文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程冬期施工专项方案

工程冬期施工专项方案

工程冬期施工专项方案
工程冬期施工专项方案

湖南大厦工程冬期施工专项方案

1、编制依剧

1.1施工图纸

1.2主要规范、规程

2.工程概况

湖南大厦工程位于合肥市滨湖新区玉龙路与万泉河路交口东南,1#楼26层,2#楼24层,3#楼2层。地下2层,总建筑面积62784.40m2。其中,基础采用人工挖孔桩-承台基础,1#、2#楼采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,3#楼采用钢筋混凝土框架结构。

3.施工部署

根据现场场地及施工安排,基槽开挖、边坡护壁及人工挖孔桩结束后,下一步(冬施)将进行垫层施工及基础施工。

3.1 施工准备

3.1.1 冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃,为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃,为冬施工结束日期。现场应于12月初即开始对大气进行测温.

3.1.2 根据目前的施工情况,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,保证把各种费用降到最低点。

3.1.3 通过计算并结合工程特点,根据初冬和严冬各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。

3.2 现场准备

3.2.1 根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。

3.2.2 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。

3.2.3 工地临时供水管道做好保温防冻工作。

3.2.4 做好冬期施工砼、砂浆及外加剂的试验配验工作,检查施工配合比。

3.3 组织实施

3.3.1 组织有关人员学习各施工方案,并向具体操作人员交底。3.3.2 进入冬期施工对砼试验,保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。

3.3.3 安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,现场设置测温百叶箱。

4.冬期施工技术措施

4.1 钎探施工

4.1.1 基土在冬季施工时,为防止基土受冻基底预留20cm土待基槽验收完毕后由人工清理,其上满一层阻燃草纤被保温。

4.1.2 基土钎探时,每打几个孔后及时恢复覆盖保温材料,不得大面积掀盖,以免基土受冻。

4.1.3 人工清理预留土层与垫层混凝土浇筑分区流水进行,不得将基土长时间暴露,预留土清理后混凝土浇筑前同样覆盖一层阻燃草纤被保温。

4.2 垫层及底板施工

4.2.1 钢筋工程

4.2.1.1 钢筋加工要按规范操作,在运输、加工过程中要轻拿轻放,以避免造成刻痕,撞击凹陷。

4.2.1.2 钢筋接头及浇筑砼前将钢筋上的冰雪冻块清理干净。

4.2.1.3 对浇筑完砼面的预留钢筋上的砼及时清理干净。

4.2.1.4 钢筋负温焊接,采用电弧焊焊接方法。当环境温度低于

-20℃时不得施焊。

4.2.1.5 雪天或施工现场风速超过

5.4m/s(3级风)焊接时,采用遮蔽措施,焊接后冷却的接头不要碰到冰雪。

4.2.2 模板工程

模板保温措施:梁、墙、柱模板采用挂阻燃草纤被保温,顶板随砼浇筑随铺一层塑料薄膜,上加阻燃草纤被覆盖保温。砼达到设计强度30%后方可拆除保温,砼内部温度与表面温度、表面温度与外部温度之差在15℃以内为安全;如温差超过15℃时,加强保温措施,即加强塑料薄膜和草纤的覆盖厚度,提高表面和外部的温度,直至砼在养护期内缓慢冷却,确保内外温差不会超过15℃时即可拆除保温。柱、墙模板在砼温度降至5℃,强度达设计强度时即可拆除;梁、板模板待砼强度边100%方可拆除模板及支撑,模板拆除后砼表面加临时覆盖,以保证砼缓慢冷却。

4.2.3 砼工程

冬施期间结构部分全部采用商品砼,砼在冬施过程中采用综合蓄热法,为保证冬施工程质量,对砼加热、搅拌、运输、浇筑及养护作如下要求:

4.2.3.1 冬施用于搅拌砼的砂、石、水泥均应保持正温。采用32.5以上普通硅酸盐水泥,用暖棚存放,并不得直接接触80℃以上的热水。水泥不得直接加热。

4.2.3.2 拌制砼采用加热水的方法,水温不大于80℃,若达不到热工计算的要求,则采用骨料加热法,骨料的加热温度不得超过50℃,具体温度值由热工计算确定。

4.2.3.3 骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质,含泥量不得超过规定值,掺含钾、钠离子早强型防冻剂时砼中不得混有活性骨料。

4.2.3.4 严格控制水灰比,不得大于0.6,每立方米砼水泥用量不少于300kg,由骨料带入的水分及外加刑溶液中的水分均应从拌和水中扣除。

4.2.3.5 外加剂采用无盐类防冻剂,大体积混凝土加用引气剂或引气减水剂,配置防冻剂溶液要有专人负责,严格控制防冻剂等外加剂掺量。外加剂必须使用符合设计规范规定,并符合《混凝土外加刑应用技术规范》(GB8075、GB8076)的规定,方准使用.

4.2.3.6 砼拌制前,应用热水冲洗搅拌机,砼搅拌时间取常温搅拌时间的1.5倍,砼的运距要尽量缩短,同时要做好砼罐车及泵管的保温工作.

4.2.3.7要求砼出搅拌机的温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。

4.2.3.8砼要充分搅拌后再入车,每盘搅拌时间不少于180秒,不得任意加水。若发生离析时在浇筑前应进行二次搅拌。

4.2.3.9 浇筑竖向结构砼前先检查墙、柱模板的保温是否包裹严密,以防砼局部受冻,竖向砼施工时除采用直接在模板外阻燃草纤被保温外,利用外脚手架安全网加棚布挡风,防止冷风直接贯击施工砼接触面。

4.2.3.10 墙体砼的浇筑要连续施工,间隔时间不超过2小时,不留或少留施工缝。

4.2.3.11 平面砼浇筑前,地下结构采用将整个地下室内封闭,地上结构利用外脚手架安全网加棚布挡风适当封闭,必要时从封闭室内采取电暖气或其它措施加温,保证板底不有冻。

4.2.3.12梁板同时浇筑,浇筑方法采用从一端开始向另一端采用“赶浆法”浇筑。砼振捣密实后抹平,在砼表面温度降至2℃之前覆盖一层塑料薄膜,两层阻燃草纤被,保温72小时。

4.2.3.13严格控制板面上料时间及荷载。

4.2.3.14 混凝土养护:墙柱拆模后立即用塑料布覆盖,外挂阻燃草纤被保温,顶板砼浇筑初凝后铺一层塑料薄膜,上加阻燃草纤被覆盖保温。

4.2.3.15 混凝土试块留置:混凝上试块除正常留置外须增设不少于两组与结构同条件养护的试块,分别用受冻前的混凝土强度和转入常温养护28天的混凝土强度。

4.2.4大体积混凝土

4.2.4.1 骨料不得含有机杂质,粗骨料含泥量≤3%,细骨料含泥量≤1%,砂率控制在35%左右,不宜过大否则对混凝土抗裂不利,粒径选择中砂(mx=2.3~3)。

4.2.4.2 掺入UKA10%左右(取代水泥)拌制成补偿收缩混凝土,掺人普通减水剂以减缓水化热。

4.2.4.3 为了增强分层浇筑层间的结合采取下层混凝土表面钢筋插铁加强法。

4.2.4.4 混凝土养护采用岩棉及塑料薄膜覆盖,养护时间为14天。

4.2.5 大体积混凝土质量预控

4.2.

