山东省建设工程质量监督总站监制

室内消火栓系统安装技术交底

工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程 04标段 施工单位:中建五局第三建设有限公司 编号: 湘质监统编 施工技术交底记录 湘质监统编 施 2015—32

工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程04标段 施工单位:中建五局第三建设有限公司编号: 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称: 建筑给水与排水及供暖分部,室内给水系统子分部,室内消火栓系统安装分项工程 2、交底执行标准名称及编号: 《给排水及采暖工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003 3、交底内容摘要: 室内消火栓系统安装 一、工程概况 本工程消防管道站内采用消防专用内外涂塑钢管,管径大于DN50的管道采用沟槽连接;管道管径小于DN50的管道采用螺纹接口。 二、施工准备: 1、技术准备:熟悉施工图纸与施工质量规范。 2、要求:连接件不得缩径和采用转接件。 3、主要机具:切割机、套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、电焊机、电动试压泵、环压工具钳、管钳、压力钳、 手锯、活扳手、断管器、水平尺、线坠、钢卷尺、压力表等。 4、作业条件: (1)施工路线上的障碍物已全部拆除,无危险源。 (2)预留洞均已清理完毕,并核对无误。 (3)各种管道的支、吊架布置、规格型号均已确定,并安装牢固。 5、施工组织部署: 公共区管道安装一?设备区管道安装 施工单位技术交底人签子:施工班组接受人签子: 湘质监统编

施工技术交底记录施2015—32 工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程04标段 施工单位:中建五局第三建设有限公司编号: 湘质监统编

室内消防管道安装技术交底

消火栓系统技术交底 交底人: 被交底人: 一、操作工艺 1、工艺流程 安装准备-干管安装—报警阀安装—立管安装—消火栓及支管安装—水流指示器、水泵接合器安装—管道试压—管道冲洗-系统综合试压及冲洗-报警阀配件、消火栓配件安装—系统通水试验 2、安装准备 1)认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工. 2)核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办好洽商手续。 3)检查预埋和预留洞是否准确。 4)检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 5)要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。3、干管安装 1)喷洒管道一般要求使用镀锌钢管. 2)管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净。采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定.紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

3)消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材。 4、报警阀安装 应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为1.2m.报警阀处地面应有排水措施,环境温度不应低于5℃,报警阀组装应符合产品说明书和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。 5、消防喷洒和消火栓立管安装 立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。 6、消防喷洒分层干管安装 1)管道的分支预留口在吊装前应先预制好,丝接或卡箍连接的用三通定位预留口。 2)吊顶内的管道安装与通风道的位置要协调好。 3)喷洒管道不同管径连接不宜采用补心,应采用异径管箍,弯头上不得用补心,应采用异径弯头。 4)喷洒分支水流指示器后不得连接其他用水设施,每路分支均应设置泄压装置。 7、消火栓及支管安装 1)消火栓箱体应符合设计要求,产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。 2)消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开

室外消火栓施工技术交底

室外消火栓施工技术交底 施工企业:XXXXXX公司№:(津建安表22) 工程名称XXXXXXX厂工种安装 施工部位室外消火栓交底时间2019年月日 一、一般规定 1 本章适用于民用住宅小区和厂区内,室外给水(消防)管网、室外排水管网、消火栓和消防水泵接合器的安装工程 二、施工准备 (一)、—技术准备 1 施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 2 已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。 3 技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。 (二)、材料要求 1 工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。 2 工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 3 所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 5 管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家的配套产品。 (三)、主要机具 1 施工机具见《施工机具表》 2 测量仪器见《施工测量仪器表》 (四)、作业条件 1 管道施工区域内的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道走向上的障碍物要清除。 2 在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑和棺木等应在开工前迁至业主指定的地方。并将脏物清除干净后进行消毒处理,方可将坑填实。

