文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抗震加固工程施工组织设计方案 改doc

抗震加固工程施工组织设计方案 改doc

抗震加固工程施工组织设计方案 改doc
抗震加固工程施工组织设计方案 改doc

1.工程概况

1.1基本情况

基本情况见表1-1:

1.2本工程的特点、施工重点与难点

本工程为青海师范大学附属中学抗震加固工程,地点位于青海师范大学附属中学院内。理化实验楼建于1985年,为五层砖混结构,建筑面积为3581平方米,屋面板为预制空心板,基础为砼条形基础;办公楼建于1990年,为四层砖混结构,建筑面积为1340平方米,屋面板为预制空心板,基础为砼条形基础;逸夫楼建于1999年,为五层砖混结构,建筑面积3166平方米,屋面板为预制空心板,基础为砼条形基础。本工程对原有建筑进行加固以达到中小学校舍重点设防类标准。

本工程工程量大,施工工序多,安全度要求高,技术难度大,场地狭窄,工期紧迫,按要求必须在140天完成。因此,必须加强管理,做好充分准备工作,合理安排施工程序,认真落实施工组织设计和技术措施,精心施工,确保顺利完工。

该工程位于学校兼闹市区,城市管理、道路交通、环保、噪音等管理很严。在拆除、植筋等工序过程中需要与其他土建等专业单位施工协调、流水作业,合

理安排工作、组织好施工工人对整体项目的总工期起着重要作用。楼层与附近的建筑物间距较近,所以拆除下来的垃圾堆放空间较小,而垃圾量较大,所以当天的垃圾要在夜间及时运走,杜绝由于垃圾不能及时外运产生的脏、乱、差等现象。

该工程主要是加固工程及节能改造,对已有设施、管线、成品及半成品的保护等显得尤为重要。因此必须加强对全体职工的教育工作,杜绝野蛮施工,并指派护场人员昼夜巡逻看守。

1.3主要施工内容

施工内容主要包括:

1、理化实验楼

增设砼构造柱加固、钢筋网砂浆面层加固、增设钢板组合构造柱加固、粘贴碳纤维布加固、粘贴钢加固、屋面叠合层保温及防水、外墙保温、贴砖等。

2、办公楼

增设砼构造柱加固、钢筋网砂浆面层加固、增设钢板组合构造柱加固、粘贴碳纤维布加固、粘贴钢加固、屋面叠合层保温及防水、外墙保温、贴砖等。

3、逸夫楼

增设砼构造柱加固、钢筋网砂浆面层加固、增设钢板组合构造柱加固、粘贴碳纤维布加固、粘贴钢加固、屋面叠合层保温及防水、外墙保温、贴砖等。

1.4编制依据

本工程的施工组织设计依据国家现行规范、标准和区中小学校舍安全工程项目青海师范大学附属中学抗震加固工程招标文件,北京世纪中天国际建筑设计有限公司出具的图纸、技术文件及我公司现场考察情况编制。其中应用的规范、标准及规程如下:

1、建筑设计可靠度设计统一标准 GB50068-2001

2、建筑工程抗震设防分类标准 GB5023-2008

3、建筑抗震鉴定标准 GB50023-2009

4、建筑结构荷载规范(2006年版) GB5009-2001

5、建筑抗震设计规范 GB50010-2010

6、砼结构设计规范 GB50010-2010

7、建筑地基基础设计规范 GB50007-2011

8、砌体结构设计规范 GB50003-2011

9、建筑抗震加固设计规范 JGJ116-2009

10、砼结构抗震加固设计规范 GB503067-200

11、碳纤维片材加固砼结构技术规程 CECS146:2003

13、砼结构后锚固技术规程 JGJ145-2004

14、水泥基灌浆材料施工技术规程 YB/T9261-98

15、钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2003

2.施工部署

2.1部署原则

为了实现本加固补强工程施工的工期、质量、安全及管理等方面的目标,我公司将配备高水平的项目经理部人员,选择熟练的技术人员,采用最佳的施工工艺,投入先进的机械设备,实施科学合理的组织安排,精心管理,抓好质量、安全和进度。具体而言,施工部署的原则如下:

一、施工顺序安排

贯彻先地下、后地上的原则。抓住新增混凝土结构这条关键线路,合理安排各道施工工序。

二、时间上的原则

综合安排施工作业时间,抓好白天的工作效率,夜间可完成材料卸料、养护工作,必要时安排工人加班但要调整并保证工人的休息时间,使工人工作时精力充沛、工作效率高。

三、施工总平面布置原则

坚持方便施工、场内运输通畅、减少现场用水用电量、做到文明施工,尽量保持院内绿化的原则。

四、资源配备原则

从材料供应,设备配置抓起,及时供应材料、充分配置设备科学管理、优化资源,确保工程保质保量按期完成任务。

2.2组织机构

一、管理模式

本工程施工在西宁鑫海丰建筑有限公司总部的指导下,抽调精兵强将组成项目经理部全面负责项目管理工作。

二、项目组织机构图(见下图)

2.3承包施工的目标

一、质量目标

符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的合格要求。

二、现场管理目标

确保西宁市文明工地,建设高品质工地。

三、安全指标

杜绝重大安全生产事故,杜绝重大火灾事故,杜绝重大食物中毒事故,杜绝重大疫情传染疾病事故,杜绝重大机电设备事故,杜绝严重职业病的发生,负伤率0.5%以下。

四、技术创新目标

学习和借鉴国际先进的管理理念、科学技术,积极进行技术创新,降低成本。

3.施工进度计划及进度保证措施

3.1施工进度计划

本工程进度计划的编制,是按照本工程周边周转场地少、材料运输频繁、有一定震动影响的施工,以及工程本身兼有改造、加固、钢结构、装饰等多专业施工性质。因此总进度计划采取压缩前期、保证中期、宽松后期的方法;为实现总进度计划,我们要按照准备期、进场控制节点,对照总工期具体落实实施期三部分严格实行。

本工程总进度计划采用直观的横道图方法编制,做到各分部分项工程、工序之间符合逻辑、紧密衔接、严密合理,从而确保进度计划的顺利实施。

本工程计划开工日期为2013年4月1日。

3.2进度保证措施

一、管理措施

1、项目部积极定期地与建设行政主管部门、业主、设计单位、监理单位交流沟通,调整不足,保证工程施工和谐的外部环境。

2、本工程施工计划的实施由项目经理主抓协调,项目工程师具体落实各专业工种,各分部分项工程的时间控制节点,按月、周下达生产计划,按日下达生产任务单。

3、进度计划层层控制,总计划是控制计划,月计划是保证计划,周计划是作业计划,项目工程师要把计划落实到具体责任人,总计划的责任人是项目经理,月计划责任人是项目工程师和各专业队负责人,周计划责任人是施工员和作业工长,工人保证日完成的工作量。

4、建立施工例会制度,项目经理部通过周会和月度协调会检查周计划和月计划的完成情况,必要时随时举行协调会,解决各专业间和各施工班组间工序搭接,合理安排穿插、交叉作业。

二、工作措施

1、提前做好准备工作,每项工作或区域施工开始前,由项目部召集相关职能部门和工程专业班组召开碰头会,解决技术接口、工序交接、物资准备、机构调配、其它作业条件等一系列问题,做到事事有准备、处处有预备,使工程顺利进行。

2、现场技术施工人员要充分了解设计文件,与设计部门紧密联系,及时解决设计文件出现的各项技术问题,保证设计文件的正确和施工的连续性。

3、在施工中,抓住关键工序的施工,制定关键工序施工计划,组织专业队加班加点,尽可能实行两班倒工作制施工,提前为下道工序创造工作面,本工程现浇框架,切割工程、加固工程等均为关键工序,为此,项目部在施工中,定要抓住这些关键工序,作好统筹安排。

4、现场成立施工质量攻关小组,及时解决工程施工中出现的技术难题,杜绝因采用技术措施不当,发生技术事故而影响工程工期的现象发生。

5、材料供应保证。工程中使用的各种材料,根据材料供应计划,提前10天左右确定货源供应商,分批次分期进货到现场,必要时做到预先存量,保证供应

6、制定工序工期奖惩措施,对一些直接影响到下道工序开工和总工期关键工序,项目经理根据总体计划向各施工队、班组下达作业计划的同时,进一步明确责任人和完成时间,对提前或推迟完成的原因要进行分析,实行奖惩措施。

7、为控制各区域或某一阶段工期,项目经理部将计划层层分解,组织各专业施工班组之间开展各种形式的劳动竞赛,对提前完成的施工班组给予奖励,对滞后的要提出处罚,形成施工热潮。

