一、简答题1

1. 背写#5机#1汽机变停电做检修措施操作票

1、将0.4KV汽机PC 5A 5B段电源切换2/3选择开关切至切除位置

2、合上0.4KV汽机PC 5A 5B段联络5015开关

3、检查0.4KV汽机PC 5A 5B段联络5015开关在合位

4、拉开0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关

5、检查0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关在开位

6、检查0.4KV汽机PC 5A段带电正常

7、拉开6KV 5A段#5机#1汽机变4015开关

8、检查6KV 5A段#5机#1汽机变对应表计确无指示

9、拉开0.4KV汽机PC 5A 5B段BZT装置电源开关

10、检查0.4KV汽机PC 5A 5B段BZT装置确无指示

11、检查0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关在开位

12、拉开0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关控制电源开关

13、检查0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关测控装置确无指示

14、将0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关停至检修位置

15、拉开#5机#1汽机变温控器电源开关

16、检查6KV 5A段#5机#1汽机变4015开关在开位

17、拉开6KV 5A段#5机#1汽机变4015开关控制电源开关

18、拉开6KV 5A段#5机#1汽机变4015开关储能电源开关

19、将6KV 5A段#5机#1汽机变4015开关停至隔离位置

20、在#1汽机变低压侧引线处验电三相确无电压

21、在#1汽机变低压侧引线处装设接地线一组

22、合上#1汽机变高压侧4015开关柜后负荷侧接地刀闸

23、检查#1汽机变高压侧4015开关柜后负荷侧接地刀闸三相在合位

2.背写拉开50111刀闸、合上501117接地刀闸操作票(其它条件已具备)

1. 打开500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸操作箱柜门

1.合上500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸动力电源开关

2.合上500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸控制电源开关

3.检查500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸选择开关在三相联动位

4.将500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸远/近控开关切至远控位

5.值长令:拉开500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸

6.检查500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸三相在开位

7.将500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸远/近控开关切至停止位

8.拉开500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸动力电源开关

9.拉开500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸控制电源开关

10.关闭500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸操作箱柜门

11.打开500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸操作箱柜门

12.合上500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸动力电源开关

13.合上500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸控制电源开关

14.检查500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸选择开关在三相联动位

15.将500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸远/近控开关切至远控位

16.在500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸电源侧验电三相确无电压

17.值长令:合上500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸

18.检查500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸三相在合位

19.将500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸远/近控开关切至停止位

20.拉开500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸动力电源开关

21.拉开500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸控制电源开关

22.关闭500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸操作箱柜门

3. 发电机测定子绝缘步骤

1、检查发电机具备测绝缘条件。

2、将发电机定子线圈对地充分放电。

3、测量汇水环对地电压小于30mv。

4、测量汇水环对绕组绝缘大于80KΩ。

5、测量汇水环对地绝缘大于30 KΩ。

6、接好电摇表的测试线和电源线。

7、将电摇表的功能开关切至“2500V”档,检查电源指示灯亮。

8、点击“H.V ON-OFF”按钮,高压接通,检查电压在2.5KV左右,如果电压较低则立刻

断开高压电源。

9、测量完毕后再次点击“H.V ON-OFF”按钮,断开高压电源,读取15秒、60秒绝缘值

及吸收比,将功能开关切至“OFF”档。

10、拆除测试线及电源线,将绕着对地放电。

注:新摇表可参照表内的说明书操作。

4、如何装设接地线

1、装设接地线应由两人进行。

2、装设地线首先要验明设备确已无电压。

3、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电。

4、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路。

5、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚。

5、如何验电

1、验电时,应使用相应电压等级、合格的接触式验电器,在被测设备的各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好。

2、高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持规定的距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。

表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。

3、对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。即通过设备的机械指示位置指示、电气信号等的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电。

6、用5012开关合环操作步骤

a)填写操作票

b)在五防机上进行模拟操作(开票)

c)将操作票传到电脑钥匙,

d)按下“确定”按钮,在五防机上显示“请求监控”字样。

e)在NCS上右键点击5012开关。

f)依次点击“遥控”、“试验合”、“遥控预置”、“预置成功确定”、“遥控执行”、

“遥信对位”。

g)检查5012开关合闸良好。

7、#5炉渣浆泵工、变频运行时,就地控制柜内开关、刀闸如何操作

1、渣浆泵投变频模式时:渣浆泵就地控制柜内变频总电源开关、变频#1渣浆泵电源刀

闸、变频#2渣浆泵电源刀闸在合位,工频总电源开关、工频#1渣浆泵电源刀闸、工频#2渣浆泵电源刀闸在分位。

2、渣浆泵投工频模式时:渣浆泵就地控制柜内工频总电源开关、工频#1渣浆泵电源刀

闸(或工频#2渣浆泵电源刀闸)在合位,变频总电源开关、变频#1渣浆泵电源刀闸、变频#2渣浆泵电源刀闸在分位。

8、单套UPS起、停机操作

1、自动启动:

1)合上主输入(QIRP)开关。(注意:待设备完成自检,整流器开始工作,前智能控制面板指示灯发亮后,方可进行下一步操作)。

2)依次合上蓄电池(QIB)、UPS输出(QIUG)、旁路电源输入(QIRE)开关。检查前智能控制面板上的所有绿色的指示灯变绿,黄色灯的熄灭。UPS输出电流、电压正常。

2、手动启动:

1)合上主输入(QIRP)开关。

2)检查设备完成自检后,整流器开始工作,前智能控制面板指示灯发亮后,检查面板各报警状态并按F4复位。

3)按“ESC”键回到主菜单。在前面板选择MODULE START-UP菜单按ENTER。按F1根据面板提示进行下列操作。

4)合蓄电池、UPS输出、旁路电源各开关并确认,检查逆变器工作正常。

3、正常停止:

1)在前面板选择MODULE SHUTDOWN菜单按ENTER,根据面板提示操作。

2)根据提示依次拉开QIRE、QIRP、QIUG开关,停止UPS装置运行。

9、大、小西门子开关就地如何进行分合操作(特殊控制回路除外)

a)大西门开关就地操作

1)检查开关在工作位置,控制电源、储能正常。

2)在就地测控显示屏上按“分闸”、“合闸”按钮操作。

3)在开关本体上按“分闸”、“合闸”按钮操作。

b)小西门子开关就地操作

1)、检查开关控制电源开关及交流保险(有的没有交流保险)在合位。

2)检查测控显示屏中的控制方式在“就地”位,否则切至“就地”位。

3)检查开关在“自动”位。

3)在测控屏上按“分”、“合”按钮操作开关。

4)或将开关切至“手动”位,在开关本体上按“分”、“合”按钮操作开关。

10、如何做单控事故照明切换试验

1、试验前必须经机组长允许,通知单控人员。

2、检查220V直流#2馈线屏事故照明屏直流电源119Z开关在合位。

3、检查事故照明切控屏交流电源QF1开关在合位。

4、检查事故照明切控屏后交流接触器在合位,直流接触器(正、负极)在分位。

5、拉开事故照明切控屏交流电源QF1开关。

6、检查事故照明切控屏后交流接触器在分位,直流接触器在合位。

7、合上事故照明切控屏交流电源QF1开关。

8、检查事故照明切控屏后交流接触器在合位,直流接触器(正、负极)在分位。

11、如何做主变冷却器电源切换试验

1)检查主变冷却器控制箱内第一组冷却器Ⅰ、Ⅱ段电源开关在合位。

2)检查主变冷却器控制箱内第一组冷却器电源Ⅰ(Ⅱ)工作指示灯亮。

3)拉开主变冷却器控制箱内第一组冷却器Ⅰ(Ⅱ)段电源开关。

4)检查主变冷却器控制箱内第一组冷却器电源Ⅰ(Ⅱ)工作指示灯灭,电源Ⅱ(Ⅰ)指示灯亮。

5)合上主变冷却器控制箱内第一组冷却器Ⅰ(Ⅱ)段电源开关。

6)其它组冷却器电源切换试验同上。

12、如何做柴油机启动试验

巡检到就地检查柴油发电机正常备用后,由操作员远方在DCS中启动柴油机或手按紧急启动柴油机按钮,柴油机经15s加载至额定电压、频率后,自动合上柴油发电机出口断路器,画面中柴油机显示红色。如保安PC段无供电要求,柴油发电机不合至保安PC段联络开关。试验合格后,远方拉开柴油机出口开关,柴油机经5-7分钟卸载后自动停止运行。

13、如何做#5炉电除尘器电场空载升压试验

1)检修工作结束,工作票收回。

2)检查各电场输出刀闸在电场位置。

3)将高频电源柜送电。

4) 选择手动连续方式,手动延时设定800。

5)启动高频电源检,查电场升压正常。

14、厂用电切换前应进行哪些检查

1、检查6KV母线室6KV工作、备用电源开关位置、信号指示正确。

2、检查继电保护间ECS画面中工作、备用电源开关信号指示正确。

3、检查6KV快切装置信号指示正确,各压板投入正确。

4、检查DCS画面中6KVA、B段快切画面正常,无报警。

二、简答题2

1.起机前做大联锁试验电气方面应进行哪些操作

1)合上发电机非电量保护电源开关。

2)复归发电机非电量保护装置报警

3)投入发变组保护C屏“关主气门”、“热工保护”压板。

4)如果发变组出口开关在合位,做试验时要退出发变组出口开关跳闸压板,试验完毕后立即投入。

2.如何做断水试验

1)合上发电机非电量保护电源开关。

2)复归发电机非电量保护装置报警。

3)停用“断水保护压板”(如果做电跳机则压板投入)。

4)降低定冷水流量至保护动作值。

5)检查“断水保护停机”报警来。

3.机组正常运行中发变组保护A、B、C屏哪些压板不投(备用压板除外)

