习题1. 中等城市(人口约30万)市区某建筑物地基的地质剖面如下

图所示,正方形单独基础的基地平均压力为120kPa (按永久荷载标准值乘以0.9计),地区的标准冻深z 0=1.8m ,从冰冻条件考虑,求基础的最小埋置深度。

图 1-1 某市区建筑物地基的地质剖面图(标高:m )

解:

(1) 按公式求设计冻结深度

0 1.610.850.95 1.292d zs zw ze z z m

ψψψ==???=

查表求zs ψ。

第一层土()()10022%14%1008p L P I w w =-?=-?=,颗粒直径大于0.075mm 的土的含量为10%,小于50%。由土的分类可知该层土为粉土。查表可知 1.2zs ψ=;

第二层d>0.25mm 占55%,大于50%;d>0.5mm 占40%,小于50%,为中砂,

1.3

zs ψ=。

查表求zw ψ。

第一层为粉土,天然含水量20%22%w =<,层底距地下水位0.8 1.5m m <,冻涨等级为Ⅲ,即冻涨,zw ψ取0.9;

第二层为中砂,冻结期间冻结层底距地下水位0.2m<0.5m ,冻涨等级为Ⅳ,即强冻涨,zw ψ取0.85.

查表求ze ψ。环境为城市近郊,ze ψ取0.95。 按第一层土计算,

1.8 1.20.90.95 1.85d z m =???= 按第二层土计算,

1.8 1.30.850.95 1.89d z m =???= 折算冻结深度:

()' 1.89

1.2 1.85 1.2 1.861.85

d z m =+-?

= 折算冻结深度进入第二层土里,故残留冻土层主要存在于第二层土。 (2) 求基础最小埋置深度

按照正方形基础,强冻涨土,不采暖,基底平均压力为120kPa 等条件,查表得允许残留冻土层厚度为0.38m 。由公式求得基础的最小埋深

min max 1.860.38 1.48d d z h m =-=-=

习题2. 地基工程地基剖面如下图所示,条形基础宽度b=2.5m ,如果

埋置深度分别为0.8m 和2.4m ,试用《地基基础设计规范》公式确定土层②和土层③的承载力特征值fa 。

图 2-1 某地基工程地质剖面图

(1) 当埋置深度为0.8m 时

用公式a a d m c k f M b M d M c γγ=++计算地基承载力特征值 对于土层②,查表可知0.80b M =, 3.87d M =, 6.45c M =,

31.899.818.5/g kN m γρ==?=

31.89.817.64/m g kN m γρ==?=

故 1.9193 5.5918.2 2.47.9520220.6a f kPa =??+??+?= (2) 当埋置深度为2.4m 时

对于土层③,查表可知 1.90b M =, 5.59d M =,7.95c M = 又土层③为砂土,且b=2.5m<3m,故取b=3m

31.949.819/g kN m γρ==?=

30.817.64 1.618.5

18.2/2.4

m g kN m γρ?+?==

=

故 1.9193 5.5918.2 2.47.950352.5a f kPa =??+??+?=

习题3. 已知按荷载标准组合承重墙每1m 中心荷载(至设计地面)为

188kN ,刚性基础埋置深度d=1.0m,基础宽度1.2m ,地基土层如图所示,试验算第③层软弱土层的承载力是否满足要求?

图 3-1 地基土层的分布示意图

(1) 计算软弱下卧层顶面处的附加压力P z

()02tan c z b p p p b z θ

-=

+

188201 1.21

176.71.21

F G p kPa A ++???=

==? ()()()()011117.70.819.49.810.816.08c sat w p h d h kPa

γγγ=+--=?+-?-=

又12/1553s s E E =÷=,/ 1.8 1.2 1.50.5z b =÷=> 故查表可知地基压力扩散角23θ=

'2tan 1.22 1.8tan 23 2.73b b z m θ=+=+??= 故

()()

0 1.2176.716.0870.62tan 2.73

c z b p p p kPa b z θ

-?-==

=+

(2) 计算软弱下卧层顶面处的自重应力cz p

()()11217.70.819.49.8233.36cz sat w p h h kPa γγγ=+-=?+-?=

(3) 计算软弱下卧层经深度修正后的地基承载力特征值d z f + 查表可得0b η=,1d η=

()()112

312

17.70.819.49.82

11.9kN/m 0.82

sat w m h h h h γγγγ+-?+-?==

=++

()()0.590111.9 2.80.5117.4d z ak d m f f d kPa ηγ+=+-=+??-=

(4) 验算软弱下卧层的承载力

利用公式cz z d z p p f ++≤ 即

33.3670.6103.96117.4cz z d z p p kPa f kPa ++=+=≤= 满足条件

故软弱土层的承载力满足要求

习题4. 在人口为30万的城镇建造单层工业厂房,厂房柱子断面为

0.6m ×0.6m 。按荷载标准组合作用在柱基础上的荷载(至设计地面),为竖向力F=1000kN ,水平力H=60kN,力矩M=180kN ·m,基础梁端集中荷载P=80kN 。地基为均匀粉质粘土,土的性质和地下水位见下图。地区的标准冻结深度为z 0=1.6m,厂房采暖。试设计柱下刚性基础。

图 4-1 土的性质和地下水位高度示意图

(1) 计算该土层的地基承载力

M =k b d c =20=0.51=3.06=5.6619.2γγφ? =m M M

假设b=3m 则

a f =0.51*19.2*3 3.06*19.2*1.2 5.66*12=167.8k a

P ++

(2) 按中心荷载初估基底面积

21a 100080

=

==7.51m f -d 167.820 1.2

++γ-?F P A 考虑偏心荷载作用,将基底面积扩大1.3倍,即A=1.3A 1=1.3×7.51=9.76m 2 采用3.2m ×3m 基础 (3) 验算基底压力

