文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三菱 FX2n PLC与TD系列变频器通信

三菱 FX2n PLC与TD系列变频器通信

三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例

三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用 对象: ①三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD ②三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列 两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。 A500、F500、F700系列变频器PU端口: E500、S500系列变频器PU端口: 一.三菱变频器的设置 PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。 注:每次参数初始化设定完以后,需要复位变频器。如果改变与通讯相关的参数后,变频器没有复位,通讯将不能进行。 参数号名称设定值说明 Pr.117站号 0 设定变频器站号为0 Pr.118通讯速率 96 设定波特率为9600bps Pr.119停止位长/数据位长 11 设定停止位2位,数据位7位 Pr.120奇偶校验有/无 2 设定为偶校验 Pr.121通讯再试次数 9999 即使发生通讯错误,变频器也不停止Pr.122通讯校验时间间隔 9999 通讯校验终止 Pr.123等待时间设定 9999 用通讯数据设定 Pr.124 CR,LF有/无选择 0 选择无CR,LF 对于122号参数一定要设成9999,否则当通讯结束以后且通讯校验互锁时间到时变频器会产生报警并且停止(E.PUE)。 对于79号参数要设成1,即PU操作模式。 注:以上的参数设置适用于A500、E500、F500、F700系列变频器。 当在F500、F700系列变频器上要设定上述通讯参数,首先要将Pr.160设成0。 对于S500系列变频器(带R)的相关参数设置如下: 参数号名称设定值说明 n1 站号 0 设定变频器站号为0 n2通讯速率 96 设定波特率为9600bps n3 停止位长/数据位长 11 设定停止位2位,数据位7位 n4 奇偶校验有/无 2 设定为偶校验 n5 通讯再试次数 - - - 即使发生通讯错误,变频器也不停止 n6 通讯校验时间间隔 - - - 通讯校验终止 n7 等待时间设定 - - - 用通讯数据设定

三菱FX2N系列PLC 习题合集 (8)

一、判断题 1、在一个程序中,同一编号的线圈如果使用两次,称为双线圈输出,(∨) 2、输入的灵敏度各厂家对PLC的输人端电压和电流都有规定。(∨) 3、BIN指令用于将从BCD数字开关串的设定值输入PLC中。(×) 将BCD 码数转换成二进制数 4、XOR指令可实现“异或非”运算。( √) 5、PLC的输入开关量,按隔离方式分,有继电器和晶体管隔离。(∨) 6、PLC的输入模拟量,按精度分,有8bit,12bit, 14bit, 16bit 。( ∨) 7、AND指令是将触点作并联连接的指令。( ×)串联 8、FX2N-485-BD模拟量输入板只能提供一路模拟量输入。 ( ×)FX2N-485-BD是特殊功能扩展板 9、FX通信解决方案允许FX系列PLC在CC-LINK中作为主站使用( √) 10、PLC产品上一般都有DC24V电源,但该电源容量小,为几十毫安至几百毫安。( √) 11、PLC晶体管输出的最大优点是适应于高频动作,响应时间短,(√) 15、初始状态即是在状态转移图起始位置的状态。( √) 16、选择性分支时无需驱动处理即可设置转移条件。( √) 17、对于小的系统,如80点以内的PLC系统,一般不需要扩展。(∨) 18、步进电机外表允许的最高温度为80-90度完全正常。( ∨) 19、PLC可编程序控制器是以并行方式进行工作的。(×)串行方式 23、PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。( √) 24、根据PLC所具有的功能不同,可将PLC分为低档、中档、高档三类。(√) 25、梯形图编程时应按自上而下,从左至右的方式编制。( √) 26、OR比较触点是将比较触点作串联连接的指令。( ×)并联连接 27、特殊辅助继电器有M8044和M8043。( ×) 28、主控电路块终点用MC指令。( ×)MCR 29、编程时对不能编程的电路重新安排。( ×) 30、FX1n系列PLC是一种普遍选择方案,最多可达128点控制。(√) 31、FX2N系列PLC,继电器输出类型的PLC主机,能输出脉冲控制步进电机。( ×)脉冲控制步进电机必须是晶体管输出 32、ROM的内容只能读出,不能写入。( √) 33、FX2N-4AD是模拟量输出单元。(×) 模拟量输入

-三菱PLC和变频器控制实训参考资料..

