文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 武汉某110KV变电站电气施工组织设计

武汉某110KV变电站电气施工组织设计

武汉某110KV变电站电气施工组织设计
武汉某110KV变电站电气施工组织设计

目录

第一章编制说明及工程概况

1.1 编制依据 3 1.2 工程概况 3 1.3 电气一次部分 4 1.4 电气二次部分 6 1.5 土建部分7 1.6 工期安排10

第二章工程施工的组织措施

2.1 公司工程领导小组10 2.2 现场施工管理机构11 2.3 施工图纸会审20 2.4 施工技术交底20 2.5 技术检验21 2.6 设计变更管理21 2.7 施工技术档案管理21 2.8 变电工程主要施工管理人员表及技术职称23 第三章工程施工安全措施目录

3.1 编制依据24 3.2 安全管理目标24 3.3 现场施工的安全措施28

第四章工程施工的技术措施

4.1 土建部分30 4.2 主变安装部分39 4.3 110KV 六氟化硫封闭式组合电器部分41 4.4 10KV 电器设备安装部分43 4.5 综合自动化安装调试部分45 4.6 变电站二次电缆敷设及接线46 4.7 防雷接地施工措施47 4.8 工程质量管理48 第五章环境保护及文明施工

5.1 加强施工管理、严格保护环境49 5.2 文明施工的目标、组织机构和实施方案51 第六章计划、统计和信息管理

6.1 计划、统计报表的编制与传递55 6.2 信息管理目标56 6.3 信息管理原则56 6.4 信息管理措施57 6.5 信息传递方式58

第一章编制说明及工程概况

1.1 编制依据

1.1.1 *** 供电设计院《110KV***#1 输变电工程可行性研究

报告》及110KV***#1 变电站新建工程设计图纸资料。

1.1.2 本工程采用的技术规范、规定和标准。

1.1.3 荆州市天诚电业有限公司110KV***#1 变电站新建工程有关文件资料。

1.2 工程概况

该项目为新建110KV***#1 变电站工程,变电站站址位于***区*** 新规划的202 号路旁。项目地址所在地属亚热带季风气候,常

年气候特点是热富水丰、雨热同季、四季分明。

该站为新建的全户内式变电站,主变容量为终期3*50MVA、本期两台50MVA。三台主变压器、110KVGIS 组合电器、10KV开关柜、10KV 消弧装臵、并联电容器补偿装臵及控制保护柜分别布臵于独立室内。

保护采用微机保护,控制采用综合自动化系统。变电站总占地面积约为1897m2,总建筑面积为2486m2.

1.3 电气一次部分

1.3.1 配电装臵型式

主变压器容量,终期为:3×50MVA

本期为:2×50MVA

主变中心点接地方式为:110KV中性点直接接地

10KV 经消弧线圈接地110KV终期进出线终期为: 6 回

本期进出线: 2 回

本期由110kV 全力变电站新建一回110KV线路至本站。终期待***#1 变电站扩建时,再由110KV枫树变电站新建一回110KV 线路至本站。本期新建单回电缆线路长度 2.2km;

10KV侧接线终期出线:36 回

本期出线:24 回

10KV消弧装臵:

终期:3 ×800kVA

本期:2 ×800kVA

10KV无功补偿装臵:

终期:3×(2400+4800)kvar

本期: 2 ×(2400+4800)kvar

1.3.2 电气主接线

1.3.

2.1110kV***#1 变电站110kV 配电装臵采用户内GIS 设备环入环出接线,本期上 2 回电缆出线(110kV 玉王线、110kV 航王线)、2 台主变,预留 4 回110kV 电缆出线和 1 台主变进线间隔的位臵。10kV 配电装臵采用终期单母线六分段接线,本期

上10kV Ⅰ-1 、Ⅰ-2 、Ⅱ-1 、Ⅱ-2 母线,四段母线,带24 回电缆出线、2 组电容器、2 组消弧线圈。1、2 号消弧线圈成套装臵

2

的接地变压器二次侧带 100kVA 所用电容量, 不另设所用变压器。 110kV***#1

变压器终期容量为 3 台 110kV 50MVA 三相两线

圈有载调压变压器,本期上 2*50MVA 。

110kV

侧为环入环出接线接线, 110kV 进出线终期 6 回,本

期上进出线 2 回。 10kV

侧接线方式为终期单母线六分段接线,本期为单母线

四分段接线, 10kV 终期出线 36 回,本期 24 回。 10kV 消弧线圈终期为 3*800kVA ,本期上 2*800kVA 。10kV 并联电容器补偿装臵终期为 3* ( 2400+4800) k var ,本期上 2* ( 2400+4800) k var 。

1.3.

