龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7a14959329.html,
混凝土回弹的钻芯修正法
作者:张志刚
来源:《探索科学》2014年第11期
[摘要]本文主要讲的是当检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时,采用钻取混凝土芯样的方法进行混凝土强度修正。
[关键词]混凝土强度;修正
1、前言
检测报告是工程测试的最后结果,是处理混凝土质量的依据。当结果处于临界点时,采
用不同的检测标准进行计算就可能影响检测结论的准确性,甚至有可能得出相反的结论。
2、检测案例
某工程13#楼,主体为框架结构。一层柱混凝土强度设计等级为C40,因混凝土标准试块28d强度达不到设计要求,故委托检测机构对该一层柱的混凝土强度进行现场回弹检测。该批构件数量共26件,按照构件数量的30%且构件数量不少于10件进行随机抽检。抽取数量共10件,回弹测试数据见表1。
2.1.1 计算方法一:
该批构件混凝土强度平均值为42.4MPa,标准差为2.56MPa,符合《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011第7.0.4条要求,依据第7.0.3条规定,该批构件混凝土强度推定值为:
■
该批构件的混凝土强度推定值低于设计强度C40。
2.1.2 计算方法二
该批构件数量为10件,查《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004中表3.3.19得,上限值系数k1=1.01730,下限值系数k2=2.91096,依据GB/T50344-2004第3.3.20条规定,该批构件混凝土强度推定区间的上限值和下限值为:
■