第 1 章IBM 2101-200机柜安装说明空间要求及安装尺寸

承重

机柜最后重量为机器质量和空机柜的总和。机柜支持每个EIA(单元)最大承重为15千克。

在前后左右有470毫米的重量承载区时,满配置要求承重指标:366.7公斤/平方米;如果左右两边没有重量承载区,满配置要求734.5公斤/平方米。

固定方式

机柜直接安装在地板上,

机柜底座的轮子锁定后

机柜无法推动,如图所示:

利用机柜底座四个可以旋转的螺杆

进行机柜水平调整:

在机柜底部的前后安装稳定器

以固定机架位置,如下图所示:

电源规划说明:

机柜的线缆类型可选择上述几种,本次配置的线缆接口类型为1。

第 2 章IBM 2109-C36机柜安装说明空间要求及安装尺寸

承重

第 3 章IBM 2027-C40机柜安装说明

第 4 章IBM 3584机柜安装说明

L52和D52库体物理参数:

3584磁带库底面尺寸图:

1.物理规范

3584超级扩展磁带库需要至少一个机架 (3584 L32),该机架包含磁带存取器以及相关组件,另可以有选择地添加扩展机柜,以增加磁带库的容量。机架以侧面相连接,基本机架必须位于左面,扩展机架由向右扩展。

每个机架都带有一套小脚轮,以及四个水平调整起重螺丝。起重螺丝底部到机架顶部的标高为1840mm,可以在正负40毫米的范围内发生变化。3584超级扩展磁带库的装运高度为1800mm。

在3584超级扩展磁带库周围规划适当的间隙,使得您以及IBM 服务代表

能够在此间隙内进行工作。所有机架前都要预留操作员间隙。要求的维修间隙

如下俯视图所示:

列间距离

列间距离

1.地面要求

请将磁带库安装在有假地板或者水泥地面上,地面必须光滑。

如果地面不平整,可以根据下列规范,调整起重螺丝:

1.允许的最大调整范围每76mm不超过7mm

2.最大的非水平条件:在磁带库的长度和宽度上不超过40mm的坡

度。

安装3584超级扩展磁带库的必须能够支持:

?水平调节起重螺丝施加点负载最多为每平方厘米4.8千克

?总地面负载量最多为每平方米211千克

3.交付路径

请检查磁带库从卸货到最终安装的所有路径,确保磁带库能够通过所有的门、过道和电梯。

4.安全性

为了预防对数据未经授权的访问,建议将3584超级扩展磁带库和所有磁带安装在控制进入的区域。

5.移动限制

如果您想限制3584超级扩展磁带库潜在移动(比如地震等),限制点位于部件底部。将固定物固定在4个点(每条长边2个)上,用于保护磁带库。

(注:Front of Rack,机架正面;Mounting Holes,固定穿孔;Mounting Plate,机架固定板;Rack Mounting Bolts,机架固定闩钉;Raised Floor Panels,假地板;Concrete Floor,水泥地板;Mounting Plates,机墩)

具体方法为:在水泥地板和防静电地板之间放置一个固定机墩,该机墩的平面物理尺寸应不小于所固定机架设备的底面物理尺寸(3584底面尺寸为725x1520mm),高度应不小于水泥地板和防静电地板之间的距离。机墩上表面四边应各留出宽度为150mm的固定槽架,其承重厚度视具体设备重量而定,实地测量穿孔位置后现场打孔,定位四枚固定闩钉穿过机架底面、机架固定板和机墩上表面,将机架和机墩固定在一起。

安装3584设备机墩上表面示意图:

725

5

2

6.环境规范

环境温度相对湿度最高湿球温度

操作16 ~ 32 o C 20% ~ 80% 23 o C

非操作16 ~ 32 o C 20% ~ 80% 26 o C

贮存 1 ~ 60 o C 5% ~ 80% 29 o C

装运-40 ~ 60 o C 5% ~ 100% 29 o C

7.电源和冷却系统

在3584超级扩展磁带库的电源和冷却系统由容纳它们的机架提供。每个基本机架和每个包含驱动器的扩展机架拥有自己的机架控制组合件(FCA,Frame Control Assembly)。FCA从用户提供的插座接受电源,然后给机架中的磁带机供电。FCA和磁带机各自带有自己的冷却系统,但是空气必须从机架顶部自由流入,所以不要将磁带、书本或者其他物品堆放在机架顶部。

下表为3584超级扩展磁带库机架的电源要求:

电源要求L32/D32/D42

电压200 ~ 240 V

频率50 ~ 60 Hz

功率 1.4 kW

电流8A

热量输出 4.8 kBtu/hr

随机配置的电缆插头为防水的单相电源螺旋式插头,形状如下图所示:

由于上图所示插头为美国标准,在中国可能配置不到相应插座。本工程建议,客户应将三芯电源线布放机柜架底,此由IBM工程师负责连接。

8.其它

3584超级扩展磁带库支持“Call Home”功能(IBM 编号FC 2710),可以自动将错误信息发送到预设的地方。

如果您的磁带库包含该功能(FC 2710),则你需要为实现该功能的调制解调器配置一根电话线路和一个普通220V电源插座。

9. 接地电阻

本设备要求对地电阻小于4欧姆。

第 5 章IBM DS8000机柜安装说明

5.1 DS8000加固及安装示意

为了避免设备因地震等因素导致的设备的移动或倾覆,可以在设备或设备所在机架的底部加限制点。将固定物(如槽钢)分别固定在4个点(在小脚轮附近,每个角1个)上,然后再将固定物固定在地板上(承受压力大于设备的相应重量)用于保护设备。IBM 的DS8000存储服务器的加固安装方式如下图所示:

