电气装置项目技术文件

一、竞赛内容

电气装置项目竞赛内容参照现行《电气设备安装工国家职业标准》三级。结合《维修电工国家职业标准》三级以及企业生产实际和院校教学实际制定,知识点高级别涵盖低级别要求。

本项目只进行操作技能比赛,不考理论。本赛项为团体赛,每队2人。每校限报1队,不得跨校组队。

技能竞赛以现场实际操作的方式进行,比赛用时4小时,包括设备调试和安装。

竞赛内容及要求如下:

1.竞赛内容

本竞赛项目只进行一个项目——电气设备安装;

2.评分细则

(1)评分标准

操作技能评分标准参照《第45届世界技能大赛评分标准》制定。评分标准以客观评分为主,符合标准得满分,不符合标准得零分,如果有部分得分的情况,会在评分标准分项中明确说明。

(2)配分及标准

本项目评分标准分项配分见下表所示。

A.操作过程中的个人安全,设备通电前要求正确进行线路可靠性检测并提出通电申请。

B.按照模块所描述的功能列表进行评分,对模块进行测试、调试的过程进行评分。

C.尺寸和水平垂直通过比较图纸和实际安装结果进行评分。定义如下:

●水平:相对被检查的设备在水平线上位置。

●垂直:相对被检查的设备在垂直线上位置。

●所有的尺寸都必须依照特定的参考线(中心线)。

●电缆和管的尺寸是指向电缆或管的中心。

●线槽和设备的尺寸是指向图纸上所显示的线槽或设备的中心或者边缘。

允许误差标准

D.设备和线路的安装主要参照以下几个方面的要求进行评分。

●材料和线路稳固、符合安全规定。

● PVC或金属管制作、安装符合规定:弯曲半径均匀无皱痕;安装时终端点和弯曲处之间、弯曲处和弯曲处之间、终端点和终端点之间至少安装一个管卡,且管卡间距均匀;如果任意弯曲处和终端点之间距离超过1m,那么每米就额外

添加一个管卡。

●电缆和软管:如果需要固定软管,至少每300mm就要使用一个管卡,且管卡间距均匀。

●材料、电缆电线、管、线槽等无损坏。

●根据图纸正确使用材料与安装线路。

●根据制造商的说明组装和安装材料与线路。

●比赛过程中不要求额外的材料。

●装置干净整洁。

E.布线与终端主要参照以下几个方面的要求进行检查。

●从90度位置观察连接处,无铜可见(不露铜)。

●导线上绝缘表面无刻痕或切割损伤。

●接线终端内无塑料绝缘。

●正确制作接线端子(终端处接线无松动、电气及机械连接良好)。

●配电箱内布线工艺整洁大方。

F.故障查找将根据是否找出故障进行评分。

(3)评分表制定原则

根据试题具体情况制定评分表时应参考以下原则:

1)评分点分布要均衡,以得分计算总分(不以扣分计算)。

2)评分项要精确细化,评分表中每小项得配分不宜过高,以0.5~2分/项为宜。

3)不应出现因某项配分过大直接影响比赛成绩,通常不设否定项。

3.竞赛工具

参赛者自备竞赛所需的全部工具:

(1)测量仪表:万用表,绝缘电阻测试仪,接地连续电阻测试仪(仪表型号自定)。

(2)本竞赛项目不列具体工量具清单。选手可以根据公布的技能要点自带所需全部工量具,但电动工具只允许携带充电式手枪钻和螺丝刀(不允许使用电动切割机和电动锯)。

(3)文具:直尺、角尺、电工模板、圆珠笔或签字笔(禁止使用红色圆珠笔和签字笔)、HB和2B型铅笔等。

(4)选手必须按照规定穿戴安全、劳动保护用品。

4.竞赛设备及场地

(1)竞赛场地

电气安装赛场每个工位配备安装工作间,采用独立电源供电,工作台(用于材料、工具摆放的操作台)、铝合金人字梯、计算机桌、计算机(安装竞赛所需软件),选手活动空间约6~8平方米。

(2)竞赛设备

电气安装工作间

电气安装工作间采用浙江亚龙教育装备股份有限公司YL-156A 型电气安装实训考核装置如图所示。

操作平台图

5.赛场提供的器材

本项目赛场提供的主要器材及耗材参考清单参见下表,赛场提供的器材及耗材清单最终以提供实物为准。

赛场提供的器材及耗材清单

二、成绩评定

1.操作技能成绩根据选手在规定的时间内完成工作任务的情况,依据评分标准进行评分。

2.如果选手提前结束竞赛,应举手向裁判员示意。竞赛终止时间由裁判员记录在案,选手结束比赛后不得再进行任何操作。

3.现场安全操作规范作为评分项目,比赛中,现场裁判如果发现选手任何违反安全操作规范的行为,按下列要求处理:

(1)第一次发现:警告该选手,标记一次违反行为。

(2)第二次发现:违反行为将被记录下来,并且导致安全分数被扣。

(3)选手在完成比赛安装任务后经裁判允许后才能获得电源连接设备权。

三、其他

1.本技术文件适用于本次大赛电气装置竞赛项目。

2.本技术文件的最终解释权归大赛组委会技术部。

计算机及机房设备项目后期技术支持、安装调试、培训

后期技术支持、安装调试、培训 第四章安装调试培训方案和优惠条件丽水职业技术学院计算机网络设备项目的方案实施以整体设计、分阶段实施为指导思想。为了顺利实现丽水职业技术学院计算机网络设备项目建设,我公司制定了本施工方案,从而在组织上、措施上、人员安排上等多个方面确保工程可以按期保质完成。工程安装调试主要包括与学院项目对接,硬件安装、设备调试三个部分 质量方针: (1)诚信为本:诚心诚意认真完成与业主所签订合同中应承担的全部内容。 (2)精心施工:准确细致做好工程策划、实施直至工程交付。 (3)服务一流:在组织施工及交付后服务过程中,以甲方为关注焦点全心全意服务。 质量目标:工程一次性通过合格验收,交付业主使用。 4.1优惠条件 1、考虑到这次招标购买了232台主机,机房要保留原来旧的外部设备,而 这些外部设备也已使用多年,故障率较高,因些本公司承诺提供在提 供10套备用键盘、鼠标,以保证机房日常应用的良好开展。 2、考虑到此次采购的电脑设备和原机房没有光驱,而在日常维护中经常要 用到外部存储设备,因而本项目中配送两只16GU盘以便机房管理员 对系统和软件的管理。 3、结合本项目实施,本公司将对丽水职业技术学院的现有机房设备与新设 备进行整合改良。三年内如丽水职业技术学院有其它系统整合工程时,

本公司承诺派技术人员进行现场保障、设备维护,保证设备在新的系统中正常运行。 4、按厂家承诺,电脑自购买日起整机保修六年。 5、快速维修:本公司在丽水能够提供本地化服务,服务中心接到报修电话 后,电话最低响应时间5分钟,最快30分钟能够到达用户处,普通维修2个工作日内完成。 6、更低维护成本:原厂生产,充足的备件,比其他品牌低50%以上的维修 成本。 7、对本项目所有设备进行每年巡检一次服务(特别服务)。由技术工程师 每年度进行上门巡检服务。我公司将采取巡检制度,每季度由公司领导带队拜访―次客户,了解产品的质量,服务问题,调查设备安装和维护情况,听取用户意见,现场帮助用户解决实际应用中的问题,及时协调公司各部门的分工协作以期提供全面的服务与支持。并依此作为公司服务人员的综合评定和奖惩的重要依据和指标。 8、电话回访:对每一个报修请求,我公司都将有回访专员进行电话回访, 征询用户需求的解决情况以及对服务的满意度情况,在对客户进行关怀服务的同时,监督工程师的服务质量,并作为服务工程师重要的考评指标。 9、其它优惠承诺:我们承诺为客户提供免费五年的丽水职业技术学院网络 技术咨询及规划。并根据用户要求提供与系统相关的后续建设的技术咨询与建议服务,根据用户需求进行访问技术交流。

电气及自动化工程施工技术方案

庐山海螺粉磨站 电气及自动化工程施工技术方案 一、概述 二、施工准备 三、工程施工 四、DCS系统安装、调试

一、概述 一条现代化的水泥生产线必定要实现生产过程的自动化控制以及即时监视,必然离不开电气工程及自动化控制系统的应用。随着水泥工厂自动化程度的提高,特别是采用计算机进行分布控制以后,电气、自动化工程施工便发挥着越来越大的作用,其施工质量直接影响到生产线的正常运行,关系到整厂的经济效益。从节约成本,减少浪费,提高现场设备控制精度,加快事故及时反映和处理角度来说,工厂实现结构合理的电气自动化系统尤为重要。 电气自动化安装工程施工主要内容有:供配电工程(包括高压、低压成套盘柜安装,电力变压器安装,高、低压母线制作安装)、电缆工程(包括电缆支架、桥架制作安装,电气配管,电缆敷设,电缆头制作安装)、电机检查接线工程、防雷接地工程、照明工程、自动化仪表工程(包括现场仪表一次元件安装接线,仪表调校,计算机分布或控制系统安装调试)、电气设备的调整、试验及系统调试。 二、施工准备 1、施工前期准备 施工准备是一项复杂而精细的工作。准备充足与否将直接影响到以后施工进度和施工质量。它包括施工方案的编制,施工图会审,人工、材料、工机具设备计划的制定,施工材料、工机具设备准备及其它必要准备。我们将集中技术力量会同厂方技术人员、设计院、监理部门以及设备厂方负责人员一起进行施工图会审,熟悉现场施工的实

际情况,理解和实施设计思想。在此过程中,严格按照施工图会审制度和审阅标准,结合以往施工的经验与教训,找出弊端,共同寻找解决问题的方法,进而编制详细的施工方案。 2、编制施工网络计划 根据整个工程的工期要求及设备到货情况,参考土建施工计划以及机械设备安装情况而编制相应的电气自动化施工网络计划图是非常重要的,而有是非常必要的,因为施工当中必然会遇到施工工艺程序的问题,施工网络计划图便可提供一种协调配合作业的指导,它的合理编制会提高作业效率及安装质量,节约劳动力和原材料。 3、图纸会审及其他相关工作: 3.1核算各车间负荷、电机容量、电缆截面的大小,验证相互配套的可行性。 确定合理的桥架、管线走向敷设方式。核算电缆槽的大小并确定布置方式。分析设备材料清单,并制定出设备材料计划和有关施工方案,尽量达到合理使用、操作方便,确保系统安装调试的优质高效。 3.2设备开箱、检查、出库 拟订好详细的施工方案后,当施工人员、工机具齐备,现场具备施工条件,在与厂方取得联系的情况下,即可对所安装设备按需要出库。在设备出库运输及安装过程中注意做好以下几点: 对照图纸和设备清单,清点好设备、备品、备件及装箱清单和技术资料交妥善保管或完整交付。根据到货清单对设备进行开箱检查清

