文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供水施工组织设计

供水施工组织设计

供水施工组织设计
供水施工组织设计

六、施工组织设计

第一章编制依据及工程概况

第一节编制依据

1.《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90);

2.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86);

3.《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91);

4.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90);

5.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97);

6.《工程测量规范》(GB50026-93);

7.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97);

8.《埋地塑料排水管道施工》04S520;

9.《柔性接口给水管道支墩》03SS505;

10.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001);

第二节工程概况

1.工程项目名称:滦平县保障性住房配套供水管网项目一期

2.工程建设规模要求:供水管网总长约28188m,共涉及12条管线;加压泵站两座,总规模1700吨/日,其中北山新去加压泵站1500吨/日,西街沟加压泵站200吨/日。

3.建设地点:滦平县城。

第二章目标要求

1、工期目标

按建设单位要求,为业主考虑,按时按质地完成施工任务。

计划工期: 300日历天。

2、质量目标

在施工中严格按国家、某市及有关部门颁布的现行技术标准、施工规范进行施工。

工程质量等级:合格。

工程质量标准的评定符合国家或行业的质量检验评定标准,满足承德市建委竣工验收备案要求。

3、安全目标

不出现重大伤亡及其他安全事故,严格控制轻伤频率。

4、环保及文明施工目标

达该地区有关规定。

第三章施工部署及现场平面布置

第一节布署原则

1、合理有效的利用现场一切资源。根据甲方提供的水、电源,合理敷设临时水、电,以保证生产、生活需要。

2、根据现场情况及施工安排,结合考虑其他施工单位的出行,修建临时道路,保证施工的正常有序进行。

3、根据工程需要和现场条件,在业主指定区域现场设置办公区、材料库等临时设施。

4、在保证工程施工质量的前提下,合理安排施工顺序,在有限的工期内,合理配置资源,做到质量高、速度快。具体原则如下:

4.1现况地面进行测设,平整施工场地。优先安排深槽管线施工及有条件地段管线施工,保证施工工期。

4.2合理划分施工区域,施工区段,细化施工项目,先地下后地上、先深后浅的施工方法,以保证工程按时完成。

第二节总体部署

根据施工现场位置和条件,为保证施工进度的正常进行,施工采用分区分片的方法。依据本工程的特点,施工时按2个分区分别布置,分别组织施工,统一管理,统一协调。两区分别划片,化整为零,以实现各区各片的分目标为手段,最终完成工程的整体目标。

以①区、②区中部规划路为分界,将两区按建筑体分别分为东南西北四片,根据总包的

总体施工计划及各区段实际施工情况,合理安排。临时水、电按总包及业主总体安排就近接入作业区。由于两区内管线施工中交插作业多,需与总包及各专业施工队伍积极合作,及时调整施工部署,确保总体工期目的实现。

施工安排:各区各片基本独立进行,同时施工。按先深后浅,先外后内向中部集中,先地下后地上,先复杂后简单,同时安排,占满空间,占满时间,充分发挥机械施工优势,详细制定落实工、料、机进场计划,优化施工顺序和工序安排施工。

基本施工顺序:

?管沟开挖施工

?管道施工

?检查井施工

各区、各片根据具体情况具体安排。

第三节施工组织体系

根据本工程空间小、施工分散、交叉处理多、施工现场狭小、施工单位间交叉作业等特点,组织强有力的项目经理部,配备各职能部门,做到准备充分,人员充足,相互协调,团结协作,职责分明,各负其责。选用实力强、经验多、管理严的施工队伍,另外专门组织水电维护、场容维护班组。

第三节施工组织体系

根据本工程空间小、施工分散、交叉处理多、施工现场狭小、施工单位间交叉作业等特点,组织强有力的项目经理部,配备各职能部门,做到准备充分,人员充足,相互协调,团结协作,职责分明,各负其责。选用实力强、经验多、管理严的施工队伍,另外专门组织水电维护、场容维护班组。

施工组织机构框图。

第四节重点、难点部分施工控制措施

1、重点、难点分析

因本工程管线、质量要求高,管线复杂,场地不集中,所以如何组织工程有效实施,达到业主要求的各项目标是工程的重点。

由于管线长,管线交叉多,管线高程、位置等相互影响,因此施工前期及施工过程中的技术问题能否得到及时解决是工程施工的难点。

2、重点、难点部分施工控制措施

针对工程的重点,主要采取加强项目经理部组织建设,提高项目部工作效率的控制措施。

3、组织充足的施工和质量管理人员,各片均配备两名施工员和质量员,既分片管理又相互协调合作,各片根据各自情况安排施工,以实现分片目标为目的;

4、施工前期及过程中,做到充分了解现场情况,根据工程总计划安排,各片详细制定日、旬、月进度计划,制定工、料、机进场计划,项目部各职能部门保证计划的落实和组织;

5、办公室负责人力资源的调配,安排专职协调人员,做好与其他施工单位的协调工作;

6、项目部积极与现场监理及业主配合,及时反映情况,服从业主和监理的统一协调。

对于工程的难点,项目部建立强有力的技术部,尽量在工程前期认真学习图纸,发现提出问题,积极与设计人员联系,及时解决,保证工程的正常进行。

第五节施工组织安排

为保证工程的顺利进行和各项目目标的实现,我项目经理部有关人员将对本工程进行科学、合理的组织和管理,对工程的进度、质量、安全做好各种技术保证措施;对施工材料的使用、施工机具的安排等问题进行良好的部署和协调。

1

2、施工前准备工作

2.1施工现场准备工作

(1)施工现场交通

本工程将修建交通便道进行物料运输,从而使本工程的交通较为便利。

(2)施工用水、用电

开工前,由我项目经理部与当地相关人员联系,就近提供共300千瓦的电源,沿线布置供电线路连通各施工点。同时我项目经理部在施工现场自己配备两台75千瓦的发电机组,以备突然停电或是用电高峰期的不时之需,以保证施工用电。

施工用水亦是向当地借用。

另在我项目经理部驻地设置排水边沟,将生活污水排入污水沉淀池中。

2.2材料供应

(1)本工程所需的所有材料在进场前均须经过严格的质量检查,不合格材料一律不得进入施工现场。

(2)我项目经理部根据工程实际进度计划编制材料需用计划,各种材料的进场按照已编定的材料需用计划进场,并按指定的材料堆放点堆放。同时做好材料的保护工作,以防材料在施工现场出现损坏或损耗现象。

2.3技术准备工作

(1)图纸会审及技术交底

工程开工前,在项目总工程师的组织下,集中项目部有关技术人员仔细审阅图纸,将不清或不明的问题及时汇总会知业主、监理和设计人员及时解决。

我项目经理部将严格按有关程序,组织技术交底,由项目经理部技术负责人向班组交底,做到项目部全体人员均熟悉本工程的技术要点、设计意图和施工技术规范的内容。

(2)施工组织设计的编制

由项目经理部技术负责人编制该工程的施工组织设计方案,该方案被审批同意后以该方案作为本工程施工的指导性文件。

(3)测量放线工作

开工前,由我项目经理部有关人员联系规划局做好测量控制点的交接工作,并按规范进行复测,同时建立测量控制网,确定道路中线和施工红线和施工放样测量。

积极与建设单位、设计院联系,熟悉本工程的各项要求和任务,并及时向有关管理人员传达;

2.4其他准备工作

(1)做好沿线的地下管线(道)的探测与保护工作,以防对工程的进程产生不必要的影响;

(2)按施工总平面图及结合工地现场情况,及时搭设施工所需的临时设施,注意防火、防漏电等安全问题;

