文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿安全监控问答题

煤矿安全监控问答题

问答题:
1、我市安装煤矿入井人员考勤定位系统有五家中标单位?
答:武汉七环电气有限公司(KJ150) 煤炭科学研究总院重庆分院(KJ251)、北京富力通能源工程技术有限责任公司(KJ139)、重庆梅安森科技发展有限责任公司(KJ237)、浙江嘉科电子有限公司(KJ153)。
2、模拟量传感器包括那几种?
甲烷传感器、风速传感器、一氧化碳传感器、风压传感器、温度传感器。
3、开关量传感器包括那几种?
设备开停传感器、风筒传感器、风门开关传感器、烟雾传感器、馈电传感器。
4、风电闭锁装置:
当掘进工作面局部通风机停止运转或风筒风量低于规定值时,能自动切断被控设备电源的装置。
5、甲烷风电闭锁装置:
当掘进工作面局部通风机停止运转或风筒风量低于规定值时,或空气中甲烷浓度超限时,能自动切断被控设备电源的装置。
6、故障闭锁功能:
当与闭锁控制有关的设备未投人正常运行或故障时,必须切断该监控设备所控制区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁。
8、入井人员考勤定位系统读卡器的在那些地点必须设置
答:主副井口、回风井口;回采工作面进、回风巷道口和掘进工作面巷道口。
9、低瓦斯和高瓦斯矿井中回采工作面甲烷传感器的设置。在上隅角设置甲烷传感器T0或便携式瓦斯检测报警仪,工作面设置甲烷传感器T1 ,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;
请答出T2的报警值、断电值、复电值分别多少?
答:报警值:大于等于1.0%,断电值:大于等于1.0%,复电值:小于1.0%。
10、低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4。请答出T4的报警值、断电值、复电值分别多少,断电范围是那些地点?
答:报警值:大于等于0.5%,断电值:大于等于0.5%,复电值:小于0.5%。断电范围:被串采煤工作面及其进回风巷内内全部非本质安全型电气设备
11、若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备则在进风巷设置甲烷传感器T3;,请答出T3的报警值、断电值、复电值分别多少,断电范围是那些地点?
答:报警浓度≥0.5%CH4,断电浓度≥0.5%CH4,复电浓度0.5%CH4,断电范围:进风巷内全部非本质安全型电气设备
12、有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器设置。甲烷传感器T0、T1、T2 的设置同同低瓦斯和高瓦斯矿井中回采工作面甲烷传感器的设置;在专用排瓦斯巷设置甲烷传感器T7,在工作面混合回风风流处设置甲烷传感器T8,请答出T7和T8的报警值、断电值、复电值分别多少,T7和T8的断电范围是那些地点?
答:T7的报警浓度≥2.5%CH4

,断电浓度≥2.5%CH4,复电浓度2.5%CH4,断电范围:工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。T8的报警浓度≥1.0%CH4,断电浓度≥1.0%CH4,复电浓度1.0%CH4,断电范围:工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。
13、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。请答出甲烷传感器的报警值、断电值、复电值分别多少?
答:报警浓度≥1.0%CH4,断电浓度≥1.0%CH4,复电浓度1.0%CH4,
14、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器设置,并实现瓦斯风电闭锁:在工作面混合风流处设置甲烷传感器T1,在工作面回风流中设置甲烷传感器T2;采用串联通风的掘进工作面,必须在被串工作面局部通风机前设置掘进工作面进风流甲烷传感器T3。请答出T1、T2、T3的报警值、断电值、复电值分别多少?
答:T1的报警浓度≥1.0%CH4,断电浓度≥1.5%CH4,复电浓度1.0%CH4。断电范围:掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
T2的报警浓度≥1.0%CH4,断电浓度≥1.0%CH4,复电浓度1.0%CH4,断电范围:掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
T3的报警浓度≥0.5%CH4,断电浓度≥0.5%CH4,复电浓度0.5%CH4,断电范围:被串掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。当断电浓度≥1.5%CH,断电范围:包括局部通风机在内的被串掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
15、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器设置:甲烷传感器T1和T2的设置同煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器设置;在工作面混合回风流处设置甲烷传感器T3。请答出T3的报警值、断电值、复电值分别多少?断电范围是那些地点?
答:T3的报警浓度≥1.5%CH4,断电浓度≥1.5%CH4,复电浓度1.0%CH4,断电范围:包括局部通风机在内的双巷掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
16、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于1000m时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。请答出甲烷传感器的报警值、断电值、复电值分别多少?
答:报警浓度≥1.0%CH4,断电浓度≥1.5%CH4,复电浓度1.0%CH4,断电范围为掘进机电源。
17、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷应设置甲烷传感器,请分别说出采区回风巷报警值、断电值、复电值是多少?断电范围是那些地点?一翼回风巷、总回风巷报警值是多少?
答:1、采区回风巷应设置甲烷传感器,报警浓度≥1.0%CH4,断电浓度≥1.0%CH4,复电浓度1.0%CH4,断电范围为采区回风巷内全部非本质安全型电气设备。
2、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器,报警浓度≥0.7%CH4。
18

、一氧化碳传感器应是那些矿井和地点可以安装?
答:开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面、自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外、开采容易自燃、自燃煤层的矿井,采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷、带式输送机滚筒下风侧10-15m处应安装。
19、风速传感器的安装要求?答:采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站应设置风速传感器。
20、温度传感器应是那些矿井和地点可以安装?
答:开采容易自燃,自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面、机电硐室内应设置温度传感器。
21、开停传感器应安设在那些地点?答:主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器。
22、风门传感器应安设在那些地点?
答:矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门必须设置风门传感器。当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。
23、风筒传感器应安设在那些地点?
答:掘进工作面局部通风机的风筒末端宜设置风筒传感器。
24、馈电传感器应安设在那些地点?
答:为监测被控设备瓦斯超限是否断电,被控开关的负荷侧必须设置馈电传感器。
25、烟雾传感器应安设在那些地点?
答:带式输送机滚筒下风侧10-15m处应设置烟雾传感器
检查煤矿瓦斯监测数据是否上传有两种方法。
打开县和市监控主页,市监控主页IP地址是10.23.7.2,点确定,按县、安全监测、全局监测、矿名打开,即可看到该矿的时事瓦斯监测数据,如有说明上传,如无记录说明不上传。
查看上传软件是否打开正常,一般是监控软件厂家制作。
什么是计算机病毒?它的性质是什么?
计算机病毒(Virus):是一段具有危害作用、并且能够自我复制的程序代码。
性质:计算机病毒具备破坏性和传染性,主要通过电子邮件、文件下载、网络访问、移动介质等形式进行传播,可造成数据破坏、系统异常、网络瘫痪。