各种系统常见故障处理

自动喷水灭火系统(一)湿式报警阀组常见故障分析、处理

1.报警阀组漏水

(1)故障原因分析

①排水阀门未完全关闭。②阀瓣密封垫老化或者损坏。③系统侧管道接口渗漏。

④报警管路测试控制阀渗漏。⑤阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。

(2)故障处理

①关紧排水阀门。②更换阀瓣密封垫。③检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件。④更换报警管路测试控制阀。⑤先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件。

2.报警阀启动后报警管路不排水

(1)故障原因分析

①报警管路控制阀关闭。②限流装置过滤网被堵塞。

(2)故障处理

①开启报警管路控制阀。②卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位。

3.报警阀报警管路误报警

(1)故障原因分析

①未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试。②报警阀组渗漏通过报警管路流出。③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。

(2)故障处理

①按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况;重新对报警阀组伺应状态进行调试。

②按照故障“(1)”查找渗漏原因,进行相应处理。③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板进行清洗。

4.水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警)

(1)故障原因分析

①产品质量问题或者安装调试不符合要求。②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。

(2)故障处理

①属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图纸安装的,重新进行安装调试。②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。

5.开启测试阀,消防水泵不能正常启动。

(1)故障原因分析

①压力开关设定值不正确。②消防联动控制设备中的控制模块损坏。③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。

(2)故障处理

①将压力开关内的调压螺母调整到规定值。②逐一检查控制模块,采用其它方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换。③将控制模式设定为“自动”状态。(二)预作用装置常见故障分析、处理

1.报警阀漏水

(1)故障原因分析

①排水控制阀门未关紧。②阀瓣密封垫老化者损坏。③复位杆未复位或者损坏。(2)故障处理

①关紧排水控制阀门。②更换阀瓣密封垫。③重新复位,或者更换复位装置。

2.压力表读数不在正常范围

(1)故障原因分析

①预作用装置前的供水控制阀未打开。②压力表管路堵塞。③预作用装置的报警阀体漏水。④压力表管路控制阀未打开或者开启不完全。

(2)故障处理

①完全开启报警阀前的供水控制阀。②拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路。

③按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用装置的报警阀体的漏水部位,进行修复或者组件更换。④完全开启压力表管路控制阀。

3.系统管道内有积水

(1)故障原因分析:复位或者试验后,未将管道内的积水排完。

(2)故障处理:开启排水控制阀,完全排除系统内积水。

4.传动管喷头被堵塞

(1)故障原因分析

①消防用水水质存在问题,如,有杂物等。②管道过滤器不能正常工作。

(2)故障处理

①对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水。②检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器。

(三)雨淋报警阀组常见故障分析、处理

1.自动滴水阀漏水

(1)故障原因分析

①产品存在质量问题。②安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽。③雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封。

(2)故障处理

①更换存在问题的产品或者部件。②开启放水控制阀排除系统侧管道内的余水。③启动雨淋报警阀,采用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质。

2.复位装置不能复位

(1)故障原因分析:水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面。

(2)故障处理:拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位。

3.长期无故报警

(1)故障原因分析

①未按照安装图纸进行安装调试。②误将试验管路控制阀常开。

(2)故障处理

①检查各组件安装情况,按照安装图纸重新进行安装调试。②关闭试验管路控制阀。

4.系统测试不报警

(1)故障原因分析

①消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网。②水力警铃进水口处喷嘴被堵塞、未配置铃锤或者铃锤卡死。

(2)故障处理

①拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位。②检查水力警铃的配件,配齐组件;有杂物卡阻、堵塞的部件进行冲洗后重新装配到位。

5.雨淋报警阀不能进入伺应状态

(1)故障原因分析

①复位装置存在问题。

②未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(隔膜室控制阀、复位球阀未关闭)。③消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器。

(2)故障处理

①修复或者更换复位装置。②按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(开启隔膜室控制阀、复位球阀)。③将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位。

(四)水流指示器

水流指示器故障表现为打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作,或者关闭末端试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号。

(1)故障原因分析

①桨片被管腔内杂物卡阻。②调整螺母与触头未调试到位。③电路接线脱落。(2)故障处理

①清除水流指示器管腔内的杂物。②将调整螺母与触头调试到位。③检查并重新将脱落电路接通。

细水雾灭火系统(一)泵组常见故障分析与处理

1.泵组连接处有渗漏

(1)故障原因分析

①连接件松动;②连接处O 型圈或密封垫损坏;③连接件损坏。

(2)故障处理

①拧紧连接件;②更换O 型圈或密封垫;③更换连接件。

2.泵组出口压力低

(1)故障原因分析

①泵组测试阀未关闭;②泵组进线电源反相;③高压泵损坏;④使用流量超出额定值。

(2)故障处理

①关闭泵组测试阀;②调整进线电源相序;③更换高压泵;④在泵组额定值内工作。

3.泵组不启动

(1)故障原因分析

①高压泵接触器未闭合;②泵组停止触点断开;③LOGO!未执行程序;④电源未接通;⑤断水水位保护。

(2)故障处理

①闭合接触器;②闭合泵组停止触点;③检修LOGO!必要时更换;④接通电源;⑤恢复调节水箱水位。

4.稳压泵频繁启动

(1)故障原因分析

①管道有渗漏;②安全泄压阀密封不好;③测试阀未关紧;④单向阀密封垫上粘连杂质。

(2)故障处理

①管道渗漏点补漏;②检修安全泄压阀;③完全关闭测试阀;④清洗单向阀并清洁水箱及管道。

5.稳压泵规定时间内不能恢复压力

(1)故障原因分析

①管道内残存空气;②管道有渗漏;③高压球阀渗漏;④稳压泵出口压力低;⑤稳压泵损坏。

(2)故障处理

①完全排除管道空气;②管道渗漏点补漏;③见下文高压球阀渗漏故障处理方法;