(3)根据施工计划,组织施工操作人员进场,并对他们进行相关的岗前培训和三级安全教育。

第六节施工平面布置及占地情况

总平面布置的总体思想:根据现场的实际情况,结合机电工程量的分布及工期要求、施工程序,对施工现场进行科学合理的规划。围蔽采用2米高彩色锌瓦,并做好宣传文明施工

及管理工作。施工完毕时,由我司清场。

1、施工临时设施

在施工现场内的临时设施有:钢构加工场、机具房、仓库、机修间、办公室等。

临时设施

本工程在施工现场内设置生活、办公性临时设施包括监理用房、办公室、会议室、管理人员宿舍、卫生间、食堂、工人宿舍等。其具体需要量见下表所示。

生活性临时设施

3、施工总平面布置图

施工总平面布置图详见附后。

4、施工平面管理

4.1平面管理总原则

在工程实施前,制定详细的大型机具使用,进退计划,主材及材料生产、加工、堆放、运输计划,以及各工种施工队伍退场调整计划。同时,制定以上计划的具体实施方案,严格依照执行标准、奖罚条例,实施施工平面的科学、文明管理。

4.2平面管理计划的确定

施工平面科学管理的关键是科学的规划及周密详细的具体计划,在工程进度网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场,垂直运输,布设网络计划,以确保工程进度,充分、均衡的利用平面为目标,制定出拟合实际情况的平面管理实施计划。施工时将该计划输入电脑,进行动态调控管理。

4.3平面管理计划的实施

根据工程进度计划的实施调整情况,分阶段发布平面管理实施计划,包含时间计划表,责任人,执行标准,奖罚标准。计划执行中,不定期召开调度会,经充分协调研究后,发布计划调整书。经理部负责组织阶段性的和不定期的检查监督,确保平面计划的实施。

料具置场点有序的调整、管理;材料、机械进退场,使用的科学度;施工作业工人区域化管理。

4.4平面管理办法

(1)施工平面管理由项目经理总负责,由项目工长、材料部门、机械管理部门、后勤组织部门实施,按平面分片包干管理措施进行管理。

(2)施工现场设置“五牌一图”:即工程概况牌、管理人员名单牌、监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌及施工总平面布置图。

3)按照总体规划要求做好平面布置,主要包括:(1)现场办公临设布置;(2)加工场;(3)材料堆放场地布置;(4)洗车槽则由业主统一布置;(5)现场排水、排污布置。施工现场要加强场容管理,做到整齐、干净、节约、安全,力求均衡生产。

(4)施工现场切实做到工完场清,施工垃圾要集中堆放,及时清运,以保持场容的整洁。

(5)办公区、材料堆放场地、场外生活区参见文明施工有关规定。

第四章施工方法及主要技术措施

施工工艺流程图

主要施工方法

1、测量放线

1.1 组织测量技术人员按规划局提供的测量控制点进行复测,复核无误后建立工程测量控制网,对工程进行点面相结合的测量控制。

1.2 进行施工放样测量,定出管道中线及井位置并定出水准基准点作为整个工程的控制点。每次测量均要闭合,严格控制闭合误差。

1.3井面标高应平路面。

2、沟槽开挖

2.1 沟槽开挖前应要求各有关管线部门提供地下管线情况,并结合人工开挖勘察,确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。

2.2 施工时在人行道边设置临时排水沟,以保证排水通畅,以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水,以防地表水倒灌入施工沟槽内。沟槽内两侧设排水沟和集水井,用碎石填充,当地下水丰富或遇雨天时用抽水机抽水,以保证基坑不被水浸泡。

2.3 本工程的沟槽深度为2米,对土质良好地段采用1:1放坡开挖。开挖时用挖掘机进行,人工配合。沟槽开挖土方调至填方区填土或用自卸式汽车外运弃土。在开挖前,沟槽的断面、开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置,确保沟槽中心偏移误差符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动、破坏或超挖,用机械挖土至设计标高高20~30cm后改用人工挖土和平整。开挖要保证连续作业,分段开挖,每段10m~20m,以防止土方塌方出现安全事故。

2.4在软土地段采用放坡与钢板桩支护结合开挖。先按1:1放坡开挖,再用25号槽钢进行钢板桩支护开挖。

2.5沟槽检查验收

沟槽开挖完成应进行自检,检查项目和允许误差见下表-1。自检合格后应马上通知监理进场进行检查验收,验收合格后方能进入下一工序的施工。

槽开挖允许偏差和检验方法见下表

3、基础施工

3.1 若管道处于软土上应会知甲方、监理及设计人员到现场解决,排水管道地基承载力不小于10Kpa。

3.2测量中心轴线,标高,并放出基础边线。在沟底设置水平小木桩,桩顶标高为管道平基混凝土面的标高。

3.3 碎石、砂垫层应先将碎石、砂拌匀然后铺设,铺筑垫层时应边铺边检平,并用平板振动器在垫层面上予以振动压实。

3.4按照测出的基础边线安装平基侧模板,模板内外打撑钉牢,并在模板内侧弹线用以控制混凝土浇筑高度。

3.5 模板安装时要注意板面平整,拼缝严密,模板与砼相接触的表面应涂扫脱模剂以利于模板的拆除。

3.6 平基浇筑砼时应严格按水平控制桩取面,振捣密实。浇筑时注意在管中线至两侧各20cm左右取平,其余可留粗糙面以便和管座混凝土接合。浇筑管基砼时应预留后浇段。

3.7 质量标准

基础砼强度满足设计要求,平基面须符合高程及纵坡设计要求,井位基础砼符合设计井底高程。

4、管道施工

4.1铸铁管的铺设和安装

(1)工艺流程

安装准备→管道预制→管道安装→通水试验

(2)操作要点

①按设计图纸和管件尺寸,画出安装尺寸草图。

②抗震柔性接口铸铁管切断采用人力钢锯断管或砂轮切割机断管。

③清除随插口连接处和法兰密封面的污垢、砂粒、疤块。

④安装时先在抗震柔性接口铸铁管插口上画好安装线,取随插口端部的间隙5-10mm,在插口外壁上画好安装线,安装线所在的平面应与管子的轴线垂直。

⑤在插入管材端口先套上活套法兰,橡胶密封圈。胶圈外边缘线与安装线对齐。

⑥管材插口端入承口后,稍拔出2-3mm,留作对口间隙,并检查管件方位和轴线准直。

⑦将橡胶密封圈推移至承口,平整妥贴,在推进过程中,尽量保证入管件方位和轴线在同一轴线上。

⑧将活套法兰平推至承口法兰处,穿入螺栓,紧固连接法兰,使胶圈被挤压承口密封面圆周齐平,使胶圈均匀受力,法兰紧固方法与钢法兰紧固方法相同。

⑨使用的橡胶密封圈和活套法兰必须是和铸铁管配套的产品。

⑩柔性接口铸铁管立管安装时,要与土建密切配合,吊装立管时,可在管件的承口位置绑上铁丝吊在楼板或管井支架上,调整好坡度和垂直度后,再按上述方法进行柔性接头连接,在高速管道垂直度时,要注意不得使柔性接头内的橡胶圈“绞扭”,并使管道插口端部与承口保持2-3mm间隙。

4.3管件闸门安装

(1)闸门管件的支墩混凝土必须浇注在坚固稳定的地基上,几何尺寸符合要求。

(2)管件、闸门安装完后及时砌井,防止把管件碰坏,井盖与路面平。-

4.4 消火栓安装

(1)消火栓要符合设计要求,产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

(2)消火栓安装,首先要以栓阀位置和标高定出消火栓支管甩口位置,经核定消火栓栓口(注意不是栓阀中心)距地面高度偏差保证在20mm左右,然后稳固消火栓。找正稳固后再把栓阀安装好,栓口方向一致。

(3)消火栓安装完毕,栓上应标出“消火栓”三个大字。

5、进入井、检查井的砌筑

5.1 砌筑各种井前必须将基础面先洗涮干净,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。

5.2砌筑检查圆井应挂线校核井内径及圆度,收口段高度应事先

确定,可按规定每皮砖缩入2cm,即每圈缩入4cm计算,砌一皮砖必须检查一次,看有无偏差。圆井井身及其收口段,必须避免上下层砖对缝。

5.3检查井内壁用1:2水泥砂浆批荡2cm,雨水井当管径D≥600时设流槽,当管径D<600时不设流槽,但在井底浇灌15#砼,厚度与管壁相同。

5.4质量标准

(1)井底、井面的标高要准确,井身尺寸要符合设计要求。长方形井井壁必须互相垂直,井形方正,并且井身的长轴线应与侧平石平行;如是圆井,应挂中心线校核井内径及圆度,砖砌井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象。砌砖砂浆强度应满足设计要求。

