文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 臭氧项目调试大纲

臭氧项目调试大纲

臭氧项目调试大纲
臭氧项目调试大纲

臭氧系统

编制:xxx

XXXXXXXXX有限公司

2015年06月编制

一、项目简介

工程名称:XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

二、调试实施前建设方的准备工作

1、充足稳定符合标准的氧源(露点<-65℃)供应;

2、稳定的电力供应;

3、前(或后)臭氧池有一定水位的储水或流动的水;

4、稳定的外循环水和增压水的供应;

5、臭氧间照明和应急排风扇能正常使用;

三、调试实施前施工方的准备工作

1、内循环水管道冲洗

2、内循环水管道灌水及去离子置换

3、外循环水管道冲洗、试压、检漏

4、氧气及臭氧管道吹扫

5、氧气及臭氧管道试压、检漏

6、信号及动力电缆检查复核

7、水泵、阀门等单体设备仪表调试

8、与臭氧厂家预约

四、调试内容:臭氧发生系统、内外循环水系统、前后臭氧投加系统、尾气搜集

破坏系统、氮气投加系统、自控系统、其它仪表系统

五、工艺管道吹扫清洗、气密性试验方案

1、工艺管道的吹扫清洗方案

1.1目的:管道系统在气密性试验前,应分段进行吹扫与清洗,目的是清除工艺

管道中的污垢和杂物。

1.2要求:

1.2.1系统吹扫要严把质量关,使用的介质、流量、流速、压力等参数及检验方

案,要符合设计和规范。

1.2.2系统进行吹扫时,要严禁不合格的介质进入机泵,换热器、臭氧发生器等

设备,管道上的孔板,流量计、调节阀、测温元件等在吹扫时应拆除,焊接的阀门要拆开阀芯或全开。

1.2.3吹扫时,管道的赃物不得进入设备、设备吹扫的赃物也不得进入管道。

1.2.4吹扫时,应用木锤或橡胶锤敲打管子,对焊缝,死角和管底等部分应重点

敲打,但不得损伤管子。

1.2.5对吹扫后可能存留赃物、杂物的管道,应用其它方法补充清理。

1.2.6管道吹扫后,将拆除的管件,仪表复位。将吹扫时加入的盲板抽尽,并填

写《管道系统吹洗记录》,除规定的检查及恢复工作外不得再进行影响管内清洁的工作。

1.2.7管道最终封闭前,应进行检查,并填写《管道系统吹扫记录》。

1.3管道吹扫前的准备工作

1.3.1确认施工单位已按设计,施工和验收规范完成全部安装工作且达到合格要

求。

1.3.2确认吹扫所需的工具,气源齐全、充足。

1.3.3安装完有关的临时管道、盲板、测试板等,并符合规定的质量标准。1.3.4检查支、吊架的牢固程度,必要时给予加固。

1.3.5拆除管道上的孔板、流量计、调节阀、测温元件等,焊接的阀门全部打开,

止逆阀拆除阀芯,管道上的流量孔板改装上假孔板。

1.3.6建立盲板表,在机泵、换热器、塔、反应器等设备进出口处加上盲板或用

其它方法堵住。在安装盲板之前,要按照管道的直径大小预制好盲板,建立好盲板表,做到专板专用。

1.4管道吹扫的方法和步骤

1.4.1本装置的工作介质为气体的管道一般采用0.6MpaG的压缩气进行吹扫,

吹扫的空气流速一般不小于20m/s,吹扫的压力要求不得超过管道的设计压力,对空气吹扫不到清洁要求的管道,可采用蒸汽进行吹扫,但应考虑其结构应能承受高温和热膨胀的影响。

1.4.2吹扫的顺序一般应按主管、支管、疏排管依次进行。

1.4.3空气吹扫时,在排气孔用白布或涂有白漆的靶板检查,如5分钟内检查其

上无杂物,尘土、水分及其它赃物即为合格。

1.5管道水冲洗的方案和步骤

1.5.1工作介质为液体的管道,一般应进行水冲洗,如不能用水冲洗或不满足清

洁要求时,可用空气进行吹扫,但应采取相应措施。

1.5.2水冲洗才顺序一般按主管、支管、疏排管的顺序进行。

1.5.3水冲洗的排放管应接入可靠的排水井或管沟中,并保证排泄畅通和安全,

排放管的截面积不应小于被冲洗截面的60%。

1.5.4本装置工作介质为液体的管道采用洁净水进行冲洗,奥式体不锈钢管道不

得采用氯离子含量超过25PPm的水进行冲洗。

1.5.5水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。

1.5.6水冲洗应连续进行,当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入孔处

目测一致为合格。

1.5.7管道冲洗后应将水排净,需要时可用压缩空气吹扫干或采取其它保护措施。

1.6区域划分

1.6.1内循环水管道

1.6.2外循环水管道

1.6.3氧气管道

1.6.4臭氧管道

1.6.5氮气投加管道

2、气密性试验方案

2.1 气密性试验前,设备上的安全装置,阀类、压力计、液面计等附件及全部内件均应装配齐全,并经检查合格。

2.2 气密性试验所用的气体应为干燥。洁净的空气,氮气或其它惰性气体,对要求脱脂的设备,应用无油气体、气体温度不低于5℃。

2.3气密试验时缓慢升压至设计压力,至少30分钟,同时以喷涂发泡剂等方法检查有无微量泄露。

2.4对作气压试压的设备,气密性试验可在气压试验降到设计压力后进行检查时,一并进行。

2.5 设备气密性试验一般受压管道系统气密性试验同时进行。

2.6设备的气密性试验压力各设备的设计压力。

注:氮气投加管道系统、氧气管道系统、臭氧管道系统、循环水系统的气密性试验,试验前将所有通往各设备的阀门关闭,然后在相应设计压力下进行保压,气密性试验。

六、单机调试

1.运转设备类

●检查设备安装牢固程度,固定螺栓连接是否紧固;

●检查设备安装尺寸、角度;

●检查设备电气线路是否接线正常;

●检查润滑油是否注满;

●点动设备,观察转向是否与标识一致;点动启动后,应检查电机设备转

向,在确认转向正确后方可二次启动

●当前期工作完成无误后,进行通电正式试车;

●进行通电试车,观察电压、电流是否符合设备要求(电流牌上标出的额

定电压±10%);

●观察设备的振动、噪音是否正常;

●将运行各项参数做好记录。

●进水调试:进水,启动设备,检查设备运转情况,检查电机的电流、电

压是否正常。

●点动无误后,作3-5min试运转,运转正常后,再作1-2h的连续运转,

此时要检查设备温升,一般设备工作温度不宜高于50-60℃,除说明书

有特殊规定者,温升异常时,应检查工作电流是否在规定范围内,超过

规定范围的应停止运行,找出原因,消除后方可继续运行。单机连续运

行时间不少于2h。

2.阀门类

●检查阀门安装牢固程度,固定螺栓连接是否紧固;

