防静电接地技术方案

防静电接地技术方案
防静电接地技术方案

云谷(固安)科技有限公司第六代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)

面板生产线项目

防静电接地施工方案

编制:日期

审核:日期

批准:日期

编制单位:中国电子系统工程第二建设有限公司

目录

一、环氧自流平防静电地面的施工 (3)

二、高架地板的接地施工 (4)

三、风管、水管、金属壁板及桥架的接地施工 (6)

四、质量要求 (7)

五、技术规范参照 (7)

一、环氧自流平防静电地面的施工

环氧自流平防静电地面的施工内容中,包含有铜箔构成的网络,这些金属网络彼此形成电气通路,用于防静电地面的静电传导。作为电气设计配合,应该将防静电地面所在的建筑柱上,适当预留接地端子盒。在地面施工完毕后,将防静电地面内的金属线与该接地

端子盒相连。另外,该接地端子在土建施工过程中须通过柱内主筋与接地极焊接连通,以使静电通过接地端子沿柱内主筋流向地极。防静电接地电阻一般要求不大于10欧姆。

1)工艺流程

2)施工方法

清理地面,寻找中心线。首先将地面浮灰清除干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。

在地面底涂施工完成涂料充分干透后,进行二次打磨处理并进行地面的清洁维护,施工区域用警示带等标示性的材料进行隔离,以防止人员误闯入施工区域。做好上述准

备后就可以进行导电胶层的施工,导电层施工利用刮板进行涂装作业,要求导电层涂料

厚度均匀。

铺设铜箔网络:在铜箔涂上少许导电胶,从中心位置开始相邻铺于地面,纵向2.4米到3.6米铺设一根铜箔。铜箔必须有两处以上沿墙壁用6平方的软编织带引出约700mm,引出的编织带与等电位端子箱相连,并选用PVC线槽进行保护,等电位端子箱内装40*4

的铜排,预留10个M8螺栓。

铜箔敷设完成后,进行中涂的施工,然后是面层,整个过程按序进行。

二、高架地板的接地施工:

1)工艺流程

接地干线敷设,大面积的高架地板,按照6米*6米的标准敷设接地网格,接地干线扁铜-25*2,在高架地板下加以固定,接地干线一端采用50mm2的编织软铜线压

接端子的方式连接到接地极BR4上。(BR4处安装一个200*150*60的等电位接地端子

箱,内装40*4的铜排,预留6个M8的螺栓)

接地支线安装,每5块地板引出

一根接地线,接地线为ZRBV-16mm2

的专用双色接地线,压接6-8的接线端

子,与柱脚上的接地螺丝相连,另一端

与接地干线扁铜-25*2相连,也是采用

压接端子的方式连接。即3米就有一根

接地线与母排相连。

三、风管、水管、金属壁板及桥架的接地施工:

1)风管接地:每节风管与风管之间的连接必须保证有良好的通导性,在风管的安装路径上,每隔约25米进行一次接地连接;

2)水管接地:水管进入建筑物的入口处,如采用法兰连接的管道则利用法兰连接螺栓进行接地连接,焊接钢管采用M8以上螺杆焊接在管道上再进行接地连接,引出接地

线截面积不小于6mm2;

3)金属壁板接地:金属壁板上下马槽均为铝合金材质,本体均具备良好的通导性,故在金属壁板马槽靠近接地点的位置进行接地连接,接地连接线的截面积不小于6mm2;

4)金属桥架接地:桥架接地按照图纸设计要求进行施工,在主桥架里敷设一根40*4镀锌扁钢,两端与接地端子箱相连接,中间每隔6米与扁钢相连。

四、质量要求

1)自流平防静电接地的铜箔应敷设平直,不影响自流平面漆的平整度;

2)接地铜箔引出地面的部分应采用铜编织带焊接后引出;

3)接地干线与接地端子箱连接应紧密可靠;

4)接地干线、支线在高架地板下应进行固定;

5)应保持整个接地系统的整体通导性能完好。

五、技术规范参照

1)有图纸设计要求的,需按照设计进行施工;

2)防静电接地电阻与接地极埋设的技术标准和规范有:

3)S J/T10694、SJ/T10630-95、SJ/T10533、GJB1210-91、GB12158-90

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

防静电接地方案

防静电接地方案 ●环氧自流平防静电地面的施工 环氧自流平防静电地面的施工内容中,包含有铜箔构成的网络,这些金属网络彼此形成电气通路,用于防静电地面的静电传导。作为电气设计配合,应该将防静电地面所在的建筑柱上,适当预留接地端子盒。在地面施工完毕后,将防静电地面内的金属线与该接地端子盒相连。另外,该接地端子在土建施工过程中须通过柱内主筋与接地极焊接连通,以使静电通过接地端子沿柱内主筋流向地极。防静电接地电阻一般要求不大于10欧姆。 1)工艺流程 2)施工方法 ?清理地面,寻找中心线。首先将地面浮灰清除干净,然后用量具 找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。

