中建二局深圳分公司施工临时用电配电箱标准图

1、说明

1.1为便于临时电箱的统一管理和周转使用,根据施工现场的实际需要及有关规范和标准编制本标准图。

1.2本标准图适用于分公司所有项目,本标准图发布后,分公司范围内所有新采购或组装的临时电箱,均必须按此标准执行。

2、编制依据

2.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2.2《建筑工程施工现场供电、用电安全规范》GB50194-93

2.3《建筑施工安全标准》JGJ59-2011

2.4《中国建筑施工安全防护标准图册》ZJQ00-GL-029-2010

2.5《中建二局有限公司深圳分公司施工临时用电安全技术管理办法》

3、技术要求

3.1根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005施工临电按三级配电两级保护的要求,配电系统中至少应设置:总配电箱—分配电箱—开关箱,即三级配电,根据现场实际情况,可设置多级分配电箱。配电室总配电箱和开关箱均需装设漏电保护器,即两级保护。为加强保护和便于现场搭配使用,本标准图的所有分箱也装设了漏电保护器。

3.2配电箱、开关箱箱体应采用冷轧钢板制作,其中总配电箱体板材厚度不小于1.8mm,分配电箱体及安装板材厚度不小于1.5mm,开关箱体及安装板材厚度不小于1.2mm,配电箱全部按户外箱制作,外形结构应能防雨、防尘。(立柜式配电箱内电器开关全部安装在型钢支架上,分配电箱及开关箱内电器开关全部安装在二层板上,若电器安装板选用阻燃绝缘环氧板时、分配电箱及较大开关箱安装板厚度不小于8mm、小型开关箱安装板厚度不小于6mm)。3.3箱体内电器连接采用铜排和绝缘导线(铜排、导线必须符合国家标准)

连接,导体必须满足电器开关额定负荷。铜排必须穿热缩绝缘套管、且套管和导线的颜色及相序必须符合要求。导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

3.4配电箱、开关箱内必须装设N线端子板和PE线端子板,配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及正常不带电的金属底座、外壳必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱体门与金属箱体必须通过采用软编织铜带(软编织铜带需涮锡)做电气连接。

3.5配电箱电器配件应有“3C”认证,必须符合国家相关标准,总配电箱内漏电保护器的额定动作电流为150mA、动作时间>0.1S<0.2S,分配电箱内漏电保护器的额定动作电流可选100 mA、75mA或50mA、动作时间<0.1S,开关箱内漏电保护器的额定动作电流为30mA、动作时间<0.1S,使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定动作电流不应大于15 mA、动作时间<0.1S。隔离开关必须要有灭弧装置。

3.6每台配电箱箱门内侧必须附系统接线图及巡视检查记录表。线路图为纸质打印,粘贴于箱门内侧,如有损坏就及时更换。

3.7电箱内部接线,必须采用铜芯绝缘导线,导线外皮颜色必须符合规范要求。电箱内每个分路开关均须标明分路用途。

3.8配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口必须设置在箱体的下底面。进出线口边缘必须做绝缘防护。

3.9配电箱装配完成出厂时,箱内必须装有铝合金或铁皮的铭牌。铭牌上标示出下图所示配电箱型号及生产日期,铭牌铆固在配电箱内侧底板上。铭牌式样见图1。配电箱铭牌上所标注的“型号”其含意如下:

4——分开关数量,a——a型(用a、b、c……表示)

主开关400A

P1——总箱;P2——分箱;P3——开关箱

“编号”是为便于建立台帐与跟踪而设的一个序号,每台电箱都有一个固定不变的唯一的身份识别号,给厂家下订单时要给出此编号。

4.配电箱式样

4.1配电箱外观:

4.1.1总配电箱外观为白色,箱内装

设电流表、电压表及功率表。采用固定

式安装,固定于配电室内混凝土基础上,箱体下方设电缆沟,电缆沟宽300mm,如图2所示。

4.1.2分配电箱和开关箱外观均为黄色,均可采用固定式和移动式两种安装方式,如图3、图4所示。

4.1.3配电箱固定安装时,其安装高度为箱体中心距地面1.4——1.6米,移动配电箱安装在坚固稳定的支架上,安装高度为箱体中心距地面0.8——1.6米。4.1.4按中建CI要求,配电箱门贴中建标识原则

(单开门配电箱贴在配电箱门左上角,双开门配

电箱贴在左则箱门正中),右下角贴级次牌(图

6),标识尺寸根据配电箱大小按比例选配。

4.1.5级次牌式样如图6,名称为总配电箱、分配电箱或**设备(照明)开关箱;编号是为便于管理区分,由各项目根据现场情况自行设定;责任人是为负责该电箱的电工,联系电话为该电工手机号。

4.1.6箱门上的各种标识,均采用防水不干胶贴纸,由项目部粘贴。

5.配电箱系统图(各种箱型的适用范围见附表):

附表:配电箱适用范围说明:

Welcome To Download !!!

欢迎您的下载,资料仅供参考!

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属

电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

临时用电一级配电箱二级配电箱三级配电箱中放置的东西和要求

临时用电一级配电箱二级配电箱三级配电箱中放置的东西和要求 为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005),进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱、开关箱(ACS),保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本市实际,制定本细则。 本细则适用于具有国家“CCC”认证,并在本市建委备案的建筑工地用配电箱、开关箱(ACS)的生产制造企业。 1.引用标准及依据 1.1《低压成套开关设备和控制设备》(GB7252.4—1998)。 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)。 1.3《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194)。 1.4《低压配电设计规范》(GB50054)。 1.5《用电安全导则》(GB/T13869)。 2.配电箱及开关箱的设置 2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。 2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为 1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 2.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数

量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于。最好选用额定漏电动作电流75- 150mA,额定漏电动作时间大于小于等于,其动作时间为延时动作型。

临时电箱标准配置图

中建二局深圳分公司施工临时用电配电箱标准图 1、说明 1.1为便于临时电箱的统一管理和周转使用,根据施工现场的实际需要及有关规范和标准编制本标准图。 1.2本标准图适用于分公司所有项目,本标准图发布后,分公司范围内所有新采购或组装的临时电箱,均必须按此标准执行。 2、编制依据 2.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.2《建筑工程施工现场供电、用电安全规范》GB50194-93 2.3《建筑施工安全标准》JGJ59-2011 2.4《中国建筑施工安全防护标准图册》ZJQ00-GL-029-2010 2.5《中建二局有限公司深圳分公司施工临时用电安全技术管理办法》 3、技术要求 3.1根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005施工临电按三级配电两级保护的要求,配电系统中至少应设置:总配电箱—分配电箱—开关箱,即三级配电,根据现场实际情况,可设置多级分配电箱。配电室总配电箱和开关箱均需装设漏电保护器,即两级保护。为加强保护和便于现场搭配使用,本标准图的所有分箱也装设了漏电保护器。 3.2配电箱、开关箱箱体应采用冷轧钢板制作,其中总配电箱体板材厚度不小于,分配电箱体及安装板材厚度不小于,开关箱体及安装板材厚度不小于,配电箱全部按户外箱制作,外形结构应能防雨、防尘。(立柜式配电箱内电器开关全部安装在型钢支架上,分配电箱及开关箱内电器开关全部安装在二层板上,若电器安装板选用阻燃绝缘环氧板时、分配电箱及较大开关箱安装板厚度不小于8mm、小型开关箱安装板厚度不小于6mm)。 3.3箱体内电器连接采用铜排和绝缘导线(铜排、导线必须符合国家标准)连接,导体必须满足电器开关额定负荷。铜排必须穿热缩绝缘套管、且套管和

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第 四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术 规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的 数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。

二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L (DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛 器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。 总配电柜示意图

临时用电配电箱标准配置

临时用电配电箱标准配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须

通过PE线端子板连接。二级配电箱:FXB-1 ○1 1号箱负责人: 联系电话: 配电箱管理制度 一、配电箱内开关设备非电工人员不得进行操作。 二、配电箱周围应设围栏及防护棚,维护运行应符合要 求。 三、箱内各开关应符合满负荷运行的需求,并定期测试运 行电流,发现问题及时解决。 四、电工每天应做好巡视检查记录,并做好交接班记录。 五、配电箱应有编号、负责人及线路系统图和各分路开关 箱的编号。 六、配电箱周围无杂物及易燃易爆物,定期清扫灰尘,并 配备足够的干粉灭火器,并定期检查压力是否符合规 定。 七、维修更换闸具时必须关掉引入电源,并挂“禁止合闸 线路有人工作”的标示牌。必须按规程操作,不得违 章作业。 北京城建亚泰建设集团有限公司 电工安全操作规程 1.一般常用安全工具及防护用品使用方法和维护使用方 法。 2.触电急救及人工呼吸法。 3.电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种 作业操作证。 4.电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操 作,停电操作手柄应上锁或挂标示牌。 5.定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电 保护开关进行监测、维修,发现隐患及时消除,并建立 检测维修纪录。 6.每台用电设备必须实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁 同一个开关电器直接控制两台及以上设备(含插座)。 7.照明线路不得栓在金属脚手架上、龙门架上,严禁在上 乱拉、乱拖。灯具需要安装在金属脚手架上、龙门架上 时,线路和灯具必须用绝缘物与其隔离开,且距离工作 面在3m以上。 8.专业电工必须认真执行各项规章制度,自觉抵制来来自 任何方面的违章作业指令。有权制止违章用电的行为, 必要时可向项目部经理报告。 北京城建亚泰建设集团有限公司 二级配电箱:FXB-2 ○ 2 2号箱负责人: 联系电话: 配电箱管理制度 一、配电箱内开关设备非电工人员不得进行操作。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线

必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L (DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

施工现场“三级配电”配置规范 (标准化示例详解)

施工现场“三级配电”配置规范(标准化示例详解) 1/ 31

目录 三级配电定义 (3) 三级配电设置示例 (4) 一、总配电箱(柜) (4) 二、分配电箱 (11) 1 含照明回路分配电箱(动力回路与照明回路分路配电) (11) 2 不含照明回路分配电箱 (14) 三、开关箱(一机一闸一漏一箱) (16) 1 地泵等大型设备动力开关箱 (16) 2 塔式起重机等设备动力开关箱 (18) 3 3.0KW以下用电设备开关箱 (20) 4 5.5KW以上用电设备开关箱 (23) 5 照明开关箱 (25) 配电室布置应符合下列要求 (27) 配电箱架设应符合下列要求 (27) 【附】施工临时用电管理要点 (28) 一、临时用电管理 (28) 二、强制性条文 (29) 2/ 31

三级配电定义 配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电二级漏保、一机一闸一漏一箱”配电及保护的使用要求。 配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证。 配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合标准要求,经久耐用。 配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。施工现场临时用电配电箱标准化配置图集该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。 二、总配电箱(柜). 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五” 推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005 标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251 .4 对建筑工地用成套设备(ACS )的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为 PE 线进箱体的连接点,1 个为 重复接地的连接点 (四)电器元件应选用符合GB/14048 .2-2001 、GB6829 以及

JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L (DZ15L )透明漏电开关或LBM-1 系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S 。最好选用额定漏电动作电流75-150mA ,额定漏电动作时间大于0.1S 小于等于0.2S ,其动作时间为延时动作型。

临时电箱标准配置图

. 中建二局深圳分公司施工临时用电配电箱标准图1、说明1.1为便于临时电箱的统一管理和周转使用,根据施工现场的实际需要及有关规范和标准编制本标准图。为加强保护和便于现场搭配使用,本标准图的所有分箱也装设了漏电

保护器。铜排必须穿热缩绝缘套管、且套管和. . 导线的颜色及相序必须符合要求。导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 3.4配电箱、开关箱内必须装设N线端子板和PE线端子板,配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及正常不带电的金属底座、外壳必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱体门与金属箱体必须通过采用软编织铜带(软编织铜带需涮锡)做电气连接。3.5配电箱电器配件应有“3C”认证,必须符合国家相关标准,总配电箱内漏电保护器的额定动作电流为150mA、动作时 间>0.1S<0.2S,分配电箱内漏电保护器的额定动作电流可选100

一级二级和三级配电箱

一级二级和三级配电箱,统统说清楚又土又木 2017-06-22 11:14 一级配电箱 就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱 就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 三级配电箱 就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。(现场操作柱) 1. 配电箱配置 箱内配置,建议看下《施工现场临时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。在这里简单说一下; 一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。 二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。

三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。 浪涌保护器 一般配置要求: 第一级:一般安装在低压总进线开关处。承受雷击或感应雷击的大电流,可将大量的浪涌电流分流到大地。雷电通流量不低于60KA(三线电压开关型)。 第二级:安装在重要或敏感用电设备的分路配电设备处。一般选用40KA(限压型)。 第三级:安装在用电设备内部电源部分。一般选用20KA或更低(串联式限压型)。

电涌保护器的前端一般都加装熔断器或断路器; (1)防止雷击而产生的工频续流,对SPD 及其线路的损坏:(2)方便维护、更换SPD; (3)防止因SPD老化,而造成线路故障

施工现场临时用电配电箱标准化图集

施工现场临时用电配电箱标 准化图集 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集, 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 1基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE 线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。(四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 2总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配置DZ20L (DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配置DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S 小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。 总配电柜示意图

配电箱系统图解析

配电箱系统图学习 简介 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 分类 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采 用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也

施工现场临时用电配电箱要求

施工现场临时用电配电箱/柜要求 标准化配置图集 中储粮精炼项目临时用电:配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十二五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准。 (四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十二五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。