5.1 加强测温管理

4.2.

5.1.1做好中心温度及表面温度记录并控制好中心及表面温差情况,一般控制在15—20℃之间。

4.2.

5.1.2 作好大气温度记录随时观查大气温度对混凝土中心及表面温度影响。

4.3 防水工程

4.3.1本工程基础及地下外墙防水采用三元乙丙防水材料,操作时间选择在上午10时至下午4时施工。

4.3.2对找平层及砌筑防水外保护墙所用砂浆标号及稠度较常温施工提高一个等级。

4.3.3对防水面的保护层砼边施工边覆盖保温。

4.3.4雪天、风天、严寒阶段即寒流的气候条件下不得施工防水层。

4.4 地下外墙砌筑

4.4.1对砌筑的砂浆采用综合蓄热法拌制,水温不得超过80℃,砂温不得超过40℃,水泥不得直接加热。砌筑的砂浆标号及稠度较常温提高一个等级。

4.4.2砂中不得含有直径大于10mm的冻结块和冰块。

4.4.3砂浆要随拌随用,不要在灰槽中存灰过多,以防冻结。

4.4.4严格按照“三一”砖砌法,平铺压槎,保证良好粘结。砖缝控

制在8~10mm之间,禁止用灌注法砌筑。

4.4.5 每日砌筑完的墙体,必须将砌体表面上的砂浆清理干净,然后在砌体表面采用阻燃草纤被覆盖。

4.4.6砌筑时,砖表面与砂浆的温差不应超过30℃。砂浆上墙温度不得低于5℃,在低于-10℃气温下或大风天气下不得施工。

4.4.7砌筑时,应随砌随用未冻土在其两侧回填一定高度,砌完后应用未冻土及时回填,并分层夯实,防止砌体受冻。

4.5 水暖、管道工程

4.5.1对结构施工时预埋的各种管道要将端口封严,防止进入雨水冻胀。

4.5.2安装的铸铁管用水泥捻好口时,应尽量在正温下操作,当气温低于-5℃时,应用高标号普通水泥,用热水随伴随用,捻好的口应及时遮盖保温。

4.5.3给水管用石棉水泥接口时,应采用热水拌合接口材料,水温小于50℃;用膨胀水泥接口时,用35℃热水拌合。当气温低于5℃时,不宜采用以上两种接口形式,排水管道用水泥砂浆接口时,应用35~70℃的热水拌合,施工好的接口应覆盖保温材料养护。

4.5.4 避免冬期进行管道的水压试验作业。

4.6 测温孔布置及温度测量

4.6.1 测温孔布置

全部测温孔均编号(编号根据图纸梁柱编号进行编号),测温孔主要设置在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位。

4.6.1.1 每根柱的柱头、柱脚各设1测孔,且位于迎风面,与柱面成90度角,孔深为1/3柱断面边长尺寸。

4.6.1.2 梁每跨设两个测孔,孔深为1/3梁高,垂直留置。

4.6.1.3 剪力墙每墙一点,孔深为10cm,垂直留置,外墙每8m设一点。

4.6.1.4 距建筑物5m外设置百页箱一个,用于测大气气温。

4.6.1.5 楼板以表面温度代替砼温度,每间1个点,孔深1/2板厚

4.6.2 测温工具

半导体数字测温计两支,干湿温度计两支,普通温度计500支,以及其它用于夜晚测温时所用照明用具(如手把灯或手电筒等)。

4.6.3 测温时间

对水、骨料的加热温度及搅拌时的温度,砼出罐及人模温度进行检查,每工班至少检查4次。

大气温度每日三次:7:30;14:00;21:00

砼养护温度每日六次:0:00;4:00;8:00;12:00¨6:00;20:00

4.6.4 责任

现场配测温员两名,所有各项测量及检验结果,均填写“混凝土工程施工记录”和“混凝土冬期施工日报”,由技术部门领导负责实施,夜间温度由当夜值班人员负责监督管理,认真做好记录,每日上午向技术负责人汇报。

5.质量保证措施

5.1 经理部成立以总工程师为组长的冬施领导小组

组长:杨杰峰(总工程师)

组员:孙为、王润杰、江家勇、段晓曦

5.2 砼工程冬施期间除按照常温的施工要求检查外,还应检查外加剂的质量和掺量;水和骨料加热温度;砼出机人模及养护过程中的温度;砼在表面温度降至0℃的温度。

5.3 设专人测温,详细做好测温记录工作,整理归档。测温人员同时负责检查覆盖保温情况,熟悉掌握结构各部位的砼浇筑时间,遇大风天气要加强检查保温被的覆盖情况以防大风吹掀保温被,发现异常及时通知有关人员采取有效措施。

5.4 严格控制砼拆除保温和拆模时间,当温度为-5℃~-8℃时,拆模板时间不少于48小时;当温度为-8℃~-12℃时,拆模板时间不少于72小时;拆模强度不小于4N/mm2,模板及砼的保温覆盖要及时有效。

5.5 砂浆、砼内外加剂的掺量由试验确定,其使用、配置及掺加均

设专人负责,并认真做好记录,严格按计量要求掺入,保证砂浆、砼在硬化初期不受冻。

5.6 砼养护温度的测量,当采用蓄热法养护时,每6小时测量一次;掺用防冻剂的砼,在强度未达到4Mpa以前每2小时测量一次,以后每6小时测量一次,测温孔均应编号并绘制测温孔布置图,温度计测温每孔时间不少于3分钟。

6.安全消防措施

6.1 入冬前组织经理部职工和施工队进行冬施安全教育。

6.2 注意掌握天气情况,按方案做好冬施各项准备工作。

6.3 冬期施工做好防滑措施,雪后、雨后及时清理脚手架及上人马道上的积雪和冻冰块;停工后有复工时外脚手架应全面检查合格后方可投入使用。

6.4 加强用火管理,现场有足够的消防器材,防止火灾的发生。

6.5 加强用电管理,现场禁止使用裸线,不得私架电线,加强线路检查,防止漏电及电路失火, 尤其是要在大风雪后对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

6.6 不得以棉帽代替安全帽。

6.7 各井口、洞口等加设防护,做好防护工作。

6.8 保温材料必须符合环保及消防(阻燃)要求,妥善保管,设专人负责。

7.热工计算

以C40混凝土为例,每立方米混凝土中的材料用量为:水168kg,温度80℃;水泥410kg,温度5C;砂520kg,温度-3℃;石1338kg,温度-3℃;砂含水率3%,石含水率1%,搅拌棚内温度10℃,混凝土拌和物采用封闭式泵车运输,运输和成型共历时1小时,当时气温-5℃。

7.1 普通混凝土

7.1.1 混凝土拌和物的理论温度

TO=[0.9(GcTc+GsTs+GgTg)+4.2Tw(Gw-PsGs-PgGg)+b(PsGsTs+PgGgTg

)-B(PsGs+PgGg)]/[4.2Gw+0.9(Gc+Gs+Gg)]

式中:TO——混凝土拌和物的理论温度(℃);

Gw、Gc、Gs、Gg——每立方米水、水泥、砂、石的用量(kg);

Tw、Tc、Ts、Tg——水、水泥、砂、石的温度(℃);

