第一节系统说明

一、消防控制室

该系统采用安舍产品,系统中所配设的智能烟感探测器均带有独立地址编码,布设在各独立的房间内及一些公共区域、走廊等,在地下内布设了探测器,在一些机房内布设烟感探测器,在防火卷帘门两侧加温感及烟感探测器。接受综合办公楼的消防报警信号,联动其相应的消防排烟风机,正压送风机,消防卷帘门及事故照明。

二、探测区划分:

1、以自然间为单独探测区。

2、走道、电缆竖井、配电小间为单独探测区。

三、事故广播分层、分防火分区强制切换,保证人员有的顺序疏散。

第二节施工工艺程序

第三节施工方法与措施

一、火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定及深圳市消防部分有关规定,对导线的种类、电压等级进行检查。屏蔽线、阻燃线、软绞线应严格区分,消防布线原色选用表:

安装前对所经过的路径用拉线的方法进行测位,根据测位所拉的定位线,在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。安装支架、吊架。支吊架间距一般为1.5——2m,每段之间不小于2个,所有支架、吊架均有可见的接地,每节桥架内敷设接地主干线-40×4镀锌扁铁可靠连接,接成良好的电气通路,并与总接地连接。

三、管内或线槽的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。穿线时,先检测导线是否有断点,做好线标,管口加放护口。穿线时,要有人放线,并与拉线人做好配合,拉线时不要用力过猛,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的

线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

四、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。

五、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。

六、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:

1、管子长度每超过45mm,无弯曲时;

2、管子长度每超过30mm,有一个弯曲时;

3、管子长度每超过20mm,有二个弯曲时;

4、管子长度每超过12mm,有三个弯曲时。

5、管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在

吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。

七、在本专业范围内管道敷设及排管标高均依据有压管让无压管,水管让风管、给水管、喷洒管可根据具体情况绕道敷设,合理进行施工组织,有序安排。还必须与通风空调、消防水等相关专业的施工图严格复核,综合会审后,如与现场实际情况有冲突,则进行酌情调整,防止占用风管、水管及设备生产线的位置。

八、所有穿越防火区及设备站房隔墙造成的空洞均须采用耐火板、防火涂料进行封堵。

九、在吊顶内敷设各类管路,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定,支吊架及管道安装横平,吊架安装牢固。管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。

十、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20mΩ。

十一、探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊

接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

十二、探测器的“+”线应为红色,“-”线应为兰色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

十三、探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显的标志。

十四、探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

十五、探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

十六、手动报警按钮距地1.5〈安装,要牢固可靠,不得斜,外拉导线应有不小于10cm余量,且端部标志明显。

十七、该项目火灾报警控制器(消防主机)消防控制设备(联动柜)均落地安装,底部须高出地坪0.1—0.2m。

十八、引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:

1、配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;

2、电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色;

3、端子板的每个接线端,接线不得超过两根;

4、电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;

5、导线应绑成束;

6、导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

十九、控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。控制器的接地应牢固,并有明显标志,消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。

二十、消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于1m。并应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。

二十一、消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。消防控制设备盘(柜)内不同电压等级,不同电流类别的端子,应分开,有明显标志。

二十二、工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。由消防控制室引至接地体的工作接地线,通过墙壁时,应穿入钢管或其它竖固的保护管。工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。验收应包括下列内容:

1、测量接地电阻,并作记录;

2、查验应提交的技术文件;

3、审查施工质量。

第四节调试

一、调试内容

作为安装工程最重要的一个环节,同时是检验现场安装质量的一个检验环节,调试工作应当有组织、按计划、分步骤的实施,不能通过调试的系统是一个失败的系统。消防调试验收的内容:

1、备用电源自动切换3次。

2、探测器抽查5%-10%,不少于10个。

3、消火栓系统:1).工作泵、备用泵转换运行1—3次,

2).消防控制室内操作启停泵1—3次,

3).消火栓处的启泵按钮按5%--10%的比例抽查,

4、自动喷淋系统:1).工作泵、备用泵转换运行1—3次;

2).消防控制室内操作启停泵1—3次;

3).水流指四器、信号阀按安装数量的5%--10%

的比例进行末端放水试验抽查。

5、防火卷帘的抽查按安装数量的10%-20%抽查。

6、通风空调和防排烟设备按实际安装数量10%-20%抽查。

7、消防电梯的检验应进行1-2次人工控制和自动控制功能的检验。

8、火灾事故广播设备的检验按实际安装数量的10%-20%:

1)、在消防控制室分层广播;

2)、公用的扬声器强行切换试验;

3)、备用扩音机控制功能实验。

9、消防通信设备

1)、消防控制室与各设备间的对讲电话进行1-3次通话;

2)、消防插孔按实际安装数量的5%-10%进行通话试验;

3)、消防控制室的外线电话与119台进行1-3次试验。

二、调试原则

调试工作的组织应按先准备后实施、线检查后试验、先简单后复杂、先模拟后实际,先操作回路后主回路的原则进行,并通过密切的观察进行详细的记录。

三、调试准备

调试准备工作包括人员组织、资料方案的准备以及工具备件的准备。

调试人员应由施工单位、技术工程师、技术人员及施工员、设备厂家人员、建设单位工程师及有关管理人员,监理单位工程师以及设计单位工程师,以便能够协调调试过程中可能出现的各种问题,对出现问题处理方法并互相监督,同时也有利于建设单位人员熟悉系统功能,为顺利移交打基础。

四、火灾报警试验方法

通过火灾报警器上的手动检查装置,检查火灾报警控制器的各区功能是否正常,包括火警、各类故障监控功能、消声功能等是否正常。

切断交流电源,观察备用电源自动投入的工作情况,各项功能是否正常。

观察各电压表,电流表的指示值,应在技术规定的正常范围内。

指示灯、开关、按钮应无损坏及接触不良情况。

通过手动检查火灾控制器功能,性能时,自动灭火。输出控制接点都不应动作,时针也不应动作。

对系统中所安装的探测器每个进行吹烟、检测,温度探测可用电吹风筒加热进行,每个经过试验都能动作为止。

进行火灾探测器的模拟试验时,观察火灾报警控制器的声光、动作状态,各区间联动状况是否合格。

拎下探测器,显示器能够显示故障。

所有防火阀全部调试及动作返回到消防中心显示。

五、消火拴给水系统试远方法

包括水源测试、消防泵、稳压泵、稳压灌性能试验,室内、外消防栓和屋顶消火栓功能试验,系统联动试验等内容.