实训一三相鼠笼式异步电动机点动和自锁控制 一、实训目的 了解使用PLC代替传统继电器控制回路的方法及编程技巧,理解并掌握三相鼠笼式异步电动机的点动和自锁控制方式及其实现方法。 二、实训仪器 1.THPJC-3型电工实训考核装置一台 2.安装有GX Developer编程软件的计算机一台 3.SC-09下载电缆一根 4.实验导线若干 5.三相鼠笼异步电动机一台 三、实训内容及说明 在传统的强电控制系统中,使用了大量的接触器、中间继电器、时间继电器等分立元器件。由于使用的元器件数量和品种多,使得系统接线复杂,给系统调试以及修改接线带来困难。因其潜在故障点多,故降低了整个系统的安全可靠性。 采用PLC对强电系统进行控制,就可以取代传统的继电接触控制系统,还可构成复杂的过程控制网络。在需要大量中间继电器以及时间继电器和计数继电器的场合,PLC无需增加硬件设备,利用微处理器及存储器的功能,就可以很容易地完成这些逻辑组合和运算,大大降低了控制成本。因此用PLC作为强电系统的控制器件是一种行之有效的解决方案。 本实验中,PLC对电机的控制方式分两种: 1.点动控制 启动:按启动按钮SB1,X0的动合触点闭合,Y1线圈得电,即接触器KM2的线圈得电,0.1S后Y0线圈得电,即接触器KM1的线圈得电,电动机作星形连接启动。每按动SB1一次,电机运转一次。 2.自锁控制 启动:按启动按钮SB2,X1的动合触点闭合,Y1线圈得电,即接触器KM2的线圈得电,0.1S 后Y0线圈得电,即接触器KM1的线圈得电,电动机作星形连接启动。只有按下停止按钮SB3时电机才停止运转。 四、实训接线图

五、梯形图参考程序见E盘文件夹“电动机PLC实验程序” 实训二三相鼠笼式异步电动机联锁正反转控制 一、实训目的 了解用PLC控制代替传统接线控制的方法,编制程序控制电机的联锁正反转。 二、实训说明 三相异步电动机的旋转方向取决于三相电源接入定子绕组的相序,故只要改变三相电源与定子绕组连接的相序即可改变电动机旋转方向。 控制要求:点击SB1,接触器KM1、KM3得电,电机正转;点击SB2,接触器KM2、KM3得电,电机反转。点击SB3,电机停止转动;KM1与KM2必须形成互锁。 三、实训接线图 四、梯形图参考程序见E盘文件夹“电动机PLC实验程序” 实训三三相鼠笼式异步电动机带延时正反转控制 一、实训目的 了解用PLC控制代替传统接线控制的方法,编制程序通过延时来控制电机的正反转。二、实训说明 按启动按钮SB1,X0触点闭合,KM1、KM3线圈得电,电机正转;延时5S后,KM1线圈失电,KM2线圈得电,电机反转; 按启动按钮SB2,X1触点闭合,KM2、KM3线圈得电,电机反转;延时5S后,KM2线圈失电,KM1线圈得电,电机正转; 按停止按钮SB3,各接触器线圈均失电,电机停止运转。 三、实训接线图

PC与三菱PLC的通信程序

Module PLCtoPC Public outdata() As Byte '定义发送数组,用来存放转换后的命令数据 Public Rcvlen As Integer '定义接收到的数据长度 Public Rcv() As Byte '定义接收数组,用来存放接收到的数据 Public inString As String '定义输入命令字符串 Public RcvFinFlag As Boolean '定义接收完成标志 Public ReadFlag As Boolean '标志定义读命令 Public FinalDataLen As Integer '定义接收到数据的最终长度变量 Public SaveString As String '定义输入命令暂存字符串变量 Public P_duanFlagAs Byte Public P2_duanFlag As Byte Public Rcvtemp As String '定义存放每次接收到的数据的暂存 Public outdata_1 As String Public Y(100) As Boolean '''

''' 发送命令函数 ''' ''' 指令 ''' Public Sub send(inString As String) Dim length As Byte Rcvlen = -1 '接收数据存放数组的下标初始化 length = Len(inString) '求形参传递过来的字符串的长度ReDimoutdata(0 To length) ReDimoutdata(0 To length + 1) '重新定义发送数据数组,其元素个数为length+1 outdata(0) = &H2 '命令报文以控制代码STX开始 outdata(length + 1) = &H3 For i = 1 To length '字符串转换为ASCII码,送入发送数组 outdata(i) = Asc(Mid(inString, i, 1)) Next i Call FCScheck(outdata) '产生校验和,形成发送帧 length = UBound(outdata) ' ReDim Preserve outdata(0 To length) '重新定义发送数据数组 outdata_1 = BitConverter.ToString(outdata) frmParam.SerialPort1.Write(outdata, 0, outdata.Length) '发送命令帧 frmPlc.ListBox1.Items.Add(outdata_1) End Sub '求和校验子程序

