下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。La5A1001物体带电是由于(A。

(A失去电荷或得到电荷的缘故;(B既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C由于物体是导体;(D由于物体是绝缘体。

La5A1002我们把提供电能的装臵叫做(A。

(A电源;(B电动势;(C发电机;(D电动机。

La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫(C。

(A电磁力;(B电场力;(C电源力;(D电动力。

La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A。

(A正极;(B负极;(C端电压;(D电动势。

La5A2005电荷的基本特性是(A。

(A异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C异性电荷和同性电荷都相吸引;(D异性电荷和同性电荷都相排斥。

La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A。

(A电压;(B电源;(C电流;(D电容。

La5A2007 在一恒压的电路中,电阻R 增大。电流随之(A。

(A减小;(B增大;(C不变;(D不一定。

La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B。

(A串联;(B并联;(C串并联;(D级联。

La5A2009金属导体的电阻与导体(C有关。

(A长度;(B截面积;(C电阻率;(D材料。

La5A3010一个理想电压源,当(B时,有V=e。

(Au与e 参考方向相反; (Bu与e 参考方向相同;(C无论u 与e 方向相同、相反;(D任何时刻。

La5A3011正弦交流电的三要素是(B。

(A电压、电动势、电位;(B最大值、频率、初相位;(C容抗、感抗、阻抗;

(D平均值、周期、电流。

La5A3012电感在直流电路中相当于(B。

(A开路;(B短路;(C断路;(D不存在。

La5A3013 电容器中储存的能量是(D。

(A热能;(B机械能;(C磁场能;(D电场能。

La5A4014恒流源的特点是(C。

(A端电压不变;(B输出功率不变;(C输出电流不变;(D内部损耗不变。

La5A4015三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C。

(A1;(B √3 ;(c √2;(D 1/√3

La5A4016对称三相电路角接时,线电流比对应的相电流(C。

(A同相位;(B超前30°;(C滞后30°;(D滞后120°。

La5A4017在电容电路中,通过电容器的是(B。

(A直流电流;(B交流电流;(C直流电压;(D直流电动势。

La5A4018全电路欧姆定律应用于(D。

(A任一回路; (B任一独立回路; (C任何电路;(D简单电路。 La5A4019两只阻值相同的电阻串联后其阻值(B。

(A为两只电阻阻值的乘积;(B等于两只电阻阻值之和;(C等于两只电阻阻值之和的二分之一;(D等于两只电阻阻值的倒数和。

La5A4020关于等效变换说法正确的是(A。

(A等效变换只保证变换的外电路的各电压、电流不变;(B等效变换是说互换的电路部分一样;(C等效变换对变奂电路内部等效;(D等效变换只对直流电路成立。

La5A4021 直流电阻的测量对于小电阻用(C测量。

(A欧姆表;(B直流单臂电桥;(C直流双臂电桥;(D兆欧表。

La5A4022对于一个电路(D,利用回路电流法求解。

(A支路数小于网孔数;(B支路数小于节点数;(C支路数等于节点数;(D支路数大于网孔数。

La5A4023在感性负载两端并联容性设备是为了(D。

(A增加电源无功功率;(B减少负载有功功率;(C提高负载功率因数;(D提高整个电路的功率因数。

La5A4024叠加定理适用于复杂电路中的(B。

(A电路中的电压电流; (B线性电路中的电压电流;(C非线性电路中的电压电流功率;(D线性电路中的电压电流功率。

La5A4025 电阻负载并联时功率与电阻关系是(C。

(A因为电流相等,所以功率与电阻成正比;(B因为电流相等,所以功率与电阻成反比;(C因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比;(D因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。

La5A4026对于两节点多支路的电路用(B分析最简单。

(A支路电流法; (B节点电压法; (C回路电流;(D戴维南定理。 La5A5027关于回路电流说法正确的是(C。

(A某回路中流动的电流; (B某网孔中流动的电流;