Ps、Pg——砂石的含水率;

b——水的比热(kj/kg.k);

B——水的溶解热(kj/kg.k)。

当骨料温度>0℃时,b=4.2 B=0

当骨料温度≤0℃时,b=2.10 B=335

TO=[0.9×(410×5-3×520-3×1338)+4.2× 80×(168-0.03×520-0.01×1338)+2.1×(0.03× 520×-3+0.01×1338×

-3)-335×(0.03×520+0.01×1338)]/[4.2×168+0.9×

(410

+520+1338)]=12.3℃

7.1.2 混凝土从搅拌机中倾出时的温度:T1=T0-0.16(TO-Td)

式中:TI——混凝土从搅拌机中倾出时的温度(℃);

Td——搅拌棚内温度(℃)。

T1=12.3-0.16×(12.3-10)=11.9℃

7.1.3 混凝土经运输成型后的温度:

T2=T1-(at+0.032n)(T1-Tp)

式中:T2——混凝土经过运输成型后的温度(℃);

t--混凝土自运输至成型的时间(h);

n—混凝土倒运次数;

Tp—室外气温(℃);

a—温度损失系数(封闭式自卸汽车a=0.1)

T2=11.9-(0.1×1+0.032×1)×(11+9.5)=9.7℃

7.1.4 混凝土因钢筋及模板吸热后的温度

T3=(CnT2+GmCmTm)/(GnCn+GmCm)

式中:T3——混凝土因钢筋及模板吸热后的温度(℃);

Gm——1立方米混凝土的重量(kg);

Gn——与1立方米混凝土相接触的模板和钢筋的总重量(kg);

Cn——混凝土比热,取1kj/kg.k;

Cm——钢材比热,取0.48kj/kg.k;

Tm——模板钢筋的温度,即当时的大气温度(℃)。

T3=(2400×1×9.7-450×0.48×5)/(2400×1+450×0.48)=8.5℃

7.1.5法养护过程温度计算及强度验算

蓄热材料采用5cm厚阻燃草帘被,覆盖养护7天,养护期间的平均温度计算如下:

Tm,a=-6,C=1,ρ=2400,Mce=410,ω=1.3,Vce=0.013,Qce’=360 M=A/V=1/0.8=1.25,K=6

Tm=(ψe—Vce×t-ηe-θVce/θ+η/θ-ψ)/(Vce×t)+Tm,a ψ=Vce×Qce×Mce/(Vce×C×ρ-ω×K×M)

=0.013×360×410/(0.013×1×2400-1.3×6×1.25) 二89.5

η=ω×K×M/(Vce×C×ω)

=1.3×6×1.25/(0.013×1×2400)

=0.313

η=T3-Tm,a+ψ=8.5+6+89.5=104

Tm=(ψe-Vce×-ηe-θVce.t/θ+η/θ-ψ)/(Vce×T)+Tm,a

=(89.5×2.72-0.013×7-104×2.72-0.313×0.0313×

7/0.313+104/0.313-89.5)/( 0.313×7)-6

=24.8

查混凝土工程施工及验收规范附录二,得平均温度24.8℃,养护7天,强度65%>30%,满足要求。

式中:t—混凝土养护时间,取7天

C—混凝土比热,取1kj/kg〃k;

ρ—混凝土密度;

Mce——每立方米混凝土水泥用量;

Qce——水泥水化累计最终放热量;

Vce——水泥水化速度系数;

oj——透风系数;

K——草帘被传热系数;

M——结构表面系数;

To——设室外温度为-6℃

7.2 大体积混凝土计算:

7.2.1 混凝土内部中心温度计算:假设龄期6天,混凝土厚1.5米

Tt=WQ(1-e-mt)/Cρ

取最大值则e-mt=0

Tt=WQ/Cρ=410×461÷(1×2400)=78. 75℃

W一每立方米混凝土水泥用量(kg/m3)

Q一每千克水泥水化热量(Kj/kg)

ρ一混凝土密度取2400kg/m3

t—混凝土龄期(d)

t= 6

Tmax=Tj+Tt×ξ=8.3+78.75×0.46=44.5℃℃

Tj一混凝土浇注温度

Tt一龄期t时混凝土绝热温度

ξ一不同浇注块厚度降温系数,ξ=0.46

7.2.2 混凝土表面温度计算:

Tb(τ)=Tq+4h'(H-h')△T(τ)

Tb(t)一龄期t混凝土表面温度

Tq一大气平均温度

H一混凝土计算厚度(m),H= h+2h'

H'一混凝土实际厚度(m)

h’一混凝土需厚度(m),h= Kλ/U;

λ一混凝土的导热系数取胜2.33W/m〃K;

K一计算折减系数,可取0.666;

U一模板及保温层的传热系数(W/ K);

U= 1/[∑(δi/λi+Rw

δ一各种保温材料的厚度(m);

λi一各种保温材料的导热系数(W/m〃K);

Rw一外表面散热阻,可取0.043 m2K/W;

△T(τ)—龄期τ时混凝土内最高温度与外界气温之差(℃), △T(τ)=T max-Tq。

△T(τ)= T max-Tq=44.5+5=49.5

U=1/[∑(δi/λi)+RW]=1/(0.05/6+0.043)=19.5

H'=Kλ/U=0.666×2.33/19.5=0.08

H=h+2h'=1.5+2×0.08=1.66

Tb(λ)=Tq+4h'(H-h')△T(τ)=-5+4×0.08×(1.66-0.08)=0.51℃

冬期施工专项方案

冬期施工专项方案 一、编制依据: 1、《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502-2009 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104-2011 3、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 6、《混凝土外加剂》GB8076-2008 7、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 8、《混凝土防冻泵送剂》JG/T377-2012 9、《监理工作联系单》 10、商品混凝土供货合同、工程特点及所在地的自然条件 二、工程概况 该工程为西南环铁路拆迁安置项目中的部分工程,包含地下1#、2#车库及地上一栋公寓住宅和六栋小型酒店工程,该工程由太原津玉房地产有限公司开发,山西省冶金设计院设计,山西德胜工程有限公司监理,山西正易建筑安装工程有限公司总承包。位于太原市和平北路西侧,营村对过。工程为现浇框架剪力墙结构,筏板基础,地下一层,地上三-六层,建筑檐高19.8m,1号地下车库建筑面积11234.89㎡,地上建筑总面积为9832㎡;2号地下车库建筑面积5716.6㎡,混凝土总用量约9300m3。1#地库1-25轴间部分主体进入冬施条件将继续施工。 目前正处于地下车库主体结构施工阶段,主要供应的混凝土标号为C30,要求坍落度为140-160mm,使用混凝土输送泵车泵送至浇筑部位。 三、冬季施工期限划分原则:

当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃或当日最低气温低于-3℃时,即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。太原地区一般以每年11月15日至次年3月15日为冬季施工期。 四、冬季施工的特点 1、施工的特点 冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量安全事故的多发季节,尤其以混凝土工程居多。 质量事故出现的隐蔽性,滞后性。即工程是冬天施工的,大多数事故在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大难度,轻者进行修补,重者造成返工,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于贮备工作时间短技术要求复杂。往往有一些质量安全事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 入冬前,做好冬期施工的技术、物资、人员、组织等各项准备。 2、气温特点 进入11月份后,我单位随时注意收听当地的气象预报,开始每天测温,并做好气温突然下降的准备工作。 根据历年气温的变化规律,冬季施工又可分为一般低温阶段和极低温阶段。一般低温阶段时间是:每年的11月15日至次年3月15日两头时间,大约70-80天,占整个冬季时间的60%左右,白天的工作环境基本处于正温,混凝土施工宜采用掺入引气剂或引气减水剂,含气量宜控制在3%-5%。极低温阶段的时间是:每年的12月下旬到来年的2月中旬,特别是1月份属任丘地区气温的最低月,日最低气温大约在-10℃至-15℃左右,在此期间拌和料所用的水、砂子、石子必

冬期施工方案(上海)

目录 1.编制依据 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2.上海地区历年气候概况 ---------------------------------------------------------------------------------- 1 3.工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 4.施工准备 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 4.1组织准备--------------------------------------------------------------------------------------- 2 4.2技术准备--------------------------------------------------------------------------------------- 3 4.3现场准备--------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.相关分项冬期施工方案 ------------------------------------------------------------------------ 3 5.1土方回填--------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.2钢筋工程--------------------------------------------------------------------------------------- 5 5.3混凝土工程 ------------------------------------------------------------------------------------ 5 5.4砌筑工程------------------------------------------------------------------------------------- 10 5.5屋面保温、防水工程----------------------------------------------------------------------- 11 5.6装修工程------------------------------------------------------------------------------------- 11 6.测温管理---------------------------------------------------------------------------------------- 12 7.安全保证措施 ---------------------------------------------------------------------------------- 12 7.1冬期施工安全教育 ---------------------------------------------------------------------------- 13 7.2现场安全管理 ---------------------------------------------------------------------------------- 13 7.3冬期电气安全管理 ---------------------------------------------------------------------------- 13

冬期施工安全措施方案

冬期施工安全措施方案 根据“建筑工程冬期施工规程”(GJG104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。考虑到当前实际温度已低于5℃,为保证工程更快更好的进行,我们将在冬季的11月15日至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 一、工程概况 我单位承建营口嘉晨集团300万吨/年轧钢1#双高线及棒材工程、2X120T转炉连铸工程、20000M3/h制氧工程、烧结工程及公辅工程。根据工程进展情况,目前我项目经理部土建专业预计有以下施工部位将要进入冬期施工:部分设备基础及管沟施工,电气室等小房子砖混结构施工,砌筑施工,围护墙体抹灰施工,棒材扎线施工、地下管廊、烧结框架结构,主要安全施工涉及基坑围护工程、安全用电,高空作业,机械伤害、物体打击等。。 二、冬季施工组织领导小组 为确保冬季施工中的工程安全,项目部成立冬季施工领导小组。 组长: 副组长: 组员: 三、现场安全物资准备 仓库内准备了防滑鞋、胶皮手套、口罩、麻袋、雨衣、灭火器等安全物资。 四、冬期施工安全管理 冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。 1、冬期施工安全教育 ①须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。 ②对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。 ③特殊工种(包括:电气、架子、起重、焊接、机械、车辆等工

种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每两年进行一次复审。 ④采用新设备、新机具。新工艺应对操作人员进行机械性能、操作方法等安全技术交底。 ⑤所有工程的施工组织设计和施工方案都必须有安全技术措施,并详细交底。 ⑥对风镐及冲击钻作业人员加强教育,正确使用防护和防冻用品,合理安排施工时间,对施工区域加大检查力度,有冰冻现象的及时清扫,注意机械设备和人员的防冻。 2、现场安全管理 ①现场加强安全防护工作,做好防滑措施,对设备覆盖要及时,施工区域及孔口周边要及时清扫,以免人员滑倒。 ①现场内的各种材料、乙炔瓶、氧气等存放场地和乙炔集中站都要符合安全要求,对需要覆盖的材料进行覆盖,并加强管理。 ②冬期坑槽施工,在方案中应根据土质情况和工程特点制定边坡防护措施:施工中和化冻后要检查边坡稳定,出现裂缝、土质疏松或护坡桩变形等情况要及时采取措施。 ③加强季节性劳动保护工作。冬期要做好防滑、防冻、防中毒工作。人行便道、孔口周围和基坑周边要做好防滑措施。霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查各个施工区域以免事故发生。 3、冬期电气安全管理 ①在冬季施工期间,应定期对现场所有动力照明线路,供配电电器设施进行检查,对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏电等问题,必须及时更换处理。 ②配电箱、电闸箱等,外壳要做接地保护。冬施期间要经常对各种用电设备进行检查维护保养,电气器材要有漏电保护装置,不合格严禁使用,配电盘、闸箱要防水防潮,指定专人每天检查保管。 ③大风降雪降雨天气,认真检查现场临时用电设施,检查电路、电闸箱、变压器等是否安全可靠,如有变形漏电等不安全隐患时,做到及时修理、加固,有严重隐患时应立即停止生产,马上安排解决,确保安全用电。 ④加强冬季施工的用电管理,设专人每天进行检查,清扫积雪和积冰,并每天检查电箱内的方漏电开关的性能,有异常时及时更换,并做好记录。

冬季施工专项施工方案及简要计划

冬季施工专项施工方案及简要计划 一、我标段工程进展情况经过一年多的努力,我标段的工程进展情况利,按照xx年年初的施工计划正在有条不紊的推进,目前工程主要形象进度如下:张士站:主体结构全部完成,冬季主要施工出入口及风道。张士站站后区间:站后区间两个洞门已破除,冬季主要施工站后区间的开挖初支。张士站~沈新路站区间开挖初支全部完成,冬季主要施工区间二衬。沈新路站:主体结构计划于xx年10月20日全部完成,冬季主要施工出入口及风道。由于沈阳地区的冬季寒冷、漫长,如何保证施工质量,采取合理、有效的冬季施工防护措施是本工程施工成败的关键。根据前两年我项目部在沈阳地铁冬季施工的经验及目前的工程进度,结合我部的施工总体计划,编制了xx年冬季施工专项施工方案。 二、冬季施工方案沈阳地区冬季寒冷而漫长,根据施工工期安排,冬季不停工。车站附属结构和站后区间隧道均需进行冬季施工,只有做好冬季施工的设施配置,采取积极有效的防冻保温措施,才能确保工程的顺利施工及工程的施工质量。冬季施工的防护重点是人员、工程结构以及施工设施等的冬季保护。 1、组织措施(1)成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,负责组织实施冬季施工的各项准备工作和防护措施。(2)由工程部、安质部组织施工人员学习,并向作业班组进行冬季施工安全、质量技术交底,认真执行冬季施工方案、质量标准及操作