(2)检查井允许偏差及检验方法见下表

注:表中D为管径

(3)应注意的质量问题

井面、井底高程误差超标,测量监控工作不严格;排水井、进水井砌筑尺寸误差超标,井筒收口不均匀,砖层不符、进水口与路面高程不匹配,未严格按标准图集的要求施工;井环开裂,井盖安装不平稳,车辆通车时跳动;砂浆强度不足,未严格按配比调配砂浆。

6、回填

6.1管道安装完毕并经检查验收合格后,进行回填工作。

6.2在回填中需拆除固壁支撑时应采取先下后上的办法拆除。

6.3 管坑两侧回填石屑至管顶上30cm,回填时两则同时进行,以防管道位移,并用水冲实,管顶30cm以上回填土并分层夯实,密实度必须达到路基设计要求。

6.4回填时,槽内应无积水,不得回填淤泥、腐植土及有机物质。回填土不得夹有大块砖石,大块土必须敲碎至10cm以下方可用于回填。

6.5沟槽回填顺序,应按沟槽排水方向由高向低进行,虚铺层厚30cm。

6.6换填砂或石粉,仍应按规定分层用平板振动器或手扶轻型压路机压实,每层虚铺厚度不许超过300mm。

6.7 回填压实标准及检验方法见表

7、管道系统的试验及冲洗

7.1一般规定

(1)设计压力大于0.1Mpa的管道安装完毕应按设计规定对管道系统进行强度试验、密封性试验;设计压力小于0.1Mpa的管道应进行闭水试验。

(2)管道系统试验前,须符合下列要求:

①管道系统施工完毕,除接口外管道两侧及管顶以上不小于

500mm,及时进行回填土,水压试验合格后,再行对剩余部分回填。

②管道、节点和其他附属构筑物等完成且外观检查合格;

③埋地管的座标、标高、坡度及管基、支墩等复查合格,并已达到设计强度;

(3)试验前将不参与试验的设备、仪表、消火栓等加以隔离;

(4)管道系统试验合理设置注水点和排气点,避免管内出现大量气室。注水放水缓慢平稳进行。

(5)埋地管道试验、防腐检查验收后,进行竣工复测,并填写相关施工记录。

7.2压力管道水压试验

(1)埋地压力管道试验管段的长度每次不宜大于1km;

(2)对于生活给水管道,在进行水压试验时,采用洁净水进行。对于其它管道,可就近采用从装置临时给水网引水进行水压试验。管道水压试验压力为1.5P且不小于0.6 MPa,其中P为设计压力(MPa)。

(3)管道试验用的压力表不少于两块,一块放在试压泵处,一块放在远离试压泵处。压力表的量程为试验压力的1.3~1.5倍,精度等级为1.5级,表盘公称直径为150mm,压力表经检测合格,并在有效期内。

(4)强度试验时应缓慢分级升压。每一级应检查管端堵板、后背支撑、支墩、管身及接口,当无异常现象时,再继续升压。水压升至试验压力后,保压时间不少于10分钟,检查接口及管身等有无异常现象、无漏水为强度试验合格。

(5)强度试验合格后方可进行密封性试验。埋地管道的密封性试验,应在试验压力下进行。

(6)管道密封性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象。

8、管道冲洗及消毒

8.1给水管道系统冲洗在水压试验合格后,由建设单位组织,施工单位配合进行。

冲洗应根据系统内可能达到的最大压力和流量连续进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。冲洗后及时填写冲洗记录。

8.2冲洗合格后,在管道内采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡(消毒),24小时后再次冲洗直至水质取样化验合格为止。

第五章工程质量保证措施

第一节质量目标

本工程总体质量目标为优良,各分部分项工程也为优良,争创优质样板工程。

第二节质量保证体系

工程材料试验与检验必须按建设主管部门有关文件规定委托有试验资质的试验单位进行。所有与本工程相关的试验室必须经建委验收批准后方可投入使用。

1、质量检测机构的组成

为更好的做好项目的质量检测管理,我司拟定质量检测机构如下:

验检测机构为了及时准确地做好项目的检验及试验工作,成立一个小组,负责监督试件制作、送检、抽检等质量检测工作,其组织机构如下所示。

2、检测质量体系

3、主要工程材料、试验质量控制

本工程所有材料试验与检验必须按国家和部颁发的有关工程试验规范和规定实施,遵守有关规范,做好本工程的材料试验与检测。为确保施工现场的各种原材料与成品、半成品的质量,我公司拟采取如下措施:

第三节质量保证措施

1.组织完善的质量管理机构,,按照我单位质量保证体系运转的正常要求,层层落实职能责任,风险和利益,保证在整个施工过程中,质量保证体系的正常运转和发挥保障作用。

2.施工前组织技术人员认真会审设计文件和图纸, 切实了解和掌握工程的要求和施工的技术标准,理解业主的需要和要求,如有疑问,及时向业主和设计单位提出书面报告。

3.根据工程的特点和要求,编写详尽可行的施工组织设计.施工中,必须严格按方案执行.不得擅自更改,各级质检部门负责监督执行。

4.进行详细的工程技术交底,每个部位,工序施工前,均进行详细的技术交底,严格按照三级技术交底的要求,使各级施工人员清楚掌握各工序的施工要求,施工工艺和技术规范,做到心中有数,确保施工过程的准确性和规范性。

5.加强施工测量管理工作,严格执行符合制度,交底签认制度和向建设单位驻场工程师报批制度,确保测量工作准确无误,并做好测量原始记录和存档工作.针对本工程施工段较长的实际情况,为防止因距离导致的测量误差,确定从设计院拿到测量控制点后,由技术负责人专门组织控制点的复测,坐标点的放样及统一水准网的布设工作,必须使用统一的水准控制

网。

6.严格控制原材料,半成品质量,施工中所用的钢筋、水泥、砖等必须具有相应的质量证明书(出厂合格证),还需按规范要求进行抽检试验,合格后方可使用.各种材料分类堆放,并悬挂标识牌,严防误用。

7.加强工序质量控制.各工序施工过程中,必须严格按设计图纸进行施工,各工序在隐蔽前,必须经三级质检人员、建设单位驻场代表以及质监站验收认可后,方可进行下一工序的施工。

及时收集和整理施工过程中的各类资料,认真填写各类资料表格.按照建设单位要求的各项内容和要求,对图,表,记录,施工文件等进行有效的管理和控制,确保工程竣工资料的准确性和完整性。

第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施第一节文明施工技术措施

1、施工总平面管理

贯彻执行“内抓管理、外塑形象”的方针;

学习并贯彻执行《现场文明施工管理》,并学习和贯彻执行当地有关文件中关于现场场文明施工管理的有关规定;

严格按施工总平面图布置各类设施,保证现场有条不紊;

施工平面管理由项目经理负责,由项目工长、材料部门、机械管理部门、后勤保障部门实施,按平面分片包干管理;

施工现场按照公司CI标准设置“三图七牌”;

按照总体规划要求作好平面布置,主要包括:现场办公临建布置、现场厕所布置、材料堆放场地布置、现场排水、排污布置。详见施工总平面布置图;

施工现场实现施工封闭化、围栏标准化、现场硬地化、厨房厕所卫生化、宿舍和办公室规范化。减少对周围环境的污染和影响,美化建设工程周围环境;

施工现场切实做到“工完料尽,场地清”,施工垃圾集中堆放,及时清运,以保持场容的整洁。

2、重点部位文明施工管理措施

2.1办公区

施工现场实行封闭式施工。现场四周除留必要的人员、车辆进出口通道外,采用组合板房搭建,并应绘制与周围环境协调的图案辅以美术字体。图案和字体要求颜色协调、整洁美观;

工地主出入口设置大门,其高度与围墙相适应,宽度5~6m,采用镀锌2寸水管做架,双面铁板做面,红丹打底上油漆,焊接要平整、坚固、耐用;

