文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › JMA多阀控制器使用说明书

JMA多阀控制器使用说明书

JMA多阀控制器使用说明书
JMA多阀控制器使用说明书

JKA多阀控制器用户使用手册

上海弢博水处理技术有限公司 2015年4月10日

一、简介

(一)、JKA控制器是专门针对由多阀组成的过滤、软化、除盐等水处理设备而开发生产的多功能

控制器。您在使用当中会发现它具备相当优越的特点:

1.仪表电源为150~250V/AC 50/60Hz 4w;

2.采用纯中文操作界面,参数设定简单明了,操作人员无须掌握复杂的编程语言;

3.控制器设置的工艺参数采用密码保护,确保设定好的参数不会被随意改动;

4.具备多种再生启动模式(定时启动、间隔时间启动、流量启动、远程启动),再生方式可根据

具体工艺灵活选择。特殊情况下,还可以采用就地人工强制启动再生。

5.背光液晶显示单元,使用寿命达十年以上,且控制器面板具备状态显示功能;

6.再生信号及相关程序输出信号全部为继电器无源接点信号,触点容量为AC220/5A;

7.远程控制信号采用无源接点信号,且信号保持两秒以上;

8.控制器所有可以定义的参数包括:

1)、计划2)、M程序3)、S程序 4)、商务

9.多台控制器可实现外围逻辑连锁程序功能。即多台控制器之间可通S1或S3程序作为相邻两

台设备的状态反馈,从而实现彼此间的相互连锁,从工艺上避免两台控制器同时启动再生程序;

10.控制器配备两套液位逻辑控制单元,信号输出均为继电器无源接点输出;

11.商务时间锁。该控制器具备商务锁功能,具体使用方法,可向原厂技术咨询。

(二)、按键及面板显示

1.按键:JKA控制器面板有一个具有六个键的操作键盘:

键:退出键键:确定/输入键

?◆键:用于光标的左右移动??键:用于选定或更改参数

每按一下?键,设定值将增大1;每按一下?键设定值将减小1;按◆键,则显示屏上的光标向右移动;按?键,则显示屏上的光标向左移动。

2.面板显示

除了主显示屏外,面板左侧有三行指示灯:

第一行:1# 液位计控制指示

C1 导通,高液位通时输出接点C1断开。第二行:2#液位计控制指示,功能及状态均与1#完全相同。

流量计的转动频率。

二、参数设置

(一)、接通电源

在设定JKA 之前需要将控制器按照接线图正确地连接电源。当电源接好后显示屏将显示:

(二)、参数设置过程

1 .密码进入:在主画面下,按下键盘中任意一个键5秒钟,进入控制器的参数设定状态:

此显示为进入设置状态,通过(? ◆)键移动光标,用(??)键改变数值,将“0000”改为“2008”后按(ENTER)键进入参数设置主菜单:

2 .校时调整:用(? ◆) 键移动光标至“校时”处,按(ENTER)键进入,显示屏将显示:

如果显示时间与当前时间有误,通过(? ◆)键与(??)键来校正时间,然后按(ESC)键返回主菜单。

3 .计划设定:用(? ◆)键移动光标至“计划”处,按(ENTER)键进入“计划”设定,显示屏将显示:

(1)模式设定:用(? ◆)键移动光标至“模式”处,按(ENTER)键进入“模式”选择:

注:采用何种再生启动模式,应根据具体设备的具体工艺来确定,流量模式需配套使用方波脉冲信号流量传感器(推荐使用 J K -TT 流量传感器,公司自产)。

如设备需要采用流量模式启动再生程序,用(? ◆)键移动光标至“流量”处,按(ENTER) 键进入流量模式设定,显示屏将显示:

注:K 值为管路系数,可参照流量计自身携带或附后的K 值表。 P 值为产水批量。

用(? ◆)键与(??)键来输入K 值系数和产水批量P 值,按(ENTER) 确定。要查询累计流量用(? ◆)键移动光标至“累计”处,按(ENTER)键进入,显示屏将显示:

如要清除累计流量值,在以上显示屏中按下(ENTER)键,用(? ◆)键与(??)键输入密码:“4321” 按(ENTER)确定。

如设备需要采用周定时模式启动再生程序,用(? ◆)键移动光标至“周定时”处,按(ENTER)键进入,显示屏将显示:

用(? ◆)键移动光标,(??) 键来选定需要启动再生的日期(被选定的日期光标闪烁频率加快,背景出现阴影),然后按(ENTER)进入,显示屏将显示:

用(? ◆)键与(??)键来设定当天的再生时间,然后按(ENTER)确定。

注:周定时的启动模式,一天内只能启动一次,选择周定时后,每天具体的再生时间都需要一一设定。如希望一天内多次再生,可以选择隔时启动模式。

隔时定时模式启动再生程序的设定,用(? ◆)键移动光标至“间隔”处,按(ENTER)键进入,显示屏将显示:

用(? ◆)键与(??)键来设定间隔时间(1-9999min ),然后按(ENTER)确定。

注:四种再生启动模式中,远动模式为优先的启动方式,即无论已设定时间或流量的模式,只要有远传信号进入控制器,控制器将立即启动再生程序。其他三种模式只能三者选其一。

(2)商务锁的设定:需要商务锁应用的客户,需提前向原厂申请增加此项功能。

4 .M程序设定:用(?◆)键移动光标至“M程序”处,按(ENTER)进入主程序的设定:

在光标处用(??)键来设定步数(1-16步)按(ENTER)确认(以3步为例),显示屏将显示:

用(?◆)键选择总步数中的第一步,按(ENTER)进入该步的步长设置“0000秒”,用(?◆)键与(??)键来设定此步骤的步长(1-9999秒),按(ENTER)确认。用(?◆)键选择总步数中的下一步继续进行设置。

注:总步数的确定由水处理设备所需要的工艺确定,如含正洗、反洗的过滤,总步数为两步,软化为反洗、吸盐/置换、正洗三步。M程序设定完后可通过(ESC)键返回主菜单。

5 .S程序的设定:用(?◆)键移动光标至“S程序”处按(ENTER)进入S程序的设定:

S程序共有3个程序可以选择设定:

(1)S1、S3程序设定:光标在“1”位置时用(??)键来选定S1或S3程序。用(?◆)键进入S1或S3程序的设定。主程序第几步需要辅助输出信号,则用(?◆)键移动光标至第几个“-”处,用(??)键把该处的“-”变为“*”,S1、S3输出可以任意多步组合。但是,S1和S3程序与M程序的步骤和时间是相对应的,“-”和“*”的选择和组合,只能在M程序的范围内进行。

(2)S2程序设定:在S1或S3程序设定好之后,按(ENTER)键选择设定S2程序。用(?◆)键进入S2程序的设定。显示屏显示如下:

在“第00步”处按(ENTER)进入设定,用(?◆)键与(??)键来设定需要输出信号的步骤,其可设定步数范围不超过主程序的总步数。用(ENTER)确定。然后用(?◆)键选择“延时0000”,按(ENTER)进入设定,用(?◆)键与(??) 键来设定延时时间。延时时间最长不超过主程序中该步设定的时间,S2的延时输出在整个再生过程的过程中只能选择其中的某一步,而不能同时选择多步组合输出。

(三)、连接输入/输出设备

1、电源为220VAC、50/60HZ。通电前,测量电源电压应不高于250VAC,过高或波动太大时应

加装稳压电源,同时有良好的接地保护,否则出现的损坏将不属于保修范围。

2、控制器环境温度为:5℃~55℃。

3、S1、S2、S3、C1、C2为无源常开触点。其负载功率不大于20W时可以直接连接使用,否则

大于20W时,必须选用继电器过渡,用来控制电磁阀等负载。

4、流量计如果选择SIGNET的传感器,则只是将传感器的红色线接在下排16号端子CPIN处,

黑色线与屏蔽线一起接在下排15号端子COM处。14号端子不接线。如果选择JM-TT传感器,则需要按照以上的形式进行接线:红色线接14号端子+12V,传感器黑(白)色线接在16号端子CPIN处,屏蔽线接15号端子COM处。(见上图所示)

5、在远程控制输入端有两个外部反馈信号输入,端子号为25和26,他们中的任何一个如果与

“COM”点短路,该控制器的再生程序将会被抑制,直到这个外部反馈信号全部解除,再生程序才能启动。其作用是防止系统中两个罐体同时出现再生状态。

(四)、检测输入/输出设备

试验设置:在设置主菜单下用(?◆)键选择“试验”,用(ENTER)键确定进入调试状态,显示屏显示如下:

按下(ENTER)键进入主程序的第一步,显示屏显示如下:

查看连接的设备、阀门是否符合工艺要求,确认后再按下(ENTER)键进入主程序的第二步。示屏显示与第一步相似。依次进行所有步骤,并查看连接的设备、阀门动作是否符合工艺要求。

三、过程检测及人工动作

(一)、主屏:

主屏提供了系统当前状态的信息,因此它根据系统不同的实际情况而显示不同。

在工作状态下,将如下显示:

1

2、采用流量控制的控制器显示屏可知周期产水量、当前流量,且周期制水量P为递减显示。

3、远程控制由显示屏可知当前日期、时间和星期,远动的再生控制方式。

当剩余流量或时间达到设定值时,或有远程信号输入时,控制器将启动再生程序,在再生状态下主屏将显示不同的阶段。以下例子为一时间启动再生程序的主屏显示过程:

主程序第一步启动,相应的S程序同步启

动(如果已设定)

主程序第一步结束启动第二步,延时3秒

主程序第二步启动,相应的S程序同步

启动(如果已设定)

主程序第二步结束启动第三步,延时3秒

主程序第三步启动,如果此步设定了S

程序,相应的S程序将会动作

再生结束,回到启动画面,设备进

入运行状态

(二)、人工启动或停止

1、 若人工启动设备的再生程序,用户须在主菜单中用(? ◆)键移动光标至“强制”处用(ENTER)进入,显示屏将显示:

再生程序开始启动,第一步剩余时间会逐渐减小直到为零,然后进入第二步程序,依次进行所有步骤,结束后自动退出再生程序。

2、在再生过程中,如果想中途停止再生程序,只需按下(ESC)键5秒钟,此时显示为:

按下(ENTER)键即可实现跳步,直接进行下一步程序。再次按下(ENTER)键进行跳步直到所有步骤全部结束。

四、附录

一、K 值参考表(以国标PN10,公制PVC 管道为基准)

此表K 值仅供参考,不同管路会有少许不同。

二、控制原理图

电子膨胀阀的工作原理及控制

电子膨胀阀的工作原理及控制 电子膨胀阀——吸气过热度控制吸气过热度控制系统由电子膨 胀阀、压力传感器、温度传感器、控制器组成,工作时,压力传感器将蒸发器出口压力 P1、温度传感器将压缩机吸气过热度传给控制器,控制器将信号处理后,随后输出指令作用于电子膨胀主阀的步进电机,将阀开到需要的位置。以保持蒸发器需要的供液量。电子膨胀阀的步进电机是根据蒸发器出口压力 P1变化、压缩机吸气过热度变化实时输出变化的动力,这个实时输出变化的动力能及时克服各种工况和各种负荷情况下主膨胀阀变化的弹簧力,使阀的开度满足蒸发器供液量的需求,进而蒸发器的供液量能实时与蒸发负荷相匹配,即电子膨胀阀可通过控制器人为设定,有效的控制过热度。另外,电子膨胀阀从全闭到全开状态其用时仅需几秒钟,反应和动作速度快,开闭特性和速度均可人为设定电子膨胀阀可在10--100的范围内进行精确调节,且调节范围可根据不同产品的特性进行设定。选用电子膨胀阀——吸气过热度控制,机组无论在标准工况下、变工况、满负荷、变负荷运行维持较高的 COP 值水平。电子膨胀阀——吸气过热度控制制冷系统原理图电子膨胀阀——液位控制液位控制系统由电子膨胀阀、液位传感器、液位控制器组成。当蒸发器内的液面上下变化时,蒸发器内的液位传感器将液位变动的比例关系用4-20mA 信号传给液位控制器液位控制器将信号处理后,随后输出指令作用于电子膨胀主阀的步进电机,使其开度增大、减小,以保持制冷剂液位在限定的范围内。电子膨胀阀的步进电机是根据制冷剂液位变化

实时输出变化的动力,这个实时输出变化的动力能及时克服各种工况和各种负荷情况下主膨胀阀变化的弹簧力,使阀的开度满足蒸发器供液量的需求,进而蒸发器的供液量能实时与蒸发负荷相匹配,即电子膨胀阀可通过控制器人为设定,有效的控制蒸发液位。选用电子膨胀阀——液位控制,机组无论在标准工况下、变工况、满负荷、变负荷运行均维持较高的 COP 值水平。电子膨胀阀——液位控制一般应用在吸气过热度低于2℃的制冷装置,而电子膨胀阀——吸气过热度一般应用在吸气过热度5℃左右的制冷装置,因此前者比后者更能有效的利用蒸发面积,提高蒸发负荷,获取更高的 COP 值。

电动三通调节阀的安装与维护(可编辑修改word版)