(注:Front of Rack,机架正面;Mounting Holes,固定穿孔;Mounting Plate,机架固定板;Rack Mounting Bolts,机架固定闩钉;Raised Floor Panels,假地板;Concrete Floor,水泥地板;Mounting Plates,机墩) 具体方法为:在水泥地板和防静电地板之间放置一个固定机墩,该机墩的平面物理尺寸应不小于所固定机架设备的底面物理尺寸(工业标准机架底面尺寸为445x826mm),高度应等于水泥地板和防静电地板之间的距离。机墩上表面四边应各留出宽度为150mm的固定槽架,其承重厚度视具体设备重量而定,实地测量穿孔位置后现场打孔,定位四枚固定闩钉穿过机架底面、机架固定板和机墩上表面,将机架和机墩固定在一起。

机架在机墩上表面示意图:

445mm(W)

普通机架

DS8000 底部视图5.2 设备装架示意图

DS8000设备:

5.3 DS8000详细的承重

● 机柜前后必须有432毫米和572毫米的重量承载区。

● 如果机柜左右有15毫米的重量承载区,在满配置时要求681千克/平方米;

如果机柜左右有229毫米的重量承载区,在满配置时要求488千克/平方米;

由于设备很重,活动地板必须能够支撑设备的重量,包括静态单点承重及动态移动承重。地板的四角必须有坚固立柱支撑。对于企业存储服务器的安装,除满足上述要求外,承重地板需进行额外加固,在每块承重地板的中央另加立柱支撑。

1. 静态单点承重

静态单点承重的计算方法是:设备满配置重量(最大重量)÷承重点数量 DS8000设备有4个滚轮,因此活动地板的静态单点承重=设备满配置重量÷4 除上述设备重量外,用户应根据自己的实际情况,考虑周围设备及人员活动情况,综合计算地板的承重。

2. 动态移动承重

动态移动承重是指设备移动时地板承受的重量

动态移动承重的计算方法是:设备重量÷承重点数量

DS8000设备有4个滚轮,因此地板的动态移动承重=设备重量÷4

地板的动态移动承重能力必须满足设备在其上移动至少10次而地板不至损坏的要求。

DS8000 921、922、92A设备柜安装示意图:

DS8000最大倾斜度不超过10。

5.4 DS8000走线方式说明

DS8000设备同时支持上走线和下走线方式,走线区域示意图如下:

机柜技术指标要求

机柜选购标准如下: (1)机柜生产标准按ISO质量管理体系标准,兼容19”国际标准及其它标准。 (2)机柜选材:用优质冷轧和冷轧拉伸钢板,选材厚度1.5mm以上。 (3)机柜前门处理工艺及门锁:钢化玻璃厚度,门锁样式,双开后门的方式有利于节省空间,方便安装及拆卸。 (4)机柜钢板表面处理工艺。 (5)机柜表面涂层工艺。 (6)机柜钢板加工技术要求。 (7)机柜紧固件采购,安装螺丝螺母、脚轮,脚钉选用。 (8)机柜电器部分选用:电源选用含有CCC认证。风机转速,噪音、使用寿命等。 (9)机柜设计标准。 (10)机柜使用技术和环境要求:机柜设接地点,确保机柜有效接地。机柜上下左右留有走线孔,机柜底部大走线盖板可调节。机柜组装迅速,并完全可迅速拆卸。机柜整体承重。工作环境。 (11)服务器机柜、网络机柜售后服务要求。 如何选购机柜按照需求分析: 如何选购机柜1、机柜的类型:如果你要买来放交换机、路由器等的,就买网络型机柜,这种机柜的走线槽做得比较好。如果是买来放置服务器的,就买服务器型机柜,这种机柜的散热效果相比之下会更好。(相关文章导读:机柜选购标准、机柜选购考虑因素、浅谈用户选择机柜) 如何选购机柜2、首先让我们来认识一个机柜的一个非常重要国际的标准:U。1U=1.75英寸。一般都有32U高的42U高的。服务器和网络产品的高度也都是用U来表示的。所以在购买之前,你得先计算下你的机房空间有多大,接下来,列出所有要装在机柜内的设备和它们完整的测量数据:高、长、宽、重量。这些设备的总高度将最终决定可以把多少设备装进机柜。显然,高的机柜能装进更多的设备,而且更省地方。

如何选购机柜3、看质材,看钢板,钢板一定要厚,货比三家,你用手指敲一下,就能感觉到哪些厚哪些薄了。还有机柜内部的支架要粗大,因为可以承受更重的压力,不要小看哪些交换机什么的啊,十几个加起来,都几重下的。 如何选购机柜4、看喷涂,一个合格的机柜,所有的钢材都需要喷涂,而且喷涂一定要均匀,这样才能良好地防锈、防尘等。 如何选购机柜5、看玻璃,玻璃一定要厚一点的,还要注意玻璃的周边是否有裂痕,如果有裂痕,就意味着有隐患了,还有要注意是否棘手。 如何选购机柜6、看配件,由于安装中包括网络电缆、电信电缆和电源电缆,需要购买钩环带或带齿的带子来有效地把电缆有序的固定在机柜里面。如果机柜带有电缆管理模块使电缆可以直接固定在垂直安装轨内,则再好不过。无论哪种情况,机柜内部的上壁和侧壁应当有足够多的固定环(来保护电缆),也可以通过把机柜底板上抬,以便下面走线。还有一些用来固定机架的螺丝、螺母等,也要足量。不因日后扩展而带来配件不足的麻烦。 如何选购机柜7、看功能:最先考虑的应是安全性。将执行关键任务的IT设备装进能上锁的机柜里会让网络管理员倍感轻松,这样也限制了能够打开机柜的人数。 如何选购机柜8、看散热,估计一下你的设备发热量有多大,一般来说,柜顶都有二到四个风扇,风扇都是多多益善的啦。侧壁风扇应安装在机柜后壁,因为设备后部产生大多数的热量。一般来说,大容量的机柜散热效果都会好一点的。 如何选购机柜9、看架构布局,一般来说,挡板要多,而且具有散热孔,一些用来固定线缆的铁皮要包边,预防损坏线缆。 如何选购机柜10、万向脚,虽然机柜,一般来说放好后,都不会动它报,但偶尔总会动一下吧,这个时候,它就有用处了,现在好多机柜是有轮脚的,要选择万向脚的。

