配电箱负荷计算:

1、出线全是三相的时候:全部三相直接相加得到设备容

量Pe,然后再乘以需要系数Kx,得到计算负荷Pjs,再用三相计算电流公式,计算出电流Ijs,查载流量表,最后选用电线型号

2、出线全是同一单相的时候:全部单相直接相加得到设

备容量Pe,然后再乘以需要系数Kx,得到计算负荷Pjs,再用单相计算电流公式,计算出电流Ijs,查载流量表,最后选用电线型号

3、如果出线有单相和三相时,或者仅是不同的单相时(没

有三相):

先判断全部单相之和是否大于三相之和的15%,(全部单相之和就是把全部的L1+L2+L3)

1)小于时,配电箱设备容量=全部单相之和+三相之和,得到设备容量后重复1、步骤

2)○1大于等于时,配电箱设备容量=等效三相+三相之和

找出最大单相,然后这个数的3倍得到的就是全部单相的用电量了,称为等效三相

具体作法:把各个单相分别相加,(即单相L1的数值相加,单相L2的数值相加,单相L3的数值相加),看看是哪相的最大,假设是L1相最大为P1,那么3×P1得到的数值就是等效三相了

○2得到设备容量后重复1、步骤,可以计算出

末端配电箱负荷计算探究

末端配电箱负荷计算探究 冯志文 陕西省建筑设计研究院有限责任公司710003 摘要:本文就供配电系统设计时作为确定配电干线截面、开关和变压器容量以及无功补偿容量的基础数据依据的末端配电箱负荷计算作了几点探讨,提出几点不太成熟的看法,最后介绍了笔者编创的配电箱系统图画法及其负荷计算软件供同行参考。 关键词:末端设备容量功率因数需用系数计算容量计算电流三相平衡 在供配电系统设计中负荷统计计算是至关重要的一个环节,负荷计算的第一步就是确定设备容量(亦称安装容量),而确定末端设备容量是整个供配电系统设计和计算的依据和基础资料,因此末端配电箱负荷计算是否准确会直接影响到整个供配电系统的质量品质。在能源告急,急需节能降耗增效的情况下,很有必要在供配电系统设计的末端部分下功夫。 据调查,在民用建筑末端负荷计算中不同的人计算的方法和结果不同,甚至偏差较大,其中主要是照明回路、插座回路和电梯供电回路的设备容量确定方式不一,导致同一个项目的同一配电箱乃至变压器容量大家得出不一样的数据来。有的为计算方便,所有照明一律按每回路1.0KW计,插座一律按每回路2.0KW计,更有甚者连电梯的计算容量和计算电流都统一按连续工作制而直接由铭牌给出的设备容量计算得出,其结果对一个配电箱而言似乎误差不太大,但对配电箱较多的大中型项目,负荷归算到配电干线和变配电所后总量偏差就比较大了,必然导致干线截面、开关和变压器容量过大。笔者认为采用“技措”7.2.11条给出的单个设备容量统计计算方法比较适宜,即:配置电子型镇流器的荧光灯取1.1倍的灯管功率作为安装容量(若配的是电感型镇流器则为1.2倍);气体放电灯取1.5倍的灯功率作为安装容量;风机盘管按100W/台计;电烘手器插座按2KW/台计;一般插座按100W/组计,计算机较多的办公室插座按150W/组计;对于宾馆饭店的清扫插座(吸尘器用,一台吸尘器0.25KW),由于一般一个楼层(或防火分区)用一个回路,可能同时会有1~3台吸尘器工作,这就需要根据楼层建筑面积进行归算,即清扫插座按0.25KW~0.75KW/回路计,这样比直接叠加插座数量更贴合实际。每个末端分支回路均详细按此办法对照平面图作代数叠加(容量较大的用电设备设备容量都是确定的,不需赘述),这样所得的最基础的计算数据是相对比较真实可靠的,也是切实可行的。 对末端箱的功率因数,“技措”和“民规”都给出了一些措施或规定,很大一部分设计师盲目全盘套用,如此有所不妥。目前荧光灯配的镇流器功率因数有0.92、0.94、0.95、0.97、0.98不等,如果全按“技措”规定,则所有配电子镇流器的荧光灯Cosφ均按0.9计,如果全按“民规”规定,则应按0.95计;对于插座,有均取0.7者,有全取0.8者,亦有依据“技措”都取0.9者。由于数量庞大,如此机械地套用势必导致导线、开关、无功补偿容量和变压器容量误差较大。因此,笔者认为对于照明,应确定灯具(含附件)型号、光源功率;对于插座,应按使用功能和区域范围划分回路,然后对照国家标准图集《建筑电气常用数据》04DX101-1选取适当的功率和功率因数进行计算,在计算配电箱总负荷时,功率因数也应由各分支回路叠加所得的P和S利用公式Cosφ=P/S计算得出。 对于末端配电箱负荷计算的需用系数Kx几乎所有规范规程和设计手册均未专门列条说明(“民规”第11.8.3条规定“在计算照明分支回路和应急照明的所有回路时需要系数均应取1”),实际调研发现末端箱有统一取0.9者,也有都取0.95者,亦或有全取1.0者,如此均欠妥当,对于一项工程的变配电中心而言一样会产生不容忽视的计算误差。建议在计算时根据配电箱所供区域面积大小和所供负荷性质研究确定出一个比较适当的系数(末端箱出线分