?在地面底涂施工完成涂料充分干透后,进行二次打磨处理并进行地面的清洁维护,施工区域用警示带等标示性的材料进行隔离,以防止人员误闯入施工区域。做好上述准备后就可以进行导电胶层的施工,导电层施工利用刮板进行涂装作业,要求导电层涂料厚度均匀。?铺设铜箔网络:在铜箔涂上少许导电胶,从中心位置开始相邻铺于地面,纵向2.4米到3.6米铺设一根铜箔。铜箔必须有两处以上沿墙壁用6平方的软编织带引出约700mm,引出的编织带与等电位端子箱相连,并选用PVC线槽进行保护,等电位端子箱内装40*4的铜排,预留10个M8螺栓。 ?铜箔敷设完成后,进行中涂的施工,然后是面层,整个过程按序进行。

●风管、水管、金属壁板及桥架的接地施工: ?风管接地:每节风管与风管之间的连接必须保证有良好的通导性,在风管的安装路径上,每隔约25米进行一次接地连接; ?水管接地:水管进入建筑物的入口处,如采用法兰连接的管道则利用法兰连接螺栓进行接地连接,焊接钢管采用M8以上螺杆焊接在管道上再进行接地连接,引出接地线截面积不小于6mm2; ?金属壁板接地:金属壁板上下马槽均为铝合金材质,本体均具备良好的通导性,故在金属壁板马槽靠近接地点的位置进行接地连接,接地连接线截面积不小于6mm2;

光伏接地装置安装施工方案

敦煌市清洁能源开发有限公司60MWp并 网光伏发电项目 接地装置安装 施 工 方 案 中机国际工程设计研究院有限责任公司 中机国际工程设计研究院有限责任公司敦煌光伏项目部 2014年10月4日 批准____________________年____月____日 审核____________________年____月____日 编写____________________年____月____日

目录 一、施工内容 光伏场区接地网焊接、敷设。 二、编制依据 1《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006 2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161—2002 3《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 三、工程概况 敦煌清洁能源60MWp光伏发电项目,全场接地网以水平接地体为主、垂直接地极为辅的复合接地网和室内接地干线、接地引出线所构成。

四、施工工艺流程图 六.施工准备 1.材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报给物资管理部按计划采购。 ②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,柴油发电机、三轮车、挖掘机、交流电弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、电锤、砂轮切割机、角磨机等。

2.作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ④做好施工人员安排计划,配置劳动力。 3施工技术准备 ①技术准备 1)施工图纸的学习。 2)施工前技术交底和安全交底的学习。 3)施工前的工器具的使用培训。 ②要求进度:按工程施工进度完成此项任务。 七、施工要求 1.施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。 2.接地装置的金属构件应热镀锌防腐,水平接地网采用50mm×5mm镀锌扁钢,电池组件支架接地引下线采用双边50mm×5mm镀锌扁钢分别引接主网的不同边。 3.全站接地以水平接地为主,垂直接地为辅的接地方式垂直接地级打入地中,上端部与水平接地体相连接。本工程冻土层为1.3m~134m,根据规范要求接地网深埋在冻土层地区应敷设在冻土层以下。 4.水平接地体与建筑物外墙间距一般不少于1.5米,通常2~3米,接地网的外缘闭合,外缘个角应做成圆弧形,接地网内应敷设水平均压带,对接地网的外缘经常有人出入的走道应敷设水平“帽檐式”均压带。为减少相邻接地体的屏

接地装置施工工艺

接地装置施工工艺

接地装置施工工艺 1.接地母线施工操作要领 (1)作业前的准备: ①测定室外接地网设置的地点,并用白灰粉按其分布情况做出标志。 ②用水准仪核对场坪实际标高,确定土沟开挖深度。一般情况下,开挖深度以大于设计深度50~100mm为宜。 ③在接地线穿越墙壁的位置打穿墙孔,预埋地线管,并固定牢靠。 ④平直用于电缆沟内及室内的接地母线,按制造长度分段进行除锈刷漆;对用于电缆沟分支或拐角处的接地母线,应在煨弯之后再刷漆。 (2)均压带焊接及敷设: ①平直接地扁钢,按每一条均压带的长度,将扁钢沿接地网沟边在地面上焊接成一个整体。 ②把焊接好的整条均压带理顺调直,使其呈立置状态敷设在土沟中,分段回填一些细土,保持其状态不变,然后进行各均压带之间及与接地极之间的焊接。 ③为了提高各均压带之间“T”型和“十”型连接部位及均压带与接地极之间连接部位的强度,各连接点应按表4所示的方法加焊“L”型连接条。 接地体的常用连接方式表4 名称水平接地体的 T型连接 水平及垂直接 地体的T型连接 水平接地体的 十字型连接 水平及垂直接地体 的十字型连接 图例

1-接地母线;2-预埋件;3-电缆支架 图4电缆沟沿预埋件的接地示意图 1-接地母线;2-预埋型钢;3-接地连线;4-电缆支架 ④安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如图5所示,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。 图5室内接地母线的布置示意图 1-接地母线;2-墙上预埋件;3-踢脚线 ⑤室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。 ⑥电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。 (5)测量接地电阻: 对接地装置应进行接地电阻测试,应符合设计规定。 (6)填写安装技术记录: 根据现场实际情况,详细填写接地工程安装技术记录,并请建设单位质量监察部门履行施工质量检查及签认手续。 3.室内外设备接地线施工操作要领 (1)作业前准备: ①利用手拉葫芦(或其它工具)将圆钢逐根调直,并进行除锈刷漆。 ②根据施工技术标准的要求,确定接地线的安装位置,开挖设备基础或支