基础及回填土重 20 1.29.6230.4G dA kN γ==??=

基础的总垂直荷载1000230.4801310.4F G P kN ++=++= 基底的总力矩 180800.4560 1.2288M kN m =+?+?= 总荷载的偏心 2880.220.531310.46

a

e m ==<=

基底边缘最大应力

max 21310.462889.6 3.23

192.75 1.2 1.2167.8201.36a F G P M p A W kPa f kPa

++?=

+=+

?=<=?= 满足承载力要求

(4) 确定基础的最小埋置深度

1) 查表确定zs ψ

由于是粉质粘土,故zs ψ取1.0 2) 查表确定zw ψ

因为w=26%,w p =18%,满足w p +5

因环境为城市近郊,故取ze ψ为0.95 4) 查表确定h max

只考虑竖向荷载作用下基底的平均压力

1310.4

136.59.6

F G P p kPa A ++=

==

按照方形基础,强冻涨土,采暖,基底的平均压力为136.5kPa 等条件,

查表得允许的残留冻土层厚度为0.483m 。 5) 计算基础的设计冻结深度

0 1.610.850.95 1.292d zs zw ze z z m ψψψ==???=

6) 验算基础的最小埋置深度

min max 1.2920.4830.809 1.2d d z h m m =-=-=<

故基础的埋置深度初步满足要求。

(5) 确定基础的高度

采用C15混凝土,基底平均压力100<136.5<200,查表可知,台阶的宽高比允许值为1:1.00,即允许的刚性角为45°。由此确定基础的最小高度

030.6

1.22tan 2tan 45

b b h m α--=

==?

为了保护基础不受外力的破坏,基础的顶面必须埋在设计地面以下

100-150mm ,所以基础的埋置深度d 必须大于基础的高度h 加上保护层的厚度。

故之前确定的基础埋置深度不符合要求,必须重新设计埋深。

(6) 重新设计基础的埋置深度

假设基础埋深d=1.4m,其他保持不变。 则

a f =0.5119.23 3.0619.2 1.4 5.6612=179.55k a ??+??+?P

21a 100080

=

==7.13m f -d 179.5520 1.4

++γ-?F P A 考虑偏心荷载作用,将基底面积扩大1.3倍,即A=1.3A 1=1.3×7.13=9.26m 2 任然采用3.2m ×3m 基础。

基础及回填土重

20 1.49.6268.8G dA kN γ==??=

基础的总垂直荷载1000268.8801348.8F G P kN ++=++= 基底的总力矩 180800.4560 1.4300M kN m =+?+?= 总荷载的偏心 3000.220.531348.86

a

e m ==<=

基底边缘最大应力

max 21348.863009.6 3.23

199.09 1.2 1.2179.55215.46a F G P M p A W kPa f kPa

++?=

+=+

?=<=?= 满足承载力要求。 (7) 柱下基础的设计

地基基础工程验收资料

摘自《监理员一本通》中国建筑工业出版社定价:50.00元 监理员考试的相关资料及验收规范,这本书里都有,建议大家到书店购买这本书。加油,我亲爱的同学们,祝你们顺利通过~ 第一节地基处理验收资料 一、灰土地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻灰土地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 二、砂和砂石地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻砂和砂石地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 三、土工合成材料记录 ⑴设计图纸与说明。 ⑵各种材料试验报告。 ⑶关键工序施工方案确认手续。 ⑷隐蔽工程验收单。 ⑸铺设压实过程的施工记录。 ⑹荷载试验报告。 ⑺检验测试记录和报告。 四、粉煤灰地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑶荷载试验报告。 ⑷每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑸每层施工记录(包括分层厚度和碾压遍数,搭接区压实程度)。 ⑹粉煤灰地基分项质量检验记录。 五强夯地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵施工前地质勘察报告。 ⑶强夯地基和重锤夯实地基试验记录。

⑷重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位及层次记录。 ⑸标贯、触探、荷载试验报告。 ⑹每遍夯击的施工记录。 ⑺强夯地基分项质量检验记录。 六、注浆地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计注浆参数和施工方案。 ⑶原材料出厂保证书或抽样送验试验报告。 ⑷计量装置检查记录。 ⑸拌浆记录,每孔位注浆记录。 ⑹注浆体强度取样检验试验报告。 ⑺承载力检测报告。 ⑻注浆竣工图。 ⑼特殊情况处理记录与设计确认记录。 ⑽注浆地基每一验收批检验记录。 七、预压地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计说明与图纸,现场预压试验的数据,经确认或修正确认的预压设计要求和施工方案。 ⑶每级加载的记录和加载后每天沉降、侧向位移,空隙水压力和十字板抗剪强度等测试记录。 ⑷卸载标准的确认测试记录。 ⑸固结度、承载力或其他性能指标试验报告。 ⑹塑料排水带质量检验记录或合格证。 ⑺隔离补给水施工记录和隔离墙内外水位观测记录。 ⑻预压地基和塑料排水带施工验收批质量检验记录。 八、振冲地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵振冲地基设计桩位图。 ⑶振冲地基现场试成桩记录和确认的施工参数。 ⑷振冲地基逐孔施工记录。 ⑸振冲地基填料质量试验报告。 ⑹振冲地基承载力试验报告。 ⑺振冲地基桩位竣工图。 ⑻振冲地基质量检验验收批记录。 九、高压喷射注浆地基 ⑴高压喷射注浆施工桩位图。 ⑵材料检验报告或复试试验报告。 ⑶试成桩确认的施工参数。 ⑷浆液配合比与拌浆记录。 ⑸施工竣工平面图。 ⑹高压喷射注浆施工记录。 ⑺高压喷射注浆地基的测试报告。 ⑻高压喷射注浆验收批的记录。

