文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架技术交底

脚手架技术交底

脚手架技术交底
脚手架技术交底

一、概况:

普天大厦工程框架-剪力墙结构,地下四层、地上十七层,檐高72.95m。首层、二层采用双排施工用外脚手架进行防护,地上二层以上结构施工采用外挂脚手架,施工马道与外用施工电梯结合使用作为垂直通道,预应力张拉、安全通道、水平防护网按要求分别搭设。

二、作业条件

1、搭设范围内的障碍物已清理完毕。

2、所用材料已经过检查并满足要求。

3、架子工的有效证件齐全,且必须通过体检,身体健康能适合搭设架子工作。

三、脚手架的搭设

(一)二层以下双排外脚手架:

1、基础:由于二层以下双排外脚手架不高(仅两层)且只用于防护,同时地下室顶板模板未拆,因此可落在地下室顶板上,立杆下垫通长脚手板。

2、搭设的尺寸和构造要求:

(1)脚手架的搭设几何尺寸:

排距:1.2 m;

柱距:1.5 m;

步距:1.5 m;

内立杆距结构100mm。

(2)立杆用6m杆和3m杆对接,接头交错设置。

(3)纵向水平横杆通长设置,两根杆间采用搭接,搭接长度不小于1m,并等距设置3个旋转扣件固定。外排的纵向水平杆伸出立柱的长度统一为50~100mm。

(4)横向水平杆在主节点处必须设置,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆中心线偏离主节点的距离不应大于150mm。横向水平杆伸出架子外排立杆的长度统一为5cm。并应保证杆件伸出扣件边缘100mm。

(5)剪刀撑按60度,间隔4跨连续设置。剪刀撑用旋转扣件固定在与之相交的横

向水平杆的伸出端或立柱上,旋转扣件的中心线距主节点的距离不大于150mm。

(6)连墙件使用刚性连墙件,

层。在结构框架梁施工时按水平

间距预埋钢管,脚手架搭设到此

位置时,与预埋钢管相连接。

16#

层半,具体搭设形式见图。

2、外挂架满铺两层脚手板,分别对应两个楼层,脚手板下挂水平兜网,在外侧立杆内侧挂密目安全网。每榀脚手架之间的缝隙用竹胶板连接。操作层外侧设护身栏,高度为1.5m,护身栏由两道钢管组成,并设180mm高挡脚板。

3、挂架上下需与楼层固定,其做法见附图节点1、2。为了增强外挂脚手架的稳定性,每榀挂架第二、四根立杆与内脚手碗扣架连接。

4、每层楼板混凝土浇筑完可以上人后,有施工组下达提升通知,提升外挂架。提升时先用塔吊钢丝绳兜住架体两侧,再将架体与楼层的拉结固定点松开,然后将架体上吊一层,并立即与楼层固定,固定完毕后方可解开钢丝绳。

5、外挂架提升后,建筑物临边设置围护栏杆,立杆间距1.5米,横杆两道,首道距地0.7米,第二道距地1.2米,并挂安全网。

6、外挂架搭设要求:

(1)外挂架的立杆不允许对接,必须搭接,搭接长度1m,用三个旋转扣件连接。

(2)接头应交错布置,相邻接头不得在同步、同跨内,错开距离不得小于500 mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立柱内侧采用直角扣件与立柱扣紧。

(3)外挂架的两个吊点处,应各增加一根立杆,将临近的两根横杆相连,分散外挂架吊装时卡扣的受力,保证吊装安全。

7、外挂架在现场搭设完毕经技术、安全管理人员验收后,方可吊装。每次吊装前,扣件需重新检查、拧紧,并用力矩扳手抽测是否满足要求,有问题的扣件需及时更换。(三)出入口安全通道:

在建筑物南侧搭设安全通道入口,防护棚长6米,宽于通道口两侧各1米,上面满铺5cm厚双层脚手板,两层间距50cm,通道两侧密封密目安全网,见下图:

脚手架施工安全技术交底

脚手架安全技术交底-1 1、搭设脚手架安全基本要求。 (1)作业平台有足够的面积,脚手架必须达到稳定、坚固,保证在各种荷载和气候条件下不产生变形、倾斜和摇晃。 (2)使用的材料规格和型号必须符合安全要求。 (3)搭设结构符合规定,脚手架杆件连接处要固定牢靠。 (4)作业层脚手板要铺满、铺稳,绑扎牢固,无探头板。 (5)必须有完善的安全防护措施,按规定设置防护栏,安全挡板以及安全网等。 (6)钢脚手架必须有良好的接地防触电措施和避雷装置。 2、脚手架搭设 (1)架子的底脚必须固定牢固。 (2)为了保证垂直运输架的稳定,钢管井架高度在15m以下时设一道缆风绳,超过15m,每增高10m设一道缆风绳。 (3)缆风绳与输电线路要保持一定的距离,如靠近或穿越输电线路,必须采取防护措施。 (4)吊盘应有停车安全装置和预防钢丝绳断后的安全装置。 3、拆除脚手架 (1)拆除脚手架时,禁止无关人员进入危险区域。拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业。拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人员往下顺杆子。拆下的材料,应向下传递用绳吊下,禁

