文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 30消防器材、设施检查规定

30消防器材、设施检查规定

30消防器材、设施检查规定
30消防器材、设施检查规定

消防器材的配置规范审批稿

消防器材的配置规范 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

消防器材的配置规范一、消防器材的配置??

二、检查方式 1、定期每日检查并记录; 2、由所在区域负责人每月一次抽查; 3、消防班组负责人对各区域消防设施设备进行自查; 4、抽查出的异常情况会及时反馈各区域,班组根据反馈情况进行改进; 三、检查注意事项及规范 消防设施设备检查通用标准: ? 1、检查位置与编号是否相符; ? 2、检查外观是否完好无损,有无存在缺少配件现象; ? 3、各机件、部件存在位置或摆放位置是否正常,使用功能是否完好; ? 4、是否被其他物品遮挡,封堵现象; ? 5、检查清洁情况,有无明显污垢现象; 注意事项:

1、消火栓:检查卡放置方式卡片应水平放置在卡套内;消防小卷盘水管应稍出卷盘大概20公分;消防大水带两个接口方向应对向主管道接口且摆放整齐;各接口及把手开关处应保持关闭状态,无漏水现象;封条贴置的内侧是与消火栓铝框平齐。消防栓玻璃、锁、外门是否受损,外门是否能正常开启。 2、灭火器:灭火器筒体是否生锈、箱是否变形或损伤,标识是否完好;压力是否正常(正常状态指针指向绿色区域);保险销是否完好,喷管是否裂缝不能正常使用。 四、检查问题整改及处理: 1、各区域检查人员在检查过程中发现有设备被移位或其他小问题,能现场及时处理解决的,在检查过程中进行复位; 2、每月检查结果要登记,把设备出现异常情况报修保修公司; 3、检查结果每月8日前将手写记录检查表上; 4、各班组负责对各个区域报修内容的复查跟踪工作; 5、对检查隐患问题及时修复。 编制:盛勇审批:日期:

消防设施检查、维修和保养制度

消防设施检查、维修和保养制度 (一)火灾自动报警系统 1、火灾自动报警系统控探器人工巡检每天检查一次; 2、探测器灵敏度检测每月抽检10%,一年全检一次; 3、探测器模拟火灾优先报警每月检查一次; 4、手动报警按纽模拟报警每月抽检10%,一年全检检查; 5、感烟探测器每三年清洗一次。 (二)自动喷水灭火系统 1、自动喷水灭火系统每月检查一次,检验水流指示器、报警阀、压力开关、管理阀门人、喷淋泵动作情况; 2、喷淋泵每月启动一次,稳压泵每月检查启动一次; 3、自动喷水灭火系统设备外观每半年检查保养一次; 4、对市政供水及消防水池,水箱情况每月检查一次。 (三)室内消防栓系统 1、每月对消防栓泵和消火栓管道阀门启动检查一次; 2、每月对消火栓泵远距离启动按钮和消火栓压检测一次; 3、室内消火栓是否有水,水带、水枪完好率每两小时检查一次; 4、每月对室外消火栓、水泵结合器检查、保养一次; 5、喷淋泵结合器与消火栓结合器有明显区分标志。 (四)防烟、排烟系统 1、每月对防烟排烟风机和阀门启动检查一次; 2、每半年对防烟排烟风压、风量检测一次; 3、每月对防烟排烟机房与事故照明检查一次。 (五)消防电梯

1、每月对消防电梯的电话、上人孔、排水装置检查一次; 2、每月对电梯机房事故照明、消防电源、电梯迫降检查一次。 (六)消防安全疏散系统 1、安全疏散指示标志、事故照明每两小时全检一次; 2、每两小时对防火门及闭门器、顺位器、密封情况检查一次; 3、每两小时对疏散通道、安全出口检查一次; 4、广播切换至事故状态每月联动一次。 (七)消防联动系统 1、喷淋泵、消火栓泵每月联动一次; 2、防烟排烟风机、切断楼层电源、消防电梯、普通电梯迫切断空调、新风电源每月联动一次。 (八)消防救生设备 1、对配置到屋顶的逃生救援器每周检查一次,每半年运行一次; 2、每两小时对配置的防烟面具检查一次。 (九)其他消防设施 对配置的移动式灭火器材要落实专人维护保养,每两小时清洁、检查一次。 (十)每次检查、测试后认真做好记录,存档备查。 (十一)单位工程部是消防设施检查、保养和维修的职能部门,应按规定进行检查、保养和维修。 (十二)对消防设施出现的故障应在当天内及时修复。对一时难以修复的重大故障,工程部应及时向单位领导和当地消防部门报告,同时采取切实有效的防范措施,以确保安全。

加油站消防器材配置标准.

加油站消防器材配置标准 一、加油区消防器材配置 每2台加油机(或加气机)配置4公斤干粉灭火器2只,加油机不足2台的按2台计算。 二、油罐区消防器材配置 油罐区配置35公斤推车式干粉灭火器1个和4公斤干粉灭火器2只。 三、营业室消防器材配置 营业室配备有中控、管控电脑设备的,配置2至3公斤二氧化碳灭火器2只。 四、发、配电房消防器材配置 1. 发、配电房设置在一起(由同一扇门进出)的,配置2至3公斤二氧化碳灭火器2只; 2. 发、配电房分开设置(分别由独立的两扇门进出)的,各配置2至3公斤二氧化碳灭火器2只。 五、办公室消防器材配置 1、办公室与营业室不同门进,是两个独立的房间,办公室内配备2至3公斤二氧化碳灭火器2只或4kg干粉灭火器2只。 2、办公室与营业室是同门进,与营业室毗邻,办公室与营业