通过压力表、流速仪等检测仪表,对室内、外消防栓屋顶消防、屋顶消火栓进行测试;对于临时高压系统来讲,还需启动消防水泵;通过消防车从水泵接合器处向室内管网供水、加压、验证室内的消火栓和屋顶消火栓的流量,充实水柱长度,保护面积等功能是否能够满足设计和规范要求。

系统联动试验还应包括:通过消火栓箱上的消防按钮后观查,是否在5min内启动消防水泵,并使该系统的任何一个消火栓达到设计要求的灭火功能,消防水箱是否有保证火灾初期10min供水能力等。

上述调试工作,应在建设单位和消防监督部门有关人员在场的情况下进行,并应及时填写试验记录。

(完整word版)火灾自动报警系统施工组织设计

精心整理 火灾自动报警系统施工组织设计 1、 施工方案 1.1火灾自动报警系统施工方案 1.1.1线槽安装要求 消防报警系统干线及消防电话系统干线采用穿桥架或线槽在竖井内、吊顶内及(1(2A B C D (3 (4 (5(6)水平安装的线糟及保护管的金属支架间距宜为2m ,在拐弯处、终端处及其它需要的位置可适当减少间距:垂直安装时可适当增大间距。 (7)线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定线盒位置和线槽合理走向,作出标记,再以土建标高线为基准确定标高,然后在将线槽进行组装就位,调整,固定。 (8)电线槽以1.25m ~1.5m 的间距支撑于墙上或悬挂在顶板上,并垂直和水平。

(9)金属线槽内敷设的导线或电缆不应有接头,接头应在接线箱内。垂直、倾斜或槽口向下敷设金属线槽时应有防止导线或电缆移动的措施。金属线槽的连接不得在穿过楼板或墙壁等处进行。 (10)电线管与电线槽连接使用镀锌的连接管箍或黄铜套筒。 (11)线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘角,出线口位置正确,不容许将穿过墙壁的线槽与墙上的空洞一起抹死。 (13 (14 (15 (16 (17 弯器, (19)严格按图纸要求敷设管线,坐标与标高准确,固定牢固,管路敷设按规范要求和安装接线盒,线管进入盒箱处,按设计要求预留孔洞,待稳住盒箱后再进行下道工序,需加装护口处应及时加装护口。 1.1.2管内穿线敷设

(1)电缆(线)敷设前,应做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值不应小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。 (2)线路应按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 (3)线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域。必要时应采取保护或屏蔽措施。 (4)线路不应敷设在影响操作,妨碍设备检修、运输和人行的位置。 (5 (6 (7 (8 (9 (10 (11 (12 (13)在线路的终端处和地下人井处,应加标志牌,其上的字迹应清晰。 (14)接线盒、按钮开关盒内导线的预留长度应为15cm。 (15)导线的连接不应降低导线的机械强度及绝缘强度,不应增加导线的电阻值。(16)同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。

消防火灾自动报警系统施工方案两篇

消防火灾自动报警系统施工方案两 篇 篇一:消防火灾自动报警系统施工方案 第一章编制依据 对于本工程,此方案编写主要参考以下文件或资料: 1、业主提供的招标文件; 2、业主提供的施工图纸; 3、该工程现场踏斟的实际情况; 4、国家现行发布并执行的有关施工和验收规范、标准、规程、图集; 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-20XX); 6、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98); 7、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-20XX); 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-20XX); 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-20XX); 10、建筑安装工程工期定额; 第二章工程概况 2.1 工程名称: 2.2 建设单位: 2.3 施工单位: 2.4 建设地点: 2.5 工程概况

XX是由XX县XX有限公司开发。建设地点在XX市XX县。建筑面积16070㎡。最高层数17层。消防工程主要有火灾自动报警系统、事故照明系统、消火栓给水系统、防排烟系统。 第三章消防工程概述 3.1火灾自动报警及消防联动系统 3.1.1本系统按火灾报警系统特级保护对象设计,采用控制中心报警系统。在地下一层设置消防控制室,消防控制室内设置火灾自动报警控制器、消防联动控制装置、彩色图形显示装置、消防专用电话总机、火灾应急广播控制盘负责整个工程的火灾报警信号、消防设备的集中监控和消防指挥及与其它消防系统的联系。 3.1.2本工程依据消防规范在走道、前室、设备间等处均设置感烟探测器。在各防火分区及主要出入口设置手动报警按钮。在每个消火栓箱内设消火栓直启泵按钮。本工程设有对消防设备进行启、停控制的总线制联动模块。在变配电间及电梯机房、消防泵房等处设有消防专用电话分机。火灾自动报警系统对消防设备和消防灭火系统具有以下联动控制、显示功能: 3.1.2.1对室内消火栓系统的控制: ◆控制消防水泵的启、停; ◆显示消防水泵的工作、故障状态; ◆显示启泵按钮的位置; ◆消火栓泵控制柜至消防控制室有硬拉线,使消防控制室可直接启、停消火栓泵。 3.1.2.2对加压送风机的控制: ◆火灾时相关区域消防送风机及电动阀动作进行送风,并反馈信号,火灾结束后关闭;

火灾自动报警系统工程施工方案

火灾自动报警系统工程 一、工程概况 (一)系统原理 1.本工用了消防火灾自动报警系统。设置有一台智能火灾报警控制器和消防联动控制设备等。 2.智能火灾报警控制器和空气采样式烟雾探测控制器之间通过计算机网络相连,实现分区监视、集中控制。 3.本设计采用二总线制火灾自动报警系统,按环境特点设置相应类型的火灾探测器; 4.消防中心装设直拨外线火警电话; 5.根据现行规范要求设置消防专用电话机; 6.消火栓按钮兼做火灾报警按钮,且附带电话插孔; 7.各分区的消防专用电话机和电话插孔线路引至消防中心消防电话总机。 8.本工程火灾应急广播与公共广播合用,设计要求如下: 消防中心火灾应急广播设分区控制台,火灾时能在消防中心将火灾疏散区的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态; 消防中心室能监控和遥控开启用于火灾应急广播时的扩音机;设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不小于需同时广播的扬声器最大容量总和的1.5倍。

9.火灾报警后,消防中心控制要求如下: 关闭通风送风系统,关闭电动防火阀并接受其反馈信号; 联动有关部位的防排烟风机和防排烟阀并接受其反馈信号; 联动有关部位的电动排烟窗; 制有关的用作防火间隔的防火卷帘下降到底并接受其反馈信号; 于疏散通道上的防火卷帘,烟感探测器动作,控制卷帘下降至距地1.8M;温感探测器动作,控制卷帘下降到底并接受其反馈信号。 10.火灾确认后,消防中心联动控制要求如下: 灾疏散区的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾 应急广播状态,启动火灾疏散区警铃; 有关部位电梯回降首层; 断火灾有关部位的非消防电源; 视并根据需要遥控消火栓泵和喷淋泵; 设有气体消防的场所发生火灾时,关闭送排风阀, 监控气体消防系统灭火并返回信号; (二)主要设备及其用途、安装位置

