排水硬聚氯乙烯PVC-U管的安装

排水硬聚氯乙烯(PVC-U)管安装 一、适用范围 建筑排水硬聚氯乙烯管即PVC-U管,适用于建筑高度不大于100m的工业与民用建筑物内连续排放温度不大于40℃,瞬时排放温度不大于80℃的生活污水和废水。 当建筑高度大于100m时,能否采用PVC-U排水管,则应根据工程的具体情况与当地消防部门协商。 二、主要材料及管理 建筑排水硬聚氯乙烯(PVC-U)管道的管材与管件应分别符合现行的国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》GB/T 5836.1、《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》GB/T 5836.2的要求。近年来,不少厂家已开始按《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材》GB/T 16800生产芯层发泡管材,这种新型管材有较好的隔声降噪功能,在欧美等发达国家的应用日益广泛。 (一)管材 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管的物理机械性能应符合相关标准的要求,管材内外壁应光滑、平整,不允许有明显的痕纹、凹陷、气泡、色泽不匀及分解变色线。直管及粘结承口如图1-1、图1-2所示,规格见表1-1。 1-2 粘结承口图图1-1 硬聚氯乙烯排水直管 1-1

最25254046485158 按《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材》GB/T 16800生产芯层发泡PVC-U管材,如图1-3所示,规格见表1-2。 图1-3 芯层发泡PVC-U直管 1 / 11 芯层发泡PVC-U直管规格(mm)表1-2 注:管材配用GB/T 5836系列管件 (二)管件 1.弯头。PVC-U管件常用45°弯头、90°弯头,如图1-4所示,其规格见表1-3。 弯头图1-4 弯头b)90°45°(a)弯头;(1-3 表)45°、90°弯头规格尺寸(mm

(建筑工程管理)水电工程图集名称汇总精编.

(建筑工程管理)水电工程图集名称汇总

00DX001建筑电气工程设计常用图形和文字符号.pdf 00G514吊车轨道联结及车挡.pdf 00G514(六)吊车轨道连接及车挡.pdf 01D203-26~10kV配电所二次接线(直流操作部分).pdf 01D303-3常用水泵控制电路图.pdf 01G123贮水罐选用及安装.pdf 01R405压力表安装图集.pdf 01R409管道穿墙、屋面防水套管.pdf 01S201室外消火栓安装.pdf 01S302雨水斗.pdf 01SJ914住宅卫生间.pdf 01SS105常用小型仪表及特种阀门选用安装.pdf 01架空输电线路图集---低压杆型及设备安装图.pdf 01架空输电线路图集---部件制造图.pdf 0205R103热交换站工程设计施工图集.exe 0298S10298S102卧式水泵隔振及其安装.exe 02D501-2等电位联结安装.pdf 02J915公共建筑卫生间.pdf 02R110燃气(油)锅炉房工程设计施工图集.exe 02R111小型立、卧式油罐图集.exe 02R112拱顶油罐图集.pdf 02S101矩形给水箱.exe 02S106中小型冷却塔选用及安装.exe

02S403钢制管件.pdf 02S404防水套管.pdf 02S515排水检查井.pdf 02S515排水检查井图集.pdf 02S701砖砌化粪池.pdf 02SS104二次供水消毒设备选用和安装.exe 02SS405-1硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管安装.pdf 02SS405-1~4给水塑料管安装.pdf 02SS405-2无规共聚聚丙乙烯(PP-R)给水管安装.pdf 02SS405-3铝塑复合给水管安装.pdf 02SS405-4交联聚乙烯(PE-X)给水管安装.pdf 03D501-3利用建筑物金属体做防雷接地装置.pdf 03D501-4接地装置安装.pdf 03R102蓄势式电锅炉房设计施工图集.exe 03S401管道和设备保温、防结露及电伴热.pdf 03S402室内管道支架及吊架.pdf 03S402室内管道支架及吊架图集(pdf格式).pdf 03S407-1建筑给水金属管道安装-铜管.pdf 03SG520-1钢吊车梁.pdf 03SG520-2钢吊车梁.pdf 03SS408住宅厨、卫给排水管道安装.pdf 04D701-1电气竖井设备安装.pdf