④调节稳压泵压力调节螺丝;⑤更换稳压泵。

(二)储水箱常见故障分析与处理

1.贮水箱水质不合格,储水量不足

(1)故障原因分析

①取水来自生活用水,但时间长水中产生滋生物;②进水阀不能进水;③进水控制阀误关闭。

(2)故障处理

①水箱由专业厂商直接提供,不得由施工单位现场加工;②在水箱底部设置放空阀;

③进水控制阀选择带电信号阀。

2.调节水箱低液位报警或断水停泵

(1)故障原因分析

①过滤器进水压力低;②过滤器滤芯堵塞;③进水电磁阀异物堵塞。

(2)故障处理

①保证进水压力不低于0.2MPa;②清洗或更换滤芯;③清理进水电磁阀。

(三)分区控制阀常见故障分析与处理

1.分区控制阀不方便操作、误操作

(1)故障原因分析

①为了防止误操作,把控制阀设置在防护区外较高处不便于操作;②设置位置合适时,其他人员误动作。

(2)故障处理

控制阀外设一个有机玻璃箱,并注明“非消防勿动”。

2.瓶组系统分区控制阀手动启动装置无法动作

(1)故障原因分析

瓶组系统采用电磁启动阀作为分区控制阀时,电磁启动阀设有手动紧急启动装置,紧急情况时,将手动保险销拔出,拍击手动按钮,即可使启动阀动作,启动装置喷雾灭火。电磁启动阀检测合格后,动作机构的弹簧已处于压紧待发状态,为防止在安装、调试及运输过程中产生误动作,动作机构多由辅助保险销锁定,在系统投入使用后容易忘记拔出保险销,导致电磁启动阀动作机构无法动作。

(2)故障处理

待系统安装调试完毕投入使用时,必须将辅助保险销拔出,并将此项工作明确写入使用单位的系统运行管理操作、维护规程中。

3.电动阀不动作

(1)故障原因分析

①电源接线接触不良;②超出电源电压允许范围;③阀芯内混入杂质卡死;④电动装置烧毁或短路。

(2)故障处理

①压紧电源接线;②调整电压允许范围内;③清洗阀芯;④更换电动装置。

4.高压球阀渗漏

(1)故障原因分析

①管道内水有杂质割伤密封垫;②手柄紧定六角螺丝松动;③O型圈损坏。

(2)故障处理

①更换密封垫并清洗管道;②旋紧紧定六角螺丝;③更换O型圈。

5.压力开关报警

(1)故障原因分析

①高压球阀渗漏;②高压球阀未关闭到位;③压力开关未复位;④压力开关损坏。(2)故障处理

①见上文高压球阀渗漏故障处理方法;②用手柄将电动阀关闭至零位;③按下压力开关进行复位;④更换压力开关。

(四)细水雾喷头常见故障分析与处理

1.喷头喷雾不正常

(1)故障原因分析

①管道内有杂质堵塞喷头;②喷头工作压力低。

(2)故障处理

①见下文喷头堵塞解决办法;②保证喷头工作压力不小于其最低设计工作压力。

2.喷头堵塞

(1)故障原因分析

①供水水质不合理,水里带有沙粒、污物等;②喷头所处环境灰尘杂质较多。(2)故障处理

①喷头安装前将管网吹洗干净,并且每使用过一次后要清理喷头滤网处的沙粒、污物等;②调试完毕后可以在喷嘴孔处涂上稠度等级为4~6级,滴点不小于95℃,具有防锈性的润滑脂,或是采取其它防尘措施。

泡沫灭火系1.泡沫产生器无法发泡或发泡不正常。

主要原因:(1)泡沫产生器吸气口被异物堵塞;(2)泡沫混合液不满足要求,如泡沫液失效,混合比不满足要求。

解决方法:(1)加强对泡沫产生器的巡检,发现异物及时清理;(2)加强对泡沫比例混合器(装置)和泡沫液的维护和检测。

2.比例混合器锈死。

统主要原因:由于使用后,未及时用清水冲洗,泡沫液长期腐蚀混合器致使锈死。

解决方法:加强检查定期拆下保养,系统平时试验完毕后,一定要用清水冲洗干净。

3.无囊式压力比例混合装置的泡沫液储罐进水。

主要原因:储罐进水的控制阀门选型不当或不合格,导致平时出现渗漏。

解决方法:严格阀门选型,采用合格产品,加强巡检,发现问题及时处理。

4.囊式压力比例混合装置中因囊破裂而使系统瘫痪。

主要原因:(1)比例混合装置中的囊因老化,承压降低,导致系统运行时发生破裂;

(2)因胶囊受力设计不合理,灌装泡沫液方法不当而导致囊破裂。

解决方法:(1)对胶囊加强维护管理,定期更换。(2)采用合格产品,按正确的方法进行灌装。

5.平衡式比例混合装置的平衡阀无法工作。

主要原因:平衡阀的橡胶膜片由于承压过大被损坏。

解决方法:(1)选用采用耐压强度高的膜片;(2)平时应加强维护管理。

消防应急用电1.主电源故障:检查输入电源是否完好,熔丝有无烧断,接触是否不良等;

2.备用电源故障:检查充电装置.电池有否损坏,连线有无断线;

3.灯具故障:检测灯具控制器、光源、电池是否完好,如有损坏,应对此灯具故障部分及时更换;

4.回路通信故障:检查该回路从主机至灯具的接线是否完好,灯具控制器有无损坏;

5.其他故障:对于一时排除不了的故障,应立即通知有关专业维修单位,以便尽快修复,恢复正常工作。

火灾自动报警系1.火灾探测器常见故障

(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。

(2)故障原因:探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。

(3)排除方法:重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。

2.主电源常见故障

统(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间。

(2)故障原因:市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断等。

(3)排除方法:连续供停电8h时应关机,主电正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或保险管。

3.备用电源常见故障

(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮,打印机打印备电故障、时间。

(2)故障原因:备用电源损坏或电压不足;备用电池接线接触不良;熔断丝熔断等。

(3)排除方法:开机充电24h后,备电仍报故障,更换备用蓄电池;用烙铁焊接备电的连接线,使备电与主机良好接触;更换熔断丝或保险管。

4.通讯常见故障

(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,通讯故障灯亮,打印机打印通讯故障、时间。

(2)故障原因:区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机;通讯接口板损坏;通讯线路短路、开路或接地性能不良造成短路。