●检查阀门安装尺寸、角度;

●检查阀门电气线路是否接线正常;

●检查润滑点的润滑;

●手动摇动阀门到中间位置,点动设备,观察阀门开关状态是否与标识一

致,如不一致,相序调换;

●当前期工作完成无误后,开动阀门,接近“开位”或“关位”时停止,

手动摇动阀门,检查到位状况,正确后进行下一步操作;

●进行通电试车,观察电压、电流是否符合设备要求(电流牌上标出的额

定电压±10%);

●观察设备的振动、噪音是否正常;

●检查开到位、关到位信号是否正确;

●将运行各项参数做好记录。

七、质量保证措施

1、严格按照调试方案进行调试,做好调试前的各项准备工作。

2、调试时,发现问题及时上报,并会同有关部门研究解决。

3、质安员实行跟班质量监督,发现问题及时处理。对不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案施工,危害工程质量的行为,质安员有权下令停止施工并限期整改,实行质量否决权。

4、严格上下工序和交叉的交接、验收制度,做到本工程质量不合格不交,上工序不符合要求,下工序不继续施工。分部(分项)工程的检查、验收按建设部相应的质量评定标准执行。

5、各施工工序要坚持“自检、互检、专检”的质量检查制度,逐级检查,层层把关,所有隐蔽工程必须经监理或设计人验收并办好隐蔽记录签证后,才能进行下一道工序的施工。要尊重建设单位、监理人员、质监站,要积极配合,同心协力共同把好质量关,并为检查验收提供方便。

6、加强工程资料管理,由项目资料员负责进行收集、整理、确保资料齐全和数据准确、可靠。

八、安全措施

1、注意用电安全措施

A 执行国家现行规范JGJ46-2005。电控柜安装完成后,经验收合格才能投入使用。

B 用电的网络由持证电工进行日常检查和维护,建立用电安全技术档案。

C 所有电工必须经培训、考试合格,持证上岗。

所有用电设备必须实行一机一闸一漏一箱一锁制,并有可靠的接地或接零保护。

D 对运行中的漏电开关应每天进行检查,配电箱应每月检查一次,下班后必须切断工地电源,维修人员必须是专业电工。

2、机械安全措施

A 所有机械均应符合国家或部颁的现行技术标准。

B 机械操作人员必须身体健康,经过专门培训,并考试合格取得操作证或驾驶证,方可上岗操作。

C 机械管理人员对在用机械要定期保养维修。

D 现场施工负责人布置任务同时要对操作人员进行安全交底。

E 操作人员在作业时,不得擅自离开工作岗位,严禁酒后操作。

F 两班以上工作的机械设备均须执行交接班制,认真填写交接班记录。

J 机械在转动过程发生故障,应立即停止,进行维修,严禁机械带病作业。

H 严禁在作业中对机械设备进行维修、保养或调整等工作。

3、监测设备的安全措施

A 所有检测均应符合国家或部颁的现行技术标准。

B 检测设备必须在有效期内使用,定期保养维修送检。

C 检测设备必须由专职人员操作。

软件项目管理-验收测试大纲

目录 第一章概述 (2) 测试目的 (2) 测试范围 (2) 第二章测试组织方案 (3) 2.1测试时间 (3) 2.2测试地点 (3) 2.3测试环境 (3) 2.4人员安排 (3) 第三章功能测试方案 (4) 3.1目标 (4) 3.2 内容 (4) 3.3 数据准备 (5) 3.4 测试流程 (5) 3.5 测试工具 (5) 3.6编写测试案例 (6) 3.7功能测试结果报告 (7) 第四章实际工作模拟综合测试 (9) 4.1柜员 (10) 4.2批量 (10) 4.3客户 (10) 4.4综合测试结果报告 (10) 第五章总体评价 (11)

第一章概述 本章主要描述该系统验收测试的目的和范围。 测试目的 描述测试目的:验收测试的任务是验证该软件的功能和性能及其他特性是否与业务需求一致。在本节必须对系统目前状况进行简略描述,并指明通过什么样的测试以达到什么较具体的目的,预期结果是什么等。 测试范围 根据该系统需求书和功能说明书所描述的各项功能列出单体测试分类纲目,简单描述对该系统的哪些功能、哪些相关系统进行测试。

第二章测试组织方案 有效性测试是在模拟的环境下,运用黑盒测试的方法,验证所测软件是否满足需求规格说明书列出的需求。 2.1 测试时间 描述本次测试的进度计划和具体时间安排。 2.2 测试地点 描述本次测试的地点。 2.3 测试环境 硬件:主机、打印机、终端。 软件:操作系统、数据库、工具程序。 网络:网络拓扑结构图、网络设备、路由器、交换机、集线器、电话线等。 2.4 人员安排 明确说明完成此次测试的人员组成及其任务以及各工作小组的职责。 2.4.1领导小组 2.4.2工作小组(开发部门,需求部,质量检查部,业务部门) 2.4.3项目小组

项目验收方案

项目验收方案 1概述 系统通过本次验收工作,测试系统的功能是否达到需求规定的标准,系统是否能够满足日常使用要求,收集系统相关验收资料。 2验收计划 3验收流程 3.1 安装测试 由于是Web方式的应用系统,所以安装主要涉及服务端的安装。包括服务端数据库安装、发布软件安装和系统配置发布。 提交文档:《系统安装手册》。

按照需求分析说明书、测试大纲的描述,对系统功能进行测试。主要测试功能完整覆盖率是否达到要求。 提交文档:《需求分析说明书》 《测试大纲》 3.3 界面测试 界面测试从友好性、易操作性、美观性、布局合理、分类科学、标题描述准确等方面入手进行测试。主要包括如下几点: 第一,背景和前景的颜色是否协调,颜色反差是否用得恰当。 第二,软件的图标、按钮、对话框等外观风格是否一致,美观效果所要求的屏幕分辨率。 第三,窗口元素的布局是否合理,并保持一致。 第四,各种字段标题的信息描述是否准确。 第五,快捷键、按钮、鼠标等操作在软件中是否一致。 第六,窗口及报表的显示比例和格式是否能适应用户的预期需求。 第七,误操作引起的错误提示是否友好。 第八,活动窗口和被选中的记录是否高亮显示。 第九,是否有帮助信息,菜单导航能否正常执行。 第十,检查一些特殊域和特殊控件能否运行。 提交文档:《测试大纲》 3.4 性能测试 通过数据量和服务请求数来测试软件的移植性、运行速率、稳定性和可靠性。 提交文档:《测试大纲》