硬质聚氯乙烯排水管简称UPVC排水管

硬质聚氯乙烯排水管简称UPVC排水管,作为一种新型的建筑材料,越来越受到人们的重视和关注。它质轻、光洁、美观、水阻小、组配灵活、安装省时省力,很受设计、施工单位及用户青睐。所以使用UPVC排水管代替传统的铸铁排水管,正以不可逆转之势,在全国很快普及开来。 然而,正因为UPVC排水管是新型的建筑材料,有它独特的施工安装要求。这几年,笔者在参与并了解一些施工安装工程后,感到一些施工人员并不熟悉UPVC管的安装特性,将安装铸铁管的工艺要求套用来施工UPVC排水管,这样不仅糟蹋了材料,浪费了工时,质量也受到影响。为此,笔者就目前安装中的一些问题,谈谈自己的看法,供同行们参考。 1 塑料管的伸缩和固定问题 1.1 塑料管的伸缩 改性硬聚氯乙烯排水管的管材两端为插头,管件均为承口,多数采用承插粘接法连接,属不可变的永久性连接,而塑料制品的线膨胀系数较大,管道受环境温度和污水温度变化引起的伸缩长度,可按下式计算: ΔL=L·α·Δt 式中: ΔL——管道温伸长度,m; Δt——温差,℃; L——管道长度,m; α——线膨胀系数,采用7×10-5m/m℃。 我们计算3 m长管道在△t=50℃时的温伸长度为10.5 mm,那么这10.5 mm 的伸长或收缩就必须依靠伸缩节这个专用配件来解决,尤其在我国北方地区,环境温差较大,伸缩节是非装不可的,不然就有拉坏或胀坏弯管的可能。但在安装工艺上常犯的毛病是不按当时的环境温度,在管材插口处做插入深度记号,安装后则不知道插入多深,质检人员也无法检查,容易造成天冷时插口脱出橡胶密封圈的保护范围。臭气外泄;天热时管材又无处可伸,胀坏接口。还有的是把伸缩节倒着安装,也就是把橡胶密封圈一侧作为朝下的承口,造成不应有的渗漏。1.2 塑料管的固定 聚氯乙烯管道表面硬度不如钢铁,所以一般采用镀锌扁钢冲压成形的抱卡和吊卡,尽量避免使用圆钢制成的U型螺丝卡子,因为它与管道是线接触,而不是面接触。按照安装规程【1】第3.1.1条规定,“支承件的内壁应光滑,与管身之间应留有微隙”,这无疑是给管身的伸缩留有活动余地。若将伸缩节上的抱卡固定太紧,实际上限制了管身的伸缩,这样做是适得其反的。笔者认为,一般楼层立管中部设的那只抱卡,只起一个定位作用,不能将管身箍的太紧。对于长大管道,要计算出总伸缩量,按每只伸缩节允许的伸缩量选择伸缩节的数量和确定安装位置,根据管道伸缩方向再定每个支承件安装的松紧度。这样安装出来的管道才能保证质量。 2 排水管的噪音及其消减措施

PVC建筑排水管安装施工工艺标准

PVC 建筑排水管安装施工工艺 PVC 建筑排水管指建筑排水用硬聚氯乙烯塑料管材和管件。主要用于建筑物室生活污水排放系统。该材料的品种、规格、技术要求以及运输,贮存必须符合GB5836-86《建筑排水用硬聚氯乙烯塑料管材和管件》的规定。 1. 操作容 2. 操作要点: 2.1 一般构造要求 A .管道布置 (1) 排水立管应布置在排水量大的器具附近的墙边、墙角 或立柱处。 (2) 管道不得布置在食堂,饮食业的主副食贮藏、烹调、 配餐操作部位上方。 (3) 管道不得穿越卧室,贮藏柜,且不宜布置和敷设在与 卧室相邻的墙面。 (4) 管道不得布置在遇水会引起燃烧,爆炸或损坏的原料, 产品和设备的上方。 (5) 管道应避免布置在热源附近,如不能避免,且管道表 面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。主管与家 用灶具边净距不得小于0.4m 。 (6) 管道不得穿越烟道,沉降缝和防火墙。管道应避免穿 过伸缩缝,若必须穿过时,应采取相应措施。

(7)管道应避免布置在易受机械撞击处,如不能避免时,应采取保护措施。 (8)最低横支管与立管连接处至排水管管底的垂直距离如小于表1中数值时,最低横支管应单独接出建筑物外。 最低横支管与立管连接外至排出管管底的垂直距离表1 注: 一号管径。 B.伸顶通气管 (1)立管应设伸顶通气管至室外连通大气。 (2)伸顶通气管高出屋面均不得小于0.3m,但必须大于最大积雪厚度,在经常有人活动的屋面,通气管应高出屋面 2.0m。 (3)伸顶通气管的顶端应设通气帽。 (4)伸顶通气管管径不得小于排水立管管径。 (5)通气管穿越屋面处,应采取有效的防水措施。 C.伸缩节 (1)伸缩节的设置应符合下列要求: ①当层高小于或等于4m时,立管应每层设一伸缩节; 当层高大于4m时,应根据设计伸缩量确定。 ②横干管设置伸缩节的间距,应根据设计计算确定。 ③横支管上合流配件至立管的直线管段超过2m时, 应设伸缩节,但伸缩节之间的最大间距不得超过 4m。

