文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑结构混凝土实体强度检测方法

建筑结构混凝土实体强度检测方法

建筑结构混凝土实体强度检测方法
建筑结构混凝土实体强度检测方法

建筑结构混凝土实体强度检测方法及实例应用探讨摘要:文章介绍了混凝土强度检测及常见方法,在此基础上,结合工程实例针对某新建建筑混凝土实体强度现场检测中相关要点进行分析,旨在为了不断完善建筑工程实体检验与评定体系,为建筑工程结构檢测人员参考。

中图分类号:TU375文献标识码:A文章编号:1674-3024(2017)08-0138-02

引言

混凝土作为建筑工程建设中最为常用的材料,混凝土的强度直接关系到建筑工程施工质量和使用寿命,因此,我们需要对混凝土实体强度进行检测与评定,以实现建筑工程施工质量控制。混凝土实体强度检测是一项全面而复杂的工作,每一个环节都会影响到检测结果,因此,为了提高建筑结构混凝土实体强度检测结果的准确性,应掌握好混凝土强度检测方法及注意事项,以保证建筑混凝土结构的稳定性。

1.混凝土强度检测概述

混凝土实体强度检测和评定可推出混凝土的毁坏临界值,并将其结果作为建筑工程施工的重要指标。近年来,随着混凝土技术的不断完善,其检测与评定工作更加规范,检测方法也越来越多样化,如无损检测技术、轻微破损检测等;在实际测试过程中,考虑到不能对竣工后的混凝土进行大面积的检测,故采用数据的经验标准曲线进行混凝土强度推算。

在混凝土实体强度检测过程中,其检测标准较为细致,不仅可以对外加剂、混凝土拌合物等方面进行检测,而且对于不同成分的混凝土,可以找到相应的评定标准。通过混凝土强度检测试验结果,可以显示出混凝土的强度特征,以确保建筑物质量安全,满足人们的使用要求。

2.混凝土强度检测方法

2.1同条件养护试块检测法

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中规定,在混凝土强度检验中,需要在混凝土浇筑地点制备,并以结构实体养护试件强度为依据。

2.2回弹法

回弹法作为最常用的一种无损检测方法,是根据统一测强曲线采用回弹仪对混凝土强度进行评定。此方法具有检测方便、快捷、费用低等特点,但会受到许多因素的影响,如地域条件、原材料、浇筑和养护方法及实验人员等,从而造成混凝土强度检测结果出现较大的误差。因此,在实际检测中,应结合实际情况进行选择。

2.3钻取芯样检测法

根据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJT384-2016规定:取芯质量要符合要求,芯样直径100mm、混凝土圆柱体高径比为1:1试件。钻取芯样检测法具有较高的精度,但操作困难,检测周期较长、费用高,且对结构破损大,一般适用于检测中对精度较高的工程项目。

3.工程实例分析

某新建办公楼,地下2层,地上26层,建筑高度82m。地下建筑面积1200平方米,地上建筑面积18500平方米,采用全现浇剪力墙结构形式。1层以上层高为3m,结构安全等级为2级,抗震设防烈度为8度,抗震设防丙类,混凝土采用泵送混凝土。受于业主委托,采用回弹法对1层~24层混凝土构件的抗压强度进行检测,检测结果如表1所示。

根据表1检测结果分析,混凝土强度偏低,而造成这一结果的原因包括以下几个方面:

3.1碳化深度测量的误差

根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJT13-71-2015规定:当测量回弹值后,应在测区表面形成的孔洞,孔洞直径约15mm,并采用酒精溶液进行测试,酒精浓度为1%-2%,测量次数为3次,然后取其平均值。然而,在实际测量当中,混凝土表面与内壁之间不能形成一个垂直的孔洞,导致测量的准确性不能得到保障。此外,不同的操作者在同一个构件上测出的数据没有重复性。从表1分析得知,强度换算随着碳化深度的变化而发生波浪形变化,如平均回弹值为4.2MPa时,每间隔0.5mm进行数值修正,修正顺序为:1.0,1.0,0.9,0.9,0.9,0.8,0.8,0.8,0.8,由此类推,碳化值从0mm到6mm以上修正了10.5MPa,可见,测量中碳化深度值直接影响到检测结果。

3.2碳化深度的测量方法

考虑到水泥在水化中会生成氢氧化钙,使混凝土空隙中含有氢氧

化钙溶液,因此混凝土显示为碱性。且酚酞酒精溶液遇到碱性物质将会变红色。因此,在本方案检测中,在孔中滴入试剂,然后吹去浮土进行观察,发现并无颜色变化,而从楼上回弹下来后,结果发现无色变成浅红色,分析其原因,主要包括以下几点:一是混合材料掺量的变化。二是在混凝土泵送中掺人一定量的粉煤灰,它与水泥中的氢氧化钙溶液发生反应。三是混凝土表面的酸碱度受到脱模剂的影响。

3.3养护方法的影响

在浇筑墙、柱时,泵送混凝土坍落度要求较大,从中给振捣和养护作业增加难度,难以保证温度、湿度的标准要求。在进行实体混凝土回弹时,回弹值不能准确地显示出混凝土实际值。如出出振捣不密实现歇,将会导致混凝土内部出现气泡,导致回弹值偏低。

