文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › “机气猫”系列固定式吡咯报警器

“机气猫”系列固定式吡咯报警器

“机气猫”系列固定式吡咯报警器
“机气猫”系列固定式吡咯报警器

“机气猫”系列固定式吡咯报警器(网络版)

一、“机气猫”系列固定式吡咯报警器(网络版)简介

“机气猫”系列吡咯气体报警器(网络版)名称的由来是因该产品带有防爆声光报警器,当现场吡咯气体浓度泄漏到设置的报警值时现场声光报警器会进行报警提示。另外“机气猫”系列吡咯气体报警器(网络版)还具有实时数据显示、检测浓度信号变送的功能(可采用有线方式或本身内置WIFI (也可选Zigbee )无线方式)。“机气猫”系列吡咯气体报警器(网络版)内部带有2组继电器(开关量信号),可以控制外接的声光报警器、风机、电磁阀等设备。

二、产品分类

“机气猫”系列吡咯气体报警器(

网络版)

“机气猫”系列泵吸式固定安装吡咯气体报警器(网络版)

“机气猫”系列带显示固定式吡咯气体报警

器(

网络版)

“机气猫”系列分体固定式吡咯气体报警器(网络版)

“机气猫”系列固定式双气吡咯气体报警器(网络版)

“机气猫”系列管道安装固定式吡咯气体报警器(网络版)

“机气猫”系列流通式检测吡咯气体报警器(网络版) “机气猫”系列无线传输固定式吡咯气体报警器(网络版)

三、“机气猫”系列吡咯气体报警器(网络版)特点

★带防爆声光报警器功能。当检测浓度达到设定的报警值,该检测仪将发生报警。

★物联网气体报警器。可远程数据监控、远程参数设置、远程程序

升级。

★双核系统。数据处理速度更快

★搭配安帕尔服务器可实现现场安装区域二维图景人性化显示,实时监控现场各气体报警器

安装点及报警位置提示

★零点自动校正:针对某些环境应用,仪表可实现零点自动校正功能

★自诊断功能。气体报警器可对自身关键硬件(关键点电压、信号等)工作状态及性能进行监测。

★触摸按键+红外遥控双操作模式。“机气猫”系列吡咯气体报警器(网络版)是采用人性化“触摸和红外遥控”双操作模式。任何情况下无需开盖,确保易燃易爆环境中的安全使用。

★多种数据显示方式。气体报警器的检测数据可选择数字化、图形(波型)化显示。★内置WIFI或ZIGBEE模块,可以在有WIFI或ZIGBEE信号覆盖的区域,实现信号无线传输;

★搭载第三代‘COVER’系列传感器模组,具有温湿度监测与补偿功能

★工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境和电气干扰;

★独特配件仓设计。可存储简易说明书、遥控器、螺丝等小配件,方便后续现场使用和维护。

★隔爆设计、本安设计、RoHS设计

★操作指引:“机气猫”系列吡咯气体报警器(网络版)采用人性化设计,每个功能设置都有操作

指引,防止客户误操作,行业独一无二

★双语操作系统:可以实现中英文系统切换

★提醒和报警功能齐全:传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温湿度报警功能、故障

报警功能、仪表标定提醒功能等

★黑匣子功能:操作、报警记录,超温度使用记录,超湿度使用记录,超量程使用记录

应用领域

“机气猫”系列吡咯气体报警器(网络版)广泛应用于石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。

五、系统图

六、产品尺寸与安装示意图

家用燃气报警器调研分析报告

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪70年代开始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1970年1年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、开发、销售发展迅速,现在已有99.1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为120万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北京一位业内人士透露,2010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示,家中安装了燃气报警器的网民比例仅为6.76%。根据网络调查显示,仅有35.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,却也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才200元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈开了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面,国内部分省市明确规定新建住宅必须安装燃气泄漏安全保护装置。

JTY-GD-EI6014型独立式光电感烟火灾探测报警器安装使用说明书资料

J T Y-G D-E I6014型独立式光电感烟火灾探测报警器安装使用说明书 资料 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

JTY-GD-EI6014型独立式光电感烟火灾探测报警器安装使用说明书 ? ? 一、概述: JTY-GD-EI6014型独立式光电感烟火灾探测报警器(以下简称报警器)为内部电池供电的单点报警器,能够快速探测火灾阴燃阶段时产生的烟雾,及时发出火灾报警信号。 报警器采用红外光电发射接收器件、立式两发一收光学迷宫,具有自诊断及漂移补偿功能,产品工作稳定,造型新颖,外形美观,安装简单,无需调试,可广泛用于住宅及养老院、福利院、幼儿园、寄宿制学校等场所实现火灾预防监测。 报警器采用DC 9V叠层电池供电,内置蜂鸣器,报警后发现强烈的声响。 ? 二、工作原理: 当烟雾进入报警器,使红外光源产生散射,光敏元件接收到散射光,当接收光强度达到预定阈值时,报警器发出火警信号,火灾确认灯闪烁,并启动蜂鸣器报警。 ? 三、技术特性: 1.工作电源:9V碱性电池6LR61(南孚) 2.监视电流≤10uA;报警电流≤15mA;电池寿命:不低于一年(正常工作) 3.报警声压级:≥80dB(正前方3m,A计权) 4.使用环境温度:-10°C~ +55°C;使用环境相对湿度:≤95%RH(不凝露) 5.指示灯:火警灯红色,巡检灯绿色,故障灯黄色 6.保护面积:60 m2~100 m2具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116) 7.外形尺寸:直径100mm,高;安装孔距:42mm;.重量:128g(含电池) 9.执行标准:GB 20517-2006 ? ? 四、外形尺寸: 图1 报警器外形尺寸图?图2底板外形尺寸图 ? 五、安装调试:

天然气泄漏报警装置

华北水利水电大学传感器课程设计 天然气泄漏报警装置 学院: 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 时间:

目录 第一章绪论 (4) 一、课题背景及意义 (4) 二、课题目标及实现功能 (5) 第二章传感器原理及设计方案................. . (5) 一、传感器原理 (5) 二、MQ-2气敏器件 (6) 三、设计方案 (7) 四、方案选择 (8) 第三章电路设计 (8) 一、电源 (8) 二、气敏电路 (8) 三、报警电路 (9) 四、总电路 (9) 第四章proteus软件介绍 (10) 第五章总结 (11) 一、实验结果 (11) 二、总结 (12) 参考文献

设计任务 一.题目:天然气泄漏报警装置 工作要求:利用气敏传感器设计一个天然气泄漏报警器,要求有检测、报警输出。 二.设计任务 1.利用气敏传感器测量某环境天然气浓度; 2.当浓度超过设定值时蜂鸣器报警,发光二极管发光; 3.能够根据需要设定上下限报警温度; 4.利用Protel绘制电路图; 5.焊接电路板; 6.撰写说明书。 三.设计成果 1.设计计算说明书一份; 2.电路板一块。

第一章绪论 一.课题背景及意义 随着国家经济的提高,现代化、智能化的多功能建筑越来越多,对建筑的防火安全设计要求也越来越高。近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“两气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。以“西气东输工程”为开端的大规模天然气利用工程的实施,意味我国城市燃气将大踏步的进入“天然气时代”。我国天然气市场将迎来一个千戟难逄的机会,城市燃气需求的主要增长点将体现在天然气上。2000年党中央国务院提出“两部大开发”的重大战略部署,特别是2002 年“两气东输”第一期工程正式开工。这无疑为发展两部地区的燃气产业带来历史性的机遇。西气东输工程,在西部优势资源和东部广阔市场之间建立起了一座“金桥”,西气东输工程投入使用后,每年供应长江三角洲地区100亿立方米天然气。城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高具名的生活质量发挥了巨大的作用。但是随着燃气的广泛使用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。 “报警早,损失少”,进一步说明了及吋报警的重要性,在家庭里也是如此。一旦发生火灾,提早报警,可以及时将火扑灭,以免小火酿成大火灾。目前常用的有感烟、感温和可燃气体火灾报警器。像家庭中使用煤气、液化石油气和天然气等燃料时,安装一个可燃气体报警器,但出现漏气或者着火时,报警器能够立即鸣笛报警,告之文人及时采取措施。 室内煤气、天然气的泄漏严重危害人的生命健康以及性命财产安全,基于此现实,本设计旨在为家庭用户设计一种能够检测煤气、天然气泄漏的装置,从而减少因煤气和天然气的泄漏造成的事故的发生概率,进而保证人民的生命财产安全,减少不必要的损失。本设计用传感器检测天然气的基本状态,并将气体浓度信号转换为电信号,当室内煤气、天然气达到一定浓度时,该装置发出声光报警信号,提醒用户燃气泄漏,采取相应的应对措施。

智能火灾报警系统设计.doc

摘要 .................................................................................................................................... I Abstract ..................................................................................................................................... I I 第1章绪论 (1) 1.1 选题背景及意义 (1) 1.2 本文所做的工作 (1) 第2章火灾报警系统的工作原理 (3) 2.1 系统总体功能概述 (3) 2.2 火灾报警系统的类型 (3) 2.2.1 感温型火灾报警系统 (3) 2.2.2 感烟型火灾报警系统 (4) 2.2.3 感光型火灾报警系统 (4) 2.2.4 复合型火灾报警系统 (4) 2.3 火灾探测器的原理 (4) 2.4 本章小结 (5) 第3章系统硬件设计 (6) 3.1 核心芯片选择 (6) 3.1.1 芯片AT89S52 (6) 3.1.2 集成温度传感器AD590 (7) 3.1.3 气体传感器TGS-202 (8) 3.1.4 数码管驱动芯片ICM7218 (8) 3.2 单片机外围接口电路 (9) 3.3 信号处理电路 (10) 3.4 A/D转换模块 (11) 3.5 声音报警电路 (12) 3.6 数码管显示电路 (13) 3.7 状态指示灯及控制键电路 (14) 3.8 报警器故障自诊断 (15) 3.9 本章小结 (15) 第4章系统软件设计 (17) 4.1 主程序流程图 (17)