室共有2至3公斤二氧化碳灭火器2只,放置在中控系统旁。 六、员工宿舍消防器材配置 员工宿舍每层楼配置4kg干粉灭火器2只。 七、厨房消防器材配置 1、厨房是单独的,与员工宿舍不同层楼,配置4公斤干粉灭火器2只。 2、厨房与员工宿舍同一层楼,则厨房与该楼层宿舍共用2只4公斤干粉灭火器。 八、其它消防器材配置 1. 一、二级加油站配置灭火毯5块,消防沙2立方米,三级加油站配置灭火毯2块,消防沙2立方米。加油加气合建站按同级别的加油站配置灭火毯和消防沙。 2. 一、二级加油站油罐区配置消防铁铲4至5把、消防沙桶4至5个,三级加油站油罐区配置消防铁铲3把、消防桶3只。 3. 有消火栓的加油站,每个消火栓配置水带1盘、消火栓扳手1个和水枪1支。

加油站消防器材维护管理办法 第一章总则 第一条为加强加油站消防器材的维护管理,延长使用寿命,降低更换频率,提高器材的完好率,保证在突发情况下消防器材能够有效发挥作用,保障加油站安全经营,特制定本办法。 第二条本办法中的“消防器材”包括加油站内的消防灭火器、灭火毯、消防水带及水枪、消防铁铲、消防沙桶、消防应急灯、防爆手电筒和静电接地报警器等。 第二章管理责权 第三条公司安全储运部为东莞石油分公司管辖范围内加油站与其他基层单位消防器材和设施的主管部门,负责全公司消防器材的购置、调配、更换、维修、和日常的监督和检查。 第四条基层单位消防安全责任人对消防器材和设施的日常管理负全责。负责对加油站消防器材的类型、配置数量、设置部位、更新及维护保养等进行登统管理,建立《加油站消防器材管理台账》(见附表),当灭火器的数量、摆放地点或有新配置及充气换药时,要及时更新《加油站消防器材管理台账》。并于每年6月30日和12月30日前将消防器材维护管理台账登统情况上报公司安全储运部。 第三章维护管理原则

酒店消防设施配备标准 消防设施标准

酒店消防设施配备标准消防设施标准 酒店消防设施配备标准1.消防车道: (1)酒店沿建筑物的两个长边设有消防车道,车道尽头有回车道。 (2)消防车道宽度不少于3.5米,与酒店建筑物外墙之间的间距大于5米。 (3)消防车道下的管道和储沟能承受大型消防车辆的压力。 2.消火栓: (1)酒店设有室外和室内消火栓系统、消防水泵房和自动喷水装置。 (2)室内消火栓栓口出水方向与设置的墙面成90°角,采用高压给水系统,给水管网设水泵接合器,并有明显标志。 (3)酒店客房及其他营业场所和公共走道均设有自动喷水装置。 3.消防自动报警系统: (1)报警区域按楼层划分,探测区域按独立房间划分。 (2)区域报警控制器应设在有人值班的房间和场所,安装在墙壁上的报警控制器,其底边距地面的高度不小于1.5米。 (3)报警区域内每个防火分区设有手动报警按钮,设置部位明显,便于操作,安装在墙上时,距地面高度为1.5米。从一个防火区

域内的任何位置到最近的一个手动报警按钮的步行距离不大于30米。 (4)消防控制中心有显示安全保护的重点部位,疏散通道和消防设备所在位置的平面图或模拟图。 (5)消防中心严禁其他无关的电气线路和管路通过,送回风管的穿墙处设有防火阀,工作接地电阻小于4欧姆。采用联合接地时,接地电阻值小于1欧姆,或用专用接地干线引至接地体,接地干线应用铜蕊绝缘导线电缆,其线蕊截面积不少于16平方毫米,接地板引至各消防设备的接地线,应选用铜蕊绝缘软线,其线蕊截面积不小于4平方毫米。 4.安全疏散设施: (1)消防电梯:机房与井道采用耐火极限不低于2.5小时的墙分隔,井底有排水设备,有消防队专用的操纵按钮,底层前室面积不小于6平方米,并有直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道。 (2)疏散楼梯:通往疏散楼梯的太平门为向外开启的防火门,并有明显的指示标志,楼梯间为封闭式,设有正压送风和排风设施,每间客房内均有通向疏散楼梯的线路指示图。 5.应急照明装置: (1)应急照明装置设在墙上或顶部。 (2)各营业场所、通道及疏散楼梯、消防电梯、消防监控中心、消防泵房、配电室和电话总机房均设有应急照明装置,其最低照明不低于0.5勒克斯,照明供电时间不少于20分钟,其中消防控制中心、

加油站消防器材配置标准

加油站消防器材配置标准

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

加油站消防器材配置标准 一、加油区消防器材配置 每2台加油机(或加气机)配置4公斤干粉灭火器2只,加油机不足2台的按2台计算。 二、油罐区消防器材配置 油罐区配置35公斤推车式干粉灭火器1个和4公斤干粉灭火器2只。 三、营业室消防器材配置 营业室配备有中控、管控电脑设备的,配置2至3公斤二氧化碳灭火器2只。 四、发、配电房消防器材配置 1.发、配电房设置在一起(由同一扇门进出)的,配置2至3公斤二氧化碳灭火器2只; 2. 发、配电房分开设置(分别由独立的两扇门进出)的,各配置2至3公斤二氧化碳灭火器2只。 五、办公室消防器材配置 1、办公室与营业室不同门进,是两个独立的房间,办公室内配备2至3公斤二氧化碳灭火器2只或4kg干粉灭火器2只。 2、办公室与营业室是同门进,与营业室毗邻,办公室与营业室

