212223242526272829303112345678910111213141516171819208:0014:0018:00

22:00

8:0014:0018:0022:00

报修日期编制:审核:批准:Q1-02-JSGY-20140621-001 年 月工序名称

热水锅炉工序编号18使用部门电泳二线重庆福泰涂装技术有限公司生产设备日点检表

夜 点检记录分为:完好“√”,故障“×”,已修“○” 休息不做任何填写白夜白白夜白夜

白夜白白夜夜白夜记录备注:1、标注时间的点检项目,设备管理员应严格按照时间进行点检,并按照项目要求进行记录或打“√”、“×”,同时每张表头年月要进行填写。

2、设备操作人员在交接班及正式作业前应按规定逐项检查,作业后应及时记录设备有效运行时间、故障停机时间(维修时间超过半小时的需记录)。

3、接班或操作中发现设备工作异常通知当值机修人员,并记录报修时间,便于追查设备故障原因。

4、本表月末由生产线主管确认后,报生产部存档。

12345389记录记录101112

方式检

记录记录点 检 项 目班次热水锅炉燃烧机启动是否正常,是否存在间断性熄火热水升温时间是否正常(超出正常升温时间为异常,要区分季节)记录记录检查

记录夜夜设备关机时间

设备故障停机时间

设备故障恢复时间

设备操作人员

天燃气压力在正常范围内(2-6kpa),频次:4小时一次纯水补水水箱液位正常循环加热泵正常运行设备开机运行时间

热水锅炉正常升温后,温度保持在工艺要求:60-80℃频次:4小时一次