一、工程概况

1、概述

本工程由白杨镇水库与输水管道组成,主要为工业供水,同时兼顾防洪和发电,建设资金为当地政府自筹。白杨镇水库位于白杨河大桥上游2km处,距和布克赛尔蒙古自治县县城90km,距铁厂沟镇55 km,总库容为4463×104m3,属中型Ⅲ等工程,永久性主要建筑物级别为3级,永久性次要建筑物级别为4级,临时性水工建筑物级别为5级。水库设计标准重现期为50年,洪峰流量290m3/s,校核洪水标准重现期为1000年,洪流量531m3/s。工程地震动峰值加速为0.05g,地震动反应普特征周期为0.35s,相应于地震基本烈度为Ⅵ度。

2、工程项目组成

白杨镇水库主要包括大坝、溢洪洞、输水隧洞、导流冲沙隧洞。大坝坝顶长310m,坝顶宽8m,最大坝高66.47m。输水隧洞布置在大坝左岸,由上游进口段、上游洞身段、闸井段、下游洞身段组成,全长1182m,设计流量1.59m3/s。溢洪洞位于大坝左岸山体内,由进口段、控制段、进口渐变段、出口渐变段、泄槽段、出口明渠段、消能段组成,全长246.92m。导流冲沙隧洞布置在大坝右岸山体内,由进口引渠段、进口八字墙段、上游涵洞洞身段、上游隧洞段、闸井段、下游隧洞洞身段和出口明渠段、挑流消能段组成,全长755m,设计流量150 m3/s。

导流洞工程属于水库枢纽工程的一部分,进口引渠段、进口八字墙段、上游涵洞洞身段、上游隧洞段、下游隧洞洞身段、出口明渠段、闸井段915.72m高度以下砼、挑流消能段C60砼面层除外,已全部由十五局施工完毕,从915.72m 以上一期砼、闸井钢底板接触灌浆、闸井二期砼及出口挑流鼻坎面层C60一级配砼等剩余工程由我新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司施工。

原十五局施工部位,主要存在的缺陷有:蜂窝、麻面、拉结筋外漏、砼表面污染、砼浇筑不平整、边墙模板跑模、错台以及砼裂缝。为了保证砼质量,对存在的砼质量缺陷进行处理。

二、缺陷处理要求

(1)、选用的修补材料,除了满足建筑物运行的各项要求外,其本身的强度、耐久性、与新老砼的粘结强度等均不得低于老砼的强度。

(2)、当修补区位于空蚀敏感区,砼表面的不平整度应达到防止空蚀的要求。

(3)、当修补区位于有外观质量要求高的部位,修补材料应有与老砼相一致的外观。

(4)、修补时将不符合要求的砼彻底凿除,清除松动碎块、残渣、凿成1:6陡坡,再用水冲洗干净。

(5)、对于防水要求较低或无要求的砼缺陷,均采用打磨等常规方法进行处理,砼裂缝处理要求以缝面封堵和表面冲磨修补为主,缝面封堵的主要目的是防止钢筋锈蚀,满足结构耐久性要求。

(6)、缺陷处理是一项技术性很强的精细工作,在缺陷处理过程中,严把材料关和工艺关。

三、缺陷修补材料

1、砼耐久性修复材料

采用北京聚合筋?建筑修复技术中心的聚合筋修复体系进行修复处理,确保混凝土结构的耐久性,整体性和抗动载冲击强度,满足正常使用要求。包括以下三种:

1)工程师?B9永久性界面粘胶修复部位界面处理

使用工程师?聚合金B9界面永久性粘胶进行界面处理,提高界面粘接力,粘接强度大于2.5MPa。

2)工程师?A3耐久性高强修补料修复砼面层缺陷

工程师?A3耐久性高强修补料进行修复。抗压强度R28≥50MPa,耐久性要求的最小厚度为10mm。

3)工程师?A2耐久性薄层修补料(单组份)面层装饰

工程师?A2耐久性薄层修补料(单组份)进行面层装饰,抗压强度R28≥25MPa。因局部装饰无法达到砼表面一致性,因此须整面涂抹工程师?A2耐久性薄层修补料(单组份)以便达到符合验收要求的平色效果。

2、丙乳修复砼面层缺陷

丙乳砂浆是丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆的简称。水泥砂浆中掺入并入乳液后,在水泥水化新生结晶——凝聚结构的刚性空间骨架中聚集了丙乳有机聚合物相,是刚性无机物之间被坚固、有弹性和粘附性的有机聚合物点或网式膜连结,这样既提高了混凝土密实性、粘结性,又降低了混凝土的脆性,且与老混凝土的热膨胀系数相近。丙乳砂浆与普通水泥砂浆相比,具有以下优异性能:极限拉伸提高2-3倍,抗拉强度提高1倍,抗拉弹性模量相应减小,收缩减小很多,与老砂浆潮湿面粘结强度提高2倍以上,吸水率降低约80%,抗海水氯离子渗透能力提高8倍,在紫外型碳弧灯全气候老化箱中老化2160h后,抗拉强度和极限拉伸不降低,快冻300次循环基本无破坏。此外,丙乳砂浆还具有基本无毒、施工方便、成本较低等优点,因此是比较理想的新型裂缝修补材料。丙乳砂浆(PAEC)与普通水泥砂浆物理力学性能比较,如表所示

水泥——用荆门水泥厂生产的425号矿渣硅酸盐水泥。

砂——用当地砂,细度模数1.6,属细砂范围(砂子最大粒径2.5mm)。

丙乳砂浆配合比:灰砂比1:1~1:1.5;

灰乳比1:0.15~1:0.275;

丙乳净浆配合比:灰乳比2:1.

3、砼裂缝修补材料

工程师?自动低压灌浆器,工程师?AB灌浆树脂,工程师?快干封缝胶,其它配套材料。

AB---1型灌浆树脂为灌浆专用胶:溶剂型。对于微细裂缝(>0.05mm)、较宽裂缝(>1.0mm)以及砂浆、砼、砖板空鼓缝隙等各种状况尽可进行灌浆处理。树脂固化后,为无污染环保材料。

工程师?—自动低压灌浆技术是专门针对砼微细裂缝进行化学灌浆的新型技术。是采用北京冶建工程裂缝处理中心消化移植日本的高新科技成果,利用低压注入原理,可对砼微细裂缝进行自动压力灌浆。并可对多处裂缝同时进行注浆施工,注浆时不必对砼进行开槽钻孔,无噪声粉尘污染,操作轻巧,施工快捷,注浆机具呈透明状,可直接观察和确认注入情况,确保施工质量。

砼表面缺陷包括:层间缝错台挂帘、表面气泡、蜂窝、麻面、模板拼接缝或砂浆、砼表面不平整、钢筋头及管铁件外露等。

1、聚合筋修复体系施工工艺:

第一步:基层处理及要求

首先凿除疏松位置的砼至坚硬砼处,打磨去除砼表面浮浆;将应处理的钢筋头剔除,用高压水冲去表面浮灰;允许砼基层微潮湿,但不得有明水。

第二步:界面处理

配制:B9胶浆:PO42.5水泥:细砂= 1:1:1(重量比)按比例配合,搅拌均匀待用;每次配料不宜过多,B9胶浆随配随用,1小时内用完;