3 在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作出标记。 (五)施工组织及人员准备 1 施工前应建立健全的质量管理体系和工程质量检测制度。 2 施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班、开挖班、砌筑班、抹灰班、测量班等 3 施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、电焊工、气焊工、起重工、油漆工、泥瓦工、普工。 三、给水管道安装 (一)材料质量要求 1 主材的技术标准 2 材料的验收 1)给水铸铁管及管件的规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,尺寸合格,并有出厂合格证。 2)阀门、法兰及其它设备应具有质量合格证,且无裂纹、开关灵活严密、铸造规矩,手轮良好。 3)电焊条、型钢、园钢、螺栓、螺母等应具有质量合格证。 4) 管卡、油、麻、垫、生胶带等应仔细验收合格。 1、管道安装铺设的一般规定 1)管道不得铺设在冻土上。 2)管道应由下游向上游依次安装,承插口连接管道的承口朝向水流方向,插口顺水流方向安装。 3)管道穿越公路等有荷载应设套管,在套管内不得有接口,套管宜比管道外径大两号。 4)管道安装和铺设工程中断时,应用木塞或其它盖堵将管口封闭,防止杂物进入。 5)给水管道上所采用的阀门、管件等其压力等级不应低于管道设计工作压力,且满足管道的水压试验压力要求。 6)在管道施工前,要掌握管线沿途的地下其它管线的布置情况。与相邻管线管线之间的水平净距不宜小于施工及维护要求的开槽宽度及设置阀门井等附属构筑物要求的宽度,饮用水管道不得敷设在排水管道和污水管道下面。 2、管道敷设前的准备工作

室内消火栓技术交底

工程名称李宁(荆门)工业园鞋业生产A区2#饭堂交底部位室内消火栓系统安装交底内容: 1 施工准备 1.1材料要求 1.1.1消防管道的管材应根据设计要求选用,一般采用热镀锌钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,管件无偏差、丝扣不全、角度不准等现象。 1.1.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁,金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活,箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证和型式认可证书。 1.2主要机具: 1.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。 1.2.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、电气焊等工具。 1.2.3钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,线坠,水平尺等量具。 1.3 作业条件: 1.3.1主体结构已验收,现场已清理干净。 1.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 1.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 1.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 1.3.5 检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2 操作工艺 2.1 工艺流程: 安装准备→立、干管安装→箱体及支管安装→管道压力试验→管道冲洗→箱体配件安装→系统通水试调。 2.2 安装准备: 2.2.1 认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 2.2.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与工建单位协调好。 2.2.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 2.2.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2.3 立、干管安装: 2.3.1 消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材。 2.3.2 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 2.3.3 当直径≤100mm时应采用螺纹丝口连接;直径大于100mm时采用沟槽连接,连接处破坏镀锌层的应做防腐处理。 2.3.4 管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应按设计要求设置波纹管等技术措施。 2.3.5 在高层消防系统中,当消火栓静压超过0.5Mpa时,应按设计要求采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。采用节流管时,其长度不宜小于1m。 2.4 箱体及支管安装: 2.4.1 消火栓箱体要符合设计要求,产品应有型式认可证书和出厂合格证。 2.4.2 消火栓支管要以栓阀的标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓口朝外并不应安装在门轴侧,箱门开启灵活。 2.4.3 消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。

消火栓箱安装技术交底

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

编号05-C2-008 表C2-1 工程名称交底日期2016年8月21日 施工单位分项工程名称室内消火栓安装 交底提要室内消火栓安装 交底内容: 附图1薄型单栓带消防软管卷盘消火栓(SG20B65Z-J,尺寸200*700*1000) 1)暗装、半暗装箱体:暗装在砖墙、混凝土墙上的消火栓箱,箱体与墙体之间使用木楔填塞,找平找正,待箱体稳固后,再用M5水泥砂浆填实抹平。不允许用钢钎、锤子敲击的方法将箱体硬塞入预留孔内,而应将其平稳地放入。(见附图2) 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

编号05-C2-008 表C2-1 工程名称交底日期2016年8月21日 施工单位分项工程名称室内消火栓安装 交底提要室内消火栓安装 交底内容: 附图2 暗装、半暗装消火栓箱砖墙、混凝土墙上安装固定图 2)明装箱体:明装在砖墙上的消火栓箱,在墙上预埋M8*100镀锌螺栓4套,凿孔处用C20 混凝土填实;明装在混凝土墙、柱上的消火栓箱,采用4套M8*100膨胀螺栓固定;(见附图3) 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

编号05-C2-008 表C2-1 工程名称交底日期2016年8月21日施工单位分项工程名称室内消火栓安装交底提要室内消火栓安装 交底内容: 附图3 明装消火栓箱砖墙、混凝土墙上安装固定图 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

室内消火栓系统安装技术交底

湘质监统编 施工技术交底记录施2015—32工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程04标段

