耐火电缆指的是:在规定火焰燃烧条件下,能够保持一定时间正常运行的电缆,亦或是在燃烧环境下,在一定时间内能够保持线路完整性的电缆。

随着国家对建筑安全的日益重视,耐火电缆已在隧道、核电站、发电厂等特殊作业环境场所以及高层建筑、地铁等公共领域广泛采用,尤其是当前的工程项目已经开始使用低烟无卤耐火电缆,很大程度上减少了人员伤亡和财产损失。

线缆114商城(xianlan114)是一家集研发生产销售的电线电缆直销型在线采购平台

线缆114商城提醒:耐火电缆主要分为耐火电力电缆、耐火控制电缆和耐火建筑用电线等。根据我国相关标准《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》规定,耐火电缆等级分为四级:

耐火一级:NH-IA耐火一级A类、NH-IB耐火一级B类;

耐火二级:NH-IIA耐火二级A类、NH-IIB耐火二级B类;

耐火三级:NH-IIIA耐火三级A类、NH-IIIB耐火三级B类;

耐火四级:NHIVA耐火四级A类、NHIVB耐火四级B类。

其中,A类电缆试验火焰温度为950–1000℃,B类电缆试验火焰温度为750–800℃。耐火四级为普通型耐火电缆,只要通过GB/T12666 6规定的耐火试验即可。但耐火一、二、三级电缆除了应通过GB/T12666 6规定的耐火试验外,还应通过相应的烟密度和烟气毒性试验,即电缆在火灾情况下除了要保证正常供电外,还应具备低烟、低毒的特性。

阻燃或耐火电线电缆的型号表示法

阻燃或耐火电线电缆的型号表示法(引自DBJ08-93-2002) 1. 型号组成 阻燃或耐火电线电缆的型号由燃烧特性和电缆型号两部分组成: 结构特征材料电缆型号用途燃烧特性 2. 燃烧特性代号 代号按无卤、低烟、阻燃、耐火顺序排列。 名称代号阻燃A级ZA 阻燃B级ZB 阻燃C级ZC 阻燃D级ZD 耐火N 无卤低烟WD 3. 电缆型号由用途、材料和结构特征组成 a. 用途代号名称代号电力省略控制K 布线B 数字传输HS b. 材料代号名称代号铜导体省略聚氯乙稀绝缘V 交联聚乙烯绝缘YJ 聚氯乙稀护套V 聚稀烃护套Y 铜护套T c. 结构特征名称代号重载Z 轻载Q d. 举例a) 聚氯乙稀绝缘、聚氯乙稀护套A级阻燃电力电缆的型号为:ZA-VV。 b) 交联聚乙稀绝缘、聚氯乙稀护套A级阻燃电力电缆的型号为:ZA-YJV c) 交联聚乙稀绝缘、聚氯乙稀护套B级阻燃耐火电力电缆的型号为:ZBN-YJV d) 交联聚乙稀绝缘、聚稀烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆的型号为:WDZA-YJY e) 交联聚乙稀绝缘、聚稀烃护套无卤低烟B级阻燃耐火电力电缆的型号为:WDZBN-YJY f) 交联聚乙稀绝缘、聚烯烃护套无卤低烟C级阻燃控制电缆的型号为:WDZC-KYJY g) 交联聚乙稀绝缘无卤低烟C级阻燃布电线的型号为:WDZC-BYJ h) 矿物绝缘重载电缆的型号为:BTTZ 产品型号名称主要用途 VV VLV铜芯(铝芯)阻燃型聚氯用于固定敷设的阻 乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆燃场所 YJV YJLV 铜芯(铝芯)阻燃型交联用于固定敷设的阻 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆燃场所 VV22VLV22 铜芯(铝芯)阻燃型聚氯用于承受较大机械 乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙外力固定敷设的阻 烯护套电力电缆燃场所 YJV22 YJLV22 铜芯(铝芯)阻燃型交用于承受较大机械 联聚乙烯绝缘钢带铠装外力固定敷设的阻 聚氯乙烯护套电力电缆燃场所 VV32VLV32 铜芯(铝芯)阻燃型聚用于承受较大机械 氯乙烯绝缘细钢丝铠装外力抗拉强度较高 聚氯乙烯护套电力电缆的固定敷设的阻燃 场所 YJV32 YJLV32 铜芯(铝芯)阻燃型交用于承受较大机械 联聚乙烯绝缘细钢丝铠外力抗拉强度较高 装聚氯乙烯护套电力电缆的固定敷设的阻燃场所 VV42VV42 铜芯(铝芯)阻燃型聚用于承受较大机械 氯乙烯绝缘粗钢丝铠装外力抗拉强度较高 聚氯乙烯护套电力电缆的固定敷设的阻燃场所 YJV42YJV42 铜芯(铝芯)阻燃型交用于承受较大机械 联聚乙烯绝缘粗钢丝铠外力抗拉强度较高 装聚氯乙烯护套电力电缆的固定敷设的阻燃 场所

