文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电机保护器hxs-6000

电机保护器hxs-6000

电机保护器hxs-6000
电机保护器hxs-6000

请您简单了解

1、HXS-6000 系列产品吸收了中外其他保护控制器优点,开发出具有多项国家

级专利的新产品。

2、HXS-6000 控制器的方形铁芯不切割绕线技术,电动机现场远程智能通讯控

制技术、防爆现场弱电控制电机技术等已申报国家专利。

3、HXS-6000 控制器具有三个RS485 通讯口,分别与异地显示面板、上位机或

DCS、机旁智能防爆操作柱(出厂标配)实现MODBUS-RTU 通讯。

4、HXS-6000 控制器强大的通讯功能,为用户节省了从配电室到主控制室和到

现场的大量控制电缆。节省了大量投资,具有很高的节能效果。

5、HXS-6000 控制器强大的通讯控制比传统控制更简单更可靠,能在电机运行

时更换操作柱而不会造成电动机停车。

十分钟轻松掌握使用

1、适用用于电压等级

HXS-6000 控制器适用于50Hz 380V、 660V 低压电机保护和控制。

2、工作电源电压

HXS-6000 控制器电源电压为:交流或直流85-265V。

3、一分体式和分体式两种设计

HXS-6000 控制器为一分体式和分体式两种设计,适用于各种配电柜,

GGD 配电柜一般用一体式控制器,抽屉柜用分体式控制器,GGD 配电

柜若选用分体式控制器时,需配3.2 米长通讯线,其他柜型均为1.2

米。

4、两种显示面板及要求安装开孔尺寸一体式控制器中文显示在本

体上,分体式控制器显示面板分两种:

一种是单纯中文显示面板,要求安装开孔尺寸 98.5 X 56.5mm,另

一种为中文显示加数码双显示面板,要求安装开孔尺寸 98.5 X

82.5mm,

5、HXS-6000 控制器规格型号及适用电机

低于等于300A 装置为电气主回路穿芯一匝,300A 以上即大于90kW 电机需加互感器,互感器二次线穿芯一匝,用户应配相应的互感器,即400A;500A;600A;800A;1000A 的控制器选购的电流互感器的变比是400/5A、500/5A、600/5A、800/5A、1000/5A。

6、出厂默认

HXS-6000 有多种保护控制模式,出厂默认保护模式,用户据需要设定电机保护控制模式,设定电机额定电流即可,大电机特别是风机类的电机需修改起动时间,其他参数无需修改。

7、二次接线端子

HXS-6000 控制器1,2 端子为电源,13、14(A 继电器)点为保护常闭接点,停车或故障时打开。15、16(B 继电器)点、17、18 (C 继电器)点,19、20(D 继电器)点均为常开接点,闭合时驱动交流接触器实现开车,21、22(E 继电器)点故障时闭合,实现故障报警。23、24 为RS485 接口,与上位机实现MODBUS-RTU 通讯。

25、26 点向远程智能操作柱提供直流DC24V 电源,27、28 点为RS485 接口,与远程智能操作柱实现MODBUS-RTU 通讯。29、30 为4-20mA 输出,引到主控室DCS,A B C 三相电压不用接入HXS-6000。

第1 章产品介绍 (1)

1.1 产品设计说明 (1)

1.2 功能特点 (1)

1.3 运行模式 (2)

1.4 分段保护 (2)

第2 章技术参数 (3)

2.1 系统参数 (3)

2.2 符号对照表 (3)

2.3 测量范围和精度 (4)

2.4 电磁特性 (4)

2.5 使用环境 (4)

第3 章结构尺寸和安装方式 (5)

3.1 控制器本体外形尺寸 (5)

3.2 控制器本体和扩展模块连接示意图 (6)

3.3 扩展模块外形尺寸 (6)

3.4 扩展模块安装示意图 (6)

第4 章控制器功能配置 (7)

4.1 功能配置 (7)

第5 章电动机控制及其他功能 (9)

5.1 电动机运行状态的划分 (9)

5.2 启停操作 (9)

5.3 保护/控制 (9)

5.4 故障信息输出 (9)

5.5 失电自诊断 (10)

5.6 复位方式 (10)

5.7 操作权限 (10)

第6 章显示模块 (11)

6.1 描述 (11)

6.2 主要功能 (11)

6.3 指示灯 (12)

6.4 按键 (12)

6.5 显示内容 (16)

第7 章控制器面板及端子功能说明 (21)

7.1 指示灯 (21)

7.2 按键和通讯接口 (21)

7.3 端子功能说明 (22)

第8 章保护特性及参数整定 (24)

8.1 描述 (24)

8.2 启动超时保护 (24)

8.3 过载保护 (25)

8.4 过流堵转保护 (27)

8.5 断相保护 (27)

8.6 电流不平衡保护 (28)

8.7 接地保护 (29)

8.8 漏电保护﹡ (29)

8.9 短路保护 (30)

8.10 欠载保护(欠电流)﹡ (31)

8.11 温度保护﹡ (31)

8.12 过压保护﹡ (32)

8.13 欠压保护﹡ (33)

8.14 欠功率因数保护﹡ (33)

8.15 相序保护﹡ (33)

8.16 增安型电机热过载保护﹡(T E 时间保护) (34)

第9 章系统参数设置 (35)

9.1 电动机额定电流 (35)

9.2 电动机主回路CT 选用 (35)

9.3 接地/漏电设置 (35)

9.4 漏电互感器额定电流 (35)

9.5 接触器最大分断电流 (35)

9.6 运行模式 (35)

9.7 接线检查 (36)

9.8 操作权限 (36)

9.9 通讯地址 (36)

9.10 波特率 (36)

9.11 模拟量输出 (36)

9.12 欠压重启动 (37)

第10 章开关量输入和继电器输出配置 (38)

10.1 保护模式 (38)

10.2 直接启动模式 (38)

10.3 双向启动模式 (39)

10.4 软启动模式 (39)

10.5 变频工频切换模式 (40)

10.6 频敏变阻器启动模式 (40)

10.7 星/三角启动两继电器接线模式 (41)

10.8 星/三角启动三继电器开环接线模式 (41)

10.9 星/三角启动三继电器闭环接线模式 (42)

10.10 自耦变压器启动两继电器接线模式 (42)

10.11 自耦变压器启动三继电器开环模式 (43)

10.12 自耦变压器启动三继电器闭环模式 (43)

第11 章典型运行模式接线 (44)

附录 A (56)

1.基本设置 (56)

2.常见问题处理: (56)

附录 B (57)

第1 章产品介绍

1.1 产品设计说明

HXS-6000 系列电动机控制器(以下简称HXS-6000 或控制器)是我公司针对低压电动机在各种应用场合产生的故障而研发的电动机保护控制的第六代装置;是一款具有极