文档测试主要通过评审的方式检查文档的完整性、准确性、一致性、可追溯性和可理解性。对需要方面进行复审: 1、着重对用户文档(用户手册、操作手册、维护手册、联机帮助文件)进行认真评审。 2、检验文档完整性,主要是文档的种类和内容的完整性。 3、检验文档的一致性和可追溯性,主要是:软件的设计描述是否按照需求定义进行展开的;应用程序是否与设计文档的描述一致;用户文档是否客观描述应用程序的实际操作;关于同一问题的描述是否存在不同的说法。 4、检验文档的准确性,主要是文档的描述是否准确,有无歧义,文字表达是否存在错误。 提交文档:《需求分析说明书》 《概要设计说明书》 《详细设计说明书》 《数据字典》 《测试大纲》 《用户手册》 《维护手册》 《联机帮助文档》 3.6 源代码走查 对主要业务功能的代码进行走查。主要目的是检查编码是否合理。SQL语句写法是否合理。从根源检查系统存在的隐患。 提交文档:系统源代码 4提交资料汇总

建筑方案设计说明(案例)

柘城·万洋城方案设计说明 一建筑设计篇 一、项目概述 项目名称:柘城·万洋城 选址: 项目位于柘城县,南面为学苑路,东面为九华山北路,西面为太行山路,北面为玄武湖路。整体地理位置非常优越。 规划建设用地面积:总用地面积109809.2平方米(约164.7亩),实际用地面积97122.99平方米(约145.68亩)。 使用性质:商业用地 建设规模:建筑实际面积约为110840.39平方米。 二、设计依据 1.根据甲方提供的用地现状图(含道路红线等规划要求) 2.《总图制图标准》(GB 50103-2010) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5.《商店建筑设计规范》(JGJ48-2014) 6.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 7.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》50763-2012 8.《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划·建筑)(2009版)三、总体定位及规划 空间设计的新特点: 1.商业空间步行化 为减少机动车交通对购物活动产生的干扰,商业空间步行化,即将一定范围的商业空间辟为步行空间,禁止机动车通行,从而提高商业活动的安全性和便捷性。 2.商业空间室内化 商业空间室内化是利用屋顶的覆盖功能,将步行商业活动引入室内,并通过人工环境控制,减少不良自然条件对步行活动的影响,从而创造舒适的购物环境。 3公共空间社会化 商业建筑的公共空间越来越受到重视,在公共空间中加入更多的社会活动,可以增加商业空间的价值,整体打造双首层商业,通过东西轴线、南北轴线、中心广场、及区域广场的整体设计。整个市场流线四通八达、有场有市,更利于专业市场业态需求,形成柘城新的城市中心,商业地标。 本项目充分利用基地周边资源,采用因地制宜的布局方式和人性化的结构特征,打造优美的城市景观,为投资商、消费者等提供亲切宜人的空间感受。 通过对周边已形成的城市资源的研究,抓住与城市紧密衔接的切入点,是本设计规划结构的基础。交通、景观资源等元素的叠加、重组,构成了该设计的基本格局。人车分流,建立通畅安全的步行空间。 四、功能分区与平面组成 总平面布局围绕轴线、广场、街市展开,以提升广场的商业价值及营造良好的空

检验、测试、调试及验收方案

检验、测试、调试与验收方案 【隐蔽工程检验、测试、验收方案】 1)凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收。—般分部(项)隐蔽工程由施工员组织验收,邀请现场监理工程师参加;重要的请现场监理工程师、建设单位及设计单位派员参加。 2)隐蔽工程检查记录是工程档案重要内容之一,隐蔽工程经三方共同验收后,及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由施工员或工程技术负责人填写,监理工程师和建设单位代表共同会签。 3)不同项目的隐蔽工程,应分别填写检查记录表应复写一式五份,建设单位、监理单位各一份,自存三份归档。 4)隐蔽工程项目及检查内容 A 管线、接线盒预埋:导管、位置、规格、标高、弯度、防腐等,电缆耐压绝缘试验、地线、地板的接地电阻。 B 埋地管道工程:位置、标高、坡度、焊接、防锈、防腐及预埋件等。 5)隐蔽工程检查记录表的填写内容 A 单位工程名称、隐蔽工程名称、部位、标高、尺寸和工程量。 B 材料产地、品种、规格、质量等。 C 合格证及试验报告编号。 6)填写隐蔽工程检查记录,文字要简练、扼要,能说明问题,必要时应附三面图(平、立、剖面图)。 【系统工程检验、测试、调试、验收方案】 1、检验、测试和调试前的准备 (1)仔细确认每一台设备是否安装、连接正确,认真向施工人员询问施工遗留的可能影响使用的有关问题。 (2)再次认真地阅读所有的设备说明书,仔细查阅设计图纸的标注和连接方式。 (3)一定要确认供电线路和供电电压没有任何问题。 (4)调试前应该保证现场没有无关人员。

(5)准备相应的仪器和工具,并保证工作状态优良。 2、检验、测试和调试的项目、方法、程序以及要求 音响系统的调试是工程调试的关键,音响系统涉及的设备最多,调试的部位也最多,遇到的问题也可能最多,所以应首先集中精力完成。调试的原则,必须认真阅读产品说明,逐步细致地进行微调,在不破坏基本的声场条件的前下,有选择地使用音频处理设备,以达到设计要求。需要准备的仪器和工具:相位仪,噪声发生器,频谱仪(含声级计),万用表。主要关键设备调试的步骤:(1)单独开机,从音源开始逐步检查信号的传输情况。因为,当信号在各个设备中传输良好,功放和音箱才会得到一个正常以经过正确处理的信号,才可能有一个好的扩声音量。此时,周边处理设备置于旁路状态,音箱和功放与系统断开。检查时顺着信号的去向,逐步检查它的电平设置、增益、相位及畅通情况,保证各个设备都能得到前级设备提供的最佳信号,也能为下级提供最佳信号。在检查信号的同时,逐一观察设备的工作是否正常,是否稳定,这项工作意义就在于,单台设备的在此时出现故障或不稳定,处理起来比较方便,也不会危及其他设备的安全,因此,这项检查不要带入下一步进行。 (2)上述无误后,就将音箱和功放逐一接入系统,在较小的音量下,利用相位仪首先逐一检查所有立场箱的相位是否一致,为下面的调试作好设备,将噪声发生器的均衡器接入系统,准备好频谱仪,以适中音量开始对均衡器接入系统,准备好频谱仪,以适中的音量开始对均衡器进行调试,频谱仪的测试点要按照有关标准选取,对均衡器的调试原则是:使频谱仪在于20HZ-20KHZ的音频范围内,显示的厅堂频响曲线在各测试点处基本平直。注意:对各个点进行测试时要使音量保持一致,然后记录好调试后的均衡各频点电位器的位置;同样以较小的音量和较大的音量保持一致,然后记录好调试后均衡器各频点电位器的位置;同样以较小的音量和较大的音量分别再进行一次调试,再将均衡器的调试结果记录下来,最后将几种调试结果的数据进行分析,寻找到一个各种音量下均衡量各频点的折中位置,然后再进行测试,并将厅堂频响曲线描绘下来,最终的均衡器各频点位置也要进行记录。在均衡器的调试中,调音台的频率补偿置于0处,其它的周边设备要处于旁路状态。另外需要说明的是:在通常的音响工程中,考虑到厅堂的装饰材料对高频信号的吸收较弱,所以,可以适当将10KHZ以上的信号略做