电缆桥架规范要求

电缆桥架规范要求 篇一:电缆桥架安装要求及规范 电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气 管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电 缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆 的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方

式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 (4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐 弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯 点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、

电力电缆检测报告模板

电力电缆检测报告模板 篇一:电线电缆检验报告(masuwww标准版) 电线电缆检验报告 TEST REPORT 编号:京监12-3809 (XX)国认监字(35)号 XX(A02-1000)号 Product 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆—————————————————————————样品名称 Model//1KV5×10 —————————————————————————规格型号 北京世纪中玺电线电缆有限公司Applicant ————————————————————————— 委托单位 北京世纪中玺电线电缆有限公司Manufacturer ————————————————————————— 标称生产单位 委托检验 Type of Test —————————————————————————检测类别 北京市产品质量监督检验所(章)

Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第1页 批准:审核:主检: Approver Verifier Main inspect 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第2页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第3页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute

低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆(汇编)

低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆 技术标书 梅州供电局 2015年07月

1 总则 1.1本技术标书适用于梅州供电局新建住宅项目供配电设施建设工程项目采购的交流额定电压U O/U为0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆,它提出了该电缆本体及附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术标书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2 工作范围 2.1范围和界限 1)本标书适应于交流额定电压UO/U为0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆的本体及其附件的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 2)现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行

10kV电力电缆技术规范报告

10kV电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (3) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (7) 6产品标志、包装、运输和保管 (8)

10kV电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 2951电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 2952电缆外护层 GB/T 3048.10电线电缆电性能试验方法第10部分:挤出护套火花试验 GB/T 3048.12电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验 GB/T 3956电缆的导体 GB/T 6995电线电缆识别标志方法 GB/T 11019电缆用铝带 GB/T 12706.2额定电压1kV(U m=1.2kV)到35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压6kV(U m=7.2kV)到30kV(U m=36kV)电缆 GB/T 14315电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 19666阻燃和耐火电线电缆通则 JB/T 8137 电线电缆交货盘 2技术参数和性能要求 2.1 电缆结构 2.1.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9,其他应符合GB/T 3956的规定。 800mm2以下导体应采用紧压圆形导体结构;800mm2的导体可任选紧压导体或分割导体结构,1000mm2及以上应采用分割导体结构。 2.1.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用交联型材料,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述,包括干式交联流水线方式,生产设备中的测偏装置、干式交联,冷却装置的描述等。 2.1.3 导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的半导电层,电阻率不大于1000Ω·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上,并与绝缘紧密结合,表面光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 标称截面积为500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导电层复合组成。 2.1.4 绝缘 绝缘标称厚度t n为4.5mm,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于标称厚度t n的90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10%。 电缆的绝缘偏心度应符合下式规定: (t max-t min)/t max≤10% 式中t max ——绝缘最大厚度,mm; t min ——绝缘最小厚度,mm。

阻燃或耐火电线电缆的型号表示

附录A 阻燃或耐火电线电缆的型号表示 A.0.1型号组成 阻燃、耐火、低烟无卤等具有燃烧特性的电线电缆型号由燃烧特性和电缆型号两部分组成,见图A.1。 A.1阻燃耐火低烟无卤电线电缆型号组成 A.0.2产品阻燃耐火特性代号 阻燃耐火特性代号按无卤、低烟、低毒、阻燃或耐火顺序排列,其代号见表A.0.2-1。 表A.0.2-1阻燃耐火特性代号 注:耐火性能指标见本技术规程表3.4.1-1 A.0.3产品燃烧性能代号 产品燃烧性能本规程分二级,其代号见表A.0.3-1。

