某地电网光伏电站并网检测规程

(试行)

山东电力调度中心

二○一一年三月

目录

1 检测原则 (1)

2 检测流程 (1)

3 基本要求 (2)

4 测试内容 (2)

5 测试步骤 (3)

5.1 有功功率控制能力测试 (3)

5.2 有功功率输出能力测试 (3)

5.3 无功功率调节能力测试 (3)

5.4 电能质量测试 (4)

5.5 低电压耐受能力测试 (4)

5.6 频率异常(扰动)时的响应能力测试 (5)

5.7 安全与保护功能测试 (5)

5.8 启停对电网的影响测试 (5)

5.9 通用性能测试 (5)

5.10 其他检测项目 (6)

1检测原则

1.1为保障光伏电站安全运行,光伏电站并网运行需通过有检测资质的机构检测,光伏电站并网检测包含并网关键设备检测和光伏电站并网检测两个部分。

1.2新建光伏电站的并网检测须在并网试运行期进行,实际并网结构发生重大变化的光伏电站,按新并网光伏电站标准重新检测。已投运的光伏电站也应在规定时间内通过并网检测,对技术指标不符合相关标准规定的光伏电站须通过技术改造满足要求。

2检测流程

2.1光伏电站向电网调度机构递交光伏电站并网检测申请,调度机构批准后,委托具备相应资质的机构对光伏电站进行并网检测;

2.2光伏电站向并网检测机构dddddddddddddddddddddddddd 提供光伏电站并网检测需要的设备调试报告、光伏电站基本资料;

2.2.1并网检测机构选定光伏电站需要检测的功率单元输出模块,以及光伏电站并网点,进行光伏电站并网性能检测,并提交检测报告;

2.2.2调度机构根据测试要求安排具体运行方式,并审核检测报告。

3基本要求

3.1光伏电站各设备按照产品说明书完成安装和调试,向省调提交总体调试方案;

3.2光伏电站的设计、安装和调试的资料齐全,具备完整的分项调试合格报告;

3.3光伏电站在申请接入电网测试前,须向省调提供光伏电站的基础信息、技术参数和控制系统特性等资料;

3.4光伏电站接入电网测试及运行特性测试由具备相应资质的机构进行,并在测试前 30 日将测试方案报省调备案;

3.5在光伏电站并网运行后6个月内,光伏电站应向省调提供有关光伏电站运行特性的测试报告。

4测试内容

4.1有功功率控制能力测试;

4.2有功功率输出能力测试;

4.3无功功率调节能力测试;

4.4电能质量测试,包括谐波、波形畸变、直流分量、电压偏差、电压不平衡度、电压波动和闪变;

4.5低电压耐受能力测试;

4.6电压异常(扰动)时的响应能力测试;

4.7频率异常(扰动)时的响应能力测试;

4.8安全与保护功能测试;

4.9启停对电网的影响测试;

4.10通用性能测试;

4.11其他检测项目。

5测试步骤

5.1有功功率控制能力测试

(1)测试点设在光伏电站并网点;

(2)测量光伏电站当前有功功率输出;

(3)分别控制光伏电站输出功率为当前有功功率输出的25%、50%、75%和100%,测量光伏电站接受指令后的有功功率输出,记录有功功率输出数据和功率变化曲线;

(4)测量光伏电站启动和停机的有功功率输出,记录输出数据和变化曲线。

5.2有功功率输出能力测试

(1)光伏电站配合确定气象参数测试装置的合适安装位置,并协助完成装置的固定;

(2)测试点设在光伏电站并网点;

(3)测量测试点的各项气象参数及功率参数,在系统正常运行方式下,连续测量24h;

(4)记录测试数据并进行分析,输出统计报表和测量曲线。

5.3无功功率调节能力测试

(1)测试点设在光伏电站并网点;

(2)测量光伏电站当前无功功率输出和功率因数;

(3)设定光伏电站功率因数为±0.98、±0.99、1,测无功功率曲线;

(4)测量光伏电站接受指令后的无功功率输出和功率因数;

(5)记录无功功率输出数据,输出统计报表和测量曲线。

5.4电能质量测试

(1)测试点设在光伏电站并网点和公共连接点;

(2)校核光伏电站实际并网容量;

(3)测量测试点的各项电能质量指标参数(谐波、波形畸变、直流分量、电压偏差、电压不平衡度、电压波动和闪变),在系统正常运行的方式下,连续测量24h;

(4)记录测试数据并进行分析,输出统计报表和测量曲线。

5.5低电压耐受能力测试

(1)低电压耐受能力测试选择辐照良好的时段进行;

(2)测试点设置在光伏电站或单元发电模块的并网点;

(3)对光伏电站额定功率10%~30%的部分加载测试,确认测试对公共连接点造成的电压低落符合要求后,再进行额定功率大于80%的全载测试;

(4)设定各类故障类型时的电压跌落20%、40%、60%、80%、90%,电压跌落的持续时间分别为1s、1.57s、2.14s、2.71s、3s;

(5)记录测试数据并进行分析,输出统计报表和测量曲线。

5.6频率异常(扰动)时的响应能力测试

(1)测试点设置在光伏电站或单元发电模块并网点;

(2)根据故障录波信号进行分析,记录光伏电站的分闸时间和恢复并网时间;