4.钻芯测值

根据回弹值偏低原因分析,对于在回弹过的部位,我们决定采用钻取芯样法进行混凝土强度的检测。检测结果如表2所示。

从表1、表2分析中得知,在进行实体混凝强度验评时,如果只采用回弹值进行判定,将会存在一定的误差。钻芯法作为混凝土强度中精度较高的一种检测技术,其他无损检测方法均会以此为参照标准。在实际检测中,为了真实地反映混凝土的强度,我们要按照验收要求来选择检测方法。当然,每种检测方法都具有自身的优点,如无损检测技术、微破损检测均能满足实体混凝土质量检测与评定要求。

5.结语

综上所述,混凝土的强度直接影响到建筑结构的稳定性和安全

性,因此要想保证建筑工程使用寿命,应做好混凝土检测试和评定工作,合理选择混凝土检测方法,并充分掌握混凝土强度评定的标准,在检测中要采取有效的改进方法,确保检测评定结果的准确性。

水泥混凝土强度的检测方法

水泥混凝土强度的检测方法 1、水泥砼抗压强度 测定砼抗压强度是评定砼品质的主要指标。目前,砼抗压强度试件以边长为150mm的正立方体为标准试件,砼强度以该试件标准养护到28天,按规定方法 测得的强度为准。 当砼抗压强度采用非标准试件时,其集料粒径要求及抗压强度尺寸换算系数如下: 集料粒径要求及抗压强度换算系数 集料最大粒径 试件尺寸(mm)尺寸换算系数 (mm) 30 100×100×100 0.95 40 150×150×150 1.00 60 200×200×200 1.05

砼立方体试件抗压强度计算:R=P/A 其中:R—砼抗压强度(MPa)P—极限荷载(N)A—受压面积(mm2)注:①以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。②结果计算至0.1MPa。③非标准试件的 抗压强度应乘以尺寸换算系数。 2、砼抗折(抗弯拉)强度 测定砼抗(抗弯拉)极限强度,是为了提供水泥砼路面设计参数,检查水泥砼路面施工品质和确定抗折弹性模量试验加荷标准。 水泥砼抗折强度是以150mm×150mm×550mm的梁形试件,在标准养护条件下,达到规定龄期后,在净跨450mm,双支点荷载作用下的弯拉破坏,并按规定的计算方法得到的强度值。 砼抗折强度计算:Rb=PL/bha 其中:Rb—抗折强度(MPa);P—极限荷载(N);L—支座间距(L=450mm);b—试件宽度(mm);h—试件高度(mm)。 注:①如断面位于加荷点外侧,则该试件之结果无效;如两根试件无效,则该组结果作废。断面位置在试件断块短边一侧的底面中轴线上量得。②以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。③结果计算至0.01MPa。④采用100mm×100mm×400mm非标准试件时,所取得的抗折强度值应乘以尺寸换算系数0.85。

混凝土强度钻芯检测方案

里城华府项目结构实体质量监督抽检方案根据广州市建委及相关规范规定,根据广州市花都区建设工程质量监督检测室出具的《混凝土抗压强度检测检验报告》中,花都区里城华府项目在7月19日送检的混凝土试块检测未能满足设计要求,为了解本工程实体混凝土强度质量状况,根据《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004的要求,现委托广东省建材产品质量检测中心根据国家现行规范以及工程实际情况,对未达到设计强度等级要求的上述部位,对该达不到要求构件的区域进行建筑工程构件现场钻芯检测;现制订该工程结构实体质量监督抽查方案如下,在相关单位审核后实施。 一、工程概况 建设单位:广州市华里房地产开发有限责任公司 监理单位:广东海外建设监理有限公司 设计单位:广东建筑艺术设计院有限公司 勘察单位:湖南中核岩土工程有限责任公司 施工单位:山河建设集团有限公司 花都里城华府项目施工总承包工程位于广州市花都区新华镇新华街建设北路附近,交通十分便利。该项目主要由3栋高层住宅楼(1#和2#住宅楼33层, H=97.0m;3#住宅27层,H=80m,1栋3层幼儿园H=12.40m、1栋2层商业和公建配套用房H=9.00m组成。商业、公建配套用房结构形式采用现浇钢筋混凝土框架结构,高层住宅楼采用剪力墙结构,场地设东车库和西车库,均为二层地下室,地下室无上部结构采用框架结构。地下建筑面积19378.4平方米,地上建筑面积37956.2平方米,总建筑面积57334.6平方米。各栋建筑物的概况如下表:表1

二、检测依据 1、《建筑结构检测技术标准》(GB∕T50344-2004) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 3、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:2007) 4、“设计图纸及相关资料” 三、检测内容 根据结构实体质量监督抽检要求及工程实际情况,结构实体质量监督抽查的内容包括: 1、结构混凝土裸体抗压强度现场检测; 四、检测项目、方法及数量 1、结构混凝土实体抗压强度现场检测: 采用钻芯法对梁、板及柱混凝土强度进行随机取样检测。根据工程实际情况,本工程混凝土强度等级共有2种:分别为C55.其中剪力墙、柱强度等级为C55。根据现场情况,施工单位、监理及甲方共同选取如下构件进行抽芯检测,具体详见下表1: 1#楼负二层剪力墙、柱混凝土强度检测(抽芯)数量一览表