共有2至3公斤二氧化碳灭火器2只,放置在中控系统旁。 六、员工宿舍消防器材配置 员工宿舍每层楼配置4kg干粉灭火器2只。 七、厨房消防器材配置 1、厨房是单独的,与员工宿舍不同层楼,配置4公斤干粉灭火器2只。 2、厨房与员工宿舍同一层楼,则厨房与该楼层宿舍共用2只4公斤干粉灭火器。 八、其它消防器材配置 1.一、二级加油站配置灭火毯5块,消防沙2立方米,三级加油站配置灭火毯2块,消防沙2立方米。加油加气合建站按同级别的加油站配置灭火毯和消防沙。 2. 一、二级加油站油罐区配置消防铁铲4至5把、消防沙桶4至5个,三级加油站油罐区配置消防铁铲3把、消防桶3只。 3. 有消火栓的加油站,每个消火栓配置水带1盘、消火栓扳手1个和水枪1支。

消防器材配置标准

消防器材配置标准公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

消防器材配置标准 1、在建建筑物:施工层面积在500平方米以内,配置泡沫灭火器不少于2个,每增加500平方米曾配泡沫灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。 2、材料仓:面积在50平方米以内,配备泡沫灭火器不少于1个,每增50平方米增配泡沫灭火器不少于1个(如仓内存放可燃材料较多,要相应增加)。 3、施工办公室、水泥仓:面积在100平方米以内,配备泡沫灭火器不少于1个,每增50平方米增配泡沫灭火器不少于1个。 4、木制作场:面积在50平方米以内,配备泡沫灭火器不少于2个,没增50平方米增配泡沫灭火器1个。 5、电工房、配电箱:配备灭火器不少于1个。 6、电机房:配备灭火器不少于1个。 7、油料仓:面积在50平方米以内,配备灭火器不少于2个,每增加50平方米以内,配备灭火器不少于2个,没增加50平方米增配灭火器不少于1个。 8、可燃物品堆放场:面积在50平方米以内,配备泡沫灭火器不少于2个。 9、垂直运输设备(包括施工电梯、塔式起重机)机架室;配备灭火器不少于1个。 10、临时易燃易爆物品仓:面积在50平方米以内,配备灭火器不少于2个。 11、值班室:配备泡沫灭火器1个、灭火器1个及一条直径为65mm长度为20m 的消防水带。

12、集体宿舍:每25平方米配备泡沫灭火器1个,如占地面积超过1000平方米,应按每500平方米设立1个2平方米的消防水池。 13、厨房:面积在100平方米以内,配备灭火器3个,每增加50平方米增配泡沫灭火器1个。 14、临时动火作业场所:配备泡沫灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。

2020版公司消防器材管理规定

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版公司消防器材管理规定 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版公司消防器材管理规定 1目的 为保障安全生产,规范消防器材管理,使消防管理工作有规可依,确保急时好用,做到防患于未燃,制定本制度。 2范围 适用于本公司消防器材的管理。 3职责 3.1行政部负责本公司消防器材的配置和管理,并负责消防器材的管理监督。 3.2保安队长负责消防器材的检查和使用性能维护工作的组织和实施,并负责检查结果的报告及处理跟进。 4消防设备管理制度 4.1消防设施设备按照划分的管理区域,实行“谁主管,谁负责”的原则,使消防设施器材经常处于良好备用状态。

4.2每季度由行政部和电工组防水检查一次公司内的地上消火栓。 4.3消防水泵每半年由行政部和电工组手动或自动启动检查一次。 4.4公司的各种电气设备,每年联合进行一次检查。 4.5备用发电机,由工程部根据设备检查安排时间定期启动检查。 4.6各部位的轻便手提式10升、推车式65~100升的泡沫灭火器,每年由行政部监督更换药剂一次,其他器材损坏的要及时更换。 4.7公司建筑物内凡存放有物品的地方,有人员活动的地方、公共场所、娱乐场所、楼层间、机房、电房、气站、厨房、办公室等部位视情况配备轻便手提式灭火器材,由管辖部门负责 维护保管及外表的清洁卫生,摆放消防器材的地方不得堆放杂物,改变消防器材摆放的位置时,要经消防中心同意,有意损坏消防器材要罚款,情节严重的要追究责任。 5消防设施、安全标识管理规定

建筑消防设施检测标准与方法

建筑消防设施安装质量检 验评定规程

陕西贵和智能科技有限公司 建筑消防设施安装质量检验评定规程 1 范围 本标准建筑消防设施是指:建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。 本标准规定了建筑消防设施安装质量的检验要求及方法、检验类别和判定原则。 本标准适用于建筑消防设施安装质量的检验评定。 本标准不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险场所的建筑消防设施的质量检验评定。 本标准同样适用委托检验和定期检验。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB4715—2005 点型感烟火灾探测器 GB4716—2005 点型感温火灾探测器 GB4717—2005 火灾报警控制器 GB5135.1—2003~GB5135.13—2006 自动喷水灭火系统 GB14561—2003 消火栓箱 GB14102—2005 防火卷帘 GB14287—2005 电气火灾监控系统 GB15322—2003 可燃气体探测器 GB16806—2006 消防联动控制系统 GB17429—1998 火灾显示盘 GB179459—2000 消防应急灯具 GB19880—2005 手动火灾报警按钮 GB50016—2006 建筑设计防火规范

