袁燕江苏安科瑞电器制造有限公司,江阴

摘要:随着中国经济的高速发展、城镇化率的不断提高,中国城镇建筑面积逐年增加,同时建筑的高能耗问题也变得日益凸显。数据显示:截止至2013年底,中国(城镇和乡村)既有建筑面积已达500亿平方米以上。另据住房和城乡建设部数据显示,中国建筑运行能耗约占全社会总能耗的27.5%,其中大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%,大型公共建筑单位面积年耗电量达到70~300KWh,为普通居民住宅的10~20倍。本文就上海国际医学中心配电监控系统做一简单介绍,本系统采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过安科瑞配电监控系统实现变电所配电回路用电的实时监控。

关键词:上海国际医学中心能耗管理无人值守节能改造智能配电系统配电自动化

0引言

智能电网是当前国际国内新技术和新产业发展的热点。根据智能电网研究框架体系,智能电网建设主要抓住发电、输电、变电、配电、用电和调度六个环节。“配用电”环节即为电网用户端。用户端消耗着整个电网80%的电能,用户端智能化用电管理对用户可靠、安全、节约用电有十分重要的意义。构建智能用电服务体系,全面使用智能仪表以及智能用电管理终端设备,实现电网与用户的双向良性互动。上海地区已经初步建设了区域能耗平台,通过各个区域大型商业建筑,公共建筑上传的能耗数据,实时掌握整个地区的能耗使用情况,指导区域各终端用户的用能,在用电高峰期合理分配能源走向,培养用户合理用电意识,规范区域用户的用能,对恶性负载和不合理用能的处罚提供相应的数据依据。

安科瑞配电监控系统正是针对以上趋势而研发的用户端配电监控系统。本系统通过对上海国际医学中心变电所内的部分重要回路进行计量,通过对监测回路用电量的实时计量、存储、分析,以表格或图形的形式来显示整个计量体系用电状况,找出高能耗点或不合理用能习惯,为有效节约能源,用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。

本文以上海国际医学中心为例,简单介绍安科瑞配电监控系统在上海国际医学中心配电系统中的应用。

1项目介绍

上海国际医学中心(SIMC)位于浦东新区的上海国际医学园区内的国际医院区,是一所包含外科、内科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医疗美容、内窥中心、生殖中心、健

康体检科等科室的综合型国际医院,设有450张病床,其中包括100张ICU和HDU。病房将以单人间和双人间为主,并将导入“3H”(Hospital医院、Hotel宾馆、Home家)医疗模式,提供温馨的国际规范化服务。医院将由新加坡百汇医疗集团管理经营,计划2014年3月28日试运营,6月正式运营。

本项目主要针对国际医学中心的1#、2#变电所内的进线回路和馈线回路进行电力数据的实时监控,再已经相关建筑能耗的分类、分项标准对用能进行整理,整理的数据根据浦东公共建筑能耗平台要求上传。

2用户需求

1标准的变配电系统具有CAD一次单线图显示中、低压配电网络的接线情况:庞大的系统具有多画面切换及画面导航的功能;分散的配电系统具有空间地理平面的系统主画面。主画面可以显示各个回路的运行状态,并具有回路带电、非带电机故障着色的功能。主要电参量直接显示于人机交互界面并实时刷新。

2软件可对不同级别的用户赋予不同权限,从而保证系统在运行过程中的安全性和可靠性。

3电压、电流、功率、功率因数及频率等监测信息实时刷新,并以一次图形式直观动态显示。各回路子画面上显示该回路各电参量、回路名称、CT变比、电流越限值及开关状态等信息,且可实现数据的转发上传。

4对其负载绘制电流趋势曲线,便于分析该回路配电运行工况

5越限报警,针对客户的特定回路来设置越限报警

6对各回路的电能集抄功能,并自动生成符合客户管理需求的用电报表

7报警事件记录,便于维护人员来根据事件发生的时间性质对电路进行维护。

8系统以Web发布后可进行远程网络访问,且可通过Internet访问。

9系统的部分能耗数据须上传至上海浦东区域能耗平台。

3设计方案

3.1参考标准

系统的设计满足以下所列制造和试验标准:

JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

GB/J63-90《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB/T13730《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》

GB2887《计算站场地技术要求》

GB/50198-94《监控系统工程技术规范》

DL/T698.31-2010《第3.1部分:电能信息采集终端技术规范-通用要求》

DL/T698.35-2010《第3-5部分:电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求》

DL/T698.41-2010《第4-1部分:通信协议-主站与电能信息采集终端通信》

DL/T698.42-2010《第4-2部分:通讯协议-集中器下行通信协议》

DL/T/814-2002《配电自动化系统功能规范》

3.2系统架构设计

鉴于上海国际医学中心的建筑规模、性质,以及后续项目的可连带发展的性质,安科瑞电气股份有限公司系统部根据用户的几点需求以及在相同性质工程中的经验,对该建筑的智能配电系统的搭建做以下设计:上海国际医学中心所有监控点位现已安装智能电力仪表,且均采用标准的Modbus-RTU协议。将现场安装的智能仪表通过屏蔽双绞线以手拉手式相连,数据总线直接铺设至主机所在的值班室。数据总线通过数据采集器将数据传输至系统主机。系统示意图1所示。

图1

4系统功能

上位机软件采用安科瑞自主研发的配电监控系统,通过软件进行设备配置、数据库变量配置、界面设计等,完成了在上位机软件监控及电力监控的功能。

4.1功能特点

安科瑞配电监控系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠的特点。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统具有人机界面友好,显示数据直观,方便用户查阅。