配管配线工程安装

配管配线工程安装 把绝缘导线穿入管内敷设,称为配管配线。这种配线方式比较安全可靠,可避免腐蚀气体的侵蚀和遭受机械损伤,更换电线方便。在工业与民用建筑中使用最为广泛。 配管配线常使用的管子有水煤气钢管(又称焊接钢管,分镀锌和不镀锌两种,其管 径以内径计算)、电线管(管壁较薄、管径以外径计算)、硬塑料管、半硬塑料管、塑料波纹管、软塑料管和软金属管(俗称蛇皮管)等。 配管配线必须符合一定的要求,在此基础上还要包括管子选择、管子加工、管子敷 设和穿线等几道工序。 (一)配管的一般要求 (1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 (2)暗配管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面 的净距不得小于15mm. (3 )进入落地式配电箱的管路排列应整齐,管口高出基础面不应小于 50mm. (4)埋于地下的管路不宜穿过设备基础。穿过建筑物时,应加保护管保护。 (5 )明配钢管不允许焊接,只可用管箍丝接。在防火区域属防爆等级配管、管箍、 接线盒的连接处必须焊接地过桥。 (6)钢管(镀锌钢管除外)内、外均应刷防腐漆,但埋于混凝土的管路外壁不刷, 埋入土层内的钢管应刷两道沥青。 (7)穿电线的管子不允许焊接。如需要焊接(用于暗配)可采用套管连接,套管 长度为连接管外径的1.5?3倍,连接管的对口应在套管的中心,焊接牢固、严密。 (8)钢管与设备的连接,应将钢管敷设到设备内部。如不能直接进入时,应采取 如下措施: 1 )在干燥房屋内,可从管口起加保护软管引入设备内; 2 )在潮湿处,可在管口处增设防水弯头,由防水弯头引出的导线应套绝缘保护软 管,弯成防水弧度后引入设备。 3)金属软管引入设备时,软管与钢管或设备应用软管接头连接,不得利用金属软 管作为接地导线。 (二)管子的选择 (1)电线管:管壁较薄,适用于干燥场所的明、暗配。

UPVC硬聚氯乙烯排水管粘结

一、UPVC硬聚氯乙烯排水管粘结 (一)材料要求: 1.管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜。管材、管件、防火套管、阻炎圈应有检验试验报告、产品生产许可证明、产品合格证及说明书。 2.管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄厚均匀,色泽一致,管材直段挠度应不小于1%。管件造型应规矩、光滑、无毛刺,承口应有度与管材外径插口配套。 3.其它材料:粘接剂、卡架、型钢、圆钢、镀锌螺栓应符合相关质量要求,并满足使用要求。 (二)施工机具: 砂轮锯、手锯、铣口器、钢刮板、板锉、手电钻、冲击钻、活扳手、手锤、水平尺、毛刷、线坠、棉纱等。 (三)作业条件: 1.吊顶内的暗装管道首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。施工场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 2.室内明装管道要在墙面抹灰及水磨地面施工完毕后进行安装。 (四)施工工艺: 1、工艺流程:

施工准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡架固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验→通球试验 2、预制加工: 根据图纸要求并结合实际情况,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。度试插合格后,用棉布将承插口需粘接的部位的水分、灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用国垂直插入,插入粘接进将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30~60min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口方向。 3、干管安装: 1.根据图纸要求的坐标、标高,打好穿楼板及过墙孔洞,施工前按各受水口位置测量绘制草图,按草图进行加工预制。 2.管道穿结构墙体处应设置刚性防水套管,做法按铺设安装管道做法施工。 3.塑料排水导管安装坡度要求,伸出外墙尺寸及与室外结合井,连接做法均按铺设管道做法施工。 4.排水导管必须按设计要求及位置安装伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距应小于4m。 5.在连接2个及以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管上,应设置清扫口,

00DX001建筑电气工程设计常用图形和文字符号

→00DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号 →00G514 吊车轨道联结及车挡 →00G514(六)吊车轨道连接及车挡 →01D203-2 6~10kV配电所二次接线(直流操作部分)→01D303-3 常用水泵控制电路图 →01G123 贮水罐选用及安装 →01R405 压力表安装图集 →01R409 管道穿墙、屋面防水套管 →01S201 室外消火栓安装 →01S302 雨水斗 →01SJ914 住宅卫生间 →01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装 →01架空输电线路图集---部件制造图 →01架空输电线路图集---低压杆型及设备安装图 →0205R103 热交换站工程设计施工图集 →0298S102 98S102 卧式水泵隔振及其安装 →02D501-2 等电位联结安装 →02J915 公共建筑卫生间 →02R110 燃气(油)锅炉房工程设计施工图集 →02R111 小型立、卧式油罐图集 →02R112 拱顶油罐图集 →02S101 矩形给水箱 →02S106 中小型冷却塔选用及安装 →02S403 钢制管件 →02S404 防水套管 →02S515 排水检查井 →02S515 排水检查井图集 →02S701 砖砌化粪池 →02SS104 二次供水消毒设备选用与安装 →02SS405-1 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管安装 →02SS405-1~4 给水塑料管安装 →02SS405-2 无规共聚聚丙乙烯(PP-R)给水管安装→02SS405-3 铝塑复合给水管安装 →02SS405-4 交联聚乙烯(PE-X)给水管安装 →03D501-3 利用建筑物金属体做防雷接地装置 →03D501-4 接地装置安装 →03R102 蓄势式电锅炉房设计施工图集 →03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热 →03S402 室内管道支架及吊架 →03S402 室内管道支架及吊架图集(pdf格式) →03S407-1 建筑给水金属管道安装-铜管 →03SG520-1 钢吊车梁 →03SG520-2 钢吊车梁