工地大门右侧的外墙上应挂设施工标牌;

工地大门口设置用混凝土浇捣的由宽30cm、深40cm沟槽围成宽3m、长5m的矩形洗车场地和沉淀池,配高压冲洗水枪,驶出工地的机动车辆必须在工地出入口洗车场内冲洗干净方可上路行驶;

在工地主入口处醒目位置挂上“三图七牌”:

“三图”:

施工总平面图;

施工现场文明施工分片包干图或场容分片划分图;

施工总进度计划网络图。

“七牌”:

工程概况牌;

项目概况牌或项目简介牌;

安全生产措施牌;

安全生产宣传标语牌;

保卫、防火、卫生须知牌;

现场管理制度牌;

安全记录牌(无安全事故天数记录)。

现场临时办公室、会议室全部按施工组织设计要求布置,并按公司CI标准进行油漆;

2.2材料堆放场地

施工及材料按施工进度计划分批进场,并依据材料性能分类堆放,标识清楚。做到分规格堆放整齐、稳固,做到一头齐、一条线;

供水工程施工组织设计范本

施工组织设计 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工方案与技术措施 第一节施工准备工作 第二节施工总体安排 第三节沟槽开挖及砼垫层施工 第四节钢筋工程施工方案 第五节砼工程施工方案 第六节管道安装工程施工 第四章质量管理体系与措施 第一节施工组织 第二节有关材料试验的制度 第三节质量保证措施 第四节季节性施工措施 第五节测量复核保证措施 第六节材料和设备质量保证措施 第七节技术档案管理及保修服务措施第五章安全管理体系与措施 第六章确保文明施工的技术组织措施第七章环境保护管理体系与措施 第八章施工进度计划与措施 第九章资源配备计划 第十章施工设备及进场计划

第一章编制依据 1、本项目工程的招标文件; 2、本项目的图纸及工程清单量; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《工程测量规范》; 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 6、《砌体工程施工质量验收规范》; 7、《市政排水管渠工程质量检验及评定标准》; 8、《钢筋焊接及验收规范》; 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 10、《施工现场临时用电安装技术规范》; 11、《给水排水构筑物施工及验收规范》; 12、《混凝土外加剂应用技术规范》; 13、《建筑工地施工现场供用电安全规范》; 14、《施工现场临时用电安全技术规程》; 第二章工程概况 一、工程说明 1、项目名称:山西医科大学第一医院交城分院红旗路供水工程。 2、项目编号: BRR20-SXS-ZB-71。 二、工程质量要求及验收标准 根据招标文件规定,本工程质量应符设计要求及国家验收规范。要求质量标准为“合格”。 三、工期要求 根据招标文件规定,本工程施工总工期为30天。 第三章施工方案与技术措施 第一节施工准备工作 在施工前首先应做好以下施工准备工作: 1、熟悉施工图纸,如发现图纸问题,及时与设计部门联系解决。认真学习有关技术规范,安全操作规程及质量检验评定标准,制定本工程质量控制、试验、安全、文明施工的具体实施细则。

自来水供水管线施工组织设计

鲁屯古镇自来水水管道安装工程 施 工 组 织 设 计 2016年7月

目录第一章编制依据 第二章工程概况 一、工程简介 二、工程施工条件 第三章施工总体部署 一、项目组织机构 二、施工总体部署 第四章施工准备 一、技术准备 二、施工现场的准备 第五章关键施工技术、工艺 一、建立测量控制网 二、测量控制流程 三、施工方法 四、沟槽开挖及回填 五、供水管道安装 六、井室施工 第六章施工进度计划及保证措施 一、施工顺序 二、施工进度计划 第七章质量、安全保证体系及措施 一、质量保证体系及措施 二、安全保证体系及措施 第八章雨季施工安全措施 第九章文明施工及环境保护、保证措施 一、文明施工措施 二、环境卫生管理 三、噪音、污染控制 第十章管线及房屋保护方案及措施 第十一章保修服务措施

第一章编制依据 本施工组织设计编制依据如下: 一、国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程 第二章工程概况 一、工程简介 工程名称:鲁屯古镇自来水水管道安装工程 承包范围:管线总长度为Φ50PE管2300米,水表阀门226个,质量标准:合格 工期要求:30日历天 二、工程施工条件 本工程各种管线交叉作业,施工时困难较多,且应特别注意安全。另外在开工前应提前做好各种地下管线的勘察工作,避免发生冲突。 第三章施工总体部署 一、项目组织机构 建立以项目经理为首的项目经理部,承担整个项目施工全过程的质量、进度、安全、文明施工等的组织协调和管理工作。 项目组织机构框架如下 主要管理人员资质、简历、业绩附后

二、施工总体部署 1、施工区和施工阶段划分 (1)施工区划分 本工程总体分若干小施工段进行流水作业。做到既处处开花,又不造成劳动力与机械设备的浪费。 (2)施工阶段划分 根据本工程特点,将本工程分成以下六个施工阶段。 第一阶段:施工准备。重点完成人、材、物进场,进行施工平面布置,充分做好开工前的各项准备工作,确保开工日期。 第二阶段:沟槽开挖。开挖采用机械明挖,人工配合,重点是沟槽开挖截面尺寸和标高控制。 第三阶段:供水管道铺设及管件安装。 第四阶段:管道试压和冲洗试验。 第五阶段:井室砌筑及沟槽回填。 第六阶段:路面恢复。 第四章施工准备 施工准备工作内容包括技术准备、材料机具准备、生产准备、施工现场准备几个方面,要求做到施工场地五通(水通、电通、道路通、电话通、排水通),一平(场地平整),五落实(技术、劳动组织、材料、机具、现场设施落实)。具体工作内容如下 一、技术准备 1、复核施工图纸

给水工程施工组织设计.

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、工程概述 (1) 2、工程水文地质情况 (1) 三、施工部署 (2) 1、工程管理目标 (3) 2、项目部施工管理组织体系 (4) 四、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、施工材料准备 (5) 3、人员、设备、物资进场 (5) 五、主要施工法 (5) 1、施工测量 (5) 2、挖槽开挖 (6) 3、基础 (6) 4、下管 (6) 5、管道安装 (7) 6、设备安装 (7) 7、井室砌筑 (8) 8、水压试验 (11) 9、冲洗消毒 (11) 10、回填土 (11) 六、雨季施工措施及安全措施 (12) 1、雨季施工措施 (12) 2、雨季施工安全措施 (13) 七、安全、文明施工与环境保护 (14) 1、安全技术措施 (14) 2、临时用电措施 (14) 3、机械安全 (15) 4、治安消防保卫 (16) 5、现场管理 (17) 6、料具管理 (17)

7、环境保护 (18) 8、支模作业防火措施 (20) 八、质量目标设计 (20) 1、工程质量目标 (20) 2、质量保证体系 (20) 3、质量保证措施 (20)

一、编制依据 1、北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程给水施工图纸; 2、北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程地质勘察报告; 3、《给排水管道工程施工及验收规》50268-2008; 4、《市政给水管道工程及附属设施》07MS101; 5、《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000; 6、我单位对施工现场实地调查情况; 二、工程概况 1、工程概述 规划一路给水管线西起现况永华路,向北向东与规划十二路及新源大街相交,再折向南,终点与现况永华路相交。规划一路道路起点桩号为K0+000,终点桩号K1+229.25,全长1229.25m,新建道路与现况佟前路(村级路)线位重合。 规划十二路给水管线南起现况永华路,向北终点与规划一路相交。规划十二路道路起点桩号为K0+000,终点桩号K0+197.39,全长197.39m,新建道路与现况柳林一巷(村级路)线位重合。 2、工程水文地质情况 根据本次钻探所揭示的地层条件,按沉积年代将勘探深度围的地层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类,按其岩性、物理力学性质及工程特点可划分为五个大层及亚层,分述如下: 2.2.1人工堆积层: 表层为0.30—5.20m厚的房渣土、碎填土①层,粉质粉土、砂质粉土素填土①1及细砂素填土、粉砂素填土①2层。

