傅勇平(1970—),男,高级工程师,从事建筑电气设计。

超高层建筑电气设计

傅勇平1

,朱亮亮

2

(1.香港华艺设计顾问(深圳)有限公司,广东深圳518031;

2.重庆市设计院,重庆400015)摘

要:探讨了超高层建筑的中压供电系统、设备的垂直运输、发电机组供电电

压的选择及起动要求、

应急电源供电时间、谐波及抑制措施、浪涌保护器的设置及弱电消防应该注意的问题,分析了超高层建筑电气的设计要点及其能源管理系统,

为相关电气设计人员提供理论依据。关键词:超高层建筑;中压供电系统;电气设计;能源管理系统

中图分类号:TU 855

文献标志码:B

文章编号:1674-

8417(2012)03-0052-05朱亮亮(1983—),男,工程师,从事建筑电气设计。

0引言

近年来,超高层建筑在全国各地大量涌现。

超高层建筑人员密集,机电设备多,用电负荷大,对电能质量及用电可靠性要求高,对消防用电的要求更高,同时由于超高层建筑面积大(一般在200000m 2以上),对超高层建筑电气设计提出了新的挑战。

结合具体实例,探讨了设计中出现的一些问题及采取的措施,与同行分享及探讨。

1中压供电方式

中压供电等级由建筑物所在的城市决定,如深圳中心区采取10kV 供电,天津大型建筑采用35kV 供电,苏州工业园区采用20kV 供电。不同的电压等级相应的电源容量不同,要求进线回路数也可能不同,下面以35kV 及10kV 供电为例加以说明。1.1

35kV 供电

天津的超高层建筑采用35kV 供电时,超高层建筑通常有两路独立的35kV 电源,两路电源互为备用,单母线分段带联络开关。该项目采用

35kV 直接降至0.4kV ,可减少35/10kV 及10/

0.4kV 的多级转换带来的设备投资增加及设备房占用面积的增加,每个供电回路负荷容量也加

大(如630A 的出线开关,

35kV 供电负荷可达38MVA ,10kV 供电负荷不到11MVA ),因此两

个35kV 供电回路基本可满足要求,具体线路如图1所示

供电系统图

1.210kV供电

深圳中心区采用10kV供电方式,考虑到

10kV区域变电站每个回路容量及出线情况,采

用图2所示的方式供电。

通过变压

器转换为低压(0.4kV)电源。接入高区配电房

的应急母线段,低压(0.4kV)应急电缆或母线改

为中压(10kV)供电,可节省大量低压电缆或母

线,缺点是在高区需增设相应的变压器。对于低

区变配电房的应急电源,还是采用低压(0.4kV)

发电机组供电。

3.2柴油发电机的起动条件

一般的设计中要求给一级负荷供电的两台

变压器母线均停电时,柴油发电机起动,这种未

充分利用柴油发电机组。对于3路10kV供电的

情形(见图2),当两路电源同时失电时,应要求

发电机起动,由发电机组带一级负荷,同时通过

电力监控系统减少部分空调、通风、采暖负荷,两

两联络的变压器联络开关合上,由另外一路电源

带所有低压配电柜的所有负荷。该方法充分利

用了发电机的电力,减小了停电范围,具体如图3

所示。

7设置浪涌保护器时应注意的问题

超高层建筑一般为总部办公楼、证券中心等,雷电防护等级应在B级及以上,除在变压器出线、各层总配电箱设置电源线路浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)外,在各楼层交换机房(综合布线设备间)、计算机房、通信机房等弱电机房需设置电源线路浪涌保护器及信号线路浪涌保护器。

上述电源线路及信号线路浪涌保护器数量繁多,经过长时间的使用或遭雷击后,仅在设备现场显示劣化程度,显然不能满足管理的要求,靠人力进行设备巡检、评估和维护耗时费力,也带来了安全隐患。对于上述问题,在超高层建筑设置总线式智能化的浪涌保护器,可对使用情况进行在线跟踪,并对劣化情况进行分析、报警,以便及时更换。

8弱电消防设计中应注意的问题

从规范上来讲,超高层建筑的火灾联动报警系统与普通建筑的报警系统没有根本的区别,但由于超高层建筑火灾的特点,在投资增加不多的情况下,应考虑完善下面的功能:

(1)主动抽气式烟雾探测系统的设置。火灾的发生从酝酿到产生高热大火,一般经历4个阶段:闷燃、可见烟、闪燃和高热大火阶段。传统的火灾探测器在第二个阶段才能探测到火灾情况。抽气式烟雾探测系统在极早期就能对空气进行采样,对粒子进行分析,其探测灵敏度高(0.005 20%obs/m),探测范围宽,可帮助在火灾的第一阶段(闷燃阶段)发现火灾,并采取行动。主动抽气式烟雾探测系统适合设置于重要通信机房、A/B级电子信息系统机房、档案室等重要场所。将抽气式烟雾探测器上的四级报警信号接入传统火灾报警输入模块中,不设专门的主动抽气式烟雾探测主机,在达到要求的前提下减少投资。

(2)增加电缆温度的测量。超高层建筑电气竖井内竖向配电容量大,干线电缆多。由于长期过载或电缆接头质量等问题,电缆容易长期处于高温状态,是火灾的重要隐患。该部位温度检查可采用下列方法:①缆式感温探测器,把感温电缆安装在电缆桥架上,根据温度报警。②利用剩余电流动作报警系统,增加电缆温度传感器,如图4所示

10结语

超高层建筑的机电设计是各个专业协调配合的过程,同时在设计中还要考虑投资成本。只有这样,设计成果才能获得认同。

在设计中还需要考虑下面的问题:

(1)总线制智能火灾疏散诱导系统的设置。智能火灾疏散诱导系统能检测诱导灯的工作状态(在诱导灯内增加了智能模块),同时能根据火灾的情况(与火灾报警系统联网)改变诱导的方向,人员能根据诱导方向尽快疏散。通常超高层建筑标准层的功能相对简单,筒体外为走道,走道外为办公或酒店,而诱导灯具全部在公共走道明装,人员也容易巡检(与浪涌保护器SPD不同)。该系统的设计可结合商业裙房的复杂程度综合考虑,在有成本控制要求的情况下,仅对标准层而言,总线智能的疏散诱导系统可节省。