高性价比,稳定可靠,集继电保护、测量、控制、通讯为一体的低压电动机保护装置。

控制器采集三相电流,三相线电压,接地电流等数据,将这些数据计算后和控制器记录的各种保护功能整定信息进行比较,当符合保护动作条件时,驱动继电器输出,从

而达到保护电动机的目的。

HXS-6000 电动机控制器由三部分组成:控制器模块本体、扩展模块(可以是显示模块或者是显示模块附加8 路DI 功能)。远程智能防爆操作柱。

控制器本体可以独立运行,实现测量功能、保护功能、电动机启/停控制功能和远程通讯功能;扩展模块及智能防爆操作柱作为辅助装置,可以根据需要进行配置。

通讯功能作为HXS-6000 进行远程管理的重要手段;支持MODBUS-RTU 和PEOFIBUS-DP 两种通讯协议。

1.2 功能特点﹡具有与上位机通讯、与机旁智能防爆操作柱通讯。

「注」:保护功能中加星号的为可选配置;故障记录和模拟量输出也为可选配置。﹡具有启动超时保护、过载保护、断相保护、接地保护、过流堵转保护、电

流不平衡保护、短路保护、漏电保护*、增安型防爆电机的热过载保护(tE 时间保护)*、欠载保护*、温度保护*、欠压保护*、过压保护*、欠功率因数保护*、相序保护*等多种数字式保护功能①;

﹡tE 时间保护符合有关增安型防爆电动机过载保护的规程(GB3836.3-2000),适用于连续运行工作状态下,包括容易启动和不频繁启动不会出现明显的附加温升,允许采用反时限过载保护装置的增安型防爆电机;

﹡实现电动机回路的三相电流、接地/漏电电流、电流不平衡率、三相线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度等多种电参数的测量;

﹡满足直接启动、双向启动、软启动、变频工频切换启动、频敏变阻器、星/

三角启动、自耦变压器启动等启动方式②;

1

﹡控制器本体提供8 路开关量输入,用于启停信号、复位信号和接触器状态等信号输入;

﹡提供5 路继电器输出,满足多种启动方式和保护动作,并具有保护跳闸(或报警)信

号输出;﹡8 次故障记录*;

﹡可向DCS 提供1 路4~20mA 模拟量输出*;

﹡可支持MODBUS 或者PEOFIBUS 通讯总线;

﹡抗晃电功能可持续供电14s,保证短时晃电现象不影响生产工艺过程的连续性;

﹡欠压重启动功能在电动机主回路短时停电后可根据参数设置实现延时启动;

﹡卡式导轨固定,现场安装更加便利。

1.3 运行模式

采用HXS-6000 对电动机进行控制,有十二种运行模式:

﹡保护模式;

﹡直接启动模式;

﹡双向可逆启动模式;

﹡软启动模式;

﹡变频工频切换启动模式;

﹡频敏变阻器启动模式;

﹡星/三角启动两继电器模式;

﹡星/三角启动三继电器开环模式;

﹡星/三角启动三继电器闭环模式;

﹡自耦变压器启动两继电器模式;

﹡自耦变压器启动三继电器开环模式;

﹡自耦变压器启动三继电器闭环模式;运行模式的设置可以通

过扩展模块或者通讯软件进行。本说明书在第11 章提供了不

同运行模式下的外部典型接线图。

1.4 分段保护

HXS-6000 对电动机提供分段式保护,分启动过程和运行过程对电动机进行保护。

启动过程中投入启动超时保护、断相保护、电流不平衡保护、接地/漏电保护*、

短路保护、tE 时间保护*功能;启动过程结束后将其它保护投入。

2

电动机控制器技术说明书结构尺寸和安装方式

第2 章技术参数

2.1 系统参数

「注」:1.右边括号内为控制器的电流型号,用户需要根据使用的电动机的额定电流选择相应电流型号的控制器。

2.当电动机额定电流大于 300A 时,需配互感器CT。电动机额定电压:交流380V 或660V,主回路直接穿过HXS-6000,400A 以上二次互感器穿过HXS-6000。

电动机额定电流:HXS-6000 装置下部有三个 26×26 的方孔,是三个小型三相 CT,120mm2 的电缆可轻松穿过,即300 安培以下电机(小于等于90kW)的电缆均能直接穿过 HXS-6000 装置,直接测量,300 安培以上电机(大于 90kW)需经过二次互感后,再穿过HXS-6000 装置一匝,0-10A(10A),5-50A(50A),10-100A(100A),20-200A (200A),40-400A(400A),50-500A(500A),60-600A(600A),80-800A(800A),100-1000A(1000A)。控制器电源电压:交或直流

85~265V。开关量输入(外部有源节点):直流或

交流 220V。继电器输出:交流 250V/10A;直流

30V/5A。

2.2 符号对照表

在本说明书中和显示界面中用到一些符号,表2-1 列表说明这些符号对应的含义:

表2-1 符号对照表

3

电动机控制器技术说明书技术参数2.3 测量范围和精度

2.4 电磁特性

2.5 使用环境

a)环境温度:-20~+60℃;

b)贮存温度:-25~+70℃; c)相对湿度:不超过85%; d)使用地点不允许有爆

炸危险的介质,周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的

气体及导电介质,不允许充满水蒸气及有较严重的霉菌存在;

e)使用地点应具有防御雨、雪、风、沙、灰的设施。

4

第3 章结构尺寸和安装方式

3.1 控制器本体外形尺寸

「注」:控制器本体采用

标准35mm 导轨安装。

图3-1 控制器本体正,侧,俯三面视图

5

3.2 控制器本体和扩展模块连接示意图

图3-2 控制器本体和扩展模块连接示意图3.3 扩展模块外形尺寸

98mm

图3-3 扩展模块正,侧,俯三面视图3.4 扩展模块开孔尺寸

98.5mm

56.5mm

图3-4 扩展模块安装示意图

6

第4 章控制器功能配置

4.1 功能配置HXS-6000 的标准配置具备启动超时保护、过载保护、断相保护、接地保护、过

流堵转保护、电流不平衡保护、短路保护等保护功能,漏电保护*、tE 时间

保护*、欠载保护*、温度保护*、欠压保护*、过压保护*、欠功率因数保护

*、相序保护*等保护功能则作为可选。详细的功能配置请参阅表4-1 功能配置表。

表4-1 控制器功能配置表

7

8

第5 章电动机控制及其他功能

5.1 电动机运行状态的划分

HXS-6000 将电动机运行分为五种状态:就绪状态、启动状态、运行状态、停车

冷却状态和停车状态。

就绪状态:电动机处于冷态情况下,可以立即接受启动操作;启动状态:电

动机接收到启动命令后,运转,直至进入到稳态运行前的状态;运行状态:

电动机正常运行阶段;停车冷却状态:电动机接收到停车命令后,停止运

行,温度下降,热容下降到

15%的这个阶段;

停车状态:电动机热容下降到15%以下的状态,此时若有故障信息则HXS-6000 处于闭锁状态,不接受重新启动命令;需要给出复位操作,清除故障信息,将

HXS-6000 切换到就绪状态。

「注」:如果电动机被正常按键停车,则停车后会从停车状态自动转换到就绪状态

否则需要进行复位操作。

5.2 启停操作

电动机启动、停车具有本地操作(显示模块按键操作)、远方操作(机旁智能

操作住通讯控制,上位机通讯网络遥控操作)多种操作方式。

5.3 保护/控制

继电器输出具有交流接触器的起停控制和保护跳闸双重功能。当电动机正常运

行时,操作按键可以作用相应继电器对电动机进行正常停车。当故障发生时,如果

保护动作方式设为跳闸,跳闸信号自动关联到相应继电器停止电动机运行。

5.4 故障信息输出

HXS-6000 有电动机故障信息输出继电器,触点为常开。当HXS-6000 发出报警

或跳闸故障信息后,故障继电器触点闭合;若故障信息被清除,则继电器触点打开。

9

5.5 失电自诊断

「注」:在某些情况下,自诊断继电器将转换为控制继电器,功能发生变化,输出端子号也发生变化;详细请参阅第10 章。

HXS-6000 有失电自诊断继电器输出,自诊断触点为常闭,控制器得电正常工作时常闭触点打开;失电时,触点闭合。

5.6 复位方式

HXS-6000 保护跳闸并进入停车状态后,如需再次操作则需先复位清除故障信息。复位有多种方式:显示面板有复位按键(需长按 3 秒种),控制器有复位按钮

和复位端子,也可通过通讯口实现遥控复位。

复位操作也可以清除热容。如果用户在电动机停车后需要立即启动电动机,则可以在停车冷却态就进行复位操作以清除热容,进入就绪状态,启动电动机。

「注」:为了防止启动热的电动机,除了紧急情况,用户需要等待电动机进入停车

状态,再进行复位操作。

5.7 操作权限

「注」:保护模式下,没有操作权限的区分。对保护定值的整定也不受操作权限的限制。

通过HXS-6000 的端子DI5 输入可以设置HXS-6000 的操作权限。操作权限有“本地显示”、“机旁智能操作住通讯控制,上位机通讯网络遥控操作)多种操作方式。

