编号:FS-QG-83641 防雷避雷安全措施 Lightning and lightning protection measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 本工程位于西峡海城冶金材料有限公司院内,临古城路南段东侧。本工程地下一层,地上十六层,总建筑面积为17491m2,其中地下一层建筑面积12014m2,建筑高度54.400m。框架剪力结构,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为一级,非抗震,建筑耐久年限为50年。 二、编制依据, 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 三、组织机构及职责 组长:徐云沛(项目经理)对施工现场的安全工作负总责。 副组长:杨武芹(项目副经理)对施工现场的安全工作进行管理。

专职安全员胡忠臣负责监督检查各项安全方案的实施、安全法规的执行情况,落实整改情况,并进行现场安全教育。参与各类安全方案的编制。 电工:负责每天对各个接地极进行检查,发现问题进行修理,并做好电工巡视记录。 材料员:杨勇负责防雷、避雷器材的采购和验收。 四、防雷安全措施 避雷针选用:¢25的镀锌圆钢管制作,长度为1.5米。 引下线选用:16MM2的铜芯导线。 接地极:选用建筑物自身接地装置。 1、外脚手架避雷防雷 按照滚雪球法单支避雷针(接闪器)的保护范围方法确定。 施工采用落地式悬挑式双排脚手架,建筑物的四角及中部设置直径25MM,壁厚为3MM,长度为1.5米的镀锌钢管避雷针,并将脚手架最上层纵横向钢管进行紧密连接,用16MM2的铜导线与建筑物自身的接地极相连。接地电阻不得大于10欧姆。

10KV架空线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 目前10kV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1 电弧放电规律 (1)配电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 (2)雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 (3)当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。 二、灭弧方法 1 使电弧的弧根拉长熄灭 2 断路器跳闸灭弧 3 使过电压能量释放 三、防止雷击断线与跳闸事故的思路

配电系统的防雷与接地(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电系统的防雷与接地(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

配电系统的防雷与接地(通用版) 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1电力线路的防雷与接地 1.1输电线路的防雷与接地 输电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。 (1)35kV线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设

1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器。 (2)110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线。 (3)220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。 对于架设避雷线的线路,应注意杆塔上避雷线对边导线的保护角,一般采用20°~30°保护角,同时做好杆塔的接地。根据土壤电阻率的不同,杆塔的工频接地电阻,不宜大于表1所列数值。 表1杆塔的接地电阻 地壤电阻率(Ω·m)100及以下100以上至500500以上至1000 工频接地电阻(Ω)101520 对于35kV线路装设的金属氧化物避雷器的技术参数,一般应满足以下条件: ①持续运行电压(有效值)不小于40.8kV; ②额定电压(有效值)不小于51kV;

施工现场防火、防毒、防爆、防雷安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场防火、防毒、防爆、防雷安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9123-24 施工现场防火、防毒、防爆、防雷安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、消防防火措施 制定消防、防火制度,成立消防、防火领导小组和义务消防队,划分现场消防包干区,并落实到人。 (1)现场施工道路兼作消防道路,各临时设施、机械、材料堆放不占用施工道路。 (2)每个建筑物附近场所设置两点消防栓箱,作用半径50M,其供水由施工用水线路,由于压力不够,故采用在进场用水回路处增设消防用临时加压回路,由于加压要求,管材采用镀锌管材。 (3)按施工区、后期要求设置灭火器材。钢筋加工棚、木工棚、仓库、办公用房、安装用房以及各建筑单位每楼层、脚手架上均按规定设置灭火器。 (4)工地明火要特审批制度,工地严禁使用电