GB50045—95(2005版)高层民用建筑设计防火规范 GB50084—2001(2005版)自动喷水灭火系统设计规范 GB50098—98(2001版)人民防空工程设计防火规范 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范 GB50140—2005 建筑灭火器配置设计规范 GB50151—92(2001版)低倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50166—92 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50193—93(1999版)二氧化碳灭火系统设计规范 GB50196—93(2002版)高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50219—95 水喷雾灭火系统设计规范 GB50261—2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50263—2007 气体灭火系统施工及验收规范 GB50281—2006 泡沫灭火系统施工及验收规范 GB50338—2003 固定消防炮灭火系统设计规范 GB50370—2005 气体灭火系统设计规范 JGJ/T16—92 民用建筑电气设计规范 GA30.1—2002~GA30.3—2002 固定消防给水设备的性能要求和试验方法 GA61—2002 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 GA386—2002 防火卷帘控制器 GA400—2002 气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法 GA503—2004 建筑消防设施检测技术规程 GA533—2005 挡烟垂壁 DB37/T386—2004 吸气式感烟火灾报警系统设计、施工、验收规范 3 检验性质及项目分类 3.1 检验性质 3.1.1 初次检验:建筑消防设施竣工验收前,对建筑消防设施安装质量所进行的第一次检验。 3.1.2 补充检验:对经初次检验不合格的建筑消防设施安装质量所进行的加倍检验。 3.2 不合格项目分类 本标准不合格检验项目的分类是根据被检验项目在整个消防设施中,对消防设施运行所起作用的重要程度确定的。 A类不合格项:指直接关系到消防设施运行功能和可能对人身安全造成危害的项目。 B类不合格项:指对消防设施的工程质量有重要影响,可能间接影响消防设施运行可靠性的项目。

消防器材配置标准

消防器材配置标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

消防器材配置标准 1、在建建筑物:施工层面积在500平方米以内,配备泡沫灭火器不少于2个,每增500平方米增配泡沫灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。 2、材料仓:面积在50平方米以内,配备泡沫灭火器不少于1个,每增50平方米增配泡沫灭火器不少于1个,如仓内存放可燃材料较多,要相应增加。 3、施工办公室、水泥仓,面积在100平方米以内,配备泡沫灭火器不少于1个,每增50平方米增配泡沫灭火器不少于1个。 4、木制作场:面积在50平方米以内,配备泡沫灭器不少于2个,每增50平方米增配泡沫灭火器1个。 5、电工房、配电房,配备灭火器不少于1个。 6、电机房:配备灭火器汪少于1个。 7、油料仓:面积在50平方米以内,配备灭火器不少于2个,每增50平方米增配灭火器不少于1个。 8、可燃物品堆放场:面积在50平方米以内,配备泡沫灭火器不少于2个。 9、垂直运输设备:包括施工电梯、塔式起重机,机驾室,配备灭火器不少于1个。 10、临时易燃易爆物品仓库:面积在50平方米以内,配备灭火器不少于2个。

11、值班室:配备泡沫灭火器1个、灭火器1个及一条直径为65mm 长度为20m的消防水带。 12、集体宿舍:每25平方米配备泡沫灭火器1个,如占地面积超过1000Mguh 方米,应按每500平方米设立1个2m平方米的消防水池。 13、厨房:面积在100平方米以内,配备灭火器3个,每增50平方米增配泡沫灭火器1个。 14、临时动火作业场所:配备泡沫灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。 消防器材登记表

小区管理处消防器材配置使用规定

小区管理处消防器材配置使用规定 1.0目的 科学合理配置消防器材,确保紧急状态下,管理处、小区能够实施自救,保证业户生命、财产安全。 2.0适用范围 适用于管理处消防器材的配置及使用管理。 3.0职责 3.1管理处主任是小区消防器材配置及使用管理的第一责任人。 3.2理处安全主管是小区消防器材配置及使用管理的具体落实者、管理者、检查者。 3.3各岗位的消防器材由当值保安员负责日常的养护、保管工作。 4.0内容: 4.1消防器材配置时间要求:小区物业接管验收到业主入伙期,管理处主任及安全主管应视小区实际情况将消防器材配置到位。 4.2消防器材配置场所 4.2.1消防监控中心。 4.2.2公共场所类:小区保安岗厅、停车场出入岗厅。管理处办公室、员工宿舍、厨房、仓库、停车场(库)。 4.2.3设施设备房类:电梯机房、发电机房、高压配电室、低压配电室、水泵房、泳池机房、其它强弱电房。

4.3消防器材配置数量及存放位置。 4.3.1消防监控中心。消防头盔2顶,防毒面具6个,口罩6个,消防服2套,消防鞋2双,消防腰带2条,救生绳1套,安全绳2套,消防板手1把,消防斧1把,消防钩1根,铁撬杆1支,消防应急灯4盏,备用水枪,水带2套,铁铲3把,消防桶2只。 4.3.1.1存放位置:干粉灭火器,易取,悬挂墙壁(或专用灭火器箱置放)其它用专用的消防器材柜存放。 4.3.2小区消防监控中心、保安岗厅、停车场出入岗厅,4公斤ABC干粉灭火器各2罐/间,共6个;存放位置:易取,悬挂墙壁。 4.3.3电梯机房7间:4公斤ABC干粉灭火器各2罐/间,共14个;存放位置:易取,悬挂墙壁。 4.3.4发电机房:4公斤ABC干粉灭火器2罐/间。共2个;存放位置:易取,悬挂墙壁。 4.3.5高、低压配电室:4公斤ABC干粉灭火器4罐/间,共4个;存放位置:易取,悬挂墙壁。 4.3.6水泵房2间:4公斤ABC干粉灭火器各2罐/间,共4个;存放位置:易取,悬挂墙壁。 4.3.7管理处办公室:4公斤ABC干粉灭火器2罐/间,共2个;存放位置:易取,悬挂墙壁。 4.3.8员工宿舍6间:4公斤ABC干粉灭火器1罐/间,共6个;存放位置:易取,悬挂墙壁。 4.3.9厨房、仓库:4公斤ABC干粉灭火器2罐/间,共2个;

