(一)进场和各项检查工作

1、图纸,技术文件和标准法规准备

(1)工程施工图识读和技术交底,施工人员通过识图和技术交底,理解设计意图,如发现问题应及时反映补救,以防造成大的损失。通过设计人员更改设计,才能正式施工。

(2)遵守标准和法规

集热器大多安装在屋顶,因此,安装强度计算、固定载重、风载系数、积雪载重以及允许应力等数值,应按建筑标准的规定设计,必须有足够强度,同时也要考虑地震的影响。集热器以外的设备,必须按规定放在适当的地方(有维修保养的场地、离墙壁的距离等)。

遵守与施工安全有关的法规:建筑标准法规;消防法规;给排水法规;煤气管道法规;电气法规;锅炉和压力容器安全法规;劳动安全卫生法规等

(3)严格执行标准,如GBJ15-88建筑热水供应设备标准;GB/T18713-2001太阳能热水系统,设计安装及工程验收技术规范等。

2、现场检查和准备

安装场所检查

(1)集热器、蓄热箱等搬入前,要仔细检查设备安装场所,对设备的运行重量,要有足够的强度和安全保证安全;设备运行时不引起共振;应考虑防震和隔音;为了设备的维修保养,要有足够的场地和间距操作运行,按建筑物工程进度和起重设备的状况等,保证安全可靠的进行作业,较重的设备尽量不用手搬运。

(2)只搬入必须的数量

应根据施工进度,只搬入必须的集热器数量,防止白白占用场地,弄脏及碰坏设备,影响施工等。(3)搬运路线和场地条件

搬运之前,调查了解搬运现场四周的交通情况和场地条件,防止因场地松软、道路下有沟渠、重物通过时发生下陷等问题。确定搬入日期及路线后,必须事先与甲方有关人员联系。

(4)交验方法

交验方法应事前商量,与甲方现场负责人双方确认此交验方法再正式施工。

3、集热器的检查和准备

按集热器有关技术规范和出厂指标进行核查,如以下内容:

(1)耐压性能

检查耐压≥0.6MPa,应包括与集热器连接的管接头耐压性能。

(2)耐久性能

耐久性指集热器本体、附件、连接部件等各部分材料,它受气象条件、周围环境、安装施工、使用方法等各方面的影响,要注意检查。

(3)耐空晒性能(集热器内无水而受日照的状态)

系统运转停止时、集热器安装时或试运转时,集管温度达到180℃集热器都必须有防止空晒的能力。

(4)防冻性能

工程型热水系统发生的事故中,大半是由于结冰引起的,因此,必须研究充分的万无一失的防冻措施。

(5)抗过热性能

系统运转集热器内流体温度,有时可能接近100℃的过热过压状态,对此必须有预防措施。(6)抗腐蚀和抗结垢

集热器内的工质有可能发生腐蚀或水结垢时,必须采取防腐和防垢的措施。

沿海地区含盐的潮湿空气,会腐蚀集热器外壳,对此必须有预防措施。

(7)积雪

在积雪地区,集热器的安装角度、支架高度等,要考虑到便于清除集热器表面的积雪。

(8)维修管理场地

必须有足够的场地以保证维修更换集热器及各零部件、保养及修理等。

为了确保对集热系统定期检查,应与使用者明确维修管理的内容、方法和时间。

(9)对集热器安装场地四周的建筑物和将来可能有的建筑物,要充分考虑对集热器产生阴影响遮档的影响。

4、贮热水箱检查和准备

按贮热水箱技术规范进行检查:

(1)耐热

太阳能系统一般储热水箱内温度有接近100℃的情况,因此,选定贮热水箱体和涂料时,考虑温度条件十分重要。

(2)防腐蚀

采用敞口式储热水箱时,在与空气和水的接能面处,要有防腐蚀措施(密闭形也应考虑防腐问题)。(3)耐压

敞口贮热水箱也要检查,特别应考虑100℃左右的温度条件下的耐压条件,采用密闭耐压,承压水箱的必须装安全阀。

(4)保温

贮热水箱热桥比较多(另部件穿过温材料的部分),绝热性能不够好时,会成为热损失的重要原因,因此,充分保温特别重要。此外,水箱设备应选用使箱内能保持温度的构造。

(5)过热

当系统过热和干烧沸腾时,在集热器内会产生100℃左右的热水和蒸汽进入储热水箱,这时,水箱的涂料和底漆将会剥离,因此,应有防过热措施。

(6)密闭回路的热损失

联接贮热水箱的全部密闭回路中,工质的自然对流是容易引起热损失的隐蔽因素,要设法防止。(7)搬运

贮热水箱放在室内时,为了方便更换水箱,要注意搬运次序和道路。此外,由于箱体凹凸部分多,搬入室内时应多加小心。

5、循环泵的检查和准备

(1)耐热温度

在太阳能系统中,有时使用100℃左右的高温工质,并且集热回路中也有可能产生蒸汽,所以,检查泵的标牌至关重要,要求使用温度超过100℃。

(2)耐腐蚀

必须用耐腐性高的循环泵。

(3)耐久性

选泵时,与工质接触的所有部件(泵体、密封、衬垫等)都应选用耐久性材料。

(4)安装

温水泵为了防止气堵,安装位置应使它常在压力条件下工作,开放式系统,循环泵必须放在水箱下部。

(5)防垢

对于采用水为工质的单回路集热系统必须使垂直管路安装。

6、热交换器

在一次回路热媒(集热侧)和二次回路热媒(负荷侧)采用不同工质的情况下(即如果一次侧热媒不宜混入二次侧、为了防结冰加入防冻液等),有必要用热交换器进行间接加热。在这种情况下,对使用的工质应充分研究耐腐蚀性、耐热性、耐久性,并选择换热性能好的交换器,并检查其换热功率是否满足要求。

7、管道的检查和准备

(1)耐腐蚀

一般在太阳能系统中,由于与水接触部分水温较高,因此,因管道腐蚀容易发生事故,故必须选用耐腐蚀管材。

(2)电蚀问题

当管道材料与集热器材料选用不同金属时,或者管道材料与蓄热箱和泵等选用不同金属材料时,必须十分注意发生电化学腐蚀。

(3)耐热性

太阳能系统在高温下使用的情况较多,应充分考虑管道的耐热性。

(4)管道

为了减少热损失,应尽量缩短管道长度。

为了防冻,对于单回路系统,停泵时必须把集热系统内的水放净,因此,管道必须有一定的倾斜度,并在最高点设有排气孔。

此外,管道连接方式应保证流往各集热器的流量均匀,即同程原理。

(5)热膨胀

由于集热器本体、支架和管道等,因热膨胀而允许有一定的位移,所以,应有热膨胀的相应措施。对于热管真空管的集管有时空晒状态达180℃,热膨胀明显。一般每个集管长度2m以上,必须加波纹管接头予以缓冲。