10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV 配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。 一、雷击断线与跳闸机理 1电弧放电规律 ①电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 ②雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 ③当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。商住楼防避雷安全措施 一、工程概况 本工程位于市大道与路交叉口,由市建筑设计资质等级:甲级,建设单位为万家园房地产开发,监理单位为卓越监理公司,项目名称为万家园桂花城 #楼,为短肢剪力墙结构。工程耐火等级为二级,火灾危险性为轻危险级,抗震设防烈度为七度,抗震设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为三类。建筑合理使用年限为50年。屋面防水等级为二级。 1#楼建筑面积37143.84平方米,建筑总高度79.35米,地上二十二和二十五层,地下室一层,以上各层均为住宅。地下室层高 3.4米,各层均为 2.9米。设有电梯和上下步行楼梯各三个。 本工程使用工程机械设备有塔吊、型钢悬挑防护架脚手架、搅拌站、闪光对焊机、截断机、成型机、搅拌机等。 根据施工组织设计编制此施工方案。 二、编制依据 1.建筑物防雷设计规 GB50057-2002 2.建筑施工安全检查标准 JGJ59-1999 3.建筑工程施工现场供电安全规程 GB50194-93 4.施工现场临时用电安全技术规 JGJ46-205 5.建筑施工高处作业安全技术规 JGJ80-91 6.龙门架及井架物料提升机安全技术规 JGJ88-92 7. 建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规 JGJ130-2001

8. 施工现场临时用电安全技术规 JGJ46-88 三、防避雷安全措施 1、塔吊避雷措施 主体施工期间,施工现场安装二台QTZ50塔吊,塔吊高度超过施工作业面8m以上,能够保证施工场地的避雷要求。塔吊自身设置在顶部及大臂端部的避雷针,避雷针采用Φ12的镀锌钢筋制作,长度为1.2m,避雷引下线采用Φ8㎜钢筋与本建筑物的基础筏板钢筋焊接,接地电阻值应小于30Ω,塔吊避雷措施的是由设备供应分公司负责进行 2、型钢悬挑防护架脚手架避雷防雷: 该工程主体施工外防护及外装修脚手架采用脚手架下四层为普通双排钢管脚手架,上部脚手架为双排悬挑脚手架。主体施工时与主体进度同步搭设,高于施工作业面 1.8m。每上一层脚手架最上一层立管和大横杆,不刷漆,做为避雷网,底部与主体钢筋进行焊接,形成避雷网络,引下线采用16mm2的铜芯导线与该工程的自身避雷接地极相连。当双排悬挑脚手架拆除后,建筑物屋面上按照设计图纸要求设置永久性避雷网。接地极不超过50m应有一处。脚手架最高点与避雷网可靠连接。连接点不少于6处 3、接地线与接地极采用采用Φ8㎜钢筋与本建筑物的基础筏板接地极焊接时,焊接点长度为50㎜。当引下线为16mm2的铜芯导线时采用螺栓连接,应将接触表面的油漆及氧化层清除,露出金属光泽,并涂中性凡士林,加设弹簧垫圈,接触面不小于接地线截面积的4倍。。埋设接地极时,应将新填土夯实。接地板不得设置在蒸气管道或烟囱风道附近经常受热的土层,位于地下水以上的砖石,焦碴或砂子均不得埋设接地板。 4、接地极的位置应选择在施工人员不易到达的地方,避免和减少跨步电压的危害,防止接地线遭受机械伤害的损伤,接地极与其它金属物体或电缆应保持3m的距离,以免发生击穿造成伤害。 5、接地装置完成后,要用电阻表测定电阻是否符合要求。接地板的位置,

接地保护及防雷保护安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 接地保护及防雷保护安全技术措 施(标准版)

接地保护及防雷保护安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1)接地保护 当施工现场设有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,其低压侧应采用保护导体和中性导体分离接地系统(补『_S系统)(图15—1)或电源系统接地,保护导体就地接地系统(TT系统)(图15—2)。但由同一电源供电的低压系统,不宜同时采用上述两种系统。 图15—1TN-S系统图15—2TT系统 2)防雷保护 ①位于山区或多雷地区的变电所、配电所应装设独立避雷针;高压架空线路及变压器高压侧应装设避雷器或放电间隙。 ②施工现场和临时生活区的高度在‰及以上的井字架、脚手架二正在施工的建筑物以及塔式起重机、机具、烟囱、水塔等设施,均应设防雷保护。 ③高度在20m及以上的大钢模板,就位后应及时与建筑物质接地