(3)排除方法:更换设备,使设备供电正常,开警启报警控制器;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯线路,若存在开路、短路、接地接触不良等故障,更换线路;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯板,若存在故障,维修或更换通讯板;若因为探测器或模块等设备造成通讯故障,更换或维修相应设备。

(二)重大故障

1.强电串入火灾自动报警及联动控制系统

(1)产生原因:主要是弱电控制模块与被控设备的启动控制柜的接口处,如卷帘、水泵、防排烟风机、防火阀等处发生强电的串入。

(2)排除办法:控制模块与受控设备间增设电气隔离模块。

2.短路或接地故障而引起控制器损坏

(1)产生原因:传输总线与大地、水管、空调管等发生电气连接,从而造成控制器接口板的损坏。

(2)解决办法:按要求做好线路连接和绝缘处理,使设备尽量与水管、空调管隔开,

保证设备和线路的绝缘电阻满足设计要求。

(三)火灾自动报警系统误报原因

1.产品质量

产品技术指标达不到要求,稳定性比较差,对使用环境非火灾因素如温度、湿度、灰尘、风速等引起的灵敏度漂移得不到补偿或补偿能力低,对各种干扰及线路分析参数的影响无法自动处理而误报。

2.设备选择和布置不当

(1)探测器选型不合理:灵敏度高的火灾探测器能在很低的烟雾浓度下报警,相反灵敏度低的探测器只能在高浓度烟雾环境中报警,如在会议室、地下车库等易集烟的环境选用高灵敏度的感烟探测器,在锅炉房高温度环境中选用定温探测器。

(2)使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器, 例如将办公室、商场等改作厨房、洗沐房、会议室时,原有的感烟火灾探测器会受新场所产生油烟、香烟烟雾、水蒸汽、灰尘、杀虫剂以及醇类、酮类、醚类等腐蚀性气体等非火灾报警因素影响而误报警。

3.环境因素

(1)电磁环境干扰主要表现为:空中电磁波干扰、电源及其它输入输出线上的窄脉冲群、人体静电。

(2)气流可影响烟气的流动线路,对离子感烟探测影响比较大,对光电感烟探测器也有一定影响。

(3)感温探测器布置距高温光源过近、感烟探测器距空调送风口过近、感温探测器安装装在易产生水蒸汽、车库等场所。

(4)光电感烟探测器安装在可能产生黑烟、大量粉尘、可能产生蒸汽和油雾等场所。

4.其他原因

(1)系统接地被忽略或达不到标准要求、线路绝缘达不到要求、线路接头压接不良或布线不合理、系统开通前对防尘、防潮、防腐措施处理不当。

(2)元件老化,一般火灾探测器使用寿命约10年,每3年要求全面清洗。

(3)灰尘和昆虫,据有关统计,60%的误报是因灰尘影响。

(4)探测器损坏。

消防常见故障及排查

火灾报警控制器是火灾自动报警系统的核心部件,可向用来向现场设备供电,控制器主要具有下述功能: 1)用来接收火灾信号并启动火灾报警装置并且可用来指示着火部位和记录有关信息。 2)能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。 3)自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。 设备在运行中会出现一些故障,火灾报警控制器也不例外,火灾报警控制器的故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 1)若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器进入备电供电模式,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示故障声(GB4717-2005的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电,以防蓄电池损坏。 2)若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 3)若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 如出现以下故障,可以按照以下处理方法进行处理:

故障1单独地址设备报故障 原因及处理方法1、该地址设备损坏——维修或更换该设备。2、该设备线路接触不好或断线——测量该设备信号线电压是否正常排查线路故障。 故障2回路所有设备或大部分设备故障 原因及处理方法1、该回路总线存在线路故障短路、断路、接地 包含接地电阻偏小、正负极接反。2、主机损坏或该回路板损坏。故障3:地址式烟感长期误报 原因及处理方法: 1.烟感烟仓内灰尘太多或所处位置存在挥发性物质需清洗烟感清 除挥发性物质。 2.烟感烟仓盖丢失或烟感损坏。 故障4普通温感长期误报 原因及处理方法: 1、最大可能是该路温感线路短路或接地包含接地电阻小。 2、该路普通温感地址接口模块损坏。 故障5普通烟感长期误报 原因及处理方法: 1、烟感烟仓内灰尘太多或处于挥发性物质较多场合需检查并清 洗被污染的烟感。 2、该路普通烟感线路存在短路或接地接地电阻小故障。 3、某烟感烟仓盖丢失或烟感损坏。 4、该路普通烟感的地址接口模块损坏。 故障6被屏蔽的设备报警引起联动设备动作。 原因及处理方法: 因设备损坏配件正在申购/送修中责任人暂时进行屏蔽处 理主机每日定时巡检时重新巡查到该设备并接收到报警信 号造成联动其它设备误动作——对该类故障应先采取拆除 该设备避免再次报警造成误动作尽快购买更换并留有备件 方便维护。 故障1防火卷帘门到达顶端或底端时不能停止 原因及处理方法上下限位开关坏——维修限位开关或更换齿轮 故障2风阀自动不能开启 原因及处理方法 1、24V控制接线错误或控制线断路——按接线图正确接线或查找线路。 2、风阀机械部分卡死——维修机械部分加润滑油。 防、排烟系统常见问题处理 故障3中心不能控制风机启动 原因及处理方法 1、风机控制处于手动状态——转为自动状态 2、风机控制柜保险烧坏、无电源——更换保险恢复市电. 3、风机控制接线断线——查找接线恢复正常接线。

消防系统中常见的问题及简单处理方法(1)

消防系统中常见的问题、原因与处理培训 一、火灾自动报警系统 1、系统组成 (1)火灾探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器。 (2)手动报警装置:手动报警按钮。 (3)火灾报警系统:区域报警系统,集中报警系统,控制中心系统。 2、系统完成的主要功能 火灾发生时,火灾探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 (1)火灾探测器,探测器故障报警。原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。