施工:采用涂敷法施工,用毛刷将配好的B9胶浆均匀地涂刷在基层表面;

界面剂初凝(趁湿抹灰)进行下一工序施工;

备注:高温施工时,如B9胶浆涂刷后表干太快,则可用水浸湿基层,然后涂刷B9胶浆。

第三步:砼耐久性修复

抹配制A3粉料:A3乳液= 6:1质量比称取放置;

将实际用量80%的乳液倒入粉料中搅拌均匀,再将剩余的20%乳液逐渐倒入并搅拌均匀无结块,配好的浆料应保证在1小时内用完;

夏季施工时如发现已搅拌好的高强修补料变稠,可适当加入少量的乳液搅拌后继续使用;

A3耐久性高强修补料宜一次抹平,不宜反复抹压。遇有气泡时应刺破压紧,表面应密实;

抹灰厚度大于10mm时,应分层施工。每层抹面厚度宜为5~10mm,待前一层指触干时方可进行下层施工。

养护:为防止施工环境干燥失水过快,应在修补料固化后适量洒水养护,养护时不宜采用高水流冲刷,养护三天即可,28天后可达到最终强度。

第四步:砼面层装饰

1. 待A3干透后,即可涂抹工程师?A2耐久性薄层修补料(单组份)进行表

面装饰,基层表面应平整、粗糙、清洁、无浮灰,不应有起砂、空鼓、

裂缝等现象。施工前应保持基层潮湿状态,但不得有积水;

2. 工程师?A2耐久性薄层修补料(单组份),使用时直接加水到合适施工的

稀稠度(水:A2粉=1:3左右),即可使用,配好的浆料应保证在1小

时内用完;

3. 施工厚度不宜超过2mm。

2、丙乳修复施工工艺

丙乳砂浆施工方便,配制拌合简单,可人工抹压也可用机械喷涂,只要掌握技术关键,施工质量易得到保证。

(1)混凝土基底处理:为了使丙乳砂浆和基底混凝土能很好的粘结,混凝土的表面处理至关重要。一般用钢丝刷刷除表面浮层污物(有油漆等油脂污染部位用丙酮洗刷),特殊部位用钢钎打毛,然后用清水冲洗、湿润,使混凝土基底处于面干饱和状态。经验收合格方可进行下一工序。

(2)丙乳砂浆配制:按照配比称料,分别堆放。先将水和丙乳混合均匀,水泥和砂混合均匀后倒入拌合盘中,然后将混合液慢慢倒入水泥砂浆混合物中人工拌和均匀。一次拌和量以水泥控制在10kg为宜(人工抹压施工)。水灰比的控制标准是在满足和易性要求的前提下尽量选用小水灰比。

(3)人工抹压:为保证质量先用丙乳净浆打底,然后抹压砂浆(采用倒退法:加压与刚建砂浆层前进方向相反)。厚度控制在5mm左右,要求砂浆层密实,表面平整光滑。

(4)养护:丙乳砂浆抹压后约4h便产生终凝,此时用农用喷雾器进行喷雾养护。养护一天后再用毛刷在丙乳砂浆面层上刷一道丙乳净浆。要求涂匀、密封,待净浆产生终凝后再继续喷雾养护。养护标准:砂浆面层始终保持潮湿状态,养护时间为7天。

五、砼表面缺陷修复施工

1、层间缝错台挂帘

对形成错台的部位,首先将突出的砼凿除,预留约5mm,然后用磨光机将预留部位进行打磨处理。磨除坡度:平行水流方向1/10,垂直水流方向1/6。磨

阿不都拉水库导流引水隧洞砼衬砌施工方案

放水隧洞及导流隧洞砼衬砌施工技术方案 一、工程概况 放水隧洞位于大坝左岸山体中,洞轴线与大坝轴线的夹角为88°42′29″,交点位于洞桩号0+246.74m处,全长539.17m(洞身段长479.01m)。放水隧洞由进口段、上游洞身段、检修闸井段、发电支洞段,下游洞身段、出口闸室段、出口明渠段及挑流消能段组成。其中进口段长12.95 m,纵坡i=0,进口高程968.50m,上游洞身段长60m,纵坡i=0.01,进口高程968.50m,横断面为3 m×4m 城门洞型,净宽3m,直墙高2.5 m,顶拱为半径为1.5m的半圆,衬砌厚0.40m的C25F200W8钢筋混凝土。检修闸井段长14m,闸底板高程967.65m,闸井内设一套事故检修平板闸门。发电支洞轴线与放水隧洞相交于洞桩号0+387.41m处,全长97m,横断面为圆型,直径为2.0m,衬砌厚度为40cm。下游洞身段长404.88m,纵坡i=0.02,横断面为圆形,内径为2.5m,采用有压洞设计,衬砌厚度0.4m。出口闸室段长12m,闸底板高程937.80m,闸室内设弧形工作闸门一套。出口明渠段长20m,纵坡i=0.02,底宽2.5m,边墙高3.0m,底板和边墙材料采用C40F200砼。挑流段全长3m,挑坎高3.5m,挑角30°。导流隧洞长350m,于导流隧洞桩号0+350处与放水隧洞相交。 导流隧洞由进口段和洞身段组成,进口段长10m,纵坡i=0.,进口高程959.00m,洞身段长350m,纵坡i=0.02,横断面为圆型,直径为2.5m,衬砌厚度为50cm。大坝填筑完成后对导流隧洞永久性封堵。 导流隧洞具备两种功能,一是施工期导流,二是水库建成后具备放空功能。导流放空隧洞由进口八字墙段、上游隧洞洞身段、闸井段、

导流洞封堵方案

1、施工概况 某某水电站拦河坝施工导流隧洞布置在大坝左岸山体内,形状为6M×8M(宽×高)的城门型,隧洞由进口喇叭段、闸门槽段及洞身组成,全长540M,进口底板高程322.0M,出口底板高程316.6M,隧洞底坡1%。喇叭口为椭圆形。在门槽墩顶有一座混凝土排架式闸门启闭架,以便导流洞永久封堵施工。 导流洞封堵施工主要包括:导流洞进口闸门安装;施工排水及开挖;堵头混凝土施工;导流洞封堵灌浆。其主要工程量为:闸门安装一扇,石方开挖109M3,堵头混凝土913M3,固结灌浆135M,接触灌浆230M,回填灌浆139M3。 堵头混凝土起止桩号分别为:导0+192.0、导0+210.0,长度

18.0M,形式为喇叭形。喇叭段长7.5M,起止桩号分别为:导0+193.0、导0+200.5,梯形状,上游坡1:1,下游坡1:4.5,高1M,导流洞的底板及两侧都需开挖成此形状,洞顶高程不变,其圆弧半径由R3464开挖成R4619。 2、闸门安装 2.1、安装准备 闸门门叶由上、中、下三节组成,现已运输、拼装,门槽清理、闸门复测等准备工作已全部完成。通过卷扬机和滑轮组试运转闸门成功。 2.2、下闸蓄水 下闸蓄水分两步进行,计划时间为10月28日。 (1)、利用卷扬机下闸 下闸指令一下,立即启动卷扬机,将闸门缓缓落下,直至闸门距全部关闭1M。 (2)、闸门下至距全部关闭1M后,利用布置在闸墩上的液压千斤顶连续将闸门落下,直至闸门全部关闭。 闸门用钢丝绳吊住系于横梁上,液压千斤顶共四个,分两组布置在两侧的闸墩上,先由一组顶住横梁下落闸门,另一组千斤顶作好准备,当第一组千斤顶下落到位后,由第二组接力顶住横梁下落闸门,