(2)矿物绝缘电缆的选型。超高层建筑的消防供电要求采用矿物绝缘电缆。矿物绝缘电缆分为氧化镁绝缘电缆和柔性无机绝缘两种。氧化镁绝缘电缆使用历史长,技术成熟,但氧化镁容易吸潮,且大电缆全部采用单芯电缆,电缆刚性大,不容易弯曲,给施工带来不便。柔性无机绝缘近年兴起,克服了前面的缺点,在生产工艺、终端头的制作、安装等方面具有优势。选择矿物绝缘电缆时,要综合各种因素综合考虑

[1]变压器制造技术丛书编审委员会.变压器装配工艺[M].北京:机械工业出版社,2009.

[2]GB/T50314—2006智能建筑设计标准[S].[3]JGJ16—2008民用建筑电气设计规范[S].[4]GB21714.2—2008雷电防护第2部分:风险管理[S].

[5]中国航空工业规划设计研究院.工业与民用配电设计手册[M].3版.北京:中国电力出版社,2005.

收稿日期:2011-08-25

Electrical Design of High-rise Building

FU Yongping1,ZHU Liangliang2

(1.Huayi Design(Shenzhen)Co.,Ltd.,Shenzhen518031,China;

2.Chongqing Architectural Design Institute,Chongqing400015,China)

Abstract:The medium voltage power supply,equipment vertical transportation,voltage choice and starting condi-tions of generator set,the working time of EPS,harmonic and suppression measures,surge protective device setting and weak current fire fighting of high rise building were discussed,the main design points and energy management system were also analyzed.It provided theory for the related designers.

Key words:high-rise building;medium voltage power supply system;electrical design;energy manage-

檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿ment system

【办刊理念】

以促进创新与发展为己任

以满足读者需求为追求

以创办一流期刊为目标

电气负荷计算

学习情境 1 住宅建筑电气照明系统安装 1.1 施工技术准备 1,识图 1)设计说明 (1)设计依据 ① 图纸:建筑专业提供的平面图,立面图,剖面图. ② 规范:《低压配电设计规范》GB50054-95. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008. 《供配电系统设计规范》GB50052-95. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版). 《建筑照明设计规范》GB50034-2004. (2)设计范围 ① 电气照明设计 ②弱电设计(埋管线) 防雷设计. (3)配电系统 ① 负荷:设计负荷每户 10kW. ② 配线:本工程所有配线均为穿管暗配线,室内在板,墙,梁内敷设,各部位管型管径见图中标注和主材表备注栏. ③ 线型线径:管内导线按规定分色.当采用多相供电时,同一建筑物,构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相-黄色,B相-绿色,C相-红色. ④ 电器安装:配电箱,开关箱铁制暗设,底边距地高度 1.8米. ⑤ 开关:暗设距地高度 1.3米. ⑥ 插座:暗设,卫,洗间防溅插座距地高度 1.3米. ⑦ 电视,电话只埋线管,距地高度0.3米. (4)电气安全:卫,洗间作局部等电位联接,等电位做法见 02D501-2. (5)防雷:凡被利用作防雷用的钢筋均应焊接成电气通路.焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: ① 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; ② 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ③ 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ④ 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; ⑤ 除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施. (6)其它 ① 图中未尽事宜由建设单位,施工单位,设计单位协商解决. ② 本工程所用配电箱的生产厂家应具有证认. 2)图例 3)选用标准图集 (1)《室内管线安装》03D301-1~3(2004合计本) (2)《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1~3(2004年合订本) (3)《防雷与接地安装》D501-1~4(2003年合定本) (4)《等电位联接安装》02D501-2 (5)《建筑物防雷设施安装》99(03)D501—1

高层建筑电气设计要点

高层建筑电气设计要点 一、常见问题 1.电力负荷是供电设计的依据参数。 计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 2.供电电源及电压的选择 为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。 国内高层建筑的供电电压,都采用10kv标准电压等级。 3.高低压配电系统的设计 (1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线。 (2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划入照明计价系统,一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后,全部为照明电费。

(3)为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000 kva。为限制低压侧的短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时,动力变压器可不分开装设,而在低压侧应对动力负荷分类计费。 (4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。楼层配电则为混合式系统。配电设备中的主要部分是干线。现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽。水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接。每层楼竖井设层问配电小问。层间配电箱经插接自动空气开关从竖井母干线取得电源。当层数较多负荷数较大时,一般按层数分区供电,或将变压器分散设在地下层、中间层或最顶层。 (5)低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器),设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开关的保护整定,应注意选择性配合,防止越级跳闸。 (6)所有电梯均要求采用两路不同变压器引出的专用电缆进线。在电梯机房的末端配电箱,设两路电源的自动切换装置,互为备用。 (7)功率因数按规定应补偿到0.9—0.95。无功补偿都采用集中补偿方式。为降低变压器容量,多集中装设在低压侧,与配电屏放在一起,但必须采用于式移相电容器。 4.主要设备的选型

某工业建筑降压变电所电气设计书

某工业建筑降压变电所电气设计书1 引言 1.1 设计任务与要求 1设计题目 某工业建筑降压变电所电气设计。 2设计要求 根据本厂所能取得的电源及用电负荷的实际情况,并适当考虑到生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主结线方案及高低压设备与进出线,确定二次回路方案,选择并整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 3 设计依据 (1)工厂总平面图:

附图B-1XX机械厂总平面图 (2)工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为3000h,日最大负荷持续时间为7h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 (3)供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线品牌号为LJ-120,导线为等边三角形排列,线距为1.5m。干线首端(即电力系统的馈电变电所)距离本厂约9km,该干线首端所装设的高压断路器断流容量为300MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为 1.7s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达69km,电缆线路总长度达19km。 表1 工厂负荷统计资料