止往下投扔。 (2)拆除脚手架人员进入作业区后,要系好安全带,安全带必须高挂低用。 (3)拆除脚手架要统一指挥,上下应动作协调。 建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底 满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。 ⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地下30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。 ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm. ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 ⒋架板铺设:架高在4m以,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。 1.安装满堂脚手架前,应在楼面或地面弹出门架的纵横方向位置线并进行抄平。 2.门架的跨距和间距应根据实际荷载经设计确定,一般间距不宜大于1.2m。 3.交叉支撑应在每列门架两侧设置,并应采用锁销与门架立杆锁牢,施工期间不得随意拆除。 4.水平架或脚手板应每步设置。顶步作业层应满铺脚手板,并应采用可靠连接方式与门架横梁固定,大于200mm的缝隙应挂安全平网。 5.水平加固杆应在满堂脚手架的周边顶层、底层及中间每5列、5排通长连续设置,并应采用扣件与门架立杆扣牢。 6.剪刀撑应在满堂脚架外侧周边和部每隔15m间距设置,剪刀撑宽度不应大于4个跨距或间距,斜杆与地面倾角宜为45°~60°。 7.满堂脚手架距墙或其他结构物边缘距离应小于0.5m,周围应设置栏杆。 8.满堂脚手架中间设置通道时,通道处底层门架可不设纵(横)方向水平加固杆,但通道上部应每步设置水平加固杆。通道两侧门架应设置斜撑杆。

外脚手架施工安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 外脚手架施工安全技术交底(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

外脚手架施工安全技术交底(通用版) 一、安全要求 1、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不超过相邻连墙件以上两步。 2、立杆搭设应符合下列规定: (1)立杆间距1.5m,距建筑物0.20m,水平间距1.8m;立杆底下垫木脚手板。 (2)脚手架必须设置扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上200mm处的立杆上。 (3)立杆与框架柱用钢管连接,竖向每层抱两道,立杆与每层楼板拉接一道。 立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的

接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开距离为500mm;各接头中心在主节点的距离为步距的1/3;搭接长度为1m,采用3个旋转扣件固定。 3、水平杆搭设应符合下列规定: 水平杆间距1.8m,水平杆设置在立杆内侧,纵向水平杆与立杆用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、连墙件、剪刀撑、横向斜撑等的搭设应符合下列规定:外脚手架的两端转角处以及中间每隔7.5m设一组剪刀撑,剪刀撑与地面角度:53o,剪刀撑钢管采用搭接(三个扣件),搭接长度1.0m,旋转扣件中心线至主节点的距离150mm。剪刀撑与大横杆、立杆的交叉点应全部绑扎。 铺设要求:里外立杆之间应满铺脚手板,铺稳,用铅丝与脚手架绑扎牢固,设挡脚板。严禁探头板。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长取150mm,两块脚手板外伸长度300mm,如下图;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度200mm,其伸出横向水平杆的长度100mm。

外脚手架技术交底

技术交底

3.3.4大横杆、小横杆、剪刀撑设置 (1) 纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨,纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接其要求如下:当采用对接时,对接扣件应该交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。当采用搭接时;搭接长度不应小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 本工程使用竹串片脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 (2) 架体按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;并且作业层上非主节点处的横向水平杆,根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2; (3)剪刀撑设置:高度在24m以下的双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。 (4) 本工程每道剪刀撑跨越立杆5~7根,每道剪刀撑的宽度不少于4跨,且不应小于6 m,斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。 3.3.5脚手板的铺设要求 (1) 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; (2) 本工程采用竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此脚手板的铺设

外脚手架搭设技术交底(通用)

外脚手架搭设、拆除技术交底 一、脚手架作用:可以使施工人员在不同高度部位进行操作;保证施工人员在高处操作时的安全。只有足够的安全才能使工程顺利进行。 二、搭设用材料:外径48mm~51mm、壁厚3~3.5mm钢管(无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹);扣件分为直角扣件、回转扣件、对接扣件,必须符合GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定;脚手板:要用木质二等材,不允许有腐朽、髓心、破裂、扭曲、斜纹,厚度不小于50mm,长度以2~6米,宽度以200mm~30mm为宜, 三、搭设步骤: (一)立杆基础处理: 1、外架子搭设时一定要有足够的面积,并要平整夯实; 2、架子地基应里高外低(指靠结构的里面高)坡度不少于3%,作好排水处理,防止积水; 3、设扫地杆,避免脚手架不均匀沉降。 (二)施工要求: 1、脚手架必须垂直于地面。本工程脚手架高度在22米,因此立杆垂直度偏差不得超过架高的1/200,大横杆在每一面脚手架范围内的纵向水平高差不宜超过一皮砖的厚度,相临两根立杆的接头应错开1.2m,并力求不在同一步内;同一步内外两根大横杆的接头也应错开,其水平距离不宜小于1m;小横杆用的扣件紧固在大横杆上,双排脚手架小横杆靠墙一端应离开墙面5~15cm,脚手架杆件相交审出的端头,均应大于10cm;