设备培训计划及方案完整详细版

培训计划及方案 1、培训目的 为了使本项目所涉及现场维护人员能全面地了解设备,增强维护和使用设备的技能,我们除了向用户提供整个设备的技术说明、操作说明和相关的文档之外,还将负责组织 对现场设备管理维护人员进行全面高质量的培训。 培训的目的主要是使管理和使用设备的人员不仅对设备有足够的认识,而且能完全 胜任所承担的工作,确保设备安全可靠地运行。培训内容主要包括转鼓式格栅除污机设 备结构、工作原理、控制工艺等理论培训及设备操作规程、现场操作、设备的维护保养 工作、设备安装调试、设备运行参数调整、设备故障排除、事故应急措施等内容。 2、培训对象 现场设备管理维护人员 设备管理维护人员是指对项目中的设备进行管理和维护的人员。这部分人员经过培训,主要能达到以下目标: ●了解设备结构、运行工作原理、设备控制工艺等内容; ●掌握设备操作规程、设备维护保养方法设备运行参数调整等; ●掌握设备一般性故障的诊断、定位和排除方法; ●指导一般操作人员的现场工作等。 3、培训形式 为了使培训达到最佳效果,使用户获得尽可能多的知识和经验,我们将采用多种途 径对用户进行培训: 现场授课:由专业的售后服务人员,在现场对用户进行培训。通常由设备的操作说 明书作为资料支持,现场设备操作为辅助。 现场指导:在项目执行过程中,我们的工程时在实际操作中,会详细讲解操作步骤,指导客户操作,并解答客户的问题。 4、培训计划及方案 具体培训计划及方案详见下表:

1、培训目的 为了使本项目所涉及现场维护人员能全面地了解设备,增强维护和使用设备的技能,我们除了向用户提供整个设备的技术说明、操作说明和相关的文档之外,还将负责组织 对现场设备管理维护人员进行全面高质量的培训。 培训的目的主要是使管理和使用设备的人员不仅对设备有足够的认识,而且能完全 胜任所承担的工作,确保设备安全可靠地运行。培训内容主要包括转鼓式格栅除污机设 备结构、工作原理、控制工艺等理论培训及设备操作规程、现场操作、设备的维护保养 工作、设备安装调试、设备运行参数调整、设备故障排除、事故应急措施等内容。 2、培训对象 现场设备管理维护人员

电气专业施工方案

四平管廊电气安装工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 质量: 安全: 河南蒲新防腐建设工程有限公司四平项目经理部 2016年3月22日

目录 一、工程概况 二、编制原则 三、施工程序 四、电气安装工程施工方案及主要技术措施 五、.电气安装工程主要施工方法和技术措施 六、配电箱、柜安装 七、质量保证措施 八.健康、安全与环境管理体系保证措施

电气施工法案 一、工程概况 1本次设计包括四平市接融大街等城市地下综合管廊工程(紫气大街、(九经街~开运街、))内的动力、照明及接地设计。 2、电气安装,主要包括、电气动力及防雷接地系统三部分。电器的安装工程的主要分项,桥架安装,设备接线,防雷接地的安装,电缆敷设,配电柜的安装,电气系统调试等。 3、主要实物工程:变压器安装,配电柜安装,桥架安装,电气安装,接地线安装,照明安装等。 4配电系统及动力设计:综合管沟每两个防火分区设置一座现场控制站,内设两台动力配电柜。 5综合管廊内的 PLC电源、照明电源、应急照明、风机及排水泵为二类负荷,其余用电设备为三类负荷。设计从管沟的临近的变电站中引两回路,做动力配电柜的电源。 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸及相关文件进行充分的研究和分析,只对安装工程的特殊性,编制详尽的施工组织设计和项目组织计划,以作为指导现场施工的依据,并将迅速组织具有丰富施工经验的项目管理班子和能打胜仗的施工队伍进驻本安装工程现场,从机械设备,材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目的实施。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业求实的工作作风,创

一流的管理水平,一流的工程质量,一流的工程进度,优质、高速、安全的完成工程的建设任务,向业主、向社会交一份满意的答卷。 三、施工程序 1、施工程序 1.1施工过程中应遵循先动力、后照明、强电弱电分开的原则。施工重点是桥架的安装,电线电缆头的安装,设备接线及电气调试。 1.2尽早熟悉施工图纸,进行图纸自审、报料、参与图纸会审及设计交底。 1.3针对图纸,列出施工中的重点,并根据业主的要求,排出切合实际的施工网络计划图。 1.4落实施工机具,设备及施工手段用料。 1.5施工前编好各种技术措施,并做好施工前的每道技术交底。 1.6施工工序图 管道、桥架安装-------电缆、变压器安装-------电缆安装------电柜、开关安装-------控制回路和电气连接-------检查线路线号是否正确------动力电柜上电--------照明电柜上电-------照明灯具上电--------电气上电------检查各项设备、电器产品工作情况---------做好各项记录-------提交验收报告。 2、机具准备

电气工程施工方案(改)

电气工程施工组织设计 一、设计要求: 本工程为水岸人家住宅小区11#楼,六层砖混结构。全 楼设三道伸缩缝,共七个单元。电源入户分三个系统。西两个单元一个入口,中间两个单元一个入口,东三个单元一个入口。强电有电气系统,弱电有通讯、电视、宽带以及对讲系统。电气系统设计为TN-C-S 系统,三个入口进户电源线均为YJV224X 70, SC80钢管埋地入户。入户处做重复接地,接地电阻W 1Q。电源入户由总箱配管至各楼层用户箱,在每个楼层用户箱内计量该层每户均配有照明一路、插座四路。照明线为BV2X 2.5 - PVC20插座线为BV3X 4-PVC25 灯具全部为平灯口。 弱电电话、电视、宽带均埋地钢管入户,进户后和层楼梯间设组合箱,然后再分配至各用户。 二、材料要求 钢制电线管要求壁厚》2mm电线管为PVC阻燃半硬性绝缘导管,分线盒和接头都为阻然产品,配电箱铁皮壁厚》1.2mm。 三、施工步骤 在基础施工过程中电源管随基础同时敷设,主体砌砖过程中PVC电线管暗敷,现浇楼板时PVC电线管和分线盒同时敷入现浇板内。主体进