火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 1 施工流程 配管、线管预埋及安装→管内穿线、电缆→控制柜基础制作安装→控制柜安装→感温、感烟探测器及火灾报警设备安装→检查、接线→调试→交工验收 2 线管预埋及安装 ①、进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。金属线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 ②、配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。电线保护管不宜穿过设备或建筑、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施。水平或垂直敷设的明配电线保护管安装允许偏差1.5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 ③、明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,管卡间的最大距离,管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为0.15~0.5m。吊顶内敷设的管路宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 ④、混凝土中暗配管预埋在没有吊顶的情况下,探测器的盒的位置就是安装探头的位置,不能调整,所以要求确定在线管和接线盒的预埋中一定要保证线管横平竖直,接线盒纵横方向均在一条直线上。暗配管在混凝土中预埋之前首先带线在模板上用油漆将接线盒的位置标出确保接线盒在一条直线上。 ⑤、钢管安装敷设进入箱、盒,内外均应有母紧固定,内侧安装护口。钢管进箱盒的长度以带满护口贴进锁母为准。箱、金属线槽和管使用的支持件宜使用预埋螺栓、膨胀螺栓、胀管螺钉、预埋铁件、焊接等方法固定,严禁使用木塞等。使用胀管螺钉、膨胀螺栓固定时,钻孔规格应与胀管相配套。各种金属构件、接线盒、箱安装孔不能使用电、气焊割孔。 镀锌JDG钢管应采用扣压式连接或套管紧固螺钉连接,不应采用熔焊连接,以

火灾自动报警工程施工方案

火灾自动报警工程施工方案 (一)系统简介 1.本工程在地下一层设置消防控制中心,该地下室为一级保护对象,主场所和部位装设火灾探测器保护,汽车库区选用温感探测器,变电所、风机房、配电间、自行车库区选用烟感探测器,车库内均设置火灾事故广播,其扬声器正常时作音响广播用,火灾确认后强行切入消防广播,变电所、配电间、设备机房等处设置固定式消防电话分机,公共场所设火警对讲电话插孔。 2.本工程联动控制对象有消火栓泵、喷淋泵、排烟风机、补风机、排烟阀、应急照明、非消防电源断电等。火灾报警后,切断有关部位送风机电源、启动有关部位排烟风机、补风机、开启排烟阀、并接受其反馈信号。火灾确认后: 3.接通火灾应急广播系统,并接通119专用电话; 4.切断有关部位的非消防电源,并接通火灾应急照明灯和疏散指示灯 5.由消控中心起动消火栓泵或由现场按动消火栓启泵按钮,在向消防中心报警的同时,直接启动消火栓泵。 6.由现场喷淋系统湿式报警阀压力接点动作后联动喷淋泵起动或由消控中心起动喷淋泵。 7.疏散通道上防火卷帘应按下列程序自动控制下降:感烟探测器动作后,卷帘下将至地面1.8米,感温探测器动作后,卷帘应下降到底。用作防火分隔的防火卷帘火灾探测器动作后,卷帘应一步下降到底。以上感温、感烟火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至地面消控中心。 8.设备安装高度: 1)重复显示器、手动报警按钮、对讲电话均为1.5米 2)端子箱防火卷帘控制按钮 1.3m 3)防火卷帘控制箱、扬声器上沿距梁下为0.2 m 9.补风机、排烟风机、应急照明箱以及卷帘门等箱的控制模块均安装在相应的配电箱内,切非消防电源的控制模块及转换用的中间继电器安装在相应的防护单元电源总箱内,其余模块安装在联动设备就近的顶板或墙面上,若在墙上安装

火灾自动报警系统工程施工方案

火灾自动报警系统工程施工方案 (一)施工前准备 1. 熟悉设计图纸及说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。 2. 依据图纸及要求,视察现场,制定施工方案和工程进度。 (二)配管 1. 钢管进入现场,应进行外观检查,钢管应壁厚均匀,不应折扁、裂缝、沙眼塌陷及严重腐蚀等缺陷,且表面质量应符合相应技术条件的规定。 2. 配管前须把管子按每断长度切断。切断后的断口处应与管轴线垂直。管口要用绞刀或锉刀刮光,使管口整齐光滑。管内应无铁消及毛刺。 3. 配管前,应确定好设备、各种箱、盒等安装位置,并将箱、盒与建筑物固定牢固。然后按横平竖直的原则,顺线路的垂直和水平位置进行弹线定位,并应注意管路与其他管路相互间的位置及最小间距,测量出吊架、支架等固定点的具体位置和距离。 4. 管卡子的固定方式可用胀管法,在需要固定管卡子处,可选用适当的塑料胀管或膨胀螺栓。 5. 明配钢管的连接应采用丝扣连接,使用全扣管接头,并应在管接头两端焊好接地跨接线,不应将管接头焊死。明配钢管与盒(箱)的连接也应采用丝扣连接。在连接处,应顺直进入,不应使管子斜穿到接线盒内。 6. 钢管与电气设备、器具间的电线保护管,采用金属软管或可饶金属电线保护管;金属软管的长度不宜大于2m。 (三)清扫管路及放线 1. 清扫管路的目的是清除管路的灰尘,漏水等杂物,清扫方法是将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管杂物清净; 2. 放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对,放线时导线应置于放线架或放线车上; (四)导线与带线的绑扎 1. 当导线根数较少时,例如二根、三根导线,可将导线前端的绝缘层剥掉,然后将线芯直接带线的盘卷内,并折回弯头、夯实、绑扎牢固,使绑扎处形成一