2.2

配电装臵及电气总平面布臵

本方案选用 *** 省电力公司 110kV 典型设计 B-3 方案,配电综合楼根据现场地形条件采用一字形布臵,

变电站配电综合楼建

筑占地面积为 1158m 。110kV 出线方向为西面的清江路,采用电

缆进出线; 10kV 出线向南沿水利北路出线,采用电缆进出线, 主体建筑为三层布臵。

配电综合楼± 0.00m 布臵 1、2、3 号变压器、 110kVGIS 组合电器室、 10kV 配电装臵室及 1、2、3 号消弧线圈室, +5.20 层布臵有 1、2、3 号电容器室、主控制室;所用、直流屏及消弧装臵 的控制屏皆布臵于主控制室内; 10kV 电容器室及主控制室地平 面下皆设有 0.4m 深的二次电缆填充层; -2.70m 层为电缆夹层,作为电缆进出通道。

1.3.3 全站照明

2

本站所用电源由二台 DKSC-900/10.5-100/0.4 型干式接地变 压器引至。 照明系统采用 220V/380V 三相五线制系统, 其照明配电箱电源皆由所用屏引来,事故灯电源由事故照明切换箱引至。 每个功能区设有一照明配电箱,

10kV 配电室、主变压器室、

110kVGIS 室、 10kV 电容器室及主控室设有动力检修箱。

1.3.4 防雷接地

该站为全户内式布臵,采用建筑物防雷,屋顶避雷器采用φ 22 镀锌圆钢,其引下线穿过结构柱内专设接地线引至主接地网。

接地极采用φ 80 δ=8mm l=2500mm 铜管 87 根,其敷设深度为室外地平面以下 3.6m ,接地极间距≥ 5m ,接地电阻≤ 0.15 Ω .

接地网为截面积为 240mm 的铜绞线, 建筑物屋内接地干线为

-70*6 镀锌扁钢,其与主接地网采用多点连接。铜管与扁铜、扁铜与扁铜的连接皆采用火泥熔接法。

主控制室静电地板下及全站二次电缆桥架内用

-40*5mm 扁铜

铺设等电位接地网,与主接地网采用火泥熔接技术多点可靠连 接。

1.4 电气二次部分 1.4.1 综述

本变电站综合自动化系统变电站网络为以太网,全站将保 护、测量、控制、远动综合考虑,设臵一套变电站综合自动化系 统,变电站设有二次主控制室,其中布臵有测控柜,

110KV 线路

保护、主变压器的保护、公用设备、直流柜、所用电柜,远动装

配电所施工组织设计模板

配电所施工组织设 计

目录 第一章工程概况............................................................... 错误!未定义书签。第二章施工方案............................................................... 错误!未定义书签。第三章施工进度计划....................................................... 错误!未定义书签。第四章施工人员组织....................................................... 错误!未定义书签。第五章主要机具及劳动力需用量计划 .......................... 错误!未定义书签。第六章施工现场平面布置要求....................................... 错误!未定义书签。第七章质量、安全技术措施.......................................... 错误!未定义书签。

第一章工程概况 本工程(津汇广场)位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成, 总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层, 总高度148.6M; 酒店为二十一层, 总高91.2M; 裙楼地下设三层, 地上六层, 为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成, 第一期工程为地下部分、裙楼及北塔, 第二期工程为南塔和酒店部分。 1.1.变配电所 总变配电所设在地下一层, 从市政电网来两路35KV电源引入。35KV为单母线分段, 用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KV A 35/0.4KV A干式变电器, 其供电范围为地下三层至六层裙楼。南塔、北塔、酒店内各设的变电所, 分别内设二台 KV A 35/0.4KV A干式变压器。 1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KV A), 当市电断电后, 柴油发