PVC管安装图集

PVC管安装图集 2. 本图集适用于民用及工业建筑PVC-U排水管道安装。室内连续排水温度不大于40℃,而瞬时排水温度不大于80℃。工业建筑的排水水质应对PVC-U管道不起侵蚀作用。 3. 本图集遵照我国有关规范、标准及规程进行设计: 3.1.《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88 3.2.《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》GB/T5836.1-92 3.3.《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》GB/T5836.2-92 3.4.《建筑排水硬聚氯乙烯管道设计、施工及验收规》 CJJ29~30-89 4. 本图集的安装尺寸按照国标GB/T5836.1-92和GB/T5836.2-92进行设计。管材的外径及壁厚应符合表1的要求。管材及管件的物理机械性能应符合表2的要求。 5. 管材和管件的连接方法采用承插式胶粘剂粘接。粘接剂必须标有生产厂名称、生产日期和使用期限,并必须有出厂合格证和使用说明书。管材、管件和胶粘剂应由同一生产厂配套供应。 6. 管材和管件在运输、装卸和搬动时应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖,也不得烈日曝晒,应分规格装箱运输。管材和管件应储存在温度不超过40℃的库房内,库房应有良好的通风条件。管材应分规格水平堆放在平整的地面上。 管材的外径及壁厚标准表1 7. 伸缩节的设置 立管及非埋地管都应设置伸缩节。当层高H≤4m时,立管上每层应设伸缩节一个,层高H>4m时,应根据计算确定;悬吊横干管设置伸缩节应结合支承情况确定,悬吊横干管上伸缩节之间的最大距离不宜超过4m,应根据管道设计伸缩量和伸缩节最大允许伸缩量计算确定。管道设计伸缩量不应大于表3中伸缩节的最大允许伸缩量。为了使立管连接支管处位移最小,伸缩节应尽量设在靠近水流汇合管件处。为了控制管道的膨胀方向,两个伸缩节之间必须设置一个固定支承。 8. 管道支承 8.1. 支承种类 管道支承分滑动支承和固定支承两种,悬吊在楼板下的横支管上,若连接有穿越

水电及设备安装工程图集doc资料

水电及设备安装工程图集 水电及设备安装工程图集2012-02-21 15:35:12| 分类:建筑电气|举报|字号订阅下载LOFTER客户端→00DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号 →00G514 吊车轨道联结及车挡 →00G514(六)吊车轨道连接及车挡 →01D203-2 6~10kV配电所二次接线(直流操作部分)→01D303-3 常用水泵控制电路图 →01G123 贮水罐选用及安装 →01R405 压力表安装图集 →01R409 管道穿墙、屋面防水套管 →01S201 室外消火栓安装 →01S302 雨水斗 →01SJ914 住宅卫生间 →01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装 →01架空输电线路图集---部件制造图 →01架空输电线路图集---低压杆型及设备安装图 →0205R103 热交换站工程设计施工图集 →0298S102 98S102 卧式水泵隔振及其安装 →02D501-2 等电位联结安装 →02J915 公共建筑卫生间

→02R110 燃气(油)锅炉房工程设计施工图集 →02R111 小型立、卧式油罐图集 →02R112 拱顶油罐图集 →02S101 矩形给水箱 →02S106 中小型冷却塔选用及安装 →02S403 钢制管件 →02S404 防水套管 →02S515 排水检查井 →02S515 排水检查井图集 →02S701 砖砌化粪池 →02SS104 二次供水消毒设备选用与安装 →02SS405-1 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管安装 →02SS405-1~4 给水塑料管安装 →02SS405-2 无规共聚聚丙乙烯(PP-R)给水管安装→02SS405-3 铝塑复合给水管安装 →02SS405-4 交联聚乙烯(PE-X)给水管安装 →03D501-3 利用建筑物金属体做防雷接地装置 →03D501-4 接地装置安装 →03R102 蓄势式电锅炉房设计施工图集 →03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热 →03S402 室内管道支架及吊架 →03S402 室内管道支架及吊架图集(pdf格式)

图集编号-规则..