电动三通调节阀的安装与维护 电动三通阀阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向。应用于比例调节阀或旁路调节,尤其适用于石油工业热交换器的流体温度控制系统的调节,一台三通阀可代替两台单座阀或双座阀使用,占据空间体积小,节省安装管道及费用。下面上海沪禹讲讲电动三通调节阀的安装与维护问题。 1、储运 (1)运输前检查各种标志是否完整、清晰,包装箱是否整齐牢固,无破损伤裂。(2)包装箱内应有石油沥青纸或塑料薄膜作为防雨措施。 (3)运输时应轻装轻卸,严禁抛滑和撞击,应防止木箱倒置和侧放,以免调节阀在箱内窜动损坏零件。 (4)调节阀应存放在环境温度为5℃~40℃,相对湿度不大于 80%的室内,通风无腐蚀性气体的地方。 (5)调节阀包装自出厂发货之日起保护有效期为一年。 2、安装 (1)调节阀应安装在环境温度在-25℃~55℃、空气中无强腐蚀性气体的地方,必须远离连续振动设备。 (2)调节阀一般应垂直安装在水平管道上,需水平或倾斜安装一般更加支撑,避免给阀带来附加应力。 (3)为便于维护检修,调节阀应安装在靠近地面或楼板的地方。在管道标高大

于 2 米时,应尽量放在平台上。同时如有手动操作,安装位置还应考虑便于操作人员手动操作和能够比较方便的看到开度指示。 (4)调节阀不应安装在旁路阀的正下方,以避免旁路阀内介质泄漏在调节阀上。(5)为了在调节阀出现故障时不影响生产和发生安全事故,一般都需要安装旁路管线(旁通管道组合形式见下图)。对于高温、高压、易冻、易堵和粘稠介质,还应安装排泄阀。 图旁管道组合形式 (6)多尘埃环境中的调节阀,应围绕着阀杆安装一个橡皮或塑料套,以保护阀杆的抛光面。 (7)安装前必须仔细核实产品型号、规格、材质等是否符合订货要求。 (8)安装前必须仔细检查产品外观是否有破损和螺丝是否有松动。 (9)安装前必须检查阀的内腔和密封面是否有污垢、铁锈附着。 (10)安装前应清洗密封面及法兰连接面和管道、接口及流道。 (11)安装前应进行启闭检查,检查阀杆动作是否灵活。 (12)必须按照阀流向箭头与介质流动方向一致安装阀门。

调节阀操作说明书

气缸直行程控制阀 使用说明书 成都欧浦特控制阀门有限公司 ChengDu OPTIMUX Control Valves Co.,Ltd

一、 概述 OPGL 气缸直行程控制阀是成都欧浦特控制阀门有限公司引进美国先进技术,集多年成功的专业制造经验而生产的产品。该系列控制阀采用高刚性、大推力的气缸式执行机构,气源压力可达1.0MPa,气缸强大的推力可克服很高的介质流体压力。(OPGL 电动控制阀所配用的电动执行机构,根据用户要求确定)。自动对中心无螺纹连接卡入式阀座,使维修工作轻而易举,简单快捷。粗壮的阀杆及与其一体式的阀芯,能够承受高压差而阀芯不致脱落。另外它还综合了传统的单座控制阀、双座控制阀和笼式控制阀的优点,泄漏量小、稳定性好、允许压差高,使OPGL 气缸直行程控制阀充分显示出其独有的特点,它代表了国际九十年代末控制阀最先进的主流,我们相信广大客户在使用OPGL 气缸直行程控制阀时很快会发现其越来越多的优点。 在安装使用和维护OPGL气缸直行程控制阀前阅读本说明书将会给你很大的帮助。安装、操作或维修阀门时,使用和维修人员一定要充分地阅读安装说明,了解它的结构特点和拆装方法步骤,才能保证其安全运行。 OPGL 电动控制阀的用户请阅读本说明书和相应配套的电动执行机构的说明书。 OPGL 气缸直行程控制阀国内独家生产,具有国家发明专利的高科技产品。 二、 结构特点 1、OPGL 气缸直行程控制阀技术先进,性能卓越。具有调节、切断、切断压差大、泄漏量小等全部功能,特别适用于允许泄漏量小、而阀前后压差较大的自控系统,可同时替代薄膜式单座阀、双座阀及笼式阀。 2、标准化、模块化设计,库存备件少、维修更方便。 3、带弹簧的双作用气缸式执行机构,材质为压铸铝合金,体积小、重量轻,配双作用阀门定位器,动作灵敏、定位精度高,活塞的上部和下部同时接受纯净的压缩空气,气缸内部免受腐蚀。气源压力最高可达1.0MPa,推力大、行程速度快、使用寿命长。气源故障时弹簧可使阀门自动关闭或打开,保证了系统的安全。特殊设计的气缸卡环结构可使气关、气开方式在现场很方便地更换。同时具备了单作用执行机构和双作用执行机构的功能和优点。 4、自动调准中心插入式无螺纹连接阀座,通过阀盖和阀笼固定在阀体内,易于拆出、维修方便,控制阀可以在线检修,阀芯阀座密封面的优化设计和超精加工无需研磨就可以达到极小的泄漏量。 5、阀芯和阀杆为一体式,阀杆较传统类型阀杆粗3~4倍,可承受高压差并消除了阀芯脱落、阀杆弯曲断裂的事故隐患。 6、双顶式导向结构,阀芯与阀笼无接触,彻底消除了阀笼导向所引起的阀芯擦伤、阀笼卡死等阀门应用问题。 7、阀笼有多种设计:分别用于一般工况和高温高压差的严酷工况。如:消除气蚀型、降噪型,保护阀芯和阀体免受气蚀的损坏,大幅度降低噪音。 8、维修简单、快捷、经济,阀体不必从管线上拆下来,只需拧下阀盖法兰上的螺母,阀盖、阀芯、阀座零件就可很方便的依次取出检查,反之亦然。

