技术标准和要求

一、技术要求:

1.1产品规范及标准

产品的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等,都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。若标准跟新则以新标准为准,包括但不限于:

《空气冷却器与空气加热器》 GB/T14296-93

《多联机空调系统工程技术规程》 JGJ174-2010

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2002

《多联式空调(热泵)机组》 GB/T 18837-2002

《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》 GB21454-2008

《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》 GB 9237-2001

《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 GB4706.32-2004

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012

《空调用通风机》 GB/10080-88

《空调与制冷用无缝铜管》 GB/T17791-1999

《空气-空气能量回收装置》 GB/T21087-2007

《盘管耐压试验与密封性检查》 JB/T9064-1999

《旋转电机基本技术要求》 GB755-2000

《整体式机电一体化空调机组》 JB/T-8544-1997

《风管送风式空调(热泵)机组》 GB/T18836-2002

《一般通风用空气过滤器性能试验方法》 JG/T22

《采暖通风与空调设备噪声声功率级测定-工程法》GB9068-88/HS5618

《通用用电设备配电设计规范》 GB50055─93

《低压电器外壳防护等级》 GB/T4942.2

《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251

《机电产品包装通用技术条件》 GB/T13384

1.2基本要求:

1.2.1空调系统应在当地气象参数条件下,能满足多种运行负荷和工况的需要,达到室内设计参数规定的制冷、制暖效果。

1.2.2工作环境温度:

1.2.3制冷运转范围:15℃~43℃(DB);制热运转范围:-15℃~15℃(WB)。

1.2.4设备应符合如下供电条件:三相交流电电压为380V±10%,单相电电压为220V±10%,

频率为50HZ。

1.2.5多联机的能效应满足国家规范《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》 GB21454-2008的要求。

1.3一般要求

1.3.1机组应符合国家标准的要求,并应按规定程序批准的图样和技术文件制造。

1.3.2机组应按铭牌标示的气候类型进行性能试验,对于使用两种以上气候类型的机组应在铭牌标出的每种气候类型工况条件下进行试验。

1.3.3机组的黑色金属制件表面应进行防锈蚀处理。

1.3.4电镀件表面应光滑、色泽均匀,不得有剥落、针孔,不应有明显的花斑和划伤等缺陷。

1.3.5涂漆件表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。

1.3.6装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀,不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷,塑料件应耐老化。

1.3.7机组各零部件的安装应牢固可靠,管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。

1.3.8带有远距离操作装置(遥控器)的机组,除了机组开关或控制器之类操作外,应是不会使电路闭合的结构。

1.3.9机组的各种阀门动作应灵敏、可靠,保证机组正常工作。

1.3.10机组的多联机检测保温层应有良好的保温性能,保证机组表面不应结露,应无毒、无异味且为难燃材料,材料应符合GB 8624-1997要求。

1.3.11机组制冷系统零部件的材料应能在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下,不产生劣化且保证整机正常工作。

1.3.12机组结构和系统零部件的材料,应考虑采用环保材料和可作为再生资源而利用的材料。

1.3.13机组电镀件试验后,金属镀层上的每个锈点锈迹面积不应超过1mm2,大于100cm2的试件,每100cm2试件镀层不超过2个锈点、锈迹;小于100cm2的试件,不应有锈点和锈迹。

1.3.14涂漆件的涂膜附着力按国家标准试验后,漆膜脱落格数不超过15%。

1.3.15多联式空调(热泵)机组的分流不平衡率按国家标准试验时,机组的分流不平衡率应小于20%。

1.3.16机组的安全要求应符合JB 8655的规定(JB 8655内噪声要求不包括)。

1.3.17机组应在制造厂标称的各种条件下安全、可靠的工作,包括室内、外机的最大高度差,室内、外机最大管长,室内机之间的高差,多联机检测最大配置率,最小配置率,最低环境温度制冷,最低环境温度制热。

1.4性能要求

1.4.1 制冷系统密封性能:按GB/T 18837-2002试验时,制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏。

1.4.2 运转:按GB/T 18837-2002试验,所测电流、电压、输入功率等参数应符合设计要求。

1.4.3 室内机制冷量:按GB/T 18837-2002试验时,机组室内机的实测制冷量不应小于其名义制冷量的92%。

1.4.4 室内机消耗功率:按GB/T 18837-2002试验时,机组室内机的送风工况下消耗功率不应大于其名义消耗功率的110%。

1.4.5 制冷量:按GB/T 18837-2002试验时,机组的实测制冷量不应小于其名义制冷量的92%。

1.4.6 制冷消耗功率:按GB/T 18837-2002试验时,机组的实测制冷消耗功率不应大于其名义制冷消耗功率的l1O%。

1.4.7 室内机制热量:按GB/T 18837-2002试验时,机组室内机实测制热量不应小于其名义制热量的92%。

1.4.8 制热量:按GB/T 18837-2002试验时,机组的实测制热量不应小于其名义制热量的92%。

1.4.9 制热消耗功率:按GB/T 18837-2002试验时,机组的实测制热消耗功率不应大于其名义制热消耗功率的110%。

1.4.10电热装置制热消耗功率:按GB/T 18837-2002试验时,机组的多联机检测实测制热消耗功率要求为:每种电热装置的消耗功率允差应为电热装置额定消耗功率的-10%-+5%。

1.4.11 室内机最小运行制冷:按GB/T 18837-2002试验时,机组多联机检测在停机10min后起动,连续运行4h,运行中安全装置不应跳开,室内机蒸发器的迎风面表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器面积的50%。

1.4.12 最小运行制热:按GB/T 18837-2002试验时,机组在试验运行期间,安全装置不应跳开。

1.4.13 室内机冻结:按GB/T 18837-2002试验时,机组蒸发器的迎风面表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器面积的50%。按GB/T 18837-2002试验时,机组室内机不应有冰掉落、水滴滴下或吹出。

1.4.14 室内机凝露:按GB/T 18837-2002试验时,机组室内机箱体外表面凝露不应有滴下,室内送风不应带有水滴。

1.4.15室内机凝结水排除能力:按GB/T 18837-2002试验时,机组室内机应具有排除凝结水的能力,不应有水从机组中溢出或吹出。

1.4.16 自动除霜:按GB/T 18837-2002试验时,要求多联机检测除霜所需总时间不超过试验总时间的20%;在除霜周期中,室内机的送风温度低于18℃的持续时间应不超过l min。融霜周期结束时,室外侧的空气温度升高不应大于5℃;

1.4. 17 噪声:按GB/T 18837-2002测量机组的噪声,噪声测量值不应超过表3、表4的规定。

1.4.18 制冷综合性能系数(IPLV(C))

制冷综合性能系数不应小于表5规定的92%,其值为0.05的倍数。

1.4.19 制热综合性能系数(IPLV(H))

制热综合性能系数不应小于多联机检测表5规定的92%,其值为0.05的倍数。

1.4.20热泵型机组的热泵名义制热量不应低于其名义制冷量。

1.5多联机室外机

1.6.1室外机容量应根据室内机容量和同时使用系数选择,并根据配管距离、室内外机的落差、环境温度等进行修正。

1.6.2压缩机必须采用世界知名品牌的压缩机,在宽广的温度和压力范围内可高效运行。压缩机需带减震装置,维修方便。在运行中,有良好的润滑保障。

1.6.3机组采用模块化设计,每个单元模块必须有一台数码涡旋压缩机或变频压缩机,保证各模块能够按顺序启动和轮流运行。各模块之间可以互相替代,且保证在个别模块出现故障时,其余模块能够正常运行并且代替故障模块进行工作。