(C回路的独占支路流过的电流;(D回路中电源电流。

La5A5028三相对称负载星接时。相电压有效值是线电压有效值的(D倍。

(A1;(B √3 ;(c3;(D 1/√3 。

La5A5029 RLC串联电路的复阻抗Z=(CQ。

(AR+ωL+1/ωC ;(BR+L+1/C ;(CR+jωL+1/j ωC ;(DR+j(ωL+1/ωc 。

La5A5030并联电阻电路中的总电流等于各支路(A。

(A电流的和; (B电流的积; (C电流的倒数和;(D电流的差。 La4A1031 电感元件的基本工作性能是(C。

(A消耗电能;(B产生电能;(C储存能量;(D传输能量。

La4A1032 RL串联与c 并联电路发生谐振的条件是(B。

(AωL=1/(ωC ;(BR2+(ωL2=L/C;(CR2+(ωL2=ωC ;(DR2+(ωL2=[1/(ωC]2。

La4A1033三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的(D倍。

(A3;(B1;(C 1/√3 ;(D √6 。

La4A1034在正弦交流纯电容电路中。下列各式,哪个正确(A。

(AI=UωC ;(BI=u/(ωC ;(CI=U/(ωC ;(DI=U/C。

La4A2035凡是不能应用(A简化为无分支电路的电路。便是复杂直流电路。

(A串并联电路; (B欧姆定律; (C等效电流法;(D等效电压法。 La4A2036换路定律确定的初始值是由(C决定的。

(A换路前;(B换路后;(C换路前瞬间;(D换路后瞬间。

La4A2037周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在(D方面等效。

(A电压、功率、频率;(B电压、功率、电流;(C有效值、功率、频率;(D有效值、有功功率、频率。

La4A2038主变压器重瓦斯动作是由于(C造成的。

(A主变压器两侧断路器跳闸;(B220kV套管两相闪络;(C主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路;(D主变压器大盖着火。

La4A3039 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(A。

(A有效值;(B最大值;(C平均值;(D瞬时值。

La4A3040 有限个同频率正弦量相加的结果是一个(C。

(A同频率的交流量;(B另一频率的交流量;(C同频率的正弦量;(D另一频率的正弦量。

La4A3041导线通以交流电流时在导线表面的电流密度(A。

(A较靠近导线中心密度大;(B较靠近导线中心密度小;(C与靠近导线中心密度一样;(D无法确定。

La4A3042图A-1中互感器绕组的同名端是(B。

(A1和2;(B3和1;(C3和4;(D2和3。

La4A3043由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为(C。

(A电路;(B磁链;(C磁路;(D磁场。

La4A4044通电绕组在磁场中的受力用(D判断。

(A安培定则; (B右手螺旋定则; (C右手定则;(D左手定则。

La4A4045 图A-2电路中开关打开时,Uab=(BV。

(A0; (B4.5; (C3.5;(D-9。

La4A4046绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成(A。

(A正比;(B反比;(C无比例;(D平方比。

La4A5047电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为(C。

(AO;(B 倍零序谐波电动势;(C3倍零序谐波电动势;(D某一常数。

La4A5048互感系数与(D有关。

(A电流大小;(B电压大小;(c电流变化率;(D两互感绕组相对位臵及其结构尺寸。

La4A5049通电导体在磁场中所受的力是(C。

(A电场力;(B磁场力;(C电磁力;(D引力。

La4A5050自感系数L 与(D有关。

(A电流大小;(B电压大小;(c电流变化率;(D线圈自身结构及材料性质。La3A1051用节点电压法求解电路时,应首先列出(A独立方程。

(A比节点少一个的;(B与回路数相等的;(C与节点数相等的;(D比节点多一个的。

La3A1052两只额定电压相同的电阻.串联接在电路中则阻值较大的电阻(A。

(A发热量较大;(B发热量较小;(C没有明显变化;(D不发热。 La3A1053串联谐振的电路的特征是(A。

(A电路阻抗最小(Z=R,电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q 倍; (B电路阻抗最大(Z=1/(RC;电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q 倍;品质因数Q 值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q 倍;

(C电流、电压均不变;(D电流最大。

La3A3054分析和计算复杂电路的基本依据是(C。

(A欧姆定律;(B克希荷夫定律;(C克希荷夫定律和欧姆定律;(D节点电

压法。

La3A3055功率因数用cos φ表示.其大小为(B。

(Acosφ=P/Q ;(Bcosφ=R/Z ;(Ccosφ=R/S ;(Dcos=X/R 。 La3A3056电容器的容抗与(D成反比。

(A电压;(B电流;(c电抗;(D频率。

La2A4057 RLC串联电路的复阻抗Z=(CΩ。

(AR+wL+1/ωC ; (BR+L+1/C;(CR+j+jωL+1/jωC ;(DR+j(ωL-1/ωC 。

La2A4058产生过渡过程的外因是(D。

(A电路中有储能元件;(B电路断开;(C电路关闭;(D换路。

La3A5059在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是

(C。

(AUL= Uh; (BUL> Uh; (CUL< Uh;(DUL=3Uh。

La2A5060互感电动势的大小和方向,用(B分析。

(A楞次定律;(B法拉第电磁感应定律;(C右手定则;(D左手定则。

La3A5061变压器并联运行的理想状况:空载时, 并联运行的各台变压器绕组之间(D。

(A无位差;(B同相位;(C连接组别相同;(D无环流。

La2A1062脉动磁通势在空间按(B规律分布。

(A正弦;(B余弦;(C梯形波;(D锯齿波。

La2A2063感应调压器定子、转子之间(C。

(A只有磁联系,没有电联系;(B只有电联系,没有磁联系;(C即有磁联系,又有电联系;(D无联系。

La2A2064对异步电动机启动的主要要求(A。

(A启动电流倍数小,启动转矩倍数大;(B启动电流倍数大,启动转矩倍数小; (C启动电阻大;启动电压小。(D启动电压大,启动电阻小。

La2A2065关系式Uab=-E+IR满足图A-3所示电路的下列(B图。

(A图A-3(a; (B图A-3(b; (C图A-3(c;(D图A-3(d。

La2A3066纯电感在电路中是(B元件。

(A耗能;(B不耗能;(C发电;(D发热。

Lb5A3067断路器均压电容的作用(A。

(A电压分布均匀;(B提高恢复电压速度;(C提高断路器开断能力;(D减小开断电流。

Lb5A1068 SF6气体是(A。

(A无色无味;(B有色;(C有味;(D有色无味。

Lb5A1069断路器采用多断口是为了(A。

(A提高遮断灭弧能力;(B用于绝缘;(C提高分合闸速度;(D使各断口均压。

Lb5A1070断路器油用于(C。

(A绝缘;(B灭弧;(C绝缘和灭弧;(D冷却。

Lb5A1071断路器套管裂纹绝缘强度(C。

(A不变;(B升高;(C降低;(D时升时降。

Lb5Al072断路器在气温零下30℃时做(A试验。

(A低温操作;(B分解;(C检查;(D绝缘。

Lb5A1073变压器呼吸器作用(A。

(A用以清除吸人空气中的杂质和水分;(B用以清除变压器油中的杂质和水分;(C用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气;(D用以清除变压器各种故障时产生的油烟。

Lb5A1074变压器温度升高时绝缘电阻值(A。

(A降低;(B不变;(C增大;(D成比例增大。

Lb5A2075变压器油粘度说明油的(A好坏。

(A流动性好坏; (B质量好坏; (C绝缘性好坏;(D比重大小。 Lb5A2076变压器上层油温要比中下层油温(B。

(A低;(B高;(C不变;(D在某些情况下进行。

Lb5A2077变压器绕组最高温度为(A℃。

(A105;(B95;(C75;(D80。

Lb5A3078变压器油箱中应放(B油。

(A15号;(B25号;(C45号;(D35号。

Lb5A3079变压器不能使直流变压原因(A。

(A直流大小和方向不随时间变化;(B直流大小和方向随时间变化;(C直流大小可变化而方向不变;(D直流大小不变而方向随时间变化。

Lb5A3080变压器油闪点指(B。

(A着火点;(B油加热到某一温度油蒸气与空气混合物用火一点就闪火的温度;(C油蒸气一点就着的温度;(D液体变压器油的燃烧点。

Lb5A4081变压器油酸价指(B。

(A酸的程度;(B油的氧化速度;(C油分子中含羟基多少;(D油分子中各原子化合价。

Lb5A4082变压器绕组首尾绝缘水平一样为(A。

(A全绝缘;(B半绝缘;(C不绝缘;(D分级绝缘。

Lb5A4083变压器投切时会产生(A。

(A操作过电压; (B气过电压; (C雷击过电压;(D系统过电压。 Lb5A4084变压器变比与匝数比(C。

(A不成比例;(B成反比;(C成正比;(D无关。

Lb5A4085变压器温度计是指变压器(D油温。

(A绕组温度;(B下层温度;(C中层温度;(D上层温度。

Lb5A4086变压器空载时一次绕组中有(B流过。

(A负载电流;(B空载电流;(C冲击电流;(D短路电流。

Lb5A4087变压器三相负载不对称时将出现(C电流。

(A正序,负序,零序;(B正序;(C负序;(D零序。

Lb5A4088变压器短路电压和(C相等。

(A空载损耗;(B短路损耗;(C短路阻抗;(D短路电流标幺值。 Lb5A4089变压器铜损(C铁损时最经济。

(A大于;(B小于;(C等于;(D不一定。

Lb5A5090变压器中性点接地属于(A。

(A工作接地;(B保护接地;(C保护接零;(D故障接地。

Lb5A5091为防止电压互感器高压侧穿入低压侧,危害人员和仪表, 应将二次侧(A。

(A接地;(B屏蔽;(C设围栏;(D加防保罩。

Lb5A5092电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为(D。

(A变压器;(B电抗器;(C电压互感器;(D电流互感器。

Lb5A5093短路电流计算。为了方便采用(D方法计算。

(A实际值;(B基准值;(C有名值;(D标幺值。

Lb5A5094计量电能表要求采用(B级的电流互感器。

(A0.2;(B0.5;(C1;(D3。

Lb5A5095雷电引起的过电压称为(C。

(A内部过电压;(B工频过电压;(C大气过电压;(D事故过电压。

Lb5A5096对于频率为50Hz 的交流电,流过人体的电流超过(D时,就有致命危险。

(A20~30mA ;(B30~40mA ;(C40~50mA ;(D50~100mA 。

Lb4A1097电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的(C。

(A2%~5%; (B3%~5%; (C5%~10%; (D5%~8%。

Lb4A1098断路器控制回路中“5-8”触点为(A触点。

(A合闸;(B分闸;(C闭锁;(D转换。

Lb4A1099如蓄电池单个电池电压在(BV,则为正常浮充电状态。

(A2.05~2.1;(B2.15~2.2;(C2.25~2.3;(D2.1~2.3。

Lb4A1100跳闸回路数字编号组为(B。

(A3-31;(B233-249;(C150-169;(D390-399。

Lb4A1101 电压互感器的精度级一般与(A有关。

(A电压比误差;(B相角误差;(C变比误差;(D二次阻抗。

Lb4A1102单相串级瓷绝缘电压互感器的型号是(D。

(AJSSW;(BJDJJ;(CJDJ;(DJCC。

Lb4A1103选择断路器遮断容量应根据其安装处(C来决定。

(A变压器的容量;(B最大负荷;(C最大短路电流;(D最小短路电流。

Lb4A1104当变压器电源电压高于额定电压时。铁芯中的损耗(C。

(A减少;(B不变;(C增大;(D变化很小。

Lb4A2105某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V 那么一次侧电压为(A。

(A10000V;(B35000V;(C15000V;(D40000V。

Lb4A2106变压器的最高运行温度受(A耐热能力限制。

(A绝缘材料;(B金属材料;(C铁芯;(D电流。

Lb4A2107变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(B。

(A增大;(B降低;(C不变;(D成正比例增大。

Lb4A2108油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的(B。

(A65%;(B70%;(C75%;(D80%。

Lb4A2109在6~10kV 中性点不接地系统中,发生接地时,非故障相的相电压将(C。

(A不升高;(B同时降低;(C升高1.732倍;(D升高一倍。

Lb4A2110 标志断路器开合短路故障能力的数据是(A。

(A额定短路开合电流的峰值;(B最大单相短路电流;(C断路电压;(D最大运行负荷电流。

Lb4A2111大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的(C。

(A2倍;(B1.5倍;(C1/3倍;(D1/5倍。

Lb4A3112油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外10kV 以下周期是(B。

(A一年两次; (B一至三年一次; (C五年一次;(D半年一次。

Lb4A3113变压器铭牌上标注有额定电压Ue+5%,是说明该变压器是(B。

(A有载调压;(B三级调压;(C无载调压;(D三级有载调压。

Lb4A3114电流互感器在运行中必须使(A。

(A铁芯及二次绕组牢固接地;(B铁芯两点接地;(C二次绕组不接地;(D铁芯多点接地。

Lb4A3115 变压器正常运行时正常上层油温不超过(B℃。

(A95;(B85;(C75;(D105。

Lb4A3116功率因数表指针在停电后指在(B。

(A0;(B没有固定位臵;(C最大位臵;(D每次都固定在同一位臵。 Lb4A3117直流控制、信号回路熔断器一般选用(B。

(A0~5A ;(B5~10A ;(C10~20A ;(D20~30A 。

Lb4A3118蓄电池室内温度在(B之间。

(A5~10 ℃;(B10~30℃;(C不高于50℃;(D~10~0℃。

Lb4A3119 防雷保护装臵的接地属于(A。

(A工作接地;(B保护接地;(C防雷接地;(D保护接零。

Lb4A3120在人站立或行走时通过有电流通过的地面。两脚间所承受的电压称为(A。

(A跨步电压;(B接触电压;(C接地电压;(D过渡电压。

Lb4A4121为了消除超高压断路器各个断口上的电压分布不均匀,改善灭弧性能。可在断路器各个断口加装(A。

(A并联均压电容;(B均压电阻;(C均压带;(D均压环。

Lb4A4122变压器负载为纯电阻时,输入功率性质(B。

(A无功功率;(B有功功率;(C感性;(D容性。

Lb4A4123断路器液压操动机构在(C应进行机械闭锁。

(A压力表指示零压时;(B断路器严重渗油时;(C压力表指示为零且行程杆下降至最下面一个微动开关处时;(D液压机构打压频繁时。

Lb4A4124变压器套管型号中的字母BR 表示(C。

(A油纸套管;(B变压器油浸式套管;(C变压器电容式套管;(D油浸风冷。Lb4A4125当变压器电源电压高于额定值时,铁芯的损耗会(C。

(A减少;(B不变;(C增大;(D不一定。

Lb4A4126在变压器中性点装设消弧线圈的目的是(C。

(A提高电网电压水平;(B限制变压器故障电流;(C补偿电网接地的电容电流;(D吸收无功。

Lb4A4127变压器二次侧负载为Z 。一次侧接在电源上用(A的方法可以增加变压器输入功率。

(A增加一次侧绕组匝数; (B减少二次侧绕组匝数;(C减少负载阻抗;(D增加负载阻抗。

Lb4A4128变压器油在变压器内的作用为(A。

(A绝缘冷却;(B灭弧;(C防潮;(D隔离空气。

Lb4A4129对于低压用电系统为了获得380/220V 两种供电电压,习惯上采用中性点(A构成三相四线制供电方式。

(A直接接地; (B不接地; (C经消弧绕组接地;(D经高阻抗接地。 Lb4A4130中性点经消弧绕组接地的电力网,在正常运行情况下中性点,其时间电压位移不应超过额定相电压的(C。

(A5%;(B10%;(C15%;(D20%。

Lb4A4131运行中的电流互感器,当一次电流在未超过额定值1.2倍时。电流增大,误差(D。

(A不变;(B增大;(C变化不明显;(D减小。

Lb4A4132变电站的母线上装设避雷器是为了(C。

(A防止直击雷;(B防止反击过电压;(C防止雷电仃波;(D防止雷电流。

Lb4A4133变压器带(A负荷时电压最高。

(A容性;(B感性;(C阻性;(D线性。

Lb4A4134 变压器的呼吸器中的硅胶受潮后影变成(B。

(A白色;(B粉红色;(C蓝色;(D灰色。

Lb4A4135高压断路器的最高工作电压,是指(C。

(A断路器长期运行线电压;(B断路器长期运行的最高相电压;(C断路器长期运行最高的线电压的有效值;(D断路器故障时最高相电压。

Lb4A4136距接地体处的跨步电压变化距离(B。

(A10m以外为0;(B越接近接地处越大,越远则越小,20m 远时为0;(C30m 以外为0;(D5m以内最小。

Lb4A5137仪表的摩擦力矩越大,产生的误差(A。

(A越大;(B越小;(C不受影响;(D很小。

Lb4A5138用兆欧表摇测(C时应在摇把转动的情况下。将接线断开。

(A二次回路;(B电网;(C电容器;(D直流回路。

Lb4A5139用万用表对两直流系统定相对所测得的相同相的电压数值分别是

(BV。

(A220、220;(B110、110;(C220、0;(D110、0。

Lb4A5140用钳形电流表测量变电站主变压器风冷油泵电流时导线应放在

(C。

(A里侧;(B外侧;(C中央;(D任意处。

Lb4A5141 交流电流表或交流电压表,指示的数值是(B。

(A平均值;(B有效值;(C最大值;(D瞬时值。

Lb4A5142为了保证用户电压质量,系统必须保证有足够的(C。

(A有功容量;(B电压;(C无功容量;(D电流。

Lb4A5143系统向用户提供的无功功率越小用户电压就(A。

(A越低;(B越高;(C越合乎标准;(D等于0。

Lb4A5144电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时,系统的频率就

(B。

(A要升高;(B要降低;(C会不高也不低;(D升高较轻。

Lb4A5145三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是(B。

(A高压、中压、低压;(B低压、中压、高压;(C中压、低压、高压;(D低压、高压、中压。

Lb4A5146变压器防爆管薄膜的爆破压力是(B。

(A0.0735MPa ;(B0.049MPa ;(C0.196MPa ;(D0.186MPa 。 Lb3A1147在小电流接地系统中发生单相接地时(C。

(A过流保护动作;(B速断保护动作;(C接地保护动作;(D低频保护动作。Lb3A1148电源频率增加一倍。变压器绕组的感应电动势(A。

(A增加一倍;(B不变;(C是原来的;(D略有增加。

Lb3A1149一般自动重合闸的动作时间取(B。

(A2~0.3s ;(B3~0.5s ;(C9~1.2s ;(D1~2.0s 。

Lb3A1150 标志断路器开合短路故障能力的数据是(A。

(A额定短路开合电流的峰值;(B最大单相短路电流;(C断路电压;(D断路线电压。

Lb3A1151在大电流系统中。发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上是(A。

(A同相位;(B相差90°;(C相差45°;(D相差120°。

Lb3A1152在接地故障线路上,零序功率方向(B。

(A与正序功率同方向;(B与正序功率反向;(C与负序功率同方向;(D与负荷功率同相。

Lb3A1153变压器负载增加时,将出现(C。

(A一次侧电流保持不变;(B一次侧电流减小;(C一次侧电流随之相应增加;

(D二次侧电流不变。

Lb3A1154采取无功补偿装臵调整系统电压时。对系统来说(B。

(A调整电压的作用不明显;(B即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;(C不起无功补偿的作用;(D调整电容电流。

Lb3A2155电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的能力, 称为(B。

(A初态稳定;(B静态稳定;(C系统的抗干扰能力; fD动态稳定。

Lb3A2156变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且油色变黑并有一种特殊的气味;这表明变压器(B。

(A铁芯接片断裂;(B铁芯片局部短路与铁芯局部熔毁;(C铁芯之间绝缘损坏;(D绝缘损坏。

Lb3A2157采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y- Y0,形接线。该方式能进行(B。

(A相对地电压的测量;(B相间电压的测量;(C电网运行中的负荷电流监视;

(D负序电流监视。

Lb3A2158 电流互感器的零序接线方式,在运行中(A。

(A只能反映零序电流,用于零序保护;(B能测量零序电压和零序方向;(C只能测零序电压;(D能测量零序功率。

Lb3A2159高压断路器的极限通过电流。是指(A。

(A断路器在合闸状态下能承载的峰值电流;(B断路器正常通过的最大电流;

(C在系统发生故障时断路器通过的最大的故障电流;(D单相接地电流。

Lb3A2160各种保护连接片、切换把手、按钮均应标明(A。

(A名称;(B编号;(C用途;(D切换方向。

Lb3A2161 电容器中性母线应刷(B色。

(A黑;(B赭;(C灰;(D紫。

Lb3A3162电流表、电压表的本身的阻抗规定是(A。

(A电流表阻抗较小、电压表阻抗较大;(B电流表阻抗较大、电压表阻抗较小; (C电流表、电压表阻抗相等;(D电流表阻抗等于2倍电压表阻抗。

Lb3A3163功率表在接线时,正负的规定是(C。

(A电流有正负,电压无正负;(B电流无正负,电压有正负;(C电流、电压均有正负;(D电流、电压均无正负。

Lb3A3164电流表和电压表串联附加电阻后。(B能扩大量程。

相关文档