电气负荷计算

学习情境 1 住宅建筑电气照明系统安装 1.1 施工技术准备 1,识图 1)设计说明 (1)设计依据 ① 图纸:建筑专业提供的平面图,立面图,剖面图. ② 规范:《低压配电设计规范》GB50054-95. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008. 《供配电系统设计规范》GB50052-95. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版). 《建筑照明设计规范》GB50034-2004. (2)设计范围 ① 电气照明设计 ②弱电设计(埋管线) 防雷设计. (3)配电系统 ① 负荷:设计负荷每户 10kW. ② 配线:本工程所有配线均为穿管暗配线,室内在板,墙,梁内敷设,各部位管型管径见图中标注和主材表备注栏. ③ 线型线径:管内导线按规定分色.当采用多相供电时,同一建筑物,构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相-黄色,B相-绿色,C相-红色. ④ 电器安装:配电箱,开关箱铁制暗设,底边距地高度 1.8米. ⑤ 开关:暗设距地高度 1.3米. ⑥ 插座:暗设,卫,洗间防溅插座距地高度 1.3米. ⑦ 电视,电话只埋线管,距地高度0.3米. (4)电气安全:卫,洗间作局部等电位联接,等电位做法见 02D501-2. (5)防雷:凡被利用作防雷用的钢筋均应焊接成电气通路.焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: ① 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; ② 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ③ 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ④ 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; ⑤ 除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施. (6)其它 ① 图中未尽事宜由建设单位,施工单位,设计单位协商解决. ② 本工程所用配电箱的生产厂家应具有证认. 2)图例 3)选用标准图集 (1)《室内管线安装》03D301-1~3(2004合计本) (2)《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1~3(2004年合订本) (3)《防雷与接地安装》D501-1~4(2003年合定本) (4)《等电位联接安装》02D501-2 (5)《建筑物防雷设施安装》99(03)D501—1

配电箱型规格及系统图学习图文稿

配电箱型规格及系统图 学习 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

配电箱型号规格 配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式

(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30; 3/IP30三相主开关/IP30 表1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq系列 3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq系列 5 JC 计量插座箱 PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱 PXT06 PXT06 dq系列 7 JD 计量动力箱 PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱 PXT08 PXT08 dq系列 9 DC 动力插座箱 PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱 PXT10 PXT10 dq系列 11 HH 混合功能箱 PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列 电气箱柜名称编号规格型号

施工现场临时用电设备和用电负荷计算应用完整实例

施工现场临时用电负荷计算一、施工现场临时用电设备和用电负荷计算

二、计算用电总量方式 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+k3∑P3+k4∑P4) 公式中: P——供电设备总需要容量(KVA)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(K W) P2——电焊机额定功率(K W) P3——室内照明容量(K W) P4——室外照明容量(K W) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75)

K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表: 方法二: 各用电设备组的计算负荷: 有功功率: Pjs1=Kx×ΣPe 无功功率: Qjs1=Pjs1×tgφ 视在功率: Sjs1= (P2js1+Q2js1) 1/2=Pjs1/COSφ=Kx×ΣPe/COSφ公式中: Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算:

Pjs=Kx×ΣP js1 Qjs=Pjs×tgφ Sjs= (P2js+Q2js) 1/2 公式中: Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 三、选择变压器 方法一:W=K×P/COSφ 公式中: W——变压器的容量(K W) P——变压器服务范围内的总用电量(K W) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二:Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs) 公式中: Sn--变压器容量(K W) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) 四、实用例举 丰南区第三中学小学教学楼工程 施工现场临时用电组织设计(计算部分) 一.编制依据、工程概况、施工现场勘察情况: 该工程施工现场临时用电组织设计编制依据。施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005);建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)《建筑施工手册》等。