1.6.4压缩机应有良好的回油措施,回油运转时间短,降低对系统的污染。

1.6.5室外机冷凝风机应采用低噪音风机,可进行直流变速调节、运行宁静。

1.6.6机组控制系统应具备自动调节功能,能根据设定的室内温度和室内机的运行状况,自动调节压缩机的运行。

1.6.7机组应有隔振装置,维修方便,运行中有良好的润滑保障,并且运转过程中不得出现异常声响和振动。

1.6.8机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理,在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

1.6.9机组表面应无划伤、锈斑和压痕,表面光洁,喷涂层均匀,色调一致,不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

1.6.10供电电源:380V±10% / 50Hz。

1.6多联机室内机

1.6.1室内机的容量和数量的选择应满足房间负荷计算的要求。

1.6.2风管式室内机须出厂标配回风箱和长效过滤网。风管式室内机机身必须为镀锌钢板。

1.6.3供电电源:220V±10% / 50Hz。

1.7控制器要求

1.7.1 每台室内机配置一台标准有线控制器,控制器固定在墙上,在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况,具有温度设定、制冷及制热模式设定,以及风量调节和故障自我诊断功能。

1.7.2 室外机组控制系统应具备自动调节功能,能根据设定的室内温度和室内机的运行状况,自动调节压缩机的运行,并联机组或有多台压缩机时,应能使各机组压缩机具有循环启动功能。

1.8其他技术要求

1.8.1 空调机组冷媒管最大长度,室内、外机安装高度差,等相关安装参数必须满足设计图纸的要求。

1.8.2 制冷剂采用环保制冷剂。空调系统调试前应灌好制冷剂,质保期内在正常使用情况下,如需要补充或更换制冷剂,买方不再支付任何费用。

1.8.3 蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管,翅片应排列整齐、片距均匀,无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

1.8.4 冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定,在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

1.8.5 机组应有良好的隔热措施。隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能,并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

1.8.6 机组应带有以下保护装置(至少,但不限于):

a.压缩机吸排气压力保护

b.压缩机排气高温保护

c.过流保护

d.压缩机频繁启停保护

e.压缩机油温保护

f.压缩机过载保护

g.室内机防高温保护

h.防冻结保护

i.防电磁干扰、抗雷击保护

1.8.7 每件产品都应在明显的位置上固定铭牌,内容至少应包括:

a.产品名称、型号、规格;

b.制造厂名称、商标;

c.出厂日期、产品编号或生产批号;

d.电机功率、主要参数等。

1.8.8 应详细说明机组的结构、性能等,包括但不限于以下内容:

a.机组的性能参数,风量、冷量、热量、功率、重量、尺寸等(采用列表说明)。

b.投标产品的品牌、生产厂商及生产地。

c.投标产品中主要部件的品牌、产地、规格、型号,如:压缩机、控制

1.9 安装要求

1.9.1安装位置及基础支架的要求

1)、多联式空调系统室外机设置在屋面室外混凝土支墩上,要求室外机必须布置在规定地点(详见各相关图纸)。

2)、室外机安装在混凝土支墩上;支架底部设置排水槽,使室外机冬季融霜时排水汇集后集中排放,室外机的钢支架需做防腐处理。支架设计时需考虑电源和冷媒管行走空间、管线桥架、检修、防护等功能。

1.9.2冷媒管配置、管线布置的要求

1)、冷媒管布置属厂家设计确定的内容,应尽量按甲方提供的图纸进行系统配置。

2)、依据多联式空调系统设备制造公司规定的技术文件选择冷媒管管径和壁厚,并提供选型的技术文件供招标单位复核。

3)、厂家提供的文件中需包含冷媒管穿墙、穿楼板、穿防火区、室外防践踏支护及包装、室内与强电管伴行做法等等(不少于上述做法的其他本工程可以预见的管道敷设方法),并在投标图示中列出涉及配件材料的名称、规格、供货产地等。

4)、管路的要求

①冷媒管道宜采用脱氧化磷无缝铜管及专用接头,管径应详细参照所选厂家产品的技术规格。

冷媒管道的连接严禁使用T字接头。分歧接头可水平或垂直安装,分歧冷媒管必须水平安装。

②冷媒管道必须氮封焊接,管道封好必须进行气密性实验和气洗操作,具体要求应详细参照各厂家的安装要求。

③冷凝水管应有不小于1%的坡度坡向凝水立管或泄水口,空调凝结水管采用适当管径的聚氯乙烯芯层发泡管及相关管件,用优质胶水粘接,保温材料与吊架同上款要求。安装遵守《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)。

④管道活动支架的具体形式和设置位置由安装单位视情况,做法参照相关国标图集。

冷媒管支吊架间距规定如下:

⑤管道的支吊架必须置于保温层的外部,在穿过支吊架处应镶以垫木。

⑥冷媒管道、冷凝水管应采用橡塑保温壳进行保温并确保保温层外表不发生结露、滴水等现象。绝热材料必须提供有生产厂家的合格证书和国家质量检测证书。

⑦保温管穿过墙身和楼板时保温层不能间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板或套管,中间的空间应以松散保温材料(离心玻璃棉等)填充。

⑧对多联机空调系统,每根管子都要贴上标签,以便搞清某根管子是属于哪个系统的,防止接错。

1.9.3产品电气安装

1)电线布置

◆按国家布线规则进行安装。

◆电源一定要使用额定电压及空调机组专用电源。

◆电源线应有可靠固定,以免接线端子受力。请不要用力拉动电源线。

◆电源线线径应足够大,电源线和连接线损坏必须用专用的电缆线来更换。

◆所有电气安装务必由专业人士按当地法律、规章和相应的安装使用说明书进行。

◆接地应可靠,应接在建筑物的专用接地装置上,一定要请专业人员安装。

◆必须安装可切断整个系统电源的空气开关和漏电开关。

◆空气开关应同时具有磁脱扣和热脱扣功能,以保证短路和过载都得到保护。

◆现场接线时请以机身所贴线路图为准。

2)接地要求

◆空调机组为Ⅰ类电器,请务必采取可靠接地措施。

空调机组内的黄绿双色线为接地线,切不可移作它用,更不可将其剪断。不能用自攻螺钉固定。否则,将带来触电危险。

◆接地电阻,应符合国家标准GB17790的要求。

◆用户电源必须提供可靠接地端。请不要把接地线接到下列地方:

①自来水管;②煤气管;③排污管;④专业人士认为不可靠的其它地方。

1.10备品备件、专用工具及润滑要求

备品备件以保证设备正常运行为目标,对于易损坏的或经常更换的小型元件应适当增加备件数量。备件需得到及时保障,应于当地设有固定的大型备件库。

供货厂商应提供投标产品的备品备件清单及单价。包含在投标总价中,并提供分项报价。且应承诺在保修期外以不高于本条第2款的价格向买方提供备品备件,并在寿命期内保证零配件供应。