(3)记录测试数据并进行分析,输出统计报表和测量曲线。

5.7安全与保护功能测试

5.7.1防孤岛保护特性测试

根据逆变器厂家的防孤岛保护特性测试报告,仿真分析光伏电站的防孤岛保护特性。

5.7.2过流与短路保护测试

5.7.3逆功率保护测试

5.7.4恢复并网测试

5.8启停对电网的影响测试

5.9通用性能测试

5.9.1防雷和接地测试

依据GB/T 21431-2008《建筑物防雷装置测试技术规范》进行测试。

5.9.2耐压测试

依据DL/T 474.4-2006《现场绝缘试验实施导则》进行测试。

5.9.3运行噪声测试

依据GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》进行测试。

5.9.4远程通信测试

依据IEC60870-5系列标准《远动设备及系统第5部分传输规约》第101、102、103篇进行测试。

5.10其他检测项目

依据上级有关部门要求。

光伏电站建设并网涉网流程完整细则

光伏电站涉网操作细则(天津市) 第一条项目发改备案:光伏企业在项目备案时应如实提供项目简介,包括项目名称(统一规范为:项目单位简称+建设地点+备案规模+“光伏发电项目”)、投资主体、建设规模及总投资、建设地点、所依托建筑物及落实情况(土地落实情况)、占地面积及性质、发电模式(全部自用、自发自用余电上网、全额上网)、关键技术、计划开(竣)工时间等,并在备案申请表中明确上述主要内容。 第二条接入系统方案:建设单位携相关资料向国家电网天津市电力公司经济技术研究院(以下简称“经研院”)申请受理制定拟建光伏项目接网方案,所需资料基本包括:经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件);企业法人营业执照、土地证等项目合法性支持性文件;项目地理位置图(标明方向、邻近道路、河流等)及场地租用相关协议;项目可行性研究报告;政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(需核准项目)。受理后,经研院经现场勘察后制定接入系统方案。 第三条接入系统批复:项目业主凭经研院出具的接入系统方案到国网天津市电力公司(以下简称“市局”)发策部专责审查,获得批复,即接入系统批复。 第四条电价批复:项目业主向物价局价格收费科提交电价批复申请文件,并按要求提供相关资料(基本包括项目申请报告、发改委备案文件、接入系统批复、项目计划开/竣工时间等)。 第五条初步设计审查:项目业主凭可行性研究报告、接入系统方案、接入系统批复、初步设计图纸到市局营销部专责申请组织初设评审会议。设计院绘制的施工设计蓝图必须与《初步设计审查意见》的精神相一致,项目业主依照施工设计图纸组织开展光伏电站的招标、采购、施工等工作事项。 第六条接入变电站间隔改造、送出线路工程建设:项目业主携营业执照、发改委备案文件、接入系统批复、初步设计审查意见、施工图纸及一次系统图(设计蓝图)到运检部专责处填写《光伏发电项目并网申请表》。受理后由区供电分公司基建处安排变电站间隔和线路施工等相关事宜。项目业主协助电网企业开展送出工程可研设计,共同推动送出工程与光伏发电项目同步建设、同步投运。 第七条项目质监申报:建设单位在工程开工前,必须按要求进行项目注册

光伏电站运行管理规程

光伏电站运行管理规程 1、范围 本标准规定了力诺电力集团下属光伏电站正常运行、维护的内容、方法以及事故处理的原则和程序等,对光伏电站设备和人员等方面的进行了要求。 本标准适用于电压等级为35KV及以下的并网型光伏电站。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2.1《继电保护和安全自动装置技术规范》GB/14285-2006 2.2《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL/T408-1991 2.3《电力变压器运行规程》DL/T572-2010 2.4《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 3、运行电站对设备的基本要求 3.1 光伏发电单元 3.1.1 逆变器 逆变器应有制造厂商的金属铭牌,在前后柜明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。逆变器交直流电缆接口须用防火泥封堵。逆变器接地须可靠。 3.1.2 直流输入电缆 直流输入电缆进入电缆沟内须有序整齐排列在电缆架上,所接入组件容量须在逆变器承载能力范围之内;每根电缆须挂牌标示清楚所并组件阵列编号及所并组件汇流箱编号。

3.1.3 汇流箱(MPPT柜) 汇流箱在明显位置应标示有光伏电站白己的名称及编号。汇流箱须架设在距地面50cm以上,便于人员维护检修和保护不受积水浸泡的危险。输出总电缆须挂牌标示清楚电缆走向,输入支路每路电缆须挂牌标示清楚所接入支架绳号,且输入输出电缆接口处须用防火泥封堵。 3.1.4 组件支架 组件支架基础埋深须符合相关电力建筑标准要求,灌注桩须使每一组件处在同一水平面上,支架强度须能承载电池组件自身重量及可抗外力。同时确保电池板底部具有一定的通风风道。 3.1.5 电池组件 电池组件封装面须完好无破损;背后引出线及线盒须完好;组件表面应洁净无污垢;组件实测功率须不小于组件标牌功率。 3.1.6 变压器 变压器应有制造厂商的金属铭牌,在设备明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。变压器的基础须高于地面至少20cm,避免设备受积水浸泡的危险。变压器外壳接地须可靠。变压器低压侧断路器须有对应所接入逆变器的编号。3.1.7 通讯柜 通讯柜应有光伏电站自己的名称和编号,并标示在明显位置。通讯线应标示清楚所接入对应的逆变器及电网编号。通讯线应有序排列整齐。 3.1.8 逆变器室 逆变器室外散水台及屋顶防水层应符合相关建筑标准要求,防止雨水进入室内危机设备安全。须安设防火门,并装设防鼠挡板。保证通风良好,室内墙体

大型光伏电站备案经过流程

大型光伏电站备案流程 及要件清单

目录 1. 项目前期考察 (3) 2. 项目备案申请阶段 (4) 2.1备案申请报告阶段 (4) 2.2项目备案阶段所需要的工作及需要的批文 (4) 2.2.1项目备案阶段的工作 (4) 2.2.2项目备案阶段的批文 (4) 2.3 电网接入的批准 (5) 2.3.1电网接入批准所需的要件有: (5) 2.3.2电网接入批准流程大致如下: (6) 2.4项目土地预审意见 (6) 2.5社会稳定风险评估报告 (7) 2.6节能评估报材料 (7) 2.7项目所需批文 (8) 2.7.1获得项目所在地(县)相关部门的批复文件 (8) 2.7.2获得项目建设地区级(市)相关部门的批复文件 (8) 2.7.3获得自治区(省)相关部门的批复文件 (8) 2.8小结 (9)

自国家能源局发布《光伏电站项目管理暂行办法》(国能新能[2013]329号文),将光伏电站的核准制改为备案制,省级主管部门对光伏项目实施备案管理后。国内各地的大型光伏电站项目已逐步从核准制改为备案制,国内大型光伏电站项目的申报流程产生了较大变化。 准予备案 企业项目的备案流程和申报程序 光伏电站项目前期阶段主要的工作有考察、备案申请、开工前准备、开工许可等主要工作。 1.项目前期考察 对项目地形、周边环境条件(交通、物资采购、市场的劳动力、道路、水电)电网结构及年负荷量、消耗负荷能力、接入系统的电压等级、接入间隔合适、送出线路长度廊道的条件、和当地电网公司的政策等条件进行考察。其中,电网接入一定要确定由间隔,主变容量最好在50MW及以上。并网店的距离尽量近,沿路有基本的线路走廊。最好无铁路、高速公路等跨越。线路走廊没有油库、气源、地下管网、水源等。近期或近地最好没有电源。建站周围可进行小量防洪。周围土质较好。天气情况,最好没有沙尘。距工业不要太近。降雪