火灾自动报警系统施工方案

自动火灾报警系统施工方案 (一)配管及管内穿线工程 1、总则认真消化、熟悉图纸,所有配管工程必须以设计图纸为依据,严格按图施工, 不得随意改变管材质、设计走向主连接位置.如必须改变位置和走向,除在图上标示清楚外,同时办理有关变更手续. 2、暗配管需沿最近路线敷设,尽量减少弯头数.埋入墙和地面混凝土中(de)管个壁 离结构表面(de)净距不应小于30mm,进入落地式电柜(de)管线应排列整齐,高度一致,管口应高出基础面不小于50mm. 3、所有穿线钢管均采用冷弯法,弯曲半径暗配管不得小于其外径(de)10倍,明配管 不得小于管外径(de)6倍.管材弯曲处严禁有折皱、凹凸、裂缝等现象,管子弯扁度不得大于管径(de)10%. 4、管路长度超过一定距离时,管路中间应加装过路接线盒或把管径放大一级: 管子长度每超过45m,无弯曲时; 管子长度每超过30m,有一个弯曲时; 管子长度每超过20m,有二个弯曲时; 管子长度每超过12m,有三个弯曲时. 5、加装接线盒(de)位置奕便于穿线与检修维护,不宜在潮湿有腐蚀性介质场所加装 接线盒.管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒(de)内外侧均应套锁母. 6、管内或线槽(de)穿线,应在穿线前应将管、槽内(de)积水及杂物清除干净. 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别(de)线路,不应穿在同一管内或线槽 (de)同一孔内.导线在管、槽内,不应有接头或扭结.导线(de)接头应在接线盒内

焊接或用端子连接.敷设在地下室等潮湿或多尘场所管路(de)管口和管子连接处,均应作密封处理. (二)线槽安装 1、在吊顶内敷设(de)各类管路和线槽需采用单独(de)卡具吊装或支持物固 定,不要依附在吊顶支架上. 2、线槽(de)直线段应每隔1.0~1.5m设置吊顶或支点.在下列部位也设置 支、吊点:线槽接头处;距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转弯处. 3、吊装线槽(de)吊杆直径不小于6mm. 4、管线径过建筑物(de)变形缝(包括沉降、伸缩缝、抗震缝)处,应采取补 偿措施.导线跨越变形缝(de)两侧应固定,并留有适当余量. 5、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路导线用500兆欧表测量绝缘电 阻,其对地绝缘电阻值不小于20兆欧. (三)火灾自动触发装置 1、点型火灾探测器(de)安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁、梁边(de)水平距离不应小于0.5m; 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物; 2、探测器至空调送风口边(de)水平距离不应小于1.5m,至多孔送棚孔口(de) 水平距离不应小于0.5m;在宽度小于3m(de)走道顶棚上设置探测器时,宜居 中布置.感湿探测器(de)安装间距不超过10m;感烟探测器(de)安装间距不 超过15m,探测器距端墙(de)距离不应大于探测器安装间距大一半;探测器 宜水平安装,如需倾斜安装时倾斜角不应大于450. 3、探测器(de)“十”线应为红色导线,“一”线应为蓝色,其余线应根据不 同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途(de)导线颜色应一致. 4、探测器底座(de)穿线孔宜封堵,安装完毕后探测器底座应采取保护措施.

火灾自动报警系统施工组织设计方案

火灾自动报警系统施工组织设计

1、建设计划 火灾自动报警系统建设方案 1.1.1线槽安装要求 火灾报警系统的干线和消防电话系统的干线应通过天桥或线槽敷设在竖井、顶棚和设备层。 (1)安装的支架应牢固、平整、尺寸准确。 (2)安装支架时,应满足以下要求: A 在金属结构和混凝土结构的预埋件上,应采用焊接固定。 B 在混凝土上用膨胀螺栓固定。 不内容焊接支架的工艺管道,应使用 U 型螺栓或夹子固定。 D 在内容焊接支架的金属设备和管道上,可用焊接固定。 (3)支架应固定牢固,水平垂直,整齐美观,同一直段上的支架间距应均匀。 (4)支架安装在有弧度的设备或框架上时,安装弧度应与设备和框架的弧度相同。 (5)支架不宜安装在振动大、热源、腐蚀性液滴及污水通道的位置,也不宜安装在高温、高压、腐蚀性、易燃的工艺设备、管道等介质中。和爆炸性的。在可移动的结构上。 (6)水平安装的线槽和管道保护的金属支架间距应为2m,在转角、端子等需要的位置可适当减小间距;垂直安装时可适当增加间距。 (7)线槽的安装应先按图纸要求进行布置,确定线盒的位置和线槽的

合理方向,做好标记,再确定标高以土建标高线为基准,将线槽组装到位。固定的。 (8) 线槽支撑在墙上或悬挂在天花板上,距离为1.25m至1.5m,垂直和水平。 (9)敷设在金属线槽内的电线或电缆不应有接头,接头应在接线盒内。金属线槽垂直、倾斜或开槽敷设时,应有防止电线或电缆移动的措施。不得通过地板或墙壁等进行金属线槽连接。 (10) 使用镀锌连接套圈或黄铜套管将电气导管连接到电气导管。 (11)线槽接口要平整,接头要严密平直,槽盖要平整无翘角,出线口位置要正确。死。 (12)线槽与箱体、箱体、柜体等连接时,进出线应用地脚连接并用螺钉紧固,两端应塞好。地下各层线槽的铺设应与各类工种密切配合,避免线槽与设备管道发生碰撞。施工应根据实际情况进行调整。(13)当建筑物表面有坡度时,线槽的坡度应作相应改变。布线槽全部铺设好后,布线前应进行调整和检查。确认合格后,在槽内进行接线。 (14)线槽穿过建筑物变形缝时,线槽本身应断开,用内连接板搭接线槽,无需固定。 (15) 铺设在竖井、天花板、通道、夹层和设备层的布线管道应符合相关的防火要求。 (16) 可进入的天花板内的管道、吊顶和未封闭竖井的通道均为外露管道。管道的走向和支撑应根据外露管道的要求固定,离墙的距离不大于1.2m。

火灾自动报警系统施工技术方案

火灾自动报警系统施工技术方案 1.1配管配线:室内配管配合土建施工的安排。 1.2设备安装:设备安装分为感烟控测器、感温探测器、手动报警按钮、消防电话插孔、警铃、输入模块、输出模块等安装和消防控制中心设备(火灾自动报警控制器、消防联动控制器、消防电话主机等)的安装。 1.3系统调试:系统调试分为感烟控测器、感温探测器、手动报警按钮、消防电话插孔、警锥、输入模块、输出模块等与消防控制中心相关设备(如火灾自动报警系统控制器、消防联动控制器、消防电话主机等)这间的调试;另一类是消防控制中心的消防联动控制器与其他系统(如消火栓系统、各类风机、风口,强电系统)之间的联动控制配合调试。1.4水系统调试 系统施工完成,试压和冲洗进行系统调试内容包括: (A)水泵测试 (B)消防水泵调试