(6)防止逆流

保温系统采用密闭回路的情况下,为了防止因自然对流而引起热损失,必须安装单向阀,防止逆流。

8、保温材料的检查和准备

工程型太阳能系统的好坏,与保温性能有很大关系,选用保温材料要考虑以下因素:使用温度、使用环境、吸水性、保温性能、耐久性及经济性等,并且选择适当的厚度和施工方法也很重要。

9、阀门的检查和准备

阀的材料选择不当,将发生阀本身腐蚀或管道集热器等系统组成材料的腐蚀,这些都将使阀的性能下降并产生漏水等事故。

选择与管道材料相同的阀时,要考虑每种热媒与组成系统的材料接角时热媒的水质、水温的影响。此外,阀本身的耐蚀性、耐热性、耐久性也都就充分注意。

10、工质的检查和准备

使用饮用水以外的水作工质时(例如井水),事先应检验水质,再通入集热器使用。当工质中加入防锈剂和防冻液时,事先应研究其耐热性、安全性、耐久性。

11、温控和电控的检查和准备

工程型太阳能系统的控制方式,应尽可能简单可靠,以少发生事故为原则。

为避免施工后发生意想不到的事故,太阳能系统要按设计书的内容和材料规格施工。不得已要改变规格选用相似制品时,其性能、精度以及耐热性、耐腐性等应确认没有问题,绝对不许轻率用代用品。

(1)集热循环泵温控仪

控制集热循环泵开停的温控仪,是工程型太阳能系统最重要的装置,集热控制的好坏,很大程度上影响热效率,控制装置的异常,会使集热系统整体发生故障,因此,应慎重选用。

(2)控制仪传感元件

如果控制仪传感元件没有安装在正确位置上,那么就得不到正确信号,则将发生意想不到的事故,因此,要仔细考虑安装位置。

(3)测量用线路材料

线路材料按所用传感元件的种类、精度和安装条件,其材质、粗细和构造等有很大不同。测量用传感元件的保护套管内的填允材料,要充分考虑它的耐候性、耐热性、耐久性及导热性。为使控制和测量不发生干扰,必须按设计说明书提出的规格施工。

(二)基础施工

基础包括集热器钢支架下的混凝土基础和贮热水箱的钢支架混凝土基础。它们在太阳能热水系统工程施工中最先遇到,是以后施工中最基本、最重要布局的根据。

1、集热器钢支架基础的施工

在预制基础就位前或现浇混凝土基础前,定标高、放定位轴线是施工中最为重要的一个环节,一定要严格遵守工程平面图的定位轴线尺寸要求,严格控制,以求准确。

如图4所示。

现浇筑混凝土时,应用固定架将柱脚支座板或锚栓安设在定位轴线规定的位置上,锚栓要罩上或用毛毡等物将螺纹部位保护好,以防受损。

基础施工可选用下列一种方法施工:

(1)将柱脚基础支承面一次浇筑到标高位置后,不再进行浇灌水泥砂浆;(如图9-a)

(2)将柱脚基础混凝土浇筑到较设计标高低40-60毫米的位置,然后用细石混凝土找平至设计标高。找平工作应采取措施,保证细石面层与基础混凝土紧密结合。(如图9-b)

预制品凝土时,也同样按该方法施工。

(1)预先按设计标高安置好柱脚支座板,并在钢板下浇灌细石混凝土至标高。(如图9-c)(2)将柱脚支座板下的混凝土浇筑到较设计标高低40-60毫米的位置,然后用细石混凝土找平至标高。(如图9-d)

(3)预制基础的找平还可采用图......的施工方法。

基础施工完成后,必须进行严格检验其标高和定位尺寸。

2、贮热水箱钢结构支架下混凝土基础的施工

贮热水箱钢支架下混凝土基础的施工方法与集热器支架基础的施工相同。施工后同样须进行严格报验。

(三)钢结构的施工

钢结构的制造与安装,必须严格依据集热器阵列支架图和贮热水箱支架图进行施工。

使用的金属材料,要符合国家“普通碳素钢钢号和一般技术条件GB700-84”标准和“桥梁建筑用热轧碳素钢技术条件GB714-84”标准,采用钢号为A3,施工中安特别注意下列工序质量。

1、钢材的矫正

集热器太阳热水主结构绝大部分是由角钢、槽钢和钢板构成。在进现场之前某些钢材不一定平直,因此在放样,号料和拼装之前需要将这些不符合施工要求的钢材加以矫正。

矫正后的钢材,表面上不应用洼陷及其他损伤。

2、下料和拼装

拼装是将已矫正,下好的钢料进行组合。这些工序要求在焊接部位进行清理,清除铁锈、飞刺、污物。

有些承载构件在焊联接前的拼装中,应严格按焊接工艺要求检查接缝口。

拼装过程中,应保证制成构件的实际尺寸符合设计要求尺寸。

3、支架构件焊接

电焊焊接工作在整个太阳热水工程的制造过程中工作量最大,也是要求最高的工序。如果焊接达不到设计要求,那将使以后的工作难以进行。补救会造成可观的经济损失。因此,尽管从整体结构的制造中,操作技术含量要求并不高,但对关键部位的焊接、关键部位的拼装焊接,应由有证的焊工来完成,以确保工程质量。对于其他不太重要的焊接部位,可在有经验的焊工指导下进行。焊接中容易出现的问题:

·未焊透:焊接速度过快,使用电流过小,焊条熔点低,焊接表面有脏物;

·咬肉:电流过大,电弧拉的太长,焊条摆动方法不对;

·气孔:焊接速度过快,焊条摆动不稳,焊接表面有油脂、氧化铁或锈皮。电流过大,焊条潮湿也能出现气孔;

·夹渣:气割渣,电焊残渣未清除,熔化金属粘度大,焊条药皮比重大,焊条摆动方法不对;·裂纹:热应力集中,冷却过快,焊缝有磷硫杂质,焊条牌号不对;