表A.0.3-1燃烧性能代号 注: A、B1级为《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247—2014标准内规定的燃烧性能分级,需要此类电线电缆时加注。 A.0.4 产品表示示例 1 阻燃电缆表示示例: 示例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃A类,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZA-YJY-0.6/1 若还有B1级燃烧性能要求,表示为: WDZA-YJY-B1-0.6/1 2 低毒电缆表示示例: 示例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟低毒,阻燃C类,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDUZC-YJY-0.6/1 若还有B1级燃烧性能要求,表示为: WDUZC-YJY-B1-0.6/1 3 耐火电缆表示示例: 例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃B类,供火加机械冲击和喷水的耐火,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZBNS-YJY-0.6/1 GB/T 19666;GB/T 12706.1 示例2:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃C类,供火加机械冲击的耐火,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZCNJ-YJY-0.6/1 GB/T 19666;GB/T 12706.1 示例3:铜芯,不燃类耐火电缆,供火加机械冲击和喷水的耐火,额定电压0.75 kV,表示为: NW-BTTZ-A-0.75

低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程

低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程 低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程 1.耐火和阻燃机理 1.1耐火机理 在电线电缆的绝缘和护套材料中加入某种添加剂,降低聚合物产生的热量,防止聚合物分解或促进绝缘和护套材料炭化形成保护层;在导体外绕包云母带等无机绝缘材料,在绝缘和护套层被火燃蚀后,绕包在导体上的云母带遇火后生成不溶不熔的白色坚硬绝缘壳体二氧化硅,有良好的电绝缘性能,确保电缆继续通电,从而在着火时保持一定时间的正常运行。 1.2阻燃机理 高分子聚合物中加入大量的添加型阻燃剂-水合金属化合物(AL(OH)3、Mg(OH)2等),其阻燃反应为吸热分解反应,即: 电缆在火灾中水合金属化合物受热分解,释放出结晶水并吸收大量的热量,从而 降低了电缆的表面温度,同时分解生成的三氧化二铝(Al 2O 3 )、氧化镁(MgO)是惰 性吸热载体,其既可阻止与氧气等可燃物的接触,又可挡住热量向电缆内传输,从而达到阻燃的目的。 低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程 2.生产工艺 2.1电缆的导体 耐火电缆的导体采用铜导体,导体几何形状为圆形,且多根绞合导体应紧压。圆形紧压铜导体与扇形导体相比有许多优点:绕包云母带时使云母带与导体结合紧密,有利于电场均匀分布,增强电缆的电气绝缘性能,同时可以节约云母带的用量,降低成本。 2.2电缆的耐火层 导体外采用两层或多层云母带重叠绕包,一般重叠率不小于30%,有时重叠率达50%才能达到耐火试验要求,以达到耐火试验为基准。绕包角控制在40-50度。 2.3电缆的绝缘和护套 电缆绝缘根据阻燃等级的不同允许选用交联聚乙烯或无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘材料,由于导体外重叠绕包两层或多层耐火云母带,对于导体截面25mm2及以上

配电工程-电力电缆技术规范

电力电缆技术规范 通用技术规范 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分表“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表“,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 1 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人或供货商应设计、制造和销售过铜芯或铝芯电缆的产品,且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。近三年至少有1000km的10kV电缆产品运行业绩。 1.1.3 投标人应仔细阅读本招标文件,包括商务和技术部分的所有规定。由投标人提供的10kV电力电缆应与本技术规范书中规定的要求相一致。卖方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款。卖方提供货物的技术规范应符合招标书要求。 1.1.4 本技术规范书提出了对10kV电力电缆技术上的规范和说明。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有偏差,应在投标书中以技术专用部分附录的格式进行描述。 1.1.6 本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.7 本招标文件将作为订货合同的附件。本技术规范书未尽事宜,由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。 1.1.8 本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.9 本技术规范书中的规定如与技术规范专用部分有矛盾时,以专用部分为准。 1.1.10 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合GB和IEC最新版本的标准和本技术规范书的优质产品。 1.2 工作范围和进度要求 1.2.1 本技术规范书适用技术规范专用部分所有采购的电力电缆。具体为:提供符合本标书技术要求的电力电缆、相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。 1.2.2 卖方在提供的电缆数量较大或买方认为重要的线路时,应在合同签订后不超过两周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验、包装及运输,包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。 1.2.3 投标人应满足招标文件内交货时间要求。投标人对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况,应在投标文件中提供相应的采取补救措施的应急预案。 1.3 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 1.3.1 技术资料和图纸的要求