项目测试验收管理办法

项目测试验收管理办法 1.总则 为规范公司项目测试管理工作,提高测试工作效率和质量,促进应用开发更好地为业务发展服务,特制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于本公司信息系统建设项目的测试验收工作。 3.测试计划 3.1.项目实施单位编写《项目测试计划》。测试计划应考虑测试的 目标、风险、范围、测试方案、进度、人力资源安排等,其中测试方案应明确测试内容、测试重点及数据准备、测试方法等。3.2.技术部项目管理员应组织项目组对《项目测试计划》进行评审。 涉及业务部门的,评审方还应包括各业务部门。 3.3.项目实施单位负责根据评审意见修订《项目测试计划》,并提 交通过评审,并在《项目测试计划评审表》中签字确认。 4.测试过程 4.1.项目实施人员依据《项目实施方案》、《招标文件》、《业务需求 说明书》、《系统规格说明书》、《项目测试计划》编写“测试方案”。 “测试方案”范围能覆盖业务功能点和风险点。

4.2.项目管理员组织人员对“测试方案”进行评审。评审人员包 括:信息部门、需求部门、实施单位项目组成员。。 4.3.项目实施单位根据评审意见修订“测试大纲”,并提交通过评 审,经各方在《测试方案》上签字确认后实施。 5.测试执行 5.1.项目管理员负责监督测试、定期检查测试进度、适时调整测试 时间计划;测试人员负责编写测试报告,根据测试步骤、记录测试结果。 5.2.测试结果与预期结果不符,则被确认为缺陷。测试人员应及时 提交缺陷报告并持续跟踪直至关闭。 5.3.项目管理员审核缺陷报告,确保缺陷信息描述准确、清晰。 5.4.测试收尾阶段,项目管理员应检查所有的缺陷状态。除经业务 需求部门和项目组确认可以作为残留缺陷外,其它缺陷的最终记录均应为“关闭”。残留缺陷确认标准: a)开发方明确回复在补丁中或以后版本中修改的 非严重缺陷记录。 b)非本项目问题,属于其他项目或其他因素造成 的,本项目周期内不能闭环的缺陷记录。 6.测试总结与验收 6.1.测试执行完成后,项目管理员负责收集整理各项测试资料, 组织编写《项目测试报告》。 6.2.《项目测试报告》内容包括:项目名称和编号、测试过程简

设备单机试运转及调试记录

施工单位 建设单位 设备名称试运转时间运转结果 硫酸输送泵 输送泵 真空泵 磺化釜搅拌 热溶釜搅拌 冷却釜搅拌 导热油炉油泵 试运转过程及各参数记录: 1.电动机的转向符合泵的转向要求;各紧固连接部位无松动; 2.泵在设计负荷下连续运转2 小时,压力、流量、温度符合设备技术文件的规定,无不正常的声音;各静密封部位无泄露;各坚固连接部位无松动;滚动轴承的温度不高于75℃,滑动轴承的温度不高于75℃;特殊轴承温度应符合设备技术文件的规定。 3.电动机的电流不超过额定值,安全保护装置应灵敏、可靠。 4. 在试运行过程中,没有出现不正常现象。 试运转调试结论 施工单位建设单位

施工单位 建设单位 设备名称试运转时间运转结果 电动阀门 硫酸电动阀门 计量罐电动阀门 降温水电动阀门 放料电动阀门 试运转过程及各参数记录: 1.铸铁闸门调试前对所有轴承处加注润滑油(脂),电动操作的驱动机构内加注润滑油。 2.无水工况下,手动操作铸铁闸门的门体,其上下升降灵活,传动螺杆啮合良好,无卡阻等异常现象。 3.电动操作门体上下位置准确,上下限位于标识相符。闸门在关闭状态下,门体及门框密封面紧密接触,密封良好。 4.电动装置的行程和扭矩控制调整时考虑电机转动惯性及继续下降的余量,避免闸门关闭到终点方切断电源而造成电机过载。 试运转调试结论 施工单位建设单位

施工单位 建设单位 设备名称试运转时间运转结果 电动葫芦 试运转过程及各参数记录: 1.设备外表没有受损变形,零部件齐全完好,各连接部位无松动现象。 2.运转时,分别起动和控制各传动机构运转平稳,操纵机构的动作指示方向与实际运行方向一至。 3.升降吊钩三次,终端限位开关,缓冲装置、制动器均动作灵敏、准确、可靠,限位联锁正常。 4.吊钩下降至最低位置时,卷筒上的钢丝绳不少于5 圈,行走时,无卡轨、啃道等异常现象。 5.在试运行过程中,没有出现不正常现象。 试运转调试结论 施工单位建设单位

工程项目设计方案

项目工程设计方案 (一)计算工程量 通常可以利用工程预算中的工程量。工程量计算准确,才能保证劳动力和资源需要量计算的正确和分层分段流水作业的合理组织,故工程必须根据图纸和较为准确的定额资料进行计算。如工程的分层段按流水作业方法施工时,工程量也应相应的分层分段计算。 (二)确定施工方案 如果施工组织总设计已有原则规定,则该项工作的任务就是进一步具体化,否则应全面加以考虑。需要特别加以研究的是主要分部、分项工程的施工方法和施工机械的选择,因为它对整个单位工程的施工具有决定性的作用。具体施工顺序的安排和流水段的划分,也是需要考虑的重点。 (三)组织流水作业,排定施工进度 根据流水作业的基本原理,按照工期要求、工作面的情况、工程结构对分层分段的影响以及其他因素,组织流水作业,决定劳动力和机械的具体需要量以及各工序的作业时间,编制网络计划,并按工作日排出施工进度。 (四)计算各种资源的需要量和确定供应计划 依据采用的劳动定额和工程量及进度可以决定劳动量(以工日为单位)和每日的工人需要量。依据有关定额和工程量及进度,就可以计算确定材料和加工预制品的主要种类和数量及其供应计划。 (五)平衡劳动力、材料物资和施工机械的需要量并修正进度计划 根据对劳动力和材料物资的计算就可绘制出相应的曲线以检查其平衡状况。如果发现有过大的高峰或低谷,即应将进度计划作适当的调整与修改,使其尽可能趋于平衡,以便使劳动力的利用和物资的供应更为合理。 (六)设计施工平面图 施工平面图应使生产要素在空间上的位置合理、互不干扰,能加快施工进度。 二、施工组织设计编制的方法 (一)施工方案的制订原则和内容 1.施工方案制订的原则 (1)制订方案首先必须从实际出发,切实可行,符合现场的实际情况,有实现的可能性。制订方案在资源、技术上提出的要求应该与当时已有的条件或在一定时间能争取到的条件相吻合,否则是不能实现的,因此只有在切实可行的范围内尽量求其先进和快速。 (2)满足合同要求的工期,就是按工期要求投入生产,交付使用,发挥技资效益,这对国民经济的发展具有重大的意义。所以在制订施工方案时,必须保证在竣工时间上符合合同的要求,并能争取提前完成。为此,在施工组织上要统筹安排,均衡施工,在技术上尽可能地采用先进的施工技术、施工工艺、新材料,在管理上采用现代化的管理方法进行动态管理和控制。 (3)确保工程质量和施工安全。工程建设是百年大计,要求质量第一,保证施工安全是社会的要求。因此,在制订方案时应充分考虑工程质量和施工安全,并提出保证工程质量和施工安全的技术组织措施,使方案完全符合技术规范、操作规范和安全规程的要求。 (4)在合同价控制下,尽量降低施工成本,使方案更加经济合理,增加施工生产的盈利。从施工成本的直接费(人工、材料、机具、设备、周转性材料等)和间接费中找出节约的途径,采取措施控制直接消耗,减少非生产人员。