4.施工现场平面布置及施工道路平面图

本工程新建工作量较大,施工现场应最大限度的满足各种材料的临时堆场需求。经现场勘察后,我们经过综合考虑,施工现场设置现场办公室、材料临时堆场、被拆除物临时堆场、仓库。施工时,工人安排在附近租住,工人伙食由公司统一安排。施工道路要求整洁畅通,全部为混凝土路面。

施工现场平面布置及施工道路平面布置图见附图2.。

临时用地情况见下表:

临时用地表

5.施工准备

5.1技术准备

1、检查现场结构与原结构图纸的一致性。

2、组织专业技术人员、施工班组长,熟悉本工程加固补强设计图,提出问题并在会审时与设计人员沟通,并做好会审记录。

3、编制(或调整)专项施工方案、组织施工班组的技术交底。

4、制定新技术、新工艺、新材料、新设备推广使用计划,积极创新。

5、员工培训及质量、安全生产管理交底。

5.2现场准备

1、搭设临时设施(办公、仓库及工棚)

2、组织现场用水、用电、设置符合要求的配电柜以及相关安全设施。

3、组织安全保卫,承租房屋供员工食宿。

5.3劳动力组织

1、按要求确定的管理人员准备到位。

2、按要求选配的施工班组长及工人到位。

3、动态调整劳动力密度,使现场用工均衡并保证工程进度。

5.4物资准备

1.及时采购工程所需的材料。

2.准时安排施工设备进场并安装。

5.5岗位培训

1、敬业爱岗、援川献爱心培训。

2、专项施工技术及质量标准培训及特殊工种培训。

3、安全文明施工管理培训。

6.主要分部分项工程施工方案

6.1拆除工程

一、施工内容

本工程涉及的拆除工程主要包括:

拆除砼地面;

铲除墙面抹灰。

二、技术方案及技术措施

考虑到加固施工的顺序,拆除施工总体自上而下进行。

1、地坪拆除

采用常规拆除方法,首先进行放样,确定拆除范围,然后采用凿岩机(风镐)进行地坪砼或水泥砂浆破碎,进而用人工方法挖除清理并外运。

2、原粉刷面层拆除

每段墙面自上而下由人工使用扁铲手锤逐段拆除。同时清除基层表面的松动面层,露出坚实基层分段验收。工作面上拆除的建筑垃圾应及时清理。

3、拆除物的清理

1)建筑垃圾应及时清理。清理时进行洒水以防扬尘,集中装容器外运;

2)将拆除物集中到一处,洒水装垃圾袋后夜间统一外运。

6.2 钢筋网片砂浆面层加固墙

一、施工工艺流程

二、施工技术及要求

1、施工准备

1)材料进场后应检查质保书、合格证,其中钢筋网及M10砂浆应按规定检验。 2)人员及设备准备

钢筋网施工班组及粉刷班组等设备主要为砂浆搅拌机及钢筋截断、弯曲机。

2、界面处理

1)铲除原墙抹灰层,用钢丝刷刷净残灰,吹净表面灰粉,洒水湿润。

3、钢筋网片安装

1)安装网片时,应先将网片的一端锚固在原构件端部标定的固定点上,而网片的另一端则用张拉夹持器夹紧;并在此端安装张拉设备,通过张拉使网片均匀

展平、绷紧。在网片没有下垂的状态下保持网片拉力的稳定,并应有专人进行监控。经检查网片位置及网片中的经绳和纬绳间距无误后,用锚栓和绳卡将网片经、纬绳的每一连结点在原构件混凝土或砌体上固定牢靠。然后卸去张拉设备,并按隐蔽工程的要求进行安装质量检查和验收。

2)钢筋网的安装及砂浆面层的施工,应按先基础后上部结构、由下而上的

顺序逐层进行;同一楼层尚应分区段加固;不得擅自改变施工图规定的程序。

4、粉刷M10砂浆

1)在原构件粘合部位充分洒水湿润;

2)原构件表面水迹晾干后,立即粉刷M10砂浆,采用分层粉刷法。粉刷铺抹时应压实抹平,不得存在空鼓现象。

5、养护

砂浆层终凝后应及,养护时间不得少于产品说明时养护书规定的时间。

6、质量保证及控制措施

1)加固材料进场后要全数检查并按规定见证取样送检。

2)界面处理

要求被加固墙表面没有浮灰,基层坚硬,检查方法为经监理工程师现场全数观察和触摸检查。

3)钢筋网片安装固定后全数观察和手压检查绷紧程度。

4)砂浆粉刷后应全数检查粉刷的外观质量。

6.3钢筋工程

一、一般规定

1、钢筋设计级别:普通热轧Ⅰ级(光圆)和Ⅱ级(月牙纹)钢筋。

2、一般规定

1)钢筋分批进场,且进场钢筋必需有出厂质量证明书和试验报告单,进场后按规定做钢筋原材复试。

2)钢筋加工过程中,如脆断、焊接性能不良等不合格现象时,应立即通知相关部门将其退场。

3)钢筋规格要按设计要求采用。当需要时,应征得设计单位的同意,并应符

合设计或规范之规定。

4)洞口、预埋件处的钢筋加固及标高控制。

二、钢筋保护层的控制厚度

结构各部位钢筋保护层的厚度和使用垫块形式见下表

各构件底部采用不低于相应混凝土构件强度等级的素混凝土或(水泥砂浆)垫块(50mm×50mm×保护层厚度)。

三、钢筋加工要求

1、本工程钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级钢筋。

2、钢筋加工制作在场区内加工场完成,用龙门吊运至施工部绑扎就位。

3、进场钢筋应按级别、种类和直径分类架空堆放,不得直接放置在地上,以免锈蚀和油污,进场钢筋应有出厂质量合格证明,并及时抽样进行复检,复检合格后方可进行加工。Ⅰ级钢筋与Ⅱ级钢筋应分别堆放并作好标识,严格避免混用。

4、钢筋加工应先按图纸设计要求进行翻样,然后按翻样单进行加工。

5、加工的半成品钢筋应按型号、品种及规格尺寸等挂牌堆放。

6、钢筋加工的形状、尺寸大小必须符合图纸设计要求。

7、Ⅰ级钢筋末端需做180o弯钩,其圆弧曲线直径不小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍;Ⅱ级钢筋末端须作900o或1350o弯折时,弯曲直径不宜小于钢筋直径的4倍,平直部分长度应按设计要求确定。箍筋的末端应作1350弯钩,弯钩端头平直长度不小于钢筋直径的10倍。

8、钢筋接头有关事项

1)本工程钢筋接头的连接用搭接焊法。

2)钢筋接头同一断面百分率

当采用绑扎搭接接头时,从任一接头中心至1.3倍搭接长度的连接区段范围内。

四、钢筋植筋

本工程在新老结构的连接处等部位采用植筋。

植筋前将原结构表面人工凿除至结构层(露出表面钢筋)并进行凿毛处理,同时应除去浮渣尘土。

1、材料

根据施工图纸及招标文件要求,植筋采用A级植筋胶等要求。针对此我们采用兰州有色建筑新技术实业开发公司所生产的YS-JGN植筋胶。

2、施工工艺

植筋工艺分为钻孔、清孔、干燥孔壁、称量配比、机械搅拌、注胶、钢筋准备、植入钢筋等8个工序步骤。

1)钻孔

a.钻孔直径:钢筋直径小于等于16mm时,孔径为d+4mm,钢筋直径大于16mm 时,孔径为d+6mm(d为钢筋直径);钢筋采用进口喜力得电动锤钻钻孔;

b.钻孔深度:严格按照施工图纸进行施工。

c.钻孔位置:在露出的钢筋空隙内进行钻孔以防止损伤原有钢筋。

2)清孔

a.首先须用压缩空气除去粉尘;