混凝土结构实体检测(方案) -

混凝土结构实体检测方案山西省儿童医院新院医疗综合楼-住院楼2区

目录 一、工程概况 (3) 1.1各部位混凝土设计标号 (3) 1.2楼板设计厚度 (3) 1.3钢筋保护层厚度 (4) 二、编制说明及依据 (4) 2.1编制说明 (4) 2.2、编制依据 (4) 三、结构实体检测 (4) 3.1 混凝土同条件试块: (5) 3.2 结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3 板厚 (6) 3.4 回弹 (6) 3.5 外观实测实量 (9)

一、工程概况 1.1各部位混凝土设计标号 1.2楼板设计厚度

1.3钢筋保护层厚度 二、编制说明及依据 2.1编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此方案。 2.2、编制依据 山西省儿童医院新院医疗综合楼-住院楼2区工程承包合同,及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB50300-2013); 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002(2011版)); 【工程质量规范】(GB50026-2008); 【混凝土强度检验评分标准】(GB-T50107-2010); 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011); 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011); 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文,及其他有关法律、法规,规章,管理文件。 三、结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,有施工单位项目经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的试验单位应具有响应的检测资质。

混凝土强度检测试卷及问题解释

混凝土强度检测试题 公司/部门: 姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线 (B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线 (D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不 低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确] (C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的 测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个 (B)2个[正确] (C)3个 (D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为 1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确] (B)1.5mm (C)2.0mm (D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m (B)0.2m (C)2m[正确] (D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根 (B)9根 (C)10根[正确] (D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个 (B)10个 (C)6个[正确] (D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为 3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正 (B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正 (D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm (B)20mm[正确] (C)10mm (D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

混凝土结构及构件实体检测模拟题分析

第四分册建筑主体结构工程检测技术 第一篇主体结构现场检测 1、混凝土结构及构件实体模拟试卷(B卷) 单位: 姓名: 上岗证号: 得分: 一、填空题(每空1分,共计20分) 1、依据CECS02:2005标准,进行超声回弹综合法检测混凝土强度,同批构件按抽样检测时,构件抽样数量不应少于同批构件的,且不应少于件。 2、对于设计环境类别为二(a)类,设计强度等级为C30的混凝土梁,受拉钢筋的混凝土保护层最小厚度为mm。 3、一次保护层厚度检验20点,其中3点不满足要求,要想通过复检,问再次检验最多可以有不满足要求;如有4点不满足要求,问复检最多可以有不满足要求方能通过。 4、对于检测钢筋保护层厚度的检测仪器校准周期为。 5、进行混凝土碳化深度测量时,可采用浓度为溶液作为试剂。 6、当需要确定潮湿环境中的混凝土强度时,芯样试件宜在的清水中浸泡40~48小时后方可进行试验。 7、每一构件的钢筋保护层厚度检测应符合:被测构件的全部受力钢筋,均应测定其钢筋保护层厚度。每一根钢筋应检测点。 8、对于梁类构件,保护层厚度设计值为30mm,在合格范围内其最小厚度为。

9、依据CECS02:2005标准,进行超声回弹综合法检测混凝土强度,当构件满足某一方向尺寸不大于m,且另一方向尺寸不大于m时,其测区数量可以适当减少,但不应少于5个。 10、钻芯确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于个,对于较小构件,有效芯样数量不得少于个。 11、超声法检测混凝土裂缝深度时,当裂缝部位只有一个可测表面采用法,当裂缝部位具有两个相互平行的测试表面时可采用法检测。 12、依据CECS03:2007规程,按批检验混凝土强度推定值时,应计算推定区间,推定区间的上、下限差值不宜大于max{ MPa,0.10的平均值}。 13、严格按检测进行检测,检测工作保质保量,检测资料,检测结论。 二、单选题(每题2分,共20分) 1、钻芯法确定检验批的混凝土强度推定值时,宜以()作为检验批混凝土强度的推定值。 A、上限值 B、下限值 C、平均值 D、中间值 2、对于梁类构件,受力钢筋保护层厚度设计值为30mm,抽样检测时,其允许不合格点的最大正偏差为()。 A、8mm B、10mm C、15mm D、12mm