供货厂商应按标准提供易损备品备件,每种规格不少于总数量的3%(且不少于1件),并列出易损备品备件明细。

供货厂商应提供随机专用工具及其清单,这些专用工具须足以满足日常维护及定期检修之需。

应提供润滑剂的规格及厂牌要求,并载明润滑剂的更换周期。

1.11资料要求

根据技术规格书要求需提供样本、设备清单、技术资料和设备设计、制造、验收、执行的标准、规范的名称和代号。

提供设备的制造许可证、出厂许可证、该机的性能测试报告和出厂前的随机检测记录。

供货方需提交产品操作与维修手册,使业主及有关人员事先熟悉所供产品。手册内应包括控制程序、操作与维修的程序等。每一本手册应包括不少于以下的资料:

a.所有产品的规格及详细的中文版操作手册、调试手册及质量检测报告

b.整机和主要部件常见故障说明,包括配件及装配图、一般事故说明;

c.建议的定期保养期及项目;

d.建议紧急安全程序;

e.紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式;

f.备件目录;

g.附属工具和备件清单;

h.制造厂商的质量证明书;

如果业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补充要求,供货方应按要求免费提供所要补充的技术资料。

2、工程界面划分

多联机供应分包工程界面

本工程为包干工程,

包括项目所需多联式空调机组系统的优化设计、供应、运输、调试、验收、培训及其他售后服务等工作。

即包设计、包制造、包储运、包工具机械设备、包工期及质量,以下工程范围均由多联机供应工程分包方负责,包括但不限于:

2.1前期跟踪及配合设计

应根据有关规范和规定、本招标文件所附图纸及技术要求,对本项目空调系统进行优化设计、选用适当的型号,以确保符合招标人的使用要求。并经设计院签章后执行。

分包方还须依照上述条件图及深化图制备空调箱加工图纸,并经总包方、业主方代表签署。

凡与原建筑、电气、暖通等专业施工图纸有差异的,应即刻提请业主及设计院解决、修订。

2.2供应

供应全新的多联式空调机组成套设备,包括室内机、室外机、冷凝水盘和排水管接头、配套电机、连减震装置、机外电气接线盒、控制箱及电机至机外电器接线盒的全部线缆等所有零部件、附件、文件及资料等由工厂运输至工地并卸货、储存、保管

供应现场安装所需的任何起吊点、减震装置、专用工具等;

供应备品备件以及维护保养所需物料。

供应多联式空调机组所必须的储运、卸货至总包方指定地点、组装、测试及调试期间,所有设备及附件、装置须具备抵御任何可能的恶劣环境(天气、粉尘、凝露等)的可靠的安全防护措施及警示标志直至经业主方验收合格并移交至物业管理公司。

2.3储运

提供仓储及运输服务,运送并卸货至总包方指定地点并承担相关费用。

2.4移交并指导机电分包安装工作。

若机组为散件到工地,则须在其现场设备基础上完成组装及检查、测试并出具相关报告后再移交机电分包方。

2.5现场检查

2.6开机测试、调整、整定及调试

2.7节能验收

负责节能验收工作的多联式空调机组相关部分,包括所有节能检测及其他一切费用。

2.8配合消防系统、通风空调系统、弱电系统调试及联合试运行。

2.9培训

为业主方指定的人员提供免费的操作及日常维护培训。

投标人应就其所提供的设备及操作系统对招标人的技术人员、操作人员和维修人员进行操作和维修方面的培训,培训内容至少应包括安全操作使用和设备维护及设备维修、排除简单故障等。

分包方须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。所有技术培训费用应包含在投标总价中。

2.10移交

向业主方及物业管理公司移交全部多联式空调机组、技术资料、验收合格文件或牌证、专用工具、备品及备件等。

2.11保驾运行

指业主方未验收之前可能的临时运行所需,以书面指令为准。

2.12质量保证及保修服务

质量保证及保修期:

分包方须对合同中的全套设备提供至少24个月的保修期,包括任何与此有关的物料,所有这些均是免费的。

保修期从设备通过验收合格并开始正式使用算起。在此期间,如因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作,分包方应免费维修和正常保养,相应延长故障设备的保修期,赔偿发生的经济损失。

维修点:

须提供24小时服务,而且维修人员须在接到维修电话后一天内赶到现场,提供不间断服务直到结束。

维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。

维修保养合同:

投标过程中,投标方应提供一份有关投标设备在保修期后5年的维修和保养合同范本(买方保留是否签此合同的权力),其价格单列,不计入总价,此合同应有如下内容:(1)服务范围

(2)服务期限

(3)服务内容(备品备件单和单件报价清单)

(4)服务费(每年服务总费用)

(5)双方负责的内容

(6)其他

3、维护保修要求

3.1质保期为项目竣工验收合格后,与物业完成移交后的2年的保修工作,并承诺接到报修电话后,相关维修人员2小时内赶到现场;

中标人须提供不少于2年的保修及其他售后服务的承诺书。保修期:从与物业完成移交之日后2年;

保养保修期内非人为原因而出现质量问题,由中标人负责。中标人负责包修、包换或者包退,并承担修理、调换或退货的实际费用。中标人不能修理或不能调换,按不能交货处理;

3.2保修期后的维护要求:

3.2.1中标人应保证其所提供的产品,在质量保证期结束后至少二十年内,设备的主要部件与易损件不会因产品的更新而无法提供;

3.2.2备品备件:中标人应根据发包人以书面形式发出的备品备件清单按发包人规定的时间将备品备件运送至发包人制定的地点;

3.2.3所有的易损件和备件应具有互换性,易损件和备件的包装保护,应能保证其长期存放而不变质,且应有明显标志;

3.2.4中标人在项目本地设有维修中心或类似机构,保证在设备发生故障24小时内,可以派技术人员赴现场解决;

3.2.5中标人须说明其用于维修的零部件储存地点,提供这些部件需要的时间。

4、成品保护:

4.1设备/材料出厂、储运时的成品保护:

除非合同另有规定,分包方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套,一套在包装箱里,一套在包装箱外。

该包装应适于长途海运或空运和内陆运输,并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施,以确保货物安全运抵现场。乙方还应在每件包装表面上,用不褪色油墨清楚地标刷件号、尺码、毛重、净重、以及“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”、“吊装点”等字样,另外所有进、出风口及进、出水口均应专门封装封闭以防止异物进入。同时,该包装材料需采用环保材料。

在可行情况下,在使用前用包装箱装载或用保护外层盖好,并尽可能保留原装包装。一切此等设备均须有足够及安全牢固的包装,为设备运送途中及抵达现场可能受到的不同天气影响作好安全运送措施。

任何上述项目在运送期间或送至工地现场时受到损坏以及因其包装防护措施不妥引起货物锈蚀、损坏等,分包方应负责在合同约定的交货期内予以更换并负担由此产生的一切费用和损失,工期不予顺延。

4.2安装时的成品保护:

于整个安装施工期间,分包方须向机电工程分包方按照出厂成品保护标准移交原出厂时的成品保护措施、警示标志,已经损坏或破坏的应即刻修复,于整个安装施工期间,该等保护措施及警示标志应满足空调箱和风机盘管及其任何附件于工地现场抵御任何可能的恶劣环境(淋水、粉尘、凝露等)的可靠的安全防护措施及警示标志;凡须安装施工期间必须打开密封保护的应于出厂时提供防凝露电加热装置并向机电工程分包方移交、交底。