存储设备的三种类型

1常见存储类型 对于企业存储设备而言,根据其实现方式主要划分为DAS、SAN和NAS三种,分别针对不同的应用环境,提供了不同解决方案。(区别见图2) 图1三种存储技术比较 1.1DAS DAS(DirectAttachSTorage):是直接连接于主机服务器的一种储存方式,每一台主机服务器有独立的储存设备,每台主机服务器的储存设备无法互通,需要跨主机存取资料时,必须经过相对复杂的设定,若主机服务器分属不同的操作系统,要存取彼此的资料,更是复杂,有些系统甚至不能存取。通常用在单一网络环境下且数据交换量不大,性能要求不高的环境下,可以说是一种应用较为早的技术实现。 1.2SAN SAN(StorageAreaNetwork):是一种用高速(光纤)网络联接专业主机服务器的一种储存方式,此系统会位于主机群的后端,它使用高速I/O联结方式,如SCSI,ESCON及 Fibre-Channels。一般而言,SAN应用在对网络速度要求高、对数据的可靠性和安全性要求高、对数据共享的性能要求高的应用环境中,特点是代价高,性能好。例如电信、银行的大数据量关键应用。 1.3NAS NAS(NetworkAttachedStorage):是一套网络储存设备,通常是直接连在网络上并提供资料存取服务,一套NAS储存设备就如同一个提供数据文件服务的系统,特点是性价比高。例如教育、政府、企业等数据存储应用。 2三种技术比较 以下,通过表格的方式对于三种存储技术进行一个简单的比较。 表格1三种技术的比较 录像存储 录像存储是指将监控图像录制下来,并以文件形式存储在存储设备中,并可在以后随时被读出回放。 存储的实现有多种模式,包括DAS(直连存储)、SAN(存储区域网)和NAS(网络就是普通计算机系统最常用的存储方式,即将存储介质(硬盘)直接挂接DAS存储)等。. 在CPU的直接访问总线上,优点是访问效率高,缺点是占用系统总线资源、挂接数量有限,一般适用于低端PC系统。SAN是将存储和传统的计算机系统分开,系统对存储的访问通过专用的存储网络来访问,对存储的管理可交付与存储网络来管理,优点是高效的存储管理、存储升级容易,而缺点则是系统较大,成本过高,适用于高端设备。NAS则充分利用系统原有的网络接口,对存储的访问是通过通用网络接口,访问通过高层接口实现,同时设备可专注与存储的管理,优点是系统简单、兼容现有系统、扩容方便,缺点则是效率相对比较低。 典型的传统数字硬盘录像机设备一般都采用DAS方式,即自身包含若干硬盘,录像数据进行压缩编码后直接存储在本地硬盘中,回放也从本地硬盘中读出。网络功能只是个附加的功能,主要面向远程终端实时监控本地图像和回放本地录像。在系统比较大时,这种方式必然是分布式存储的,给系统管理带来了麻烦。数字硬盘录像机的发展将使网络成为中心,而规模的增大使得分布式存储的缺点更加显着。采用NAS作为录像的存储设备,解决了传统数字硬盘录像机所限制的这些问题,作为下一代数字录像系统,其优势表现在: a优良的设备环境:由于硬盘的不稳定性,需要一个更好的工作环境来延长硬盘的寿命和减少存储的不可用时间。NAS作为专业的存储设备,针对多硬盘环境作了优化设计,让硬盘工作的更稳定、更可靠。

中国电信2010年网络机柜技术规范书

网络机柜技术规范书

1. 概述 1.1 本文件为中国电信2010年集中采购网络机柜的技术规范书。 1.2本技术规范书依据中华人民共和国通信行业标准《数据设备用网络机柜技术要求》(待发布)、中国电信2009年6月16日发布的《数据设备用网络机柜技术规范》编制。以上技术要求和技术规范中定义了通信数据类机房(含数据中心、电信业务平台、IT支撑平台及其他类似通信系统机房)内使用交流电源的网络机柜的分类、机柜尺寸、结构、配置、气流组织、机柜配电(监控测量、防雷与接地)等方面的性能、技术指标要求以及标志、包装、运输、贮存的规定。使用直流电源的数据用网络机柜可参照本技术要求执行。 1.3 本次招标采购的网络机柜只针对19英寸标准机柜(含信息插座单元)。 1.4 本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于相关的中国国家标准及通信行业标准的要求。 1.5 投标方应对本文件的技术规范所提出的各项条款进行逐条答复、说明和解释,并写出具体技术数据和指标。首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答。对于规范书中要求列举的条款,必须在点对点应答书中进行列举,不得简单答复“满

