文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构检测测试题

主体结构检测测试题

主体结构检测测试题
主体结构检测测试题

主体结构检测试题

一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分)

1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的( B )检测。A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度

2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为( D )Kg/m3的混凝土。

A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800

3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为( B )。

A.测点 B.测区 C.测域 D.以上均不对

4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。( D )

A.最大,最小 B.平均,最小

C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度

5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( B )的构建中的混凝土强度值。A.90% B.95% C.99% D.99.5%

6.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用( D )符号表示碳化深度值。

A.R B.S C.f D.d

7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用符号S表示下列( C )参数。A.碳化深度 B.测区强度修正量 C.标准差 D.回弹值

8.回弹仪除应符合《回弹仪》GB/T9138的规定外,在弹击时,弹击锤脱钩瞬间,回弹仪的标称能量应为( A )J。

A.2.207 B.3.207 C.4.207 D.5.207

9.用于率定回弹仪的钢砧的洛氏硬度HRC应为( B )。

A.50±2 B.60±2 C.70±2 D.80±2

10.在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为( C )。

A.80±1 B.60±1 C.80±2 D.60±2

11.数字式回弹仪的数显回弹值与指针直读示值相差不应超过( A )。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

12.回弹仪使用的环境温度应为( A )。

A.-4~40℃ B.-4~35℃ C.5~40℃ D.5~35℃

13.回弹仪率定试验所用的钢砧应每( C )送授权计量检定机构检定或校准。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

14.回弹仪的检定周期是( A )。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

15.数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读式值相差大于1时,应对该回弹仪( A )。

A.进行检定 B.进行保养 C.用钢砧率定 D.进行校准

16.回弹仪的率定试验应在( D )进行。

A.-4~40℃ B.-4~35℃ C.5~40℃ D.5~35℃

17.回弹仪率定时,回弹值取连续向下弹击三次的稳定回弹结果的( D )。

A.最大值 B.最小值 C.中间值 D.平均值

18.回弹仪率定时,应分( A )个方向进行。

A.四 B.三 C.二 D.一

19.率定回弹仪时,一共至少需要向下弹击( D )次。

A.4 B.8 C.9 D.12

20.回弹仪弹击超过( A )次需要保养。

A.2000 B.3000 C.5000 D.6000

21.回弹仪保养时,在清洁机芯各部件后,应在中心导杆上薄薄涂抹( B )。

A.黄油 B.钟表用油 C.机油 D.柴油

22.回弹仪在检测( D ),应在钢砧上进行率定试验,并应符合规程要求。

A.前 B.后 C.中 D.前后

24.采用回弹法批量检测混凝土强度时,应按( A )抽样方法抽取构件进行检测。

A.随机 B.随意 C.系统 D.分层

24.采用回弹法批量检测混凝土强度时,抽检数量不宜少于同批构件总数的且不宜少于( B )件。A.10%,10 B.30%,10 C.30%,30 D.10%,30

25.采用回弹法批量检测某工程混凝土时,同批构件总数为90个,应该抽检的构件数量是( C )。A.10个 B.18个 C.27个 D.37个

26.当检验批数量大于( A )个时,抽检数量可以按照《建筑结构检测技术标准》GB/T50344进行调整。A.30 B.60 C.90 D.100

27.采用回弹法检测单个构件混凝土强度时,测区数不宜少于( B )个。

A.5 B.10 C.20 D.30

28.采用回弹法检测单个构件混凝土强度时,若构件某一方面尺寸不大于()m且另一方向尺寸不大于()m时,每个构件的测区数可适当减少。( C )

A.5,0.5 B.4,0.4 C.4.5,0.3 D.3,0.3

29.采用回弹法检测单个构件混凝土强度时,当构件满足《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程要求时,测区数可以减少,但不能少于( B )个。

A.3 B.5 C.8 D.10

30.采用回弹法检测混凝土强度时,相邻两测区的间距不应大于( D )m。

A.0.2 B.0.5 C.1 D.2

31.采用回弹法检测混凝土强度时,测区离构件端部或施工边缘的间距不宜大于 m,且不宜小于( A )m。

A.0.5,0.2 B.0.2,0.5 C.0.5,1.0 D.1.0,0.2

32.采用回弹法检测混凝土强度时,测区应优先选在混凝土的( B )。

A.浇筑表面 B.浇筑侧面 C.浇筑底面 D.以上皆不对

33.采用回弹法检测混凝土强度时,测区面积不宜大于( D )㎡。

A.0.2 B.0.4 C.0.02 D.0.04

34.当采用钻芯法对混凝土回弹法进行修正时,芯样数量不能少于( D )个。

A.3 B.4 C.5 D.6

35.用于对回弹法进行修正的芯样,宜直径为( C )mm,高径比为( C )。

A.100,0.95~1.05 B.75,0.95~1.05 C.100,1 D.75,1

36.当采用同条件试块对混凝土回弹法进行修正时,试块数量不应少于( A )个。

A.6 B.5 C.4 D.3

37.采用修正量的方法对回弹法进行修正时,应该对 C 进行修正。

A.测点回弹值 B.测区回弹值的平均值

C.测区混凝土强度换算值 D.构件混凝土强度换算值

38.采用回弹法检测某构件混凝土强度,某测区混凝土平均回弹值为35.2,该测区强度换算值为31.1mpa,在该测区钻取芯样,芯样强度为30.8mpa,则修正量为( B )。

A.4.4mpa B.0.3mpa C.30.8mpa D.无法确定

39.采用修正量的方法对回弹法进行修正时,修正量的计算值应精确至( C ) mpa。

A.1 B.0.5 C.0.1 D.0.01

40.测量回弹值时,每一测区应读取( C )个回弹值。

A.8 B.10 C.16 D.20

二、多项选择题(有两个或两个以上选项符合题意,少选每项得0.5分,多选不得分,每题2分)可全选。

1.回弹法不适用于下列哪些情况的检测:( ABCD )