(4)气象资料: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为16℃,年最低气温为-10℃,年最热月平均最高气温为30℃,年最热月平均气温为25℃.,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃。.年主导风向为南风,覆冰厚度为3cm,年雷暴日数为35天。 (5)地质水文资料: 本厂所在地区平均海拔500m,地层以沙粘土为主,地下水位为5m。 (6)电费制度: 供电贴费800元/KVA。每月电费按两部电费制:基本电费为按主变压器容量计为18元/KVA,动力电费为0.2元/KW.H,照明电费为0.5元/KW.H。工厂最大负荷时功率因数不得小于 0.925。 4设计任务 要求在规定时间独立完成下列工作量: 设计说明书 目录。 前言及确定了赋值参数的设计任务书。 负荷计算和无功功率补偿。 变电所位置和型式的选择。 变电所主变压器台数、容量、类型及主结线方案的选择。 短路电流的计算。 变电所一次设备的选择与校验。 变电所高、低压进出线的选择与校验。 变电所二次回路方案选择及继电保护的整定。 防雷和接地装置的确定。 附录及参考文献。 收获和体会。 设计图样

在建筑电气设计中的节能技术措施 李琛

在建筑电气设计中的节能技术措施李琛 发表时间:2018-05-15T14:39:02.470Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第34期作者:李琛彭博[导读] 本文探讨了建筑电气设计中的节能技术措施。 陕西省现代建筑设计研究院陕西西安 710048 摘要:电气节能设计,有助于降低电能消耗,减少电能费用成本,让我们的生活变的绿色、生态,改善了我们的生活环境,有助于推动可持续社会、节约型社会的建设。因此,设计人员要不断强化节能意识,钻研专业知识,充分利用高科技手段和民用建筑自身的条件优势,实现电气节能设计经济效益与社会效益的双赢目标,为实现最大化节能不懈努力。本文探讨了建筑电气设计中的节能技术措施。关键词:建筑;电气设计;节能技术措施节约资源关乎我们每一个人的切身利益,建筑照明的节能设计可以在极大程度上减轻国家电力供应的压力,对我们的子孙后代有着深远的影响。符合节能要求的建筑电气设计方案不仅要安全用电,而且要经济合理,最重要的是环保。这就需要综合协调多种用电设备,合理布置,能充分发挥建筑的价值,提升建整体效用水平和智能水平,打造节能的建筑电气。走节能环保路线,实现对建筑电气的节能环保设计已经成为一个重要的问题。 1 建筑设计中电气节能技术概述 1.1 建筑电气节能设计重要性分析 建筑电气节能设计工作对于建筑的建造有着十分重要的意义,同时对社会资源的合理利用有着一定的影响。在目前的社会发展中,随着人们环保意识的逐渐提升,人们开始提倡节能舒适的生活理念,因此,对于在不同领域中的资源都需要进行合理应用。在建筑设计中,减少电气损耗可以起到较好作用,也和目前的生活理念相符合,对于生活方式的改变有着一定的指导意义。 1.2 建筑电气设计的现状分析 在建筑能耗的组成部分中,电气能耗相对较高,虽然现在相关部门对建筑电气节能的重视程度逐步提高,但还是存在好多问题,具体体现在如下几个方面:第一,在对配电线路进行敷设时,由于受到现场环境的影响,致使线路经常以迂回的方式敷设,增大了线路的损耗;变压器的位置与负荷中心的距离过远,造成变压器的容量选择偏差过大,在一定程度上增大了变压器的损耗;第二,设备选型和系统设计方案不合理,导致建筑空调系统的运行效率偏低,水泵、风机等设备难以维持在高效的状态下运行;第三,在对照明光源、灯具、镇流器的选择上没有考虑节能要求,导致建筑照明系统的能耗较高。 1.3 建筑电气节能设计原则分析 设计中,在满足建筑功能需要前提下,做到技术先进、经济合理、使用安全、节能环保、维护方便,促进绿色节能应用。 1.3.1适用性。适用性原则就是指提供最合适的环境条件,有效的满足能源实际的需要,可以确保建筑电气设备必要的运行环境。另外,对用电的设备来说, 还应考虑供电的质量及可靠性。 1.1.2经济性。经济性原则就是指经济收益,在满足建筑功能需要前提下,做到技术先进、经济合理、使用安全、节能环保、维护方便,促进绿色节能应用。 1.1.3节能性。节能性原则就是指选择科学的、有效的方法来减少能源消耗。在电气设计中,最大限度的有效利用合理资源,减少不必要能源的损耗。 2 建筑电气设计中的节能技术措施 2.1在配电系统中的节能设计 在配电系统的设计中,选择简单可靠的供电系统、合理的供电电压、选择合适的电缆,降低损耗,并将变电所和负荷中心的距离控制在合理的范围之内。10KV及以下电力电缆截面应结合技术条件、运行工况和经济电流的方法来选择。 同时还应注意配电系统谐波及设备谐波,当供配电系统谐波或设备谐波超出谐波限值规定时,应对谐波源的性质、谐波参数等进行分析,有针对性地采取谐波抑制及谐波治理措施;供配电系统中具有较大谐波干扰的地点宜设置滤波装置。 2.2 照明的节能设计措施 首先,合理选择照明光源:在选择照明设备的时候,设计者要结合照明需求以及照明设备的参数比较大,选择电能消耗较小的LED 节能灯。其次,选择合理的布置方案:建筑物所需要的照明设备比较多,范围也比较广,应确定合理的照度指标,布置照明光源;照度指标为300lx及以上,且功能明确的房间或场所,宜采用一般照明或局部照明相结合的方式。最后,科学的照明控制方式:①公共建筑及工业建筑中的公共场所,照明按照建筑使用和天然采光状况分区、分组控制,并应集中控制,按需要采取调光或降低照度的控制措施。②住宅建筑共用部位的照明,应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。③有条件的场所:可利用天然采光,随天然光照度变化自动调节照度;办公室的工作区域,公共建筑的楼梯间、走道等场所,可按使用需求自动开关灯或调光;地下车库宜按使用需求自动调节照度;门厅、大堂、电梯厅等场所,宜采用夜间定时降低照度的自动控制装置。④大型公共建筑宜按使用需求采用适宜的自动(含智能控制)照明控制系统。 2.3 变压器节能设计设计 变压器损耗在建筑电气损耗中是比较大的,合理设计变压器是降低建筑能耗的重点内容。配电变压器选择应根据建筑物的性质和负荷情况、环境条件确定,长期工作负载率不宜大于85%。变压器应选择低损耗、低噪声的节能产品,并应达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求。配电变压器应选用[D,yn11]结线组别的变压器。 2.4 电动机的节能设计设计 降低电动机电能损耗的主要途径,是提高电动机的工作效率和功率因数。比如:配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置,并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。当3台及以上的客梯集中布置时,客梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