三菱PLC与变频器通讯ModbusRTU协议

Modbus是Modicon公司为其PLC与主机之间的通讯而发明的串行通讯协议。其物理层采用RS232、485等异步串行标准。由于其开放性而被大量的PLC及RTU厂家采用。Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。MODBUS通讯协议有两种传送方式:RTU方式和ASCII方式。三菱700系列变频器能够从RS-485端子使用ModbusRTU 通讯协议,进行通讯运行和参数设定。 对象: 1. 三菱PLC:FX2N+FX2N-485-BD 2. 三菱变频器:F700系列,A700系列。 两者之间通过网线连接,具体参照下图。

FX2N-485-BD与n台变频器的连接图

一.三菱变频器的设置 PLC与变频器之间进行通讯时,通讯规格必须在变频器中进行设定,每次参数初始化设定后,需复位变频器或通断变频器电源。 参数号名称设定值说明 Pr331 通讯站号 1 设定变频器站号为1 Pr332 通讯速度 96 设定通讯速度为9600bps Pr334 奇偶校验停止位长 2 偶校验,停止位长1位 Pr539 通讯校验时间 9999 不进行通讯校验 Pr549 协议选择 1 ModbusRTU协议 Pr551 PU模式操作权选择 2 PU运行模式操作权作为PU接口进行ModbusRTU协议通讯时,Pr551必须设置为2,Pr340设置为除0以外的值,Pr79设置为0或2或6。通过RS-485端子进行ModbusRTU协议通讯时,必须在NET网络模式下运行。 一.三菱PLC的设置 对通讯格式D8120进行设置 D8120设置值为0C87,即数据长度为8位,偶校验停止位1位,波特率9600pbs,无标题符和终结符。 修改D8120设置后,确保通断PLC电源一次。

三菱FX2N系列PLC的TO指令

三菱FX2N系列PLC的TO指令、FROM指令及实例FX2N-4AD 应用程序 TO指令是从PLC对增设的特殊单元(如FX2N-4DA)缓冲存储器(BFM)写入数据的指令 TO,TOP:十六位连续执行和脉冲执行型指令 DTO,DTOP:三十二位连续执行和脉冲执行型指令 TO指令的编程格式: TO K1 K12 D0 K2 *K1:特殊模块的地址编号,只能用数值,范围:0---7 *K12:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号,只能用数值,范围:0---32767 *D0:源寄存器起始地址编号,可以用T,C,D数值和位元件组合如K4X0 *K2:传送的点数,只能用数值。范围:1---32767 TO K1 K12 D0 K2指令的作用是:将PLC的16位寄存器D0,D1的数值分别写入特殊单元(或模块)N0.1的缓冲寄存器(BFM)#12,#13中。 1、在特殊辅助继电器M8164闭合时,D8164内的数据做为传送点数。 2、特殊辅助继电器M8028断开状态,在TO指令执行时,自动进入中断禁止状态,输入中断和定时器中断不能执行。在这期间发生的中断只能等FROM指令执行完后开始执行。TO指令可以在中断程序中使用 3、特殊辅助继电器M8028闭合状态,在TO指令执行时,如发生中断则执行中断程序,TO 指令不能在中断程序中使用。 FROM指令是将PLC增设的特殊单元(如FX2N-4AD)缓冲存储器(BFM)的内容读到可编程控制器的指令 FROM、FROMP:十六位连续执行和脉冲执行型指令 DFROM、DFROMP:三十二位连续执行和脉冲执行型指令 读出指令FROM的编程格式:FROM K1 K29 D0 K2 *K1:特殊模块的地址编号,只能用数值,范围:0---7 *K29:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号,只能用数值,范围:0---32767 *D0:目标寄存器起始地址编号,可以用T,C,D和除X外的位元件组合如K4Y0 *K2:传送的点数,只能用数值。范围:1---32767

三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例

三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例 三菱电机自动化 对象: ①三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD ②三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列 两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。 A500、F500、F700系列变频器PU端口: E500、S500系列变频器PU 端口: 一.三菱变频器的设置 PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。 注:每次参数初始化设定完以后,需要复位变频器。如果改变与通讯相关的参数后,变频器没有复位,通讯将不能进行。 参数号名称设定值说明 Pr.117 站号0 设定变频器站号为0 Pr.118 通讯速率96 设定波特率为9600bps Pr.119 停止位长/数据位长11 设定停止位2位,数据位7位 Pr.120 奇偶校验有/无2 设定为偶校验