DI5 为常开时,HXS-6000 的操作模式是“本地显示“。设定为“本地显示”时,可以通过显示按键进行电机启/停控制和复位操作;此时机旁和上位通讯都不可以进行此类操作。

DI5 切换为闭合时,默认操作权限切换为远程端子;此时可以通过远程端子进行电动机启/停控制和复位操作,远程通讯不可进行此类设置。当接通通讯后,通过通讯软件中的操作权限设置项,可以将权限从机旁智能操作住通讯控制切换为上位机远程通讯,此时通过通讯可以进行电动机启/停控制和复位操作,远程端子不可进行此类设置。显示模块可以查看,但不能改变操作权限。

10

第 6 章 显示模块

6.1 描述

显示模块是扩展模块中的一种,也是比较基本的扩展模块。显示模块的主要功 能是提供本地的数据、故障信息显示和定值整定。

使用本公司提供的专用连接电缆,分别连接控制器本体的显示接口和显示模块 的显示接口,控制器上电后,显示模块即可工作。

显示模块采用 2X7 个汉字的液晶,液晶背光为白色。上电后,背光点亮 10 秒 钟,然后自动熄灭。有按键操作时,背光被重新点亮,并于 10 秒种后熄灭。

显示模块上电后,首先显示“欢迎使用”,之后将进入控制界面显示 HXS-6000

的运行模式。

6.2 主要功能

显示模块上电运行后,默认的显示界面为控制界面,此界面下,如果HXS-6000

的操作权限为本地,用户操作按键可以控制电动机的启动和停车;如果操作权限为 远程端子或远程通讯,显示按键不可控制电机。

通过操作按键,显示界面可以从控制界面切换到查询界面,此界面下,用户操 作按键可以查询到HXS-6000的所有测量参数。

通过操作按键,显示界面也可以从控制界面切换到设置界面,此界面下,用户

操作按键可以设置HXS-6000的保护定值、系统参数。

11

6.3 指示灯

「注」:显示模块 上电后,4 个指示 灯将一起被瞬间 点亮,之后熄灭, 以通知用户,指示 灯工作正常。

显示面板具有 4 个指示灯可随时提供重要的状态信息,它们的功能分别为:

启动指示灯:指示电动机的启动状态。

运行指示灯:指示电动机的运行状态。

故障指示灯:指示电动机的故障信息。

通讯指示灯:指示显示模块和电动机之间的通讯状态。

6.4 按键

显示面板提供有 5 个按键,从左到右依次为“启动 A/↑”、“启动 B/↓”、“停 车/↙”、“复位/←”、“设置/查询”。

操作按键可以进行电动机控制,数据查询和参数设置。HXS-6000 有不同的操

作权限和显示界面,同一按键在不同的权限和界面下,作用不同。

12

按键(续)

“启动A/↑”:

“启动B/↓”

13

按键(续)

“停车/↙”:

“复位/←”:

“复位/←”键操作逻辑框图见图6-1 14

图6-1 “复位/←”键操作逻辑框图

“设置/查询”:

“设置/查询”键操作逻辑框图见图6-2

图6-2“设置/查询”键操作逻辑框图

15

6.5 显示内容

﹡控制界面

显示模块上电后的默认界面为控制界面, 在控制界面下,可以显示电机的启 动、运行状态和故障信息。有故障发生时,用户可以从指示灯的点亮情况判断是报 警或跳闸发生(闪烁为报警,恒亮为跳闸);显示模块显示故障原因。

故障原因只有在控制界面下才可以看到,如果故障发生时,显示模块在设置/ 查询界面下,用户如需查询故障原因,请按“复位/←”键回到控制界面。

举例说明运行模式为直接启动模式时,启动电动机时的显示顺序:

①: 启动之前,界面显示 HXS-6000 的运行模式,表明

启动就绪;

②:按动“启动 A/↑”键,界面显示“正在启动”,启

动指示灯亮;

③:启动结束后,界面第一行显示“正在运行”,运行

指示灯亮;

④:如有跳闸发生,界面第一行显示电动机状态,第二

行显示跳闸原因,故障指示灯恒亮表示跳闸发生;

⑤:停车结束后,界面第一行显示“停车状态”,第二

行显示跳闸原因,故障指示灯恒亮表示跳闸发生;

⑥ 按动“复位/←”键 3s 可以清除故障信息,回到启

动就绪状态。界面显示“直接启动模式”(就绪状 态)后,电动机可以被重新启动。

16

ZYD300H 电机保护器

智能型微机电机保护器使用说明书(LED/LCD通用) 1.概述 智能型微机监控电机保护器适用于AC380V、AC660V低压系统,作为低压异步电动机和增安型电动机的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备运行和跳闸的记录以及额定参数等重要信息,并且采用现场总线方式结构,为现代化的设备管理带来很大的便利;广泛用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。 符合标准:GB3836.3-2000、GB14048.4-2003、IEC255 2.特点 ●“tE时间保护”符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836.3-2000) ●交流采样,测量A、B、C三相电流及控制回路电压 ●现场显示电动机运行状态,保存三次电动机故障跳闸记录 ●一路保护输出,二路自定义继电器输出,一路4~20mA电流输出,一路RS485接口 ●分体式电机保护器可选DI输入模块,控制正反向启动,自启动,及开关量控制单元 ●大屏幕LED或高清晰度宽温液晶显示,并具有背景光,跟随电动机运行状态和用户要求实时显示 ●三相电流不平衡、断相、过压、欠压、自启动等功能用户可取可舍 ●启动中过流保护设定,可根据电机情况进行多种倍数调节 ●模拟量输出微调功能,可以消除由于线路衰减造成的误差精度 ●2路可编程继电器J2 J3多达5种设置输出功能。满足不同的现场保护情况 ●采用E2PROM存储技术,实现参数电设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定 ●采用RS485通信总线,可广泛用于各种监控系统作为带有电机保护及控制的智能化监控单元 ●一机多用,可取代电流表、电压表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电继电器等 3.主要功能 保护功能: 过流、堵转、断相、三相电流不平衡、过压、欠压、短路、漏电(选配)等故障保护 测量功能: 三相电流、控制回路电压的测量和显示 通用功能: 增安型电动机保护、三相异步电动机保护、馈线保护,三种保护装置通用 通信功能: 通过本保护器的RS485接口与上层系统通信。总线接口支持参数设置、控制及监测等功能,支持Modbus通信协议。 一般采用RS485总线接口进行物理连接,通常上位机或PLC设备作为主站,本保护器作为子站。 电流输出: 4~20mA电流输出,20mA对应的电流值可设。 起动方式: 直接起动、正反起动、Y-△起动、自耦降压起动、远程自启动