某超高层建筑电气设计实例

万方数据

Bl变电所(O),用于商业及办公:∑Pn=2888kW, Sc=2107kVA,ESr=2拳1600kVA; L14变电所(A),用于公寓:∑Pn=2212kW, Sc=1390kVA,ESr=2木1000kVA I L14变电所(H),用于酒店:EPn=3269kW, Sc=1975kVA,∑Sr=2术1250kVA。 (3)备用柴油发电机房设置在地下1层靠首层外墙部位。 3.3配电问设置 尺度要实际测算,满足电气设备、电缆的排布及操作距离的要求。 (1)B4~L5平面尺度大,功能种类多,设置多处配电间; (2)上部设置一处配电间,办公层配电间尺度为 4.7m x 1.8m,公寓酒店层配电间尺度为2.3m×2.9m。 离屠及超赢层建筇告钮 过于笼统,不具有指导意义,好在《民用建筑设计规范》的附录中给出了细化的划分方法。 但本人认为这种划分方法仍缺乏明晰、确切的基础原则,在IEC60364.5—55中,原则则比较清晰,是以供电中断允许间隔时间来划分等级的: 图1变电所及配电间分布示意图0级(不间断):不间断自动供电 3.4变配电系统概略图如图2所示。 0?15级(极短时间间隔):0?15s之内自动恢复有 需特别说明的问题是:B3,L14变电所远离高压,双侠电 配电室,为了变压器的维护安全,在现场应设置隔离装0.5级(短时间间隔):O_Ss之内自动恢复有效供电 置(保护在B1实现),系统示意如图3所示。 15级(中等时间间隔):15s之内自动尉彰弼吲也 4关于供电可靠性 >15级(长时间间隔):>15s之内自动恢复有效 4.1规范要求 而’ 在我国的电气设计中,负荷分级及相应的供电要建议我国的国家标准也按此进行划分,并给出相求都是以《供配电系统设计规范》为基础的,第2.0.1应的供电保障措施。 条给出了其分级原则:“电力负荷应根据对供电可靠4.2负荷等级划分 性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影本建筑中负荷等级划分如下:响的程度进行分级……”,这一原则对民用建筑而言 (1)一级负荷: 馨篚建锅电气投术19   万方数据

浅谈建筑电气设计中的节能技术

浅谈建筑电气设计中的节能技术 目前全世界都存在能源短缺的现象,而我国是能源消耗大国,加上我国经济的高速发展,人民生活水平的不断提高,能源消耗也急剧增加,能源危机迫在眉睫。中央政府提倡建设“能源节约型”社会,因房地产市场的蓬勃发展,建筑物能耗控制尤其引人关注。我们需要针对建筑物的实际情况择优选择相应的技术措施,提高对电能的利用效率,降低能耗,提高经济效益。 标签建筑电气设计;节能;技术;措施 在建筑电气设计环节中,采取相应有效的节能措施可以在很大程度上减少能量损耗。充分考虑节能因素,采用先进的设计技术,并尽量使用效率较高的节能设备,依照合理的节能标准为人们提供绿色健康舒适的居所与空间。 1 电气节能技术的设计原则 进行电气节能技术设计时要求对建筑功能和使用需求的损害降到最低,不可以盲目投资, 单纯为了节能而节能,需要进行多方面的考量,因此在进行电气节能设计时必须遵守以下的原则。 1.1 适用 进行电气节能设计时应当以创造建筑内部良好的人工环境所需的能源为基础,提供建筑设备运行所需的能量,严格按照用电设备的符合容量、可靠的供电性以及电能的质量等多方面需求进行配电设计,保证电能的合理利用。 1.2 节能 在电气节能的设计中要通过合理的措施来减少、消除和建筑物发挥无关的能耗,例如变压器功率耗损和电能传输线路中产生的有功耗损,这些都是可以消除的;对于量大面广电气设计, 可以通过使用控制技术来降低能耗。 1.3 投资成本 在电器节能的设计过程中要考虑到我国目前的国情和实际的经济效益,应当进行充分的比较、分析,合理的选择节能材料和设备,使用于电气节能的投资能够在几年或者是较短的周期内收回投资成本, 不可以过度追求节能消耗过高的投资,增加不必要的运行费用。在进行电气节能设计时,必须以“保证功能、预算合理、先进技术”的原则。 2 建筑电气节能的措施分析

建筑电气设计计算简明方法

建筑电气设计计算简明方法 建筑电气设计计算简明方法(一) 一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷Pjs=K x·P e(Kw); 无功计算负荷 =Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·U x·Cosψ(A)。 式中:P e---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ---功率因数的正切值(见下表); U x---标称线电压(Kv)。 K x---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·U x·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数K x及Cosψ、tgψ的取值表:

注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。 2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下: 总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(K x·P e); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·U x·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行 计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。 变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表:

小区用电负荷计算

小区用电负荷计算 1. 小区负荷计算(估算) 按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1.“在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法。” 应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即: Pjs=∑Pei×Ni(kW) 式中Pei——单位用电指标KW/户。 Ni——户数 应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。 PM=Pjs×η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同) 我们建设的小区总户数为17000户,每户最大的用电负荷为6KW/户考虑,所以:Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×17000户=102000(kW) 小区实际最大负荷PM=Pjs×η=102000(kW)×0.4=40800(kW)。 (η取0.4,η值越大,配电成本越高,电业局越高兴,建议当η取0.2时PM=20400(KW)或每户用电负荷按3KW/户考虑,PM=20400(KW)) 2. 选择配变容量 S=P∑÷cosφ(kVA) cosφ一般取值为0.8~0.9。 S=P∑÷0.85=20400÷0.85=24000(kVA),变压器总容量为24000(kVA),按此选择变压器。 3. 今年开发用地负荷计算(估算) 今年开发用地:职工安置用地66267㎡+补偿用地33133㎡=99400㎡ (公司总共开发用地780716㎡,总户数17000户,容积率按1.7计算,平均每户面积为78.0716㎡) 所以今年开发建设的建筑面积约为:99400㎡×1.7=168980㎡ 户数为:168980㎡÷78.0716㎡/户=2164(户) Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×2164户=12984(kW) 今年开发用地最大负荷PM=Pjs×η=12984(kW)×0.4=5193.6(kW) S=P∑÷0.85=5193.6÷0.85=6110.12(kVA),变压器总容量为6110.12(kVA),按此选择变压器。

高层建筑电气设计要点浅析(标准版)

高层建筑电气设计要点浅析 (标准版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0761

高层建筑电气设计要点浅析(标准版) - 摘要:随着我国经济建设的飞速发展,我国房地产市场也有了很大进步,住宅建设高速增长尤其是以成片开发的住宅小区为主,以多层、小高层住宅组团分布并配以会所、广场、健身场所、超市、幼儿园、学校等完善的配套设施。 关键词:住宅建筑;电气设计;配电设计 引言 随着建筑智能化水平的不断提高,高层建筑电气设计增加了很多弱电部分系统,包括数字电视系统、综合布线系统、背景音乐系统,保安监控系统,电脑的管理系统等。弱电设备占基建投资比率越来越高,所以设计好弱电各个系统,对于节约投资、提高智能化水平都有非常重要的意义。

一﹑高层建筑电气设计的特点 与高层建筑电气关联的用电设备品种繁多。室内、楼梯过道、安全照明等电器照明设备;货梯、客梯等电梯设备;生活水泵和消防泵等给排水设备;冷却塔风机以及水机组等制冷设备;引风机和鼓风机等锅炉房设备;排风机、电冰箱等厨房设备;包括送风机、回风机、风机管盘在内的空调系统送电设备;包括正压风机、排烟风机等在内的消防设备;另外,不同用处的高层建筑在用电量上也存在差别,不过总的来说耗电量比较大。再加上高层建筑的消防用电、客梯电力、应急照明等还要有分别独立的电源。 二﹑高层建筑电气设计的主要内容 (一)用电负荷的计算 高层建筑供电设计的重要参数依据就是电力负荷,其计算的准确程度对选择合理设备并确保电力安全可靠的运行,都能起到重要作用,并发挥节能功效。一般用电负荷的计算方式主要采取负荷密度法与需要系数法。 (二)高低压配电系统的设计

浅谈工业建筑的电气设计doc 14页

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GB50259—96 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258—96 建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50256—96 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255—96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257—96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254—96 浅议工业建筑的电气设计 浅议工业建筑的电气设计 摘要:根据对工业建筑电气设计中遇到的一系列问题的思考,结合现行相关规范和标准图集,简要谈一下作者在工业建筑电气设计方面的一些看法。 关键词:照度负荷等级设备安装设备选择应急照明动力负荷防雷接地 1 前言 工业建筑的电气设计与民用建筑不同,工业建筑一般单层层高较高,单间面积大,动力负荷多,会接触到高压气体放电灯照明、明敷设线路、动力设备配电、电动机控制原理等等方面的设计。设计前首先要对设计对象有深入的了解,比如对该工业建筑的建筑分类、建筑规模、室外消防水量、工艺流程等等一系列问题要有个清楚的认识,这些问题清楚后才会知道怎么设计才能满足规范和工艺方面的要求。 2 相关的部分重要规范 电气设计以安全为主,而消防安全又是重中之重。一般工业建筑的消防电气设计应该严格遵循《建筑设计防火规范》GB50016-2006的各项要求。在《建筑设计防火规范》第1.0.2条和第1.0.3条的适用范围里有明确,一般工业建筑的电气消防设计要做什么、做多少,大部分依据的就是这本规范。当然当我们遇到一些无法明确的问题时还得征询当地消防部门的意见,各地区的消防部门对规范的理解、看法不太相同,因此要求也可能不相同。这里还得提到一本规范《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92,这本规范适用于在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现爆炸和火灾危险环境的新建、扩建和改建工程的电力设计,但也有不适用的范围,大家可以细看一下规范的第1.0.2 条的规定。 上述两本规范只是工业建筑消防电气设计中比较常用的两本规范。并不是说只要依据这两本规范就可以进行工业建筑的消防电气设计了,比如还有《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98等等。工业建筑电气设计包含方方面面,涉

电气设计的负荷计算方法及其应用

电气设计的负荷计算方法及其应用范围 电气负荷计算方法有:需要系数法,利用系数法,二项式系数法,单位面积功率计算法,单位产品功率计算法等. (1),需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷; (2),利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台娄和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数求得计算负荷; (3),二项式系数法:将负荷分为基本负荷和附加负荷,后者考虑一定数量大容量设备影响; (4),单位面积功率法,单位指标法,单位产品耗电量法等,可用于初步设计用电量指标的估算,对于住宅建筑,在设计各阶段均可使用单位面积功率法. 它们的应用范围各不一样,按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1."在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法."可见:民用建筑电气计算负荷推荐采用需要系数法;这是因为民用建筑中电气设备很少有特别突出的大功率设备,而按照需要系数法简单易行;而在工业建筑中,由于各设备的用电量存的很大差异,用需要系数法进行计算与实际就存在很大出入. 例如:某车间用电设备如下: 电焊机25台,功率分别 为:3.0KVA*8;8KVA*6;16KVA*5;30KVA*2;180KVA*2;200KVA*2;ε=50% 风机:50台,功率均为:2.2KW 机床:66台,功率分别为:7.5Kw*30;15KW*30;30KW*2;45KW*2;90KW*2 吊车:2台,分别为15KW,22KW. 本车间的总配电计算负荷用上述(1),(2),(3)分别如下: (一),采用需要系数法: 电焊机,Kx=0.35, Pjs=Kx*Pe =0.35*972**cosΦ =0.35*972**0.7=168.39Kw Qjs=Pjs*tgΦ=1.02*168.39=171.76Kvar 风机:Kx=0.75 Pjs=Kx*Pe=0.75*50*2.2=82.5KW Qjs=Pjs*tgΦ=0.75*82.5=61.9Kvar 机床:Kx=0.12 Pjs=Kx*Pe=0.12*1005=120.6KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*120.65=208.6Kvar 吊车:Kx=0.1 Pjs=Kx*Pe=0.1*37=3.7KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*3.7=6.4Kvar P∑=K∑p*∑Pjs=0.9*374.8=375.19KW Q∑=K∑q*∑Qjs=0.95*374.8=448.66KW S∑==584.86KVA cosΦ∑=0.505