变电站施工组织设计

(二)施工组织设计 1、工程概况与工程实施条件分析 工程概述 站址位置 站址位于周口沈丘县西北部,苏楼村东约200m,S102省道北侧约200m,进站道路拟从站址北侧的村间公路引接,变电站大门向北开。站址处土地性质为建设用地。 施工电源、水源 施工电源引自站外附近的10kV西农线023#杆,10kV西农线导线型号为LGJ-70/10。 本期新建10kV线路越365m引入站内,双杆架设一台S11-100/10/型的变压器作为施工电源;配用10kV跌落式熔断器3只、低压电源计量箱1个;10 kV 导线采用LGJ-95/15型钢芯铝绞线,电缆采用1-3*120+1*70mm2型,10kV避雷器采用YH5W-17/45W型3只,配置检测器。 施工结束后,施工电源作为变电站备用站电源。 施工临时通信可采用移动式无线电话。 站址附近无自来水网,站址水源方案采用深井供水,站区建构筑物施工前可先打深井,施工用水采用深井供水。 交通情况 站址位于周口沈丘县S102省道北侧,进站道路拟从站址北侧的村间公里引接,S102省道为省级公路,可以满足变电站的交通运输方案。

出线规划及走径 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 对侧变电站情况 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 工程性质及特点分析 地形地貌 周口市区位于中朝准地台华北坳陷区内。区内隐伏构造线的走向主要为近东西向和北西向,次为北东向,有许昌-太康断裂。由于周口市区为中生代开始发育的盆地,其沉降以坳陷为主,差异活动较弱。坳陷区的缓慢下降形成了巨厚的第三系及第四系沉积物。覆盖层下隐伏构造对场地稳定性无直接威胁。 地基土 根据110KV输变电工程构筑物上部荷载情况及场地工程地质条件,建构筑物可采用天然地基浅基础方案,可选第①层粉土层作为地基持力层。 下侧向径流补给,消耗于蒸发、地下侧向径流排泄及人工开采地下水,随季节变化而变化,年变幅左右。一地下水与不良地质作用 建筑场地在勘探期间地下水埋深~,地下水位标高~,设计抗浮地下水位为。属第四系松散土类孔隙潜水类型,地下水位的变化,主要接受大气降雨入渗及地般情况下7、8、9三个月水位最高。地下水赋存于粉质粘土层内,地下水资源量丰富,地下水埋深较浅,易开采。根据沈丘县境内附近深水井资料调查,井深100m以内水质有轻度污染,可作为生活用水,抽水量可达到20吨/小时,井深100~200m水质含氟量较高,不宜作为生活用水,抽水量可达到30吨/小时,300~450m水质较好,可满足生活饮用水要求,抽水量可达到50吨/小时。依据多年的水文资料估算该站址,五十年一遇的防洪水位约,最大内涝水位约。

某水电站施工组织设计报告

8 施工组织设计 8.1 施工条件 (1) 8.1.1 工程条件 (1) 8.1.2 自然条件 (3) 8.1.3 市场条件 (4) 8.2 天然建筑材料 (4) 8.2.1 混凝土骨料 (4) 8.2.2 块石料 (1) 8.3 施工导流 (1) 8.3.1 首部枢纽施工导流 (1) 8.3.2 压力管道过河段施工导流....................... 错误!未定义书签。 8.3.3 厂区施工导流................................. 错误!未定义书签。 8.4 主体工程施工 (4) 8.4.1 首部枢纽工程施工 (4) 8.4.2 引水隧洞施工 (5) 8.4.3 调压井施工 (8) 8.4.4 压力管道施工 (9) 8.4.5 厂房工程施工 (10) 8.5 施工交通运输 (10) 8.5.1 对外交通 (10) 8.5.2 场内交通运输 (11) 8.6 施工工厂设施 (12) 8.6.1 砂石加工系统 (12) 8.6.2 砼拌和系统 (12) 8.6.3 风、水、电及通讯 (12) 8.6.4 其它施工工厂 (15) 8.7 施工总布置 (16)