施工技术交底记录施2015—32 工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程04标段 项目技术负责人: 陆林项目专业施工员: 张锦荣项目专业质量检查员: 专业班组长: 交底时间: 年月日交底地址: 交底内容 三、施工工艺 3.1、工艺流程: 支、吊架制作安装预制加工箱体安装管道安装压力试验管道冲洗 箱体配件安装系统通水试调 3.2、施工工艺: 1、支、吊架制作安装: (1)管道支架选型按锚栓及管道支架安装大样要求。管道连接处、转弯处及设有阀件处增加支架或吊架数量。 (2)所有管道支、吊、托架均须做热镀锌处理工具,热镀锌层厚度不小于80μ,其紧固件均采用不锈钢材料。 (3)管道支架或管卡应固定在承重结构上。管道支架或吊架得安装,按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)得规定施工。 (4)水平管道支架距离不得大于3m,在管道得接口处两端均需安装支架,详见下图。 2、按施工图、设计变更、技术交底画出管道分路、管径、变径、预留管口等施工草图,按草图测得各管段长度尺寸,记录在草图上,然后进行断管、调直。预制加工好得管道按安装顺序与系统部位编号。 施工单位技术交底人签字:施工班组接受人签字: 施工技术交底记录施2015—32

工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程04标段 施工技术交底记录施2015—32工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程04标段 施工单位:中建五局第三建设有限公司编号:

消火栓安装技术交底

消火栓安装技术交底 交底内容: 图纸设计说明: 1、管道材质:热浸镀锌钢管 2、连接方式:沟槽连接 3、消防管道采用手柄对夹蝶阀D71X。 4、消火栓箱型号:带灭火器箱组合式消防柜(700×1800×240) 5、手提式灭火器:4Kg装干粉(磷酸铵盐) 一、施工准备 1、采用热浸镀锌钢管及管件,管道管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,管件涂漆均匀,色泽光亮,外观干净无锈蚀。 2、消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,采用带灭火器箱组合式消防柜,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 3、阀门规格型号符合设计要求,进场2天内按规范要求做水压试验,经建设单位、监理单位验收合格后方可使用。 二、施工工序 熟读图纸设计说明、BIM图纸要求及技术交底→管道及支架除锈刷漆→施工现场测量放线→管道支架下料及预制安装→穿墙套管制作安装及干管安装→支管安 装→消火栓头、消火栓箱体→管道试压及泄水→消火栓箱体配件安装→管道穿墙套管封堵→管道及支架补漆→管道保温→管道冲洗及通水试验 1、管道及支架除锈刷漆 ①消火栓管道(热浸镀锌钢管)刷调和漆(红色)两道 首先将管道按规格型号分类摆放整齐,管底用方木支撑,管道喷漆前必须表面清理干净,然后喷刷一道红色调和漆,且刷漆不得有流淌,刷漆全面,不得有死角。 ②管道支架刷樟丹防锈漆(灰色)两道,调和漆(灰色)两道

首先将支架按规格型号分类摆放整齐,支架底用方木支撑,支架喷漆前必须表面清理干净,然后喷刷一道灰色防锈漆,且刷漆不得有流淌,刷漆全面,不得有死角,角钢焊接完成后补漆,色泽一致。 2、施工现场测量放线 ①根据BIM图纸尺寸将干管上三通、弯头及阀部件位置确定,管道划线切割。 ②根据BIM图纸尺寸将支架位置及标高确定,支架立杆尺寸按现场每处实际尺寸下料,干管卡箍件两侧各一个支架,两侧支架中心与卡箍件中心距离统一为300mm(图一),消火栓支管每处支架为三个,第一个支架距干管300mm,第二个支架距地面1800mm(图二),第三个支架在消火栓头横支管处(图三),干管门字架尺寸(图四),丁字架尺寸(图五),支管丁支架尺寸(图六)。 3、穿墙套管制作安装及干管安装 ①穿墙套管管径比管道管径大两号,套管采用薄皮焊管,套管内刷灰色防锈漆两道,管道置于套管中心,套管两侧与墙体齐平。 ②管道下料及沟槽时符合《管道沟槽连接技术规程》(后附)内规定,现场管道安装时,水准仪测管道水平度及垂直度,满足规范要求。 1、钢管定尺截断; 2、去掉断口上的毛刺 3、钢管放入滚槽机和滚轮支架之间; 4、下压手动液压泵使滚轮顶到钢管外壁; 5、锁紧手动液压泵回油阀; 6、将对应管径塞尺塞入标尺确定滚槽深度; 7、踏动滚槽机开关同时下压手动液压泵; 8、启动滚槽机转动滚槽到达标尺限位; 9、检查密封面是否有损伤; 10、检查槽深; 沟槽式卡箍管件安装 图6-6 沟槽式卡箍管件安装图 1、安装检查沟槽是否符合标准,去掉管子和密封圈上的毛刺、铁锈、油污等杂质。