钢制电缆桥架设计规范

中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Code for design of steel cable tray engineering CECS 31:2006 主编单位:中国工程建设标准化协会 电气专业委员会 批准单位:中国工程 施行日期:2006年8月1日 条文说明 1 总则 制定本规范总的原则要求。 把工程设计与制造共同遵守的规则,纳入同一标准,这是电缆桥架工程应用实践的需要。 电缆桥架工程是一个系统工程,涉及面广、合理的布局可达到节省空间,缩短距离,减少浪费,安全运行的目的。 确保产品质量和工程质量是制定本规范的目的。针对桥架市场存在未经检测、鉴定,不符合国家标准的产品涌入工程的实际情况,必须明确桥架产品实行质量检测(型试试验)合格。 根据《标准化工作导则》GB/T 1标准,新产品试制应通过鉴定或评定。 电缆敷设工程使用钢制电缆桥架时,还应遵守现行有关工程设计标准的规定。 2 术语 本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。

根据实际部件定义。 与美国电气制造商协会标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 与标准的定义相同。 与标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”,这样定义内涵较明确。 用以改变电缆桥架方向和尺寸的一种装置,在标准中称为电缆托架配件。根据其功能和大多数厂家的习惯,现定义为“弯通”。这样含义明确,又避免与其他附件混淆。 本条1~7款系按部件功能定义。 弯通的弯曲半径应定义为弯通内侧两直角边的内切圆半径。 折弯形弯通,是大多数厂家的习惯做法。折弯线即内切圆两切点连线,其长度为√2R。内切圆两切点连线与内侧两直角边形成两个135°钝角,使敷设电缆圆滑转弯,不致损伤电缆(如图1所示)。

电线电缆防火措施

电线电缆防火措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

电线电缆防火措施 1,选择满足电缆的热稳定性的要求。选择电缆,在正常的情况下,能满足长期额定负载的加热要求,在短路,可以满足短时间热稳定性,避免电缆过热着火了。 2,防止超负荷运行。电缆负荷操作,一般不超过额定负荷运行,如果超负荷运行,应严格控制超负荷运行时间的电缆,以避免过载发热电缆火灾。 3,遵守电缆敷设的有关规定。电缆敷设应尽量远离热源,避免和蒸汽管道平行或交叉排列,如果平行或交叉,应保持规定的距离,并采取保温措施,禁止所有电缆平行敷设在热管的上方或下方;在一些管道的隧道或沟,通常避免铺设电缆,这样当需要运行,应采取保温措施;架空电缆敷设,特别是塑料,橡胶电缆,由于热管的保温措施,防止,如的影响;电缆敷设,电缆,电缆和热管及其他管之间,电缆与道路,铁路建筑之间,之间的平行或交叉距离应满足法规,规定除电缆适用,应左波形津贴,在冬季运行收缩电缆停止产生太多的紧张和损坏电缆绝缘。该电缆转弯应保证最小曲率半径,在过度弯曲和损坏电缆绝缘;电缆隧道应避免在接头,电缆接头是电缆绝缘的地方最薄弱的环节,上篮容易发生电缆短路故障时,必须安装在隧道中间接头,与其他电缆的耐火板中的应用。的有关规定,以防止电缆敷设在电缆过热,绝缘损坏消防所有有效的行动。 4,定期巡视检查。对电力电缆应定期巡检,空气的温度和电缆温度应定期测量电缆沟,特别是大容量电力电缆和光缆接头盒的温度记录。通过及时检查发现和处理缺陷。 第 2 页共 4 页

5,密切封闭电缆孔,孔并设置防火门和隔断。为了防止电缆火灾,都必须通过墙,地板,轴,电缆沟进入控制室,电缆夹层,控制柜,仪表柜,如电缆孔的位置开关柜是关闭(关闭紧密,光滑,美观,电缆不伤害)。一个长的电缆隧道及其分支路口应设置防火隔墙,防火门。在正常情况下,电缆沟或孔的门应关闭,因此,电缆一次火,可以隔离或限制燃烧范围,防止火势蔓延。 6,通过地下电缆外护套的外观黄麻。直埋电缆的外表有一层浸渍沥青等黄麻覆盖,埋在电缆具有保护作用,当埋地电缆进入电缆沟,隧道,竖井,其外观浸渍沥青等黄麻罩应被剥夺,为了降低火灾风险扩大。同时,在电缆沟盖板应盖好,并覆盖完整的,强大的,焊渣不容易陷入火灾,减少火灾发生的可能性的电缆。 7,保持清洁和适当的电缆隧道通风。电缆隧道或通道应保持清洁,严禁堆放垃圾和杂物,在水和成品油的隧道和槽应及时清除;在正常运行时,适当的通风电缆隧道和通道。 8,保持电缆隧道或信道有良好的照明。电缆层,电缆隧道内的照明或信道往往是在良好的状态,并且需要上下的隧道和槽的专用梯交叉。 第 3 页共 4 页