·表面残缺:焊缝尺寸不合要求,宽度,高度一致,焊不直,有熔化金属飞溅物或焊瘤。

对焊缝的要求原则上参照《纲结构工程施工及验收规范》进行,防止在施工中出现上述缺陷。4、钢结构整体联结安装

钢结构的整体联结安装也是焊接过程,它是在其基础上实施的。根据施工图纸的技术要求进行水平或倾斜安装,以达到运行系统安装前的技术要求。因此,钢结构在全部安装过程中,应在保证其支架构件的稳定和不变形的程序中进行。这就要有很好的安装(焊接)工艺过程。

在安装前,要将所有拼装(焊接)后的构件矫正为图纸要求的允差范围内。安装单跨集热器陈列支架或多跨集热器陈列支架时(见图3-32)应以第一跨为准,来校正其他各跨尺寸和几何造型的基准。这种综合安装方法,使装置整体更趋规格化和一致性。

5、钢结构的防腐

按钢结构的制造工艺要求,防腐工作一般在钢结构施工前进行的,即在矫正,除锈后油漆。钢结构安装全部结束,经质量检验后,再进行“破损补刷”。

这样做的目的:

(1)材料的除锈、除污工作容易进行。

(2)油漆工作效率高、质量容易保证。

(3)防止裸材在堆积中增厚腐蚀层,而不便使用。

防腐工作也有在钢结构施工后进行的。这种施工方法除不具备上述优点外,最大的缺点是达不到防腐目的,而且使油漆工艺实施困难,如遇较大工作量会造成工时浪费,复杂位置的质量得不到保证,应避免。

(四)集热器安装和管路的施工

集热器安装和管路施工是太阳热水系统工程施工的又一大内容。它包括太阳集热器就位和管道连接两部分。与采暖工程的施工不同的是,采暖工程的施工绝大部分是在室内进行,而太阳热水系统的管路施工是在室外。客观条件给在室内施工提供了“放线”的便利和确保质量的条件,而在室外却很难做到。因此,太阳热水系统管路施工难度更大,要求更高,譬如对管道坡度的要求、集热器之间连接的要求等等。

1、集热器的安装

集热器安装联结的要点是在已设置好的支架上,保证集管对接的同轴度,集热器与集热器之间的连接必须注意这一点。其目的是保证从第一个集热器的集管管口到最末一个集热器的集管管口轴

向的直线性,从而保证系统的正常运行。其安装允差值<2毫米。

对集热器安装就位后的防风处理,应根据设计要求进行。方法是将每个集热器用螺钉或压板钢与支架牢牢地联在一起。并将钢支架与屋顶固定物牢固联结。

2、管道的安装

管道安装应依据系统图或轴测图进行,由于部件误差和结构误差,尺寸很难在图上标准确,因此,对管道施工就有一定的灵活性。实测管间距,下料是安装管道第一要点,要确保管路系统不出现“反坡”,就要求下料长度与两对接口的位置要互吻合,以达到系统运行畅通的目的。管道安装,除必须按图纸要求,严格按标注的坡向、坡度连接外,一般不标注管道支托吊架位置和方法,这些均应按规范施工。

太阳热水系统中的管道支托架的设置,一般不以承重为目的,而是以固定为目的。主要防止管道弯曲而造成“反坡”,阻止循环。

支托吊架设置应遵照下列原则:

1.支托吊架要支承在可靠的结构上;

2.间距要合理,间距过稀无法防止管道弯曲;

3.结构形式要保证使用,力求简单,便于施工;

4.悬臂式支托吊架不宜太长,必须在下面设置斜撑;

5.水泵、电磁阀等附件,应在出入管口处安装可靠的支托吊架,以减少对管路的震动;

6.支托吊架尽量在管道施工同时进行。

(五)保温施工

太阳热水工程的保温至关重要,其目的是尽量减少热能损耗。集热器与集热器之间,输水管道与储热水箱之间和储热水箱本身,皆为能耗点,这些点的热能损耗是相当大的。为了减少热能损失,就必须在这些地方严格保温。以管径小于100毫米的散热量来说,保温后的散热量只有裸管散热量的15%左右。就是说进行了保温处理后的热损失,可减少80~90%,这样就节约了大量的热能。

1、保温材料及其使用

保温材料的选用原则:①导热系统数低,绝热性能高;②容重小,一般不高于400公斤/米3;

③允许使用有机物制品,譬如棉、木屑等物;④吸湿性小;⑤容易成型,便于施工安装。

保温材料的种类、形状很多,可分为①瓦状材料:它由泡沫混凝土、石棉硅藻土或矿渣棉制成,对管道保温应用较为广泛。②毡状材料:常用的有高压聚氯乙烯毡、玻璃棉毡和矿渣棉毡。使用前,应将其按搭接宽度栽成条块状。一般搭接宽度在50毫米左右,一定要从管道低端向高端缠绕。然后用金属丝绑扎。③纤维状材料,一般使用矿渣棉或玻璃棉。

2、保护层的材料选用

保护层设置目的是防止保温层受到内力或者外力作用遭到损坏,为了避免损坏和延长使用寿命,在保温层外面必须加设保护层。

热管真空管热水系统管道保温的保护层常用镀铝玻璃布带。

3、保温施工的技术要求

保温好坏不仅关系到使用寿命,也关系到热效率的高低,因此,要遵守下列要求:

(1)在保温施工前,必须将蓄水箱、管道等进行防锈处理。

(2)管道上的支托吊架在施工中应作绝热处理。

(3)保温施工期间,应绝对防止保温材料受潮。

(4)保温层在没有确认干燥前,不可进行保护层施工。

(5)保温施工工作完成后,使整个太阳热水工程显得更加整洁完美。不能让人感觉管道零乱。这些全是在保证质量当中显现的,整体美感是一种宏观验收。

(六)水箱安装施工

贮热水箱的安装施工可参照建筑给排水的规范进行。

(七)电控安装施工

电控安装内容,主要是指水泵和电气控制器的安装施工。

1、安装前,应仔细核对水泵的规格、型号、扬程和流量是否符合图纸要求。然后试转检查运转情况(有的泵规定不能空转,应用手拨动),观查是否有损坏。

安装时,水泵机座应固定牢固,与泵连接的管道不应有抗力出现,应防止将泵的接口毁坏。露天使用应用防雨罩,并在泵的各部螺纹部分涂抹油脂。

2、电气控制仪的安装

一般购置的温度控制仪电气控制器和温度控制仪,均有安装、使用说明书,可参照实施。但要注意以下几点。

(1)查明电源和控制器的电压是否相符;查明控制器输出的电压和允许使用的电流量否与图纸规定的电器附件所用电压、电流相符。

(2)安装的地点应在没有潮湿、水露的地方。

(3)由控制器输出的传感探头导线,应套上保护套,并应避免导线任意飘移,应与墙体或建筑物固定。

(4)安装后,必须重复检查一下安装步骤,然后试运行。

(八)试车、调试及最后检查

试运转时尽可能与用户共同进行,详细说明运行操作方法和注意事项。

1、给水前检查

给水前检查

(1)首先查看管道系统及设备,确认无异常。如果发现不合格的地方,应及时修改。

(2)确认电源电压合乎要求。

(3)储热水箱内部应清扫干净。

(4)给水压力应符合要求。

(5)地线接好。

2、冲洗系统

(1)阀门全部打开。

(2)冲洗完储热水箱,清洗过滤器,然后开动泵,从集热器侧的末端把水排出。

(3)停泵后,打开各阀门,以便除去脏东西。

(4)再检查一下管道系统是否漏水。

3、试车

试车必须在保温施工之前进行。要求系统正常运转。

(1)按控制器的程序运转,各设备应正常工作。

(2)各种泵手动和自动的运转。自动运转要按温差控制仪的动作开泵。

(3)再检查温差控制,是否能在所给定的值(8℃)时开泵,给定值4℃时停泵。

(4)调整泵的流量。

(5)所有部件在晴天正常运行24小时以上。并检查集热器出口温度、储热水箱上部和下部温度、泵流量的稳定性。

(6)必要时可进行连续一周的运转,从而确认集热量和稳定工作性能。

(7)试运转中发现问题,要及时修理。

(8)如果试运转之后,到用户实际使用之前,还有相当时间,请将系统内的水全排净。此外,为了防止集热器空晒,真空管需用保护板夜光保护。

4、最后的检查

(1)基础(集热器基础和储热水箱基础)

①检查是否符合设计图要求(主要是尺寸)。

②检查是否按设计图那样设置固定点的个数和间距。

③检查突出表面的零件的长短是否正合适(埋入地脚螺丝等固定件时)。固定件没有被弄弯曲等损伤现象,没有锈蚀现象。

④检查固定件用的孔眼尺寸(长、宽、深)及间距是否符合设计要求。

⑤对基准面,检查基础端面的高低是否符合设计图,此外,各台座的高低是否一致。

(2)集热器和贮热水箱及支架的安装

①支架的安装检查

·检查地脚螺丝等固定件,外观上没有问题。

·支架能确保放水必须的坡度。

·支架的组件等没有弯曲等损伤现象。

·使用部件的尺寸、规格应与设计图一致。

·外形尺寸符合设计图的要求。

·集热器安装用钻孔的大小和间距,应按要求的尺寸钻孔。

·喷涂防锈底漆是否进行了。

·地脚螺丝的回填埋设工作做完没有。

②集热器的安装检查

·横、竖端面管线是否一致。

·上端面的高低是否一致。

·安装时集热器的外壳不能有变形和损伤(考虑到运输时会有损伤,所以收货时要详细检查)。此外,玻璃管的破损、集管接口、配件等也要检查。

·安装螺栓时,垫圈与螺丝等零件组装时是否困难。

·集热器间的连接管接头全部安装好。

·检验集热器及接合部的水压,是否漏水。

③储热水箱的安装检查

·水箱的容量应正确(根据外形尺寸检查)。

·各管接头和液位计等没有破损。

·地脚螺丝的固定和固填埋设良好。

·维护工作方便。

(3)管道工程

①保温前的检查

·根据水压试验确定不漏水(压力6kg/cm2维持1小时)。

·管道材料是否与设计要求一致。

·阀门是否按正确的规格安装。

·检查放气阀安装正确与否。

·过滤器、逆止阀及及其它直管、接头以外的所有零部件也同样要符合要求。

·管道线路和管径符合设计图要求。

·确保放水坡度(U形、倒U形等积水部分)。

·检查管道支架的大小和强弱够不够。此外,支架间距是否按标准施工。必须看不见因间距不合格而产生管道下垂的现象。特别是在设备附近支架数目和支架方法都要没有问题。

·操作频繁的阀门,其操作要方便。

·测量仪表是否装在容易观看的位置。

·集热器与管道的连接部分是否牢固,不应摇晃。

②保温及油漆工程后的检查

·保温材料(保温材料、绝热材料及其它)的材质和厚薄是否与设计图一致。·阀类、泵、设备等的保温、绝热是否很好的施工。

·管子支架和保温的配合是否很好地协调。支架与管子间是否有保温材料。·绝热层外的油漆,不要有漏漆和不均匀现象。

·绝热层密封要好。

·防冻放水阀不要保温。

·绝热层没有凹坑等损伤。

·所有排水是否引向指定的排水地点。

(4)油漆工程

·台架的油漆工作,在集热器安装前进行,安装以后再修补。

·里侧和角落等都要油漆,不要漏掉。

·管道支架按规定要求油漆。

·油漆颜色应按指定颜色。

·不需要油漆的设备,不要弄上油漆等脏东西。

·储热水箱、其它设备及管道等,最好挂上文字标明的小牌。

1Z101000 工程经济

1Z101010 资金时间价值的计算及应用 P1

11.利息的计算 P1

12. 资金等值计算及应用 P5

13. 名义利率于有效利率的计算 P11

1Z101020 技术方案经济效果评价 P14

21.经济效果评价的内容 P14

22. 经济效果评价指标体系 P18

23. 投资收益率分析 P19

24. 投资回收期分析 P22

25. 财务净现值分析 P24

26. 财务内部收益率分析 P25

27. 基准收益率的确定 P26 【最新资料 Word 版 可自由编辑!】

28. 偿债能力分析P28

1Z101030 技术方案不确定分析P31

31.不确定性分析P31

32.盈亏平衡分析P33

33.敏感性分析P38

1Z101040 技术方案现金流量表的编制P41

41.技术方案现金流量表P42

42.技术方案现金流量表的构成要素P45

1Z101050 设备更新分析P53

51.设备磨损与补偿P53

52.设备更新方案的比选P55

53.设备更新方案的比选方法P56

1Z101060 设备租赁与购买方案的比选分析P61

61.设备租赁与购买的影响因素P61

62.设备租赁与购买的比选分析P62

1Z101070 价值工程在工程建设中的应用P66

71.提高价值的途径P67

72.价值工程在工程建设应用中的实施步骤P71

1Z101080 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析P78 81.新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P79