(2)手动按钮误报警,手动按钮故障报警。原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。 (3)报警控制器故障。原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。 (4)线路故障。原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等工艺。 二、消防栓系统 1、系统组成 消防泵、稳压泵(或稳压罐)、消防栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓按钮、消防栓系统控制柜。 2、系统完成的主要功能 消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄漏,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,

消防系统常见故障分析处理

自动喷水灭火系统 (一)湿式报警阀组 1.报警阀组漏水 (1)原因:①排水阀门未完全关闭。②阀瓣密封垫老化或者损坏。③系统侧管道接口渗漏。④报警管路测试控制阀渗漏。 ⑤阀瓣组件与阀座之间因变形、污垢、杂物阻挡出现不密封。(2)处理:①关紧排水阀门。②更换阀瓣密封垫。 2.报警阀启动后报警管路不排水(1)原因:①报警管路控制阀关闭。②限流装置过滤网堵塞。(2)处理:①开启报警管路控制阀。②卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位。 3.报警阀报警管路误报警 (1)原因:①未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试。②报警阀组渗漏通过报警管路流出。③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。 (2)处理:①按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况;重新对报警阀组伺应状态进行调试。②按照故障“(1)”查找渗漏原因,进行相应处理。③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板进行清洗。 4.水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警)(1)原因:①产品质量问题或者安装调试不符合要求。②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。 (2)处理:①属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺 学习资料整理分享

常见消防器材的介绍容易出现的问题和检查维护的方法

常见消防器材的介绍,容易出现的问题和检查维护的方法 自动报警系统 系统简介 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 常见问题 1、火灾探测器(探头)超期服役,国产探头寿命一般在三万小时左右,(三年半),世界名牌火灾探测器的使用寿命最高可达六万小时(七年)。但现在有的建筑报警系统一经十几年了,对探头仍不更换、不维修、不清洗,探测器的灵敏度根本满足不了工作需要,所得到的火灾信息也不可能准确,这就可能贻误报警时机,造成灾难,这种情况属于重大火灾隐患。 2、自动报警系统年检失当。有的单位不能坚持年检,有的测试方法不规范,测试结果缺乏可靠性。(这种责任检测单位应当承担)一些单位对法定年检敷衍了事。 3、有的单位对建筑消防设施管理松懈,平时对自动报警系统疏于维护,出现问题不能及时维修,带病运行; 4、有的自动报警系统与灭火系统和其他消防设施系统的不能联动,消防设施系统功能存在缺陷,这种现象在八十年代末和九十年代的建筑中很普遍。 5、有的单位消防控制室平时值班人员不足,往往一人一天,超过12 小时的值班;不足两人在岗。不认真填写值班记录。 6、消防电源存在问题,不能保证自动报警系统在停电的情况下自动切换继续工作。 7、建筑消防设施更新换代,或增加配置,更新设备时,设计不合理,与原设备其他系统无法联动。 8、自动报警系统放弃使用,不申请不报告,自消自灭。这种情况比例不小,属于重大火灾隐患。 9、自动报警系统没建立完整的操作规程,并且不按照操作规程去运行,有的单位消防控制室未保证24 小时监控,甚至上班开机,下班关机。 现场检查

消防常见的问题&原因及处理经验(总结)

——常见问题&故障解决办法总结 1.回路开路: 当某回路报回路开路故障时,主机CRT上将会显示出一连串的探头故障,这时一般消防控制中心保安值班人员看到会比较慌,怎么那么多故障,几十甚至上百个故障开路,整个回路大部分几乎开路了,这么多问题怕领导看见了该咋办啊…… 解决办法:消防维保人员接到报修紧急电话之后,立刻赶赴现场,这时应引起重视,保持冷静,根据CRT电脑图形显示出来的信息马上找到所报回路的楼栋号、主机号、回路号、楼层号、最好能具体查到到地址号。(前提:维保人员之前脑海中应对建筑物中的结构、装修、功能分区、消防报警主机、回路概况等有所了解,不熟悉现场再厉害的高手都是虚的***) 找到所在楼栋,所在回路地址号时,在主机功能面板上操作。选择《D-总线重新配置》(相当于二总线主机上的复位功能)对这一回路设备地址进行重新分配。对回路中的地址进行重新回收,等待两分钟,看看①+②总线串联跳接向前出去的探头能收到几个地址点,③+④总线串联跳接回来向后回收的探头又能收到几个地址点,向前/向后之间收不到的点就是其中断开故障位置,有些可能是在一个烟感&温感或一个手报&破玻按钮的接线端子上断路造成的,有可能是因为接线端子氧化,也有可能人为的装修或其它行为伤断对地的,最终会造成:收不到某个点,造成整条回路报故障。某个或多-个地址点报开路故障》》》》》》找到确定好收到点是在哪里时,前端和后端之前收到的点缺少那个或哪几个地址点时,对其建筑中所在位置马上进行判断,可根据CRT图形监控系统迅速找到其所从小到大地址自动寻码中断开的地方,然后这时大概能确定是哪里出问题了,安排人拿上万能表,螺丝刀,等工具包赶赴现场。对其环形总线两头来的电压进行检测,(先在底座上挑开一组总线,零线共用时可单独只挑开正线OK)万能表分别测试两端来的电压:是否有一方向总线来的电压足够,另外一方向总线来的电压没有或者欠压&不稳定: A.如果所量电压一侧没电事实跟所言相符就说明没电压的那一总线方向前端有个地方断开短路了造成收不到这个点,没有形成环形总线,主机才报故障; B.如果所量两端电压都有电,24V左右稳定电压跟所言不相符则说明此探头或手报之类的底座接线端子没有牢固,甚至可能是探测设备里面的导通元件已坏,造成供不到电,回路开路,这时可将底座的接线端子固定牢固,将探头或破坡设备拆下后量其电阻是否正常,或者直接更换一个新的探头或设备。将其更换安装完毕后等待数十秒钟或再重新分配总线地址,看收到的点会不会全,形成环形总线后回路故障是否消除。等到两端总线来的回路线路环形接通故障自会清除,谢谢@!