4.接班检查时继电保护间主要应检查哪些内容

1)检查保护屏压板投入是否正确,有无报警和掉牌。

2)检查6KV厂用电快切装置运行是否正常。

3)检查ECS通讯是否正常。

4)检查辅助继电器屏各位置继电器位置是否正常。

5)检查6KV开关在线温度指示是否正常

6)检查PMU装置、AVC装置及转子匝间短路在线监测装置是否有报警。

7)检查主控单元、通讯管理柜、控制柜工作是否正常。

5.发电机非全相运行的现象和处理

现象:

1发电机出口开关状态异常,发电机负序保护、开关非全相保护可能动作。

2.发电机三相电流不平衡(若二相跳闸,则比未跳闸相滞后的一相电流为零,其它两相电流基本相等。表计摆动;若一相跳闸,则比跳闸相滞后的一相电流最大,其它两相电流基本相等)。

3.机组振动增大。

处理:

1在起机或运行时发电机发生非全相运行,若发电机非全相保护未动作,应手动断开一次发变组出口断路器。若断不开,应降低定子电流为最小,由上一级断路器断开,使发电机退出运行。

2在发电机非全相运行时,禁止断开灭磁开关。

3如保护动作跳闸,应迅速进行全面检查,判明故障性质,通知检修处理。

4若保护未动作或其它原因,非全相运行超过发电机负序电流允许水平,再次启动前,必须全面进行检查无问题后,经总工程师批准后方可并列。

6.发电机失磁现象和处理

现象:

1、“保护动作程序跳闸”、“切换厂用电”信号可能来。

2、有功降低并摆动,无功表指示为负值,功率因数指示进相。

3、定子电压降低并摆动;定子电流大幅度上升。

4、转子电流表指示到零或在零点摆动;转子电压表指示到零或在零点摆动。

5、转子的转速超过额定值;振动增大。

6、邻机和线路无功电流大幅增加,双机运行时,另一台机组可能发生强励。

处理:

1、如果发电机失磁保护动作跳闸,按发电机跳闸处理。

2、如果发电机失磁保护未动作,应进行如下处理。

1)、汇报值长,在60秒内将有功负荷降至360MW以下,而后再经90秒内将负荷减至240MW 以下运行。

2)、发电机失磁时,自动励磁调节器必须立即停用,其它运行机组的自动励磁调节器必须投入运行,并允许这些发电机按规定短时事故过负荷运行。

3)、尽快查明和消除失磁原因,恢复发电机励磁。

4)、如在15min内未能恢复励磁,应请示值长将失磁机组与电网解列。

5)、500KV 系统电压不得低于425KV,失磁危及系统安全时,应立即将发电机解列。

6)、发电机定子电流超过额定电流时,按发电机过负荷处理。

7)、处理过程中应加强对发电机风温、端部构件等温度的监视。

7.发电机定子接地现象和处理

现象:

1、发电机“P343总预告信号”报警来。

2、保护屏“定子100%接地保护跳闸”信号灯可能亮。

3、零序电压表有指示且摆动。

处理:

1当机组跳闸时,按发电机保护动作处理,并对发电机定子回路进行详细检查,联系检修人员共同测量发电机定子绕组绝缘。

2当机组未跳闸或定子接地投信号时,立即汇报值长。并对发电机本体及封闭母线、PT、CT 等进行外观检查有无接地、漏水现象。

3检查发电机出口PT一次保险及二次开关有无断线现象。

4经检查确认发电机系统接地,汇报调度,做好停机准备。

5若外部未发现故障点,应视为发电机线圈接地,应申请调度尽快停机处理,接地时间不得超过30分钟。

8.发电机出口电压回路断线的现象和处理

现象:

1发电机保护装置“报警”灯亮,发电机保护装置发“PT断线”报警。

2有功功率、无功功率、电压指示可能降低,频率表指示可能异常。

处理:

1、汇报值长,通知继电人员。

2、若保护用PT断线,则停用断线PT所带保护(发电机失磁保护、发电机失步保护、定子100%接地保护、发电机逆功率保护、发电机低频保护、发电机过激磁保护、误上电保护)。

3、维持机组负荷,检查励磁系统是否正常。

4、若高压熔断器熔断,应对PT进行检查,通知变电人员处理;检查没问题后更换熔断器。

5、若PT二次开关跳闸,检查PT正常后,合上二次开关。

6、PT恢复正常后,复归各报警信号后投入事故处理时所退出的保护。

9.6KV半段失电如何处理

1、检查0.4KV锅炉、汽机PC等低压母线BZT装置动作是否正常否则手动投入备用电源,如BZT装置动作一次后闭锁则禁止手动投入备用电源。

2、检查6KV跳闸段母线保护动作情况,查找故障原因。

3、若确认为负荷故障越级跳闸,应将故障负荷开关断开并停电。检查母线无明显事故象征,将该段所有负荷开关断开后,由备用电源对母线试送电,成功后,倒至工作电源,逐步恢复系统。

4、若确认为母线故障,将故障母线上所有负荷开关、电源开关及PT 停电,将变压器的低压侧开关停电,联系检修处理,母线恢复送电时也要由备用电源对母线试送电。成功后,倒由工作电源带,然后逐渐恢复原运行方式。

5、若为保护误动,则联系继电查找原因。

三、简答题3

1、#6炉电除尘器空载升压试验

答:检查电除尘无人工作,各人孔门关闭严密,各电场输出刀闸在电场位置,合上电除尘高压柜控制开关及输出保险,检查显示屏显示正常,调整高压柜方式为火花跟踪方式,选择手动升压方式,逐渐升压至接近额定值,升压结束后将电压逐渐降至零,停止电场运行。

2、星-角启动的电动机如何测绝缘

如上图所示,首先测量电机相间绝缘,将星形接线接触器KM2按下,然后在KM1接触器的下方测量电机相间绝缘,如果相间绝缘合格,继续按住KM2接触器,然后在电源接触器KM1的下方或星形接线接触器KM2的上、下方测任意一相对地绝缘即可。

3、直流电机启动时就地如何检查

启动后检查电源接触器合闸,几秒钟后,短接启动电阻用接触器合闸,退出启动电阻。

4、#5炉电除尘器电场有哪几种工作方式,每种工作方式都调整哪些参数。

1)手动连续方式调整“手动延时”。

2)自动连续方式调整二次电压和二次电流。

3)脉冲供电方式调整“高能脉冲延时”、“低能脉冲延时”、“高能脉冲个数”、“低能脉冲个数”。

5、#5炉电除尘高频电源的变压器油温和IGBT 温度有何规定。

变压器油温不超过75℃,IGBT 温度不超过80℃。

6、背写汽机PC5A 段母线停电做措施操作票

1、检查0.4KV汽机PC 5A段上所有负荷开关在隔离位置

2、拉开0.4KV汽机PC 5A 5B段BZT装置电源开关

3、检查0.4KV汽机PC 5A 5B段BZT装置确无指示

4、拉开0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关

5、检查0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关在开位

6、检查0.4KV汽机PC 5A段母线对应表计确无指示

7、拉开6KV 5A段#1汽机变4015开关

8、检查6KV 5A段#1汽机变4015开关在开位

9、拉开6KV 5A段#1汽机变4015开关控制电源开关

10、拉开6KV 5A段#1汽机变4015开关储能电源开关

11、将6KV 5A段#1汽机变4015开关停至隔离位置

12、检查0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关在开位

13、拉开0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关控制电源开关

14、检查0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关测控装置确无指示

15、将0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关停至隔离位置

16、检查0.4KV汽机PC 5A 5B段联络5015开关在开位

17、拉开0.4KV汽机PC 5A 5B段联络5015开关控制电源开关

18、检查0.4KV汽机PC 5A 5B段联络5015开关测控装置确无指示

19、将0.4KV汽机PC 5A 5B段联络5015开关停至隔离位置

20、拉开0.4KV汽机PC 5A段母线PT变送器电源开关

21、拉开0.4KV汽机PC 5A段母线PT二次开关

22、拉开0.4KV汽机PC 5A段母线PT一次保险

23、在0.4KV#5机汽机PC 5A段母线上验电三相确无电压

24、在0.4KV#5机汽机PC 5A段母线上装设接地线一组

7、如何做一次风机电机润滑油泵切换试验。

检查总电源开关、#1、#2泵电源开关在合位,电源正常。

检查“电源指示”灯亮

检查“1号泵工作”(或2号泵工作)指示灯亮。

检查油泵控制方式在“远方程控”位

将油泵备用方式切至“2自1备”(或“1自2备”)位置

检查2号泵(或1号泵)运行正常。

8、如何使用手摇表测绝缘。

1)测量高压设备绝缘应由两人进行。

2)测量用的导线应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

3)测量前后必须对被测设备放电。

4)测量时要确证备测设备无人工作且验明无电压。

5)测量时摇表要水平放稳,摇柄转速均匀控制在120r/min左右。

6)在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表的位置应选择妥当,防止人身触电。

9、全厂厂用电率和综合厂用电率的计算公式

9、电气画面英文或英文报警的翻译。

10、6KV转机都投入哪些保护,哪些投信号,哪些转机不投欠电压保护

投入的保护有:PT断线保护、欠电压保护、过负荷保护、过流保护、接地保护、负序过流一段保护、速断保护。

PT断线保护、过负荷保护投信号,引风机、空压机不投欠电压保护。

11、发变组保护“停机”出口方式都动作哪些设备。

跳高压侧边开关跳圈1、跳高压侧边开关跳圈2、跳高压侧中开关跳圈1 、跳高压侧中开关跳圈2、跳灭磁开关,起动边开关失灵、起动中开关失灵、闭锁中开关重合闸、关主汽门、启动高厂变A分支快切、启动高厂变B分支快切、跳高厂变A分支开关、跳高厂变B分支开关。