4.2系统功能简介:

4.2.1登陆界面

软件的界面可以根据项目的特点和客户的要求来设计。初始界面为“登录界面”,选择用户名,输入相应密码,则进入查看数据,否则无法查看数据。界面如图2所示。

图2登陆界面

4.2.2通讯示意图

通讯示意图为拓扑图,显示系统与仪表的通讯是否正常。其中红色表示正常通讯,绿色表示通讯中断。界面如图3所示。

图3通讯示意

4.2.3配电系统图

配电系统图显示整个配电系统的整体架构,便于管理人员快速了解配电系统的组织结构,参数界面实时显示的电力参数数据可以反映配电系统的运行状态。配电系统界面如图4所示,

详细参数如图5所示。

图4

图5

由图4、图5就可以看出整个配电系统的分布、运行状态以及以及主要的电参量。主要的电参量数据包括三项电流,三项电压,进线回路的功劳、电能、功率因数、回路名称以及出现回路的相应电参量。

4.2.4电参量报表

电参量报表主要的数据包括:三相电压,三相电流,电能,有功功率,无功功率,功率补偿因数,频率。

该报表可以实现系统运行期间的任意时间抄表等功能,将每块电表的显示数据以报表形式呈现,选择相应的柜体,再选择要查询的时间,即可显示电压,电流,有功功率,无功功率,功率补偿因数,频率。界面如图6所示

图6

报表打印:打印当前报表的数据;

数据保存:将当前报表以Excel表格形式导出到所选择的位置。

4.2.5电能报表

电能报表将配电回路用电量报表形式呈现,该报表可以实现系统运行期间的任意时间段内的月抄表,日抄表,小时抄表等功能,如下图所示选择回路,设定开始时间和结束时间,点击“查询”按钮,即可显示此时间段内的用电量,也可以Excel形式导出或打印。界面如图7所

示。

图7

4.2.6电流曲线

电流是配电系统的重要电力参数。本系统为重要回路设计了电流曲线,此曲线可以设置查询时间,还可以任意放大、缩小某区间内的曲线,便于管理人员准确明了的掌握系统的运行状

态。界面如图8所示。

4.2.7实时报警和历史报警

本系统还针对主要电参量的遥测量(包括进线回路的电流、电压、频率、功率因素和出线回路的电流越线报警)。也能点击打开历史报警调出历史报警界面。实时报警主要分为遥测和遥信实时报警。

报警功能能够帮助管理人员在最短的时间内定位故障点位,提高了故障的排查效率,保障配电系统的长期稳定运行。

5结束语

随着用户端配电系统智能化管理需求的提高。配电监控系统已成为配电端用户的必然选择,本文介绍的安科瑞配电监控系统在上海国际医学中心项目中的应用,可以实现对上海国际医学中心配电系统实时监控,不仅能实时显示配电系统各个回路的运行状态,系统的网络通讯功能,还可以和上层数据平台实现数据共享。系统对采集数据的进行分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的电能使用状况、负载越限具有弹出报警对话框及报警声音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究制定相应的用能考核机制。该系统运行安全、可靠、稳定,为配电系统终端用户解决各个配电回路的具体用电不明的问题,为后期电力系统的维护及制定节能措施提供了真实可靠的依据。

参考文献

[1]《电力电测数字仪表原理与应用指南》,任致程、周中,中国电力出版社

[2]《智能楼宇控制系统的设计与实施技术》,黎连业、朱卫东、李皓,清华大学出版社

[3]《智能电网用户端电力监控与配电监控系统产品选型及解决方案》,周中,北京.机械工业出版社.

作者简介:

袁燕,女,江苏安科瑞电器制造有限公司,主要研究方向为电能管理系统。

电力监控系统案例分析-1安科瑞 邱红

安科瑞电力监控系统在山东齐鲁增塑剂的应用 邱红 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:介绍安科瑞电力监控系统,采用智能电力仪表采集分布在变电所的48块多功能网络电力仪表的各种电参量。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯远传至监控后台,通过电力监控系统实现对变电所配电回路用电的实时监控和管理。 关键词:变电所;多功能网络电力仪表;电力监控系统; 0概述 山东齐鲁增塑剂股份有限公司位于山东省淄博市,始建于1989年,总资产8亿元,具备生产能力增塑剂40万吨/年,苯酐7万吨/年,主要产品有苯酐、810酯、DOP、DBP、DIBP、DIDP、DINP等品种。 安科瑞电气股份有限公司于2013年6月承接山东齐鲁增塑剂股份有限公司新建办公楼配电室电力监控系统的设计与实施,配电系统共有2路0.4kV电源进线、2路无功补偿、44路0.4kV电源出线组成。 1客户需求 现场48个电压回路的仪表分布在同一个变电所,电力监控系统要求实现数据集中管理、分析处理。软件大概功能要求如下: 1、集中采集48个回路低压仪表的数据并在一次系统图界面显示。 2、各个回路的电流越限时,系统通过声光告警通知被管理人员,及时消除安全用电隐患。 3、需实时和历史分析各个回路的用电趋势,便于削峰填谷,错峰供电和生产。 4、能够查看具体某个回路或几个回路每天的用电量,并可通过报表进行对比。 根据用户需求,需要对现场变配电所通过现场总线进行组网并建立电力监控系统(主要是数据的实时监控),在控制中心值班室内设置监控平台,对48个回路实时监测、统计、分析,以保证用电的安全、可靠和高效。2系统结构描述 本系统采用分层分布式结构进行设计,即站控管理层、网络通讯层和现场设备层,项目组网图如下,现场48个低压回路的多功能网络电力仪表表经RS485现场总线连接至串口服务器,然后通过以太网传输至现场监控主机,实现数据的采集,存储,处理,显示和上传如图(1)所示:

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

配电房智能辅助监控系统

TIP3000配电房智能辅助监控系统 一,系统概述 TIP3000配电房智能辅助监控系统,是对小区、工业园区等变配电场所设备的状态监测、环境的实时监控、安防监控、火灾消防等信息的检测和控制。系统对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场设备运行的环境情况、设备本身运行情况,通过联动控制,保证配电房场所的电力设备安全运行。防止因环境改变、非授权活动、设备状态变化等引起的事故,满足配电房远程运维的可靠管控要求。为新型现代化配电房的智能化、可视化、自动化、互动化做有效支撑。

1、系统总体架构 根据《配电房管理制度》、《配电房操作规程》以及《电力安全生产条例》等文件精神,结合我公司实际应用案例,采用分布式和模块化架构,把配电房智能辅助监控系统分为站端设备和软件系统两部分。说明:可根据客户实际需求进行子系统配置。 2、网络拓扑设计 目前,对于配电房智能辅助监控系统通常有以下几种传输方式: 已有以太网的配电房:每个配电房主机需要一个RJ45网口和一个IP地址即可。 仅有2M光纤接口:配置一台2M--以太网桥,通过光电转换,提供以太网接口。 没有以太网和光纤的配电房:可以选择如下两种方式: 就近租用电信运营商的以太网或者光纤:适合于小区内运营商网络连接较为方便的地方。 租用电信运营商的无线网络:采用3G、4G路由器接入的方式,可以使用公网或者组成VPN专网。本方案需要向运营商缴纳网络使用费用和购买VPN服务器。 总之,通过各种技术手段,配备以太网为最优化和成本最低的传输方式。

配电房智能辅助监控系统平台采用云部署模式,利用统一的系统管理应用,实现参数配置管理、权限管理、日志管理、数据管理和接口标准管理。 1.实现在线监控数据管理,具备通过在线检测模块采集电力设备运行状态和参数、环境、 安防、消防状态检测数据。 2.实现配电场所的设备在线监测、环境温度、湿度、SF6气体浓度、臭氧浓度、含氧量、 烟雾火灾、水位、粉尘、噪声、震动、防小动物等信息的采集和告警,电力环境调控机、风机、空调、除湿机、灯光等设备的控制管理等; 3.通过视频监控以及安防入侵检测实现配电房安防状态检测; 4.通过对配网变压器、中压开关柜、低压配电柜和电缆等设备的现在检测,实现设备的 状态在线检测以及局放、测温等检测; 5.系统平台具备配电房设备在线检测数据浏览功能,包括:综合环境检测、安防状态检 测、设备状态检测等在线检测数据的浏览功能; 6.实现在线检测数据综合分析功能、设备实时状态分析评估功能,实现检测数据完整性、 一致性、采集及时性的统计分析功能。 四,设计原则和依据 系统总体设计原则是:以监控与数据采集系统为基础、以自主开发的监控产品和系统软件为核心,通过信息交换和共享,将动力环境设备监控、门禁监控、安防报警、视频监控、消防监控等各个具有完整功能的独立分系统组合成一个有机的整体,提高系统维护和管理的自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能,实现系统所有监控子系统的功能集成、网络集成和软件界面集成,有效降低系统维护人员的日常工作强度,提高系统可用性并节约系统维护成本。

电能管理系统在江苏安科瑞的应用

电能管理系统在江苏安科瑞公司的应用 安科瑞周菁 摘要 介绍江苏安科瑞电器制造有限公司电能管理系统,通过多功能的电力监控装置、通讯网络和计算机软件,实现公司供配电系统在运行过程中的数据采集、运行监视、事故预警、事故记录和分析、电能质量检测、三相不平衡监视、谐波分析,完成公司的电能计量、能耗管理、设备管理和运行管理。 0引言 为了响应国家节能减排的号召,同时满足公司成本考核细化的要求,建立了覆盖全厂区的能源计量系统,并将各类能源消耗逐级分项,摸清能耗组成和流向;编制单位产品能源消耗限额,落实能源消耗考核;重点用能设备能耗监测,提高运行效率。 Acrel-3000电能管理系统具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点,本文介绍了利用该电能管理系统进行数据分析,提出合理化建议并实施,以及实施后的效果。 1系统设计 江苏安科瑞电器制造有限公司能效管理系统项目包含两幢生产大楼、行政楼、宿舍楼以及变电所,系统包含电能管理系统所有多功能仪表和导轨式电能计量仪表数据,从电能管理系统读取数据存入能耗数据库,并在行政楼设立了数据中心,进行实时监控。 1.1系统结构 本电能管理系统实现了全厂区的用电监测和电能管理,包括厂区配电室、1~4#车间内多功能仪表和导轨式计量仪表,一共293台,其中终端计量仪表DTSF、DDSF系列共计235只。 系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如图1所示:

图1网络结构 1.2系统主要功能 1.2.1数据采集功能 采集厂区变电所、1~4#车间所有回路的电气参数,具体功能如下: 1)进线柜装置的仪表对三相电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、 功率因素进行测量。 2)出线柜、联络柜装置的仪表对三相电流、有功电能、无功电能进行测量。 3)终端导轨式电能计量装置对有功电能、无功电能进行测量。 4)主要设备包括谐波含量、电压电流不平衡度、峰值电压等。 5)电能测量精度不低于1.0级。 6)各项设定参数和电能值应具有掉电保持功能。 7)变电所和楼层配电柜进线回路具有独立的三相显示功能,高亮度液晶显示,工作电 源为交流220V。 1.2.2数据处理 对实时数据进行统计、分析、计算有功、无功、电流、总负荷、功率因数、电量日/月/年最大值、最小值等。 1.2.3图形显示功能 1)厂区配电系统一次系统图及1.2.1所述电参数显示。 2)变电所进出线回路,所有楼层配电箱柜进线回路负荷曲线图。

智慧用电,让用电更安全——安科瑞杨澜

智慧用电,让用电更安全——安科瑞杨澜 导读 【公消[2017]297号】 关于全面推进“智慧消防”提出的指导性意见: (一)建设城市物联网消防远程监控系统 1、打造城市消防远程监控系统“升級版”,综合利用RFID(射频识别)、无线传感、云计算、大数据等技术,依托有线、无线移动互联网等现代通信手段,整合已有的各数据中心,扩大监控系统的联网用户数量,完善系统报警联动、设施巡检、单位管理、消防监督等功能。 在传统监测火灾自动报警系统的运行状态及故障、报警信号基础上,利用图像模式识别技术对火光及燃烧烟雾进行图像分析报警;监测室内消火栓和自动喷淋系统水压、高位消防水箱和消防水池水位、消防供水管道阀门启闭状态、防火门开关状态,利用单位视频监控系统监控安全出口和琉散通道、消防控制室值班情况;接入电气火灾监控系统或装置,实时监测漏电电流、线缆温度等情况;研发手机APP系统,动态监控、立体呈现联网单位消防安全状态,全面提升社会单位消防安全管理水平和消防监督执法效能。 2、依托“智慧城市”建设,调整城市物联网消防远程监控系统运管现有的“中介模式”,推行由政府投资运或政府委托有关机构运营的“政府模式”。各级公安消防部门主动向当地政府报告,申请专项经费投资建设,单位免费接入,每年安排运行经费预算,不向单位收取运行管理费,不増加单位经济负担,确保系统有序建设、规范运、健康发展。 (二)建设基于“大数据”“一张图”的实战指挥平台 1、充分运用大数据、云计算、移动互联网、地理信息等技术依托公安网(消防信息网及指挥调度网)、边界接入平台和公安PGIS地图,实现灭火救援的一张图指挥、一张图调度、一张图分析、一张图决策。灾情信息实时化,通过城市重大事故及地质性灾害事故救援两大应急通信系统,实时获取灾害现场图像、语音和数据,掌握灾情动态及发展态势;作战对象精准化,逐级汇聚一体化消防业务信息系统等数据,关联作战对象的地理位置、概况、结构、消防设施和数字化预案,以及周边道路、水源、重大危险源等信息,为分析研判作战对象提供立体式支撑;力量信息精确化,优化基础信息采集维护手段,实现辖区消防队站、多种形式消防队伍、装备器材、保障物资等信息上图展示,为科学指挥和力量调度提供准确信息参考;作战指挥可视化,应用位置定位、物联网、移动指挥终端等设备,掌擢调动力量所在位置、数量和状态,实现移动式信息推送、一键式力量调度和前后方信息交互;通过共享对接政府应急联动部门、社会应急联动单位、联勤保障单位等信息资源,提高接警出动、联合处置、联动协同效能。在深度整合信息资源的基础上,实现灭火救援信息要素的“张图”展示和“大数据”分析,为各级指挥员提供辅助决策支撑,不断提升部队灭火救援科学化、智能化水平。 (三)建设高层住宅智能消防预警系统

施耐德变电站综合自动化监控管理系统方案

变电站综合自动化监控管理系统方案 2010年8月

目录 1、施耐德ION-Enterprise系统简介 (3) 1.1 施耐德ION-Enterprise系统概述 (3) 1.2 施耐德ION-Enterprise系统总体技术和性能指标 (4) 1.2.1执行国家或部颁标准 (4) 1.2.2 工作环境 (5) 1.2.3工作电源条件 (5) 1.2.4电磁兼容性 (5) 1.2.5抗干扰性能满足 (6) 1.2.6系统主要性能指标 (6) 1.3 施耐德ION-Enterprise系统网络拓扑结构图 (7) 2、施耐德ION-Enterprise软件系统 (8) 2.1施耐德ION-Enterprise系统特点 (8) 2.2 施耐德ION-Enterprise系统层次 (8) 2.2.1间隔层 (8) 2.2.2通讯层 (9) 2.2.3监控中心层 (9) 2.3 施耐德ION-Enterprise系统HMI界面信息 (9) 2.3.1 低压配电设备监控界面 (9) 2.3.2系统数据库查询界面 (10) 2.3.3打印记录功能 (10) 2.3.4读取各种参数界面 (11) 2.4 施耐德ION-Enterprise系统功能 (12) 2.4.1数据采集及处理功能 (12) 2.4.2控制功能 (13) 2.4.3显示、查询及打印功能: (13) 2.4.4计算、统计、分析功能 (14) 2.4.5自动报警功能 (14) 2.4.6主接线图及报表的制作、编辑功能 (15) 2.4.7在线维护功能 (15) 2.4.8自检功能 (15) 2.5 施耐德ION-Enterprise系统接口和应用软件 (15) 2.5.1智能设备接口软件 (15) 2.5.2功能完善的应用软件 (15) 2.6 施耐德ION-Enterprise系统扩展功能 (16) 2.6.1网络扩展功能 (16) 2.6.2多种通讯接口 (16) 2.6.3企业信息管理系统(MIS)接口 (16) 3、施耐德ION-Enterprise系统硬件系统 (17) 3.1 施耐德ION-Enterprise系统监控主机配置 (17) 3.2 施耐德ION-Enterprise系统通讯设备 (17) 4.服务及质量保证体系 (19) 4.1服务 (19)