入五层后,以下各层的配电箱开始安装。在抹灰工程开始前,将用户电线盒安装在墙面,抹灰后做地面前从上而下穿线,紧接着安装配盘、汇线,最后安装灯具。相应的电气测试随分项工程同步进行。 四、保证质量的技术措施 1、保证施工方法正确: (1)首先全面检查管路的位置、数量、规格、通路等情况,同时将 拉线穿入,将管口封严,以防杂物进入管内造成堵塞。 (2)暗管敷设应与土建施工密切配合,及时做好接线盒、暗装配电 箱箱体安装的预留工作。 (3)检查导线、型号,符合要求后穿线。 (4)安装配电箱并接线。 (5)土建装饰面结束后,安装开关、插座及灯具,并接线。 2、确保送电调试: (1)配电箱暗装式要注意先把电缆引入箱、盒 内。 ( 2)暗敷设管路尽量走直线,减少弯曲。钢管连接采用套管连接或丝扣连接,管口高出箱、盒内壁3?5mm采用丝扣连接时,接好后在丝扣两端焊跨接地线。PEX 管采用插入法连接,连接处线结合面涂专用胶合剂。 (3)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,以减少磨擦阻力。进入配电箱时,按顺序以同样的弧度与接线端子连接,并皎出线依次绑扎整齐、牢固、美观。导线应按规定的颜色敷设。导线在管内均不得有接头,接头设在接线盒内,管路较长时为便于穿线,可在管内加入适量滑石粉。

第46届世界技能大赛河南选拔赛

第46届世界技能大赛河南省选拔赛 电气装置项目 技 术 文 件 第46届世界技能大赛河南省选拔赛组委会 2020年3月

目录 1.电气装置竞赛项目技术描述 (3) 2.专家组、裁判员和选手 (4) 3.竞赛命题要求 (5) 4.竞赛评判方法 (5) 5.竞赛的基础设施 (7) 6.赛场安全 (14) 7.裁判员工作内容 (16) 8.选手的工作内容 (17) 9.开放赛场 (18) 10.绿色环保 (18)

1.电气装置竞赛项目技术描述 1.1电气装置项目是指运用传统和新兴技术,对各类特定设计的商业或家用电气装置进行安装、调试、运行的竞赛项目。 参照世界技能大赛参赛选手需要根据技术图纸进行管道工艺、布线工艺、PLC编程、KNX编程等工作,完成需要具有电工学、建筑学、智能楼宇等相关知识的规范标准。 1.2竞赛能力要求 1.2.1本项目要求选手具有安装电工的操作技能。选手能够按照国家相关电气施工标准,根据施工图纸在模拟工作间内完成管路布局安装、电气线路安装、系统调试,并能完成电气设备的检查与维护; 1.2.2参赛者应具有完成实践操作中所需掌握的理论知识:主要包括电工基础知识、机电元件功能和使用方法、控制器使用、编程(非可编程逻辑控制器),例如计时器、可编程继电器和KNX元件,图纸、布局图和示意图的识读、常用电工工具和仪表使用方法、国家相关电气施工标准等; 1.2.3参赛选手必须遵守选拔赛制定的安全防护条例和相关环境保护要求。 1.3 竞赛时间: 模块1时间为420分钟,其中包含选手用餐时间20分钟,比赛正式开始前有15分钟准备时间。

注:在电气安装之前,参赛选手需确定元器件齐全与完好,比赛开始后,禁止更换或添加耗材(如线槽、管材等)及元器件(如明盒、插座、开关等)。 模块2时间为50分钟。 2.专家组、裁判员和选手 2.1技术专家组 技术专家组由大赛组委会遴选确认,竞赛的技术工作由技术专家组负责。专家组长承担裁判长工作职责。专家组成员可承担副裁判长工作职责,协助裁判长做好安全监督、数据录入、竞赛保密等技术工作。技术专家组对于竞赛的所有技术问题具有最终解释权和决定权。 2.2裁判员 裁判员的条件及要求 (1)思想品德优秀,身体健康; (2)具有相关专业技师以上职业资格或高级以上专业技术职务,且在行业内具有一定的影响力; (3)裁判员应具有省级以上职业技能竞赛的命题及裁判工作经历; (4)裁判员应能够借助工具读懂本专业的英文资料。 2.3选手 选手条件及要求 (1)1999年1月1日以后出生的人员;

机房培训计划

2. 机房培训内容 2.1机房配电、防雷、接地系统培训内容培训时间:0.5天 2 机房配电、防雷系统总体介绍 2 机房配电系统日常操作

2 机房配电、防雷系统日常维护2 机房配电系统功能区域划分介绍2 机房配电系统标识确认与管理2 防雷器有效保护状态的识别 2 防雷器的保护原理 2 接地系统的连接方法 2.2 机房UPS系统培训内容 培训时间:0.5天 2 UPS系统组成、原理简单介绍2 UPS系统使用说明 2 UPS系统日常维护 2 UPS系统日常故障判断 2 UPS系统日常注意事项 2 UPS系统的安全保护 2.3 机房专用空调系统培训内容 培训时间:0.5天 2 专用空调系统介绍 2 专用空调系统组成 2 专用空调系统原理 2 专用空调系统使用 2 专用空调系统日常维护 2 专用空调系统日常故障判断 2.4 新风、排烟系统培训内容 培训时间:0.5天 2 新风、排烟系统介绍 2 新风、排烟系统组成 2 新风、排烟系统原理 2 新风、排烟系统使用 2 新风、排烟系统日常维护 2 新风、排烟系统日常故障判断