超高层建筑电气设计研究

超高层建筑电气设计研究 发表时间:2016-12-08T13:37:33.297Z 来源:《基层建设》2016年22期作者:蔡振芳 [导读] 摘要:本文结合工程案例,对超高层建筑电气设计进行研究,供同行借鉴参考。 身份证号码:44030619841010**** 摘要:本文结合工程案例,对超高层建筑电气设计进行研究,供同行借鉴参考。 关键词:超高层;电气设计 一、工程概况 该超高层总共46层,地下有2层,集办公楼、裙房为一体的综合性建筑,地上5层裙房商业,1栋180m超高层办公、1栋高层办公楼,地下室为设备房及车库等。 二、供配电系统 (1)负荷等级、负荷计算及供电电源 ①本工程为超高层综合楼,用电负荷等级划分详见表1 表1负荷等级分类表 ②供电电源 电源由供电局提供两独立回路10KV高压电源(来自两个区域变电站)。本工程开闭所设在地下一层,供电局提供的高压电缆先引入开闭所,再从开闭所引两路10KV电源至变配电室。变配电室10KV主接线采用单母线分段的接线方式,系统设有分段母线联络开关,两路10KV电源同时供电,互为备用,当其中一路电源因故障停电时,由另一路电源供给全部一、二级负荷。 低压主接线采用单母线分段的接线方式,两台变压器为一组,互为备用,分别设有母线联络开关,两只低压进线开关及母联开关两通一断,采用电气、机械联锁。 为保证消防等用电设备的供电可靠性,该项目中设置了柴油发电机作为工程中的第三电源,以确保消防等重要负荷的供电可靠性。 (2)供电变配电所设置 超高层建筑供电变电所的设置按照《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)第 4.2.1;4.2.2;4.2.3条所确定的原则设置。 由于本工程的主要用电负荷如中央空调机房、水泵房等均设在地下二层,裙房有大型的超市、电影院。超高层地上建筑高度为180m,16层及28层为避难层,避难层及屋顶设计有空调机房及水泵房。为使变压器尽量靠近负荷中心,综合供电半径、技术、经济指标分析。本工程设计中将变配电所设在地下一层,而将柴油发电机房设在变配电机房附近。大型超市应商家的需求在地下室独立设置了变配电房。28层避难层设置了变配电房。在避难层设置变电所应考虑变压器的垂直运输通道以及设备对楼板荷重的影响,单台变压器的容量不宜超过800KVA。 (3)供电变压器选择 超高层建筑供电变压器的选择,应根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)第4.3.1~4.3.3条的规定选择。当单体建筑规模比较大,供电负荷较大时,有可能选择多台大容量供电变压器,多台变压器宜组成每两台成一组的组合。低压供电母线为“两进线-母联”的接线形式,平时变电所的变压器均分列运行,当其中一台变压器故障或检修时,则可以切除部分空调等非保证负荷,闭合低压母联开关,由另一台变压器负担大楼的消防、照明等重要负荷的供电。所有消防设备、重要机房均采用双回路放射供电,并按规范要求在末端设ATS自动切换装置。对于空调等季节性负荷,根据实际的设备容量,设计中将该部分负荷集中设置,在过渡季节,可以根据需要切除部分负荷,停用相应的变压器,以降低变压器损耗,达到节能的目的。 综上述分析,在地下一层设置3个变配电室,1#变配电室变压器总装机容量为7300KVA,采用3台1600KVA和2台1250KVA干式节能型电力变压器,供超高层办公与地下室及商业用电;2#变配电室变压器总装机容量为2800 KVA,采用2台1000KVA和1台800KVA干式节能型电力变压器,供高层办公与地下室及商业用电;3#变配电室变压器总装机容量为3200KVA,采用2台1600KVA干式节能型电力变压器供超市用电;在28层避难层处设1个变配电房,变压器总装机容量为3200KVA,采用4台800KVA干式节能型电力变压器。整个建筑物的总装机容量为16500KVA。变压器接线组别DYn/11,10KV/0.4KV,带强制风冷系统及温控温显装置,保护等级为IP40。 现行大型的商业综合体已经从以往的纯购物模式,转变成体验、娱乐、餐饮为一体的模式。由于大量的餐饮存在,故本设计中商业的容量取值相对大些。 (4)应急柴油发电机组设置 超高层建筑有大量的一级负荷,考虑设置柴油发电机组作备用电源。备用电源宜靠近各区域配电中心设置。该工程设置柴油发电机组,一种情况是将其作为用以保证二路市政供电故障同时火警又发生时有关消防设备的供电。其中消防设备包括消控中心、消防水泵、消防电梯、排烟风机、正压风机、火灾自动报警、漏电火灾报警、自动气体灭火系统、防火卷帘门、应急照明、消防潜水泵等。另一种情况是将其作为用以保证二路市政供电故障而停电时,对一级负荷和某些重要的二级负荷的供电。设计时柴油机组容量的选择正是按以上两种情况进行比较,且需对发电机进行电压降校验选,从而确定发电机组容量的依据。经计算,同时应甲方管理需求,于本工程地下一层1#变配电设置一台容量为1200KW柴油发电机作为自备应急电源,超市独立设置一台800KW发电机作为自备应急电源。机组在两路市电停电后30s内自起动投入供电,其相序与市电相序一致。发电机与市电互锁,以防倒送电。 三、电缆电线选择和敷设 超高层建筑干线电力线路的选型和敷设方式是电气设计中比较烦琐的问题。由于封闭式母线载流量大,对于大容量配电干线而言,封闭式母线的应用就更能体现它的优势,故本工程的普通电源、空调动力大容量用电干线均采用封闭式母线。根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第7.4.3条导体敷设的环境温度要求,在封闭的强电间发热量大,会造成导体载流量下降,故暖通专业应予考虑适当排风。配电干线在变配电室内段的敷设用开敞式电缆托盘,变配电室到电气竖井间段采用封闭式防火电缆桥架敷设,在电气竖井内的敷设全部采用电缆明敷固定在阶梯式电缆梯架上。这样,就比较有效地解决了安装施工及上述问题,也方便于今后的检修和维护。在楼层间的分支干线导线敷设根据所配设备的消防负荷等级选择防火类型,并尽可能地采用钢管暗敷在墙壁和楼板内,明敷防火线路在外套保护钢管上喷涂防火涂料。各层电气竖井内的楼板孔洞和各处墙壁上的电气安装孔洞,在设备安装施工的后期一定要用防火胶泥等防火材料严