混凝土质量缺陷修补施工方案(2017)

混凝土质量缺陷修补方案 一、编制依据 1、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目工程施工设计图纸; 2、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目施工组织设计; 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011; 4、高层建筑混凝土技术规程JGJ3-2010; 二、编制范围 北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目商务办公楼混凝土工程的缺陷处理。 三、概述 本工程现阶段已全面展开施工,在混凝土施工中难免会出现一些混凝土的缺陷问题,为保证混凝土成品的质量和外观,必须在混凝土浇筑过程采取预防和补救措施。 四、混凝土缺陷 4.1混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 4.1.1 麻面 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象。 其主要原因是:(1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;(3)模板拼缝不严,局部漏浆;(4)模板隔离刑涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面;(5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。 4.1.2 蜂窝 蜂窝就是混凝土结构局部疏松,骨料集中而无砂浆,骨料间形成蜂窝状的孔穴。 其主要原因是:(1)混凝土拌和不均,骨料与砂浆分离;(2)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量不准,造成砂浆少、石子多;(3)卸料高度偏大,料堆周边骨料集中而少砂浆,未作好平仓;(4)模板破损或模板缝隙未堵严,造成漏浆;(5)混凝土未分层下料,振捣不充分,或漏振,或振捣时间不够,未达到返浆的程度。 4.1.3 露筋 钢筋混凝土结构的主筋、副筋或箍筋等裸露在表面,没有被混凝土包裹。 其主要原因是:(1)浇注混凝土时,钢筋垫块位移,或垫块漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露;(2)混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板严重露浆;(3)混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋;(4)木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱,掉角,导致露筋;(5)骨料粒径偏大,振捣不充分,混凝土于钢筋处架空造成钢筋与模板间无混凝土。 4.1.4 孔洞 钢筋混凝土结构中有较大的孔洞,或蜂窝较大,钢筋局部或全部裸露。 其主要原因是:(1)振捣不充分或未振捣而使混凝土架空,特别是在仓面的边角和拉模筋、架立筋较多的部位容易发生;(2)混凝土中包有水或泥土。

导流洞施工组织设计方案

第一章施工总说明 1.1 工程概况 **水库工程位于重庆市*县境内,地处长江三峡区段小流域的二级支流桃溪河上游,坝址至*县县城47Km,距重庆市的公路里程为 350Km。**水库是以农业灌溉和城镇供水为主,兼有发电效益,并为妥 善安置三峡水库移民提供有利条件的综合利用工程,水库正常蓄水 位450.00m,总库容为1.042亿m3,属多年调节水库。 工程规模为Ⅱ等大(2)型,分枢纽和灌区两大部分,枢纽由面板堆石坝、溢洪道、排砂放空洞、引水道和装机6MW的坝后电站组成; 灌区由1条总干渠、2条分干渠、6条支渠和装机9MW的跌水电站组 成。 主洞由上游进口段、洞身段、下游出口段等组成,导流洞全长702.119m,其中进口段34.094m,洞身段652.180m,出口段16.206m, 导流洞断面为城门洞型,洞身采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度30~ 50cm,衬砌后的过流断面为3m×4m(宽×高)。导流洞进口底板高程 为361.00m,出口底板高程350.00m。 1.2 水文气象及地形地质 1.2.1 水文气象 (1)水文 坝址控制流域面积235.8km2,坝址多年平均流量5.28m3/s,多年平均径流量为1.66亿m3;经历史调查推测坝址最大洪峰流量为 1480m3/s,每年4~10月为汛期,11月~次年3月为枯水季节,主汛期 为6~8月份。 (2)气象 多年平均降雨量:1404.9mm 多年平均气温:18.6℃

极端最低气温:-4.5℃ 极端最高气温:42.0℃ 多年平均蒸发量:1141.3mm 实测最大风速:24m/s 多年平均风速:0.8m/s 多年平均雨日见表1-1. 1.2.2 地形、地质条件 **水库工程坝址位于桃溪河的小河滩,该处河道呈“S”形,河谷呈不对称“V”型横向谷,两岸山体完整、雄伟,岸坡左陡右缓,左岸 呈一陡岩状,坡角为60°~70°,右岸地形稍缓,坡角为30°~50°, 部分地段分布有残、坡积物及崩积物,河谷宽约50m,常水位355~ 362m,水面宽10~20m。河床覆盖层漂卵砾石夹砂层度0~3m。 坝址范围内出露地层为侏罗系中统千佛岩组第七岩性段,地基岩石为砂岩、粉砂岩及泥质岩、夹页岩。河床部位强风化层厚0~ 5.00m,弱风化层厚2.00~13.00m;左岸强风化层厚0~17.35m,弱风 化层厚 2.00~63.00m;右岸强风化层厚0~13.00m,弱风化层厚 2.00~34.00m。坝址区断层发育程度较低,已查明的6条断层中,F3、 F4规模稍大,F1、F2、F5、F6规模均较小。地下水在高程450m以上埋 藏较深,在高程450m以下埋藏较浅。 坝区地震基本烈度属6度以下地区,建筑物不考虑地震设防。

引水隧洞工程施工方案37632

1.工程概述及说明 1.1.工程概况 曹河水电站工程导流隧洞工程位于晋城市。本枢纽工程以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要由进水口进水塔、导流隧洞、出口段调压室、管理设施等建筑物组成。大坝为一级建筑物,溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。 导流隧洞长1800m。隧洞进出口段、进口段采用全断面钢筋混凝土衬砌,其余洞段对底板和侧墙采用钢筋混凝土薄衬。放空洞利用导流隧洞采用可爆堵头技术改造而成。 1.2工程地质 隧洞岩体强度较高,属Ⅲ类围岩,进口、出口段为Ⅳ类围岩坚固系数f ≈6~8。总的看成洞条件一般,进口段地质条件较差,施工难度较大,加强施工地质工作,发现不稳定岩块,及时支护或喷锚支护,以保施工安全。洞室围岩透水性强,地下水位低,隧洞采用钢筋混凝土衬砌。 1.3交通条件 工程对外交通目前以公路运输为主,届时可为本工程对外交通提供方便。 1.4施工供电条件 由发包人引10 kV线路至施工现场,导流隧洞进出口附近各设置1变压器,变压器容量能满足施工用电要求。 1.5 合同项目和工程范围 1.5.1 工程施工的区域范围 承包人主要在施工征地范围内完成导流隧洞(堵头段和封堵闸门除外)、进水塔和调压室工程施工。 1.5.2实施、完成和维护的工程项目 ⑴导流隧洞工程,包括土石方明挖、隧洞洞挖、混凝土浇筑、埋件施工、砌体工程和部分土石方回填等; ⑵放空洞工程,包括土石方明挖、混凝土衬砌施工等; ⑶临时工程:承包人为完成承建的工程项目,负责修建与维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工风水电系统、混凝土拌和系统,还包括施工导流、场地排水、办公与生活营地营造、场地平整、场内道路以及其他所有临建工程。临时工程不包括10kV供电干线。 1.6施工组织设计原则、依据及具体内容 1.6.1 编制目的 本《施工组织设计》是我单位对本工程的投标文件之一,它体现了我单位对本工程施工的总体构思和部署,是一部对工程质量、安全、工期计划、资源配置、总体布置以及文明施工等方面进行程序化管理的纲领性文