“才能根植于骨髓,知识依赖于积累” 国家图集编号规则 (韩英哲) 国家建筑标准设计图集分不同专业、不同代号,每个专业又分标准图、试用图、参考图、合订本等类型。 国家标准图集编号 D--电气图集; F--人防工程图集; G--结构图集; J--建筑图集; K--暖通图集;SG--民用结构 M--市政路桥图集; R--动力专业图集; S--给排水图集; X--弱电图集;SR--动力供热安装SS--水设备安装 前面加C指重复使用图,前面加S指试用图,如04CJ01-1 02SS405-1。 编号方法 1985年以后,国家建筑标准设计的编号由批准年代号、专业代号、类别号、顺序号、分册号组成,例如:02SS405-1 参考----↓专业顺序号 [0][2][C][S][S][4][0][5]-[1]←--分册号 批准年试用类别 03G101-1 批准年代号 (合订本无此项,批准年代号显示在分册中) 结构专业代号 (试用图为SG) (参考图为CG) 图集类别号 (参见下表) 顺序号分册号 (无分册时无此号)类别号的编号与类别对应表: 0→表示总图及室外工程;1→表示墙体;2→表示屋面;3→表示楼地面;4→表示楼梯; 5→表示装修;6→表示门窗及天窗;7→表示---;8→表示设计图示;9→表示综合项目。 编号类别编号类别 1制图规则及设计深度5钢结构构件及构造 2构筑物6砌体构件构造 3钢筋混凝土构件及构造7新型墙体材料构件及构造 4预应力混凝土构件及构造 地方标准图集编号 “省简称+发行年份+标准编号+图序号”或“发行年份+省简称+标准编号+图序号”或“发行年份+省简称第一个大写字母+标准编号+图序号” 如陕西省的建筑标准图集编号为“陕02J02 ”,浙江省的建筑图集为“97浙TJ1”,河南省建筑标准

PVC建筑排水管安装现场现场施工工艺

PVC建筑排水管安装施工工艺 PVC建筑排水管指建筑排水用硬聚氯乙烯塑料管材和管件。 主要用于建筑物室内生活污水排放系统。该材料的品种、规格、技术要求以及运输,贮存必须符合GB5836-86《建筑排水用硬聚氯乙烯塑料管材和管件》的规定。 1.操作内容 2. 2.1 一般构造要求 A.管道布置 (1)排水立管应布置在排水量大的器具附近的墙边、墙角或立柱处。 (2)管道不得布置在食堂,饮食业的主副食贮藏、烹调、配餐操作部位上方。 (3)管道不得穿越卧室,贮藏柜,且不宜布置和敷设在与卧室相邻的内墙面。 (4)管道不得布置在遇水会引起燃烧,爆炸或损坏的原料,产品和设备的上方。 (5)管道应避免布置在热源附近,如不能避免,且管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。主管与家 用灶具边净距不得小于0.4m。 (6)管道不得穿越烟道,沉降缝和防火墙。管道应避免穿过伸缩缝,若必须穿过时,应采取相应措施。 ④管道设计伸缩量不应大于表2中伸缩节的最大允许 伸缩量。 伸缩节最大允许伸缩量表2

PVC排水管安装施工方案Word[详细]

一、施工准备 1、设计图纸及其它文件齐全。 2、具有经批准的施工方案或施工组织设计,并已进行技术交底。 3、材料、施工力量、施工机具及施工现场的用水、用电、材料贮存场地等条件能满足施工需要,保证正常施工。 4、施工安装前应了解建筑物的结构,并根据设计图纸和施工方案制定与土建工程及其他工种的配合措施。安装人员必须熟悉硬聚氯乙烯内螺旋管及其配套管材管件的性能,掌握其基本操作要求,严禁盲目施工。 5、在整个建筑结构施工过程中,应配合土建作好管道穿越墙壁、楼板等结构的预留孔、预埋套管、预埋件及凿洞等工序。孔洞尺寸按设计规定做到标高和位置正确。 6、应对管材、管件的外观和接头配合公差进行仔细检查,应清除管材、管件外的污垢和杂物。 二、作业条件 1、埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2、暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高,坐标的排列有无矛盾。预留洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5米应搭好架子。 3、室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装,室内地平线(50线)应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 三、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→

封堵洞口→闭水试验→通水试验 四、操作工艺 1、预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,地下室排水干管支架采用“└┘”型角钢支架,立管、支管采用厂家配套的支、吊架管卡安装,支、架必须固定在承重结构上。按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮到,除掉断口内外风刺,外棱铣出150角。粘贴前应对承插口插入试验,不得全部插入,一般为承口的 3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部分的水份,灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉,用毛刷涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时插口的粘接时将插口稍作转动,以利粘接分布均匀,约30秒至1分中即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口的方向。 2、干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连时,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70-100mm。干管安装完成后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度,最后将预留口封严和堵洞。 3、立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过