(C)联动试验 1.5报警及联动的施工方法及质量要求 1、安装前的准备 (A)准备完整的设计图纸包括设备平面布置图电缆并布置大样图、二次接线图、安装图、系统图及有关暖通、 给排水、照明及动力等技术数据。 (B)对专业电工及班组进行详细技术交底。 (C)对电线管及电线等材料进场时进行质量验收、型号核对、规格与质量文件检查,对电线材料抽样耐压试验 (用摇表)。 2.电线管预埋 (A)电线管预埋在混凝土及砖墙内,当装璜设计位置改变时,原预埋位置不能安装,改在吊顶明管暗线敷设。(B)电线管预埋符合国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。 (C)报警联动和电话、消防广播各自预埋管子。 (D)电缆井内用封闭线槽敷设报警联动线、电话和消防用

明管敷设。 (E)管子过长有弯曲时采用过渡接线盒。 (F)管子入盒时盒外侧应套锁母内侧应装护口,在吊顶内敷设时,接线盒的内外侧均应套锁母。 (G)在吊顶内敷设各类管线和线槽宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 (H)线槽直线段应每隔1-1.5米设固定点,线槽接头处转角处距接线盒0.2米处分别设固定点。 (I)土建每清理一层场地,预埋盒及预埋管清理一层,预埋管一定要畅通,有堵塞部分马上处理。 3.电线管穿线 (1)电线管穿线时管口装护口。 (2)按设计要求管内穿线要数及电线型号规格。按安装要求规定电线颜色。 (3)电线管穿线后,应对每回路和楼层的导线用500伏兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20兆欧。 4.火灾探测器安装

(完整)火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 1. 设备及主材的选型: 1。1 严格地按照业主对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要求,选定设备、主材及其它材料。 1。2 设备材料订货前,严格按照程序向业主、监理提供技术资料及供货依据,包括设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 2。施工技术准备: 本工程深化设计图纸在经审核合格后,及时组织技术负责人、技术人员、工长、质检员熟悉图纸,在一周内会同设计人员进行图纸会审和设计交底,对施工人员进行交底,并当面解决落实图纸或施工中可能出现的问题并及时整理.图纸会审后一周内以图纸会审纪要的形式确定,如当时无法确定的以变更洽商形式解决.在熟悉图纸的过程中,技术负责人根据工程需要及时准备相关的图集、规范、标准、法规以及其他有关技术文件。 3. 施工准备: 3.1设计图纸基本齐全,相关技术文件齐全。 3.2施工图纸已经与建设单位、监理及设计进行会审。 3。3施工现场具备施工条件,系统组件、管件及其它设备、材料应能保证正常施工。 3。4施工人员熟悉有关规范及要求。 3.5施工机具齐全,已有相应的材料、设备存放场地及仓库等临时设施。 4. 施工工艺: 4。1 施工工艺流程: 材料、设备检验→ 管线敷设→ 管内穿电线、电缆敷设→ 设备安装→ 系统调试 4。2 材料、设备进场检验: 工程使用材料根据国家标准以及投标书中列出的生产厂家对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查:主要材料采购时应同时签订定货合同,明确质量目标和生产日期,保证工程的顺利进行。 4.2.1 施工负责人、工长、技术人员依据施工图纸认真制订详尽的材料、设备计划,拟订材料、设备进场时间,由项目经理审核后交公司材料主管审批。 4。2。2 材料采购员严格按照公司相关采购文件进行采购,杜绝假冒、伪劣产品进入施工现场。 4。2。3 材料进场检验:察看外观质量,检查产品规格、型号、计量和点验产品数量,测量产品几何尺寸,认真填写采购产品记录,如验证时发现与合同不符或不合格产品时,上报上级部门进行评审或立即清除退货. 4.2。4 检验产品的合格证,检测报告及相关的材质检验报告单,如发现上述资料内容与产品不相符或资料过期时不应接收此批产品。 4.2。5 线缆进场后由技术人员与质检员按照招标图纸技术要求共同检验导线的规格、型号、数量、利用游标卡尺测量导线线芯直径及绝缘层厚度,用绝缘遥表测量导线绝缘电阻测试等,按照工程资料管理要求认真填写物资

火灾自动报警系统施工组织方案

火灾自动报警系统建设方案 (一)管道和管螺纹工程 1、一般规则仔细消化并熟悉图纸。所有管道工程必须以设计 图纸为依据,严格按照图纸进行施工。不允许随意改变管材 和设计到主要连接位置。如需变更位置和方向,除在地图上 明确标出外,同时办理相关变更手续。 2、暗管应就近敷设,弯头数量应尽量减少。埋入墙内的管道与 地面混凝土与结构表面的净距不应小于30mm 。进入落地 式电气柜的管路应整齐排列,高度一致,喷嘴距基础面不小 于50mm 。 3、所有穿螺纹钢管均采用冷弯成型,暗管弯曲半径不得小于其 外径的10倍,外露管的弯曲半径不得小于管子外径的6倍。 弯管处严禁有褶皱、磕碰、裂纹等,管材平整度不得大于管 径的10%。 4、当管道长度超过一定距离时,应在管道中部安装接线盒或将 管道直径扩大一级: 管道长度超过45 m ,无弯曲; 管道长度超过30m ,有弯头; 管道长度超过20m ,有两个弯头; 12m时,有3 个弯头。 5、接线盒的安装位置便于穿线和维修。管子放入箱体时,箱体 外侧应盖上锁紧螺母,内侧应装有防护装置。

6、在管子或线槽内穿线时,应在穿线前清除管子和槽内的积水 和杂物。 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同 一管道或线槽的同一孔中。电线应在管子、凹槽中,并且不应有接头或扭结。电线接头应焊接或与接线盒内的端子连接。铺设在地下室等潮湿或多尘场所的管道的喷嘴和管道连接处应密封。 (二)后备箱安装 1、铺设在吊顶内的各种管道和线槽应吊装或用单独的夹 具固定,不得附在吊顶支架上。 2、线槽的直线段应每隔1.0 ~1.5m设置顶棚或支点。支 座和吊点也设置在以下位置:线槽连接处;距接线盒 0.2m ;线槽方向改变或转弯的地方。 3、起重线槽的吊杆直径不应小于6mm 。 4、管道直径穿过建筑物变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗 震缝)时,应采取补偿措施。穿过变形缝的钢丝两侧应 留有适当的余量进行固定。 5、火灾自动报警系统的电线敷设后,应用500兆欧表测量 每根电线的绝缘电阻,对地绝缘电阻值不应小于20兆 欧。 (三)火灾自动触发装置 1、点式火灾探测器的安装位置应符合下列要求: 探测器到墙壁和光束边缘的水平距离不应小于0.5m ;