8.7.1 施工布置条件 (16) 8.7.2 施工总布置原则 (16) 8.7.3 施工分区规划 (16) 8.7.4 弃碴规划 (18) 8.7.5 施工占地 (18) 8.8 施工总进度 (19) 8.8.1 设计依据 (19) 8.8.2 施工分期 (19) 8.8.3 工程准备期 (19) 8.8.4 主体工程施工期 (20) 8.8.5 工程完建期 (21) 8.8.7 施工强度及高峰人数 (21) 8.9主要技术供应 (21) 8.9.1 主要施工建筑材料 (21) 8.9.2 主要施工机械设备 (22)

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

110kV变电站电气部分设计

毕业设计(论文、作业)毕业设计(论文、作业)题目: 110kV变电站电气部分设计 分校(站、点): 年级、专业: 09秋机械 教育层次:本科 学生姓名: 学号: 指导教师: 完成日期: 2012年5月5日

中文摘要 变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。 本论文《110kv变电站一次部分电气设计》,首先通过对原始资料的分析及根据变电站的总负荷选择主变压器,同时根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主接线方案。 其次进行短路电流计算,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。再根据计算结果及各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等)。 最后,并绘制了电气主接线图、电气总平面布置图、防雷保护配置图等相关设计图纸。 关键词电气主接线设计;短路电流计算;电气设备选择;设计图纸 Abstract Power system substation as an important part of the entire power system directly affects the safety and economic operation. To be designed in this paper is a step-down substation substation in the system plays the role of aggregation and distribution of electric energy, charged with the factory to the region, the important task of rural electrification. The completion of the substation will not only strengthen the local power grid network structure, but also for the local industrial and agricultural production provides enough power, so that the regional power grid so as to achieve safe, reliable and economic operation purposes. The paper "110kv substation once part of the electrical design," the first original data through the analysis and selection based on total load of the substation main transformer, the main wiring under both economical and reliable, flexible operation requirements, select the main connection of two programs to be selected A technical comparison, out of poor program to determine the main electrical substation connection program. Second, the short-circuit current calculation, obtained from the three-phase short circuit calculation occurs when short-circuit the voltage level of the bus, its steady-state current and the impact of short-circuit current value. According to the results and the voltage level of voltage and maximum continuous operating current of the main electrical equipment selection and validation (including circuit breaker, disconnecting switch, current transformer, voltage transformer, etc.). Finally, the main draw of the electrical wiring diagram, electrical general layout map, lightning protection and other related design layout plan drawings.

35KV变电所施工组织设计

35KV变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况 35KV变电所是科苑集团高新技术产业区内的唯一一座35KV变电所,两台主变压器容量为 3150KVA,35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线,主 供线引自城东变35KV专用线路,备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线,并采用 冷备用运行方式。 变电所布置采用全屋内式,配电室为二层半结构,上层为35KV开关室及控制室,底层为 10KV开关室及电容器室,中间为电缆夹层。变电所内共有电气设备55台,内部电缆3.2km。 2.主要实物工程量 名称型号规格 数量 电力变压器 SZ9-3150/35 2台 35KV开关柜 KYN10-40.5 11台 10KV开关柜 GZS1-10 16台 电容器柜 GR-1 4台 控制,保护,计量屏 GK-1 11台 直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台 所用电屏 GCS 2台 母线桥 (厂家配套) 4套 照明配电箱 DCX(R) 2台 事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台 照明灯具 87套 照明配管 PVC 770m 管内穿线 2620m

接地极 L50*50*5 15根 避雷带 -12*4 120m 避雷引下线 -12*4 190m 接地线 -25*4 280m 电缆 3.2km 3.施工依据 1)施工图00113DS-5和枝术签证。 2)现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规范: 高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范 GBJ148-90 母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 电气设备交接试验标准 GB50150-91 电缆线路施工及验收规范 GB50168-92 接地装置施工及验收规范 GB50169-92 盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171- 92 蓄电池施工及验收规范 GB50172-92 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258- 96 电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96 4.施工方法 4.1设备安装 设备基础槽钢在制作前应调直,焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

