文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中达电通PQC-S系列滤波器

中达电通PQC-S系列滤波器

中达电通成立于1992年,总部设在上海,在中国大陆拥有35个分支机构和服务网点,是世界第一大电力电子产品集团-台达电子集团的子公司。依托母公司的雄厚实力,中达电通公司致力于动力、视讯、自动化三大领域的产品开发与系统集成。并在国内针对通信、能源、铁路、制造、及政府金融等众多行业领域提供相关产品和服务。

中达电通动力事业部现已成长为国内主流的电源动力产品及系统提供商,并在优质安全供配电系统,能源管理系统,及安全防护系统等方面拥有技术领先、品质卓越的全系列专业产品及整体解决方案。相关产品和系统大量应用在中国移动、中国电信、中国联通、中国石化、中国石油、国家电网公司、中国铁道部以及中央直属或地方企事业单位的重要客户,并获得客户好评。

优质供电保障系统能源管理系统安全防护系统中低压配电系统 永磁调速驱动器 防雷系统

UPS电源系统 非晶合金变压器 户外电源系统

通信电源系统 有源电力滤波器 动环监控系统 蓄电池/太阳能系统 综合能源管理系统 一体化户外机房系统 氢燃料电池发电系统 新风节能系统 一体化户外机柜系统

变频节能系统

照明节能系统

随着非线性用电设备在电网中

大量投运,包括变频器、UPS 等电力电子整流设备已经普及应用到工业级客户的各个领域,造成了电网的谐波分量占的比重越来越大。它不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动,直接影响到工业产品的质量,威胁电网的安全运行,并造成能耗增加和设备寿命的降低。这些非线性负载的增加速度远远超过电网建设的增长,电能质量问题逐步从纯无功问题逐步过渡到谐波和 无功的混合问题。传统的电容补偿设备以及滤波设备不再适合负载性质的变化,治理效果不佳,甚至成为

谐波攻击的对象,变成系统的薄弱环节。

中达PQC 系列有源电力滤波器是针对工业场合的无功补偿及电力滤波用途开发,依托著名国际电力电子集团“台达电子”的全球研发,国内规模化生产的高性价比电能质量产品。近年来,中达PQC 系列有源滤波器在通信、能源、制造、政府等行业的机房和工业现场得到了广泛的应用,并受到客户的良好评价。

PQC 有源滤波器客户价值

中达PQC有源滤波器的工作原理

用电设备中大量应用的整流设备产生的电流谐波回馈到电网测,进而在网测影响电网电压波形质量。PQC系列有源滤波器并联在电网测和谐波源负载之间,能对谐波源产生的动态变化的电流谐波进行迅速的跟踪补偿。其原理为:通过PQC系列有源滤波器

通过网测的CT采集器采集电流谐波,经双DS 波分量情况(可同时选择10次谐波进行采集跟踪和治理),在2ms内动作发出电流命令,并通过功率执行器件产生与谐波源谐波电流方向相反幅值相等的补偿谐波电流,并注入系统,达到抵消非线性负荷所产生的谐波电流的作用。其功率回路结构上由静态功率变流器构成,具有半导体功率器件的高可控性和快速响应能力。因此,有源滤波器可针对当前电流情况实时动态跟踪和补偿,并对系统中总的谐波抑制效果明显,谐波滤除率高达95%。此外,PQC有源滤波器在跟踪和治理多次谐波的同时还可对基波无功电流进行实时动态跟踪补偿,其原理与谐波的产生和注入类似。

有源P快速计算,对网测谐波进行傅立叶分解,确定2~50次的谐滤波器是一个谐波电流源,它的接入对系统阻抗不会产生影响,即使供电或用电系统结构和阻抗发生变中达PQC有源滤波器的谐波治理效果

中达PQC系列有源滤波器系统治理效果可保证现场因电流谐波产化时,该装置不存在产生谐振的危险,不影响补偿性能;同时也不存在超载问题。当系统谐波电流增大超过装置的补偿能力时,

滤波器仍可发挥最大补偿作用;

并联的结构使得改造和新建项目现场施工和操作更加灵活安全可靠。

生的电压谐波畸变低于3-5%,电流谐波THD低于5%,功率因数大于0.95。有效减少无功损耗,降低能耗,保证用电系统的可靠性安全性。

适合国内电网波动,电压输入范围宽:上限456V ,下限304V; 实时跟踪,动态补偿,可随负载容量和谐波性质自适应补偿; 因数; 标配远程监控接口; ;