消火栓系统安装技术交底记录分项

消防喷淋系统分项工程质量技术交底卡 编号: 2013/8/17-001 中铁隧道集团有限公司 工程名称南昌西客站(二期)南广场工程分部工程给排水及消防工程交底部位西客站南广场停车场消火栓系统日期2013年8月17日 交底内容 交底摘要:1、施工准备 2、操作工艺 3、质量标准 4、成品保护 5、应注意的质量问题 6、质量记录 7、安全文明施工 注:本次交底仅适用于南昌市西客站南广场消火栓系统施工技术交底。如有不明之处,须及时联系专业技术人员沟通,进行补充交底。 交底审核接收:

交底依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 交底内容: 1.施工准备 1.1接到施工任务后,认真熟悉图纸、图纸会审记要、工程联系单及施工现场,因本工程涉及专业工程较多,还应与各专业有关人员协调。发现有影响施工的设计问题时,及时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 1.2主要材料: 1.2.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,本工程采用热镀锌钢管,管材连接:管径DN≥100时,采用沟槽连接。管径≤80时,采用丝扣连接。管材应符合国家相关标准,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。镀锌管件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象,沟槽管件无沙眼等。管材、管件有出厂合格证、检测报告等相关证明。 1.2.2消火栓箱的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 1.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻,聚四氟乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 1.2.4主要机具:滚槽机,切断机,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。钢卷尺,平尺,角尺,游标卡尺,线坠,水平尺等量具。 1.3作业条件:

消防水泵接合器及室外消火栓安装技术交底

工程名称XXXXXX学校食堂交底日期2012年9月27日 施工单位XXXX消防工程有限公司工种水暖工 交底内容:消防水泵接合器安装技术交底 一施工准备 (一)技术准备 (1)施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 (2)已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。 (3)技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺 (二)材料要求 (1)工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件 (2)工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 (3)所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 (4)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 (5)管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其他附件等应是同一厂家的配套产品。 (1)室外消火栓、消防接合器、阀门等产品型号的选用应遵守设汁要求。 (2)严格检查消火栓、接合器等各处开关是否灵活、严密、吻合,所配带的附属设备配件是否齐全。产品要具有生产合格证和消防主管部门的认可证书。 (三)主要机具 (1)机械:套丝机、台钻、电焊机、切割机、煨弯机、坡口机、滚槽机、试压泵等。 (2)工具:工作台、套丝板、管子压力钳、钢锯弓、割管器、电钻、电锤、热熔连接工具、管子钳、手锤、活动扳手、套筒扳手、梅花扳手、链钳、弯管弹簧、管剪、扩圆器、捻凿、焊钳、氧气乙炔瓶、减压表、皮管、割炬、链条葫芦、钢丝绳、滑轮、梯子。交底人接受交底人质量检查员 注:附接受交底人全体人员名单。 自治区建设工程质量安全监督总站监制(版权所有翻印必究)

室内消防安装技术交底

技术交底 交底依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 施工图纸 1.施工准备 认真熟悉图纸、图纸会审记要、工程联系单及施工现场,因工程涉及专业工程较多,还应与各专业有关人员协调。发现有影响施工的设计问题时,及时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 主要材料: 消火栓系统管材应根据设计要求选用,本工程采用热镀锌钢管,管材连接:管径DN> 100时,采用沟槽连接。管径w 80时,采用丝扣连接。管材应符合国家相关标准,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。镀锌管件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象,沟槽管件无沙眼等。管材、管件有出厂合格证、检测报告等相关证明。

消火栓箱的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻,聚四氟乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝, 电池等。 主要机具:滚槽机,切断机,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。钢卷尺,平尺,角尺,游标卡尺,线坠,水平尺等量具。 作业条件: 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 预留、预埋已随结构施工完成。管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明:加吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。设备安装前,基础应验收合格。 2、操作工艺 工艺流程:

消防给水施工技术交底

技术交底

技术交底书 1 技术交底范围 本交底适用于合肥市轨道交通2号线蜀山车辆段工程CD01标试车线消防给水施工范围。 2 设计情况 设计由将军岭路DN600的市政给水管上接入一根DN250球墨铸铁管,另一路由皖水路DN200的市政给水管上接入一路DN200的球墨铸铁管作为车辆段两路给水水源。 车辆段室外消防给水系统采用低压制,室外消防用水和2层及以下楼层的生产、生活用水利用市政直接供水,各用水点直接接自基地内室外给水环网。3层及以上楼层生产、生活用水加压供水,室内消防给水系统采用临时高压系统。 污水处理站生产废水处理达标中水回用至综合楼及厂前区浇洒和绿化和洗车用水,综合楼厂前区及室外浇洒用水采用喷灌喷头,绿化给水主管设置水水表计量。 室外生产、生活给水管及浇洒绿化给水管:管径≥DN100采用球墨铸铁管,橡胶圈接口;管径

室内消防管道及消火栓安装

新建铁路广州枢纽佛山西站及相关工程 室内消防管道及消火栓安装分项工程质量技术交底卡 GD2301003

确认其主体和零配件无任何缺损、锈蚀等情况,各种技术文件齐全后方可安装。 3、主要机具 滚槽机,切断机,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。钢卷尺,平尺,角尺,游标卡尺,线坠,水平尺等量具。 二、质量要求 1、建筑物内设消防软管卷盘,利用室外生活给水管网压力直供。消防软管卷盘参国标图集04S202选用,含铝合金箱体及门、DN25全铜截止阀1个、软管长度30m的消防软管卷盘一套(承压1.0MPa,带当量喷嘴直径不小于6mm的水枪)。消防软管卷盘箱按建筑物每层均有一股水柱保护布置,由生活给水管引出一路DN50供水支管(支管上设置水平直通压力型真空破坏器),室内管网成枝状布置。消防软管卷盘箱嵌墙安装,箱底距当层地面1m。 2、消防软管卷盘供水管(真空破坏器下游管段)采用热浸镀锌钢管,螺纹连接,承压1.0MPa; 3、、管道安装过程中,如遇有与其他管道或梁柱相碰的,可根据现场情况作适当调整。原则是有压让无压,小管让大管,管道施工应严格遵守有关给排水施工验收规范。 4、管道支吊架宜生根于梁柱侧面上,一般采用膨胀螺栓紧固,对承重大的吊架则应采用梁柱预埋钢板,拉杆螺栓焊接;砖墙上为钢托架安装,土建施工时,要做好预埋件的配合工作;大管径水管则应用角钢紧固于梁上,再做吊托架安装。具体参照相关的国家标准图集进行,特殊的支架或吊架由安装单位现场确定。 5、管道安装完毕后,应进行管网冲洗,并按国家规范进行水压试验。 6、采暖、通风、空调、消防、给排水系统中管道穿墙、楼板及防火分区处的缝隙采用不燃材料封堵。 7、、除图中特殊注明外,本设计图中所注标高为:给水管以管中心计,排水管以管内底计;标高 为米,其余为毫米。室内外高差为0.3m。 8、质量标准 主控项目 1、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。 一般项目 1、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 检验方法:观察检查。 2、箱式消火栓的安装应符合下列规定:

室内消火栓系统安装技术交底

室内消火栓系统安装施工技术交底 1、施工准备 1.1材料质量要求 (1)消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 (2)消火栓箱的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整光洁金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 1.2主要施工机真 套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械,套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、倒链、电气焊等工具。 1.3作业条件 (1)施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 (2)管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 2、施工工艺 2.1一般要求 (1)认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 (2)核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理治商手续。 (3)检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 (5)要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2.2干管安装 (1)管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 (2)当壁厚≤4mm,直径≤50mm时,应采用气焊;壁厚≥4.5mm,直径≥70mm时,应采用电焊。 (3)不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应加工异径短管焊接。 (4)管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上。 (5)管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。 (6)碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。 (7)管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。 2.3消火栓系统立管安装 (1)立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立