2、脚手架与建筑物采用两种拉接:一种是用柔性材料(φ6钢筋)将架子与建筑物连接;一种是用钢管将脚手架与建筑物连接,拉接杆件可穿入建筑物墙体内,详见施工图; 3、钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件,扣件的紧固标准为扭力矩40~50N m,不得使用铅丝和其他材料绑扎; 4、脚手架搭设完毕后,上面铺设木铺板,板的两端80mm处应用镀锌铁丝箍绕2~3圈或用铁皮钉牢。外挂2000目密目安全网; 5、设剪刀撑:为了保证架子的整体安全,剪刀撑的长度要大于4米,用旋转扣件与立杆连接,角度一般为45度。 6、大横杆、斜杆的钢管长度以4~4.5m为好,小横杆长度以2.1~4.5m为好;禁止应用有裂纹、砂眼的扣件,扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证接触良好,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm; 7、脚手架连杆:脚手架的连杆方法是脚手架结构稳定的因素,立杆大横杆只准对接,剪刀撑接杆只准搭接,而且搭接长度不小于50cm。接杆部位是脚手架的薄弱点,一旦接杆出问题就会发生架子坍塌问题; 8、脚手架搭设构造参数:

脚手架搭设及拆除技术交底

统表C01-3 技术交底记录 工程名称:第6代LTPS(OXIDE)·LCD/AMOLED显示面板生产线项目--施工总 承包B 编号: 工程部位交底日期年月日 施工单位中国建筑一局(集团)有限公司分项工程名称 交底提要 交底内容: 一、施工准备 1、材料准备 (1)钢管宜选用Φ48.3×3.6钢管,用于立杆、大横杆及剪刀撑的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为1.5~2.0m,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好。 (2)应使用和钢管管径相配套扣件。扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。 (3)脚手板采用钢跳板或木脚手板,每块质量不宜大于30kg。 (4)其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、扣件、防火安全网等重要防护用品必须在满足规定要求的条件下使用,密目网按所在地区相关要求选用。 2、人员准备 (1)承担脚手架搭设的操作人员必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参和脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行

上岗证件检查,由工程部、安全部负责。 (2)脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及土建分包单位做方案交底;由工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。 (3)必须保证所有参和架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参和架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。 二、主要施工技术措施 1、脚手架参数及功能 部位 脚手架 形式主要设计参数 连墙件设置使用功能水平杆 步距 立杆 横距 立杆 纵距 内立杆和 墙距离 脚手架 双排落地 脚手架1.5m 1.05m 1.5m0.3m 竖向:4.5m 横向:4.5m 双扣件连接 施工操作 防护架 2、落地式脚手架搭设及构造 2.1立杆搭设 (1)立杆下回填区域,回填土基础必须平整、夯实,浇筑100mm厚C20混凝土2000mm 宽硬化,并在架体外侧设置排水沟。架体立杆底部垫50mm厚木方或废模板,;现在尚未回填的部分以及坡度较陡的部分采用悬挑工字钢作为基础,以利于整体架体变形一致,保持稳定。 (2)架体外立杆内侧满挂绿色密目安全网,高度不超过10m设一道水平大眼网。剪刀撑钢管刷黄黑相间油漆,外排立杆和大横杆涂刷黄色油漆。 (3)脚手架立杆接长除在顶层顶步以外,均需采用对接扣件连接。立杆的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头不应设在同步内,同步内隔一根立杆的两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,立杆垂

最新外脚手架施工技术交底(完整版)

最新外脚手架施工技术交底(完整版) 1脚手架设计: 1.1概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢48×3.5钢管脚手架,立杆横距1.05M,立杆纵距1.5M,步距1.8M,从架底向上10.8m(6个步距)内必须设双钢管立杆。小横杆间距0.75M。脚手板采用50mm厚木脚手板。外挂密目安全网。脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2001 J84-2001》要求。连墙件设置按二步三跨一道设置。见外墙双排架剖面图: 全封闭双排外脚 外墙双排架平面

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2脚手架构造要求 1.2.1纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1纵向水平杆的构造应符合下列规定: a)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3 跨; b)纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用搭 接。对接、拱接应符合下列规定: c)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向 水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同 跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm; 各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3 (6.2.1-1); d)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个回转扣件 固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不 应小于100mm; 1.2.1.2脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向 水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3横向水平杆的构造应符合下列规定: a)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接 且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸长度a(图5.2.4) 不应大于0.4L,且不应大于500mm; b)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚 手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2, 本设计采用750mm; c)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时, 双排脚手架的横向水平杆两端均应用直角扣件固定在纵