验收测试报告(含测试大纲及测试报告)

密级: 国防基础科研计划 项目测试大纲 项目编号:与批复项目编号一致 项目名称:与批复项目名称一致 项目类型:与批复项目类型一致 所属专题:与任务书一致 起止时间:20xx年—20xx年,与批复起止时间一致 经费概算:与批复总经费一致xx万元(其中国拨:与批复国拨经费一致xx万元) 项目负责人:与任务书一致 联系电话:带区号固定电话,移动电话 (主)承研单位:与批复一致 通讯地址:具体邮寄地址和邮政编码 填报日期:20xx 年xx月xx日

编写提纲1、范围 1.1 主要内容 1.2 适应范围 2、试验目的 3、试验依据(引用标准) 4、试验方案 5、测试项目及测试方法 5.1 测试项目 5.2 测试仪器设备状态 5.3 测试方法 5.4 测试数据的记录 5.5 测试数据有效性判定 5.6 测试数据的处理 6 试验场地布局及要求 7 试验步骤 8 试验人员、时间、地点及分工 9 保密管理措施 10 安全注意事项

密级: 国防基础科研计划 项目测试报告 项目编号:与批复项目编号一致 项目名称:与批复项目名称一致 项目类型:与批复项目类型一致 所属专题:与任务书一致 起止时间:20xx年—20xx年,与批复起止时间一致 经费概算:与批复总经费一致xx万元(其中国拨:与批复国拨经费一致xx万元) 项目负责人:与任务书一致 联系电话:带区号固定电话,移动电话 (主)承研单位:与批复一致 通讯地址:具体邮寄地址和邮政编码 填报日期:20xx 年xx月xx日

一、测试结果 ××××年×月×日,测试专家组在×××××(地点),按测试大纲要求对×××××(单位)承担的“×××××”项目任务书提出的技术指标进行现场测试,主要结果如下: 二、测试组结论 根据测试结果,测试专家组一致认为:该项目的测试结果全部(部分/未)达到任务书的技术指标要求。 测试组成员(签字): 附:验收测试意见表(需放入验收书中)

系统试运行与调试记录

送排风系统 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象; 系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不大于15%,系统运行正常。 防排烟系统 同上

编号:001 单位工程名称广西康复医疗中心大楼施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分包单位/ 监理(建设)单位南宁品正建设咨询有限责任公司 设备名称组合式空调机组型号规格 试运转时间自2014年6月12日8时30分至2014年6月13日16时0分 试运转过程及各参数记录: 1、系统正常,畅通无渗水现象。电源线连接正确,安全、紧固。 2、各机组中的风机叶轮旋转正确,运转平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率符合 设备技术文件的规定。 3、皮带张紧得当,且风机皮带轮与电机皮带轮置于同一平面上。 4、该型号机组的风机轴承的润滑状况良好,轴承外壳温升为60℃~68℃,滚动轴承温 升为65℃~75℃,符合产品说明书的规定。 5、空调机组的试运转符合设备技术文件要求。 6、运转时产生的噪声符合性能说明书的规定要求。 7、该型号各种机组的减震装置工作正常。 8、机组风量的测试结果与设计风量的偏差为5%,符合要求。 试运转调试结论调试合格,符合设计要求。 施工单位监理(建设)单位 专业工长专业质量检查员:项目技术负责人:监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

编号: 单位工程名称广西康复医疗中心大楼施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分包单位/ 监理(建设)单位南宁品正建设咨询有限责任公司 设备名称离心泵型号规格 试运转时间自2014年6月12日8时30分至2014年6月12日12时0分 试运转过程及各参数记录: 1、叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率符合 设备技术文件的规定。 2、轴承温升为65℃,符合产品说明书的规定。 3、减震装置工作正常。 4、克体密封处无渗漏。 试运转调试结论调试合格,符合设计要求。 施工单位监理(建设)单位 专业工长专业质量检查员:项目技术负责人:监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

项目设计方案

项目设计方案

目录

1 项目概述 1.1项目背景(企业网/智能化校园) 北京第九中学已有部分楼宇内部单独组建了网络,但楼宇与楼宇之间并没有相互连接。它们主要分布在办公大楼(145个信息点)、教学楼(32个信息点)、图书馆(90个信息点)、实验楼电脑室(共两间,分别62个和64个点)。另外,有部分楼宇需要建立网络,它们分别是教师宿舍(70个信息点),学生宿舍(两幢楼,共约384个信息点),饭堂(5个信息点),体育馆(10个信息点),实验楼的部分实验室(15个信息点)。上述计算机房主要是根据不同的配置情况用于办公、教学、实验之用。虽然有些已单独组网,但仍相互独立没有互连。图书馆资料信息未采用开放的服务方式,图书信息查询仍需到图书馆。各科室基本上都以单机方式工作,计算机上网比率仍然较低。目前配置的计算机也仅用作一般计算机教学之用。 因为看到网络与学校之间的密切关系,国家从1994年正式启动中国教育科研计算机网(CERNET)以来,已与国内几百所学校相连,为广大师生及科研人员提供了一个全新的网络环境。1998年10月,中国教育科研网二期工程正式启动,工程到2000年二期工程完成,除达到连接1000所大学的目标外,对有条件的中小学也提供接入上网服务。 随着信息技术的飞速发展,中小学校园网的建设已经逐渐提到议事日程上来。 对比国外校园网的建设和使用情况,我国目前的大多数校园网的结构、规模和应用都不是很完整,网络设备、计算机设备的功能没有得到充分地挖掘和发挥。 1.2当今“企业网络/智能化校园网络”建设面临的问题 如何抓好校园网的建设,充分发挥校园网的作用?就这几年对部分学校的校园作调查研究,以及自己的工作经验得出如下几条不成文的建议。发挥校园网作用,管好、用好校园网,要解决下面几个问题: 1.教育观念的更新 教育发展史告诉我们,每一次教育技术的革命都会带来一次教育的革命。计算机的出现和普及对21世纪的学校教育将会带来革命性的影响,自主化、网络化、协作的学习方法,使得人们不仅可以从学校学到知识,而且可以从全世界汲取最新的知识。作为教育工作者,要具有教育现代化的意识。校园网建起来了,但如果领导觉得还不是时候,也只能是摆设。因此,校园网建设得是否成功跟领导老师观念的创新有很大的关系。 2.队伍的建设 教师是学校开展现代教育技术实验的主力军,让教师通过校内外的培训,尽快提高现代教育思想和教育技术素质,培养教师信息素养,建设一支高素质的教师队伍,是校园网建设的关键。人员培训与网络的建设应同步或超前进行,学校必须有一批懂技术、会使用的教师,才能真正发挥校园网络的功能,目前计算机教育和辅助教学发展较慢最重要的原因之一是缺少人才,只有培养和培训一大批会使用计算机的人才,才能够发挥出校园网巨大潜能,使校园网的建设具有更深远的实际意义。