防雷接地装置安装施工方案

目录 一、工程内容 0 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 0 二、编制依据与相关文件 0 三、作业进度、劳动力安排 0 四、作业的准备工作及条件 (1) 五、施工方法、步骤及作业程序 (2) 六、作业的质量要求 (4) 七、作业的环境要求 (7) 八、作业的安全要求 (9)

一、工程内容 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 二、编制依据与相关文件 2.1 《电力建设施工及验收技术规范》 2.2 《火电施工质量检验及评定标准》 2.3 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 接地相关图纸及资料 三、作业进度、劳动力安排 3.1作业进度 本工程开工日期为2014年01月17日,完工为2014年6月8日。 以上具体工期还要根据现场土建施工的具体情况而更改。 3.2劳动力安排

班长、技术员、安全员、质检员各1人,焊工——1人,电工——1人, 力工——1人。 3.3 作业机械、工具、仪器、仪表的要求: 无齿锯1台角向砂轮2把 台钻1台电工工具4套 卷尺4把大锤2把 手锤3把板车(8T)1台 四、作业的准备工作及条件 4.1作业人员的资质要求: 4.1.1所有施工人员必须经过三级安全考试并合格。 4.1.2所有施工人员必须经过体检合格方可施工作业。 4.1.3特殊工种必须持证上岗。 4.1.4作业组长要有安装过主厂房防雷接地的经验,工作认真负责,并能组织好本组人员完成所承担的作业任务。 4.1.5组员要有一定的电气安装经验,听从指挥,积极肯干。 4.2作业机械、工具、仪器、仪表要求: 4.2.1电焊机.冲击钻等电动工具性能稳定,能满足现场使用。 4.2.2仪器、仪表等要经校验合格,并在有效期内使用。 4.3作业技术交底的安排

防静电环氧地坪施工方案

精心整理 防静电环氧地坪施工方案 一、工程概况 1、地坪描述:在新建混凝土地面铺设2mm厚防静电环氧地坪面层;该防静电地面系统接地端与房内等电位接地端用4㎜2镀镍编织导线压接连接;门口地坪用金属装饰条固定。铺设面积约1000㎡。 2、计划工期:15天。 3、质量等级:优良。 4、 5、 二、 1 2 11台, 2 3 1 2)首层或地下室基层应设防水防潮隔离层。做法符合GB50209–2002《建筑地面工程施工质量验收规范》。 3)基层表面应平整,平整度应用2m直尺检查,并应符合下列规定: A当防静电涂层厚度不小于5mm时,允许空隙不应大于4mm。 B当防静电涂层厚度小于5mm时,允许空隙不应大于2mm。 4)基层必须干燥。在深为20mm的厚度层内,含水率不应大于6%。当设计对含水率有特殊要求时,应按设计要求施工。 5)基层裂缝的处理,用切割机切成深度>10mm的V型槽,宜用环氧中涂石英砂浆刮平。弹性自流平型涂层,应用弹性中涂填平。

基层伸缩缝的处理同上,但应清理缝内的杂物,清理深度不小于10mm。 6)基层表面必须洁净。施工前,基层表面处理方法应符合下列规定: A当采用装有金刚石磨盘的机动打磨设备或手持式打磨机具等打磨表面,将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净; B当采用喷砂或抛丸机时,应使基层形成均匀粗糟面; C如有凹陷不平等缺陷,应使用腻子找平。当混凝土及木质基层上涂刮腻子时,应先涂刷底涂,表干后再刮腻子。经打磨、擦拭干净,然后在进行底涂的施工。 当正式施工时,必须清扫或工业吸尘器将基层表面清理干净。 7)已被油脂、化学药品污染的表面或改建、扩建工程中被侵蚀的疏松基层,应进行表面预处理, A B 1 2 理。 3 4 5 6 MV-04 7)局部贴装铜薄:用宽10㎜、厚0.05-0.08㎜的铜薄粘贴在中涂表面上,铜薄贴装位置应在距踢脚100mm处,每个房间贴装长度5m。与接地端4㎜2镀镍编织导线压接连接。 8)批涂和滚涂导电层:用导静电材料EB35在中涂上批涂一遍,本涂层距踢角50㎜处可不涂覆,用料是0.1㎏/㎡,涂层厚度约0.1㎜;经4小时干燥后再用该料滚涂一遍,用料量同上;检查本涂层的系统电阻,电阻值应为1×103—1×105Ω。 9)刮涂面层:用防静电自流平面漆ESS69掺少量滑石粉用刮刀批涂一遍,经过4-8小时干燥后,用齿形镘刀刮涂一遍。用料量ESS690.9㎏/㎡,涂层厚度0.8㎜。面层防静电系统电阻应为1.0×106-1.0×109Ω。 10)门口地坪安装饰条:用M8×80塑料胀栓固定铜装饰条。

电气接地装置安装施工方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业的质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出的防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性的预防与应急措施 8、施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表