外墙脚手架施工技术交底大全

力星药业项目外墙脚手架技术交底 悬挑式脚手架: 一、材料使用 1、Φ48×3.5钢管、扣件、脚手板、密目网、16号工字钢,16#钢丝绳,Φ16锚环,螺帽,压铁等 2、进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 3、构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 二、脚手架的结构设计 1、悬挑架由工程四层底板开始悬挑,悬挑高度不大于20米 2、架体搭设 按工程平面形状悬挑工字钢梁外挑长度为1.25m,选用16号槽钢端部16号斜拉钢丝绳卸荷钢梁按架体纵向间距按1.5m布置(立杆纵距),架体横距1.05m,里排立杆间距离外墙皮0.3m,步距1.8m.. 挑梁和预埋环制作及连墙杆连接如图

.外侧搭设连续式剪刀撑,满挂密目网用绳扣紧,必须拉紧绷平.转角处采用工字钢横挑,长度5米,采用预置钢筋锁扣锁紧。架体材料选用16#工字钢,扣件式钢管架体,底部满铺50mm厚木脚手板.操作层根据需要铺设三层脚手板,每层均设二道扶手栏杆0.6m、1.2m。悬挑钢梁的锚环尾部设置两道,间距200,梁口一道,钢梁在铺设时内置部分的梁端头应距第一道锚环20cm(如遇墙体口部锚环取消,需增设大头塞加固)如图。

悬挑脚手架楼面构造(L1长度离墙300净距,架体宽度800计算) 1、木楔侧向楔紧 2、两根1.5米长直径18mm的HRB335钢筋 3、施工工艺流程 工字钢加工-设置预埋环-工字钢安装就位-放扫地杆-竖立杆与扫地杆扣紧-安装第一步大横杆和小横杆-连接附墙杆-铺脚手板、围护栏杆、踢脚板、挂网-随主体施工接高架体、加剪刀撑 4、脚手架要求 ⑴悬挑架搭设应严格一般落地式脚手架搭设规定,纵向水平杆与横向水平杆的连接,采用防滑扣件连接连接,并按规范要求连续设剪刀撑,斜杆与地面倾斜角为45度~60度.工字钢端部5cm即立杆生根处焊置高度10cm的Ф25钢筋,作为生根点.挑架底部满铺脚手板,外架钢管全部刷黄黑相间油漆. ⑵脚手架中部脚手板铺设严密,不允许出现探头板,用12#铁丝绑扎固定,脚手板下拉兜网.脚手板的材质及规格符合规范要求,内架与墙体之间必须做封闭防护. ⑶材料要求: 16#工字钢材质必须符合国家标准要求.钢管规格Ф48mm,壁厚3.5mm,焊接钢管其材质符合YB242-63标准,严禁钢管上打空.扣件符合GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》,螺栓、螺母、垫圈符合GB700-79《普通碳素钢技术条件》规定,螺栓拧紧扭力达40-65N.m时,不发生破坏.木脚

外脚手架施工技术交底大全

外脚手架施工技术交底 1脚手架设计: 1.1概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢48×3.5钢管脚手架,立杆横距1.05M,立杆纵距1.5M,步距1.8M,从架底向上10.8m(6个步距)必须设双钢管立杆。小横杆间距0.75M。脚手板采用50mm厚木脚手板。外挂密目安全网。脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规JGJ 130-2001 J84-2001》要求。连墙件设置按二步三跨一道设置。见外墙双排架剖面图: 全封闭双排外脚 外墙双排架平面

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2脚手架构造要求 1.2.1纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1纵向水平杆的构造应符合下列规定: a)纵向水平杆宜设置在立杆侧,其长度不宜小于3跨; b)纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用搭 接。对接、拱接应符合下列规定: c)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向 水平杆的接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨 两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各 接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3 (6.2.1-1); d)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个回转扣件 固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不 应小于100mm; 1.2.1.2脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向 水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3横向水平杆的构造应符合下列规定: a)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接 且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸长度a(图5.2.4) 不应大于0.4L,且不应大于500mm; b)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚 手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,