混凝土强度检测方法及

破坏性的就是凿开了,可以检查钢筋、保护层厚度、混凝土密实情况等; 无损检测: 1 回弹法 回弹法是以在混凝土结构或构件上测得的回弹值和碳化深度来评定混凝土结构或构件强度的一种方法,它不会对结构或构件的力学性质和承载能力产生不利影响,在工程上已得到广泛应用。 2 超声波法 超声波法检测混凝土常用的频率为20~250kHz,它既可用于检测混凝土强度,也可用于检测混凝土缺陷。 3 超声回弹综合法 回弹法只能测得混凝土表层的强度,内部情况却无法得知,当混凝土的强度较低时,其塑性变形较大,此时回弹值与混凝土表层强度之间的变化关系不太明显;超声波在混凝土中的传播速度可以反映混凝土内部的强度变化,但对强度较高的混凝土,波速随强度的变化不太明显。如将以上两种方法结合,互相取长补短,通过实验建立超声波波速—回弹值—混凝土强度之间的相关关系,用双参数来评定混凝土的强度,即为超声回弹综合法。实践表明该法是一种较为成熟、可靠的混凝土强度检测方法。 4 雷达法 钢筋混凝土雷达多采用1GHz 及以上的电磁波,可探测结构及构件混凝土中钢筋的位置、保护层的厚度以及孔洞、酥松层、裂缝等缺陷。它首先向混凝土发射电磁波,当遇到电磁性质不同的缺陷或钢筋时,将产生反射电磁波,接收此反射电磁波可得到一波形图,据此波形图可得知混凝土内部缺陷的状况及钢筋的位置等。雷达法主要是根据混凝土内部介质之间电磁性质的差异来工作的,差异越大,反射波信号越强。雷达法检测混凝土其探测深度较浅,一般为20 cm 以内,探地雷达使用较低频率电磁波,探测深度可稍大些。此外,该法受钢筋低阻屏蔽作用影响较大,且仪器本身价格昂贵,故实际工程上应用的并不多。 5 冲击回波法 冲击回波法是用一钢珠冲击结构混凝土的表面,从而在混凝土内产生一应力波,当该应力波在混凝土内遇到波阻抗差异界面即混凝土内部缺陷或混凝土底面时,将产生反射波,接收这种反射波并进行快速傅里叶变换(FFT)可得到其频谱图,频谱图上突出的峰值就是应力波在混凝土内部缺陷或混凝土底面的反射形成的,根据其峰值频率可计算出混凝土缺陷的位置或混凝土的厚度。由于该法采用单面测试,特别适合于只有一个测试面如路面、护坡、底板、跑道等混凝土的检测。 6 红外成像法 自然界中任何高于绝对零度(-273℃)的物体都是红外线的辐射源,它们都向外界不断地辐射出红外线。红外线是介于可见光与微波之间的电磁波,其波长为0.76~1000 μm,频率为4×1014~3×1011 Hz。混凝土红外线无损检测是通过测量混凝土的热量及热流来判断其质量的一种方法。当混凝土内部存在某种缺陷时,将改变混凝土的热传导,使混凝土表面的温度场分布产生异常,用红外成像仪测出表示这种异常的热像图,由热像图中异常的特征可判断出混凝土缺陷的类型及位置特征等。这种方法属非接触无损检测方法,可对检测物进行上下、左右的连续扫测,且白天、黑夜均可进行,可检测的温度为-50~2000℃,分辨率可达0.1~0.02℃,是一种检测精度较高、使用较方便的无损检测方法,并具有快速、直观、适合大面积扫测的特点,可用于检测混凝土遭受冻害或火灾等损伤的程度以及建筑物墙体的剥离、渗漏等。 7 拔出法 拔出法用于检测混凝土的强度,它是将安装在混凝土体内的锚固件拔出,测定其极限抗拔力,然后根据预先建立的混凝土极限拔出力与其抗压强度之间的相关关系来测定混凝土强度的一种半破损(局部破损)检测方法。大量实验表明:极限拔出力与混凝土抗压强度之间确实存在着某种近似线性的对应关系,这就为该方法的应用提供了坚实的基础。拔出法可分为预埋拔出法及后装拔出法两种,预埋拔出法是指预先将锚固件埋入混凝土内的拔出法,后装拔出法是指在已硬化的混凝土上钻孔,然后在其上安装锚固件的拔出法。前者主要适用于成批、连续生产的混凝土结构 构件的强度检测,后者可用于新、旧混凝土各种构件的强度检测。拔出法一般不宜直接用于遭受冻害、化学腐蚀、火灾等损伤混凝土的检测。 8 钻芯法

混凝土结构实体质量检测方案

目录 混凝土结构实体质量检测方案 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、工程简介 (1) 2、结构体系 (1) 4、楼板厚度 (2) 5、受力钢筋的混凝土保护层厚度 (2) 三、结构实体检验的抽样方法和检测数量 (2) 1、混凝土强度检验 (2) 2、钢筋保护层厚度检验 (3) 3、楼板厚度检测 (5) 4、钢筋检验 (5) 5、截面尺寸检验 (6) 四、结构实体检验的实施 (7)

混凝土结构实体质量检测方案 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011) 4、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 6、顺德深业城二期工程工程设计图纸 7、顺德区建筑工程质量安全监督站相关文件 二、工程概况 1、工程简介 顺德深业城二期C区37#38#39#40#41#42#塔楼工程位于顺德北滘105国道林港北路南侧。37#38#39#40#塔楼为地下1层,高度5.35 m,地上23层,首层高度5.0 m,二层以上标准层高度为3.1 m,楼层23层,建筑高度73.2 m(屋顶高度);41#塔楼为地下1层,高度5.55 m,首层高度5.0 m,二层以上标准层高度为3.1 m,楼层25层,建筑高度79.4 m(屋顶高度);42#塔楼为地下1层,高度5.35 m,首层高度5.0 m,二层以上标准层高度为3.1 m,楼层29层,建筑高度91.8m (屋顶高度)。占地面积20174.90 m2,总建筑面积60779.29 m2。 2、结构体系

混凝土强度检测试卷及答案

混凝土强度检测试题 公司/部门:姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线(B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线(D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确](C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个(B)2个[正确](C)3个(D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确](B)1.5mm(C)2.0mm(D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m(B)0.2m(C)2m[正确](D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根(B)9根(C)10根[正确](D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个(B)10个(C)6个[正确](D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正(B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正(D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm(B)20mm[正确](C)10mm(D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