项目测试验收方案

17.16项目测试验收方案 17.16.1验收流程 在验收阶段,平台系统所有应用系统将按照用户和我公司都认可的《系统需求分析》,组织验收小组,进行功能和性能的验收测试。从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性、和安全性及系统文档、代码、规范及注释说明等方面组织全面验收。验收测试安排分为系统初验和系统终验。 17.16.1.1系统初验 经过系统内部试运行,我公司对内部试运行期间发现的问题改正后,提出系统初验书面申请。验收标准将按照“需求说明书”和双方认可的有关系统设计文档所提的要求进行。 用户在收到我公司验收申请后,尽快组织系统初验。初验前我公司提供全部的工程文档和安装测试报告,并提供初验测试文档,在用户认可后进行初验测试,初验通过后,系统进入正式试运行期。我公司应解决试运行期间所反映出的问题,若系统达不到合同规定要求,试运行期将继续顺延,直到系统完善,但试运行期最长不得超过三个月。 17.16.1.2系统试运行 初验合格后,经用户同意,系统进入试运行阶段,试运行周期不超过三个月。在试运行期间,我公司按用户要求提供培训和技术支持,保证用户能够正确理解和使用系统;我公司对试运行中出现的任何问题及用户提出的修改意见将及时做出响应,并提交解决方案,在用户确认后实施。试运行期间如出现重大故障,则试运行期从故障排除之日起重新计

算。 17.16.1.3系统终验标准 正式试运行期结束后,如系统无功能缺陷,能够正常运行,在具备终验条件下进行系统终验,由我公司提出终验书面申请,用户在收到我公司验收申请后,尽快组织系统终验。成立项目全面验收小组,由用户、我公司以及外部专家等组成,对项目进行全面验收。系统终验前,我公司提交终验测试标准和终验测试计划,内容包括:测试对象及应达到的测试指标、测试方法和测试条件、测试资料和数据,并以图表说明每一测试对象或过程的功能输入输出测试进度。 17.16.1.4系统终验内容 1) 系统实用性:项目验收最关键的指标,检查系统是否符合当前业务的需要,特别是业务流的整体性和数据流的一致性,并前瞻性提供未来业务接口。 2) 系统稳定性:硬件环境的稳定性、软件运行异常处理和正常运行情况。 3) 系统可维护性:含网络系统管理与维护、服务器系统平台管理与维护、操作系统管理与维护、应用系统软件管理与维护、数据库管理与维护以及数据库备份、应用系统备份,灾难事件处理与解决实施方案等。 4) 系统文档:验收文档是否齐全、规范、准确、详细,主要的文档包括:需求分析报告,框架设计报告,数据库物理及逻辑设计报告,详细设计报告,编码规范及技术选型报告,测试报告,系统部署和发布报告,集成方案,软件用户使用手册,系统维护方案和操作文档等。 5) 代码规范及注释说明:程序代码编写是否规范;注释说明或代码文档是否详细全

万科深圳某项目建筑方案设计任务书

万科深圳某项目建筑方案设计任务书 项目概况 一、 地理位置 本项目位于XX市北苑街道,XX西路以南,XX西路以东,XX西路以西,为沿街a、b、c、d、e地块,项目总用地面积为24783.601M2,规划用地性质为商业、住宅。 二、 整体区块 本项目所在的北苑街道位于XX市区西北部,毗领国际商贸城,紧靠XX新火车站、杭金衢高速公路XX出口,民航机场坐落区内,交通方便。北苑街道是XX的工业新城、商务新城、城市新区,街道面积36.6平方米公里,下辖4个社区、4个工作片、32个村(居),常住人口3.8万,流动人口11万。北苑街道近年来大力加快旧村改造,推进新一轮新农村建设,以城带乡、以工哺农,继续向农村倾斜,加大对新农村建设的扶持力度,促进城乡协调发展。北苑已建、在建的大型住宅小区有东方国际村、名人花园、城市花园、芳草园、北苑商贸区、丹溪花园、时代花园等,属于XX近郊居住氛围最浓郁的区块。 三、 周边介绍 项目两侧的XX西路、城中西路是XX城区主要交通干道,还有东侧的XX 西路,通往XX城区、机场、火车站、高速路口非常便利。 项目位于XX市农贸城的北面,与市民广场、绣湖公园及生活购物中心相距2-3公里。周边有好安居家居广场、雪峰公园、北苑医院、绣湖中学等公建配套,生活配套设施较成熟,区域生活条件较为完善。 XX副食品市场将从宾王市场搬迁到农贸城(项目预计07年底动工),住房、商业的需求量将得到较大提升。 规划设计依据 一、规划依据 1、义土拍【2007】第4号出让公告 2、土地出让合同及用地红线图 3、计委立项批文 4、国家、省、市相关法规及标准 5、本设计任务书 二、地块控制性规划要求(以下内容为建设主管部门所定,须强制执行)

系统测试与验收方案

1.系统测试与验收方案 1.1.测试方案 1.1.1.单元测试 1.1.1.1.单元测试说明 在计算机编程中,单元测试(又称为模块测试)是针对程序模块(软件设计的最小单位)来进行正确性检验的测试工作。程序单元是应用的最小可测试部件。在过程化编程中,一个单元就是单个程序、函数、过程等;对于面向对象编程,最小单元就是方法,包括基类(超类)、抽象类、或者派生类(子类)中的方法。 单元测试的目标是隔离程序部件并证明这些单个部件是正确的。一个单元测试提供了代码片断需要满足的严密的书面规约。因此,单元测试带来了一些益处。单元测试在软件开发过程的早期就能发现问题。 1.1.1. 2.单元测试方法与内容 单元测试主要采用白盒测试技术,用控制流覆盖和数据流覆盖等测试方法设计测试用例;主要测试内容包括单元功能测试、单元性能测试和异常处理测试等。 1.1.1.3.单元测试流程 图15-1 单元测试流程图 从配置库获取源码文件,设计测试用例,执行测试用例,并利用相关测试工具对单元代码进行测试,将测试结论填写到单元测试报告和软件Bug清单中。