导流洞封堵施工方案复习课程

导流洞封堵施工方案

批复表 (监理 [ 2017] 批复001号) 合同名称:盂县龙华口水电站工程(一期)土建01标合同编号: LHKSDZ-TJ-2008-01 致:山西省水利建筑工程局龙华口枢纽工程项目部 贵方_______年____月____日报送的龙华口大坝导流洞封堵施工方案(文号:(省水工[2017]技案001号),经监理机构审核,批复意见如下: 附件:施工技术方案申报表(省水工[2017]技案001号) 《龙华口大坝导流洞封堵施工方案》 监理机构:山西省水利水电工程建设监理公司 龙华口水电站工程监理部 总监理工程师: /监理工程师: 日期: 2017 年 8 月 16 日 承包人:山西省水利建筑工程局 龙华口枢纽工程项目部 签收人: 日期: 2017 年 8 月 16 日

说明:1、本表一式 4 份。由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发 包人、各1份。 2、一般批复由监理工程师签发,重要批复由总监理工程师签发。 3、本批复表可用于对承包人的申请、报告的批复。 施工技术方案申报表 (省水工[2017]技案001号) 合同名称:盂县龙华口水电站工程(一期)土建01标合同编号: 致:山西省水利水电工程建设监理公司龙华口水电站工程监理部 我方今完成盂县龙华口水电站工程土建01标工程龙华口大坝导流洞封堵施工方案的编制,并经我方技术负责人审查批准,现上报贵方,请审批。 附:《龙华口大坝导流洞封堵施工方案》 承包人:山西省水利建筑工程局 龙华口枢纽工程项目部 项目副经理: 日期: 2017年 8月 15 日

说明:本表一式4份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。 盂县龙华口水电站工程土建01标 龙华口大坝导流洞封堵施工方案

导流洞混凝土封堵施工方案

下库导流洞堵头封堵施工方案 1 工程概述 1.1 概述 洪屏电站下库导流洞布置在大坝右岸,导流洞进口位于大坝上游约130m 处,出口在大坝下游约60m处。导流洞全长269.68m,由进口段、洞身段和出口段组成。进口底板高程为121.5m,出口底板高程为120.5m,进出口高差1.0m。 导流洞封堵段位于桩号导0+120~导0+135之间,长度为15m。堵头分两部分,其中桩号导0+120~导0+129之间为全断面封堵,断面尺寸为8.70×8.55m (宽×高);桩号导0+129~导0+135之间封堵段预留灌浆廊道,廊道尺寸为2.50×2.50m(宽×高),堵头混凝土为C20W5F50, 二级配。 1.2 水文气象 下水库位于北河上游河段的秀峰河上,控制集水面积258.0km2,多年平均年径流量约2.63亿m3,年平均流量8.33m3/s,月径流最小为2.77m3/s,发生在12月,径流主要由降雨形成,10月~3月为枯水期。计划在2015年4月30日前完成导流洞封堵闸门下闸以及堵头混凝土施工前的准备工作,于2015年4月30日进行导流洞下闸蓄水。 1.3 主要工程量 导流洞封堵主要施工内容包括闸门安装及下闸、堵头C20混凝土、C20埋石混凝土台阶、引接回填灌浆管、回填灌浆、固结灌浆、冷却水管、钢筋制安等。主要工程量见下表1-1。 注:表中工程量为设计蓝图工程量,结算量以现场实际发生量为准。 2 编制依据 (1) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体土建工程C4标下水库土建工程施工合同;

(2) 《下水库导流隧洞堵头结构、灌浆布置图(1/2)》H76J-8D4-23、《下水库导流隧洞堵头冷却水管、灌浆廊道钢筋布置图2/2》H76J-8D4-24、导流洞封堵闸门布置图、导流洞封堵闸门门槽布置图; (3) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体工程主体土建工程下水库土建工程招标文件; (4) 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001; (5) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2012; (6) 《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013; (7) 《水电水利工程模板施工规范》DL/T 5110-2013; (8) 工程建设强制性条文(电力工程部分)2011版。 3 施工布置 3.1 施工道路布置 导流洞下闸封堵后,在导流洞出口上、下游处设置土石围堰,围堰与护坦下游EL.120平台相连,使导流洞出口形成封闭基坑,方便施工。 拟从大坝下游左岸坝下0+200.00位置修筑一条至导流洞出口的施工便道,由于坝前蓄水需通过下库大坝放空管泄流,并经下游左岸泄流至下游,在修筑大坝下游左岸至导流洞出口的施工便道时,在坝下0+200.00位置设置一座临时钢栈桥,确保坝前来水顺利通过左岸泄出,也保证导流洞施工道路畅通。如遇超标洪水,立即撤离人员、设备。待洪水退去后,及时修复围堰,恢复生产。 3.2 施工用电 导流洞施工用电利用下库左坝变压器,施工电源线路严格按照国网新源公司要求的三相五线制配置,配电箱满足国网新源公司相关要求。 洞内照明从导流洞下游架设照明线路,洞内每10m安装一盏50W白炽灯照明,工作面采用1kW碘钨灯照明。并在洞内每10m安装一盏应急照明灯。3.3 施工供水 施工用水直接在导流洞下游出口位置安装一台7.5kW潜水泵,以满足施工用水需要。 3.4 施工供风 施工供风利用一台9m3电动空压机供风,供风钢管至洞口位置,利用橡胶管至作业面。 3.5 导流洞内排水 导流洞封堵期施工排水主要为导流洞封堵闸门渗水、导流洞洞外渗水、洞内渗水及施工污水。 现场施工时,在导流洞封堵段上游设置高1.0m的砖砌围堰,挡住导流洞闸门及上游段渗水,并利用两根DN300钢管沿底板穿过砖砌围堰,将上游来水排至永久堵头段下游(现场施工时依据现场实际情况确定是否需要增加)。在洞身两侧设置临时排水沟,将渗水和施工弃水集中引至洞外,在洞外利用1台15kW潜水泵将渗水抽排至围堰外侧。 具体布置详见附图:《导流洞封堵施工布置图》所示。