光伏电站日常管理流程

光伏发电系统日常管理流程 1.1目的 1.1.1 为使光伏发电系统运行与维护做到安全适用、技术先进、经济合理,制定本规范。 1.1.2 本规范适用于光伏发电示范项目 1.1.3 光伏发电系统运行与维护除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 1.2 电站人员配置及工具 1.人员配备 10~20MW电站一般配备人员2~3人,专业工程师一人,电工1~2人 2.常用工具 2.1多功能万用表,直流钳表 2.2老虎钳、尖嘴钳、保险丝专用钳 2.3十字螺丝刀、一字螺丝刀、电笔、绝缘胶布 2.4500V兆欧表、吹风机

1.3光伏发电系统运行要求 1.3.1 光伏发电系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造成危害,并使系统维持最大的发电能力。 1.3.2 光伏发电系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的部件应及时维修或更换。 1.3.3 光伏发电系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 1.3.4 光伏发电系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 1.3.5光伏发电系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。 1.3.6光伏发电系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量法的要求,并定期校准。 1.3.7 光伏发电系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 1.3.8 光伏发电系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。

9、光伏并网发电项目竣工验收办法

XX有限公司XX兆瓦 并网光伏发电项目 竣 工 验 收 方 案 建设单位: XXX有限公司 编制日期:二〇一X年X月 一、工程概况 (1)项目名称:XX有限公司XX兆瓦并网光伏发电项目 (2)建设单位:XX有限公司 (3)设计单位:XX (4)监理单位:XX (5)施工单位:XX有限公司 (6)选址:XXX兆瓦并网光伏发电项目位于XX省X市XX,项目所在地距离XX市区约XX公里。本项目为农光互补地面电站项目,利用太阳能光伏发电无污染零排放的特点,与传统农业种植有机结合,在种植农作物的土地上架设安装光伏太阳能发电装置,它既具有发电能力,又能为农作物提供适宜的生长环境,最大化利用土地价

值,以此创造更好的经济效益和社会效益XX光伏电站占地总面积约5000亩,划分为8个区域,本期拟建容量XXMW,年发电量XX瓦时,发电利用小时XX小时。该电站XX年将在现有土地上续建XXMW光伏电站,最终规模XXMW。 地理位置处于东经XX、北纬XX之间,是XX的交接地带。根据NASA网站查询,建设地最佳倾斜角为XX,水平面上22年的日平均太阳辐射量约为4.13kWh/㎡/d,即年太阳辐射量为1508.2kWh/㎡。 (7)本期工程计划于XX年8月25日开工建设,计划XXX年12月30日建成投产具备并网条件。 (8)总的设计工艺和方案 XX光伏电站全部采用XXWp多晶硅电池组件,电站共设XX个1MWp光伏发电单元。每个光伏发电单元经汇流后接入X台500kW的并网逆变器,经箱变升压至35kV。每X台箱式变压器在高压侧并联为一回35KV线路后进入110kV升压站,合计共有X回35kV线路进入110kV升压站。 二、验收依据 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(电力工 建标[2011]版1 程部分) 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(房屋建 2 建标[2013]版 筑部分) 3 电力建设工程监理规范DL/T 5434-2009 4 建设工程质量管理条例(国务院279号令) 5 建设工程安全生产管理条例(国务院293号文) 6 建设工程勘察设计管理条例(国务院293号文) 电建质监[2005]52 7 电力建设工程质量监督规定(暂行) 号

光伏电站变压器运行规程

变压器运行规程 1.范围 本标准规定了变压器的操作、维护、事故处理 本标准适用于变压器的运行维护管理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。 GB1094.1-1094.5 电力变压器 GB6451.1-6451.5 油浸式电力变压器技术参数 GB7251 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GBJ148-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB/T13499 电力变压器应用导则 JB/T10217 组合式变压器 JB/T10681 组合式变压器用油浸式负荷开关 DL/J572 电力变压器运行规程

3.技术参数 箱式变压器技术规程

4.运行规定4.1一般规定

4.1.1运行中的变压器每班进行一次巡回,新投运或大修后的变压器应增加巡回检查次数。 4.1.2主变运行中和主变充电前,保护、测量及信号装置应正常投入。 4.1.3变压器加运操作从高压侧充电,不允许从低压侧充电,充电时低压侧断路器应在断开位置。 4.1.4箱式变高压侧保险熔断后更换时,需断开箱变各侧开关,并投入接地刀闸后方可进行更换。 4.1.5过负荷 4.1. 5.1变压器三相负荷不平衡时,应监视最大电流相的负荷电流值不超过额定值。 4.1. 5.2变压器允许短时间过负荷,其过负荷允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质温度以及过负荷前变压器所带负荷等来确定。 4.1. 5.3变压器存在较大缺陷时不允许过负荷运行。 4.1. 5.4变压器短时过负荷时:电流不应超过额定电流的1.5倍,油温和绕组温度不应超过规定值,运行时间不应超过0.5小时。 4.1.6备用中的变压器应每月充电一次,充电前应测量绝缘电阻合格。变压器检修后,在投运前应进行核相。 4.1.7绝缘电阻

光伏电站开发建设验收全流程详解

光伏电站开发建设验收全流程详解 一、项目前期考察 对项目地形及屋顶资源、周边环境条件(交通、物资采购、市场的劳动力、道路、水电)、电网结构及年负荷量、消耗负荷能力、接入系统的电压等级、接入间隔核实、送出线路长度廊道的条件、和当地电网公司的政策等。 二、项目建设前期资料及批复文件 第一阶段:可研阶段 1、委托有有资质的单位做大型光伏并网电站项目进行可行性研究分析、项目备案申请报告。 2、进入所在省份(市)的备案名单 第二阶段:获得省级/市级相关部门的批复文件 第三阶段:获得开工许可 1、办理建设项目银行资金证明(不少于项目总投资的20%)。 2、办理建设项目与银行的贷款意向书或贷款协议(不高于项目总投资的80%); 3、委托具有资质的单位做项目设计; 4、获得项目建设地建设局开工许可; 三、项目施工图设计 1、现场测绘、地勘、勘界、提资设计要求; 2、接入系统报告编制并上会评审;