82.新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P79

83.新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P80

1Z102000 工程财务

1Z102010 财务会计基础P84

11.财务会计的职能P84

12.会计核算的原则P85

13.会计核算的基本前提P86

14.会计要素的组成和会计等式的应用P88

1Z102020 成本与费用P91

21.费用与成本的关系P91

22. 工程成本的确认和计算方法P93

23. 工程成本的核算P99

24. 期间费用的核算P105

1Z102030 收入P106

31.收入的分类及确认P106

32. 建造(施工)合同收入的核算P109

1Z102040 利润和所得税费用P114

41.利润的计算P114

42.所得税费用的确认P117

1Z102050 企业财务报表P123

51.财务报表的构成P123

52.资产负债表的内容和作用P124

53.利润表的内容和作用P127

54.现金流量表的内容和作用P128

55.财务报表附注的内容和作用P132

1Z102060财务分析P133

61.财务分析方法P133

62.基本财务比率的计算和分析P135

1Z102070筹资管理P139

71.资金成本的作用及其计算P139

72.短期筹资的特点及和方式P141

73.长期筹资的特点及和方式P145

1Z102080流动资产财务管理P148

81.现金和有价证券的财务管理P148

82.应收账款的财务管理P150

83.存货的财务管理P151

1Z103000 建设工程估价

1Z103010 建设工程项目总投资P153

11.建设工程项目总投资的组成P153

12. 设备及工器具购置费的组成P155

13. 工程建设其他费的组成P158

1Z103020 建筑安装工程费用项目的组成与计算P165

21.按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成P165 22.按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成P168 23.建筑安装工程费用计算方法P170

24.建筑安装工程计价程序P174

1Z103030 建设工程定额P177

31.建设工程定额的分类P177

32.人工定额的编制P179

33.材料消耗定额的编制P182

34.施工机械台班使用定额的编制P184 35.施工定额和企业定额的编制P187 36.预算定额与单位估价表的编制P189 37.概算定额与预算指标的编制P193

1Z103040 建设工程项目设计概算P197 41.设计概算的内容和作用P197

42.设计概算的编制依据、程序和步骤P198 43.设计概算的编制方法P200

44.设计概算的审查内容P208

1Z103050 建设工程项目施工图预算P211 51.施工图预算编制的模式P211

52.施工图预算的作用P212

53.施工图预算的编制依据P213

54.施工图预算的编制方法P213

55.施工图预算的审查内容P219

1Z103060 工程量清单编制P220

61.工程量清单的作用P220

62.工程量清单编制的方法P222

1Z103070 工程量清单计价P227

71.工程量清单计价的方法P227

72.招标控制价的编制方法P234

73.投标报价控的编制方法P238

74.合同价款的约定P244

1Z103080 计量与支付P247

81.工程计量P247

82.合同价款调整P250

83.工程变更价款的确定P261

84.施工索赔与现场签证P264

85.合同价款期中支付P273

86.竣工结算与支付P280

87.合同解除的价款结算与支付P288

1Z103090 国际工程投标报价P287

91.国际工程投标报价的程序P287

92.国际工程投标报价的组成P293

93.单价分析和标价汇总的方法P299 94.单价分析和标价汇总的方法P299 95.国际工程投标报价的技巧P302

96.国际工程投标报价决策的影响因素P305

太阳能热水工程施工组织设计

山东鲁南地温能开发示范基地9#楼 太阳能热水工程 组 织 设 计 编制单位:济宁华龙房屋建设有限公司 编制时间:2016年4月5日

目录 第一章编制依据及标准、规范 (1) 第一节:编制依据........................ 1 第二节:: 采用标准、规范第二章编制基本原则.................................................. .2第三章工程概况. (3) 第四章工程实施总体部署规划 (4) 第一节. 项目系统管理工作任务安排 (4) 第二节. 项目协调管理的主要内容 (6) 第五章施工方案 (10) 第一节. 施工程序 (10) 第二节. 施工方法 (11) 第六章安全文明施工、环境保护体系及措施 (26) 第一节.安全措施 (26) 第二节. 文明施工措施 (28) 第三节. 环境保护措施 (30) 第七章质量保证体系及保证措施 (32)

太阳能热水工程施工组织设计 第一章编制依据及标准、规范 第一节:编制依据 本施工组织设计编制的依据为山东鲁南地温能开发示范基地9#楼施工图纸以及国家有关的施工验收规范、标准图集、质量评定标准和当地政府的有关规定。 第二节:采用标准、规范 GB50242-02《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GB50235《工艺金属管道工程施工及验收规范》 GB50194-93《建筑工程施工现场临时用电安全规范》 JGJ33-86《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ59-88《施工现场临时用电安全生产管理制度》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》

(完整版)太阳能热水器安装施工方案

太阳能热水器安装施工技术、工艺 1、工艺流程 安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗→温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 (1)安装准备: 1)根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 2)清理现场,画线定位。 (2)支座架安装: 支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座架地脚盘安装应符合设计要求。 (3)热水器设备组装: 1)管板式集热器是目前广泛使用的集热器,与贮热水箱配合使用,倾斜安装。集热器玻璃安装宜顺水搭接或框式连接。 2)集热器安装方位:在北半球,集热器的最佳方位是朝向正南,最大偏移角度不得大于15℃。 3)集热器安装倾角:最佳倾角应根据使用季节和当地纬度确定。 A)在春、夏、秋三季使用时,倾角设备采用当地纬度。 B)仅在夏季使用时,倾角设置比当地纬度小10°。 C)全年使用或仅在冬季使用时,倾角比当地纬度大10°。 4)直接加热的贮热水箱制做安装: A)给水应引至水箱底部,可采用补给水箱或漏斗配水方式。 B)热水应从水箱上部流出,接管高度一般比上循环管进口低50至100mm,为保证水箱内的水能全部使用,应从水箱底部接出管与上部热水管并联。 C)上循环管接至水箱上部,一般比水箱顶低200mm左右,但要保证正常循环时淹没在水面以下,并使浮球阀安装后工作正常。 D)下循环管接自水箱下部,为防止水箱沉积物进入集热器,出水口宜高出水箱底50mm以上。 E)由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于0.005的坡度。 F)水箱应设有泄水管、透气管、溢流管和需要的仪表装置。 G)贮热水箱安装要保证正常循环,贮热水箱底部必须高出集热器最高点