脚手架工程技术交底

脚手架工程施工技术交底 1.施工准备 1.1本脚手架采用扣件式钢管脚手架,钢管规格为φ48×3.0,扣件采用螺栓紧固的扣接件,分为直角扣件、旋转扣件、对接扣件三种。 1.2脚手板采用木脚手板,垫木板采用δ=50mm板材。 1.3密目网采用1.5M×6.000M;铁丝网、安全网。 1.4要求架管必须无锈蚀、无弯曲,经检查合格方可使用。 1.5地基处理与底座安放:地基处理与底座安放:立杆下端铺设50mm厚木垫板,垫板长度为3.0m,在垫板上按脚手架的柱距,排距要求进行放线、定位并安放木垫板,垫板底不得悬空。 2.脚手架的搭设顺序 放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步大横杆→第一步小横杆→脚手板→第二步大横杆→第二步小横杆→剪刀撑.....以此循环 3.脚手架构造要求 外双排脚手架搭设高度为10.5m,立杆横距为≤1.2m,纵距≤1.2m,步距1.8m。满堂脚手架搭设时,立杆间距≤1.2m,横杆间距≤1.2m,步距≤1.5m。 3.1立杆构造要求 a.立杆接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆必须用直角扣件连接,不隔步设置或遗漏。立杆上的对接扣件必须交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同一步内,且在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 b.脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮100mm的立柱上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。 3.2纵向水平杆构造要求 纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧,纵向水平杆接长采用对接扣件连接,其要求如下: a.对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免接头设在纵向水平杆的跨内。 b.如果接头必须采用搭接时,搭接长度不应小于1m,并应等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。 3.3横向水平杆构造要求 a.每一主节点必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。 b.操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支撑脚手架的需要等间距设置,最大间距不应大于柱距的1/2。 3.5搭设剪刀撑注意事项 a.剪刀撑应随立杆,纵横向水平杆等同步搭设,剪刀撑的构造应符合其相应的构造要求。中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。 3.6扣件安装的注意事项 a.扣件规格必须与钢管外径相同。 b.扣件螺栓拧紧力矩不应小于40N.m,并不大于65N.m。 c.主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)剪刀撑横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。 d.对接扣件的开口应朝上或朝内。 e.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 7、脚手板的构造要求 a.脚手板一般应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。 b.脚手板采用平铺,也可以采用搭接铺设,平铺脚手板外伸长度为130~150mm,搭接脚手板铺设接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应大于250mm。 c.端部脚手板探头长度为150mm,其两端必须与支撑杆可靠的固定。操作平台脚手板的下方挂一安全网,以防操作层中物件坠落。

脚手架工程施工安全技术交底大全

脚手架工程施工安全技术交底 1.脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管 理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。 2.操作人员应持证上岗。操作时必须配戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。 3.大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。雨、雪天后作业必须采取安全防滑措施。 4.脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个向延伸搭设。确保已搭部分稳定。门式脚手架以及其他纵向竖立面刚度较差的脚手架,在连墙点设置层宜加设纵向水平长横杆与连接件联接。 5.搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全: (1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数薰 的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握、翘(夹)持的杆件均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m,垂直蹈离应不大于1.5m。位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用作把持杆。 (2)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛, 以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。 (3)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。 (4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。 (5)每次收工以前,所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。 (6)在搭设作业进行中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。 6.架上作业时的安全注意事项: (1)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后可作业。 (2)作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工 具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。 (3)在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以防拆下的模板材料掉落架外。交底容: (4)当架面高度不够、需要垫高时,一定要采用稳定可靠的垫高办法,且垫高不要超过50cm;超过50cm时,应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时,应相应加高防护设施。 (5)在架面上运送材料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意”、“请让一让”的信号。材料要轻搁稳放,不采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料式。 (6)禁在架面上打闹戏耍、退着行走和跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡。 7.在脚手架上进行电气焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以防火星点着易燃 物。并应有防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。 8.其他安全注意事项:

脚手架安全技术交底

工程名称 施工单位 交底提要 一. 材料 1 ?脚手架所使用的钢管、扣件及零配件等须统一规格,证件齐全,杜绝使用次品和不合格品的钢管。 材料管理人员要依据方案和交底检查材料规格和质量,履行脸收手续和收存证明材质资料; 2?使用钢管质量应符合GB/T700中Q235-A 级钢规定,应采用现行《直缝电焊钢节》〈GB/T13793〉 或《低圧流件输适用焊缝钢筋》(GB/T3090)中规定的3号普通钢筋)的耍求,切口平整,严禁使 用变形、裂纹和严重锈蚀钢管。 二. 安全事项 I ?架子必须持有《特种作业人员操作证》的专业架子工进行,上岗前必须进行安全教育考试,合格后 方可上岗: 2?在脚手架上作业人员必须穿防滑鞋,正确佩戴使用安全带,着装灵便: 3?进入施工现场必须佩带合格的安全帽,系好下瓠带,锁好带扣: 4?登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用: 5?脚手板必须铺严、实、平稳。不得有探头板,耍与架体拴牢; 6?架上作业人员应作好分工、配合,传递杆件应把握好重心,平稳传递; 7?作业人员应佩带工具袋,不要将工具放在架子上,以免掉落伤人; 8?架设材料耍随上随用,以免放置不当掉落伤人; 9?在搭设作业中,地面上配合人员应避开可能落物的区域; 10?严禁在架子上作业时嬉戏、打闹、躺卧,严禁攀爬脚手架: II ?严禁酒后上岗,严禁高血压、心脏病、癫痫病等不适宜登高作业人员上岗作业; 12?搭拆脚手架时,要有专人协调指挥,地面应设警戒区,要有旁站人员看守,严禁非操作人员入内: 13?架子在使用期间,严禁拆除与架子有关的任何杆件,必须拆除时,应经项目部主管领导批准; 14?架子每步距均设一层水平安全网(随层),以后每四层设一道: 15?脚手架基础必须平整夯实,具有足够的承载力和稳定性,立杆下必须放置垫座和通板,有畅通的 排水设施: 16?搭、拆架子时必须设置物料提上、吊下设施,严禁抛掷; 17.脚手架作业而外立面设挡脚板加两道护身栏杆,挂满立网: 18?架子搭设完后,要经有关人员验收,填写验收合格单后方可投入使用; 19?遇6级(含)以上大风天、雪.雾.雷雨等特殊天气应停止架子作业。雨雪天气后作业时必须采 取防滑措施: 20?脚手架必须与建筑物拉结牢固,霊安设防雷装置,接地电阻不得大于4Q ; 21 ?扣件应采用锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢筋脚手架扣件》(GB/15831 (的规 定,釆用其它材料制作的扣件,应有试验证明其质量符合该材料规定方可使用。搭设和验收必须符合 JGJ1300-2001o 注:班组长在给施工人员书面或口头交底后,所有接受交底人员在交底书最后 一页的背面上签字后转爻给工地安全员存档。 补充内睿:(包括发下儿矽I 容,由交底人负责编写) 1 ?使用工具: 2.涉及的防护用品: 3.施工作业顺序; 7?使用新材料、新设备、新技术的安全措施; 8?其它要求。 审核人 交底人 接受交底人 2、 当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写“分部、分项工程名称”栏; 3、 交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。 安全技术交底 表 C2-1 交底日期 分项工程名称 锦疆化工 八治建设集团有限公司 脚手架搭设、拆除作业

外脚手架施工技术交底(完整版)

2020 年外脚手架施工技术交底(完整版) 1 脚手架设计: 1.1 概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢ 48× 3.5 钢管脚手架, 立杆横距 1.05M ,立杆纵距 1.5M ,步距 1.8M , 从架底向上 10.8m ( 6 个步距) 内必须设双钢管立杆。 小横杆间距 0.75M 。脚手板采用 50mm 厚木脚手板。外挂密目安全网。 脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2001 J84-2001 》要求。连墙件设置按二步三跨一道设置。见外墙双排架剖面图: 全封闭双排外脚 0 4 1 02 新 建 综 合 办 公 楼 1 0 5 1 4 1 新 建 综 合 办 公 楼 0 41 140 615 140 805 140 15850 140 805 140 615 外墙双排架平面 0 0

50 厚木脚手板 180 高木挡脚板 内外密剪 立立目刀 杆间距杆 间 距 安 全 网 撑 15001500 小横杆间距750 步距1800 预埋铁件 φ20 钢丝绳绳卡 4.1 £ -0.030 [12# 槽钢@1500 350 1050 150 外墙双排架剖面图

1 53.000 2 1 8 1 8 1 81 1 8 1 8 1 81 8 0.300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16 的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2 脚手架构造要求 1.2.1 纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1 纵向水平杆的构造应符合下列规定: a) 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于 3 跨; b) 纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用搭接。对接、拱接应 符合下列规定: c) 纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜 设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距 离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3 (6.2.1-1 ); d) 搭接长度不应小于1m,应等间距设置 3 个回转扣件固定,端部扣件 盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm; 1.2.1.2 脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座, 用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3 横向水平杆的构造应符合下列规定: a) 主节点处必须设置一根横向水平杆, 用直角扣件接且严禁拆除。主节点 处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸 长度a( 图5.2.4) 不应大于0.4L, 且不应大于500mm; b) 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距 设置,最大间距不应大于纵距的1/2 ,本设计采用750mm; c) 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横 向水平杆两端均应用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水 平杆的一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插 入长度亦不应小于180mm。 1.2.1.4 脚手板的设置应符合下列规定: a) 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm; b) 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板,应设置在三根横向水平杆

脚手架施工技术交底书

施工技术交底书 施工单位:编号:

施工技术交底书 施工单位:编号: 工程名称福惠家园小区工程交底部门 分部工程名称主体结构工程施工作业队伍 分项工程名称脚手架工程交底时间 钢的要求。 二、脚手架搭设技术交底 脚手架示意图 1—外立杆;2—内立杆;3—横向水平杆;4—纵向水平杆;5—栏杆;6—挡脚板;7—直角扣件;8—旋转扣件;9—连墙杆;10—横向斜撑;11—主立杆;12—副立杆;13—抛撑;14—剪刀撑;15—垫板;16—纵向扫地杆;17—横向扫地杆 施工技术交底书