安科瑞2000电力监控系统的应用

安科瑞2000智能配电系统 徐孝峰 1、概述 Acrel-2000用户端智能配电系统是适用于各行业用户端供配电监控和运行管理的一系列产品,通过对用户配电网络和电气设备的不间断保护和监控,提高供电可靠性和供配电系统的自动化水平,来实现可靠、安全、先进、高效的供配电系统。 Acrel-2000用户端智能配电系统可以建立供电网络仿真模型,模拟配电网络运行,监测故障,实现无人值班模式。系统在配电发生故障时,能在最快的时间内切除故障,保护一次设备,缩小停电范围;对于发生故障的部分,能协助运行人员分析故障原因,快速查找和排除故障,尽量缩短停电时间;对于有备用电源或者备用设备的场合,发生故障时还能在极短的时间内有选择性的自动使用备用电源或者设备,提高系统供电可靠性。此外,系统还提供大量的图形和报表等分析统计工具,帮助管理者提高运行效率。适用于35kV~0.4kV电压等级的用户端供配电系统。---安科瑞2000智能配电系统 2、参照标准 ◆GB/T2887-2011《计算机场地通用规范》 ◆GB/T13729-2002《远动终端设备》 ◆GB50052-2009《供配电系统设计规范》 ◆JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》 ◆DL/T5430-2009《无人值班变电站远方监控中心设计技术规程》 ◆DL/T1101-2009《35kV~110kV变电站自动化系统验收规范》 ◆DL/T634.5101-2002《远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准》 ◆DL/T634.5104-2009《远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101 网络访问》 ◆Q/GDW213-2008《变电站计算机监控系统工厂验收管理规程》 ◆Q/GDW214-2008《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》 3、用户端的几种供电方式 根据用户端负荷类型、容量和供电网络面积大小,可以采取不同的供电方式,主要有以下几种。 3.1单电源供电

低压配电系统调试

第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a、绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e、防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 4.2 调试程序 4.2.01 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续性完好无 缺。所有灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开 关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应 适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线,相线对接 地线及中性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 4.2.02 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 4.2.03 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要 求之电流及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按 钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于0.04 秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA)。 4.2.04 照度测试 a、测量各区域/房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm),测量各区域/房间内不同位置之照度,测试位置/ 测试点应最少包括以下各项:

智能变电站辅助系统综合监控平台介绍

智能变电站辅助系统综合 监控平台介绍 Prepared on 24 November 2020

智能变电站辅助系统综合监控平台 一、系统概述 智能变电站辅助系统综合监控平台以“智能感知和智能控制”为核心,通过各种物联网技术,对全站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境进行全天候状态监视和智能控制,完成环境、视频、火灾消防、采暖通风、照明、SF6、安全防范、门禁、变压器、配电、UPS等子系统的数据采集和监控,实现集中管理和一体化集成联动,为变电站的安全生产提供可靠的保障,从而解决了变电站安全运营的“在控”、“可控”和“易控”等问题。 二、系统组成 (一)、系统架构 (二)、系统网络拓扑

交换机服务器 站端后台机 网络视频服务器 门禁 摄像摄像头 户外刀闸温 蓄电池在线监测开关柜温度监测 电缆沟/接头温度监测SF6监测 空调仪表 电压UPS 温湿度电流烟感 电容器打火红外对射 门磁 非法入侵玻璃破碎电子围栏 水浸 空调 风机灯光 警笛 警灯 联动 协议转换器协议转换器协议转换器 消防系统 安防系统 其他子系统 TCP/IP 网络 上级监控平台 采集/控制主机 智能变电站辅助系统综合监控平台将各种子系统通过以太网或 RS232/485接口进行连接,包括前端的摄像机、各种传感器、中心机房的存储设备、服务器等,并通过软件平台进行集成和集中监视控制,形成一套辅助系统综合监控平台。 (三)、核心硬件设备:智能配电一体化监控装置 PDAS-100系列智能配电一体化监控装置,大批量应用在变电站、开闭所 和基站,实践证明产品质量的可靠性,能够兼容并利用现有绝大部分设备,有效保护客户的已有投资。能够实现大部分的传感器解析和设备控制,以及设备内部的联动控制,脱机实现联动、报警以及记录等功能。工业级设计,通过EMC4级和国网指定结构检测。 智能配电一体化监控装置是针对电力配电房的电缆温度以及母线温度无 线检测,变压器运行情况以及油温检测、配电、环境、有害气体以及可燃气体

低压配电系统施工方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部 二O一六年八月

目录 二、施工组织 (1) 三、施工流程图 (1) 四、施工方法和技术措施 (1) 1.电缆桥架安装 (1) 2.电缆导管、电线导管安装 (3) 3.配电箱安装 (3) 4.电缆、电线敷设 (3) 5.灯具、插座、开关安装 (6) 五、施工重点、难点及解决方案 (8) 六、安全教育培训 (9) 一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。 三、施工流程图 1 栓。其工艺流程及安装方法如下:

智能配电网综合监控系统解决方案

配电作为电力系统发、输、变、配环节中最贴近用户的环节,和社会生产生活息息相关,有着极其重要的作用。提高配电网的供电可靠性和供电质量,是实现人民安居乐业、经济发展、生活富裕的重要保证。 背景与挑战 近几年针对配电设施的盗窃行为时有发生,同时老旧设备用电过负荷易过热引发火灾,防盗、防火就成为了配电生产管理的重心。而综合辅助系统的投运,能够全方位感知配网运行环境,为可靠供电保驾护航。 现阶段综合辅助系统面临的主要问题: 综合监控少——辅助子系统有限,只有少量部署视频、烟感、门禁等,无法实现对运行环境的全方位综合监控; 业务融合少——“遥视”大多只实现视频复核、历史追溯的功能,视频监控系统依然独立于生产系统,并未真正融入到配电网管理流程中; 人为干预多——视频监控点的异常情况需要人为主动发现,多系统间的联动机制已逐步建立,但大多局限于开关量联动而非协议联动; 运维难度大——系统联网后,面对数量庞大的视频监控设备,运维工作量巨大且检测难度大,往往造成故障处理不及时,使得视频监控系统的使用效果大打折扣。 解决方案 智能配电网综合辅助系统解决方案主要应用于电网公司各地市公司智能配电网综合辅助系统的建设及改造。 智能配电网综合辅助系统是集硬件、软件、网络于一体的大型联网监控系统,以能源行业平台软件为核心,实现多级联网及跨区域监控,在调控中心即可对终端系统集中监控、统一管理,为智能配网保驾护航。 系统拓扑图如下: 智能配电网综合辅助系统全面采用高清、智能、物联网、4G应用技术,在“标准化、一体化、智能化”设计原则的指引下,采用标准化行业产品,实现了以下功能: 多元图像应用:现场实时录像及回放,定时抓图和报警抓图,图片上传中心,在兼顾带宽和资费的情况下,中心也可调阅现场视频,全面提升监控质量和安防水平; 辅助系统融合:实现视频监控、动环监控报警(环境监测、安防报警、智能控制)、门禁管理等系统的集成,各系统根据预案进行联动;

解放军73681部队电力监控系统-小结

配电监控系统在解放军某部通信团的设计与应用 戴金花 江苏安科瑞电器制造有限公司214405 摘要:介绍解放军某部通信团电力监控与电能管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控与电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。 关键词:解放军某部通信团;变电所;智能电力仪表;Acrel-2000型;电力监控系统 0概述 解放军某部通信团是军区通信部队,现场监控范围为一个变电所,两台变压器。本项目为解放军某部通信团变电所电力监控系统。根据配电系统管理的要求,需要对配电所内的低压配出线进行电力监控理,以保证用电的安全、可靠和高效。 Acrel-2000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。 1客户需求 本工程主要是设计解放军某部通信团电力监控系统,监控范围为解放军某部通信团的低压配电所,完成该配电所电能消耗统计。系统应通过多功能表计、通讯网络和计算机软件,实现供配电系统在运行过程中的数据采集、数据计算、电能抄表、报表生成等,完成长桥街道集宿楼的安全供电、电能计量、设备管理和运行管理。系统由站控管理层、网络通讯层和现场设备层构成。系统要求尽量减少集中采集数据的装置以保证系统的通讯可靠性。由于该项目仪表数量较少,可以采用直接通过隔离转换器接监控主机的方案,可以给客户达到成本最低化的目的。自动抄表功能节省了人力物力,电流趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间,方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改。 2系统结构描述 本监控系统主要实现解放军某部通信团的变电所的0.4kV配电系统进行用电监控与电能管理;监控范围为该变电所的T1、T2变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜仪表进行远程实时监控和电能管理。该系统总计有31只仪表(ACR220EL),分2条总线,由于值班室距离该配电所不远,故可直接采用屏蔽双绞线组网连接至监控主机的隔离转换器实现总线上仪表与监控主机的数据连通。 本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1 )所示: 图(1)网络拓扑图

安科瑞多功能电力监控仪表

安科瑞多功能电力监控仪表 安科瑞徐孝峰 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 1.1概述 多功能电力监控仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus或Profibus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。 1.2型号说明 1.3技术指标

1.4产品规格 1.4.148型产品规格 ●功能一览表 ●外形及尺寸(mm)

1.4.272型产品规格 ●功能一览表 注: 1、J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用; 2、PZ72-E3(4)最多可带2路M(模拟量); 3、PZ72(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口; 4、PZ72-E3(4)具备一路有功电能脉冲信号输出端口。 ●外形及尺寸(mm)

1.4.380型产品规格 ●功能一览表

注: 1、J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用; 2、PZ80(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口; 3、PZ80(L)-E3(4)在选配KC(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO、5DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口; 4、PZ80(L)-AI3、AV3最多可带3路模拟量输出。 ●外形及尺寸(mm)

1.4.496型产品规格 ●功能一览表 注: 1、J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用; 2、PZ96(L)-E3(4)在选配KC(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO、4DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口; 3、PZ96(L)-AI、AI3、AV、AV3、F最多可带3路模拟量输出,PZ96(L)-P3(4)、E3(4)最多可带2路模拟