室内消防管道安装技术交底

室内消防管道安装技术 交底 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

消火栓系统技术交底 交底人:被交底人: 一、操作工艺 1、工艺流程 安装准备—干管安装—报警阀安装—立管安装—消火栓及支管安装—水流指示器、水泵接合器安装—管道试压—管道冲洗—系统综合试压及冲洗—报警阀配件、消火栓配件安装—系统通水试验 2、安装准备 1)认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 2)核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办好洽商手续。 3)检查预埋和预留洞是否准确。 4)检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。5)要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。 3、干管安装 1)喷洒管道一般要求使用镀锌钢管。 2)管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净。采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。 3)消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材。 4、报警阀安装

应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为。报警阀处地面应有排水措施,环境温度不应低于5℃,报警阀组装应符合产品说明书和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。 5、消防喷洒和消火栓立管安装 立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。 6、消防喷洒分层干管安装 1)管道的分支预留口在吊装前应先预制好,丝接或卡箍连接的用三通定位预留口。 2)吊顶内的管道安装与通风道的位置要协调好。 3)喷洒管道不同管径连接不宜采用补心,应采用异径管箍,弯头上不得用补心,应采用异径弯头。 4)喷洒分支水流指示器后不得连接其他用水设施,每路分支均应设置泄压装置。 7、消火栓及支管安装 1)消火栓箱体应符合设计要求,产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。 2)消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。 8、水流指示器安装

消火栓安装技术交底

缤纷南国元一滨水城 消火栓安装建筑给排水及采暖分部安装需要的消火栓箱及栓阀等设备材料,进场时必须进行检查验收。消火栓箱的规格型号应符合设计要求,箱体方正,表面平整、光滑;金属箱体无锈蚀、划痕,箱门开关灵活;栓阀外观规矩、无裂纹、开关灵活、关闭严密;具有出厂合格证和消防部门的使用许可证或质量证明文件。 一、安装要点: (1)消火栓安装,首先要以栓阀位置和标高[定出消火栓支管甩口位置,经核定消火栓栓口(注意不是栓阀中心)距地面高度为1.1m,然后稳固消火栓箱.箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓口应朝外或朝下.栓阀侧装在箱内时应安装在箱门开启的一侧,箱门开关应灵活. (2)火栓箱体应安装在轻体隔墙上应有加固措施(如在隔墙两面贴钢板并用螺栓固定). (3)箱体的配件安装,应在交工前进行.消防水龙带应采用内衬胶麻带或锦纶带,折好放在挂架上,或卷实或盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应盘卷在卷盘上.消防水龙带与水枪和快速接头的连接,一般用14号钢丝绑扎两道,每道不少于两圈;使用卡箍时,在里侧加一道钢丝.设有电控按扭时,应注意与电气专业配合施工. (4)建筑物顶层或水箱间内设置和检查用和试验消火栓处应装设压力表. (5)消火栓安装完毕,应消除箱内和杂物,箱体内外局部刷漆有损坏的要补刷,暗装在墙内的消火栓箱体周围不应出现空鼓现象,管道穿过箱体处的空隙应用水泥砂浆或密封膏封严.箱门应标出“消火栓”三个红色大字. 二、消火栓试射试验 室内消火栓系统安装完毕后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火

栓做试射试验,其水枪充实水柱高度达到设计要求时为合格. 三、消火栓安装质量标准 (1)消火栓系统的试射试验符合设计要求. (2)安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂 在箱内的挂架、卷盘或支架上. (3)箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1)栓口应朝外或朝下,并不应安装在门轴侧; 2)栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20㎜; 3)阀门中心距侧面为140㎜,距箱后内表面为100㎜,允许偏差为5㎜; 4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3㎜;