b.清洗后保证孔内无灰尘。

3)干燥孔壁

a.用气泵深入孔内复吹,吹净后堵塞干净棉球待注胶。

b.如果孔内潮湿,须采用吹风法使孔壁干燥。

4)称量配比

a.用棍棒将桶底沉淀胶搅起(也可采用机械搅动),反复搅匀,再行倒出称量。

b.按产品使用说明书,严格称量配胶。

c.称量用容器要保持洁净、干燥。

5)搅拌

粘贴钢板专用的结构胶粘剂,其配制和使用应按产品使用说明书的规定进行。拌合胶粘剂时,应采用低速搅拌机充分搅拌。拌好的胶液色泽应均匀,无气

泡,并应采取措施防止水、油、灰尘等杂质混入。严禁在室外和尘土飞扬的室内拌合胶液。胶液应在规定的时间内使用完毕。严禁使用超过规定适用期(可操作时间)的胶液。

6)注胶

a.水平向植筋,可用玻璃管或PVC管盛胶,用铁丝一端缠上纱布将胶顶入孔内。注意,纱布不得留在孔内。

b.竖直向下植筋,可用玻璃管或PVC管将胶顶入。也可直接将胶灌入孔内,但要保证灌入胶量的充盈。

c.注胶量,注入孔内胶量为孔长三分之二注满量,在预先三到五孔注入量发现盈余较多时,可适当减少,但必须要求植筋后,孔内胶浆充盈充分,使钢筋与孔壁无孔隙。

d.注胶须一次完成,不得使用前后两次搅拌的胶。

e.成孔、清孔后经监理验收合格注胶、植入钢筋。

7)钢筋准备

a.植入部分钢筋,须清洗晾干。不得使用生锈钢筋,如无新出厂的钢筋,钢筋表面仅有一层浮锈,则须除锈干净。

b.在钢筋植入部分出截面处作植入深度的标志。

8)植入钢筋拌好的胶液应同时涂刷在钢板和混凝土粘合面上,经检查无漏刷后即可将钢板与原构件混凝土粘贴;粘贴后的胶层平均厚度应控制在2mm~3mm。俯贴时,胶层宜中间厚、边缘薄;竖贴时,胶层宜上厚下薄;仰贴时,胶液的垂流度不应大于3mm。

a.洁净的钢筋植入长度范围,须将结构胶涂抹于钢筋表面,并反复涂抹均匀,不留空白。

b.植入钢筋应慢慢旋转把钢筋插到孔底,此时四周应刚好溢出结构胶,要手扶持2~3分钟,结构胶凝固后方可放手。

3、植筋后续施工注意事项

1)植筋后说明书规定的时间内,不得扰动、碰撞钢筋。

2)植筋达到说明书规定的时间后,方可进行后续工序施工。

3)与植筋接头为焊接时,须用冰水浸渍的湿毛巾包裹植筋外露部分的根部作降温处理保护措施。钢板粘贴时表面应平整,段差过渡应平滑,不得有折角。钢板粘贴后应均匀布点加压固定。其加压顺序应从钢板的一端向另一端逐点加压,

或由钢板中间向两端逐点加压;不得由钢板两端向中间加压。

6.4混凝土工程

砼工程质量是主体结构内在质量中最关键的工程,保证砼的强度是重中之重。所以,从原材料的质量、配合比、计量、搅拌、运输、浇筑、养护和拆模,道道工序应严格控制。本工程所用混凝土为商品砼。

一、砼强度等级

现场管理人员和作业人员都必须十分清楚地了解各种砼的标号、特性、所用的部位、要求,以确保工程的内在质量。

二、商品砼的供应

砼试验申请单上要注明强度等级、用量、碎石最大粒径、抗渗等级、防裂、抗冻、缓凝时间、坍落度要求等。砼的供应做到及时、连续、保质。

三、商品砼质量的现场管理

商品砼进场时,检查运货单上的砼强度等级、灌装时间,出罐时砼是否有离析现象,坍落度是否符合要求,发现问题及时与供应商联系处理。

同时收集整理好砼配比单、水泥强度、砂、石、钢筋分析试验报告,归档保存。

四、砼的搅拌和运输

1、本工程混凝土采用商品砼,龙门吊运送。

2、运送混凝土的运料推车两台。

五、浇筑分层厚度的控制

浇筑层厚度≤振捣棒作用部分长度的1.25倍。对于50振动棒(作用部分长度38.5cm)浇筑的混凝土为450mm,30振动棒(作用部分长度27cm)浇筑的混凝土为300mm。现场制作五根混凝土浇筑厚度控制杆(在50mm×25mm×4500mm 木条上刷黄油漆),正面自下而上每450mm用红油漆标上刻度,反面自下而上每300mm用红油漆标上刻度,刻度字体要大而醒目,随时探测、调整混凝土(包括柱、墙、梁混凝土等)浇筑厚度。浇筑柱混凝土时用手电筒照明读取厚度控制杆上数据,从而控制浇筑厚度。

六、柱子砼浇筑

柱子砼浇筑不列入施工流水段内,柱子的砼采用人工浇筑。

1、柱子砼浇筑前底部填以5~10cm厚与砼同配合比的水泥砂浆,柱子砼分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于45cm,振捣时间以混凝土表面冒浆和不冒气泡为准,振捣棒插入下层混凝土5cm,使用振动棒要快插慢拨,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外下面要有人随时敲打模板以防产生蜂窝、麻面、孔洞。上下层混凝土,下层混凝土在初凝前被上层混凝土覆盖,并振捣密实。

2、柱子砼一次浇筑完毕,施工缝设在主梁下边,混凝土自高处倾落的自由高度不得超过2m,浇筑的竖向结构高度超过3m时采用振动溜管(φ100)使混凝土下落。

七、混凝土养护

降低混凝土块体里外温度差和减慢降温速度来达到降低块体自约束应力和提高混凝土抗拉强度,以承受外约束应力时的抗裂能力,对混凝土的养护是非常重要的。

混凝土浇筑前,应准备好在浇筑过程中所必须的抽水设备和防雨防暑措施。混凝土的养护墙、梁混凝土采用涂刷养护剂或浇水的方法进行养护。

混凝土的浇水养护时间不得少于7天。

八、混凝土试块留置

现场每一部位均留置试块,测同条件、标养强度。

6.5碳纤维工程

一、施工工艺流程:

二、施工工艺及技术要点:

1、对混凝土构件的表面,可用硬毛刷沾高效洗涤剂除去油垢污物后用清水冲洗,再用角磨机对被加固构件的表面进行打磨,除去混凝土表层,露出新面,并用压缩空气吹除构件表面的粉粒。

2、对于新混凝土结构面,先用钢丝刷除去表面浮渣,再擦洗表面,待完全干燥后即可刷涂粘结剂。

3、按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布,按配比配制结构胶,均匀涂抹于粘贴部位。将碳纤维布用手轻压贴于需粘贴的位置用毛刷或滚筒顺纤维方向多次滚压,挤除气泡,使结构胶充分浸透碳纤维布。多层粘贴时应重复上述步骤。并宜在纤维表面的结构胶接近干燥后尽快进行下一层粘贴,在最后一层碳纤维布的表面均匀涂抹结构胶,紧跟粉上干砂。

三、碳纤维施工注意事项:

1、碳纤维布由于是松散型,施工现场不要靠近输电缆(碳纤维飞毛导电)。

2、碳纤维布剪裁后不要乱放,不得雨淋、受潮。

3、修补时纤维长度方向要有10cm的搭接。

4、结构胶固化前风压对施工质量有很大影响,需要研究在现场如何利用好风压问题,并避免阳光的直接照射。

5、结构胶现配现用。

6.6粘钢加固

柱加固采用钢包柱的方法进行加固。钢包柱加固柱的施工步骤、质量验收方法以及加固后的保护方法具体如下:

一、施工步骤

1、首先对混凝土构件表面进行处理:

对原混凝土构件的粘合面进行打磨,除去2-3mm表层,直至完全露出新面,

并用无油压缩空气吹除粉粒,如混凝土表面不是很脏很旧,则可直接对粘合面进行打磨,去掉1-2mm厚表层,用压缩空气除去粉尘或清水冲洗干净,待完全干燥后用脱脂棉沾丙酮擦拭表面即可。

2、按被加固部位尺寸下好钢板,对钢板粘接面进行除锈和粗糙处理。如钢板未生锈或轻微锈蚀,可用喷砂、砂纸或平砂轮打磨,直至出现金属光泽。打磨粗糙度越大越好,打磨纹路应与钢板受力方向垂直。其后,用酒精擦拭干净。

3、钢板焊接:

焊缝表面无裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。对于设计要求的二级焊缝表面不得有气孔、加渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷,咬边深度≤0.05t(板厚),且≤0.5mm,对接接头对接焊缝余高为0~4mm。

未尽事宜,应严格按现行国家《钢结构工程施工及验收规范》及《建筑钢结构焊接规程》有关规定执行。

二、钢板箍注胶工程质量验收

用小锤轻轻敲击粘结钢板,从声音判断粘结效果和密实度;如锚固区粘结面积小于95%,非锚固区粘结面积小于85%,则此粘结件无效,应剥下重新施工。

加固完成以后,应进行隐蔽工程验收。

三、加固后,钢板表面应按甲方和设计人员要求,涂刷防腐防锈保护。

6.7装修工程

装修施工都必须先做样板,室内做样板间,外墙做样板墙,通过样板对设计选料、颜色搭配进行评定,选择合理的施工工艺,制定质量标准,理顺各专业作业程序,解决存在的矛盾,样板通过业主、监理、设计认可后再大面积施工。