混凝土结构实体检测专项实施方案{项目}

目录 1、工程概况 (1) 1.1 各部位混凝土设计标号 (2) 1.2 楼板设计厚度 (2) 1.3 钢筋保护层厚度 (2) 2、编制说明及依据 (2) 2.1 编制说明 (2) 2.2 编制依据 (3) 3、结构实体检测 (3) 3.1 混凝土同条件试块 (4) 3.2 结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3 板厚 (6) 3.4 回弹 (7) 3.5 外观实测实量 (11) 4、其他 (13)

1、工程概况 工程名称:外海实验小学项目 建设单位:江门市江海区人民政府外海街道办事处 监理单位:广州穗科建设管理有限公司 设计单位:江门市江海规划建筑设计院有限公司 勘察单位:江门地质工程勘察院 施工单位:广东联谊建设工程有限公司 建设地点:广东省江门市江海区外海街道中华大道实验学校 建筑面积:基底面积964.0m2,建筑面积4971.3m2。 结构类型:框架剪力墙结构 建筑层数:地上5层 1.1各部位混凝土设计标号 1.2楼板设计厚度 1.3钢筋保护层厚度 2、编制说明及依据 2.1编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体。检测工作,特编写此方案。 2.2、编制依据 编制依据主要有但不限以下合同,规范及标准等;

工程承包合同,及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013); 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2015); 【工程质量规范】(GB50026-2016); 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107-2010); 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011); 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011); 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文,及其他有关法律、法规,规章,管理文件。 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,有施工单位项目生产经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的试验单位应具有响应的检测资质。 结构实体检验的内容包括: 1、混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度值: 2、混凝土楼板厚度: 3、钢筋保护层厚度: 4、结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1 混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检测,应在混凝土浇筑地点制备并于结构实体同条件养护的试件强度为依据。 当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准【混凝土强度检验评定标准】GBJ107的有关规定时,混凝土强度应判为合格。 3.1.1 同条件养护试块的留置方式和数量,应符合下列规定: 同条件养护试块所对应的结构构建或结构部位,应由监理、施工单位等各方共同选定。 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试块。

混凝土抗折强度试验方法

一.目得 检测混凝土抗折强度,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学准确。 二.检测参数及执行标准 混凝土抗折强度 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 三.适用范围 1、150mm×150mm×600mm或550mm得棱柱体混凝土标准试件(称标准试件)。 2、100mm×100mm×400mm得棱柱体混凝土试件(称非标准试件)。五.样本大小及抽样方法 1、每拌制100盘且不超过100 m3得同配合比得砼,取样不得少于一次; 2.每工作班拌制同一配合比得砼不足100盘时, 取样不得少于一次; 3、每一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比得砼每200m3不得少于一次; 4、试件在长向中部1/3区段内不得有表面直径超过5mm,深度超过2mm得孔洞。 六.仪器设备 1、液压万能试验机300B型一台(设备型号;WE—300B,设备编号;JC—031),精度(示值得相对误差)不大于±2%,选取时其量程应能使试件得预期破坏荷载值不小于全量程得20%,也不大于全量程式得80%。 2、抗折试验装置一个。

3、直尺一个。 4、四轮运试件手推车一台。 5、独轮手推车一台。 6、扫把一个。 7、搓子一个。 8、抹布二块。 9、活扳手一个。 10、劳动保护用品(手套、口罩、眼镜)。 七.环境条件 常温下得物理室内进行。 八.检测步骤及数据处理 1、首先打开信号转换器,待到数字稳定,准备试验。 2、打开计算机,进入该试验得编号窗口。 3、带好劳保用品,将试块表面擦拭干净,测量尺寸。并记录支座间跨度L(mm),试件截面高度h(mm),试件截面宽度b(mm)。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。检查外观,试压承压面不平度为每100mm2不超过0、05mm,承压面与相邻面得不垂直度不应超过±1度、安装尺寸偏差不得大于1mm。试件得承压面应为试件成型时得侧面。支座及承压面与圆柱得接触面应平稳,均匀,否则应垫平。 4、施加荷载应保持均匀,连续。当混凝土抗压强度等级C30时,加荷速度取每秒钟0、02—0、05MPa,当混凝土等级>C30且<C60时,加荷速度取每秒钟0、05—0、08MPa,当混凝土强度等级>C60时,加荷速度取每秒钟0、08—0、10MPa,至试件接近破坏时,应停止调整试验机油

对混凝土强度检验的分析(DOC)

摘要 混凝土强度的检验是结构实体检验的主要项目之一,本文对同条件养护试件和标准养护试件的区别,回弹法和钻芯法的应用误区等问题进行了探讨,希望澄清一些错误看法。本文就这些方面发表本人的一些看法和自己的理解,很多问题也不是很深入全面,望各位老师给予指导。 关键词:同条件养护标准养护回弹法钻芯法

ABSTRACT The inspection of concrete intensity is one of the most important subjects of structure inspection.In this paper,by distin guishing samples in the same maintaining condition with samples in the standard maintaining condition,problems of the wrong use of resounding method and drilling method are argued,and some wrong viewpoints are hoped to be cleared. Keywords:Same maintaining condition Standard maintaining condition Resounding method Drilling method

引言 (1) 一、不同养护条件的混凝土试件强度 (2) 1、同条件养护试件 (2) 2、标准养护试件 (2) 3、混凝土强度的检验评定标准 (3) 4、验收层次问题 (3) 二、混凝土实体强度检测 (4) 1、回弹法 (4) 2、钻芯法 (5) 三、关于混凝土强度评定的合理性 (6) 1、【算例1】 (6) 2、【算例1】 (7) 3、【算例1】 (7) 四、混凝土强度评定中的一个值得注意的现象 (8) 结论 (10) 参考文献 (11) 致谢 (12)

