建筑工程施工图设计

建筑设计

一、设计中,对文字说明与设计图应同等重视,认真编写设计说明,

做到准确,全面,不遗漏。

如建筑耐火等级,建筑合理使用年限,屋面防水等级,地下室防水等级等要表达清楚;有的属于接建、扩建工程应交待新建筑与原有建筑之间的功能关系和防火分区、安全疏散(规范中对疏散距离和疏散宽度有规定)等关系。

建筑物的有关安全标准是建筑的主要属性,应当根据建筑的用途,规模,重要程度正确确定各项安全使用标准。

二、重视细部设计。

平面图中门窗编号及定位尺寸要全面;台阶、坡道、雨棚等不但要有示意,还要标明定位尺寸,工程做法;门窗洞口、雨棚、阳台栏杆、女儿墙顶等标高要在立面图、剖面图或大样图中标明。

三、涉及二次设计时应提出主要技术性能及安全防火要求。如玻璃幕

墙的风压变形、雨水渗漏、空气渗透、保温、隔声、耐撞击等各项性能以及安全防火要求;屋顶网架、檩条及相关构件耐火极限;室内楼梯的宽度、坡度等。不应简单写由“厂家”或“甲方自理”。

四、总平面图中,要画清建筑物与红线的关系,基地高程,道路布局

及宽度;要满足建筑防火间距和日照间距。

五、建筑物公共厕所,浴室布置在餐厅、厨房、配电室等有严格卫生

要求用房的上层,违反了强制性条文《民用建筑设计通则》4.7.1条。

六、学校、高层住宅、商业建筑、办公等建筑应按强制性条文《城市

道路和建筑物无障碍设计规范》进行无障碍设计。

消防水枪最高喷射24m。

消防登高车的极限高度是50m。

卷材屋面防水天沟,檐沟纵向坡度不应小于1%;

跨度大于18m的卷材防水屋面应采用结构找坡,因为采用材料找坡会增加材料、增加荷载、增加造价,造成浪费。

七、饮食建筑厨房设计应满足生食与熟食分割加工,工艺流程合理,

设冷菜间及有洗手设施的前室等,满足《饮食建筑设计规范》的要求。

八、根据《中华人们共和国建筑法》第五十七条,建筑设计单位对设

计文件选用的建筑材料(防水材料、保温砂浆),建筑构配件和设备(电梯),不得指定生产厂、供应商。

九、项目等级为二级以上的项目应由一级注册建筑师签字盖章。

建筑安全

十、楼梯一个楼段踏步数不应超过18级。

十一、多层住宅阳台栏杆或栏板净高不得低于1.05m;高层住宅阳台栏杆或栏板净高不得低于1.10m。

十二、住宅外窗窗台距楼、地面净高低于0.90m时设防护措施。

十三、住宅楼梯顶层水平栏杆扶手高度不得低于1.05m。

十四、栏杆高度是根据我国人体重心情况确定的,在儿童经常活动的场所栏杆不但有条文要求,还应考虑儿童不宜攀登,不能留空,防止儿童

坠落。

十五、幼儿园设计中在幼儿安全疏散的通道上不应设台阶,否则易造成摔伤事故。

十六、框架结构防空地下室顶板地面必须低于室外地面;

十七、只有砖混结构的建筑在满足规定要求的情况下防空地下室顶板地面才允许有限制地高出室外地面。

十八、防空地下室战时使用的主要出入口应设在室外。

十九、地下人防工程装修:

二十、顶板底做抹灰面层不行,在冲击波作用下会引起防空地下室顶板的强烈震动,震动会使抹灰层脱落而砸伤室内人员,故顶板不宜抹灰;

墙面抹灰采用纸筋灰不行,纸筋灰等材料受潮容易发霉变质,影响防空地下室室内环境。

建筑防火

二十一、一、建筑物的耐火等级是根据建筑物的规模、性质、火灾时疏散难易程度等因素来划分的,高层建筑地下室发生火灾时热量大、温度高、烟雾大,疏散和扑救非常困难;因此无论一类、二类高层建筑的地下室均应为一级耐火等级。同样的原因,地下车库无论规模大小均应为一级耐火等级。

二十二、建筑物的等级有耐久等级和耐火等级。

二十三、耐久等级的指标是使用年限。

二十四、一级:耐久年限为100年以上,适用于重要的建筑和高层建筑。二十五、二级:耐久年限为50-100年,适用于一般性建筑。

二十六、三级:耐久年限为25-50年,适用于次要的建筑。

二十七、四级:耐久年限为15年以下,适用于临时性或简易建筑。

二十八、耐火极限指建筑构件从受到火的作用起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用为止的这段时间,用小时表示。