采用先进的施工工艺和施工机具,进行专业化施工和管理,保证质量,缩短工期。

6.7.1抹灰工程

一、施工顺序

基层处理→规方→浇水润湿→标准灰饼→充筋→底层抹灰→中层抹灰→面层抹灰→养护。

二、施工方法

1、抹灰前对基层表面的灰尘、污垢、碱膜等物均应仔细清理干净。

2、抹灰的工艺流程按“先上后下”的原则进行,以便减少污染,保护成品。

3、在砼墙与砖墙体连接缝处的设钢丝网,并绷紧牢固后方可进行施工抹灰;钢丝网与各类基层搭接宽度不应小于100mm。

4、罩面灰应待中层达到六、七成干后进行,先从阴角、阳角进行,铁板压光应不小于两遍。

5、抹灰墙面阳角做1:3水泥砂浆护角,护角高度为2m,每侧宽度为50mm。

6、顶棚为结构面时只需将局部修补一下即可;其它面层抹灰时尽量用力压着抹灰以便与结构能固定粘接,并且越薄越好。

7、隔墙面抹灰之前,稍用水湿润一下即可;对于结构墙面或柱面依其表面光滑程度而定,如其表面能达到清水混凝土面的要求,则稍加修补,否则应剔凿后再进行抹灰。

8、每层抹灰的厚度不要太厚以免粘接不牢空鼓;抹灰时要保证周围的温度以及不能有窜堂风,在抹完灰后要进行至少一周的养护(在常温下地面可蓄水养护),避免表面出现裂缝。

9、对墙面平整度和垂直度要通过水平尺等工具严格进行控制。

10、为防止抹灰产生空鼓,施工中将采用混凝土界面处理剂。具体操作方法为:抹灰前将基层浇水湿润,冲掉浮灰,在基层上涂刷一层混凝土界面处理剂,这可防止空鼓,大大提高工程质量。

11、每遍抹灰厚度为5-7mm,面层经赶平,压实后其厚度一般不超过3mm,室内抹灰墙面以及门洞口处的阴阳角要方正,抹灰要求平整,不应有裂纹,气泡,接搓不平现象。要做到阴阳角方正,灰线清晰顺直。

6.7.2面砖镶贴工程

一、工艺流程

基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴瓷砖→瓷砖勾缝与擦缝

二、施工方法

1、大面积粘贴瓷砖前应先做样板墙间,经检查合格后再大面积展开。

2、粘贴前应有专人对瓷砖进行挑选,对外形歪斜、缺棱、掉角、翘棱、裂缝、颜色不均匀的应剔除。不同规格的砖要分别堆放。

3、墙面基层清理、吊垂直、冲筋,混凝土表面须经过“毛化处理”,然后用1:3水泥砂浆打底灰,表面找平,用抹子搓平。砂浆厚度15mm。

4、待基层灰六至七层干时,即可按图纸要求排砖,一般把不成整块的瓷砖留在阴角,并按排砖方案要求在底灰上弹竖向分格线。

5、瓷砖粘贴前应提前一天浸泡2~3h,取出后阴干待用,可防止粘贴砂浆早期脱水,失去粘结作用。

6、瓷砖采用内掺界面剂的1:1水泥细砂浆粘贴,粘贴时,先在墙阳角处贴两竖行,以控制墙面平整度,然后拉尼龙线粘贴中间部分墙面砖,墙长超过5m的,应在中间增贴一行控制墙面平整度。粘贴时砂浆应饱满,要减少推敲和拨动,减少对粘结砂浆的扰动,增强砂浆的粘结力。

7、对阴阳角处,阳角两边瓷砖均需磨成45o角,对拼成直角,阴角则按大面压小面的原则处理,或者使用成品阴阳角砖。

8、对非整砖的瓷砖,应用云石机集中裁切,保证裁口整齐、顺直。

9、瓷砖粘贴完,经检查无空鼓后,才允许勾缝,若有空鼓的,应返工重贴。勾缝采用白水泥素浆,勾缝应压实压光,勾完缝后表面用棉纱擦洗干净。

10、应注意瓷砖必须粘贴牢固、严禁空鼓、缺楞、掉角和裂缝,要求表面平整、洁净,色泽协调一致,接缝填嵌密实、平直、宽窄一致,颜色一致,排砖正确。

6.7.3 地砖工程

一、工艺流程:准备工作→基层处理→试拼→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺大理石板块或花岗石板块→灌缝、擦缝→打蜡

二、施工准备

1、作业条件

1)、地面有图案及排块设计,以及与该室的功能相适应,颜色也是地面装饰效果控制的重点,以防和设计的意图不一致;对于大面积的楼、地面还应对厂家的石材批量进行考察,避免出现同一间室内颜色不一样。

2)、地面砖进场后,应侧立堆放在室内,光面相对,背面垫松木条,并在板下

加垫木方,拆箱后详细核对品种、规格、数量等是否符合设计要求,有裂纹、缺楞、掉角、翘曲和表面有缺陷时,应予剔除。

3)、室内抹灰(包括门口)、地面垫层、预埋在垫层内的电管及穿地面的管线均已完成;

4)、房间内四周墙上弹好建筑+50cm水平线;

5)、施工操作前对地面砖的施工要画出施工大样图,对特别拼花的房间要进行拼花设计,现场搭设好临时加工场,安装好台钻及砂轮锯,接好水、电源,对加工料单的要求一定要准确并编号。在石材背面将编号标明。

2、材质要求:建筑材料放射性核素限量(GB6566):按规定检验石材的放射性是否符合要求。 一般地面砖质量要求符合相关规范要求。 水泥:32.5级硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;白水泥:硅酸盐水泥,采用425号;砂:中砂或粗砂,含泥量不大于3%;清洗剂:蜡、草酸。

3、主要机具:木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙鱼线、橡皮锤、水平尺、弯角方尺、钢錾子、冲击钻、钢丝刷、磨石机、匀石机。

三、质量要求

1、地面砖的品种、质量应符合设计要求,表面应洁净、平整、无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。

2、面层与下一层应结合牢固,无空鼓。

3、面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。

4、地面砖表面平整度允许偏差1.0mm,面层缝格平直允许偏差2.0mm,接缝高低差允许偏差O.5mm,踢脚线上口平直允许偏差1.0mm,板块间隙宽度允许偏差1.0mm。

四、操作工艺

1、准备工作:以施工大样图和加工单为依据,仔细核对各部位尺寸做法,算好各细部及洞口边角部位尺寸,对石材的放射性要有检测报告。

2、基层处理:将地面垫层的杂物清理干净,并检查基层有无空鼓现象,如有用匀石机将空鼓部位切除并重新浇筑。垫层上的砂浆要用工具清除,并清扫干净。

3、试拼:正式铺设前,对每房间的地面砖板块要按图案、颜色、纹理试拼,

xxx小学抗震加固工程施工组织设计

铜陵县钟鸣镇金榔中心小学教学楼 抗震加固工程 施 工 组 织 设 计 江陵建筑基础工程有限责任公司

目录 第一章编制依据....................................................................................................................................... 第二章工程概况....................................................................................................................................... 第三章施工部署....................................................................................................................................... 第四章施工准备....................................................................................................................................... 第五章主要项目施工方案....................................................................................................................... 第六章季节施工措施............................................................................................................................... 第七章施工管理措施............................................................................................................................... 第八章安全生产、文明施工................................................................................................................... 第九章重点、难点、关键部位施工措施 .......................................................................................

砖混结构的抗震加固方案

砖混结构的抗震加固方案 一、楼板加固方案 a.贴碳纤维布或粘贴钢板加固; b.在现浇板下增设支撑梁加固; c.在现浇板下挂钢筋网并喷射细石混凝土加固。 以上3种施工方法:粘贴碳纤维布或粘贴钢板施工操作简单,施工速度快,且能大幅度提高现浇板的承载能力,缺点对刚度的增加不大;增设支撑梁可以缩短现浇板的跨度,能同时提高承载力和抗震性能; 挂钢筋网喷射混凝土的加固方法,施工难度较大,且原材料浪费的较多,但能直接增加现浇板的厚度,大幅度的提高现浇板的刚度和承载力。 因为抗震加固,楼板刚度基本满足要求,主要为新旧软件产生的配筋加大问题,结合经济指标,我们选择贴碳纤维布加固方案。 二、混凝土梁常用加固方法 混凝土梁正截面粘钢加固、正截面加筋法加固、简支梁正截面碳纤维片材加固。 这3种方法适用于提高正截面承载力; 预应力螺杆加固梁斜截面:这种方法适用于提高斜截面承载力; 外包钢加固简支梁、预应力拉杆加固混凝土梁:这两种方法适用于同时提高正截面和斜截面承载力。