现浇混凝土缺陷处理方案

现浇混凝土缺陷处理方案 一、施工部署 针对混凝土主体所出现的混凝土外观质量缺陷,逐项分析产生原因,确定处理方案,项目部落实相关责任人。 二、施工措施及处理方法 现浇混凝土外观质量缺陷,采取如下施工措施及处理方法: 1、混凝土少量露筋 现象:钢筋混凝土结构表面钢筋裸露。 产生原因:混凝土坍落度过小,钢筋保护层过小使混凝土难以下落,振捣时局部漏振、欠振。 施工措施:调整混凝土的施工坍落度,保证混凝土坍落度在满足施工要求条件下尽量较小,且根据天气状况、现场情况进行及时调整;保证钢筋的保护层厚度,振捣混凝土按要求进行快插慢拔振捣棒,适度振捣,对钢筋较密处加强振捣,防止因振捣漏振、欠振、过振的现象。 处理方法:将软弱混凝土层剔除,彻底清理干净,钢筋归位,用清水冲刷干净,充分润湿,用高一级的细石混凝土捣实,修补的混凝土用湿润的毛毯覆盖外包裹塑料布养护不少于 7 天。 2、混凝土少量蜂窝

现象:混凝土表面出现蜂窝。 产生原因:混凝土坍落度过小,钢筋较密集使混凝土难以下落,振捣时局部漏振、欠振等。 施工措施:调整混凝土的施工坍落度,保证坍落度在满足施工要求条件下尽量较小,且根据天气状况、现场情况进行及时调整; 振捣混凝土按要求进行快插慢拔振捣棒,适度振捣,对钢筋较密处加强振捣,防止因振捣漏振、欠振的现象。 处理方法:对较为小蜂窝用清水冲刷干净后,用原混凝土配合比去掉粗骨料的水泥砂浆抹面压实;对较大蜂窝,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,尽量剔成喇叭口,彻底清理干净,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径 10~20 mm 细石混凝土(比原标号高一级)仔细填塞捣实,在用湿润的毛毯覆盖养护不少于 7 天。 3、混凝土夹渣 现象:钢筋混凝土构件中混凝土夹层存在,有松散混凝土层及夹杂物。 产生原因:混凝土浇筑间歇时间过长,使混凝土层间形成施工冷缝; 上下层混凝土间存在杂物,形成夹渣;混凝土浇筑时,底部未铺水泥砂浆层或下层混凝土浮浆未清除。 施工措施:控制混凝土浇筑上下层间隔时间,防止混凝土层间形成施工冷缝;上下层混凝土间存在的杂物在浇筑前彻底清理干净,避免形成夹渣;混凝土浇筑时,底部先铺一层水泥砂浆在进行浇

大坝导流施工方案

CB01施工技术方案申报表 (承包 [2016] 技案 003 号) 合同名称 : 普定县红坪水库工程建设项目一标段合同编号:PDSTGCSG-2015-07 致:贵州江河监理有限公司普定县红坪水库工程监理部 我方今提交普定县红坪水库工程建设项目一标段工程(名称及编码)的 : 附:□施工组织设计□ 施工措施计划 □专项施工方案□ 度汛方案 □灾害应急预案□施工工艺试验方案 □专项检测试验方案□ 工程测量施测方案 □工程放样计划和方案□ 变更实施方案 □ 施工导流方案□ □□ 请贵方审批。 承包人: 项目经理: 日期:年月日 监理机构将另行签发审批意见。 监理机构: 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构签收后,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。 普定县红坪水库工程建设项目一标段

( 合同编号 : PDSTGCSG-2015-7)大坝导流施工方案 批准: 核定: 审查 : 编写: 二0 一六年四月 贵州山川秀水利建设有限公司

目录 第一章概述 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2导流标准 (4) 1.3导流方式 (5) 第二章围堰设计 (5) 2.1水文资料 (5) 2.2进度文件的要求 (5) 2.3设计流量的选定 (5) 2.3.1截流设计流量的选定 (5) 2.3.2围堰设计标准确定 (6) 2.4导流建筑物设计 (6) 2.4.1围堰设计 (6) 2.4.2导流明渠设计 (6) 第三章围堰施工 (8) 3.1施工平面布置 (8) 3.1.1围堰及导流渠施工平面总布置图如下: (8) 3.1.2料场及施工道路 (8) 3.2施工方案 (8) 3.2拟投入的人员及机械设备 (9) 3.2.1拟投入人员表: (9) 3.2.2拟投入主要机械设备表: (9) 第四章基坑排水 (10) 第五章施工进度计划 (11)

引水隧洞施工方案

引水隧洞施工方案 曹河水电站工程导流隧洞工程主要包括土石方明挖工程、隧洞爆破开挖、隧洞混凝土衬砌工程、进水口进水塔工程、出水口调压室工程。主要采用机械作业结合人工作业。 1、导流隧洞施工方法及程序 根据招标文件及图纸资料,本标段导流隧洞长1860m。岩体主要为上寒武统白云质灰岩、灰岩,鲕状白云质灰岩、灰岩,薄~中厚层状。 进水口和出水口段明挖采取爆破开挖,装载机配自卸汽车出渣;隧洞石方爆破开挖利用自制凿岩平台使用支腿式凿岩机钻孔,ZL30型装载机配5T自卸汽车出渣。隧洞开挖施工采取三班循环作业,由进水口和出水口两个工作面进行,装载机出渣时,将隧洞底部用小颗粒洞渣回填3.0m宽施工平台,待隧洞贯通以后再从隧洞中部向两侧洞口清除底部施工平台。 隧洞开挖程序为: 1.1导流洞开挖钻爆设计 1.1.1、进水口、出水口石方明挖 明挖采取“小台阶法”爆破开挖,沿设计边坡进行光面爆破以保证边坡稳定。石方明挖采用手风钻钻孔,孔深2.50~3.0m,孔距1.0~

1.2m,排距0.8~1.0m,单位装药量0.3~0.7kg/m3,单孔装药量1.2~1.6kg。光爆孔孔距0.5~0.6m,孔深 2.5~ 3.0m,线装药密度110~170g/m。 明挖采用ZL30装载机装渣,5t自卸汽车运送到指定弃渣场堆放。 1.1.2、导流洞开挖 导流洞开挖采用一次性爆破成形,在圆形隧洞底部填筑成3.0 m宽的施工平台,等隧洞贯穿后再反向清除施工平台。隧洞爆破采用梅花形掏槽开挖;导流洞开挖如图2-1所示。 图2-1 导流洞开挖示意图 隧洞掘进采用梅花形掏槽,钻孔孔径Φ40~45mm,孔深为3.0m,掏槽孔孔距0.6m,排距0.7m,掏槽孔单孔装药量为2.0~2.5kg。扩挖

导流洞临时堵头封堵施工方案(修改)模板

下库导流洞临时堵头封堵施工方案 1 工程概述 1.1 概述 洪屏电站下库导流洞布置在大坝右岸,导流洞进口位于大坝上游约130m处,出口在大坝下游约60m处。导流洞全长269.68m,由进口段、洞身段和出口段组成。进口底板高程为121.5m,出口底板高程为120.5m,进出口高差1.0m。 为确保永久堵头施工质量,减小施工期风险,采取在永久堵头上游侧增设临时堵头的措施,导流洞临时封堵段位于堵头位置桩号为导0+110.0~0+120.0m,长度为10m。为全断面封堵,堵头混凝土为微膨胀C20W5F50, 二级配。 1.2 水文气象 下水库位于北河上游河段的秀峰河上,控制集水面积258.0km2,多年平均年径流量约2.63亿m3,年平均流量8.33m3/s,月径流最小为2.77m3/s,发生在12月,径流主要由降雨形成,10月~3月为枯水期。在2015年7月5日前完成导流洞封堵闸门下闸以及堵头混凝土施工前的准备工作,计划于2015年8月8日进行导流洞下闸蓄水,计划于8月10日开始进行临时导流洞堵头封堵工作。 1.3 主要工程量 导流洞临时堵头封堵主要施工内容包括堵头C20混凝土、引接灌浆管、回填灌浆、接触灌浆、冷却水管等。主要工程量见下表1-1。 表1-1 导流洞封堵工程量表 注:表中工程量为估算工程量,结算量以现场实际发生量为准。