地基与基础工程施工试卷

《地基与基础工程施工》期末考试试卷 班级姓名成绩 一、判断题(共20分,每题2分) 1、机械挖土中机械行驶道路应平整、坚实。() 2、机械挖土开挖边坡上方,严禁切割坡脚,以防导致边坡失稳。() 3、多台挖掘机在同一作业面机械开挖,挖掘机间距应大于10m。() 4、机械挖土中机械施工区域可以让无关人员进入。() 5、毛石基础中毛石应质地坚硬、无裂纹、强度等级一般为MU20以上。() 6、毛石基础中砂浆宜用石灰砂浆,强度等级应不低于M5。() 7、大放脚部分一般采用三顺一丁砌筑形式。() 8、钢筋混凝土扩展基础混凝土强度等级不应低于C25。() 9、钢筋混凝土扩展基础垫层的厚度不宜小于70mm;垫层混凝土强度等级应为C10。() 10、钢筋混凝土预制桩须待其达到设计强度等级的100%后方可运输。() 二、填空题(共20分,每空1分) 1、土是由固相、、组成的三相分散体系。 2、无筋扩展基础是指由砖、、混凝土或毛石混凝土、和三合土等材料组成。 3、砖基础的强度等级不低于,砌筑砂浆不低于。 4、三合土基础是由石灰、砂、骨料按体积比1:3:6或加水拌合夯实而成。 5、混凝土基础的强度、耐久性、耐水性和抗冻性均较好,混凝土强度等级一般可采用, 常用于有水和有地下冰冻作用的地方。 6、基础施工图被剖切到的强身(或柱)用表示,基础底宽用表示。 7、毛石基础是用与水泥砂浆或砌成。 8、钢筋混凝土扩展基础混凝土宜浇筑完成。 9、混凝土预制桩施工中垫材可分为锤垫和。 10、砂和砂石垫层质量检验方法:和钢筋贯入测定法。 11、灰土垫层、粉煤灰垫层等施工时,粉化石灰和石灰过筛,必须戴口罩、、 、等,并站在。 12、砂井使用的砂宜用中、粗砂,砂垫层宜用中细砂或砾砂,含泥量不大于。 三、多选选择题(共30分,每题3分) 1、施工排水中地下水发生流砂现象常用的处理措施有() A、枯水期施工法 B、水下挖土法 C、人工降低地下水位 D、井点降水法 2、下列选项中属于土方压实施工的是() A、夯实 B、踏实 C、振实 D、碾压 3、下列选项中属于现浇柱下独立基础的截面形式的是() A、阶梯形基础 B、矩形基础 C、锥形基础 D、杯形基础 4、大放脚的分类() A、等高式 B、不等高式 C、矩形式 D、等腰三角形式 5、关于混凝土和毛石混凝土基础施工构造要求正确的是() A、毛石要选用坚实、未风化的石料,其强度等级不低于MU20 B、混凝土强度等级采用C15 C、掺入的毛石尺寸不得大于300mm D、毛石表面有污泥在填充前应用水冲洗干净

(完整版)地基与基础分部工程划分

地基与基础分部工程划分 一、地下室工程全部划归为地基与基础分部的习惯做法是错误的 1、±0.000以下工程划归为地基与基础分部是《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88)规定的。此规范后被《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)取代,取消了此条规定。现行版本《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)更没此规定。 2、但±0.000以下工程划归为地基与基础分部的习惯做法沿袭至今! 3、按照这种划分方法,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)和《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )就有很大的问题。 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)规定地基与基础分部工程按下图划分地基与基础子分部工程和分项工程。从图中可以看出:基础子分部只包含各类基础,而不包括地下室中的梁板柱。地下室中的梁板柱混凝土结构没有安身之地,就无法纳入基础分部(例外:如果地下室作为箱形基础则应纳入地基与基础分部)。

(2)《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )规定地基基础工程应施工的内容见下图,依然不包括地下室中的梁板柱混凝土结构。 4、地下室中的梁板柱混凝土结构特征与主体结构类似,与地基基础明显不同,划 入主体结构更合适。且《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)地基 与基础分部和《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )中已没有它们的立 足之地。 5、综上所述,地下室工程全部划归为地基与基础分部的习惯做法是错误的。 二、正确划分方法 1、原则:在GB50300-2013上明确的,照办;不很明确的,应该根据分部工程划 分的主要原则,并结合工程实际来划分,这个原则就是合理且方便验收。 2、若地下室作为箱形基础,则地下室划为地基与基础分部。

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

地基及基础验收标准

GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范 前言 本规范是根据建设部《关于印发<一九九七年工程建设标准制订、修订计划>的通知》[建标(1997)108号]的要求,由上海建工集团总公司所属上海市基础工程公司会同有关单位共同对原国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年的地基与基础工程设计、施工的经验,适当考虑了近几年已成熟应用的新技术,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,形成了初稿,又以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审定定稿。 本规范主要内容分8章,包括总则、术语、基本规定、地基、桩基础、土方工程、基坑工程及工程验收等内容。其中土方工程是将原《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83中的土方工程内容予以修改后放入了本规范,基坑工程是为适应新的形势而增添的内容。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给上海市基础工程公司(上海市江西中路406号、邮编:200002、E-mail:zgs@https://www.wendangku.net/doc/7114486598.html,),以供今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:上海市基础工程公司 参编单位:中国建筑科学研究院地基所 中港三航设计研究院 建设部综合勘察研究设计院 同济大学 主要起草人:桂业琨、叶柏荣、吴春林、李耀刚、李耀良、陈希泉、高宏兴 郭书泰、缪俊发、李康俊、邱式中、钱建敏、刘德林 1 总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 说明:1.0.1根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201中的“土方工程”列入本规范中。因此,本规范包括了“土方工程”的内容。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 说明:1.0.2铁路、公路、航运、水利和矿井巷道工程,对地基基础工程均有特殊要求,本规范偏重于建筑工程,对这些有特殊要求的地基基础工程,验收应按专业规范执行。 1.0.3 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 说明:1.0.3本规范部分条文是强制性的,设计文件或合同条款可以有高于本规范规定的标准要求,但不得低于本规范规定的标准。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 说明:1.0.4现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对各个规范的编制起了指导性的作用,在具体执行本规范时,应同GB50300标准结合起来使用。 1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的