低压配电施工方案.doc

佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程 施工方案 (低压配电工程) 批准 审核 编写 哈尔滨铁路工程建设有限公司 年月日

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程,打通佳木斯站南北通道,道路北起和平街与顺德路交叉口,设计桩号K0+000,终点位于和平街与先锋路交叉口,设计桩号K1+049.455。低压配电工程,为通道工程通风、照明、监控配电设施,配电室分别位于北地下停车场变电所和附属用房变电所。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从下穿通道专业进度安排,与下穿通道专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期下穿通道专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管等部分进入安装阶段。 2、全面施工阶段 本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。 3、调试验收阶段 本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。 每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材料、设备进场计划、机具进场计划。

安科瑞用户端智能电力监控系统

安科瑞用户端智能电力监控系统 1、系统结构 安科瑞的Acrel-2000变配电监控系统软件借助了计算机、通讯设备、计量保护装置等,为变配电系统的实时数据采集、开关状态检测及远程控制提供了基础平台。该电力监控系统可以为企业提供“监控一体化”的整体解决方案,主要包括实时历史数据库AcrSpace、工业自动化组态软件AcrControl、电力自动化软件AcrNetPower、“软”控制策略软件AcrStrategy、通信网关服务器AcrFieldComm、OPC产品、Web 门户工具等,可以广泛的应用于企业信息化、DCS系统、PLC系统、SCADA系统。 Acrel-2000系列变配电监控系统是基于10kV及以下变配电系统的监测与管理,该系统(简称Acrel-2000型系统)由管理层(站控层)、通讯层(中间层)、间隔层(现场监控层)三部分组成,见下图。 管理层 由高性能的工业控制计算机、显示器、打印机、UPS不间断电源、GPS时间对时器、声光报警设备等组成,主要作用是把通讯层采集到现场设备的数据通过ACRHMI人机对话界面的方式显示给用户,同时发送命令给间隔层设备。它也是系统与运行管理人之间的对话接口。 通信层 位于管理层与间隔层中间,采用现场管理机(前置处理机或光纤环网交换机或通信服务器或以太网关)等作为通信层。主要作用将多种装置和设备通过现场总线技术,有机地结合起来,并且在测控网上实现信息交换和资源共享,它具有强大的通信和数据处理能力。实现“上传下达”的作用。 间隔层 安装微机保护测控装置、综合电力监控仪表、开关量采集模块、模拟量采集模块、继电器输出模块、脉冲采集模块等。采用最先进地高精度交流采样技术通过RS485通信接口上传到通信层。实现对现场数据

低压配电柜调试方案

调试方案 工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试得标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试得标准及依据 1、1 施工设计图纸 1、2 设备厂家提供得说明书,技术文件; 1、3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1、4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2、1调试前检查产品完工情况

2、2查瞧预览图纸准备调试记录 2、2、1瞧技术说明就是否对该项目有特殊要求; 2、2、2瞧一次系统图了解整个箱变得布置与在电力系统中得位置; 2、2、3瞧二次电源系统熟悉二次系统得电源走向,知道在哪送电,如何送; 2、2、4瞧整个图纸得二次原理图,根据原理图做出相对应得调试记录。 2、3调试设备参照以下表格: 2、4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具得应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件得特性、掌握相应得标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其她人员可能造成触电危险得调试区,应由专人瞧护现场,

安科瑞电力监控系统在某商业大厦中的应用

安科瑞电力监控系统在某商业大厦中的应用 吴德明 江苏安科瑞电器制造有限公司214405 摘要:基于目前科学技术飞速发展,人们对电力资源的依赖越来越广泛,而现阶段国内电力系统的运营成本还相对较高,因此完善电力系统各方面的工作已经势在必行。电力监控系统在整个电力系统中具有重要的作用,它能够有力的促进电网管理工作效率,降低电力系统的运营成本,本文通过福建龙岩大厦电力监控系统的应用介绍电力监控系统在办公大楼中的应用。 关键字:电力系统;数据采集;办公大楼;监控系统 0引言 配电自动化,是一项集计算机技术、数据传输技术、控制技术、现代化设备及管理于一体的综合信息管理系统。其目的是提高供电可靠性,改善电能质量,向用户提供优质服务,降低运行费用,减轻运行人员的劳动强度。 随着电力网络的不断发展,用电负荷的持续增长,各种新型负载不断涌现,用户更加关注电能质量问题,同时也对电能质量提出了更加严格的要求。用户需要更加有效的电力监控管理解决方案来应对上述变化带来的挑战,以实现配电系统持续可靠、高效低耗的运行。本文通过对福建龙岩青年大厦电力监控的建设,介绍电力监控系统在办公建筑中的应用 工程师简介:吴德明男本科就职于江苏安科瑞电器制造有限公司主要从事智能配电方向的研究;联系方式:150********Q Q:2880581270 1项目概述及建设目标 福建龙岩青年大厦位于龙岩市商务营运中心J地块,总投资1.8亿元,总建筑面积39500平米,总高为92米,共22层(地下1层,地上21层),其中地下1层为车库及人防,1至3层为商务金融及配套服务用房,4至21层为高端写字楼。整个大楼用电分为10kV和0.4kV,其中10kV部分包括两路进线以及两路变压器出线。0.4kV部分包括两路变压器进线以及74路低压出线回路,负责整栋大楼照明插座、动力、空调等设备供电。 本电力监控系统中,监控要求主要有以下几个方面: 1.远程观测。要求系统能够准确的对电流、电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、视在功率、功率因数、频率、开关状态、剩余电流等信息进行检测。 2.远程通信。要求系统能够及时的传递设备运作状态以及故障信息。 3.报警。要求系统能够通过设定,对各种信息进行报警。 4.显示。要求系统能够就地显示出各部分运作信息。 2电力监控系统的设计 在监控系统的设计中,要充分考虑客户的实际需求,以及电力系统的实际结构、电力系

安科瑞多功能仪表..