如果工程梁下方均有卫生间隔墙,在尽量不破坏原结构情况下,应选择预应力拉杆加固方案,在梁下,拆除卫生间隔墙顶部一层砖,安装预应力拉杆,实际施工结果表明,此方案施工时间较短,且经济指标较低。 三、墙体常用加固方法 砂浆面层法、钢筋网砂浆面层法、钢筋混凝土板墙法。 砂浆面层法:适用于较小幅度提高承载力的静力加固和抗震加固; 钢筋网砂浆面层法:适用于较大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固; 钢筋混凝土板墙法:形成砌体一混凝土一组合墙,适用于大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固。 后两种加固方法还能较大幅度提高墙体的变形性能,我们初步选用墙面挂钢筋网加固。 目前砖墙加固主要采用墙面挂钢筋网加固,其中有3种施工方案可供选择: a.压力喷射C20细石混凝土; b.压力喷射M10水泥砂浆; c.手工抹M10水泥砂浆。 分析以上3种施工方法:手工抹灰操作简便,但砂浆与墙体的粘结与耐久性等指标无法保证,喷射混凝土能保证施工质量,但施工难度大,且材料浪费较多,增加了工程成本,而喷射水泥砂浆法将上述

结构加固工程施工组织设计方案

一、脚手架搭设与拆除 本工程采用双排脚手架,脚手架搭设一次性施工,在离地20cm 处设置一道扫地杆并与脚手架连接,脚手架宽1.5m,立杆纵距1.8m,步距1.8m,竖杆离墙300mm,双排外脚手架采用¢48*3.5钢管搭设。 (1)脚手架搭设要点 a.脚手架搭设顺序:基础平整→立杆→大横杆、小横杆→剪刀撑→脚手芭→防护栏杆 b.立杆立于砼基础或楼地面上,确保脚手架底部均匀受力及稳定性。 c.首步脚手架步高为1800mm,立杆间隔交叉不同长度的钢管,将相邻立杆的对接接头位于不同高度上,使立杆受荷的薄弱截面 错快。 d.脚手架外侧,从第二步到第五步,每层均需在外立杆里侧设1m 高防护栏杆及铺安全芭。五步以上除防护栏杆外,再挂满密目 安全网。脚手架侧里立杆和框架之间每隔四步铺设通长安全底 芭(重叠隔置)。底芭下加两根搁栅与横杆扣牢,脚手芭与搁栅 绑扎,扎点不少于四点。 e.脚手架与原结构采用钢管做硬拉连接,水平方向每两根立杆设置一个连接点,垂直方向每层设置一个连接点,以保证脚手架 和主体家够的整体性。 f.材料搬运、施工人员出入口两侧,里外立杆应用两根钢管加固,出入口处,在外侧上面搭设安全防护栅。

(2)脚手架的拆除 其施工顺序为:脚手芭栏杆剪刀撑搁栅牵杠横杆立杆自上而下,按先装者后拆顺序进行,不准上下同时作业,剪刀撑先拆中间扣,再拆两端,由操作人员向下传杆子,拆除区域有明显警戒标志,由专人负责指挥、看管。 (3)脚手架的搭拆安全措施 a.脚手架的搭拆必须由专业架工承担,并经常进行体检合格。 搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩带安全带,工具零星配件要放在工具袋,同时袖口、裤口要扎紧。 b.严禁在脚手架上对方模板,钢筋及施工工具等,以确保脚手架畅通和禁止超荷载。 二、钻孔植筋施工 (一)、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。 钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清耍完毕后,要是孔洞最终达到清洁干燥。

实用文档之抗震设防专项施工方案

实用文档之"目录 " 一、编制依据--------------------------------------------------------1 一、工程概况--------------------------------------------------------1 三、抗震的重要部位及要求--------------------------------------1 四、抗震设防施工的准备工作及施工流程--------------------4 五、施工图纸中要求抗震设防的具体措施--------------------4 六、抗震设防部位的质量检验制度-----------------------------6 七、安全注意事项--------------------------------------------------8

工程抗震设防施工方案 一、编制依据: 建筑抗震设计规范 GB50011-2001 建筑抗震设防分类标准 GB50223-2008 施工图纸施工组织设计 二、工程概况: 1、主要概况 本工程位于毕节市赫章县城内,结构形式为框支剪力墙结构,建筑层数为地下一层,地上三十一层。4#楼建筑面积48029.56平方米,建筑长107.22米,宽30.51米。 2、结构概况 建筑设防抗震类别为丙类;建筑结构安全等级为二级;所在地区抗震设防烈度为6度;设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组为第三组,框支框架二级;框支柱及底部加强部位剪力墙一级:底部加强部位以上剪力墙为三级。三、抗震的重要部位及要求: 四川德圆岩土工程有限责任公司提供的《贵州赫章县新天地二期4、5#楼岩土工程勘察报告》,承载地基持力层为粉土,地基采用素砼桩复合地基处理。处理后地基承载力符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中的有关规定。 2.框架梁 ①梁的截面尺寸,符合下列各项要求:截面宽度不小于 200mm;截面高宽比不大于 4;净跨与截面高度之比不小于 4。 ②梁的钢筋配置,符合下列各项要求:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不大 于 2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比不大于 0.35。梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,不小于 0.3。

墙体加固施工组织设计

2015年西城区(南)楼房抗震加固工程 墙体加固施工方案 编制单位:西城区(南)楼房抗震加固工程 项目经理部 编制时间:二0一六年月日 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3主要工序施工方法 (3) 4 工程质量保证措施 (6) 5 安全文明保证措施 (10)

1编制依据 《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011 《砖混结构加固与恢复》03SG611 《混凝土结构加固构造》13SG311-1 《房屋建筑抗震加固(四)》11SG619-4 《建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB11/T689-2009 2 工程概况 本工程为北京市西城区樱桃二条甲15(号楼),主体为6层砖混结构,建造于1949年,一直作为住宅楼使用,本工程建筑面积2866.2m2,层高:一至六均为3米,建筑高度:18.6米,于2012年进行安全与抗震鉴定确定:本工程不满足抗震要求。 3主要工序施工方法 3.1裂缝处理 墙体存在裂缝时,应先对裂缝进行压力灌浆处理。混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工特点: (1)灌浆器构造轻巧,施工方便,勿需用电,可在水平、垂直等任何方向和高空、有障碍、野外无电源等恶劣环境下使用,适应性强,机具无噪声,便捷安全。 (2)可在一条裂缝的各处注人口同时自动注入,由于灌浆器内部软管和套筒均为透明塑料,注入情况一目了然,在现场可完全确认注浆效果,灌浆质量可靠。 (3)灌浆施工速度快,效率高,可节省工期。 (4)灌浆树脂及其配套材料性能良好,使用方便,毒性小,元刺

抗震加固方案

1、中国建筑技术开发总公司设计的XX物理楼、数学楼抗震加固工程设计图。 2、《建筑抗震加固技术规程》 3、《地基与基础工程施工及验收规范》 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》 5、《建筑装饰工程施工及验收规范》 6、《建筑机械安全技术规程》 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 9、北京市《建筑安装分项工程施工工艺规程》 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 11、《屋面工程技术规范》 12、《建筑地面工程施工及验收规范》 13、北京市施工现场管理有关文件和标准。 14、建设工程质量管理条例。 15、建筑施工安全检查标准 16、甲方提供的本工程招标文件及图纸答疑文件。 17、施工现场状况及对周围环境的调查。 1、工程名称:XX物理楼、数学楼抗震加固工程。 2、工程地点:

3、建筑地区特点: (1)采用原首层面层标高作为该工程±0.000标高。 (2)建筑物抗震设防烈度8度,Ⅲ类场地。 4、工程概况: (1)现状:本次投标工程为XX物理楼、数学楼抗震加固、维修改造工程。 物理楼为1950年设计施工,该建筑为对称“L”型,建筑面积为4800m2,南北向长29.44 m,东西向长87.09 m,结构形式为砖砌体结构,现浇楼板、屋面板,共4层,局部为5层。首层层高为3.8 m,二、三层层高为3.6 m,四层层高为3.8 m,5层层高为3.85 m,总高为18.65 m。 数学楼为1954年设计施工,该建筑为对称“L”型,建筑面积为6202m2,南北向长25.79 m,东西向长86.48 m,结构形式为砖砌体结构,共4层。坡屋面,一至三层层高为4.0 m,顶层屋架下弦标高为16.16 m,总高为21.51 m。 (2)抗震加固及维修改造措施: 物理楼:在原结构外檐口以下至基础采用整体喷射80 mm厚钢筋混凝土板墙进行加固,并在内走道两侧的墙体、原有两道变形缝(7、8轴及14、15轴)两侧的墙体及18轴西侧墙体喷射80 mm 厚钢筋混凝土,同时在4和17轴的纵墙上靠近顶板位置(距顶板小于100 mm)用Ф20钢筋设置横向钢锚杆一道。 数学楼:在原结构外檐口以下至基础采用整体喷射80 mm厚