A.测试部位表层与内部的质量有明显差异的混凝土。

B.内部存在缺陷的混凝土。

C.遭受化学腐蚀的混凝土。

D.遭受火灾的混凝土。

2.关于回弹仪,说法正确的有:( ABCD )

A.回弹仪应具有产品合格证及计量检定证书。

B.在回弹仪明显位置上应标注有名称、型号、商标、出厂编号。

C.合格的回弹仪在弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,且弹击锤起跳点应位于指正指示刻度尺上的“0”处。

D.检定合格的数字回弹仪可以减少人为产生的读数、记录、计算等过程出现的差错,可以提高工作效率。3.以下环境中可以使用回弹仪的有:( BCD )

A.环境温度为-5℃

B.环境温度为0℃

C.环境温度为30℃

D.环境温度为40℃

4.混凝土回弹仪在以下哪些情况下应进行校准或检定:( ABCD )

A.新回弹仪启用前。

B.使用超过半年。

C.数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1。

D.弹击拉簧不在拉簧原孔位、调零螺丝松动。

5.回弹仪率定试验的正确做法有:( AD )

A.率定试验应在室温为(5~35)℃的条件下进行。

B.率定试验应分三个方向进行。

C.回弹应取连续向上弹击四次的稳定回弹结果的平均值。

D.每个方向弹击前,弹击杆应旋转90度。

6.关于回弹仪保养的做法错误的有:( BCD )

A.回弹仪保养时,应卸下刻度尺,并检查指针。

B.回弹仪保养时,应在中心导杆上薄薄涂抹机油。

C.保养过程中,若发现某零部件有明显损坏,应立即进行更换。

D.保养时发现指针摩擦力较大时,可以在指针轴上薄薄的涂抹钟表油,以减少摩擦力。

7.浇筑时若混凝土的( ABCD )不同,则不能按批量进行检测。

A.生产工艺

B.配合比

C.龄期

D.养护条件

8.采用回弹法检测混凝土强度时,测区应如何选择:( ABCD )

A.对于一般构件,测区数不宜少于10个。

B.相邻两测区的间距不应大于2m。

C.测区离构件端部或施工边缘的间距不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。

D.测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。

9.采用回弹法检测混凝土强度时,下列做法错误的是:( BD )

A.测区宜布置在构件的两个对称的面上。

B.在构件的重要部位应布置测区,在薄弱部位则不应布置测区。

C.预埋件可能对回弹值产生影响,在回弹时应避开。

D.当无法在水平方向检测混凝土构件的浇筑侧面时,也可选在使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面。

10.混凝土回弹法测强的主要影响因素有:( ABCD )

A.回弹仪测试角度。

B.混凝土不同浇注面。

C.养护条件。

D.碳化深度及龄期

11.回弹法检测混凝土抗压强度时,下列哪些情况不得采用统一测强曲线,必须通过制定专用测强曲线或通过试验修正:( BD )

A.粗集料最大粒径为50mm;

B.浸水混凝土

C.检测部位曲率半径为300mm

D.潮湿混凝土

12.回弹法检测混凝土抗压强度时,关于混凝土强度推定值说法正确的有:( ACD )

A.当结构或构件测区数少于10个,强度推定值为最小的测区混凝土强度换算值;

B.当结构或构件的测区强度值出现小于10.0MPa时,强度推定值为10.0MPa。

C.结构或构件测区混凝土强度换算值的标准差精确至0.01MPa;

D.结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构或构件中的混凝土抗压强度值;

13.用回弹法进行混凝土强度的检测,下列哪些情况下宜进行修正:( ABCD )

A.龄期超过1100d。

B.流动性较大的泵送混凝土。

C.测区混凝土强度换算值有大于60MPa者。

D.对测区混凝土强度换算值有怀疑时。

14.用回弹法进行混凝土强度的检测,可采用哪些检测方式:( AC )

A.单个构件检测

B.多个构件检测

C.按批抽样检测

D.按面积抽样检测

15.混凝土回弹仪除应符合国家标准《回弹仪》的规定外,还应符合下列哪些规定:( BCD )A.回弹仪的标称能量为3.297J。

B.在弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态。

C.弹击锤起跳点应位于指针指示刻度尺上的“0”处。

D.数字回弹仪应带有指针直读示值系统。

16.回弹仪的保养步骤包括:( ABC )

A.将弹击锤脱钩,取出机芯。

B.卸下弹击杆,取出缓冲压簧和弹击锤。

C.清理机壳内壁,卸下刻度尺。

D.在中心导杆和指针上涂抹钟表油。

17.采用回弹法检测混凝土强度时,宜具有哪些资料:( ABD )

A.混凝土类型

B.掺合料品种

C.建设单位

D.养护情况

18.按批进行混凝土回弹检测时,应符合哪些规定:( AD )

A.应随即抽样

B.抽检数量不宜少于20%

C.抽检数量不宜大于50%

D.抽检数量不宜少于10件

19.按单个构件对混凝土强度进行检测时,下列做法错误的是:( ACD )

A.当构件某一方向尺寸不大于5m且另一方向尺寸不大于0.5m时,测区数量可适当减少并不应少于5个。B.测区可布置在构件的同一可测面上并均匀分布。

C.在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区,并不应避开预埋件。

D.测区的面积不宜大于0.05m2。

20.用钻芯法对同一强度等级混凝土进行回弹修正时,应满足哪些条件:( BD )

A.芯样数量不少于10个。

B.芯样应在测区内钻取,每个芯样只加工一个试件。

C.芯样的公称直径宜为150mm。

D.芯样的高径比应为1。

21.用同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正时,应满足下列哪些条件:( BC )A.试块数量不应少于5个。

B.试块数量不应少于6个。

C.试块边长应为100mm。

D.试块边长应为150mm。

22.在测量混凝土碳化深度值时,以下做法正确的是:( BC )

A.测点数不应少于构件测区数的20%。

B.测点数不应少于构件测区数的30%。

C.应去平均值作为构件每个测区的碳化深度值。

D.当碳化深度极差大于1.0mm时,应在每个测区分别测量碳化深度值。

23.在测量混凝土碳化深度值时,应符合一下哪些规定:( CD )