电动阀门的正确调试方法

电动阀门的正确调试方法 电动闸阀由阀门电动装置与闸阀配套组成电动闸阀,用以控制闸阀的开启与关闭。它可以现场操作也可以远距离操作。阀门电动装置由电动机、减速器、转矩限制机构、行程控制机构、手动一电动转换机构、开度指示机构与电气控制器组成。电动闸阀的电动装置若调整不当,轻则缩短闸阀使用寿命;重则导致阀门铸铁外壳断裂、控制电机烧坏以及水淹泵房等严重事故。因此为了保证安全不问断供水,必须要认真调整好电动闸阀的电动装置,保证电动闸阀启、闭顺利。以下介绍电动闸阀的两种调整方法: 1,转矩限制机构的调整 电动闸阀在不同的地方使用因闸板两端的水压差或气压差不同(闸阀关闭时),转矩限制机构可适当调整。在电动闸阀闸板两端方向水压或气压差低的地方使用时,转矩限制机构应调到较低力矩,在使用HZ系列、z系列或ZB并囊菇簧荚齄磅叠 Hz系列转矩限制机构时,所调整的转矩值就要求越大,反之就小。以上几个系列调整方式一样。在调整ZD系列阀门电动装置时,要卸下箱体侧盖,调整转矩限制机构,旋松调节螺母中的紧定螺钉,旋松调节螺母,放松钮矩弹簧,并且放到最松的位置,然后把调节螺母中的紧定螺钉旋紧,固定住调节螺母。注意紧定螺钉的顶端必须落在轴槽内,如顶端不正好对准轴槽,只要把调节螺母向压缩弹簧的方向少许转动,使其对准轴槽紧定螺钉。然后把侧盖装上,调整开启阀门。如转矩限制机构动作,则弹簧太松调紧到不动作为止。这样可以使转矩限制机构在较低的转矩下工作,保证电动闸阀因行程控制机构失灵时,或其她原因超力矩时,转矩限制机构可靠动作,并切断电机电源,保护阀门不致损坏。在一些地方使用的电动闸阀也不必调整的关闭太紧,调整到用手动

电动阀门智能控制器说明书

电动阀门智能控制器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、 输出性能进行严格标定,接线后一般 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11 八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意 义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以 DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确, 且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次 通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置 反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能 3

电动调节阀说明书

调节阀 电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。阀门按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种 阀门结构 由电动执行机构和调节阀连接组合后经过机械连接装配、调试安装构成电动调节阀。主要零件 零件材料:阀体、阀盖、填料压盖、阀杆、阀瓣、密封圈、指示标、阀杆螺母、螺帽套 材料:灰铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜 工作原理 工作电源:DC24V,AC220V,AC380V等电压等级。 输入控制信号:DC4-20MA或者DC1-5V。 反馈控制信号:DC4-20MA(负载电阻碍500欧姆以下) 通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。 新型电动调节阀执行器内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。 流量特性 电动调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经电动调节阀的相对流量与它的开度之间关系。 电动调节阀的流量特性有:线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。 应用领域 电力、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域。 安装 电动调节阀最适宜安装为工作活塞上端在水平管线下部。温度传感器可安装在任何位置,整个长度必须浸入到被控介质中。 电动调节阀一般包括驱动器,接受驱动器信号(0-10V或4-20MA)来控制阀门进行调节,也可根据控制需要,组成智能化网络控制系统,优化控制实现远程监控。

调节阀手册

调节阀手册第一章概述 O.P.小洛维特 在现代化工厂的自动控制中,调节阀起着十分重要的作用,这些工厂的生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料,都需要靠某些最终控制元件去完成。最终控制元件可以认为是自动控制的“体力”。在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功能之间,最终控制元件完成了必要的功率放大作用。 调节阀是最终控制元件的最广泛使用的型式。其他的最终控制元件包括计量泵、调节挡板和百叶窗式挡板(一种蝶阀的变型)、可变斜度的风扇叶片、电流调节装置以及不同 于阀门的电动机定位装置。 尽管调节阀得到广泛的使用,调节系统中的其它单元大概都没有像它那样少的维护工作量。在许多系统中,调节阀经受的工作条件如温度、压力、腐蚀和污染都要比其它部件更为严重,然而,当它控制工艺流体的流动时,它必须令人满意地运行及最少的维修量。 调节阀在管道中起可变阻力的作用。它改变工艺流体的紊流度或者在层流情况下提供一个压力降,压力降是由改变阀门阻力或"摩擦"所引起的。这一压力降低过程通常称为“节流”。对于气体,它接近于等温绝热状态,偏差取决于气体的非理想程度(焦耳一汤姆逊效应)。在液体的情况下,压力则为紊流或粘滞摩擦所消耗,这两种情况都把压力转 化为热能,导致温度略为升高。 常见的控制回路包括三个主要部分,第一部分是敏感元件,它通常是一个变送器。它是一个能够用来测量被调工艺参数的装置,这类参数如压力、液位或温度。变送器的输出被送到调节仪表一一调节器,它确定并测量给定值或期望值与工艺参数的实际值之间的偏差,一个接一个地把校正信号送出给最终控制元件一一调节阀。阀门改奕了流体的流量,使工艺参数达到了期望值。 在气动调节系统中,调节器输出的气动信号可以直接驱动弹簧-薄膜式执行机构或者活塞式执行机构,使阀门动作、在这种情况下,确定阀位所需的能量是由压缩空气提供的,压缩空气应当在室外的设备中加以干燥,以防止冻结,并应净化和过滤。 当一个气动调节阀和电动调节器配套使用时,可采用电-气阀门定位器或电-气转换器。压缩空气的供气系统可以和用于全气动的调节系统一样来考虑。 在调节理论的术语中,调节阀既有静态特性,又有动态特性,因而它影响整个控制回路成败。静态特性或增益项是阀的流量特性,它取决于阀门的尺寸、阀芯和阀座的组合结构、执行机构的类型、阀门定位器、阀前和阀后的压力以及流体的性质。第5章中将详细地介绍这些内容。 动态特性是由执行机构或阀门定位器-执行机构组合决定的。对于较慢的生产过程,如温度控制或液位控制,阀的动态特性在可控性方面一般不是限制因素。对于较快的系统,

电动调节阀智能定位器使用说明书

HKPS-MODBUS 电动调节阀智能定位器 使用说明书 一、概述 HKPS-MODBUS电动调节阀智能定位器(以下简称定位器)是和电动执行机构配套使用的。具有体积小,可靠性高,具有MODBUS通信功能等特点,是在HKPS-ASM定位器基础上的改进产品,该定位器将控制执行机构的4~20mA电流信号,与执行机构当前位置信号进行比较,并根据偏差情况,控制电动执行机构开或关动作,使执行机构位置与输入信号平衡。该定位器还具有手动功能,能满足更多用户现场调试的需要。 本手册包括HKPS-MODBUS技术指标,接线端子定义,按键和红外遥控器的使用方法等。用户在使用HKPS-MODBUS前,请认真阅读本手册,并按本手册提供的操作方法完成您的操作。若在使用过程中有不清楚的地方或发现其他问题,请及时与本公司联系。本公司将尽快回复,并解决您的问题。 TEL:(010)58859981/92 FAX:(010)58859950 HTTP:// https://www.wendangku.net/doc/7d13086215.html, E-MAIL: hart@https://www.wendangku.net/doc/7d13086215.html, 谢谢您选用HKPS-MODBUS电动调节阀智能定位器。 二、HKPS-MODBUS电动调节阀智能定位器性能特点及接线 2.1 性能与技术指标 ?控制精度:0.1%~5% 可通过按键设定 ?液晶显示:可显示阀门开度百分比、输入信号百分比以及故障状态时故障代码 ?通信方式:符合MODBUS协议通信 ?接收控制信号:MODBUS协议通信控制信号 ?控制信号:4 mA~20mA DC、MODBUS协议通信控制信号 ?工作温度范围:-20℃~+70℃ ?电源:单相交流电220V±10% 50Hz ?输出开关触点容量:单项交流250V,5A ?位置反馈电阻:0.5K~10K? ?定位方式选择:手动/自动 ?安全位置选择:输入信号故障时电动执行机构所处位置可选择全开/全闭/停止在当前位置/运行到预设位置 ?自动校准:零位/满位 2.2 接线端子定义 HKPS-MODBUS型电动调节阀智能定位器面板示意及对外接线见图1。 现将HKPS-MODBUS与执行机构安装及接线端子定义作出描述: 1) X1端子与220V电源连接。 2) X2端子与电机相连。 3) X4端子与反馈电阻相连。 4) X5端子的第1脚与故障节点的常开节点连接;第2脚与故障节点的公共端连接;第3脚与故障 节点的常闭节点连接。 5) X6端子的第1脚与输出4~20mA的“+”连接;第2脚与输出4~20mA的“—”连接。