室外消防管道技术交底

技术交底 工程名称 年产35万只高压复合材 料天然气气瓶项目3#厂房 建设单位中材科技(成都)有限公司 监理单位四川元丰建设工程管理有 限公司 施工单位四川省建祥建筑工程有限公司 交底部位3#厂房室外交底日期2012.10.25 交底人签字接收人签字 交底内容: 消防管道技术交底 〈一〉施工准备 1.技术要求 1.1.已作好图纸会审及设计交底 1.2.根据图纸会审、设计交底,编制施工方案,进行技术、环境、安全交底。 1.3.根据工程进度要求,及时绘制加工图,提出加工计划。 1.4.已校核管道、预埋件的规格、数量、坐标、标高准确无误。 2)材料要求 2.1.主材:铸铁给水管、镀锌钢管、镀锌衬塑管、铜管等,起规格、型号应符合设计要求,有质量证明文件。 2.2.辅材:三通、弯头、异径管、水表、阀门等,其规格、型号要符合要求并有出厂合格证。 3)主要机具 3.1机具:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、角磨机、手电钻、电焊机、试压泵等。 3.2工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、扳手、链钳、煨弯器、捻凿、断管气、水平尺、线坠、钢卷尺、压力表、卡尺等。 4.)作业条件 4.1埋地铺设的管沟其坐标、标高、坡度等已达到设计要求;基础已做了处理,并达到施工强度要求。 4.2预留的孔洞、套管、沟槽已预检合格。 4.3暗装管道应在地沟或吊顶未封闭前进行安装。 4.4明装干管安装应在结构验收后进行;沿管线安装位置的杂物清理干净。 4.5立管安装宜与主体结构施工穿插进行。每层均应有准确的标高线,暗装竖井管道应把竖井杂物清除干净,并有防坠落安全措施。 4.6嵌入墙内管道应在墙体砌筑完毕、墙面未装修前进行。管道在楼(地)坪面层内直埋时应与土建专业配合。 〈二〉施工工艺

消火栓管道安装技术交底

交底提要: 室内消火栓系统管道、配件安装工艺及质量要求。 交底内容: 一、工程概况 福州某某会展中心工程室内消火栓系统。在会议区屋顶层水箱间设有消防水箱及一套独立的增压稳压装置。本工程室内消火栓加压泵(一用一备)流量采用30L/s,设于会议区地下一层消防泵房内,经两条吸水管从两个独立的消防水池吸水,再经过两条供水管网供入消火栓系统环网。管网竖向不分区,为环状布置,设分段及立管检修阀门。室内消火栓系统管材采用内外热镀锌钢管,DN<100时采用螺纹连接,DN≥100 采用沟槽连接。消火栓配件,DN<100时采用镀锌玛钢件连接,DN≥100 采用沟槽管件连接。本次技术交底主要针对室内消火栓系统管道安装。 二、施工准备 1、施工前熟悉室内消火栓系统施工图纸,按图纸测量,准确定位即将施工的管道位置及标高。 2、安装消火栓系统管道所需管材、配件齐全。 3、主要机具:电焊机、切割机、台钻、电锤、滚槽机、打磨机、套丝机等准备齐全。 4、施工所需电、气、水俱全,道路畅通,安装场地清理干净。 5、施工前对班组进行技术交底。 三、施工工艺 1、管道安装 本工程室内消火栓系统采用内外热镀锌钢管,DN<100螺纹连接,DN≥100沟槽连接,材料同管材。安装必须遵循先装大口径、总管、立管,后装小口径、分管的原则。安装过程中不可跳装、分级装、必须按顺序连续安装、以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。 镀锌钢管沟槽连接安装 沟槽连接管道安装工艺流程 1)滚槽 用切管机将钢管按所需长度切割、切口应平整。切口处若有毛刺,应用砂轮机打磨;将需加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上;用水平仪调整滚槽机尾架、滚槽机、钢管处于水平位置;将钢管端面与滚槽机下滚轮挡板端面贴紧,即钢管与滚槽机下滚轮挡板端面成90°;启动滚槽机,徐徐压下千斤顶,使上压轮均匀滚压钢管至预定的沟槽深度为止,停机;用游标卡尺、深度尺检查沟槽的深度和宽度等尺寸,确认符合标准要求;千斤顶卸荷、取出钢管。 2)检查管端 管道从末端至开槽的外部,必须无刻痕、裂纹、凸起,或滚轮印记,保证衬的防漏密封。 3)检查橡胶密封圈是否损伤 接受交底人 交底人记录人日期 检查管端 连接管端和外壳 插螺栓 紧螺母 安装前准备滚槽检查橡胶圈安装橡胶密封圈

室内消防安装技术交底

室内消防安装技术交底

技术交底 工程名称交底日 期 施工单位新疆三利建筑有限 责任公司 交底部 位 室内消防 安装

交底依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 施工图纸 1.施工准备 1.1认真熟悉图纸、图纸会审记要、工程联系单及施工现场,因工程涉及专业工程较多,还应与各专业有关人员协调。发现有影响施工的设计问题时,及时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 1.2主要材料: 1.2.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,本工程采用热镀锌钢管,管材连接:管径DN≥100时,采用沟槽连接。管径≤80时,采用丝扣连接。管材应符合国家相关标准,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。镀锌管件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象,沟槽管件无沙眼等。管材、管件有出厂合格证、检测报告等相关证明。 1.2.2消火栓箱的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。