3、出施工总图蓝图; 4、各专业进行图纸绘制(结构、土建、电气等); 5、出各产品技术规范书(做为设备采购招标依据); 6、和各厂家签订技术协议; 7、现场技术交底、图纸会审; 8、送出线路初设评审上会出电网意见; 四、项目实施建设 1、物资招标采购 2、发电区建设工作: 1)基础浇筑 2)支架安装、光伏组件安装、汇流箱安装; 3)逆变室、箱变基础建设; 4)箱变、逆变器、直流柜、通讯柜设备安装调试试验 5)电气连接及电缆敷设(组件之间、组件与汇流箱、汇流箱与直流柜、直流柜与逆变器、逆变器与箱变之间)、全场接地制作焊接、发电区道路建设; 3、生活区工作 所有房建建设(SVG室、高压室、中控室、综合用房、水泵房及设备安装、生活区道路围栏、所有房建装饰装修、设备间电缆沟开挖砌筑接地)等;

光伏屋顶电站运维管理制度

1. 目的 为规范屋顶光伏工程运行工作,确保电站安全、稳定、经济运行,特制订本程序。 2. 范围 本程序适用于屋顶光伏电站发电项目。 3. 职责 3.1 总经理:负责本程序的审批。 3.2 副总经理:负责电站运行规程的审批。 3.3 生产运维部:是公司电站运行管理的职能部门,负责电站运维人员的培训和 日常管理,负责电站运行的组织和技术管理。 3.4 生产运维部运行工程师:负责电站日常运行情况的监督检查,负责运行规程 的编制,负责运行的技术管理和培训,负责运行数据的整理分析。 3.5 运维工:负责电站日常运行中的设备巡视、参数监视和记录、运行操作,设 备定期维护和一般缺陷的消除。 4. 管理过程 4.1 运维岗位设置 4.1.1 电站运行执行每月两次巡视。 4.1.2 每次配备运维工2人。 4.1.3 运行人员职责: a) 值长:负责本值值班期间的电站运行管理,接受和执行调度命令、与调 度联系,安排设备维护与缺陷消除。 b) 值班员:按照值长的命令执行各项操作,完成各项设备维护与消缺任务。 4.2 值班纪律 4.2.1当班值长应按照《电网调度规程》的规定履行职责,执行调度命令;值 班员应认真执行值长下达的操作命令(严重威胁设备和人身安全命令除外)。 当值值班人员应坚守岗位,认真监视,精力集中,及时消缺,精心维护设备,做到五“不”即:不擅离岗位,不迟到早退,不看与专业无关的书报和聊天,不打瞌睡,不做与工作无关

4.2.2的事情。有事离岗前必须对值长请假,同意后由值长指定专人代替后方 可离岗。 4.2.3严禁上班前4小时内喝酒。 4.2.4运行人员值班期间应穿工作服,佩戴标志牌,严格执行“安规”中对服 装的要求,离开值班室外出工作必须戴安全帽。 4.2.5任何人进入生产现场必须遵守现场秩序,不得在现场内打闹,喧哗和做 危害安全运行的事情,否则应予以制止,并令其退出现场。 4.2.6发生事故时,除公司领导和有关人员外,其它无关人员一律不得进入控 制室,以免影响事故处理,参加学习人员应立即退出事故现场。 4.2.7事故处理时,除有关人员联系汇报与事故有关的事情外,无关人员不得 打电话询问,以免延误事故处理时间,事故处理结束后,应把事故经过向运维部领导和工程师汇报。 4.2.8按时抄表,准确记录,实事求是,不伪造数据;发生异常情况时,不隐 瞒真相,记录本和报表应保持整齐清洁,正确,详细,不得代签。 4.2.9严格执行规章制度,认真填写工作票、操作票,做到两票填写无差错, 操作监护严肃负责,对检修设备做到验收不合格不投用,检修安全措施不合格不开工,工作现场卫生良好,投运正常后方可办理工作票终结手续。 4.2.10使用电话联系工作应互报姓名(发话人先报姓名),下达操作任务要清楚, 执行操作任务要复诵,无误后方可执行,联系比较重要的工作应其内容、时间、联系人及执行情况等事项记录在《运行日志》中。 4.2.11非本公司人员进入现场应戴通行证件,来宾和参观人员应有相关人员带 领。值长应将电站运行情况向来宾进行介绍。运行人员如发现无关人员进入生产现场应进行询问,有权令其退出,发现可疑人员应立即报告安保人员。 4.2.12运行职工因有事需请假时,应提前1天向运行工程师申请,请假必须本 人亲自申请,代假一律不准。 4.3 交接班要求 4.3.1交接班的条件 4.3.1.1交接班时必须严肃认真、实事求是,交班人员应努力做好工作为下一班 创造条件,接班人员应详细了解情况,为本班的安全经济运行打下基础,做

光伏发电工程验收规范.doc

光伏发电工程验收规范

1 总则 1.本规范的适用范围虽限定在380V及以上电压等级接入电网的光伏发电新(扩)建工程。 2 光伏发电工程一般通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段验收,但对于规模较小的光伏发电工程四个阶段验收可以简化,可通过单位工程、工程启动试运和移交生产、工程竣工三个阶段验收,相应的验收组织、验收流程和验收资料制备可以适当简化,在保证验收质量的前提下提高效率。 3除国家或相关行业有特殊要求外,采用的标准系指验收时国家或相关行业已颁发执行的标准。 “批准”文件是指按照该工程项目管理权限,经过有关部门或单位的正式批准。超越上述权限单位所批准的各种文件不能作为验收依据。 光伏发电工程的验收依据,在本规范附录中已一一列出,在验收时应以此对照检查。 4确定验收主持单位,并主持验收工作,主要是为了落实验收责任,保证验收工作质量。 2 基本规定 1 本条规定了工程验收的主要依据。 2 本条规定了工程验收的主要内容。 3 验收过程中发现的问题,其处理原则应由验收委员会(工作组)协商确定。主任委员(组长)对争议问题有裁决权,若1/2以上的委员(组员)不同意裁决意见时,应报请验收监督管理机关或竣工验收主持单位决定。 4 参照其他电力建设工程,在现实中,不按有关规定进行验收就将工程投人使用,造成重大事故的实例时有发生,给人民的生命财产造成了重大损失。为了防止光伏发电工程类似事件的出现,及时发现和解决有关问题,本条再次强调应经过验收后方可投人使用或进行下阶段施工。 5 本着分工明确、便于管理的原则,由建设单位负责验收资料的收集、整理,有关单位按要求配合。