室内天然气泄漏报警装置

摘要 随着科技的发展,现在家庭做饭烧水已经逐渐告别煤逐渐使用清洁的天然气。天然气的普及给公共生活带来了方便,减少了城市的污染,提高了生活质量和效率,但是同时,天然气也是潜在的“危险品”,一旦发生大面积泄漏,处置不及时就可能引发大爆炸,给居民的生命财产安全带来巨大的威胁。面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁,我们需要一个解决办法。使用天然气报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。 本论文以半导体气敏传感器和单片机技术为核心设计的气体报警器可实现声光报警功能,是一种结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的气体报警器,具有一定的实用价值。其中MQ-2气体传感器对天然气的灵敏度高,这种传感器可检测多种含甲烷的气体,是一款适合多种应用的低成本传感器。经AT89C51单片机处理,并对处理后的数据进行分析,是否大于或等于某个预设值(也就是报警限),如果大于则会自动启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。 本文主要讨论用气敏传感器个单片机等技术实现室内天然气煤气泄漏报警,为我们的生活提供更大的安全保证也为我们的生活提供方便。 关键词:天然气报警,气敏传感器,单片机

目录 1 绪论 (3) 1.1 课题背景及目的 (3) 1.2国内外研究情况及其发展 (3) 1.3 设计内容级研究方法 (4) 2 系统方案及模块设计 (5) 2.1 设计思路 (5) 2.2 设计框图 (5) 2.3 系统模块设计 (5) 2.3.1 气体浓度检测模块 (5) 2.3.2主控制模块 (6) 3 硬件电路设计 (10) 3.1 气体检测模块的设计 (10) 3.2 单片机模块的设计 (11) 3.3声光报警模块的设计 (12) 4 程序设计 (14) 4.1 主函数程序设计: (14) 5结论 (16) 6附录 (17) 参考文献 (20)

海湾200型火灾自动报警系统操作说明

海湾火灾自动报警系统操作说明(200型)1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。 同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音” 键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2. 查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。 消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,

火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。 4.火灾自动报警系统自动状态的设置和取消: 设置自动:在键盘上按“用户设置”选择“启动控制操作”、“自动启动控制”、“全部自动”设置好后按“确认”键。操作成功后,报警主机“自动启动”灯亮。 取消自动:在键盘上按“用户设置”选择“启动控制操作”、“自动启动控制”、“禁止自动”设置好后按“确认”键。操作成功后,报警主机“自动启动”灯熄灭。 5.基本操作: 复位:在键盘按“复位”键,屏幕显示输入密码,由于该主机未设置密码,直接按“确认”键,主机自动复位。 消音:在键盘上按“消音”键,报警主机讯响器停止声响。 注:由于该报警主机未设置密码,当进行操作需要输入密码时直接按“确认”键进入下一步操作。

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气报警器使用说 明书 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓、商场等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试天然气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径米范围内,通风良好处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏到的位 置。 1.3、禁止安装时间: (A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天 (C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的 以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。以免损坏报警器的传感器,造

成误报(没有气体泄漏而报警),或者出现黄灯闪烁,蜂鸣器滴叫故障,以至报警器报废。 因违规以上条造成的报警器损坏,则由使用者和安装者自行负责。 二、应用 、电源灯:绿灯,工作状态常亮,报警时熄灭 、报警灯:红灯,报警器亮起,停止报警时熄灭。 、故障灯、关阀灯:黄灯,故障状态时亮起,没有黄灯的,出现故障时则红绿灯交替闪烁。 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮,蜂鸣器 发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报 警器测停止报警。 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气扇,自动排除有毒气体, 若加联机械手功能,当报警器报警时,已联接的机械手会自动关闭管道煤气阀,从而切断有毒气源。 增加了联网功能的,当报警器报警时,管理中心或控制中心同时收到常开常闭(NO、NC)信号。对于增加了无线功能的,则报警主机将收到无线信号。三、报警时处理办法 请立即打开门窗,关闭危害气源,不得开户或关闭任何电器开关。 立即向煤气管理部门报告,由专业人员进行检查处理。 经专业人员处理后,应对报警器做通风处理。

485型光电感烟火灾探测报警器说明

RS-YG-N01 光电感烟火灾探测报警器使用说明(485型)

1.1 产品概述 RS-YG-N01光电感烟火灾探测报警器(以下称报警器)能够探测火灾时产生的烟雾。报警器采用光电感烟器件及优良的生产工艺,工作稳定,外形美观,安装简单,无需调试,可广泛应用于商场、宾馆、商店、仓库、机房、住宅等场所进行火灾安全检测。报警器内置蜂鸣器,报警后可发出强烈声响。报警器采用标准的485信号输出,Modbus协议,支持二次开发。 1.2 主要技术指标 供电电源:10~30V DC 静态功耗:0.12W 报警功耗:0.7W 报警声响:≥80dB 信号输出:RS485 通信协议:Modbus-RTU 烟雾灵敏度:1.06±.26%FT 符合标准:GB4715-2005 工作环境:-10℃~50℃,≤95%,无凝露 1.3 系统框架图 系统方案框图