XXX矿消防器材配置标准

XXX矿消防设施配备标准 一、适用范围 本标准适用于XXX矿消防设施的设置使用管理。 二、地面消防设施配备部分 1、办公楼:面积在50平方米以内,配置灭火器数量不少于1个,每增加50平方米需增加灭火器数量不少于1个且应存放于方便取放的安全通道位置。如果办公室附近存在机房、电脑集中区域,应根据情况适当增加灭火器的数量。 2、食堂、会议室、健身房等人员聚集区: 3、矿内值班室:配备泡沫灭火器1个、干粉灭火器1个及一条直径65CM 长度25米的消防带。 4、单身宿舍:每25平方米配备灭火器1个。 5、厨房:面积在100平方米以内,配备泡沫干粉灭火器3个, 每增加50平方米增配泡沫干粉灭火器1个。 6、施工办公室:面积在100平方米以内,配备泡沫干粉灭火器不少于1个,每增加50平方米增配泡沫干粉灭火器不少于1个。 7、材料仓库、车间等地方:面积在50平方米以内,配备泡沫干粉灭火器不少于1个,每增加50平方米增加泡沫干粉灭火器不少于1个,(如材料仓库存放可燃材料较多,更应相应增加灭火器数量。) 8、电锯房等木制作场:面积在50平方米以内,配备泡沫干粉灭火器不少于2个,每增加50平方米增配泡沫干粉灭火器1个。 9、电工房、配电房:配备灭火器不少于1个。 10、地面变电所:配备灭火器不少于2个。

11、油料仓库:面积在50平方米以内,配备泡沫干粉灭火器不少于2个,每增加50平方米增配泡沫干粉灭火器不少于1个。 12、可燃物品堆放场:面积在50平方米以内,配备泡沫干粉灭火器不少于2个。 13、运输设备操作室:配备泡沫干粉灭火器不少于1个。 14、临时动火作业场所:配备泡沫干粉灭火器不少于1个和其他辅助消防器材。 三、井下消防设施配备部分 (一)井下消防设施布置标准 1、矿井必须建立地面消防水池,容积不小于 200m3,并不小于井下 2h 的连续用水量。开采下部水平时除地面消防水池外,可利用上部水平或生产水平的水仓作为消防水池。使用井下钻孔水源时,地面和井下管路系统必须连通,用闸阀隔开,必要时可快速打开闸门投入使用。井下钻孔水源的水量、水压应定期人工检测一次,并记录存档。 2、矿井必须有完善的消防供水管路系统,并符合以下要求: (1)矿井采区的主供水管路管径不小于 108mm(4吋)。 (2)采煤工作面南、北巷和掘进巷道内管径不小于 89mm(3吋)。 (3)消防水管主管路末端到采煤工作面南、北巷切眼和掘进工作面顶头的距离不得大于 50m。 (4)采掘工作面供水管路末端水压不低于 0.6MPa。 (5)消防管路的下列地点必须设置支管和阀门: a)所有斜井和平硐井口;井底车场附近的主要硐室内;井底车场、主要石门、大巷、倾斜巷道、采区和其它巷道每隔 100m处。

学校消防器材配备标准

学校消防器材配备标 准 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

学校消防器材配备标准 一、消火栓和灭火器配置标准(灭火器使用手提式2kg ABC干粉灭火器) 1、综合楼、教学楼、宿舍楼:学校楼房每层应有消防栓,平时要保证有水有压力,每层楼楼梯口应有2个灭火器。没有消防栓的学校应按每48平方米(实用面积)一个灭火器的标准配置。寄宿学校在教学楼和宿舍楼的每层楼梯口应设置1个应急照明灯,应急照明灯要保持随时有电,以备急用。 2、食堂:学校食堂应有3个设置点,餐厅2个点,每个操作间1个点,每个设置点应有灭火器2个。 3、图书室、阅览室:学校图书室、阅览室至少应配备2个灭火器。 4、微机室:每个微机室配备2个气体灭火器。 5、实验室:每个实验室应分2个设置点配备4个灭火器,。 6、配电室:应配备1个灭火器。 二、安全出口、疏散指示标志和应急照明灯配置标准: 1、楼道:楼道疏散出口处应有“安全出口”的指示标志。 安全出口的指示标志为灯光疏散指示标志,禁止使用荧光粘贴指示标志。 2、楼梯间:学校楼梯间墙壁应贴有“疏散通道”标志,明确学生上下楼疏散安排,指明紧急疏散方向,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上,走道疏散标志灯的间距不应大于20m。 3、应急照明灯:一般安装设置在疏散出口的正上方的墙面或顶棚上,与安全出口安装一起。 三、应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20分钟。

学校应配的灭火器型号 我国灭火器的型号是按照《消防产品型号编制方法》的规定编制的。它由类、组、特征代号及主要参数几部分组成。类、组、特征代号用大写汉语拼音字母表示;主要参数代表灭火器的充装量,用阿拉伯字母表示。阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积,一般单位为每千克或升。 一般编在型号首位,是灭火器本身的代号 ..。通常用“M”表 示。灭火剂代号编在型号 ..第二位:P——泡沫灭火剂,酸碱灭火剂;F——干粉灭火剂;T——二氧化碳灭火剂;Y——1211灭火剂;SQ——清水灭火剂。 形式号编在型号中的第三位,是各类灭火器结构特征 ....的代号。目前我国灭火器的结构特征有手提式(包括手轮式)、推车式、鸭嘴式、舟车式、背负式五种,其中型号分别用S、T、Z、Z、B 一、MFZ、MFZL型手提贮压式干粉灭火器 MFZ、MFZL型手提贮压式干粉灭火器具有操作简单安全、灭火效率高、灭火迅速等特点。内装的干粉灭火剂具有电绝缘性能好、不易受潮变质、便于保管等优点,使用的驱动气体无毒、无味、喷射后对人体无伤害。灭火器瓶头阀上装有压力表,具有显示内部压力的作用,便于检查和维修。 MFZ型为碳酸氢钠灭火剂,适用于扑灭可燃液体、可燃气体及带电设备的初起火灾。 MFZL型为磷酸铵盐灭火剂,适用于扑灭可燃固体、可燃液体、可燃气体及带电设备的初起火灾。 MFZ、MFZL型干粉灭火器可广泛应用于油田、油库、工厂、商店、配电室等场所。规格:MFZ(L)1、MFZ(L)2、MFZ(L)3、MFZ(L)4、MFZ(L)5、MFZ(L)6、MF Z(L)8等。