足”等,否则视该条款的应答为“不满足”。如果回答“部分满足”,需要详细说明哪些部分满足,哪些部分不满足,并说明原因。 请投标方特别注意:在答复中,凡采用“详见”、“参见”等方式说明的条款,应指明参见文档的具体章节或页码,同时必须在点对点应答书中注有适当的总结性文字,简洁、明了地回答相应的条款。 1.6 本文件中未提出而厂商认为有必要说明的部分,以及更加合理的技术性能,厂商应在应标书中提供详细的资料和说明。 1.7 本文件的解释权属于招标方。 2 使用环境条件 ——工作温度:-5℃~+40℃。 ——相对湿度:≤85%RH(+30℃时)。 ——垂直倾斜度:≤5%。 3. 主要技术要求和指标 3.1 外观要求 3.1.1 机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺、无锈蚀。 3.1.2 机柜门板、侧板平整,无扭曲、无变形,也不明显抖动;门板开孔均匀。

室外一体化机柜技术规范书

中国联通北京分公司室外一体化机柜(一体化小机房)采购招标 招标文件 第四章技术规范书 招标人:中国联合网络通信有限公司北京市分公司 招标代理:中国普天信息产业股份有限公司 二零一二年七月

目录 第四章技术规范书........................................................... I 招标人:中国联合网络通信有限公司北京市分公司................................. I 招标代理:中国普天信息产业股份有限公司...................................... I 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 (1) 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 相关释义 (3) 3.1 室外一体化机柜 (3) 3.2绝热材料 (3) 3.3单元 (3) 3.4设备舱 (3) 3.5蓄电池舱 (3) 3.6机架 (3) 3.7热交换器 (3) 3.8智能热交换 (4) 3.9 无通风式(no ventilated) (4) 3.10 过线区(cable threading area) (4) 3.11 防尘、防水等级(IPXX) (4) 3.12 参数单位 (5) 4 技术要求 (5) 4.1 环境条件 (5) 4.2 外观与表面处理 (6) 4.3 结构要求 (7) 4.4 电磁屏蔽效能 (9) 4.5 监控、告警要求 (9) 4.6交流配电要求(本条不可偏离) (10) 5 环境适应性要求 (10)

5.1 温度适应性 (10) 5.2 防盐雾腐蚀 (10) 5.3 防护等级 (10) 5.4 防凝露 (10) 5.5 防风 (11) 5.6 防雷 (11) 6 机械性能要求 (11) 7 安全要求 (12) 7.1 一般要求 (12) 7.2 接地保护(本条不可偏离) (12) 7.3 锁具要求 (12) 8 标志、包装、运输、贮存 (13) 8.1 标志 (13) 8.2 包装 (13) 8.3 运输贮存 (14) 9服务要求 (14) 9.1技术资料提供 (14) 9.2技术人员到场指导 (14) 9.3服务响应 (14) 11、请厂家提供针对本项目不少于4人的现场督导。(本条不可偏离) (15) 12、请厂家详细描述北京备品备件库(提供备件明细、提供仓库所在名址及租赁合同或相关产权证明)、常驻工程及技术支持人数(姓名、身份证和暂住证)。 (15) 13、请厂家详细描述服务响应时间及故障处理时限(市内/郊区、一般故障处理时限/重大故障处理时限)。 (15) 14、请厂家详细描述保修期内外维修及主要元器件提供的费用,备品备件库存能力。.15 15、请中标厂家提供不少于5人的免费厂验名额。(包括往返路费、食宿费等)(本条不可偏离) (15)

网络中心虚拟化服务器、存储、交换机购置技术参数

网络中心虚拟化服务器、存储、交换机购置技术参数附件一、项目技术规格: 序号设备名 称 技术指标及性能说明 数 量 单 位 预算 单价 (万) 1 云融合 服务器 1.模块化融合一体产品,出厂内嵌虚拟化功能模块(非加 装),虚拟化产品具有正版版权,可提供开发包; 2.虚拟化集群的建立及扩展均采用模块化的方式部署,其中 任意一个模块在做虚拟化的同时均可以作为管理节点对 于整个集群进行管理,减少管理成本; 3.虚拟化系统采用裸金属架构,基于KVM开发,可维护性 好,能够随着Linux版本的升级而升级每个虚拟机可以安 装操作系统,并且操作系统可以异构,配置虚拟化集群模 块,一个集群内的物理机数量可达到128台; 4.虚拟机可以实现物理机的全部功能,如具有自己的资源 (内存、CPU、网卡、存储),可以指定单独的IP地址、 MAC地址等; 5.配置虚拟机生命周期管理模块,提供虚拟机的创建、启动、 暂停、恢复、休眠、重启、关闭、关闭电源、修改、删除、 查询等功能;(提供截图佐证) 6.支持批量修改虚拟机的配置参数,包括:I/O优先级、启 动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、 内存大小、自动启动、VM启动设备、启用VNC代理等功 能; 7.配置基于集群虚拟机创建模块; 8.配置虚拟机分组视图模块,管理员可根据部门或者业务类 型等将虚拟机划分到不同的目录,进行统一管理; 9.配置虚拟机回收模块,能够对误删除的虚机进行可视化恢 复管理; 10.配置虚拟机管理模块,可将虚拟机转换、克隆为模板,支 持虚拟机模板导入,通过虚拟机模板可以创建虚拟机;支 持对虚拟机模板的查看、发布及管理功能; 11.配置2颗六核E5-2620V3 2.4G至强处理器及2个vCPU与 物理CPU绑定模块授权; 12.配置4根16GB DDR4-2133内存,支持可扩展不低于 700GB,不低于24个DIMM插槽; 13.集成高级阵列卡,内置2GB FBWC电池,RAID卡内存信息 写到flash可永久保护;阵列卡支持备盘预先激活、ADM、 逻辑盘高级迁移、阵列修复、在线分割功能; 14.配置混插磁盘可视化模块,2*300GBSFF SAS,6*900GB SFF SAS,具备扩容插槽; 15.内置硬件管理功能芯版模块,具备虚拟介质、远程控制台、 虚拟KVM功能、集成系统软件及驱动; 3 套10.7