2. 产品特征 ■吸顶安装 ■防拆盒盖 ■采用微处理器 ■自动温度补偿 ■全方位360°探测 ■LED ON&OFF可选择 ■可调节报警延时 ■采用贴片技术,抗EMI、RF I干扰 3. 外形尺寸 4. 安装与布线说明 4.1 设备安装前检查 设备清单: ■烟感设备1台 ■合格证、保修卡、接线说明等 ■USB转485(选配) 4.2 接线说明 电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。

线色说明备注 棕色电源正10~30V DC 黑色电源负 黄色485-A 蓝色485-B 4.3 安装说明 4.3.1 适宜的安装位置 安装于房顶时,应该放在房顶中间位置,若安装于倾斜或人形屋顶,报警器应与屋顶保持一定距离每当坡度小于30°时,距离为0.2m为宜,大于30°时,距离0.3m~0.5m为宜。 4.3.2 应避免安装的位置及环境 ■正常情况下有烟滞留的场所 ■有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、腐蚀气体的场所 ■相对湿度大于95%的场所 ■通风速度大于5m/s的场所 ■接近荧光灯具的地方 4.3.3 安装方法 在天花板上相距60mm的位置上打两个直径5mm的安装孔, 用涨塞和螺钉固定探测器底座在天花板上。

家用燃气报警器调研报告讲解

家用燃气报警器调研报告讲解

作者:日期:

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪7 0年代幵始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1 9 70年1 年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、幵发、销售发展迅速,现在已有9 9 . 1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为1 20万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北

京一位业内人士透露,2 010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示, 家中安装了燃气报警器的网民比例仅为 6.76%。根据网络调查显示,仅有3 5.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比 例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,去卩也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才2 00元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈幵了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、 济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面

独立式烟感报警器使用指南

独立式烟感报警器使用指南 实际上,只要做一些简单的维护工作,烟感器就能很好的为我们服务。 (1)经常清洁报警器重要吗? (2)如何减少误报,烟感器误报5大原因 ? (3)使用烟感报警器有效吗? (4)我的烟感报警器需要替换吗? (5)一般住宅需要安装多少烟感报警器? (6)哪些地方不需要安装烟感报警器? (7)哪一种烟感报警器更好一些? (8)我可以通过什么方法来检测烟感器? (9)我是否应该用真正的烟火来检测烟感器? (10)关于电池的用法? (11)离子烟感器的辐射性对人体有危险吗? 小结:最重要的三件事。 (1)经常清洁报警器重要吗? 定期清洁报警器是非常必要的,是最重要的维护工作。 烟感报警器在感应中心的周围有一些小的筛子似的掩蔽物防止外面的小虫子和尘土进入到感应中心。但是灰尘却可以积在掩蔽物的周围,从而延缓空气的运动。 另外,灰尘的积蓄往往导致烟感器里面蜂鸣器触点氧化,这样它就不能发出声音了。在国内,我们在实践中发现这类情况比较普遍。原因是我们周围的环境不断的基建,空气中的灰尘,尘埃密度比国外要高得多。 清洁报警器是很容易的一件事。只要用真空吸尘器将报警器外面的空气吸去即可,至少一年清扫一次。这是国外使用烟感器给出的指引。在国内使用,可能清洁的频度要更密。如果发现它已经不响了,就要做蜂鸣器触点氧化清洁工作。具体的方法是:转动蜂鸣片,通过机械摩擦,使触点氧化层去除。 如果你有机会比对,会发现安装在清洁环境中(例如自己的家)的烟感器比安装在多尘环境中(如马路边某家商店)耐用得多。 (2)如何减少误报,烟感器误报5大原因 误报是一个很严重的问题。当火灾没有发生的时候,烟雾报警器却不断地发出警报,您可能会将它撤去,那么当火灾确实发生的时候就不会发出警报了。 误报的5大原因:1.烹饪 2 蒸气或湿气的影响 3 香烟产生的烟雾 4 电源 5灰尘 许多对烹饪产生的烟雾的误报是由离子报警器发出的。因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。 解决办法。选择是买一个光电烟感报警器。光电报警器对微小的烟雾粒子不太敏感,所以对烹饪产生的烟雾粒子不会产生误报。 2 蒸汽或者湿气会浓缩在传感器和线路板上,如果浓缩太多的水汽的话就会发出报警的声音。 解决方法:将报警装置安装在离蒸气和湿气较远的地方,例如浴室的走廊就不应安装报警器,这样就可以解决问题。 3 一般情况下,烟感报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重,例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。 4 电池在快用完。它发出的是一种单一的,短促的声音,而且大约每隔一分钟就会发出一次这样的声音。