2 编制依据 (1) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体土建工程C4标下水库土建工程施工合同; (2) 《下水库导流隧洞堵头结构、灌浆布置图(1/2)》H76J-8D4-23、《下水库导流隧洞堵头冷却水管、灌浆廊道钢筋布置图2/2》H76J-8D4-24、导流洞封堵闸门布置图、导流洞封堵闸门门槽布置图;《关于下水库导流隧洞永久堵头前增设临时封堵堵头的设计修改通知》HP/C4-[2015]-14; (3) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体工程主体土建工程下水库土建工程招标文件; (4) 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001; (5) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2012; (6) 《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013; (7) 《水电水利工程模板施工规范》DL/T 5110-2013; (8) 工程建设强制性条文(电力工程部分)2011版。 3 施工布置 3.1 施工道路布置 导流洞下闸封堵后,在导流洞出口上、下游处设置土石围堰,围堰与护坦下游EL.120平台相连,使导流洞出口形成封闭基坑,方便施工。 拟从大坝下游左岸坝下0+200.00位置修筑一条至导流洞出口的施工便道,由于坝前蓄水需通过下库大坝放空管泄流,并经下游左岸泄流至下游,在修筑大坝下游左岸至导流洞出口的施工便道时,在坝下0+200.00位置设置两座临时钢栈桥,确保坝前来水顺利通过左岸泄出,也保证导流洞施工道路畅通。如遇超标洪水,立即撤离人员、设备。待洪水退去后,及时修复围堰,恢复生产。 前期导流洞开挖后,底板凹凸不平,且洞内底板未进行混凝土浇筑,致使施工机械设备无法进入导流洞洞内施工。为保证确保导流洞顺利施工,拟利用石渣铺路(两台1.6m 3反铲配4台自卸车),铺筑厚度为1m,保证施工设备能顺利进入施工现场。 3.2 施工用电 导流洞施工用电利用下库左坝变压器,施工电源线路严格按照国网新源公司要求的三相五线制配置,配电箱满足国网新源公司相关要求。 洞内照明从导流洞下游架设照明线路,洞内每10m安装一盏50W白炽灯照明,照明电源采用36V低压电源,工作面采用1kW碘钨灯照明。并在洞内每10m安装一盏应急照明灯。 3.3 施工供水 施工用水直接在导流洞下游出口位置安装一台7.5kW潜水泵,以满足施工用水需要。 3.4 施工供风 施工供风利用一台9m3电动空压机供风,供风钢管至洞口位置,利用橡胶管至作业面。

混凝土结构外观质量缺陷及处理方案

目录 第一节编制依据、范围及说明 (2) 1.1、编制依据 (2) 1.2、编制范围 (2) 1.3、编制说明 (2) 第二节概述 (2) 第三节混凝土结构外观质量缺陷及处理要求 (3) 第四节混凝土缺陷修复施工工艺 (5) 4.1、缺陷修复施工工艺流程 (5) 4.2、混凝土缺陷评估 (6) 4.3、分析产生缺陷的原因 (6) 4.3、记录混凝土缺陷 (12) 4.4、定出混凝土缺陷区域 (13) 4.5、缺陷混凝土凿除 (13) 4.6、混凝土缺陷修复 (13) 4.7、混凝土缺陷修复后养生 (17) 4.8、混凝土缺陷修复方案的补充完善 (17)

4.9、混凝土缺陷预防 (17) 第五节修复施工安全要求 (22) 第一章、编制依据 1.1、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2、《混凝土结构工程施工规范》 3、本公司以往类似工程的施工经验 1.2、编制范围 本方案适用于神华乌海能源有限责任公司骆驼山选煤厂煤场封闭工程。 1.3、编制说明 本方案所指的混凝土缺陷是指混凝土构件在拆模后,表面显露的如麻面、蜂窝、露筋、掉角、孔洞、疏松等施工外观缺陷。对于混凝土结构出现的混凝土强度达不到设计要求、混凝土外形结构严重跑模等质量缺陷,必须对其采取拆除重新施做的处理措施。 第二章、混凝土产生外观质量缺陷的原因 混凝土本身是一种多相(体积比气相2~5%、液相13~18%、固相77~85%),多孔(凝胶孔、层间孔、毛细孔、气泡粗孔和裂

缝等)存在内部原因产生缺陷的不均匀不连续体,另外,由于所用原材料质量的波动、计量的误差,搅拌不充分而易使新拌砼出现分层离析、泌水、干涩、板结等和易性不良的特征;又由于施工过程中混凝土模板未处理干净、施工缝未处理好、塌落度控制不好、施工工艺不正确、振捣不到位、收光抹面不好、养护不及时、拆模不仔细等都可以引起现浇结构的外观质量缺陷。 第三章、混凝土结构外观质量缺陷及处理要求 根据国家标准 GB50204-2015《混凝土结构工程施工规范》规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(详见表-1)。 现浇结构外观质量缺陷表-1

导流洞施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (合同编号:)导流洞开挖施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表方案名称:

JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

1 工程简况 1.1工程简况 左岸导流洞洞身段全长598.631m,导流洞洞身断面型式为城门洞型,开挖断面尺寸:宽17.9~24.883m,高22.75~26.15m,洞身段砼衬砌后尺寸:宽16m,高21m,衬砌厚度0.8~2.3m。主要由进口渐变段、进口直线段、转弯段、中间直线段、出口直线段组成,总开挖方量24.227万m3,砼衬砌方量4.917万m3。导流洞开挖及砼衬砌主要通过施工支洞和施工导洞进行。 1.2 主要工程量 表1-1 龙滩水电站主体土建工程Ⅰ标主要工程量 1.3 施工情况