浅谈低压电动机综合保护器

30纯碱工业浅谈低压电动机综合保护器 刘顺田 (大化集团大连化工股份有限公司,辽宁大连116032) 摘要:通过对电动机传统保护器分析,介绍一种新型智能电动机保护器及对其前景展望。 关键词:电动机;智能型综合保护器;热继电器 中图分类号:TM588文献标识码:B文章编号:1005—8370(2008)03—30—04 智能化低压电动机综合保护器是采用先进工业级芯片.使用表面贴装技术生产。带有液晶显示,汉化菜单操作,人机界面友好的低压综合保护装置,愈来愈广泛被使用,并受到用户好评。 1电动机传统保护器及存在的问题 我国工业与民用通用设备电力装置设计规范规定:交流电动机应装设短路保护,并应根据具体情况分别装设过负荷保护、两相运行保护和低电压保护。 对电动机短路保护一般采用熔短器或自动开关瞬时过电流脱扣器。这种保护一旦动作,电动机基本烧毁(定子线圈短路或接地)被从电网剔除掉了,这对使用者来说是无能为力的。 而对于过负荷“两相运行”低电压这种不正常状态运行,对使用者是有能力处理的,一是靠保护装置自动切除掉。二是发现及时人工切除。对这种不正常运行状态烧损电动机的,占电动机烧损率70%一80%左右。对使用者来说这正是要重视并一定要做好的工作。但是由于技术部件其准确度达不到要求,要做好这项工作的确难度挺大。绝大部分电动机的过载保护采用热继电器或自动开关的长延时过电流脱扣器,其整定电流按电动机额定电流1.05一1.2倍选择。对大功率电动机采用定时限或反时限过电流继电器,其动作电流按电动机额定电流的125%.130%整定,并要保证正常起动不动作。这种保护安装繁琐,也存在灵敏度问题。过流继电器每年得校验。 对两相运行保护一般就是采用带差动导板的三 相热继电器。 对低电压保护装置,一般采用自动开关的低电压脱扣器或起动器线圈。而对使用熔断器保护,就不存在低电压保护问题。 可以说我国对中小功率电动机过载、二相运行保护大部分采用的是热元件。 分析一下热继电器。热继电器是利用热元件即两种不同热膨胀系数的双金属片紧密结合在一起,当通过一定电流时产生热量使双金属片弯曲,从而推动了弹簧瞬跳机构动作的过电流保护器。使电路断开。调节整定电流是通过凸轮位置改变,来调整推杆的起始位置和反力弹簧的弹力。 热继电器这种结构的物理特性,决定了它的灵敏性较低,受环境影响大,调节准确度不高。通过我们化工厂这些年使用情况来看,作为电动机过载、缺相保护,其可靠性差,容易损坏。我们曾经制作电流发生器对热继电器进行校验,结果同一规格器件,通一定电流其动作时间都不一样,有的还拒动。作为热继电器这种器件,更谈不上动作上逻辑判断性。 2现代化智能型电动机综合保护器 电动机综合保护器我国最早从上个世纪80年代就开始使用了。当时是以电子元器件、集成电路为主,它利用3个电流互感器检测出负载电流。在电路中进行运算、差值比较和简单的逻辑判断。在发生过载、缺相、断相和电源不平衡时使继电器动作,保护电动机。由于元器件不可靠性。及电路中单一定值比较,造成操作保护回路误动、拒动时常发生,

电动机保护控制器使用手册

电机保护控制器生产及使用手册 (V1.0) 一.概述 SDM800系列智能电动机保护控制器具有三类功能:控制功能、保护功能及测量功能, 控制功能可通过与外部接触器配合实现电机的多种起动方式,保护功能可实现电机异常运行 的各种保护,测量功能对电机运行参数和状态进行检测。 测量功能:即对电机运行参数和状态进行检测。SDM800系列智能电动机保护控制器可 以对电流、电压、功率、频率、功率因数等交流电量进行测量处理,并以这些电参量为依据 对电动机进行起动控制、运行状态保护和远程控制。 保护功能:可实现电机异常运行的各种保护。SDM800系列智能电动机保护控制器与交 流电动机回路中的接触器配合使用,具备对电动机的相序错误、缺相、起动时间过长、过载、 堵转、欠载、欠功率、漏电、温度过高、欠压、过压、不平衡等最多12项保护功能。 控制功能:可通过与外部接触器配合实现电机的多种起动方式。SDM800系列智能电动 机保护控制器具备对电动机进行直接起动、可逆(双向)控制、各种减压起动和双速控制的 控制功能(共有7种起动方式可供用户选择)。此外,SDM800系列智能电动机保护控制器还 具备失压后电动机重起动(或自起动)等控制功能。 二.接线方式及注意事项 SDM800系列智能电动机保护控制器有3排接线端子,具体接线图如下表: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9COM AO+ AO- 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 DO1+ DO1- DO2+ DO2- DO3+DO3-DO4+DO4-AI+AI- RT1 RT2 8 7 6 5 4 3 2 1 33 485A 485B 485G UC UB UA N L 显示接口Dix:第x路开关量输入 COM:开关量输入共地端 AO:模拟量输入 DOx:第x路继电器输出 AI:漏电信号输入 RT1、RT2:温度检测输入(热敏电阻PTC输入) 注意:以上功能并非所有型号的SDM800系列智能电动机保护控制器都具有,因而可能并不需要对所有的端子进行接线,使用时请对照具体的型号及相应接线图。 (详细接线图见说明书最后部分) 用户正常使用SDM800系列智能电动机保护控制器前,建议遵循如下步骤: 1.充分进行需求分析,确定电机控制方式(即起动方式) 2.研究保护对象,确定保护功能选项 3.依据保护对象现场运行要求,进行保护参数的整定 4.电机回路断电时,测试开关量状态 5.通电现场调试

电动机综合保护器

电动机综合保护器 电机综合保护器是针对超载、断相起保护作用,器件的接线端分别接电源及与控制线路串联,以便出现超载或断相时切断控制线路作为保护,并不是用它来控制电机起动的。 电机综合保护器对电机进行全面的保护,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、及三相不平衡状态时予以保护措施,启动延时,数字电流表、电压表功能,能显A、B、C三相运行电流,实现多种参数设定功能,故障记忆报警查询和动作值保持功能,来电自启动和自动复位功能。 电机因电性原因出现过负荷、缺相、层间短路及线间短路、线圈的接地漏电、瞬间过电压的流入等造成损坏,或者是由于机械原因,如堵转、电机转动体遇到固体时,因轴承磨损或润滑油缺乏出现热传导现象,损坏电机。由于非正常运行或停止或损坏,会造成生产损失或停止时间内产生的人力损失无法与电机本身更换的费用相提并论,其损失巨大,那么我们就需要对电机进行有效的保护,以便保证生产的正常运行。 对于因电性原因出现的故障,无论是过电流还是过电压,其主要是因为电流瞬间增大,超过了电机的负载电流值而造成