二十九、二、防火分区的划分。

三十、有的建筑规模大、空间大、用途广,可燃物量大,一旦起火,火势蔓延迅速,划分防火分区是限制火势蔓延,减少损失的最为有效的方法。车库和其他用途的部分不能在同一个防火分区内,之间应采用耐火极限不低于3h的隔墙进行分隔。

三十一、三、建筑物的安全出口不少于两个,且两个疏散口之间距离不宜太近。

三十二、四、防火分区的防火墙上的门应采用甲级防火门(耐火极限1.2h)。三十三、五、高层建筑的公共疏散门应向疏散方向开启。

三十四、应根据规范要求设置消防电梯,数量位置应合理,尽量避免将两台或两台以上消防电梯设置在同一个防火分区内,应分别设置,给人员疏散、消防扑救带来方便。

三十五、地下室半地下室与地上层共用楼梯间,应进行有效的防火分隔,在首层设置乙级防火门和耐火极限大于2.0小时的隔墙与地下室隔开并应设置有明显的标志。

三十六、六、电缆井、管道井、排烟道等应单独设置,不应混设,井壁采用不燃烧材料制作,井壁上的检修门应采用丙级防火门。电缆井、管道井应进行防火分隔。

三十七、七、建筑物内车库门窗洞口上方应设置宽度不小于1m,耐火极限不低于1.00h的防火挑檐。车库含有燃油等助燃物质,一旦着火,蔓延

迅速,蹿出的火苗从门窗洞口向上方燃烧,只设卷帘门不能达到控制火势的要求。

三十八、八、高层建筑中设置玻璃幕墙时,应对窗间墙,窗槛墙进行防火构造处理,无窗间墙,窗槛墙时在每层楼板外沿设置耐火极限≥1h,高度≥0.8m 的不燃烧实体裙墙。玻璃幕墙受到火烧或受热时,易破碎,甚至造成大面积破碎事故,造成火势迅速蔓延,酿成大火灾,危害人身和财产安全。

三十九、九、装修工程中装修材料的燃烧性能等级,应满足强制性条文。

装修不能一味追求豪华,大量采用燃烧性能等级低的木材、织物等,一旦发生火灾,迅速蔓延,危害大。

建筑节能

四十、阳台门下部门芯板做保温,不采暖楼梯间、户门做保温,不采暖地下室顶板保温层厚度应满足要求。要严格进行节能计算,各维护结构传热系数不得超过强制性条文的规定。

四十一、导热系数α<0.25的材料为保温材料。

四十二、泡沫塑料α=0.03 水泥砂浆α=0.93

四十三、空气α=0.025 砼α=1.28

四十四、严格控制各个方向窗墙面积比,窗传热系数远大于墙的传热系数,开窗过大势必影响节能效果。

四十五、±0.000以上严格禁用普通粘土砖。原因①局部采用普通粘土砖,会使这些地方成为热桥影响节能效果。②不符合严格禁止地面以上建筑使用普通粘土砖的规定。

四十六、在寒冷地区或严寒地区建筑入口处设门斗等避风措施。

四十七、《民用建筑节能设计标准》第4.1.3条规定了在采暖期室外平均温度为-6.0°C以下地区,入口处应设门斗等避风措施。

1.浴室防水层应该不低于1.8m

2.地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水

3.电源插座距地300,开关1.4m

4.PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%

5.卧室的空调不要对着床,空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来

6.黄砂一定要用河砂

一、设计依据

相关文件有:

规划局批准的总平面图、建设单位提供的设计任务书、经建设方认可的方案。

现行的国家有关规范、规程和规定:

1.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

2.《住宅设计规范》(GB50096-1999)(2003年版)

3.《住宅建筑规范》(GB50368-2005)

4.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001)

5.《屋面工程技术规程》(GB50345-2004)

6.《建筑地面设计规范》(GB50037-96)

7.《居住建筑节能设计标准》(DB13(J)63-2007)

8.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010)

9.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)

10.《建筑玻璃应用技术规范》(JGJ113-2009)

11.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

12.《人民防空工程防火设计规范》(GB50098-2009)

13.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)

14.《建筑内部装修设计防火设计规范》(GB50222-95)(2001年版)

15.《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)

3.0.2 建筑抗震设防类别,应根据其使用功能的重要性可分为甲类、乙类、丙类、丁类四个类别,其划分应符合下列要求。

3.0.2.1 甲类建筑,地震破坏后对社会有严重影响,对国民经济有巨大损失或有特殊要求的建筑。

3.0.2.2 乙类建筑,主要指使用功能不能中断或需尽快恢复,且地震破坏会造成社会重大影响和国民经济重大损失的建筑。

3.0.2.3 丙类建筑,地震破坏后有一般影响及其他不属于甲、乙、丁类的建筑。3.0.2.4 丁类建筑,地震破坏或倒塌不会影响甲、乙、丙类建筑,且社会影响、经济损失轻微的建筑。一般为储存物品价值低、人员活动少的单层仓库等建筑。