多功能仪表 三相多功能电能仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。 该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。 三相多功能电能表国外知名品牌有美国电气控制QP系列、法国施耐德PM系列,国内知名品牌有上海安科瑞ACR系列、江苏斯菲尔PD系列、珠海派诺PMAC等。 下面以上海安科瑞ACR120E产品为例,介绍三相多功能电能表的功能及技术参数。 ACR120E三相多功能电能表 LED显示、三相有功电能、三相无功电能、四象限电能计量;RS485通讯接口、Modbus协议。 适用环境 ●工作温度:-10℃~+45℃ ●储存温度:-25℃~+70℃ ●相对湿度:≤95%不结露 ●海拔高度:≤2500m 电磁兼容 ●静电抗干扰实验Ⅲ级(IEC61000-4-2) ●辐射抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-3) ●电快速瞬变脉冲群干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-4) ●浪涌抗干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-5) ●射频传导干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-6)

●电磁场抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-8) 功能 ●可直接从电流、电压互感器接入信号; ●可任意设定PT/CT变比; ●仪表显示可滚动设置; ●I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计; ●多块仪表可设置不同地址; ●可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等); ●LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高; ●方便安装,接线简单,工程量小; ●仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源 后,仪表继续运行; ●四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。 应用领域 ●能源管理系统 ●变电站自动化 ●配电网自动化 ●小区电力监控 ●工业自动化 ●智能建筑 ●智能型配电盘、开关柜 技术参数 ◆网络 三相三线、三相四线 ◆精度等级 电流、电压:0.2级, 功率、有功电能:0.5级, 频率:0.05Hz, 无功电能:1级 ◆输入电流 额定值:AC1A、5A 过负荷: 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒

低压配电及照明系统调试方案

低压配电及照明系统调试方案低压配电及照明系统的调试是整个车站系统调试和分专业系统调试的重要环节,它的正确有序进行是确保分系统调试顺利的前提,该系统的试验和调试方案如下: 1试验工作流程 单体试验→系统调试→与其它系统的联动调试 2单体试验 2.1低压开关柜、环控电控柜测试 (1)外观检查 ①柜体表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落,铭牌是否符合要求。 ②柜内灰尘、杂物、临时电缆电线是否已经清除,接线端子是否紧固,各回路接线是否正确。 ③柜体与PE线是否可靠连接。 (2)元器件、抽屉柜的检查 对柜内断路器、接触器、电流互感器、时间继电器、马达保护器、变频器、中间继电器、计量仪表、指示灯等元器件逐一进行检查,保证各元器件无故障且能正常使用。 检查抽屉柜的机械手柄是否操作灵活,抽屉柜抽出、推入是否自如。 检查环控电控柜、ATS双电源切换的操作机构是否良好。 核查框架断路器的继电保护参数是否符合设计需求。 (3)测量绝缘电阻 用500V绝缘摇表测量柜体与地之间、一次回路、二次回路每一支路的绝缘电阻,绝缘电阻值均应不小于1 MΩ; (4)交流耐压试验 对柜体连同所接电力电缆及二次回路进行交流耐压试验:试验电压标准为1000V;当回路的绝缘电阻在10 MΩ以上时,可用2500V兆欧表代替工频交流耐压试验,试验时间为1分钟,均无击穿闪络现象。 (5)密集母线槽的试验

①检查密集母线槽各连接螺母是否紧固,外壳是否与地线可靠连接; ②测量密集母线槽各相间的绝缘电阻,绝缘电阻值应不小于10 MΩ; ③密集母线槽的交流耐压试验:当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V 兆欧表摇测代替,试验持续时间1min,无击穿闪络现象; (6)电压、电流互感器的检测 ①测量绝缘电阻:互感器一二次绕组间及绕组对地的绝缘电阻值应该符合国家规范要求。 ②变比试验:测得的百分比数应与铭牌上的变比相符合。 注意:电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路! 2.2配电箱测试 (1)外观检查 ①箱体表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落。 ②箱内灰尘、杂物、临时电缆电线是否已经清除,接线端子是否紧固,各回路接线是否正确。 ③箱体与PE线是否可靠连接。 (2)元器件检查 对箱内所有断路器、接触器、中间继电器、时间继电器、指示灯等元器件进行全面检查,保证各元器件无故障、操作灵活且能正常使用。重点测试漏电保护开关、双电源切换器是否良好。 (3)绝缘检测 测量箱体、一次回路、二次回路的绝缘电阻,绝缘电阻值应不小于1 MΩ; (4)交流耐压试验 对箱体、一次回路、二次回路进行交流耐压试验:试验电压标准为1000V;当回路的绝缘电阻在10 MΩ以上时,可用2500V兆欧表代替工频交流耐压试验,试验时间为1分钟,均无击穿闪络现象。 2.3事故照明装置(EPS)测试 (1)外观检查 ①柜体表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落。 ②柜内灰尘、杂物、临时电缆电线是否已经清除,接线端子是否紧固,各回

相关文档
相关文档 最新文档