消防器材验收标准

移动式消防器材移交检查标准 1一般规定 1.1灭火器、水带、水枪设置后,必须进行验收检查,验收不合格不得投入使用。 1.2灭火器、水带、水枪应由建设单位根据相关设计文件组织安装,监理单位进行监督,相 关方组织进行验收检查。 1.3灭火器、水带、水枪配置验收时,施工单位应提交下列技术资料: 1 移动式消防器材配置工程竣工图、移动式消防器材定位编码表; 2移动式消防器材配置设计说明、建筑设计防火审核意见书; 3移动式消防器材的有关质量证书、出厂合格证、使用维护说明书。 1.4移动式消防器材配置验收应根据移动式消防器材验收表的要求具体填写。 2验收标准 2.1灭火器 2.1.1灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量应符合建筑配置要求。 检查数量:全数检查。 验收方法:对照相关设计图纸进行。 2.1.2灭火器的产品质量应符合国家有关产品标准的要求。 检查数量:全数检查合格手续。 验收方法:现场直接检查,查验产品有关质量证书。 2.1.3在同一灭火器配置区域内,采用不同类型灭火器时,其灭火剂应能相容。 检查数量:全数检查。 验收方法:对照建筑灭火器配置设计文件和灭火器铭牌,现场核实。 2.1.4灭火器的保护距离应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定,灭火器的设置应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内。 检查数量:全数检查。 验收方法:用尺丈量。 2.1.5灭火器的设置点附近应无障碍物,取用灭火器方便,且不得影响人员疏散。 检查数量:全数检查。 验收方法:观察检查。 2.1.6灭火器箱不应被遮挡、上锁或栓系,灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。 检查数量:全数检查。 验收方法:观察检查与实测。 2.1.7灭火器的挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。有夹持带的挂钩、托架,夹持带的打开方式应从正面可以看到。当夹持带打开时,灭火器不应掉落。挂钩、托架安装应符合下列要求: 1应保证可用徒手的方式便携地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器; 2当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,应可任意的取用其中一具。 检查数量:全数检查。 验收方法:观察检查与实测。 2.1.8灭火器采用挂钩、托架或嵌墙式灭火器箱安装设置时,灭火器的设置高度应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的要求,其设置点与设计点的垂直偏差不

消防器材检查配置标准

消防器材检查配置标准 一、干粉灭火器 1、根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》要求, 按该要求商场灭火器配备标准为2具/50㎡,不足50㎡按 照50㎡计算。(如某商户营业面积51㎡应配备4具不得 少于4KG装 ABC干粉灭火器) 2、灭火器保质期,灭火器筒体报废年限为10年,出厂满5 年需充装灭火剂,充装以后每隔2年需再次充装(具体根 据维修厂商提供质保期为准),但总共不超过3次。即 5+2+2=9,9年后的下一年报废。 3、干粉灭火器压力表检查,压力表分为红绿黄三个颜色,当 指针指示在红色区间时表示灭火器压力不足不可用、指针 指示在绿色区间时表示压力正常可用、当指针指示在黄色 区间时表示压力充装过高勿超出1.4mpa超出需返厂维修 如未返修使用时有爆炸的危险。(正常压力值 1.2mpa-1.4mpa) 4、灭火器只得充当灭火器具使用,不得当作它用,灭火器摆 放位置需放置在醒目明显的位置不得被杂物堵塞阻隔且 放置在通风干燥位置时常进行保养擦拭,每季度进行一次 检查并填写灭火器检查卡。 5、灭火器有下列情况之一的应报废: 1)筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于等于筒体总面积的1/3、

表面有凹坑) 2)筒体明显变形,机械损伤严重。 3)器头存在明显裂纹、无泄压机构。 4)筒体为平底等结构不合理。 5)没有间歇喷射机构的手提式。 6)没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌、但已看不清生产厂名称,或出厂年月铭牌无法 识别。 7)筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹。 8)被火烧过。 二、过滤式自救呼吸器(防烟/毒面具) 1、按照标准每50㎡至少配置1个防烟面具,不足50㎡按照 50㎡计算。 2、防烟面具有效质保期为3年,从出厂日期算起超过3年可 做报废丢弃处理;该器具为一次性使用,如在检查时发现 真空包装袋有漏气或包装袋撕破现象可视为已失效不能 再使用。 3、该产品为存放型,一旦固定存放后不能经常随意搬动、敲 击,拆装以免引起意外失效。 4、存放环境:环境温度应为0℃-40℃,周边无热源,易燃、 易爆及腐蚀性物品,通风良好,无雨淋及潮气侵蚀。