A.采用工具在测区表面形成直径约10mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。

B.应清除孔洞中的粉末和碎屑,可以用水擦洗。

C.应采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,

D.应取三次测量的平均值作为检测结果。

24.混凝土强度测强曲线包括:( ABC )

A.统一测强曲线

B.地区测强曲线

C.专用测强曲线

D.特殊测强曲线

25.下列关于混凝土测强曲线的说法错误的有:( BCD )

A.统一测强曲线具有全国范围的代表性。

B.测强曲线是通过经验建立的测强曲线。

C.各个地区都应制定本地区的测强曲线。

D.检测单位宜按统一测强曲线、地区测强曲线、专用测强曲线的顺序选用测强曲线。

26.统一测强曲线适用于下列哪些情况的非泵送混凝土:( AD )

A.混凝土采用的原材料符合国家现行有关标准。

B.采用特殊成型工艺。

C.采用蒸压养护。

D.养护龄期为1000d。

27.对按批检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列哪些情况时,该批构件应全部

按单个构件检测:( BC )

A.混凝土强度平均值小于25MPa,标准差大于5MPa时。

B.混凝土强度平均值小于25MPa,标准差大于4.5MPa时。

C.混凝土强度平均值不小于25MPa且不大于60MPa,标准差大于5.5MPa时。

D.混凝土强度平均值不小于25MPa且不大于50MPa,标准差大于5.5MPa时。

28.制定测强曲线用的试块的制作和养护应符合下列哪些规定:( ACD )A.应按最佳配合比设计5个强度等级。

B.每个强度等级不同龄期应分别制作不少于3个150mm立方体试块。

C.在成型24h后,应将试块移至与被测构件相同条件下养护。

D.试块拆模日期宜与构件的拆模日期相同。

29.制定测强曲线时,以下关于试块的测试步骤正确的是:( BD )

A.以浇注面的两个相对面置于压力机的上下承压板之间。

B.在试块的两个检测面上分别弹击8个点。

C.取所有回弹值的平均值作为该试块的平均回弹值。

D.在破坏后的试块边缘测量该试块的平均碳化深度值。

30.回弹仪应具有()和( AC )。

A.合格证

B.校准证书

C.检定证书

D.率定证书

主体结构检测考试试题

一.填空 1、工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、 建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、建筑门窗检测、建筑智能系统检测等。 2、检测机构应对出具的检测数据与结论的真实性、规范性与准确性负法律责任 3、环境条件记录应包括环境参数测量值、记录次数、记录时间、监控仪器编号、记录人签名等、 4、用于工程检测的回弹仪必须具有产品合格证及检定单位的检定合格证。 5、回弹仪累计弹击次数超过 6000 次时应送检定单位检定。 6、回弹法测混凝土强度时,混凝土测区的面积不宜大于0、04㎡。 7、检测混凝土强度就是,如果采用钻芯修正,直径100㎜的混凝土试件,钻取芯样数量不应少于6个,若采用直径小于70㎜的芯样,则数量不应少于9个。 8、碳化深度值测量时,采用浓度为 1% 的酚酞酒精溶液。 9、非金属超声检测仪如在较长时间内停用,每月应通电一次,每次不少于 l h。 10、平面换能器的工作频率宜在50~100kHz范围以内。 11、测量回弹值应在构件测区内超声波的发射与接收面各弹击8个点。超声波单面平测时,可在超声波的发射与接收测点之间弹击16个点,每一测点的回弹值测读精确至1。 12、钻芯法对结构混凝土造成局部损伤,就是一种微(半)破损的现场检测手段。 13、钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定与移动方便,并应有水冷却系统。 14、抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 15、当用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。 16.抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1、00。 17、芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求时,标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。 18、比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法与后装拔出法两种。 19、拔出仪显示仪表的正常使用环境为4~40℃。 20、后装拔出法强度计算时,当构件3个拔出力中的最大与最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时取最小值作为该构件拔出力计算值。 21、构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验

主体结构检测测试题

主体结构检测试题 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的( B )检测。A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为( D )Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为( B )。 A.测点 B.测区 C.测域 D.以上均不对 4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。( D ) A.最大,最小 B.平均,最小 C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度 5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( B )的构建中的混凝土强度值。A.90% B.95% C.99% D.% 6.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用( D )符号表示碳化深度值。 A.R B.S C.f D.d 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用符号S表示下列( C )参数。A.碳化深度 B.测区强度修正量 C.标准差 D.回弹值 8.回弹仪除应符合《回弹仪》GB/T9138的规定外,在弹击时,弹击锤脱钩瞬间,回弹仪的标称能量应为( A )J。 A. B.3.207 C. D. 9.用于率定回弹仪的钢砧的洛氏硬度HRC应为( B )。 A.50±2 B.60±2 C.70±2 D.80±2 10.在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为( C )。 A.80±1 B.60±1 C.80±2 D.60±2 11.数字式回弹仪的数显回弹值与指针直读示值相差不应超过( A )。 A.1 B.1.5 C.2 D.

主体结构检测拔出法考试题目

、单项选择题(选出一个最合理选项) 1.拔出法适用于混凝土抗压强度为( A . 10.0?50.0 B. 10.0?60.0 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》 2.拔出法适用于测试面与内部质量( A .一致 B .不一致 C .有差异[答案]: A [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》 )Mpa 的混凝土强度检测与推定。C.10.0?70.0 D.10.0?80.0 CECS 69:2011 第1.0.2 条。 )的混凝土结构及构件。 D .相差不大 CECS 69:2011 第3.0.3 条。 3.拔出法所使用的测强曲线,相对标准差不应大于()%。 A.8 B.10 C.12 D.14 [答案]: C [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第3.0.7 条。 4.圆环式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。 A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: D [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3条。 5.圆环式后装拔出法检测装置的锚固件锚固深度宜为()mm。 A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: C [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3条。 6 .圆环式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为( A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: B )mm。

7.圆环式预埋拔出法检测装置的拉杆直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D .55 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 8.圆环式预埋拔出法检测装置的锚盘直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D .55 [答案]: C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 9.三点式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm 。 A.120 B.100 C.75 D .25 [答案]: A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 10.三点式后装拔出法检测装置的锚固件的锚固深度宜为()mm。A.10 B.18 C.25 D .35 [答案]: D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 11.三点式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.22 D.25 [答案]: C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 12.测试最大拔出力宜为拔出仪额定拔出力的()%。 A. 10?90 B. 10?80 C. 20?80 D. 10?90 [答案]: C

主体结构现场检测考试试题

2010 年主体结构工程 检测人员考试试题 姓名:单位: 一、单项选择题(共 30 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意,请在括号中填上相应的编号)。 1、《省建设工程质量监督管理条例》规定,省建设行政主管部门负责本省建设工程质量检测单位的资质管理及人员资格考核工作,具体组织实施工作由()负责。 A、省建设行政主管部门 B、市建设行政主管部门 C、省工程质量监督机构 D、市工程质量监督机构 2、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的()建设主管部门备案。 A、省、自治区、直辖市人民政府 B、市人民政府 C、县人民政府 D、区人民政府 3、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构(),出具虚假检测 报告或者鉴定结论的,县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,并处 3 万元罚款。 A、伪造检测数据 B、弄虚作假送检试样的 C、档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的 D 、转包检

测业务 4、《黑龙江省建设工程质量检测见证取样和送检规定》规定,建设单位在工程开工前到工程质量监督站办理监督注册手续时,应递交见证/ 取样员授权委托 书,并应将其递交给该工程的()、监理单位和施工单位

5、有一组有效数字进行下列计算, 0.0463+12.1-(0.59 ÷0.3535), 计算结果 为( )。 B 、10.4 D 、10.44 6、贯入法适用于( )中砌筑砂浆抗压强度的现场检测。 A 、工业与民用建筑砌体工程 B 、烧结普通砖砌体 C 、推定 240mm 厚普通砖墙 D 、混凝土实心砖砌体 7、用贯入法检测的砌筑砂浆强度应符合下列要求( ): A 、强度为 0.4 ~16.0MPa B 、强度为 2.5~ 15.0MPa C 、强度为 1 ~15.0MPa D 、任意强度 8、用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于( )的砌体构件 或构筑物为一个构件。 A 、250 m 2 B 、25 m 2 C 、15 m 2 D 、30 m 2 9、用贯入法按批抽样检测时, 抽检数量不应少于砌体总构件数的( ),且 不应少于 6 个构件。 A 、20% B 、 30% A 、检测机构 B 、建设单位 C 、设计单位 D 、勘察单位 A 、10.5 C 、10.48

主体结构工程检测与地基基础检测考试题修订版

主体结构工程检测与地基基础检测考试题修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

2018年主体结构工程检测与地基基础检测考试题 判断题 1.同一根钢梁,用于锚桩横梁的反力装置和用于压重平台的反力装置,其允许使用最大试荷载是不同的。() 2.灰土挤密桩用于处理含水量大于24%、饱和度大于65%的粉土、黏性土、素填土、杂填土和湿陷性黄土等地基。() 3.一般而言,土压力仪测得的是土的有效应力。() 4.单桩水平静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗拔极限承载力;判定竖向抗拔极限承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力。() 5.强夯法加固地基的机理的中,预压变形作用指的是各种颗粒成份在结构上的重新排列,还包括颗粒结构或型态的改变。(√) 6.单桩竖向抗压静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压极限承载力检测结果。() 7.单桩竖向静载试验中,当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值时应终止加载。()

8.人工地基检测应在竖向增强体满足设计要求及地基施工后周围土体达到休止稳定后进行,其中稳定时间对黏性土地基不宜少于28d,对于粉土地基不宜少于14d天,其他地基不应少于7d。() 9.单桩竖向抗拔静载试验主要检测目的是确定单桩平临界和极限承载力,推定土抗力系数;判定水平承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试测定桩身弯矩。() 10.标准贯入试验(SPT)是用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm的落距自由下落,将标准规格的贯入器自钻孔孔底预打15cm,测记再打入30cm的锤击数的原位测试。() 11.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量,每次读数精确至1mm。() 12.建筑结构检测对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准;对于有地区特点的检测项目,可选用地方标准。() 13.动力触探试验时,每贯入0.1m所需锤击数连续三次超过50击时,可停止试验。() 14.排水固结法加固地基,可采用钻探取样试验,原位测试等方法进行土体强度检查。规范要求每加一级荷载后,都应进行一次检查。() 15.单桩竖向静载试验中,当荷载沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量 60~80mm时终止加载。()

主体结构检测试卷试题--优选及包括答案.doc

主体结构工程现场检测类() 1)、回弹法 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题 1 分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 规程适用于普通混凝土的()检测。 A.表面硬度 B.抗压强度C.表面强度D.抗折强度答案:B 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011 中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、 外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3 的混凝土。 A.2000~ 2400 B. 2200~ 2800 C.2400~ 2800 D. 2000~2800 答案: D 3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为()。 A.测点 B.测区 C.测域 D.以上均不对答案:B 4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝 土强度值称 为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小B.平均,最小 C.最大,碳化深度D.平均,碳化深度答案:D 5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。 A.90% B. 95% C. 99% D.% 答案: B 6.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中一般用()符号表

示碳化深度值。 A.R B. S C. f D . d 答案: D 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用符号S 表示下列()参数。 A.碳化深度 B.测区强度修正量C.标准差 D.回弹值答案:C 8.回弹仪除应符合《回弹仪》GB/T9138 的规定外,在弹击时,弹击锤脱钩瞬间, 回弹仪的标称能量应 为()J。 A. B . C . D .答案: A 9.用于率定回弹仪的钢砧的洛氏硬度HRC 应为()。 A.50±2 B . 60± 2 C. 70± 2 D. 80± 2 答案: B 10.在洛氏硬度HRC为 60± 2 的钢砧上,回弹仪的率定值应为()。 A.80±1 B . 60± 1 C. 80± 2 D. 60± 2 答案: C 11.数字式回弹仪的数显回弹值与指针直读示值相差不应超过()。 A.1 B . C . 2 D.答案: A 12.回弹仪使用的环境温度应为()。 A.-4 ~40℃ B .-4 ~ 35℃ C .5~ 40℃ D . 5~ 35℃答案: A 13.回弹仪率定试验所用的钢砧应每()送授权计量检定机构检定或校准。 A.半年 B. 1 年 C. 2 年 D. 3 年答案: C 14.回弹仪的检定周期是()。 A.半年 B. 1 年 C. 2 年 D. 3 年答案: A 15.数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读式值相差大于 1 时,应对该回弹

主体结构工程现场检测考试考核大纲

主体结构工程现场检测考试(考核)大纲1结构性能检测 考核参数 混凝土强度、钢筋配置、尺寸偏差及外观质量 理论知识要求 熟悉 (1)《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (2)《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204-2015; (3)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》JGJ/T 23-2011;(4)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007; (5)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016 (6)《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008; (7)《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002(8)抽样规则及抽样数量。 掌握

(1)回弹法检测混凝土强度的影响因素; (2)回弹法计算混凝土强度的方法和过程; (3)钻芯法计算混凝土强度值的方法和过程; (4)不同高径比的芯样强度与标准立方体强度换算关系。(5)钢筋保护层厚度、钢筋间距的计算方法和精度要求;(6)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的检测结果验证。 操作考核要求 熟悉 (1)回弹仪的技术要求和适用范围; (2)碳化深度的检测方法。 (3)混凝土取芯机和压力机的操作方法; (4)混凝土芯样的加工方法。 (5)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的仪器构成; (6)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的校准、维护和保养;掌握

(1)回弹测区布置; (2)回弹仪检测混凝土强度的步骤。 (3)钻芯的数量和位置的选择原则; (4)钻芯法检测混凝土强度的步骤。 (5)钢筋保护层厚度、钢筋间距的试验步骤。 2建筑变形观测 考核参数 水准高程测量;水平角、竖直角测量。 理论知识要求 2. 熟悉 (1)《建筑变形测量规范》JGJ8-2016; (2)水准仪、经纬仪和全站仪操作应用基本理论知识; (3)建筑变形测量中水准仪、经纬仪和全站仪的等级适用范围;(4)建筑变形作业方法及技术设计与实施; (5)建筑变形限差分析和测量精度等级的确定。

结构主体检测试卷1讲解

结构所业务考试试卷一 姓名:得分: 2.1混凝土强度检测-回弹法(共25分) 1单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的()检测。 A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 3.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小 B.平均,最小 C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度 4.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。 A.90% B.95% C.99% D.99.5% 5.回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用符号S表示下列()参数。 A.碳化深度 B.测区强度修正量 C.标准差 D.回弹值 6.弹仪保养时,在清洁机芯各部件后,应在中心导杆上薄薄涂抹()。A.黄油 B.钟表用油 C.机油 D.柴油

7.弹仪在检测(),应在钢砧上进行率定试验,并应符合规程要求。A.前 B.后 C.中 D.前后 8.用回弹法批量检测混凝土强度时,抽检数量不宜少于同批构件总数的且不宜少于()件。 A.10%,10 B.30%,10 C.30%,30 D.10%,30 9.用回弹法批量检测某工程混凝土时,同批构件总数为90个,应该抽检的构件数量是()。 A.10个 B.18个 C.27个 D.37个 二、多项选择题(在所有选项中,有两个或两个以上选项符合题意,少选每项得0.5分,多选不得分,每题1分) 1.回弹法不适用于下列哪些情况的检测:() A.测试部位表层与内部的质量有明显差异的混凝土。 B.内部存在缺陷的混凝土。 C.遭受化学腐蚀的混凝土。 D.遭受火灾的混凝土。 2.以下环境中可以使用回弹仪的有:() A.环境温度为-5℃ B.环境温度为0℃ C.环境温度为30℃ D.环境温度为40℃ 3.回弹仪率定试验的正确做法有:() A.率定试验应在室温为(5~35)℃的条件下进行。 B.率定试验应分三个方向进行。 C.回弹应取连续向上弹击四次的稳定回弹结果的平均值。

主体结构试题

主体结构试题二 一、概念题(20分) 1、局部破损检测方法 2、超声回弹综合法检测混凝土强度 3、回弹法检测砌筑砂浆强度 4、混凝土内部钢筋保护层厚度 5、抽样检测 二、填空题(10分) 1、检测单位应有固定的、健全的和相应的。 2、按检测批检测的项目,应进行,且宜符合GB/T50344-2004标准规定。 3、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004规定,芯样试件的直径应为 mm、 mm或 mm,且不应小于骨料最大粒径的倍。如结构或构件工作条件比较干燥,芯样试件应以状态进行试验;如结构工作条件比较潮湿,芯样试件应在状态进行试验。 4、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》DBJ14-030-2004不适用于下列情况砌筑砂浆的检测:(1)测试部位与的质量有明显差异或内部存在。(2)遭受、或。 5、钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件结构性能检验的检验内容包括:、和。 三、判断题(10分) 1、回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块28天标养强度。() 2、后装拔出法检测结构混凝土强度,每一结构或构件上至少均匀布置3个测点。() 3、贯入深度测量表由百分表改制而成,应按计量仪器要求进行管理。() 4、原位轴压法属原位测试砌体抗压强度方法,测试结果除能反映砖和砂浆的强度外,还反映了砌筑质量对砌体抗压强度的影响,因此原位轴压法测试结果综合反映了砌体的抗压、抗剪等性能。() 5、混凝土构件结构性能检验裂缝宽度可用精度为0.2mm的刻度放大镜等进行观测。( )

四、选择题(10) 1、后置埋件锚固质量检测,对于重要结构构件及生命线工程非结构构件,应采用( )检验。 A 、破坏性 B 、非破坏性 C 、抗压承载力 2、混凝土构件挠度检验,应量测构件( )。 A 、跨中位移 B 、跨中位移和支座沉陷 C 、构件自重产生挠度和跨中挠度 3、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度时,超声测距量测应精确至( )。 A 、0.1mm B 、1mm C 、0.5mm 4、回弹法检测混凝土抗压强度,被测混凝土龄期应为( ) A 、14~1000天 B 、28~1100天 C 、14~1100天 5、砌体的受压工作应力检测应采用( )法。 A 、原位轴压 B 、扁顶 C 、点荷 五、简答题(20分) 1、预制混凝土构件抗裂检验,开裂荷载实测值如何确定? 2、如何检测混凝土的碳化深度值? 3、混凝土回弹仪在什么情况下应送进行校准或技术性能测试? 4、按《后装拔出法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-028-2004检测混凝土抗压强度时,测点布置有哪些要求? 六、论述题(10分) 回弹仪应如何保养? 七、计算题(20分) 1、某烧结砖砌体结构住宅楼主体施工完毕,三层砌筑砂浆试块抗压强度未达到设计要求,建设单位要求检测三层砌筑砂浆强度,现场调查,砌筑砂浆为混合砂浆,设计强度等级为M7.5,采用符合国家标准的R32.5普通硅酸盐水泥,中砂,自然养护,龄期3个月,为减少对结构损伤,确定采用回弹法检测,原始记录见下表1,计算三层砌筑砂浆强度推定值。 注:回弹法检测砌筑砂浆强度山东地区测强曲线 1、水泥砂浆测强曲线: ) 0156.0(4280 .2,,10 003542.0i m d i m i R f -= 2、混合砂浆测强曲线: ) 0132.0(9249 .2,,10 0006384.0i m d i m i R f -=

主体结构检测考试试题

一.填空 1.工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、 建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、建筑门窗检测、建筑智能系统检测等。 2. 检测机构应对出具的检测数据和结论的真实性、规范性和准确性负法律责任 3. 环境条件记录应包括环境参数测量值、记录次数、记录时间、监控仪器编号、记录人签名等. 4. 用于工程检测的回弹仪必须具有产品合格证及检定单位的检定合格证。 5. 回弹仪累计弹击次数超过 6000 次时应送检定单位检定。 6.回弹法测混凝土强度时,混凝土测区的面积不宜大于0.04㎡。 7.检测混凝土强度是,如果采用钻芯修正,直径100㎜的混凝土试件,钻取芯样数量不应少于6个,若采用直径小于70㎜的芯样,则数量不应少于9个。 8. 碳化深度值测量时,采用浓度为 1% 的酚酞酒精溶液。 9. 非金属超声检测仪如在较长时间内停用,每月应通电一次,每次不少于 l h。 10. 平面换能器的工作频率宜在50~100kHz范围以内。 11. 测量回弹值应在构件测区内超声波的发射和接收面各弹击8个点。超声波单面平测时,可在超声波的发射和接收测点之间弹击16个点,每一测点的回弹值测读精确至1。 12. 钻芯法对结构混凝土造成局部损伤,是一种微(半)破损的现场检测手段。 13. 钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定和移动方便,并应有水冷却系统。 14. 抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 15. 当用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。 16.抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1.00。 17. 芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求时,标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。 18. 比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法和后装拔出法两种。 19. 拔出仪显示仪表的正常使用环境为4~40℃。 20. 后装拔出法强度计算时,当构件3个拔出力中的最大和最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时取最小值作为该构件拔出力计算值。 21. 构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验

主体结构现场检测考试试题

2010年主体结构工程 检测人员考试试题 姓名:单位:111 一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最 符合题意,请在括号中填上相应的编号)。 1、《省建设工程质量监督管理条例》规定,省建设行政主管部门负责本省建设工程质量检测单位的资质管理及人员资格考核工作,具体组织实施工作由()负责。 A、省建设行政主管部门 B、市建设行政主管部门 C、省工程质量监督机构 D、市工程质量监督机构 2、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的()建设主管部门备案。 A、省、自治区、直辖市人民政府 B、市人民政府 C、县人民政府 D、区人民政府 3、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构(),出具虚假检测报告或者鉴定结论的,县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,并处3万元罚款。 A、伪造检测数据 B、弄虚作假送检试样的 C、档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的 D、转包检测业务 4、《黑龙江省建设工程质量检测见证取样和送检规定》规定,建设单位在工程开工前到工程质量监督站办理监督注册手续时,应递交见证/取样员授权委托书,并应将其递交给该工程的()、监理单位和施工单位。 A、检测机构 B、建设单位 C、设计单位 D、勘察单位 5、有一组有效数字进行下列计算,+÷,计算结果为()。 A、 B、 C、 D、 6、贯入法适用于()中砌筑砂浆抗压强度的现场检测。 A、工业与民用建筑砌体工程 B、烧结普通砖砌体 C、推定240mm厚普通砖墙 D、混凝土实心砖砌体 7、用贯入法检测的砌筑砂浆强度应符合下列要求(): A、强度为~ B、强度为~ C、强度为1~ D、任意强度 8、用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于()的砌体构件或构筑物为一个构件。 A、250 m2 B、25 m2 C、15 m2 D、30 m2 9、用贯入法按批抽样检测时,抽检数量不应少于砌体总构件数的(),且不应少于6个构件。 A、20% B、30%

主体结构检测试题及答案

主体结构工程现场检测类(2.1) 1)、回弹法 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1 分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 规程适用于普通混凝土的()检测。 A.表面硬度B.抗压强度C.表面强度D.抗折强度答案:B 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、 外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 答案:D 3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为()。 A.测点B.测区C.测域D.以上均不对答案:B 4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称 为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小B.平均,最小 C.最大,碳化深度D.平均,碳化深度答案:D 5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。 A.90% B.95% C.99% D.99.5% 答案:B 6.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中一般用()符号表示碳化深度值。 A.R B.S C.f D.d 答案:D 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中一般用符号S 表示下列()参数。 A.碳化深度B.测区强度修正量C.标准差D.回弹值答案:C 8.回弹仪除应符合《回弹仪》GB/T9138 的规定外,在弹击时,弹击锤脱钩瞬间,回弹仪的标称能量应 为()J。 A.2.207 B.3.207 C.4.207 D.5.207 答案:A 9.用于率定回弹仪的钢砧的洛氏硬度HRC 应为()。 A.50±2 B.60±2 C.70±2 D.80±2 答案:B 10.在洛氏硬度HRC 为60±2 的钢砧上,回弹仪的率定值应为()。 A.80±1 B.60±1 C.80±2 D.60±2 答案:C 11.数字式回弹仪的数显回弹值与指针直读示值相差不应超过()。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 答案:A 12.回弹仪使用的环境温度应为()。 A.-4~40℃ B.-4~35℃ C.5~40℃ D.5~35℃答案:A 13.回弹仪率定试验所用的钢砧应每()送授权计量检定机构检定或校准。 A.半年B.1 年C.2 年D.3 年答案:C 14.回弹仪的检定周期是()。 A.半年B.1 年C.2 年D.3 年答案:A 15.数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读式值相差大于1 时,应对该回弹仪()。A.进行检定B.进行保养C.用钢砧率定D.进行校准答案:A

主体结构检测拔出法考试题目资料

一、单项选择题(选出一个最合理选项) 1.拔出法适用于混凝土抗压强度为()Mpa的混凝土强度检测与推定。A.10.0~50.0 B.10.0~60.0 C.10.0~70.0 D.10.0~80.0 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第1.0.2条。 2.拔出法适用于测试面与内部质量()的混凝土结构及构件。 A.一致B.不一致C.有差异D.相差不大 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第3.0.3条。 3.拔出法所使用的测强曲线,相对标准差不应大于()%。 A.8 B.10 C.12 D.14 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第3.0.7条。 4.圆环式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 5.圆环式后装拔出法检测装置的锚固件锚固深度宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 6.圆环式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:B

7.圆环式预埋拔出法检测装置的拉杆直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 8.圆环式预埋拔出法检测装置的锚盘直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 9.三点式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。A.120 B.100 C.75 D.25 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 10.三点式后装拔出法检测装置的锚固件的锚固深度宜为()mm。A.10 B.18 C.25 D.35 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 11.三点式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.22 D.25 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 12.测试最大拔出力宜为拔出仪额定拔出力的()%。 A.10~90 B.10~80 C.20~80 D.10~90 [答案]:C

主体结构现场检测考试试题

主体结构现场检测考试 试题 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

2010年主体结构工程 检测人员考试试题 姓名:单位:111 一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有1个 最符合题意,请在括号中填上相应的编号)。 1、《省建设工程质量监督管理条例》规定,省建设行政主管部门负责本省建设工程质量检测单位的资质管理及人员资格考核工作,具体组织实施工作由()负责。 A、省建设行政主管部门 B、市建设行政主管部门 C、省工程质量监督机构 D、市工程质量监督机构 2、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的()建设主管部门备案。 A、省、自治区、直辖市人民政府 B、市人民政府 C、县人民政府 D、区人民政府 3、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构(),出具虚假检测报告或者鉴定结论的,县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,并处3万元罚款。 A、伪造检测数据 B、弄虚作假送检试样的 C、档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的 D、转包检测业务 4、《黑龙江省建设工程质量检测见证取样和送检规定》规定,建设单位在工程开工前到工程质量监督站办理监督注册手续时,应递交见证/取样员授权委托书,并应将其递交给该工程的()、监理单位和施工单位。 A、检测机构 B、建设单位 C、设计单位 D、勘察单位 5、有一组有效数字进行下列计算,+÷,计算结果为()。 A、 B、 C、 D、 6、贯入法适用于()中砌筑砂浆抗压强度的现场检测。 A、工业与民用建筑砌体工程 B、烧结普通砖砌体 C、推定240mm厚普通砖墙 D、混凝土实心砖砌体 7、用贯入法检测的砌筑砂浆强度应符合下列要求(): A、强度为~ B、强度为~ C、强度为1~ D、任意强度 8、用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于()的砌体构件或构筑物为一个构件。 A、250 m2 B、25 m2 C、15 m2 D、30 m2

主体结构试题-2-答案

主体结构试题二答案 一、概念题(20分) 1、局部破损检测方法 在检测过程中,对结构既有性能有局部和暂时的影响,但可修复的检测方法。 2、超声回弹综合法检测混凝土强度 超声回弹综合法是指通过检测结构或构件混凝土的回弹值、超声声速值和碳化深度值来推定该结构或构件混凝土强度的方法。 3、回弹法检测砌筑砂浆强度 根据砌筑砂浆回弹值、碳化深度值,推定砌体砌筑砂浆抗压强度的方法。 4、混凝土内部钢筋保护层厚度 为混凝土表面与钢筋表面间的最小距离 5、抽样检测 从检测批中抽取样本,通过对样本的测试确定检测批质量的检测方法。 二、填空题(10分) 1、检测单位应有固定的、健全的和相应的。工作场所、质量保证体系、检测技术能力 2、按检测批检测的项目,应进行,且宜符合GB/T50344-2004标准规定。随机抽样检测、抽检构件最少数量 3、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004规定,芯样试件的直径应为 mm、mm或mm,且不应小于骨料最大粒径的倍。如结构或构件工作条件比较干燥,芯样试件应以状态进行试验;如结构工作条件比较潮湿,芯样试件应在状态进行试验。150、100、75、2、自然干燥、潮湿4、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》DBJ14-030-2004不适用于下列情况砌筑砂浆的检测:(1)测试部位与的质量有明显差异或内部存在。(2)遭受、或。 表层、内部、缺陷、化学腐蚀、火灾、冻伤 5、钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件结构性能检验的检验内容包括:、和。裂缝宽度、挠度、承载力 三、判断题(10分) 1、回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块28天标养强度。(×) 2、后装拔出法检测结构混凝土强度,每一结构或构件上至少均匀布置3个测点。(√) 3、贯入深度测量表由百分表改制而成,应按计量仪器要求进行管理。(√) 4、原位轴压法属原位测试砌体抗压强度方法,测试结果除能反映砖和砂浆的强度外,还反映了砌筑质量对砌体抗压强度的影响,因此原位轴压法测试结果综合反映了砌体的抗压、抗剪等性能。(×)

浅谈建筑工程主体结构检测方法及要点

浅谈建筑工程主体结构现场检测方法及要点 一、背景 领航城领翔华府B区工程位于深圳市航城大道与州航路交界处 的西北侧,由两层地下室及13栋塔楼组成,其中4栋、13栋塔楼 下不设地下室。地下室约218.7米,宽约185.5米(不含局部外扩),地下室二层局部设核五级人防防爆单元。工程主体结构完工后,技 术公司对其主体结构的各项性能进行了检测。 二、主体结构检测方法及要点 建筑工程主体结构检测主要是对主体工程实体的结构安全功能 进行现场检测,这种检测是对施工全过程的质量控制和主体结构安 全性能的真实、准确和客观地反映。根据规范标准的规定,应有四 种主体结构工程现场检测:1、混凝土、砂浆和砌体强度;2、钢筋 保护层厚度;3、混凝土预制构件结构性能;4、后置埋件的力学性能。结合领航城领翔华府B区工程本文重点介绍一下混凝土力学性 能检测、钢筋保护层厚度检测、后置埋件的力学性能检测、楼板厚 度检测、抹灰砂浆现场拉伸粘结强度检测的方法和要点。 1、混凝土力学性能检测 领航城领翔华府B区工程主体采用的是泵送混凝土结构,混凝 土强度依据混凝土施工时按标准方法制作的试件,经标准养护28天,按标准试验方法试验结果获得的数据进行判定。当出现下列情况之 一时,可以通过合适的检测方法对混凝土结构工程的混凝土强度进

行现场检测推定: (1)标准养护试块强度不满足设计要求; (2)未留置结构实体检验用同条件养护试件或同条件养护试块强度被判为不合格; (3)试块强度与结构实体状况存在明显差异,对结构实体砼强度有怀疑; (4)其它需要确定砼现龄期强度的情况。 混凝土强度现场检测推定可采用回弹法(非破损法)、钻芯法 (半破损法)、超声回弹法(综合法)等非破损检测方法。 回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,属于表面硬度法。其回弹值结合角度修正、浇筑面修正和平均碳化深度、泵送修正得出测区的强度值,进而推定混凝土强度。 超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在结构混凝土同一测区分别测量声速值V及回弹值R,根据混凝土强度与表面硬度以 及超声波在混凝土中的传播速度之间的相关关系推定混凝土强度等级,即f cu=f(R·V)。 钻芯法检测混凝土抗压强度是指采用在混凝土中钻取直径 100mm的标准芯样进行试压,以测定结构混凝土的强度。普遍认为 它是一种直观、可靠和准确的方法,但对结构混凝土造成局部损伤,是一种半破损的现场检测手段。 原则上对结构不采取破损检测,但为了准确评定结构(构件)

2017主体结构试题及答案7

主体结构试题七 一、概念题(20分) 1、结构性能检验 针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检验。 2、混凝土内部钢筋保护层厚度 混凝土内部钢筋外边缘到混凝土表面的距离 3、回弹法检测混凝土抗压强度 是指通过检测结构或构件混凝土的回弹值和碳化深度值来推定该结构或构件混凝土抗压强度的方法。 4、混凝土强度检测总体修正量 用芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值f ccor,m,与非破损全部测区混凝土抗压强度换算值的平均值 f ccu,mz,进行比较,确定修正量。 5、抽样检测 从检测批中抽取样本,通过对样本的测试确定检测批质量的检测方法。 二、填空题(10分) 1、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-030-2004),每一测区应记取个回弹值,相邻 测点的净距一般不小于,读数精确至。检测过程中,回弹仪应始终处于,且不得移位。12、240mm、 1、水平状态 2、检测人员必须经过培训取得,对特殊的检测项目,检测人员应有相应的。现场检测工作应由或检测人员承担。上岗资格、检测资格证书、2名、2名以上 3、混凝土内部钢筋保护层厚度检测对于具有饰面层的构件,其饰面层应、,并与基体混凝土结合。饰面层主体材料以及夹层均不得含有。对于含有金属材质的饰面层,应进行。对于厚度超过 的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证。不得在饰面层上进行检测。清洁、平整、良好、金属、清除、50mm、架空 4、结构性能检测,单跨简支结构构件和连续梁的支座除一端支座应为支座外,其它支座应为 支座;安装时,各支座轴线应彼此并垂直于被检测结构构件的,各支座轴线间的距离取为结构构 件的。固定铰、滚动铰、平行、纵轴线、检测跨度 三、判断题(10分) 1、在建工程,砌筑砂浆强度的检测与评定可按《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-030-2004)执行。()× 2、回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块28天标养强度。()× 3、对选定的梁类构件,应抽取不少于50%纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验()× 4、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度,非同一测区的回弹值、超声声速值及碳化深度值,在计算混凝土强度换算值时不得混用。()√ 5、超声仪声时显示是否正确,可用空气声速标定值与实测空气声速比较的方法进行校验。()√ 四、选择题(10) 1、混凝土构件结构性能检验,在荷载标准值作用下,应持续()。B A、15min B、30min C、1h 2、混凝土预制板结构性能检验裂缝测量,对正截面裂缝,应量测()处的最大裂缝宽度。B A、板底 B、受拉主筋 C、板侧 3、回弹法检测混凝土抗压强度强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的强度值。C A、90% B、85% C、95% 4、混凝土回弹仪校准有效期为()。C A、一年 B、三个月 C、六个月 5、钻芯法检测混凝土抗压强度,芯样试件的直径应不小于骨料最大粒径的()倍。A A、2 B、3 C、2.5

相关文档