工程技术标准及要求

工程技术标准及要求 一、施工单位资质要求: 1. 有效期内的营业执照、资质证书的复印件(应加盖公章)及资格简介。 2.具备中华人民共和国《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的、国家住建部或山东省建委核定的工民建工程总承包贰级(含)以上施工资质的施工企业。 3.必须有完善的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并取得相应认证证书;有良好的市场信誉、雄厚的实力、完善的管理。 4.承包施工单位项目经理的要求:必须具有国家贰级以上项目经理资质,能常驻现场负责组织施工。 5.承包单位提供的管理体系架构人员配备必须符合国家标准配置,管理人员必须按报表配置组建并实名制,项目管理体系不得变动。 6、必须提供本次招标工程竣工后的保修、服务方案。 7.具有相应的施工机械、设备与质量检验测试手段。 二、现场条件和周围环境 招标人提供的现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下(也可以附表的形式表现): 1、本工程现有场地已具备“三通一平”,发包人所提供的现场条件为承包人所见到的现场踏勘现状。 2、鉴于本工程所处现场位置和周边情况,提示承包单位充分考虑在施工中可能存在的基础二次开挖工作对工期造成的影响,因此发生的费用在措施费用中予以充分考虑; 3、鉴于本工程所处现场位置和周边情况,提示承包单位须考虑设置施工围挡,因此发生的费用在措施费用中予以充分考虑; 4、鉴于本工程电梯设备、天燃气工程、户表前的电气设备设施发包人另行分包,提示承包单位充分考虑在施工中存在的施工配合工作; 三、承包(招标)范围: (一)甲分包施工的工程范围的详细说明: 二期机电工程除电梯设备、天燃气甲分包外,总包负责施工图纸中所有给排水、雨水、采暖、通风、空调工程、强弱电工程主体结构及二次装修全部及洽商内的工作内容等。含:

KVM技术规范书

KVM建设规范书 一、 KVM系统设计原则和建设目标 卖方所提出的建设方案应遵循以下基本原则: 安全性原则:充分保证系统的安全性,使用的产品和技术方案在设计和实现的全过程中应有具体的措施来充分保证其安全性。 可靠性原则:采用纯硬件的解决方案,和专有系统保证产品质量的可靠性,对项目实施过程实现严格的技术管理和设备的冗余配置,保证系统的安全可靠。 先进性原则:采用业界先进的纯数字技术,保证整个系统具有技术先进性和持续发展性。可扩展性原则:由于目前技术的发展和变化非常迅速,方案采用的技术应具有良好的可扩展性,充分保护当前的投资和利益。 兼容性原则:系统的标准化程度高,可以做到不同的应用系统间的兼容;同时,也可以根据特殊的要求给出不兼容的设计。 可管理性原则:系统应具备在线式的安全监控和管理模式;提供7×24不间断的网络监控。 二、工程描述及配置 2.1综述 KVM是键盘(Keyboard)、显示器(Video)、鼠标(Mouse)的缩写。 KVM技术的核心思想是:通过适当的键盘、鼠标、显示器的配置,实现系统和网络的集中管理和提供起可管理性,提高系统管理员的工作效率,节约机房的面积,营建健康环保的机房。利用KVM多主机切换系统,就可以通过一套KVM在多个不同操作系统的主机或服务器之间进行切换。 2.2 配置要求 根据目前需监控的服务器和网络设备数量,建立一套能各个机房的服务器和网络服务器进行集中管理控制的KVM系统。具体要求如下:

2.2.1 卖方应按照上面给出的规模,进行相关软、硬件设备的配置。要求方案设计充分考虑控制的实用性和可行性,并且方案设计考虑未来机房服务器数量和异地分机房的集中管理。给出具体配置说明。 2.2.2 KVM系统配置包括:服务器接口模块,切换主机(包括KVM和串口) +集中管理平台等组成。 三、技术要求 高可用性: 1、集中管理系统必须采用纯硬件解决方案,集中管理平台支持双网卡、镜像硬盘设计,并 支持双机异地冗余设计。 2、集中管理设备及主切换器支持双网络接口设计,保证系统的正常运行 3、系统采用模块化设计,单点故障不会影响整套系统的运行,需要具有连接带本地KVM接 口的服务器接口模块的能力 4、系统在支持集中远程管理的同时,提供本地管理方式,以便在网络出现问题时,保证本 地正常的操作。要求当远程通道被全部占满时,本地管理端口仍可使用。 5、在每台设备内部支持独立验证机制,单台使用时无须通过外部验证服务器 6、远程管理设备支持Modem拨号访问,在网络中断时,通过Modem拨号访问 7、系统支持基于多种硬件平台、多种操作系统的服务器如:NT或UNIX之上的SUN、HP、 DELL、COMPAQ、IBM等和串口控制类设备(路由器/PBX),并在多种平台间“无缝”切换高安全性: 1、集中管理平台须采用硬件的体系、其中的嵌入试软件系统为专有系统,而非在公用系统 上安装软件的方式,保证系统整体的安全性和稳定性。 2、系统必须支持标准的SYSLOG,统一的日志及报表,以保证全系统的审计功能。 3、支持操作人员基于时间的任务管理和权限访问:即可以定义某个操作员在某个时间段可 以访问控制(或者不可访问控制)某组设备。 4、集中远程管理必须本地验证机制,并且要支持ACA认证或其他指定的认证系统。 5、所有设备必须支持ACL(访问控制列表)功能,要求提供ACL与用户组捆绑功能。 6、所有的通过网络传输的数据(鼠标、键盘和视频)都要经过128-SSL的加密。 7、每台服务器放置一个接口转换器,其内置的键盘、鼠标防真功能,确保服务器开机时不 会出现死机和键盘、鼠标丢失;并可根据需要在切换器本地连接键盘、鼠标和显示器。

工程施工技术标准和要求

工程施工技术标准和要求 第一节一般要求 1.工程说明 1.1 工程概况 l.1.1 本工程基本情况如下:。 1.1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下: 1.2 现场条件和周围环境 1.2.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临 时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见施工场地(现场)现状平面图。 1.2.2 施工场地(现场)临时供水管径:满足施工现场临时供水需要。 施工场地(现场)临时排污管径:满足施工现场临时排水需要。 施工场地(现场)临时雨水管径:满足施工现场临时排水需要。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率) 满足施工现场结构及安装阶段用电负荷。 1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下: / 。 1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围 环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 1.3 地质及水文资料 1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下: 详细内容见地勘报告。 1.4 资料和信息的使用

1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信 息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。 但承包人据此作出的推论、判断和决策,由承包人自行负责。 2.承包范围 2.1 承包范围 2.1.1 承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下: 本标段工程的图纸、工程量清单、招标文件及答疑、补充文件(若有时)所包含的全部内容的施工。 2.1.2 承包范围内的暂估价项目 2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”“专业工程暂估 价表”。 2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”“材料和 工程设备暂估单价表”。 2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下: 发生时另行约定。 2.1.3 承包范围内的暂列金额项目 2.1. 3.1 承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”“暂 列金额明细表”(不包括计日工)和“计日工表”,其中计日工金额为承包人在其投 标报价中按“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。 2.1. 3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目,包括计日工,均只是可能发生的 子目。承包人应当充分认识到,合同履行过程中所列暂列金额可能不发生,也可 能部分发生。即便发生,监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限 于只能用于表中所列子目。 2.1. 3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和 (或)延长工期的理由。 2.1. 3.4 关于暂列金额的其他说明: / 。 2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