建筑地基基础工程论文

浅谈建筑地基基础工程 摘要:基础质量对建筑物的质量和安全起决定作用,而地基基础的设计直接影响其质量问题。只有合理的设计以及合理的施工方法,才能确保建筑工程的质量。在地基基础设计中包括了对基础的设计和对地基的处理,二者是密不可分的。地基处理的好坏将直接关系到基础的选型和造价。本文就地基的处理和基础设计进行的讨论。 关键词:建筑地基;基础工程;桩基础 abstract: the basic quality of quality and safety of the building to the role, and foundation design directly affects the quality problem. only the reasonable design and reasonable construction method, to ensure the quality of construction projects. in the foundation design including the design of foundation and foundation treatment, the two are inseparable. the stand or fall of ground treatment will be directly related to the base selection and cost. in this paper the processing of foundation and foundation design are discussed. keywords: building foundation; foundation engineering; pile foundation

项目2 地基与基础工程 思考与练习答案

项目2 地基与基础工程 思考与练习 一、单项选择题 1~5 CBCAD 6~10 DAABA 10~12 ADB 二、多项选择题 1.CDE 2. CDE 3.BCE 4.ABCDE 5.ABD 6.BCE 7.ABDE 1.地基处理方法一般有几种?各有什么特点? (1)机械压实法:通过提高其密实度,从而提高其强度,降低其压缩性。 (2)强夯法:施工时,振动大,噪声大,对附近建筑物的安全和居民的正常生活有影响。 (3)换土垫层法:是将天然弱土层挖去,分层回填强度较高,压缩性较低且无腐蚀性的砂土、素土、灰土、工业废料等材料,压实或夯实后作为地基垫层。 (4)排水固结法:适用于淤泥、淤泥质土、冲填土等饱和粘土的地基处理。 (5)挤密法:主要适用于处理松软砂类土、素填土、杂填土、湿陷性黄土等。 (6)化学加固法:指的是采用化学浆液灌入或喷人土中,使土体固结以加固地基的处理方法。 2.浅埋式钢筋混凝土基础主要有哪几种? 浅埋式钢筋混凝土基础主要有条式基础、杯形基础、筏式基础和箱形基础等。 3.试述桩基础的作用和分类。 (1)桩的作用在于将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较大的土层上;或使软弱土层挤压,以提高土壤的承载力和密实度,从而保证建筑物的稳定性和减少地基沉降。 (2) 桩基的分类: 1)按承载性质分:摩擦型桩和端承型桩。 2)按桩身材料分:混凝土桩、钢桩、组合材料桩。 3)按桩制作工艺分:预制桩和现场灌注桩。 4.试述预制桩打桩的工艺。 打桩机就位时,桩架应垂直平稳,导杆中心线与打桩方向一致。桩开始打入时,应控制锤的落距,采用短距轻击;待桩入土一定深度1~2m稳定以后,检查桩身垂直度以及桩尖的偏移,当符合要求时再以规定落距施打。 在整个打桩过程中,要使桩锤、桩帽、桩身尽量保持在同一轴线上,必要时应将桩锤及桩架导杆方向按桩身方向调整,要注意重锤低击,重锤低击获得的动量大,桩锤对桩顶的冲击小,其回弹也小,桩头不易损坏,大部分能量都用以克服桩周边土壤的摩阻力而使桩下沉,

建筑地基与基础工程施工工艺标准

第一篇建筑地基与基础工程施工工艺标准 第一章建筑地基 第1节土工合成材料地基施工工艺 1.适用范围 土工合成材料地基适用于加固软弱地基。由分层铺设的土工合成材料与地基土构成加强筋复合地基,可提高地基强度及稳定性,减少沉降;可用于地基加强层、岸坡防冲层、防渗层、反滤层等。 2.施工准备 (1)材料要求 ①土工合成材料进场时应检查产品合格证,按规定取样送检。 ②检查土工合成材料特性包括以下内容: a 产品形态指标:材质、幅度、每卷长度、包装等。 b 物理性能指标:单位面积(长度)、质量、厚度、有效孔径(或开孔尺寸)等。 c 力学性能指标:拉伸强度、撕裂强度、握持强度、顶破强度、胀破强度、材料与土相互作用的摩擦强度等。 d 水力学指标:透水率、导水率、梯度比等。 e 耐久性能:抗老化性能、化学稳定性、生物稳定性等。 ③作为加筋的土工合成材料应采用抗拉强度较高、受力时伸长率不大于4%~5%、耐久性好、抗腐蚀的土工格栅、土工格室、土工垫或土工织物等土工合成材料;垫层填料宜用碎石、砾砂、中砂或粉质粘土等材料。当工程要求垫层具有排水功能时,垫层材料应具有良好的透水性。在软土地基上使用加筋垫层时,应保证建筑稳定并满足允许变形的要求。 (2)技术准备 ○1根据工程地质勘察报告,掌握地基各土层的工程特性、了解地下水和地基土对选用的土工合成材料有无腐蚀性。 ○2根据设计要求和土工合成材料特性、结合工程地质勘察资料及现场施工条件编制施工组织设计和施工方案。

○3对施工人员进行施工技术交底。 3.施工工艺 (1)工艺流程: 基层处理→检查→土工合成材料铺放和连接→检查→压载稳定→表面保护→回填→验收 (2)施工操作工艺 ①场地平整和基层处理: a 平整施工场地,清除树根、草根及障碍物,平整压实基层土,做到基层局部高差不大于50mm。凹坑可用含泥量小于5%,厚度为30mm的中粗砂垫层铺平压实,避免损伤破坏土工合成材料。 b 路基表面应留4%~5%坡度,排水沟应留2%~3%坡度以利排水。 ②土工合成材料铺放和连接: a 将无损伤破坏检查后合格的土工合成材料按主要受力方向从一端向另一端铺设,端部应先铺填,中间后铺填,端部必须仔细锚固。铺放时应用人工拉紧,材料表面应没有皱折且紧贴下层。然后随铺随及时压住,避免被风吹掀起。 b 土工合成材料铺放时,两端须有富余量,富余量每端不少于1000mm,端头应按设计要求加以固定。 c 相邻土工合成材料的连接,对土工格栅可采用密贴排放或重叠搭接,用聚合材料绳、棒或特种连接件连接。对土工织物及土工膜可采用搭接、缝合、胶合、钉合等方法连接。当加筋层采用多层土工材料时,第一层铺垫厚度应在500mm以下,上下层土工材料的接缝应交替错开,错开距离不小于500mm。连接处强度不得低于设计强度。采用搭接时应有足够的宽(长)度,一般为0.3-0.9米,在坚固和水平的地基一般为0.3米,在软弱和不平的地基则需0.9米。在搭接处尽量避免受力,以防移动。土工织物、土工膜上铺有砂垫层时不宜用搭接法。采用缝合方法时,应用尼龙或涤纶线将土工织物或土工膜双道缝合,针距7~8mm,两道缝线间距一般为10~25mm。采用胶结方法时,应用热粘接或胶粘