新手如何学习建筑电气设计

新手如何学习建筑电气设计 从事建筑电气设计工作,到如今已经将近两年。虽然是电气工程及其自动化专业毕业,但是电气这个专业实在太大,在学校里没有接触过建筑电气的内容,几乎所有的知识都是在工作之后一点一点重新学习的。正好总结一下这一年多来自己的学习之路,不敢说是指南,只能说是经验,一家之见,浅薄得很。 什么是建筑电气设计,这可是一篇大文章,我们先说「建筑」,后说「电气」,最后说「设计」。 建筑按功能分,可以分为民用建筑和工业建筑,民用建筑又分为公共建筑和居住建筑,往下还可以细分。按照高度可以分成低层、多层、中层(小高层)、高层、超高层。不同的分类对应不同的设计要求,确定了建筑的类别,是设计的第一步。 对于建筑设计来说,主要分为五大专业:建筑、结构、给排水、暖通、电气,每次建筑设计都是所有专业合作的结果,其他专业的设计会影响电气的设计,而电气的设计也会影响其他专业,所以要想做好建筑电气设计,至少要对其他各个专业都有基本的了解。 这方面的内容,推荐马志溪主编的《建筑电气工程》,在第一部分《基础篇》对各个专业均有介绍,而且特别强调出电气专业需要特别关注的内容。 说过了其他专业,接下来再来说回本专业「电气」,电气的一大特点就是涉及的内容多而杂,每个工程最后的图纸里,电气差不多总是最厚的那一摞。单单一个工程内,电气设计就可能包括照明、配电、防雷、接地、电视、电话、网络、消防、安防、广播等等十余个小系统,要想成为一名优秀的建筑电气设计师,要学的东西还是挺多的。还记得我一开始接触建筑电气的时候,真是觉得千头万绪,无处下手,很是苦恼了一段时间,才算渐渐摸对门路。 首先,我建议你先对建筑电气的知识体系有个总体的认知,不求都明白,至少要知道都有啥,哪些是基本的,哪些是附加的,就像车一样,哪些算是「低配」,哪些算是「高配」。知识体系建立了,再去学习就不会盲目了。所以这个阶段就需要一本能有总论性质的教材,如果你的专业有相关的课程那自然是极好的,如果没有,那么依然推荐上边那本马志溪主编的《建筑电气工程》。 学校的课程还是建议好好学的。理论扎实对于一名建筑电气设计师,是相当有好处的,所以本专业的课程,类似电路、模电、数电、电力电子、电力拖动、电磁场,对今后的工作都是有帮助的。甚至于高度数学、大学物理、大学化学这样的课程也别小看,建筑电气设计师最有价值的一个证书是注册电气工程师证,以上这些都是考试的范围之内。我的考试复习过程,就被高数折磨得痛苦不堪。 有一门课叫「供配电设计」,对于建筑电气设计相当重要,不过反正我本科的时候没有接触过,还是后来工作以后自学的,看的是翁双安主编的《供配电工程设计指导》。 行了,以上都是准备内容,下边正式介绍电气设计师的几大法宝:规范、图集、手册、图纸。 规范,是建筑设计最重要的依据之一,它规定了什么是对的,什么是错的,什么是好的,什么是差的。对于建筑电气设计来说,「符合规范」是基本的要求。但是真正实施起来,却未必那么容易,因为相关的规范实在是太多了。 规范分四种:国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。注册电气工程师考试考到的常用国家标准就有六七十种,摞起来应该比我还高。不同的地区因为发展程度不同,还会各自出台各自的地方标准,有些企业(比如大型房地产公司、高级酒店、大型工业企业)也有自己成熟的企业标准。