12、发电机励磁系统强励动作时如何处理。

1 运行人员10秒内不得干涉。

2 10秒后强励动作结束,AVR自动切换至“手动”方式运行,手动控制励磁电流在1.05

倍额定值以下。

3 若强励10秒后AVR未自动切换至“手动”方式运行,应立即手动将AVR切至“手动”方式,手动控制励磁电流在1.05倍额定值以下,并加强监视。

13、发电机非同期并列并列的现象和处理步骤

现象:

1)并列时发电机参数发生大幅度变化及振荡,自动励磁调节器强励可能动作。

2 )机组发生强烈摆动并伴有轰鸣声。

3 )发电机失步保护可能动作。

处理:

1)若发电机已拉入同步,应对发电机全面检查,无异常声响及振动,可不必停机。

2)若发电机未拉入同步,应立即将发电机解列,经检查未发现问题后重新并列。

3)若发生强烈振荡及保护未动作跳闸,则应立即停机检查。

4)查明、消除非同期并列的原因方可使发电机零起升压并列。

8、双群线都装设哪些保护

9、发电机升压注意事项

四、专业知识

1、有功功率——在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功。

2 、无功功率——在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功。

3、电力系统——由发电机、配电装置、升压和降压变电所、电力线路及电能用户所组成的整体称为电力系统。

4、操作过电压——因断路器分合操作及短路或接地故障引起的暂态电压升高,称为操作过电压。

5、谐振过电压——因断路器操作引起电网回路被分割或带铁芯元件趋于饱和,导致某回路感抗和容抗符合谐振条件,可能引起谐振而出现的电压升高,称为谐振过电压。

6、电气主接线——主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送方式和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。

7、双母线接线——它具有两组母线:工作母线I和备用母线Ⅱ。每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别接至两组母线,母线之间通过母线连络断路器(简称母联)连接,称为双

母线接线。

8、一个半断路器接线——每两个元件(出线或电源)用三台断路器构成一串接至两组母线,称为一个半断路器接线,又称3/2接线。

9、厂用电——发电厂在启动、运转、停役、检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤、碎煤、除灰、除尘及水处理等辅助设备的正常运行。这些电动机以及全厂的运行、操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。

10、厂用电率——厂用电耗电量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。厂用电率是发电厂运行的主要经济指标之一。

11 、经常负荷——每天都要经常连续运行使用的电动机;

12、不经常负荷——只在检修、事故或机炉起停期间使用的负荷;

13、连续负荷——每次连续运转2h以上的负荷;

14、短时负荷——每次仅运转10—120min的负荷;

15、断续负荷——反复周期性地工作,其每一周期不超过10min的负荷。

16 、电动机的自起动——厂用系统中正常运行的电动机,“当其供电母线电压突然消失或显著降低时,若经过短时间(一般在0.5—1.5s)在其转速末下降很多或尚未停转以前,厂用母线电压又恢复正常(如电源故障排除或备用电源自动投入),电动机就会自行加速,恢复到正常运行,这一过程称为电动机的自起动。

17、失磁——同步发电机突然部分的或全部的失去励磁称为失磁

18、励磁控制系统——由励磁调节器、励磁功率单元和发电机本身一起组成的整个系统称为励磁控制系统。

19、自并励静止励磁系统——采用接于发电机出口的变压器 (称为“励磁变压器”)作为励磁电源,经硅整流后供给发电机励磁。因励磁变压器并联在发电机出口,故这种励磁方式称为自并励方式,励磁变压器、整流器等都是静止元件,故又称其为自并励静止励磁系统。20、互感器——电力系统中测量仪表、继电保护和自动装置等二次设备获取电气一次回路信息的传感器。互感器作用是将高电压、大电流按比例变成低电压和小电流。

21、六氟化硫断路器——采用具有优良灭弧性能和绝缘性能的SF6气体作灭弧介质的断路器,称为SF 6断路器。它具有开断能力强、体积小等特点,但结构较复杂,金属消耗量大、价格较贵。

22、真空断路器——利用真空的高介质强度来灭弧的断路器,称真空断路器。此种断路器具有灭弧速度快、触头材料不易氧化、寿命长、体积小等特点。

23、工作接地——是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。

24、防雷接地——是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称为过电压保护接地。

25、保护接地——也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备的外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。

26、仪控接地——发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。仪控接地亦称电子系统接地。

27、接地电阻——是指电流经接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。

28、电压——单位正电荷由高电位移向低电位时,电场力对它所做的功叫电压。

29、电流——就是大量电荷在电场力的作用下有规则地定向运动的物理现象。

30、电阻——当电流通过导体时会受到阻力,这是因为自由电子在运动中不断与导体内的原

子、分子发生碰撞,使自由电子受到一定阻力。导体对电流产生的这种阻力叫电阻。

31、电动机的额定电流——就是该台电动机正常连续运行的最大工作电流。

32、电动机的功率因数——就是额定有功功率与额定视在功率的比值。

33、电动机的额定电压——就是在额定工作方式时加在电动机上的线电压。

34、电动机的额定功率——是指在额定工况下工作时,转轴所能输出的机械功率。

35、电动机的额定转速——是指其在额定电压、额定频率及额定负载时的转速。

36、电力系统振荡——由于发电厂引出线或线路开关故障、跳闸等原因,使电力系统动态稳定受到破坏引起频率表指示异常,负荷表、电压表大幅度摆动的不稳定现象称为电力系统振荡。

37、自动准同期——凡是频率电压的调整及断路器合闸等步骤全由自动装置来完成的,这种并列方法称为自动准同期。

38、半自动准同期——凡是频率电压的调整及断路器合闸等步骤任一项由自动装置来完成的,这种并列方法称为半自动准同期。

39、母线——母线起着汇集和分配电能作用,又称汇流排。在原理上它是电路中的一个电气节点,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。

40、短路——三相电路中,相与相和相与地之间经小阻抗或直接连接,从而导致电路中的电流剧增,这种现象叫做短路。

41、线电压——三相电路中,不管哪一种结线方式都有三根相线引出,把相线之间的电压称为线电压

42、自动重合闸——当线路发生故障,断路器跳闸后,能够不用人工操作而进行自动重新合闸的装置

43、击穿电压——绝缘介质击穿时,施加在介质两端的电压称为击穿电压

44、直流电——电压或电流的大小和方向不随时间变化的称为直流电。

45、直流设备——直流设备是指给继电保护和控制回路供给直流操作电源,以及供给事故照明等的直流电源装置。

46、短路比——同步发电机在额定转速下,空载电压为额定值时的励磁电流与三相对称稳态短路电流为额定值时的励磁电流的比值。

47、感应电动势——穿过导电回路所围绕的面积内的磁通量发生变化时,在该回路中产生的电动势或当导线切割磁力线时在导线两端产生的电动势。

48、发电机效率——发电机输出功率与输入功率以百分率表示的比值。不特别注明时系指额定工况时的数值。

49、轴电流——由轴电压引起的从汽轮发电机组轴的一端经过油膜绝缘破坏了的轴承、轴承座及机座底板,流向轴的另一端的电流。

50、发电机辅助保护——发电机继电保护中补充主保护、后备保护和异常运行保护性能而增设的保护;如电压互感器回路可能断线,断路器可能失灵或发生闪络,发电机在起动、同步、停机过程可能发生意外事故等,对这些主保护和后备保护不能检测,因此对大机组多增加一些辅助保护作为补充。

51、发电机后备保护——发电机继电保护中当主保护退出运行或失灵和拒动时仍能反应故障而动作于有关断路器和自动装置的继电保护。主要有复合电流速断保护、阻抗保护、复合电压起动的方向过流保护等。

52、强励——当同步发电机的自动电压调节器测得电网电压低于某一设定值.通常为80%一85%额定值时,即输出阶跃信号。控制励磁系统使励磁电压迅速升至顶值的功能。用继电器实现强行励磁的,通常称为继电强行励磁。

53、灭磁——使同步发电机的励磁电源迅速断开并使励磁绕组所储存的磁场能量迅速消耗掉的措施。为了减小发电机内部故障电流或解列时过电压所造成的危害,当发电机短路保护或发电机异常运行保护的继电保护装置动作跳开断路器时,要求同时尽快地灭磁。