电线电缆检验报告masu标准版修订稿

电线电缆检验报告 m a s u标准版 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

电线电缆检验报告 TEST REPORT 编号:京监12-3809? (2015)国认监字(35)号 2015(A02-1000)号 Product 样品名称 Model/Type 规格型号 Applicant 委托单位 Manufacturer 标称生产单位 Type of Test 检测类别 北京市产品质量监督检验所(章) Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute ————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆 ZR-YJV 1KV 5×10 北京世纪中玺电线电缆有限公司 北京世纪中玺电线电缆有限公司 委托检验

北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报 告 TEST REPORT

批准:审核: 主检: Approver Verifier Main inspect 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 TEST REPORT

0.6-1kV及以下电力电缆技术规范书(精)

0.6/1kV电力电缆技术规范书一、应遵循的标准 , 但不限于下列全部标准: GB/T12706 额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T3956 电缆的导体 GB/T2952 电缆外护层 GB/T6995 电线电缆识别标志方法 GB/T4005 电线电缆交货盘 GB/T 2951 电线电缆机械物理性能试验方法 GB/T 3048电线电缆电性能试验方法 GB/T12666.5 阻燃电缆燃烧试验方法 GB/T19666阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T3952 电工圆导线 二、额定电压:U 0/U(Um U 0—电缆设计用的导体对地或金属之间的额定工频电压; U —电缆设计用的导体间的额定工频电压; U m —设备可承受的“最高系统电压”的最大值。 额定频率:50Hz 系统接地方式:中性点直接接地 三、使用特性: 1、电缆敷设温度应不低于 0℃。

2、短路时(最长持续时间不超 5S 电缆的最高温度:导体最高工作温度表 3、电缆允许的弯曲半径 四、技术要求 (1 环境要求:海拔高度:≤ 1000m ;环境要求:-15℃ ~+40℃;地震烈度:8度 (2 导体:导体采用优质无氧圆铜丝绞合压制而成,期性能和外观符合 GB/T3956的规定。导体表面光洁、无油污, 无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边无凸起或断裂的单线。 (3 耐火层:电线的耐火层应采用云母带重叠的绕包,其重叠率为 50-60%,绕包时应保证耐火层平覆、紧密的包在导体上,不得有卷曲、皱折等缺陷。耐火等级符合GB12666.6标准。 (4 绝缘:绝缘采用交联聚乙烯(XLPE 、聚氯乙烯(PE 材料,交联聚乙烯 (XLPE 采用一步法硅烷交联方式, 挤包在导体上的绝缘性能符合 GB12706.1的规定。绝缘标称厚度符合 GB12706.1的要求,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值, 绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的 90%-0.1mm 。

电缆夹层电缆防火设计与施工正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 电缆夹层电缆防火设计与 施工正式版

电缆夹层电缆防火设计与施工正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过 程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 前言 电缆夹层是发电厂、变电所电缆最密集的地方之一,一旦发生火灾,后果则不堪设想。因此,电缆夹层是电缆防火的重点部位之一。 在SDJ278-90《水利水电工程设计规范》第7.0.1条规定:电缆室动力电缆上下电缆层之间,应装设耐火隔板。第7.0.7条规定:大型电缆室宜装设固定式水喷雾等灭火系统。

在GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》第9.3.3条规定:变电所电缆夹层宜设置悬挂式气体自动灭火装置。 2 设计与施工的类型 目前,我区电缆夹层电缆防火设计和施工有各式各样,归纳起来有下述三种类型。 2.1第一种类型 除对电缆穿越楼板和墙壁孔洞进行阻火封堵外,夹层中的电缆全部涂刷防火涂

