文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 布线施工模拟试题A附答案

布线施工模拟试题A附答案

布线施工模拟试题A附答案
布线施工模拟试题A附答案

《网络布线施工》试题A卷

闭卷

姓名:_________学号:_________专业年级:_________

一、填空(每空2分,共30分)

1. 综合布线系统一般在逻辑上被划分成6个子系统,即(工作区子系统)、(水平区域子系统)、(管理子系统)、(干线子系统)、(设备间子系统)和(建筑群子系统)。2.一箱新的网线全长(305)米。

3.网络布线测试一般分为(验证测试)和(认证测试)两种。

4.双绞线按是否有屏蔽层还可分为(屏蔽双绞线)和(非屏蔽双绞线)。

5.在天花板或吊顶内的布线一般有以下两种方法,即(装设槽道)和(不装设槽道)两种方法。

6.配线管理要经历以下几个重要阶段:(设计阶段)、(施工阶段)和竣工与配置维护阶段。

二、单项选择题(将正确的选项的圈涂黑)(每题2分,共40分)

**** 请把试题答案填在答题卡上,写在本卷上无效****

1. 100BASE局域网采用5类UTP,从终端设备到设备间的交换机的距离不超过(A)米

A. 100

B.185

C. 500

D.50

2. PVC管道内敷设线缆的截面积应该只占PVC管截面积的(C ),为以后的线路扩展预留一定的空间。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

3. 设备间内的机柜一般是( B )标准机柜。

A.18”

B. 19’’

C.20’’

D. 21’’

4. ( A )是连接干线子系统与水平子系统、其他子系统的桥梁,并为连接其他子系统提供连接手段。

A. 管理子系统

B. 设备间子系统

C. 垂直子系统

D. 建筑群子系统

5. 七类标准是一套在100Ω双绞线上支持最高( C )带宽传输的布线标准。

A. 400MHz B500MHz C. 600MHz D.700MHz

6. 安装在墙壁上的网络信息插座与地面距离保持在( C ) cm左右。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 70

7. EIA/TIA568A线序是( D )

A.橙白/橙/绿白/绿/蓝白/蓝/棕白/棕

B.橙白/橙/绿白/蓝/蓝白/绿/棕白/棕

C.绿白/绿/橙白/橙/棕白/棕/蓝白/蓝

D.绿白/绿/橙白/蓝/蓝白/橙/棕白/棕

8. 目前我国制定的( A )《综合布线系统工程验收规范》为国家标准,自2007年10月1日起实施。原《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2000同时废止。

A.GB 50312-2007

B.GB 51312-2007

C.GB 51316-2007

D.GB 51312-2008

9. 美国保险商实验所(UL)是一个独立的,非盈利性质的产品安全试验和认证的组织。该组织成立于1984年,自成立之日起,就无可置疑的成为美国产品安全和认证的领导者,并将该荣誉保持到了今天。( D )标准由两部分组成:暴露测试和选择性测试。

A.UL369

B.UL569

C.UL869

D.UL969

10. 衰减是传输所造成的信号损耗,以单位( B )表示。

A.“mA”

B.“dB”

C.“A”

D.“μ”

11.在配线管理对唯一的线路进行标识时,( A )代表着该条线路的用途,( )代表着楼号、楼层号及信息点号。

A. 字母, 数字B数字, 字母 C. 数字, 数字 D. 字母, 字母

12.在端接施工时,为减少串扰,打开绞接的长度不能超过(A )mm。。

A.13

B.16

C.19

D.22

13.( A )是指电信号在该电缆中传输的速率与光在真空中的传输速率的比值。

A .NVP B.NAP C.NTP DNCP

14.双绞线一般由两根( C )号绝缘铜导线相互缠绕而成,实际使用时,通常将多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里。

A. 22~24

B. 22~25

C. 22~26

D. 22~27

15.水晶头,专业术语为( C )连接器。

A. RJ-11

B. RJ-23

C. RJ-45

D. RJ-49

16.在结构化布线设计里面,不包含下面哪个子系统( D )。

A.水平布线子系统

B.设备间子系统

C.垂直干线子系统

D.主干通信设备子系统

17.在垂直干线布线中,一般不使用下面哪种线缆(C)。

A.超5类4对双绞线

B.光纤

C.同轴电缆

D.3类25对双绞线

18.光纤到桌面英文简写是( B )。

A.FTTH

B. FTTD

C. FTTB

D. FTTC

19.下面哪个设备不是工作区设备( C )。

A.PC机

B.打印机

C.交换机

D.电话

20.结构化布线不具备下面哪个特点( B )。

A.实用性

B.防危性

C.灵活性

D.经济性

三、简答题(每小题5分,共30分)

1. 网络布线施工的步骤是什么,布线实地勘察的内容有哪些?

网络布线施工的主要步骤是:

(1)实地勘察

(2)规划设计

(3)施工与安装

(4)测试

实地勘察的内容:

(1)察看各楼层的情况,包括走廊、房间、弱电井以及走廊吊顶的情况。

(2)察看布线路由。

(3)察看网络布线线缆可以和哪些线缆共用槽道。

(4)如果没有弱电井,则需要商定建筑物垂直主干布线槽道的位置,并选择槽道的类型是梯架、线槽还是钢管等。

(5)确定主机房和楼层配线间的位置、配线机柜的安装位置、主机房是否安装静电地板以及建筑物主干布线线槽道到主机房配线机柜的敷设方式。

(6)了解建筑物的一些基本信息,包括墙面和地面的处理方法,哪些是承重墙等。

2. 如何辨别真假水晶头?

水晶头,专业术语为RJ-45连接器。在网络布线中,水晶头应该是最小的设备,但却起着十分重要的作用。

从价格上看,目前市面上质量差的水晶头比较多,一个一般的只卖1元左右,质量好的价格多在2元以上。

从外观上看,首先,水晶头的外形应与网卡或集线器上对应接口的连接相吻合。其次,水晶头前端的金属压线弹片不但应有较强的硬度,二且还应具有很好的韧性。当硬度较差时,金属弹片无法插入双绞线的导线中,水晶头将不起作用;当韧性达不到要求时,容易发生金属弹片断裂。再者,水晶头反面的塑料弹片应具有很好的弹性,以保证水晶头与设备很好的接触。你可以试一下,如果插入时听到清脆的响声,说明弹性较好。最后,双绞线连接头在制作时要使用专用的夹线钳来制作,所以要求水晶头的材料应具有较好的可塑性,在压制时不会出现碎裂现象。以上这些特点,假的水晶头大多都不具备。

3. 水平区有哪几种布线方案,在墙面安装线槽的步骤是什么?

天花板(吊顶内)布线方案、地板下敷设、走廊槽式桥架、墙面线槽方式

【墙面安装线槽步骤】

(1)根据实际情况,确定布线路由。

(2)安装塑料线槽,线槽每隔1 m要安装固定螺钉。

(3)沿着路由方向放线。

(4)将线缆装入线槽(布线时线槽容量为70%)。

(5)盖塑料槽盖。

4. 光纤的组成、分类、光纤接续的方法有哪几种?

光纤是光导纤维的简称。光纤呈圆柱形,它由纤芯、包层与涂敷层三大部分组成。

光纤主要分以下两大类:

(1)按传输点模数类:传输点模数类分单模光纤(Single Mode Fiber)和多模光纤(Multi Mode Fiber)。

(2)按折射率分布类:折射率分布类光纤可分为跳变式光纤和渐变式光纤。

光纤接续的方法有:熔接、活动连接、机械连接3种。

5.配线间设计遵循哪些原则?

(1)配线间的面积可大可小,根据本楼层需放置的配线设备数量和管理需求确定。若需要管理的信息点较多,则面积尽量大一些,便于管理维护;若管理的信息点不多,则面积一般不大,可以是一个小小的墙柜或机柜。图4-2所示的是网络配线管理用的墙柜。(2)楼层配线间一般位于楼层中间,靠近弱电井。周围环境要求远离电磁、振动等干扰源。

(3)确保配线间安全,包括防火、防水、防潮、防爆、防止非授权改动跳接。配线间和机柜上都配有钥匙,钥匙只能网管人员持有保管。

(4)当信息点较少时,相邻楼层配线间可合并为一个,但不能超过水平线缆敷设的最大距离。

(5)配线间设计时要留有一定的余量,以满足将来网络设备的扩充。

(6)配线间应尽量保持室内无尘土、通风良好。应提供弱电保护接地,提供单相三线220V 设备用电电源插座。任意一个配线架的金属基座、电缆桥架都应接地。

(7)配线间温度应保持在18~27度之间。

6. 设备间位置的选择要考虑哪些因素?

设备间是网络布线中的重要部分,它是建筑物间主干布线和楼内布线的交汇点。因此设备间位置的选择极为重要,通常要考虑以下几个因素。

(1) 设备间应设在干线综合体的中间位置。

(2) 应可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口。

(3) 设备间应位于服务电梯附近,便于装运大型设备。

(4) 尽量远离高强振动源、强噪声源、强电磁场干扰源和易燃易爆源。

(5) 设备间的位置应选择在环境安全、干燥通风、清洁明亮和便于管理维护的地方。

(6) 设备间的位置应便于安装接地装置和消防装置。

《网络布线与施工》A卷答题卡

姓名:_________学号:_________专业年级:_________ …………………………………………………………………………………………二单项选择题(将正确的选项的圈涂黑)(每题1分,共20分)

光缆布线施工中注意点v

光缆施工注意事项都有以下几点: 1.清刷并试通。 敷设光缆前,应逐段将管孔清刷干净并试通。清扫时应用专制的清刷工具,清刷后应用试通棒作试通检查。塑料子管的内径应为光缆外径的1.5倍。当在一个水泥管孔中布放两根以上的子管时,子管等效总外径应小于管孔内径的85%。2.布放塑料子管。 当穿放两根以上塑料子管时,如管材为不同颜色时,端头可以不作标记。如果管材颜色相同或无颜色,则应其端头分别做好标记。塑料子管的布放长度不宜超过300m,并要求塑料子管不得在管道中间有接头。另外,在塑料子管布放作业时,环境温度应在-5摄氏度~+35摄氏度之间,以保证其质量不受影响。完成布放的塑料子管应当及时与水泥管固定在一起,防止子管滑动。另外,还要将子管口临时堵塞,以防止异物进入管内。塑料子管应根据设计规定要求,在入孔中留有足够长度。 3.光缆牵引。 光缆一次牵引长度一般应小于1000m。超过该距离时,应采取分段牵引或在中间位置增加辅助牵引方式,以减少光缆张力并提高施工效率。为了在牵引过程中保护光缆外不受损伤,在光缆穿入管孔、管道拐弯处或与其他障碍物有交叉时,应采用导引装置或喇叭口保护管等保护措施。另外,还可根据需要在光缆外部涂抹中性润滑剂等材料,以减少光缆牵引时的磨擦阻力。 4.预留余量。 光缆敷设后,应逐个在入孔或手孔中将光缆放置在规定的托板上,并应留有适当余量,以防止光缆过于绷紧。在入孔或手孔中的光缆需要接续时,其预留长度应

符合相关规定的最小值。 5.接头处理。 光缆在管道中间的管孔内不得有接头。当光缆在人孔中没有接头时,要求光缆弯曲放置在光缆托板上固定绑扎,不得在人孔中间直接通过,否则既影响施工和维护,又容易导致光缆损坏。当光缆有接头时,应采用蛇形软管或软塑料管等管材进行保护,并放在托板上予以固定绑扎。 6.封堵与标识。光缆穿放的管孔出口端应封堵严密,以防止水份或杂物进入管内。光缆及其接续均应有识别标志,并注明编号、光缆型号和规格等。在严寒地区还应采取防冻措施,以防光缆受冻损伤。如光缆可能被碰损伤,可在上面或周围设置绝缘板材进行隔断保护。

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

综合布线系统工程施工技术

综合布线系统工程施工技术 综合布线系统工程施工技术 7.1综合布线工程施工技术要点 7.1.1布线工程开工前的准备工作 一、施工前的环境条件和施工准备 1.熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸 ⑴详细阅读工程设计文件和施工图纸,对其中主要内容,如设计说明、施工图纸和工程概算等部分,相互对照、认真核对。 ⑵会同设计单位,现场核对施工图纸进行安装施工技术交底。设计单位有责任向施工单位对设计文件和施工图纸的主要设计意图和各种因素考虑进行介绍。 结论:设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供 施工人员、督导人员和主管人员使用。设计综合布线实际施工图2.备料

(1)工程施工用的线缆、插座、信息模块、连接器、稳压电 源等应该落实购货厂商,并确定提货日期。 (2)工程施工用的各种线槽、附件以及相关的布线材料应在开工前就位; (3)如果集线器是集中供电,则准备好导线、铁管和制订好 电器设备安全措施(供电线路必须按民用建筑标准规范进行)。3.现场调查工程环境的施工条件 ⑴由于综合布线系统的缆线绝大部分是采取隐蔽的敷设方式。 ⑵在现场调查中要复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置是否正确适宜,有无安装施工的足够空间或需要采取补救措施或变更设计方案。 ⑶对于设备和干线交接间等专用房间,必须对其环境条件和建筑工艺进行调查和检验。 4.编制安装施工进度顺序和施工组织计划 要求安装施工计划必须详细、具体、严密和有序,便于监督实施和科学管理。 制定施工进度表(要留有适当的余地,施工过程中意想不到的事情,随时可能发生,并要求立即协调)。

二、设备、器材、仪表和工具的检验 1.设备和器材检验的一般要求 ⑴安装施工前,进行对设备的详细清点和抽样测试。 ⑵工程中所需主要器材的型号、规格、程式和数量都应符合设计规定要求。 ⑶缆线和主要器材数量必须满足连续施工的要求。 ⑷经清点、检验和抽样测试的主要器材应做好记录。 2.设备和器材的具体检验要求 ⑴缆线的检验要求⑵配线接续设备的检验要求 ⑶接插部件的检验要求⑷型材、管材和铁件的检验要求 3.仪表和工具的检测 ⑴测试仪表的检验和要求 测试仪表应能测试三、四、五类双绞线对称电缆的各种电气性能,它是按TIA/EIA/TSB67 中规定的二级精度要求考虑,注意搬运过程中精密仪器的安全。 ⑵施工工具的检验 在工具的准备过程中应考虑周到,每种情况都可能发生,使用到的

综合布线系统施工工艺标准

项目施工工艺标准 1 适用范围 1本标准适用于上海方擎信息系统有限公司所承接的所有系统安装工程。 2 施工准备 1人员架构:项目负责人电话现场施工负责人电话 2安全培训:施工人员安全防护培训施工安全培训 3 材料,设备: 1 传输部分:线缆、光缆、连接头等 2 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 5其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 6上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。线缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 4 技术准备 1施工图纸齐全。 2施工方案编制完毕并经审批。 3施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,技术交底。 5施工面组成

综合布线系统可分为建筑群子系统、干线(垂直)子系统、配线(水平)子系统、设备间子系统、管理子系统和工作区子系统。 工作区子系统由信息插座、信息终端设备及相应的适配器、连线组成。 6线槽、桥架敷设 1线缆桥架、线槽宜距离地面2.2m以上安装,桥架顶部距顶棚或其他障碍物(强电桥架,消防等)不应小于30cm。 2线缆桥架、线槽垂直敷设时,在线槽或者桥架上端下端每隔1.5M进行固定 3线缆桥架平行敷设时要求每隔2m进行固定,水平垂直不的大于5cm 4垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直偏差不应超过3mm。 5丝杆安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象 6线缆桥架、线槽的截面利用率不应超过70%。 7桥架及线槽的安全位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。 8桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 9线缆桥架、线槽水平,垂直敷设时,在缆线的首、尾、转弯处进行桥架接地 10两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm。 7 管线的敷设 1暗管敷设:暗管敷设宜选用阻燃硬质PVC管或镀锌钢管,管道的截面利用率应为40%~50%。 2暗敷线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过70%。线槽高度不宜超过25mm。线槽的长度超过6m或线槽拐弯处宜设置过线盒。 3建筑物内横向布放的暗管管径不宜大于25mm,天棚里或墙内水平、垂直敷设管路的管径不易大于4cm。 8 线缆敷设 1缆线布放两端应贴有标签,表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。

网络综合布线模拟试题(五)及答案

综合布线 一:填空题 1.光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。 2.UTP中文称为非屏蔽双绞线。 3.STP/ScTP中文称为屏蔽双绞线。 4.T568B的线序排列1白橙2 橙3白绿4 蓝5白蓝6绿7白棕8 棕。 5.光纤分为多模光纤和单模光纤。 6.随着网络传输速率的不断提高,布线系统出现了五类100MHz产品,网络接口也逐渐向RJ45统一,用于端接传输数据线缆的配线架采用19英寸英寸RJ45口110配线架,此种配线架背面进线采用110端接方式,正面全部为RJ45口用于跳接配线,它主要分为24口,36口,48口,96口几种,全部为19英寸机架/机柜式安装 7.目前,结构化布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统,将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计: 1.工作区子系统: 2. 水平配线子系统: 3. 垂直干线子系统: 4. 设备间子系统5. 管理子系统: 6. 建筑群子系统 8.为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离,铺设管道是一个较好的方法。9.路由总长度(不仅仅指楼间)——大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。如果铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。 10.线槽内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次. 11.两台HUB或者交换机互联时应使用交叉网线. 12.综合布线的设计等级有基本型综合布线和增强型综合布线。 13.TIA/EIAT568A 标准的排列线序:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。 14.UTP链路标准定义两种链路的性能指标,永久链路(Permanent Link)和通道(Channel) 二:名词解释 1.EMC 是指:欧洲电磁兼容性标准 2.FTP 双绞线是指:铝箔屏蔽双绞线 3.STP 双绞线是指:轻型薄膜屏蔽双绞线 4.NEXT 是指:近端串音 5.TIA/EIA 568A是指什么标准:北美综合布线标准 三:选择题 1.双绞线的有效传输范围是: A.500米 B.300米 C.100米 D.50米 2.具有很强异种网互联能力的广域网络设备是。 A、路由器 B、网关 C、网桥 D、桥路器 3.使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用_________。 A、双绞线 B、无线电波 C、光缆 D、化纤 4.一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网,这个网络属于_______。 A、WAN B、LAN

第四章综合布线工程施工技术

一、填空题 1. 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出建筑物的部位应在______之间。 2. 由于通信电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的______ 。 3. 在敷设管道时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过______,并不应有S 形弯出现。 4.安装机柜面板,柜前应留有______空间,机柜背面离墙面距离视其型号而定,要便于安装和维护。 5. 利用工具切去一段光缆的外护套,并由一端开始的______ 处环切光缆的外护套,然后除去外护套。 二、选择题( 答案可能不止一个) 1.以下()工具可以应用于综合布线。 A. 弯管器 B. 牵引线 C. 数据线专用打线工具 D. RJ-45、RJ-11水晶头压接钳 2.由于通信电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的80%。下面关于电缆最大允许拉力值正确的有()。 A. 1根4对双绞线电缆, 拉力为lOkg B. 2根4对双绞线电缆, 拉力为15kg C. 3根4对双绞线电缆, 拉力为20kg D. n根4对双绞线电缆,拉力为(n×4+5)kg 3. 双绞线电缆端接的一般要求是()。 A. 电缆在端接前,必须检查标签颜色和数字的含义,并按顺序端接 B. 电缆中间可以有接头存在 C. 电缆端接处必须卡接牢靠,接触良好 D. 双绞线电缆与连接硬件连接时,应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接 三、判断题 1.线缆安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大可以超过50mm。 2.双绞线电缆施工过程中,线缆的两端必须进行标注。 3.双绞线电缆施工过程中可以混用T568A和T568B方式。 4.光缆布放应平直,可以产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。 5.在弱电间中敷设光缆有两种选择:向上牵引和向下垂放。就向下垂放而言,转动光缆卷轴,并将光缆从其顶部牵出。牵引光缆时要确保不超过最小弯曲半径和最大张力的规定。 四、简答题 1. 试述综合布线工程的施工步骤。 2. 技术准备的内容有哪些? 3. 常用的布线工具有哪些? 4. 金属管的加工要求怎样? 5. 常用的放线方法有哪些? 6. 试述牵引多条UTP电缆的方法。 7. 简述综合布线过程中设备安装的基本要求。 8.简述综合布线过程中槽道安装的基本要求。 9. 简述综合布线过程中线缆布放的一般要求。 10. 电缆的互连和交连有什么区别? 11. 怎样布放光缆? 12. 光纤的端接和拼接有何异同? 13. 简述光纤熔接过程。 14. 简述光纤互连过程。

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

光纤施工方案

光纤综合布线工程 施 工 方 案 北京隆达信通科技发展有限公司 2014年11月

概述 (3) 第一部分综合布线系统 (3) 1.1建设目标 (3) 1.2设计依据 (4) 1.2.1标准 (4) 1.2.2安装与设计规范 (4) 1.3方案设计 (4) 1.3.1确定设计目标 (4) 1.3.2综合布线方案详细说明 (5) 1.4产品选择 (5) 1.5中国人民银行营业管理部昌平培训中心弱电综合布线投资预算 (6) 二部分工程施工与管理 (7) 2.1工程的组织 (7) 2.2工程质量管理 (8) 2.3文档管理 (8) 2.4工程进度安排 (8) 第三部分系统测试及验收 (9) 3.1综合布线系统测试 (9) 3.2系统验收 (10) 第四部分售后服务与承诺 (10)

概述 中国人民银行营业管理部昌平培训中心.该中心通过宽带接入互联网,为满足昌平培训中心将来的电子化管理、信息管理、计划财务管理等应用,建设办公局域网,完善网络基础设施,提高办公和管理效率,同时满足人员的上网需求,将对四栋平房进行弱电光纤综合布线工程. 本方案要实现的目标主要包括: 室外24芯单模光纤铺设 室外12芯单模光纤铺设 室外8芯单模光纤铺设 线缆桥架铺设 线缆钢线路由建设 第一部分综合布线系统 中国人民银行营业管理部昌平培训中心四栋平房.局域网机房位于平房旁,网络模型为星型结构。各信息点与各平房顶棚内交换机间采用超五类标准通过双绞线连接.顶棚内交换机通过室外四芯多模光纤连接到局域网机房。数据信息点共计21个。语音信息点共计21个。 1.1建设目标 中国人民银行营业管理部昌平培训中心应用现代技术,以网络互联互通、资源共享为目标,建立内部局域网络;

网络综合布线实训题

项目三综合布线实训题 第一部分技能部分 本赛项总分100分,总分乘以30%即为整个竞赛的单项累积分数,竞赛时间为1小时。设计竞赛需使用Microsoft VISIO或AUTOCAD软件,根据组委会提供的工程需求环境,结合国标GB50311-2007规范进行相关设计。竞赛试题内容由参赛队三位选手自行分工完成。所有图纸需要在右下角适当位置注明设计者(参赛队和选手编号组成)。 综合布线案例需求 项目名称:某大楼综合布线系统工程 项目需求信息: 某大楼分三层;楼长50m,楼宽25 m,楼层高4 m。现需对大楼综合布线系统进行设计,采用的布线系统性能等级为6类非屏蔽(UTP)系统。其中一层60个信息点,二层50个信息点,三层16个信息点。 1、工作区:全部采用6类信息模块,每个信息点采用双口信息面板设计,其中左边为网络点,右边为语音点。安装方式采用明装底盒固定。工作区网络跳线采用2米六类跳线,语音跳线采用2米2芯RJ11跳线。 2、配线子系统:水平电缆为4对六类UTP双绞线、安装方式为明装PVC线槽布线。 3、干线子系统:语音采用25对大对数电缆,数据采用6芯多模室内光缆。 4、设备间/配线间:水平配线架(语音、数据)全部选择六类24口配线架,语音 垂直干线配线架选用100对110型配线架,数据垂直干线配线架采用ST 24口光纤配线架。 5、布线产品品牌为“VCOM”。 6、设备间(BD)位于二楼离电缆井5米,一楼设置配线间(FD)离电缆井5米,三楼采用无主干设计。 7、垂直干线线缆的计算方法:每层垂直线缆长度(m)=(距BD的楼层数×层高+电缆井至BD距离+端接容限(光纤10 m,双绞线6 m))×每层需要根数,总垂直干线线缆长度等于各楼层垂直线缆长度之和。

综合布线系统施工工艺

综合布线系统施工工艺 施工准备 1.材料要求 (1)对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证,并应附有本批量电缆的性能检验报告(注:电缆标志内容:在电缆的护套上约以1m的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,必要时还标明生产年份。标签内容:电缆型号规格,生产厂厂名或专用标志,制造年份、电缆长度)。 (2)钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀,焊逢均匀,无劈裂,砂眼,棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其他管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土内敷钢管,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象,并有产品合格证。 (3)管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39—90)中相关规定。 (4)金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并应有产品合格证。 (5)各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 (6)接插件:各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显,并应有产品合格证。 (7)配线设备,电缆交接设备的型号规格应符合设计要求,光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一,标志位置正确、清晰,并应有产品合格证及相关技术文件资料。 (8)电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求,金属桥架镀锌不应有脱落损坏现象,桥架应平整、光滑、无棱刺,无扭曲、翘边、铁损变形现象,并应有产品合格证。 (9)各种模块设备型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 (10)交接箱、暗线箱型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 (11)线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无梭刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2.主要机具与测试设备: (1)煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机,套管机。

网络综合布线理论测试题-3 (答案)

网络综合布线技术理论测试题ZHT-3 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 在垂直干线布线中,一般不使用线缆类型是( )。(C) A. 超5类4对双绞线 B. 光纤 C. 同轴电缆 D. 6类双绞线 2. 多模光纤传输1Gbit/s网络的最长传输距离是( )。(B) A. 500m B. 550m C. 2000m D. 5000m 3. 综合布线系统的六类线,在满足各项指标的情况下,传输带宽可达到( )。(C) A. 100MHz B. 200MHz C. 250MHz D. 300MHz 4. 无线局域网的标准802. 11 中制定了无线安全登记协议,简称( )。(C) A. MAC B. HomeRF C. WEP D. TDMA 5. 1000BASE~LX表示( )。(B) A. 1000兆多模光纤 B. 1000兆单模长波光纤 C. 1000兆单模短波光纤 D. 1000兆铜线 6. 水晶头,专业术语为连接器。(C) A. RJ11 B. RJ23 C. RJ45 D. RJ49 7. 综合布线系统设计中,大对数主干电缆的对数应在总需求线对的基础上至少预留( )备用线对。(B) A. 5% B. 10% C. 20% D. 50% 8.有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的( )连接部分。(A) A.物理 B. 数据 C. 光纤 D. 理论 9. 根据TIA/EIA568A 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(C) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 10. 根据TIA/EIA568B 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(B) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 11. 光纤规格62. 5/l25 中的62. 5 表示( )。(A) A. 光纤芯的直径 B. 光纤包层直径 C. 光纤中允许通过的光波波长 D. 允许通过的最高频率 12. “62. 5/125μm多模光纤”的62. 5/125μm指的是( )。(A) A. 光纤内外径 B. 光纤可传输的光波波长 C. . 光缆内外径 D. 光缆可传输的光波波长 13. 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( )。(A) A. 光纤模场直径不一致 B. 两根光纤芯径失配 C. 纤芯截面不圆 D. 纤芯与包层同心度不佳

综合布线系统安装施工工艺标准

SGBZ-0704 综合布线系统安装施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 1、范围 本工艺标准适用于建筑物内楼宇自动化控制用综合布线系统安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证,并应附有本批量电缆的性能检验报告(注:电缆标志内容:在电缆的护套上约以1m的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,必要时还标明秤年份。标签内容:电缆型号规格,生产厂厂名或专用标志,制造年份、电缆长度)。 2.1.2钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼,棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土内敷钢管,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象,并有产品合格证。 2.1.3管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39—90)中相关规定。 2.1.4金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无孔不入棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并应有产品合格证。 2.1.5各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。

2.1.6接插件:各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显,并应有产品合格证。 2.1.7配线设备,电缆交接设备的型号规格应符合设计要求,光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一,标志位置正确、清晰。并应有产品合格证及相关技术文件资料。 2.1.8电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求,金属桥架镀锌层不应有脱落损坏现象,桥架应平整、光滑、无棱刺,无扭曲、翘边、铁损变形现象,并应有产品合格证。 2.1.9各种模块设备型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.10交接箱、暗线箱型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.11塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2.2主要机具与测试设备: 2.2.1煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机,套管机。 2.2.2手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。 2.2.3铅笔、皮尺、水平尺、线坠灰铲,灰桶,水壶,油桶,油刷,粉线袋等。 2.2.4手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆、工具袋、工具箱、高凳等。 2.2.5测试仪表和设备、万用表,摇表,光时域反射仪,噪声测试仪,场强测试仪,电桥,网络分析仪等。 2.3作业条件: 2.3.1结构工程中预留地槽、过管、孔洞的位置尺寸、数量均应符合设计规定。 2.3.2交接间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋内装饰工程完工,地面、墙面平整、光洁,门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运,门锁和钥匙齐全。 2.3.3设备间铺设活动地板时,板块铺设严密坚固,每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。 2.3.4交接间、设备间提供可靠的施工电源和接地装置。

综合布线系统施工工艺流程.(DOC)

综合布线系统(PDS) 1.施工工艺流程 设备安装 不合格 系统测试 交验 合格 初验测试 移交 割接准备工作 割接 不合格 试运行验收测试 最终验收证明 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ◆用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形。 ◆成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ◆电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ◆作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ◆作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ◆机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ◆已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ◆先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ◆电缆在直走道上绑至距作弯的1~2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ◆先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆

弯。 ◆靠近电缆弯的1~2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项: ◆捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ◆捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ◆电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20~25条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ◆捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ◆捆绑电缆时,应随绑随整理。 ◆电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ◆每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ◆作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求。

综合布线施工工艺

综合布线系统安装施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 1、范围 本工艺标准适用于建筑物内楼宇自动化控制用综合布线系统安装工程。线槽内外应光滑平整,无孔不入棱刺,不应有扭曲、翘边等变形

现象,并应有产品合格证。房屋内装饰工程完工,地面、墙面平整、光洁,门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运,门锁和钥

光纤布线技巧与注意事项

光纤布线技巧与注意事项 本文要讨论的,不是具体的光纤布线案例,而是对布线前前后后的一些注意事项作个提示,以期有兴趣的朋友作个借鉴。 首先还是应理解下光纤通信。光纤是光导纤维的简称,由直径大约为0.1mm的细玻璃丝构成。它透明、纤细,虽比头发丝还细,却具有把光封闭在其中并沿轴向进行传播的导波结构。光纤通信就是因为光纤的这种神奇结构而发展起来的以光波为载频、光导纤维为传输介质的一种通信方式。 其优点也是显而易见:传输频带宽,通信容量大;损耗低;不受电磁干扰;线径细、重量轻以及丰富的资源等。但是,事物不可能百分之百完美,光纤本身也有缺点,如质地较脆,机械强度低就是它的致命弱点。稍不注意,就会折断于光缆外皮当中。当遇到类似的问题时,其布线过程也就需要掌握一定的技巧,主要是如何最大限度减少信号的衰减。 重视光纤的选择 光纤的选用除了根据光纤芯数和光纤种类以外,还要根据光缆的使用环境来选择。比如: 1、传输距离在2km以内的,可选择多模光纤,超过2km可用中继或选用单模光纤。 2、建筑物内用的光纤在选用时应注意其阻燃、毒和烟的特性。一般在管道中或强制通风处可选用阻燃但有烟的类型;如果是暴露的环境中,则应选用阻燃、无毒和无烟的类型。---https://www.wendangku.net/doc/7516481304.html,(学电脑) 3、户外用光缆直埋时,宜选用铠装光缆。架空时,可选用带两根或多根加强筋的黑色塑料外护套的光纤。 规范施工 在光纤布线中,信号衰减同样不可避免。其产生的原因有内在和外在两方面:内在衰减与光纤材料有关,而外在衰减就与施工安装有关了!因此应该注意的是: 首先应该做到的是应该由受过严格培训的技术人员去进行光纤的端接和维护。 必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤;另外,牵引力不应超过最大铺设张力。 光纤要转弯时,其转弯半径应大于光纤自身直径的20倍。

网络综合布线模拟试题(四)及答案

I填空题 (1)“3A”智能建筑是指智能大厦具有_____________ 、____________ 和_________ 功能。 答案:建筑自动化或楼宇自动化(BA),通信自动化(CA ),办公自动化(OA) (2)工作区子系统是指___________ 到____________ 的范围 答案:终端设备、信息插座 (3)水平布线子系统也称作水平子系统,其设计范围是从工作区用得________ 到 _______ 。 答案:信息插座,配线架 (4)管理子系统由_____________ 组成 答案:配线架、理线器、路由器,交换机 (5)对于建筑物的综合布线系统,一般根据用户的需要和复杂程度,可分为三种不同系统设 计等级,他们是 ___________ 、_________ 和_________ 答案:基本型、增强型、综合型 (6)在双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样作用是______________ 。 答案:抑制串扰 (7)双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即、、、。 答案:蓝,橙,绿,棕 (8)按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为________________________ 和 _________ 两大类。 目前在综合布线系统中,除了某些特殊的场合通常都采用_______________________ 。 答案:屏蔽线,非屏蔽线,屏蔽线 (9)五类UTP电缆用来支持带宽要求达到 _____________ 的应用,超五类电缆的传输频率为______________ 六类双绞线电缆支持的带宽为 _____________ ,七类电缆支持的带宽可以高达_______________ 。 答案:100M/S 250MHZ, 1000M/S (10)光纤由三部分组成,即:_______ 、 _________ 禾口_______ 。 答案:纤芯,包层,涂覆层 (11)按传输模式分类,光缆可以分为_______________ 和______ 两类。 答案单模光缆和多模光缆 (12)单模光缆一般采用__________ 为光源,一般采用和波长。光信号可以沿着光纤 的轴向传播,因此光信号的损耗很小,离散也很小,传播距离较远。多模光缆一般采用的光源是,一般采用和波长。 答案:激光,1310 nm, 1550nm 发光二极管850nm1300nm (13)室外光缆主要适用于综合布线系统中的__________________ 子系统。 这类光缆主要有 __________ 、_________ 和_________ 三种。 答案:建筑群, (14)光纤配线架具有____________ 、__________ 、 ________ 和__________ 等功能。 答案:光缆端接,光纤配线,尾纤收容,调线分配 (15)设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于__________ 。 答案:5 m2 (16)我国通信行业标准规定,配

光纤布线规范及要求

光纤布线规范及要求 光纤是光导纤维的简称,由直径大约为125μm(裸纤,未涂覆)的细玻璃丝构成。 3、户外用光缆直埋时,宜选用铠装光缆。 光纤穿墙或穿楼层时,要加带护口的保护用塑料管,并且要用阻燃的填充物将管子填满。在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道。 一次布放长度不要太长(一般2km),布线时应从中间开始向两边牵引。 当光纤应用于主干网络时,每个楼层配线间至少要用6芯光缆,高级应用最好能使用12芯光缆。这是从应用、备份和扩容三个方面去考虑的。 较长距离的光纤敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。 在山区、高电压电网区铺设时,要注意光纤中金属物体的可靠接地,一般应每公里有3个接地点,或者就选用非金属光纤。 小结

光缆布线施工方案

网络综合布线施工方案目录 一、工程概况-------------------------------------------------- 1. 工程名称-------------------------------------------------- 2. 工程地点-------------------------------------------------- 3. 工程内容-------------------------------------------------- 4. 工程期限-------------------------------------------------- 5. 工程质量-------------------------------------------------- 二、编织依据-------------------------------------------------- 1. 编织说明-------------------------------------------------- 2. 编织依据-------------------------------------------------- 三、施工组织部署---------------------------------------------- 四、施工组织部署---------------------------------------------- 1. 施工组织管理---------------------------------------------- 2. 质量目标-------------------------------------------------- 3. 施工现场管理目标----------------------------------------- 4. 施工协调-------------------------------------------------- 5. 施工工期-------------------------------------------------- 6. 施工顺序及验收安排---------------------------------------- 五、施工准备-------------------------------------------------- 1. 技术准备-------------------------------------------------- 2. 现场准备-------------------------------------------------- 3. 劳动力组织

相关文档
相关文档 最新文档