消防工程中常见质量问题

消防工程中常见质量问题 (一)、室内消防管道及设备安装 1、喷洒管道拆改严重 预防措施:各专业工序应安装协调好,并有总体安排; 2、喷洒头处有渗漏现象 预防措施:封吊顶前必须试压,办理隐蔽工程验收手续。 3、喷淋头与吊顶接触不牢,护口盘偏斜 预防措施:支管末端弯头处加卡件固定,校核支管尺寸,按设计施工。 4、喷淋头不成排或行 预防措施:安装必须拉线施工。 5、水流指示器工作不灵活 预防措施:安装方面必须正确,电接点不应有氧化物。 6、开设喷洒系统测试时喷头工作中堵塞 预防措施:安装喷头前做冲洗或吹洗工作。 7、水泵接合器不能加压 预防措施:检查阀门是否开启,单向阀必须安装正确,检查盲板有否拆除。 8、消火栓门关闭不严 预防措施:安装时必须找正,同时检查栓箱门材料的强度是否符合设计要求。 9、消火栓阀门关闭不严 预防措施:将管道冲洗干净,阀座不应有杂物。 10、喷淋系统测试时警铃不响 预防措施:报警阀内阀芯堵塞,管网冲洗时将报警阀前端闸阀关闭。 11、管道试压(水压)时没有渗漏,但是有压降 预防措施:管道试压时先将管道里空气在管网的最高处排尽,再缓慢加压。 12、油漆涂刷不全,毛糙,不均匀。 13、阀门等设备外表面损伤处生锈不处理。 14、螺栓、垫片生锈严重、不采用镀锌螺栓、垫片不涂抹黄油等防锈措施。 15、支架制作不规范,不按要求二次涂刷防锈漆。 16、减压栓不按设计楼层安装。普通栓减压栓混淆。 17、减压阀不按设计安装调试,形同虚设。 18、安装阀门随意,不核对产品公称压力是否符合设计要求。 19、安装卡箍不核对公称压力,16KG的与25KG的混合使用。 20、消火栓箱预留洞口标准不一,箱体固定随意,标高超差,水平度超差、垂直度超差。 21、消火栓头安装不符合要求,仅考虑距地1.1米,栓头与箱体下边、后壁相对位置严重错误。 22、喷淋末端试水装置安装随意,试水阀不便于操作,试水压力表不便于观察,不便于排水。 23、喷淋头距梁、墙等障碍物太近、不满足最小300MM要求。距顶不满足7-15MM要求。 24、泵房安装布置凌乱,阀门不难以操作,压力表不便于观察。 25、喷淋支管不水平方向、左右方向不在一条直线上,左弯右弯,上弯下弯。支架不在一边。 26、试验栓压力表无表弯,安装不规范,读数不准确。 27、单元进水立管阀门选择随意,调试时、移交时不能关水,不能试压形同虚设。建议选用卡 箍式闸阀,便于安装检修。 28、套管安装过高、过低、倾斜、不居中、漏装。

⑤ 先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀 板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件。 2.报警阀启动后报警管路不排水 (1)原因:①报警管路控制阀关闭。②限流装置过滤网堵塞

(2)处理:①幵启报警管路控制阀。②卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位。 3.报警阀报警管路误报警 (1)原因:①未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试。 ②报警阀组渗漏通过报警管路流出。③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。 (2)处理:①按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况;重 新对报警阀组伺应状态进行调试。②按照故障“(1)”查找渗漏原因,进行相应处理。③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸 下筒体,拆下孔板进行清洗。 4.水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警) (1)原因:①产品质量问题或者安装调试不符合要求。②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。 (2)处理:①属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图纸安装的,重新进行安装调试。②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活 5.幵启测试阀,消防水泵不能正常启动

消防常见故障及排查

精心整理 是火灾自动报警系统的核心部件,可向用来向现场设备供电,控制器主要具有下述功能: 1)用来接收火灾信号并启动火灾报警装置并且可用来指示着火部位和记录有关信息。 2)能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。 3)自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。

对 五?????? ??不能注册外接 显示盘 通讯线连接错误或不良 检查火灾显示盘的电源线及通 讯线 六?????? ??不打印 a.???????未设置成打印方式 b.???????打印机电缆连接不 良 c.???????打印机坏 a.???????重新进行设置 b.???????检查并连接好 c.???????换打印机 七?????? ??按手动键无反 应 a.???????手动禁止状态 b.???????手动消防启动盘电 缆连接不良 a.???????重新设置启动方式 b.???????检查并连接好 八?????? ??设备故障 a.???????设备连线断开 b.???????该设备损坏 a.???????检查连线 b.???????更换设备 九?????? ?? 总线故障总线短路检查线路 十?????? ??时钟故障、存储 故障、回路故障 等 a.???????环境干扰 b.???????相应部分老化 a.???????检查接地是否良好 b.???????通知厂家售后部门 十一?警报器故障a.???????控制输出端没有接 终端电阻。 b.主板继电器损坏 c.???????接入4.7k终端电阻 d.???????更换继电器 1.???系统故障控制器主控单元损坏与厂家联系 故障1单独地址设备报故障 原因及处理方法1、该地址设备损坏——维修或更换该设备。2、该设备线路接触不好或断线——测量该设备信号线电压是否正常排查线路故障。 故障2回路所有设备或大部分设备故障 原因及处理方法1、该回路总线存在线路故障短路、断路、接地包含接地电阻偏小、正负极接反。2、主机损坏或该回路板损坏。故障3:地址式烟感长期误报 原因及处理方法: 1.烟感烟仓内灰尘太多或所处位置存在挥发性物质需清洗烟感清除挥发性物质。