施工现场临时用电设备和用电负荷计算应用完整实例

施工现场临时用电负荷计算 一、施工现场临时用电设备和用电负荷计算 1.1施工现场用电设备参数统计表 编号用电设备名称型号数量容量及技术数据换算后的设备容量Pe 1 输送泵HBT60 1 94KW 0.7×94=65.8KW 2 塔吊QTZ-63型 2 90KW 0.3×90=27KW 3 塔吊40型 5 160KW 0.3×32×5=48KW 4 施工升降机SCO200/200 3 66 KW 0.3×66=19.8KW 5 龙门架卷扬机 6 45KW 0.3×45=13.5KW 6 钢筋调直机GT6-12 1 3 KW 0.7×3=2.1 KW 7 钢筋弯曲机GW40 4 12 KW 0.7×12=8.4 KW 8 钢筋切断机QJ-40 2 4.4KW 0.7×4.4=3.08KW 9 钢筋对焊机UN-100 1 100 KV.A 100 KV.A 10 电焊机B41-500-38.8 KVA 5 194KVA 194KVA 11 电焊机B41-300-28.8KVA 6 172.8 KVA 172.8 KVA 12 全自动钢筋箍筋弯曲机GF-20型 1 2.2 KW 0.7×2.2=1.54 KW 13 自动钢筋调直切断机GL-12型 1 7.3KW 0.7×7.3=5.11KW 14 直螺纹套丝机Y112M-4 4 16KW 0.7×16=11.2KW 15 振捣器ZN-70(插入式)10 11KW 0.7×11=7.7KW 16 切割机(无齿锯)J3G-400 1 2.2 KW 0.7×2.2=1.54 KW 17 木工电锯 3 6.6KW 0.7×6.6=4.62KW 18 污水泵.离心泵3KW. 7.5KW 8 32KW 0.8×45=36 KW 19 蒸饭车 1 36KW 0.7×36=25.2KW 20 热水箱 2 18 KW 0.7×18=12.6KW 21 镝灯DDG3500 10 35 KW 35 KW 22 生活照明白炽灯 5 KW 5 KW 23 现场照明碘钨灯10 KW 10 KW

施工现场用电负荷计算

施工现场用电负荷计算 一.现场勘察 业主提供的电源由10KV架空线路接入点在工地南侧,距施工现场约束20米,在此处拟安装一台的S11-M-630/10变压器,由变压器经架空线路引入施工现场,现场设1#、2#、3#三个动力配电柜和一个4#生活区配电箱,线路架空沿和谐路西侧人行道内侧引入,不影响场内施工。根据施工机械数量与功率表统计得知用电总功率为。详见附表: 以上是本工程的主体施工时的最大使用功率,实际施工时不可能上述所有的施工机械同时使用,实际同时使用最大值取60%。基础施工时的使用施工机械要远远少于主体施工时的机械,因此本施工方案是按主体施工的最大使用功率编制的。 综上所述,S11-M-630/10变压器符合本工程主体及装饰期间施

工用电的要求。 S11-M-630/10变压器的安装由当地供电部门负责安装。 二.工程特点 本工程共13幢建筑,基本上可以分为东、西两个施工区,以和谐路为界,路西为高层区,主要有8幢高层和一幢多层,8幢高层为15层—22层,分别为21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#楼,一幢多层为6层是20#楼。高层区建筑面积约为104567m2。路西为多层区,主要有29#和30#楼为6层,1#商业楼为4层,一幢3层的幼儿园。低层区建筑面积约为10351m2。 三.初步设计 根据施工用电机械设备容量及现场布置的方案,根据工程特点,在高层区设三座配电房,低层区设一座配电房,办公和生活区设一台配电柜,由变压器分别架空引入。所有单体工程均设二级配电柜,共13台。各种配电机具均配置配电箱。所有配电干线从变压器引入一级配电柜均采用YJV-5*20型电缆架空引入,所有一能配电柜到二级配电柜、二级配电柜到各个配电箱之间均采用YJV-5*20型电缆埋地铺设或沿电缆沟敷设,通过交通要道等处采用套钢管保护。临时施工用电严格按照《施工临时用电安全技术规范》JGJ46-2005和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011及安徽省和合肥市的规定要求,本工程采用TN—S专用保护接零系统配电。临时施工用电设三级配电三级保护,即一级配电柜---二级配电柜---三级配电箱,确保一机一箱一闸一漏保。 四.配电方案 根据现场情况,工程试桩施工直接从变压器接入电源,工程桩施工时使用已安装好的各级配电房和配电柜,直到工程竣工。现场设1~~4#四个总配电房,1#总配电房供20#、21#、22#、24#楼配电柜用