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

建筑高度与建筑层数的计算:

1 建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。

2 建筑层数的计算:建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者,建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,可不计入建筑层数内。住宅顶部为2层一套的跃层,可按1层计,其他部位的跃层以及顶部多于2层一套的跃层,应计入层数。

2.0.8 半地下室 semi-basement

房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3 ,且小于等于1/2 者。

2.0.9 地下室 Basement

房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2 者。

2.0.18 封闭楼梯间 enclosed staircase

用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。

5.1.1 民用建筑的耐火等级应分为一、二、三、四级。除本规范另有规定者外,不同耐火等级建筑物相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.1 的规定。

耐火等级应按四级确定;

2 二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时,其耐火极限不限;

3 在二级耐火等级的建筑中,面积不超过100m2的房间隔墙,如执行本表的规定确有困难时,可采用耐火极限不低于0.30h 的不燃烧体;

4 一、二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙,按本表规定执行确有困难时,可采用0.75h 不燃烧体。

增加1.0 倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。

5.1.8 地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为一级;重要公共建筑的耐火等级不

应低于二级。

5.3.1 民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,

其相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m 。

5.3.2 公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数

量应经计算确定,且不应少于2 个。当符合下列条件之一时,可设一个安全出口或

疏散楼梯:

1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积小于等于200m

2 且人数不超过50

人的单层公共建筑;

2 除医院、疗养院、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童

活动场所等外,符合表5.3.2 规定的2、3 层公共建筑。

05图集分为建筑(05J)、给排水(05S)、采暖通风(05N)和电气(05D)四个专业,共56册,其中建筑的有24册。

05J11-2 住宅卫生间22

适用范围:新建住宅卫生间设计及其他居住建筑,现有住宅卫生间的改造亦可参考使用。

4.3住宅卫生间按层高减去楼板厚度后大于或等于2700设计,下沉式卫生间的管线暗敷,下沉预留高度为350;

非下沉式卫生间的H为102+20=120.

住宅卫生间装修后净高不应低于2200.

4.4卫生间楼地面标高应低于走道或其它房间标高20,并应向地漏处找5%的坡度,地面应防滑。

4.5住宅卫生间建筑模数均为1M=100m,(整体卫生间除外)。

4.7住宅卫生间洁具一般按中心距离定位:

⑴座便器中心距墙有竖管时大于或等于450、无竖管时大于或等于400;中心距侧面器具大于或等于350;前边距墙大于或等于550、距器具大于或等于500.

⑵淋浴器喷头中心距墙大于或等于450,喷头中心与器具水平距离大于或等于350.

⑶浴盆人体进出面距墙大于或等于600.

⑷洗面器中心距侧墙大于或等于450,侧边距一般器具大于或等于100、与浴盆可重叠50,前面距墙、距器具大于或等于600.

⑸洗衣机后面距墙大于或等于50,侧面距墙大于或等于100,墙面距墙、距器具大于或等于500.

⑹供水管外壁距墙大于或等于20.

⑺排水管外壁一边距墙80,另一边距墙大于或等于50.

4.10.1卫生间可开设外窗,其通风开口的面积不应小于该房间地板面积的1/20.

4.10.2卫生间的门应在下不设有效截面积不小于0.02㎡的固定百叶或距地面留出不小于20-30的缝隙。

5.5施工要点

卫生间地面应做好防水处理;应做好各种管道接口的连接工作,以免渗漏;各类电器应做好接地处理;各部位连接处做好胶条密封处理,或填充硅酮胶做好密封防水处理。

6.1卫生间采暖设计温度宜取22℃。

6.4散热器应为挂墙安装,座便器上的散热器下皮距地为1200-1500,其他地方安装的散热器下皮距地为150-200.

排气道:PW24(340*300)使用于建筑层数12-24层。

排气道系统是由排气机械设备、竖向排气道、出屋面风帽组成。

△表示可选进风口方向。

卫生间楼地面构造做法,以铺防滑地砖地面为例:

注:1.水泥强度等级不低于42.5。

2.填充层材料自重不应大于9KN/立方米。

3.填充层应填实拍平。

4.涂膜防水层四周卷起250高。

内墙构造做法,以面砖墙面为例:顶棚,以水泥砂浆顶棚为例:

注:主体墙为加气砼砌块时刷界面剂一道,为其它墙体时刷素水泥浆一道。

洗面器分立柱式、台式和托架式,上口距地宜为800.

浴盆长度尺寸一般宜≥1300.

05J10 附属建筑20

适用范围:适用于变配电间、锅炉房、汽车库、水泵房、加油站、柴油发电机房、蓄电池室、煤气调压站、花房、垃圾站等十类附属建筑各种节点构造,供设计选用。

说明中:7.4灰土垫层:3:7,压实系数不小于0.95.