太阳能热水系统施工组织设计方案

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、项目组织机构 (2) 第三章、工期打算及保证措施 (5) 第四章、HSE治理措施 (5) 第五章、施工预备 (6) 第六章、施工组织设计方案 (7) 第七章、技术方案 (15) 第八章、检验设备及检验方案 (16) 第九章、技术支持及售后服务条件 (20) 1 / 1

第一章、工程概况 本项目为中国石化长城能源化工(宁夏)煤业有限公司宋新庄煤矿太阳能电辅热自动操纵洗浴系统,原集中供热热源与现有系统进行局部改造,新建太阳能电辅热以及操纵系统。要紧工作内容包括太阳能电辅热自动操纵洗浴系统的土建施工、太阳能热水系统设备、电辅助设备及配电设备、配电电缆、其它配套水泵等设备采购、设备设施运输和装卸、安装、系统检测、调试、验收、仪表检验、培训及其它技术服务、保修、售后服务等内容。项目工程施工完成后具备运行条件,项目为交钥匙工程,效能达到设计参数要求。具体包括以下 1、土建工程:包括电辅助锅炉配电电源缆线管沟的开挖、电缆缆线的敷设;太阳能安装各种管线中墙面、屋面、屋顶的开孔,安装完成后孔洞的封堵、防水及需墙面的恢复,要求达到原设计使用效果;及其它与本工程相关的所有土建工程。 2、设备采购:真空管集热器;电辅助锅炉;各种配套水泵;配套电力电缆;配套操纵缆线;配套操纵配电箱及电源柜、箱;各种计量装置;所需的自动装置、各种配套阀门等,与本工程相关的所有设备采购。 1 / 1

3、安装辅材采购:工程所需的各种管材、管线、管件;水箱保温材料;硅磷晶水处理药剂保证2年使用需求等,与本工程相关的所有安装辅材的采购。 4、安装工程:包括太阳能集热器、电辅热、供配电系统、供水系统、循环系统、操纵系统、监测系统的安装;新设计32吨集热水箱、24吨恒温水箱的设备制作及安装;对4楼原有水箱保温处理;电伴热带的安装;水处理系统的安装;各种管材、管线的安装;各种操纵水泵的安装;各种仪器仪表的安装、检测等工程;包括安装后所有设备、设施、系统的调试、检测等工作。以及与本工程有关的所有安装工程。 5、负责对太阳能真空管集热器安装屋面的设计布置,并依照联建建筑图对负载进行核定,确保太阳能真空管集热器布置合理,并符合建筑承载设计能力。 6、保修及售后:负责本工程竣工验收后二年内的保修,安装后系统调试和技术服务工作;保修期后的售后服务工作,能在24小时内到达现场及时处理解决问题。 第二章组织机构 1 / 1

太阳能热水施工方案

指挥调度中心 太 阳 能 热 水 施 工 方 案 编制人: 审批人: 2015年9月10日 目录 一、项目概况 二、施工说明 一)、编制依据 二)、系统运行原理简介 三)、热水系统配置设计思路 四)、主要设备材料配置表 三、施工组织设计 一)、项目管理人员和施工人员配备情况表 二)、施工工具和设备配备情况表 三)、施工技术标准 四)、施工进度计划表 五)、总体组织措施 六)、保证质量措施 七)、施工安全保证措施和安全技术措施制度 八)、特殊状态的施工措施和与其它工程施工发生干涉时的施工措施四、施工方案 一)、施工工序 二)、管路安装 三)、集热器安装 四)、水箱安装 五)、泵站、膨胀罐和温控器安装 六)、管路检漏和传热工质灌装 七)、电气连接和系统初次运行 八)、收尾工作 一、项目概况:

工程名称: 工程地址:建设单位: 监理单位: 施工单位:总建筑面积33762.85㎡,结构类型为现浇框架结构。 分号1——分号4太阳能工程 二、施工说明 一)、编制依据: 1、国家气象局发布的气象数据; 2、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-2003; 3、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003; 4、《家用太阳热水系统安装、运行维护技术规范》NY/T651-2002; 5、《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713-2002; 6、《设备及管道保温技术通则》GB4272-2002; 二)、太阳能热水系统运行原理简介: 1、集热循环:每日太阳辐射达到一定强度时,集热器温度T1开始上升,当集热器温度达到控制器的设定温度(T1≥60℃),且集热器出口与集热器进口的温差T1-T2≥10℃,时,集热器循环水泵开始启动,集热器内的高温热水均匀的输送到每个换热盘管,通过换热盘管将热量传递给每个储热水箱;当上述两个条件有一个不能满足时,循环停止。 2、辅助加热:储热水箱上安装2.4kw 电加热管,阴雨天没有太阳时,用户可以像使用电热水器一样使用储热水箱。储热水箱的控制器可以设定加热时间和加热温度,加热温度到60℃,电加热器停止加热。 3、太阳能系统原理图:见见对应图纸的管路连接示意图 三)、热水系统配置设计思路 设计原则:满足住户每日生活热水供应,体现两个最大化、一个最低化:太阳能利用最大化,热水使用最大化,运行成本最低化。 1、提供洗浴热水温度为55℃±5℃。 2、量身打造的智能化控制功能设计确保最大程度使用太阳能。 3、采用吸热效率高的平板太阳能集热器阵列。 4、系统形式:太阳能+燃气壁挂炉辅助加热系统联合供水。 5、太阳能各系统部件精良选材,均有产品检验合格证,保证100%合格。 6、太阳能热水系统实现安全、可靠、高效的全自动无人值守运行。 设计所需集热器的面积,可以按照下式进行计算: 式中: c A — 直接系统集热器采光面积,m2; M — 日均用水量,L ;考虑日设计产水量,200L ; w C — 水的定压比热容,kJ/(kg ·℃);一般选用4.187kJ/(kg ·℃); end t — 储水箱内水的设计温度,℃;本系统选取55℃; i t — 水的初始温度,℃;按照当地平均水温选取,本系统选取15℃; f — 太阳能保证率,%,根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综 合考虑后确定,宜为65%; T J — 当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量,取当地纬度斜面上年均日辐照量 15191KJ/m2; cd — 集热器的年平均集热效率,无量纲,按照前式计算得0.636;