110kV变电所电气一次设计

第1章原始资料分析 1.变电站的地址和地理位置选择:建设一个变电站要考虑到地理环境、气象条件等因素,包括: ⑴年最高温度、最低温度。 ⑵冬季、夏季的风向以及最大风速。 ⑶该地区的污染情况。 2.确定变电站的建设规模设计⑴电压等级有两个:110kV 10kV。⑵主变压器用两台。⑶进出线情况:110kV有两回进线,10kV有18回出线。 3.设计110kV和10kV侧的电气主接线:通过比较各种接线方式的优缺点、适用范围,确定出最佳的接线方案。 ⑴110kV侧有两回进线,为电源进线,此时宜采用桥形接线,根据桥断路器的安装位置,可分为内桥和外桥接线两种,比较这两种接线的特点,适用范围,确定110kV侧的接线方式为内桥接线。 ⑵10kV侧有18回出线,可供选择的接线方式有: ①单母线分段接线。 ②双母线以及双母线分段。 ③带旁路母线的单母线和双母线接线。 比较这几种接线方式的优缺点,适用范围,确定出10KV侧的接线方式为单母线分段接线。 4.计算短路电流及主要设备选型。 ⑴主变压器的型号、容量、电压等级、冷却方式、结构、容量比和中性点接地方式的选择等。 ①主变的容量: 主变容量的确定应根据电力系统5-10年发展规划进行。当变电所装设两台 第0页共30 页

及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任一台停运时,其余容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60-80%。 ②接线方式: 我国110kV及以上电压,变压器三相绕组都采用“YN”联接;35kV采用“Y”联接,其中性点多通过消弧线圈接地。因此,普通双绕组一般选用YN,d11接线;三绕组变压器一般接成YN,y,d11或YN,yn,d11等形式。 5.绘制电气主接线图;总平面布置图;110kV和10kV的进出线间隔断面图等有关图纸。 6.简要设计主变压器继电保护的配置、整定计算 选择几个特殊的短路点:如110kV侧、10kV母线上。根据系统的短路容量进行整定计算。 7.防雷接地设计 防雷设计要考虑到年雷暴日,保护范围等因素。接地设计考虑到主要的电气设备能可靠的接地,免受雷电以及短路。 第1页共30 页

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

某水电站施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 某水电站施工组织设计 第一章工程概况 1.1 工程概况 1.1.1概况 (1)枢纽布置 某水电站坝址位于修河某峡谷出口下游约500m,坝址距修水县城14.5km。枢纽建筑物主要由混凝土坝、土坝、引水发电系统等组成,本标为引水发电系统。 引水发电系统布置于右岸,由引水明渠、发电厂房和尾水渠组成。引水渠前清库段长718.39m,引水渠长218.95m,渠底宽度35m;厂房布置在冲沟出口,其长度为65.4m、宽度为14m、高度为39.41m,厂房内安装2台单机容量为20MW的贯流式发电机组尾水渠长度590.06m,渠底宽15~56m。 1.1.2 自然条件 (1)水文气象 修河流域位于亚热带季风气候区,暧湿多雨,气候温和,多年平均气温16.50C,多年平均降雨量1618mm(修水县气象站资料),约一半降雨量集中在4 ~6月。坝址以上集雨面积为5343km2,多年平均流量为151m3s,洪水多由暴雨形成。3月份开始涨水,4~7月份为汛期,4个月的水量占全年总水量的65.7%,全年最大洪水多出现在