光伏发电并网申办具体流程

太阳能分布式光伏发电并网申办具体流程,投资方业主需要关注的问题是: 1、投资方可先向当地电网公司了解和提出并网意向,并填写申请光伏并网表格,并网表格可由当地电网公司提供协 助,投资方是以居民个人申请的,还需提供本人身份证原件以及复印件、户口本、房产证等证件;投资方最好事先 就向电网企业咨询,了解清楚。 2、如以居民个人申请的项目占据的是小区公共空间,还需要提供申请人及其所在单元所有住户的书面签字证明(包括 所有参与人的签名、电话、身份证号)以及所在小区物业、业主委员会同意的证明,并由其所在社区居委会盖章。 3、当电网公司接受你的申请后,会安排工作人员上门现场勘察,做一套接入系统方案;如你所在区域的电源点(多少 KVWV电压)、电网企业会按你所在申请区域的电网、电压、进行编制接入方案,方案完成后,投资业主尽快把电网 公司编制的接入方案交给我光伏生产厂家进行评估,有异议光伏厂家会及时提出与电网公司沟通,双方最终确定并 网方案。 4、光伏厂家接到最终确定方案后,会按电网公司编制接入的方案,和投资方的要求进行光伏并网设备设计生产,光伏 发电厂家并会到并网的地点进行场地勘察、做统一规格的组件,根据项目容量选择匹配逆变器、控制器、防雷器、 汇流箱、电箱、计量装置、连接导线、支撑安装的水泥墩、三角支架等基础设施。5、提出并网申请受理后,电网公司会派人上门安装电表、和用户签并网合同,并进行并网调试。“从并网申请到并网 调试、安装计量装置,所有这些电力公司提供的服务都是免费的,国家电网公司承诺整个流程在45个工作日内 完成。同时电网公司会免费为用户安装一个可顺逆转的电流计量表,(或两个顺转电流计量表,一块是计算光伏 电站的发电量,另一块是计用户用电量电表)即用户自己用电和卖到电网的电量计量电表。这样用户可以直观的 看到自己每天的发电量、用电情况以及输送到电网上的电量情况信息。 6、在工程建设过程中,施工设备质量、接入、输出、相关参数等,光伏发电厂家都必须按照电网公司编写的接入方 案执行,防止不附合电网公司接入要求,发生停工,返工的现象。 7、投资方在填写申请调试验收的申请表时,可请求电网企业协助填写。

光伏电站运行管理规范手册A0

光伏电站运行管理规范PV-IR-ED-02002 版本/版次A0 光 伏 电 站 运 行 管 理 规 范 编制审核批准

目录 第一章系统概述 (3) 第二章设备的巡视检查 (3) 2.1设备的巡视检查 (3) 2.2变压器的巡视检查项目 (4) 2.3变断路器的巡视检查项目 (4) 2.4直流汇流箱的巡视检查项目 (4) 2.5逆变器的巡视检查项目 (5) 2.6太阳能光伏组件的巡视检查项目 (5) 2.7保护装置的巡视检查项目 (5) 2.8计算机监控系统的巡视检查项目 (6) 第三章光伏电站的运行 (6) 3.1变压器的运行 (6) 3.2配电装置的运行 (7) 3.3断路器的运行 (8) 3.4断路器的运行 (8) 3.5断路器的运行 (9) 3.6防误闭锁装置的运行 (10) 3.7监控系统的运行 (11) 3.8并网逆变器的运行 (13) 第四章倒闸操作 (13) 4.1倒闸操作的一般规定 (13) 4.2倒闸操作的一般规定 (15) 4.3变压器的操作 (15) 4.4线路开关的操作 (16) 4.5二次装置的操作 (17) 第五章事故处理 (17) 5.1事故处理的原则 (17) 5.2变压器的事故及异常处理 (18) 5.3高压断路器的事故处理 (18) 5.4直流系统的事故处理 (19) 5.5互感器的事故处理 (20) 5.6系统谐振过电压事故的处理方法 (20) 5.7 水灾、火灾事故的处理 (21)

第一章系统概述 太阳能发电系统主要由太阳能电池方阵、输配电电缆、汇流装置(汇流箱、直流柜)、并网逆变器、升压变压器(箱变)、供配电设备(高压开关柜,压变柜等)、环境监测系统、计算机通信监控系统这几大部分组成。太阳能电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列发出的直流电能通过电缆输入到光伏方阵初级防雷汇流箱后,再经过直流柜二次汇流,经光伏并网逆变器逆变为交流后,跟电网并网,并网分为低压就地并网和高压(电压等级视电站周围供电环境而定)集中并网。低压并网一般由逆变器内的变压器把逆变电压升到400V后并入低压电网;高压并网一般由主变压器(箱变)把逆变电压升到10KV或更高的电压后并入电网。 第二章设备的巡视检查 2.1设备的巡视检查 2.1.1开工前,设备巡视应严格按照《安规》中的要求,做好安全措施。 2.1.2各逆变器内的设备,应按照日常巡视规定进行检查; 2.1.3每天上、下午至少应对室内外设备各巡视一次。 2.1.4在下列情况下应加强巡视检查: 1)对过负荷或异常运行的设备,应加强巡视。 2)雨季节特别是雷雨过后应加强巡视。 2.1.5巡视时,应严格按照巡视路线和巡视项目对一、二次设备逐台认真进行巡视, 严禁走过场。 2.1.6巡视逆变器室时必须随手将门关严,以防老鼠等动物进入室内。