供水工程施工组织设计

六、施工组织设计 (一)、施工方案 (二)、施工进度计划及保证措施(三)、平面布置 (四)、保证质量措施 (五)、保证安全措施 (六)、交通组织措施 (七)、文明施工现场措施 (八)、劳动力安排计划 (九)、主要材料、构件用量计划(十)、主要机具使用安排

一、施工方案与技术措施 1工程概况 工程名称:沅古坪镇集镇供水工程 建设单位:张家界永定区水利工程建设管理站 1.1工程简介 本工程为沅古坪镇集镇供水工程,位于张家界市永定区沅古坪镇。本工程的主要施工内容有引水工程、水厂工程、供水管网工程、设备及管网安装工程及临时工程等。 1.2场地 项目区场地开阔,工程施工均不受工程场地影响。 1.3供水、供电 施工用水直接从业主指定点接入供施工使用。供电则可和当地供电部门联系就近搭设。生活用水用电采用当地居民生活水电。 1.4建筑材料 所有建筑材料均有出厂合格证及试验报告,并达到国家和行业有关标准,工程所需主要材料品牌均由建设单位认可。项目施工地附近有砂石场,其砂石料完全可以满足本项目建设使用;另水泥和各种石材及其它的建筑材料等可在项目所在地县城购买。 1.5建设条件 我公司有足够的资金保证,现场“三通一平”条件基本具备。另外我公司技术力量雄厚且具有较丰富的同类型项目的施工经验,因此不存在制约工程建设的主客观条件。 根据本公司经济、技术、资金等实力和该工程的建设要求,

人员、物质、设备均能满足施工需要,可随时进场施工。 2编制说明 2.1编制原则 本施工组织设计的编制原则是:为本项目工程投标和施工准备阶段提供较为完整的技术纲领。本工程一旦中标,我公司将结合工程实际在此基础上进行强化细分,适当调整,用以指导工程施工。确保优质、高效、低耗、安全、文明、保质保量的完成该工程的建设任务。 施工组织方面,根据我公司以往的施工经验,结合该工程实际情况,为该工程配备强有力的领导班组,作好工程的分析、决策、管理、实施工作。确保分析正确、决策精明、管理合理、实施有效。 施工方案设计方面,仔细研究该工程施工图纸,参照国家相关规范和要求,对该工程进行详细的分部分项,针对每个分部分项工程制定详细的施工方案。并为每种方案制定合理的保证措施,确保每个方案都能付诸实施,顺利完成。 施工进度方面,详细分析各分部分项工程的实际情况,仔细核算各分部分项工程的人、材、机,对各分部分项工程进行详细规划和合理安排,确保工期合理,进度合理。并针对进度计划制定相应的保证措施,确保工程施工能够严格按照计划进行。 2.2编制依据 ⑴本项目的招标文件、工程量清单、施工图纸等。

给水工程e管施工组织设计

施工组织设计 目录 1总体概述 1.1施工组织设计总说明 1.2编制依据 1.3工程概况 2施工进度计划和进度保证措施 2.1编制依据及原则 2.2施工进度计划 2.3施工进度计划横道图 2.4工期保证措施 2.5工期承诺 3劳动力和材料投入计划及其保证措施 3.1劳动力投入计划 3.2劳动力投入保证措施 3.3材料投入计划 3.4材料保证措施 4施工机具计划 5施工平面布置及临时设施布置 6关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 6.1本工程施工重点、难点 6.2主要控制措施 6.3关键施工技术、工艺 7安全文明施工措施 7.1施工现场安全措施 7.2文明施工措施 8质量保证 8.1工程管理质量目标 8.2工程质量管理措施 8.3施工质量管理体系 8.4工程创优体系和保证措施附表 1.总体概述 1.1施工组织设计总说明 首先,我们完全接受业主提出的有关本工程施工质量、施工进度和安全文明施工的各项控制和管理要求,并落实各项施工方案和技术措施,与业主、监理及设计单位共同建设好本工程。 通过仔细研究盐城市大洋湾生态运动园练习场排水管道工程施工图及招标文件、分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程承包范围内全部施工任务。 我们完全接受业主提出的质量控制、施工技术及工期要求,严格按照国家规范的规定进行施工。 为了确保工程施工全过程中的安全生产,我公司充分考虑施工过程中的关键环节,并有针对

性地采取相应的措施,在组织机构设置时,特别安排专职安全员进行现场安全全过程管理。 我们将严格按照经业主及监理认可的施工组织设计进行组织施工,全过程全方位接受业主、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。我公司将严格按照建设工程文明施工管理的有关规定组织施工。 1.2编制依据 盐城市大洋湾生态运动园练习场排水管道工程施工工程招标文件》招标项的施工图纸、相关施工规范及标准。 1.3工程概况 1.3.1项目名称、位置、质量、工期 项目名称:盐城市大洋湾生态运动园练习场排水管道工程 建设单位:江苏大洋湾置业有限公司 建设地点:盐城市大洋湾生态运动园 设计单位:盐城市规划市政设计院有限公司 招标范围:排水管网。 承包方式:根据招标人提供的本招标工程施工图、相关资料及说明,按招标文件规定的范围、内容和要求。 建设工期:90个日历天 工程质量要求:达到国家或专业的质量检验评定标准规定的合格等级? 资金来源:自筹。 1.3.2技术标准 设计说明 ①详见设计说明 1.3.3新技术、新工艺、新材料、新设备的采用 随着建筑施工技术进步,施工水平整体提高,在市场激烈竞争中,施工企业能否生存下去,能否立于不败之地,越来越多事实证明,关键看这个企业科学技术水平高低,掌握多少施工新技术,以及在运用这些新技术中,对提高质量,加快施工速度,降低成本取得多大效益,“科学技术是第一生产力”,要使科技成果转化为生产力,产生经济效益和社会效益,关键在于推广应用。 在本工程施工期间,我们将根据施工需要,推广新技术、新工艺、新材料的应用,以达到提高质量,缩短工期,降低消耗,增加效益目标。资料贮存等方面采用新技术、新工艺,争创优良样板工程。 1.3.4施工顺序

自来水厂工程施工组织设计方案

自来水厂工程 施工组织设计编制日期:年月日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008)

某供水工程施工组织设计

目录 一、工程总体概述 二、施工现场平面布置 三、施工进度计划控制及进度保证措施 四、主要分部分项工程施工方案及质量保证措施 五、安全文明施工、环境保护和消防措施 六、项目管理班子人员组成 七、劳动力、施工机械设备投入计划和进退场时间 八、工程项目实施的重点和难点解决方案 九、季节性施工措施,夜间施工措施,地上、地下 管线及其他设施的加固、保护等措施 十、新材料、新工艺,降低工程造价的措施 附表:施工总进度计划表

一、工程总体概述 (一)、工程概况 1、工程简介 本工程为常州市自来水集团公司的某供水工程一标段工程。 该标段工程建设地点位于常州市(某塘—某路)段,起迄点为某塘~邹区~某路~某路桩号5+812.9处;总长约13.11公里,管材主要为PCCP(预应力钢筒混凝土)管,过桥、过塘处为钢管。 本标段工程施工期在2005年6月8日至2005年10月6日,恰逢本地区梅雨季节和夏季高温季节,根据施工期间的天气变化情况,雨季和夏季高温季节可能会对本工程施工进度带来影响。 根据招标文件规定,本工程工期为120天。工程质量等级为优良。 主要工程量:主要为DN1200预应力钢筒混凝土管11299米埋地铺设,D1220×10钢管1174.2米埋地铺设,过河架空跨越D1220×10钢管367.2米,D1220×10倒虹钢管69.4米,D1220×10顶管195.5米及与此配套的土建工程。 钢管及管配件防腐: 桥管:外防采用墨绿色氯化橡胶,二底二面,每道底漆厚度为70um,每道面漆厚度为40um。内防采用H55—80漆液二