房屋建筑地基基础工程施工技术研究 吴成怀

房屋建筑地基基础工程施工技术研究吴成怀 发表时间:2019-09-18T14:19:27.380Z 来源:《建筑细部》2019年第4期作者:吴成怀[导读] 在房屋建筑工程中,地基基础工程施工是非常重要的内容。吴成怀 北海市建筑工程公司广西北海市 536000 摘要:在房屋建筑工程中,地基基础工程施工是非常重要的内容。随着我国科技水平不断提高,工程技术的进步在一定程度上对房屋建筑地基基础施工具有一定推动作用。本文将从基础工程施工的主要特点入手,同时对其重要性进行分析,并且指出在施工过程中主要涉及的技术要点,根据要点提出相应保障工程质量的具体措施。 关键词:技术要点;建筑地基;基础工程;解决措施 引言 随着我国经济的不断发展,人们的整体生活水平日趋提升,同时对住宅及生活质量的要求也不断提高,其中房屋建筑工程中的工程质量备受国人关注。房屋建筑工程的工期较长,其建筑要求也较高。地基工程在房屋建筑工程占据着基础地位,施工单位需要就地基基础展开着力性的工程维护,努力提升施工水平,强化地基工程的质量控制,确保房屋建筑工程的总体质量。 1房屋建筑地基基础工程施工技术概况地基是房屋建筑工程的基础,并且在一定程度的影响着建筑项目整体的质量。房屋建筑地基基础工程因各个区域地质条件的不同,因而要采取不同的施工技术来开展施工活动。为了地基工程的建设质量可以更好的、有效的提升,这就需要利用一定的处理措施改进并完善施工技术工艺。就现有的房屋建筑地基基础工程施工技术来说,压缩性、剪切性、透水性是其自身的基本特征。目前,若想使建筑结构的安全性能够整体的提升,地基一定要有最强的承载能力。假如地基自身承载能力与施工要求不符,建筑结构就会直接出现失稳的现象以及剪切性的破坏,这就需要地基施工技术要有很好的抗剪能力。还有房屋建筑的施工过程中也会出现沉降性,这就需要当前的施工技术要有很好的压缩性。地基施工过程中受很多因素的影响会出现渗漏的问题,因而施工部门要对基础工程施工技术进行合理的应用,还要全面的控制这些常见问题的出现。 2地基基础工程施工中存在的问题在房屋建筑地基基础工程施工过程中合理的应用各种施工技术能够有效的提高地基基础工程的质量,然而受众多因素影响,当前阶段的地基基础工程施工存在问题,施工技术的应用难以保证科学、合理,技术优势发挥备受局限。较为常见的地基基础工程施工技术问题主要包括如下几种:第一,在地基基础施工中未对施工工作进行全面、有效的检查。有效检查地基基础工程施工现场的水文条件有利于建筑施工企业更好的了解施工需求以及施工过程中可能遭遇的各种问题,并积极采取措施对施工设计进行调整。然而就现阶段的实际情况而言,很多施工企业人员并没有到实地进行勘探的思想认知,数据资料准备不充分,这使得施工过程比较被动,进而容易诱发各种工程问题。其次,工程设计不科学。工程设计不科学的原因主要是房建企业方面的设计人员未能充分的考虑施工地的实际情况,在施工的过程中盲目参考自身的设计经验,进而诱发设计图纸不科学问题。设计不科学会影响后期的具体施工,也会给地基基础工程的质量产生不利影响。第三,未能很好的把握地基基础工程类型。地基基础工程类型决定了地基的实际承受力,在实际的地基基础工程中可选择的地基基础工程类型很多,建筑企业方面需要很好的把握建筑地基类型选择,要尽可能的消除可能会影响地基承受能力的不确定因素,否则可能会导致地基失稳进而诱发安全事故。 3现阶段房屋建筑地基工程施工技术要点措施为了保证地基基础工程施工质量,建筑施工企业方面需要基于实际情况合理引进先进的施工技术,以提高地基基础工程施工的安全性和稳定性。 3.1地质勘探的准确性要严格把控 对建筑地基的地质勘测需要在房屋建筑地基基础工程建筑之前进行,还要对施工区域周边环境及水文情况进行详细的了解,形成地质勘察报告。想要提高地基基础施工质量,需要对周围地质环境及使人环境进行全面掌握,需要相关部门进行勘查任务,根据地址特征进行分析,在根据建筑需求进行判定,利用钻孔深度值进行分析,查看钻孔深度值能否满足设计要求,钻孔及深空中的缺少不点会导致反应,涂层出现不均等现象,在弟弟建设之后,房屋就会出现相应的开裂及弯折等现象,从而使受到房屋工程安全威胁。 3.2对设计方案进行合理设计 在施工方案制定过程中,应当对现场的地质环境进行考察,切实了解施工情况,才能设计方案。在设计过程中,工作人员应当将勘察数据作为参考条件,对其中涉及到的数据进行认真分析,仔细计算出地质承载力,防止日后出现塌方问题。 3.3地基基础工程检测技术 地基基础针对性检测是指科学分析地基工程中所有的建筑数据,基于建筑地基诸多勘测点及某些重点的位置所做的记录,对部分边基点、坡度及开挖深度问题进行分析,保证地基基础的稳定性。如果在建设过程中出现地基支撑过于薄弱、地基支护变形等现象,则应当及时采取对应措施加以补救。此外,应当严控检测时长,每天至少检测一次支护点或施工过程,并通过检测结果合理调整建设进度和建设方案。通过对施工现场实际环境的检测,针对温度及气候进行相应的调整。如某地区下雨频繁,则该地区的地基基础工程应当增设排水管道,避免因积水而对工程质量造成影响。 3.4完善施工管理措施 地基基础施工属于房建施工,必然会对施工地周遭的居民生活产生不利影响。为了保证地基基础施工顺利开展,企业方面需要积极完善施工管理措施,要尽可能的对施工工作进行合理规划,努力将不良影响降到最低。施工噪音、施工废物、施工垃圾等都应该有与之相对应的合理处理途径。与此同时,企业方面应该加大对优质技术设备的引入力度,还要加大相关技术的研究力度,要努力提高地基工程的承重能力,合理使用复合实基础科学解决地基沉降、地基不稳等问题。 3.5基础工程施工技术与措施