存储设备的三种类型

存储设备的三种类型 Revised by Petrel at 2021

 1.2SAN SAN(StorageAreaNetwork):是一种用高速(光纤)网络联接专业主机服务器的一种储存方式,此系统会位于主机群的后端,它使用高速I/O联结方式,如SCSI,ESCON及Fibre-Channels。海康网络高清前端解码和存储设备参数指标

海康网络高清前端、解码和存储设备技术参数 一、DS-2DF1-671 130万像素网络高清球系列 主要特性 ●采用1/3” 130万像素逐行扫描CCD,最大可到1280x960输出 ●基于以太网控制,同时支持模拟接入 ●可通过IE浏览器观看图像并实现控制 ●采用H.264视频压缩算法和TI高性价比的最新达芬奇处理芯片和平台,性能可靠稳定●一体化集成设计,结构紧凑,内部设置数据断电不丢失 ●精密电机驱动,反应灵敏,运转平稳,在任何速度下操作平滑无抖动 ●水平360°连续旋转无监视盲区,可设定手动限位 ●完全实现对HIKVISION、Pelco-P/D协议、安防行业协议的自动识别 ●三维智能定位功能,配合客户端软件或DVR可实现点击跟踪和放大 ●旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整 ●自动光圈、自动聚焦、自动白平衡 ●具有背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能 ●屏幕中英文菜单功能及屏幕操作提示功能,可用密码保护设置数据 ●支持预置点/巡航扫描/花样扫描/自动扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描等自动模式,可设 定手动限位 ●4个花样扫描功能,花样扫描总记录操作时间可达10分钟以上 ●内置1个报警输入,可在报警后调用预置点或花样扫描功能 ●自动归位和空闲动作功能,以及上电动作功能 ●具有防雷、防浪涌保护功能 ●机件密封设计,室外罩通过IP66检测 ●1个辅助开关控制,可被报警联动输出

应用场景 可广泛应用于需要大范围监控的场所,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、油田、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围监控等要求高清画质的大范围监控场所。 技术参数

户外机柜技术规范书

户外机柜技术规范 1 适用范围 本规范规定了户外机柜的定义、技术性能指标、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存的要求。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GA/T 73-1994 《机械防盗锁》 GB/T 1732-1993 《漆膜耐冲击测定法》 GB/T 2423.2-2001 《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验B: 高温》GB/T 2423.17-1993 《电工电子产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法》GB/T 2423.24-1995 《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射》 GB/T 2828.1-2003 《计数抽样检验程序第1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》 GB/T 3181-1995 《漆膜颜色标准》 GB/T 3873-1983 《通信设备产品包装通用技术条件》 GB 4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 GB 4793.1-1995 《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分: 通用要求》

GB/T 5700-1985 《室内照明测量方法》 GB/T 9286-1998 《色漆和清漆漆膜的划格试验》 GB/T 18663.1-2002 《通信设备机械结构、公制系列和英制系列的试验第1 部分:有源箱、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求》 GB/T 19183.5-2003 《电子设备机械结构户外有源箱第3部分:有源箱和柜体的气候、机械试验及安全要求》 GB/T 14715-1993 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》 GB/T 16821-1997 《通信用电源设备通用试验方法》 YD/T 122-1997 《邮电工业产品铭牌》 YD/T 282-2000 《邮电通信设备可靠性通用试验方法》 YD/T 585-1999 《通信用配电设备》 YD/T 731 《通信用高频开关整流器》 YD/T 799-2002 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》 YD/T 944-1998 《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》 YD/T 1074—2000 《通信用交流稳压器》 YD/T 1095-2000 《通信用不间断电源——UPS》 YD/T 1360-2005 《通信用阀控式密封胶体蓄电池》 YD/T 5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD/T 5186-2010 《通信系统用室外机柜安装设计规定》 IEC/TS 61587-3-1999 《电子设备的机械结构.IEC 60917和IEC 60297试验.第3部分:有源箱、支架及辅助框架的电磁屏蔽性能试验》 3 相关释义 3.1 户外机柜 应用于通信系统,直接处于户外气候环境条件下,内部可集成通信电源、交直流配电、温控、监控、防雷接地等系统功能,各集成模块若发生故障可单独更换,为内部通信设备提供机械和环境保护的柜体。