要点,确保每个工序按标准、规范和规程的要求组织施工。(3)由试验室进行气温观测(包括每个施工作业面)并作好记录,与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,做好气温突降的防寒准备。(4)制定冬季施工管理责任制,各施工队负责本管段内工程的冬季施工防冻保温工作,由安质部检查防冻保温工作的落实情况,保证冬季施工安全和工程质量。(5)冬季施工领导小组的职责分工项目经理全面负责冬季施工统筹安排工作,主持冬季施工全面工作,保证冬季施工的顺利进行。生产副经理、项目总工程师负责组织冬施小组成员开展工作,协调冬季施工的各项工作,组织安排冬施的各项工作。工程部长负责施工方案的编制,施工技术交底,为现场施工提供技术支持,提交物资机具计划。物资部部长负责冬季施工所需物资的采购。专职安全员负责冬季施工过程中的安全工作,对冬季施工安全作专项交底,并进行现场监督、检查。专职质检员负责冬季施工过程中的工程质量检验,对不符合要求的提出整改意见。施工队队长负责落实本施工队范围内工程冬季施工措施的实施工作。调度负责各部门之间的联系、传达上级指示。见图1冬季施工领导小组组织机构图。 2、冬季施工准备(1)提前做好冬季施工材料、机具的准备。冬季施工的材料、机具要求见表2-1冬季施工主要材料、机具需求表。(2)对冬季施工机械、给排水管线、风管等临时设施进行防冻害保护,对设备进行全面检查,及时预防并清除隐患;施工道路、临时便桥项目经理生产副经理项目总工程师工程部

冬季施工安全专项方案(1)

冬季施工安全方案 冬季天气干燥且多风多雪天气,不利于冬季施工,但因工期任务紧, 必须进行冬季施工。冬季施工的危险因素较多,针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身安全事故、防寒、防冻、防火灾、防爆炸、防中毒和防交通事故的“七防”工作,洞内及洞外生产区、高空作业、办公、生活区临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施,预防各类事故的发生,确保施工安全。 一、工程概况 本标段位于莱西市境内,起点桩号为K83+925终点桩号为K94+865 主线全长10.94公里。龙口至青岛高速公路起自烟台的龙口市,经招远市、莱阳市,青岛的莱西市、即墨市,至青岛城阳区接己建青(岛)新(河)联络线。拟建莱西至城阳段高速公路,起自莱西境内沈海高速,经过莱阳市、即墨市至路线终点城阳区,接青新联络线。拟建公路是山东省高速公路网“5 纵、4横、1环、8连”规划中的一连。 二、气象资料 路线所经区域濒临黄海地带,又兼有海洋性气候,冬无严寒,夏无酷暑,具有冬暖夏凉、春冷、秋温及温差小、风大、雾多、雨水充沛等特征,距海较远的内陆地段属于大陆性气候。年平均气温11.0~12.0 C之间。区域极端最高气温39.8 C,极端最低气温-21.1 C。路线所经区域受季风影响,降水量分布不均匀,年际间变幅大,不同地形部位差异明显,年降水量一般在610.6?905.4毫米之间。路线所经区域由于地形地貌的制约,风向随季节

变化十分明显。冬季以偏西北风为主,夏季盛行南至东南风 三、项目部冬季施工安全领导小组 1、小组成员 组长:喻义明 副组长:孙景云王志明陈龙王志明 组员:王汝本尹锋王清鑫李娟宋雪冬孙全征 王名龙秦世新 2、分工和职责 项目经理:全面负责项目部的安全生产,对安全生产进行预控,对施工现场的安全生产负主要领导责任。 项目副经理:全面负责冬季施工员工的安全教育宣传工作。确保冬季施工生活区、办公区的保暖防寒设施配置,劳动保护用品的正确发放与保障。 项目总工:审核冬季施工方案、和各类冬季施工组织设计,督促安全技术交底并监督实施,对全项目冬季施工范围内的安全负主要管理责任。 项目安全生产总监:布置检查国家、行业和上级安全生产法律法规、规章制度在施工现场的贯彻执行。主抓员工的安全教育,各类安全生产资料归档。监督冬季安全生产措施、工序组织、安全生产投入在施工现场的具体实施情况。负责施工现场的安全检查,监督、制止违障,并有权对违障进行处罚。负 责项目部冬季施工的安全生产工作,对全项目安全生产负监督管理责任。 施工队长:主抓现场工程的安全生产,文明施工,对承包范围内的安全负一切责任。 项目部各部室负责人:协助项目经理、副经理搞好安全物资设备的调配,安全费用的及时拨付,对现场安全文明施工管理工作负有监督检查和连带责

冬期施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 冬期施工安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-24688冬期施工安全技术措施 Technical measures for winter construction safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 冬季施工期间,空气干燥,天冷地滑,用火、用电较多,工人思想上较松懈,因此我们更应注意安全,确保工程顺利进行。 (一)思想教育 1、加强对工人的安全用电、用火教育,加大检查力度。 2、教育工人严格执行各种安全操作规程,安全技术交底的要求。 (二)防火: 1、建立防火制度,责任到人,加强防火安全知识教育。 2、防火器具:现场易然易爆材料堆场附近应按防火要求配置消防器材。现场灭火器材六组,生活区设灭火器材两组。灭火器均选用泡沫式灭火器。经常检查灭火设备的有效性,保持消防通道随时通畅。

3、现场应派人检查巡逻,每组2-3人,对出现火情的应立即报告并组织扑救。 4、管道焊口加温时应注意火情及防止煤烟中毒,专人监护,配备灭火消防器材。 5、现场动用明火必须严格执行动火审批制度。现场严禁生火取暖,以及严禁使用电炉。 (三)临时用电 1、加大检查力度,晚间安排专业电工值班巡逻。 2、严禁用工作灯取暖,现场接线必须由专业电工操作,严禁私拉乱接。 3、严禁私自使用大功率用电器,如电炉、电饭锅、电热毯,宿舍严禁私拉乱接。 4、经常检查电气设备的运行情况,遇有过热等不正常现象,应查明原因及时修理或更换。 5、各种用电设备在下班时应断电并上锁,专人专管,其他任何人不得擅自操作,且严禁无证上岗。 6、雨雪天及时检查电缆线路有无被水浸泡或冻裂。 (四)现场作业

XX项目冬期施工专项方案

工程 冬期施工专项方案 文件编号: 审批: 审核: 编制: 20XX年11月

目录 1工程概况 (3) 2冬期施工主要方法 (3) 3冬期施工准备工作 (4) 3.1组织、技术准备 (4) 3.2冬施热源准备 (6) 3.3材料准备 (7) 4冬施主要分项工程施工技术措施 (9) 4.1钢筋工程的一般规定 (9) 4.2混凝土工程的一般规定 (10) 5质量控制及检查 (17) 6安全消防措施 (18) 7测温、保温管理制度 (19) 8附图 (20)

1工程概况 为了确保今年春节前完成施工进度计划的目标,1#、2#、5#、6#、9#、10#楼冬期施工。根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定,当日平均气温连续5d稳定低于5℃,或当天气温低于0℃,即进入冬期施工,。则此5d的第一天为进入冬季施工的初日。(日平均气温是1d内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。为避免冬期冻害,从实际出发,施工现场当日气温降至零度及以下时即开始采取覆盖保温防冻害措施。根据介休市历年温度情况,及今年降温早的因素,本工程预计11月10日~2013年1月31日进行冬期施工,施工工期历时83天。采用掺加外加剂法及综合蓄热法进行施工。在寒冬和严冬施工阶段,除采用掺加外加剂及综合蓄热法进行施工外,增加暖棚进行加热养护施工。当室外最低气温低于-15℃时,停止施工。 建筑规模:住宅楼1#、2#、5#、6#、9#、10#楼及1#地库。框架剪力墙结构。地下一室层高为2.9m,一至十七层层高为3.0m,屋面层为4.5,室内外高差1.1m。 抗震设防烈度为八度,根据设计要求,本工程采用CFG桩换填级配砂石的方法做地基处理。基础均为钢筋混凝土筏板基础,垫层采用100厚C15混凝土,筏板厚度及混凝土强度等级详见各楼座专项施工方案。 为了保证质量,按期完成任务,要切实做好各项冬施准备工作。 2冬期施工主要方法