Pr.121 通讯再试次数9999 即使发生通讯错误,变频器也不停止 Pr.122 通讯校验时间间隔9999 通讯校验终止 Pr.123 等待时间设定9999 用通讯数据设定 Pr.124 CR,LF有/无选择0 选择无CR,LF 对于122号参数一定要设成9999,否则当通讯结束以后且通讯校验互锁时间到时变频器会产生报警并且停止(E.PUE)。 对于79号参数要设成1,即PU操作模式。 注:以上的参数设置适用于A500、E500、F500、F700系列变频器。 当在F500、F700系列变频器上要设定上述通讯参数,首先要将Pr.160设成0。 对于S500系列变频器(带R)的相关参数设置如下: 参数号名称设定值说明 n1 站号0 设定变频器站号为0 n2 通讯速率96 设定波特率为9600bps n3 停止位长/数据位长11 设定停止位2位,数据位7位 n4 奇偶校验有/无2 设定为偶校验 n5 通讯再试次数- - - 即使发生通讯错误,变频器也不停止 n6 通讯校验时间间隔- - - 通讯校验终止 n7 等待时间设定- - - 用通讯数据设定 n8 运行指令权0 指令权在计算机 n9 速度指令权0 指令权在计算机 n10 联网启动模式选择1 用计算机联网运行模式启动 n11 CR,LF有/无选择0 选择无CR,LF 对于79号参数设成0即可。 注:当在S500系列变频器上要设定上述通讯参数,首先要将Pr.30设成1。

三菱FX2N系列PLC 习题合集 (1)

项目一、选择题 1、PLC是在什么控制系统基础上发展起来的?A A、电控制系统 B、单片机 C、工业电脑 D、机器人 2、一般而言,PLC的I/O点数要冗余多少?D A、10% B、5% C、15% D、20% 3、PLC设计规范中,RS232通讯的距离是多少?D A、1300M B、200M C、30M D、15M 4、PLC的RS485--ADP专用通讯模块的通讯距离呢?C A、1300M B、200M C、500M D、15M 5、( B )指令为结束指令。 A.NOP B.END C.S D.R 6、三菱FX系列PLC普通输入点,输入响应时间大约是多少ms?B A 100 ms ,B、10ms C、15 ms D、30 ms 7、、FX2N系列最多能扩展到多少个点?C A、30 B、128 C 256 D、1000 8、M8013的脉冲输出周期是多少? A、5秒, B、13秒 C、10秒 D、1秒

9、M8013的脉冲的占空比是多少?A A、50% B、100% C、40% D、60% 10 、PLC外部接点坏了以后,换到另外一个好的点上后,然后要用软件中的哪个菜单进行操作?B A、寻找 B、替换 C、指令寻找 11、在编程时,也可把所需要并联的回路连贯地写出,而在这些回路的末尾连续使用与支路个数相同的ANB指令,这时指令最多使用( D )。 A.没有限制B.有限制C.七次D.八次 12、PLC主要由( A )组成。 A、CPU模块、I/O模块、存储器、电源 B、CPU模块、I/O模块、编程器、电源 C、CPU模块、编程器、存储器、电源 D、存储器、I/O模块、编程器、电源 13、一般而言,FX系列PLC的AC输入电源电压范围是多少?B A、DC24V B、86-264VAC B、220-380VAC D、24VAC-220VAC 14、三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电压是多少?D A、DC12V B、AC110V C、AC220V D、DC24V 15、三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电流是多少?C A、1A B、200 mA C、500 mA D、2A

三菱PLC控制变频器的几种方法

PLC控制变频器的几种方法 1、引言 在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC 的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。 2、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置 2.1 系统硬件组成 FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);FX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离50m); 或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m); FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内); 带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。); RJ45电缆(5芯带屏蔽); 终端阻抗器(终端电阻)100Ω; 选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。 2.2 硬件安装方法 (1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。

三菱FX系列PLC和PC的通信连接

三菱FX系列PLC和PC的通信连接 由于 P LC 的高性能和高可靠性,目前已广泛应用于工业控制领域,并从单纯的逻辑控制发展为集逻辑控制、过程控制、伺服控制、数据处理和网络通信功能于一体的多功能控制器。由于PLC本身并不配置显示功能,因而实现其内部数据显示就变得很重要了,而且成为PLC控制系统设计的一个难点。 在 PL C控制系统中,需要显示的内容主要有计时器值、计数器值和数据寄存器值,数据显示方法可归纳为两种基本类型:一类为基于PLC数据通信接口,如RS- 2 32,RS - 4 85/422,显示装置也具有此类接口,通过数据通信方式实现数据显示 1 基于通信的数据显示技术 利用数据通信接口进行数据传送和显示,是实现PLC数据显示的有效途径。目前主流PLC均提供标准的RS - 232或RS一485/422接口,或者通过模块扩展增加此类接口。 三菱FX2N的通信模块 232ADP,232BD,485BD和485ADP均可作为数据接口。显示装置可选用专用智能显示屏和通用计算机(PC).直接选 用和PLC配套的显示屏或触摸屏,可实现PLC内部多个数据的集中显示,并可利用编辑软件编辑屏幕图形,提高显示界面的可视性。F X系列可配套的显示屏有F93000T一BWD, F940GOT一LWD和F940GO T- SWD。智能显示屏通过通信接口读取PL的寄存器,数据显示效率高,同时可简化控制系统的设计。但由于显示器的高成本,限制了大尺寸显示屏的