负荷计算公式

一. 三相用电设备组计算负荷的确定: 1. 单组用电设备负荷计 算: P30=KdPe Q30=P30tanφS30=P30/cosφI30=S30/(1.732UN) 2. 多组用电设备负荷计 算: P30=K∑p∑P30,i Q30=K∑q∑Q30,i S30=(P²30+Q²30)½ I30=S30/(1.732UN) 注: 对车间干线取K∑p=0.85~ 0.95 K∑q=0.85~0.97 对低压母线①由用电设备组计算负荷直接相加来计算时取K∑p=0.80~0.90 K∑q=0.85~ 0.95 ②由车间干线计算负荷直接相加来计算时取K∑p=0.90~ 0.95 K∑q=0.93~0.97 3. 对断续周期工作制的用电设备组①电焊机组要求统一换算到ε=100﹪, Pe=PN(εN)½ =Sncosφ(εN)½

(PN .SN为电焊机的铭牌容量;εN为与铭牌容量对应的负荷持续率;cosφ为铭牌规定的功率因数. ) ②吊车电动机组要求统一换算到ε=25﹪, Pe=2PN(εN)½ 二. 单相用电设备组计算负荷的确 定: 单相设备接在三相线路中,应尽可能地均衡分配,使三相负荷尽可能的平衡.如果三相线路中单相设备的总容量不超过三相设备总容量 的 15﹪,则不论单相设备容量如何分配,单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡计算.如果单相设备容量超过三相设备容量15﹪时,则应 将 单相设备容量换算为等效三相设备容量,再与三相设备容量相 加. 1. 单相设备接于相电压时等效三相负荷的计 算: Pe=3Pe.mφ( Pe.mφ最大单相设备所接的容 量)

高低压配电柜发热量计算方法

高低压开关柜、变压器的发热量计算方法 变压器损耗可以在生产厂家技术资料上查到(铜耗加铁耗);高压开关柜损耗按每台200W估算;高压电容器柜损耗按3W/kvar 估算;低压开关柜损耗按每台300W估算;低压电容器柜损耗按4W/kvar估算。一条n芯电缆损耗功率为:Pr=(nI2r)/s,其中I 为一条电缆的计算负荷电流(A),r为电缆运行时平均温度为摄氏50度时电缆芯电阻率(Ωmm2/m,铜芯为0.0193,铝芯为0.0316),S为电缆芯截面(mm2);计算多根电缆损耗功率和时,电流I要考虑同期系数。 上面公式中的"2"均为上标,平方。 一、如果变压器无资料可查,可按变压器容量的1~1.5%左右估算; 二、高、低压屏的单台损耗取值200~300W,指标稍高(尤其是高压柜); 三、除设备散热外,还应考虑通过围护结构传入的太阳辐射热。 主要电气设备发热量 电气设备发热量 继电器小型继电器 0.2~1W 中型继电器 1~3W励磁线圈工作时8~16W

功率继电器 8~16W 灯全电压式带变压器灯的W数 带电阻器灯的W数+约10W 控制盘电磁控制盘依据继电器的台数,约300W 程序盘 主回路盘低压控制中心 100~500W 高压控制中心 100~500W 高压配电盘 100~500W 变压器变压器输出kW(1/效率-1) (KW) 电力变换装置半导体盘输出kW(1/效率-1) (KW) 照明灯白炽灯灯W数 放电灯 1.1X灯W数 假设变压器为1000KVA,其有功输出为680KW,则其效率大致为680/850=0.8,根据上述计算损耗的公式,该变压器的损耗为680*(1/0.8-1)=170KW!!! 变压器的热损失计算公式: △Pb=Pbk+0.8Pbd △Pb-变压器的热损失(kW)

动力配电箱负荷计算

动力配电箱负荷计算 计算方法 动力负荷计算一般采用需要系数法,有功计算负荷的基本公式为 30P =d K e P (3.1) 30P ------三相用电设备组的有功计算负荷 d K ------用电设备组的需要系数; e P -------用电设备组的额定容量。 在求出有功计算负荷30P 后,按下列各式分别求出其余的计算负荷。 无功计算负荷为 30Q =30P ?tan (3.2) 式中,?tan 为对应于用电设备组cos ?的正切值。 视在计算负荷为 30S =30P / cos ? (3.3) 式中,cos ?为用电设备组的平均功率因数。 计算电流为 30I =30S / 3N U (3.4) 式中,N U 为用电设备组的额定电压。 动力负荷计算 1.地下一层AP-(-1)-1动力设备负荷计算,由系统图:

Pwp1=3kW, Iwp1=30S / 3N U = ? cos 330N U P = 3/(3×0.38×0.8)=5.7A Pwp2=0.75kW, Iwp2=0.75/(3×0.38×0.8)=1.42A Pwp3=5.5kW, Iwp3=5.5/(3×0.38×0.8)=10.4A Pwp4=5.5kW, Iwp4=5.5/(3×0.38×0.8)=10.4A (备用) Pwp5=1.5kW, Iwp3=1.5/(3×0.38×0.8)=2.9A 配电箱容量为e P =3+0.75+5.5+1.5=10.75kW 计算负荷为 30P =d K e P =0.8×10.75=8.6kW 计算电流为 30I = ? cos 330N U P =8.6/(3×0.38×0.8)=16.3A 2.地下一层AP-(-1)-2动力设备负荷计算,由系统图: 动力设备负荷计算,由系统图: Pwp1=5.5kW, Iwp1=5.5/(3×0.38×0.8)=10.5A Pwp2=5.5kW, Iwp2=5.5/(3×0.38×0.8)=10.5A (备用) 配电箱容量为e P =5.5kW 计算负荷为 30P =d K e P =1×5.5=5.5kW 计算电流为 30I = ? cos 330N U P =5.5/(3×0.38×0.8)=10.5A 3.其余动力配电箱负荷计算列表:

配电负荷计算

1.计算原则--单相用电设备应均衡分配到三相上,使各相的计算负荷尽量相近。单相用电设备接于线电压或相电压时的负荷,相应的叫线间负荷和相负荷。 1)单相负荷与三相负荷同时存在时,应将单相负荷换算成等效三相负荷,再与三相负荷相加。 2)进行单相负荷换算中,采用计算功率。对需要系数法,计算功率即为需要功率,当相间负荷为同类用电设备时,可采用设备功率计算。 3)在计算范围内,当单相设备的总容量小于三相用电设备总容量的15%时,设备容量按三相平衡分配负荷计算。 4)当单相用电设备不对称容量大于三相用电设备总容量的15%时,设备容量按3倍最大相负荷计算。 2.精确换算 一般单相用电设备,既有相电压又有线电压的,其等效三相负荷设备容量的计算有两步:1)既有相负荷又有线负荷时,应先将线负荷换算为相负荷。 2)各个相负荷分别相加,选取最大相负荷X3为等效三相负荷。 3.近似估算 1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大负荷的3倍。 2)只有线负荷时,等效三相负荷为: a) 单台时取线间负荷的1.732倍。 b) 多台时取最大线间负荷P1的1。732倍加上次大线间负荷P2的(3-1.732)倍。其计算公式为: Pe = 1.732 P1 + (3-1.732) P2 Q2 =1.732 P1tanΦ1 + (3-1.732) P2 tanΦ2 S2 = √PE2 + Qe2 4.照明负荷计算 1)分支回路负荷计算 Pjs1 = Kx1 (Pe1 +Pe2 +…Pen) 式中 Pjs1 ---- 分支回路的计算负荷(KW) Pe1,Pe2, Pen ---- 各个照明器的设备容量(KW) n ---- 照明器的数量 Kx1 ---- 分支回路的需要系数 2) 干线负荷计算 PjsL = KxL (Pjsl1 +Pjsl2 +…Pjsln) 式中 PjsL ---- 干线回路的计算负荷(KW) Pjsl1,Pjsl2, Pjsln ---- 各个分支回路的计算负荷(KW) n ---- 分支回路的数量 KxL ---- 干线回路的需要系数 3) 进户线、低压总干线负荷计算 Pjs = Kx (PjsL1 +PjsL2 +…PjsLn)