54、励磁机顶值电压倍数——同步发电机的励磁机在额定转速和规定条件下能够提供的直流电压最大值与其额定励磁电压之比值。

55、励磁系统电压响应比——从励磁系统电压响应曲线所确定的输出电压增长率除以额定励磁电压所得之值,是衡量励磁系统动态性能的重要指标。亦称励磁系统标称响应。

56、分裂变压器——每相由一个高压绕组与两个或多个电压和容量均相同的低压绕组构成的多绕组电力变压器。分裂变压器正常的电能传输仅在高、低压绕组之间进行.而在故障时则具有限制短路电流的作用。分裂变压器的低压绕组也称分裂绕组

57、中性点位移——在三相电路中,电源电压三相对称的情况下,如果三相负荷也对称,那么不管有无中性点,中性点的电压均为零。但如果三相负载不对称,且无中性线或中性线阻抗较大,那么中性点就会出现电压,这种现象称为中性点位移现象。

58、无励磁调压装置——在变压器不带电条件下切换绕组中线圈抽头以实现调压的装置,也称无励磁分接开关。这种调压装置结构简单,成本低,可靠性高,但调压范围较小,只适用不需要经常调压的场合。

59、有载调压装置——在变压器不中断运行的带电状态下进行调压的装置.也称有载分接开关。通过有载调压装置进行电压调整.既可以稳定电力网的电压又能够提高供电的可靠性与经济性。

60、一次设备——一次设备是指直接生产和输配电能的设备。如:发电机、变压器、开关电器、电力电缆等。

61、一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。

62、二次设备——二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备,如:仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等。

63、二次回路——二次设备按一定顺序连成的电路,称为二次电路或二次回路。

64、低压开关——是用来接通或断开1000伏以下交流和直流电路的开关电器。不同于《安规》中的低压(对地电压在250伏以下)。

65、接触器——是用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关,广泛用于频繁启动及控制电动机的电路。

66、自动空气开关——自动空气开关简称自动开关,是低压开关中性能最完善的开关。它不仅可以切断电路的负荷电流,而且可以断开短路电流,常用在低压大功率电路中作主要控制电器。

67、灭磁开关——是一种专用于发电机励磁回路中的直流单极空气自动开关。

68、隔离开关——是具有明显可见断口的开关,没有灭弧装置。可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。隔离开关的主要用途是当电气设备检修时,用来隔离电源电压。

69、高压断路器——又称高压开关。它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断短路电流。它具有相当完备的灭弧结构和足够的断流能力。

70、消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,起减少接地电流和消弧作用。

71、电抗器——电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。

72、涡流现象——如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每根闭合铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。这样,在整个铁芯中,就形成一圈圈环绕铁芯轴线流动的感应电流,这种在铁芯中产生的感应电流叫做涡流。

73、涡流损耗——如同电流流过电阻一样,铁芯中的涡流要消耗能量而使铁芯发热,这种能量损耗称为涡流损耗。

74、小电流接地系统——中性点不接地或经消弧线圈接地。

75、大电流接地系统——中性点直接接地的系统。

76、电枢反应——当没有电枢电流时,气隙主磁场由励磁电流单独产生,当有电枢电流时,气隙主磁场便由励磁电流的磁场与电枢电流的磁场共同叠加而成。电枢电流对主磁场的这种影响,叫电枢反应。

77、异步电动机——又叫感应电动机,它是按照导体切割磁力线产生感应电动势,和载流导体在磁场中受到电磁力的作用这两条原理工作的。为了保持磁场和转子导体之间有相对运动,转子的转速总是小于旋转磁场的转速,所以叫异步电动机。

78、同步转速——在异步电动机三相对称绕组中通入三相对称电流时,便在电动机的气隙中产生一个旋转磁场,根据电机极数的不同,旋转磁场的转速也不同,极数多的转速慢。我们把这个旋转磁场的转速叫同步转速。

79、转差率——同步转速n1与电动机的转速n之差(n1-n)叫做转速差,转速差与同步转速的比值叫做转差率,转差率S通常用百分数表示,即S=(n1-n)/ n1╳100%

80、星—三角换接启动——若电动机在正常工作时,定子绕组接成三角形,在启动时定子绕组接成星形,启动结束后再接成三角形运行,这种启动方法叫做星—三角换接启动。

81、吸收比——对绝缘试品加直流电压后60秒和15秒的电阻之比。

82、工作接地——为了保证电气设备在正常或故障情况下安全可靠地运行,防止因设备故障而引起高电压,必须在电力系统中某一点接地,称为工作接地。

83、手动准同期——凡是频率电压的调整及断路器合闸等步骤全由运行人员手动操作完成的,这种并列方法称为手动准同期。

84、保护接零——是在电源中性点接地系统中把电气设备的金属外壳或构架等与中性点引出的中线相连接。这同样也是保护人身安全的重要措施。

85、电弧——电火花的大量汇集形成电弧。

86、相序——各相正弦量经过同一值的顺序。任意一组不对称的三相正弦交流电压或电流相量都可以分解成三组对称的分量:一组是正序分量,用下标“1”表示,相序与原不对称正弦量的相序一致,即A-B-C的次序,各相相位互差120°;一组是负序分量,用下标“2”表示,相序与原不对称正弦量的相序相反,即A-C-B的次序,各相相位互差120°;另一组是零序分量,用下标“0”表示,三相相位相同。例如:两相运行的不对称现象就会出现负序和零序分量。

87、继电器启动电流——能使继电器动作的最小电流值。

88、电流继电器——以反应接入继电器线圈电流大小决定其动作与否的继电器称为电流继电器。

89、电压继电器——以反应加入电压高低决定其动作与否的继电器。

90、快速继电器——一般指继电器动作时间小于10毫秒的继电器。

91、速断保护——不加时限,只要电流达到整定值就可瞬时动作的保护。

92、差动保护——是利用电气设备故障时电流变化而达到启动的保护。

93、零序保护——反应电力系统接地故障所特有的零序电流和零序电压电气量的保护。

94、距离保护——反应故障点至保护安装处距离的一种保护装置。

95、远后备保护——当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路的保护实现后备,叫做远后备。

96、综合重合闸——其功能是:单相故障跳单相,不成功跳三相;相间故障跳三相,三相重合,不成功跳三相。

97、重合闸后加速——重合闸于永久性故障上,保护装置再次无时限动作跳开断路器并不再进行重合闸,叫重合闸后加速。

98、主保护——能满足系统稳定及设备安全要求,有选择地快速切除被保护设备和全线故障的保护。

99、近后备保护——主保护拒动时,由本电力设备或电力线路的另一套保护实现后备。100、功率因数——有功功率P与视在功率S的比值。

101、倒闸操作——当电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,我们把这种操作叫做电气设备的倒闸操作。倒闸操作主要有:(1)变压器的停送电

(2)电力线路停送电

(3)发电机的启动,并列和解列操作

(4)网络的合环与解环

(5)母线接线方式的改变(即倒换母线操作)

(6)中性点接地方式的改变和消弧线圈的调整

(7)继电保护和自动装置使用状态的改变

(8)接地线的安装与拆除

五、安全生产常

第一节电气工具的使用

1.如何正确使用摇表测量绝缘?

1.1使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。

1.2 测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

1.3 测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。

1.4在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。雷电时,严禁测量线路绝缘。

1.5 在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。

1.6 测量时,保持摇表转速为120r/min

1.7 在导线未从被测设备取下时,摇表不得停止转动,否则会损坏摇表

1.8 测试人员必须戴绝缘手套,读数时视线与指针垂直.

2 如何正确使用钳形电流表?

2.1值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。

2.2在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。

2.3测量时若需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束,应立即将遮栏恢复原位。

2.4 使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。

观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。

2.5测量低压熔断器(保险)和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器(保险)和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。 2.6 在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。当有一相接地时,严禁测量。

2.7 钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净。

3 如何使用验电器验电?

3.1验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架构上验电,不接地线不能指示者,可在验电器上接地线,但必须经值班负责人许可。

3.2 高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用相应电压等级的专用验电器。330kV及以上的电气设备,在没有相应电压等级的专用验电器的情况下,可使用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。

3.3 使用低压验电笔验电时,注意验电的电压不得超过500V,验电时不能确定是否感应电压时,应用另只手可靠接地用以区别.

4 如何使用绝缘夹钳?

4.1 使用绝缘夹钳进行电气工作时,必须有两人担任.一人操作,一人监护.

4.2 操作时必须戴绝缘手套.选用合适的距离

4.3操作人必须侧身面对带电设备,操作时不得用力过猛,以防误碰带电设备.

4.4取保险时,保险夹钳必须双口夹住被取保险,取下时动作要快.

5 如何使用万用表?

5.1 使用万用表时,根据测量的不同应选用合适的档位和量程,测量电压时应并在被测设备两端,测量电流时应串在被测回路中,二者不能接反,否则会损坏万用表.

5.2使用测量时应注意与带电设备保持一定的安全距离

5.3测量电阻时应将被测设备从各方面与其它设备断开,测量前应将万用表调零.

5.4读数时视线与万用表垂直,以防有较大的误差

第二节电气运行中的常见问题

1 如何装设接地线?

1.1装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。

1.2装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

1.3在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划下黑色记号。

1.4 装置接地线之前应验明设备确无电压

2 如何悬挂标示牌和装设遮栏?

2.1在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。

如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌,标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。

2.2 部分停电的工作,安全距离小于规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏。临时遮栏与带电部分的距离,不得小于安全规定数值。临时遮栏可用干燥木材、橡胶或其他坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

2.3 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

2.4 在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏里面。

2.5 在工作地点悬挂“在此工作!”的标示牌。

2.6 在室外架构上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。此项标示牌在值班人员的监护下,由工作人员悬挂。在工作人员上下用的铁架和梯子上应悬挂“从此上下!”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

2.7 严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。

3 如何巡视高压电气设备?