道,再刷H55—32漆二道;每道底漆及面漆厚度为100um。 埋地管:外防采用环氧煤沥青,二布四油,厚度不小于0.6mm,做法见GB50268—97。内防采用H55—80漆液二道,再刷H55—32漆二道;每道底漆及面漆厚度为100um。 管材质量:钢管供货质量标准GB/T9711.1-97国家标准。 招标单位:常州市自来水集团公司 设计单位:常州市市政工程设计研究院有限公司 工程类型:给水管道市政工程 承包方式:包工包料(主材甲供) 2、工程现场状况 本标段工程位于常州市内。DN1200 PCCP给水管道起点从某塘至邹区、邹区至某路、某路至某路(金武公路桩号5+812.9处)结束。 经我公司组织人员深入现场实地考察后,本工程管线位置复杂,转弯处很多,沿线约有5公里近年来修建的混凝土路面,并有高压电杆毗邻管线,沿线商铺、单位等对施工难度增加很大。沿线有过路穿越顶管四处;过河、塘处众多,沿线有过河管架空穿越七处,其中有两处过塘跨度较大,分别为146米和107.2米、过扁担河倒虹管一处。本标段工程地下管线及构筑物情况复杂;特别是地下光缆对管线的影响,因此施工区域施工作业面较宰,材料进场卸管、堆放、倒运给道路交通带来影响;该地区地下水位高,常年地下水位为 1.58米,给沟槽开

供水项目施工组织设计

供水项目施工组织设计 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

1施工组织设计 1.1编制依据、范围和目标 1.1.1编制依据 (1)2005年***农村饮水安全项目(工程)招标文件、答疑书和补遗书。 (2)给水排水工程施工规范、规程、验收标准以及《**省水利基本建设工程设计概(估)算费用构成及计算标准》、《**省水利水电建筑工程预算定额》。 (3)现场踏勘咨询所获得的有关资料。 (4)本公司质量管理体系中,正在执行的《质量手册》、《程序文件》和相关文件的有效版本。 1.1.2编制范围 本施工组织设计编制范围为II标段(土建工程)**集中供水站。内容包括清水池2座,控制室20平方米,加压室24平方米,分水室42平方米,泵站井口暗室及管沟150米,管道安装吨,闸阀及机电设备安装,水厂院墙及管沟,管理房及大门106平方米,以及上述工程从开工至全标段达到现行给水排水工程交付验收标准,办理交验、保修为止的全过程。

1.1.3编制目标 (1)工期目标:计划工期130天,即2006年2月10日开工,至2006年6月19日全部工程竣工。 (2)质量目标:全部工程质量标准达到合格。 (3)安全目标:杜绝重伤以上人身伤亡事故,杜绝一切机械设备重大损失事故和交通运输重大事故,杜绝火灾事故,创“安全生产、文明施工的标准化工地”。 1.2工程概况 1.2.1工程地理位置 项目工程位于**市**乡南关营村东头,紧邻通市区公路的南侧。 1.2.2工程地质条件 (1)地形地貌 该地区属于太行山前倾斜平原,在地貌上属于平原区,地势平坦。现状场地由砖砌围墙围起,场内有机井一眼正在运行,机井出水管道自西向东引向场地东侧的全自动供水器压力罐,由压力罐接3条供水管分别向南、北引出场外向远处供水。 (2)地质条件 项目工程主要建于第四系松散堆积物上,由于断面小,自重轻,对结构影响不大。该地区土壤主要是褐土,由于自然条件影响和水耕熟化的作用,周边地区局部分布有水稻土。新生代以来,由于太行山

给排水工程施工组织设计方案

给排水工程施工组织设 计方案 The manuscript was revised on the evening of 2021

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章施工准备错误!未定义书签。 第三章安装工程的技术措施错误!未定义书签。 第四章质量保证措施错误!未定义书签。 第五章安装工程现场文明施工错误!未定义书签。 第六章安装工程的材料设备管理错误!未定义书签。 第七章安装工程的组织机构及管理错误!未定义书签。 第八章文明施工措施错误!未定义书签。 工程概况 给排水工程由生活给水(冷热水)系统、生活污水系统、 消防喷淋灭火系统组成,生活给水管采用ABS给水管,热水管道采用PP—R 热水管,喷淋管采用热镀锌钢管。热水管道采用离心玻璃棉保温,各系统水源由******宾馆内相应管网接入。 、电气工程包括照明(正常、应急照明)、动力(空调、防 排烟)、火灾自动报警、电视监控、电话等系统。电源由宾馆配电间供给;消防系统采用双电源自投,火灾自动报警系统由宾馆消防控制中心联动控制。其产品采用上海松江电子仪器厂的报警系列产品。 、空调系统冷热源由宾馆现有空调热力站提供。空调供回水 管道,风管和吊顶内的凝结水管须进行保温,材质为超细玻璃棉管壳(板)保温层为硬质聚氨脂泡沫塑料带铝箔。 施工准备

、施工现场临时设施根据土建统一安排布置,安装设项目部办公室、材料仓库及水电工具房。 、根据工程施工需要,在工程前期按需要配齐施工机械设备和专用工具。 、施工人员应认真搞好图纸会审,技术交底准确领会设计意图。 、施工员编制材料计划,材料员按计划提前做好材料准备工作,保证合格材料及时分批,有序的进入施工现场。 、施工前,施工员应对施工班组进行详细工程交底,内容包括:设计意图、设计变更、材质要求、施工规范、质量验评标准以及对建设方承诺的质量要求和安全交底。 、对施工主要的分项工程应作出详尽、切实可行的单项施工方案。 、在图纸会审时,应多综合各工种的预埋件及电管、水管、风管的线路走向,协商交叉处的相应标高,并根据小管让大管,电管让水管、水电管让风管,一般管道让特殊管道的原则相互避让。 安装工程的技术措施 、电气工程 3.1.1 技术措施 ⑴严格按施工图和施工规范,凡需变更部分应有建设方、设计单位签证的变更通知单。 ⑵在施工中要按座标尺寸要求做好预留预埋,所有预埋隐蔽部位,在隐蔽前要会同建设方、设计单位、质监部门代表认真作好隐蔽记录,并签字存档。 ⑶电气线路通过伸缩缝,沉降缝必须按要求作技术处理,以免因房屋变形而损坏电气线路,当电气线路超过一定长度时,须按要求加设过线盒。

供水工程施工组织设计方案

****市****工程一期净水厂 总体施工组织设计 一、编制技术标书的主要依据 ()市政工程设计技术管理标准 ()城市给水工程规划规范() ()室外给水设计规范() ()建筑给水排水设计规范() ()给水排水制图标准() ()地表水环境质量标准() ()城市工程管线综合规划规范() ()滤池气水冲洗设计规程(:) ()城市供水厂运行、维护及安全技术规程()()混凝土结构设计规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范() ()市政工程质量等级评定标准(及补充规定)()建筑工程施工质量验收统一标准() ()《质量手册》 ()《标准工作程序》 ()《市政工程施工技术规程》 ()《市政工程施工手册》 ()给水排水管道工程施工及验收规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范()

()采暖与卫生工程施工及验收规范() ()埋地给水钢制管道水泥砂浆衬里技术标准()()埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准()()土方与爆破工程施工及验收规范() ()地基与基础工程施工及验收规范() ()砖石工程施工及验收规范() ()混凝土结构工程施工及验收规范() ()混凝土碱含量标准() ()屋面工程技术规范() ()建筑地面工程施工及验收规范() ()地下水防水工程施工及验收规范() ()混凝土外加剂应用技术规范() ()建筑工程质量检验评定标准() ()建筑电气安装工程质量检验评定标准() ()建筑工程施工现场供用电安全规范() ()钢筋焊接及验收规程() ()机械设备安装工程施工及验收通用规范()()压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范()()起重设备安装工程施工及验收规范() ()设计图纸 二、工程概况:

最新版全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

最新全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章目标要求 (2) 第三章施工部署 (2) 第一节布署原则 (2) 第二节总体部署 (3) 第三节施工组织体系 (3) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (4) 第五节施工组织安排 (5) 第四章主要施工方案 (8) 第一节施工流程 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章冬雨季施工方案 (22) 第六章确保工程质量的管理体系及措施 (23) 第一节质量保证措施 (34) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (35) 第一节文明施工技术措施 (35) 第二节安全生产保证措施 (41) 第七章工程进度计划及措施 (48) 一、施工机械设备配置 (59)