冬期施工安全方案

冬期施工安全方案 一、编制依据: 二、工程概况: 三、组织机构: 四、劳动力安排: 五、物资准备: 六、安全保证措施: 6.1生活区取暖 6.2特殊天气施工的措施 6.3高空作业 6.4、消防设施的保温及器材配备和防火措施 6.5各种管线的的保温 6.6加工机械及垂直运输 七、应急救援

1、编制依据 本方案主要依据以下法律法规进行编制 《中华人民共和国安全生产法》 《国家突发公共事件总体应急预案》 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 《中国新兴(集团)总公司及公司有关规定》等 《根据施工组织设计》 《高炮师工地冬期技术方案》 2、工程概况 1、工程简介 2、工程性质及规模

3.1工程位置:通州区梨园镇小街村 3.2现场情况 本工程,位于北京市通州区梨园,本标段内的两栋建筑物为高层联板式住宅和地下部分相联通两个大型地下车库,现阶段3#楼9层至坡屋面施工、4#楼8层至坡屋面施工,预计元月一日号封顶。 3、组织机构 组长:薛玉印 副组长:李鹏 组员:曹建发、钟长可、许卫东、解武章、李军林、彭森、于松珍、范金红、姚树蜂、朱攀龙 4、劳动力安排 3#楼预计木工:50人、钢筋工30人、砼工:18人 4#楼预计木工:50人、钢筋工30人、砼工17人 水电专业预计:水暖工:8人、电工20人 回填土:25人、架子工10人 5、物资准备 6、安全保证措施 6.1生活区取暖 6.2特殊天气施工措施 1、入冬前组织经理部职工和施工队进行冬施安全教育。 2、注意掌握天气情况,按方案做好冬施各项准备工作。 3、冬期施工做好防滑措施,雪后、雨后及时清理外挂架及上人马道上的积雪和冻冰块;停工后又复工时外挂架应全面检查合格后方可投入使用。

冬期施工措施方案.docx

冬期施工措施方案 一、编制说明: 本工程施工工期跨入冬季,因此制定有用的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工准备是按期高质量完成工程施工的严重保证。二零零八年冬季施工的主要内容是:焊接、管道、电气仪表等安装工程,故需根据冬季施工的规范和要求,采取分外措施,避免和减少不必要的经济损失,特制定本方案。 本方案仅适用于陕化BDO项目工程二零零八年度冬季施工。 二、冬期施工的期限 根据渭南地区的气候特征,当日平均气温持续5天在5℃以下时,即进入了冬季施工阶段,通常陕西渭南地区在每年11月15日,转入冬期施工阶段。当次年日平均气温持续5天在5℃以上后进入常温施工。 三、编制依据: 1、《冬季施工手册》中国建筑工业出版社 2、《冬季施工禁忌手册》中国建筑工业出版社 3、《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 6、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 7、《石油、化工施工安全技术规程》SH3505-1999 8、《质量、环境、职业安全康健综合管理体系程序》QG/13J003-2002 9、《质量、环境、职业安全康健综合管理手册》QG/13J002-2002 10、华山化工关于冬季施工程序文件 四、施工准备

1.冬季施工,必须克服凉爽天气对工程质量和安全生产的影响,关键要做好施工前的准备工作和施工中的检查工作,每项工程施工前,技术人员要结合详尽气象条件及工程任务特点,对施工人员进行冬季施工技术只是和安全知识的培训,详细地做好对施工人员的技术交底,保证每个施工人员了解每一步施工要求,并监督施工人员按施工方案的要求执行。 2.项目部安全负责人需了解当天的天气预报,做出天气突变的防范措施,检查保温措施的实施情况,检查冬季施工的安全执行情况,在整个冬期施工中,负责测温、气象记录,并做到在每天下午下班前检查各施工项目的保温、覆盖情况。 3.施工计划安排必须考虑冬季气候条件及特点,在总进度许可的条件下,对不合适冬季施工的工程应延缓至明春施工,尽量避开冬季施工。有关人员每天收听天气预报,根据天气情况安排施工生产。对分外工种:所有架子工、焊工、电工、机运等公众必须持证上岗。 4.入冬之前应对生产、生活设施组织全面安全、质量检查,及时解决检查中发现的问题。冬季施工过程中除执行本措施要求外,还应执行有关设计要求、规范、详尽施工方案等技术文件要求。 5、技术准备:编制冬季施工方案、收集冬季气温变化资料及风、 雨、雪等气象资料。 6、机械准备:最工程所用的机具、设备进行检修,并应做好过冬保护措施。 7、材料准备:做好冬季施工各种措施材料的备料及进场,并对所进场的材料组织验收及复检。 8、场地准备:保证道路通畅,做好防滑措施准备,做好排水措施,消除施工用水、用汽造成的场地结冰现象。 五、管理措施 1、组织机构 组长:刘毅

冬季施工专项方案

利辛一中滨河校区一期工程 冬季施工专项方案 技术负责人: 施工负责人: 中国中铁四局集团有限公司 利辛一中滨河校区一期工程项目经理部二0一二年二月十二日

利辛一中滨河校区一期工程 冬季施工专项方案 编号: 版本号: 发放编号: 编制: 复核: 审核: 批准: 有效状态: 中国中铁四局集团有限公司 利辛一中滨河校区一期工程项目经理部二0一二年二月十二日

第一章编制说明 1.1 编制目的 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 1.2 适用时间与范围 方案适用范围为通化市全民健身中心的施工,适用时间为通化市冬季(10月~11月),需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3 编制依据 (1) 通化市全民健身中心工程施工图纸; (2) 通化市最近连续3年冬季气象资料; (3)国家和行业现行的有关技术标准和规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ; 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 ; 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB55204—2002 ;(4) 工程现场实际情况结合我单位施工经验、施工技术与管理水平以及多年来相关工程实践中积累的施工及管理经验。

1.4 编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用技术先进、方案可靠、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 一工程概况 通化市全民健身中心工程,位于通化市关道岭,建筑总面积2.4万平方米。建筑类型为钢筋混凝土框架结构,基础形式为筏板基础。 二、冬季施工主要项目 根据工程进度计划安排,冬季施工的主要项目有:四层梁、板混凝土浇筑。 第三章施工准备 一、组织准备 项目部成立以项目经理为组长的冬季施工领导小组,负责安排、落实管理、检查冬施工作。 项目经理职责:负责本项目冬季施工方案的实施;负责统一部署、统一指挥。 项目副经理职责:协助组长开展工作,当组长不在时行使组长权力、协调处理相关工作,并负责冬季施工的具体安排。 项目总工程师职责:负责冬季施工方案的编制、审核,并检查监督方案的施工情况。 二、资源准备