通用火灾报警控制器使用说明

J B-TBZL-HST8009通用火灾报警控制器 使用说明 一、概述 JB-TBZL-HST8009是一种用于安装在一般工业与民用建筑的通用智能型火灾报警控制器,它除了满足国家规范GB4717-1993《火灾报警控制器通用技术条件》外,还满足国家规范GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》。 JB-TBZL-HST8009编址单元总线上每回路可连接192个各类火灾触发器件及输入输出模块(其中输出模块64个),一台壁挂式机箱可组装为9回路通控,单台壁挂机的最大容量为1728个编址单元。通过回路中继器,单台机器最大可扩展为31回路,连接5952个编址单元。 JB-TBZL-HST8009通用火灾报警控制器之间通过现场总线可组成127台机器的网络,网络的最大容量为755904个编址单元。 JB-TBZL-HST8009本机有12对直控启停输出接点,并可监视控制对象的状态,如为台式安装还可以扩展1~8块24个直控输出点的直控操作盘。 对于输入输出模块,既可以通过键盘手动输出,还可以选择1~4块总线联动手动操作盘实现控制点到输出模块的直接手动控制。 可配接1~8块四区气体灭火控制盘,实现灭火控制器的功能。 联动逻辑的编程既可以人机对话方式直接在控制器上操作进行,也可通过计算机编程后下载至通用火灾报警控制器。对探测区域及控制对象加汉字标签,既可以通过面板键盘进行又可以通过计算机编程下载。 通过设置,可定义每一个火灾探测器的灵敏度。根据系统运行状态,控制器可以根据设定自动调节火灾探测器灵敏度等级,跟踪火灾探测器的零点飘移,使系统更加灵敏可靠。

当控制器被定义在调试方式运行时,控制器将及时显示各种诊断信息,同时将探测器灵敏度设置为最灵敏,以使产品在安装使用初期能及早地发现问题。 当联动条件测试为允许时,对任一控制点(多线控制点,总线控制模块)的编程都可进行联动条件的触发测试而不会导致联动输出,但在联动事件序列中将出现这些已发生了的联动事件,这使得联动编程的模拟实验变得十分容易。 当单台HST8009通用报警控制器与火灾显示盘构成集中型系统时,可连接127台火灾显示盘。 通过报警控制器,可将信号模块定义为特定的火灾触发器件,还可将输入输出模块定义为各种相应的联动设备,通过大屏液晶直观地监视各种设备的运行状态。 通过调制解调器接口,可实现工厂对控制器的远程维护和远程软件升级;通过网络接口,

天然气报警器的作用,天然气报警器安装方法

天然气报警器的作用,天然气报警器安装方法 很多人在购房过程中会被要求购买天然气报警器,很多人不能理解这样的做法,不了解为什么一定要购买天然气报警器。现在让我们了解一下,天然气报警器的作用是什么,以及天然气的安装方法。 一、天然气报警器的作用 作用:室内天然气到达一定浓度时,燃气报警器可以对外发出声光报警信号,如果连接报警主机和接警中心则可联网报警;还可以自动启动排风设备、关闭燃气管道阀门等,保障生命和财产的安全。二、天然气报警器的安装方法 1、燃气报警器的安装位置应离开通风口、窗户50cm以上。若是家中用液化石油气,因为液化石油气比空气重,报警器装置在距地上约0.3米处。若是家中用天然气、工人煤气等,其比空气轻,报警器装置在距天花板约0.3米处。不能装置燃气报警器的方位,包含墙角、柜内等空气不易流转的方位,易被油烟等直接熏着的方位; 2、探测器距释放源中心的安装距离不应大于7m,7m以上需要装2台; 3、原则上在保证厨房燃气设备不会损害探测器情况下,探测器距释放源中心的安装距离越近越好。考虑到燃气灶的温度和油烟、酒精,醋酸等影响,建议安装在50cm以外。另外探测器应位于释放源的最大频率风向的下风侧; 4、不能装在通风不良的墙角或窝风的地方,周围留有净空30cm,有条件最好在50cm以上; 5、日常生活中用户需要经常清理传感器气孔的油污和灰尘,避免因此而产生的报警失灵。但勿用清洁剂擦拭报警器。清洁剂中的硅成分可能导致传感器失效; 6、勿将高浓度燃气接近进气口,以免影响传感器性能; 7、至少每个月应该按一下报警器自检键,检查报警器是否工作正常; 8、发生报警应立即打开窗,走到室外,而不应在室内开灯、打开任何家用电器或拨打求助电话。因为电器电流的微小火花可能会马上引起爆炸。 天然气报警器可以为我们的人身安全和财产安全,加上了一道保障。以上就是关于天然气

火灾报警器产品的编 命名规则

火灾报警器产品的编号命名规则 火灾报警器产品的编号命名规则 1.探测器类产品型号的构成及含义。 第一部分:由3——5个汉语拼音字母组成,一般仅有3个字母。 字母1——J(警):火灾报警设备代号。 字母2——T(探):火灾探测器代号。 字母3——Y、W、G、Q、F字母之一,火灾探测器类型分组代号,分别代表:"感烟、感温、感光、气体敏感、复合式”探测器。 第二部分:由2个汉语拼音字母组成,常用的字母含义如下: LZ:离子感烟;GD:光电感烟;MC:膜盒差温;BD:半导体定温;BO:半导体差定温;ZW:紫外;HW:红外;BQ:半导体气敏;CQ:催化气敏; 第三部分:由2——3个阿拉伯数字组成,汉语拼音字母是厂家名称缩写,阿拉伯数字是该厂产品的系列号。 例:JTW-BC/KX03是科学城报警设备厂生产的“半导体差温火灾报警控测器”。 2.探制器类产品型号的构成及含义。 第一部分:由2-4个汉语拼音字母组成,一般仅有2个字母。 字母1——J(警):火灾报警控制器代号。字母3——B(防爆):防爆型产品代号。 第二部分:由2——4个汉语拼音字组成,一般仅有3个字母。 字母1-Q、J、B字母之一:控制器特征代号,分别代表:“区域型、集中型、通用型”控制器。 字母2-G、T、B字母之一:控制器结构特征代号,分别代表:“柜式、台式、壁挂式”型控制器。 字母3-L:代表联动型火灾报警控制器,无联动功能的控制器的无此字母。 第三部分:类似探测器的第三部分。 例:JB-TG-4/KX21是科学城报警设备厂生产的“通用型柜式火灾报警控制器”。 火灾探测器的作用及分类