地面光伏电站开发及建设流程最新

地面光伏电站开发及建设流程 第一阶段:项目前期考察 1.项目可用地性质及其规模 2.项目所在地的地面电站光伏配额及相关政策 3.周边环境条件:交通、道路、水电 4.电网结构及其年负荷量 5.消耗负荷能力 6.接入系统的电压等级 7.接入间隔核实 8.送出线路长度和廊道条件 9.当地电网公司的相关政策 第二阶段:项目公司注册 第三阶段:项目建设前期资料及其批复文件 1、可研阶段 (1)委托当地有资质的单位进行可行性研究分析 (2)委托当地有资质的单位进行可行性研究分析评审 2、获得省发改委项目核准(以下手续为县级/区级、市级、省级逐级办理)(1)通过县级/区级、市发改委的审查 (2)获得国土局建设用地预审的初审意见 (3)获得省电力公司项目初审意见及电网接入意见 (4)获得环保局项目建设初审意见 (5)获得城建局项目选址报告

(6)获得安监局安全评价报告 (7)获得水利局项目水土保持方案审查 (8)获得文物局考古调查和文物影响评估报告 (9)获得林业局项目占用林地审批意见 (10)获得省级发改委项目核准 (各地因要求不同,所需提交批复文件有差异) 第四阶段:项目建设 1、项目施工图设计 (1)现场测绘、地勘、勘界、提资设计要求 (2)接入系统报告编制并上会评审 (3)出施工总图蓝图 (4)各专业进行图纸绘制(结构、土建、电气等) (5)各产品技术规范书(作为设备采购依据) (6)与各厂家签订技术协议 (7)现场技术交底、图纸会审 (8)送出线路初设可研评审上会,出电网意见 2、现场实施建设 (1)设备采购 (2)发电场区建设工作 (基础浇筑、支架安装、组件安装;汇流箱安装、逆变器箱变基础建设;箱变、逆变器、直流柜、通讯柜设备安装调试试验;电气连接及电缆敷设;全场接地制作焊接;发电场区道路建设) (3)生活区建设工作

光伏电站日常工作管理办法

光伏电站 日常工作管理办法

目录 第一章总则————————————————3第二章值班细则——————————————4 第三章巡视检查——————————————9 第四章倒闸操作——————————————12 第五章资料管理——————————————15 第六章工作总结——————————————18 第七章安全检查——————————————21 第八章附则————————————————27

第一章总则 第一条为保证光伏电站(以下简称“电站”)安全、稳定和可靠的运行,达到单位要求的电站工作的标准化,特制定本办法。 第二条本办法依据《安全工作规程》制定,用于电站日常工作管理。

第二章值班细则 第三条值班流程: (一)班组划分 全体运维人员共分*个值: 运行一值、运行二值、 (二)值班方式及时间 1、值班采取两班倒方式,分别为大交接班、小交接班和夜间交接班。 2、休班时间为上班8天,休息6天。 3、小交接班时间为早上07:30—08:00; 夜间交接班时间为20:00,大交接班时不进行小交接班。 4、交接班以纸质版形式为主,内容必须详实具体、工作安排明确、工作内容主次分明。 (三)值班流程 1、当日值班工作从运行方式、记录、报表、定期工作、安全措施交底、两票、倒闸操作、检修工作、巡视检查、事故预想等10个方面入手,将电站工作日常化。 2、以一项检修工作为例,如#1方阵#1逆变器报“直流硬过流”故障停机: (1)、当值班员听到监控后台报警时,快速复归音响,查看该逆变器故障报文及通知检修人员。

(2)、在不能判断由何种原因引起逆变器故障时,严禁盲目复位,质保期内,应迅速联系厂家维护人员,并将停运逆变器所在的线路、编号及故障报文内容告诉对方,要求其在最短时间内赶到主控办理相关手续并跟随处理。 (3)、值班人员在得到厂家维护人员肯定答复后,将该逆变器双重编号、停机原因、故障名称、停机时间记录到《逆变器停机记录本》内。 (4)、值班人员在厂家维护人员未到之前,将电气第二种工作票、危险点预控票准备好,并在日常工作记录本以“xx:xx #1方阵#1逆变器报“直流硬过流”故障停机,已联系阳光维护人员,要求其尽快到场处理。”形式及时记录。 (5)、值班人员在厂家维护人员查看故障逆变器情况后,办理电气第二种工作票前,必须向其交待工作的安全措施及注意事项,并提醒其注意填写电气第二种工作票的内容正确性和规范性,避免因填写不当或不认真引起的不必要浪费。借用逆变器钥匙必须在《钥匙借用登记本》进行登记 (6)、工作票正确办理完成后,运维人员在主控值班人员知晓的情况下,携带正确的安全用具随同厂家维护人员到现场处理逆变器故障,详细记录逆变器处理步骤,有疑问的地方及时与厂家维护人员沟通、请教,务必弄清故障处理的全部过程。 (7)、逆变器故障处理完成后,值班人员根据逆变器的状

光伏电站并网流程

光伏电站并网流程 一、具备的条件 1、工程已完工,设备已完成调试,消防已验收,资料齐全,具备并网验收条件。 2、按照“光伏电站并网前所需资料目录”完成资料准备。 3、按照“光伏电站并网设备调试试验资料目录”完成资料准备。 二、流程 1、向物价局提交上网电价申请,物价局批复上网电价文件;(省物价局) 2、向供电公司提交光伏电站上网关口申请; 3、供电公司批复上网关口; 4、将电能计量装置送电科院进行校验,安装; 5、提交光伏电站接入间隔和送出线路调度命名申请及资料; 6、供电公司下达光伏电站接入间隔和送出线路调度命名;调管设备范围划分。 7、向省质量监督中心站提交并网验收申请及自查报告等资料; 8、省质量监督中心站组织对工程项目进行并网前检查验收; 9、对省质量监督中心站验收不合格项进行消缺,将消缺整改情况报省质量监督中心 站审查复验,省质监站出具验收报告; 10、向供电公司提交并网验收申请及资料; 11、供电公司进行图纸(包括变电所间隔、送出线路、光伏电站站内)及主要设备技 术参数等资料审查; 12、供电公司组织各部门进行并网前验收;对验收不合格项进行消缺,将消缺整改情 况报供电公司审查,进行复验,出具验收报告; 13、向供电公司提交办理《并网调度协议》的资料;