消防常见问题统一技术措施

消防常见问题 山东省建筑电气三会一网2017年6月20日于济南

青岛 (一)低压配电系统 1.依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.10.3条要 求,消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内时,消防配电线路应采用矿物绝缘类电缆。 问题:消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆桥架内是否按照上条执行? 某些开发商(例如恒大)以规范只是要求在同一电缆井、沟内时,才按照上条执行,敷设在同一电缆桥架内规范没有要求,因此不执行上条要求。 答复:更要按此规定 2.山东省《民用建筑电线电缆防火设计规范》6.1.3电力电线电 缆在电缆桥架敷设时,除消防专用的供电电线电缆外,其它电力电线电缆不宜在耐火金属槽盒内敷设。 问题:是否可以理解为非重要的小容量非消防负荷可以与消防供电线路共桥架敷设。 答复:不是按以上考虑,主要是从经济性考虑,详见条文说明。 3.根据消防局要求配电箱不允许放在封闭楼梯间内。 某项目在底层封闭楼梯间下设置消防电梯集水坑,电气专业将其排水泵控制箱设置在楼梯间内侧墙上,消防审图要求将控制箱移出楼梯间,而配电规范又要求在设备附近设置控制按钮箱,最后只能将消防电梯集水坑移出楼梯间。 配电箱放在底层封闭楼梯间内,不影响疏散,是否可行。答复:不允许放在封闭楼梯间是为了防止烟气扩散的楼梯间。 4.《建筑设计防火规范》10.1.6中关于供电回路的解释是从总 配电室或分配电室到消防设备或消防设备室的回路。其中关于分配电室的定义,大底盘车库上单体的分配电间算不算分

配电室,可否从此之后分为消防与非消防。总配电室到分配电室的这段线路肯定是需要按耐火处理,但应该不算消防配电线路,经过电缆沟或电井不需要必须按矿物绝缘处理。 答复:大底盘车库和以上单体如按一个建筑物考虑,单体配电间不算分配电室,按不同建筑物考虑,则是。一般按同一建筑物考虑。 5.对于容量较小的消防风机、水泵如采用断路器+接触器+热继 的保护方式,断路器是否可以选用微断? 答复:可以,但短路容量应满足要求,如有过负荷保护应与热继电器匹配。 6.事故后排风机是否属于消防负荷,接到消防回路? 答复:消防时用即为消防负荷,不用即不是。 (二)照明系统 7.按照相关规范要求需要在地面上设置疏散指示灯的场所:《商 业建筑电气设计规范》JGJ392-2016第5.3.6条条文解释,规定设置间距为3米;《消防安全疏散标志设置规范》DB37/1022 -2008第6.4.1条规定蓄光自发光型标志间距不应大于3m,电光源型及电光源自发光一体型标志不应大于5m; 问题:一般如何设置? 答复:按严格的执行。地面不允许设蓄光型指示标志,只能用电光源。 8.应急照明灯具必须带蓄电池,备用照明是否必须带蓄电池, 如果在应急照明配电箱处已满足一、二级负荷的要求,是否蓄电池的供电时间只需要满足应急照明切换的要求即可,特别是消防泵房的备用照明不需要按180分钟配备蓄电池。 答复:疏散通道照明及疏散指示,必须有一路为蓄电池供电,有三种方式。应急备用照明没必要采用蓄电池供电。

消防系统常见故障分析报告处理

WORD格式可编辑 自动喷水灭火系统 (一)湿式报警阀组 1.报警阀组漏水 (1)原因:①排水阀门未完全关闭。②阀瓣密封垫老化或者损坏。③系统侧管道接口渗漏。④报警管路测试控制阀渗漏。 ⑤阀瓣组件与阀座之间因变形、污垢、杂物阻挡出现不密封。(2)处理:①关紧排水阀门。②更换阀瓣密封垫。③检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重 的,更换管道接口相关部件。④更换报警管路测试控制阀。⑤ 先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件。②按照故障“(1)查找渗 漏原因,进行相应处理。③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板进行清洗。 4.水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警) (1)原因:①产品质量问题或者安装调试不符合要求。②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。

(2)处理:①属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺 少组件或者未按照图纸安装的,重新进行安装调试。②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。 5.幵启测试阀,消防水泵不能正常启动 (1)原因:①压力幵关设定值不正确。②消防联动控制设备中的控制模块损坏。③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。 (2)处理:①将压力幵关内的调压螺母调整到规定值。②逐一检查控制模块,采用其它方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换。③将控制模式设定为“自动”状态。 (二)预作用装置 1.报警阀漏水 (1)原因:①排水控制阀门未关紧。②阀瓣密封垫老化者损坏。③复位杆未复位或者损坏。 (2)处理:①关紧排水控制阀门。②更换阀瓣密封垫。③重新复位,或者更换复位装置。 2.压力表读数不在正常范围 (1)原因:①预作用装置前的供水控制阀未打幵。②压力表 管路堵塞。③预作用装置的报警阀体漏水。④压力表管路控制阀未打幵或者幵启不完全。 (2)处理:①完全幵启报警阀前的供水控制阀。②拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路。③按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用装置的报警阀体的漏水部位,进行修复或者组件更换。④完全幵启压力表管路控制阀。 (三)雨淋报警阀组 1.自动滴水阀漏水 (1)原因:①产品存在质量问题。②安装调试或者平时定期 试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽。③雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水

室内消火栓系统的检查方法及常见故障排除(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 室内消火栓系统的检查方法及常见故障排除(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

室内消火栓系统的检查方法及常见故障排 除(最新版) 水是目前国内外普遍采用的最主要的灭火剂,室内消火栓系统控制简单,灭火冷却效果显著,在工程中得到了广泛的应用,该系统造价低、使用方便,普通员工经过简单培训即可操作,但是在工程实际应用中,由于栓体质量或施工水平等原因,验收中常常存在故障。下面,笔者就验收过程中发现的一些常见问题和大家作一些探讨。 符合《建筑设计防火规范》第8.3.1条规定的建筑均应设置室内消火栓系统。室内消火栓系统按照供水方式分市政管网直接供水和消防水泵供水两种,按照供水压力的不同分高压给水系统、临时高压给水系统和低压给水系统。通常由管网、增压设施、室内消火栓箱体、室内消火栓箱内配器材及相应的阀门组成。

