢丝和电杆的拉线。 (8)移动金属梯子和操作平台时,要观察高处输电线路与移动物体的距离,确认有足够的安全距离,再进行作业。 (9)在地面或楼面上运送材料时,不要踏在电线上;停放手推车、堆放钢模板、跳板、钢筋时不要压在电线上。 (10)在移动有电源线的机械设备,如电焊机、水泵、小型木工机械等,必须先切断电源,不能带电搬动。 (11)当发现电线坠地或设备漏电时,切不可随意跑动或触摸金属物体,并保持10m以上距离。 二、安全电压 1.安全电压是指50V以下特定电源供电的电压系列 安全电压是为防止触电事故而采用的50V以下特定电源供电的电压系列,分为42V、36V、24V、12V和6V五个等级,根据不同的

电气安全知识

第二节电气安全知识 电能在生活、生产中被广泛应用,使人接触电的几率大大提高;电气设备及电器在设计、制造、安装后,在操作使用的过程中,如果没有安全用电知识,就很容易发生触电、火灾、爆炸等电气事故,以至影响生产,危及生命。 一、电气安全基本知识 (一)触电对人体的伤害 人的心脏每收缩一次,中间约有O.l s的间歇。如果电流在这一瞬间通过心脏,即使电流很小(几十毫安),也会引起心脏振颤,如果电流持续时间超过Is,就会造成极大危险,如图5-4所示。电流通过心脏会造成心脏功能紊乱,破坏原有的收缩、扩张节奏,心力衰竭,血液循环终止,使人因大脑缺氧而死亡;电流通过中枢神经(脑部和脊髓),可使呼吸停止、瘫痪;电流的热效应会造成电灼伤;电流的化学效虚会造成电烙伤和皮肤金属化;电磁场的能量还会产生辐射。电对人体的伤害有:电击(如刺痛、灼热感、痉挛、麻痹、昏迷、心室颤动或停跳、呼吸困难或停止等内伤),最危险,绝大多数触电死亡事故都由电击造成;电伤(电烙伤、电灼伤、皮肤金属化等外伤)。以上为一次伤害,还会引起二次伤害。对于工频电,按照通过人体的电流大小及呈现的不同反应,分为如下4个级别: 1.感知电流:引起人体感觉但无有害生理反应的最小电流。 2.反应电流:指通过人体能引起肌肉不自觉收缩的最小电流值。通用值为0.5 mA。 3.摆脱电流:触电后能自主摆脱电源而无病理性的最大电流,成人为10 mA,也是人体的安全电流。 4.致命电流:引起心室颤动而危及生命的最小电流,成人一般为50 mA。 (二)电流通过人体的途径 从左手到前胸是最危险的电流路径。这时心、肺、脊髓等器官都处于电路内,很易引起心颤和中枢神经失调而死。从右手到脚的危险小一些,但会因痉挛而摔伤,造成二次伤害。从右手到左手的危险性比右手到脚要小些。危险性最小的是从左脚到右脚,但触电者可能会因痉挛而摔倒,导致电流通过全身或二次伤害。所以其安全性是相对的,每一种途径都会致人死亡。 (三)安全电压 安全电压系列是一项防止触电伤亡事故的技术措施。 安全电压的规定:以通过人体的电流(不超过安全电流)与人体电阻人体电阻与导电途径、皮肤潮湿、多汗、有损伤、导电扬尘、接触面、接触压力有关)的乘积为依据。这是一个不确定的值。我国现行的安全电压额定值的等级为:42 V、36 V、24 V、12 V和6V。一般性的规定是:在干燥的情况下,安全电压36 V。在隧道或潮湿场所,人体皮肤受潮,同时电器设备的金属外壳和能导电的构造物表面结露,规定安全电压为12 V。在游泳池或设有电路的水槽内,规定安全电压为6V。新国家标准《特低电压(ELV)限值》( GB 3805-2008)规定在干燥的情况下,特低电压极限值为33V;在潮湿场所,特低电压极限值16 V。 (四)保证用电安全的基础要素 1.电气绝缘:即用不导电的绝缘材料把带电体封闭起来。保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。电气绝缘的性能是否良好,可通过测量其绝缘电阻、耐压强度来衡量。 2.安全距离:是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离。如带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其他设施和设备之间,均应保持一定距离:变配电装置安全距离、检修安全距离、操作安全距离等。 3.安全载流量:是指允许持续通过导体内部的电流量。如果电流超过安全载流量,导

电气知识点大全.