6月份,5月份和7月份次之,洪峰历时一般3~5d。8月~次年2月份为枯水期,尢以10月~次年1月为最枯时段,。4个月的水量占全年水量的10.2%。 (2)工程地质 线路全长约1625m,由引水明渠,厂房和尾水明渠组成。引水线路在清库段后,由北280西转向北,经Ⅱ级阶地开挖明渠进入发电厂房,再于Ⅰ、Ⅱ级阶地形成尾水明渠,渠向由北折转为北600东入修河。 1)引水明渠。位于渡槽以北Ⅱ级阶地,地面高程一般92.00~96.00m,地形平坦。明渠冲积物厚一般为5~10m,上部主要为粘土、粉质粘土,含少量砾粒、卵粒;下部为砂卵砾石加粘土,厚1.8~3.9m,局部仅0.5m。明渠右侧丘岗地带为残坡积物覆盖,厚一般为2~4m。下伏基岩为泥质粉砂岩或粉砂质泥岩,基岩面高程83.00~86.00m,强风化下限深度一般为10~15m。 2)厂房。位于六都Ⅱ级阶地,主厂房紧邻右侧的红层丘岗。阶面高程93.00~96.00m,地形较平坦。厂址覆盖层厚度一般为10~13m,近轴线附近与其东侧覆盖层较薄,为4~10m,厂房西北角部位最厚,达19.8m。冲积物上部一般为粉质粘土、粘土,含少量卵砾石;下部为砂卵砾石夹粘土,厚度1.5~3.9m,西北角处最厚达7.95m。 下伏基岩为白垩系含砾中粗砂岩、砂砾岩,两种岩性质相间或相夹产生,岩性较不均一,强度变化较大。厂址基岩面高程一般为83.00~84.00m,西北角和东南角一低一高,高程分别为73.52、90.72m。由于岩性软弱,又不均匀,岩体风化较深且变化较大。轴线附近强风化

110KV变电站电气部分设计

110KV变电站电气部分设计 二〇〇九年八月 目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节 10kV无功补偿的选择 (26) 第五章 10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八 10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46)

二、心得体会 (47) 设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦;一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷 34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。 第一章主变容量、形式及台数的选择 主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。 第一节主变压器台数的选择 由原始资料可知,我们本次设计的江西洪都钢厂厂用电变电站,主要是接受由220kV双港变110kV的功率和220KV盘龙山变供110kV的功率,通过主变向10kV线路输送。由于厂区主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。 为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。 第二节主变压器容量的选择 主变压器容量一般按变电站建成后5--10年规划负荷选择,并适当考虑到远期10--20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,所以,应接近期和远期总负荷来选择主变容量。根据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70--80%。该变电站的主变压器是按全部负荷的70%来选择,因此装设两

【完整升级版】110KV主变电所施工组织设计变电

xx工程变电分部工程 施工组织设计 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部 二O一三年七月

审批:日期:审核:日期:编制: 日期:

目录 1.编制说明 2.工程概况及特点 3.施工现场组织机构 4.施工现场总平面布置 5.施工方案 6.工期及施工进度计划 7.质量管理体系 8.安全管理体系 9.环境保护及文明施工 10.现场危险源环境因素辨识及控制措施 11.送电开通措施 12.计划、统计和信息管理

一、编制说明 为搞好南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程主变电所电气安装及调试工程项目的建设,本着确保工程质量、合理安排工期、安全文明施工的原则,通过认真考察施工现场,借鉴和总结以往的施工经验,编写本变电分部工程的施工组织设计。 编制依据 中铁电化几天南京有限公司《南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程招标文件》; 我公司对南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程变电分部工程施工现场调查资料; 南京苏逸实业有限公司设计院的宁天城际一期工程初步设计图纸; 《国家电网公司输变电工程标准工艺(2011版)》。 《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DLT5161.1-5161.)》。 《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001)》。 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ 147—2010)》。 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感。器施工及验收规范(GBJ )》《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149—2010)》。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB )》。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB 50169—2006)》。 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范(GB50171—92)》。《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB 50172—1992)》。 《继电保护及安全自动装置检验规程(DLT 995—2006)》。 江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程(QGDW-10-J)》。 江苏省电力公司《电缆防火封堵标准(QGDW-10-J)》。 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2011年)》。

变电站土建施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (8) 3.1施工现场平面布置 (8) 3.2施工平面布置说明 (8) 3.3施工总平面管理 (8) 第四章施工方案 (10) 4.1施工准备 (10) 4.2施工工序总体安排 (13) 4.3主要工序施工方法 (14) 4.4特殊工序和重要工序施工方法 (35) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36) 4.6工程成本控制措施 (36) 第五章冬季施工方案 (37) 5.1冬期施工的前期准备工作 (37) 5.2冬期施工质量技术措施 (40) 5.3模板工程 (44) 5.4 越冬工程的维护 (44) 5.5 冬期施工安全措施 (45) 第六章工期及施工进度计划 (47) 6.1工期规划及要求 (47) 6.2 施工进度网络图 (47) 6.3施工资源计划 (48) 6.4 施工进度计划分析 (49)