把软件Bug清单和测试用例执行结果提交测试负责人,并进入纳入质量管理。对源码文件进行的测试,视程序存在缺陷的情况,可能要重复进行,直至问题解决。 单元测试的执行者,一般情况下可由程序的编码者进行,特殊情况可由独立于编码者的测试人员进行。 1.1.1.4.单元测试用例 编程组组长组织、指导开发人员根据《系统设计说明书》,编写所负责代码设计模块的《单元测试用例》,设计单元测试脚本。 1.1. 2.代码评审 代码评审也称代码复查,是指通过阅读代码来检查源代码与编码标准的符合性以及代码质量的活动。 评审的内容: 1)编码规范问题:命名不规范、magic number、System.out等; 2)代码结构问题:重复代码、巨大的方法和类、分层不当、紧耦合等; 3)工具、框架使用不当:Spring、Hibernate、AJAX等; 4)实现问题:错误验证、异常处理、事务划分、线程、性能、安全、实现过于 复杂、代码可读性不佳、扩展性不好等; 5)测试问题:测试覆盖度不够、可测试性不好等。 评审的优点: 1)提高代码质量:在项目的早期发现缺陷,将损失降至最低 2)评审的过程也是重新梳理思路的过程,双方都加深了对系统的理解 3)促进团队沟通、促进知识共享、共同提高

设备安装调试记录表格

NO:1 设备安装调试报告 设备简要描述 惠普数据库服务器 设备名称服务器设备型号ProLiant DL580 G7 安装记录 部件名称安装位置成都综保区海关机房注意事项1、检查设备加电情况。2、服务器上架要将螺丝固定好 操作结果安装成功安装工程师叶飞、李贵成等 加电记录 加电后设备运行状况:运行正常 安装工程师签字:2011 年 2 月3 日 设备配置记录(按实际配置调试顺序详细记录) 配置内容1、配置本级服务器内网IP 地址及域名、端口号等。 2、配置服务器数据库IP 地址及数据库相关参数。 操作目的完成本次工程实施方案中规定的配置任务 注意事项1、参数配置的一致性。 2、数据库要严格按安装要求进行安装

配置步骤、输入命令、配置后设备状态: (具体配置见设备配置附件) 1、配置服务器硬盘参数,制作RAID0磁盘阵列。 2、安装服务器操作系统:Windows server 2003 COEM 企业版。 3、安装物流园区内部网页软件进行参数配置 4、配置服务器网站:地址:10.82.127.3 :8000 5、配置服务器IP 地址:10.82.127.3 子网掩码:255.255.255.240 网关:10.82.127.254 单机调试结论 设备安装结论: 设备正常安装至机柜、设备系统运行正常。 客户人员签字(盖章):安装工程师签字: 2011 年 2 月 3 日NO:2 设备安装调试报告 设备简要描述惠普应用服务器 设备名称服务器设备型号机架式ProLiant DL388 G7(616659-AA1) 安装记录 部件名称安装位置成都综保区海关机房注意事项1、检查设备加电情况。2、服务器上架要将螺丝固定好 操作结果安装成功安装工程师 加电记录

系统调试试运行方案

济三煤矿换热站节能改造工程 系统试运行方案 一、编制说明 本方案依据济三煤矿换热站节能改造工程施工图纸的有关要求和条件,结合现阶段现场情况和施工完成情况;依据我公司的程序管理文件,同时借鉴以往工程的调试经验,编制了本工程系统调试试运行方案。 主要包含编制依据、施工人员部署、调试步骤及调试安全措施。 二、编制依据 1、兖州煤业济三煤矿供热改造安装工程初步设计说明 2、设计蓝图 3、建筑工程施工标准规范 三、调试人员部署 为保证本系统试运行的顺利进行,根据建设单位部门要求及需要,特成立供暖系统试运行领导小组,小组成员分别如下: 组长: 副组长:(负责系统试运行现场协调及安排) 现场主要施工人员: 在系统试运行期间,供暖系统试运行领导小组应24小时保持通讯畅通,遇到问题及时联系沟通,确保试运行成功。 四、调试程序及具体步骤 1、电厂内减温减压装置投入试运行。

1.1经过电厂有关部门对减温减压装置进行专项验收合格后,标志电厂内新装设备具备送汽条件。经电厂有关部门开出工作票同意后,进入电厂供汽实质阶段。 1.2 关闭电厂至济三矿供汽管道主闸阀;关闭1#汽轮机出汽母管阀门。1.3缓开热电厂2#汽轮机出汽母管汽动阀门(DCS监控室随时监控开度指示及运行状态,确保开度小于10度),首先对减温减压装置本体进行预热。 1.4预热达到设备说明书要求后,开启减温水阀门。继续开启汽动阀门进行供汽。DCS监控室随时监控压变、减温装置、减压装置、温度传感器数据,并由电厂人员做好记录。 1.5设备运行正常后上报供暖系统试运行领导小组组长。 2、电厂至济三矿管道由供暖系统试运行领导小组做认真检查,确保沿线具备管道吹扫条件。 3、管道吹扫 3.1在管道末端锅炉房处设置一DN80泄汽口,泄汽口处设置警戒标志并安排专人盯靠现场,保证蒸汽不伤人。 3.1确保水暖工区工作人员、东华建安公司施工人员充分到位。 3.2专人安排将人员分散到管路沿线(重点位置如皮带走廊处应增派人手),确保“一部位,一人员”。重点检查伸缩器、疏水器工作情况,如发现问题及时汇报领导小组成员。送汽期间安排专人对管路进行巡查,每次3人,每2小时巡查一次。 3.3关闭济三锅炉房内DN300电动阀门。

建筑设计项目设计方案

建筑设计项目设计方案 A. 总则 1、招标说明 2、本项目概况 本项目概况详见招标文件第2篇《设计任务书》。 3、投标人合格资格 3.1必须在中华人民国境合法注册并具有独立法人资格,具备建筑工程设计甲级资质。 3.2项目负责人必须具备国家一级注册建筑师资格、高级技术职称; 3.3本项目接受联合体投标。报名时须出示联合体协议(联合体协议中须明确主体方) 3.3.1投标人报名时通过资格审查成为合格投标人后,若 1.联合体的组成成员或项目负责人发生变更,必须重新提供更新后的资质文件,以证明其仍能满足招标的资格条件; 2.若投标人发生重大变化(如更名、改制、注销、财务冻结等),应该在发生变化之日起2日如实向招标人披露。否则,招标人有权认为该投标人的合格投标人资格不能维持,由此产生的后果均由该投标人承担。 3.3.2 两个具有不同专业资质的单位,可以组成联合体参加投标,联合体各方承担的专业容应当以书面协议形式明确,根据协议规定承担某一专业容的联合体成员应当具备该专业相应的设计资质。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。 3.3.3 两个或两个以上设计单位组成的联合体投标时,应符合以下规定要求: ⑴投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书,对联合体各成员均受法律约束; ⑵应指定一家联合体成员作为主办人,由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书,证明其主办人资格; ⑶联合体主办人应被授予代表所有联合体成员承担责任和接受指令,并由联合体主办人负责整个合同的全面实施; ⑷所有联合体成员应按合同条件的规定,为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中以及在投标承诺书和中标后签署的合同协议中应对此作相应的声明; 3.3.4 参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上联合体投标。否则取消该联合体及联合体各成员的投标资格; 3.3.5 联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标