料。如广西北海沙湾110kV变电所、桂林雉山220kV变电所……等就属于这种类型。这种类型既考虑了电缆沿水平走向的防火阻燃问题,又考虑了电缆层间垂直方向阻火分隔问题。其特点是:工程造价低,但施工工作量大,对施工工艺要求较高。最大的缺点是防火材料耐火性能分为三类:不燃性、难燃性、耐延燃性。我区普遍使用的是二级防火涂料,其耐燃时间≥10min,属于耐火性能最差的耐延燃性这一类;因防火涂料的使用寿命较短,仅为2~3年,因此,每隔2~3年又要涂刷一次防火涂料。 2.2第二种类型

交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃耐火电缆

6.0新产品研发 6.10.6/1KV交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套 耐火、阻燃电力电缆 6.2110KV交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套 耐火、阻燃电力电缆

0.6/1KV交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套 耐火、阻燃电力电缆(型号:WDZN-YJY)一、可行性分析及立项 近年来,公共场所火灾中人员伤亡时有发生。主要原因是使用了大量的易燃材料及燃烧时产生大量的烟雾和毒性气体所至。由于我国人口众多,公共场所人员密度大,在公共场所火灾中80%的人员死亡时因为吸入了有毒气体所至。同时燃烧时所产生的大量烟雾也不利于人员的疏散和消防救援。公安部发布了强制性标准GA306.1-2007《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》,对耐火电缆进行了分级,并对发烟量及烟气毒性作了具体规定,进一步完善了我国阻燃及耐火电缆的标准体系,对推广应用阻燃、耐火、清洁的阻燃耐火电缆起推进作用。 目前的电线电缆,大部分绝缘和护套材料使用的是含有卤元素的PVC。导致在生产制造、使用、废弃、处理线缆产品的时候会产生大量的有毒气体。一些发达国家对线缆产生的有毒气体非常重视,对电缆生产中的排放物和报废了的电缆进行了全面监控,迫使电缆厂家使用符合环保要求的材料取代传统材料,制造生态环保型线缆。电线,电缆的用户也向环保化发展。在我国也越来越重视这些问题,在一些大城市大工程的招标中,特别是在大中型公共设施的建设中,明确提出禁止使用PVC电缆。北京市就向国际奥委会承诺奥运村建设全部采用环保材料,非环保型电线不可能得获任何机会。另外,在保证电缆环保特性的同时,必须保证电缆的耐热等级,这样才能保证电缆的安全使用。耐火电缆是在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的

电缆技术要求

技术要求 本技术要求所提出的技术指标是最低限度的技术要求,供货商应保证提供符合本技术条件书和相关的国际国内标准的优质产品, 所有提供的货物应遵照适用的最新版IEC标准和中国GB标准,以及国际单位制(SI)。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。本要求所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1、遵循的主要技术标准规范: GB/T12706-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T 18380.21-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 GB/T6995.1-2008 电线电缆识别标志方法第1部分:一般规定GBT6995.1-2008 电线电缆识别标志方法第1部分:一般规定GB11033-1989 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求 GB/T12976.3-2008 额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下纸绝缘电力电缆及其附件 GB/T 12666.1-2008 单根电线电缆燃烧试验方法 GB∕T 9330.1-2008 塑料绝缘控制电缆 GB/T 15065-2009 电线电缆用黑色聚乙烯塑料 400V成品电缆应能经受交流50Hz、3000V(动力电缆3.5KV)5min耐压试验。6KV及35KV电缆的性能指标应符合国家最新电力规程的要求。 2、电缆使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 额定工作电压:见规格型号。 2.1.2 系统接地方式:中性点不接地或经消弧线圈接地系统。 2.2 环境条件 2.2.1 环境温度: -15 ℃~ +60 ℃ 2.3 敷设条件 敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。 地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.4 运行要求 2.4.1 电缆导体的额定运行温度为 90 ℃。 2.4.2 短路时电缆导体的最高温度不超过 250 ℃。 2.4.3 电缆允许弯曲半径:不小于15倍电缆的实际外径。 3 技术参数和要求 本次采购的电缆,其技术参数除应符GB 12706的要求以外,还应满足本标书以下要求。 3.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9。铜导体材料为无氧圆铜杆。 3.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。 3.3 导体屏蔽