目录 各种标准代号;国际推荐及常用图例;常用数据表格;电气速算法;基本知识;什么是型式试验及出厂实验?成套装置的铭牌的要求及内容是什么?何谓元件的温升?根据一次系统图,在满足使用前提下,减低造价的措施;一二次接线安装注意事项; 一、各种标准代号 GB-国家标准;GB/T-国家推荐标准;GBJ-国家标准(工程建设);JGJ-建筑行业标准;DL/T-电力行业标准(推荐);JB/T-机械行业标准(推荐);IEC-国际电工委员会;ISO-国际标准化组织;EN-欧洲标准化组织 ANSI-美国国家标准;NEC-美口全国电气规程;BS-英国国家标准;NF-法国国家标准;AS-澳大利亚国家标准;UNI-意大利国家标准;DIN-德国国家标准;JEC-日本电气学会标准;CAN-加拿大国家标准 二、国标推荐及常用图例 注:1.当断路器切除短路能力不够时,可加熔断器,此时,断路器只作过载保护及操作用。 2.国家标准中已没有负荷开关这一称呼及相应的图例,平常所谓的负荷开关,实际上是隔离开关的一种,当隔离开关的使用类别为AC-21、AC-22、AC-23时,即为所谓的负荷开关。

三、常用数据表格 表1 变压器高压短路容量500kV A,电压0.4 kV出口短路电流值(kA) 注:变压器电压10(6)/0.4kV。 表3 PE线选择表

表5 单片母线的载流量(A) θe=70k,环境温度为40℃。 注: 1.本表中系母线立方的数据。当母线平放且宽度≤60mm时,表中数据应乘以0.95,>mm时应乘以0.92。 2.本表数据与《高压配电装置规程》数据相同。 3.当为多片铜排时,只要排间留有一定空隙,其载流量等于各单片铜排载流量之和。

电气基础知识初学入门必备知识

1.一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。 2.二次设备——二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备,如:仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等 3.二次回路——二次设备按一定顺序连成的电路,称为二次电路或二次回路。 4.低压开关——是用来接通或断开1000伏以下交流和直流电路的开关电器。不同于《安规》中的低压(对地电压在250伏以下)。 5.接触器——是用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关,广泛用于频繁启动及控制电动机的电路。 6.自动空气开关——自动空气开关简称自动开关,是低压开关中性能最完善的开关。它不仅可以切断电路的负荷电流,而且可以断开短路电流,常用在低压大功率电路中作主要控制电器。 7.灭磁开关——是一种专用于发电机励磁回路中的直流单极空气自动开关。 8.隔离开关——是具有明显可见断口的开关,没有灭弧装置。可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。隔离开关的主要用途是当电气设备检修时,用来隔离电源电压。 9.高压断路器——又称高压开关。它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断短路电流。它具有相当完备的灭弧结构和足够的断流能力。 10.消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,起减少接地电流和消弧作用。 11.电抗器——电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。 12.涡流现象——如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。这样,在整个铁芯中,

电气安全的基本知识

编号:SM-ZD-70830 电气安全的基本知识Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气安全的基本知识 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 随着电气装置的广泛应用,电气安全已日益得到人们的关注和重视。如果电气设备设计和安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员,如果缺乏必要的电气安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给国家与人民带来重大损失。事实上,在电力、机械、化工、冶金、建筑等工矿事业中存在着大量电气不安全现象,电气事故已成为引起人身伤亡、 爆炸、火灾事故的重要原因。 电气安全主要包括人身安全与设备安全两个方面。人身安全是指在从事工作 和电气设备操作使用过程中人员的安全;设备安全是指电气设备及有关其他设 备、建筑的安全。电气事故往往不是由单一原因引起的,为了搞好电气安全工作, 必须采取包括技术和组织管理等多方面的措施。随着科

电工基础知识点汇总

1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力“这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧(k?),兆欧(m?) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法 (MF),微微法拉(PF),1F=10 6MF=10 12MMf(PF)。 10.什么叫电容器? 答:储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感?它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH)。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆(?)。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和 17.什么是发电厂? 答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 18.电厂的类型有哪些? 答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。

电气基础知识

1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 ),3 、6 、10 、20 、35 、66 、110 、220 、330 、500 。随着电机制造工艺的提高,10 电动机已批量生产,所以3 、6 已较少使用,20 、66 也很少使用。供电系统以10 、35 为主。输配电系统以110 以上为主。发电厂发电机有6 与10 两种,现在以10 为主,用户均为220/380V(0.4 )低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 、330 、220 、110,高压配电网为110、66,中压配电网为20、10、6 ,低压配电网为0.4 (220380V)。 发电厂发出6 或10 电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 电压送给发电厂附近用户,10 供电范围为10、35 为20~50、66 为30~100、110 为50~150、220 为100~300、330 为200~600、500 为150~850。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一

种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550 /220 /110。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 /110 /35或110 /35 /10。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110 /10 或35 /10 。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 /10、35 /0.4、10 /0.4,其中以10 /0.4为最多。 3.变电站一次回路接线方案 1)一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 2)线路变压器组 变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。