1、工程概况及工程量 1.1工程概况: 上海环保工程成套有限公司石家庄高新热电厂4x75th+1x220th机组烟气脱硫工程,本工程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二期1台220t/h单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(Φ50×5 L=2.5m):32支 一次接地干线敷设(-70×7):800米 二次接地干线敷设(-40×6):1500米 2、编写依据: 2. 1 设计院提供的施工图纸. 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》DL/T5161.6--2002 2.3《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169--2006 2. 4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂DL5009.1--2009 2. 5《工程建设标准性强制条文》--2009 2. 6建设单位有关标准和管理程序 3、作业准备工作及条件 3.1作业人员的质量 3.1.1施工组长能够熟练掌握该项目的施工程序和作业方法。 3.1.2施工人员要有良好的安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目的专业技能。3.1.3焊接人员必须有上岗证。 3.2作业机械、仪器、仪表的要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格的工具,施工中所用的计量器具,仪表必须经检定部门检验合格,方可使用。

(设备管理)变电站设备接地工艺标准

变电站设备接地工艺标准 项目编号工艺名称工艺标准施工工艺要点图片示例 1 屋外接地 装置安装 1.水平接地体宜采用热镀锌扁钢,垂直 接地体宜采用热镀锌角钢。 2.接地体顶面埋深应符合设计规定,当 设计无规定时,不应小于0.6m。 3.垂直接地体间的间距不宜小于其长度 的2倍,水平接地体的间距不宜小于5m。 4.接地体的连接应采用焊接(钢材采用 电焊,铜排采用热熔焊),焊接必须牢固、 无虚焊。钢接地体的搭接应使用搭接焊, 搭接长度和焊接方式应该符合以下规 定: 1)扁钢-扁钢:搭接长度扁钢为其 宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 2)圆钢-圆钢:搭接长度为圆钢直 径的6倍(接触部位两边焊接)。 3)扁钢-圆钢:搭接长度为圆钢直 径的6倍(接触部位两边焊接)。 4)在“十”字搭接处,应采取弥补搭接 面不足的措施以满足上述要求。 5.焊接结束后,首先应去处焊接部位残 留的焊药、表面除锈后作防腐处理。)镀 锌钢材在锌层破坏处也应进行防腐处 理。钢材的切断面必须进行防腐处理。 6.接地网的某一区域施工结束后,应及 时进行回填土工作。 1.根据设计图纸对主接地网敷设位置、网格大小进行放线,接地沟开挖深度以设计或规 范要求的较高标准为准,且留有一定的余度。如无特殊要求,变电站接地材料一般如下: 110kV变电站水平接地体采用-60×6镀锌扁钢,220kV变电站水平接地体采用-80×8镀锌 扁钢,垂直接地体采用2.5米长L50×50×5镀锌角钢,接地引下线采用-60×6镀锌扁钢 2.扁钢弯曲时,应采用机械冷弯,避免热弯损坏锌层。 3.焊接位置(焊缝100mm范围内)及锌层破损处应防腐。 4.在接地沟回填土前必须经过监理人员的验收,合格后方可进行回填工作。同时做记录 工作完成情况的记录和隐蔽工程的记录签证。回填土内不得夹有石块和建筑垃圾,外取的 土壤不得有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。 屋外水平接地装置安装 水平接地体“十”字搭接

防雷接地施工方案

珠峰文化旅游创业产业园区班禅博物馆EPC总承包建设项目 防雷接地施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 (2) 1、工程简介 (2) 2、周边情况及交通条件 (2) 3、设计概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前期准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、材料准备 (4) 4、机具准备 (4) 四、施工方法 (5) 1、工艺流程 (5) 2、大底板防雷接地施工 (5) 3、屋面防雷施工 (6) 4、防雷引下线施工方法: (7) 5、等电位及接地干线的敷设及安装 (8) 6、施工焊接要求: (9) 五、质量保证措施 (9) 1、质量标准 (9) 2、应注意的质量问题 (10) 3、质量保证措施 (11) 六、安全保证措施 (12)

一、工程概况 1、工程简介 本项目为班禅博物馆,位于日喀则市桑珠孜区,现场地上及周边均为拟建建筑或道路。场地标高复杂、高差较大。主要包含展馆部分及一个剧院,功能为展览、陈列、文化体验、藏品保管、剧院演出等。该工程建筑基地面积12011m2,总建筑面积41095m2,其中地上建筑面积21323m2,地下建筑面积19618m2,建筑高度23.75m,防水等级为一级,结构类型,框架剪力墙,抗震设防烈度7度。 2、周边情况及交通条件 本工程由日喀则市珠峰城市投资发展有限公司在日喀则西部中国珠峰文化创意产业园区内,珠峰文化小镇北侧的珠峰文化旅游创业产业园区班禅博物馆EPC总承包建设项目,拟建工程位于园区东北,北临G318,距其约0.25km,场地地形整体呈西北高东南低,地面标高介于3872.50~3887.50m。周边正在修建市政道路,临时开设了一条进入施工场地的临时道路,供施工现场使用。 3、设计概况 本工程年预计雷击次数N=0.32次/a,按二类防雷建筑物设防,采取防直击雷、防闪电电涌涌入、防雷击电磁脉冲等保护措施。与大楼其它接地系统共用接地网,接地电阻要求不大于1 欧。采用Φ12热镀锌圆钢在屋顶及女儿墙外沿明装接闪网。在屋面敷设40x4热镀锌扁钢做不大于10×10 或12×8 的接闪网格。利用混凝土柱内二根Φ16 钢筋通长焊接作为引下线,其间距不大于18 米。利用基础内钢筋网做自然接地体。利用基础钢筋网内的二根主筋将各引下线相焊接,形成接地网。 接闪器:在屋面沿女儿墙四周明敷接闪网(Φ12热镀锌圆钢),接闪网应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,在屋面敷设40x4热镀锌扁钢做不大于10×10 或12×8 的接闪网