工程技术规范标准和规程管理制度

广西河池汉军龙江·帝景项目工程 工程技术、标准和规程管理制 度

中建四局第一建筑工程有限公司广西河池项目 二一年四月七日O O 工程技术管理制度 第一章总则 为加强项目施工技术管理工作,使技术管理工作规范化、标准化、程序化,第一条 推进企业技术进步,增强企业市场竞争和应变能力,制定本办法。 本办法适用于中建四局汉军龙江·帝景项目经理部施工技术管理工作,内容第二条 包括图纸会审、技术交底、工程测量、施工技术调查、施工作业指导书、技术资料管理、 工程试验和检验、工程施工技术总结及竣工验收、编制竣工文件等工作。 第二章职责 项目总工程师是项目的技术负责人,对项目的施工技术和质量管理负责,并第三条 对施工技术工作负主要责任。 工程部在总工程师的领导下,贯彻执行国家有关技术政策、法规和技术标准、第四条规范及监理规程等,具体实施项目经理部的施工技术管理制度和有关办法,负责项目施工 技术和质量管理的实施工作,对现场施工技术负指导责任。 第五条安质部在总工程师领导下工作,贯彻执行国家有关工程建设的方针、政策和 上级颁发的技术标准、规范、规程等有关文件,熟悉监理程序,与监理人员保持密切联系。 负责对现场进行质量检查,督促自检及自检记录的填写工作,负责对隐蔽工程及分项、分 部工程的检查验收。 第六条试验室在总工程师领导及指导下工作,执行技术标准、技术规范、试验规程 和质量检验评定标准。负责项目部的所有试验、检测工作,配合有关部门调试设备,保证 生产配合比达到设计要求,参与项目部隐蔽工程的检查验收及工程中间交接检验。 第七条测量队执行技术标准、技术规范、质量检验评定标准及施工图设计文件等施 工技术资料。负责项目恢复定线和控制测量工作,负责现场交桩及测量资料的交付工作, 检查、指导架子队队的测量、放样。配合监理做好工程测量检查、报验等事宜,作好工程 质量检查及交工验收中有关测量方面的工作。. 第三章图纸会审

通信光缆线路工程施工技术标准和要求概览

通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i

任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2

多联机技术标准和要求分解

技术标准和要求 一、技术要求: 1.1产品规范及标准 产品的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等,都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。若标准跟新则以新标准为准,包括但不限于: 《空气冷却器与空气加热器》 GB/T14296-93 《多联机空调系统工程技术规程》 JGJ174-2010 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2002 《多联式空调(热泵)机组》 GB/T 18837-2002 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》 GB21454-2008 《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》 GB 9237-2001 《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 GB4706.32-2004 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 《空调用通风机》 GB/10080-88 《空调与制冷用无缝铜管》 GB/T17791-1999 《空气-空气能量回收装置》 GB/T21087-2007 《盘管耐压试验与密封性检查》 JB/T9064-1999 《旋转电机基本技术要求》 GB755-2000 《整体式机电一体化空调机组》 JB/T-8544-1997 《风管送风式空调(热泵)机组》 GB/T18836-2002 《一般通风用空气过滤器性能试验方法》 JG/T22 《采暖通风与空调设备噪声声功率级测定-工程法》GB9068-88/HS5618 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055─93 《低压电器外壳防护等级》 GB/T4942.2 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251 《机电产品包装通用技术条件》 GB/T13384 1.2基本要求:

服务器节能认证技术规范

《服务器节能认证技术规范》(申请备案稿)编制说明一、背景 随着信息化业务的不断发展,作为核心载体的服务器产品被更广泛的应用,为满足不断增长的业务要求,服务器的性能不断提高,重负荷下的工作时间也不断增加,从而带来了巨大的电能消耗。当前我国在高速发展信息化的同时必须考虑能耗问题。据统计,2008年我国服务器保有量已超过200万台,国际数据公司(IDC)报告显示,2007年全年,中国用于服务器运行和冷却的总耗电量相当于葛洲坝电站一年的发电量。而据国内数据显示,2008年至2012年我国服务器销量年复合增长率超过15%,如此庞大的服务器群将消耗大量的电力资源。在服务器高能耗的背后隐藏着严重的能源和环境危机。IDC的数据显示,每减少1000台传统的服务器,每年就可以节省大约540万度电,这相当于节约1944吨煤。可见,控制服务器能耗对于保护环境和促进经济发展具有重大意义。 《服务器节能认证技术规范》的制定,不仅有利于促进国际上先进的服务器节能技术尽快应用于我国的服务器行业,促进我国企业自主研发服务器节能核心技术,提高我国服务器产品的节能指标,也可以进一步统一服务器能耗的测试方法,减少因为测试方法引起的测试结果数据的不统一、比对难的现状。也有利于贯彻国家的以标准为核心、以自主创新为动力的思想方针,不断完善中国的服务器产业链,为提高企业的服务器设计和生产水平、加快我国的信息化建设创造条件。 二、工作过程综述 2.1 成立工作组 2010年3月正式组成技术规范起草小组,负责技术规范的具体编写工作。 技术规范起草单位: 组长单位:中国质量认证中心 组员单位:浪潮集团有限公司、联想(北京)有限公司、戴尔(中国)有限公司、中国惠普有限公司、国际商业机器公司、英特尔(中国)有限公司、中国长城计算机集团公司、曙光公司、华为技术有限公司、中国赛宝实验室、国家电子计算机质量监督检验中心、上海市质量监督检验技术研究院、中国电子科技集团公司第三研究所等。

园林工程技术标准和要求

第一节园林工程技术标准和要求 一、苗木技术要求 (一)种植栽植要点 1、树丛栽植 风景树丛一般是用几株或十几株乔灌木配植在一起。选择构成树丛的材料时,要注意选树形有对比的树木。一般来说,树丛中央要栽最高的和直立的树木,树丛外沿可配较矮的和伞形、球形的植株。树丛中个别树木采取倾斜姿势栽种时,一定要向树丛外倾斜(角度不大于15°),不得反向树丛中央斜去。树丛内最高最大的主树,不可斜栽。 树丛内植株间的株距不应一致,要有近有远,有散有聚。栽得最密时,可以土球挨土球,不留间距。 2、遮荫树栽植 种植点与道牙之间的距离不得小于 1.0m。栽植遮荫树时要注意解决好与地上地下管线的冲突,保证树木与各种管线之间有足够的安全距离。道路绿化种植选苗时,应力求做到苗木规格统一、分枝点高度统一。行车道苗木枝下高不小于 2.5m。栽植要求树干挺直整齐,种植后应用护树架支护,以防树木倾斜及倒下。护树架支撑高度略低于苗木枝下高。行道树种植要求如下: 配置要求:相邻两株植物之间的间距及每株植物与道路之间的间距都应相等。 种植要求:依配置要求种植,若遇到下水管道等阻碍物时,适当调整间距;且苗

木的分枝点高度必须一致(误差在20CM以内),自然高度应基本一致,出现不一致时,应将较高苗木种植在树列中间位置,使林冠线呈平滑的拱形,杜绝形成凹形。 3、水生植物栽植 应根据水生植物习性进行栽植,不同的水位深度选择不同的植物类型及植物品种栽种。水生植物的种植土采用原水体的淤泥较为理想,若获取困难,采用粘性重的种植土,回填后要给予一定时间的沉降、硬化,再种植水生植物。 4、草坪栽植 (1)场地准备土层厚度:草坪植物的根系80%分布在40CM以上的土层中,而且50%以上是在地表以下20CM的范围内。为了使草坪保持优良的质量,减少管理费用,应尽可能使土层厚度达到40CM左右,最好不小于30CM.土地的平整与耕翻:首先清除杂草与杂物,便于土地平整与耕翻,更主要是消灭多年生杂草。然后初步平整场地,施基肥及翻耕。局部土质欠佳或杂土过多的地方应换土。最后进行再平整。为确保新铺草坪的平整,在换土或耕翻后应灌一次透水或滚压2遍,使坚实不均的地方能显出高低,以利最后平整时加以调整土地。压实平整后,相临硬质地面交接处的种植土应低于硬质地面5CM.地形过于平坦的草坪或地下水位过高的草坪。运动场的草坪均应设置暗管或明沟排水。 (2)排水及灌溉系统:在场地最后平整前,应将喷灌管网埋设完毕。理想的缓坡草坪应中部稍高,逐渐向四周或边缘倾斜,草坪排水坡度为3%较适宜,最小不低于1%,最大坡度不超过45度。地形过于平坦的草坪或地下水位过高的草坪、运动场

