一、简答题1

1. 背写#5机#1汽机变停电做检修措施操作票

1、将0.4KV汽机PC 5A 5B段电源切换2/3选择开关切至切除位置

2、合上0.4KV汽机PC 5A 5B段联络5015开关

3、检查0.4KV汽机PC 5A 5B段联络5015开关在合位

4、拉开0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关

5、检查0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关在开位

6、检查0.4KV汽机PC 5A段带电正常

7、拉开6KV 5A段#5机#1汽机变4015开关

8、检查6KV 5A段#5机#1汽机变对应表计确无指示

9、拉开0.4KV汽机PC 5A 5B段BZT装置电源开关

10、检查0.4KV汽机PC 5A 5B段BZT装置确无指示

11、检查0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关在开位

12、拉开0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关控制电源开关

13、检查0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关测控装置确无指示

14、将0.4KV汽机PC 5A段工作电源6015开关停至检修位置

15、拉开#5机#1汽机变温控器电源开关

16、检查6KV 5A段#5机#1汽机变4015开关在开位

17、拉开6KV 5A段#5机#1汽机变4015开关控制电源开关

18、拉开6KV 5A段#5机#1汽机变4015开关储能电源开关

19、将6KV 5A段#5机#1汽机变4015开关停至隔离位置

20、在#1汽机变低压侧引线处验电三相确无电压

21、在#1汽机变低压侧引线处装设接地线一组

22、合上#1汽机变高压侧4015开关柜后负荷侧接地刀闸

23、检查#1汽机变高压侧4015开关柜后负荷侧接地刀闸三相在合位

2.背写拉开50111刀闸、合上501117接地刀闸操作票(其它条件已具备)

1. 打开500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸操作箱柜门

1.合上500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸动力电源开关

2.合上500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸控制电源开关

3.检查500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸选择开关在三相联动位

4.将500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸远/近控开关切至远控位

5.值长令:拉开500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸

6.检查500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸三相在开位

7.将500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸远/近控开关切至停止位

8.拉开500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸动力电源开关

9.拉开500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸控制电源开关

10.关闭500KV第一串5011开关Ⅰ母侧50111刀闸操作箱柜门

11.打开500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸操作箱柜门

12.合上500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸动力电源开关

13.合上500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸控制电源开关

14.检查500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸选择开关在三相联动位

15.将500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸远/近控开关切至远控位

16.在500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸电源侧验电三相确无电压

17.值长令:合上500KV第一串5011开关Ⅰ母侧501117接地刀闸