改造加固工程施工组织设计方案完整

*********综合业务楼改造工程(加固) 施 工 组 织 设 计

*************** 五年三月二十四日00二 目录 一、责任表 二、工程概况 三、编制依据 四、施工准备 五、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 六、重难点部位施工注意问题及处理措施 七、施工平面布置图 八、施工进度计划 九、工程总进度计划与加固施工组织设计相适应措施 十、项目管理体系

十一、质量保证措施 十二、施工总平面布置图 十三、施工进度计划横道图 十四、施工网络计划图 责任表 ****** 编制人: ******

审核人: ******批准人: 一、工程概况 本工程为********综合业务楼改造工程(加固),该项目位于 **********,工程规模约15000㎡,原结构为十五层框架剪力墙结构(其中塔楼三层),现浇楼板,桩基础。现通过加层改造,增加为二十层(其中塔楼四层)。因荷载发生变化,为满足其使用功能,*******对该结构的改造加固进行设计。我公司根据施工图及现场实际情况对其提出合理的加固施工组织设计。本工程加固内容主要包括:2-13层(5~11)/D轴和(6~11)/D轴范围核心筒楼面改造、1~12层剪力墙开洞改造、1~12层卫生间楼盖改造、1~12层柱加固、2~13层楼面梁加固、承台顶~46.465处观光电梯井墙柱改造加固等。

二、编制依据 1.《*********综合业务楼加层改造》 2.《混凝土结构加固技术规范》(CECS 25:90) 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003) 5.《喷射混凝土加固技术规程》(CECS161:2004) 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安 排。 2、图纸会审:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点

抗震设防施工方案修改

抗震设防施工方案 修改 1 2020年4月19日

目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------------1 二、本工程具备的开工手续-------------------------------------------------1 三、抗震的重要部位及要求-------------------------------------------------1 四、抗震设防施工的准备工作及施工流程-------------------------------4 五、施工图纸中要求抗震设防的具体措施-------------------------------4 六、抗震设防部位的质量检验制度----------------------------------------7 七、安全注意事项 -----------------------------------------------------------9 八、附图------------------------------------------------------------------------9 工程抗震设防施工方案

一、工程概况 1、主要概况 本工程位于涿州市华阳路北侧,结构形式为剪力墙结构,建筑层数为地下一层地上二十一层。地下一层平时为自行车库,战时为二级人防乙类人员掩蔽所,地上部分为住宅。建筑面积16695.35平方米,建筑长50.840米,宽17.960米。开工日期: 4月1日,竣工日期: 05月30日。 2、结构概况 建筑设防抗震类别为丙类;基础地基设计等级为乙级;建筑结构安全等级为二级;所在地区抗震设防烈度为7度;设计基本地震加速度0.15g,设计地震分组:第一组,场地类别III类;剪力墙抗震等级为三级。 二、本工程具备的开工手续 中华人民共和国《建筑工程施工许可证》(编号:130681X09004)、涿州市建筑工程施工《安全生产监督备案证》(编号:市建监字第003号)、《规划许可证》(编号:建字第130681 00074)。 三、抗震的重要部位及要求 1.地基与基础 根据明达化工地质有限责任公司出具的《涿州天马景苑小区岩土工程勘察报告》,承载地基持力层为粉土,地基采用素砼桩复合地基处理。处理后

(完整版)老旧小区加固施工方案

北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造 加固施工组织设计 地坛北里11号楼 编制 审核 审批 北京东兴建设有限责任公司五分公司 二零一四年三月

第一章编制依据 1.1施工图纸 1、2012北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造地坛北里11号楼施工图纸 1.2主要标准图集

第二章工程概况 2.1工程概况 本工程为北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造工程,地处:地坛北里11号楼,北京市东城区地坛北门,周边为居民及商业区。建造年代为1972年;为五层砖混结构,楼板为加气板。 2.2结构加固概况 地坛北里11号楼的加固施工内容:主要采用改变结构体系的立柱、圈梁、钢拉杆、板墙加固法,即在外墙体外侧面设置钢筋混凝土立柱、圈梁、钢筋网并喷射混凝土,室内用钢拉杆对拉的结构加固及屋面钢梁加固的方法。

第三章工程管理目标 3.1质量目标 分部分项工程一次验收合格率:100%。 3.2工期目标 开工日期:2012年9月30日 竣工日期:2012年12月31日 建设周期:92天 3.3成本目标 1、通过采用先进的工艺和技术,实现工程直接成本降低0.5%以上; 2、提高效率,实现工程管理成本降低15%以上; 3、通过资源的优化配置,充分利用公司优势,实现周转材料成本降低10%以上。 3.4安全目标 安全事故死亡率:0 重伤事故:0.5‰以下 轻伤频率:1.5‰以下 3.5管理目标 1、建立项目总目标和各分部实施目标; 2、建立完善的项目组织机构和人力资源选拔、考核、培训、激励制度; 3、建立科学合理的控制体系、即分别建立质量、进度、安全、成本、环保、廉政等分项部分的监控体系。

抗震加固方案

1、中国建筑技术开发总公司设计的XX物理楼、数学楼抗震加固工程设计图。 2、《建筑抗震加固技术规程》 3、《地基与基础工程施工及验收规范》 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》 5、《建筑装饰工程施工及验收规范》 6、《建筑机械安全技术规程》 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 9、北京市《建筑安装分项工程施工工艺规程》 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 11、《屋面工程技术规范》 12、《建筑地面工程施工及验收规范》 13、北京市施工现场管理有关文件和标准。 14、建设工程质量管理条例。 15、建筑施工安全检查标准 16、甲方提供的本工程招标文件及图纸答疑文件。 17、施工现场状况及对周围环境的调查。 1、工程名称:XX物理楼、数学楼抗震加固工程。 2、工程地点: 3、建筑地区特点:

(1)采用原首层面层标高作为该工程士0.000标高。 (2)建筑物抗震设防烈度8度,皿类场地。 4、工程概况: (1)现状:本次投标工程为XX物理楼、数学楼抗震加固、维修改造工程。 物理楼为1950年设计施工,该建筑为对称“ L”型,建筑面积为4800吊,南北向长29.44 m,东西向长87.09 m,结构形式为砖砌体结构,现浇楼板、屋面板,共4 层,局部为5 层。首层层高为3.8 m,二、三层层高为3.6 m,四层层高为3.8 m , 5层层高为3.85 m,总高为18.65 m。 数学楼为1954年设计施工,该建筑为对称“ L”型,建筑面积为6202m,南北向长25.79 m,东西向长86.48 m,结构形式为砖砌体结构,共4层。坡屋面,一至三层层高为4.0 m,顶层屋架下弦标高为16.16 m,总高为21.51 m。 (2)抗震加固及维修改造措施: 物理楼:在原结构外檐口以下至基础采用整体喷射80 mm厚钢筋混凝土板墙进行加固,并在内走道两侧的墙体、原有两道变形缝( 7、8轴及14、15轴)两侧的墙体及18轴西侧墙体喷射80 mm厚钢筋混凝土,同时在4和17轴的纵墙上靠近顶板位置 (距顶板小于100 mm) 用①20钢筋设置横向钢锚杆一道。 数学楼:在原结构外檐口以下至基础采用整体喷射80 mm厚钢筋 混凝土板墙进行加固,并在内走道两侧的墙体、5 轴和15 轴东侧墙体及19轴西侧墙体喷射80 mm厚钢筋混凝土加固板墙,同时在7、8 和17轴的纵墙上

维修加固工程施工组织设计方案

一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,保证工程施工的连续性。 4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况

1、工程名称:峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位:中共峨眉山市委党校 3、建设地点:峨眉山市绥山镇名路104号 4、计划工期:630日历天 5、质量要求:按国家标准一次性验收合格 (二)工程施工概况 1、建筑规模和容 维修加固改造面积3077平方米,包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区,但交通发达,公路、运输条件方便。三、施工组织方案 (一)施工部署 1、施工管理机构 一旦中标,我们将立即组建“峨眉山市委党校维修加固项目经理部”负责对工程的全面协调、管理、监督及验收。下设施工技术、合同预算、质量安全、物资供应、综合管理等专职人员对工程实行系统有效的管理。由本公司总经理与项目经理签订责任状,采用经济手段与行政手段相结合的办法,全面履行各项职责,确保工程按照贵单位的要现预期的各项目标。为保证该工程的各项工作顺利完成,我公司将以整体力量为后盾,创造本工程所需的一切条件。 2、施工力量安排 本工程由公司负责对整个工程协调管理,选派质量过硬的施工队伍进场施工,土建施工高峰计划投入劳动力150人,并根据工程施工实际