损坏。电机综合保护器根据这一原理,通过监测电机的两相(三相)线路的电流值变化,进行电机的保护,对于过电压、低电压,是通过检测电机相间的电压变化,进行电机的保护。 电机综合保护器保护功能 1、过负载和过电流的保护 2、缺相保护 3、逆相保护 4、接地漏电保护 5、堵转保护 6、相不平衡保护 7、短路保护 8、过电压保护 9、低电压保护 10、过热保护 11、缺电流保护 对于新型号系列的电机综合保护器增加了过热保护和通讯功能,在控制室可以通过控制软件进行0~254的节点上的电机综合保护器进行远程设置与监测控制。

施耐德电动机断路器GV2

施耐德电动机断路器GV2-PM20C 产品详情 品牌:Schneider/施耐德型号:GV2-PM20C 极数:3P 额定频率:50/60(Hz)额定绝缘电压:660(V)脱扣器电流:13-18(A) 产品认证:CCC 安装方式:固定式速度:快速型 灭弧介质:空气式结构:塑壳式操作方式:储能操作 高标准:符合IEC60947-2和IEC60947-4-1标准的要求 功能齐全:具有隔离、短路保护、过载保护、缺相保护和直接控制功能;具有欠压脱扣、分励脱扣、故障显示、测试等辅助功能;IP55外壳,具有双重绝缘、防水、防尘等功能;门控旋钮 ,具有断电开门、ON/OFF可以锁定等功能. 应用范围:电动机直接起动、直接控制。短路+热过载保护。需要实现一类、二类配合的应用场合 参数说明:温度补偿的环境温度:-20 - +60℃额定工作电压:690V 整定电流范围:0.1-32A脱扣 等级:10A(符合IEC60947-4-1) 使用类别:A(符合IEC60947-2) AC-3(符合IEC60947 -4-1) 高分断能力:分断能力高达10-100kA。长寿命:电寿命高达10×104次,是普通断 路器寿命的5-10倍 应用范围:电动机直接起动、直接控制。短路+热过载保护电动机断路器自行运作可手动控制(可通过按钮控制或旋钮控制),连接接触器时可远程控制;电动机的保护由集成热继-电磁设备的断 路器提供;所有带电部件均已防护,无法由前面板直接由手指触摸;具有分励脱扣模块,该 元件的断开可采用远程控制;开放安装式和封闭式电动机断路器的操控器均可使用3个挂锁锁 定在“N/C”位置。 GV2系列电动机保护断路器主要用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压660V,额定工作电流0.1A-63A 的电路中,作为三相电动机的过载、短路、断相、堵转和三相不平衡保护及其不频繁起动之用,也 可在配电网络中作线路的电源开关用做电气设备的过载和短路保护之用。。断路器采用采用模块设计. 外形美观.体积小.内置热继电器.功能性强.通用性好。能方便地加装辅助触头、报警触头、欠电 压脱扣器和分励脱扣器等附件。电动机断路器均为3极热磁断路器,专为电动机的控制和保护而设计,符合IEC 60947-2 标准。功能齐全:具有隔离、短路保护、过载保护、缺相保护和直接控制功能;具 有欠压脱扣、分励脱扣、故障显示、测试等辅助功能;IP55外壳,具有双重绝缘、防水、防尘等功能;门控旋钮,具有断电开门、ON/OFF可以锁定等功能.

电动机保护器的使用说明

ES10系列电动机保护器使用说明书 江阴市东歌电气技术有限公司

目录 1.产品简介 (2) 1.1概述 (2) 1.2主要性能 (2) 1.3引用标准 (2) 2.保护器订购选型说明 (3) 3.保护器面板及接线端子说明 (4) 3.1保护器正面布置 (4) 3.2保护器的端子功能 (5) 4.ES102编程器功能说明 (6) 4.1指示灯功能 (7) 4.2 ES102按键功能 (7) 4.3 参数设定和查询 (7) 4.4故障代码的含义 (19) 4.5 符号对照表 (20) 5.典型应用接线图 (21)

1.产品简介 1.1概述 ES10系列电动机保护器对电动机的过载、欠载、缺相不平衡、堵转、过热、欠压、过压、接地或漏电等故障引起对电动机的危害给予以系统保护,可实现多种操作控制功能,同时具有测量、自我诊断、维护管理、现场总线通讯等功能。 1.2 主要性能 额定工作电压:AC220V/AC380V,消耗功能15W。 电机工作电压:AC380V、660V,50Hz。 额定电流:2A(0.5A~2A);5A(1A~5A);6.3A(1.6A~6.3A);25A(6.3A~25A);100A(25A~100A);250A(63A~250A)。 继电器输出:输出使用继电器隔离,继电器触点额定负载容量 a)阻性负载:AC220V(250V)、5A、COSΦ=1,DC24V(30V)、5A。 b)感性负载:AC:AC220V、1.6A ; DC:DC24V 、2A 。 工作环境 a)周围环境温度不高于+55℃,不低于-10℃。 b)安装的海拔不超过2500m。 c)污染等级2级。 d)安装类别Ⅲ。 1.3引用标准: 本产品符合GB/T14048.1、GB 14048.4、GB/T 17626.2/3/4/5中有关规定。

ZDB智能电机保护器

ZDB智能电机保护器采用philip公司高性能单片机和24位A/D转换技术,参数测量精度高,故障分辨准确可靠,保护功能齐全,参数设定简单,显示直观;带有 RS-485 串行通讯接口,可实现计算机通讯、检测、控制等功能;配有完善的网络监控功能软件,可与上位机构成电机保护网络监控系统。整机技术先进,性价比高。 使用ZDB系列保护器可取代电流表、电压表、电流互感器、热继电器、电流变送器、时间继电器和漏电继电器等器件。利用控制器的可编程性,可根据电动机的具体情况如额定电流、保护特性等对各种保护参数予以设定。提供多种外形安装方式及配接电流互感器的形式,以方便现场安装。 本系列电机保护器提供六种外形: 仪表外形、尺寸如下图所示: A外形:自带互感器,保护器与互感器可组合成一体,也可分体安装,适用于电机额定电流≤100A;外形尺寸:96×48×130mm(长×宽×深);安装方式:盘装,开孔尺寸:93+0.5×45+0.5mm a外形:外形同A外形接近,适合外配互感器的场合;外形尺寸:96×48×93mm(长×宽×深); 安装方式:盘装,开孔尺寸:91+0.5×45+0.5mm B外形:外形尺寸:116×90×73mm(长×宽×深); 安装方式:35mmDIN导轨卡装或用4×M4×15螺钉固定, C外形:盘装式方形表。须外配互感器;外形尺寸:96×96×80mm(长×宽×深); 安装方式:盘装,开孔尺寸:91+0.5×91+0.5mm D外形:自带互感器,保护器与互感器为一体;适于电机额定电流≤250A。 外形尺寸:120×90×108mm(长×宽×深); 安装方式:35mmDIN导轨卡装或4×M4.5螺钉安装,穿孔直径:φ18mm。 E外形:自带互感器,保护器与互感器可组合成一体,也可订制分体结构。 适用于电机额定电流≤250A; 外形尺寸:85×100×141mm(长×宽×深),盘装开孔:81+0.5×81+0.5mm; 安装方式:盘装、盘后安装(35mmDIN导轨卡装或4×M4螺钉安装)。 主要功能: ?保护功能:具有过流、堵转、三相电流不平衡、断相、过压、欠压、漏电、短路等故障保护功能。 ?变送功能:可将测量的三相电流平均值变为4~20mA信号输出,变送量程可自行设定。保护器可存储近期电机所发生的三次故障原因。 ?追忆功能:保护器可存储近期电机所发生的三次故障原因。 ?参数设定功能:可现场设定额定电流、启动时间、过压值、欠压值、过流保护动作时间、堵转电流对额定电流的倍数、漏电电流值、通讯参数、三相电流不平衡百分比等参数。 ?显示功能:检测状态时循环显示A、 B 、C三相电流值;保护状态时能对过流值、过压值、欠压值记忆显示,对故障类别以字符方式提示显示;设置状态时显示各故障字符及设定值。 ?复位功能:用户可选择手动复位或自动复位,自动复位延时时间可自由设定。 ?通讯功能:配有RS-485通讯接口,Modbus通讯规约。一台上位机可接64台电机保护器并可对每台电机进行参数设定、启停控制操作,上位机可保存所有电机的启动时间、停机时间、故障发生时间、故障原因、故障发生时电机的工作参数等数据,以供用户查询分析。 技术参数:

高低压电动机保护定值整定

低压电动机保护定值整定

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值:动作电流高定值Isdg计算。按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel×Kst×In In=Ie/n TA 式中 Krel——可靠系数1.5; Kst——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In——电动机二次额定电流; Ie——电动机一次额定电流; n TA——电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据以往实测,电动机反馈电流的暂态值为5.8-5.9,考虑保护固有动作时间为0.04-0.06S,以及反馈电流倍数暂态值的衰减,取Kfb=6计算动作电流低定值,即: Isdd=Krel×Kfb×In=7.8In

式中 Krel——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3.动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1.一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流互感器内产生磁不平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中 I0dz——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0dz=(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0dz=(0.1-0.15)Ie 由于单相接地保护灵敏度足够,根据具体情况,I0dz有时可适当取大一些。根据经验,低电压电动机单相接地保护一次动作电流一般取I0dz=10-40A。 2.动作时间t0dz计算。取: t0dz=0s。 三、负序过电流保护 电动机三相电流不对称时产生负序电流I2,当电动机一次回路的一相断线(高压熔断器一相熔断或电动机一相绕组开焊),电动机一相或两相绕组匝间短路,电动机电源相序接反(电流互感器TA前相序接反)等出现很大的负序电流(I2)时,负序电流保护或不平衡电流(△I)保护(国产综合保护统称负序过电流保护,而国外进口综合保护统称不平衡△I 保护)延时动作切除故障。 1.负序动作电流计算。电动机两相运行时,负序过电流保护应可靠动作。 2.国产综合保护设置两阶段负序过电流保护时,整定计算可同时采用Ⅰ、Ⅱ段负序过电流保护。 (1)负序Ⅰ段过电流保护。按躲过区外不对称短路时电动机负序反馈电流和电动机起动时出现暂态二次负序电流,以及保证电动机在较大负荷两相运行和电动机内部不对称短路时有足够灵敏度综合考虑计算。 1)动作电流,采取经验公式,取: I22dz=(0.6-1)In 一般取I22dz=0.6In 2)动作时间。取: t22dz=(0.5-1)s。 (2)负序Ⅱ段过电流保护。按躲过电动机正常运行时可能的最大负序电流和电动机在较小负荷时两相运行时有足够灵敏度及对电动机定子绕组匝间短路有保护功能考虑。 1)动作电流,用经验公式,取: I22dz=(0.15-0.3)In 一般取I22dz=0.15In 2)动作时间。一般取: t22dz=(10-25)s。

电机保护器说明书(MAM-B)

电机保护器说明书(MAM-B) 一、概述 MAM —B系列电机微电脑保护器是我公司在多年研制电机保护产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器为核心元件,通过高精度CT检测电流进行A/D转换,再经过微处理器进行处理和判断,从而有效地保护了电机。保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度,对过载、缺相、堵转、短路、三相不平衡等具有可靠的保护作用;同时保护器把起动控制与运行保护有机地结合起来,方便地适用于降压起动场合,省去了时间继电器。本产品具有工作稳定可靠、精度高、保护动作准确可靠、参数设定简单方便等特点,可广泛适用于机床、冶金、建材、化工、纺织行业等工业电动机及其它电器的保护。 二、型号与规格 1、型号说明

MAM —B(S)(A)(La)(100) T 最大工作电流值La :欠载停机自动复位,Lm :欠载停机手动复位。 A :报警输出S: 起动控制B系列电 机微电

脑保护器 产品序列 女口:MAM —B (S) (100)即为带启动控制功能的电机保护器,最大工作电流100A。 2、规格表 表1 三、正常使用条件 1、适用主回路电压:AC380V,AC660V,50HZ

环境温度:-30?80C 。 环境条件:无剧烈振动、冲击;无足以腐蚀金 属 和破坏绝缘的气体。 在没有雨雪侵袭的地方。 基本保护功能:过载、堵转、缺相、短路、三相 不平衡保护。 欠载保护功能(可选功能):当工作电流小于设 定的欠载电流时,保护器延时停机。复位有延时自 动复位和手动复位两种。(复位时间2?999秒或分 钟可设定) 起停控制功能(可选功能):保护器有内置电流 继电器与时间继电器。运用内置时间继电器和电流 继电器可实现降压起动控制和定时停机等。 应用高精度互感器和矢量合成方法,通过测量A 、 B 两相电流就可合成C 相电流。保护器通过对 A 、 B 、C 三相电流的测量和显示就可对电机的过载、堵 转、缺相、短路、不平衡起到保护作用。当 C 相缺 相时,A 、B 两相为180度对称电流,所以合成的C 相电流为零,保护器仍能反映 C 相缺相。在平衡与 不平衡时保护器依然能准确 2、 工作电源电压: AC380V ± 20% 或 AC220V ± 20% , 50Hz 。其它定货生产。 3 4 5 四、功能及特点

智能电动机保护器ARD系列

智能电动机保护器ARD系列 5.1概述 ARD系列智能电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。产品有ARD2简易型系列和ARD3高级型系列两大类。ARD保护器可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。 5.2符合标准 ●GB/T14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则 ●GB14048.4-2010机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器) ●GB14048.5-2001低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件,第1部分:机电 式控制电路电器 ●GB/T17626.4-2006电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 ●GB/T17626.5-2006浪涌(冲击)抗扰度试验 ●JB/T10736-2007低压电动机保护器 5.3适用环境 工作温度:-10℃~+55℃ 贮存温度:-20℃~+65℃ 相对湿度:5%~95%不结霜 海拔:≤2500m 污染等级:2级 防护等级:IP20 安装类别:III级 运用场合:煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域 5.4产品规格 5.4.1ARD2系列智能电动机保护器 5.4.1.1功能 ARD2系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。 5.4.1.2型号说明 ARD2—□/□ 附加功能:见表2 额定电流:见表1 设计序号 智能电动机保护器

各种电动机额定电流的速算及保护装置的选用

各种电动机额定电流的速算及保护装置的选用 2010-02-25 19:55:38 阅读9 评论0 字号:大中小 引用 的 电动机额定电流的速算口诀及经验公式 (1) 速算口诀: 电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0. 8左右的三相异步电动机,“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。 (2) 经验公式: 电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2 上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2,10kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流: 10×2=20A。 二电动机配用断路器的选择 低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护 用等。 2.1电动机保护用断路器选用原则 (1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。 (2) 瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。 (3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时 间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。 2.2断路器脱扣器整定电流的速算口诀 “电动机瞬动,千瓦20倍” “热脱扣器,按额定值” 上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“千瓦” 数的20倍”选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。 三电动机配用熔断器的选择