火灾自动报警系统由火灾探测器和火灾报警控制器组成。火灾探测器是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作,向火灾报警控制器发送报警信号。对于易燃易爆场合,火灾探测器主要探测其周围空间的气体浓度,在浓度达到爆炸下限以前报警。在个别场合下,火灾探测器也可探测压力和声波。 火灾探测器的分类比较复杂。实用的分类方法有结构造型分类法、探测火灾参数分类法和使用环境分类法等。 (一)结构造型分类法 按火灾探测器的结构造型分类,可以分成线型和点型两大类。 线型火灾探测器:这是一种响应某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器,其连续线路可以是“硬”的,也可以是“软”的。如空气管线型差温火灾探测器,是由一条细长的铜管或不锈钢管构成“硬”的连续线路。又如红外光束线型感烟火灾探测器,是由发射器和接受器二者中间的红外光束构成“软”的连续线路。 点型探测器:这是一种响应某一点周围的火灾参数的火灾探测器。大多数火灾探测器属于点型火灾探测器。 (二)探测火灾参数分类法 根据火灾探测器探测火灾参数的不同,可以划分为感温、感烟、感光、气体和复合式等几大类。 感温火灾探测器:这是一种响应异常温度、温升速率和温差的火灾探测器。又可分为定温火灾探测器——温度达到或超过预定值时响应的火灾探测器;差温火灾探测器——升温速率超过预定值时响应的感温火灾探测器;差定温火灾探测器——兼有差温、定温两种功能的感温火灾探测器。感温火灾探测器,由于采用不同的敏感元件,如热敏电阻、热电偶、双金属片、易熔金属、膜盒和半导体等,又可派生出各种感温火灾探测器。 感烟火灾探测器:这是一种响应燃烧或热解产生的固体或液体微粒的火灾探测器。由于它能探测物质燃烧初期所产生的气溶胶或烟雾粒子浓度,因此,有的国家称感烟火灾探测器为“早期发现”探测器。 气溶胶或烟雾粒子可以改变光强,减小电离室的离子电流以及改变空气电容器的解电常数半导体的某些性质。由此,感烟火灾探测器又可分为离子型、光电型、电容式和半导体型等几种。其中光电感烟火灾探测器,按其动作原理的不同,还可以分为减光型(应用烟雾粒子对光路遮挡原理——和散光型(应用烟雾粒子对光散射原理)两种。 感光火灾探测器:感光火灾探测器又称为火焰探测器。这是一种响应火焰辐射出的红外、紫外、可见光的火灾探测器,主要有红外火焰型和紫外火焰型两种。 气体火灾探测器:这是一种响应燃烧或热解产生的气体的火灾探测器。在易燃易爆场合中主要探测气体(粉尘)的浓度,一般调整在爆炸下限浓度的1/5~1/6时动作报警。用作气体火灾探测器探测气体(粉尘)浓度的传感元件主要有铂丝、铂钯(黑白元件)和金属氧化物半导体(如金属氧化物、钙钛晶体和尖晶石)等几种。

火灾自动报警系统控制器操作说明

火灾自动报警系统控制器操作说明 主机部分 一、开机、关机与自检: 当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行操作了; 1、打开电源的主备电开关。 2、打开控制器的工作开关。 完成以上操作后,系统自动进行初始化。初始化完成后进入对运行记录、屏蔽信息、联动公式、声光电源的自动检查状态,自检完毕,控制器对外接探测器和模块进行注册,并显示注册信息。至此,开机过程结束,系统进入正常监控状态。 3、关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。 二、设备信息检查: 按下设备检查键,屏幕显示注册的回路和连接在控制器上的所有设备的各种信息及编号,按面板上的TAB键转换来查详细的设备信息。 三、信息显示与记录: 1、信息显示。 当系统中有火警、反馈、启动、故障、隔离任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息。系统存在火警时,将在屏幕的最上方持续显示火警信息,并且将控器上的火警灯点亮,同时控制器发出火警声响,并显示那个房间和设备号码,在显示其它信息时和火警信息一样,在查看另一个信息时,按面板上的“窗口切换”键。 2、查看运行记录:

按下“记录检查键”系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 3、信息的打印: 在查看运行记录时,若当前打印机处于选择打印状态时,可以选中要打印的信息条,按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。另外,当控制器处于“即时打印”状态时,控制器还可随时将系统中的各种信息打印出来。 四、消音: 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示。 五、火警及故障的处理方法: 1、火警的一般处理方法: (1)、探测器报火警时,根据主机报警点找到对应火警位置后立即到现场确认是否有火情。 (2)、若有火情,应立即启动火灾应急预案,组织人员灭火,并向消防部门报警。待火灾被扑灭后,回控制室将主机复位。 (3)、若无火情,即为误报,直接回控制室将主机复位, 同时记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动,并记录;如是出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。 2、故障的一般处理方法。 故障一般可分为两类,一类为控制器内部产生故障,如主电故

家用燃气报警器规范

家用燃气泄漏报警器 本标准规定了家用燃气泄漏报警器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。 本标准适用于人工燃气、天然气、液化石油气等城市燃气的家用燃气泄漏报警器,但不适用于单纯防止一氧化碳中毒型报警器。 2 引用标准 GB/T 13611 城市燃气分类 GB 4706.1 家用和类似用途电器安全通用要求 GB 3768 噪声源声功率级的测定简易法 GB 4717 火灾报警控制器通用技术条件 GB 4857,7 包装运输包装件定额正弦振动试验方法 GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查) 3 型号 3.1 型号 例:BT-K1表示天然气燃气报警器,带输出开关,第一次设计定型。 3.2 代号 R:人工燃气; Y:液化石油气; T:天然气; K:输出开关。 4 技术要求

4.1 报警器技术要求见表1。

4.2 人工燃气报警器宜带有启动排气扇或能切断燃气管道的功能。 5 试验方法 5.1 试验条件 5.1.1 试验环境条件 环境温度15—35℃;相对湿度45—85%;气压80~106kPa。 5.1.2 初期稳定时间 试验前待试验报警器应在试验环境条件下通电72h后再进行试验。 5.2 按GB 4706.1附录F进行外壳材料阻燃性试验,试样可用报警器的外壳或底盘。 5.3 结构试验 5.3.1 目测电源线及外部输出线出口、传感器部位、外壳联接部位等处应具有滴水不易渗入的构造。 5.3.2 报警器的调正部位及气敏元件不外露。 5.4 通电表示试验 报警器放置在距地面300mm处,在3001x照度条件下距离通电表示灯3 m处,目测表示灯应清晰。 5.5 报警表示试验 报警器放置在距地面300mm处,在300Ix照度条件下距报警表示灯3m,目测表示灯闪亮应清晰。 5.6 电源试验 5.6.1 目测电源线和外部输出线与电路板的连接点不外露。 5.6.2 电源线及外部输出线固定强度试验:在电源线和外部输出线出外壳部分分别作印记,沿出口方向成直角弯折三次。再分别加力3kgf,持续15s印记移动应小于3mm,连接应无异常,无使用故障。 5.6.3 绝缘电阻试验 试验方法按GB 4717附录G进行,用500 V兆欧表测定电源插头与外壳之间绝缘电阻应大于5 MΩ。 5.6.4 电气强度试验 试验方法按GB 4717附录H进行,用耐压装置对电源插头与外壳之间施加50Hz、1.5kV 试验电压1min应不产生闪络和击穿。 5.7 电路板电气间距 用准确度不低于0.2mm卡尺或有刻度的放大镜,测定电气间距应附合表1规定。 5.8 报警浓度试验 5.8.1 预处理 同5.1条规定。 5.8.2 试验 报警器装入容积大于10L的试验箱内,同时接通报警器的电源(有外部输出功能的,外接相应负载),启动搅拌装置,待试验箱内的温度、湿度、压力等条件稳定后,从试验箱的注气孔注入试验气,在试验箱内的试验气浓度达到报警浓度时,报警器应报警或输出信号。 5.9报警音量试验 用声级计A特性在距报警器水平方向1m处测量报警音量值应大于70dB,如果环境噪

火灾报警器操作流程

火灾报警器操作流程 一、火警的处理 主机报火警:火警灯亮并发出救火警报声。 1、按消音:读出火警点的地址号和火警的具体位置,通知有关人员现场查看。 2、真火警:启动相关连的外控设备,组织人员救火,拨打119火警电话并通过广播、通讯设备系统指挥疏散人员。 3、火警消除后恢复外控设备,主机复位进行正常监控。 4、误报火警:按主机复位键复位,若依然报警,通知生产厂方或维保单位技术人员维修处理。 5、做好当班记录工作。 二、故障的处理 主机报故障:故障灯亮,查看主机并消音,若是报警或联动故障按下列操作: 1、读出故障点的地址号及位置,后复位主机;若故障依旧,必须逐级上报,并安排人员查看模块及末端设备。 2、模块及末端设备正常,故障依旧,通知生产厂方或维保单位技术人员查看、处理。 3、做好当班记录工作。 4、电源故障:查看是主电故障还是备电故障。主电故障:查看有无交流220V电压和主机内开关板上的保险管是否熔断。备电故障:查看蓄电池有无直流24V电压和开关板上的备电保险管是否熔断。 5、若外部电源正常而主机依然报故障,由此出现的主电或备电故障通知生产厂方或维保单位技术人员进行维修处理,做好当班记录工作。 三、设备的保养与维护 1、定期进行火警模拟试验。 2、定期进行故障和主备电切换试验。 3、定期对外控消防设备进行主动和自动启动运行实验。 4、定期对蓄电池进行保养与维护,备电每月进行放电1~2次,关主电、用备电,每次使用备电时间约7小时。 5、做好当班记录工作。 四、开机与关机 火灾报警器的电源为消防专用电源,开关在主机内的电源控制板上,遵守开机以先开备电后开主电,关机以先关主电后关备电的原则。