一、室内消火栓系统日常检查要求及方法: 1、室内消火栓系统管网不应有漏水。 2、室内消火栓箱内配件(消火栓、水枪、水带、消防卷盘)齐全、完好。 3、消火栓应方便使用,不应被遮挡影响使用。 4、出口处满足压力要求 我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。一般普通建筑消火栓系统充实水柱不得小于7米。甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库)室内消火栓系统的充实水柱不得小于10米。高层工业建筑、高架库房消火栓系统的充实水柱不得小于13米。高层民用建筑高度在100米以下时,要求消火栓系统的充实水柱不得小于7米,100米以上时不得小于15米。 5、消防水泵应能正常启动 消火栓系统的远程启动有两种方式:一是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,通过火灾报警控制设备的联动控制启动消火栓泵;

消防设计中常见问题

消防设计中常见问题解析 火灾自动报警系统 1、在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。 5、报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼) 7、未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。 8、未采用有直接手动控制功能的报警产品 规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点 9、在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。 10、大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。 11、在较多工程设计中一些设备间未设置对讲电话。 12、消防联动逻辑编制混乱 原因: 1)有些设计人员对消防联动逻辑的理解不正确。表现为:水流指示器与火灾探测器及压力开关与门报警后才启动喷淋泵;消火栓按钮及火灾探测器与门报警后启动消防泵;手动报警按钮及火灾探测器与门报警后启动卷帘门,如此等等,不一而足。而GB50166-92《火灾自

动报警系统安装验规范》条文说明中详细阐明联动逻辑关系。 (1)报警信号:一个探测器报警、水流指示器报警等。 (2)报警确认信号:最可靠的确认是人工确认,也可以用电视监控。在系统设计上,一般用两组探测器或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的"与"门信号作为"火灾的确认"方法,条文中的"火灾报警后",是指一个探测器或一个回路探测器报警。"火灾确认后",是指两个探测器报警的"与"门信号发出后。 (3)卷帘门的控制 对于疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序控制下降: a)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m; b)感温探测器动作后,卷帘下降到底; 用于防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。 2)对联动控制系统的布线方式概念不清 消防报警系统与消防联动系统有两种常用的接线方式。 (1)是消防报警系统与消防联动系统合二为一,即在同一回路中既有火灾报警探测器,也有联动消防设施动作的输出模块; (2)是两系统各自独立,报警回路仅有报警探测器和接受信号的输入模块,而联动回路均为输出模块。 3)对联动控制系统中的"手动"理解不透 《火灾自动报警设计规范》(GBJ-50116-98),要求消防设施,如消防水泵、喷洒水泵、防排烟风机(包括正压风机)除具有上述的功能外还应有硬接线。即在消防设施与消防控制室之间除消防联动控制总线外,还应单设非编码控制线。 4)各设计院防火自审小组的组长或总工程师对消防水、电、暖的施工图未作综合审核。消防电气系统

消防常见故障及排查复习课程

消防常见故障及排查

消防系统常见问题、原因及处理方法

消防系统常见问题、原因及处理方法 一、火灾自动报警系统 1、系统组成 (1)控测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器。 (2)手动报警装置:手动报警按钮。 (3)报警探制器:区域报警器,集中报警,控制中心报警器。 2、系统完成的主要功能 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 (1)探测器误报警,探测器故障报警。1、系统组成消防泵、稳压泵(或稳压罐)、消防栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消防栓报警按钮、消防栓系统控制柜。 2、系统完成的主要功能消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄漏,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 (1)打开消火栓阀门无水。原因:可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。处理方法:检查泄漏点,压力表,修复或安上稳压装置,保证消火栓有水。 (2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵。原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。 三、自动喷水灭火系统 1、系统组成闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。 2、系统完成的主要功能系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头喷水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器动作,信号传输到消防中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,完成系统的灭火功能。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 (1)稳压装置频繁启动。原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。处理办法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。

消防工程常见故障及解决办法

消防工程常见故障及解决办法 一.水系统 1.消防泵 年久无保养锈化的,必须由消防泵制造单位的专业人员对泵进行检修或更换,使其恢复功能;胚根处渗水或滴水严重的,收紧螺口或更换胚根线等。2.阀门 由于管道水中杂质(如石头等)造成阀板不能关死或阀板损坏的,导致系统压力受到影响的,必须查找到阀门的故障所在,之后及时检修(检修中能维修的则维修,不能维修的则立即更换),使其恢复功能。 3.管道、配件 由于人为因素或自然灾害因素(如爆冷导致管配件爆裂等)造成管道、配件损坏或爆裂的,必须迅速查清,更换系统中损坏或爆裂处的部分管道、配件,以恢复系统功能。 4.电气控制系统 由于原施工和之后的装饰施工造成管线损坏,导致消火栓等控制系统断路时,必须组织力量迅速查清并排除消火栓等系统的控制系统故障点,恢复该系统线路功能(在控制系统检查中,电器控制件损坏或老化的,也必须迅速查清,及时更换电器原件,恢复电器控制功能)。 5.泵突然启泵的原因及解决办法 泵突然启泵的原因一般线路短路、电器控制箱内控制原件或末端放AC装置出问题,碰到这种情况,先将控制柜启泵电源切断,然后再检查分析原因排除故障。 6.湿式报警阀组 (1)常见故障:由于水的波动,报警阀自动开启或阀板止不住;由于水质的原因,阀板补水孔有水锈,堵死补水孔,导致误启泵。 (2)解决办法:更换“O”型圈,清理补水孔的水锈,恢复正常。 7.水流指示器 (1)常见故障:由于水波动的原因,导致水流指示器常报警、不报警或不能自动复位(由于浆体碰到管网的内壁造成的)。 (2)解决办法:从新调整水流指示器的延时时间,将水流指示器取下来把浆片剪小一点。 8.水力警铃

消防系统常见故障分析处理

消防系统常见故障分析处理.