工程冬季施工方案措施

工程冬季施工方案措施 一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每一天6、14、21 时所测室外温度的平均值)低于+5C或最低气温低于-3C时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体状况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作资料,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否到达过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内务必有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、桥涵工程冬季施工保证措施 1、桥梁工程 我部 5 座桥均已施工完毕,桥上竣工测量工作已完成。现还未进行铺架工作。在冬季来临前将锚栓孔内碎石杂务、积水清理干净,用采胶布沙袋将孔进行覆盖,避免雨雪进入孔内冻坏混凝土。 对桥梁人行道步板及托架预制工作采用在暖棚内进行施工。 当架桥机对桥梁铺架完毕后根据天气及工期进度按排是否进行托架安装。当需

要进行安装施工时,桥上务必使用防滑脚手架,上桥施工所有人员务必穿防滑靴系安全绳后方可上桥操作施工。 2、混凝土工程冬季施工保证措施 2。1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15 及以下的混凝土其抗压强度未到达5Mpa 前,不得受冻。在充水冻融条件下使用的砼,开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。 2。2、冬季施工的砼配制、拌合、运输: 2。2。1、为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度, 以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P。032。5。 当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。 2。2。2、拌合设备进行防寒处理,设置在温度不低于10C暖棚内。拌制砼前及停止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时,砂石骨料的温度持续在0C 以上,拌合用水温度不低于5C。必要时,先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合温度时,可再将骨料均匀加热。 2。2。3、水及骨料按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。 2。2。4、水的加热温度不宜高于80C。当骨料不加热时,水可加热至80C。以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接接触。 2。2。5、当加热水不能满足要求时,可将骨料均匀加热,其加热温度不应高于60C。片石混凝土掺用的片石可预热。 2。2。6、水泥不得直接加热,能够在使用前转运入暖棚内预热。 2。2。7、砼的运输过程快装快卸,不得中途转运或受阻,运送中覆盖保温防寒。当拌制的混凝土出现坍落度减小或发生速凝现象时,应进行重新调整拌和料堤的加热温度。

冬季施工专项方案

目录 1编制说明. (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (2) 2工程概况. (2) 2.1工程简介 (2) 2.2冬季施工特点 (3) 3冬季施工的准备 (3) 4冬季施工防护措施 (4) 5钢筋加工冬季施工保证措施 (5) 6混凝土工程冬季施工保证措施 (6) 6.1冬季施工混凝土的基本要求 (6) 6.2冬季施工砼浇注要求 (6) 6.3冬季施工混凝土质量检查 (7) 7砌体工程冬季施工措施 (7) 7.1砌体工程防冻要求 (8) 7.2砂浆配置及砌筑 (8) 8路面结构冬季施工措施 (8) 8.1 路基冬季施工措施 (8) 8.2水泥石灰土冬季施工措施 (9) 8.3水泥稳定碎石冬季施工措施 (9) 8.4沥青面层冬季施工措施 (10) 9冬季施工需要的材料 (11) 10冬季施工安全要求 (11) 10.1 机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施 (12) 10.2施工人员安全与防火 (12)

冬季施工专项方案 1 编制说明 1.1 编制依据 (1) 《公路工程技术标准》( JTGB01-2014) (2) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 ( CJJ1-2008) (3) 《公路土工合成材料应用技术规范》( JTG/T D32-2012) (4) 《公路沥青路面施工技术规范》 (JTG F40-2004) (5) 《公路路面基层施工技术细则》( JTG/T F20-2015) (6) 《砌体结构工程施工质量验收规范》( GB50203-2011) (7) 《公路工程施工安全技术规范》( JTG F90-2015) (8) 《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46-2005) (9) 《建筑工程冬期施工规范》 (10) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 ( GB50268-2008) (11) 《市政排水管道工程及附属设施》( 06MS201) (12) 《市政给水管道工程及附属设施》( 07MS101) (13) 《埋地矩形雨水管道及其附属构筑物》 (09MSS202-1) (14) 《混凝土模块式排水检查井》(图集 12S522) (15) 《埋地塑料排水管道工程技术规范》( CJJ143-2010) (16) 本单位的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理 体系等。

冬季专项施工方案

冬季施工专项方案 一、工程概况 我单位所施工的义煤综能工程,位于河南省义马市马庄煤化工产业集聚区。其中冬季施工的主要工程概况如下: 新能源1114干法除尘:檐高59.9m,框架桩基础工程,钢结构。 新能源1116气化灰库:现浇钢筋筒仓结构. 甲醇蛋白312变电所:混凝土框架结构,建筑物长33.5m宽16m. 新气体1500空分装置:设备基础,钢结构工程。 厂区主管架:混凝土结构、钢结构工程。 二、编制依据 1.1甲方下发的各个工程施工图纸及相关技术文件。 1.2主要规范、规程: 混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 建筑工程冬期施工规程JGJ104-97 1.3义煤综能相关工程施工组织设计 三、冬季施工的定义、期限、特点及原则 1、冬季施工的定义:根据规范规定,室外日平均气温连续5天稳定低于+5℃时即进入冬季施工。 2、冬期施工的期限:根据室外日平均气温连续五天稳定低于5℃时,取连续五天稳定低于5℃的第一天为冬季施工的初始日。同样,当气温回升时,则连续五天稳定高于5℃的末日即为冬期施工的终止日。根据义马地区

当地气候条件,主体、砖砌体、内外墙抹灰、装饰及安装工程均在冬季施工范围内。 四、冬期施工的准备工作 1、编制冬期施工各分项工程施工技术措施 2、搜集有关气象资料作为选择冬期施工技术措施的依据。 3、冬期施工前对测温保温人员等专门组织技术培训,对项目部所有管理人员进行冬期施工知识培训和技术交底。 4、制定执行冬期施工制度的措施。 5、健全冬期施工领导班子。 6、提前准备好彩条布、棉毡、防冻剂、电热毯等冬期施工的防护材料 7、施工大型机械在冬期来临之前进行一次全面的检查,排除隐患,坚决不让机械带病作业。 8、相关测温用的工具、用具、文具(手电筒、文件夹、测量记录表格等)准备齐全,满足测温需要。遇到寒流或者天气突变,提前做好汇报。 9、做好现场准备工作,进入冬期之前,项目管理小组组织施工现场所有分包单位、班组共同将现场内各设备用电的线路、照明线路以及生活临建等检修一遍,及时更换老化的电缆、电线;现场的用水管道、消防管等必须用棉毡等包缠水管做好保温;做好职工生活区的防冻工作;做好施工工作面的围挡封闭工作;做好机械设备防冻液的添加。 相关专业分包单位必须提前做好各自施工范围的原材料、构配件、工器具等的计划和组织进场等工作,以减少因此类问题的存在而造成的时间延误。

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全专项方案

项目 冬季施工安全专项方案 编制人:职务(职称): 审核人:职务(职称): 批准人:职务(职称): 中铁建设集团有限供公司 2013年01月

目录 一、编制原则 (1) 二、编制依据 (1) 三、冬季施工特点 (1) 四、冬季施工安全管理 (1) (一)冬季施工安全教育 (2) (二)冬季施工安全管理 (3) (三)冬季施工现场安全管理 (4) (三)冬季施工用电安全管理………………………………………………….……. 5 (四)宿舍内冬季安全管理 (5) (五)解除冬季施工后的安全管理 (6)