电气安全基础知识

电气安全知识 一、电气基本常识 (一)电流和电路 电流的方向和大小不随时间变化的电流称为直流电,电流的大小和方向随时间作周期性变化的电流称为交流电。电流的大小称为电流强度,电流强度简称为电流。电流的常用单位是安培(A)或毫安(mA),即1A=1000mA。开关电器是负载的控制设备,如刀开关、断路器、电磁开关、减压起动器等都属于开关电器。辅助设备包括各种继电器、熔断器以及测量仪表等。辅助设备用于实现对电路的控制、分配、保护及测量。 (二)保险丝的作用 保险丝又称熔丝,主要是用于防止因电流过大而烧坏电线的一道保险。保险丝是一种容易烧断的细合金丝,它只能通过正常用电电流,当电流量超过一定的数值时,它就会发热熔断而切断电源,从而保护电线不被烧坏,特别是当电线短路时,如不很快切断电源,电线在瞬间就会被烧坏,甚至发生火灾。保险丝的大小应视用电量大小而定,一般1安培的保险丝可以正常使用100-200瓦的电器。太大起不到良好的保护作用,太小又会经常烧断,影响正常用电。 (三)安全电压 我国标准规定工频安全电压有效值的限值为50V。我国规定工频有效值的额定值有42V、36V、24V、12V、和6V。 (四)安全色有以下几种: 1、红色--用来标志禁止、停止和消防,如信号灯、信号旗、机器上的紧急停机按钮等都是用红色来表示"禁止"的信息。 禁止启动禁止合闸禁止触摸 2、黄色--用来标志注意危险。如"当心触电"、"注意安全"、"当心电缆"等。 当心触电注意安全当心电缆 3、绿色--用来标志安全无事。如"在此工作"等。 在此工作 4、蓝色--用来标志强制执行。如"必须带安全帽"、"必须带防护手套"等。 必须带安全帽必须带防护手套 5、黑色--用来标志图像、文字符号和警告标志的几何图形。

最新必学的成套电气设备知识大全!教学内容

最新必学的成套电气设备知识大全!

作为一个电器成套设备的报价员,首先要懂得什么叫电器成套设备。电器成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。电器成套设备主要分为:0.4kV、0.69KV、1.2KV低压开关柜;3.6KV、7.2KV、 12KV、24KV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5KV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。 产品型号主要有如下三大类: 1、低压类:PGL(不推荐使用)、GGD(安全可靠且性价比高,所以被广泛应用)、BFC(不推荐使用)、GCL(K)(不推荐使用)、GBD、GCS(森源设计)、MNS(ABB技术); 2、中高压类:GG-1A(F)(不推荐使用)、XGN2-12(不推荐使用)、KYN1-12(不推荐使用)、JYN2,6-12(不推荐使用)、HXGN-12(F)、XGN15-12(SF6)、KYN18-12、KYN28-12(目前市场上主流产品)、KYN□-24(正在成为发展趋势)、JYN1-40.5(不推荐使用)、XGN□(JGN□)-40.5(不推荐使用)、KYN61-40.5(目前市场上主流产品)、KYN96-40.5; 3、箱变类:YBM□-12(2 4、40.5)/0.4、ZGS9(11)-12(40.5)/0.4、10KV 中压开关站、35KV高压开关站。 贰学习与掌握电气成套设备的基础知识

作为一个电器成套设备的报价员必须能够看懂并理解一次系统图、二次原理图、平面布置图,及三者之间的相互关系。这需要报价员平时多看多学多问。在电器成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器(空气开关)、电压互感器、电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。由它们按照原理关系所组成的回路称为一次回路或一次方案图。为了使一次系统能安全可靠、稳定地运行,随时监视一次系统运行状态,同时能随时控制一次系统所必须配备许多其他电器元件及设备,如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素表、功率表、频率表等)、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等)、继电保护装置等。由它们按照原理关系所组成的回路称为二次回路或二次方案图。 叁了解电气成套设备的价格组成 1、一二次元器件价格; 2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件等; 3、母排价格,母排用量按一次方案图预算; 4、壳体价格,比如:GGD:1800.00元/台;KYN28-12:6500.00元/台;HXGN-12:2500.00元/台;KYN61-40.5:16500.00元/台;GCK、GCS、MNS 需按一次方案由专业壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。

电气防爆基本常识(正式版)

文件编号:TP-AR-L3281 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气防爆基本常识(正式 版)

电气防爆基本常识(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、危险场所区域划分 危险场所区域的含义,是对该地区实际存在危险 可能性的量度,由此规定其可适用的防爆型式。国际 电工委员会/欧洲电工委员会划分的防爆区域为: 1.爆炸性气体环境危险场所区域划分: 0区:爆炸性气体环境出现或长时间存在的场 所; (也可以说:连续地存在危险性大于1000小时/ 每年的区域;) 1区:在正常运行时,可能出现炸性气体环境的 场所;

(也可以说:断续地存在危险性10~1000小时/每年的区域;) 2区:在正常运行时,不可能出现炸性气体环境;如果出现也是偶尔发生并且也是短时间存在的场所。 (也可以说:事故状态下存在的危险性0.1~10小时/每年的区域;) 中国划分的有效区域和以上相同。 2.可燃性粉尘环境危险场所区域划分: 20区:在正常运行过程中可燃性粉尘连续出现或经常出现,其数量足以形成可燃性粉尘与空气混和物和/或可能形成无法控制和极厚的粉尘层的场所及容器内部。 21区:在正常运行过程中,可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混和物,但未划入20区

相关文档