门窗工程施工技术规范要求样本

门窗工程施工技术规范要求 1、木门制作与安装工程 本工程装饰木门必须采用成品门, 不得现场加工制作, 木门材质颜色及其配件以实物样板为准, 质量不得低于实物样板。 (1)木门制作与安装工程材料要求: 按照施工图纸设计要求。 ①板材: 室内装饰工程中的木门应采刚厚木夹板, 细木工板, 中密度纤维板材料, 在潮湿环境内须采用防水胶合板。 ②小五金: 要根据设计要求选用小五金, 且有相应的合格证等资料。 ③油漆: 选用符合国家标准的油漆涂料。 (2)木门: 必须采用成品门, 不得现场制作。 (3)装饰木门的安装工艺 ①门框的安装 安装方法: 门框有两种安装方法, 其施工工艺如下: a先立口法。在砌墙前把门框按图纸位置立直、找正, 并固定好。这种施工方法必须在施工前把门框做好运至现场。 b后塞口法。在砌墙时预先按门尺寸留好洞口, 在洞口两边预埋木砖, 然后将门框塞入洞内, 在木砖处垫好木片, 并用钉子钉牢(预埋木砖的位置麻避开门扇安装铰链处)。 ②施工要点 a先立口安装施工:

当砌墙到室内地坪时, 立门框: 碰到窗台时, 立窗框。 立口前, 按照图纸上门的位置、尺寸、把门的中线和边线画到地面或墙上。 砌墙过程中不要碰动支撑, 井应陌对门框进行校正, 防止门框山现位移、歪斜等现象。砌到放术砖的位置时, 要校核是否垂直, 如有不直, 在放木砖时要随时纠正。否则, 木砖砌入墙内, 将门框固定, 就难以纠正。每边的木砖不少于2~3块。 同一墙面的木框应安装整齐。可先立两端的门框然后拉一通线, 其它的框按通线竖立。 这样可保证同排门框的位置的标高一致。 立框时, 一定要注意以下两点: 特别要注意门的开启方向, 防止出现错误难以纠止。 注意图纸上门框是否是在墙中, 还是靠近墙里皮。如果是里皮的, 门框应出里皮墙面(即内墙面)20mm, 这样抹完灰后, 门框正好和墙面相平。 b塞口安装施工: 门洞口要按图纸上的位置和尺寸留山。洞口应比门口大30~40mm(每边大15~20mm)。砌墙时, 洞口两侧按规定砌入木砖, 木砖大小约半砖, 间距不大于1.2m, 每边2.3块。 安装门框塞进门洞内, 用木楔临时固定, 用线锤和水平尺校止。校正后, 用钉子把门框 钉牢在木砖上, 每个木砖上应钉两个钉子, 钉帽砸扁冲入梃内。 立口时, 一定要注意门的开启方向。

多联机技术标准和要求

多联机空调机组供应、指导安装调试、维护维修工程 技术标准和要求 一、技术要求: 1.1产品规范及标准 产品的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等,都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。若标准跟新则以新标准为准,包括但不限于: 《空气冷却器与空气加热器》 GB/T14296-93 《多联机空调系统工程技术规程》 JGJ174-2010 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2002 《多联式空调(热泵)机组》 GB/T 18837-2002 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》 GB21454-2008 《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》 GB 9237-2001 《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 GB4706.32-2004 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 《空调用通风机》 GB/10080-88 《空调与制冷用无缝铜管》 GB/T17791-1999 《空气-空气能量回收装置》 GB/T21087-2007 《盘管耐压试验与密封性检查》 JB/T9064-1999 《旋转电机基本技术要求》 GB755-2000 《整体式机电一体化空调机组》 JB/T-8544-1997 《风管送风式空调(热泵)机组》 GB/T18836-2002 《一般通风用空气过滤器性能试验方法》 JG/T22 《采暖通风与空调设备噪声声功率级测定-工程法》GB9068-88/HS5618 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055─93 《低压电器外壳防护等级》 GB/T4942.2 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251 《机电产品包装通用技术条件》 GB/T13384 1.2基本要求:

第二部分:技术规范书(网络柜)

HEBMCJL-JH-004 河北移动2009年网络柜通信产品招标文件 技术规范部分 中国移动通信集团河北有限公司 2009年6月

目录第一章:概述 第二章:投标技术文件组成 第三章:技术规范 第四章:到货及售后服务条款

第一章概述 本文件是河北移动2009年网络柜招标文件技术规范部分, 投标设备应符合本文件所规定的技术规范要求。 第二章投标技术文件组成 参加投标单位的技术投标文件应包括以下内容,并按此顺序装订。 一、企业简介及企业产品简介。 二、生产规模及投标产品质量保证体系。包括: 1、企业生产能力。 2、主要的生产、试验、检测设备,包括设备名称、型号规格、数量、制造厂家、购置时间、性能及用途。 3、主要原材料(包括配件)采用情况。原材料采购要有购入证明或协议。 4、产品质量保证 (1)产品检测报告。 (2)出厂检验、测试方法及质量保证措施。 三、企业销售业绩及信誉 1、企业近两年销售情况。 2、与用户的合作情况及用户反馈情况 四、本文第二部分提出的技术条款逐条应答。 除投标书外,投标方还应提供企业的各种资信证明,包括企业法人营业执照副本、税务登记证、产品生产许可证、产品入网证、产品质量保证体系证书、企业等级证书以及企业荣誉证书等有关资料。 第三章技术规范 一、总体要求 技术标准:符合制造标准:IEC297-2国际标准;制作精度:GB3047。2-92 标准;表面处理:GB-1764-79(92)标准;防护等级:GB4208-1993 标准;兼容ANSI/EIA RS-310-D标准、DIN41491标准;PART1标准、DIN41494标准;PART7标准19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 机柜类型: 网络柜&服务器柜&综合柜。网络柜再分交换机机柜和路由器机柜。服务器机柜再分刀片式服务器机柜和塔式服务器机柜。 二、柜体要求 柜体要求四周为直边,不加任何坡度。 1.柜体整体尺寸标准 1.1标准配置:前面门关闭后到安装立柱80mm。托盘长600mm. A)高:2000mm、2200mm B)宽:600mm

工程规范和技术要求园林景观

第四部分工程规范和技术要求 第一章适用于本工程的设计和施工规范 1. 一般规定 本规范中使用的名词术语采用中华人民共和国部颁标准等标准文件中所列者。本规范与合同条款、图纸的规定和要求是一致的,应能相互解释,互为说明。 本规范与图纸、工程技术要求、合同文件、其他标准等如有矛盾、缺陷或错误之处,则以标准高者为准,视为乙方已综合考虑在固定总价/固定单价/固定费率和工期中 各分项(分部)工程均应严格按图纸的规定和要求,甲方或监理的指令进行施工,对图纸的任何变更,均应报甲方批准。 2. 工程实施的技术标准和规范 适用于本工程的设计和施工验收规范包括但不限于: GB 50026 工程测量规范 GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准 CJJ/T82 城市园林绿化施工质量验收规范 CJ/T34 城市绿化和园林绿地用植物材料-木本苗 DB13(J)62 园林工程施工质量验收标准 GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50209 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 JC 205 天然花岗石建筑板材 GB50203 砌体结构工程施工质量验收规范 JC/T446 混凝土路面砖 GB/T 9755 合成树脂乳液外墙涂料 GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50206 木结构工程施工质量验收规范 GB/T 1503 实木地板块 GB/T153 针叶树锯材