JTY-GD-EI6014型独立式光电感烟火灾探测报警器安装使用说明书资料

JTY-GD-EI6014型独立式光电感烟火灾探测报警器安装使用说明书 一、概述: JTY-GD-EI6014型独立式光电感烟火灾探测报警器(以下简称报警器)为内部电池供电的单点报警器,能够快速探测火灾阴燃阶段时产生的烟雾,及时发出火灾报警信号。 报警器采用红外光电发射接收器件、立式两发一收光学迷宫,具有自诊断及漂移补偿功能,产品工作稳定,造型新颖,外形美观,安装简单,无需调试,可广泛用于住宅及养老院、福利院、幼儿园、寄宿制学校等场所实现火灾预防监测。 报警器采用DC 9V叠层电池供电,内置蜂鸣器,报警后发现强烈的声响。 二、工作原理: 当烟雾进入报警器,使红外光源产生散射,光敏元件接收到散射光,当接收光强度达到预定阈值时,报警器发出火警信号,火灾确认灯闪烁,并启动蜂鸣器报警。 三、技术特性: 1. 工作电源:9V碱性电池6LR61(南孚) 2. 监视电流≤10uA;报警电流≤15mA;电池寿命:不低于一年(正常工作) 3. 报警声压级:≥80dB(正前方3m,A计权) 4. 使用环境温度:-10°C~ +55°C;使用环境相对湿度:≤95%RH(不凝露) 5. 指示灯:火警灯红色,巡检灯绿色,故障灯黄色 6. 保护面积:60 m2~100 m2具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116) 7. 外形尺寸:直径100mm,高;安装孔距:42mm;. 重量:128g(含电池) 9. 执行标准:GB 20517-2006 四、外形尺寸: 图 1 报警器外形尺寸图图 2 底板外形尺寸图 五、安装调试:

1. 安装图示: 图3 报警器安装示意图 2. 安装方法: ·在天花板上相距42mm打两个安装孔,用膨胀塞和自攻螺丝钉(配件)固定报警器的底板。 ·打开报警器上盖,将9V层叠电池安装在报警器中。电池安装步骤同更换步骤一样:将电池从电池夹内轻轻推出。将电池扣一极轻轻从电池上拔下,然后拔下另一极。 换一个新电池,扣上电池扣。将电池轻轻推入电池夹内。 ·扣好报警器上盖,按一下自检按键,报警器指示灯快速闪烁并发出报警声,则报警器工作正常。 如不正常,则应检查电池是否正确安装或电压过低。 ·报警器测试好后,将报警器扣在底板上,顺时针旋紧到位。 3. 安装位置: 1) 适宜的安装位置:要想获得最快的探测速度,报警器的安装位置很重要,最佳位置应在房顶的中间。 ·安装于房顶时:报警器的边缘应距任何一面墙壁至少50cm。 ·安装于倾斜或人形的屋顶时:报警器应与屋顶保持一定的距离。当坡度小于30度时,距离为宜,大于30度则以~为宜。 2) 应避免的安装位置及环境:如果报警器的安装位置不当,就有可能产生误报警。 因此,不要把报警器安装在如下或具有类似环境条件的位置。 ·经常会产生可燃烟雾颗粒的场所。如厨房、车库、热水器、暖气的位置。 ·特别潮湿的地方、极冷或极热的环境。 ·灰尘很多的场所。灰尘在报警器的迷宫内堆积将使之过于灵敏。 ·接近风出入口或风速过快的位置。 ·在尖顶房间的上部或房顶或墙壁角落处的闭塞空间。 ·接近荧光灯具的地方。荧光灯的电磁干扰有可能引起误报警。 六、功能说明: 报警器的主要功能 1. 报警自检功能:报警器接入电源后即可正常工作,按一下“自检”按钮,故障指示灯(黄色)点 亮1秒后熄灭,1秒后火警指示灯(红色)点亮1秒后熄灭,1秒后巡检指示灯(绿色)点亮1秒后熄灭,蜂鸣器发出2个周期的火灾报警声(响2秒停3秒),同时火警指示灯(红色)一直点亮。 自检结束后进入正常监视状态、巡检指示灯(绿色)约60秒左右闪烁一次。 2.报警功能:当报警器周围烟雾达到一定浓度时,报警器火警指示灯常亮,蜂鸣器发出报警声(周期为响2秒停3秒)。火警后按下“TEST”按钮,报警器将复位,蜂鸣器停止发声,火警指示灯熄灭,报警器进行正常监视状态。