配电箱备用回路的合理设计

试论配电箱备用回路的合理设计 低压电气配电箱的配电系统图设计中,常预留有备用回路,备用回路的作用主要有这几点: 1, 本配电箱所供的用电范围内,可能要增加用电设备,这样可以临时或永久的将其接入,提高了配电的灵活性。 2, 配电箱内的出线回路在使用的过程中,保护开关如受到损坏,可以临时将该回路接到备用回路上,另选合适时间进行维修,减少了停电时间。 3, 如配电箱内的出线回路有较多单相回路,运行中出现相位不平衡时,可以将负载较大的回路调整到负载较小的备用回路上,以取得三相负载平衡。 4, 出线回路需要调整时,可以利用备用回路重新组合。 怎样合理的设计备用回路,应该根据配电箱系统图中的进线导线规格、进线开关容量和用电设备计算负荷三者之间的关系来确定。三者之间的电流值可用表一及 图一表示如下关系: Ij ≤In ≤Iz 式一 式中 lj —负荷计算电流,A In —保护开关过电流整定值,A Iz —导线允许持续载流量,A 由于导线截面规格、开关额定值都按各自的制造标准 备用 来表示电流值,加上使用环境也不一样,三者电流值 完全相同是不可能的。三者之间的关系应按低压配电 图一 设计的一般规定,即符合低压配电线路的保护,开关的选择及导线与开关之间的配合等要求。我们希望三者的电流值尽量接近,导体、开关设备得到充分的使用,在确定负荷计算电流后能经济合理的选用导

线及开关。这也是合理设计备用回路的基本原则。 我们计算出负荷电流(Ij)后,可按导线使用环境温度、敷设方式等选择出导线型号及截面,但是考虑到负荷发展等因素,都留有备用量。一般按负荷计算电流值所选导线截面放大一级到二级,按设计时情况而定。表一到表四列出根据配电箱先按现有负荷计算电流所选择的导线截面后,根据导线截面放大一级或二级而确定的导线载流量(Iz)和确定进线开关的过电流整定值(In)及相应的开关型号和规格。然后再按电流增加量(In-Ij)得到备用开关的电流值。进线开关可以是断路器、负荷开关或隔离开关等,由配电系统需要而定。本文以低压断路器为例,备用开关可以是单相或三相,一路或二路、如32A可以变为二路三相16A或三路单相16A和一路三相16A。表中选用BV、YJV型 导线为例,分暗敷和明敷两种型式,如采用其它型号导线,可按该导 线载流量表和敷设方式自行编制。表中导线载流量是根据国家建筑标 准设计图集04DX101-1“建筑电气常用数据”中选取。表中备用开关 过电流整定值(简称备用开关)是按导线截面放大后能增加的最大 电流来确定的,具体计算时,应按导线放大后载流量与 负荷计算电流差来确定。表中,括号内数值参考使用。 备用开关的电流值应尽量与出线开关电流值相对应,如出线 开关有多个单相10A和带漏电保护16A开关,则备用开关也要尽量 配置上述规格的备用回路。单相备用回路还要注意相位平衡,如出 线回路L2相位负荷大,则备用回路应放在L1、L3相位上。最好三 个相位都有单相备用回路,以便于调整,使三相负载平衡。 根据上述的原则,我们可以举例说明。图二,是常见的公共场 所照明配电箱,进线导线选用BV型穿管暗敷,根据出线用电负荷, 计算出负荷计算电流Ij=38.1A,按表一,应选择进线截面为BV-4X16+1X10,考虑到负荷发展,预留备用回路,将导线截面按放大二级,选为BV-4X35+1X16,对应的载流量为74A,可选进线开关过电流整定

住宅小区用电负荷计算方法

一、负荷等级概念: 1.一类建筑用一级负荷双电源、二类建筑二级负荷双回路、三 类建筑三级负荷。 2.对于住宅类按层数分几类几级负荷比较实用,19层以上一类 建筑一级负荷、11~18层二类建筑二级负荷、其它为三类建筑 三级负荷。 3.一二类负荷中消防、电梯、应急照明、污水泵、送排风机、 监控室、电话网络机房等为一二级负荷而其它负荷为三类负荷。 二、对于上述一二类负荷(小区内公共负荷也集中由专用变取)应由专用变压器带而不是与住宅负荷变压器合用,并设置两台变压器互切备用,按规定这样备用的两台变压器当中每一台都应能带所有的一二类负荷,但是实际当中没有必要,每台变压器稍多留(甚至就正常计算)出来一些就可以了。如二类负荷总功率是900KW,那设两台专用变压器每台就带450KW(这里不考虑功率因数,需要系数,就是举个例子)如果是普通负荷我可以选两台500KVA的变压器,但现在我要多留出一些,我选两台630KVA变压器,而每台多留出来的180就可以达到部分二类负荷故障时备用的目的(因为不可能所有的二类负荷所在线路同时出现故障,再者消防设备基本不用而用的时候可以强切非消防应急设备负荷。此观点如果先辈们对此观点有不同意见,希望一起讨论。 三、两种计算方法:1)单位面积指标法;2)需要系数法; 四、两种方法的出处:《全国民用建筑工程设计技术措施.电气2009版》《全国