地基与基础工程作业二

《地基与基础工程》课程作业二 姓名:蔡卫 学号: 02110583 班级: 地下11-3 中国矿业大学力学与建筑工程学院 二O一四年六月

习题1. 在人口为30万的城镇建造单层工业厂房,厂房柱子断面为0.6m ×0.6m 。按荷载标准组合作用在柱基础上的荷载(至设计地面),为竖向力F=1000kN ,水平力H=60kN,力矩M=180kN ·m,基础梁端集中荷载P=80kN 。地基为均匀粉质粘土,土的性质和地下水位见下图。地区的标准冻结深度为z 0=1.6m,厂房采暖。试设计柱下扩展基础。 (1) 荷载组合 根据2-45题的结果取基底面积a ×b=3200mm ×3000mm , 按规范设计,荷载的标准组合应乘以1.35的基本组合值。 即: 1.35100013501.3560811.351802431.3580108F kN H kN M kN P kN =?==?==?==?= (2) 基础地面净压力计算 24381 1.21080.45388.8M kN m =+?+?=∑ 23.239.6A a b m =?=?= 231 3 3.2 5.126 W m = ??=

荷载偏心距388.8 3.2 0.270.53135010866 M a e m F P == =<==++ 基底净反力 max 1350108388.8 227.89.6 5.12e M F P P kPa A W ++=+ = +=∑ min 1350108388.8 75.99.6 5.12 e M F P P kPa A W ++= -= -=∑ (3) 基础冲减验算 1) A aiegjc 面积上地基反力F l 计算 2 0002 2 2222600705300.533.2 0.6 3 0.60.5330.53 1.862222c c aiegjc aiegjc a b a b A h b h h mm m A m ???? =----- ? ? ???? =-==?? ?? =--?---= ? ????? 按A aiegjc 面积上作用着P e max 计,则 max 227.8 1.86423.7l e aiegjc F P A kN =?=?= 2) 验算冲切破坏面的抗剪承载力 按式 ()000.7h t c V f b h h β??=+?? 因为0530800h mm mm =<,故 1.0h β=。基础用C20混凝土,其轴心抗拉强度设计值221.1/1100/t f kN mm kN mm ==,故 ()0.7 1.011000.60.530.53461V kN ??=???+?=?? 满足F l <[V]要求,基础不会发生冲切破坏。 (4) 柱边基础弯矩计算 柱边与远側基础边缘的距离 ()()'1 0.60.5 3.20.6 1.9m 2 c c a a a a =+ -=+?-= 柱边处的地基净反力e P I 由下式计算 ()(),max min min 227.875.9 1.975.9 3.2 3.2 166.1e e e e P P a P a P a kPa I -+-?+?= = =

地基与基础工程施工及验收规范GBJ202

地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国 家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函告上海市建工局,以便解释和修 正。 城乡建设环境保护部 一九八三年十月二十九日 修订说明 根据原国家建委(79)建发施字第168号文件通知,在上海市建委主持下,由上海市建筑工程局任主编,会同铁道部,水电部,河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位,共同对原国家建委颁发的《地基和基础工程施工及验收规范》GBJ17—66(修订本)进行修订。 在修订过程中,经过调查研究,广泛征求全国各地有关单位意见,根据“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的原则,保留了原规范适用的条文,删除、修改了不适用的条文,增加了已通过鉴定并广泛应用的新技术和科研成果。经两次全国性会议讨论审定后修改定稿。 修订后的内容,除保留原规范的地基、桩基础、沉井和沉箱等章外,增订和调整了井点降低地下水位、地下连续墙、强夯、预压、土和灰土挤密桩、振冲、旋喷以及桩基础中的静力压桩、硫磺胶泥锚接桩、钢管桩和各类灌注桩等章节,取消了工民建中不常用的“土的人工冻结”和 “管柱基础”等章节。 各单位在执行过程中,如发现需要修改或补充的问题,请将意见和有关资料寄上海市建筑工程局,以便修订时参考。 上海市建筑工程局 一九八三年十一月 第一章总则

建筑地基基础工程施工质量验收规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范 来源:发布时间: 2004-7-7 15:55:28 建筑地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函告上海市建工局,以便解释和修 正。 城乡建设环境保护部 一九八三年十月二十九日 修订说明 根据原国家建委(79)建发施字第168号文件通知,在上海市建委主持下,由上海市建筑工程局任主编,会同铁道部,水电部,河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位,共同对原国家建委颁发的《地基和基础工程施工及验收规范》GBJ17—66(修订本)进行修订。 在修订过程中,经过调查研究,广泛征求全国各地有关单位意见,根据“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的原则,保留了原规范适用的条文,删除、修改了不适用的条文,增加了已通过鉴定并广泛应用的新技术和科研成果。经两次全国性会议讨论审定后修改定稿。修订后的内容,除保留原规范