XX项目测试调试验收方案

测试调试验收方案 编制单位:XXXXXXXXXXX 编制时间:XXXX-XX-XX

目录 第一章弱电系统的测试、调试、验收 (3) 1.1 设备安装、测试与调试 (3) 1.2 设备检验 (5) 1.3 系统初步验收 (6) 1.4 系统试运行和最终验收 (6) 第二章综合布线系统的测试 (7) 2.1 综合布线测试的标准 (7) 2.2 综合布线测试内容 (7) 2.3 综合布线测试仪器选择 (8) 2.4 测试报告 (9) 第三章安全防范系统的测试、调试 (10) 3.1 外观鉴定 (10) 3.2 性能测试 (10) 3.3 功能测试 (10) 3.3.1 电视监控系统功能测试 (10) 3.3.2 门禁系统功能测试 (11) 3.3.5 防盗报警系统功能测试 (12) 3.4 其他测试 (12) 第四章楼宇自控系统的测试、调试 (14) 4.1 中央工作站的检测 (14) 4.2 子系统的检测 (15) 4.3 现场设备的检测 (17) 4.4 功能检测 (19) 第五章有线电视系统的测试、调试 (22)

第一章弱电系统的测试、调试、验收 1.1 设备安装、测试与调试 系统的检验和测试是保证系统建设成功的必要手段,也是系统验收前的必经步骤。 系统的测试和检验主要包括主要设备工厂检验、出厂前测试、设备运抵现场开箱检验和测试、安装验收检验、现场子系统测试、完工测试、试运行测试以及竣工验收测试等。测试检验内容包含:外观鉴定、功能测试、性能测试等。 在后面的章节我们将对各个子系统的测试、调试作详细的阐述。我们给出了部分子系统的调试、测试应该遵循的规范、步骤和方法手段,所阐述的测试项目包括但不限于本次项目中应用的各个子系统功能。 弱电系统一般安装、测试指标标准: A.弱电系统的接地应采用综合接地,接地电阻应不大于1Ω; B.电缆桥架应有50%的余量; C.弱电系统的设备机柜安装标准: ◆机柜的安装要平稳、牢固,应按施工图的防震要求进行加固; ◆机柜背面离墙距离应不小于0.8m,以便于安装和检修; ◆各种接线端子的标志应齐全;

项目测试和验收汇总

项目测试和验收 一、项目测试管理 验收及测试方案规定了验收的流程、标准和计划,规定了测试的标准、流程和计划,客户可根据此方案来确认所采用的软件系统和硬件设备的测试与验收。 在项目实施过程中,不同的阶段针对不同的要求有不同的验收及测试标准。 测试方案的目的 测试的目的是保证在相应的硬件配置环境中,通过完整的测试使软件计划系统稳定而有效的运行。 测试相关人员: 公司顾问; 。 客户人员; 对于一个复杂的信息化项目,系统上线前的各项测试工作是必不可少的。在工程推进过程中,实施方与客户一起将按照项目测试文件分阶段进行设备、系统软件、应用软件的单点测试、联调测试、系统总体测试、验收测试,保证系统功能、性能满足应用需要,确保工程质量: 检验软件系统与技术规范书中的各项技术指标要求的匹配程度。 通过测试,全面检验软件系统的并发处理能力、业务处理响应时间、批量处理能力以及备份恢复速度等各项性能指标。 实施方承诺 实施方接受客户对软件系统进行至少5次的全面测试,并随时对测试中发现的问题进行修改,确保各项业务功能和技术性能的实现。 { 测试范围 计划系统的测试环境是: IT运维管理系统.中文界面 测试执行步骤: 1、IT资源配置管理测试 2、IT系统监测测试 3、事态及预警报警测试 ¥

4、IT运维管理测试 测试计划顺序 测试计划和用例 , 计划-Test Script 1 –IT资源配置管理测试 测试目的: 检验是否可以对IT资源的配置、模型关系、运维历史进行管理。 测试要求: 包括三个方面的具体要求,一是能够通过定义IT组件之间的关系来描述IT系统的整体架构,关系具体包括至少六种:连接关系、组成关系、复制关系、使用关系、涉及关系、数据交换关系。二是能够对IT资源的配给情况进行统计和管理,具体包括各类IT资源的数量、目前可网管的比例以及保修期和生命周期的信息。三是可以追溯到每个IT设备的运维档案,包括该设备的发布历史、变更历史、事件处理历史以及开发或采购合同等。

建设工程项目设计方案

石场乡幼儿园设施维修等项目 工程设计建设方案 投标竞赛文件 询价(竞争性谈判)人:石场乡教育管理中心 竞标(竞争性谈判)人:贵州鑫桥建设工程有限公司

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工设计建设方案 (3) 第三章施工部署 (5) 第四章主要分部、分项工程施工方法 (7) 第五章安全生产和文明施工措施 (11) 第六章工期保证措施 (17) 第七章质量保证措施 (19) 附施工图 附报价表

1.项目名称:石场乡幼儿园设施维修等项目 2.建设地点:石场乡新街社区 3.建设内容:a剔除地砖, b走廊硬化, c环氧地坪漆, d天井雨棚。 4.编制依据:《中华人民共和国现行工程建设标准强制性条文》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《贵州省建筑安装施工现场安全防护规定》 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002) (符合预算清单要求参数) 本公司制定的《企业管理制度》、《季节性施工措施及注意事项》、《程序文件》、《质量手册》

1.组织管理 (1)针对该工程成立现场项目经理部,负责现场施工、质量、安全、文明施工。落实各项经济责任制,对工程管理人员加强定岗、定职教育,制定严格的奖罚制度,加强每个管理人员的工作责任感,消除各种可能发生不良后果的隐患。 (2)公司主要部门负责人现场负责解决、协调、平衡工程进展过程中有关技术、资金、劳动力、机械等方面的问题,确保工程施工快速优质顺利进行。 (3)由建设单位、现场监理和施工单位成立现场工程指挥部,每周在现场召开办公会议,协调工程施工过程中有关技术、质量问题,协调各施工单位间相互配合问题,确保工程施工顺利进行。 2.劳务组织 (1)钢结构结构施工,电焊工、安装工、混凝土工组成整建制施工队伍,有利于各工种间相互配合和穿插施工,避免产生等工、窝工现象。 (2)择优选用劳动队伍,加强劳动纪律及劳动技能的教育和培训,充分发挥劳务力量的潜在能力。 (3)各特殊工种均持证上岗。

相关文档
相关文档 最新文档