线连接。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

配电系统防雷保护

摘要:本文介绍工厂供配电系统的组成及过电压的来源、分类,重点阐述防雷保护装置及工厂供配电系统的防雷保护,详细介绍了架空线路﹑变电所等的防雷措施。 关键词:供配电系统过电压雷电防护 1、引言 雷电主要有直击雷、雷电感应、雷电波侵入和地电压反击四种破坏形式。如果供配电系统无雷电防护,一旦遭受雷击,雷电流沿着金属导线,侵入各种设备,将会对工厂的电子电气设备,人员造成极大的危害,还可能造成工厂长时间不能投入正常的生产,使工厂蒙受更大的经济损失。所以,对供配电系统进行正确的系统的雷电防护是非常重要的。 2、供配电系统简介 供配电系统是电力系统的一个重要组成部分,是电力系统中110千伏及以下电压等级,对某地区或工业进行供配电的系统。它涉及电力系统中分配电能和使用电能两个环节。 电能的使用主要集中在工业用电,商业用电和居民用电。通常将向工业企业供配电系统称为工厂供配电系统;将向商业和居民用电供配电系统称为民用供配电系统。 工厂供配电系统由总降压变电所﹑高压配电线路﹑车间变电所﹑低压配电线路及用电设备组成。 (1)总降压变电所:负责将35至110千伏的外部供电电压变换

为6至10千伏的厂区的高配电电压,给厂区各车间变电所或高压电动机供电。 (2)车间变电所:在一个生产车间,根据生产规模.用电量大小等情况,可设一个或多个车间变电所,将6至10千伏降为380V/220V,再通过车间低压配电线路,给车间用电设备。 (3)配电线路:分为厂区高压配电线路和车间配电线路。高压配电线路将总降压变电所、车间变电所和高压设备连接起来。低压车间变电所主要用以下低压用电设备供应电能。 3、工厂供配电系统过电压的来源与分类 供配电系统在正常运行时,电气设备或线路上所受电压为其相应的额定电压,由于种种原因,还会受到比工作电压高得多的电压(“过电压”)作用,直接危害到绝缘的正常工作。按过电压产生的原因,可分为部过电压和外部过电压。 外部过电压是供配电系统的建筑物或设备由于受到大气中的雷击或雷电感应而引起的过电压。包括直击雷过电压和感应雷过电压:部过电压是由电力系统本身的开关操作、短路等原因,使系统参数发生变化时电磁场产生振荡,积累而引起的过电压。包括操作过电压和暂态过电压。 4、工厂供配电系统的防雷与接地 4.1架空线路的防雷保护 4.1.1架设避雷线 这是防雷的有效措施,但造价高,因此只在66千伏以上的加宽

接地与防雷安全技术措施

接地与防雷安全技术措施 1) 备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图16—1)。 图16一l专用变压器供电时TN—S接零保护系统示意 1-工作接地 2-PE线重复接地 3-电气设备金属外壳 (正常不带电的外露可导电部分)Ll、L2、D一相线N-工作零线 PE-保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器 (兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)T-变压器 2) 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN—S接零保护系统(图16—2)。 3) 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 4) 在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。 5) 使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为

50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。 T一变压器 图16—2三相四线供电时局部TN—S接零保护系统保护零线引出示意 1-NPE线重复接地2-PE线重复接地L1、L2、L3一相线 N-工作零线PE一保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器) 6) 施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 7) 接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,并应符合表16—5的规定,接地电阻值在四季中均应符合JGJ46—2005规范中第5.3节的要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。 表16—5接地装置的季节系数y值

低压配电系统防雷设计方案

低压配电系统防雷设计方案探讨 摘要:在防雷设计时,除应考虑防直击雷措施外,还应考虑雷电电磁脉冲的防护措施,建立完善的雷电浪涌过电压保护措施,根据被保护建筑物的特点和低压电源系统的形式选择和安装电涌保 护器。每年雷雨季节前应对运行中的防雷器进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,如检测发现异常应及时处理。 关键词:供电系统,防雷,设计方案 abstract: in the lightning protection design, except when the sings rem measures should be considered outside, still should consider lightning electromagnetic impulse protective measures, set up perfect lightning surge overvoltage relaying protection measures, according to the characteristics of the building to be protected and low voltage power supply system in the form of choice and installation surge protector. each year before the operation of the thunderstorm season to lightning protection device into line one test, the thunderstorm seasons to strengthen appearance patrol, such as the detection of abnormal should handle in time. keywords: power supply system, lightning protection, design scheme 中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号:

项目部防雷电安全技术措施

项目部防雷电安全技术 措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

某项目部防雷电安全技术措施雨季临近,我项目部在做好预防强降雨和可能造成的淹井、滑坡、泥石流等次生、衍生灾害事故发生的同时,并结合2012年我项目部实际施工情况,以及我项目部2012年度计划施工的工程内容及特点。确保平安渡过雨季,防止雷电事故的发生特制定本措施。 一、雷云的形成和雷电发展 雷电是大气中自然放电现象,一般叫闪电,它的形状分为线状、带状、片状和球状。按空间位置可分为雷云之间和雷云对大地之间两类。前者发生在高空,对人类危害较小,后者为发生在雷云对大地间的落地雷,尤其是负极性落地雷,对人体和设备危害最大,是造成煤矿变电所雷击事故的主要来源。雷电与雷云的存在分不开,在天气闷热时,热空气上升到高空遇到冷空气,水蒸汽结成水滴,在重力作用下向下运动,与继续上升的热空气发生碰撞出现水滴分离形成微细水滴,这些水滴随风吹聚形成带负电的雷云,雷云是产生雷电放电的前提。负极性的落地雷的发展可分为以下三个阶段。 1、先导放电

当天空中有带负电电荷的雷云时,由于感应作用,地面和地面物体都带上正电荷,雷云中某处电荷较多就使该处附近电场强度增大,增大到一定值时,就使空气绝缘被破坏,开始出现游离,形成先导放电通路,方向从雷云向大地逐级发展(放电速度约数10km/s),向下发展到一定高度时,地面物体可能产生向上的先导,它影响下行先导的发展方向和雷击点的方位。 2、主放电 下行先导的极高电位和上行先导的感应电荷与大地距离较小,在电场强度足够大时,就使剩余的空气隙被击穿,游离出来的电子很快流入大地,大量地面电荷迅速冲向雷云,就会产生很强的光亮和巨大的雷声。主放电电流极大,大多数雷电流瞬间幅值约数10kA,少数可达数百千安。剧变的雷电流产生过渡过程,形成雷电冲击波,使雷击点周围的磁场出现很大的变化。虽然主放电时间只有几十微秒,但破坏作用极大,造成人畜伤亡、建筑物和设备损坏及引起火灾。 3、余辉放电 主放电后,雷云中的剩余电荷按通路持续流入大地,形成余辉放电,放电电流随时间的延长而快速减小,只需几毫秒放电就结束了。在存在多个雷云中心时,还会出现重复放电,只是放电电流小多了。

配电系统的防雷与接地(标准版)

配电系统的防雷与接地(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0628

配电系统的防雷与接地(标准版) 雷电的危害,大家是有目共睹的。煤气柜区自动化系统防雷措施

煤气柜区自动化系统防雷措施

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

煤气柜区域自动化系统防雷措施 鲁绍军1,薛冬晨1,李泉2, (1迁钢公司动力作业部,2迁钢公司能源部,河北迁安064404) (河北省首钢迁安钢铁有限责任公司,河北迁安) 【摘要】随着自动化技术、通讯技术在钢铁企业的广泛应用,保证设备不受雷电危害显得尤为重要,本文从实用方面介绍了首钢迁钢公司煤气柜区域自动化设备防雷工程的设计,初步形成一个完整的综合防雷系统,并起到显著的防护效果。 【关键词】煤气柜;自动化;防雷;等电位;无线 煤气柜区域自动化系统防雷措施 Lightning protection measures of regional automatic syst em of the gastank (HEBEISHOUGANG QIAN’AN IRON & STEELCO., LTD.Tangs han,Hebei) 【摘要】随着自动化技术、通讯技术在钢铁企业的广泛应用,保证设备不受雷电危害显得尤为重要,本文从实用方面介绍了首钢迁钢公司煤气柜区域自动化设备防雷工程的设计,形成一个完整的综合防雷系统,并起到显著的防护效果。 【 abstract 】Asthe automaticand the communicating technology are widely used in ironand steelenterprises, it seems particularly important to protectthe equip ment from being damagedby lightning.The text which is fr om the practical aspects introduces thedesign about lig htning protection project of regional automatic equipment of the gas tank inShouGang Moving Steel Company , it forms a completely integrated lightning protection s ystem, and plays a significantly protective effect. 【关键词】煤气柜;自动化;防雷;等电位;无线 【 key words】Gas tank; Automation; Lightning protection; Equipotential ;Wireless