导流洞施工因部位提交滞后2.5个月,于2001年9月2日开工进行导流洞施工支洞施工,开工后5#道路仍在施工过程中,导流洞施工受其影响开始进展缓慢;2001年11月6日进入导流洞主洞开挖,12月23日施工支洞全部完工;截止2002年3月8日,导流洞上断面导洞开挖548m,扩挖500m,完成洞挖工程量约6.2万m3。 1.4 气象、水文条件 红水河流域汛期为5~10月份,平枯水期为11月份至翌年4月份。红水河流域洪水由暴雨形成。坝区年最大洪水出现在6~10月份,其中主汛期6~8月份,洪水发生频繁。由于左右岸道路施工及岩滩电站坝前水位影响造成河床水位涌高,水文条件的改变增加了导流洞施工的难度。 2主要施工措施 (1)为改善通风条件加快施工进度,增加新的工作面,在导流洞出口段开挖上导洞以使导流洞与出口贯通,不仅改善了施工环境,同时作为部分进行中断面的开挖施工道路,缓解施工支洞运输强度,出口工作面洞挖2.3万m3。 (2)上断面开挖时开挖高度由8m调整到8.5m,同时两侧墙按超挖40cm控制,以利下部开挖边墙预裂钻孔施工,中、下断面边墙预裂采取一次成孔,孔深钻至距导流洞底板以上50cm,中、下断面开挖一次预裂,加快施工进度。 (3)新增一个供风系统布置在导流洞出口5#公路旁,为中断面及下断面开挖提供施工用风,配备6台20 m3/min电动空压机、1台100m3/min电动空压机供风,总供风量220 m3/min。 (4)洞身砼衬砌施工采用砼搅拌运输车和新增的混凝土泵送车,根据衬砌砼施工程序和赶工施工进度的要求,洞身衬砌砼的浇筑,拟配6台砼搅拌运输车、2台拖式混凝土泵机和新增加一台混凝土泵送车,减少浇筑辅助工序时间。 (5)在原有的基础上拟增加一台钢模台车,相应增加钢筋台车一台,灌浆台车一台及增加相应的轨道数量; (6)新增加一台洞内混装炸药台车(用于中断面开挖垂直孔装药)和一台装药台车(用于上断面开挖水平孔装药),减少洞内装药时间。 3 主要控制性工期 (1) 2002年3月15日,导流洞主洞上断面洞挖完工;

导流洞封堵专项施工方案

目录 1.1 概述 (1) 1.2 施工布置 (2) 1.2.1施工用水 (2) 1.2.2施工用电 (2) 1.2.3施工照明和通讯 (2) 1.2.4施工平面布置 (3) 1.3 施工 (4) 1.3.1施工程序 (4) 1.3.2浆砌石施工 (4) 1.4 文明施工 (8) 1.4.1文明施工管理制度及办法 (8) 1.4.2文明施工管理措施 (9) 1.5 环境保护 (10) 1.5.1环境保护管理目标 (10) 1.5.2环境保护管理制度 (10) 1.5.3环境保护措施 (11)

导流洞封堵方案 1.1 概述 进口位置用M7.5浆砌石先封堵2米,分两期进行(见图1)。然后在DO+075.062~DO+078.062用M7.5浆砌石封堵。封堵位置要严格凿毛并清洗干净,封堵浆砌石砂浆一定要饱满。 1.2 施工布置 1.2.1施工用水 从洞外设置的就近接水点用水泵通至施工作业面。 1.2.2施工用电 从左岸坝顶变压器接引至导流输水隧洞工作面,作为本工作面的洞内照明用电电源和动力用电。由于本工程隧洞不长,照明线顺洞壁架设离地1.5m以上,并采用优质绝缘电缆进洞。并均应离洞侧岩墙15cm左右,用瓷甁固定。 1.2.3施工照明和通讯 (1)施工照明 洞内照明采用36V安全照明,安装行灯变压器和36V灯具,每隔6m安装1套36V灯具,另外还配备部分应急灯,洞挖结束后安装大面积照明采用金卤灯,洞挖工作面适当配置3~4盏高强的照明灯。

(2)施工通讯 洞口设置值班室,洞内用对讲机与洞口值班室随时相联系,洞口值班室安装一部程控电话(或手机)与项目部联络,另配置6台对讲机作为辅助联络工具,项目部负责人及有关部门负责人配置无线移动电话。 1.2.4施工平面布置 图1

混凝土缺陷修补方案(可用)

施工组织设计(方案)报审表工程名称:金渠?涧河花园(一标段)

混凝土缺陷修补专项方案 工程名称:金渠?涧河花园一标段 施工单位:河南豫康源建设工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日

混凝土缺陷修补方案 一、工程名称 金渠?涧河花园(一标段)项目工程 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 2、相关混凝土结构工程国家、行业和企业标准 3、本工程现场实际表现形式等 三、编制目的 为消除混凝土质量隐患,提高观感质量,规范缺陷处理程序及方法,特制订本方案。 四、混凝土缺陷表现形式 以下所提混凝土缺陷若有出现,首先通知监理工程师,再根据相应情况进行处理。 在混凝土施工过程中,由于模板固定不牢、模板拼接不严,模板安装不规范、模板因欠修欠保养,造成面板凹凸变形,混凝土振捣不足、不到位等因素造成混凝土出现超出规范要求的质量缺陷,混凝土缺陷主要表现为以下几项:麻面、漏筋、蜂窝、孔洞、凹凸错台、外形走样及裂缝等。 五、各种缺陷产生的原因 1、麻面:所谓麻面是指混凝土构件表面局部缺浆粗糙,出现无数的小凹坑,但无露筋现象。它产生的原因主要有:①模板在浇筑混凝土前没有充分浇水湿润或湿润不够;②模板上的隔离剂涂刷不均匀或漏刷;③模板拼缝不严密,

混凝土浇筑时缝隙漏浆,构件表面沿模板缝隙出现麻面;④混凝土振捣不密实,混凝土中气泡未排出,部分气泡停留在模板表面,拆模后出现麻面。2、露筋:露筋是指构件中的主筋、副筋或箍筋等部分或局部未被混凝土包裹而外露。它产生的原因主要有:①混凝土浇捣时,钢筋保护层垫块移位或垫块间距过大甚至漏垫,钢筋紧贴模板,拆模后钢筋密集处产生露筋;②构件尺寸较小,钢筋过密,如遇到个别骨料粒径过大,水泥浆无法包裹钢筋和充满模板,拆模后钢筋密集处产生露筋;③模板拼缝不严,缝隙过大,混凝土漏浆严重,尤其是角边,拆模时又带掉边角出现露筋;④振捣手振捣不当,振到钢筋或碰击钢筋,造成钢筋移位或振捣不密实有钢筋处混凝土被挡住包不了钢筋;⑤钢筋绑扎不牢,保护层厚度不够,脱位突出。 3、蜂窝:拆模后构件有局部混凝土松酥,石多浆少,石子间出现空隙,形成蜂窝状的窟窿。它形成的主要原因有:①混凝土的拌制配料不准,石多、水泥和砂少,或浇筑时浆流向单边;②混凝土搅拌时间过短,拌和不均匀,振捣时造成砂浆与石子分离,石子集中处往往会形成蜂窝;③下料时不当,使混凝土产生离析;④浇筑时未分层分段进行;⑤模板支撑不牢固,致使大面积漏浆。 4、孔洞:是指构件是有空腔、孔洞,可将手或杆棒等伸入或有的可通过物件者的现象。一般产生空洞的原因:①混凝土振捣时漏振,分层浇捣时,振捣棒未伸到下一层混凝土中,致使上下层脱空;②竖向构件一次下料太多,坍落度相对过小,混凝土被钢筋等架住,下部成拱顶住上部混凝土,并且下部