抗震设防专项施工方案

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------1 一、工程概况--------------------------------------------------------1 三、抗震的重要部位及要求--------------------------------------1 四、抗震设防施工的准备工作及施工流程--------------------4 五、施工图纸中要求抗震设防的具体措施--------------------4 六、抗震设防部位的质量检验制度-----------------------------6 七、安全注意事项--------------------------------------------------8

工程抗震设防施工方案 一、编制依据: 建筑抗震设计规范 GB50011-2001 建筑抗震设防分类标准 GB50223-2008 施工图纸施工组织设计 二、工程概况: 1、主要概况 本工程位于毕节市赫章县城内,结构形式为框支剪力墙结构,建筑层数为地下一层,地上三十一层。4#楼建筑面积48029.56平方米,建筑长107.22米,宽30.51米。 2、结构概况 建筑设防抗震类别为丙类;建筑结构安全等级为二级;所在地区抗震设防烈度为6度;设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组为第三组,框支框架二级;框支柱及底部加强部位剪力墙一级:底部加强部位以上剪力墙为三级。三、抗震的重要部位及要 求: 四川德圆岩土工程有限责任公司提供的《贵州赫章县新天地二期4、5#楼岩土工程勘 察报告》,承载地基持力层为粉土,地基采用素砼桩复合地基处理。处理后地基承载 力符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中的有关规定。 2.框架梁 ①梁的截面尺寸,符合下列各项要求:截面宽度不小于 200mm;截面高宽比不大于 4;净跨与截面高度之比不小于 4。 ②梁的钢筋配置,符合下列各项要求:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不大于 2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比不大于 0.35。梁端截面的底面和 顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,不小于 0.3。 ③梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径按下表采用,当梁端纵向受拉 钢筋配筋率大于 2%时,表中箍筋最小直径数值应增大 2mm。 ④梁的纵向钢筋配置,符合下列各项要求:沿梁全长顶面和底面的配筋,不少于 2φ 14 且分别不少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的 1/4,框架梁内贯通中 柱的每根纵向钢筋直径,不大于柱在该方向截面尺寸的 1/20; ⑤梁端加密区的箍筋肢距,不大于 250mm 和 20 倍箍筋直径的较大值。 3抗震墙

学校加固工程施工组织设计

施工组织设计 第一章工程概况 本工程为北京***校区抗震加固工程,施工地点位于北京市东城区黄化门街5号,据现场勘察,黄化门街为一双向单车道小巷,日常行车较为拥挤,晚间巷中有家用轿车停放;校园内施工场地狭小,欲施工建筑物一侧为校园入口,一侧临街,还有一段建筑物与临街外墙相连,施工较为困难,临街面需搭设防护。建筑物建筑面积约4700平方米,四层,为教学楼,结构较简单,室内空旷,便于施工,但校园院内没场地搭建职工临时宿舍及材料库房。 第二章施工各项目标 质量目标:合格 安全目标:施工中无任何人员、设备、机具安全事故。 工期目标:确保合同工期90天 第三章施工总体计划与保障措施 根据施工现场的具体情况,合同及业主方的要求,我们要在90天内完成本工程,同时还要确保工程质量合格,安全生产无任何人员与设备事故,因此,我们必须加大项目管理的力度,在人员配置方面,确保各专业,各方面的管理人员齐全到位,各岗位管理人员职责分明,奖罚有力。设备做到安全可靠,运转正常,具体各方面的安排如下:人力资源配置:

设备配备情况表.

项目部各岗位管理人员将按如下各自的责任制对其进行考核: 项目经量管理职责: 对工程项目负全责,完成合同规定的工期、质量、安全及文明施工指标,实现对业主的承诺;监督与管理项目的实施; 负责组织针对本项目部环境因素、危险源的识别、更新工作;负责与业主、监理、工程所在地各管理部门的协调,以良好的工件业绩和外交能力协调各方面的关系; 合同经理管理职责 管理工程项目合同认真研究和理解合同中每一条款所表述的内容、含意与责任,对模糊不清的条文,要以充分的依据说服业主予以修改或加以说明,将合同值得研究的重要条款及时提醒项目经理;建立各种合同履约台账; 掌管项目生产经营状态,收集完整索赔资料,主管分包合同的起草并

砖混结构加固专项方案

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、抗震加固围:加固设计图纸要求的教学楼一至四层结平柱、梁、板和墙体加固。 4、加固设计单位: 5、加固目的:根据抗震设计,要求经抗震加固后达到设计要求,满足建筑结构的抗震性、耐久性和使用功能要求。 二、编制依据及应用规标准 (_)、编制依据 1、业主提供的木工程设计施工图纸。 2、国家现行的建设安装工程施工与验收规和建筑工程施工质量验收统一标准。 3、本改造工程的现场施工条件。 4、本公司技术和施工的综合管理能力和投入本工程的资源情况。 (二)、应用规标准及有关文献: 1、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99); 2、《房屋建筑抗震加固》(09SG619-1); ? ?? 3、《碇结构加固技术规程》(CECS 25: 90); 4、《混凝土结构加固设计规》(GB 50367-2006); 5、《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116-2009); 6、现行其它相关施工及验收规; 7、本工程施工组织设计。

三、加固材料技术性能: 角钢为L75X5 ,粘钢钢板厚度为4mm,均采用Q235B钢。4)6 为HPB235 级钢筋,其余钢筋(4)8、4)12>?14、?16、?28、4)20、4>22)为HRB400级钢筋,M10膨胀型锚栓和M12对拉螺栓。 新浇柱、梁、板、基础和梁增大截面均采用C30商品混凝土,水泥砂浆强度为M10,其中水泥为普通硅酸盐水泥,砂为中砂。 碳纤维布有关技术参数:单位面积重300g/m2,设计厚度0.167mm,抗拉强度标准值^3400 Mpa,受拉弹性模量>X105Mpa, 伸长率2%,弯曲强度^700Mpa,层间剪切强度>45Mpa,仰贴条件下与检正拉粘结强度且为磴聚破坏。 JK碳纤维专用浸渍胶抗拉强度&40Mpa,受拉弹性模量M 2500Mpa,伸长率2%,抗弯强度>50Mpa且不得呈脆性破坏,抗压强度>70Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值^14Mpa,钢-钢不均匀扯离强度^20Mpa,与栓粘结正拉粘结强度且为磴聚破坏。 JK裂缝修补胶(外粘型钢胶):钢-钢拉伸抗剪强度标准值N lOMpa,抗拉强度>20Mpa,受拉弹性模量^1500Mpa,抗压强度N 50Mpa,抗弯强度^30Mpa,且不得呈脆性破坏,不挥发物含量299%, 可灌注性:在产品使用说明书规定的压力下能注入宽度为0.1mm的裂缝。 粘钢胶水采用JK新型建筑结构胶(粘钢):抗拉强度^30Mpa,受拉弹性模量^X103Mpa,伸长率2%,抗弯强度245Mpa且不得呈脆性破坏,抗压强度>65Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值>15Mpa,钢-钢不均匀扯离强度&16Mpa,钢-钢粘结抗拉强度&33Mpa,与栓粘结正拉粘结强度且为碗聚破坏。钢-钢抗拉强度^28Mpa,钢-钢拉伸剪切强度&18Mpa,胶粘剂抗压强度>50Mpao 植筋所用胶水为JK高强锚固胶达到A级胶标准,其性能指标为:劈裂抗拉强度抗弯强度>50Mpa,抗压强度^60Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值^16Mpa,约束拉拔条件下带肋钢筋与碗地粘结强度 (C30, ?25, I二150mm) ^UMpao 修补预制板底粘贴碳纤维布处采用的M40高性能复合砂浆(NK-RM40薄层加固用修补砂浆)的性能指标为:劈裂抗拉强度

混凝土框架柱加固工程施工组织设计方案

XXXX工程柱加固施工方案 一、工程概况 XXXX工程由XXXX公司投资建设,XXXX进行施工图设计,XXXX 公司进行监理,XXXX公司承建。 XXXX工程建筑面积13691.06㎡, 由两个幢九层建筑和中间二层裙房(大堂)组成,采用框剪结构。 现工程已完成主体结构施工。在施工中发现南楼大堂部分二层柱及梁混凝土抗压强度未满足设计强度等级要求,并由海盐县恒立建设工程检测中心对结构进行了检测。检测结果反馈至原设计进行复核,并由原设计单位对二层13/D轴柱出具了加固方案。 二、加固设计 加固采用整体外包钢板处理,柱竖向轴力和弯矩不再考虑由混凝土柱承担,完全由钢板柱承担。钢板与柱面注环氧树脂,钢板采用焊接,上下节点采用化学锚栓连接,外做水泥砂浆粉刷保护。详见加固施工图。 三、加固施工 1、施工依据 (1)X XXX提供的柱加固设计图。 (2)《混凝土结构加固设计规》(GB 50367-2006) (3)《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) (4)《建筑结构加固工程施工质量验收规》(GB 50550-2010)