6.5 计划控制 (50) 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (52) 7.1质量目标 (52) 7.2质量管理组织机构及主要职责 (52) 7.3质量管理的措施 (54) 7.4质量管理体系及质量检验标准 (59) 7.5质量保证技术措施 (61) 第八章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (64) 8.1安全管理目标 (64) 8.2安全管理组织机构及主要职责 (64) 8.3 安全管理制度及办法 (67) 8.4安全组织技术措施 (73) 8.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (75) 第九章环境保护及文明施工 (80) 9.1环境保护 (80) 9.2加强施工管理,严格保护环境 (81) 9.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (83) 9.3 文明施工考核、管理办法 (85) 附件1:施工总平面布置图 附件2:施工进度计划

水电站施工组织设计毕业设计

某水电站(毕业设计) 施 工 组 织 设 计 分院 班级 专业 姓名 学号 指导教师 目录 1 施工条件 (8) 1.1 工程条件 (8) 1.1.1 工程地理位置 (8)

1.2.1 施工场地 (12) 1.2.2 水文气象条件 (12) 1.2.3 工程地质条件 (14) 1.2.4 市场条件 (16) 1.3.1 混凝土骨料 (16) 1.3.2 料场概况 (17) 1.3.3 料场选择 (18) 1.3.4 块石料 (18) 2 施工导流 (19) 2.1 导流标准 (19) 2.2 导流明渠的布置 (22) 2.2.1 明渠的线路选择和布置要求 (22) 2.2.2 明渠进、出口的布置 (23) 2.2.3 导流时段及导流设计流量 (23) 2.3 导流方式 (24) 2.4 导流方案 (25) 2.5 导流建筑物设计 (25) 2.5.1 导流明渠 (25) 2.5.2 围堰 (26) 2.5.3 围堰施工设计图 (26) 2.5.4 首部枢纽导流建筑物工程量详见表8 (27)

2.6.1 导流明渠 (28) 2.7 围堰施工 (28) 2.8 计算施工导流机械人员配置 (30) 2.8.1 导流明渠的配置计算 (30) 2.8.2 导流明渠编织袋土石填筑 (34) 2.8.3 围堰的施工配置计算 (36) 2.9 截流 (39) 2.10 基坑排水 (39) 3 主体工程施工 (41) 3.1 首部枢纽工程施工 (41) 3.1.1 工程特性 (41) 3.1.2 主要工程量 (42) 3.1.3 施工程序 (43) 3.1.4 施工方法 (43) 3.1.5 施工机械及人员配置计算 (45) 3.2 引水隧洞工程施工 (64) 3.2.1 工程概况 (64) 3.2.2 主洞洞门施工 (64) 3.2.3 主体工程施工方案 (67) 3.2.4 爆破耗药量设计 (72) 3.2.5 施工支洞布置 (73)

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

110kv变电站施工组织设计

**110kv变电站施工组织设计220KV出线:本期

变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。 1.1.5交通情况:变电站位于**县至施秉县公路旁,距贵阳300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通达县城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。 1.2工程特点 1.2.1设计特点: ①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成; ②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小; ③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。 ④电气主接线:

1.2.2

2) 安装工程特点: A 、全为国产设备、合资厂设备,给安装、调试带来很大困难。 B 、电缆量大,人工展放,工期较长。 C 、管母线工程量大。 D 、主控、继电器室及室外盘柜量大。 E 、微机综合自动化程度高。 3)前期图纸难以按时交付,属三边工程。 1.2.3自然环境:所址周围以往无较大规模建设,因此、当地地材加工未形成规模,能供应量太小,且价格较贵,在很大程控度制约着施工的进展,交通不方便,平均雷暴日53d.,,所址地形较高,所址周围较低,不受百年一遇洪水威协。 二、施工现场组织机构 2.1现场组织机构 2.2工程主要负责人简历 黄向东:89年毕业于贵州建专工民建专业,先后担任公司大院四栋加层改造工程施工队长,深圳梅林变扩建工程施工队长,兴义

相关文档