混凝土强度回弹检测方案

1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 (8)《武警边防部队经济适用房工程》施工图纸 (9)《武警边防部队经济适用房工程》监理规划 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程为武警边防部队经济适用房工程,位于市区路口南,西临青年路,北临黄杉木电中街,东临甘露园中街,南临二道沟。总用地面积31796m2,建筑占地面积12457m2,总建筑面积为69331m2(其中地下建筑面积为46414.54m2)。结构形式为钢筋混凝土框架结构,本工程分为5个单体工程,其中1#、2#、5#楼为住宅楼,4#楼为公寓楼,6#楼为社区服务楼,3#楼停建。 2.2参建单位概况: 建设单位:武警边防部队后勤部 勘察单位:城建勘察设计研究院 设计单位:中建一局集团建设发展 监理单位:华厦工程项目管理 施工单位:城建远东建设集团公司 质量安全监督单位:市区建筑工程质量安全监督站

2.3混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况 3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。

广州市混凝土实体结构检测方案

施工组织设计(方案)报审表 GD220207□□

GD220103 混凝土实体结构检测方案 单位(子单位)工程名称: 工程地点: 总承包施工单位:(法人章) 施工单位:(法人章) 编制单位: 编制人: 编制日期: 年月日 审核人: 审批人: (编制企业技术负责人) 审批日期: 年月日

目录 一、工程概况 (4) 二、检测依据 (5) 三、检测内容 (5) 四、检测项目、方法及数量 (6) 五、相关单位签章 (9)

据广州市建委及相关规范规定,建筑工程主体结构完成后必须按要求进行验收实体检测;根据《穗建质[2010]303号》文件精神,建筑工程主体结构分部(子分部)质量验收前应进行结构实体质量监督抽检,现制定混凝土结构实体质量监督抽检方案如下。 由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行结构实体检测。相关单位对实体结构检测方案审核后,报南沙区建筑工程质量监督站备案后实施。 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、监理单位: 5、施工单位:广西电力工程建设公司 6、委托检测单位: 7、工程地点:广州市南沙区榄核镇人绿路163号 8、子单位工程:立式交联电缆车间 建筑占地面积:384.32平方米,建筑面积:8551.35平方米。建筑总高度140.3(自室外地坪至屋面顶)。结构类型及层数:剪力墙结构;基础型式:桩筏基础。地下1层,地上20层。 混凝土强度等级为: -1层至4层剪力墙、柱C50,梁板C40;

5~12层剪力墙、柱、梁板C40; 13~20层(屋面)剪力墙、柱、梁板C35; 楼梯踏步板、平台梁均用C30。 9、子单位工程:研发楼 研发楼(1/G~K×1~5轴砼结构),建筑占地面积:782.59平方米,建筑面积:4788.51平方米。建筑总高度21.8米。结构类型及层数:混凝土框架结构,地上6层。 混凝土强度等级为: 柱:首C40、2层C35、3~6层(屋面)C30; 梁、板:首~6层(屋面)均为C30; 二、检测依据 1、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 3、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:2007); 4、设计图纸及相关资料; 5、《广州市建筑结构实体质量监督抽测办法》穗建质[2010]303号; 三、检测内容 根据结构实体质量监督抽检要求及工程实际情况,结构实体质量监督抽检的内容包括:

混凝土强度回弹检测方案

时,应随机抽取构件,。剪力墙每层不少于构件总数20%或不少于10件,框架梁、柱每层所有构件的30%(裙房每层为10%). 每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(上中下分布),在构件上部1/3,中部,下部1/3各设一个测区。每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(左中右分布),在构件左部1/3,中部,右部1/3各设一个测区。测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。 每一测区应读取16个回弹值,每一测点的回弹值读数应精确至1,相邻两测点的净距离不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm;测点不应在气孔或外露石子上,同一测点应只弹击一次。测区的面积不宜大于0.04㎡。 测区应标有清晰的编号,并在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,应取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区分别测量碳化深度值。 根据现场情况,主楼每层分为一个检验批,结合本工程实际情况,每个检验批随机抽取一面墙、一个顶板作为检测区,每个构件应不少于3个测区,地下人防和车库每层分为一个检验批,人防每

个检验批由一个顶板、一面墙,地下车库每个检验批包括柱、墙、顶板。 4、混凝土回弹检测施工准备 4.1技术准备: (1)资料准备: 1)工程名称、建设单位、监理单位、设计单位、施工单位; 2)构件名称、数量及混凝土类型、强度等级; 3)水泥安定性,外加剂、掺合料品种,混凝土配合比等; 4)施工模板,混凝土浇筑、养护情况及浇筑日期等; 5)必要的设计图纸和施工记录; 6)检测原因。 (2)回弹仪在检测前后,均应在钢砧上做率定试验,并应符合《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)第3.1.3条的规定。 (3)检测方法: 现场混凝土抗压强度回弹检测按批量进行检测,对于存在质量疑议的构件进行单个构件检测。· 1)批量检测: 对于混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。按批量进行检测时,应随即抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件