机电公司新建厂房电气工程施工方案

机电公司新建厂房电气工程施工方案 一.工程概况 1. 基本情况 该工程系***有限公司新建厂房电气系统工程.该工程图纸是由***设计有限责任公司设计。工程地点位于*** 该工程主体概况: 新建一期A、B厂房工程为丙类厂房,建筑面积14320平方米,一层厂房, 局部二层办公,建筑高度10.8米;C厂房五层工程为丙类厂 房,建筑面积5406.7平方米;框架结构;建筑高度16.2米;现浇砼楼面及屋面;D厂房三层工程为丙类厂房,建筑面积2268平方米;框架结构;建筑高度14.2米;现浇砼楼面及屋面; 电气系统工程: 工程分为正常照明、应急照明、插座系统、避雷系统,工程采用TN-S接地系统供电方式; 2. 技术措施 我项目部为保证安装质量,将采取以下措施: ●配备专业地现场工程师,全面熟悉专业系统工程,负责专业工务 工作;

●各专业图纸利用电子图档进行综合套图,以此分析安装节点,检 讨管路之走向,设备之排布,达到美观.可靠.有效; ●在套图地基础上,制作大样图,以此解决安装高程配合问题; ●所套图纸及大样图均送监理和业主审核; ●在施工预埋之前,制作预埋清单,并分专业进行技术交底; ●在预埋施工阶段加强排查工作,防止漏.错预埋发生; ●主体预埋完成后,清理预埋件时注重主体之完整性与美观; ●管路施做时,按先主管,后干管,再支管地顺序进行; ●电气安装在穿完线后,需检测绝缘电阻合格后,方可安装设备; ●配备专业资料员,全程实时制作工程资料; ●完备地质量检验流程(业主抽检.监理全检.全面自检); 二. 施工方法及技术措施 1. 电气工程安装施工方法 1.1电气安装应按国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB233-2002和《建筑电气安装工程质量检查评定标准》GBJ304-2002的有关规定执行. 1.2民用电器应按照施工图要求做好管线.配电箱.盘.接线盒.开关盒的预埋工作,在装修吊顶龙骨安装过程中,电气施工应及时把线管按图纸要求敷设好,把灯头盒.接线盒用铅丝绑牢固定在吊筋上,或用电焊固定在钢筋上,用铁丝将线管绑扎,穿入钢丝,并将线管口用塞头堵住. 1.3电气配线时,敷设的导线应便于检查.更换.维修.中间连接和分支连

硬聚氯乙烯排水管粘结

第一节硬聚氯乙烯排水管粘结 一、材料要求: 1.管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。 二、施工机具: 砂轮锯、手锯、铣口器、钢刮板、板锉、手电钻、冲击钻、活扳手、手锤、水平尺、毛刷、线坠、棉纱等。 三、作业条件: 1.吊顶内的暗装管道首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。施工场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 2.室内明装管道要在墙面抹灰及水磨地面施工完毕后进行安装。 四、施工工艺: (一)工艺流程:

施工准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡架固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验→通球试验 (二)预制加工: 根据图纸要求并结合实际情况,绘制加工草图。 (三)干管安装: 1.根据图纸要求的坐标、标高,打好穿楼板及过墙孔洞,施工前按各受水口位置测量绘制草图,按草图进行加工预制。PVC排水管安装施工方案(1)

、施工准备 1、设计图纸及其它文件齐全。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5 米应搭好架子。 3、室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装,室内地平线(50 线)应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 三、工艺流程 安装准备T预制加工T干管安装T立管安装T支管安装T卡件固定T封堵

洞口T闭水试验T通水试验 四、操作工艺 1、预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,地下室排水干管支架采 用“」”型角钢支架,立管、支管采用厂家配套的支、吊架管卡安装,支、架必须固定在承重结构上。按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮到,除掉断口内外风刺,外棱铣出150 角。粘贴前应对承插口插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4 深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部分的水份,灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉,用毛刷涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时插口的粘接时将插口稍作转动,以利粘接分布均匀,约30 秒至1分中即可粘接牢固。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70-100mm 。干管安装完成后应做闭水试验,出口用充气 橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm ,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度,最后将预留口封严和堵洞。 3 、立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更 不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台,将已预制好的立管

PVC管道安装施工方案

PVC标段管道安装施工方案 一、施工准备 (1)组织施工技术人员熟悉、审查图纸,认真接受项目监理的图纸绘审、施工组织设计交底以及分项工程技术交底。 (2)认真作好管道单线图的绘制工作。 (3)组织施工人员熟悉施工现场,学习当地的法律、法规和城市管理规则。 (4)认真检查,维修施工机具,控制设备完好率为100%。 (5)组织编制详细的质量保证计划,施工网络计划,具体的施工方案或作业指导书。 (6)认真组织施工人员参加监理组织的考试,并确保只有通过考试的人员上岗。 (7)妥善安排现场施工用水、用电、排水、通讯等设施。 二、现场材料、设备的贮存及防护 (1)在项目监理的配合下,确定现场设备材料堆放场地,堆放场地须有便利的交通道路,平整、坚实、不得处于低洼、积水处。 (2)管材堆放层高,最高为2层;管件露天存放时,应用帆布搭盖,避免雨淋和日光直接照射。 (3)不同规格、材质、型号的管材管件,应分开堆放,并做显著标识。 (4)材料堆放,垛与垛之间要留通道,便于运输,垛旁设支柱防止管材滚动。 (5)阀门及各类管道用阀件均应应保存在干燥的室内,堆放整齐,不允许露天存放,防止损坏和腐蚀。 (6)阀门两侧应用盲板密封,以保护密封面不受损伤,且防止异物进入阀腔。 (7)阀门的种类、型号、规格应做显著标识,以防误用。 (8)小型管件存放在室内架上,应分类明确,整齐划一,标识清楚。 (9)现场设置电焊条一、二级库,按工艺要求进行焊条的存放管理。