地基与基础工程施工-习题答案教学文案

项目1 地基与基础工程施工基础知识 1 ?房屋施工图包含哪几个组成部分? 答:房屋施工图是用以指导施工的一套图纸, 它由建筑施工图、 结构施工图和设备施工图三部分组成。 :主要表示房屋的建筑设计内容,包括总平面图、平面图、立面图、剖面 :主要表示房屋的结构设计内容,包括结构平面布置图、构件详图等 :主要表示给水排水、采暖通风、电气照明等设备的布置及安装要求,包 2 .什么是基础平面布置图和基础详图?其图示方法如何? 答:基础平面布置图是用一个假想的水平剖切平面沿房屋底层室内地面附近将整幢房屋剖开,移去剖 切平面以上的房屋 和基础四周的土层,向下作正投影所得到的水平剖面图。 基础详图是用铅垂剖切平面沿垂直于定位轴线方向切开基础所得到的断面图。它主要反映了基础各部 分的形状、大小、 材料、构造及基础的埋深等情况。为了表明基础的具体构造,不同断面不同做法的基础 都应画出详图。 基础平面布置图图示方法:图线、绘制比例、轴线、尺寸标注、剖切符号。 基础详图图示方法:图线、绘制比例、轴线、图例、尺寸标注、文字说明 3 ?土是由哪几部分组成的? 土中水具有哪几种存在形式? 答:一般情况下,天然状态的土是由固相、液相和气相三部分组成。土中的水按存在方式不同,分别 以固态、液态、气 态三种形式存在。 4 .土的物理性质指标有几个?哪些是直接测定的? 答:土的物理性质指标包括实测指标(如土的密度、含水率和土粒比重)和换算指标(如土的干重度、 饱和重度、浮重 度、孔隙比、孔隙率和饱和度等)两大类。 5 ?土如何按其工程性质分类,各类土划分的依据是什么? 答:土的工程分类目的是为判断土的工程特性和评价土作为建筑场地的可用程度。把土性能指标接近 的划分为一类,以 便对土体做出合理的评价和选择合适的地基处理方法。土的分类方法很多,不同部门根 据研究对象的不同采用不同的分类方法。 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011 )将作为建筑地基的岩土,分为岩石、碎石土、砂土、粉 土、黏性土和人工填土六大类,另有淤泥质土、红粘土、膨胀土、黄土等特殊土。 在建筑施工中,根据土的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、 坚石、特坚石等 八类。 6 ?工程地质勘察的任务有哪些,分哪几个阶段? 答:工程地质勘察的任务可归纳为: 1 )査明建筑场地的工程地质条件,选择地质条件优越合适的建筑场地; 2 )查明场区内崩塌、滑坡、岩溶、岸边冲刷等物理地质作用和现象,分析和判明它们对建筑场地稳 定性的危害程度, 为拟定改善和防治不良地质条件的措施提供地质依据; 3) 查明建筑物地基岩土的地层时代、岩性、地质构造、土的成因类型及其埋藏分布规律。测定地基 岩土的物理力学性 质; 4) 査明地下水类型、水质、埋深及分布变化; 5 )根据建筑场地的工程地质条件,分析研究可能发生的工程地质问题,提出拟建建筑物的结构形式、 基础类型及施工 方法的建议; 6)对于不利于建筑的岩土层,提出切实可行的处理方法或防治措施。 1) 建筑施工图(简称建施) 图和构造详图等。 2) 结构施工图(简称结施) 3) 设备施工图(简称设施) 括平面布置图系统图和安装图等。

地基与基础工程施工质量验收规范...地基钎探

交底提要:地基钎探的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺一、材 料要求 砂:一般为中砂 二、主要机具 机械打钎(轻便触探器、推荐使用) 穿心锤重1Okg,尖锥头、触探器钎杆Φ25钢筋,长度1.5~1.8m。其他有铅丝、凳子、手推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。三、作业条件 1、基土已挖至设计基坑底标高,表面应平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求。 2、根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。 3、按钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。 4、杆上预先划好30cm横线。 5、钎探孔的排列方式根据槽宽确定,槽宽大于200cm时采用梅花型排列方式,间距1.5米, 孔深2.0米。 四、操作工艺 工艺流程 确定打钎顺序——就位打钎——记录锤击数——整理记录——拔钎盖孔——检查孔深——灌砂 1、钎探孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。 2、将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下 落,锤落距50cm,把触探杆竖直打入土层中。 3、记录锤击数。钎杆每打入土层30cm,记录一次锤击数。按地基钎探记录执行。 4、拔钎:用铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入铁管,利用杠杆原理将钎拔出,拔除 后用砖盖孔。 5、移位:将触探杆搬到下一个孔位,以便继续打钎。 6、灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和工长检查孔深与记录无误后,即进行灌砂。灌砂 时每填入30cm左右,可用钢筋捣实一次。 7、整理记录:按孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过技术负责人、 质检员、打钎人员签字后归档。 8、如工程在冬季施工,每打1孔及时覆盖保温材料,不能大面积掀开,以免基土受冻。 五、质量要求 1、钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得作假钎。 2、钎位基本准确,钎孔不得遗漏;钎孔灌砂应密实。 六、成品保护 钎探完毕后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查、有关工长复验,不得堵塞或灌砂。 七、应注意的质量问题: 1、基土受雨后不得钎探。 2、如打钎进行不下去时,应请示有关工长,适当移位打钎,不得不打钎而任意填锤击数。