网络机柜设备技术规范书

一、结构要求: 1.为满足各种设备的安装要求,提高集装架空间的利用率,要求机房内统一 采用19英寸标准架。 2.网络柜应采用柜式结构,前、后采用钢门,前门为单扇门,后面为双扇门, 门上应有通风孔。为保证设备良好散热,前后门应保证50%以上的通透率。 通透率=(前后门网孔面积/前后门整体面积)x 100% 3.网络柜应采用框架设计,底座四角应有加固钢板,机架侧面应有足够的加 固横梁。 4.网络柜侧板可拆卸,方便设备并机。 5.网络柜顶部设四个轴流风机,采用交流220V电源,用空气开关控制。风扇: 要求质量可靠,带风扇保护罩,带风扇开关。 网络机柜噪声测试需严格依据国际标准中的规定和6882-86标准中关于机器噪声声功率测量方法有以下几个: 3741,声学—噪声源声功率级的测定—混响室内宽频带声源的精密方法。 3744,声学—噪声源的声功率测定—反射平面上自由场条件的工程方法。 6882-86,声学噪声源生功率级的测定消声室和半消声室 对于不同的测量要求,测量环境,噪声特性等因素来测量,对于网络机柜的噪声测量方法是3741和3744。 网络机柜到货后将进行风扇噪声的检测。 6.网络柜内应装有配电单元,配电单元采用交流220V电源,并分主、备路输 出,每一路输出采用独立空气开关控制操作。空气开关要求: i.为保证设备可靠工作,可独立更换每个空气开关,即更换一个空气 开关时,连接其他空气开关的设备无需断电; ii.断路器电气性能要求: a)小型断路器应符合标准10963.1-2005、应符合标准60898-1; b)塑壳断路器应符合国际标准60947-1:总则; 60947-2:断路器; 60947-3:负荷开关 c)断路器产品应通过产品认证;

机柜及密闭通道技术规范

v1.0 可编辑可修改机柜及密闭通道技术规范

目录 1、总则 (4) 2、基础服务器机柜 (5) 2.1总体要求: (5) 2.2★尺寸: (5) 2.3颜色: (5) 2.4机柜板材: (5) 2.5★机柜表面处理: (5) 2.6★机柜承重: (6) 2.7机柜侧板: (6) 2.8机柜前门: (6) 2.9机柜后门: (6) 2.10方孔条(导轨固定及承重的立柱)/ 立柱: (6) 2.11机柜固定: (7) 2.12机柜顶盖: (7) 2.13机柜底盖: (7) 2.14机柜接地: (7) 2.15机柜理线装置: (7) 2.16盲板: (7) 2.17L型支架: (8) 第2页共13页

2.18★PDU: (8) 2.19与通道封闭的配合: (8) 2.20横梁: (8) ODF机柜 (9) 密闭通道 (9) 总体要求: (9) 技术要求: (11) 表面喷涂要求: (12) 消防控制要求: (12) 环境监测要求: (12) 接地要求: (12) 其他要求: (12)

1、总则 1)本技术规范书用于规定机柜及密闭通道采购和安装工程的技术要求。 2)本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规范和工业标准的优质产品和服务。 3)投标人应对本技术规范中所列明的各项内容和要求逐项作出明确的响应。如投标产品的技术性能指标优于本技术规范所提出的要求,应在投标文件中作出明确说明。 4)如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则意味着投标人提供的产品和服务完全符合本技术规范的要求。投标人如对本技术规范有异议,应在其投标文件中以“技术规范偏离/响应表”的方式加以详细描述说明。 5)投标人提供的技术文件中应包括由制造商印制的投标产品的样本,如投标文件的内容与样本不一致,以样本为准。 6)本技术规范所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时应按水平较高的标准执行。 7)投标人提供的一切资料均应以中文为准,如果因为语言误差造成的损失由投标人负责。 8)本技术规范中标有“★”的条款为主要技术要求,如果投标人所提供的产品不符合这类要求,在评标时将作废标处理。 9)所提供设备保修期为 2年。

户外机柜技术规范书

户外机柜技术规范 书

户外机柜技术规范 1 适用范围 本规范规定了户外机柜的定义、技术性能指标、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存的要求。 2 引用标准 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GA/T 73-1994 《机械防盗锁》 GB/T 1732-1993 《漆膜耐冲击测定法》 GB/T 2423.2- 《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验B: 高温》 GB/T 2423.17-1993 《电工电子产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法》 GB/T 2423.24-1995 《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射》

GB/T 2828.1- 《计数抽样检验程序第1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》 GB/T 3181-1995 《漆膜颜色标准》 GB/T 3873-1983 《通信设备产品包装通用技术条件》 GB 4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 GB 4793.1-1995 《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分: 通用要求》 GB/T 5700-1985 《室内照明测量方法》 GB/T 9286-1998 《色漆和清漆漆膜的划格试验》 GB/T 18663.1- 《通信设备机械结构、公制系列和英制系列的试验第1 部分:有源箱、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求》 GB/T 19183.5- 《电子设备机械结构户外有源箱第3部分:有源箱和柜体的气候、机械试验及安全要求》 GB/T 14715-1993 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》 GB/T 16821-1997 《通信用电源设备通用试验方法》 YD/T 122-1997 《邮电工业产品铭牌》 YD/T 282-《邮电通信设备可靠性通用试验方法》 YD/T 585-1999 《通信用配电设备》 YD/T 731 《通信用高频开关整流器》 YD/T 799- 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》 YD/T 944-1998 《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》

存储虚拟化设备论证参数

项目一、存储虚拟化设备论证参数 主要技术参数: 1.1全冗余模块化体系结构; 1.2支持设备的灵活横向扩展,可由2个控制器扩展到8个控制器。 1.3要求新增加的引擎可以与原来的引擎进行联合和合并,提供统一的处理能力; 1.4每个虚拟LUN可以通过任意一个引擎的任意一个控制器被访问 1.5虚拟化必须以数据块为单位,而不是文件。 1.6要求独立于主机和存储,虚拟化的实现不影响主机性能和存储设备的性能,不会消耗主机和存储的资源; 2、配置: 2.1每台设备配置≥2个控制器;最大可扩展≥8个控制器 2.2虚拟化设备芯片主频≥2.4GHz 芯片主频,最大支持的CPU核数为≥32核 2.3支持的最大IOPS数量不小于200万 2.4配置≥10TB本地容量管理许可;最大可管理虚拟化容量≥8PB 2.5配置缓存≥72GB;支持最大缓存可配置288GB