阀门使用说明书

阀门安装使用说明书 1、阀门的安装及拆卸的注意事项 1.1维护保养和安装使用注意要点 一).阀门应放在干燥通风的室内,通径两端须密封防尘; 二).长期存放应定期检查,并在加工表面上涂油,防止锈蚀; 三).阀门安装前应仔细核对标志是否与使用要求相符; 四).安装时应清洁内腔和密封面,检查填料是否压紧,连接螺栓是否均匀拧紧; 五).阀门应按照允许的工作位置安装,但须注意检修和操作的方便; 1.2其他注意事项: 1)阀门一般应在管路安装之前定位。配管要自然,位置不对不能硬扳,以免留下预应力; 2)低温阀门在定位之前应尽量在冷态下(如在液氮中)做启闭试验,要求灵活无卡壳现象; 3)液体阀应配置成阀杆与水平成10°倾斜角,避免液体顺着阀杆流出,冷损增加;更主要的是要避免液体触及填料密封面,使之冷硬而失去密封作用,产生泄漏; 4)安全阀的连接处应有弯头,避免直接冲击阀门;另外要保证安全阀不结霜,以免工作时失效; 5)截止阀的安装应使介质流向与阀体上标示的箭头一致,使阀门关闭时压力加在阀顶的锥体上,而填料不受负荷。但对不经常启闭而又需要严格保证在关闭状态下不漏的阀门(如加温阀),可有意识地反装,以借助介质压力使之紧闭; 6)大规格的闸阀、气动调节阀应该竖装,以免因阀芯的自重较大而偏向一方,增加阀芯与衬套之间的机械磨损,造成泄漏; 7)在拧紧压紧螺钉时,阀门应处于微开状态,以免压坏阀顶密封面; 8)所有阀门就位后,应再作一次启闭,灵活无卡住现象为合格;

9)天气寒冷时,水阀长期闭停,应将阀后积水排除。汽阀停汽后,也要排除凝结水。阀底有如丝堵,可将它打开排水。 10)非金属阀门,有的硬脆,有的强度较低,操作时,开闭力不能太大,尤其不能使猛劲。还要注意辟免对象磕碰。 11)新阀门使用时,填料不要压得太紧,以不漏为度,以免阀杆受压太大,加快磨损,而又启闭费劲。 确认管道上的盲板是否拆掉,以及施工时操作过的阀门要恢复施工前的启闭状态。 1.3阀门安装的注意事项 1.3.1阀门安装之前,要确认阀门符合设计要求和有关标准。 1.3.2在搬运和安装阀门时,要谨防磕碰划伤的事故 1.3.3安装阀门前,管道内部要清洗,除去铁屑等杂质,防止阀门密封座夹杂异物。另外,安装时的阀门应是关闭状态。 1.3.5在安装阀门时,要确认介质流向、安装形式及手轮位置是否符合规定。

“SD”调节阀使用说明书

COPES-VULCAN 带快速更换 内部部件的单座“SD”调节阀 安装、运行、维护使用说明书 SINGLE WEB “SD” TYPE CONTROL VALVE WITH QUICK CHANGE TRIM

目录 引言 (4) 第一部分安装 (6) 1.1 验收 (6) 1.2 储存 (6) 1.3 安装 (6) 1.4 调试前复检 (9) 1.5 执行机构及配件 (10) 1.6 运行要求 (10) 第二部分维护 (11) 2.1 注意事项 (11) 2.2 例行检查 (11) 2.3 从调节阀上拆卸执行机构 (14) 2.4 解体调节阀 (15) 2.5 装配调节阀 (20)

2.6 装配执行机构 (28) 2.7 研磨阀塞及套筒 (31) 图1 调节阀剖面图 (33) 图2 螺栓紧固顺序 (36) 表1 紧固力矩 (37) 表2 阀塞和阀杆组件紧固力矩 (38)

引言 SD型调节阀是用于高温高压工况下的调节阀,其尺寸范围为3/4”、1”、1.5”、2”、3”、6”、8”、10”、12”、14”和16”(20mm、25 mm、40 mm、50 mm、80 mm、150 mm、200 mm、250 mm和300 mm、350 mm、400 mm),ANSI压力磅级由150磅级到2500磅级。每个阀门由几个分项组件组成。例如在图一中,阀体组件包含阀体〔1〕、阀盖螺栓〔13〕及阀盖螺母〔14〕和阀盖/阀体密封垫圈〔15〕。 阀盖组件包含阀盖〔2〕、盘根螺栓及螺母〔11〕和〔12〕,及根据阀门与执行机构的几种不同连接方式所需要配备的零件:压块连接包含压块〔22〕及内六角螺栓〔23〕;螺杆连接包含螺纹环〔32〕;螺栓连接包含螺栓〔33〕和螺母〔34〕。 盘根组件包含支撑环〔7〕、盘根〔8〕、盘根压盖或盖圈〔9〕及盘根紧固件〔10〕组成。如果采用双盘根自然就包含两套盘根〔8〕及一个隔离套环〔24〕。 阀塞组件的构成取决于种类及尺寸,阀塞有平衡及非平衡式之分,尺寸有全尺寸及变径之分。 非平衡单座阀塞包含阀塞〔3〕、阀座〔5〕、套筒〔4〕、阀杆〔6〕、阀杆固定销〔17〕、和阀塞密封垫圈〔16〕。 平衡单阀座阀塞包含阀塞〔3〕、阀座〔5〕、套筒〔4〕、阀杆〔6〕、阀杆固定销〔17〕、和阀塞密封垫圈〔16〕及阀塞密封,也就是通常所称的”U”杯型密封圈〔18a〕其耐温范