试析建筑电气设计中几种常见的节能技术

试析建筑电气设计中几种常见的节能技术 发表时间:2017-04-19T15:21:34.413Z 来源:《基层建设》2017年2期作者:全泉 [导读] 摘要:随着人们生活水平的提高,在各种建筑中,电气设备应用越来越广泛。在整个建筑工程设计中,建筑电气设计作为一项重点环节,是建筑电力系统正常运行的有效保障,对于建筑企业的生存和发展起到了关键性作用。 深圳市建筑设计研究总院有限公司广东深圳 518000 摘要:随着人们生活水平的提高,在各种建筑中,电气设备应用越来越广泛。在整个建筑工程设计中,建筑电气设计作为一项重点环节,是建筑电力系统正常运行的有效保障,对于建筑企业的生存和发展起到了关键性作用。在能源日益短缺的今天,建筑行业的能源节约问题也越来越严重,纷纷采取了一系列的节能技术措施应用在建筑电气设计中,达到理想的节能作用,从而降低了能源的消耗。本文就建筑电气设计的技能技术入手,结合目前我国建筑电气设计中节能技术现状进行,阐释建筑电气设计中所存在的弊端,总结出相关有效的节能方案,以供参考。 关键词:建筑;电气设备;方案 前言:近些年,我国已建成建筑项目面积逐年递增,能源消耗逐渐严重,加深了能源和环境问题的恶化,对我国经济可持续发展带来了不利影响。随着社会经济的不断发展,人们的各项需求增多,虽然为建筑业的发展提供了一定的机遇。但是,也导致了能源短缺情况的出现。为进一步节约能源,稳定企业的发展,建筑行业采取了一些节能措施,应用到建筑电气设计当中来减少能源消耗量,以起到节能的目的。电气设计不仅是工程设计中不可或缺的一环,还是保证电力系统正常运行的重要步骤,它直接关系着建筑行业的生存与发展。 1 当前建筑电气设计中节能技术的现状分析 建筑电气设计作为工程项目建设中的重要组成部分,近年来,人们对电气的需求呈逐年上升的趋势,而大多数的设计人员始终未能重视到电气设计的重要性,进而引发电气安装不清、电气设计不能满足国家标准等现象,甚至有盲目用电的情况出现。其主要原因是因为设计人员有将节能意识融入到建筑电气设计之中,只考虑到用户的用电需求,不仅增加了能源的消耗量,同时为建筑工程的安全埋下了隐患。此外,我国不论是企业还是个人都没有节约能源的意识,普遍存在不重视能源短缺情况的现象,政府也没有出台相应的政策和宣传节能的重要性,致使我国民众节能意识淡薄,造成能源浪费严重。 2 节能技术在建筑电气设计中的具体应用策略 2.1照明节能技术 首先,选择光源。根据场所的差异,选择适宜的光源光效、显色性、寿命、启动点燃和再启动时间等光电特性指标。居家一般照明优先荧光灯。户外场地,选用金属卤化物灯、高压钠灯等高效长寿命气体放电光源。对于室内显色性要求较高的前提下,选用三基色荧光灯、稀土节能荧光灯、小功率高显色型钠灯等高效光源。 其次,自然采光也是照明节能的重要途径之一,电气设计人员可通过自然光和室内照明的有机结合,选择理想的照度标准值,充分利用天然光的照度变化,尽量少用一般照明。同时,实行一般照明的分区控制和适当增加照明开关点,在给定的时间和地点控制照明提供的照度,达到有效节能的目的。 2.2提高用电设备的功率因数 在电网的运行中,如何使得配电系统功率因数尽可能接近1,使得电路中的无功功率可以降到最小,是提高电能输送功率的关键。在供配电系统中的某些用电设备,很多家用电器等都具有电感性,会产生滞后的无功电流,它要从系统中经过高低压线路传输到用电设备末端,进而增加了线路的功率损耗。因此,在设计中需尽可能采用功率因数高的用电设备,减少用电设备无功损耗,提高用电设备的功率因数。此外,用静电电容器进行无功补偿,电容器可产生超前无功电流抵消用电设备的滞后无功电流,从而提高功率因数,减少整体无功电流。 2.3降低变压器的功率损耗 变压器的有功功率损耗公式:(指变压器用电功率;指变压器的空载损耗;指变压器的有载损耗;指变压器的负载率。) 首先,降低空载损耗。变压器的空载损耗值与铁芯材料和铁芯制造工艺等有关,主要由铁芯的涡流损耗及漏磁损耗构成。因此,应采用节能型的油浸变压器或干式变压器,此类变压器应选用优质冷轧取向硅钢片,取向处理中硅钢片的磁畴方向大体相似,可有效降低铁芯涡流损耗,进而降低漏磁损耗[1]。其次,应用适宜的负载率。负载率公式为:。指变压器的实际容量,是变压器的定额容量。通过得到极值,在 =50%时每千瓦负荷时,变压器的能耗最低。而此时的负载率仅减少了变压器的线损,变压器铁损实际并未减少,因此此时的能耗不是最低的。综合考虑变压器使用中,需要预留适当的余量,负载率在75%一85%之间时的变压器最经济最节能。再次,择选容量与电力负荷相适应的变压器,对负荷加以合理分配,使变压器运行保持在高效低耗区间内。相同变电站的变压器的运行应选用并联运行方式。通过调整负荷的数值以及并联运行变压器的台数。并综合调控各类非线性用电设备所产生的高次谐波,减少高次谐波值,降低变压器的运行环境温度,降低变压器的损耗。最后,降低负载损耗。变压器额定负载传输的损耗,其主要由变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小所决定。为此,应综合考虑选用阻值较小的绕组。 2.4降低输电线路上的能量损耗 线路上有电阻,必然会产生有功功率损耗。功率损耗公式为:(指相电流;指线路电阻)。通过相关的实践表明,线路上的功率损耗巨大。线路上的电流无法更改,减少线路损耗,由此只有通过降低线路电阻的方式,才能降低线路的能耗。从公式中可知,电导率与线路电阻之间成正比,电路电阻与线路长度成正比,电路电阻与线路截面存在反比关系。基于此,在降低线路损耗措施的探讨中,可大致从以下几个方面入手: 首先,采用电导率较小的材料作为导线、电缆的芯线,铜芯最佳,以节约用铜为原则。仅在负荷偏大的一类、二类建筑中,应用铜导线。在导线截面选择中,寻找出导线压降、损耗和供电距离与价格的关系,择选最优截面。其次,缩短导线长度。线路应用中,应尽量布直线,少布弯路,有效缩短导线长度,减少回头线路上的电能损失。再次,低压配电室应靠近竖井,以减少回头输送电能的支线。在高层建筑中,由低压配电室提供给每个竖井的干线,避免产生支线沿着于线倒送的现象。 2.5治理谐波 伴随电气技术的发展速度的提升,诸多家用电器和设备的使用,均向电网输送大量的高次谐波量。高次谐波可能会导致风机或水泵的

相关文档
相关文档 最新文档