电动机保护器说明书

电动机智能保护器 APE-M20 使用说明书 潍坊安贝电气有限公司

目录 1、概述 (1) 1.1 APE-M20电动机智能保护器符合相关标准中的要求 (1) 1.2产品结构特点 (1) 2、产品特点 (1) 3型号说明 (2) 4、主要参数 (3) 4.1技术指标 (3) 4.2 产品组成 (4) 4.3功能配置 (4) 5、接线与安装 (6) 5.1 端子排列 (6) 5.2 端子编号 (6) 5.3 外形及安装尺寸 (7) 5.4 专用电流互感器模块外形尺寸 (8) 6、操作指南 (9) 6.1面板描述 (9) 6.2按键描述 (10) 6.3指示灯描述 (10) 6.4菜单描述 (10) 7、保护功能 (12) 7.1 保护设定参数 (12) 7.2速断保护 (12) 7.3过载保护 (12) 7.4 断相/不平衡保护 (15) 7.5 剩余电流保护(接地/漏电) (15) 7.6 过流保护 (15) 7.7 欠载(欠流)保护 (15) 7.8起动超时保护 (15) 7.9 欠压保护 (15) 7.10 过压保护 (15) 7.11功率保护 (15) 7.12 相序保护 (15) 7.13外部故障保护 (16) 7.14 欠/失电重起(抗晃电) (16) 7.15 tE时间保护(适用于增安型电动机)16 8、各种起动方式接线图 (18) 8.1保护启动模式 (18) 8.2直接启动模式 (18) 8.3双向启动模式 (19) 8.4星三角启动方式 (19) 8.5自耦降压启动方式 (20) 8.6软启动模式 (20) 8.7变频启动模式 (21)

电机保护器工作原理接线图说明书

JL-200型电机保护器-工作原理-接线图-说明书 一、概述 JL-200系列电机保护器是我公司在多年研制电机保护器产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器(MCU)为核心元件,通过高精度CT检测电流,电机保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度,对过载、短路、堵转、欠载、缺相、三相电流不平衡、过压、欠压、相序、接触器故障等具有可靠的保护作用;并可实现报警和事件记录。本产品具有性价比高、功能齐全、工作稳定可靠、精度高、保护动作准确、安装、参数设定简单方便等特点。可广泛适用于机械、冶金、建材、化工、纺织行业等工业三相电动机及其它电器的保护与监测。 二、产品主要特点 系统采用宽温、低功耗工业级芯片,更适合于工业现场使用。 软件、硬件及电磁兼容性三个方面协同设计,产品具有很强的抗干

扰能力和很高的可靠性,特别适合于工业现场使用。 电流互感器变比可设置(5A规格),用户可直接查看一次回路的电力参数,使得采样数据更直观,使用更灵活。 采用交流同步采样和先进的数字信号处理算法,实现了实时数据处理和高精密性,有着卓越的可靠性,具有响应速度快、测量准确、精度高,事件记录等优点。 具有自学习过程,能自动检测电机起动过程与时间,生成起动曲线,优化保护参数;并能根据故障前电机负载率和运行时间自动调整过载保护动作时间。 事件记录功能:当保护动作时,记录保护类型、采样电流等参数,形成事件追忆数据,在失电或复位后可长久保存,便于事后分析。 采用模块化设计结构,产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制线路的可靠性和自动化水平。 结构紧凑、华丽、精湛优美的外观和卓越的设计体现了高雅、精致、紧凑的产品。 完善的事故记录及自检功能,友好的人机界面,所有测量值和参数、保护信息等由面板液晶显示器实时显示。 三、技术参数 1、电动机保护功能 ●过载保护●欠载保护●堵转保护●阻塞保护●温度保护●相序保护●欠压保护●过压保护●起动超时保护

水泵电机保护器

JL-200型水泵电机保护器 一、概述 JL-200系列水泵电机保护器是我公司在多年研制电机保护器产品的基础上开发出的新一代高科技产品。 软件、硬件及电磁兼容性三个方面协同设计,产品具有很强的抗干扰能力和很高的可靠性,特别适合于工业现场使用。 三、技术参数 1、电动机保护功能 ●过载保护●欠载保护●堵转保护●阻塞保护●温度保护●相序保护●欠压保护●过压保护●起动超时保护 ●断相保护●不平衡保护●接触器故障保护(选增功能,无此功能时仅有故障提示,无信号输出)

电机保护器说明书

EOCR-3DD 3DD与外接CT配合时的尺寸图示特点: ?内装MCU(MCU) ?三只完整的电流互感器 ?多种保护功能 ?数字电流表功能 ?脱扣(动作)原因显示 ?人工现场复位 ?电子遥控复位 ?自检功能 ?预报警设置功能 ?适应各种现场环境 ?电机起动延时(D-TIME),脱扣延时(O-TIME)可独立连续设定。 ?失电安全自保(NO VOLT RELEASE) 下载使用说明书:EOCR-3DD 前调整面板图示: 前面板DIP开关组(SW1-SW4): 开关编号功能“OFF”关“ON”开SW1安全保护失效有效

SW2逆相保护不能进行电机反转保护可以进行电机反转保护SW3动作特性定时限反时限 SW4报警见相关介绍 保护类型: 可保护项目脱扣时间 过电流O-TIME 缺相4秒(05:1A,60:5A以上时动作) 堵转D-TIME 反相0.1秒(SW2拨至RPR位置) 相间不平衡8秒 故障显示: 功能(项目)LED显示脱扣原因脱扣延时时间简单描述 过电流A相出现 5.5A的电流 定时限:经过OT设置 的时间后。反时限:按 时间--电流特性曲线 动作。 负载电流大于预先设定的 保护电流值。 逆相相序改变引 起电机反转 0.1秒内动作SW2置“ON”位 缺相B相缺相4秒内动作 相不平衡A相出现最 小的不平衡 电流2.1A 8秒 [((最大电流-最小相电流) ÷最大相电 流)]×100%>50% 堵转C相出现最 大的堵转电 流9.5A 经过DT设置的时间立 即动作(仅用于定时限 方式) 负载电流大于预先设定的 保护电流值的300%时。 报警输出: 报警LED显示原因描述 顺时针缓缓旋转报警点设置旋钮,显 示窗显示“A”闪动,数字“85”,含 义是:电机即时负载电流达到继电器 预先设置保护电流值的85%。 报警设置值的范围是:50-100%或者 关闭报警输出功能,当电机的(即 时负载电流÷预先设置保护电流电 流)×100>报警设置值时,显示窗 显示“A”闪动,并从报警输出继电 器(07,08)送出通-断信号。 当把旋转报警点设置旋钮转动至该显 示时,表示报警功能失效。