民用建筑工程设计技术措施节能专篇.电气2003版》《民用建筑电气设计规范》、 五、两种方法应用的前提:是不走配套费,而是按实结算(回迁、经济适用房、棚改区、别墅类项目等),如果走配套费,电业局爱算多大算多大,反正都是80~90元每平的费用里出! 六、两种方法的概念: 1.单位面积指标法:依据建筑不同用电类别、用途而在经验表格中查相应的单位面积用电指标然后*建筑的面积。S=用电指标*建筑面积。住宅类、办公类、商业类等由下表可估算出变压器的容量及小区的负荷强度,此法用于估算,如对于需要进行二次装修设计而现无准确的设备容量的大型售楼处、超市等向电业局电力报装估算时用。2.需要系数法:用在初步设计或施工图阶段,单台设备需要系数为1,多台设备时需要系数就会小于1,这样就可以把带多台设备的开关或电缆规格降低等级,从而节省资源。各楼号用电负荷、公共设备用电负荷都已经有了。这时可以累加各负荷额定功率再与需要系数表中对应负荷的系数相乘而得到相应的容量。但注意应用时要注意范围:是对同一线路、配电箱、变压器所带的多个负荷利用需要系数(而不是对小区内所有住宅用电或设备加各集中用需要系数)。 表1 表2 1)计算方法实例:

用电负荷计算方法

一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机 3台(7.5KW) 22.5KW 2、砂浆机 3台(3KW) 9KW 3、加压泵 1台(5.5KW) 5.5KW 4、介木机 4台(3KW) 12KW 5、振动器 3台(1.1KW) 3.3KW 6、电焊机 1台(25.5KW) 25.5KW 7、镝灯 4支(3.5KW) 14KW 8、碘钨灯 10支(1KW) 10KW 9、其他用电 10(KW) 10KW 10、生活用电 10(KW) 10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机 kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机 kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵 kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75 4、介木机 kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88 5、振动器 kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机 kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯 kx=1 8、碘钨灯 kx=1 9、其他用电 kx=1

10、生活用电 kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机 Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机 Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵 Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机 Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器 Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机 Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯 Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯 Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电 Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw 10、生活用电 Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw 无功荷载计算: 1、卷扬机 Qj1=Pj1×tgφ=6.75kw×1.02=6.89 KVAR 2、砂浆机 Qj2=Pj2×tgφ=6.3kw×0.62=3.91 KVAR 3、加压泵 Qj3=Pj3×tgφ=2.75kw×0.75=2.06 KVAR 4、介木机 Qj4=Pj4×tgφ=8.4kw×0.88=7.39 KVAR 5、振动器 Qj5=Pj5×tgφ=2.15kw×1.17=2.51 KVAR 6、电焊机 Qj6=Pj6×tgφ=11.48kw×0.57=6.54 KVAR 7、镝灯 Qj7=Pj7×tgφ=14kw×1.52=21.28 KVAR

动力配电箱的负荷计算及导线选择(1)

2.5.3动力配电箱负荷计算及设备选择 2.5. 3.1 风机盘管回路计算 取五层风机回路WP1为例进行计算:WX1共有7个风机排管,功率分别为50W ,72W ,60W ,即:kW 448.0=Pe 。风机回路功率因数?cos 为0.8,分支回路的需要系数取1。 则该风机回路有功功率: kW 448.0448.0130=?=?=Pe Kd P 则该回路计算电流: A 5.2A 8.022.0448.0cos 3030=?== ?U P I 2.5.3.2 风机盘管回路导线选择 (1)相线截面的选取: 按发热条件选择导线截面,即30al I I >,导线或电缆的允许载流量与环境的温度有关,本设计选取温度为30℃时的载流量,根据计算电流选BV 型的聚氯乙烯绝缘导线。查《电气照明技术》附录表3-11,在环境温度为30℃,敷设方式选择为穿塑料管,暗敷在墙内,沿屋面或顶板敷设,导线截面为 2.5mm 2的载流 量为24A ,穿管直径为16mm 。而风机回路的电流为2.5A,满足要求。 校验机械强度: 查《工厂供电》附录表19,按室内照明用灯头引下线来考虑穿管敷设的铜芯绝缘导线最小截面为22min mm 5.2mm 0.1<=A ,满足机械强度要求。 (2)N 线截面的选择: 由三相四线线路中引出的两相三线线路和单相线路,由于其中性线电流与相线电流相等,因此其中性线截面0A 应与相线截面A ?相等,即?A A =0,N 的截面取 2mm 5.2。 (3)PE 线截面的选择: 根据短路热稳定度的要求,PE 线的截面PE A 选择2mm 5.2。 所选取的回路导线型号为 CC WC,16P 5.23BV --?-C