应用,因此该方法适合于紧凑型的PLC控制系统。随着计算机性能和可靠性进一步提高,"PC +PLC”模式的控制系统在工业控制领域得到广泛应用,PC机凭借丰富的软硬件资源,可实现PLC的在线监测,集中显示大量的PLC内部数据,能以图形化的方式显示控制设备的动态工艺流程和数据趋势曲线,使系统的人机界面直观友好。 PLC与组太王的通信连接 1:1 一个站,距离〈15米,用编程口驱动 通过编程口通信(plc不需要进行编程) 1:N 多个站(最多16个站),50米>距离>15米,用FX485驱动

三菱PLC(FX3U)与两台变频器的通讯

三菱PLC(FX3U)与两台三菱变频器的通讯 一、任务目的 1、掌握变频器的RS485通讯原理 2、掌握PLC的RS485通讯原理 3、掌握PLC结合触摸屏进行控制技术 二、任务实施的设备仪器 ①变频器D700 2台;②PLC(FX3U)1台;③昆仑通态触摸屏1台④电脑1台 三、任务实训要求 1、使用PLC,通过RS485总线,实现两台变频器控制电机正转、反转、停止;在运行中可直接改变变频器的运行任意频率,比如10Hz、20Hz、30Hz、40Hz或50Hz。 2、通过触摸屏画面进行上述控制和操作。 四、任务步骤 1、设置以下变频参数 设置D700变频参数

注:当变频器不能恢复出厂时,需要设置变频器Pr.551=9999,然后将变频器的电源关闭,再接上,否则无法通讯。 2、下载PLC的程序,并设置PLC的参数 PLC参考程序

设置PLC参数

3、PLC和变频器的RS485连线 ①拆下变频器的参数盖板 ②将变频器与PLC的通讯线RJ45网口接入变频器,另一头接入PLC的RS485通讯模块 4、制作触摸屏画面,实现触摸屏控制变频器的正转、反转、停止功能、输出频率监视和任意频率输出。 ①打开MCGSE嵌入版组态软件,新建工程,选择相对应的触摸屏类型按确定下一步

②点击设备窗口,双击“设备组态”进行组态 ③鼠标左键点击打开设备工具箱,分别双击“通用串口父设备”和“FX系列编程口”,后点击确定即可

④组态完成后关闭当前窗口保存,点击“用户窗口”新建三个窗口,然后打开“窗口0”。 ⑤点击“标准按钮”,然后按住鼠标左键在“动画组态窗口”画出按钮

浅谈三菱FX系列PLC之间简单通信

浅谈三菱FX系列PLC之间的简单通信 谢晓 (碧茂科技(苏州)有限公司,江苏苏州 215131 ) 摘 要:可编程控制器是现代工业控制领域应用最广泛的控制器之一,因其体积小、可靠性高、使用简单,因而有人将其和CNC技术、CAD/CAM技术、工业机器人技术并称为“现代工业自动化技术的四大支柱”本文以三菱FX3U 系列PLC为代表,结合三菱FX3U-485-BD通信扩展板和N:N网络,跟大家探讨几台三菱PLC之间通过RS485接口进行PLC之间软元件的共享的应用。 {关键词}三菱PLC;N:N网络;RS485;通信 1三菱FX系列PLC的主要特点三菱PLC与其他欧美产品相比具有可扩展性 较强、价格实惠,可学习资源较多、技术支持较好等优势。 1.1可扩展性较强 三菱FX系列PLC属于三菱PLC中的小型PLC产品,其不但可以进行存储容量的扩展,另外还支持IO点数扩展、通信扩展、特殊功能扩展等。 1.2价格实惠 三菱FX系列PLC相比其他欧美产品在价格方面有一定的优势。 1.3可学习资源较多 现在各大中院校自动化专业、机电一体化专业等专业已经把三菱FX小型PLC作为必修课程来进行学习,这就使得相关技术人员人员能很快的上手。 1.4技术支持较好 三菱电机自动化公司已经专门开通了专门的400技术支持的热线供技术人员遇到技术问题的时候能很快的解决问题。 2 三菱FX3U系列PLC之间通信硬件设置(N:N通信) 三菱FX3U系列PLC要实现互相通信需要的硬件有:RS485通信扩展板或者通信扩展模块、双绞电缆,如果使用通信扩展模块的话还需要准备终端电阻。本文使用的是通信扩展板FX3U-485-BD,由于其内置终端电阻,所以终端电阻也不需要使用。2.1通信扩展板的安装 三菱FX3U-485-BD的安装比较的简单,只需要把PLC左侧的扩展口打开,把通信扩展板安装上去再使用螺丝固定即可。 2.2通信电缆的连接 电缆在选用的时候要注意使用带屏蔽的双绞线电缆,可以直接使用我们日常生活中经常使用的网线型号为10BASE-T(3类线以上),但也要带屏蔽的网线。(图1)为接线图,接线完成以后要特别注意的是连接完毕之后一定要在网络的两端设置终端电阻,这里由于使用的是三菱FX3U-485-BD所以只需讲两端通信扩展板的拨动开关拨到110欧姆的位置就可以了。 图1 通信电缆的连接 3 三菱FX3U系列PLC之间通信软件设置(N:N通信)