2.5门禁系统培训内容 培训时间:0.5天 2 门禁系统原理介绍 2 门禁系统组成介绍 2 门禁系统日常操作与设置 2 门禁系统日常维护 2 门禁系统日常故障判断 2.6视频监控系统培训内容 培训时间:0.5天 2 视频监控系统原理介绍 2 视频监控系统组成介绍 2 视频监控系统日常操作与设置 2 视频监控系统日常维护 2 视频监控系统日常故障判断 2.7设备集中监控系统培训内容 培训时间:0.5天 2 设备集中监控系统的工作原理 2 设备集中监控系统的组成 2 设备集中监控系统的操作介绍 2 设备集中监控系统的日常维护 2 设备集中监控系统的日常故障判断及简单处理 2.8 KVM监控系统培训内容 培训时间:0.5天 2 KVM系统的工作原理 2 KVM系统的组成 2 KVM系统的操作介绍 2 KVM系统的日常维护 2 KVM系统的日常故障判断及简单处理 3. 客户培训记录 整个工程安装、调试结束后,我公司将根据用户时间和人员安排,组织各系统全面培训,让机房管理

电气施工技术方案

第一章综合说明 1 主要图集、规范、法律、法规依据 主要图集一览表 1 《利用建筑物金属作防雷及接地装置安装》 主要国家标准规范一览表 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 2设备安装概况一览表 本工程电源由室外箱变提供 220v/380v低压电源,经一层后 分配至各用电点;消防水泵、消 防风机、消防控制室、消防应急 照明、生活水泵,排污泵等为二

荧光灯或紧凑型荧光灯、LED 走道、楼梯间、电梯前室及主要出入口处设置自带蓄电池供电式

3 工程施工范围 机电工程施工范围包括:待定(界定土建总包和精装修工程范围)。

第二章工程特点、重点分析及对策 根据工程图纸,对本工程特点、重点部分的认识和拟采取的施工对策如下: 1 厂区内有多家在施单位,计划管理是本工程的重点和难点 本工程为公建项目,工期紧、施工作业面小、品质要求高且施工中厂区有多家单位交叉施工。与各承包商积极进行工作界面的协调是保证本工程顺利进行的重点。 施工对策: (1)互通进度计划,联合制定总体进度计划。绘制出现场各施工单位的临时设施及材料堆场的平面位置图。 (2)本工程与室外各种专业管线有多处接驳点,施工过程将需要相互接驳的部位和工序确定,采用列表的形式一一列明,并附总图一张,图中表明上述所有部位和工序,确保按照设计无遗漏并及时做好室内外管道的接驳。 第三章主要施工方案 1预留预埋 1.1电气工程预留预埋 (1)所有配管工程以设计图纸为依据,暗配管应沿最近的路线敷设管路。 (2)管路超过下表长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。 30米 米 (3)暗配电线管路与其它管道最小距离,如下表所示。

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

数据中心机房运维方案

数据中心运维外包 服 务 方 案 2019年8月

数据中心运维外包服务方案 目录 一、运维的重要性 (1) 二、维护范围 (1) 三、提供的服务 (2) 四、服务内容 (3) (一)UPS供配电系统 (3) (二)机房空调系统 (5) (三)服务器运维 (7) (四)存储系统运维 (9) (五)虚拟化平台运维 (10) (六)数据库系统运维 (11) (七)网络设备运维 (13) (八)其它有关系统或设备运维 (15) 五、运维报价服务 (16)

一、运维的重要性 数据中心的日常运维工作是至关重要的。设备故障时,应提供快速的备件供应、技术支持、故障处理等服务。通过机房设备维护保养可以提高设备的使用寿命,降低设备出现故障的概率,避免重特大事故发生,避免不必要的经济损失。 数据中心的运维工作专业性很强,通过引入专业的维护公司进行日常运维工作。建设及使用单位相关管理人员可从日常需要完成专业性很强的维护保养工作中解放出来,重点做好管理及协调工作,更好的发挥信息或科技部门的其它职能。 通过专业、系统、全面的维护可以提前发现问题,并解决问题。将故障消灭在萌芽状态,提高系统的安全性,做到为客户排忧解难,减少客户人力、物力投入的成本,为机房内各系统及设备的正常运行提供安全保障。可延迟客户设备的淘汰时间,使可用价值最大化。通过专业的维护,将数据中心机房内各类设备的运行数据进行整理,进行数据分析,给客户的机房基础设施建设、管理和投入提供依据。 二、维护范围 数据中心机房于××年×月建成并投入使用,数据中心有关设备及基础系统清单如下:

三、提供的服务 为更好的服务好客户,确实按质按量的对设备进行维护;我公司根据国家相关标准及厂商维护标准,结合自身经验积累和客户需求,制定以下服务内容: 1.我公司在本地储备相应设备的备品备件,确保在系统出现故障时,及时免费更换新的器件,保障设备使用安全。 2.我公司和客户建立24小时联络机制,同时指定一名负责人与使用方保持沟通,确保7*24小时都可靠联系到工程技术人员,所有节日都照此标准执行。 3.快速进行故障抢修:故障服务响应时间不多于30分钟,2小时内至少2人携带相关工具、仪器到达故障现场现行故障排查处理,直到设备恢复正常运行。 4.我公司对维修维护的设施设备的使用性能负责,在维修维护过程中严格执行技术规范,保证设施设备的性能符合相关技术标准要求。在维修维护间,我方应对设施设备可能存在的故障隐患做出评估,并进行恰当的预防性处理,以保证设施设备的安全运行。若故障隐患超出维修维护范围的,及时书面通知客户,并提出消除隐患建议。 5.维护巡检中我公司提供设备系统图或使用说明书:将机房内设备的整个系统等汇编成资料,由维护人员进行统一放置,便于应急查询。 6.巡检次数每年不少于四次,每次巡检后,由维修维护方提供巡检报告,并由使用方签字确认。每月由我公司客户服务人员定期进行回访,听取客户意见反馈,搭建起双方的沟通渠道。 7.提供系统应急方案:设备在12小时内还无法修复的应有备份应急处理方案。如提供适合负载功率的备机、备用空调等。 8.培训:提供专业理论知识培训和操作培训,维修维护培训,简单故障处理培训,培训文档由我公司整理。 9.人员配置:全年(包括所有的节假日期间)提供不少于2名工程师在常住贵阳本地,确保满足响应时间要求;到现场的维护维修工程师至少一名是能完全解决故障并有丰富从业经验的。 10.我公司每次巡检完毕后提供维护报告,同时还提供全年维护报告、每次维修事故报告等资料,根据事故提出相应的整体解决方案等管理规划层面的内容。