民用建筑的负荷计算

民用建筑的负荷计算 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

民用建筑的负荷计算: 民用建筑的用电指标,尤其是负荷计算中需要系数的大小,一直是一个意见很不一致,没有完全解决好的问题,主要是因为民用建筑的情况非常繁杂,不同的地区,不同的单位,不同的设备,不同的使用情况,不同的工程规模,不同的建设标准等等,使每平方米建筑面积的用电量有较大的差异,很难给出一个大家均可使用的标准。工程设计者,往往宁大勿小,使已建成的许多工程的变压器容量选择偏大,多数在很低的负荷率下运行。1984年在建设部设计局的支持下,由建设部建筑设计院、北京市建筑设计院、上海市华东建筑设计院、西北建筑设计院、西南建筑设计院等单位组成的民用建筑用电负荷调查组,在北京、上海、西安等地对各类宾馆饭店进行了大量的调查研究和蹲点实测,发现有很大的分散性,历时一年多也只获得了阶段性成果。由于国家经济的迅速发展和人们对民用建筑用电量的认识的较大差别,目前意见仍难统一。我们参照“全国民用建筑工程设计技术措施”中的“表2.5.2—1各类建筑物的用电指标”,修改补充成为表1,供工程设计者在方案或初步设计阶段,作为估算变压器安装容量的参考。 (表1) 注:①当空调冷水机组采用直燃机时的用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25~35VA/m2。表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数 值。 上表中数值不是施工图设计时某个房间的负荷指标,对某个房间的负荷,应按其实际安装的用电设备的需要设计。还要注意“表尸中的每平方米瓦数可折算为伏安数,即将瓦数除以功率因数o.9(补偿后),再除以变压器的负载率0.65~0.85,这样使每平方

用电方案及负荷计算

实验观测楼楼工程临时用电施工方案 临时用电施工方案 编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 2、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2001 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99 一.工程概况 苏州电波环境研究发展中心实验观测楼工程为框架结构,二至三2。,建筑面积2256 m4.0m,二层3.6m,三层3.6m层,底层二、电源确定:根据建设部JGJ59-99标准要求,施工现场临时用电必须采用TN-S系统(即三相五线制),现甲方提供专用三相五线制供电方式,施工方 电源总配电箱设在施工区东南角。由总箱分设四路分配电箱,以满足施工需要。第一路分配箱MA下设4个分支路,分别为:钢筋弯曲机1路,断料机1路,电焊机1路,拉钢筋卷扬机1路。第二路分配箱MB下设4个分支路,分别为井架1路,搅拌机1路,振动器1路,木工区1路。第三路分配箱MC下设3个分支路,分别为振动器1路,备用2路。第四路分配箱MD控制办公生活区及照明。(具体见配电平面图及配电系统图)。 三、施工机械配置(见机械设备一览表)。 1

实验观测楼楼工程临时用电施工方案 四、接地设计TN用电线路中必须采用现场采用中性点直接接地的220/380V接零保护系统。必须注意:在同一系统中不允许同时使用

接零接S-2 实验观测楼楼工程临时用电施工方案 地等多种保护系统,当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,保护系统应与外界保持一致。 本工程重复接地用的地极采用三根L50×5的角钢,L=3000mm,埋入地下0.6m,再用-40×4的扁钢引出与设备连接。接地线采用多股铜线,线径不小于相应分配箱输入保护零线的截面积。 五、防雷设计 由于施工现场最高点为井架,而且现场均在井架的保护范围之内,所有无需再做防雷接地。井架接地装置同重复接地。 六、一般措施及注意事项 1、总配室 1)配电室必须是3×3×3米的砖砌房屋,配电室门必须向外开,应保持自然通风,并采取防止雨雪和动物出入的设施。电柜必须设在中间不得靠墙,能保证通行。配电柜应安装电表、短路过负荷保护装置和漏电保护器,各路引出线应进行编号,并标明用途。电柜应做好重复接地。配电室必须配置砂箱和绝缘灭火器。 2、漏电保护器 1)施工现场的总配电箱和开关箱必须设置漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

用电负荷计算方法

用电负荷计算方法

一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW)5.5KW 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台(1.1KW)3.3KW 6、电焊机1台(25.5KW)25.5KW

7、镝灯4支(3.5KW)14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW)10KW 10、生活用电10(KW)10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75

4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88 5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw

2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw