文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电能计量系统规范

电能计量系统规范

电能计量系统规范
电能计量系统规范

鄂尔多斯集团PVC项目配套供热机组工程

电能计量系统装置

技术规范书

中国电力工程顾问集团

华北电力设计院工程有限公司

2011年01月31日

目录

附件1 技术规范 (1)

附件2 供货范围 (13)

附件4 交货进度 (4)

附件5 监造、检验和性能验收试验 (5)

附件6 价格表 (9)

附件7 技术服务和设计联络 (13)

附件8 分包与外购 (17)

附件9 大(部)件情况 (18)

附件10 差异表 (19)

附件11 投标人需要说明的其它内容 (20)

附件12 招标文件附图 (20)

文件

附件1 技术规范

1.总则

1.1.本招标文件适用于内蒙鄂尔多斯集团PVC项目配套供热机组工程电能量

计量表、电能量远方终端及现场监视终端设备。它提出了设备的功能设

计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。投标方须提供中文标

书,并以中文标书为准。

1.2.招标方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细

节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工

业标准和本招标书的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安

全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3.如未对本规范提出偏差,将认为卖方提供的设备符合规范和标准的要求。

偏差(无论多么微小)都必须清楚地表示在附件10中。否则将认为投标

方完全响应本招标文件提出的要求。

1.4.合同签订后2周内,卖方提出合同设备的设计、制造、检验、装配、安

装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方,买方确

认。

1.5.设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方

应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6.若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方,应以更有利于设备安

装运行、工程质量为原则,由招标方确定。

1.7.投标方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服

务,这些设备应是技术先进并经过两台三年以上成功运行实践,证明是

成熟可靠的产品。投标方应具有5年以上设计、制造同类设备的历史并

有3年以上良好的运行经验,在安装调试运行中未发现重大的设备质量

问题或已有有效的改进措施。且使用条件应与本工程相类似,或较规定

的条件更严格,业绩应是投标人的,而不是其母公司、子公司、合作方

或技术支持方的.投标方必须持有权威机关颁发的ISO-9000系列认证书或

等同的质量保证体系认证证书。

1.8.卖方在设备设计和制造中所涉及的各项标准必须符合卖方所在国或通用

国际标准的要求,但不得低于现行中国国家标准的要求。卖方应提供所

使用标准的清单,并提供与性能指标、试验和验收以及对外接口等有关

的标准。

1.9.本工程采用KKS标识系统。卖方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和

设备标识必须有KKS编码。KKS的标识原则、方法和内容在签定技术协

议时讨论确定。

1.10..投标方应保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。投标方对

成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采

购)的设备和零部件。投标方对于分包设备和主要外购零部件推荐2至3

家产品,招标方有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判,投标方和

招标方协商,最终招标方确定分包厂家,但技术上由投标方负责归口协

调。

1.11.在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的

一些补充要求,在设备投料生产前,投标方应在设计上给予修改。具体

项目由买卖双方共同商定。

1.1

2.供货商提供的所有表计,其送检工作及费用由供货商承担。

1.13.本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有

矛盾时,以《商务部分》为准。

1.14.规范书未尽事宜由买、卖双方协商确定。

1.15.规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法

律效力。

2.工程概况

2.1 厂址情况

内蒙鄂尔多斯集团PVC项目配套供热机组工程位于黄河东岸约20km的鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇棋盘井工业园内,棋盘井工业园占地25km ,是内蒙古重点经济开发区之一。

2.2 工程简介

本期工程电厂建设规模为四炉四机(两台440t/h循环流化床锅炉+ 两台50MW背压机+两台460t/h循环流化床锅炉+两台135MW抽凝空冷机组),并留有扩

建两台135MW抽凝空冷机组可能。

电厂建成后以220kV一级电压接入系统,出2回220kV线路接入内蒙电网,落点待定。

3.标准和规范

3.1. 标准

投标方提供的设备应遵守下列标准的最新版本,但不局限于以下标准:电子式标准电能表技术条件(DL/T 585-95)

多功能电能表(DL/T 614-1997)

多功能电能表通信规约(DL/T 645-1997)

电压失压计时器技术条件(DL/T 566-95)

电能计量装置安装进线规则(DL/T 825-2002)

电磁兼容试验和测量技术(GB/T 17626-1998)

电力系统继电保护柜、屏通用技术条件(DL/T 720-2000)

CCITT—国际电报电话咨询委员会

ISO—国际标准化协会

IEC —国际电工委员会

IEEE—美国电气电子工程师协会

ANSI—美国国家标准委员会

EIA—美国电子工业协会标准

UL—美国保险商实验室标准

ASCII—美国信息交换标准码

微型数字电子计算机通用技术条件(GB 9813)

本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方提供的设备,包括从他处获得的全部设备和附件,都必须符合本规范书的功能和性能要求。

3.2 上述标准提出了最基本要求,如果根据投标方的意见并经招标方接受,使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时,则这些标准也可以由投标方超越。

3.3 当标准、规范之间出现矛盾时,按较高标准执行。

4.环境条件

4.1 水文气象条件

本流域属于干旱半干旱大陆性季节气候,四季寒暑巨变。冬季严寒而漫长,夏季炎热而短促,春冬两季干旱多风沙,夏、秋两季多暴雨且集中。工程附近有伊旗气象站,根据该站40年的气象资料统计分析:

多年平均气温6.4℃

极端最高气温37.4℃

极端最低气温为-31.4℃

平均气压867.6hPa

极端最高气压876.9hPa

极端最低气压858.3hPa

平均相对湿度51%

多年平均降水量为357.2mm

最大年降水量624.7mm(1967年)

最小年降水量100.8mm(1962年)

最大积雪深度22cm

最大冻土深度为210cm

风向多为西北风,多年平均风速为3.1m/s

10m高50年一遇设计风速为25.3m/s

抗地震能力:水平地震动峰值加速度0.102g ,场地抗震设防烈度为VII度。

4.2 环境条件

环境温度-10℃~55℃。

最大相对湿度95%(装置内无凝露,也不应结冰)

4.3 设备使用条件

电能计系统设备分别安装于网控继电器室和单控室电子设备间。

5.技术要求

5.1电气要求

额定频率:380/220V,50Hz

额定交流电压:AC.220V

额定直流电压:DC110V(控制) DC220V(动力)

CT二次额定电流: 5A /1A

PT二次额定电压: 100V(线电压), 100/3(相电压)

5.2 电能计量设备功能规范

5.2.1 远方电能量计量表

5.2.1.1 精度:有功0.2S级、无功2级;应符合IEC 687标准,当负荷在额定值的0.05%~150%时仍保证精度。

5.2.1.2 方向:双方向

5.2.1.3 当地显示:记录器7位窗口指示

5.2.1.4 输入:CT―1A;PT―100V(线路、主变、启备变和厂变高压侧)

CT―5A;PT―100V(发电机、)

其中厂变高压侧表计为三相三线,其它表计为三相四线

5.2.1.5 输出:

2 路串行数据输出,满足RS485标准

PT失压告警信号接点(无源)输出

5.2.1.6 表内设供现场不同级别人员的维修检查与编程用的铅封

5.2.1.7 表常数值应可编程

5.2.1.8 表的结构为模块式

5.2.1.9 单相功耗:<3VA

5.2.1.10 其它:为保证关口点、考核点电量数据可靠,要求系统具有电表失压告警、无流计时功能。供货厂家应负责提供电能量远方终端与其它设备连接电缆、光缆、转换接口等。

5.2.2 失压计时器

略。

5.2.3 电能量远方终端

5.2.3.1 电能量远方终端处理能力应满足RS485接口及脉冲接点(保留功能)输入形式的电量和非电量信息,并留有扩展余地。

5.2.3.2 具有电量、非电量采集和传送功能,具有数据预处理能力,可对数

据按人工设置的多个时段进行分时累计和存储。

5.2.3.3 应能根据用户设定至少三种积分周期分别存储电量和非电量数据,且能连续存储10天以上。处理器内存容量应不小于16MB。数据积分周期应为1、5、10、15、20、30、60min可调,由用户任意选用。

5.2.3.4 具有数据和参数显示功能。

5.2.3.5 电能量远方终端应采用模块化结构,每个模块应设有保护机制,用户不能随意变动。允许授权人员通过按钮对电能量远方终端的各种运行参数进行修改和设定,并要求设置口令以防非法设置参数。也可由调度端(主站)对电能量远方终端进行参数设置。

5.2.3.6 具有自检功能,并可向主站告警。

5.2.3.7 电能量远方终端具有可移动的数据存储卡(后备存储器),存储容量不小于64MB。

5.2.3.8 具有后备电源,当电源供电停止情况下,其数据、工作参数、时钟能保存至少一年。若瞬间电源中断不超过500mS不应影响正常工作。5.2.3.9 具有精确的对时功能,在定时通信时与主站时钟对时。

5.2.3.10 电能量远方终端应具有与内蒙省调计量系统通信的功能。其通信方式应能适用于数据网络、电话拨号网通道。

5.2.3.11 电能量远方终端配内置或外置调制解调器、网卡、RS485/RS232通讯端口,并应符合相应标准。

5.2.3.12 调制解调器传输速率600~9600bps可调。

5.2.3.13 传输规约应有多级安全保护,整体报文和每段报文中均应有保护措施。信息编码的海明距离>4。

5.2.3.14 为防止电能量远方终端受雷电和浪涌的打击,硬件全部采用光电隔离,应配置通道防雷保护器。

5.2.3.15 脉冲量输入为无源接点,应有光电隔离和滤波,光电隔离电压>

2000V

5.2.3.16 具有抗电磁干扰及抗浪涌的抑制能力

5.2.3.17 MTBF >45000小时,使用寿命>15年

5.2.3.18 电能量远方终端应能接入下列厂商生产的表计:兰吉尔公司、斯伦贝谢公司、ABB公司、EIG公司、仪斯卡等公司。

5.2.3.19 耐压及抗干扰性:

绝缘符合IEC 338 / IEC 060 标准

过电压阻抗符合IEC 338 / 060 标准

耐过压频率1MHE 符合IEC 2554 标准

静电放电符合IEC 801-2 标准

电磁场干扰符合IEC 801-3 标准

电力快速传送符合IEC 801-4 标准

防无线电干扰符合VDE 875标准采集方式

5.2.4电能量现场监视终端

为电厂的经济利益不受损失,能够及时与主站端核对远传电能量数据和方便进行电能量计费的结算,为电厂配置现场监视终端。电能量现场监视终端由工业微型计算机和功能软件组成,用于定时/随机召唤电能量远方终端的电能量、非电能量以及相关数据并加以处理。电能量现场监视终端的串行接口、计算机网络接口、图型接口、操作系统、数据库等应遵循有关国际标准和工业标准。

5.2.4.1 主机:微型计算机一台(应高于该配置,所提型号仅供参考)

型号 DEL 品牌机 2.4GHz 多核

内存≥2G

硬盘 500 GB

可读写光盘驱动器

21" 液晶显示器一台

操作键盘及鼠标

10/100M 网络通信接口不少于2个

RS485/RS232接口不少于8个

配置hp 宽行打印机一台

5.2.4.2 调制解调器(MODEM)1个(与电能量远方终端的MODEM同型号)

符合CCITT V.23标准、信号速率600/1200bps可调。

5.2.4.3 应用软件(应用软件应是汉化的)

·对时软件。对时间隔30min、60min、120min可调。

·参数设置软件,包括:各种协议电价、电能量累加时段、原始电能量值、报警、时间/日历等。可向电能量远方终端设置参数。

·通信规约。通过电话网可自动或手动与电能量远方终端进行通信,符合IEC 870-5-102标准。可以定时和随机召换两种方式与电能量远方终端交换信息。

·数据库管理软件:包括报表、数据文件的生成、考贝、删除等。

·图形软件:包括画面/数据/表格的定义、生成和修改。

·电能的自动统计与电费结算软件。

5.2.4.4 主要功能

·电能量现场监视终端收集、处理电能量远方终端发送的电能量和非电能量数据。

·为保证电能量现场监视终端数据与电能量远方终端数据一致性,现场终端要进行数据滤波、校核。

·终端数据库能分时段、带时标存储一年以上电能量数据:包括原始数据、结算及计量模型、部分中间结果及结算结果。根据需要把数据库内各类数据制成报表打印输出或在其它存储介质中进行保存。

·具备安全保密的功能,特别是对数据库文件的存取及计量与计量参数的修改应设定相应的用户权限及防问条件,防止非法用户的侵入。

·对运行人员的任何操作均应有操作记录存档、备查。

·终端应有良好的人机联系手段,便于用户完成各类参数的设置及功能操作,包括:告警功能,各类曲线、报表显示功能,定时和召唤打印报表等。

·具有对电能量远方终端进行远方测试和诊断功能,当电能量远方终端故障或通信失效时,终端可进行自动告警及打印记录。

·当出现电话占线、通道故障、报文差错、传输错误等应自动给予记录,并可手动查询在CRT上显示。

·应具有支持用户开发应用程序,实现对数据的综合分析和处理能力。

·具有与电厂MIS系统通信能力,并具有良好的防火墙措施。

·与标准时间误差<0.1秒。

·主机CPU平均负荷率:

* 正常<40%

* 重载<50%

·利用读写光盘驱动器为报表和数据转储归档。

5.2.5其它:

供货厂家应负责提供合同设备之间的连接电缆、光缆、转换接口等。

5.3 通道、电源防雷保护器

为防止合同设备受雷电和浪涌的打击,电能量远方终端需配置通道和电源的防雷保护器,数量见供货清单。主要技术要求如下:

5.3.1 ARROW通道保护器

●工作电压:12V

●最大瞬变峰值电压:±10kV

●最大瞬变峰值电流:≥±10kA

●频响范围≤40MHz

●响应速度:≤1ns

5.3.2 OBO电源保护器V20-C/2

●工作电压:220V(DC.或AC.)

●最大瞬变峰值电压:±6kV

●最大瞬变峰值电流:≥±3kA

●响应速度:≤1ns

5.3.3 ARROW网络保护器

●工作电压:≤15V

●动作电压:20V

●通流容量:5KA

●频响范围≤40MHz

5.4 订货主要参数

合同设备采用220V交流或220V直流供电

温度在-5℃~+40℃时,装置应能满足规范书所规定的精度。

温度在-10℃~+45℃时,装置应能正常工作。

5.5 电能量计量盘(或屏)的技术要求

5.5.1电能量计量盘(或屏)包括所有安装在上面的成套设备或单个组件均应有足够的机械强度和正确的安装方式。保证电能量计量盘(或屏)在起吊、运输、存放和安装过程中不会损坏。应满足DL/T720标准,投标方应提供运输、存放和安装说明书。

投标方应对电能量计量盘(或屏)内部接线的正确性全面负责,在

指定的环境条件下,所供应的设备的特性和功能应完全满足技术规范

书的要求。

5.5.2 电能量计量盘(或屏)的机械结构应能防卫:

灰尘

潮湿

盐污

虫和小动物

所规定的高温和低温

5.5.3 为便于运行和维修,应使用标准化元件和组件。

5.5.4 电能量计量盘应装有100mm2截面的铜接地母线,接地母线末

端应装有可靠的压接式端子,以便接到电站的接地网上。

所有柜上的接地线与接地母线的连接应至少用两个螺丝。除此之外,

接地母线上每隔10cm留有一个直径5mm的孔。

5.5.5 电能量计量盘中的内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够

强度的绝缘铜线。

5.5.6 导线应无损伤,导线的端头应采用压紧型的连接件。应提供走线

槽,以便于固定电缆及端子排的接线。

5.5.7 端子排采用的端子应保证有足够的绝缘水平(额定电压不小于

600V)。

5.5.7.1 端子排应该分段,端子排应至少有20%备用端子并且可在必

要时再增加。

5.5.7.2 引到端子排上的接线应考虑电缆出线的合理性,可能在同一

电缆中引出的端子应安排在同一侧较靠近的端子,可能引入两根以上

电缆芯线的回路必须有足够的连接端子,避免一个端子压二根导线。

5.5.8 屏的内部和外部必须清洁,应清除内部所有杂物及内外一切污迹。

5.5.9 投标方应保证电能量计量盘内外油漆过的表面在运输、存放和正常运行时的防腐蚀性能。

5.5.10 每面盘及其上的装置都应有标签框,以便清楚地识别。外壳可移动的设备,在设备的本体上也应有同样的识别标记。

5.5.11 对于那些必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和插件,应有特殊符号标出。

5.5.12 电能量计量盘内装置与屏端子排之间、装置与装置之间的连线应有明确的标识。

5.5.13 屏的外形尺寸为:800×600×2260(宽×深×高)mm。

屏的色标:(待定)

5.5.14电能量远方终端盘与其它设备连接的参考距离:

起点终点大约距离

网控继电器室

调度数据网接入设备屏

网控继电器室

电能量远方终端屏

20米

网控继电器室电能计量表屏

网控继电器室

电能量远方终端屏

20米

网控继电器室

电能计量PT切换屏网控继电器室

电能计量表屏

20米

#1单元控制室电能计量表屏

网控继电器室

电能量远方终端屏

300米

#2单元控制室电能计量表屏

网控继电器室

电能量远方终端屏

600米

电能量远方终端现场监视设备

网控继电器室

电能量远方终端屏

待定

5.6 投标人应提供的技术数据及特性保证5.

6.1 电能计量表

5.6.1.1 表计型号:

5.6.1.2 表计精度

5.6.1.3 表计显示:

5.6.1.4 表计通信方式:

5.6.1.5 表计功耗

5.6.1.6 数据存储容量:

5.6.1.7 失压计时告警方式:

5.6.1.8 电磁兼容标准及等级:

5.6.2 电能量远方终端

5.6.2.1 设备名称型号:

5.6.2.2 是否与内蒙省调的电能计量系统主站兼容?

5.6.2.3 信息采集方式:

5.6.2.4 通信方式:

5.6.2.5 数据处理功能:

5.6.2.6 数据存储容量:

5.6.2.7 时钟精度:

5.6.2.8 有无远程设置功能:

5.6.2.9 扩展性:

5.6.2.10 串口通信数量型式及规约:

5.6.2.11 电磁兼容标准及等级:

5.6.2.12 对时方式(GPS或主站):

5.7 质量保证/质量控制

5.7.1 投标方应负责对按本技术规范所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实

行质量控制。

5.7.2 投标方应该用质量控制计划检查各项目和服务,包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定。质量控制系统应符合ISO9000系列标准的要求。5.7.3 投标方应随方案提供质量保证计划和质量控制手册供审核同意。

5.7.4 开始制造前,投标方应提交制造顺序,介绍要进行的检验和/或试验。招标方代表有权进入制造中检验和/或最终检验和试验。

5.7.5 凡与规定不符之处,都必须记录进行处理。

5.7.6 质量保证/质量控制文件应包括但不限于:

5.7.

6.1 鉴别偏差和偏差认可的文件

5.7.

6.2 性能试验报告

5.7.

6.3 电气试验报告。

5.7.

6.4 所有采用的规定和标准要求的其它文件。

附件2 供货范围

1.一般要求

1.1.本附件规定了合同的供货范围,卖方保证提供的设备为全新的、先进的、

成熟的、完整的和安全可靠的,且技术的经济性能符合附件1的要求。1.2.卖方应提供详细的供货清单,清单中依次说明名称、规格、型号、数量、

产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,

即使本附件未列出和/或数目不足,卖方仍需在执行合同时补足,且不发

生费用问题。

1.3.除有特殊说明外,所列数量均为电能计量设备所需。

1.4.投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细

供货清单。

1.5.提供随机备品备件,并在投标书中给出具体清单。

1.6.卖方提供随机备品备件和3年运行所需的备品备件,并在投标书中给出

具体清单。

1.7.提供所供设备中的进口件清单,提供专用工具和仪器仪表清单及其它需

要的清单。

1.8.投标方提供的技术资料清单见附件3。

1.9.卖方提供设备中的进口清单。

1.10.对需要外购的设备,配套厂家要经买方认可。

2.供货范围

2.1 设备范围:

本规范书中所提及的设备、材料、配套装置,除特别申明的外,均由投标方提供。

投标方应提供下列电能计量系统设备及相应的技术服务,基本供货范围包括但不限于此(本表仅为供货范围主要项目,投标方应根据本文件的技术条件提出详细的设备清单)。

名称单位数量备注

1 电能量远方终端台 1

2 现场监视设备套 1

3 0.2S 级电度表块18

4 电压切换装置台 1 本期需切换7路

5 通道适配器个 3 或按需配置

6 电源适配器个 6 或按需配置

7 网络适配器个 2 或按需配置

8 屏体面 6

9 其它

※现场监视设备安装位置由电厂根据管理需要布置。

2.2 组屏方案

1)#1单元控制室:

安装发电机电能计量表屏1面,屏内安装2台发电机和厂变高压侧的电能计量表4块(表计均为1+0配置)。

2)#2单元控制室:

安装发电机电能计量表屏1面,屏内安装2台发电机和厂变高压侧的电能计量表4块(表计均为1+0配置)。

3)网控继电器室:

安装电能量远方终端屏1面,屏内安装2台电能量远方终端设备。

安装220kV线路电能计量屏1面,屏内安装2回线路和启备变的6块电能计量表(均为1+1配置)。

安装主变电能计量表屏1面,屏内安装主变高压侧的计量表计4块(均为1+0配置)。

安装计量PT切换屏1面,屏内安装电压切换装置(本期有7路PT需切换)

4)每面盘均应充分预留电源转接和备用端子排,投标方可根据上述范围提

供组屏方案。

3.供货清单

卖方应按下表格式提供详细的供货清单并填写空白处。

序号名称规格及型号单位数量产地生产厂家价格备注

(注:价格一项在商务报价中填写)

4.专用工具

卖方至少提供以下专用工具:

序号名称规格及型号单位数量产地生产厂家价格备注

5.随机备品备件清单

序号名称规格及型号单位数量产地生产厂家价格备注

6.三年备品备件清单

卖方至少提供以下备品备件:

序号名称规格及型号单位数量产地生产厂家价格备注

(注:价格一项在商务报价中填写)

7.进口清单

序号名称规格及型号单位数量产地生产厂家价格备注

附图:电能计量系统范围图

- 1 -

附件3 技术资料和交付进度

1.一般要求

1.1.卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中文。

1.2.资料的组织结构清晰,逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整,

满足工程要求。

1.3.卖方资料的提交及时充分,满足工程进度要求。

1.4.卖方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段,设备监造检验,施工调试

试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。卖方须满足以上四个方面的具体

要求。

1.5.对于其它没有列入合同技术资料清单,但确实是工程所必须的文件和资料,一

经发现,卖方也应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成,后续设备有改

进时,卖方应及时免费提供新的技术资料。

1.6.买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

2.资料提交的基本要求

2.1 配合工程设计的资料与图纸

投标方应需要提供满足工程设计要求的图纸和资料如下(具体清单招标方提供,投标方细化,招标方确认,但不限于此),并应在投标文件中细化清单,供招标方确认。

2.1.1接到中标通知后,在合同签订前,按招标书要求,供方应提供下列供确认和了解的资料和图纸。

a.装置的交流和直流接线及输入输出接线图及它们的图例符号说明。

b.计量屏屏面布置图及图例符号说明。

c.计量屏背面接线图。

d.装置的方框原理图及其说明,装置及其元件的原理接线及动作原理的说明。

2.1.2买方有权要求供方对设备部件做出合理修改而不发生额外费用。在收到买方最终确认图之前采购或制造时的材料应由供方承担全部风险和费用。

2.1.3买方的认可并不能解除供方对其图纸的完整性与准确性应负的责任,产品应符合合同规范的规定。

2.1.4 供设计的图纸

设计方应于收到供方供确认的图纸4周内,给予供方以明确的确认。供方在收到设计方确认资料2周内,应提供下列供设计的正式图纸和CAD软盘或光盘及支撑软件:

电能计量自动化系统介绍资料

本文由yangpengyi100贡献 ppt文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 大庆油田电力集团 电量集抄系统 介绍资料 电能量采集及计费自动化系统 1997年5月开始研制开发 1997年 ? 包括主站系统、采集器/集中器/负控终端厂包括主站系统、采集器/集中器/ 站系统和多功能全电子式电能表系列产品 系统鉴定信息 电能量采集及计费系统通过国家电力公司部级科学技术鉴定 ? 鉴定结论: 该系统设计先进,性能优良,结构合理,安全性能良好,符合我国国情,可满足省级、地区级等各级用户的要求,其性能达到国内先进水平,部分指标处于国内领先水平。 典型用户 目前国内最大的计量系统产品供应商主站系统:地市级及以上用户60套主站系统:地市级及以上用户套;采集终端:余套;采集终端:3300余套;余套市场:超过其它厂家一倍以上;市场:超过其它厂家一倍以上;典型用户:北京、天津、杭州、昆明、典型用户:北京、天津、杭州、昆明、山东、广东等地供电公司 运行环境 支持操作系统 – Windows 2000 – Windows XP/2003 数据库 ––––– ORACLE SYBASE MS SQL SERVER DB2/MS ACCESS等 开发平台 – C/C++ – Microsoft Visual C++6.0 – Java – JBuilder 2006 DF6100 主站系统软件结构 业务界面/报表/WEB浏览其他系统(网关) 电能计量计费输出工作平台 线变损分析/考核/结算/计费子系统 电能专业应用工作平台 数据库/业务处理/系统维护子系统 电能计量工作平台 数据采集/网关子系统 电能数据源采集工作平台 系统功能 档案管理数据采集 WEB发布发布 计量业务计量业务 电能量采集系统 报表管理 计算服务数据分析 线损分析 软件功能模块 采集子系统–采集参数维护–变电站前置采集–负控前置采集–负控参数管理 ? 考核分析子系统–考核参数维护–计量业务–计算任务调度中心–计算服务

供电所电能计量管理办法

供电所电能计量管理办法 为了进一步加强基层供电所电能计量管理工作,杜绝人为电能损失及工作漏洞,维护供用电双方的合法权益,适应新形势下的管理要求,根据《计量法》、《电能计量装置技术管理规程》的要求,结合我局实际,现制定本办法。 一、管理机构: 1、我局公司化改制后成立了计量所,是我局电能计量技术管理机构,负责全局电能计量装置及日常业务的管理工作。 2、各供电所负责编制辖区内0.4KV电网运行电能表的换验计划,并统一组织拆、装、校工作的实施。 3、供电所计量管理员,负责本所电能计量管理工作及计量装置的保管、领取及出库手续的办理。 4、各所计量员负责本所装、拆、移、换凭证的填写和计量资产台帐管理,并按要求统计上报。 5、计量员负责本所铅封钳的保管、领用登记工作。 二、工作要求: 1、各供电所要对辖区内的计量设备建立计量资产台帐,资产台帐的内容应包括:资产编号、名称、型号、规格、等级、出厂序号、厂家、校验日期、安装日期等;并能方便的进行查询和统计。 2、计量装置的安装必须符合《电能计量装置技术管理规程》的要求。推广使用性能优良的产品,坚决淘汰国家明令禁止和质量低劣的电能计量产品;对新装用户,要按照业扩报装程序准确测量负荷容量,合理配置计量设备,提高计量准确度。 3、按期保质保量的完成局下达的电能表换验任务,保证周期换验率达到100%。 4、严格坚持现场抄表,杜绝错抄、估抄、漏抄和错视倍率等现象的发生;经常进行用电营业普查,查偷漏、查电能表接线和准确度以及私增容量;并利用举报、频繁性突击检查等各种方式来杜绝违章用电和窃电。 5、现场工作时,必须核对凭证与现场实物是否相符,并检查计量设备接线是否正确无误,防止人为查错、事故发生。 6、严禁无工作凭证装、拆、移、换电能表及其他计量设备,凭证填写应字迹清楚,项目齐全(包括村、组、户名、倍率、厂名、表号、底度、用户签名、工作人签名、工作时间、经办人、审核人等) 7、严格铅封钳管理,建立铅封钳使用记录,使用人按要求签名登记,实行“谁封表,谁负责”的原则。 8、对临时用电户,由计量员提供备用电能表,开具装表凭证,工作人员严格按照《规程》标准装表,抄表、收费。 9、对发现的计量故障,各所必须在2日内处理完毕,影响供电的,必须按照服务承诺的时限恢复供电。 三、检查考核: 对各所电能计量管理工作中,发现下列情况之一者,将按照局《岗位经济责任制考核细则》进行考核: 1、无正当原因未完成局下达的电能表换验任务,未按时上报各类计量报表, 2、计量装置不符合安装技术规程要求,影响准确计量并造成损失的; 3、对发现的计量故障和接到计量故障通知,未按时限进行处理; 4、因工作人员麻痹大意,造成计量设备接线错误或损坏;

终端电能计量表计及系统选型手册

终端电能计量表计及系统选型手册 一、概述 Acrel-3000系列电能管理系统是紧密把握电力系统用户的需求,遵循电力系统的标准规范而开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为用电的合理管理提供了数据依据。--终端电能计量表计及系统选型手册 二、参照标准 GB50052-2009供配电系统设计规范 GB50054-2011低压配电设计规范 GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和2级) GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级) GB/T17215.301-2007多功能电能表特殊要求 DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》 DL/T698电能信息采集与管理系统 DL/T814-2002配电自动化系统功能规范 DL/T5137-2001《电测量及电能计量装置设计技术规程》 三、系统结构 电能管理系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量,该系统由站控管理层、网络通讯层、现场设备层三部分组成。 现场设备层采用安科瑞低压智能计量箱AZX J,内部安装预付费电能表以及卡轨式电能表。通过低压智能计量箱配合电能管理监控系统,利用计算机、后台监控管理软件和网络通讯技术,将采集到的用电设备的能耗数据上传到统一的监测管理平台,实现对用电系统的监控管理,对高能耗用电设备的合理控制,最终使整套用电系统达到节能效果。电能管理系统网拓扑图见下图。--终端电能计量表计及系统选型手册 四、系统设计参数

电能计量自动化系统在用电管理上的应用 赵永生

电能计量自动化系统在用电管理上的应用赵永生 发表时间:2018-12-18T11:58:57.360Z 来源:《基层建设》2018年第31期作者:赵永生渠爱霞李美云 [导读] 摘要:电能计量自动化是一种多方位集合的新型计量系统,它集信息采编、信息多方位监控、信息的整理以及数据的计量等四个方面于一体,展现出较之传统计量系统更多的优势以及便利。 国网朔州供电公司山西朔州 036000 摘要:电能计量自动化是一种多方位集合的新型计量系统,它集信息采编、信息多方位监控、信息的整理以及数据的计量等四个方面于一体,展现出较之传统计量系统更多的优势以及便利。并且电能计量自动化系统的整体体系能够更加完善的较之传统计量系统表现出来,改变了以往徒耗人力物力的上门服务系统,即挨家挨户查表抄表。本文是针对电能计量自动化系统的相关内容进行了阐释,并从多个方面对计量自动化在用电管理中的具体应用进行了全方位的分析,给电能计量自动化系统的发展提供了借鉴。 关键词:电能计量;自动化;用电管理;应用 引言 如今,随着电力企业不断发展,用电管理正面临极大的调整,尤其是在电能计量方面,传统的电能计量模式已经无法适应发展要求,亟需通过自动化建设来进一步提高电能计量的自动化水平与智能化水平,为电力企业用电管理发展奠定良好基础。 1、电能计量自动化系统概述 计算机系统、客户端以及通信网络形式和计量表等是自动化系统,在整个系统应用过程中需要做好检查工作,根据实际检测注意事项和用电负荷量类型等,实现远程操作和控制,在整个控制管理阶段进行电能计量分析。此外系统本身容易出现偷电的行为,在自动化检测的过程中,从生产、计划和用电管理和管理等入手,做好供电管理工作,提升可行性。 2、电能计量自动化系统功能 2.1用电计量远程测量 电能计量自动化系统的电能控制和管理是当前数据平台的重要组成部分,在各个终端系统中,如何进行组织通道管理是关键。在实际借口位置设定、存储方式掌握和数据库技术分析的阶段,根据不同的计量控制类型,关口和考核的电量信息等,需要准确收集数据。电网电能管理模式符合要求,如何进行自动化系统统计和分析成为重点,能为电量管理提供数据支持。 2.2低压集抄 在实际系统应用过程中,低压控制和管理符合要求,根据实际用电情况和类型等,提前进行计量分析。在实时监控和线损过程中,对各种信息进行掌握,数据分析符合计量要求,在状态分析的基础上,采用的是低压扩展方式,其中RS-485总线和计算机应用技术,符合自动化系统的设计要求,只有满足高质量的电量和电力分析数据要求,才能满足要求。 2.3用户负荷自动管理 在电能计量自动化系统管理中,对用电客户的数据进行 自动化的控制,在线监督管理符合实际要求,在数据类型掌握的阶段,结合极端机设备的费用支出等进行控制和管理。根据实际功能性和自动化采集情况等,计费分析的阶段进行负荷管理。自动化管理系统满足系统流程要求,只有做好自动化管控,才能提升可行性。 2.4配变监控计量 在整个监控管理中,采用智能化监控系统,能实现主站和用户终端系统的有序沟通和设计。结合城网和农网低压配电系统的数据应用类型,在自动化设计中对线路进行不同的设计和指导,此外用电分析的过程中提前进行测试和评估。结合电能负荷点和实际用电类型等,如果出现异常情况及时发现和处理,数据平台的处理和掌握能减少损耗,保证用电安全。 3、电能计量自动化系统在用电管理中的应用 3.1应用在客户用电服务中 通过在用户用电服务中应用电能质量自动化系统,能够根据用户的实际用电需求,将电力交易户根据不同的需求,划分为专用变用户,供电用户和低压集抄用户。针对不同类型的用户提供不同的需求,在接收到客户的用电指令后,能够快速的为用户提供用电服务。 3.2远程自动抄表 在电能计量工作中,抄表为最基本的工作之一,长时间以来,很多企业的抄表都以人工方式为主,安排抄表人员进行手工记录。伴随经济持续发展,业务量飞速增加,该传统的抄表方式逐渐暴露出很多问题,如质量低下、效率不足等,在抄表过程中产生漏抄或错抄,对宏观决策等造成影响,难以及时提供准确可靠的数据信息。根据电网公司基本规定,每个供电局应在月初进行抄表,频率为1月/次,使用手持抄表装置进行抄录,再将数据采用数线向用电管理系统中导入,最后对电费进行准确计算。该抄表模式有以下不足:①劳动强度较大,工作效率低下。因客户所在位置较为分散,抄表人员需在路途方面花费大量时间与精力。②现场抄表入户较为困难。如今,企业的内控制度日益完善,对那些管理十分严格的企业,进入厂区中的电房进行抄表必须通过登记,极为不便,需要耗费很多的时间。③抄表较为被动,部分客户需要预先预约才能抄表,并且还会因为迟到而影响正常抄表,甚至要往返很多次才能结束抄表。上述原因会使抄表效率大幅降低,提高成本。作为抄表人员,应在要求的时间内完成任务,不仅在时间上十分紧张,而且劳动强度很大。另外,还需花费很大的成本。建成自动化系统后,可实现在远程进行自动抄表,现已覆盖每个计量点,新装终端可每月进行电量抄读,同时将所得数据传输至主站;供电局中的自动化系统都已经和用电管理系统相连,主站定期向用电管理系统传输计量点实际电量,在抄表人员核对确认无误后在电费计算过程中使用。当前,对已经接入自动化系统的所有用户,实行远程自动抄表,实现率已经可以超过90%,极大的提高了抄表效率,保证抄表结果的准确性,并降低用于抄表工作的成本费用。 3.3应用在用电检查方面 电能计量自动化系统还可以针对窃电现象和违章用电现象进行监控,通过自动化系统,在电能计量采集之后,为了避免数据出现偏差,还需要针对数据进行自动审核与分析,如果发现数据审核存在异常,则电能计量自动化系统可以将数异常问题发送给相关的管理人员。管理人员在针对用户用电需求进行分析之后,能够针对用户,加大监管力度,核实数据是否准确。通过电能计量自动化系统,能够保证电力企业电力计量的准确性。同时,电能计量自动化系统还可以针对超负荷用电行为进行检查,由于电线所形成的电网中电能具有稳定性,一旦发生超负荷用电行为,会给电线以及电网的运行造成较大的压力,甚至引发电网运行故障。通过电能计量自动化系统,能够针对

终端电能计量表计及系统

终端电能计量表计及系统 1 概述 Acrel-3000系列电能管理系统是紧密把握电力系统用户的需求,遵循电力系统的标准规范而开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为用电的合理管理提供了数据依据。 2 参照标准 GB50052-2009 供配电系统设计规范υ GB50054-2011υ低压配电设计规范 GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)υ GB/Tυ 17215.322-2008 交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级) GB/T 17215.301-2007υ多功能电能表特殊要求 DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》υ DL/T 698 电能信息采集与管理系统υ DL/Tυ 814-2002 配电自动化系统功能规范 DL/T5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》υ 3 系统结构 电能管理系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量,该系统由站控管理层、网络通讯层、现场设备层三部分组成。 现场设备层采用安科瑞低压智能计量箱AZX J,内部安装预付费电能表以及卡轨式电能表。通过低压智能计量箱配合电能管理监控系统,利用计算机、后台监控管理软件和网络通讯技术,将采集到的用电设备的能耗数据上传到统一的监测管理平台,实现对用电系统的监控管理,对高能耗用电设备的合理控制,最终使整套用电系统达到节能效果。电能管理系统网拓扑图见下图。

电能计量柜标准

电能计量柜标准 1 主题内容和适用范围 本标准规定了电力用户处户内计费用的整体式和分体式电能计量柜的基本技术要求、试 验方法、检验规则,以及其包装、储运和标志等。 本标准适用于交流50Hz、额定电压0.38~35kV、额定电流20~1000A,与电力用户供 电线路配合使用的相同结构型式的金属封闭式高、低压整体式电能计量柜和对0.38~220kV 电力用户供电线路进行远方电能计量的金属封闭式低压分体式电能计量柜的设计、制造验收。其它形式的计费用电能计量柜可参照执行。 条文中,凡名“整体式”者仅适用于对整体式电能计量柜的规定;不指名者,则对整体 式和分体式电能计量柜均适用。 2 引用标准 GB191 包装储运图示标志 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2 高电压试验技术第一部分一般试验条件和要求 GB311.3 高电压试验技术第二部分试验程序 GB311.4 高电压试验技术测量装置 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB2682 电工成套装置中的指示灯和按钮颜色 GB2706 交流高压电器动热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB39063~35kV 交流金属封闭开关设备 GB4028 外壳防护等级的分类 GB7251 低压成套开关设备 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB3924 交流有功和无功电度表 GBJ63 电力装置的电测量仪表装置设计规范 JB616 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 JB3084 电力传动控制站的产品包装与运输规程 JB3977 电力系统二次电路用屏(台)基本检查与试验方法 SD109 电能计量装置检定规程 3 术语 3.1 电能计量柜 对计费电力用户用电计量和管理的专用柜。 3.2 整体式电能计量柜 为电能计量柜组成形式之一。其所有的电器设备和器件均装设于一个(或几个并列构成 一体)电气、机械结构组合的金属封闭高、低压柜(箱)内。 整体式电能计量柜分为固定式和可移开式两种。 3.2.1 固定式电能计量柜:为整体式电能计量柜的系列之一,柜中所有电器设备和器件安装

电能计量自动化系统在电力营销中的应用 史春珍

电能计量自动化系统在电力营销中的应用史春珍 发表时间:2018-04-17T14:46:48.900Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:史春珍李妮妮[导读] 摘要:传统的电能计量都是通过人工抄表的方式完成,不仅容易出错产生纰漏,也大大降低工作效率。(山东省临沂市计量检定所山东临沂 276007)摘要:传统的电能计量都是通过人工抄表的方式完成,不仅容易出错产生纰漏,也大大降低工作效率。随着用电的不断普及,人工的抄表工作量也变得非常大。将新型的自动化电能计量系统应用其中,对于建立智能电网,提高计量的时效性具有重要意义。该系统不仅可以实现对电能的高效计量,同时还可以掌握电网的使用情况、保证有序供电、高效结算电费等。自动化系统的应用不断刺激电力市场的快 速发展,降低对资源的消耗,降低生产成本,对于保护环境也有一定的意义。关键词:电能计量;自动化系统;电力营销引言 计量的自动化系统属于一种应用平台,其包括了全网各种采集终端和计量点,能够进行计量管理、分析、监控以及信息采集。这个平台从过去到现在不断完善,功能也变得越来越丰富,其中业务由原来自动抄表到现在包括线损统计和分析、计量管理、用电检查、市场分析等等,其中涵盖了低压用户、公变、专变、厂站,实现了自动化的信息管理。应用力量自动化的系统可以使得营销系统电费的结算、线损的管理、市场的管理、电费的结算、智能负荷的控制、远程抄表、有序用电等获得实时数据,保证客户服务的水平以及电力营销的相关管理水平能够有所提高,给双方都带来利益。 1对电能自动化系统的组成部分进行分析 1.1发电厂电能量计量的遥测系统供电电源、传输通道、采集装置、电能量计量装置、主站系统是发电厂电能量计量的遥测系统的重要构成部分。其中变电站或是发电站一般会装设电能量计量装置、采集装置、传输通道、供电电源等。发电厂电能量计量的遥测系统能够管理发电厂、变电站、电能表等资料,它为电量数据提高一个综合平台。发电厂电能量计量的遥测系统还负责更新批量数据、自动采集和处理电能表的所有电能数据信息、主网线损的分析报表及编制月电量的工作,并且该系统可以保证电能统计的准确性,它自动设置30~60分钟进行一次数据采集工作。 1.2低压集中抄表系统低压集中抄表系统的主要工作是负责统计系统的负荷情况和计算台区的线损情况,同时负责月电量的营销工作。利用RS485的载波或是组网形式对小区用户进行处理电能表编码及冻结电量的工作,因为每个用户之间的用电需求不一,因此电力企业需要对台区的情况进行全面控制,做到具体问题具体分析,以便有效处理用电方面出现的问题。 1.3负荷管理系统负荷管理系统具有远程抄表、终端的电量及负荷等数据功能,该系统具备通信技术、自动控制技术及计算机技术等技术,并且该系统利用在线对用户的用电信息进行采集与检测的工作方式,实现负荷管理系统与客户抄表系统的结合,同时实现对电力负荷进行全面的管理与监控。该系统的构成部分是计量表计、计算机系统、客户端现场终端及数据信息的通信网络。负荷管理系统自身具备数据信息的采集、采样的交流、电能的质量检测、负荷管理控制、开关状态的选择以及对计量的异常状态的监控等功能,可以实现对数据信息的每15分钟进行一次采集工作。 2电能计量自动化系统在电力营销中的应用 2.1自动抄表中的应用电力营销中可以利用电能计量自动化系统实现自动抄表,而传统的抄表方式基本为人工抄表,应用电能计量自动化系统进行自动抄表时可以选择远程的抄表方式,便于对人力资源进行优化。与此同时,该种全新的自动化抄表方式亦能够保证抄表具有较高准确性和效率性。另外,传统的人工抄表过程当中,一旦在某一个抄表环节发生了错误,整个抄表结果的准确性便自然受到了严重的影响。在该方面,采用电能计量自动化系统进行自动抄表时,基本上会在每个月的月初将电量进行冻结抄表,而后所获得的数据便会自动反馈到总的计量站点进行计量与核算。由此,该种方法能够有效降低电力企业在电力营销当中的成本,且能够提高工作的效率。 2.2线损四分统计中的应用四分线管理属于电力企业管理当中的重要组成部分,且在四分线管理当中更要予以高度重视的应该为实时统计线损四分。电力营销当中采用电能计量自动化系统可以对线损四分的统计频率进行科学的设定,并且能够在对不同的自定义对象进行确定以后根据具体情况生成具有差异性的统计报表,方便了电力企业对电量数据的分析。与此同时,电力营销当中采用电能计量自动化系统亦能够对线损四分进行检测,对不同区域可能存在的线损四分问题及时发现并予以解决,保障了电力营销的安全性和效率性。 2.3监测计量装置和处理异常中的运用计量自动化的系统具有一切终端设备所需的相关警报,同时可以根据通讯情况、数据等,分析出断相、失压、数据不完全、通讯的流量太大、通信异常、数据越限、数据异常等情况。这个系统的运用建立起了能够实时在线,覆盖全部地方的监测系统,表现出了一种跨越式的发展。使用计量自动化的系统,使得排查计量故障变得容易起来,对于一些问题也可以及时进行处理和报警,报警处理之后的结果会在计量自动化的系统里面反馈出来。 2.4开创了用电检查与计量工作新模式通过对原有人工抄表方式的舍弃,同时改善原有的电能计算方式,使用电能计量自动化系统可以大大降低工作量,提高计算的准确率;同时系统还具备检测线路故障以及线损等重要问题的功能,对于有效开展维修养护工作具有重要作用;通过实时的监控和管理,降低人员巡查次数,节省成本,还能对系统故障进行及时处理,降低影响,避免矛盾和纠纷。结束语 综上所述,在社会的紧迫需求下电能计量自动化系统才得以被及时建设及应用,保证了供电企业秩序用电、统计供电质量、负荷控制、统计供售电量、市场管理运营、预购点、远程抄表业务、电费结算以及客户节能评估等,以及客户为中心,它的出现并及时在生活中应用,及时减缓了资源与环境的污染、并切实有效的提升了相关企业的管理水平以及经济效益。参考文献:

电能计量管理制度

电能计量管理制度 山东华盛化工有限公司 2014年10月

电能计量管理制度 为了提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一,特制定以下管理制度: 一、管理职责: 1、电气计量人员要严格执行国家计量工作方针、政策、法规及行业管理的有关规定,执行本矿电能计量管理的各项规章制度。 2、电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)等,建立、完善电能计量装置台帐,使用、维护和管理本企业的电能计量标准。 3、开展电能计量装置的检定、安装和维护等工作。 4、做好本单位管辖范围以内的电能计量装置的现场检验、周期检定(轮换)、故障处理等工作。 二、库房管理 1、电能计量器具应区分不同状态(待验收、待检、待装、淘汰等)分区放置,并应有明确的分区线和标志。 2、待装电能计量器具还应分类、分型号、分规格放置。 3、待装电能表应放置在专用的架子或周转车上,不得叠放,取用应方便。 4、电能表放置应保持干燥、整洁、空气中不含有腐蚀性的气体。库房内不得存放电能计量器具以外的其他任何物品。 5、电能计量器具出、入库应及时进行登记,并备份电子文档,做到库存电能计量器具与计算机档案相符。 6、凡按购置计划购进的电能计量器具、仪器和设备,应由生计科和经营部人员在场开箱检查,进货的规格、型号是否正确;有无出厂合格证、试验数据和使用说明书等资料,开箱验收合格后,该批电能计量器具方可入库。若无资料及合格证、说明书者,不开箱验收。 7、对批量购进的电能计量器具,应从新购入的全部器具中抽出1%-10%(但不少于10只)进行验收,验收合格后方可入库、建帐、注册。若不合格或型号、规格不符,应通知经营部负责办理退货手续。 8、要求电能计量器具和设备应存放在室内支架上,每一间隔中叠放高度不允许超过五层,并且每上、下层应用衬垫物隔开,装在纸盒内的电能表和互感器叠放高度不允许超过十层。 9、领用的电能计量器具、仪器和设备,在检查型号、规格、数量及有关资料无误后入库, 库房必须按规格、型号填写出入库清册。 10、电能计量器具库房应按月盘存、汇总、清理领、退料凭证、电能计量器具资产管理卡,做到帐、卡、物相符,如有不符,及时清对解决。 11、新购入库的的电能计量设备应填写购置不需安装设备验收表,按照有关规定办理相关手续,并填写固定资产管理卡片。 12、库房应有专人负责管理,应严格执行库房管理制度。 三、档案资料管理 1、建立《电能表台帐》,台帐内容包括:规格型号、生产厂家、出厂编号、工区编号、购进日期、启用日期、校验记录、表底码(分段) 2、建立《电能表轮换登记表》内容包括:入库表、出库表、规格型号、出厂编

电能计量装置配置原则精编版

电能计量装置配置原则公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II、 III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的。 (3)单机容量100MW及以上的发电机组上网结算电量,以及电网经营企业之间购销电量的计量点,宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。即在同一回路的同一计量点安装一主一副两套电能表,同时运行、同时记录,实时比对和监测,以保证电能计量装置的准确、可靠,避免较大的电量差错。 (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5)安装在用电客户处的贸易结算用电能计量装置,1OKV及以下电压供电的,应配置符合GB/T16934规定的电能计量柜或计量;35kV电压供电的,宜配置GB/T16934规定的电能计量柜或电能计量箱。 (6)贸易结算用的高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的电能计量装置,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的,以减小变比。 (9)选配过载4倍及以上的宽负载电能表,以提高低负荷计量的准确性。 (10)经电流互感器接人的电能表,其标定电流宜不超过TA额定二次电流的30%,其额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(11)对执行功率因数调整电费的客户,应配置可计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表;按最大需量计收基本电费的客户,应配置具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的客户,应配置复费率电能表或多功能电能表。 (12)配有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645的要求。 (13)具有正、反向送受电的计量点,应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。一般可配置1只具有计量正、反向有功电量和四象限无功电量的多功能电能表。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。

电能计量及窃电知识学习、培训资料

电能计量与窃电知识 1. 电能计量的基本知识 1.1 电能计量装置的概念 电能计量装置:是由电能表、互感器(电流互感器、电压互感器)、电能表到互感器的二次回路三部分组成。 1.2 各部分的作用 1. 2.1 电能表的作用 也叫电度表,是电能计量装置的核心,是计量负载消耗的或电源发出的电能。 电能表型号:1位D-电能表;2位表示相线:D-单相、S-三相三线有功、T-三相四线有功; 3位表示用途:D-多功能、F-复费率、M-脉冲、S-全电子、Y-预付费;4位设计序号用阿拉伯数字表示。 电能表铭牌:以哈尔滨电能表DD105型为例,220V 表示额定电压,1.5(6)A 表示额定电流为1.5A ,最大电流为6A ,50HZ 表示额定频率,6400ipm/kw.h 表示计6400个脉冲为一度电。 1.2.2 互感器的作用: (1)扩大电能表的量程。电压互感器把高电压变换成低电压,电流互感器将大电流变换成小电流。 (2)减少了仪表的制造规格。除直接接入式电能表外,电流二次回路均以5A 为主,电压二次回路均以100V 为主。 (3)隔离高电压、大电流,保证了人员和仪表的安全。 1.2.3 互感器的分类 互感器分为电流互感器和电压互感器 (1)电流互感器 型号:第一个字母:L-电流互感器 第二个字母:A-穿墙式;F-多匝式;R-装入式;B-支持式;Y-低压;M-母线式;Z-支柱式;D-单匝式;Q-线圈式 不完全星形接线(V ) 完全星形接线(Y ) U V W