项目二、数字广播系统论证参数 1、主要技术参数: 1.1 覆盖生活区食堂、宿舍、自强楼、厚德楼、精诚楼、至善楼、五行楼、运动场、图书馆等楼宇的户外周边空地。 1.2 必须是IP网络广播系统 1.3 户外设备音量可由控制室控制,能够实现个性化分区广播 1.4 所有户外设备必须防水并部署防雷措施 1.5户外音响语言清晰、保真度高 1.6 网络设备兼容我校身份认证系统 2、配置: 2.1 主/分控系统一套(含控制软件、机柜、服务器、调音台、主分控设备、调音台、话筒

等); 2.2 生活区宿舍楼网络交换设备一套(12台可网管24口接入交换机,1台12SFP汇聚交换机,相应光纤及铺设) 2.3 各分区户外广播系统各1套(含终端解码、功放、音柱等) 2.4 移动音响设备一套(含功放、话筒、调音台、扬声器、机柜、无线麦克风等) 3、附属设备: 线缆、主控室空调等辅材、设备 项目三、倒置荧光显微镜参数 详细配置:

(整理)常用存储器总结

目次 1 存储器分类 (2) 1.1 按存储介质分类 (2) 1.2 按存取方式分类 (2) 1.3 按应用可分类 (3) 2 存储器概述 (4) 2.1 主储存器结构 (4) 2.2 主存中存储单元地址的分配 (4) 2.3 主存的技术指标 (5) 3 半导体存储芯片的基本结构 (6) 3.1 随机存取存储器(RAM) (7) 3.3.1 静态RAM(SRAM) (7) 3.3.2 动态RAM(DRAM) (9) 3.2 只读存储器(ROM) (16) 3.2.1 掩膜ROM (16) 3.2.2 PROM (17) 3.2.3 EPROM (17) 3.2.4 EEPROM (18) 3.2.5 闪速存储器(Flash Memory) (18) 3.3 内存卡 (19) 3.4 存储器与CPU的连接 (21) 3.3.1 存储容量的扩展 (21) 3.3.2 存储器与CPU的连接 (23)

1 存储器分类 1.1 按存储介质分类 (1)半导体存储器。存储元件由半导体器件组成的叫半导体存储器。其优点是体积小、功耗低、存取时间短。其缺点是当电源消失时,所存信息也随即丢失,是一种易失性存储器。 半导体存储器又可按其材料的不同,分为双极型(TTL)半导体存储器和MOS半导体存储器两种。前者具有高速的特点,而后者具有高集成度的特点,并且制造简单、成本低廉,功耗小、故MOS半导体存储器被广泛应用。 (2)磁表面存储器。磁表面存储器是在金属或塑料基体的表面上涂一层磁性材料作为记录介质,工作时磁层随载磁体高速运转,用磁头在磁层上进行读写操作,故称为磁表面存储器。 由于用具有矩形磁滞回线特性的材料作磁表面物质,它们按其剩磁状态的不同而区分“0”或“1”,而且剩磁状态不会轻易丢失,故这类存储器具有非易失性的特点。 (3)光盘存储器。光盘存储器是应用激光在记录介质(磁光材料)上进行读写的存储器,具有非易失性的特点。光盘记录密度高、耐用性好、可靠性高和可互换性强等。 1.2 按存取方式分类 按存取方式可把存储器分为随机存储器、只读存储器、顺序存储器和直接存取存储器四类。 (1)随机存储器RAM(Random Access Memory)。RAM是一种可读写存储器,其特点是存储器的任何一个存储单元的内容都可以随机存取,而且存取时间与存储单元的物理位置无关。计算机系统中的主存都采用这种随机存储器。由于存储信息原理的不同, RAM又分为静态RAM (以触发器原理寄存信息)和动态RAM(以电容充放电原理寄存信息)。 DDR RAM(Date-Rate RAM)也称作DDR SDRAM,这种改进型的RAM和SDRAM 是基本一样的,不同之处在于它可以在一个时钟读写两次数据,这样就使得数据传输速度加倍了。这是目前电脑中用得最多的内存,而且它有着成本优势,事实上击败了Intel的另外一种内存标准-Rambus DRAM。在很多高端的显卡上,也配备了高速DDR RAM来提高带宽,这可以大幅度提高3D加速卡的像素渲染能力。 (2)只读存储器ROM(Read only Memory)。只读存储器是能对其存储的内容读出,而不能对其重新写入的存储器。这种存储器一旦存入了原始信息后,在程序执行过程中,只能将内部信息读出,而不能随意重新写入新的信息去改变原始信息。因此,通常用它存放固定不变的程序、常数以及汉字字库,甚至用于操作系统的固化。它与随机存储器可共同作为主存的一部分,统一构成主存的地址域。 只读存储器分为掩膜型只读存储器MROM(Masked ROM)、可编程只读存储器PROM(Programmable ROM)、可擦除可编程只读存储器EPROM(Erasable Programmable ROM)、用电可擦除可编程的只读存储器EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)。以及近年来出现了的快擦型存储器Flash Memory,它具有EEPROM的特点,而速度比EEPROM 快得多。