二、机械设备的使用、维护和保养制度 (59)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 **市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户项目以下资料及相关信息组织编写: 1.**市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户给 水工程设计文件; 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 3.《室外给水设计规范》GB50013-2006; 4.《工程测量规范》GB50026-93; 5.《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 6.《砌体工程施工质量验收规范》GB502203-2002; 7.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 8.《给水排水标准图集-室外给水管道附属构筑物》05S502; 9.《给水排水标准图集-柔型接口给水管道支墩》10S505; 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

(新)水厂施工组织设计_

水库集中供水工程 施工组织设计 日照×××工程安装工程处二OO九年二月

一、项目概况 根据社会经济情况、水源情况及现状农村自来水建设情况,×××计划三年内基本实现农村供水城市化,城乡供水一体化总体目标。力争在2010年,全区农村自来水普及率达到100%,通自来水工程的村庄、自来水入户率达到90%以上,在水源上实现较高的水源保证率和良好的供水水质、在供水规模上实现区域化、合理化,在运行管理上建立充满活力、符合市场经济要求新管理机制,在工程建设标准上符合规范和精品工程要求,最终实现我区农村安全供水的目标。 ×××水库集中供水工程是我区农村饮水发展规划的一部分,发挥水源地势高、水质优的有利条件,建设自压供水工程。该工程位于×××镇西南部,项目区地形为山丘区,规划供水受益村庄15个,受益人口15051口人,工程以上栗山水库(小型,总库容68万立方米)为主水源,规划于水库放水洞处建设水厂一处,实现自压供水型式。 本工程的水源——×××小(二)型水库位于傅疃河支流上游,流域面积1.6km2, 总库容68万m3, 兴利库容48万m3,死库容1.2万m3。 二、净水厂工程 水厂选定于大坝下游,地形较开阔处,自压高程满足水处理需要和下游供水要求。

(1)净水厂规模:考虑下一步供水规模将逐步扩大,且本工程为全区大管网一部分,为满足下一步发展需要,净水厂设计供水规模100m3/h,日供水能力达到2400 m3,满足设计时供水量152m3/h。 (2)净水厂平面布置:净水厂由净水设备、清水池、配水阀、给水车间、生活区及绿化区组成,具体布置见图2-2。 (3)净水厂主要建筑物规划设计 1)水处理设备采用模块化净水设备,水库水经放水洞自压放到净水设备,对水质进行净化处理,并进行反冲洗,冲洗周期1天。处理合格的水流入清水池。水处理及供水工艺流程见图2-3。水质处理后符合《生活饮用水卫生标准》。 2)清水池:设计池底高程110m,池高3m,水深2.7m。正常工作水位109.7m。水池长13.15m,内设支撑墙3道,宽0.25m。池宽10.4m。边墙采用M7.5浆砌块石重力墙,内侧浇灌厚0.2m的C25混凝土(配φ10@200钢筋)。池底采用M7.5浆砌块石垫层,厚0.3m,垫层以上浇灌厚0.2m的C25混凝土底板(配φ10@200钢筋)。内表面采用防渗抹面。详见图2-4。

给水工程施工组织设计方案73738

施工组织设计(专项施工方案)报审表 工程名称:木材集团公司江滨路拆迁安置二期(A地块)附属工程编号:A2____

木材集团公司江滨路拆迁安置二期(A地块)附属工程 给水管道 专 项 施 工 方 案 佰晟建设 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期年月日 申报日期: 2015 年 3 月 19 日

目录第一章工程概况 第二章施工准备工作计划 一、施工准备 二、人员、材料、机械设备的使用计划 三、项目施工组织机构框图 第三章施工方案 一、测量放样 二、沟槽开挖 三、管道安装 四、管道接口 五、管道支墩 六、阀门井砌筑、抹灰 七、回填土 八、水压试验 九、清洗、消毒 第五章质量、安全、文明施工措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、文明施工措施

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程消防、给水管道D25至D200采用PE实壁管,热熔接口,采用10cm厚3∶7砂石基础。消防给水管道:D200 PE实壁管长度为655m;D150 PE实壁管长度为334m;D100 PE实壁管长度为483m;给水管道:D150 PE 实壁管长度为29m;D100 PE实壁管长度为65m;D80 PE实壁管长度为58m;D50 PE实壁管长度为201m;D40 PE实壁管长度为8m;D32 PE实壁管长度为20m;D25 PE实壁管长度为84m组; 第二章施工准备工作计划 一、施工准备 1.组建精干高效的项目经理部(见组织机构框图)。各部门选配经验丰富,技术业务精湛,事业心和责任感强的工程师及工作人员,使整个项目经理部管理层人员精干,统一指挥,外协调,全面负 责和加强对该项工程的生产指挥和技术管理工作。 2.调遣专业性强的作业队伍投入施工,确保整个工程顺利完成。 3.测量工程师进入施工现场,根据业主提供以及我公司加密闭合的水准点和导线控制点进行管道中心线定位测量,确定原地面高程 等,测量资料报监理工程师及业主备案。 4.工地配备试验工程师1名,并委托市公路质检站代表项目部进行各类试验检测。 5.根据施工要求,组织好施工力量。给排水工程师2人,并配备试

供水站施工组织设计.

第一章工程概况 1、概述 工程名称:×××项目(施工4) 建设地点:×××境内 建设单位:×××公司 2、工程概况 ×××项目,位于涪江二级支流中段,距县城43公里是一座农业灌溉为主,兼有防洪、养鱼等综合效益的小型水库。解决了大兴乡一带灌溉、生活、绿化和消防用水。 3、施工说明1以提高供水水质、提高供水安全可靠性为出发点,针对本工程的管线基本上沿不规则的道路边敷设,应用的弯头量大且多为非标准弯头,需要现场就位加工的特殊情况,本工程的供水管道全部采用内、外涂塑镀锌钢管(除顶管施工段的管件外),管道设计压力1.0MPa。管径DN100以上(含DN100)法兰连接(采用镀锌螺丝紧固),管径DN100以下丝扣连接。所有三通、弯头等管件均要求内、外涂塑;管道、管件上的法兰必须在涂塑前焊接,不能采取现场焊接后作简易防腐处理的方法施工;运输和施工过程中应注意对涂塑层的保护,破损严重的应重新涂塑,小的破损可用锌表面专用防腐漆修补(油漆一道,风干)。管道连接后,应对外露的镀锌螺丝用锌表面专用防腐漆油漆一道,并风干后方可回填土。

第二章、编制依据 (一)、编制依据 1、依据×××工程比选文件的要求; 2、依据×××工程施工设计图纸; 3、本工程的施工季节及本工程施工的具体特点; 4、依据国家有关施工验收规范、标准及施工管理制度,相关的法律法规和技术性文件。 5.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《工程测量规范》(GB50026-93); 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 (二)、编制原则 1、本投标施工组织设计编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则,二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则。 2、满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则。 3、满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则。 4、充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工。

某市政供水管网工程施工组织设计

目录第一章编制依据及原则 第二章工程概况及特点 第三章施工总体目标 第四章施工部署 第五章施工准备 第六章施工总进度计划 第七章施工总平面布置 第八章施工测量 第九章土石方施工 第十章构筑物施工 第十一章道路 第十二章设备安装 第十三章保证工程质量的措施 第十四章工期保证措施 第十五章施工协调管理 第十六章安全文明施工及环境保护措施第十七章管线保护方案及措施 第十八章季节性施工和成品保护措施

第十九章四新技术应用及成本管理 第二十章服务与保修及档案资料管理 附表四:拟投入本标段的主要施工设备表 附表五:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表六:劳动力计划表

第一章编制依据及原则 1.1、编制依据 由某工程管理(集团)有限公司编制的《某区水厂扩建项目北部新城供水管网一期工程》及相关答疑。 由工程集团某市设计研究院设计的招标图纸。 我单位自行踏勘现场、调查咨询资料。 根据某区北部新城供水管网工程所处位置、环境,结合我公司现有机械设备、机具、周转材料及施工技术力量等。 《中华人民共和国建筑法》 《某市市建筑管理条例》 ISO9001:2000标准的质量管理体系,我司《程序文件》和《质量手册》。 国家及地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 2002年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》《建设工程质量管理条例》。 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