(5)《混凝土结构加固改造构造图(上册)》(06SG311-1) 2、施工计划 根据加固设计施工图分析,我们制定了具体的施工计划。加固工作计划5月下旬开始,月底前完成,总工期为8天。施工计划安排为:施工准备(1)—→柱修复处理及材料制作(2)—→钢板安装及节点处理(2)—→注浆及修补粉刷(3) 3、施工准备 (1)材料准备 (2)设备准备 根据作业要求,现场需准备气割设备、注浆机各一套,手持式电

动砂轮、冲击电锤各一把(Φ24钻头2个),交流电焊机2台。(3)人员配置 加固工作实际操作配置电焊工2名,注浆工1名,泥工1名,普工2名,其它辅助工由工地按需调配。 (4)现场准备 加固前需对柱周边大梁作加固支撑,支撑采用25#槽钢丁字焊接柱,支撑于距柱1.5m处大梁下,其中东侧梁跨度达11.7m,需设置3根柱下支撑,具体详加固现场平面图。 在加固柱四周搭设脚手架,操作层铺设悬挑板或木跳板,具体详加固现场平面图。 4、加固施工 (1)结构柱表面修复 对原结构柱凿开的地方进行修补,由于原柱不考虑承载力,修补以整平为目的,可采用1:1:4混合砂浆分层修补。 用手持式电动砂轮将原柱面打磨平整,四角磨出R15小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。 按设计要求确定钻孔位置,用Φ24钻头冲击电锤钻孔,控制孔深120mm(楼面需钻通)。梁柱面钻孔位置确定需考虑避开钢筋位置和并避免相对两孔位置发生交叉。 按下图,屋面板沿柱顶四角切120mm宽槽。

抗震设防工程施工组织设计方案(修改)

目录 一、工程概况 -------------------------------------------------------------------1 二、本工程具备的开工手续 -------------------------------------------------1 三、抗震的重要部位及要求 -------------------------------------------------1 四、抗震设防施工的准备工作及施工流程 -------------------------------4 五、施工图纸中要求抗震设防的具体措施 -------------------------------4 六、抗震设防部位的质量检验制度 ----------------------------------------7 七、安全注意事项 -----------------------------------------------------------9

八、附图 ------------------------------------------------------------------------9 工程抗震设防施工方案 一、工程概况 1、主要概况 本工程位于涿州市华阳路北侧,结构形式为剪力墙结构,建筑层数为地下一层地上二十一层。地下一层平时为自行车库,战时为二级人防乙类人员掩蔽所,地上部分为住宅。建筑面积16695.35平方米,建筑长50.840米,宽17.960米。开工日期: 2009年4月1日,竣工日期: 2010年05月30日。

抗震加固及穿衣戴帽项目施工组织设计

XXXXXXXXXXXXXXX项目施工组织设计 1、施工组织设计编制综合说明 (1)我公司完全接受招标文件提出的全部要求,包括有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工的各项控制和协调管理要求,并落实各项施工方案和技术措施,在建设单位、监理单位领导的监督下,与设计单位加强联系,共同建设好本工程。 (2)从对本工程全面负责的原则出发,本技术标突出施工方案先进合理,施工组织周到严密,施工管理严格细致,确保以一流的施工技术、一流的科学管理方法、一流的施工速度和一流的工程质量来实现本工程优质、高速建成的目标。 (3)我公司完全接受招标文件提出的质量控制和施工技术要求,严格按照设计要求、施工技术规范标准和青海省建设厅有关质量规定进行施工,尤其是要全面贯彻执行国家颁发的强制性标准,本工程施工将实行工程质量目标管理。 (4)我公司将严格按建设单位、监理认可的施工组织设计组织施工。全过程接受业主、监理对工程进度、质量、安全的监督。 (5)我公司将严格按照国家及青海省的有关规定组织施工,保证施工现场清洁,达到工完料清的文明施工要求,争创文明施工现场。 (6)本施工组织设计的编制,系根据目前由建设单位所提供的有关工程资料及本工程图纸为依据。 2、编制依据

⑴ XXXXXXXXXXX工程招标文件; ⑵本工程施工计划图; ⑶现行施工及质量验收规范; ⑷《工程网络计划技术规程》JGJ/T121-99; ⑸《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、执行标准及施工技术规范 ⑴工程测量规范 GB50026 ⑵建筑地面工程施工及验收规范 GB50209-2002 ⑶装饰工程施工及验收规范GBJ50210-2001 ⑷建筑工程施工验收统一标准GBJ50300-2001 ⑸建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 ⑹施工现场临时用电安全技术规程 JGJ46-88 ⑺建筑安装工人安全技术操作规程 4、工程概况 该工程是XXXXXXXXXXXX工程,工程位于XXXXXXXXXXX,工程内容包括:拆除外墙原有面砖,贴保温刷乳胶漆,屋面采用轻钢坡屋面。外墙外贴80厚聚苯板保温,构造做法见青2007J101-1-8-1;外墙刷乳胶漆,做法见青02J01-30-外26;外墙裙做灰色仿石面砖;屋面改造需将拆除原屋面女儿墙,再用红色轻钢坡屋面,做法见03J203-59-1,屋面设置老虎窗,老虎窗采用70系列铝合金推拉窗,立面更换雨水管Ф100PVC管,做法青02J02-14-1D3;内门均为实木门,油漆颜色为木本色刷清漆两度,做法02J01-157-油2。结构部分增设钢屋架、圈梁及天沟,新增部分混凝土选用C25,钢筋为Q235、Q335级钢。屋架及支撑系统和檩条系统的钢材应当按

建筑物抗震检查工作方案

建筑物抗震检查工作方案 各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟! 为深入贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》和《省建设工程抗震管理条例》,进一步增强建筑物抗震设防能力,经研究,决定实施建筑物抗震鉴定(检测)和抗震加固工作,特制定如下实施方案。工作目标以2012年全市建筑物抗震设防普查结论为基础,全面实施建筑物抗震鉴定(检测)和加固工作,建立健全建设工程抗震鉴定(检测)与抗震加固管理和服务机制,力争到2020年,使我区达到基本具备综合抗御6级左右,相当于本地区基本烈度地震的能力。工作原则(一)重点优先。优先安排“生命线”工程和重要公共建筑的抗震鉴定(检测)与加固,包括供水、排水、供电、供气、交通、指挥、医疗、消防、石油、通信、

物资供应及保障等系统的重要建筑物,以及中小学校、幼儿园、避震疏散场所等建筑物。达到小震不坏、中震可修、大震不倒的抗震设防目标。(二)条块结合。按照区行政管理部门和职能部门管辖范围,抗震鉴定(检测)和抗震加固工作主要由各镇街和各有关部门组织落实。(三)标本兼治。注重长效机制建设,即扎实有效地抓好建筑物抗震鉴定(检测)和抗震加固工作,又加强源头管控,保证工程建设质量达到抗震规范要求。工作范围主要包括六类建筑物:一是2012年全市建筑物抗震设防普查结论认为需进行抗震鉴定(检测)与加固的建筑物;二是《建筑工程抗震设防分类标准》修订后抗震设防类别提高的建筑物;三是日常监管中发现的需进行抗震鉴定(检测)与加固的建筑物;四是改建、扩建工程擅自改变原有主体结构的建筑物;五是因人为因素使房屋建筑工程抗震能力受损的建筑物;六是因改变原设计使用性质导致荷载增加或需提高抗震

结构加固施工组织设计方案

一、综合说明 本工程为加固改造工程,总建筑面积约388平方米,其中,建筑基底面积194.35平方米,主体为两层砖混结构,二层及屋顶采用H形钢梁,二层楼板采用压型钢板组合板。 二、施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 三、施工进度安排 严格按照工期要求进行施工,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四、钢结构制作与安装施工方法 钢结构制作部分: 焊接H型钢梁的加工制作 工艺过程: 1、下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2、放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 3、下料: 钢板下料采用数控多头切割机下料,但下料前应将切割表面的铁锈、污物清除干净,以保持切割件的干净和平整,切割后应清除溶渣和飞溅物,操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调整设备最佳参数的最佳值。 ①钢材剪切面或切割面应无裂纹、夹渣和分层。 ②质量检验方法:目测或用放大镜、钢尺检查。 4、组立、成型 钢材在组立前应矫正其变形,并达到符合控制偏差范围内,接触毛面应无毛刺、污物和杂物,以保证构件的组装紧密结合,符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备,如直角钢尺,以保证组立后有足够的精度。

相关文档
相关文档 最新文档