防静电接地工程的安装方法

防静电接地工程的安装方法 防静电接地工程的安装方法一、接地体总体布置设计防静电接地体总体布置设计应视地形、地势、土质等情况而定,并无一定之规,而应根据具体条件进行设计。现提供下述几种方式供参考。共分垂直、水平及二者混合的布置方式。1、垂直方式分一字形、十字形及鱼骨形。特别要指出的每根垂直接地体之间的距离不应小于5米,否则有屏蔽作用,降低降阻效果,此方法仅在垂直接地体周围按下图(垂直接地体的埋设)施用降电阻剂,此法适用于地形狭窄,但能深挖或有条件使用机械钻孔的情况。2、水平方式一字形、十字形及鱼骨形。不打垂直接地体,只打水平接地体,并在其周围按下图(水平接地体的埋设)施用降电阻剂,此方法效果差、最好不用。但在地形宽阔而地质情况又不便深挖并无机械深钻的情况下,只好使用此法,但接地体要尽量拉长。3、混合方式水平连接线亦要挖到尽可能深,使其成为水平接地体,并在其周围施用降电阻剂。垂直接地体周围当然亦同时施用降电阻剂。此法适用于地形狭窄而又不便深挖的的条件差的情况。水平与垂直接地坑的深度均可适当比规定值浅些。最后,应该指出的是:上述施工方式是对一般工程而言 防静电接地工程的安装方法 一、接地体总体布置设计 防静电接地体总体布置设计应视地形、地势、土质等情况而定,并无一定之规,而应根据具体条件进行设计。现提供下述几种方式供参考。共分垂直、水平及二者混合的布置方式。 1、垂直方式 分一字形、十字形及鱼骨形。特别要指出的每根垂直接地体之间的距离不应小于5米,否则有屏蔽作用,降低降阻效果,此方法仅在垂直接地体周围按下图(垂直接地体的埋设)施用降电阻剂,此法适用于地形狭窄,但能深挖或有条件使用机械钻孔的情况。 2、水平方式 一字形、十字形及鱼骨形。不打垂直接地体,只打水平接地体,并在其周围按下图(水平接地体的埋设)施用降电阻剂,此方法效果差、最好不用。但在地形宽阔而地质情况又不便深挖并无机械深钻的情况下,只好使用此法,但接地体要尽量拉长。 3、混合方式 水平连接线亦要挖到尽可能深,使其成为水平接地体,并在其周围施用降电阻剂。垂直接地体周围当然亦同时施用降电阻剂。 此法适用于地形狭窄而又不便深挖的的条件差的情况。水平与垂直接地坑的深度均可适当比规定值浅些。 最后,应该指出的是:上述施工方式是对一般工程而言;对一些大型或尖端技术工程常常要用大型网格状地网,甚至使用贵金属组成地网,这时可在原设计的地网中的金属接地体周围按下图(垂直接地体的埋设)或下图(水平接地体的埋设)的方法施用降电阻剂、即能满足降阻的要求。

接地施工方案

110kV变电站新建工程 接地网施工方案 一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB-50169-2006) 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院393号) 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 采用 钢)作为辅助加强接地,基间距不小于5.0m以限制相互之间的屏蔽屏蔽作用。接地网边缘转角处采用弧形布置,圆弧的半径不小于均压带间距的一半。距室内地坪及楼面0.2~0.3m处设环形接地母线(辅助接地网),各室中的设备金属支架、照明配电箱外壳、风机外壳、空调外机、室我栏杆、穿墙套管及楼地面、屋面和墙、柱、梁上的金属预埋件、电缆桥、支架的通长圆钢、扁钢、消防报警箱等所有需接地的设备和金属、均应就近与环形接地母线搭接。

为充分利用自然接地体,土建桩基4点(桩基的主筋)与主接地网用-60*的扁钢分别与主接地网可靠焊接。屋顶上装设避雷带作为直击雷保护装置,避雷带的网格为8m~10m,每隔10m~20m 设引下线接地,接地线与主接地网连通,其它下连接点至主变压器及其他设备接地线与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m,并适当增加集中垂直接地体。 1 1.1 1.2 2 3、垂直接地体加工 3.1按照设计或规范的要求长度进行垂直接地体的加工。 3.2镀锌角钢作为垂直接地体时,其切割面,在埋设前需进行防腐处理。 3.3为了便于垂直接地体的安装,垂直接地体的下端部应加工成锥形。 4.4为了避免垂直接地体安装时,上部敲击部位的损伤,宜在上端部敲击部位进行相应的加

