文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢铁厂循环水系统电气设计应注意的问题分析

钢铁厂循环水系统电气设计应注意的问题分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7e13574218.html,

钢铁厂循环水系统电气设计应注意的问题分析

作者:姜杰

来源:《企业技术开发·中旬刊》2015年第06期

摘要:文章主要是通过对钢铁厂的水系统中出现问题的案例进行分析,指出其电气设计

上应该注意的问题,并针对问题提出建议,以期为钢铁厂的循环水系统电气设计工作提供参考。

关键词:循环水系统;电气设计;PLC控制

中图分类号:TF085 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)17-0011-02

1 背景概述

钢铁厂的循环水系统主要由三个系统组成,分别为炼钢循环水系统、轧钢循环水系统以及高炉循环水系统。钢铁厂的循环水系统的工作主要是,利用水循环的水的流动,带走生产线设备上的热量,从而将其进行有效降温;同时还对生产过程中产生的铁矿以及铁渣进行冲洗,从而保证设备的干净以及足够的空间。

循环水系统的稳定性与生产线的运行有着重要的关系,如果它出现问题,则会对整个的钢铁生产线造成影响。为了提高生产线的安全性,一般会利用双路电源对其进行供电,同时,在一些比较重要的场所必须要准备采油机水泵以及保安电源,以防止电源断电情况的发生,而造成不可估计的后果。在进行电气自动化设计时,考虑不全面将会对水系统的稳定运行造成影响。本文主要以一些钢铁厂循环水系统的故障案例为研究对象,对于PLC的设置开关数目对通道进行设备启停的控制,以及启停按钮的控制通道进行具体的分析,同时提出一些有针对性的建议。

2 循环水系统的电路控制

在钢铁厂的循环水系统中,主要有两种方式对供水泵进行控制,一种是单开关电路控制,如图1所示;一种是双开关电路控制,如图2所示。

2.1 单开关电路控制

使用图1的电路时,在对水泵启停进行远程PLC控制时,其电路中的中继器在触电吸合

情况下,实现水泵的远程启动,当其触电释放时,则实现对水泵的远程停止。如果PLC柜发生故障,则会使得中继器发生触点释放,最终将设备远程停止。其中PLC柜发生的故障主要有以下几个:USP发生故障、CPU发生故障、24V电源发生故障。

相关文档