火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 火灾自动报警系统是一种重要的安全设施,它能够在火灾爆发时及时发出警报,通知人们及时撤离,并可迅速联络消防部门进行应急处置。下面是关于火灾自动报警系统施工方案的介绍。 一、系统概述: 火灾自动报警系统由感应器、控制器、声光报警器、监控中心等部分组成。感应器负责扫描环境温度、气体浓度等参数,一旦达到预警值,就会发出信号给控制器,控制器收到信号后会启动声光报警器,同时将警报信息发送给监控中心。 二、具体施工方案及流程: 1. 进行现场勘测,查看建筑结构,电缆线路等情况,确定合适的安装位置。 2. 选择合适的设备和材料,如感应器、控制器、声光报警器等,确保质量可靠。 3. 进行布线,根据需求布置感应器和声光报警器的位置,确保覆盖范围合理,最大程度地提高系统的敏感度和准确性。 4. 安装设备,按照设备说明书进行安装,确保安全可靠。 5. 进行线路连接,将感应器、控制器、声光报警器等设备进行正确的连接,保证信号的传输畅通。 6. 进行系统调试,检查各个设备的正常工作情况,确保系统能

够准确地检测火灾并及时发出报警信号。 7. 进行联网配置,将监控中心与火灾自动报警系统进行联网,确保监控中心能够实时获取报警信息。 8. 进行系统演练,开展火灾模拟演练,测试火灾自动报警系统的反应速度和准确度,以保证系统在真正的火灾中能够快速地发出警报。 三、施工注意事项: 1. 施工过程中一定要严格按照相关安全操作规程进行,确保施工人员的安全。 2. 安装设备时要选择合适的位置,避免受到外部干扰,确保设备的正常工作。 3. 线路连接要牢固可靠,不得出现接触不良或短路等问题,以免影响系统的正常运行。 4. 在调试过程中要仔细检查每个设备的工作状态,确保各个设备正常。 5. 在联网配置时要严格保护系统的安全性,防止被黑客攻击。 6. 施工结束后要进行系统演练,确保系统能够在真正的火灾中发挥应有的作用。 通过以上方案,我们能够确保火灾自动报警系统能够正常工作,

火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 1. 引言 火灾是一种具有极高危险性的灾害事故,对人们的生命财产安全造成严重威胁。因此,为了及时发现和控制火灾,火灾自动报警系统被广泛应用于各种建筑和场所。本文档旨在为火灾自动报警系统的施工工作提供详细的方案和指导。 2. 系统概述 火灾自动报警系统是一种通过探测器、控制器和报警器等设备组成的系统,能够自动感知火灾并发出警报信号,以通知人们并触发相应的应急措施。本施工方案将包括以下主要步骤: 1.设计火灾自动报警系统的布局和组成; 2.安装和调试探测器、控制器和报警器等设备; 3.配置和联调系统的各项参数; 4.进行系统测试和验收。

3. 设计布局和组成 3.1 火灾自动报警系统布局 火灾自动报警系统的布局应根据建筑物的结构、用途和特点进行合理划分。通常,在每个楼层设置探测器,以全面监测火灾情况。此外,还应在建筑物的关键位置设置火灾报警按钮,以便人们在发现火灾时能立即触发报警。 3.2 火灾自动报警系统组成 火灾自动报警系统主要由以下设备组成: •火灾探测器:用于感知火灾的存在,根据不同的原理可以分为烟雾探测器、温度探测器、气体探测器等。 •火灾控制器:用于接收和处理来自探测器的信号,并触发相应的报警器。通常控制器还具有联动其他系统的功能,如关闭通风、供水等。 •火灾报警器:用于发出声光信号,提醒人们火灾的存在,并指导他们进行疏散和求助操作。

•火灾报警按钮:安装在建筑物的关键位置,供人们在发现火灾时手动触发。 4. 安装和调试设备 4.1 安装设备 在安装设备之前,需要根据系统设计方案进行准确定位。安装探测器时,应根据其特点和生产厂家提供的指南进行正确的安装,并保证其与控制器之间的连接可靠。 安装控制器时,应确保其位置便于操作和维护,并与电源和通信线路连接正确。 4.2 调试设备 安装完成后,需要对设备进行调试,以确保其正常工作。调试过程中,需要逐个测试每个设备的功能,包括触发控制器的信号传输、控制器对报警器的控制、报警器的声光输出等。如果发现异常情况,应及时调整和修复。

火灾自动报警系统安装方案

火灾自动报警系统安装方案 一、线路安装 1.钢管暗敷 首先要确定好配管进入设备及器具盒(箱)的位置,再计算好管路敷设长度进行配管加工,在配合装修施工中将管与盒(箱)按已确定的安装位置连接起来,并在管与管及管与盒(箱)的连接处,焊上接地跨线,使金属外壳连成一片。 钢管暗敷施工前应检验钢管是否符合设计要求。 钢管加工:管子切断可用细齿钢锯或切割机,管子弯曲可用手动或电动弯管器弯管。 钢管连接:钢管与盒(箱)的连接采用焊接,钢管与设备连接时,钢管端部应增设电线保护软管引入到设备的接线盒内,且钢管管口应包扎紧密,对潮湿场所,钢管端部应增设防水弯头,导线应加套保护软管,经弯成滴水弧状后,再引入到设备的连接盒,钢管与钢管连接采用套管焊接连接。配管管路通过建筑物变形缝时,要在其两侧各埋设接线盒做补偿装置,接线盒相邻面穿一短钢管,短管一端与盒固定另一端应能活动自如,此端盒上开长孔不应小于管外径的2倍。 与土建工程配合施工:施工时与土建、水道等专业密切配合,做好管线等穿越楼板、剪力墙等项工作。在混凝土墙、柱内埋设的管路应先将管与盒连接好,在正面模板支好后将管盒子与模板固定牢固,把管路沿主筋内侧布置,且应与主筋端上的箍筋绑扎在一起,管路中