第三个字母:C-磁绝缘;S-速饱和;G-改进型;K-塑料外壳式;W-户外式;M-母线式;Z-浇注式 第四个字母: B-保护式; D-差动式 电流互感器两种典型接线 (2)电压互感器 型号:第一个字母:J-电流互感器 第二个字母:D-单相;S-三相;C-串级式 第三个字母:J-油浸式;G-干式;C-磁绝缘; R-电容式;Z-浇注绝缘 第四个字母: W-五铁芯柱; B-带补偿角差 绕组;J-接地保护 1.2.4二次回路的作用 电压二次回路是指电压互感器、电能表的电压线圈以及连接二者的导线所构成的回路。由于连接导线阻抗等因素的影响,电能表电压线圈上实际获得的电压值往往都小于额定值(220V、380V、100V),二次电压回路电降的大小直接影响电能计量的准确度。 电流二次回路是指电流互感器二次线圈、电能表的电流线圈以及连接二者的导线所构成的回路。电流互感器的二次负载包括二次连接导线阻抗、电能表电流线圈的阻抗、端钮之间的接触电阻等。它直接影响电流互感器的确度等级。 2.单、三相电能表常用接线 2.1单相电能表直接接入式 接线原则:I AO U AO 计量功率P=U×Icosφ=UIcosφ2.2带电流互感器的单相电能表的接线两台单相电压互感器典型V/V接线 A B C φ I AO · U AO ·

电能计量装置技术管理规程(dl_t_448)

电能计量装置技术管理规程() 电能计量装置技术管理规程 前言 本标准是根据原电力工业部年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[]号文)的安排,对年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》()进行的修订。 本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准()和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。 针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。 起草小组首先发文征询全国电力部门对规程的修改意见,共收回意见多条。在此基础上,起草小组于年月日完成编写大纲的起草与讨论。年月日完成征求意见稿,月日发出征求意见稿,共收回意见份。年月日完成讨论稿,月~日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。年月日完成送审稿,年月~日在绍兴市审查通过。参加人员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共人。 本标准自生效之日起代替。 本标准的附录、、、、、是标准的附录。 本标准的附录、、、是提示的附录。 本标准由原电力工业部提出。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会技术归口。 本标准负责起草单位:河南省电力工业局。 本标准主要起草人:卢兴远、俞盛荣、徐和平、陈俪、张春晖。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会负责解释。 范围 本标准规定了电能计量装置管理的内容、方法及技术要求。 本标准适用于电力企业贸易结算用和企业内部经济技术指标考核用的电能计量装置的管理。引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 级交流电度表的验收方法 孤立批计数抽样检验程序及抽样表 和级直接接入静止式交流有功电度表验收检验 电力装置的电测量仪表装置设计规范 多功能电能表通信规约 交流电能表检定装置 计量标准考核规范 电测量仪表装置设计技术规程 电能计量装置检验规程

电能计量管理制度

电能计量管理考核制度 电能计量管理制度 电能计量器具是用能单位进行电能计量检测的物质基础,进行准确的计量器具数据检测是加强电能计量管理、提高电能利用率、减少资源消耗、保护环境的最有效途径,同时又是煤矿进行公平交易的重要保证。根据《中华人民共和国节约电能法》、《企业电能计量器具配备和管理导则》规定,用能单位应当加强电能计量管理,针对我矿用能计量器具的实际情况,制定如下管理规定: 一、加强领导,做好电能计量基础工作 节能环保办公室要加强电能计量工作的指导、督促完善计量管理制度。从加强电能计量管理、提高电能计量检测能力和发挥计量检测数据在节能降耗中的作用等方面入手,全面加强企业电能计量管理工作。 加强我矿电能计量管理,领导是关键,制度是保证,人员是基础。矿领导要重视电能计量工作,熟悉国家电能、计量管理方面的法律、法规、政策;要建立健全电能计量管理体系,形成相应的计量管理制度,包括电能计量管理机构职责及人员岗位责任制度、电能计量器具的管理制度、电能计量数据的管理等规章制度;安排专人进行电能计量管理工作,切实提高电能计量人员的综合素质,以适应现代电能计量管理的需要。

我矿要不断提高电能计量检测管理人员素质,提高电能计量器具的配备率和对电能计量检测过程的控制水平。要依据国家标准GB/T17167—1997《企业电能计量器具配备和管理导则》的要求,在生产经营的全过程配备满足生产经营需要的电能计量器具,并认真做好计量器具的检定、校准工作,确保计量器具的准确可靠。 各数据采集单位、人员要力求数据准确有效,充分发挥电能计量检测数据在生产经营、成本核算、电能平衡和电能利用状况统计分析等各项工作中的作用,用科学、准确的计量数据指导生产,通过量化考核发现工艺缺陷、管理漏洞和节能潜力,及时加以改进提高,把节能挖潜落到实处。 二、建立企业电能计量档案 计量器具的分类及校验:我矿的电能计量器具分为一级计量器具和二级计量器具,一级计量器具包括1台汽车衡,35KV变电站进线电度表;二级计量器具包括参与矿内考核各单位用电情况的电度表煤质化验仪器仪表。汽车衡由销售科按照国家规定外委有资质单位进行校验。35KV变电站进线电度表属济宁市电业局管辖,校验情况属济宁市,二级计量电度表、煤质化验仪器仪表由节能环保办公室联系外委有资质的单位进行校验。各计量仪表的校验证书由负责校验单位妥善保管,保存期限至少3年。 三、加强宣传,提高电能计量各级管理人员的技术素质

数字电能计量系统检定方法综述

数字电能计量系统检定方法综述 摘要:在传统的电能行业中,对于电能的准确计量是一项十分重要的工作,直 接关系到了电力公司对电能的统计。随着技术的不断进步,传统的电能计量仪器 已经被各种先进的数字电能计量系统取代,成为了电能计量的主要仪器。对于这 种新系统的检定方法,也随着技术的改进而有所不同,本文主要针对数字电能计 量系统进行介绍,从多个方面来来分析计量系统的检定方法,通过介绍和分析后,希望能够对他人有所帮助。 关键词:数字化电能计量;电子式互感器;数字电能表;现场检定 一、数字电能计量系统现场检定的意义 对于我国以往所使用的变电站来看,该变电站当中的电磁式互感器主要是通 过对电压信号、以及电流信号进行模拟,并在电缆传输之后传递到电能表当中进 行输出。在该过程当中,电能表不但可以在极大的程度上装换位数字量,而且可 以有效的从中计算出电能值。就电磁式互感器整个过程的输出而言,看起来十分 合理,但不可否认的是,在该过程当中进行的二次导线会在一定的程度上出现压 降的情况,该情况的出现也将为其带来许多不好的问题,例如:所收电费比实际少、供电量不平衡等。因此,为了在极大的程度上改善这一问题,变电站随之在 我国科技水平进一步提升的影响下,逐渐趋向了智能化、数字化的发展,而这种 数字变电站的到来也将对变电站今后的发展带来十分积极的作用。对于数字变电 站而言,数字电能计量系统作为其中非常重要的一部分,由于数字电能计量系统 运行过程的不同,所以,其会直接导致数字化变电站与传统的变电站的计量现场 检测技术也不尽相同。因此,为了促使我国电网在今后得到更好的提升,且保证 其在工作的过程中不会出现一系列没必要的问题,相关人员就需要对数字电能计 量系统现场检定技术加以研究。 二、数字化电能计量系统的现场检定技术现状 2.1电子式互感器现场检定技术 目前国内电子式互感器检定的方法基本上都是采用的直接测量法,为电子式 电流互感器现场校验原理图。一路是被测电子式互感器,一路是由传统的标准互 感器以及标准A/D构成的标准通道,然后通过直接测量的方法,测出电子式互 感器的误差。这种方式符合电子式互感器的实际工况,并且电子式互感器校验仪 可以溯源到更高一级标准。缺点是由于采用的是直接测量方法,对电子式互感器 校验仪的准确度要求较高,如果现场校验0.2级互感器,则需要电子互感器校 验仪整体准确度达到0.O5级,而且涉及到IEE61850—9—1等数字传输的通信协议,需要重新开发测试设备,成本比较高。 2.2数字化电能表检定技术 在数字化变电站中采用的数字化电能表与传统的三相多功能电能表的工作原 理完全不同,数字电能化表所接收的信号是光纤以太网传送的数字化电流、电压 信号,而不是传统的57.7V/100V的电压信号,或者是5A/lA的电流信号。不 存在电流互感器、电压互感器及A/D转换等单元。数字化电能表获取数字化的 电流电压瞬时值后,采用数字信号处理算法直接计算得到电功率和电能等电能计 量数据。理论上说数字化电能表白身没有A/D环节,只是进行一下数学运算, 是没有误差的。但实际可能产生的误差有两部分,一是由算法引起的误差,这种 误差与信号的频率波动、波形以及非同步采样有关:另外是浮点数运算时有效位 误差,为计算机系统固有误差,可以说是截断误差。

