小区生活污水处理生物接触氧化法计处公式
设计依据及参数资料
设计流量(m3/d)Q4000 日变化系数KZ= 1.2
设计水温(度)T23 最大流量Qmax=4800
1、进水水质(mg/L)
BOD0COD680SS0 NH4-N0TN0TP0
2、出水水质(mg/L)
BOD=0COD100SS0 NH4-N=0TN0TP0 3、有效容积V(填料体积)
设容积去除负荷Nv= 1.2kgCOD/m3.d
Nv取值:城市污水3.0~6.0;印染废水1.5~3.0
V=Qmax*(S1-S2)/Nv*1000=2320.00m3
4、总面积F
取填料层总高度H=3m(一般H=3m)
F=V/H=773.33m2
5、每格池面积f
设格数n=20
f=F/n=38.67m2
一般f≤25m2,n≥2
取池宽B=4m
池长L=f/B=9.666667m
6、接触时间校核
T=24*n*f*H/Qmax=11.6h
7、池体总尺寸
取超高h1=0.5m(一般h1=0.5~0.6m)
填料上水深h2=0.5m(一般h2=0.4~0.5m)
填料层间隙高h3=0m(一般h3=0.2~0.3m)
配水区高度h4=0.5m(不进入检修h4=0.5m,进入检修h4=1.5m)填料层数m=10
池总高H0=H+h1+h2+(m-1)h3+h4= 4.5m
池总容积V0=n*f*H0=3480m3
8、曝气量
取气水比k=10(推荐取值10~15)
曝气量Q=k*Qmax/24*60=33.33m3/min
单池曝气量Q1=Q/n= 1.67m3/min