间的绑扎间距不应大于1m,在管与盒连接处的绑扎距离不应大于30mm。管路与钢筋固定好后,将盒子模板固定牢,并随时焊好接地跨接线,即把所有插入盒内管子相互间焊接在一起,并与盒焊接好。现浇混凝土墙内配管应沿最近的路径在两层钢筋网中间敷设,一般应把管子绑扎在内部钢筋的里边一侧,这样可避免或减少管与盒连接时的弯曲。现浇混凝土楼板在楼板支好后,未敷钢筋前进行测位划线,待钢筋底网绑扎垫起后敷设管盒,并且固定好,预埋在混凝土内的管子外径不能超过混凝土厚度1/2,并列敷设的管子间距不应小于25mm,使管子周围均有混凝土包裹,配管时可以分别进行连接,先连接好一段与盒相连的管子,最后连接剩余的中间的一部分需管与管之间进行连接的直管段。在管子敷设时,原则是先敷设带弯曲的管子,后敷设直管段的管子。楼板混凝土垫层不小于15mm,管路可以在垫层内沿最近的路径敷设。当楼板上为炉渣层时,暗配钢管应在楼板面上先敷设管路,再沿着管路铺设水泥沙浆,防止管路受化学腐蚀。空心砖隔墙内敷设钢管应在墙体砌筑前预埋,管子敷设后开始砌墙,砌墙初期进一步调整盒(箱)口与墙面的距离。 2.属线槽明装 线槽安装应平整,无扭曲变形,内壁应光滑无毛刺;线槽的连接应连续无间断,每节线槽的固定点不应少于两个,在转角、分支处和端部均应有固定点,并应紧贴墙面固定;线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角;固定或连接线槽的螺钉或紧固件,紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接;线槽的出线口应位置正确、光滑、

火灾自动报警施工方案

火灾自动报警施工方案 1. 引言 火灾是一种非常危险和具有破坏力的灾害,为了能够及时发现和控制火灾的扩散,火灾自动报警系统成为了必不可少的设备之一。本文档将介绍火灾自动报警施工方案的相关内容,包括系统组成、施工准备工作、施工步骤以及质量验收标准等。 2. 系统组成 火灾自动报警系统主要由以下几个组成部分组成: •火灾探测器:用于监测火灾的发生,常见的火灾探测器包括烟感探测器、火焰探测器和温度探测器等。 •控制面板:接收火灾探测器的信号,并对火灾进行警报和控制。 •报警装置:包括声光报警器和电话报警装置,用于向人员发出火灾警报信号。 •手动报警装置:供人员在发现火灾时手动触发报警。

3. 施工准备工作 在进行火灾自动报警施工之前,需要进行一系列的准备工作,以确保施工的顺利进行。这些准备工作包括: •确定施工范围和系统设计方案。 •准备施工所需要的材料和设备。 •在施工区域内进行安全检查,确保施工区域没有易燃易爆物品。 •准备施工人员和工具,确保施工人员具备相关技术和安全防护意识。 4. 施工步骤 4.1 安装火灾探测器 根据系统设计方案,在需要监测的区域内安装火灾探测器。不同类型的火灾探测器有不同的安装位置要求,通常烟感探测器要安装在天花板上,火焰探测器和温度探测器要安装在墙壁上。

4.2 连接火灾探测器和控制面板 将火灾探测器与控制面板进行连接。通常使用电缆将两者连接起来,并进行必要的绝缘处理,确保连接的可靠性和安全性。 4.3 安装控制面板 将控制面板安装在防火隔离区域内,通常安装在墙壁上。安装控制面板时,要确保面板固定牢固且与墙壁保持一定的距离,以便日后的维护和操作。 4.4 铺设报警装置 根据系统设计方案,在需要发出警报的区域内铺设声光报警器和电话报警装置。铺设时要注意装置的位置和角度,确保能够最大限度地覆盖需要报警的区域。 4.5 安装手动报警装置 根据系统设计方案,在需要安装手动报警装置的区域内进行安装。手动报警装置通常安装在易于寻找和触发的位置,如走廊尽头或楼梯口。

火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 施工方案:火灾自动报警系统 1.设备及主材的选型: 1.1 严格按照业主对设备、材料的规定和设计图纸的要求,选定设备、主材及其他材料。 1.2 在订货前,向业主和监理提供技术资料和供货依据, 包括设备的定型测试和出厂验收试验的检测报告。 2.施工技术准备: 在设计图纸经过审核合格后,组织技术负责人、技术人员、工长、质检员熟悉图纸,并与设计人员进行图纸会审和设计交底。在熟悉图纸的过程中,技术负责人根据工程需要及时准备相关的图集、规范、标准、法规以及其他有关技术文件。 3.施工准备: 3.1 设计图纸基本齐全,相关技术文件齐全。 3.2 施工图纸已经与建设单位、监理及设计进行会审。

3.3 施工现场具备施工条件,系统组件、管件及其它设备、材料应能保证正常施工。 3.4 施工人员熟悉有关规范及要求。 3.5 施工机具齐全,已有相应的材料、设备存放场地及仓 库等临时设施。 4.施工工艺: 4.1 施工工艺流程: 材料、设备检验→管线敷设→管内穿电线、电缆敷设→设备安装→系统调试。 4.2 材料、设备进场检验: 工程使用材料根据国家标准以及投标书中列出的生产厂家对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查:主要材料采购时应同时签订定货合同,明确质量目标和生产日期,保证工程的顺利进行。 4.2.1 施工负责人、工长、技术人员依据施工图纸认真制 订详尽的材料、设备计划,拟订材料、设备进场时间,由项目经理审核后交公司材料主管审批。 4.2.2 材料采购员严格按照公司相关采购文件进行采购, 杜绝假冒、伪劣产品进入施工现场。

4.2.3 材料进场检验:察看外观质量,检查产品规格、型号、计量和点验产品数量,测量产品几何尺寸,认真填写采购产品记录。如验证时发现与合同不符或不合格产品时,上报上级部门进行评审或立即清除退货。 4.2.4 检验产品的合格证,检测报告及相关的材质检验报 告单,如发现上述资料内容与产品不相符或资料过期时不应接收此批产品。 和布置应符合下列规定: ①手动火灾报警按钮应安装在易发生火灾的场所,如厨房、电器房、油漆房等。 ②手动火灾报警按钮应设置在易被人员发现、操作方便的地方,高度一般不低于1.4m,按钮应显著醒目,易于操作。 ③手动火灾报警按钮的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。 ④手动火灾报警按钮应设置在防护罩内,以防止误操作或恶意损坏。 ⑤手动火灾报警按钮的控制回路应与控制中心相连,以便及时报警。 4.4.3火灾报警控制中心安装:

火灾自动报警系统施工方案

火灾报警系统施工方案 1. 工程概况 2. 火灾自动报警系统的安装 一般施工要求 2.1.1安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工;在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或 业主、设计人员研究决定按修改意见施工; 2.1.2安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录详见质量保证措施,并以这些检查记录作为工程验收的资料; 对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料 员妥善保管; 2.1.3安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的; 电气管路敷设要求 2.2.1配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm;并尽量避免三根管路交叉于一点;箱体在墙上应固定牢靠;标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接; 2.2.2电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径;使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可靠接地; 2.2.3明配电管,用支架和骑马卡固定,水平及垂直管敷设时,应做到横平竖直;管长在2M时,偏差不得大于3mm; 2.2.4所有钢质电线管均采用丝扣连接,管接头及过路盒应有圆钢跨接对于大于40的电钢管连接处应有套管,连接处管道顺直,焊接严密;管口进入箱盒小于5mm,管口毛刺应用圆锉锉平并用锁母双夹固定;并用管堵,防止异物进入管道; 电缆及配线施工要求 2.3.1管内穿线时应清理管道,清除积水,电线在管道内严禁接头、打结、扭绞等现象;

火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 1、施工准备 火灾报警设备必须为合格产品,数量和规格符合设计要求。所有施工机具性能良好,测量仪表经过校验合格。设备安装前对原预埋管线按图进行检查、核对,做好交接记录。 2、施工顺序 施工准备→电线管敷设→电线敷设→导线连接→导线端子挂锡→线路绝缘测试→设备开箱检查验收→探测器、手报等固定→设备接线→设备编码→报警系统调试→消防联动调试→消防检测验收→竣工交接 3、火灾探测器的安装 点型火灾控测器的安装位置,应符合下列规定: a、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米; b、探测器周围0.5米内,不应有遮挡物; c、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5米; d、在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置;感温探测器的安装间距,不应超过10米;感烟探测器的安装间距,不应超过15米;探测器距端的距离,不应大于探测器安装间距的一半; e、探测器宜水平安装,当必须倾斜时,倾斜角不应大于45; 线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。 探测器的底座位固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接,当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

探测器的“+”线应为红色,“—”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线应一致。 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。 探测器底座的穿线宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 探测器在安装前先测试方可安装,在安装前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。 4、手动火灾报警按钮的安装 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度15米处。 手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量且在其部应有明显标志。 5、火灾报警控制器的安装 火灾报警控制器(以下简称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于 1.5m;落地安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2m。 控制器应安装牢固,不得倾斜。安装有轻质墙上时,应采取加固措施。 引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求: a、配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; b、电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰,不易退色; c、端子板的每个接线端,接一不得超过2根;

火灾自动报警系统施工技术方案

火灾自动报警系统施工技术方案 火灾自动报警系统的施工,是火灾自动报警系统工程应用的重要环节,系统施工质量如何,直接影响系统能否正常发挥作用。为了保证系统的施工质量,必须严格执行 国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定。 (一)配管、配线 1.线管、线盒等的预埋、预留 按招标书工程技术要求,消防工程的所有预埋预留由消防施工单位负责,这就要求土建工程开工时,消防施工单位就须进场配合施工。 (1)准备工作:因管线敷设方式为暗敷,工程项目开工前,消防电气技术人员需会同土建施工技术人员共同查对土建和消防电气施工图,确定管线预埋途径、设备 线盒安装位置,排出配合交叉施工计划。 (2)配管方法:配管 材料按电气设计总说明中要求,在普通平面采用PVC硬塑料管P20 或P25 暗敷,其保护层≥ 3cm。施工程序为:根据线管的每段埋设位置和线管所需长 度进行锯断、弯曲,做好部分管与盒的连接,然后在配合土建施工敷设时进行管与管及管与盒(箱)的预埋和连接,并加以临时固定。土建捣制混凝土时,派员检查管、盒是否有损坏现象,并及时处理。 (3)配管技术要求与注意事项 ①管子弯曲时可采用冷弯法或热弯法。 ②管与管的连接采用专用成品管接头进行连接,连接管两端需涂套管专用胶合剂 贴接。 ③管与盒(箱)连接:连接管外径应与盒(箱)敲落孔相一致,管口光滑,一管一孔顺直进入盒(箱),进入深度<5mm,多根管进入配电箱时应长度一致,排列间距 均匀,管与盒(箱)应固定牢固,各种盒(箱)的敲落孔不被利用的不应被破坏。 ④管子穿过土建伸缩缝处应有补偿装置,穿过建筑物和设备基础处,加套保护管。 ⑤管路敷设时,应尽量不设中间接线盒,在管路较长或有弯曲时,需按以下情况加装接线盒。 a. 无弯,L≥ 45m b. 一个弯,L≥ 30m c. 二个弯,L≥20m

火灾自动报警系统施工方案

附件六 火灾自动报警系统施工方案 1 编制依据 1.1 化工部第三设计院供应的有关火灾自动报警系统图纸及资料;1.2 招标文件; 1.3 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92;1.4 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92; 1.5《电气装置工程施工及验收规范》; 1.6其它有关资料。 2 概述 火灾自动报警系统是人们为了及早发觉和通报火灾,并刚好实行有效措施限制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其它场所的一种自动消防系统,它的功能是自动捕获火灾监测区域内发生火灾初期出现的烟雾或热气,从而能够发出声, 光报警信号,并限制联动灭火系统, 事故通信系统, 事故照明, 消防给水, 火灾区域隔离和防排烟系统,实现火灾监控, 报警和灭火的自动化。 随着我国经济建设的发展和消防保卫工作的不断加强,特殊是近年来,随着一系列有关消防技术法规的贯彻实施,我国火灾自动报警系统的推广应用有了很大发展,在平安防火工作中已经发挥出了日益显著的作用。 3 系统的组成及工作原理 3.1 系统组成

新疆天利MEK装置生产的产品是一种为甲乙酮的优良的熔剂,是 精细化工的重要原料,由于甲乙酮生产的原料和产品多为易燃易爆物料,且生产过程具有高压操作的特点,因此防爆, 防火是本装置的 重点。 本装置的火灾自动报警限制器设计在404循环水站,火灾自动报 警系统设置在限制内,监控整个装置的火情,在中央限制室机柜, 室, 操作室等处设一般感烟, 感温探测器, 手动报警按钮;999主装置 罐区, 988成品灌装, 成品罐区, 原料罐区, 泵房装卸台, 热 媒等处设防爆手动报警按钮。在主装置罐区, 成品罐区等处安装有 防爆电接点温度计,在成品罐区, 泵房, 原料罐区泵房, 成品灌 装等处设防爆防火感烟探测器。 其整个系统组成框图如下: 本装置采纳的火灾报警器是智能型的,本工程采纳36个编码接 口和23个联动限制模块。限制器是火灾报警系统的心脏,是分析, 推断, 记录和显示火灾部位的部件。它是通过火灾探测器,不断向 监视现场发出脉冲巡测信号,监视现场的烟雾浓度, 温度及温度改

相关文档