(10)仓库应建立明确的安全防火责任制,配备足够的防火消防器材。 (11)进场设备在安装以前,应保证设备外包装完好,在现场储存期间,应用帆布棚搭盖,以防雨淋、日晒。 三、施工材料的现场检验 (1)所有入库材料必须有制造厂家的产品合格证书、产品说明书及详细的装箱单,质量等级应是一级品或以上等级,否则不得入库。 (2)库房保管员应严格核对材料的规格、型号、材质标识是否与采购单一致;材料入库前,应经现场材料责任工程师认可后,方能入库。 (3)对于检验不合格的材料,应分开堆放,并做显著标识,以防误用。 (4)管道用各类阀门,在安装前,应进行启闭试验,并要按照规范要求进行强度试验和严密性试验、。 (5)阀门的强度试验压力为阀门铭牌压力的1.5倍,试验保压时间应在5min 以上,以壳体、垫片、填料无渗漏、不变形、不损坏,压力表不降为合格。阀门的严密性试验压力为阀门的铭牌压力,稳压15分钟,不内漏,压力表不降为合格。 (6)管材的外表和内壁应无明显锈蚀、划痕和损伤,且无裂纹、折迭、重皮等;管材表面无超过规定壁厚负偏差值的凹陷。 (7)合金钢管材、管件及附件应进行光谱检验并经监理(或甲方代表)认可,入库贮存应做显著标识,以防误拿误用。 (8)钢材、焊条等材料,必须根据规范和设计要求进行检验。 四、管道安装技术要点 (1)管道安装要横平竖直,对口正确,必须随时用拉线及吊线锤法等测置,以防逐段安装积累偏差过大,致使管道找正、对口焊接困难。 (2)为了保证水平管道具有一定的坡度值,可应用玻璃管水平仪测量管道的高度差和各支架支承面标高,及时计算和调整。 (3)管道的支吊架,应严格按施工图上的规定选配,正确安装。合理调整管道的各种支吊架,保证管道装配牢固可靠,热位移自由,附加应力最小。

PVC排水管施工方案

P V C排水管施工方案集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

P V C排水管道施工方案设计图纸及其他技术文件齐全,并经会审通过; 有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术义底; 材料、施工力量、机具等已准备就绪,能正常施工并符合质量要求; 施工现场有材料堆放库房,能满足施工需要; 1、立管和横管应按设计要求设置伸缩节,横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件,当管径大于或等于160mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式,当设计对伸缩量无规定时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5-10mm;冬季,15-20mm。 2.固定支承件的内壁应光滑,与管壁之间应留有微隙。 3.管道支承件的间距,立管管径为50mm的,不得大于;管径大于或等于75mm的,不得大于2m;横管直线管段支承件间距宜符合下表规范。横管直线管段支承件的间距 4.管材、管件等材料应有产品合格证,管材应标有规格、生产厂的厂名和执行的标准号,在管件上应有明显的商标和规格。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 5.胶粘剂应标有生产厂名、生产日期和有效期,并应有出厂合格证和说明书。

6.管材和管件应在同一批中抽样进行外观、规格尺寸和管材与管件配合公差检查;当达不到规定和质量标准并与生产单位有异议时,应按建筑排水用硬聚氯乙烯管材和管件产品标准和规定进行复检。 7.管材和管件均应存放于温度不大于40℃的库房内,距离热源不得小于1m,库房应有良好的通风。 8.管道应水平堆放在平整的地面上,不得不规则堆存,并不得曝晒。当有垫物支垫时,支垫宽度不得小于75mm,其间距不得大于1m,外悬的端部不宜大于500mm。叠置高度不得超过。 9.胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其他杂质,并不得呈胶凝状态和分层现象;在未搅拌的情况下不得有析出物。不同型号的胶粘剂不得混合。 10.管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。 11.管材应根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。 12.胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。 13.胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量,不得漏涂。 14.承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口,施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处,并再将管道承插接口涂粘接后,应将挤出的胶粘剂擦净。