防静电接地施工工艺

防静电接地施工工艺 第一章静电接地有关标准规定 如设计图纸已标明静电接地技术要求的,应按照图纸进行施工与验收。 图纸未标明的静电接地施工与验收标准规范的,均按本通用工艺守则执行。 一、静电接地安装基本要求 有静电接地要求的管道,各段管子间应导电.当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03 Q时,应设导线跨接。 管道系统的对地电阻值超过100 Q时,应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。 有静电接地连接的钛管道及不锈钢管道,导线跨接获接地引线不得与钛管道及不锈钢管道直接连接,应采用钛板或不锈钢板过渡。 用作静电接地的材料或零件,安装前不得涂漆。导电接触面必须除锈病紧密连接。 静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。 二、防静电接地系统自建网

设备、机组、贮罐、管道、等的防静电接地线,应单独与接地体(自然接地体或建筑钢筋环梁)或接地干线相连、连接螺栓不应小于M1Q并应有防松装置并涂电力复合脂。当采用焊接端子连接时不得降低损伤管道强度。 当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,可不另装跨接线。在腐蚀条件下安装前,应有两个及两个以上螺栓和卡子之间的接触面去锈和除油污,并应加装防松螺母。 当爆炸危险区内的非金属构架上平行安装的金属管道相互之间的净距离小于IQQmn时,宜每隔2Qm用金属线跨接;金属管道相互交叉的净距离小于IQQmn时,应采用金属线跨接。 容量为50用及以上的贮罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不应大于30m,并应在罐体底部,并应在罐体底部周围对称与接地体连接,接地体应连成环形的闭合回路。 管道在进出装置区、分岔处进行接地。长距离五分支管道应每隔1QQm接地一次 防静电接地系统应自成网络,可以共用防雷、电气保护、防静电和防杂散电流等接地干线系统。 除兼有雷电引流作用的金属设备本体外,静电接地支线与雷 电引流支线不相连接

防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2) 2概述 (3) 3施工流程 (4) 4技术措施 (4) 5主要施工方法 (4) 6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)

1变电站接地的施工要求 1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接 触电位差满足要求。 1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引 下线中串接几个需要接地的部分。 1.3接地引下线及主网的所有连接点不得采用点焊或螺栓连接。扁钢搭焊长度应不小于其宽 度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。 1.4室外架构接地线当地面上长度超过8m且中间无紧固点时,应每隔4m左右用一卡环固定,以确保接地扁铁牢固地紧贴在砼线杆表面。 1.5设备接地引下线应远离设备的辅助开关和二次控制回路,室内平行布置的应远离300毫 米以上,室外架构上布置的应尽量不同杆或同杆背向布置,控制箱应外附接地线并可靠接地。 1.6不得利用水泥架构内的钢筋作为接地引下线,应外敷明线与地网连接;上下层布置的变电站其上层亦应有明显的接地引下线与地网连接。 1.7电缆外皮不能用作接地引下线。 1.8设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理,接地线地面以上1.2米应刷黄、绿相间的色标漆,全站统一规格。 1.9在接地线引向建筑物的入口处的墙壁上,各刷一块(150m M 150mm白色底漆,中间标以黑色符号“ ”。 1.10对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

防静电接地技术方案

防静电接地施工方案 编制:日期 审核:日期 批准:日期

目录 一、环氧自流平防静电地面的施工 (3) 二、高架地板的接地施工 (4) 三、风管、水管、金属壁板及桥架的接地施工 (5) 四、质量要求 (6) 五、技术规范参照 (6)

一、环氧自流平防静电地面的施工 环氧自流平防静电地面的施工内容中,包含有铜箔构成的网络,这些金属网络彼此形成电气通路,用于防静电地面的静电传导。作为电气设计配合,应该将防静电地面所在的建筑柱上,适当预留接地端子盒。在地面施工完毕后,将防静电地面内的金属线与该接地端子盒相连。另外,该接地端子在土建施工过程中须通过柱内主筋与接地极焊接连通,以使静电通过接地端子沿柱内主筋流向地极。防静电接地电阻一般要求不大于10欧姆。 1)工艺流程 2)施工方法 清理地面,寻找中心线。首先将地面浮灰清除干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。 在地面底涂施工完成涂料充分干透后,进行二次打磨处理并进行地面的清洁维护,施工区域用警示带等标示性的材料进行隔离,以防止人员误闯入施工区域。做好上述准备后就可以进行导电胶层的施工,导电层施工利用刮板进行涂装作业,要求导电层涂料厚度均匀。 铺设铜箔网络:在铜箔涂上少许导电胶,从中心位置开始相邻铺于地面,纵向2.4米到3.6米铺设一根铜箔。铜箔必须有两处以上沿墙壁用6平方的软编织带引出