及结构; 统运行参数 GB/T 14549-93《电能质量公用电网谐波》

GB/T 15543-1995《电能质量三相电压允许不平衡度》 方法》 双DSP 控制,响应速度快,响应时间<2ms;

高可靠性,并联接入方式,不会出现过载情况,不会造成电力系统谐振,适合关键应用场合; 效率高,热损耗<3%;

一机多能,同时可滤波及补偿功率 便于远程集中控制管理, 适应性强,完善的浪涌保护,标配防雷模块 成套性好,可根据成套PDU 柜型定制设备外观 使用灵活,谐波补偿次数可选,并可在线设置系

模块化等容量或不等容量多机并联,最多并联台数8台

GB 4943-2001《信息技术设备的安全》

GB 9254 Class A《信息技术设备的无线电骚扰限值合测量GB 10229-88《电抗器》

GB11032-89《交流无间隙金属氧化物避雷器》

标准机柜系统

模块化定制系统

典型应用:

适用于通信场合或对机柜的外观无特殊要求的

典型应用:

适用于工业现对机柜外观合

3线或4线)

5A, 60A, 80A, 100A, 120A, 150A, 200A, 3线或4线)

30A、60A、120A 三种功率模块为基础,根PQC-380/45H-3(4)

改造及新建现场场PDU 成套系统等,有特殊要求的场

标准规格:(3相4250A , 300A 机柜系统为标准机柜

定制规格:(3相以据客户要求进行并联组合,构成不同容量系统,机柜系统可根据PDU 柜型和用户要求定制

模块选型规格表:

PQC-380/30M-3(4) 标准系统选型规格表:

PQC-380/60H-3(4) PQC-380/80H-3(4) PQC-380/100H-3(4)PQC-380/120H-3(4)PQC-380/150H-3(4) PQC-380/200H-3(4) PQC-380/250H-3(4) PQC-380/300H-3(4)

PQC-380/60M-3(4)PQC-380/120M-3(4)

电气参数项目 内容

补偿方式 三相三线或四线

输入电压范围380V+/-20% (304V~456V)

输入频率范围 50HZ+/-10%

滤波器整机治理率 ≥95%

动态响应时间 响应时间≤2ms

过载保护 自动限流在设定的最大输出能力,不发生过载 动态补偿设置 可以

噪声 ≤59dB(A)

冷却方式 智能风冷

工作温度范围 -10~50℃

≤1000m

安装海拔高度 额定容量,大于1000m适当降容使用 热损耗 ≤3%

功因补偿+谐波滤波 是

可任意设定补偿方式和谐波次数 是

可并联台数 可以实现不同容量或同容量并联,并联数量8台 具备过压/过热/过功率保护 是

面板 按钮指示灯/LCD

智能通信接口 RS485/RS232/MODBUS

MTBF ≥10万小时

远程监控功能 可选

100% ~120

输出电流限制 % 额定电流可调

进出线方式 上/下

防护等级 IP21

抗震烈度 9级

标准机柜系统机构参数

产品型号

容量

尺寸(WxDxH)

重量

PQC-380/45H-3(4) 45A 600x 400x1200mm 65KG PQC-380/60H-3(4) 600x400x1200mm 60A 75KG PQC-380/80H-3(4) 80A 800x600x2000(2200)mm 150KG PQC-380/100H-3(4) 100A 800x600x2000(2200)mm 210KG PQC-380/120H-3(4) 120A 800x600x2000(2200)mm 240KG PQC-380/150H-3(4) 150A 800x600x2000(2200)mm 300KG PQC-380/200H-3(4) 200A 800x800x2000(2200)mm 400KG PQC-380/250H-3(4) 250A 1000x1000x2000(2200)mm 480KG PQC-380/300H-3(4)

300A

1000x1000x2000(2200)mm

560KG

模块型号

容量

尺寸(WxDxH)

重量

PQC-CSU(监控模块) - 面板嵌入安装方式 - PQC-380/30H-M(功率模块) 30A 450x450x132mm 10KG PQC-380/60H-M(功率模块) 60A 3 450x450x264mm 0KG PQC-380/120H-M(功率模块)

120A

500x400x530mm

50KG

A 系统(30Ax4) 系统(60Ax4) C 系统-240A )

* 机柜系统间可并柜,A,B 4,最大系统容量960A 模块化定制系统模块机构参数 模块化定制系统典型配置方式

系统-120A B 系统-240A 系统(120Ax2系统可双柜并联,C 系统可台机柜并联* 以上为典型配置方式,如有其他规格要求,可根据客户要求定制