太阳能热水系统安装的步骤

太阳能热水系统安装的步骤 无论是在农村还是在城市,在我们的周围,除了一条条川流不息的马路之外,剩下的大部分的可称之为建筑,我们的房屋,城市里的办公楼,生活住宅,建筑知识很多,涉及的面也比较广泛,建筑知识更是值得我们学习和掌握,不管是在古代的原始社会还是封建社会又或者现在的社会主义社会,一个成功的设计师和一个成功的建筑师对建筑知识必须了解透彻,很好的运用建筑知识,更好的建筑房屋,建筑桥梁。生活措施的安装同样贯穿于建筑领域。 下面介绍一下生生措施中太阳能热水系统安装时的一些步骤和需要注意的: 一污水和气体的排除 为了保证太阳能热水系统的运行正常,还应设置排污阀和通气管。排污阀一般安装在系统的最低处,以确保水箱或集热器和管路中的污物及杂质能顺利排出,并在维修和防冻时将水放出。 二管路的连接方法 管路的连接应根据取水方法和安装位置的高低及水压的大小确定。 1.放水法安装 当集热8的安装位置高于用水器具的位置时,则应用放水法管路连接。 2.顶水法管路连接 用水器具高于太阳能集热器时,则应采用顶水法管路连接。 3.综合法管路连接 这种管路的连接就是放水与顶水方法的共同结合。该种方法主要适用于自来水压力不稳定地区或安装于屋顶上的集热器。压力过大可采用顶水法,压力较低时,又可采用放水法。 三水位控制方法 水位控制的方法主要有以下两种: 1.直观法 直观法也就是直接观察的方法,它主要是观看溢流管出水来作为判断的标准。另外,直观法还可通过直接观察水表的流量作为水位的标准。 2.电子控制法 电子控制法有两种表现形式: 一是声响测控法;另一种是灯亮测控法。前者是利用声响感应器件将水位信号转变成为声音的信号来控制水位的方法;后者是利用水满后触点开关将线路连通,信号灯发来控制水位。 家用太阳能集热器安装: 家用太阳能的采光面积通常在0.6—2rr12之间,用户可结合家人口的多少和热水的需用量进行选购。家用太阳能热水系统一般采用10~15mm粗的塑料软管进行连接。集热器采用支座式的应安装在屋顶上;分体壁挂式的可挂在屋檐下。但不论采用哪种形式,均应固定牢固。 1.真空管的安装 真空管集热器的安装顺序首先是安装水箱、支架、输水管道,最后再插玻璃真空集热管。在插真空集热管时,首先检查集热管内的密封橡胶圈的安装质量,橡胶圈上或集热管圆孔边缘上不能粘有聚氨酯或其他污物,密封圈必须放置平整,插集热管前在橡胶圈日上涂抹肥皂水。各集热管插入的深度应一致。

太阳能热水施工方案

施工投标文件 工程名称:余政储出(2013)36号地块1#—2#住宅楼、3#商业商务办公楼、地下室项目太阳能热水系统 工程 投标文件内容:投标文件技术部分 法定代表人或 委托代理人:(签字或盖章) 投标人:杭州浙大中软智能科技有限公司(盖章)

日期:2017 年5月23 日 投标文件技术部分 目录 第一章编制说明 第二章工程实施总体部署规划 第三章主要施工、检测机械设备进场计划 第四章主要材料、设备进场计划 第五章临时用地表(表6) 第六章冬雨季施工措施 第七章施工进度计划及保证措施 第八章安全生产、文明施工及环境保护措施 第九章施工准备及现场管理 第十章质量保证体系及保证措施 第十一章施工组织架构 第十二章、施工方案 第十三章设备试运行调试 第十四章工程竣工验收 第十五章培训计划 第十六章售后服务承诺

第一章编制说明 1.1工程概况表(表1) 1.编制依据 本施工组织设计编制的依据为廉租房施工图纸以及国家有关的施工验收规范、标准图集、质量评定标准和当地政府的有关规定。 2.采用标准、规范 GB50242-02《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GB50235《工艺金属管道工程施工及验收规范》 GB50194-93《建筑工程施工现场临时用电安全规范》 JGJ33-86《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ59-88《施工现场临时用电安全生产管理制度》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 第二章工程实施总体部署规划 2.1项目系统管理工作任务安排 根据廉租房、普层、小高层及农村太阳能热水器工程相关的要求、工程工期进度及工作性质,本方案将太阳能热水工程管理工作分为优化系统设计(即二次深化设计)、工程施工前准备工作的管理、工程设备的安装与调试及试运行与验收移交。 2.1.1优化系统深化设计 在工程方提供的图纸的基础上,根据工程及监理要求及系统相关行业规范,结合本公司丰富的实际施工经验将原设计图纸进行细化并根据实际情况提出建设性方案,绘制出符合实际要求的施工

太阳能热水系统设计、安装及验收规范

太阳能热水系统设计、安装及工程验收 技术规范(试行) 1范围 本标准规定了太阳热水系统设计、安装要求及工程验收的技术规范。 本标准规范适用于提供生活用及类似用途热水的储水箱容积大于0.6m3的具有液体传热工质的强迫循环太阳热水系统。这些系统根据当地条件单独设计和安装。 2引用标准 GBJ 205——1983 钢结构工程施工及验收规范 GB/T 700——1988 碳素结构钢 GB/T 714——2000 桥梁用结构钢 GB/T 4706.1——1998 家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求(eqv IEC335——1:1991) GB/T 4272——1992 设备及管道保温技术通则 GB/T 8175——1987 设备及管道保温设计导则 GB 8877——1988 家用电器安装、使用、检修安全要求 GB/T 12936——1991 太阳能热利用术语 GB 14536.1——1998家用和类似用途电自动控制器第一部分:通用要求GB/T 15513——1995 太阳热水器吸热体、连接管及其配件所用弹性材料的评价方法 GB/T 17581——1998真空管太阳集热器 GB 50057——1994建筑物防雷设计规范 GB 50171——1992 电器装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50207——1994 屋面工程技术规范 GB 50258——1996 电气装置安装工程1KW及以下配线工程施工及验收规范 JB 4088——1999 日用管状电热元件 3 定义 3.1顶水法 利用水的压力将冷水从储水箱或集热器底部注入系统并将储水箱中的热水从储水箱的上部顶出的取热水方法。 3.2 膨胀罐和泄压阀 系统中,介质预热膨胀,膨胀罐是安装于系统循环管路上为这种体积变化提供空间的容器,泄压阀是保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道,防止发生意外。 4 系统类别与特征 4.1强迫循环系统 强迫循环系统是利用机械设备等外部动力迫使传热工质通过集热器进行循环的太阳热水系统。强迫循环系统通常采用温差控制、定时器控制等方式。4.2 辅助加热