约700mm,引出的编织带与等电位端子箱相连,并选用PVC线槽进行保护,等电位端 子箱内装40*4的铜排,预留10个M8螺栓。 铜箔敷设完成后,进行中涂的施工,然后是面层,整个过程按序进行。 二、高架地板的接地施工: 1)工艺流程 ?接地干线敷设,大面积的高架地板,按照6米*6米的标准敷设接地网格,接地干线采用BV*25mm2双色线,在高架地板 下加以固定,接地干线一端采用压接端子的 方式连接到接地端子排上。 ?接地支线安装,每5块地板引出一根 接地线,接地线为BV-6mm2的专用双色接地 线,压接6-8的接线端子,与柱脚上的接地 螺丝相连,另一端与25mm2接地干线相连, 采用专用压接端子的方式连接。即3米就有 一根接地线与主接地干线相连。

接地装置的施工工艺标准

接地装置的施工工艺标准 1、镀锌钢材品种规格应符合设计要求,当设计无要求时,人工接地装置,接地干线、支持件、螺栓等金属钢材全部采用镀锌材料,铜材应做烫锡处理。 2、材料应有材质检验报告和产品出厂合格证书,材料质量应符合国家相应技术标准。 3、接地极应该根据设计图纸要求的材料种类、规格及数量进行制作,通常364 采用镀锌钢管和镀锌角钢制作,其长度不应小于2.5m。接地极间距不小于5m,距离建筑物不小于3m。若埋设的接地线引入人行道下,埋深不小于1m。应设计均压环或在其表面敷设5公分~8公分的卵石或沥青层,超过接地装置两米。 4、对钢管接地极其管径不应小于DN40mm,遇松软土壤时,尖端作成斜面形;为避免打入时受力不均,使管子歪斜,也可加工成扁尖形;如果土质很硬时,可将尖端加工成锥形;为防止钢管接地极打入地时,将顶端打劈,应加工一个护管帽,长10mm,套在接地极的顶部。 5、对角钢接地极,应采用不小于∠40mm×4mm 的等边角钢制作,一端应加工成尖头形状,尖头长120mm,尖头应保持在角钢 的角脊线上,并使两斜边对称。再加工一个10mm 长的角铁保护帽,套在角钢接地极的顶部,以防在打入地时,将角钢打劈。 6、接地极安装:沟挖好后应及时打好接地极,防止下雨土方坍

塌,接地极打入位置应在地沟中心线上,一般采用榔头打入,一人手扶接地极,另一人用大榔头击打接地极顶端的保护帽上,击打要平稳,打击接地极顶端的保护帽正中,不得打偏,接地极与地面保持垂直,当接地极顶端距地面(室外设计±0.00)0.6m 时停止击打。 7、扁钢与接地极焊接,为减少散流电阻,应将扁钢侧立放, 不可平放。 8、扁钢应焊在距接地极顶端50mm~100mm 处,为连接可靠,先用同种扁钢制作成圆弧形连接件紧贴3/4 钢管表面,上下两侧施焊,并将连接件与扁钢上下、左右三面焊,也可将扁钢直接制作成圆弧形紧贴3/4 钢管表面与钢管上下两侧满焊,焊接时应将扁钢拉直。 9、)扁钢与角钢接地极焊接见图34-4 所示,应紧贴角钢外侧两面上下、左右两侧可靠焊接;也可从角钢接地极侧面加焊一根与接地线同规格的扁钢,再将加焊的扁钢与接地线焊接,其搭接长度为扁钢宽度的 2 倍。接地线与接地极焊好后,将接地线按图引至需要位置,并留有足够的连接长度,以便于引下线连接。 10、接地扁钢焊接完后,应将焊接点的药皮和氧化物彻底清除干净,涂刷防腐沥青漆两道,敷设在混凝土中的焊接口可不做防腐处理。 11、a)使用仪表:一般使用ZC 型接地电阻测定仪,其精度为额定值的±5,量程为0Ω~10Ω和0Ω~100Ω,刻度最小分值0.1Ω。b)测量方法:如图34-5 所示。将接地棒打入湿土地区,打 入深度为0.5m~0.7m,把仪表放在水平位置,检查表头指针是否

防雷接地专项施工方案

防雷接地专项施工方案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司 监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

目录 第一章编制依据与防雷、接地工程概况 (2) 第二章施工准备及施工部署 (4) 第三章施工工艺 (5) 第四章质量保证措施 (9) 第五章安全保证措施 (12)

第一章编制依据与防雷、接地工程概况 一、编制依据 ***********机电工程基础接地图。 现场和周边环境的实地踏勘情况。 1、本工程防雷等级为一类。 2、接闪器:在屋顶采用Φ10或Φ12热镀锌圆钢作接闪带,屋顶接闪带连接线网格不大于10mx10m或12mx8m,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。

4、接地装置:利用建筑物基础底板(或基础地梁)内两条主钢筋通长焊接连成闭合的钢筋网作接地装置。接地体纵横相交处应可靠焊接,其经过桩基础时应与桩基础内两条主钢筋可靠焊接。 5、利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应从首层开始每二层连成闭合回路形成一个均压环,并应同防雷装置引下线连接。 6、本工程电气接地、防雷接地共用接地装置,其接地电阻要求R<1欧,如实测电阻达不到要求,应适当增加垂直接地极。接地极做法:顶端距地,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为),接地极间距为5m。 7、低压配电系统的接地形式采用TN-S系统,N线与PE线严格分开,所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地,接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得相互连接后再接地。 8、本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,MEB设在变电所,等电位联结要求满足标准图04DX002 P66~70的有关要求。总等电位联结采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于 16mm的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地米。将卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线进行联结,等电位联结线采用BVR-1x4mm2导线在地面内或墙内穿FPC16暗敷。 三、接地系统概况 1、本工程防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 2、本工程采用总等电位联结,总等电位端子箱通过结构柱上预留接地端子与基础接地装置连接。 3、所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4热镀锌扁钢作为接地干线。接地干线由变配电所MEB箱引出,经过地下一层由变配电所至各区域电管井的干线电缆桥架分别至各区域(强、弱)电间。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。竖井内的接地干线其下端就近与基础接地网可靠连接。竖井距地水平敷设一圈40×4热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。