电动二通阀 使用说明书

电动两通阀 上海永兵阀门电动两通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品,由驱动器与阀体两部分组成,驱动器由一个同步电机驱动,具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用,由温控器控制电动阀电机,使阀门开或关,实现管道冷水或热水的通或断,再通过风机盘管送风,以实现温度的自动调节。方工电动两通阀由温度传感器TE-1,比例积分温度控制器TC一1和电动调节阀TV一1组成送风温度控制系统,安装在送风管道的TE一1,把检测到的温度信号传送至TC一1,由TC一1将TE一1的检测值与设定值不断比较,同时不断地输出信号,控制TV一1的开度连接可调,最终使TE一1测量的环境温度保持在设定的温度范围内。空气压差开关DPS一1是用来检测过滤网的透气情况,过滤网越脏,透气率越低,其两侧的压力差越大。当压力差超过DPS一1的设定值时,微动开关运作,发出报警信号。当盘管后的温度低于某限值时,低温保护开关TS一1切断送风机的电源,从而使新风风阀关闭,防止盘管内的水结冰,涨裂盘管。 1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。 2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动,阀门弹簧复位,阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作。 3..开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气,当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流,通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控设定的温度范围内。 4..ZYFT系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式,可在阀门安装之后,再安装驱动器。现场装配,接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小,产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。执行器选用铸铝支架及塑料外壳,体积小、重量轻★选用永磁同步电机,并带有磁滞离合机构,具有可靠的自我保护功能★适合多种控制信号:增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA)★具有0~10V或4~20mA反馈信号(选配)★传动齿轮采用金属齿轮,大大提高了驱动器的使用寿命★功耗低、输出力大、噪音小★阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择,以适合不同工作介质及温度的要求★阀体有螺纹连接和法兰连接两种,安装方便,其构造符合IEC国际标准★阀体结构形式有两通阀(单座)、两通平衡阀(平衡式)、三通合流和三通分流阀它分为直动式和先导式2种。 上海永兵阀门电动两通阀注意事项 维修和保养1、若阀门在泄漏,应将流体排尽或将其从系统中隔离。2、检查是否需要更换阀芯组件。3、若驱动器不工作或连续不断的上下走动,应更换整个驱动器。注意事项1、安装、维修和保养之前必须先将电源切断。2、换阀体或阀芯时必须先切断流体,打开风盘排气阀以彻底卸压方可操作。3、使用中若阀门在泄漏,必须立即将阀门从系统中隔离并排尽流体。4、选择普通型驱动头,一个温控器只能

电动调节闸阀

电动调节闸阀 采购阀门需要考虑的八个必要技术因素 阀门采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的。因为阀门制造厂家为了产品的竞争,各自均在阀门统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的 企业标准及产品个性。因此在阀门采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为阀门采购合同的附件是十分必要的。 一、产品[电子式三通电动调节阀]的详细资料: 产品型号:ZDSF(H)型 产品名称:电子式三通电动调节阀 产品特点:ZDSF(H)型直行程分流、合流电动调节阀,由三通分流,合流阀门配用德国进口PS系列直行程电动执行机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4-20mADC 或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节,采用平衡式阀塞结构,具有阀塞稳定性好、不易产生震动、噪声低、允许使用压差大,连线简单等特点,工洲调节阀广泛用于流量系数大,泄漏量要求比较严的电力、冶金、石油、化工、环保等行业的工业自动控制系统中。二、阀体:

形式:三通双座铸造阀 公称通径:25-300mm 公称压力:PM1.6 4.0 6.4MPa 连接形式:法兰式按JB78-59 JB79-59 材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 三、上阀盖: 常温型:-20℃-+200℃ 散热型:-40℃-+450℃ 压盖形式:螺栓压紧式 填料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨、不锈钢波纹管 四、阀内组件: 阀芯形式:双导向双座套筒型阀芯 流量特性:等百分比特性,线性特性和快开特性 材料:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 五、执行机构: 类型:可选PS、3810、ZAZ型(DN100以内)、DKZ型(DN100以上)系列电子式直行程执行机构。防爆

风量调节阀使用说明书

风量调节阀CVD 安装指导手册

风量调节阀CVD安装指导手册 1.CVD风量调节阀简介 CVD型风量调节阀是妥思公司为中国市场推出的空调通风系统中风量调节和压力控制的阀门。 CVD型调节阀为用户提供方形和圆形阀门,可选配手动机构、电动弹簧复位、电动双位、电动连续调节执行器等,形式多样能满足用户不同要求。 CVD型风量调节阀根据用户要求,叶片可做成平行叶片、对开叶片形式。圆形阀门也可做成碟阀。 (1)手动风量调节阀示意图 (2)电动风量调节阀示意图

2. 风量调节阀安装指导说明 风量调节阀的选用与安装依据下列国家规范与标准以及建筑标准设计图集执行《采暖通风与空气调设计规范》GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50423-2002 《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90 《风量调节阀》JB/77228-94 《通风管道技术规程》JGJ141-2004 《薄钢板法兰风管制作及安装》07K133 《风管支吊架》03K132 《管道与设备保温》98R418 《管道与设备保冷》98R419