建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程

中国工程建设标准化协会标准 建筑给水硬聚氯乙烯管道设计 与施工验收规程 CECS41∶92 主编单位:中国建筑技术发展研究中心 上海市民用建筑设计院 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1992年6月20日 前 言 硬聚氯乙烯管是目前国内外都在大力发展和应用的新型化学建材。具有重量轻、耐压强度好、输送流体阻力小、耐化学腐蚀性能强、安装方便、投资低、省钢节 能、使用寿命长等特点,作为建筑给水管道,可缓解我国钢材紧缺、能源不足的局面,经济效益显著。 本规程参考、吸收了国外有关建筑给水硬聚氯乙烯管道设计、施工及验收标准规范、施工经验及国内试点工程的经验,广泛征求全国有关设计、科研、施工单位意见,在此基础上制定了本规程。 现批准《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》CECS41∶92,并推荐给有关工程建设单位使用。在使用过程中请将意见及有关资料寄中国建筑技术发展研究中心(北京车公庄大街19号,邮政编码:100044)。 中国工程建设标准化协会 1992年6月20日 目 录 第一章 总则 第二章 设计 第一节 管道布置和敷设 第二节 管道水力计算 第三章 材料 第一节 一般规定 第二节 质量要求与检验 第三节 贮运 第四章 施工 第一节 一般规定 第二节 塑料管道配管与粘接 第三节 塑料管与金属管配件的螺接 第四节 室内管道的敷设 第五节 埋地管道的铺设 第六节 安全生产 第五章 检验与验收 附录一 建筑给水硬聚氯乙烯管道系统节 点安装推荐示意图 附加说明 第一章 总则 第1.0.1条 为了在建筑给水硬聚氯乙烯管道工程设计、施工及验收中,做到技术先进、

经济合理、安全适用、确保质量,特制订本规程。 第1.0.2条 本规程适用于工业与民用建筑内生活给水管道系统的设计、施工及验收。给水温度不得大于45℃,给水压力不得大于0.60MPa。给水管道不得用于消防给水管道,不得在建筑物内与消防给水管道相连。 第1.0.3条 给水管道的管材、管件应符合国家标准《给水用硬聚氯乙烯管材》和《给水用硬聚氯乙烯管件》的要求。用于建筑内部的管道宜采用1.0MPa等级的管材。胶粘剂应符合有关技术标准。 第1.0.4条 管道系统的设计、施工及验收除执行本规程外,还应符合国家标准《建筑给水排水设计规范》、《采暖与卫生工程施工及验收规范》和其他有关标准、规范或规定。 第二章 设计 第一节 管道布置和敷设 第2.1.1条 管道一般宜明设,但在管道可能受到碰撞的场所,宜暗设或采取保护措施。 第2.1.2条 明敷的给水立管宜布置在给水量大的卫生器具或设备附近的墙边、墙角或立柱处。 第2.1.3条 给水管道不得穿越卧室、贮藏室,不得穿越烟道、风道 第2.1.4条 给水管道敷设于室外明露和寒冷地区室内不采暖的房间内时,在有可能冰冻或阳光照射处应采用轻质材料隔热保温。 第2.1.5条 水箱(池)的进水管、出水管、排污管、自水箱(池)至阀门间的管段应采用金属管。 第2.1.6条 管道穿过地下室的外墙处应设金属防水柔性套管。 第2.1.7条 管道穿过屋面处,应采取有效的防水措施。 第2.1.8条 明敷管道与给水栓连接处应采取加固措施。 第2.1.9条 给水管道与其他管道同沟(架)平行敷设时,宜沿沟(架)边布置;上下平行敷设时,不得敷设在热水或蒸汽管的上面,且平面位置应错开;与其他管道交叉敷设时,应采取保护措施或用金属套管保护。 第2.1.10条 给水管道应远离热源,立管距灶边净距不得小于400mm,与供暖管道的净距不得小于200mm,且不得因热源辐射使管外壁温度高于40℃。 第2.1.11条 工业建筑和公共建筑中管道直线长度大于20m时,应采取补偿管道胀缩的措施。 第2.1.12条 支管与干管、支管与设备容器的连接应利用管道折角自然补偿管道的伸缩,最小自由臂的长度可按第2.1.15条 计算确定。 第2.1.13条 管道伸缩长度可按式2.1.13确定: 第2.1.14条 管道计算温差可按式2.1.14确定: 第2.1.15条 最小自由臂长度可按式2.1.15确定: 第2.1.16条 建筑物内立管穿越楼板和屋面处应为固定支承点。 第二节 管道水力计算 第2.2.1条 给水管道沿程水头损失可按图2.2.1确定:局部水头损失可按沿程水头损失的25%计。 第三章 材料 第一节 一般规定 第3.1.1条 生活饮用水塑料管道选用的管材和管件应具备卫生检验部门的检验报告或认证文件。 第3.1.2条 管材和管件应具有质量检验部门的质量合格证’并应有明显标志标明生产厂的名称和规格。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。