施工现场消防器材配置标准

施工现场消防器材配置标准 1、厨房:面积在100㎡以内,配置灭火器3(4)个、每增50㎡增配灭火器1个。 2、材料库:面积在50㎡以内,配置灭火器不少于1个,每增50㎡增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。 3、施工办公区、水泥仓:面积在100㎡以内,配置灭火器不少于1个,每增50㎡增配灭火器不少于1个。 4、可燃物品堆放场:面积在50㎡以内,配置灭火器不少于2(4)个。 5、电机房:配置灭火器不少于1个。 6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。 7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。 8、油料库:面积在50㎡以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50㎡增配灭火器不少于1个。 9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50㎡以内,配置灭火器不少于2(4)个。 10、木制作场:面积在50㎡以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50㎡增配灭火器1个。 11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。 12、集体宿舍:每25㎡配置灭火器1个,如占地面积超过1000㎡,应按每500㎡设立一个2m的消防水池。 13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。 14、在建建筑物:施工层面积在500㎡以内,配置灭火器不少于2个,每增500㎡增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

【要求】 按照安全施工原则,对于五小设施的要求是: ①、食堂。食堂炊事员有健康证,炊事用具卫生,炊事员上岗穿(戴)工作服(帽),就餐场所卫生条件好,室内有水泥地面,室内墙面灰,刷白设透气窗,灶台镶贴瓷砖,有灭蚊蝇、蟑螂措施。 ②、工地设水冲厕所,高层有流动厕所。 ③、工人宿舍。宿舍房间人数不超过6人,单床,用电线路规范,室内整洁。 ④、工地有沐浴室,安全有保障。 ⑤、工地有工人活动室,有相关的设施设备。 【一、食堂】 1、食堂操作间要有足够的使用面积,并定期清洗消毒。 2、炊事人员要经过卫生防疫培训,并持健康证上岗,身着白色工作服、帽。 3、炊具要保持清洁卫生,定期消毒,符合卫生防疫要求,菜板生熟要分开,给水、排烟、排气、排水设施完善。 4、生、熟食品必须分开存放,设置贮藏室,有存放粮食、蔬菜的台架,贮藏肉制品要有保鲜措施。 5、食堂垃圾要使用封闭式的垃圾存放容器,并定期清除。 6、食堂内不得住人和存放其它物品。 7、食堂要有有防潮、防“四害”的设施。 8、食堂用火要有动火准用证,火源要有专人管理。 9、餐具要经过消毒方可使用,炊服人员不得将不经消毒餐具提供用餐人员。 10、项目管理人员食堂原则上采取自助餐用餐形式。

消防器材的配置规范(20200521121500)

消防器材的配置规范一、消防器材的配置?? 序号消防器材位置灭火器数 消防 水带 消防栓数 1 高保组门口北侧 2 1 1 2 高保组维修地沟1南 2 1 1 3 高保组维修地沟2北 2 1 1 4 一保组地沟东侧 2 1 1 5 一保组门口南侧 2 1 1 6 小修组维修地沟1南 2 1 1 7 小修组维修地沟2北 2 1 1 8 总成组令磨地沟西 2 1 1 9 车钳组门口墙壁 2 1 1 10 车钳组后门门前 3 0 0 11 调度室一楼入口 2 1 1 12 调度室一楼入口 2 1 1 13 直电组门口墙壁 2 1 1 14 调度室二楼办公室墙壁 2 1 1 15 小救济车内皖A32533 1 0 0 16 大救济车内皖AA1600 1 0 0

17 气体保护焊(综合组) 1 0 0 18 气体保护焊(高保组) 1 0 0 19 报修室 2 0 0 20 乙炔、痒焊车(综合组) 1 0 0 21 乙炔、痒焊车(高保组) 1 0 0 22 总成组(车间内) 2 0 0 23 胎工组(车间内) 2 0 0 二、检查方式 1、定期每日检查并记录; 2、由所在区域负责人每月一次抽查; 3、消防班组负责人对各区域消防设施设备进行自查; 4、抽查出的异常情况会及时反馈各区域,班组根据反馈情况进行改进; 三、检查注意事项及规范 消防设施设备检查通用标准: ? 1、检查位置与编号是否相符; ? 2、检查外观是否完好无损,有无存在缺少配件现象; ? 3、各机件、部件存在位置或摆放位置是否正常,使用功能是否完好; ? 4、是否被其他物品遮挡,封堵现象; ? 5、检查清洁情况,有无明显污垢现象; 注意事项: 1、消火栓:检查卡放置方式卡片应水平放置在卡套内;消防小卷盘水管 应稍出卷盘大概20公分;消防大水带两个接口方向应对向主管道接口且摆放

消防器材的配置规定

消防器材的配置规定 6.1 一般规定 6.1.1 用于扑救各类火灾的灭火器的最低配置基准、最小配置灭火级别和最少配置数量应按本章的有关规定执行。 6.1.2 配置在普通住宅的每具灭火器的灭火级别可比表6.2.1、表6.3.1中所规定单具灭火器最小配置灭火级别小一个级别。 6.1.3 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)中灭火器的最少配置数量应按同等使用面积的同类地面建筑的规定增加50%;古建筑、歌舞娱乐放映游艺场所中的灭火器的最少配置数量应增加100%。 6.1.4为迅速、有效地扑救高架储存设施和其它危险场所有可能发生的垂直范围的特殊火灾,可额外配置附加灭火器。如果这些灭火器不是用来满足本章所规定的最低保护要求时,可选配灭火级别小于表6.2.1和表6.3.1中规定的最小配置灭火级别的灭火器。 6.1.5 对设有消火栓系统、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器的配置数量: 1. 对设有室内消火栓系统的,可相应减少10%;对仅设有室外消火栓系统的,不作减配处理。 2. 对设有灭火系统的,可相应减少30%; 3. 对同时设有室内消火栓系统和灭火系统的,可相应减少50%。 6.1.6 对可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的