机柜布线规范

长光华芯公司 标准机柜配电及布线规范 2012-11-15

目录 1 基本思路 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 2 电气控制柜总体配置设计 ........................................................... 错误!未定义书签。 电气控制柜组件的划分 .............................................. 错误!未定义书签。 电气控制柜连接方式 .................................................. 错误!未定义书签。 元件布置图的设计与绘制 .......................................... 错误!未定义书签。 电器部件接线图的绘制 .............................................. 错误!未定义书签。 3 机柜布线 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 机柜电源布置............................................................... 错误!未定义书签。 结构及安装要求........................................................... 错误!未定义书签。 交流配电单元............................................................... 错误!未定义书签。 接线端子组................................................................... 错误!未定义书签。 插座............................................................................... 错误!未定义书签。 温升............................................................................... 错误!未定义书签。 认证............................................................................... 错误!未定义书签。 接地、电缆及其他电气附件....................................... 错误!未定义书签。 电气防护性能............................................................... 错误!未定义书签。 布线原则 ...................................................................... 错误!未定义书签。 4 线缆标识 ................................................................................. 错误!未定义书签。 5 通风与防尘标准 .......................................................................... 错误!未定义书签。 6 值得借鉴的机柜布线图............................................................... 错误!未定义书签。

常用存储设备选择与比较

存储产品选型与比较 1.存储技术 网络存储技术( Network Storage Technologies )是基于数据存储的一种通用网络术语。网络存储结构大致分为三种:直连式存储( DAS:Direct Attached Storage )、网络存储设备( NAS:Network Attached Storage )和存储网络( SAN: Storage Area Network ) 1.1直连式存储 直连式存储(DAS):这是一种直接与主机系统相连接的存储设备,如作为服务器的计算机内部硬件驱动。到目前为止, DAS 仍是计算机系统中最常用的数据存储方法。 DAS即直连方式存储,英文全称是 Direct Attached Storage 。中文翻译成“直接附加存储”。顾名思义,在这种方式中,存储设备是通过电缆(通常是 SCSI 接口电缆)直接到服务器的。 I/O (输入/ 输入)请求直接发送到存储设备。 DAS,也可称为 SAS(Server-Attached Storage ,服务器附加存储)。它依赖于服务器,其本身是硬件的堆叠,不带有任何存储操作系统。 1.2网络存储设备 网络存储设备(NAS):NAS 是一种采用直接与网络介质相连的特殊设备实现数据存储的机制。由于这些设备都分配有 IP 地址,所以客户机通过充当数据网关的服务器可以对其进行存取访问,甚至在某些情况下,不需要任何中间介质客户机也可以直接访问这些设

备。 1.3存储网络 存储网络(SAN):SAN 是指存储设备相互连接且与一台服务器或一个服务器群相连的网络。其中的服务器用作 SAN 的接入点。在有些配置中, SAN 也与网络相连。SAN 中将特殊交换机当作连接设备。它们看起来很像常规的以太网络交 换机,是 SAN 中的连通点。 SAN 使得在各自网络上实现相互通信成为可能,同时并带来了很多有利条件。 SAN由三个基本的组件构成:接口(如 SCSI、光纤通道、 ESCON等)、连接设备(交换设备、网关、路由器、集线器等)和通信控制协议(如 IP 和 SCSI 等)。这三个组件再加上附加的存储设备和独立的 SAN服务器,就构成一个 SAN 系统。 SAN提供一个专用的、高可靠性的基于光通道的存储网络, SAN允许独立地增加它们的存储容量,也使得管理及集中控制(特别是对于全部存储设备都集群在一起的时候)更加简化。 在 SAN存储网络里所指的主要设备包括光纤通道交换机和光纤通道卡。 (一)光纤通道交换机:(FC SWITCH) 光纤通道交换机在逻辑上是 SAN的核心,它连接着主机和存储设备。 光纤交换机提供将许多交换机级联成一个大规模的 Fabric(光纤通道)的能力。通过连接两台交换机的一个或多个端口,连接到交换机上的所有端口都可以看到网络的唯一的映像,在这个 Fabric(光纤通道)上的任何节点都可以和其他节点进行通信。 (二)光纤通道卡 光纤通道是高性能的连接标准,用于服务器、海量存储子网络、外设间通过集线器、交换机和点对点连接进行双向、串行数据通讯。 在光纤连接的 SAN结构中,一共有 5 种端口类型: N型、NL型、F 型、FL型和 E 型。其中前 2 种是主机和存储设备需要具备的工作机制,后 3 种是光纤交换机需要提供的连接机制。 传输速度通常是指光纤交换机的端口传输速度或光纤通道卡的传输速度般这个速度都在100Mbps、 200Mbps、 400Mbps或者 1Gbps以上。

机柜与密闭通道技术规范标准[详]

机柜及密闭通道技术规范

目录 1、总则 (4) 2、基础服务器机柜 (5) 2.1总体要求: (5) 2.2★尺寸: (5) 2.3颜色: (5) 2.4机柜板材: (5) 2.5★机柜表面处理: (5) 2.6★机柜承重: (6) 2.7机柜侧板: (6) 2.8机柜前门: (6) 2.9机柜后门: (6) 2.10方孔条(导轨固定及承重的立柱)/ 立柱: (6) 2.11机柜固定: (7) 2.12机柜顶盖: (7) 2.13机柜底盖: (7) 2.14机柜接地: (7) 2.15机柜理线装置: (7) 2.16盲板: (7) 2.17L型支架: (7)

2.18★PDU: (8) 2.19与通道封闭的配合: (8) 2.20横梁: (8) ODF机柜 (8) 密闭通道 (9) 5.1 总体要求: (9) 5.2 技术要求: (11) 5.3表面喷涂要求: (11) 5.4消防控制要求: (12) 5.5 环境监测要求: (12) 5.6接地要求: (12) 5.7其他要求: (12)