自动喷水灭火系统(1)原因:①报警管路控制阀关闭。②限流装置过滤网堵塞。 (2)处理:①开启报警管路控制阀。②卸下限流装置,冲洗(一)湿式报警阀组干净后重新安装回原位。1.报警阀组漏水 3.报警阀报警管路误报警 1()原因:①排水阀门未完全关闭。②阀瓣密封垫老化或者(1损坏。③系统侧管道接口渗漏。④报警管路测试控制阀渗漏。)原因:①未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试。②报警阀组渗漏通过报警管路流出。⑤阀瓣组件与阀座之间因变形、污垢、杂物阻挡出现不密封。③延迟器下部孔板 (2)处理:①关紧排水阀门。②更换阀瓣密封垫。③检查系溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。)处理:①按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况;重统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密(2”查找渗)新对报警阀组伺应状态进行调试。②按照故障“管

道接口锈蚀、封垫错位的,重新调整密封垫位置;磨损严重(1卸④更换报警管路测试控制阀。的,更换管道接口相关部件。⑤③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,漏原因,进行相应处理。下筒体,拆下孔板进行清洗。先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警)4.卸下阀否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,)原因:①产品质量问题或者安装调试不符合要求。②控检查阀瓣组件、仔细清洁阀板上的杂质;板,拆卸报警阀阀体,1(阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件。制口阻塞或者铃锤机构被卡住。)处理:①属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺报警阀启动后报警管路不排水2.(2 - 2 - 少组件或者未按照图纸安装的,重新进行安装调试。②拆下喷2.压力表读数不在正常范围 (1嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。)原因:

消防系统故障分析总结

消防系统故障分析总结,考试重点! 在案例分析中,大家经常会忽略一块知识点,那就是系统的故障分析。这个考点每年都会考,而且基本上都是考自喷部分的内容,比如2015年考查水泵未启动的原因和压力开关未动作的原因;2016年考查水流指示器始终不复位的原因;2017年考查报警阀异常灵敏频繁启动的原因等。 一、室内消火栓系统 1. 消防管网振动大,发出异响 故障原因:①消火栓泵出口未采用柔性连接;②管网支吊架松动;③管网未设置自动排气阀; ④管网流速过快。 故障处理:①检查消火栓泵出口是否安装柔性接头;②找出产生异响处,检查支吊架安装情况;③检查管网最高点处是否设置自动排气阀;④检查管径大小。 2. 室内消火栓本体渗漏 故障原因:①阀盖、阀体、旋转部件有破损或密封件失效;②阀座与阀瓣部件密封失效;③阀杆密封件失效。 故障处理:①检查阀盖、阀体、阀杆、旋转部件有无明显变形、破裂;②更换渗漏处密封件③检查阀瓣密封处有无异物。 3. 水带、水枪、消防接口渗漏 故障原因:①水带、水枪、接口本体破损或密封件失效;②接口密封处渗漏。 故障处理:①检查水带、水枪、接口,更换破损件;②检查接口密封面和密封件。 4. 软管卷盘渗漏 故障原因:①软管破损;②卷盘接头松动;③卷盘转动部件密封件失效。 故障处理:①转动卷盘,拉出软管检查;②拧紧接头;③联系维修。 5. 栓口出水压力不符合设计要求 故障原因:①消火栓泵的设置和性能不能满足系统需求;②系统管网堵塞;③减压装置故障; ④管网有泄露点。 故障处理:①检查消火栓泵设置,核对工况曲线是否符合设计要求;②检查系统管网有无异物堵塞或气阻现象;③检查系统管网上的减压阀、减压孔板或节流管,并检查具有减压功能的消火栓;④检查管网是否有泄漏之处。 二、自动喷水灭火系统 (一)湿式报警阀组常见故障分析、处理 1. 报警阀组漏水 故障原因分析:①排水阀门未完全关闭;②阀瓣密封垫老化或者损坏;③系统侧管道接口渗漏;④报警管路测试控制阀渗漏;⑤阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。 故障处理:①关紧排水阀门;②更换阀瓣密封垫;③检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件;④更换报警管路测试控制阀;⑤先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下

消防报警系统常见质量问题汇总

消防工程施工及验收常见质量问题汇总 第一节火灾自动报警及联动系统 1.1探测器地址编码错误 1.1.1存在问题: 探测器报警地址编码出现错误 1.1.2 问题分析 探测器地址编码不正确,将错误的引导值班人员,不能及时发现报警设备的正确位置,影响系统安全。由于编码时有变动,未能及时更新到图纸上,并有效记录。 1.1.3 预防措施 调试时应当按照逻辑程序对探测区域和报警区域进行编程,联动相应的模块,控制相应的消防设备正确编制设备的地址码。编码时有变动时及时登记并做好图纸标识。 1.2探测器误报 1.2.1 存在问题: 探测器误报 1.2.2 问题分析: 探测器进入尘土或有潮气进入 1.2.3 预防措施: 1 现场等待装饰工序完成后在安装设备,但应提前预留正确位置。

2 探测器安装完成后,保持防尘罩完好,未彻底清理现场,交付之前不宜摘除。 3 探测器安装之后应进行系统试运转,确保设备报警无误。 1.3 引入控制器的电缆或导线混乱,接线端接线过多 1.3.1存在问题: 引入控制器的电缆或导线混乱,接线端接线过多 1.3.2 问题分析: 接线混乱导致查线困难,主要由于施工人员操作不认真导致 1.3.3 预防措施: 1 引入控制器的电缆或导线,配线应整齐,避免交叉,并应固定可靠; 2 电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不掉色; 3 端子板的每个接线端,接线不得超过2根;电缆芯线和导线,应留有不小于20㎝的余量; 4 导线应捆扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处进行防火封堵; 5 对班组进行专项交底,管理人员认真检查落实。 1.4控制器主电源未与专用供电回路连接 1.4.1存在问题: 控制器主电源未与专用供电回路连接 1.4.2 问题分析:

消防常见故障及排查

是火灾自动报警系统的核心部件,可向用来向现场设备供电,控制器主要具有下述功能: 1)用来接收火灾信号并启动火灾报警装置并且可用来指示着火部位和记录有关信息。