3.1 经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。

3.2 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

3.3 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

3.4 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

4 倒闸操作中的注意事项?

4.1倒闸操作由操作人填写操作票, 每张操作票只能填写一个操作任务。操作票应填写设备

的双重名称,即设备名称和编号。

4.2倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。

4.3停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。 为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,方便使用。所有投运的闭锁装置(包括机械锁)不经值班调度员或值长同意不得退出或解锁。

4.4开始操作前,应先在模拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再进行设备操作。操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。

4.5倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。单人值班的变电所倒闸操作可由一人执行。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或值长监护。

4.6操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

4.7雷电时,禁止进行倒闸操作。

电气知识点大全.

目录 各种标准代号;国际推荐及常用图例;常用数据表格;电气速算法;基本知识;什么是型式试验及出厂实验?成套装置的铭牌的要求及内容是什么?何谓元件的温升?根据一次系统图,在满足使用前提下,减低造价的措施;一二次接线安装注意事项; 一、各种标准代号 GB-国家标准;GB/T-国家推荐标准;GBJ-国家标准(工程建设);JGJ-建筑行业标准;DL/T-电力行业标准(推荐);JB/T-机械行业标准(推荐);IEC-国际电工委员会;ISO-国际标准化组织;EN-欧洲标准化组织 ANSI-美国国家标准;NEC-美口全国电气规程;BS-英国国家标准;NF-法国国家标准;AS-澳大利亚国家标准;UNI-意大利国家标准;DIN-德国国家标准;JEC-日本电气学会标准;CAN-加拿大国家标准 二、国标推荐及常用图例 注:1.当断路器切除短路能力不够时,可加熔断器,此时,断路器只作过载保护及操作用。 2.国家标准中已没有负荷开关这一称呼及相应的图例,平常所谓的负荷开关,实际上是隔离开关的一种,当隔离开关的使用类别为AC-21、AC-22、AC-23时,即为所谓的负荷开关。

三、常用数据表格 表1 变压器高压短路容量500kV A,电压0.4 kV出口短路电流值(kA) 注:变压器电压10(6)/0.4kV。 表3 PE线选择表

表5 单片母线的载流量(A) θe=70k,环境温度为40℃。 注: 1.本表中系母线立方的数据。当母线平放且宽度≤60mm时,表中数据应乘以0.95,>mm时应乘以0.92。 2.本表数据与《高压配电装置规程》数据相同。 3.当为多片铜排时,只要排间留有一定空隙,其载流量等于各单片铜排载流量之和。

电气应知应会试题

电气应知应会 一、填空 1. 我公司2﹟汽轮发电机的额定功率为15MW。 2.发电机最高运行电压不得超过11.55Kv,最低运行电压不低于9.45Kv。 3.发电机正常运行时,最高周波为50.5Hz最低周波为49.5Hz。 4.发电机额定进口风温为+5℃~+40℃ 5.热电公司现有厂用变压器中,除41B、42B为油浸自冷式变压器,其余均为薄绝缘树脂浇注干式变压器. 6.用500V摇表测量低压电机的绝缘电阻,热态下不低于0.5MΩ,冷态下不低于5MΩ。 7.一般低压电机的启动时间正常为7~10S。 8.对于我公司41B变压器,轻瓦斯动作发出预告信号,重瓦斯动作跳开变压器高低侧开关。 9.在电气设备送电前,必须收回有关的工作票,拆除安全措施。 10.操作票内所填写的操作项目必须采用双重名称,即设备名称和编号。 11.厂用电可分为明备用和暗备用的两种方式。 12.电压互感器,电流互感器属于一次设备。 13.测量电阻时,严禁被测电阻在带电的情况下测量。 14.变压器在运中每2小时检查一次。 15.微机发电机保护的种类有:纵联差动保护、复合电压闭锁过电流保护、静子接地保护、转子两点接地保护、过负荷保护。 16.安全工作中规定:设备对地电压高于250V为高电压;在250V以下为低电压。 17.安全电压为36V以下,安全电流为10mA以下。 18.发电机着火后应维持200~300r/min的速度转动汽轮发电机。 19.当电压低于额定值的85%时,强行励磁间歇动作。 20.已执行的操作要注明“已执行”。

二.选择题 1.绝缘手套的测验周期是(B) A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 2.值班人员巡视高压设备(A) A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、发现问题处理 3.电流互感器的外最高允许温度为(B) A、60℃ B、75℃ C、80℃ 4.电力变压器的油起(C)作用 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和 散热 5.装设接地线时,应(B) A、先装中相B先装接地端,再装两边相 C、先装导线端 6.发电机的最低运行电压应根据系统稳定运行的条件来决定,一般不低于额定电压的(A) A、90% B、80% C、95% 7.(C)是衡量电能质量的重要标准之一 A、电压 B、电流 C、频率 8.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻(A)。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 9.万用表的转换开关是实现(A)。 A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 10.43B和44B之间的备用关系为(C)。 A、明备用 B、不备用 C、暗备用 11.我公司发电机静子铁芯的额定温度为(C)。 A、110℃ B、105℃ C、100℃ 12.我公司41B的额定容量为(A)。 A、1000KVA B、1000KW C、800KW

最全电机与电气控制技术试题库及答案

最全电机与电气控制技术试题库及答案 最全电机与电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图:电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁:“联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护: 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护: 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 12、减压起动:电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路:主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路:辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:吸引线圈电流为交流的继电器。 21、触头:触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 26、点动电路:按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 29、电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图

应知应会基础知识

一、“五进三早两防一控”: 1、五进:开展燃气安全进社区、进学校、进机关、进厂矿、进用户的“五进”活动。 2、三早两防一控:早发现、早报告、早处理;即管道燃气单位要加强用户端和管网的各类安全事件的预防;液化气和压缩天然气单位要加强运输中和库站的各类安全事件的预防;控制泄漏。 二、危险作业许可管理“十不准”内容: (一)风险未评估,不准作业;(二)方案未审批,不准作业;(三)票证未办理,不准作业;(四)方案未交底,不准作业;(五)措施未落实,不准作业;(六)隔离未达标,不准作业;(七)气体未检测,不准作业;(八)监护未到场,不准作业;(九)环境未符合,不准作业;(十)夜间节假日,不准作业。 三、隐患A、B、C类按照严重程度分级: A类:需要立即整改。 B类:对生产安全无现实影响,可逐步整改。 精品文档

C类:无需整改,采取控制措施即可。 四、六级检查机制: 公司春秋年检、区域公司季检、运营单位月检、库站周检、班组日检、岗位巡检。 五、三个台帐: 安全检查问题、隐患、违章台帐 六、四个落实: 整改方案、资金、责任人、时限落实 七、五个一检查方法: 跟踪一次巡线、进行一次安检、模拟一次演练、传授一次知识、开展一次点评 八、反违章六条禁令: 1、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作; 2、严禁违反操作规程操作; 3、严禁无票证从事危险作业; 精品文档

4、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗; 5、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品; 6、严禁违章指挥、强令他人违章作业。 九、应急处置二十字工作法: 报告控阀放散检测探边禁火撤人警戒处置恢复 十、四懂三会: 懂原理、懂性能、懂结构、懂用途;会操作、会保养、会排除故障 十一、六交六不交: “六交”(1)交运行方式,设备状况。(2)交资料、报表。(3)交内外联系,上级指令。(4)工具、用具、通讯、消防器具。(5)交岗位卫生。(6)交存在问题。 “六不接”(1)生产情况不清不接。(2)报表、资料不清不全不接。(3)内外联系不明确不接。(4)岗位卫生不好不接。(5)该处理的问题不处理不接。(6)工具、用具、通讯、消防器具不全不接。 精品文档

电气应知应会.doc

电气应知应会 1. 为降低变压器铁心中的( C )叠电间要互相绝缘。 A、无功损耗B、空载损耗C、涡流损耗D、短路损耗 2. 对于中小型电力变压器,投入运行后每隔( C )要大修一次。 A、1年B、2 ~ 4年C、5 ~10 年D、 15 年 3. Y接法的三相异步电动机,在空载运行时,若定子一相绕组突然断路,则电机( B )。A、必然会停止转动B、有可能连续运行C、肯定会继续运行 4. 线圈产生感生电动势的大小正比通过线圈的( B )。 A、磁通量的变化量B、磁通量的变化率C、磁通量的大小 5. 某正弦交流电压的初相角ψ=-л /6 ,在 t =0时其瞬时值将( B )。 A、大于零B、小于零C、等于零 6. 由 RLC 并联电路中,为电源电压大小不变而频率从其谐波频率逐渐减小到零时, 电路中的电流值将( B )。 A、从某一最大值渐变到零B、由某一最小值渐变到无穷大 C、保持某一定值不变 7. 电压表的内阻( B )。