14、办理并网调度协议; 15、向供电公司提交办理《购售电合同》的资料; 16、办理购售电合同; 17、向供电公司提交办理《供用电合同》的资料; 18、办理供用电合同; 19、向供电公司提交光伏电站设备的保护定值,审核、备案; 20、向供电公司提交光伏电站投运计划; 21、向供电公司提交光伏电站并网启动方案; 22、成立启委会,召开并网启动会议。

光伏电站运行规程

邢台西黄光伏电站运 行 规 程 邢台中太新能源开发有限公司 目录 第一篇运行总则 2 第二篇光伏组件运行规程 10 第三篇直流配电柜及汇流箱运行规程 15 第四篇逆变器运行规程 19 第五篇变压器运行规程 24 第六篇开关站设备运行规程 36 第七篇无功补偿装置流程 40 第八篇继电保护及自动装置运行规程 50 第九篇计算机监控系统运行规程 54

第十篇通讯系统运行规程 56 第十一篇直流控制电源运行规程 59 第十二篇交流控制电源(UPS)的运行规程 62 第十三篇光功率预测系统运行规程 64 运行总则 1.范围 本规程规定了光伏电站的运行、操作、维护、事故处理的基本原则。 本规程适用于邢台西黄光伏电站。 2.运行规定 2.1电站基本情况 2.1.1电站概况 邢台西黄光伏电站位于邢台县西黄村镇西尚家庄村西。电站由 20 个 1MWp 多晶硅电池发电方阵组成。每1MWp太阳能电池发电方阵通过对应的2台500KW 逆变器(共 40 台)经1000KVA升压箱式变(共 20 台)升压后汇至场内由 1#、2#两条35kV 集电线路,输送至汇集站 35KV 母线,通过出线断路器334开关单回35KV线路接入110KV塔西站35KV侧母线3432开关并入系统。塔黄线采用架空线路线路总长约5KM。电站采用分区发电,集中并网方式。电站由交流 35 KV、 10 KV、 0.4 KV、 0.27KV,直流 220V 电压等级组成。

2.1.2电网调度管理范围 2.1.2.1西黄光伏电站本期新建的总容量为20MWP的太阳能电池组件方阵为省调调度设备。站内变压器、汇流箱等除太阳能电池组件方阵外的一、二次设备为西黄光伏电站调度设备。 2.1.2.2西黄光伏电站的35KV并网线路,334并网线保护为地调调度管理设备,西黄光伏电站334开关为西黄光伏电站调度管理,地调许可设备。 2.1.2.3电站内除省掉、地调调度及许可外的其他设备由电站自行管理。 2.1.2.4西黄光伏电站并网开关命名由地调下发,邢台中太新能源开发有限责任公司执行。 2.1.3运行方式的规定 2.1. 3.1一次系统开关、隔离开关、接地刀闸名称编号 332:1#集电线路断路器 333:2#集电线路断路器 334:光伏电站出线断路器 330:无功补偿装置(SVG)35KV断路器

光伏发电并网申办具体流程

太阳能分布式光伏发电并网申办具体流程: 业务流程: 并网申请→供电局出接入方案→由施工单位出系统方案→施工单位工程施工→电网验收→并网发电 并网流程: 提出并网申请→电网收里并网申请→电网指定接入系统方案→电网确认接入系统方案→电网出具接网意见函→项目工程建设→向电网提出并网验收申请→电网受理并验收调试→电网安装电能计量装置→电网签定购售电合同→并网验收→并网运行→备案 办理需提供手续: 1)企业办理 2)企业法人、经办人居民身份证原件及复印件 3)法人授权委托书原件 4)企业法人营业执照/组织机构代码证、土地证、房 产证原件及复印件等合法支持文件 5)省或市或县(区)级政府投资主管部门同意项目开 展前期工作的批复(需核准项目)分布式电源项目 接入申请表 6)项目前期工作相关资料 7)主要电器设备一览表

接入方案确定: 受理申请后,约定时间擦爱看接入条件,并在规定不期限答复接入系统方案,并在25个工作日内完成提供接入方案。 分布式发电项目主体工程和接入系统工程竣工后,项目单位(业主)向所在地供电公司提出并网验收和并网调试申请,供电公司自受理申请起10个工作日内完成关口电能计量装置安装服务,并网运行,并签收购售电、并网发电在系统完成后,电力部门将在10个工作日内完成验收和调试工作。电力部门在并网及后续服务中,不得收取任何服务费用,电力部门向政府能源主管部门进行备案。 1、投资方可先向当地电网公司了解和提出并网意向,并填写申请光伏并网表格,并网表格可由当地电网公司提供协助,投资方是以居民个人申请的,还需提供本人身份证原件以及复印件、户口本、房产证等证件;投资方最好事先就向电网企业咨询,了解清楚。 2、如以居民个人申请的项目占据的是小区公共空间,还需要提供申请人及其所在单元所有住户的书面签字证明(包括所有参与人的签名、电话、身份证号)以及所在小区物业、业主委员会同意的证明,并由其所在社区居委会盖章。 3、当电网公司接受你的申请后,会安排工作人员上门现场勘察,做一套接入系统方案;如你所在区域的电源点(多少KVWV电压)、电网企业会按你所在申请区域的电网、电压、进行编制接入方案,

光伏电站日常工作流程.

光伏电站日常工作流程 光伏电站运行为倒班制,每班三人,五天一轮换,轮值期间工作如下。 光伏电站日常工作标准 一、卫生方面标准: 1、站内卫生日常工作清扫要求: (1)主控室应每天打扫一遍,地面、桌面、电脑收拾干净,记录、日志等物品摆放整齐,桌面不得摆放茶杯等杂物。 (2)早晨将电站院内、厨房、宿舍打扫干净。 (3)工器具室内各工器具、柜子摆放整齐、清洁干净。 (4)工作服保持整洁,不得乱放、乱摆、乱挂。 (5)保持休息室卫生,个人寝具整齐。 2、站内卫生每月定期工作清扫要求: (1)各配电室地面、设备柜面、玻璃、过滤网、墙壁开关、插座、火灾报警装置等干净彻底。 (2)主控室各屏、柜内设备应用吹灰器吹出柜内浮灰(吹灰过程中防止设备零部件吹落或损伤),且地面、设备柜面、玻璃、墙壁开关、插座、火灾报警装置等干净彻底。 (3)宿舍地面、桌面保持干净,床铺干净整洁,生活用品摆放整齐,卫生间墙壁、洗脸池、马桶等干净彻底。 (4)厨房、会议室地面、桌面保持干净,陈设物品摆放整齐,电站院内干净彻底。 3、逆变室卫生每月定期工作清扫要求: (1)逆变室内窗台、地面,直流柜、逆变器、环网数据柜面,灭火器应清洁,室内常设物品摆放整齐。 (2)直流柜、环网数据柜中无沙子、杂物等。 二、日常巡检工作标准:

1、厂区设备巡检: (1)每班巡检不应少于3次,巡回检查必须由两人共同进行,带上对讲机。平时巡检一人驾车、一人密切观察路面电池板表面清洁与否,是否损坏或有其他异常现象,支架正常与否。驾车时车速不应过快,以免弹起小石子砸到组件;应随车带万用表、螺丝刀、测温枪、铁锹等常用工具,如发现有遮挡组件的杂草、垃圾应及时清除。 (2)逆变室、箱变巡检应先室外,后室内。室外查逆变室门窗是否完整,地表是否平整,箱变声音、温度是否正常,每班轮值期间至少要打开箱变低压室柜门检查一次,查完后要将两扇柜门锁好。室内应注意设备运行温度,有无异常声响,接头处有无虚接、过热造成的火花、变色或放电声等;各表计、LED屏、指示灯是否显示正常,房屋是否漏雨,电缆沟有无积水等;要对巡检过程中出现的问题及处理方案做好记录。 (3)厂区四周围栏每班至少全面巡检一次,巡检时带上扳手、钳子、铁丝,发现围栏被打开应及时封堵住。(4)厂区所有大门平时应上锁。 (5)发现厂区植被过高遮挡组件时,应组织人员及时铲除,保证电站的经济效益,此工作可根据厂区巡检情况、植被长势合理安排,早清除、勤清除、有遮挡组件的清除,未遮挡地方适当预留,以便固沙使用。(6)巡检时禁止吸烟!尤其是秋冬季草枯的时候,如要吸烟,应到指定地点,吸完后烟头不得乱扔,应及时踩灭掩埋,做好防火工作,以免造成不必要的损失。 2、站内设备的巡检: (1)主控室、配电室内所有电气设备、1#、2#站用变、SVG变压器每天至少检查4次,每班每天应夜间闭灯检查1次;记录按时填写,检查时应精心、细致,要做到:走到、听到、看到、闻到、摸到(不许触及者除外),检查内容按现场运行规程的规定进行。环境温度较高时,用测温枪测量SVG功率柜散热窗温度超过30度时应启动冷却风机,环境温度较低时停止冷却风机。 (2)主控室留守人员应密切观察后台监控各设备运行参数,运行数据记录一小时抄一次,逆变室、箱变参数

光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/ (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/ (十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则

GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小组,设组长1名、副组长2名、组员若干名,由建设、设计、监

光伏电站操作步骤

光伏电站操作流程 一、电气设备安装准备阶段 施工之前组织参加施工的人员熟悉设计图纸,明确工艺的流程。在工程的过程中,选派一名精通继电保护专业、懂远动专业、熟悉一次设备的复合型人员为工作负责人,来指挥协调施工全过程。准备工作应满足以下条件:一是确定施工的任务,包括施工方案、施工技术交底记录和安全交底记录。二是施工现场一次设备安装完毕,电缆沟电缆支架安装完毕,现场设置好安全标示牌,做好安全措施。三是物资准备完成,产品安装前,开箱检查铭牌数据,产品外表应无损坏,还须对照清单查收零部件与携带的文件。四是标明电缆的编号、起始点、终点、型号准备好;编号管打印完成。五是在施工前开一次现场会议,讲清工作任务、施工要求和有关注意事项。 二、电气施工阶段流程 1、设备安装 设备安装包括组件安装、汇流箱的安装、逆变器室设备安装、升压箱变安装、站用箱变安装、引出线高压设备安装、高压柜安装、户外高压设备安装、二次设备安装、监控设备安装、消防报警系统安装、安防监控系统安装、办公自动化设备安装等。 2、电缆敷设 负责人在电缆敷设前对二次图和电缆清册进行认真校核,科学制订计划,尽量减少敷设过程中的交叉穿越。敷设电缆,按照型号相同进行,每敷设一条,在电缆两端挂其相对应的电缆牌,(根据经验用标签纸贴好后再用透明胶纸包裹或医用胶布)。同时负责人负责检查和记录,防止漏放、错放和重放。每条电缆两端电缆牌要确保统一,电缆的两端的设备一定要正确,并且电缆预留长度满足接线要求即可,不宜过长或过短,造成浪费和带来不必要的麻烦。在敷设过程中电缆应从电缆盘上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,注意水管口、支架、墙孔刮伤电缆,对电缆进行有效防护。电缆在电缆井和电缆沟支架上的固定,要统一绑扎材料,绑扎手法,确保电缆在沟内整齐美观。敷设完毕后负责人尽快进行最后复核,无误后可清理电缆沟,盖回电缆沟板,防止外力破坏电缆和减少施工现场的不安全因素。 3、制作电缆头 首先按照图纸确定电缆的接线位置,按顺序排好电缆,量好接线高度。剥电缆外皮和电缆头屏蔽层焊接接地线的时候严防切伤、烫伤芯线,以至损坏绝缘。电缆头要用长6cm、大小适中的热缩管套住,且高度一致。 4、接线 确定电缆顺序,剥除芯线部分绝缘层,接线完毕后套上编号管,最后检查、记录。注意在校线时所有线芯必须与设备断开,线芯之间无接触。校线完毕插上编号管后注意其保护,一般将芯线头弯曲,以防编号管丢失。盘柜、端子箱等电缆接线时,电缆牌和电缆的绑扎位置、方式、电缆芯弯曲路径进行统一,接线应排列整齐,固定牢固,芯线应按垂直或水平有规律地配置,应从上到下顺序排列,尼龙扎带绑扎高度要一致,每个端子的一侧接线宜为1 根,不得超过2 根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上。 5、检查恢复 接线完成后,将所有芯线从端子排上断开进行一次校线,并随校随恢复,注

相关文档
相关文档 最新文档