风量调节阀安装,依据国家建筑标准设计图集07K120《风阀选用与安装》进行。说明如下: 1.运到施工现场的风阀产品,安装单位应报监理验收,根据装箱清单开箱查验合格证、检测报告和安装指导说明文件等,逐个校验产品的型号、规格、材质、标识及控制方式是否符合设计文件的规定,并应做好记录和各方签字确认。 2.风阀在就位安装之前应逐个检测其结构是否牢固、严密,进行开关操作试验,检查是否灵活可靠;对电动风阀要逐个通电试验并检测,做好试验记录。3.风阀就位前必须检查其适用范围、安装位置、气流方向和操作面是否正确。4.风阀的开闭方向、开启角度应在可视面有准确的标识。 5.安装在高处的风阀,其手动操纵装置宜距露面或操作平台1.5-1.8m。 6.风阀的操作面距墙、顶和其他设备、管道的有效距离不得小于200mm,且风阀不应安装于结构层或孔洞内。阀周边缝宽度宜大于150mm。 7.检查连接风管预留的法兰尺寸、配钻孔径与孔距、法兰面的平整度和平行度、垫片材质和厚度、非金属风管的连接方式等是否符合要求。 8.检查支、吊架位置及做法是否符合规范或设计文件要求。单件风阀重量大于50kg的应设单独的支、吊架;电动风阀一般宜设单独支、吊架;用于软质非金属风管系统的风阀一般也宜设单独支、吊架。 9.用于洁净通风系统的风阀安装前必须按要求清洁阀体内表面,达到相应的洁净标准后封闭两端,封装板在就位后方可去除。擦洗净化空调系统风阀内表面应采用不掉纤维的材料,擦洗干净后的风阀不得在没有做好墙面、地面、门窗的房间内存放,临时存放场所必须保持清洁。 10. 输送介质温度超过80℃的风阀,除按设计要求做好保温隔热外,还应仔细核 对伸缩补偿措施和防护措施。 11. 设于净化系统中效过滤器后的调节风阀叶片轴如有外露,则应对其与阀间的缝隙进行密封处理,确保不泄露。 12. 连接风阀与风管法兰、薄钢板法兰或无法兰连接的紧固件均应采用镀锌件。除镀锌板材料的风阀外,不锈钢、铝合金材料的风阀连接件均应同材质,且其支、吊架如是钢质,还应采用厚度不小于60mm的防腐木垫或5mm橡胶板垫,使之与阀体绝缘。 13. 法兰垫片厚度设计无规定时,一般不小于3mm;垫片不应凸入阀内,不宜突出法兰外,净化系统的法兰垫片应选用弹性好、不透气、不产尘的材料,如橡胶板或硅胶板等,严禁采用泡沫塑料、厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等含开孔孔隙和易产尘的材料。密封垫厚度根据材料弹性大小决定,一般为4-6mm,一对法兰的密封垫规格、性能及垫层厚度应相同。严禁在密封垫上涂刷涂料,法兰密封尽量减少接头,做接头时要采用阶梯形或企口形,并涂密封胶,如下图所示:14. 风阀安装的水平度误差不大于3%,垂直度误差不大于2%,不单独设支、吊架的风阀安装公差随风管一起控制精度。采用薄钢板法兰风管连接应符合下列规定: 14.1 连接完整无缺损,表面应平整,无明显扭曲。 14.2 弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布均匀,无松动现象。 15. 风阀安装后一般与风管系统一同进行严密性检测与试验,但为了减少风阀的调整试验次数,应对电动风阀和洁净系统、实验室风系统的风阀单独进行安装完

关于电子膨胀阀控制的概述

艾默生旗下品牌意大利DIXELL(帝思小精灵)通用型电子膨胀阀驱动控制器,能有效控制艾默生,丹佛斯,斯波兰等电子膨胀阀。 脉冲式控制器(XEV11D、XEV12D) XEV11D:外置显示型控制器,通过手操器连接来控制、显示,某些使用场合,使用商防止非专业人士进行修改参数,所以通过手操器连接调试完毕后,拔开手操器。 XEV12D:内置显示型控制器,按键、显示都在设备面板上,使用方便。 脉冲式控制器可适用于常见的脉冲电子膨胀阀(例如:EMERSON的EX2-I00、丹佛斯AKV10、卡仕妥2028系列等产品) 步进式控制器(XEV21D、XEV22D) XEV21D:外置显示型控制器,通过手操器连接来控制、显示,某些使用场合,使用商防止非专业人士进行修改参数,所以通过手操器连接调试完毕后,拔开手操器。 XEV22D:内置显示型控制器,按键、显示都在设备面板上,使用方便。 步进式控制器可适用于常见的步进电子膨胀阀(例如:EMERSON的 /SER R EX4/EX5/EX6/EX7/EX8;Danfoss的ETS50B/100B/250/400;Sporlan的SEI系列/SE 系列/SEH系列;浙江三花O型系列;日本鹭宫UKV系列/VKV系列/AKV系列;美国的Mueller,卡乐等电子膨胀阀都通用)

电子膨胀阀EMERSON原始配置清单 电子膨胀阀:EX4/EX5/EX6/EX7/EX8 电子膨胀阀连线:EXV-M60/M30 驱动器:EC3-X33 驱动器接线端子:K03-X33 驱动器24V变压器:ECT-623 驱动器手操显示器:ECD-002 手操显示器连线:ECC-N30 手操显示器接线端子:KO9-P00 低压压力传感器:PT5-07M 压力传感器连线:PT4-M15 温度传感器:ECN-N60 电子膨胀阀DIXELL配置清单 电子膨胀阀:EX4/EX5/EX6/EX7/EX8 电子膨胀阀连线:EXV-M60/M30 驱动器:XEV22D 驱动器24V变压器:TF20D 低压压力传感器:PP11(外螺纹)/PP11-F(内螺纹) 管道式温度传感器:NT6-55 脉冲式电子膨胀阀,呈现两种状态,一种是100%打开,一种是100%关闭。所以很多厂家常常用于当做电磁阀使用。电磁阀通电形式进行打开与关闭,而电子膨胀阀可以通过温度感应,对线圈通电进行打开与关闭。 步进式电子膨胀阀,可对阀门10%至100%打开度进行调节,制冷系统膨胀阀作用中,主要通过蒸发压力、蒸发温度感应对热度,制冷剂流量调节。 文献仅供参考,如有不符,请参照产品详细资料。

电动调节阀结构图

电动调节阀结构图 2根据国家知识产权局的统计显示,2005年申请中国专利列前10位的国家中,日本、美国分别以36221件、20395件位居前两位,同比分别增长19%、26%,位居第三位的韩国、第五位的荷兰和第八位的 意大利,其同比增幅更是接近40%。 与国外企业的专利申请状况形成鲜明对比的是,截至2005年底,我国拥有自主知识产权核心技术的企业仅为万分之三,99%的企业没有申请专利,60%的企业没有自己的商标,很多企业处在有“制造” 一、产品[电子式电动单座(套筒)调节阀]的详细资料: 产品型号:ZDSJP(M) 产品名称:精小型电子式电动单座(套筒)调节阀 产品特点:工洲牌ZDSJP(M)型电子式精小型电动单座(套筒)调节阀,由低流阻直通单座阀,或低流阻套筒阀配用德国进口PS或3810系列执行机构等组成。电动执行机构内有伺服放大器,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4—20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。该阀具有体积小,重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的工业过程自动控制系统中。精小型电子式电动单座调节阀,精小型调节阀,电子式电动单座调节阀。 二、阀体: 形式:直通倒S铸造阀 公称通径:DN20-200mm 公称压力:PN1.6 4.0 6.4MPa 连接形式:JB78-59 JB/T79.2-94凹式 材料:HT200 ZG230—450 ZG1Gr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12M02Ti