LY/T16365 防腐木材的使用分类和要求 GBJ 50303 建筑电气工程施工质量验收规范 GBJ 303 建筑电气安装工程质量检验评定标准 GB 50259 电气照明装置施工及验收规范 GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范 GBJ 85 喷灌工程技术规范 GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范 JGJ126 外墙饰面砖工程施工及验收规范 JGJ46 施工现场临时用电安全技术规范 在合同履行期间,本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁,应按修改或新颁的内容执行。 倘若本规范及图纸中对材料和工艺并未做出规定,已颁布的现行标准也 无明确叙述,则乙方须在订购材料或施工前,应要求甲方、监理进一步 阐述有关事项。 对于本工程所采用的标准或规范的任何部分,当乙方报经甲方、监理审 批后,也可采用,但这种批准不免除或减轻此之外乙方根据合同规定应 承担的任何责任。关于原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或 规范之间的差异,应由乙方在向甲方、监理的报告中详细说明,并在期 望甲方、监理批准的日期前至少数14天提交。如甲方、监理认为乙方所 建议改用的其他标准或规范不能保证工程达到相同的质量时,则乙方仍 应执行原采用的标准或规范。 第二章工作范围 1. 工作范围说明 本款给出的本工程承包范围描述仅是概括性的,不能视为是完整无缺、绝对准确的。乙方被认为已详细阅读过构成本工程合同文件及其它有关文件,尤其是已充分研究了合同图纸并完全了解本工程的工程内容。 乙方应在投标报价前和开工前对施工现场进行详细踏勘,认真了解、咨询、调查施工区域内所有地下隐蔽工程情况。尤其是地下军用电线电缆和已有管线电缆、施工管网的标高和保护工作等费用已包含在合同价款中。

多联机系统调试要求

多联机系统调试要求 一.冷媒管路吹污 1. 冷媒管吹污必须使用氮气,不允许用其他气体代替。 2. 冷媒系统管路长且分支管路多,应分段进行吹污,吹污时所有阀门(除安 全阀外)处于开启状态以保证吹污效果。排污口选择在系统最低处。 3. 将氮气瓶通过减压阀与冷媒管一端相连,向系统充~的氮气,另一端用手 或其他材料堵住,压力升高到无法抵住时,快速放开,反复多次,可将杂物清理干净。 4. 迅速放开管口时,应注意操作安全,防止吹出的污物伤人。 5. 系统检查可用白布放置在排污口300~500mm处观察5分钟,无污物则认 为合格。 6. 冷媒管焊接过程中如管内铜氧化膜产生的过多,可用清洗的方法进行处理, 清洗采用无水酒精或四氯化碳,无水酒精易挥发、吸水,最好采用四氯化碳清洗。 二.气密性试验 1. 气密性试验使用氮气,不允许用其他气体代替。 2. 气密性试验应在不连接室外机情况下进行,否则易使外机截止阀因关闭不 严,造成氮气泄漏到外机系统中,污染制冷剂。 3. 加入氮气时,从高低压两侧同时进行,加压分三阶段进行,先加至,检查有 无泄漏,如果没有大的泄漏点,五分钟后在加至,检查有无漏点,无泄漏,将压力升至。 4. 用肥皂水对焊口和喇叭口逐个检查,如有泄漏,会有气泡冒出。 5. 检查完毕,记录当时的温度和压力,放置24小时,压力无下降为准(环 境温度会影响系统内的压力,一般环境温度每变化10C,系统压力会有的变化)。 6. 如压力24小时降低以上,又查不出明显的漏点,则应分段检查,逐步缩 小漏点的范围。 7. 如果系统有漏点并处理完毕后,应重新加压至,并放置24小时再观察。

8. 气密试验合格后,如系统暂不调试,应将管道压力控制在左右。 三. 真空泵选择 1. 多联机系统由于管路较长,为提高排空速度,建议选用≥50L/M的真空泵。 2. 真空泵应能使系统真空度达到-755mmHg以下。 3. 为防止润滑油逆流进入冷媒系统中,应采用带有电子单向阀的真空泵。 四. 真空干燥 1. 抽真空应从高低压两侧同时进行,从任何一侧都无法达到满意的真空度。 2. 将双头压力表接在气管和液管截止阀的维修口上,运行2小时以上,真空 度应能达到-755mmHg以下,如达不到,则系统有泄漏点或有水分。 3. 向系统加入少许冷媒气体,使系统压力达到0Kg/cm2以上,继续抽空2小 时,使系统的真空度达到—755mmHg以下。 五.真空保持试验 关闭表阀使系统在-755mmHg真空下保持1小时,以真空表指针不上升为合格,如真空度上升则有泄漏点或水分。 六. 冷媒添加 1. 追加冷媒应在真空干燥完成后或制冷运转时进行。 2. 将冷媒钢瓶、双头压力表通过软管依次连接在室外机的高、低压阀上,打 开钢瓶阀,将管内的空气赶出。 3. 添加冷媒必须使用磅秤或电子秤,称重定量加氟,严禁按I、U(电流、电 压)或经验估计值加注。 4. 添加冷媒应根据液管直径和长度经计算后确定,冷媒应以液态方式充注。 6. 冬季室外温度较低,添加冷媒时可以用温水把钢瓶加热来加快添加速度。 7. 加注完毕后,对阀门部位进行检漏,防止冷媒泄漏,并将添加量填写到冷 媒充注表格里。(是否添加冷冻油) 七. 调试前准备工作 1. 配电连接是否正确牢固可靠,开关容量线径是否符合规范要求。 2. 外机接地电阻≤4欧姆,用500V兆欧表检查对地绝缘电阻>2兆欧姆。 3. 电源电压、相序是否符合规范要求。用万用表测量电源电压,应在额定电 压±10%内,控制线连接正确牢固可靠。

采集服务器技术规范(试行)

采集服务器技术规范(试行) 1 范围 本规范规定了采集服务器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本规范适用于为电力需求侧管理公共服务平台和企业在线监测电能服务平台子站设置的采集服务器。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修定版均不适用于本规范,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB 4943-2001 信息技术设备的安全 GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 2421.1-2008 电工电子产品环境试验概述和指南 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验A:低温C idt IEC 60068-2-1:1990) GB/T 2423.2-2008 电工电子产品的环境试验第 2 部分:试验方法试验B:高温C idt IEC 60068-2-2:1990) GB/T 2423.4-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验Db:交变温热C12h+12h 循环)C IEC 60068-2-30:2005) GB/T 17626.1-2006 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总结C IEC 61000-4-1:2000,IDT) GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验C IEC 61000-4-2:2001,IDT) GB/T 17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验C IEC 61000-4-3:2004,IDT) GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验C IEC 61000-4-4: 2002,IDT) GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌C冲击)抗扰度试验C IEC 61000-4-5:2005,IDT) GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验C IEC 61000-4-6:2006,IDT) GB/T 17626.11-2008 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验C IEC 61000-4-11:2004,IDT) GB/T 19582-2008 基于Modbus 协议的工业自动化网络规范 GB/Z 20177.1~4-2006 控制网络LonWorks 技术规范第1 部分~第4 部分 IEEE802.3-2008 (信息技术系统间的通信和信息交换局域网和城域网特殊要求第3 部分:载波检测多址存取采用冲突检测(CSMA/CD)的存取方法和物理层规范》 ISO/IEC8802-3-2000(信息处理系统.区域网络第3 部分:具有冲突检测的载波检波复合存取的存取方法和物理层规范》 3 术语和定义 3.1 采集服务器Acquisition se r ve r 采集服务器是一台非PC型多功能的智能电能管理设备,提供数字化通信接口实现采集指令与数据