导流洞封堵施工方案

导流洞封堵施工方案 一. 工程概况 ××电站1#、2#导流洞均位于大坝基坑左岸,1#导流洞长1307.868m,2#导流洞长1188.663m,洞室底板高程EL208。1#导流洞永久堵头位于导流洞桩号0+235.1~0+275.1,2#导流洞永久堵头位于导流洞桩号0+242~0+282,永久堵头主要工程量见表8-1。 表8-1 导流洞永久堵头工程量表 导流洞封堵施工风、水、电、施工道路等布置详见平面布置图8-2。

图8-2 导流洞封堵施工平面布置图

⒈风、水、电布置 ①施工用风 施工用风主要包括开挖施工、基岩面清理和灌浆施工用风,拟在1-1#施工支洞内布置2台20m3柴油移动式空压机供风。 ②施工用水 施工用水用DN50钢管从左岸船闸尾水中水七局供水管引至工作面。 ③施工用电 施工用电就近从中水七局电源引至工作面。 ⒉施工道路布置 主要利用施工区域内已经形成的场内公路及交通洞、施工支洞作为施工主干道,开挖施工主要路线:2#导流洞→1#导流洞→1-1#施工支洞→1#施工支洞→12#公路→右岸过坝交通洞→9#公路→替溪沟渣场。混凝土施工主要路线:右岸拌和楼→右岸过坝交通洞→12#公路→铁索桥→1#施工支洞→1-1#施工支洞→1#导流洞→2#导流洞,运距约4km。 ⒊弃渣场布置 本工程开挖量较小,开挖石渣弃至替溪沟渣场,运距约5km,部分开挖石渣就近弃在导流洞下游段。 ⒋机械设备布置 封堵混凝土主要使用垂直提升机+手推架子车入仓,最顶部一层混凝土使用砼泵送入仓,拟在1#、2#导流洞堵头下游各布置2台垂直提升机,在1#导流洞堵头下游布置1台砼输送泵。 ⒌制浆站布置 制浆站布置在1#施工支洞与1-1#施工支洞交叉处下游侧,站内配2台ZJ-400型高速搅拌机制浆,1台1m3贮浆桶储浆,1台BW250/50型输浆泵输浆,通过Φ50mm输浆管路输送至灌浆部位。 三.施工资源配置 ⒈人员配置 本工程施工人员配置见表8-2。 表8-2 施工人员配置表

导流隧洞设计大纲范本

FCD71030 FCD 水利水电工程初步设计阶段 导流隧洞设计大纲范本 水利水电勘测设计标准化信息网 1998年6月 1

工程初步设计阶段导流隧洞设计大纲 主编单位: 主编单位总工程师: 参编单位: 主要编写人员: 软件开发单位: 软件编写人员: 勘测设计研究院 年月 2

目次 1. 引言 (4) 2. 设计依据文件和规范 (4) 3. 基本资料 (5) 4. 设计原则、设计任务及基本假定 (8) 5.导流隧洞布置及断面体形设计 (9) 6.水力设计 (11) 7.隧洞结构设计 (13) 8.隧洞进出口明渠及洞脸开挖边坡稳定分析 (17) 9.封堵闸门结构设计 (18) 10.导流隧洞施工设计 (18) 11.专题研究及模型试验 (19) 12.工程量计算 (20) 13.设计成果 (20) 附录A 导流隧洞泄流计算 21 附表 25 3

4 1 引言 工程位于 ,是以 为主, 等综合利用的水利水电枢纽工程。枢纽建筑物由组成,最大坝高 m ,正常蓄水位 m ,总库容 3108m 3 ,电站总装机容量 MW ,保证出力 MW ,年发电量 3108 kW 2h ,灌溉面积 3104 km 2,通航 t 级船队(舶)。坝址处多年平均流量为 m 3 /s ,河谷为 形,谷底宽为 m ,河谷形状系数 ,左右岸岸坡平均坡度为 度,两岸及河床岩性为 本工程预可行性研究报告于 年 月审查通过,选定坝址为 ,采用隧洞导流, 总工期为 年。 2 设计依据文件及规范 2.1 有关本工程文件 (1) 工程预可行性研究报告; (2) 工程预可行性研究报告审批文件; (3)可行性研究设计即原初步设计任务书及项目设计大纲; (4)有关的专题报告。 2.2 设计时应遵照的有关主要规范有(不限于): (1)DL5021—93 水利水电工程初步设计报告编制规程; (2)SDJ12— 78 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(试行)及其补充规定; SDJ217—87 (3)SDJ338—89 水利水电工程施工组织设计规范; (4)SD134—84 水工隧洞设计规范(试行); (5)GBJ86—85 锚杆喷射混凝土支护技术规范; (6)SDJ57—85 水利水电地下工程锚喷支护施工技术规范; (7)SL74-95 水利水电工程钢闸门设计规范; DL/T5039-95 (8)SDJ212—83 水工建筑物地下开挖工程施工技术规范; (9)SL/T191-96 水工混凝土结构设计规范; DL/T5057-1996 (10)SDJ207—82 水工混凝土施工规范; (11) 其它有关的设计规范。 2.3 (1)水力计算手册,武汉水利电力学院水力学教研室编,水利出版社,1980年 (2)水工隧洞和调压室,潘家铮主编,水利电力出版社, 1990 (3)水工隧洞的设计理论和计算,汪胡桢编,水利电力出版社, 1977 (4)地下工程喷锚支护原理和设计,王建宇编,中国铁道出版社, 1980 (5)地下工程围岩稳定分析,于学馥、郑颖人、刘怀恒、方正昌编,煤炭工业出版社, 1983年

混凝土质量缺陷修补方案

洛阳恒大绿洲九期189#楼 混凝土质量缺陷专项处理方案 审批: 审核: 编制: 河南六建建筑集团有限公司 2017年3月

目录 一、编制依据 (1) 二、混凝土质量缺陷分类 (1) 三、混凝土质量缺陷的处理流程 (2) 3.1 处理流程 (2) 3.2 检查时间 (2) 3.3 质量缺陷的分类判定 (2) 3.4 专项处理措施方案的编制 (2) 四、混凝土外观一般缺陷的原因分析 (3) 4.1 露筋 (3) 4.2 蜂窝 (4) 4.3 孔洞 (4) 4.4 夹渣 (4) 4.5 疏松 (4) 4.6 裂缝 (4) 4.7 连接部位、外形及外表缺陷 (4) 五、混凝土缺陷的处理措施 (5) 5.1 混凝土结构外观一般缺陷处理措施 (5) 5.2 混凝土结构外观严重缺陷的处理措施 (5) 5.3 混凝土结构裂缝的处理措施 (6) 六、检查验收与资料封闭 (6)

一、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317-2014 二、混凝土质量缺陷分类 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2 条混凝土现浇结构外观质量应根据缺陷类型和缺陷程度进行分类,并应符合下表的分类规定。 同时《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第8.9.1条混凝土结构缺陷可分为尺寸偏差缺陷和外观缺陷。尺寸偏差缺陷和外观缺陷可分为一般缺陷和严重缺陷。混凝土结构尺寸偏差超出规范规定,但尺寸偏差对结构性能和使用功能未构成影响时,应属于一般缺陷;而尺寸偏差对结构性能和使用功能构成影响时,应属于严重缺陷。外观缺陷分类应符合下表的规定。 表现浇结构外观质量缺陷