电气工程施工方案和技术措施

电气工程施工方案和技术措施 一、系统概况 (一)供配电系统 1、隧道供电按一级负荷考虑,设双路10kv电源供电。平时两路电源同时工作,当一路电源失压时,电力系统自动切除三级负荷,另外一路电源可以带全部一级、二级负荷。电源供电采用双回路放射式供电方式。 2、用电负荷划分 一级负荷中特别重要负荷:应急照明、疏散照明及光电安全标志、火灾检测报警控制设施、紧急呼叫设施、交通监控设施、通信设施、通风及照明控制设施、网络设施、监控中心控制设施。 一级负荷:消防泵房及消防设施、排水泵房、基本照明、排烟风机。 二级负荷:通风机、加强照明。 三级负荷:其余隧道电力负荷。 3、电缆及电缆敷设: 隧道内特别重要一级负荷中消防及排烟设备选用低烟无卤耐火电缆,一级负荷中除消防及排烟以外设备选用低烟无卤阻燃电缆,二级及三级负荷选用低烟无卤阻燃电缆。

隧道内强电、弱电电缆分开敷设。中、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序由上而下分层配置。 4、防雷接地系统 隧道低压系统接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻不大于0.5欧姆。 隧道内所有动力配电箱、照明配电箱、应急照明配电箱、所有监控系统弱电控制箱均做局部等电位联结,与隧道结构钢筋良好焊接。 为保证照明系统安全可靠运行和人身安全,在每台箱式变电站周围设独立的接地装置,保护接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻≤0.5Ω。除此之外,沿照明全线敷设一条直径为10毫米的镀锌钢筋作为接地网线,在每根灯杆基础处PE线与金属灯杆法兰盘必须良好焊接,焊接处做防腐处理。每根灯杆做一次重复接地,重复接地电阻≤10Ω。 (二)隧道照明系统 1、隧道正常照明: A、隧道敞开段照明: U型槽上采用12米双挑钢杆灯照明方式,照明光源选择大功率陶瓷金卤灯(主要考虑陶瓷金卤灯色温比高压钠灯高、显色性好,与隧道内LED灯具色温过滤比较均匀),照明灯具容量为主路250W(入口处400W)+辅路250W,灯杆对称布置,灯杆安装在U槽侧墙上,灯杆间距约为35米。

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

第46届世界技能大赛湖南省选拔赛电气装置项目技术工作文件

第46届世界技能大赛湖南省选拔赛 电气装置项目 技术工作文件 2020年5月20日

目录 1.电气装置项目技术描述 (2) 2.专家组、裁判员和选手 (4) 3.操作比赛内容及说明 (5) 4.竞赛命题要求 (10) 5.成绩评判方式 (10) 6.选拔赛的基础设施 (12) 7.选拔赛场地要求 (21) 8.选拔赛安全 (21) 9.竞赛规则 (23) 10.开放赛场 (25) 11.绿色环保 (25)

1.电气装置项目技术描述 1.1 简要的技术描述 1.1.1工作内容 本项目要求选手具有安装电工的操作技能。能够按照国家相关电气施工标准,根据施工图纸在模拟工作间内完成管路布局安装,电气线路安装,系统编程与调试,并能完成电气设备的检查与维护。 1.1.2工作标准 电气装置项目竞赛中主要参照现行《电气设备安装工国家职业标准》二级,结合《电工国家职业标准》三级,《第45届世界技能大赛电气装置项目技术说明》以及企业生产实际和院校教学实际规范要求完成工作。 1.2 选手的竞赛能力要求 1.2.1商业、住宅及工业现场不同线路系统的安装 (1)在物体表面稳固的安装电缆、电缆有均匀的弯曲半径且不变形、电缆接入线槽及设备箱、盒时使用正确的终端配件等。 (2)在线槽、导管及柔性导管内安装绝缘导线或绝缘电缆。 (3)在电缆桥架(网孔式电缆桥架、或槽式电缆桥架)上安装并固定绝缘电缆。 (4)安装金属和塑料线槽。准确测量并制作指定长度和角度的线槽;正确装配多段线槽,连接处不变形,且尺寸误差、间隙控制在允许范围内;装配不同的终端配件,如在线槽上安装端盖;在物体表面上正确安装不同型号的线槽。 (5)安装金属和PVC导管。在物体表面稳固的安装导管;弯管半径均匀,且不小于4R,导管接入箱、板、槽时不变形,正确使用终端配件。 (6)安装金属和塑料柔性导管。在物体表面上稳固的安装柔性导管;弯管半径均匀,不使柔性导管变形;柔性导管接入箱、板、槽时,使用正确的终端配件。 (7)安装电缆桥架(槽式、网孔式)。在物体表面稳固的安装不同类型的电缆桥