施工现场防火、防毒、防爆、防雷安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A46622 施工现场防火、防毒、防爆、防雷安全技术措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工现场防火、防毒、防爆、防雷安全技术措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。防雷安全生产管理制度流程

防雷安全生产管理制度 为进一步贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国气象法》、中煤矿建集团《关于加强2018年雷电灾害防御工作的通知》等文件精神,切实加强施工现场雷电防御管理,有效预防雷电引发的事故,减轻雷电灾害可能造成的损失,保护项目财产和员工生命安全。结合项目实际,特制定本制度。 安全培训制度 1、对于电工、金属焊接、切割等作业的操作人员必须进行专门的安全培训,经考核合格后才准许持证上岗。 2、在采用新方法,添设新设备,调换工人工作岗位的时候必须对工人进行新操作方法和新工作岗位的安全教育。 3、建立安全活动日和班前班后安全例会制度,对职工进行经常的安全教育,并且结合文化生活,进行各种安全生产的宣传活动。 4、经常对职工进行用电、防雷、消防知识教育,使职工能熟练掌握所用器材的使用。 自检巡查制度 为了贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针政策,加强防雷装置的安全监察力度,保障施工现场安全,特制定本制度: 1、防雷操作人员,必须持证上岗。 2、操作人员负责施工现场电气、仪表、配电设施,通排风装置及建筑物的巡查管理,使其处于完好状态。 3、操作人员负责配电室的安全装置,变压器、避雷装置及用电设备上的负荷行程限制装置等的巡查管理工作。 4、认真执行交接班制度,做到班前讲安全,班中查安全,班后总结安全。 5、防雷操作人员,对设备安全运行负责管理,并做好记录。 6、每天深入作业施工现场检查、及时整改事故隐患,积极督促有关人员做好防雷设备安全装置的维护保养工作,使其处于完好状态。 7、严格劳动纪律和工艺操作,制止违章违纪行为。消除用电过程中的各种不安全因素,防止事故的发生。 事故报告制度 ??1、严格执行国家有关防雷安全设备管理的法规政策,按规定程序投入使用,并定期进行检测、维护、保养,保证安全可靠。

如何做好配电系统的防雷与接地

文章编号:100926825(2008)1320211202 如何做好配电系统的防雷与接地 收稿日期:2008201209 作者简介:陆尉初(19752),男,助理工程师,广西中联嘉业房地产投资有限公司,广西南宁 530022 陆尉初 摘 要:针对雷电的危害,指出了探讨供配电系统防雷接地问题的必要性,从电力线路的防雷与接地、电气设备与电子设备的防雷与接地两方面进行了探讨,以寻找避免雷击事故的方法,从而保证线路和设备免遭雷击。关键词:配电系统,防雷,接地,电力线路中图分类号:TU856文献标识码:A 近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所自动化系 统的建设,许多建设者可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,雷电的危害是有目共睹的。对配电系统不同环境下的防雷与接地分析如下。 1 电力线路的防雷与接地 1.1 输电线路的防雷与接地 输电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统 运行方式,并结合当地地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土 壤电阻率高低等情况,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。 1)35kV 线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设1km ~2km 的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器。2)110kV 线路应全线架设避 雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15d 或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线。3)220kV 线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。 对于架设避雷线的线路,应注意杆塔上避雷线对边导线的保护角,保护角一般采用20°~30°,同时做好杆塔的接地。根据土 壤电阻率的不同,杆塔的工频接地电阻,不宜大于以下所列数值: 地壤电阻率(Ω?m ):100及以下,100以上~500,500以上~ 1000;工频接地电阻(Ω):10,15,20。 对于35kV 线路装设的金属氧化物避雷器的技术参数,一般 组冷冻水流量q 冷冻水=5.4m 3/h ;热电偶测得的平均温差为: ΔT 井水=3.5℃, ΔT 冷冻水=4.5℃ 。5)地源热泵机组制冷能效系数:CO P = Q W 。其中,Q 为输出冷量,即用户所得冷量;W 为机组消耗的功。 经计算得出:在压缩机运行(非满负荷运行)的情况下,该地源热泵系统的平均CO P 值为4.0,远高于常规空调系统。因此,通过对数据的分析,可以得出结论:1)该地源热泵系统较之常规空调系统节能,能够为用户节约较多的电能,而且采用的热泵机组自动化程度比较高,压缩机在全天的运行当中是间歇运行的,这样能对提高系统的COP 有所帮助。2)土壤温度的变化在全天的运行当中,可以说基本上没有变化。因此,如果机组采用间歇运 行,地源热泵系统的地埋管对周边土壤的温度场的影响基本上可 以忽略,而无需担心热量排入地下而带来的升温。同时这也表明了小型地源热泵系统运行工况的稳定性。 4 结语 经过对地源热泵系统的实测,表明该地源热泵系统运行情况是良好的,明显优于空气源空调,因此,地源热泵系统在北京地区(特别对于别墅型用户)是值得推广的。但是,不能忽视的是,在实测过程中所碰到的一个最大问题是:用该套系统在读数过程中,所测量的波动比较大,需要对所采集的大量数据进行筛选。这样大工作量的筛选,较为繁琐,而且对真实情况有所影响,所以亟待解决。参考文献:[1] 崔 萍,刁乃仁,方肇洪.地热换热器间歇运行工况分析 [J ].山东建筑工程学院学报,2001(3):63264.[2] 李元旦,张 旭.土壤源热泵的国内外研究和应用现状及展 望[J ].制冷空调,2002,23(85):1212122.[3] 徐 伟.地源热泵工程技术指南[M ].北京:中国建筑工业 出版社,2001.[4] 赵乐涛,孙友宏.地源热泵及垂直埋管法技术[J ].山西建 筑,2006,32(15):1482149. Analysis on the summer operation test of small soil G round 2Source H ot Pump ZHANGLi 2bo ZHANG Zhi 2yi Abstract :Combined with real user it builds the vertical U tube soil Ground 2S ource Hot Pump experimental system ,it measures the in and out temperature of underground tube ,the hot discharge quantity of tube to the underground ,and the soil temperature of the round of tube ,and this help to analyze the affection of system function ,refrigerating efficiency coefficient and the intermission operation of unit to the temperature of the round of well. K ey w ords :soil Ground 2S ource Hot Pump ,U tube ,temperature ,power ,air 2conditioning system ? 112? 第34卷第13期2008年5月 山西建筑SHANXI ARCHITECTURE Vol.34No.13May. 2008

雨季三防防雷安全技术措施示范文本

雨季三防防雷安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

雨季三防防雷安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 结合煤矿实际情况,为了杜绝由于雷电而引发的事 故,保障矿井的安全生产,特制定此安全技术措施: 1、在雨季未来前,地面配电房、绞车房、办公大楼等 地面设施设置避雷设施,已安装的避雷装置要进行定期检 修。 2、由晋城市防雷减灾中心在雨季前对地面重要地点和 重要设施进行防雷设备的安全检查和检测,并取得相应的 检验报告。对不符合要求的及时整改,对失修的防雷设施 必须及时进行更换,更换后的防雷设施必须进行检测和鉴 定,不符合要求的防雷设施不得投入使用。 3、机电科派专人对主井口、炸药库房、变电所、风机 房等地面建筑的避雷设施进行经常性的检查,对不合格的

避雷设施要及时采取措施进行整改。 4、为防止雷电波侵入井下,引起瓦斯、火灾等事故,在各井筒进入井下的轨道应加装绝缘道夹板,每对轨道至少安装两副道夹板,同时,由地面进入井下的轨道管路应在井口处用金属体进行不少于两处良好的集中接地。 5、存放爆炸物或易燃物的建筑需装设独立避雷针或架空避雷线,使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。 6、雷暴时,尽量少在室外逗留,确需巡检时,应穿好塑料等不浸水的雨衣,不准登高作业。 7.注意关闭好变电所、风机房等地面设施的所有门窗,防止球形雷进入室内。 8.雷暴时,尽量远离站内避雷针塔、烟囱、孤树、路灯杆等建筑设施。

配电线路的防雷措施研究

配电线路的防雷措施研究 发表时间:2017-06-14T10:23:21.893Z 来源:《电力设备》2017年第6期作者:王威 [导读] 摘要:10kV配电线路中,雷电事故严重影响了电网安全和供电可靠性。 (国网冀北电力有限公司承德县供电分公司河北省承德县 067400) 摘要:10kV配电线路中,雷电事故严重影响了电网安全和供电可靠性,因此,从提高配电线路绝缘水平,加强对配电绝缘导线雷击断线保护,以及配电线路中配电设备的防雷保护,全面提高电网的安全稳定性。 关键词:架空配电线路;雷击;分析;防治措施 1.引言 随着社会的迅猛发展,电已经影响到人们生活的方方面面,因此,供电可靠性直接影响到人们的政策生活。作为直接为用户分配电能的配电网的安全性要求越来越高。10kV配电线路因为绝缘水平不高,并且具有复杂的网络结构,非常容易遭受雷害事故,使得电网的供电可靠性受到影响,同时也直接影响到了配电网的安全,严重的甚至危害人民的生命财产安全。因此,分析配电线路中防雷存在的问题,并找到解决的措施,对于人们的安全用电是非常有意义的。 2.配电线路防雷的重要意义 配电线路的防雷主要表现为三方面的重要意义:(一)雷电对配电线路自身造成的伤害、由于雷电的高温、高穿透性、商辐射压强等特性对配电线路及其配套的设施,如塔台等造成直接的破坏;(二)配电系统的破花,雷电容易造成配电网络的瞬时电压增加,在增加电压的过程中容易造成配电系统的变电设备以及容电设备发生击穿事故,进而影响到整个配电线路的使用。此外,还容易通过瞬间增加的电压造成用电设备的损毁,迸而造成经济损失;(三)在施工的过程中由于配电网络较高,易导电等特点造成的引雷作用进而造成施工人员的雷击事件的发生。极大的影响了施工的安全,进而对配电线路的防雷处理对保护生命财产的安全具有重要的意义。 3.10kv配电线路防雷的基本手段 3.1 避雷针引雷防雷手段。鉴于以往经验,输电线路中的线路避雷器(避雷针)有较好的防雷效果,在配电线路中借鉴该方法进行防雷也是可以的,并且避雷器还可以有效保护架空绝缘线路。但是避雷器容易老化,故障比较多,因为这种避雷器需要长时间在工频电压下工作,还要偶尔承受雷电过电压和工频续流,因此,配电稳定性会大大受到频繁发生的事故的影响。所以,可以在配电线路中选择免维护的氧化锌避雷器,有选择性地安装配电线路中的易击段,此外,在相应的配电设备进行安装,以达到全面保护配电线路的目的。 3.2 接地法防雷。在配电线路中。主要使用两种方法来降低接地电阻:采用水平接地体方法。该法常被应用于降阻,但调研结果以及实际操作表明,该法距目标要求甚远,不仅如此,由于水平接地以及易腐蚀受损,使用年限大大降低。利用降阻剂进行降阻。在水平接地体的周围施加高膨润土降阻防腐剂,可以对降低杆塔起到明显降阻效果,而且性能稳定、防腐性好。 3.3 增加配网线路绝缘线。加强局部绝缘可以减少线路工程造价。具体方法如下:在绝缘导线固定处加厚绝缘,以使放电仅能从加强绝缘区的边沿处击穿导线,或者击穿绝缘皮后击穿导线,这样可以大幅度提高线路的击冲放电电压。 3.4 避臂防护中存在的问题。虽然避雷器对于配电线路中的雷电过电压有很好的防护效果,但是只有安装了避雷器的当级杆塔才能受到保护。所以,安装避雷器在配电全线线路上可以有很好的效果。不过,这种方法不但不经济实惠,而且在全线安装、运行和维护上都会遇到很多问题。就此,有选择的安装避雷器来进行保护是必须做到的。 3.5 提高防雷安全性的保护措施。首先需要提高配电线路的绝缘水平来降低雷击闪络率。更换U50%冲击放电电压更高的绝缘子是提高线路绝缘性的一般做法,这样能很大程度增强配电线路的耐雷水平。另外,需要在配电线路的重点部位进行防雷保护,如安装避雷器。因为避雷器仅仅只能保护安装避雷器的当级杆塔而保护不了其他杆塔。有选择性地在配电全网的防雷薄弱点(线路分支处、T接处)安装避雷器,并在重要配电设备处安装避雷器以发到保护的目的。 4 .10kV配电线路防雷保护措施 4.1降低接地电阻 水平接地体。通常情况下,配电线路中都会采用水平接地体方式进行降低电阻,很多地区都是运用角钢、圆钢方式进行杆塔敷设,很多变压器和杆塔都没有采用防腐措施,接地体在长时间的锈蚀下,表面不可避免的出现铁锈,直接影响了接地体和土壤的接触,增大了接触电阻,导致配电设备接地电阻出现超标问题,针对于这一问题,应充分考虑到提高配电器的防腐水平,制定出一系列防腐措施,进而提高接地器使用期限;降阻剂的施加,在水平接地体周围上,施加高效、膨胀的防腐剂可以达到降低杆塔接地电阻的目的。 4.2保护间隙 在电网电压中为了能够确保电弧能够持续燃烧,可以通过保护间隙的方式使得电弧有所拉长,这也是比较简单的一种灭弧装置。但保护间隙却不能够将已经遭到雷电袭击的工频短路电流切断,此时,要想及时的切断电弧,则需要利用到自动重合闸跟配合闸,间隙电压也会影响电能的质量,保护间隙在放电过程中,陡波会击穿线圈式设备而发生放电反应。 4.3安装过电压保护器和避雷器 在10kV配电线路中,通过数据分析得出经常遭受雷击的地区,集中安装过电压保护器,在雷电集中地区,每个杆塔安装避雷器,这样可以最有效地提高线路整体的防雷水平。除了过电压保护器,还能安装线路避雷器,效果有异曲同工之处,能承受更大的电压,并且绝缘的效果更好,但是缺点就是过电压保护器和避雷器这两种设备很容易老化,如果经常更换,成本就会上升,但是在防雷方面却行之有效,为了防止这两种设备被过度使用而迅速老化,在成本允许的情况下,可以相应地安装配电变压器或者安装免维护氧化锌避雷器等来保护过电压保护器和避雷器。 4.4线路绝缘水平的提高 感应雷过电压的幅值主要是与雷云活动和放电的随机性有所关联,感应雷过电压所承受的幅值理应要小于直击雷过电压的幅值,其范围浮动较大,因此很难控制,当直击雷过电压的幅值小于感应雷过电压的幅值时就会造成10kV配电线路的故障,造成短路等现象,因此要提高线路绝缘水平。但是我国现在很多电网之间的距离长,绝缘水平低,当产生上述情况时便会很容易地造成一定的事故,而且以现在中国大多数10kV配电线路的同塔多回路技术来看,距离上很成问题。在这里建议可以采取一些先进的技术和材料,计算精确的情况下将裸线换成绝缘导线,这样虽然增加了成本,但也增加了绝缘皮,提高了线路绝缘的水平,起到了帮助更好地防雷的作用。