混凝土强度等级检测(回弹试验)附砼强度换算值

混凝土强度等级检测(回弹试验) 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步骤: 1、回弹值测量 2、2、碳化深度值测量 3、3、回弹值计算 4、4、砼强度的计算 一、回弹值测量 1、一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适 用范围及结构或构件数量应符合下列规定: (1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 (2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。对某一方向尺寸小于米,且另一方向尺寸小于米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在2米以内。测区离构件端部或施

工缝边缘的距离不宜大于米,且不宜小于米。 (3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)、测区的面积不宜大于㎡。 (6)、检测面应为砼表面,并应清洁平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑。 3、回弹值测定 (1)、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面。缓慢施压,准确读数,快速复位。 (2)、测点宜在测区范围内均匀分布。相邻两测点的净距不宜小于20mm。测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹一次,每一测区应取16个回弹值。

混凝土强度现场检测方法.

混凝土强度现场检测方法: 非破损法:回弹法 以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换算值。 综合法:超声回弹综合法 采用两种或两种以上的非破损检测方法,获取多种物理参量,建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系,从而综合评价混凝土强度。 半破损法:钻芯法 以不影响结构或构件的承载能力为前提,在结构或构件上直接进行局部破坏性试验,或钻取芯样进行破坏性试验,并推算出强度标准值的推定值或特征强度。 回弹法的特点 回弹法是目前国内应用最为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法; 优点1:对结构没有损伤; 优点2:仪器轻巧,使用方便; 优点3:测试速度快; 优点4:测试费用相对较低; 优点5:可以基本反映结构混凝土抗压强度规律; 检测原理 回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,即fcu=f ( R, l )。其基本原理是:用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,即回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,同时考虑混凝土表面碳化后硬度变化的影响,来推定混凝土强度的一种方法。表面硬度法、非破损法。 检测依据 中华人民共和国行业标准:JGJ/T 23-2001 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 适用范围 适用于工程结构普通混凝土抗压强度的检测。 注:在正常情况下,混凝土强度的检验与评定应按现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》及《混凝土强度检验评定标准》执行。不允许因为有了本规程而不按上述《规范》、《标准》制作规定数量的试件供常规检验之用。但是,1、当出现标准养护试件或同条件试件数量不足或未按规定制作试件时;2、当所制作的标准试件或同条件试件与所成型的构件在材料用量、配合比、水灰比等方面有较大差异,已不能代表构件的混凝土质量时;3、当标准试件或同条件试件的施压结果,不符合现行标准、规范规定的对结构或构件的强度合格要求,并且对该结果持有怀疑时。 当对结构中混凝土实际强度有检测要求时,可按该规程进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量的一个依据。 不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。 (由于回弹法是通过回弹仪检测混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法。 当混凝土表面遭受了火灾、冻伤、受化学物质侵蚀或内部有缺陷时,就不能直接采用回弹法检测。) 仪器设备及检测环境 测定回弹值的仪器,宜采用示值系统为指针直读式的混凝土回弹仪。 回弹仪必须具有制造厂的产品合格证及检定单位的检定合格证,并应在回弹仪的明显位置上

混凝土结构实体强度的检测问题

混凝土结构实体强度的检测问题 发表时间:2012-11-02T15:44:13.437Z 来源:《赤子》2012年第15期供稿作者:杨晖[导读] 在本文中我们就来介绍一下在检测混凝土结构实体强度的过程中存在的具体问题,希望能为我国工程建设提供一些建议。杨晖(河北省秦皇岛市建恒工程质量检测有限公司,河北秦皇岛 066000)摘要:随着城市的建设与发展,建筑工程建设的数量也逐渐增多,现在大部分建筑使用的结构都是混凝土结构,那么确保混凝土结构实体 强度就直接关系着工程建设的质量,所以我们必须对这个问题起到足够的重视,并且要加强检测的力度。接下来在本文中我们就来介绍一下在检测混凝土结构实体强度的过程中存在的具体问题,希望能为我国工程建设提供一些建议。关键词:混凝土;结构实体;强度;检测;存在问题随着工程建设数量的逐渐增多,确保工程结构质量也就变得越来越重要。为此国家颁布了全新的规定,要求建筑结构工程要做到“强化验收”,必须要大力提高验收工作的力度。另外,在《建筑工程施工质量验收统一标准》中也作出了明确的规定,即对于涉及到建筑结构安全以及使用功能的重要分部工程都要进行抽样检验,换句话说就是要进行实体检验。在《混凝土结构工程施工质量验收规范》中也规定了各项工程不仅要通过工程验收,还要进行混凝土工程的实体检验,只有这项通过了才能进行下一步的验收工作。一般混凝土结构实体强度检验主要有两个方面,即对混凝土强度的检验和对钢筋保护层厚度的检验。接下来,我们就对此进行详细的介绍。 1 检验混凝土结构实体强度的重要意义 混凝土强度验收在传统的工程规范中是以标准养护的立方体抗压强度(标养强度)作为重要依据的。但是事实上,这个标准只能体现建筑结构中的一个方面,通过它只能判断拌和物的质量(材料和材料的配合比例)。这就导致建筑龄期(承载时间)和养护条件(湿度、温度)与建筑结构的实际状况相比存在差异,这种差异就说明这种判断方式是不科学的,不能真正代表建筑结构的状况。而选择一种能够科学全面的判断混凝土结构实体强度的标准,始终是工程界需要探讨和解决的重要问题。 2 结构实体强度和标准养护强度之间的关系 2.1 标准养护强度的重要性。在特定的条件下对混凝土的强度进行养护就是标养强度。根据国家的相关规定表明,标养强度的养护温度必须控制在20±2℃,湿度要尽量不小于95%,要在28d后以0.3~0.8MPa/s速度加载测得立方体抗压强度,所得到的强度代表值必须要经过一系列规则的计算得到。根据规范的评定之后,再确定这批混凝土的强度是否符合标准,能否进行验收。但是在事实上,标准养护强度只能够单一的反映出混凝土拌和物的质量,即原材料的质量、配合比、构成成分和搅拌工艺等。但是这种方法却不能真实的反映出施工养护的条件对混凝土强度产生的影响,比如说养护工作、振捣状况、施工状态等问题。所以这种方法还是存在一定缺陷的。 2.2 检测实体强度的重要意义。同一条件下养护强度和标准强度不同,它可以更好的反映出施工和养护条件对混凝土强度的影响,所以能更真实的反映出混凝土的真正强度,所以这种方式更具代表性。经过一系列的实验和系统的分析我们发现,因为工程的表面积比较大,干燥失水对建筑强度的影响是很大的,所以一般来说养护强度要比结构实际的强度低一些。对于这个问题在实际验收过程中还要进行调整。另外,实体强度与标准养护强度还有一个差异,实体强度是子分部工程验收的前提,它不属于任何一个分项工程之中,是在各项分项工程验收结束以后才进行的。 3 结构实体强度和推定强度及钻芯强度之间的关系 3.1 推定强度。我们还可以采取非破损或者是半破损的方式来间接地测定结构混凝土的强度,这种方式被称为推定强度。这种测试方法有很多种,但是这些方法都不是直接测定混凝土立方体的抗压强度,都是通过测试其它的物理量,并根据混凝土立方体抗压强度与这些物理量之间的关系来推断出混凝土的强度。 3.2 钻芯强度。与推定强度不同,钻芯强度可以直接测试到混凝土的强度,这种方法就是在结构实体中进行钻芯取样,再对这些芯样进行科学的抗压测试。这种方式所得出的结论与实际工程状况更为接近,但是这种方法也存在一些局限性。 3.3 同条件养护强度的具体作用。与其它的方法相比,在测试结构强度时采取同条件养护强度的检验方法是最为简单的,而且得出的结果也最接近实际强度的。所以在OB 5024-2002规范中已经将这种方法作为检验结构实体的依据。在规范的第10.1.3条中已经明确指出在检验混凝土的强度时,应该将混凝土的浇筑地点制作试件,并且将和结构实体同养护条件的试件的强度作为判断结构实体强度的重要依据。这些都明确的表明了,在结构实体检验过程中同条件养护强度占有重要的地位。 4 检测验收风险存在的具体问题 4.1 实体检验能够有效的保证工程质量。现在世界大部分国家在判断结构混凝土的强度验收时都将标准养护抗压强度作为重要标准,而且它的概率已经保证在95%左右。我国制定的《混凝土强度检验评定标准》(GBJl07-1987)就对我国的工程建设质量起到了重要的作用。现在我国在GB 5024-2002中制定的相关规范的基础上规定,在检验建筑实体强度时不仅要采用标准强度检验的方式,还要对结构混凝土实体的强度进行测试。这是一个重大的进步,这样所得出的结果就能更真实的反映混凝土的结构强度。另外,作为一种材料强度,标准强度主要反映的是混凝土的质量以及组成成分等的质量控制状况,然而同条件养护强度是对施工以及养护状况对结构强度产生的影响进行全面的反映。这两种方法是从两个角度来反映工程的结构强度的,所以将两者结合起来就可以更好地保证工程的结构安全以及工程质量。 4.2 强化验收。在进行工程验收时要将同条件养护强度作为重要的依据,要确保工程质量。如果在进行实验抽样时选取的数量少,这就会对工程质量产生影响。所以我们必须要强化验收,在验收过程中要确保采取的方式科学准确。 4.3 验收风险的合理分担。一般如果采用传统的方式来进行混凝土的配制、浇筑和养护,就要由施工单位来负责,所以施工单位必须要承担混凝土强度的一切风险。但是随着商品经济的发展,混凝土生产也日趋商业化,混凝土的配制、浇筑和养护等工作都是由不同的单位负责,这样就会产生责任划分的问题,容易造成工程中的纠纷,很难真正找出质量缺陷的真正负责者。 分离了标养强度和同条件养护强度以后,上述矛盾就比较容易解决了。作为混凝土的制备和运输单位,质量控制只能到运至交货地点的混凝土拌合物为止,因此主要反映材料质量的标养强度应是判断其质量状态的主要依据。而同条件养护强度还反映了施工工艺的影响,现场施工单位起到了主要的影响,应作为判断其质量控制的主要依据。 4.4 生产方风险的分析。在规定增加实体检验以后,搅拌站被误判的可能性减少,而施工单位的验收风险增加了。系统的试验研究和工程试点应用表明,由于验收界限作了一定调整,已留出了一定的检验裕量,因此在正常的施工和养护条件下,凡标养强度合格的情况均能通过实体强度检验,验收松严程度基本未变。

相关文档
相关文档 最新文档