电能计量接线图

低压计量基础知识与查处窃电 作者:张立华 2010年张立华独立编写《低压电能计量知识和查处窃电》培训教材一书,作为本单位抄表员及所站长的技能培训教材,培训10期,每期35人-40人,学员技能水平明显提高.特此证明(内容见复印件) 廊坊供电公司客服中心廊坊供电公司培训中心 签字:签字: 2011年9月9日2011年9月9日

在现代化的建设与人民生活中谁都离不开电,电力的建设与发展与国民经济和人民生活质量息息相关,但是,电能作为一商品,在社会主义市场经济交换过程中,窃电的现象也就相伴而生。窃电者为了达到目的,往往是千方百计使窃电的手法更加隐蔽和更加巧妙,并随着科技知识的普及,窃电行为的手段、窃电的方法也在发生变化。对此,作为供电行业的用电管理人员一定要时刻警惕和高度重视,针对各种窃电行为进行深入的调查研究和分析,同时应采取相应的对策。就象公安人员研究犯罪分之的作案手法一样,只有掌握了犯罪分子的作案规律、共性案例和特殊性案例及其手法才能做好如何防范,而且要比窃电者棋高一酬,掌握工作的主动权,使国家的财产损失减少到最小。 窃电的手法虽然五花八门,但万变不离其宗,最常见的是从电能计量的基本入手。我们知道,一个电能表计量电量的多少,主要决定于电压、电流、功率因数三要素和时间的乘积,因此,只要想办法改变三要素中的任何一个要素都可以使电表慢转、停转甚至反转,从而达到窃电的目的(例如:矢压、矢流、短接(分流)、改变电能表进出线或极性等);另外,通过采用改变电表本身的结构性能的手法,使电表慢转(例如:改变电流线圈匝数、倒转表码、更换传动齿轮损坏传动齿轮等),也可以达到窃电的目的;各私拉乱接、无表用电的行为则属于更加明目张胆的窃电行为。下面介绍电能计量基础知识和如何查处窃电。

用电检查工作中的电能计量自动化系统

用电检查工作中的电能计量自动化系统 发表时间:2018-04-13T16:31:45.713Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:卢继伟王子排刘松张伟[导读] 摘要:电能计量自动化系统主要由计算机系统、计量表、客户端和通信网络四个部分组成。 (国网安徽省电力公司临泉县供电公司安徽阜阳 236400)摘要:电能计量自动化系统主要由计算机系统、计量表、客户端和通信网络四个部分组成。电能计量自动化系统一方面可以为用电检查提供领先的技术,另一方面还可以为用电的日常管理提供有效的数据,为供电公司的管理决策提供可靠的依据,尤其是应对用电突发状况时,还能做出正确的分析和措施,确保用户安全稳定的用电。与此同时,还能及时了解用户的实际负荷状况,并进行分析和处理,对重 点用电客户进行跟踪和监控,有效提高了用电检查的工作效率及质量,减少了工作中的误差,电能计量自动化系统有效的提高供电公司的管理效率和工作质量。 关键词:用电检查工作;电能计量;自动化系统 1电能计量自动化系统的概述电能计量系统包含四个部分:①通讯网络;②自动计量器;③客户端;④计算机系统,其的作用是对日常用电检查工作在配电变压器计量检测、低压抄表,自动负荷用户管能源计量管理作用与远程检测作用,客户电能使用状况与客户的电能耗费异常剖析过程能够依托自动化系统来检测且第一时间掌握,电能计量自动化系统也可以第一时间发现窃电行为,有效地制约了电力盗窃的产生。电能计量自动化系统在确保电力正常运行过程中发挥着不可忽视的功能,在电能生产时,自动化系统能够在电力谋划、销售与管控方面提供准确、客观的根据,是电力公司管理的有效技术保障。 2自动化计量系统 2.1配变计量检测 自动化系统在电网系统与用户终端二者之间利用无线技术进行沟通,对配电变压器数据实时采集与监测,并通数据分析,对电力系统状况分析。如果检测到用户用电存在异常,自动化系统会发出警告,工作人员依据系统提示信息做出相应处理,从而使线损有效降低,自动化计量系统采集数据包括,电流三相不平衡,谐波,无功潮流。 2.2用户客户负荷管理 依托网络信息技术,系统能够自动测量用户用电数据,将在线测量数据与抄表数据相结合,供电企业可以对用户用电实施管理,数据自动采集并完成计费工作,客户负荷管理工作水平能够得以提升。 2.3低压集抄 该方式是企业对用户电能使用数据采集、传输、分析集中于一体的管理方式,其应用的技术有通信技术、计算机技术、低压扩频载波技术。通过对接入系统电能表远程抄表,实施监控,就线损数据进行分析,为企业工作人员提供实时电力数据,并且数据实效性,精准性,能够得到保障,从而为其他业务开展以及用电量分析提供有效支撑。 2.4电能远程测量 远程测量是电量信息统一采集,之后对数据加工存储计算分析,其应用的技术有存储技术,数据库技术,实时接口技术,网络技术。结合到计量遥测系统,实现数据自动采集,实效性得到保障,为线损计算分析提供数据,电能计量管理工作质量能够得以提升。 3电能计量自动化系统在用电检查工作中的应用 3.1电能计量自动化系统在日常用电管理中的应用 目前电能计量自动化系统在日常用电检查中的具体运用主要表现在以下四方面:①我们可依据电能计量自动化系统所采集的有关数据,安排有关人员对产生故障的用户进行维护,同时还能够依据系统所提供的故障类型和数据对电量进行具体的核算。②依据电能计量自动化系统采集的信息,我们能够有效管理用户的超负荷用电和超容量用电行为,能够及时的制止违章用电行为,对用户进行安全用电指导。③电能计量自动化系统可以对电能表行码进行整点实时传送,这使得我们可以在短时间内对高压线路线损的进行迅速统计和报告,并结合对不同事件报警的分析以及判断,得出比较准确的线损分析报告。④按照电能计量自动化系统所提供的信息,我们可着重跟踪监测用偷电嫌疑的客户,对其实施定时或者不定时的检测,对于那些已确定存在偷电问题的客户应当依照相关流程进行妥当处置。 3.2反窃电及监测工作中电能计量自动化系统的应用 (1)依据电能计量自动化系统所反映的电量数据,工作人员可以准确地筛选出存在异常用电的用户,再通过对此用户近期内的用电数据进行分析,以判定其是否存在窃电或电器故障等情况。(2)电能计量自动化系统可以依据工作人员所限制的有关查询条件,筛选出用电异常的用户,而且为了帮助工作人员更好地区别数据的来源,系统会用不同的颜色来代表不同来源的数据,并快速地查找出存在用电异常情况的用户。(3)电能计量自动化系统可以根据报警事件查找出任何时段内任一事件的任何一个电站下的所有的计量点,再构建分类查找体制,以便更好地查找出通信报警、计量表报警、主站统计报警以及终端报警等事件。(4)工作人员可以依据电能计量自动化系统显示的信息,着重排查可能存在窃电行为的用户,在证实其的确存在窃电行为后,通过系统的计量点数据计算窃电量之后,可根据窃电处理程序的有关规定对其加以相应的惩罚。 3.3线损“四分”管理 3.3.1分压线损 分压线损可对全网管辖区域内的各级电压线路损耗情况,按照固定周期或者指定时间段进行细致、全面地统计分析。 3.3.2分区线损 分区线损指的是事先将区域进行细致地划分,比如可将其分为总局、下属供电分局,再结合各地区情况分为供电所、营业所等,在每月固定时间内统计各区段的线损情况,逐一进行分析。 3.3.3分线线损 分线线损主要是针对变电站10kV馈线统计线损,管理人员可根据需要在指定时间内进行统计分析并进行汇总,为后期决策提供一定的依据。 3.3.4分台区线损

相关文档