防静电接地施工方案

一、工程概况工程名称:制剂车间乳膏、洗剂、搽剂、酊剂配料室、酒精库及一楼称量中心取样间防静电接地 工期要求:按合同日期规定 质量要求:合格 二、编制依据 1、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 3、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 4、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005 年版)》 5、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008 年版)》 6、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25 号) 7、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322 号) 》版)2009《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(、8. 三、施工流程图

施工准备 测量放样 开挖槽)沟( 接地极埋设焊水平接地网敷质量检查 存在问题处理 回) 接地电阻测试

四、施工工艺总体要求施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。1.

镀锌角钢制作,长60X60X6接地装置的金属构件应热镀锌防腐,接地极采用 2.紫铜排将接地极米,再用40X532.5米,接地极数量为组,每组间隔5度与防雷接地网并联。16mm用2铜芯绝缘线引入室内做接地干线,连接在一起。不洁净室内支线采用40X340X43.室内接地干线使用热镀锌扁钢沿吊顶敷设,组与吊顶内接地干线连接。锈钢带环形连接,并引出不低于2倍宽度。且最少三面焊2 4. 接地装置焊接时必须采用搭接焊,扁钢搭接长度》接,焊渣及时清除,焊接后 进行防腐蚀处理。. 5.室内设备用洁净室专用接地夹与洁净室内接地环网连接。 紫铜排与接地体连接方式为氩弧焊连接。 6. 五、主要施工方法 1 .施工准备 1.1材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报物资管理部按计划采购。 ②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,挖掘机、交流电弧焊机、氩弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、铁锤打夯机。 1. 2作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③做好沟槽开挖时的排水工作。 ④检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ⑤做好施工人员安排计划,配置劳动力。 ⑥与土建做好沟通,尽量减少交叉作业,合理安排作业面。 2. 施工方法 2. 1沟槽开挖 放出接地极施工平面位置。,①测量人员根据接地施工平面布置图沟槽断面图

接地极安装施工工艺 -完整版

接地极安装施工工艺 1、从巷道瓦斯管路起始端开始,作业人员根据瓦斯管路根数计算巷道长度(瓦斯管路5米/根),瓦斯管路每隔100m安装一处接地装置,接地点选择在管路连接法兰的紧固螺栓上。 2、接地极打设在瓦斯管路的下方,使用风锤钻孔。因接地极孔垂直打入底板,风锤的伸缩腿应拆除。 3、确认好接地装置的安装位置后,作业人员从第一个接地装置至最后一个接地装置逐个施工,防止中间遗漏未施工。 4、作业前将临时风水胶管接好,胶管接头插接时必须用合格的U型卡,严禁使用铁丝等物代替U型卡。 5、风锤最少由2人操作,一人操作风锤、另一人手扶钻杆点眼(操作人员严禁戴手套)。钻孔前,先空运转,检查马达旋转,水路关闭,待全部正常,才能正式作业。 6、开眼位时,钻杆转速不宜过快,风锤的气阀阀门要开小一些。当钻进孔眼50mm左右时,方可逐步加快转速,进入正常孔作业。 7、钻孔钻进至1.6m~1.7m深后,调小出水量,减慢钻杆转速,人工扶起风锤,使钻机平稳地带着钻杆退出钻孔。 8、用扫眼器将孔内的杂物吹出。 9、将φ35mm×1.6m镀锌钢管(接地极)插入孔内,确保接地极伸入孔内1.5米,外露100mm。 10、接地极插入孔内,外露100mm,然后使用混凝土将接地极砌实,确保接地极稳固,不被拔出孔内。 11、接地极镀锌钢管内插入φ10mm×1.6m钢筋探杆(探杆上端焊接φ50mm ×6mm钢板的圆形探帽),接地镀锌钢管内严禁杂物掉入,探杆伸入畅通、灵活,

探帽正好盖住接地钢管上端。探帽与钢管之间严禁有明显的间隙,防止杂物进入钢管内。 12、接地线用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的镀锌钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并垂直埋入底板。 13、接地连接线用截面不小于25mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌铁线,接地线与接地极、管路的连接处必须全部使用镀锌螺栓、镀锌螺母、镀锌垫圈、镀锌弹垫等紧固装置。 14、安装接地线时,作业人员用梯子搭在瓦斯管路上,2人扶梯,1人登梯将接地线连接在管路法兰螺栓上。接地线沿巷帮绑扎固定,必须横平竖直,拉直挂稳。接地线严禁缠绕在电气设备以及电气设备的接地装置上。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]