机房设备技术培训方案

目录 1.1 培训方式 1 1.2 培训内容 1 1.3 培训目标 1 1.4 培训组织实施 2 1.5 培训地点 2 1.6 培训时间 2 1.7 培训人员 2 要保证饭店弱电系统的良好运作,不仅需要有前期严格地设备选型与工程施工,在后期的系统维护工作也起着非常关键的作用。有关工作人员对计算机网络知识掌握的程度,直接影响着维护工作的质量。在本系统试运行的期间,我们将对大家日常涉及使用网络及相关设备的人员进行必要的技术培训。通过理论与实践知识的传授,使他们可以较为全面地了解饭店弱电系统的运用及理论知识。 培训方式 我们将按照日常工作的需求,提供相关技术培训: 由饭店工程部弱电相关技术人员结合软硬件设备进行针对性的培训、实际操作。我们将与大家一起协商讨论培训课程。所有培训将以理论/实践方式进行。 培训内容 名称 内容 网络基本操作 网络协议;子网划分;IP路由器配置;TCP/IP的配置;广域网网络架构设计及IP地址

规划; 计算机基础知识讲座 了解计算机的发展史,简单介绍计算机的组成,硬件的相关知识,学习电脑笔记本/台式机的日常使用,系统故障排查及系统恢复方法 其他培训 日常工作中出现故障的简单排查 培训目标 了解网络基础知识 掌握网络IP协议的设置、调试和基本故障排除 掌握网络设备基本的知识、基本故障排除 掌握日常工作中出现的设备的基本故障排除 培训组织实施 由各部门安排参训人员参加此次培训工作,以求达到培训工作顺利实施,确保参训人员准时参加培训。 从培训开始之前将参训人员信息(名字,职务,单位)传送至我部门负责此次培训负责人处 本次培训会结合理论加实践的培训方式,确保参训人员熟练掌握所需知识重点要点。 培训过程中培训师要及时和参训人员沟通,了解参训人员对课程的掌握情况并及时做出调整 培训地点 培训地点为会议室进行培训 培训时间

电气工程总体施工方案

5、电气工程施工方案 平顶山中盐皓龙天河公司改扩建工程 机电设备安装施工招标 (B标段) 电气工程总体 施工方案 投标单位:中国化学工程第六建设公司 地址:湖北省襄樊市胜利街182号 二○○四年十二月 目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划

5、电气工程施工方案 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

5、电气工程施工方案1 编制说明 本施工技术方案针对中盐皓龙天河有限责任公司年产60万吨制盐改扩建工程制盐车间电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 平顶山中盐皓龙天河公司60万吨/年制盐改扩建工程初步设计和设备安装招标文件。 3 工程概况 本车间供电采用三相四线制、中性点接地系统。配电方式主要采用放射式,主要负荷从低压配电室直供,部分负荷由动力配电箱转供。 车间设有附设式变压器室,变压器选S9型,容量为2×1600kvA/10kv。配电室紧靠变压器室,设有低压配电屏GGD3型、低压无功补偿屏GGJ型。 制盐车间腐蚀严重,且潮湿。因此,电力电缆敷设主要采用玻璃钢电缆桥架架空敷设,其它主要采用穿管埋地敷设。 主要用电设备为泵类电机、皮带机电机、搅拌机械类电机、风机类电机和照明用电。电动机约有43台,按工艺要求,电动机采用集中和现场相结合的控制方式。较大容量的电动机9如200kw)采用软 启动器。少数电动机还设置3联锁控制。 照明线路采用BV铜饼线,穿管敷设为主。厂区和户外照明均采用VV 22型电缆直埋敷设。本工程防雷 属第三类,利用屋面结构钢筋和突出屋面的金属物做防雷接闪器,建筑物柱内主筋作引下线,厂房基础做人工接地体,接地电阻R≤1Ω。 电气施工内容是较全面的,从变配电、车间动力、照明、防雷、接地都有。 4 工程特点 4.1 动力用电设备主要是300V低压,照明用电为220V。车间变电所高压电源热电站高压配电室,电源进线10kV。 4.2 制盐车间潮湿,腐蚀严重,所生产的产品以及原料的腐蚀性强,腐蚀场所特别多,给施工增加难度。故选用的电气设备、电气元件、电气材料的抗腐蚀性要求较高,应严格遵守防腐施工技术要求。 5 电气工程施工技术措施 5.1 电气保护管的预埋要和土建同步进行,避免和减少日后凿墙打洞工作,在电气保护管敷设过程容易发生异物落入,出现堵塞现象,故应用木塞等对管口进行封堵,尤其是在现浇砼板、柱、墙内进行暗敷时,要重点检查管口封堵密封情况,防止在砼浇捣过程,管口振松脱落,致使砼浆流入管道内堵塞管道造成返工。 5.2 电气线路及电气设备内电气连接应紧密。螺栓连接处要加弹簧垫圈,投入运行前要加塞进行检查,达到规定要求后方可投入运行,以防运行中松动、过热、脱落。 5.3 按腐蚀环境组织电气施工,遵守相应规程,选用适合环境的设备、材料和施工工艺。 5.4 主要分项施工前,应编制技术交底卡,让操作人员明确质量标准和操作要领。 6 施工程序 电气工程施工程序框图如下图所示。电气安装工程分布较广,且同土建、设备、管道等工程的联系较紧,因此必须做好同土建和其他工程紧密配合,根据每个建筑的工程进展来安排电气工程施工。