三、上阀盖: 常温型:-20℃-+200℃ 散热型:-40℃―+450℃ 压盖形式:螺栓压紧式 填料:V型聚四氟乙烯,柔性石墨,不锈钢波纹管 四、阀内组织: 阀芯形式:上导向单座柱塞式阀芯, 或上导向单座套筒柱塞式阀芯 流量特性:等百分比特性, 直线特性和快开特性 材料:1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti 五、执行机构: 类型:可选PS、3810、ZAZ(DN100以内)或DKZ(DN100以上)电子式直行程执行机构,防爆型选用3810型,技术参数和性能:请参阅对应的执行机构及阀门定位器说明书。 六、工洲牌ZDSJP(M)型电子式精小型电动单座(套筒)调节阀外形尺寸及参数: 公称通径DN(mm) L(mm) H(mm) H1(mm) R( m m) 重量(kg)0.6,1.6 (MPa) 4.0( MP a) 6.4( MP a) 常 温 型 散 热 型 PN0.6 (MPa) PN1.6 (MPa) PN4.0 (MPa) PN6.4 (MPa) 0.6,1.6 (MPa) 4.0,6.4 (MPa) G3/4”120 120 120 643 / 31 31 31 179 10

中央空调电子膨胀阀的控制原理

空调电子膨胀阀的控制原理及优势分析 空调系统设计中,电子膨胀阀作为电子控制元件,因其精度高,动作快速、准确、节能效果明显等优点;电子膨胀阀在制冷系统中的运用,可以实现系统 的优化控制,在制冷空调中有广泛的应用。而电子膨胀阀的动作原理究竟如何,怎样才能实现精确控制呢?下面美景舒适家为大家详细解读下电子膨胀阀的工作原理及设计。 一、空调电子膨胀阀:结构与分类 对于电子膨胀阀的研究早在70年代末期日本就已经开始对其进行研究, 当时它是靠施加不同的电压(0~12V)对双金属片加热量的不同,造成双金属片 膨胀不同而带动阀针的升降。 这种膨胀阀有较大的缺陷,后来已不大使用。除日本外其它国家在80年 代也进行了电子膨胀阀的研究和开发工作,其主要针对电磁式和电动式(步进电机驱动)电子膨胀阀。

电磁式膨胀阀在电磁线圈通电前,阀针处于开的位置,阀针的开度取决于线圈上施加的控制电压,从而调节膨胀阀的流量。该阀动作响应快,但在制冷系统中工作时一直需要供电。 电动膨胀阀是一种以步进电机驱动的电子膨胀阀,它通过给步进电机施加一定逻辑关系的数字信号,使步进电机通过螺纹驱动阀针的向前或向后运动,从而改变阀口的流量面积来达到控制流量的目的。 这种电子膨胀阀又可分为直动型和减速型两种。 直动型是步进电机直接带动阀针,减速型是步进电机将动力通过减速齿轮组来推动阀针的动作。通过减速齿轮组可以产生较大的推力,所以目前许多步进电机驱动的电子膨胀阀都是采用的这一种驱动方式。 二、空调电子膨胀阀控制 电子膨胀阀的形式有多种,但都需要有电信号来控制,为在制冷循环中实施现代微机控制提供了可能。同时因系统、控制方法不同,每种形式的电子膨胀阀都有自己的优势。但步进电机驱动的电子膨胀阀因其更适用微机控制、并有较好的稳定性,而为更多的制冷系统所采用。 由于电子膨胀阀采样速度快、精度高等特点,易于实现先进的控制以达到舒适、节能等控制目标,因而在中小型制冷设备中应用越来越广泛,特别是在家用空调系统中的应用。

自力式压力调节阀说明书..

第一节 ZZY型自力式压力调节阀 1.前言 ZY型自力式压力调节阀(简称调压阀)无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动小等优点,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等到各种工业设备中用气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。能在无电、无气的场合使用,附设冷凝器,可在350℃蒸汽下连续工作。 2.原理: 2.1用于控制阀后压力的调压阀,阀的作用方式为压闭型。介质由阀前流入阀体,经阀芯、阀座节流后输出。另一路经导压管、冷凝器(介质为蒸汽时使用)冷却后,被引入执行机构作用于膜片有效面积上,产生一个向下作用力,压缩弹簧,推动阀杆,带动阀芯位移,改变流通面积。达到减压、稳压之目的。如阀后压力增加,作用于膜片有效面积上的力增加,压缩弹簧,带动阀芯,使阀门开启度减小,直至阀后压力下降到设定值为止。同理,如阀后压力降低,作用在膜片有效面积上的力减小,在弹簧的弹力作用下,带动阀芯,使阀门开启度增大,直到阀后压力上升到设定值为止。(例图一)启到减压稳压作用

2.1用于控制阀前压力的调压阀,阀的作用方式为压开型。介质由阀前流入阀体,同时经导压管、冷凝器(介质为蒸汽时使用)冷却后,被引入执行机构作用于膜片有效面积上,压缩弹簧,使阀芯随之发生相应的位移,达到泄压、稳压之目的。如阀前压力增加,作用于膜片有效面积上的力增加,压缩弹簧,带动阀芯,使阀门开启度增大,直至阀前压力下降到设定值为止。同理,如阀前压力降低,作用在膜片有效面积上的力减小,在弹簧的弹力作用下,带动阀芯,使阀门开启度减小,直到阀前压力上升到设定值为止。(图二)启到泄压稳压的作用 一般来说压开型的自力式压力调节阀工作时为常闭,超过压力设定点时打开 启到安全作用,但又于安全阀有所区别,安全阀是超过压力设定点阀门全开,而自力式压开型是随着压力的升高开度相应增大。 3. 规格与技术参数: 3.1公称通径:DN15~350 3.2公称压力:PN16、40、64 3.3流量特性:快开 3.4性能指标:符合Q/SF.J02.01.04-1997 3.5结构型式:单座、双座、套筒(无压开型) 单座时平衡:1.常规型波纹管(受耐压限制);2.活塞式(受温度限制) 双座、套筒(两密封面来平衡) 平衡效果没有单座阀好。 3.6执行机构类型:簿膜式、活塞式、波纹管式 3.6.1.薄膜式;压力≤0.6Mpa(70、120、200、280、400、600) 3.6.2.气缸式;压力较高(50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、 115、120、130、160) 3.6.3波纹管;高温或特殊介质(导热油,氧气,氢气等) 35、47.2、104、230、70.8, 注为优选系列 3.7压力调节范围(KPa):15~2000内分段(调节范围不宜过大,过大可能导致弹簧刚度 增大,直接影响调节精度。)参考选型样本。控制压力尽量选取在调节范围的中间值附近。 3.8调节精度:±5%~10%(执行机构和弹簧刚度有关)(特殊的调节精度需协商) 例:ZZYP-16B DN50 阀门行程为14mm, 设定压力为1Kg ,选400CM的执行机构,用组合弹簧刚度4kg/mm, 此时的调节精度为: [(4*15)/400]/1*100%=14% 全行程所需要的推力 3.9调压比:10:1~10:8(阀前压力:阀后压力)压差过高时压力不宜稳定,噪声大,

相关文档