施工技术交底书

施工技术交底书

工程名称福惠家园小区工程交底部门 分部工程名称主体结构工程施工作业队伍 分项工程名称脚手架工程交底时间 7、连墙件 (1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.6m,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。 (2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。 (3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。 (4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。 8、架体内封闭 (1)脚手架的架体里立杆距墙体净距为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须 铺设站人片,站人片设置平整牢固。 (2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。 (3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。 连墙件扣件连接示意图 施工技术交底书

脚手架技术交底记录

边坡工程脚手架施工技术交底 一、设计尺寸 边坡支护施工顺序为每一个段落全部开挖完成后一次性实施,立杆纵距1.5m,横距1.05m(可平铺四块竹串脚手板,每块竹串脚手板250mm),排架步距1.8m,脚手架限高取10m。管材采用φ48*3.0mm的钢管。 二、纵向水平杆 纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。 接长宜使用对接。对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。 接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应设置旋转扣件固定。 本工程使用竹串脚手板(或木脚手板),纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用铁丝固定在立杆上。 三、横向水平杆 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,取0.5m。横向水平杆两端均应采用铁丝固定在纵向水平杆上。 四、脚手板 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开边坡面150mm。脚手板应设置在三根横向水平杆上。脚手板的铺设可对接平铺,也可搭接铺设,搭接时接头必须支在横向水平杆上。作业层端部脚手板探头长度取150mm,板长两端应与支承杆可靠固定。

五、立杆 内立杆距边坡坡脚400mm。每根立杆底部应设置垫板。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 六、剪刀撑 剪刀撑在外侧立面整个长度和高度连续设置,斜杆与地面的倾角按45°控制。每道剪刀撑宽度不应小于2跨。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接。搭接长度不应小于1m,应设置旋转扣件固定。见下图 落地脚手架正立面图 七、扣件 螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m,且不应大于65N.m。 主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。对接扣件开口应朝上或朝内。各杆件

外脚手架搭设技术交底

外脚手架搭设技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

技术交底记录

同跨内,且横杆四周交圈。大横杆的接头距立杆的距离不大于纵向的1/3跨(本工程为600mm)。大横杆在同一步架内纵向水平高差不得超全长的1/300,局部高差不大于50mm。 5 小横杆:每一立杆与大横杆相交处(主节点)都必须设置一根小横杆采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆偏离主节点不大于150mm,小横杆间距与立杆等距,且根据作业层脚手板搭设的需要,在两杆之间等距离设置一根小横杆,间距800mm。小横杆伸出外排大横杆边缘不小于100mm,伸出里排大横杆距离结构外边缘150mm,上下层小横杆在立杆处错开设置,同层相邻小横杆在立杆处同向布置。详见附图。 6 扫地杆:纵向扫地杆用直角扣件固定在离底座上200mm的立杆上;横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆的立杆上,立杆有较大的高低差时,扫地杆错开,高处的纵向扫地杆向低延伸两跨与立杆固定。 7 剪刀撑:1)本工程双排钢管架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,立杆、纵横向水平杆同步搭设,在通长及沿架高连续设置。 2)高度在20米以下双排脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪力撑,并由底至顶连续设置。 3)每道剪刀撑跨越立杆的宽度不小于4跨且不小于6米,斜杆与地面倾角在45-60之间。 4)剪刀撑斜杆的接头采用搭接,用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。 8 连墙件:连墙件采用刚性连接,垂直距离随楼层设置水平间距4.5米,连墙件用Φ48×3.5的钢管,与脚手架的连接用直角扣件固定,外墙剪力墙处连墙件处预留Φ65钢管套管,连墙件在结构墙体内外各设一根钢管锁紧。 连墙件中的连墙杆尽量水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端下斜连接,不允许上斜连接;脚手架搭设过程不能设置连墙件时,可设抛撑,待连墙件与脚手架固定后,方可拆除临时抛撑。 10扣件:对接扣件开口应朝上或朝内;各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100 mm;在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不大于150 mm。 5 脚手架搭设其他要求 1 剪刀撑应及时设置,滞后不得超过两步。 2 杆件端部伸出扣件之处不得小于100mm,不得大于150mm。 3 剪刀撑间的搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

满堂脚手架技术交底大全

1.结构设计概况 表1 结构设计概况 2.搭设构造要求 1)中空部位顶板模板支撑采用单立杆满堂脚手架,根据中空顶板宽度尺寸,计算出脚手架搭设尺寸为:立杆横距900㎜;立杆纵距900㎜。立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度,水平杆步距1200㎜。由于梁和楼板荷载相差较大,沿梁下方另设置一排立杆,间距按900㎜布置,此立杆与其它架体同步搭设,并保证用水平杆连结牢固。