WDB系列智能保护器说明书

WDB电动机智能监控器使用说明书 一、概述 WDB系列电动机智能型电动机保护器,是一种提高电机运行安全和自动化管理水平的智能化仪器,核心采用美国MICROCHIP公司的微机控制器配低功耗集成电路开发而成的。该保护器具有保护功能齐全,测量参数直观,反应灵敏,动作及时可靠,可以与上位机通讯构成远程监控于一体的高新技术产品。广泛应用于石油、化工、煤炭、冶金、电力、钢铁、水泥、矿山、轻工、纺织等行业低压电动机保护及远程监控理想的产品。 二、特点 1、采用微机技术和高性能低功耗电路,运算高速,性能稳定。 2、整机模块化结构,卡式电流传感器,体积小,安装方便。也可分体安装,主体外形尺寸按照国际仪表装置标准。 3、采用数字处理技术,测量精度高,线性度好,对故障判断速度快,精确可靠。 4、高清晰宽温带背光LCD显示,设置参数与测量及故障记录直观方便。 5、可以与计算机通讯构成远程监控于一体的电机保护网络。 6、一机多用,可取代电流表,电流变送器,热继电器,漏电继电器,电压表。 三、适用范围及使用条件 1、380V AC,660V AC三相异步电动机,馈线电路保护。 2、保护器供电电压;220V AC,380V AC、50HZ。 3、外型结构:整体与分体两种形式,分体安装距离≤5米。 4、环境温度:-30℃~+65℃,相对湿度≤90%。 5、使用环境:无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能气体的环境。 6、安装在无剧烈震动冲击,强磁场干扰场所和雨雪侵袭的地方。 四、主要功能 1、设定功能:额定电流、保护电流曲线、启动时间、三相不平衡、堵转倍数、漏电电流值、超欠电压值、通讯地址、保护器上电电机自起动时间。 2、保护功能:过流、堵转、三相不平衡、短路、漏电、断相、超欠压。 3、显示功能:A、B、C三相电流、漏电电流、工作电压、保护动作故障数据及故障记录、设置参数。 4、远传功能:具有4-20mA标准电流输出信号,20mA对应设定的额定电流值。 5、通讯功能:通过RS485串行通讯与计算机可构成256台保护器常规保护控制网络。远程数据设定及显示报警,远程电动机启动,停止控制等。 6、追忆功能:可存储近期电机所发生的三次故障原因,并可按数字键取出最后一次电机发生的故障代号,再按一次显示前一次故障代号。 五、主要技术指标 1、测试范围 1.1 A、B、C三相电流:0—999A。 1.2 漏电流:0—999MA。 2、测量精度:1.5 级(I≤Ie额定电流)。 3、保护触点容量:常开AC250/6A,常闭AC250/6A。 4、启动时间整定范围:1~ 99S,在启动时间内,对断相、漏电、短路、不平衡进行保护(默认值为10S)。

电动机综合保护整定原则

电动机综合保护整定原则 一、过热保护 过热保护涉及发热时间常数Tfr和散热时间Tsr二个定值。 1)发热时间常数Tfr 发热时间常数Tfr应由电动机制造厂提供,若制造厂没有提供该值,则可按下列方法之一进行估算。 A 由制造厂提供的电动机过负荷能力数据进行估算 如在X倍过负荷时允许运行t秒,则可得, Tfr =(X2-1.052)t 若有若干组过负荷能力数据,则取算出得Tfr值中最小者。 B 若已知电动机的温升值和电流密度,可用下式估算Tfr值: Tfr =(150×θe)×(θM /θe -1)/(1.05×Je2) 式中,θe:电动机定子绕组额定温升 θM:电动机所采用绝缘材料的极限温升 Je :定子绕组额定电流密度 例如:电动机采用B级绝缘,其极限温升θM =80℃,电动机定子绕组额定温升θe =45℃,定子绕组额定电流密度Je =3.5A/mm2,则: Tfr ={(150×45)/(1.05×3.52)}×(80/45-1)=408(s) C 由电动机启动电流下的定子温升决定发热时间常数 Tfr =(θ×Ist2×Ist)/θ1st 式中,θ:电动机额定连续运行时的稳定温升 Ist :电动机启动电流倍数 tst :电动机启动时间 θ1st:电动机启动时间的定子绕组温升 D 根据电动机运行规程估算Tfr值 例如:某电动机规定从冷态启动到满转速的连续启动次数不超过两次,又已知该电动机的启动电流倍数Ist和启动时间tst,则:

Tfr ≤2(Ist2-1.052)tst 2) 散热时间Tsr 按电动机过热后冷却至常态所需时间整定。 二、电动机过热禁止再启动保护 过热闭锁值θb按电动机再正常启动成功为原则整定,一般可取θb=0.5。 三、长启动保护 长启动保护涉及电动机额定启动电流Iqde 和电动机允许堵转时间tyd 二个定值。 1)电动机额定启动电流Iqde 取电动机再额定工况下启动时的启动电流(A)。 2)电动机允许堵转时间tyd 取电动机最长安全堵转时间(S)。 四、正序过流保护 正序过流保护涉及正序过流动作电流I1g1 和正序过流动作时间t1g1二个定值。 1)正序过流动作电流I1gl 一般可取I1gl=(1.5~2.0)Ie 2)正序过流动作时间t1gl 一般可取t1gl=(1.5~2.0)tyd 五、低电压保护 1)按切除不重要电动机的条件整定 低电压动作值: 对中温中压电厂Udz=60~65% Ue 对高温高压电厂Udz=65~70% 为了保护重要电动机的自起动,采用最小时限t=0.5S 2) 按躲过保证电动机自起动时供电母线的最小允许电压,并计入可靠系数及电压继电器的返回系数

电机保护器说明书(MAM-B)

一、概述 MAM—B系列电机微电脑保护器是我公司在多年研制电机保护产品的基础上开发出的新一代高科技产品。 二、型号与规格 1、型号说明 MAM—B(S)(A)(La)(100) 最大工作电流值 La:欠载停机自动复位,Lm:欠载停机手动复位。 A:报警输出 S:起动控制 B系列电机微电脑保护器 产品序列 如:MAM—B(S)(100)即为带启动控制功能的电机保护器,最大工作电流100A。 2、规格表 表1 三、正常使用条件 1、适用主回路电压:AC380V,AC660V,50HZ 。 2、工作电源电压:AC380V±20% 或AC220V±20%,50Hz 。其它定货生产。 3、环境温度:-30~80℃。 4、环境条件:无剧烈振动、冲击;无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体。 5、在没有雨雪侵袭的地方。 四、功能及特点 1、基本保护功能:过载、堵转、缺相、短路、三相不平衡保护。 2、欠载保护功能(可选功能):当工作电流小于设定的欠载电流时,保护器延时停机。复位有延时自 动复位和手动复位两种。(复位时间2~999秒或分钟可设定) 3、起停控制功能(可选功能):保护器有内置电流继电器与时间继电器。运用内置时间继电器和电流 继电器可实现降压起动控制和定时停机等。 4、应用高精度互感器和矢量合成方法,通过测量A、B两相电流就可合成C相电流。保护器通过对 A、B、C三相电流的测量和显示就可对电机的过载、堵转、缺相、短路、不平衡起到保护作用。

JDB智能保护器说明书

一、概述 JDB电动机智能型电动机保护器,是一种提高电机运行安全和自动化管理水平的智能化仪器,核心采用美国MICROCHIP公司的微机控制器配低功耗集成电路开发而成的。 4、通讯功能:4~20MA标准电流输出信号,RS485串行通讯。 5、控制功能:通过RS485串行通讯与计算机可构成256台保护器常规保护控制网络。 5、堵转保护:当三相电流均达到或超过整定值的堵转电流时,动作时间≤0.5S(默认值为4Ie)。 6、短路保护:任意一相电流均达到或超过8Ie电流时,动作时间≤0.2S。 7、断相保护:任意一相断相时,动作时间≤2S。 8、不平衡保护:当三相电流中任意二相电流差比值≥不平衡系数,动作时间≤2S(默认值为60%)。

相关文档
相关文档 最新文档