三菱FX2N系列PLC三菱PLC介绍价格参数

FX2N系列PLC 简单介绍 FX2n系列是FX系列PLC家族中最先进的系列。由于FX2n系列具备如下特点:最大范围的包容了标准特点、程式执行更快、全面补充了通信功能、适合世界各国不同的电源以及满足单个需 要的大量特殊功能模块,它可以为你的工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。 为大量实际应用而开发的特殊功能 开发了各个范围的特殊功能模块以满足不同的需要----模拟I/O,高速计数器。 定位控制达到16轴,脉冲串输出或为J和K型热电偶或Pt传感器开发了温度模块。 对每一个FX2n主单元可配置总计达8个特殊功能模块。 网络和数据通信 连接到世界上最流行的开放式网络CC-Link,Profibus Dp和DeviceNet或者采用传感器层次的 网络解决您的通信需要。 其它功能 内置式24V直流 电源 24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。 快速断开端子块 因为采用了优良的可维护性快速断开端子块,即使接着电缆也可以更换单 元。 时钟功能和小时表功能在所有的FX2N PLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 持续扫描功能为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。 输入滤波器调节 功能 可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。注解记录功能元件注解可以记录在程序寄存器中。 在线程序编辑在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。

RUN/STOP 开关面板上运行/停止开关易于操作。 远程维护远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据密码保护使用一个八位数字密码保护您的程序。 交流电源、24V直流输入类型 模型I/O总数输入输出尺寸 mm(英寸) (宽)*(厚)*(高) 数目类型数目类型 FX2N-16MR-001 16 8 漏型8 继电器 130*87*90 () FX2N-16MT 晶体管 FX2N-32MR-001 32 16 漏型16 继电器 150*87*90 (5.9*3.4*3.5) FX2N-32MT 晶体管 FX2N-48MR-001 48 24 漏型24 继电器 182*87*90 (7.2*3.4*3.5) FX2N-48MT 晶体管 FX2N-64MR-001 64 32 漏型32 继电器 220*87*90 (8.7*3.0*3.5) FX2N-64MT 晶体管 FX2N-80MR-001 80 40 漏型40 继电器 285*87*90 (11.2*3.4*3.5) FX2N-80MT 晶体管 FX2N-128MR-001 128 64 漏型64 继电器 350*87*90 (13.8*3.4*3.5) FX2N-128MT 晶体管FX2N性能规格 项目规格备注

三菱FXPLCModbusRTU通讯程序

三菱FX2NPLC与三菱变频器ModbusRTU协议通讯应用 Modbus是Modicon公司为其PLC与主机之间通讯而发明串行通讯协议。其物理层采用RS232、485等异步串行标准。其开放性而被大量PLC及RTU厂家采用。Modbus通讯方式采用主从方式查询-相应机制,主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它查询,而不响应广播消息。MODBUS通讯协议有两种传送方式:RTU方式和ASCII方式。三菱700系列变频器能够从RS-485端子使用ModbusRTU通 讯协议,进行通讯运行和参数设定。 对象: 1. 三菱PLC:FX2N+FX2N-485-BD 2. 三菱变频器:F700系列,A700系列。 两者之间网线连接,具体参照下图。 FX2N-485-BD与n台变频器连接图 一.三菱变频器设置

PLC与变频器之间进行通讯时,通讯规格必须变频器中进行设定,每次参数初始化设定后,需复 位变频器或通断变频器电源。 参数号名称设定值说明 Pr331 通讯站号1 设定变频器站号为1 Pr332 通讯速度96 设定通讯速度为9600bps Pr334 奇偶校验停止位长2 偶校验,停止位长1位 Pr539 通讯校验时间9999 不进行通讯校验 Pr549 协议选择1 ModbusRTU协议 Pr551 PU模式操作权选择2 PU运行模式操作权作为PU接口 进行ModbusRTU协议通讯时,Pr551必须设置为2,Pr340设置为除0以外值,Pr79设置为0或2或6。RS-485进行ModbusRTU协议通讯时,必须NET网络模式下运行。 二.三菱PLC设置 对通讯格式D8120进行设置 D8120设置值为0C87,即数据长度为8位,偶校验停止位1位,波特率9600pbs,无标题符和终结符。 修改D8120设置后,确保通断PLC电源一次。 三.通讯程序 采用ModbusRTU协议与变频器通讯部分PLC程序如下:

三菱FX系列PLC的功能特点

1.体积极小的微型PLC FXlS,FXIN和FX2N系列PLC的高度为90mm,深度为75mm(FXlS和FXlN系列)和87mm(FX2N和FX2NC系列),FXlS-14M(14个I/O点的基本单元)的底部尺寸仅为90mm×60mm,相当于一张卡片大小,很适合于在机电一体化产品中使用。内置的24V DC电源可作输入回路的电源和传感器的电源。 2.先进美观的外部结构 三菱公司的FX系列PLC吸收了整体式和模块式PLC的优点,它的基本单元、扩展单元和扩展模块的高度和深度相同,宽度不同。它们之间用扁平电缆连接,紧密拼装后组成一个整齐的长方体。 3.提供多个子系列供用户选用 FXlS,FXlN和FX2N的外观、高度、深度差不多,但是性能和价格有很大的差别 FX1S的功能简单实用,价格便宜,可用于小型开关量控制系统,最多30 个I/O点,有通信功能,可用于一般的紧凑型PLC不能应用的地方;以FXlN 最多可配置128个I/O点,可用于要求较高的中小型系统;FX2N的功能最强,可用于要求很高的系统。FX2NC的结构紧凑,基本单元有16 点、32点、64点和96点4种,可扩展到256点,有很强的通信功能。由于不同的系统可以选用不同的子系列,避免了功能的浪费,使用户能用最少的投资来满足系统的要求。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解台达PLC、西门子PLC、施耐德plc、欧姆龙PLC的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/7017939635.html,/

变频器与三菱PLC实现485通讯

变频器与PLC通讯的精简设计 1、引言 在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。 2、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置

2.1 系统硬件组成 如图1~图3所示。 图1 三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置 图2 FX2N-485-BD通讯板外形图 图3 三菱变频器 PU插口外形及插针号(从变频器正面看)

?FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版); ?FX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离50m); ?或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m); ?FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内); ?带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台; 三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。); ?RJ45电缆(5芯带屏蔽); ?终端阻抗器(终端电阻)100Ω; ?选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。 2.2 硬件安装方法 (1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。 (2) 揭开PLC主机左边的面板盖, 将FX2N-485-BD通讯模板和 FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。 (3) 将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。 2.3 变频器通讯参数设置

用三菱PLC实现PID控制变频器

用三菱PLC-FX2N与F940变频器设计一个带PID控制的恒压供水系统 控制要求: (1)有两台水泵,按设计要求一台运行,一台备用,自动运行时泵运行累计100小时轮换一次,手动时不切换。 (2)两台水泵分别由m1、m2电动机拖动,电动机同步转速为3000转/min,由km1、km2控制。(3)切换后起动和停电后起动须5s报警,运行异常可自动切换到备用泵,并报警。 (4)采用plc的pid调节指令。 (5)变频器(使用三菱fr-a540)采用plc的特殊功能单元fx0n-3a的模拟输出,调节电动机的转速。(6)水压在0~10kg可调,通过触摸屏(使用三菱f940)输入调节。 (7)触摸屏可以显示设定水压、实际水压、水泵的运行时间、转速、报警信号等。 (8)变频器的其余参数自行设定。 软件设计: 1.fx2n-48mrplc 的i/o分配:根据控制要求及i/o分配,其系统接线图如图所示。 plc输入,x1:1号泵水流开关;x2:2号泵水流开关;x3:过压保护。 plc输出,y1:km1;y2:km2;y4:报警器;10:变频器stf。 2.触摸屏画面设:根据控制要求及i/o分配,制作触摸屏画面。 触摸屏输入:m500:自动起动。m100:手动1号泵。m101:手动2号泵。m102:停止。m103:运行时间复位。m104:清除报警。d300:水压设定。 触摸屏输出:y0:1号泵运行指示。y1:2号泵运行指示。t20:1号泵故障。t21:2号泵故障。d101:当前水压。d502:泵累计运行的时间。d102:电动机的转速。

3. plc的程序:根据控制要求,画出fx2n-48mr的程序梯形图、plc程序如下图所示。 此主题相关图片如下,点击图片看大图:

三菱PLC与PC上位机VB通讯

三菱PLC与PC上位机VB通讯 三菱PLC:FX1N + FX1N-232-BD FX2N + FX2N-232-BD 计算机:Windows XP中文企业版+ V isual Basic 6.0中文企业版 Windows 98中文版+ V isual Basic 6.0 中文企业版 两者之间连接使用的是FX-232CAB-1电缆线(2-3,3-2,4-6(8),5-5) 一.三菱PLC的设置 三菱FX PLC在进行计算机链接(专用协议)和无协议通讯(RS指令)时均须对通讯格式(D8120)进行设定。其中包含有波特率、数据长度、奇偶校验、停止位和协议格式等。在修改了D8120的设置后,确保关掉PLC的电源,然后再打开。 此外,对于采用RS485形式1:N计算机链接的还必须对站点号(D8121)进行设定。设定的范围从00H到0FH(即0到15)。 在这里对D8120采用下述设置: b15 b0 0110 1000 1000 1110 6 8 8 E 即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,采用计算机链接(RS-232C),自动添加和校验码,采用专用协议格式1。 同时设定站号为0。具体设定如下所示: FX PLC进行计算机链接时可用的专用协议有两种:格式1和格式4。两种格式的差别在于是否在每一个块上添加了CR + LF,其中添加了CR + LF的是格式4。在这里采用格式1。 二.上位机程序的编制 这里采用Microsoft公司的Visual Basic 6.0中文企业版编制上位机程序。 Visual Basic中提供了一个名为MSComm的通信控件便于设计串行通信的程序。MSComm控件的主要属性有: 1.CommPort属性 CommPort属性用于指定所要使用的串行端口的号码。虽然Windows操作系统可以容纳最多256个串行通信端口,不过Visual Basic的MSComm控件则仅限于16个端口。 2.Settings属性 Settings属性用于设置初始化参数。以字符串的形式设置波特率、奇偶校验、数据位、停止位等4个参数。其格式为“BBBB,P,D,S”,其中BBBB表示波特率,P表示奇偶校验位检查方式,D表示数据位数,S表示停止位数。一般情况下,欧美仪器习惯使用“9600,n,8,1”当成设置值;而日本仪器则习惯使用“9600,e,7,2”作为设置值。Settings设置完成之后,所传输及接受的字符串便以此设置为准,使用RS-232通信的双方,Settings必须完全一样,彼此才能顺利地通信,否则双方将无法正确接收到彼此所传输的信号。所以,该属性的设置必须和三菱PLC中D8120的相关设置保持一致。在这里,统一采用“9600,e,7,2”的设定。

三菱PLC与变频器通讯

摘要:本文介绍了三菱FX系列PLC与三菱变频器之间RS-485通讯控制及数据格式,详细分析了通讯控制调速系统与一般模拟量控制调速系统相比的优越性。并给出了应用实例及其PLC程序。 关键词:PLC 变频器通讯协议 一引言 在现代工业控制系统中,PLC和变频器的综合应用最为普遍。比较传统的应用一般是使用PLC的输出接点驱动中间继电器控制变频器的启动、停止或是多段速;更为精确一点的一般采用PLC加D/A扩展模块连续控制变频器的运行或是多台变频器之间的同步运行。但是对于大规模自动化生产线,一方面变频器的数目较多,另一方面电机分布的距离不一致。采用D/A扩展模块做同步运动控制容易受到模拟量信号的波动和因距离不一致而造成的模拟量信号衰减不一致的影响,使整个系统的工作稳定性和可靠性降低。而使用 RS-485通讯控制,仅通过一条通讯电缆连接,就可以完成变频器的启动、停止、频率设定;并且很容易实现多电机之间的同步运行。该系统成本低、信号传输距离远、抗干扰性强。 二系统硬件组成和连接 系统硬件组成如图1 所示,主要由下列组件构成; 图1 :系统硬件组成 1、FX2N-32MT-001为系统的核心组成。 2、FX2N-485-BD为FX2N系统PLC的通讯适配器,主要用于PLC和变频器之 间的数据的发送和接收。 3、SC09电缆用于PLC和计算机之间的数据传送。 4、通讯电缆采用五芯电缆自行制作。 下文介绍通讯电缆的制作方法和连接方式: 变频器端的PU接口用于RS485通讯时的接口端子排定义如下图2所示:(从变频器下面看) 图2:变频器接口端子排定义图3:PLC和变频器的通讯连接示意图用户自行按图3所示定义五芯电缆线的一端接FX2N-485BD,而另一端(如图2)用专用接口压接五芯电缆接变频器的PU口。(将FR-DU04面板取下即可) 三PLC和变频器之间的485通讯协议和数据定义 PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行设定或有一个错误的设定,数据将不能进行通讯。且每次参数设定后,需复位变频器。确保参数的设定生效。设定好参数后将按如下协议进行数据通讯。(如图4)

相关文档