室外给水工程施工组织设计

表B、0、1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:红岛街道沟角安置区市政配套工程编号:

施工组织设计、施工方案审核表 鲁JJ—004 山东省建设工程质量监督总站 监制 青岛市建设工程质量监督站

红岛街道沟角安置区市政配套工程 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准: 青岛众安路桥工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据与范围 二、工程概况 三、施工准备 四、施工部署 五、施工平面布置及现场管理 六、施工进度计划及保证措施 七、主要项目施工方法 八、季节性施工措施 九、质量保证措施 十、地上、地下管线及周围环境保护措施 十一、降低施工污染与噪音措施 十二、安全生产、文明施工保证措施 第一章编制依据与范围 一、本施工组织设计得主要编制依据为下列文件、规范: 1.业主提供得工程施工图纸; 2.施工招标文件; 3.国家现行有关施工及验收规范(规程); 3、1《统一验收标准》GB50300;

3、2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、3《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-2008); 3、4《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2002); 3、5《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011); 3、6 施工现场临时用电安全技术规范; 3、7 工程测量规范; 3、8 有关安全生产、文明施工得规范、规程。 二、编制范围: 本施工组织设计为一份具有技术先进性、内容全面性、科学合理性、经济适用性、操作简易性得施工方案。我公司将在图纸会审、工程正式开工前将严格按照业主及监理单位得意见,认真细化各分部、分项工程施工中得特殊问题,精心组织,合理安排,科学施工,在施工全过程中接受业主及现场监理工程师得监督、指导与审查。 我们诚恳地表示,我公司完全接受业主提出得有关工期、质量、合同价款与支付、材料设备供应、保修得各项要求。工程开工后,做好施工前得前期准备与现场总平面布置,落实各项方案与措施,建立完善得组织机构,落实严格得岗位责任制,通过对劳动力、设备、材料、技术、方法与信息得优化处置,实现工期、质量及社会信誉得预期目标。 第二章工程概况 一、工程概况: 1、概况:红岛街道沟角安置区项目位于红岛片区南部,聚贤桥路

供水项目施工组织设计

施工组织设计 编制依据、范围和目标 编制依据 (1)2005年***农村饮水安全项目(工程)招标文件、答疑书和补遗书。 (2)给水排水工程施工规范、规程、验收标准以及《**省水利基本建设工程设计概(估)算费用构成及计算标准》、《**省水利水电建筑工程预算定额》。 (3)现场踏勘咨询所获得的有关资料。 (4)本公司质量管理体系中,正在执行的《质量手册》、《程序文件》和相关文件的有效版本。 编制范围 本施工组织设计编制范围为II标段(土建工程)**集中供水站。内容包括清水池2座,控制室20平方米,加压室24平方米,分水室42平方米,泵站井口暗室及管沟150米,管道安装5.6吨,闸阀及机电设备安装,水厂院墙及管沟,管理房及大门106平方米,以及上述工程从开工至全标段达到现行给水排水工程交付验收标准,办理交验、保修为止的全过程。 编制目标 (1)工期目标:计划工期130天,即2006年2月10日开工,至2006年6月19日全部工程竣工。

)质量目标:全部工程质量标准达到合格。2(. (3)安全目标:杜绝重伤以上人身伤亡事故,杜绝一切机械设备重大损失事故和交通运输重大事故,杜绝火灾事故,创“安全生产、文明施工的标准化工地”。 工程概况 工程地理位置 项目工程位于**市**乡南关营村东头,紧邻通市区公路的南侧。 工程地质条件 (1)地形地貌 该地区属于太行山前倾斜平原,在地貌上属于平原区,地势平坦。现状场地由砖砌围墙围起,场内有机井一眼正在运行,机井出水管道自西向东引向场地东侧的全自动供水器压力罐,由压力罐接3条供水管分别向南、北引出场外向远处供水。 (2)地质条件 项目工程主要建于第四系松散堆积物上,由于断面小,自重轻,对结构影响不大。该地区土壤主要是褐土,由于自然条件影响和水耕熟化的作用,周边地区局部分布有水稻土。新生代以来,由于太行山区间歇性的抬升、剥蚀,其碎屑物质形成松散的坡积和冲洪积层堆积在山前倾斜平原,含水层粒度粗,孔隙大,连通性好,并有一定的厚度,有利于地下水的贮存和运移。地下水的补给主要来源于大气降水,其补给方式有降雨直接入渗、汛期洪水入渗、山前侧渗。地下水迳流流向与地形坡降基本一致,由北和西北向南和东南流动。地下水的排泄

供水管道工程施工组织设计

供水管道工程施工组织 设计 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

表施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11 月 6 日

目录 第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施

第一章编制总说明 第一节编制依据 编制范围: 某供水管道工程××段。 编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 工程概况 施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及与周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

给水工程施工组织设计方案(最终)

给水工程施工 给水管道除接消火栓支管采用球墨铸铁管外,其余均采用夹砂玻璃钢管,其中过路管采用刚度为10000N/m2的夹砂玻璃钢管,其它采用刚度为5000N/m2的夹砂玻璃钢管,管件均采用夹砂玻璃钢管件。 消火栓、阀们井、排气阀(井)及排泥阀(井)参照国标图施工。 所有管件如果为标准管件,按照国标要求由厂家加工,如果为非标准管件,按照设计要求现场制作加工。 5.10.1土方工程 一、管线定位测量及放线: 按照设计图要求对给水管道的平面位置进行平面定位。如果在实际施工过程中出现平面位置与其他管线冲突,则及时通知设计院进行现场处理。 每段施工完毕后,根据实际的施工情况在平面图中标注已经敷设的位置及坐标,可以及时的反映已经施工的管道定位及布置情况,及时分析整个给水工程完成情况。 测量人员根据施工图进行管段的起点、终点、转折点、室外消火栓、排气及排泥井的平面定位,用全站仪进行平面坐标放样,打设钢筋桩。 在土方开挖开始前,根据工程情况,准备测量仪器并进行标定,测定管道中心线及附属构筑物的位置(即施工放线工作)。管道的中线位置、基底标高、各个预留接管井及特殊井的位置以及管道的交叉

等,必须符合设计图纸或项目监理的要求;核对接入原有管道接头外的高程;测量有关的地面、箱涵、地下管道高程;上述测量的误差应符合GB50268-97中表2.0.5的规定。 管线一般为直线测量,采用经纬仪定线方法,已经定位好的管道起点、终点、转折点之间直线一般采用经纬仪定直线中间加桩,把经纬仪中心对准起点,用望远镜的视线对准终点或转折点,在中间加密桩,最后沿桩拉线洒白灰即为管沟中心线,局部室外消火栓、排气及排泥井的平面位置根据结构物轴线及管道中心线直接拉钢尺定位。 管道中心线白灰明示之后,根据《给水排水管道工工程施工及验收规范》中要求的沟槽上口宽度及中心桩定出的管沟中心位置,在地面上撒白灰标明开挖边线。开挖管沟后中心桩会被挖去,然后把管线中心线位置移到横跨管沟的坡道板上,坡道板每隔20米设置一个,直接埋在地上,在测量管线中心线时,可以按照视线方向把中心线设置在各坡道板上,并钉小钉标定位置。同时在坡道板上做高程标志,用水准仪测出各坡道板顶的高程,根据板顶高程和管底设计高程之差来控制开挖深度,将该计算值用红油漆标示于坡道板上,以控制管沟开挖的深度和坡度,坡道板要求在妥善保护,这种方法实用于人工开挖管沟的情况,机械开挖直接边挖测量人员边下沟立尺实测沟底高程来控制挖深和坡度。 二、管沟开挖: 1、开挖准备: 管沟开挖前,开挖范围内的各种管线等障碍物必须全部处理完毕。

相关文档
相关文档 最新文档