第一节工程概况 1、工程概况: ***大厦位于石家庄*******,为高层办公楼。现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。抗震等级二级,抗震设防烈度为7度,建筑结构安全等级二级。 建筑层数:地下2层,地上25层。其中:地下室一层层高4.8m,, 地下二层层高4.2m,地上一层层高5.1m,2~4层层高4.8m,5 层层高3.6m,设备层层高2.15m,6~23层层高3.15m,24层层高 5.0m,25层层高5.0m,局部3.15m。建筑总高度91.25m。 2、参建单位: 建设单位:石家庄市****** 监理单位:石家庄*****监理有限公司 设计单位:河北*****设计有限公司 施工单位:***城建建设集团有限公司 第二节编制原则 1.根据建设工程施工安全要求,保证冬季施工中工地不发全事故,避免损失。 2.严格遵循高层建筑施工特点和客观规律,在保证生产的前提下, 科学的布置防控工作。 3.建立健全安全保证体系,严格执行国家有关标准、规范及操作规程。 第三节冬季施工特点 进入冬季施工阶段,冬季天气干燥、多风多雪,不利于工程施工也是安全生产事故高发阶段。由于施工人员衣着厚重,行动不便易发生坠落、滑落事故;取暖、砼养护加温过程中易发生火灾、中毒事故。项目部必须高度重视安全生产,积极定期、定岗、定人检查施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。

冬期施工方案及技术措施

一、工程概况: 鸡西民用机场航站区工程,合同工期:2008年8月15日?2009年8月31日;根据建设单位今年主体封闭 的要求,明年重点是安装、装饰施工的指示;对工程的进度我们进行了计划调整,工程的主体施工基本安排在冬期时间进行,为了确保工程质量、为了加快提升混凝土早期强度、为了加快模板的周转间隔时间、为了更好的对跨年度工程结构做好越冬维护工作,特制定了冬期施工方案与技术措施:二、施工内容: 目前鸡西当地气温已5天连续记载在-2 度?+6度之间,根据冬期施工有关规定,室外连续5天的平均气温低于5度即进入冬期施工,现阶段冬期施工的主要为内容: 1 、航站楼:框架梁,拉梁,钢网架制安,屋面板安装,砌筑,构造柱,圈过梁、楼板; 2、航管综合楼:二层与三层框架梁、柱、板,构造柱,圈过梁、砌筑,隔气层; 3、场务车库:框架梁、板,构造柱,圈过梁、砌筑,隔气层; 4、中心变电站:砌筑,构造柱,圈过梁、板,隔气层; 5、锅炉房:框架梁、柱、板,构造柱,圈过梁、砌筑,隔气层; 6、供水站:底板,壁板,顶板,构造柱,圈过梁、板,砌筑,隔气层, 7、蓄水池:底板,壁板,顶板,防水层、保温层、覆土; 8、污水、垃圾处理站:底板,壁板,顶板,砌筑,构造柱,圈过梁、楼板,隔气层; 三、施工方法: 1 、当平均气温在-10 度时,混凝土施工采用掺加早强剂、防冻剂施工,涂刷养护膜或包裹塑料薄膜、覆盖草袋子养护的施工方法; 2 、在平均气温低于-10 度后,混凝土施工应采用原材料预热法,用蒸气预热水、砂、石蓄热,确保混凝土出罐温度在10度以上,入模温度保持在5度以上; 3、砌筑工程采用掺防冻剂和原材料加热法施工; 4、加强已完项目的防冻、保温养护工作,做好越冬维护措施的落实; 四、施工方案: ㈠、混凝土施工方案 1、基本要求(1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂与防冻剂; (2) 为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度,办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减 水剂;(3)模板和保温层,应在混凝土冷却到5C后方可拆除.当混凝土与外界温差大于20E时,拆 模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却;( 4 )未冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在 冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用;2、混凝土的拌制(1)拌制混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质. 在掺有含钾,钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料. 在有条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用塑料纸,油布盖好;(2)拌制掺外加剂的混凝土时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入. 如外加剂为液体,使用时应先配制成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液配制成施工溶液. 各溶液要分别置于有明显标志的容器中,不得混淆?每班使用的外加剂溶液应一次配成;(3)当施工期处于0C左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟试验,以核实有关技术措施;对于有限期拆模要求的混凝土,还应适当提高混凝土设计等级;(4)混凝土中添加防冻剂时,严禁使用高铝水泥;(5)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分 均应从拌合水中扣除;(6)搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取常温搅拌时间的 1.5 倍; (7) 混凝土拌合物的出机温度不宜低于10C,入模温度不得低于5C;3、混凝土的运输和浇筑 (1) 混凝土搅拌场地应尽量靠近施工地点,以减少材料运输过程中的热量损失,同时也应正确选择运输用的容器(包

冬季施工安全专项施工方案

冬季施工安全专项施工方案 一、编制依据 (1)河北邢汾高速邢台至冀晋界段L11合同段合同文件、两阶段施工图设计。 (2)《公路隧道施工技术细则》JTG/TF60-2009 (3)《公路隧道施工技术规范》JTGF60-2009 (4)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 (5)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 (6) 河北省高速公路管理局、河北省高速公路邢汾筹建处下发的关于本项目的有关文件.标准。 (7) 河北省交通建设监理咨询有限公司、四川国际工程监理有限公司下发的关于本项目的有关文件、标准。 (8) 《公路工程施工安全技术规范》 (9) 本公司以往公路工程施工中积累的经验资料 (10) 河北邢汾高速邢台至冀晋界段L11合同段招标、投标文件 (11)《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号 二、工程概况 XFLJ-11合同段起点位于小戈寥北与XFLJ-10合同段相接,起点桩号为K59+240,路线向西经过吕家沟、赵家沟等地,在牛豆台村南与XFLJ-12合同段相接,终点桩号为K62+270,本合同段全长3.03Km。 主线挖方30.9m3,填方34.6m3,桥梁508.5m/2座,涵洞4座,通道1座,隧道3147m/2座(单洞),其中吕家沟隧道左线长1320m,右线长1240m;赵家沟隧道左线长252m,右线长335m。隧道形式都为分离式三车道隧道。主要工程内容为标段内的路基、桥梁、涵洞、隧道、排水及防护工程等。 三、冬季施工的特点 当室外日平均温度连续5天稳定低于5℃即是冬季施工。进入冬季施工阶段,天气干燥、多风多雪,不利于工程施工也是安全生产事故高发阶段。由于施工人员衣着厚重,行动不便易发生坠落滑落事故;取暖、砼养护加温过程中易发生火灾、中毒事故。项目部必须高度重视安全生产,积极定期、定岗、定人检查施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组 组长:于学辉 副组长:胡旭天刘林华王玉臣 组员:单连国闵怀林席钊勇申文发 王会祥雒永泉李天民陈洪涛 2、现场准备 ①根据实际的施工情况准备防滑、防寒劳动保护用品。 ②对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 ③当采用较多的大功率的电加热设备时,提前核对变压器容量,使之符合电器的功率要求,保证加热设备的正常使用和线路的安全。 ④工地的临时供水管道等材料做好保温防冻工作。 五、冬季施工安全管理 (一)冬季施工安全教育

相关文档
相关文档 最新文档