棚改工程技术标准和要求(通用)

棚改工程技术标准和要求 第一节一般要求 (以双方签订合同时明确) 1.工程说明 1.1工程概况 1.1.1本工程基本情况如下:XXX 招标范围为本工程的设计施工图纸和相应工程量清单所表达范围(工程量清单与施工图不一致时,以工程量清单为准)的施工和工程质量保修。工程建筑安装工程费为54494431.39元。资金来源为自筹。建设工期为730日历天。按一个标段发包。 1.1.2本工程施工场地(现场)具体地理位置如下:位于XXX区XXX。 1.2现场条件和周围环境 1.2.1本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章附件A:施工场地(现场)现状平面图。 1.2.2施工场地(现场)临时供水管径:以项目现状为准。 施工场地(现场)临时排污管径:以项目现状为准。 施工场地(现场)临时雨水管径:以项目现状为准。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率)以项目现状为准。 1.2.3现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下:现场已具备开工条件。 1.2.4承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 1.3地质及水文资料 1.3.1现场地质及水文资料和信息数据如下:以项目现状为准。 1.4资料和信息的使用 1.4.1合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策,由承包人自行负责。 2.承包范围 2.1承包范围 2.1.1承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下:招标范围为本标段设计施工图范围内全部工程项目的施工和工程质量保修。 2.1.2承包范围内的暂估价项目 2.1.2.1承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”“专业工程暂估价表”。 2.1.2.2承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清 单”“材料(工程设备)暂估单价表”。 2.1.2.3上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下:无暂估价项目,不涉及。 2.1.3承包范围内的暂列金额项目 2.1.3.1承包范围内以暂列金额方式实施的项目见第五章“工程量清单”“暂列金

房建工程技术标准和要求

房屋建筑工程技术标准和要求 一、依据设计施工图纸和技术文件要求,本工程项目的材料、设备、施工 必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求,如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 1、工程测量规范GB50026-2007 2、土方与爆破工程施工及验收规范GB50201-2012 3、建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 4、建筑地基处理技术规范JGJ79-2012 5、建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002 6、既有建筑地基基础加固技术规范JGJ123-2012 7、地下防水工程质量验收规范GB50208-2011 8、混凝土质量控制标准GB50164-2011 9、混凝土强度检验评定标准GBJ107-87 10、混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 11、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 12、混凝土质量控制标准GB50164-2011 13、混凝土结构试验方法标准GB/T50152-2012 14、混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-2011 15、钢筋混凝土筒仓施工与质量验收规范GB50669-2011 16、砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011 17、砌体工程现场检测技术标准GB/T50315-2011

18、钢筋焊接接头试验方法JGJ27-2001 19、钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012 20、钢筋机械连接通用技术规程JG107-2003 21、钢结构工程施工规范GB50755-2012 22、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2002 23、钢结构焊接规范GB50661-2011 24、坡屋面工程技术规范GB50693-2011 25、屋面工程技术规范GB50345-2012 26、屋面工程质量验收规范GB50207-2012 27、采光顶与金属屋面技术规程JGJ255-2012 28、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 29、建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 30、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 31、外墙内保温工程技术规程JGJ/T261-2011 32、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 33、建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2002 34、电气装置安装工程规范GB50258-96 35、通风与空调工程施工规范GB50738-2011 36、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 37、人民防空工程质量检验评定标准RFJ01-2002 38、电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002

多联机技术标准规范和要求

多联机技术标准规范和要求 一、技术要求: 1.1产品规范及标准 产品的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等,都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。若标准跟新则以新标准为准,包括但不限于: 《空气冷却器与空气加热器》 GB/T14296-93 《多联机空调系统工程技术规程》 JGJ174-2010 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2002 《多联式空调(热泵)机组》 GB/T 18837-2002 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》 GB21454-2008 《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》 GB 9237-2001 《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 GB4706.32-2004 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 《空调用通风机》 GB/10080-88 《空调与制冷用无缝铜管》 GB/T17791-1999 《空气-空气能量回收装置》 GB/T21087-2007 《盘管耐压试验与密封性检查》 JB/T9064-1999 《旋转电机基本技术要求》 GB755-2000 《整体式机电一体化空调机组》 JB/T-8544-1997 《风管送风式空调(热泵)机组》 GB/T18836-2002 《一般通风用空气过滤器性能试验方法》 JG/T22 《采暖通风与空调设备噪声声功率级测定-工程法》GB9068-88/HS5618 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055─93 《低压电器外壳防护等级》 GB/T4942.2 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251 《机电产品包装通用技术条件》 GB/T13384 1.2基本要求: 1.2.1空调系统应在当地气象参数条件下,能满足多种运行负荷和工况的需要,达到室内设计参数规定的制冷、制暖效果。 1.2.2工作环境温度:

时间同步服务器技术规范书

时间同步服务器技术规范书 概述 SNTM系列网络时间服务器实现了网络PTP/NTP与卫星信号冗余输入,支持 PTP/NTP/SNTP网络对时、串口报文授时、1PPS脉冲信号输出,干接点报警信号输出,采用安全的MD5协议和证书加密方式,具有完整的日志记录功能和USB端口下载功能。该产品系统整体功耗小,采用无风扇设计,运行可靠稳定,完全满足《国家电网统一时钟系统技术规范》、《上海电网GPS时间同步系统技术原则和运行管理规定》和《电力系统时间同步技术规范》的各种要求,特别适用于分布在不同地点不同系统的统一授时,为计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统、电子商务系统、网上B2B系统以及数据库的保存及维护需要提供精密的标准时间信号和时间戳服务。 SNTM系列网络时间服务器作为思利敏电力公司系列时间产品单元,内置高精度OCXO 晶振(可选铷原子)守时,可作为一级、二级甚至多级PTP/NTP时间服务器,支持任意扩展,满足大规模、多方式的时间信号需求。产品自推出市场以来,经受了众多的现场运行考验,得到广大用户的认可与信赖,已经被成功应用于政府、金融、移动通信、公安、石油、电力、交通、以及国防等领域。 技术特性 1物理外观标准2U,19英寸机架式机箱。全模块化,带电热插拔,即插即用方式。 2供电电源交流220V±10%,50Hz±5%,功率小于30W。 3工作环境工作湿度:0℃~+50℃;相对湿度:≤90%(40℃);存储温度:-30℃~+70℃. 4输入要求配备GPS+北斗二代+IRIG-B(422)码冗余授时。 5输出要求配备标准RJ45网络接口,3个NTP/SNTP网络授时端口,12路IRIG-B(422)信号输出,6路RS232串口信号输出,1路PPS脉冲信号输出。 6告警接点1路GPS北斗信号失步告警接点输出,1路B码信号失步告警接点输出,1路电源失电告警接点输出。 7时间精度锁定后输出1pps相对UTC的平均偏差小于50nS。 8守时精度小于0.42μS/分钟。

相关文档
相关文档 最新文档