灭火器配置场所,不宜减少灭火器的配置数量。 6.1.7 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)、古建筑、歌舞娱乐放映游艺和大型商场等灭火器配置场所不得减少灭火器的配置数量。 6.1.8 一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具;对面积小于100m2的轻危险级灭火器配置场所或计算单元,可设置1具灭火器。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 6.2 A类火灾场所灭火器的最低配置基准 6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。 A类火灾场所灭火器的最低配置基准表6.2.1(固体) 灭火级别单具灭火器最小配置灭火级别 灭火器类型:水型、泡沫型其它类型最大保护面积(m2/A) 严重危险级2A 3A 50 中危险级1A 2A 75 轻危险级1A 1A 100 6.2.2 当单具灭火器的最大保护面积按表6.2.1的规定超过200m2(严重危险级)、300m2(中危险级)、400m2(轻危险级)时,配置设计计算时应按200m2(严重危险级)、300m2(中危险级)、400m2(轻危险级)进行取值。 6.3 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准 6.3.1 B类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.3.1的规定。

酒店消防设施配备标准

酒店消防设施配备标准 1.消防车道: (1)酒店沿建筑物的两个长边设有消防车道,车道尽头有回车道。 (2)消防车道宽度不少于3、5米,与酒店建筑物外墙之间的间距大于5米。 (3)消防车道下的管道与储沟能承受大型消防车辆的压力。 2.消火栓: (1)酒店设有室外与室内消火栓系统、消防水泵房与自动喷水装置。 (2)室内消火栓栓口出水方向与设置的墙面成90°角,采用高压给水系统,给水管网设水泵接合器,并有明显标志。 (3)酒店客房及其她营业场所与公共走道均设有自动喷水装置。 3.消防自动报警系统: (1)报警区域按楼层划分,探测区域按独立房间划分。 (2)区域报警控制器应设在有人值班的房间与场所,安装在墙壁上的报警控制器,其底边距地面的高度不小于1、5米。 (3)报警区域内每个防火分区设有手动报警按钮,设置部位明显,便于操作,安装在墙上时,距地面高度为1、5米。从一个防火区域内的任何位置到最近的一个手动报警按钮的步行距离不大于30米。 (4)消防控制中心有显示安全保护的重点部位,疏散通道与消防设备所在位置的平面图或模拟图。 (5)消防中心严禁其她无关的电气线路与管路通过,送回风管的穿墙处设有防火阀,工作接地电阻小于4欧姆。采用联合接地时,接地电阻值小于1欧姆,或用专用接地干线引至接地体,接地干线应用铜蕊绝缘导线电缆,其线蕊截面积

不少于16平方毫米,接地板引至各消防设备的接地线,应选用铜蕊绝缘软线,其线蕊截面积不小于4平方毫米。 4.安全疏散设施: (1)消防电梯:机房与井道采用耐火极限不低于2、5小时的墙分隔,井底有排水设备,有消防队专用的操纵按钮,底层前室面积不小于6平方米,并有直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道。 (2)疏散楼梯:通往疏散楼梯的太平门为向外开启的防火门,并有明显的指示标志,楼梯间为封闭式,设有正压送风与排风设施,每间客房内均有通向疏散楼梯的线路指示图。 5.应急照明装置: (1)应急照明装置设在墙上或顶部。 (2)各营业场所、通道及疏散楼梯、消防电梯、消防监控中心、消防泵房、配电室与电话总机房均设有应急照明装置,其最低照明不低于0、5勒克斯,照明供电时间不少于20分钟,其中消防控制中心、消防泵房与配电室的照明应保持同正常状态。

消防器材检查项目及标准

消防器材检查项目及标 准 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

消防器材检查项目及标准 ? 一、灭火器? 1、灭火器压力过低(二氧化碳灭火器重量下降10%以上),必须重新充装; 2、ABC干粉灭火器铅封破坏一定要重新充装; 3、灭火器瓶体与喇叭接口一定要旋紧,灭火器瓶体、喇叭不可破损; 4、灭火器整体保持清洁(按现场情况定); 5、按照现场情况配置灭火器(按照灭火器数量、灭火器种类、灭火器型号等); 6、灭火器应放置在显眼部位,灭火器放置时,顶部应不高于米,推车式灭火器应放在地面上。 二、消防箱、消防水带、消防栓? 1、消防箱内器材(消防水带、消防扳手、消防枪头)齐全,不缺少、破损(立地式消防栓必须有消防扳手,墙壁式消防栓有旋转柄,可无消防扳手); 2、消防箱保持清洁、完好、无破损;

3、消防水带不可过度老化,接口要接牢,不可脱落,消防水带不可有破洞,消防水带不可有漏水现象; 4、检查消防栓时,要用扳手试水,旋口不可锈死。 三、黄沙箱? 1、黄沙箱内物品(包括黄沙、铁锹)是否齐全,黄沙是否足够; 2、黄沙箱内黄沙不可受潮结块,潮湿需晒干,结块应捣碎或更换; 3、沙箱不锈蚀、破漏,并保持沙箱外清洁,黄沙不应洒落在外。 四、应急照明灯、安全指示牌、安全出口? 1、应急照明灯、安全指示牌应该保持清洁; 2、安全出口不应有杂物阻挡,并随时保持通畅,安全出口门不可以锁住; 3、应急照明灯在断电情况下应该自动打开(检查时可以按试验键试验); 4、安全指示牌指示箭头或标记应该准确无误。 五、自动报警、灭火系统? 1、对报警点(包括烟感、温感探头,喷淋头,手报点等)检查是否完好并保持 清洁; 2、系统反馈回路应该保证无任何问题(检查时可以试

相关文档