2)立杆梁跨度方向间距900mm,梁两侧立杆间距1200mm,脚手架步距1200mm;梁底增加抵消负弯矩及称重立杆间距:当梁高大于1000mm时,立杆间距为600mm;当梁高小于1000mm时,立杆间距为900mm;梁加固扣件连接方式采用双扣件。 3)剪刀撑:在高大模板支架四周外立面满设剪刀撑,纵横向中部每6根立杆增设剪刀撑。 3.工艺流程 4.1、脚手架搭设的工艺流程为:场地清理材料配备定位设置垫块纵向扫地杆立杆横向扫地杆水平杆连墙杆 剪刀撑锁梁底钢管铺设梁底模板板底模板铺设。 3.1立杆底座 每根立柱底部应加设木垫块,垫板厚度不得小于50mm,长宽不得小于3000mm,立杆应立在木垫块的中心。 3.2扫地杆 在立柱底距地面350mm高处,沿纵横水平方向设扫地杆。 3.3剪刀撑 满堂脚手架应在架体外侧四周及部纵、横向每6m 至8m 由底至顶设置连 续竖向剪刀撑。当架体搭设高度在8m 以下时,应在架顶部设置连续水平剪刀撑;剪刀撑宽度应为6~8m。 剪刀撑沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆与水平面的交角必须控制在45-60 度之间,剪刀撑的斜杆两端与脚手架的立杆扣紧外,在其中间应增加2-4个扣结点。 剪刀撑应用旋转扣件(如图)与模板支撑体系固定。梁底沿梁纵向至少有一排竖向剪刀撑,剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45°~60°,如图 所示(剪刀撑布置见附图);

外脚手架施工技术交底(完整版)

外脚手架施工技术交底(完整版) 1脚手架设计: 1.1概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢48×3.5钢管脚手架,立杆横距1.05M,立杆纵距1.5M,步距1.8M,从架底向上10.8m(6个步距)内必须设双钢管立杆。小横杆间距0.75M。脚手板采用50mm 全封闭双排外脚

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2脚手架构造要求 1.2.1纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1纵向水平杆的构造应符合下列规定: a)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于 3跨; b)纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用 搭接。对接、拱接应符合下列规定: c)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵 向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或 不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小 于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大

于纵距的1/3(6.2.1-1); d)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个回转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm; 1.2.1.2脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为 横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3横向水平杆的构造应符合下列规定: a)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸长度a(图5.2.4)不应大于0.4L,且不应大于500mm;b)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,本设计采用750mm; c)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应用直角扣件固

脚手架搭设安全技术交底大全

脚手架搭设安全技术交底 一、适用范围 本交底适用于盘县新农村村通村组路网全覆盖建设工程(封家湾至太阳庙公路)项目内桥梁、涵洞、挡墙等结构物施工的扣件式钢管脚手架搭设。 二、脚手架材料要求 1.钢管落地脚手架选用外径48mm,壁厚3.5mm的钢管,表面要平直光滑,无锈蚀、变形、滑丝、伤裂现象。脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,并且不超过结构容许的强度、以免出现变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2.其他扣件、跳板和安全网等材料应符合相应的行业标准和标准化施工要求。 三、施工流程及方案 3.1工艺流程 1.落地脚手架搭设工艺流程:场地平整、夯实基础承载力检测材料准备定位设置通长脚手板、底座纵向扫地杆立杆横向扫地杆小横杆大横杆剪刀撑铺跳板安装防护栏及安全网。 2.定距定位:根据模板构造要求,在结构物周围用尺量出内、立杆离结构物的距离,并做好标记;分出立杆位置,标记;垫板(垫木)、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

3.2施工方案 1.地基处理 根据现场实际情况,若基底坚硬平整则无需处理,只需铺设脚手板即可设置立杆;若基坑范围不够,则需对地基进行处理,从基坑边缘向外围按照3~5%找坡,回填土夯实,上面铺设5cm厚脚手板,之后在脚手板上铺设钢底座或垫木,然后再搭设立杆。 2排水设置 在距脚手架外排立杆外0.5m处设置排水沟或集水坑,引至基坑范围以外,防止雨水对基础浸泡,存在安全隐患。 3立杆设置 ⑴脚手架采用单、双排立杆,立杆顶端高出结构1m~1.5m,立杆接头采用对接扣件连接立杆与横杆采用直角扣件连接。 ⑵脚手架立杆纵距1.2~1.5m,横距0.8~1m;扫地杆与原地面距离0.2m;内侧立杆底部距模板边缘按25cm控制。 ⑶脚手架的底部立杆可采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开50cm以上,且要求相邻接头不在同跨内,以保证脚手架的整体性。 ⑷立杆应设置垫木和钢底座,并设置纵横方向扫地杆,采用直角扣件固定在距底座下20cm处的立杆上。 ⑸立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 4大横杆、小横杆设置 ⑴大横杆在脚手架高度方向的间距1.5m~1.8m,以便悬挂安全网,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为15cm。 ⑵用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一层大横杆四周要交圈,以连接成一个整体。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm.,各接头距立杆的距离不大于50cm。

相关文档