A、越小越好B、越大越好C、适中为好 8. 普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是( C )。 A、电压线圈必须接在电流线圈的前面 B、电压线圈必须接在电流线圈的后面C、视具体情况而定 9. 测量1Ω以下的电阻应选用( B )。 A、直流单臂电桥B、直流双臂电桥C、万用表的欧姆档 10. 某三相异步电动机的额定电压为 380 V,其交流耐压试验电压为( B )V。A、 380 VB、 500 VC、 1000 VD、 1760 11. 叠加原理不适用于( C )。 A、含有电阻的电路B、含有空心电感的交流电路 C、含有二极管的电路 12. 继电保护是由( B )组成。 A、二次回路各元件B、各种继电器 C、包括各种继电器、仪表回路 13. 过电流继电器的返回系数( A )。 A、小于1B、大于1C、等于1 14. 真空断路器灭弧室的玻璃外壳起( C )作用。

电气技术试题

电气技术试题 一、多项选择题(0.3分/题) 1、我国标准规定工频安全电压有效值的限值为()V。 A、24V B、36V C、50V D、220V 2、电工作业人员必须年满()岁。 A、16 B、18 C、20 D、22 3、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为()MA的漏电保护开关。 A、24 B、30 C、36 D、42 4、电气工作人员连续中断电气工作()以上者,必须从新学习有关规程,经考核合格后方能恢复工作。 A、1个月 B、3个月 C、半年 D、1年 5、电击可分为()。 A、单项触电 B、两项触电 C、垮步电压触电 D、A+B+C 6、电伤是由电流的()。 A、磁热效应 B、热效应 C、化学效应 D、机械效应 7、电流通过人体对人体伤害的严重程度与()有关。 A、电流通过人体的持续时间B电流通过人体的途径 C、电流的产生的源头 D、电流大小和电流种类 8、在雷雨天气,下列()处可能产生较高的跨步电压。 A、高墙旁边 B、电杆旁边 C、办公室内 D、大树下方 9、安全色表达的安全信息含义是()等。

A、禁止 B、警告 C、指令 D、提示 10、对临时用电架空线路导线的基本要求:()。 A、必须是绝缘导线 B、线路中的负荷电流不大于导线的安全载流量 C、线路末端电压不得小于额定电压的10% D、单相线零线应与相线截面积不同 E、三相四线制时零线不得小于相线60% 11.产生串联谐振的条件是()。 A. XL>Xc B. XL<Xc C. XL=Xc D. XL≥Xc E. XL≤Xc 12. 空载高压长线路的末端电压()始端电压。 A. 低于 B. 高于 C. 等于 D. 低于或等于13.三相对称负载的功率,其中是()之间的相位角。 A. 线电压与线电流 B. 相电压与线电流 C. 线电压与相电流 D. 相电压与相电流 14.额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的()。 A. 2 B. 4 C. 1/2 D. 1/4 15.阻值不随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫()。 A. 固定电阻 B. 可变电阻 C. 线性电阻 D. 非线性电阻 16. 在导体中的电流, 越接近于导体表面, 其( ), 这种现象叫集肤效应。 A. 电流越大 B. 电压越高 C. 温度越高 D. 电阻越大

小学生应知应会体育知识点

小学生应知应会体育知识点 1、乒乓球是我国的“国球”,1959年第25届世界乒乓球锦标赛上容国团为我国夺的第一个世界冠军。中国乒乓球队经过艰苦探索,在技术上形成了“快、准、狠、变”的风格,创造了独特的直拍近台快攻打法。乒乓球比赛以先得 11 分的运动员为胜,打到11 平以后,先多得两分者胜。目前比赛多采用7局4胜制。乒乓球的三大满贯赛事是:奥运会、世乒赛、世界杯。奥运会:分为男女单打及团体共四项比赛,每四年一届,在夏季举行;世乒赛:分为单项赛和团体赛,两种赛事轮流进行,各项每两年一届;世界杯:分为单项赛和团体赛,两种赛项各每年举办一次,一般都在下半年(10月-11月左右)举行。 2、全国运动会简称全运会,是我国规模最大的综合性运动会。第十届全运会将于2005 年10月12至23在南京(城市)举行。江苏获56金38银42铜奖牌总数第一,广东46、解放军44紧随其后。第十一届全国运动会将于2009年10月11日在山东济南开幕。第十二届运动会将于2013年8月31日至2013年9月12日在举行,本届设31个大项、40个分项、350个小项。辽宁在2009年1月申办全运会成功,是继、、、与后,第6个主办全运会的省市。 3、篮球起源于美国,比赛分两队,每队5 人,一般的篮球比赛是40分钟一场分上下半场,每半场20分钟。NBA比赛每场比赛48 分钟,分4节(上下半场各2节,中间休息10或15分钟,每小节之间休息2分钟)。比赛时投进一球得 2 分,罚进一球得 1 分,6.25米以外远距离投进一球得 3 分。篮球场地长28米,宽15米,蓝高3.05米。美国职业篮球联赛英文简称NBA,我国著名的篮球运动员姚明曾效力于美国NBA的休斯敦火箭队,现美籍华人林书豪效力于美国NBA的休斯敦火箭队。中国职业篮球联赛英文简称CBA,易建联现效力于广东东莞。2012-2013赛季CBA总决赛冠亚军争夺在广东东莞和山东黄金之间开展,最终广东东莞以4:0完胜山东黄金夺得总冠军。美国女子篮球联赛简称WCBA;美国大学篮球锦标赛简称:NCAA。 4、“亚运会”是亚洲运动会的简称,每4年举行一届,第一届亚运会1951 年在印度的新德里举行。第十五届亚运会在卡塔尔的多哈,第十六届亚运会2010 年在中国广州举行。从第9届开始我国运动员获得的金牌一直名列第一。

电气类应知应会(1)(DOC)

第5章 电气基础知识 5.1全厂高低压配电系统 5.1.1全厂配电网络图 全厂配电网络图(一期) 全厂配电网络图(二期) 总变电站 高压配电 总变低压配电室(2台1250KVA 变压第一分变电所(2台2000KVA 变压 第二分变电所(2台630KVA 变压 1、进水泵房、预处理 分控站 2、脱水机房 3、分砂机房、细格栅 4、初沉污泥泵房及初 沉池 1、转换闸井 2、雨水泵房 3、回用水泵房 4、消防水泵房 5、水源热泵房2#深井泵房 6、综合楼、中心控制室 7、化验室 单母分段 10kv 电 0.4k 电 0.4k 电压 0.4k 电压 10KV 高压鼓风机及高压电容器室 1、二沉池 2、回流剩余污泥泵房(聚铝加药间从1#剩余污泥泵房接线)、生物池 3、鼓风机房 4、中部路灯 5、水区分控站

5.1.2厂外高压线路 我厂一期高压线路采用单母线分段的供电方式,供电电压为10KV ,引自花园口110KV 变电站9#、25#板,通过架空线路及直埋电缆的方式敷设,途径107 总变电站 高压配 总变低压配电室(2台1000KVA 变 10KV 高压鼓风机及高压电容器室 第四分变电所 (2台1000KVA 变压 第三分变电所 (2台2500KVA 变压 1、混合反应沉淀池 2、中间提升泵房 3、V 型滤池及设备间 4、V 型滤池反冲洗水池 5、接触池 1、粗格栅及进水泵房 2、细格栅及曝气沉砂池、分砂机房 3、初沉池及初沉污泥泵房 4、污泥预浓缩池及浓缩机房 5、消化池及其控制室 6、脱硫装置及控制室 7、火炬及火炬控制室 8、污泥水调节池及提升泵房 第五分变电所 (2台1600KVA 变压 污泥脱水系统及干化车间动力及照明 单母分段 0.4kv 电压 0.4kv 电压 0.4kv 电压 0.4kv 电压

2013建筑电工电工应知应会试题含答案.

电工应知应会问答卷 姓名:工种:单位:分数: 一、填空题(满分40 每空1分 1、触电急救,首先要使触电者迅速,越快越好。 2、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可。 3、安全电压是指人体接触而不致发生危险的电压。 4、漏电保护器后不得采用,否则送不上电。. 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于年___7_月1 日起施行。 6、兆欧表主要用来测量各种。 7、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量 8、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装。 9、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“”停电标志牌,严禁。 10、配电箱的电器安装板上必须分设端子板和端子板。 11、PE线上严禁装设,严禁通过工作电流,且严禁。 12、开关箱应装设在用电设备附近处,与所操作使用的用电设备水平距离不宜大于米。 13、施工现场内严禁使用电炉,使用碘镍灯时,灯与易燃物的距离大于MM,室内不准使用功率超过的灯泡,严禁使用床头灯。

14、拉闸断电操作程序必须符合安全规程要求,即先拉侧,后拉侧,先拉断路器,后拉刀闸等停电作业要求。 15、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁,并应避免机械伤害和介质腐蚀 16、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱均应标明其并作出标记 17、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱门应,配电箱和开关箱应由负责 18、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:@施工现场停止作业小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 19、总配电箱应设在地区,分配电箱应装设在地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过米。 20、三级配电中,必须装设漏电保护器,其额定动作电流不大于,额定漏电动作时间应小于 0.1S 。 21、建筑施工现场的接地种类分为:、、、。 22、触电急救的三个步骤:、、。 23.对配电箱箱体厚度不得小于___mm, 箱体表面应做防腐处理。 二选择题(满分40 每空1分 1、热继电器在电动机运转时起(保护作用。 A、短路 B、过载