1.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻,聚四氟乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 1.2.4主要机具:滚槽机,切断机,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。钢卷尺,平尺,角尺,游标卡尺,线坠,水平尺等量具。 1.3作业条件: 1.3.1施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 1.3.2预留、预埋已随结构施工完成。管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明:加吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。设备安装前,基础应验收合格。 2、操作工艺 2.1工艺流程: 安装准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→管道防腐保温→

消防技术交底

消防技术交底 消火栓管道的安装在墙体抹灰后进行,首先吊线确定穿楼板孔洞的位置,然后吊线安装支架,支架每层一个,距地1.5m。消火栓立管由下往上安装,边敷设边固定。消防箱的安装应根据装饰的要求及时安装,弯头短管的尺寸,应统一预制,统一配栓,栓口中心距地1.1m。箱内的配件待交验前配装,以利于成品保护。消火栓系统安装结束后,及时完成试压、冲洗及防腐工作。 一、主要技术要求: ①核查原材料的质量证明、合格证和所查材料应符合设计要求,管材的质量证明书包括以下内容:产地、产品标准号;钢的牌号;批号、交货状态、质量和件数;产品标准中规定的各种检查结果; ②阀门、特殊配件的管理 该工程中的阀门必须是经现场检验后,才能进行安装、在领用阀门和特殊配件时,施工班组必须持有专业工程师签字的领料单,库管员才能发放,并做到当天领料,当天安装,不得在现场堆放。 二、管道安装的预留预埋 按图纸要求,管道穿越楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工程预留孔洞或预埋套管。 1、如采用S312图中II型则套管直径须比所通过管道大2个规格,在以后作完管道后,采用石棉水泥填料的工艺办法作密封处理。 2、管道穿越钢筋混凝土墙和楼板处应预留孔洞或套管。穿越水池地下室外墙的管道均需预埋防水套管。管道穿越楼板处应待管道施工完毕后用细石砼将缝隙填塞密实。 3、凡穿越水池壁的套管均为钢性防水套管,不用刷漆。 4、穿越一般楼板导管可采用比管子大2个规格的管子,在管外壁用2根Φ6-Φ12毫米圆钢对称焊接后置于楼板钢筋上,为了防水,楼板下面套管与混凝土齐平,上端应高出

楼板装饰地坪20.50㎜ 5、各种套管中心均应按图纸规定的管中心位置设置. 6、热浸镀锌钢管管道组对安装 7、管道螺纹连接当加工管螺纹时,DN25以下可一次套成,大于DN25以上可分为2-3次进行,并在切削过程中加油冷却,保证螺纹的完整。 8、镀锌钢管安装要注意丝口的加工,不允许有缺丝现象,丝口加工长度要保持一致。 9、螺纹密封材料采用铅油和麻丝做密封填料,并先把铅油涂在管螺纹上沿着螺纹绕麻丝,并拧紧管件,不能松动和倒退。 10、螺纹接口拧紧后宜留有2-3丝螺纹,还应清除接口处的残留填料。 11、当管径大于DN100时,管道采用沟槽连接。沟槽连接的关键是管道连接处的凹槽加工,管道口凹槽的加工选用专用的凹槽加工设备。管道口一定平整,凹槽的深度一般在3-4mm之间,不能过深或过浅,过深管道口密闭不严实且管口处易断裂,过浅卡箍不容易安装且易漏水。管道口加工好后要用平锉将管口处的毛刺打磨掉,再用卡箍管件将管道连接固定。支管与主管的连接需在主管上加工管道孔,管道孔的加工采用专用的开孔设备,先在主管上划出需要开孔的位置,再选取相同规格的开孔器开孔,管道孔开好后再用平锉将管道孔口处的毛刺打磨掉,再用卡箍管件将支管与主管连接固定。 12、自动喷水管道变径时,应采用异径管连接,不得采用补芯。 13、管道支架,阀门及管道附件安装 为了在管道安装后能达到使用要求,管道支架、阀门及管道附件的安装质量不能忽视,否则影响使用功能。 14、管道支架所用型钢多种多样,支架种类形式也较多。在材料计划的同时应考虑所设支架的种类形式(除图纸已作规定之外),而根据标准图集确定所用材料品种、规格、数量备料。 15、材料进场后应查验材料品种、规格、数量是否为本工程所需用和是否符合计划