阻燃电缆和耐火电缆区别

阻燃电缆和耐火电缆区别 阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及选用什么情况下用ZR电缆呢?什么情况下用NH电缆呢?应用场合有什么区别?近年来,全球范围内的电力系统火灾事故中,由于电力电缆着火而导致电力系统供电中断的比例有上升趋势。因此在发电厂、变电站等有大量电气设备及密集敷设大量电缆的场所采用阻燃电缆阻止火势蔓延,采用耐火电缆保证重要回路的不间断供电显得日益重要。而有些电气设计人员对阻燃电缆及耐火电缆的概念分辨不清,对二者的结构及特性不甚了解,从而导致无法根据供电要求正确设计选用这两种电缆,在现场进行设计代理或监理工作时不能正确指导这两种电缆的敷设施工。因此,全面正确地了解阻燃及耐火电缆是正确选用它们的首要条件。 1、阻燃电缆 阻燃电缆是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 1.1 阻燃电缆的结构特点 阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用阻燃材料。 1.2 阻燃电缆的分类 根据电缆阻燃材料的不同,阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低烟阻燃电缆两大类。

其中含卤阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用含卤的聚乙烯(PVC)阻燃材料,因而具有良好的阻燃特性。但是在电缆燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体,卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性危害,救援人员需要带上防毒面具才能接近现场进行灭火。电缆燃烧时给周围电气设备以及救援人员造成危害,不利于灭火救援工作,从而导致严重的“二次危害”。而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用的是不含卤的交联聚乙烯(XLPE)阻燃材料,不仅具有更好的阻燃特性,而且在电缆燃烧时没有卤酸气体放出,电缆的发烟量也小,电缆燃烧产生的腐蚀性气体也缆阻燃性和降低卤酸气体发生量之间采取折衷的方式开发出了低卤低烟阻燃电缆。它的含卤量约为含卤阻燃电缆的1/3左右。发烟量也接近于公认的“低烟”水平。 根据《电线电缆燃烧试验方法》的规定,采用成束燃烧试验方法考核的阻燃电缆分为A、B、C3类,其中A类电缆试验条件最苛刻,性能较B、C类更优,价格也最贵。为实现电缆的阻燃或提高电缆的阻燃级别,人们研制开发出挤包所谓“隔氧层”或“隔火层”作为填充或绕包隔火阻燃包带(隔火层)等新型结构的阻燃电缆,并把这种电缆叫做“隔氧(火)层”电缆。其主要原理是在材料中添加了金属水合物成份,也可分别实现低卤低烟、无卤低烟和电缆的阻燃化。但是,所谓“隔氧层”和“隔火层”只是实现电缆阻燃的一种手段,归根到底它还是一种阻燃电缆,其所能达到的最高阻燃级别也是A类。因此,不能把阻燃电缆叫做“隔氧层”电缆,而只能说“隔氧层”电缆是一种阻燃电缆。 1.3 选用时注意的问题

20kV电力电缆技术规范.doc

20kV电力电缆技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 技术参数及要求 (1) 3 使用环境条件表 (8) 4 试验 (9) 5 产品标志、包装、运输和保管 (11)

20kV电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 本标准引用了下列标准的有关条文,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 2952 电缆的护层 GB/T 12706.1~12706.4 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T 2951.1 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分通用试验方法第1节:厚度和外形尺寸测量-机械性能试验 GB/T 2951.5 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第2部分:弹性体混合料专用试验方法GB/T 3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T 3956 电缆的导体 DL/T 401 高压电缆选用导则 DL/T 5221 城市电力电缆线路设计技术规定 江苏省电力公司苏电生[2010]1577号《输变电设备交接和状态检修试验规程》 2 技术参数及要求 2.1技术参数 2.1.1 电缆技术特性参数表 表1 电缆技术特性参数表 序号名称项目需求值或表述供货方保证值1.1 电缆结构参数表 1.1.1 电缆型号项目单位提供 1.1.2 导体 1.1. 2.1 材料铜 1.1. 2.2 材料生产厂及牌号供货方提供 1.1. 2.3 芯数×标称截面积(芯×mm2) 见物料描述 (铜) 1.1. 2.4 芯数×标称截面积(芯×mm2) 见物料描述 (铝) 1.1. 2.5 结构形式圆形紧压 1.1. 2.6 最少单线根数(根)供货方提供 1.1. 2.7 单线直径(mm)供货方提供 1.1. 2.8 导体外径(mm)供货方提供 1.1. 2.9 紧压系数(≥)0.9 1.1.3 挤包导体屏蔽层