电气自动化应知应会考题

自动检测技术 1.自动检测技术中自动检测系统的组成通常是那几部分组成,各自的作用如何? 2.自动检测技术中气敏元件在使用时一般都附有加热器,其目的是什么? 3.有关热电偶的几大定律有均质导体定律,另外还有哪些定律,具体内容如何?(答 出三个即可) 4. 光电效应分为几类?简要说明各自的特点。 5. 电容式传感器可以分为哪几类?简要说明各有什么特点? 6. 自动控制原理课程中,系统的建模方式有微分方程,另外还有哪些?(答出两个即可) 7. 自动控制原理课程中,系统稳定的充分必要条件是什么? 8. 自动控制原理课程中,劳斯稳定判据的内容是什么? 9. 系统常用的典型的输入信号有阶跃信号,另外还有哪些,用函数表示出来?、 10. 传递函数是数学模型中常用的一种形式,典型环节的传递函数分别是什么? 计算机控制技术 1.什么叫I/O接口电路? 2.输人/输出的控制方式有那几种? 3.模拟量输入通道的任务是什么? 4.什么叫A/D转换器? 5.I/O通道分为那几种? 6.离散化方法分为那几种? 7.解释最少拍无差系统的概念。 8.控制系统设计的一般步骤是什么? 9.应用程序的语言有那几种? 10.解释I/O通道的概念。

电气控制及PLC部分考题 1、说明电磁式低压电器由哪几个主要部分组成,简要说明其工作原理。 2、画出中间继电器的常开触点、常闭触点和线圈的图形符号。 3、一台三相笼型异步电动机,直接启动/停止。设计其两地控制的控制线路。 4、一台三相笼型异步电动机,直接启动/停止。设计其正-停-反控制线路。 5、设计一个2台电动机顺序启动控制电路。要求:按下启动按钮,第1 台电动机立即启动,经t秒后,第2台电动机启动。按下停止按钮,2台电动机同时停止。(2台电动机均直接启动/停止)。 6、说明S7-200PLC的程序设计和继电器控制系统电气原理图的区别。 7、阅读程序,根据I1.0,I1.1画出Q0.6,Q0.7变化。 8、阅读程序,根据I0.0画出Q0.0,标出I0.0与Q0.0 之间的关系。 9、阅读程序,根据I2.0和I2.1画出Q2.0的变化。 10、用S7-224PLC设计一个长定时器,要求1个开关合上后,1个小时后1只灯亮。用梯形图编程。(开关接I0.0,灯接Q0.0)。

电气技术员试题库

电气技术员试题库 姓名:部门:职务:分数 __________ 一、填空:(每空1分,共30分) 1、变压器空载电流的(有功分量)很小,而(无功分量)较大,所以变压器空载时,其功率因数(低),并且是(感性)的。 2、铁心性能试验的主要内容是测试(空载电流)和(空载损耗)。 3、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中(铁损)是不变的,而(铜损)是变化。 4、随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当(可变损耗)等于(不变损耗)时,其效率将最高。 5、电焊变压器必须有较高的(阻抗),而且可以(调节),其外特性应是(陡降)的。 6、绝缘烘干处理工艺主要包括(预烘)、( 浸漆)和(干燥)三个过程。 7、触点的电磨损是由触点间(电弧)或(电火花)的高温使触点金属气化和蒸发造成的,机械磨损 是由于触点接触面(撞击)造成的。 8 、交流接触器的栅片灭弧原理是由于触点上方的铁质栅片(磁阻)很小,电弧上部磁通大都进入(删片), 使电弧周围空气中的磁场分布形式(上疏下密),将电弧拉入灭弧栅。电弧被栅片分割多若干短弧,使起弧电压(高于)电源电压并产生(阴极)效应,栅片又大量吸收电弧的热量,所以电弧被熄灭。 9、变频技术主要变换类型有_ 电压型、_电流型__、_脉宽调制_和_脉幅调制_四种。 10、额定频率为50Hz的三相异步电动机额定转速为725r/min,该电机的极数为8 ,同步转速为___750 __ _ r/min 。 11、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时0.7 m, 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。 12、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。 13、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。 14、带电设备着火时应使用干粉、 1211 、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。 15 、变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。 二、选择(将正确答案的序号填如空格内:每题2分,共20分) 1、直流电动机如要实现反转,需要对调电柜电源的极性,其励磁电源的极性( A )。 A、保持不变B、同时对调C、变与不变均可 2、变压器绕组若采用交叠式放置,为了绝缘方便,一般在靠近上下磁轭的位置安放( A )。 A、低压绕组B、高压绕组C、中压绕组 3、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,其接法应是( B )。 A、Y / △B、△ / YC、△ / △D、Y / Y 4、电动力灭弧,当电流较小时,电动力(A)。考虑定有两个断口,一般适用( C )做灭弧装置。 A、很小B、很大C、交流接触器D、直流接触器 5、容量较小的交流接触器采用( B )装置,容量较大的采用( A )装置。 A、栅片灭弧B、双断口触点灭弧C、电动力灭弧 6 、通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一,其值( A )。 A、越大越好B、越小越好C、适中为好 7 、高压电动机常采用( C )保护装置作过负荷的保护,常采用( A )保护装置作相同短路保护。 A、电流速断B、定时限过电流C、反时限过电流D、热过载

GCP基本知识点应知应会

GCP培训应知应会知识点 1、试验方案:叙述试验的背景、理论基础和目的、试验设计、方法 和组织包括统计学考虑、试验执行和完成条件的临床试验的主要文件 2、研究者手册:有关一种试验用药品在进行人体研究时已有的临床 与非临床数据汇编 3、申办者:发起一项临床试验,并对该试验的启动、管理、财务和 检查负责的公司、机构或组织 4、受试者(Research participant):参加生物医学研究的个人, 可以作为试验组、或对照组、或观察组,包括健康自愿者,或是与试验目标人群无直接相关性的自愿参加者,或是来自试验用药所针对的患病人群。 5、监查员:由申办者委任并对申办者负责的具备相关知识的人员, 其任务是监查和报告试验的进行情况和核实数据 6、病例报告表:按试验方案所规定设计的一种文件,用以记录每一 名受试者在试验过程中的数据 7、总结报告:试验完成后的一份详尽总结,包括试验方法与材料、 结果描述与评估、统计分析以及最终所获鉴定性的、合乎道德的统计学和临床评价报告。 8、不良事件:病人或临床试验受试者接受一种药品后出现的不良医 学事件,但与治疗并不一定有因果关系 9、SAE,即严重不良事件(Serious Adverse Event):临床试验过

程中发生需住院治疗、延长住院时间、伤残、影响工作能力、危及生命或死亡、导致先天畸形等事件。 10、非预期不良事件(Unexpected Adverse Event):不良事件的 性质、严重程度或频度,不同于先前方案或其他相关资料(如研究者手册、药品说明)所描述的预期风险。 11、药品不良反应:合格药品在正常用法、用量情况下产生的与用 药目的无关的或有害的反应。 12、弱势群体(Vulnerable Persons):相对地(或绝对地)没有 能力维护自身利益的人,通常是指那些能力或自由受到限制而无法给予同意或拒绝同意的人,包括儿童,因为精神障碍而不能给予知情同意的人等。 13、视察:药品监督管理部门对有关一项临床试验的文件、设施、 记录和其他方面进行的官方审阅,可以在试验单位、申办者所在地或合同研究组织所在地进行。 14、CRO,即合作研究组织:一种学术性或商业性的科学机构。申 办者可委托并书面规定其执行临床试验中的某些工作和任务15、利益冲突(Conflict of Interest):当伦理委员会委员因与所 审查的试验项目之间存在相关利益,因而影响他/她从保护受试者的角度出发,对试验作出公正独立的审查。利益冲突的产生常见于伦理委员会委员与审查项目之间存在经济上、物质上、机构以及社会关系方面的利益关系。 委员中参加该项试验的委员在伦理委员会讨论会上,不能参加投

电气专业面试知识点整理

1电气工程基础 1.1绪论 1、电力网:由变电站和不同电压等级输电线路组成的网络称为电力网(不包括发电部分与用户);电力系统:由发电厂在内的发电机、电力网以及用户的各种用电设备组成;动力系统:在电力系统的基础上还包括了发电机的动力部分。 2、变电站一般分为枢纽变电站、中间变电站、地区变电站、终端变电站。 3、为什么要将各个孤立的发电厂互相连接成电力系统?这是因为:可以提高供电可靠性、可以减少备用容量、可以减少系统装机容量、可充分发挥水电在系统中的作用、可采用高效率大容量的火电机组、可提高系统运行的经济性。 4、电力系统的特点:电能不能大量存储、过渡过程十分短暂、电能生产与国民经济各部门和人民生活密切相关、地区特点较强。 5、对电力系统的要求:保证供电可靠性、保证良好的电能质量、为用户提供充足的电力、提高电力系统运行经济性。 6、衡量电能质量的三大指标:电压、频率、波形。(我国3000MW及以上系统频率偏差不超过0.2Hz,3000MW以下系统频率偏差不超过0.5Hz)。 7、谐波电压是指谐波电流在谐波阻抗上的压降。系统谐波阻抗近似与系统短路容量成反比。所以电网公共连接点的短路容量越大,其谐波阻抗越小,则允许注入该点的谐波电流也越大。 8、电力系统的电压等级包括系统用的额定电压和最高电压,电气设备用的额定电压和最高电压。 1.2接地 9、为了保证电力网或电气设备的正常运行和工作人员的人身安全,人为地使电力网及其某个设备的某一特定地点通过导体与大地作良好的连接,称为接地。这种接地包括:工作接地、保护接地、保护接零、防雷接地、防静电接地等。 10、工作接地所采用的中性点接地方式主要包括有:不接地、经消弧线圈接地、直接接地、经电阻接地等等。