地基与基础工程施工-习题答案

项目1 地基与基础工程施工基础知识 1.房屋施工图包含哪几个组成部分? 答:房屋施工图是用以指导施工的一套图纸,它由建筑施工图、结构施工图和设备施工图三部分组成。 1)建筑施工图(简称建施):主要表示房屋的建筑设计内容,包括总平面图、平面图、立面图、剖面图和构造详图等。 2)结构施工图(简称结施):主要表示房屋的结构设计内容,包括结构平面布置图、构件详图等. 3)设备施工图(简称设施):主要表示给水排水、采暖通风、电气照明等设备的布置及安装要求,包括平面布置图系统图和安装图等。 2.什么是基础平面布置图和基础详图?其图示方法如何? 答:基础平面布置图是用一个假想的水平剖切平面沿房屋底层室内地面附近将整幢房屋剖开,移去剖切平面以上的房屋和基础四周的土层,向下作正投影所得到的水平剖面图。 基础详图是用铅垂剖切平面沿垂直于定位轴线方向切开基础所得到的断面图。它主要反映了基础各部分的形状、大小、材料、构造及基础的埋深等情况。为了表明基础的具体构造,不同断面不同做法的基础都应画出详图。 基础平面布置图图示方法:图线、绘制比例、轴线、尺寸标注、剖切符号。 基础详图图示方法:图线、绘制比例、轴线、图例、尺寸标注、文字说明 3.土是由哪几部分组成的?土中水具有哪几种存在形式? 答:一般情况下,天然状态的土是由固相、液相和气相三部分组成。土中的水按存在方式不同,分别以固态、液态、气态三种形式存在。 4.土的物理性质指标有几个?哪些是直接测定的? 答:土的物理性质指标包括实测指标(如土的密度、含水率和土粒比重)和换算指标(如土的干重度、饱和重度、浮重度、孔隙比、孔隙率和饱和度等)两大类。 5.土如何按其工程性质分类,各类土划分的依据是什么? 答:土的工程分类目的是为判断土的工程特性和评价土作为建筑场地的可用程度。把土性能指标接近的划分为一类,以便对土体做出合理的评价和选择合适的地基处理方法。土的分类方法很多,不同部门根据研究对象的不同采用不同的分类方法。 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)将作为建筑地基的岩土,分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土六大类,另有淤泥质土、红粘土、膨胀土、黄土等特殊土。 在建筑施工中,根据土的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等八类。 6.工程地质勘察的任务有哪些,分哪几个阶段? 答:工程地质勘察的任务可归纳为: 1)査明建筑场地的工程地质条件,选择地质条件优越合适的建筑场地; 2)查明场区内崩塌、滑坡、岩溶、岸边冲刷等物理地质作用和现象,分析和判明它们对建筑场地稳定性的危害程度,为拟定改善和防治不良地质条件的措施提供地质依据; 3)查明建筑物地基岩土的地层时代、岩性、地质构造、土的成因类型及其埋藏分布规律。测定地基岩土的物理力学性质; 4)査明地下水类型、水质、埋深及分布变化; 5)根据建筑场地的工程地质条件,分析研究可能发生的工程地质问题,提出拟建建筑物的结构形式、基础类型及施工方法的建议;

地基与基础工程施工工艺标准范本

地基与基础工程 施工工艺标准二○一六年七月一日

地基与基础工程施工工艺标准 目录 1 地基工程 1.1 土工合成材料地基施工工艺 2 强夯地基施工工艺 3 土方工程 3.1人工挖土工艺标准 3.2机械挖土工艺标准 3.3人工回填土工艺标准 3.4机械回填土工艺标准 4 基坑工程 4.1 排桩墙施工工艺标准 4.2 锚杆及土钉墙施工工艺标准 4.3 地下连续墙工程施工工艺 5 降水施工工艺标准 6 桩基础工程 2.1石砌体基础 2.2 泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺标准 2.3 人工成孔灌注桩施工工艺标准 1 地基工程

1.0.1 编制参考标准及规范 1.中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001); 2.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002); 3.中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002); 4.中华人民共和国国家标准《短钎针刺非织造土工布》(GB/T 17638—1998) 5.中华人民共和国国家标准《长丝纺粘针刺非织造土工布》(GB/T 17639—1998); 6.中华人民共和国国家标准《长丝机织土工布》(GB/T 17640—1998); 7.中华人民共和国国家标准:《裂膜丝机织土工布》(GB/T 17641—1998); 8.中华人民共和国国家标准《非织造复合土工布》(GB/T 17642—1998); 9.中华人民共和国国家标准《聚乙烯土工膜》(GB/T 17643—1998); 10.中华人民共和国国家标准《聚氯乙烯土工膜》(GB/T 17688—1998); 11.中华人民共和国国家标准《塑料土工格栅》(GB/T 17689—1998); 12.中华人民共和国国家标准《塑料扁丝编制土工布》(GB/T 17690—1998)。 1.0.2 术语 1.土工合成材料:岩土工程和土木工程中所应用的高分子聚合物材料的总称。 2.土工织物:透水性土工合成材料。按制造方法不同分为织造土工织物和非织造(无纺)土工织物。 3.土工膜:由聚合物或沥青制成的一种相对不透水薄膜。 4.土工格栅:由高密度聚乙烯等聚合物经挤压加工再进行拉伸制成的格栅状、用于加筋的土工合成材料。其开孔可容周围土、石或其他土工材料穿入。 5.土工带:经挤压拉伸或加筋制成的条带抗拉材料。 6.土工格室:由土工格栅、土工织物或土工膜、条带等形成的蜂窝状或网格状三维结构材料。 7.土工复合材料:由两种或两种以上材料复合而成的土工合成材料。 8.强夯法:用大吨位(10~40t)夯锤,反复起吊至高处(6~30m)使其自由下落,给地基以冲击和振动能量,将地基土夯实的地基处理方法。 9.强夯地基:利用重锤自由下落的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬土层来承受上部荷载的地基。 1.1 土工合成材料地基施工工艺 1.1.1 适用范围 土工合成材料适用于加固软弱地基,使之形成复合地基,可提高土体强度,显著地减少沉降,提高地基的稳定性;用于公路、铁路路基作加强层,防止路基翻浆、下沉;用于堤岸边坡,可使结构坡角加大,又能充分压实;作挡土墙后的加固,可代替砂井。此外,还可用于河道和海港岸坡的防冲;水库、渠道的防渗以及土石坝、灰坝、尾矿坝与闸基的反滤层,可取代砂石级配良好的反滤层,达到节约投资、缩短工期、保证安全使用的目的。 1.1.2 基本规定 1.施工前应对土工合成材料的物理性能(单位面积的质量、厚度、相对密度)、强度、延伸率以及

相关文档
相关文档 最新文档