第46届世界技能大赛电气装置项目XX省集训队训练安排

第46届世界技能大赛电气装置项目 XX省集训队训练安排 根据上级集训工作要求,结合《第45届世界技能大赛电气装置项目技术说明》,为保证集训质量和后期选拨工作顺利开展,制定电气装置项目日常训练计划。 一、集训内容 依据《第45届世界技能大赛电气装置项目技术说明》,电气装置项目专业技能训练主要分为2个模块。 (1)模块1——家用及商用安装和编程。该模块主要是在工作间的三面墙上和天花板上按照施工图纸要求进行电气安装。将包含家庭和楼宇自动化设备和一个小型智能继电器以及传统的布线系统;包含配电板和保护设备的安装;编程限定于照明控制、HVAC和窗帘控制;进行调试前要进行检查和测试,并且记录测试结果。 (2)模块2——装置测试。在故障测试板上进行电气故障检测以及线路测试。 二、集训时间 集训时间:2020年5月30日 -- 2020年6月30日 三、集训设备 本次集训严格按照第45届世界技能大赛电气装置项目比赛设备要求:模块1:在工作间(工作面为木工板)中完成线槽、PLC线管、金属线管、配电箱、灯具、插座、托盘桥架、配电箱、金属线管、电缆等

安装并能完成编程和调试任务。模块2:装置测试,能完成不同故障 类型的查找和标注。 四、集训目标 1)从单项训练到综合训练逐渐进行,严格按照世赛标准,从细节 入手、从要求到习惯,合理安排训练内容和方式,技能+外语+体能全方 面集训。强化各项技能的掌握和提高,找出不足和有待提高项目,合理 规划竞赛时间练习,做到随机应变,竞赛流程规划完善合理。进一步巩 固选手各专项的基础,重点在“速度、精度”方面训练。 2)增强控制功能要求的理解能力,打破传统的设计思路,开拓纵、横向思维能力,快速设计完善、齐全的功能控制线路,确保接线、试车 一次成功。规划各步骤之间的衔接,做到无缝连接,工具摆放到位,减 少找拿工具时间。 3)通过心理素质与体能的训练,提高选手的比赛适应能力、现场应 变能力。训练选手赛场把控能力,能及时应对突发状况,更加科学编制 比赛规划表,严格每一步、精确每一秒,所有工作确保在规划范围之内,杜绝因时间规划不合理出现的丢分现象。 五、训练安排: 第46届世界技能大赛电气装置项目XX省集训队训练安排

机房设备技术培训方案

目录 1.1培训方式 (2) 1.2培训内容 (2) 1.3培训目标 (1) 1.4培训组织实施 (3) 1.5培训地点 (2) 1.6培训时间 (2) 1.7培训人员 (2)

要保证饭店弱电系统的良好运作,不仅需要有前期严格地设备选型与工程施工,在后期的系统维护工作也起着非常关键的作用。有关工作人员对计算机网络知识掌握的程度,直接影响着维护工作的质量。在本系统试运行的期间,我们将对大家日常涉及使用网络及相关设备的人员进行必要的技术培训。通过理论与实践知识的传授,使他们可以较为全面地了解饭店弱电系统的运用及理论知识。 1.1培训方式 我们将按照日常工作的需求,提供相关技术培训: 由饭店工程部弱电相关技术人员结合软硬件设备进行针对性的培训、实际操作。我们将与大家一起协商讨论培训课程。所有培训将以理论/实践方式进行。 1.2培训内容 1.3培训目标 1)了解网络基础知识

2)掌握网络IP协议的设置、调试和基本故障排除 3)掌握网络设备基本的知识、基本故障排除 4)掌握日常工作中出现的设备的基本故障排除 1.4培训组织实施 由各部门安排参训人员参加此次培训工作,以求达到培训工作顺利实施,确保参训人员准时参加培训。 从培训开始之前将参训人员信息(名字,职务,单位)传送至我部门负责此次培训负责人处 本次培训会结合理论加实践的培训方式,确保参训人员熟练掌握所需知识重点要点。 培训过程中培训师要及时和参训人员沟通,了解参训人员对课程的掌握情况并及时做出调整 1.5培训地点 培训地点为会议室进行培训 1.6培训时间 本次培训时间为进行培训。 1.7培训人员 本次维护培训主要针对本饭店一线工作人员。为了更好的对以后工作中所涉及到的故障排查、操作,对培训人员进行计算机技术、网络技术、系统性的基础知识了解

电气工程施工技术方案设计

. 电气工程施工技术方案 1.1.材料要求: 1.1.1绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。 1.1.2 镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭接等现象,并具有相应的机械拉力。 1.1.3护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。 1.1.4螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 1.1.5LC型压线帽:具有阻燃性能氧指数为27%以上,适用于铜导线 22结头求接,分为黄、白、绿、蓝五种颜色,可根据导线截4mm至1mm 面和根数选择使用(铝导线用绿、蓝;铜线用黄、白、红)。 1.1.6套管:有铜套管,铝套管,铜铝过渡套管三种,选用时采用与 导线材质,规格相应的套管。 1.1.7接线端子(接线鼻);应根据导线的根数和总截面选择相应规 格的接线端子。 1.1.8焊锡:由锡、铅和锑等元素组合的低熔点(185—260℃)合金。 焊锡制成条状或丝状。 1.1.9焊剂:能清除污物和抑制工件表面氧化物。一般焊接应采用松 香液,将天然松香溶解在酒清中制成乳状液体,适用于铜及铜合金焊.

. 件。 1.1.10辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带、黑胶布、滑石粉、布条等。 1.2主要机具: 1.2.1克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车。 1.2.2电炉、锡锅、锡斗、锡勺、电烙铁。 1.2.3一字改锥,十字改锥、电工刀、高凳、万用表、兆欧表。 2.1工艺流程 导 线线 管穿放 路导与选扫口线 绝择带线 带带与缘导连线 护断 摇的线接管口线线测绑 2.2 扎 选择导线:应根据设计图规定选择导线。进出户的导线宜使用橡胶绝缘导2.2.1 线。相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导2.2.2 线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 2.3清扫管路: 2.3.1清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。清扫管路的方法:将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来2.3.2.