维修电工应知应会题库

一、选择题 工具仪器 1.下列工具中()手柄处是不绝缘的。 A.斜口钳B.钢丝钳C.电工刀D.尖嘴钳 2.万用表使用完毕,应将其转换开关转至的()档。 A.电流档B.交流电压最低C.交流电压任意D.交流电压最高 3.用万用表欧姆档测量电阻时,所选择的倍率档应使指针处于表盘的()。 A.起始段B.中间段C.末段D.任意段 4.用万用表测量电压、电流时,所选择的倍率档应使指针处于表盘的()。 A.起始段B.中间段C.末段D.1/3到末段 5.交流电桥可以测量()等参数。 A、感抗 B、容抗 C、电容量、电感量 D、电阻和频率6.欲测量绝缘电阻的阻值,应选用()。 A、万用表 B、单臂电桥 C、双臂电桥 D、兆欧表 7.欲精确测量中等阻值的电阻,应选用()。 A、万用表 B、单臂电桥 C、双臂电桥 D、兆欧表 8.钳形电流表与一般电流表相比() A.测量误差较小B.测量误差一样C.测量误差较大 9、精确测量标称200欧姆电阻必须选用() A.万用表B.交流电桥C.直流单臂电桥 D .直流双臂电桥 10、测量电感大小时,应选用()。 A、直流单臂电桥 B、直流双臂电桥 C、交流电桥 D、万用表 11.调节示波器的“time”旋钮可以改变显示波形的()。 A、幅度 B、亮度 C、个数 D、相位 12.调节示波器的“VOLTS”旋钮可以改变显示波形的()。 A、幅度 B、个数 C、亮度 D、相位 13、示波器上观察到的波形,是由()完成的。 A、灯丝电压 B、偏转系统 C、加速极电压 D、聚焦极电压 14.互感器的工作原理是()。 A.电磁感应原理B.楞次定律C .动量守恒定律D.阻抗变换定律 9.()能将各种非电量转换为电信号进行测量,拓宽了电气测量范围。 A.数字仪表B.智能仪表 C.传感器D.含CPU的仪表 低压电器 1.在正反转控制电路中,两个接触器相互联锁,可将接触器的常闭辅助触头()在另一接触器的线圈电路中。 A.串联B.并联C.混联 2.需要频繁起动电动机时,应选用()控制。 A.接触器B.负荷开关C.低压断路器D.闸刀开关 3.热继电器主要用于电动机的()保护。 A.失压B.欠压C.短路D.过载

电气控制技术试题库和答案

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器: 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动: 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。20、电压: 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速: 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速: 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流( 1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于)电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称( 限位)开关,可将(机械位移)信号转化为电信号,通过控制其它电器来

电力电工应知应会.doc

电力电工应知应会【摘】(网上看到并抄下来的) 一、事电力工作的人员必须具备哪些条件? 答:电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业: 1、经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、癫痫病、聋哑、色盲、高血压等; 2、具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格; 3、应会触电急救知识。 三、工作票的有效期为几天?工作间断24小时后应怎么办?答:有效期限不得超过3天。工作间断超过24小时应重新填发工作票。 四、工作许可制度中规定停、送电严禁什么? 答:严禁约定时间停、送电。 五、在条件复杂,有触电危险的条件下工作应做到怎样监护?答:应设专职监护人。专职监护人不得兼任其它工作。 六、发现断线接地后人员不得接近接地点多远的距离? 答:在室外有断线接地时,人员不得接近接地点8米以内,在室内有高压接地时,人员不得接近接地点4米以内。 七、为什么不允许带负荷操作隔离开关? 答:隔离开关没有消弧装置,其技术条件中也没有断流能力的要求,用它切断负荷电流,会产生弧光短路,造成设备烧毁等大事故,同时由于强烈电弧发出大量热和光,还会电击和电伤操作人员。 八、什么叫接触电压? 答:在接地短路回路上,人身同时接触距设备水平距离为0.8米,沿设备垂直距离为1.8米的两点时,所承受的电压为接触电压。 九、什么叫跨步电压? 答:人站在接地短路回路上,两脚距离为0.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。 十、什么叫对地电压? 答:电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电压差称为接地时的对地电压。 十七、登杆作业“二必须”是什么? 答:1、必须在登杆前检查脚扣、安全带完好合格;

双重预防体系应知应会知识点

双重预防体系应知应会知识问答 1、什么是双重预防体系? 答:安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系。 2、什么是风险? 答:生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。 可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成 的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3、什么是风险点? 答:风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风 险的作业活动,或以上两者的组合。 4、什么是危险源? 答:可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的 组合。分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 5、什么是风险分级管控? 答:按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定 不同管控层级的风险管控方式。 6、安全生产风险分级管控标准体系包括哪三个层级? 答:安全生产风险分级管控标准体系应包括通则、细则和实施指南三个层级。 7、企业危险源辨识推荐采用什么方法? 答:设备设施类危险源采用安全检查表分析法(SCL)和作业活动类危险源采用作业危害分 析法(JHA)。 8、风险按照从高到低原则划分为几种级别?分别用哪四种颜色标示? 答:按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。 9、风险控制措施类别分为几个类别? 答:工程技术措施;管理措施;培训教育措施;个体防护措施;应急处置措施。 10、风险点级别是怎么确定的? 答:按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 11、企业风险分级管控体系建设领导小组工作职责应包括哪些? 答:领导小组工作职责包括: 1)领导、组织本企业安全生产风险分级管控体系建设工作; 2)确保风险分级管控体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障; 3)组织编制风险分级管控体系建设实施方案及相关管理制度。 12、根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围,隐患可分为几种?答:分为一般事故隐患和重大事故隐患。 13、事故隐患分为哪几类? 答:事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。 14、隐患排查的类型包括哪些内容? 答:排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐 患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。 15、隐患排查的组织级别一般包括哪几级? 答:公司级、部门级、车间级、班组级。 16、隐患治理的原则什么? 答:隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。 17、企业应明确哪些岗位人员的排查责任? 答:主要负责人到各车间、各部门、各岗位从业人员事故隐患排查责任。

电工 应知应会(新)

设备部-应知应会
电工(岗位) 级别 应知
1、 《电业安全规程》 、 《电气检修工艺规 程》 。
应会
1、执行《电业安全工作规程》 、 《电气检修 工艺规程》 。
2、电流、电压、电场、磁场的基本知识。 2、正确使用和保养常用工具、仪器、仪表。 3、直流电路的组成、欧姆定律、串联、 并联电路计算。 4、交流电路中星形、三角形连接方法及 相线电流电压的计算。 5、 交、直流电路功率、电能的计算。 6、三相交电流机的基本构造、工作原理 及铭牌数据的意义。 3、拆装修理中小型电机和修理的接线及一 般试验。 4、检查排除一般继电器接触器控制系统的 故障。 5、根据设备容量、正确选择热继电器、自 动开关、保险丝及导线等。 6、看懂一般继电器、接触器控制系统原理
7、绕线式电机的构造、工作原理及起动、 图及装配图。 调速、制动方法。 初级工 1档 8、 三相交电流机正、反转控制、电路原 理及接线方法。 9、常用工具、仪表的正确使用和维护保 养方法。 10、常见电线。电缆型号、规格及敷设方 法。 7、一般照明线路的安装及检修。 8、 进行明暗管的敷设及穿线。 9、 配置一般继电器、 接触器控制的低压盘、 箱、柜。 10、电气接地、接零的正确接线。 11、电缆的敷设,电缆头的制作。 12、用万用表、摇表等常用工具,对事物进
11、常见高、低压开关、熔断器的类型、 行测量。 规格用途。 12、接地线的装设方法。 13、认识本岗位上的危险源及防范措施. 13、 会开发电机, 会转换电及熟悉转换的流 程。 14、单相、三相电的区别及接法。 15、 熟知厂内电气火灾的防止措施及扑救手 段。 16、熟悉本厂的 电气分布及电缆走向。

电气技术试题及答案.docx

电气技术试题及答案

电气控制试题: 1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电 流和接触器的额定电压有何区别? 答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。 2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机? 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中 3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会 不会动作?为什么? 答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比 较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4.空气式时间继电器如何调节延时时间? JST 型时间继电器 触头有哪几类?画出他们的图形符号。 答:用螺丝刀调节进气孔气隙大 小其触头有如下类型

5.熔断器为什么一般不用作过载保护? 答:熔断器主要用于短路保护和严重过载保护,只有当 线路电流达到熔断器熔断短路一定的时间后,熔断器才熔 断,而一般的过载电流远远小于熔断电流,熔断器不会熔断,不能起到过载保护的作用。 4.试设计可进行两处操作,对一台电动机实现长动和点动的

控制电路。 SB3、SB5 点动; SB1、SB4 长动一处为SB3 点动、 SB1 长动、 SB2 停止 SB2、SB6 停止一处为SB5 点动、 SB4 长动、 SB6 停止 5.试设计两台笼型电动机 M1 、M2 的顺序起动 /停止的控制电路,要求如下 : ①M1 、M2 能循序启动,并能同时或分别停止。 ②M1 启动后 M2 启动, M1 可点动, M2 单独停止。 ①②