电线电缆技术要求

电线电缆技术要求 一、采用标准 GB/T2411 《塑料邵氏硬度试验方法》 GB/T2951 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》 GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T3956 《电缆的导体》 GB6995 《电线电缆识别标志方法》 GB/T12706 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kv(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》 GB/T17650.2《取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法》 GB/T18380.3《成束电线或电缆的燃烧试验方法》 GB/T19216《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》 GB50217 《电力工程电缆设计规范》 IEC60331 《电缆的耐火特性》 IEC60332-3A《电线电缆燃烧试验方法》 IEC60724《额定电压不超过0.6/IkV电缆允许短路温度导则》 JB/T8137 《电线电缆交货盘》 NES713 《小样材料燃烧产物毒性指数的测定》 除非另行规定,所有的产品和工艺均应达到国家标准,或者根据实际情况按等同于或高于技术规定中指定的标准执行。 二、使用环境: 1、运行条件 系统标称电压Uo/U 0.6/1KV 系统频率50Hz 2、运行要求 电缆导体的额定运行温度90℃ 短路时电缆导体的最高温度250℃ 短路时间不超过5s 电缆弯曲半径铠装电缆不小于12倍的电缆外径 非铠装电缆不小于15倍的电缆外径 3、运行环境条件 运行环境: 户内 空气最高温度 空气最低温度20°C 最高日平均温度+30°C 最高年平均温度+20°C 最低年平均温度-5℃(最低储存温度-30°C) 相对湿度+25C时<95% 海拔高度: 1000米 抗震能力地面水平速度:0.3g,地面垂直加速度0.15g,同时作用持续三个正弦波,

低烟无卤电线电缆型号

低烟无卤电线电缆型号 WDZ-BY电线适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。 WDZ-BY电线的无卤低烟、低卤低烟特性,当火灾发生时,蔓延速度慢,烟浓度低,可见度高,有害气体释放量小,便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小,也避免了对仪器设备的损害,低卤、无卤的特性,使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高,从而延长电缆的使用寿命。WDZ-BY电线 WDZN-KYJY WDZ-KYJY WDZN-KYJY22 WDZ-KYJY22 WDZN-KYJYP2 WDZN-KYJYP23低烟无卤阻燃耐火控制电缆WDZ-YJV WDZN-YJV WDZN-YJV22 WDZ-YJY22低烟无卤阻燃耐火交联电力电缆WDZ-BY WDZN-BY低烟无卤阻燃耐火电线电缆 WDZ-BY电线产品执行标准GB9330-88Q/WTL11-2003电缆额定电压 UO/U:450/750V,交流聚烯烃UO/U为0.6/1KV电缆长期工作温度为:-20℃-90℃,主要技术指标:电缆应经受环境温度下工频电压试验3kV,5min不击穿。 推荐弯曲半径:无铠装应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的应不 小于电缆外径的12倍。 ZR-KYJYP23 ZR-KYJYP23/HD铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装控制电缆 交联聚乙烯绝缘耐寒控制电缆适用于寒冷地区固定敷设用的额定电压0.6/1kV及以下的发电厂、变电场、矿山、石化等企业远距离操作的电器控制监控线路。KYJY/HD铜芯交联聚乙烯绝缘耐寒控制电缆固定敷设在低温及寒冷地区室内外电缆沟管道等场合 KYJYP/HD铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽耐寒控制电缆 固定敷设在低温及寒冷地区室内外电缆沟管道等要求屏蔽的场所 KYJYP2/HD铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽耐寒控制电缆固定敷设在低温及寒 冷地区室内外电缆沟管道等要求屏蔽的场合 KYJYP23/HD铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装耐寒控制电缆 固定敷设在低温及寒冷地区室内外电缆沟管理等能承受较大机械外力的场合 产品具有优良的耐寒性能,电缆的护套在-40℃、16小时低温冲击条件下按 GB/T2951进行试验后无目力可见的裂纹。本产品结构尺寸和重量可与同规格的普通交联聚乙烯绝缘控制电缆视作等同。 电缆线芯长期允许工作温度不超过90℃。电缆敷设温度不低于-10℃。电缆允许弯曲半径为:无铠装的电缆不小于电缆外径的8倍;有铠装的电缆不小于电缆外径的16倍。