7.5所有砌体部分应选用非黏土烧结砖。

7.6砌筑砂浆:埋入土体部分或潮湿环境采用水泥砂浆,上部采用混合砂浆。

05J12 卫生、洗涤设施23

适用范围:适用于一般标准的旅馆、办公、学校、饮食、医院及幼儿园等民用建筑和一般工业建筑,并适当兼顾部分较高标准建筑的需要。05J13 无障碍设施24

适用范围:本图集适用于城市各类新建、扩建和改建的城市道路、房屋建筑和居住小区,以及有残疾者生活与工作场所的无障碍设计。老年人建筑可参照使用。

3.建筑物中无障碍设施的主要内容有:入口台阶、坡道、门、楼梯、电梯、公共浴室、公共厕所、专用厕所,无障碍客房和无障碍住房及无障碍住房中厨房、卫生间、壁柜等。

4.2缘石坡道用12%石灰土垫层,轮椅坡道用3:7灰土垫层,前者为重量比,后者为体积比。

4.4金属构件应作防锈处理,入墙木砖要做防腐处理。

5.4.3不锈钢采用氩弧焊。

缘石坡道、行进盲道、提示盲道;

盲道的颜色宜选中黄色。

轮椅升降平台面积不应小于1200*900,平台应设有扶手或挡板及启动按钮。

(P28)注:1.在公共建筑中配备电梯时,必须设无障碍电梯。

2.电梯门口处楼(地)面应设置无障碍顺利出入的平层装置,其最大允许误差13,以便在地面和轿厢平台有高差时,自动调整轿厢高度位置。

3.每层电梯口应安装楼层标志;电梯口应设提示盲道。

(P29)注:1.无障碍浴位、侧位应设门外可紧急开启的门插销,在距地面高400-500处,设求助呼叫按钮。

2.地面材料设计应防滑和不积水。

3.通道的最小宽度应大于等于1500(轮椅旋转需最小直径)。

4.无障碍侧位的座便器高度为450.

(P35)注:1.平面布局:厨房应布置在门口附近,开敞式最为理想。卫生间靠近卧室。

2.外窗设计要求:外窗台距室内地面的净高度不应大于800,同时应设防护设施,窗扇开启把手的高度不应大于1200。开启窗口应设纱扇。

3.通道要求:户内门厅轮椅通行宽度不应小于1500,通往卧室、起居室、厨房、卫生间、储藏室的过道宽度不应小于1200,过道一侧或两侧应设高800-850的扶手。阳台与居室高差不应大于15,并以斜面过渡。

4.橱柜设施要求:橱柜挂衣杆高度应小于或等于1400。其深度应小于或等于600.

(P38)注:1.厨房应布置在入户门口附近,并应有直接采光和自然通风、厨房净宽应大于等于2000,双排布置设备时,厨房通道净宽应大于等于1500.

2.厨房操作台高750-800,深度500-550.台面下方最小宽度600,最小高度600,最小空间深度250.

3.吊柜柜底高度应小于等于1200,深度应大于等于250.

4.厨房门开启后净宽应大于等于800.

(P40)注:1.卫生间,应设门外可紧急开启的门插销。并应在距地面高400-500处,设求助呼叫按钮。

2.地面材料设计应防滑和不积水。无障碍卫生间的座便器高度为450. (P45)注:1.设有客房的公共建筑,应设无障碍客房其数量为:100间一下应设1-2间无障碍客房;100-400间应设2-4间无障碍客房;400间以上时应设4间或4间以上的无障碍客房。

(P46)注:1.安全抓杆应安装在承重墙上,当必须在非承重墙上安装时,应采取技术措施,保证安装承载力大于等于1.0KN。

2.地面要求防滑、不积水。

注:人行道的各种路口必须设缘石坡道;缘石坡道应设在人行道的范围内,并应与人行横道相对应;缘石坡道的坡面应平整,且不光滑。05J1 工程做法1

说明:7.0.1除注明为重量比外,所注材料配合比均为体积比。

7.0.2各种构造用料做法的层次:在垂直面上是以施工先后顺序注写;在水平面上是按实际的上下层次注写。

地下工程及水池防水说明

2.地下工程的防水等级分为四级。作为人员长期停留或经常活动的场所分属于一级和二级。

3.地下工程的防水,应采用防水砼自防水结构,并根据防水等级的要求采用附加防水层或其他防水措施。

4.地下工程防水方案应包括主体、施工缝、后浇带、变形缝等细部构造的防水措施。

5.0.1防水砼有抗渗等级(工程埋置深度<10m,设计抗渗等级为S6).防水砼的结构厚度不应小于250,裂缝宽度不得大于0.2并不得贯通,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50.