太阳能热水工程调试方案

X X X 太阳能调试方

太阳能-电热水系统调试方案 一、工程概况本工程共两处单体设置了太阳能- 电热水器,分别位于宿舍屋顶及控制及应急中心屋面,宿舍太阳能- 电热水器每天需提供60 度的热水24 立方,系统配套两个容积为12 立方的不锈钢水箱,配5 台循环泵。应急控制中心屋面太阳能- 电热水器每天需提供60 度的热水2.5 立方,系统配套一个容积为2.5 立方的不锈钢水箱,配1 台集热循环泵,系统配套一个气压给水装置。 二、太阳能- 电热水器系统调试条件 1、太阳能热水系统正确安装完毕; 2、管路已试压、冲洗完成。 2、系统具有安全的供电电源; 3、系统具有稳定的供水水源,且上水水压达到系统要求; 4、当环境空气温度低于4°C,如果水进入集热器,就可能发生冻结;如果系统不能承受高辐照度下的闷晒条件,当通过集热器的传热工质的流动被阻断时,必须用不透明的材料覆盖集热器;即使系统设计成能够承受高辐照度下的闷晒条件,在这种条件下当冷水再一次进入集热器时,仍可能产生危险的过压和热应力破坏,当以上情况可能发生时,应在早晨或晚上上满水。 三、调试准备

1、结合现场,认真审阅图纸,熟悉给系统和各类设备制造厂家 的有关技术说明书。 2、认真检查管道安装质量,按系统图核对设备和管道连接的准确性和可靠性。 3、 进入调试前,对各水泵、水箱、管路及其他附件等进行完整性检 查、加油、清洗,确保设备能投入正常运行,对循环泵应事先做好单机试车,且管道系统水压试验与系统循环清洗工作已经完毕。 4、认真做好调试记录,出具调试报告。 5、认真配合各工种和设备供应商的单机调试。 6、保证调试人力、机具等资源。 四、系统调试方法 1控制器面板 时钟BB:E0 定时时间 B0:SB -定时加热 温度 集热器底水箱 ? 00000 循环上水 OOOOOO 炸集热器顶 循环辅助加热 防冻循环加热 状态显示

太阳能热水设备及管道安装施工方案

太阳能热水设备及管道安装施工方案 一. 施工准备 (一).材料要求: 1.太阳能热水器的类型应符合设计要求。成品应有出产合格证。 2.集热器的材料要求: (1)透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸 收率高,耐气候性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁 量少的钢化玻璃。 (2)集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大, 强度高。 (3)集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污 染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀 锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 (4)集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板, 铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。 (5)集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用木材、钢板、玻璃钢等。 3.热水系统的管材与管件宜采用镀锌碳素钢管及管件。要求见第二章。 (二).主要机具: 1 .机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气 焊工具等。 3 .其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。 (三)作业条件:

1.设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。 2.屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 3.位于阳台上的太阳能热水器,应在阳台栏板安装完并有安全防护措施方可进行。 4.太阳能热水器安装的位置,应保证充分的日照强度。 二. 操作工艺 (一).工艺流程:安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 (二). 安装准备: 1. 根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 2. 清理现场,画线定位。 3. 支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座 架地脚盘安装应符合设计要求。 4 热水器设备组装: (1)管板式集热器是目前广泛使用的集热器,与贮热水箱配合使用,倾斜 安装。集热器玻璃安装宜顺水搭接或框式连接。 (2)集热器安装方位:在北半球,集热器的最佳方位是朝向正南,最大偏 移角度不得大于15°。 (3)集热器安装倾角:最佳倾角应根据使用季节和当地纬度确定。 a.在春、夏、秋三季使用时,倾角设置采用当地纬度。 b. 仅在夏季使用时,倾角设置比当地纬度小10°。 c. 全年使用或仅在冬季使用时,倾角比当地纬度大10°。 (4)直接加热的贮热水箱制做安装: ﹤1﹥给水应引至水箱底部,可采用补给水箱或漏斗配水方式。

太阳能热水工程系统安装与验收规范

目录 0.总则 (1) 1.基座 (1) 2.支架 (2) 3. 贮水箱 (3) 4.集热器 (6) 5. 管路 (7) 6.检漏、冲洗 (15) 7.防腐与保温 (16) 8.辅助加热设备 (18) 9.电气与自动控制系统 (21) 10. 工程系统安全措施 (28) 11.系统调试 (29) 12.工程质量检验 (31) 13.资料整理与人员培训 (32) 14.工程验收与移交 (32)

太阳能热水工程系统安装与验收规范 0.总则 0.1为规范工程安装与验收,保证工程质量,特制定本规范。 0.2本规范依据GB 50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》、GB/T 18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》、GB/T 20095-2006《太阳热水系统性能评定规范》,结合本公司实际情况编写。 0.3本规范适用于各种太阳能热水系统的安装、质量检验与验收。 1.基座 1.1 集热器基座 1.1.1 预制水泥墩的集热器基座应满足以下条件: a)水泥墩预埋件应居中设置,水泥墩外观应平整、无质量缺陷; b)水泥墩应摆放整齐、放置平稳,且不应破坏屋面防水层。 1.1.2现场制作的集热器基座应满足以下条件: a)应使基座设置在建筑物的承重位置; b)基础做完后,防水破坏部分应重新做防水处理,且应由专业人员来完成;防水卷材 应粘接牢固,密封严实,不应有皱折、翘皮和鼓泡等缺陷,以确保屋面不渗漏。 1.1.3在轻型屋面上制作集热器基座时,应特别注意安全,并确保基座牢靠稳固。

1.2 贮水箱基座 1.2.1贮水箱基座应由专业施工人员完成,以确保安全。 1.2.2贮水箱基座的设置应满足以下要求: a)应设置在建筑物的承重墙(梁)上; b)贮水箱基座应加预埋铁,基座没有干固前,应做好保养与防护; c)全部基座应做操平处理; d)基座四周应留有足够的维修空间。 1.3 其它基座 1.3.2基座施工工艺应符合相关施工规范,确保施工质量。 2.支架 2.1 基本要求 2.2集热器支架 保支架整体满足抗风要求。 2.2.5支架处于建筑物的防雷保护区内时,钢结构支架应与防雷网多点焊接;支架处于建筑物的防雷保护区之外时,应单独制作避雷装置。 2.2.6焊缝应外形均匀,焊道与焊道、焊道与钢材过渡平滑,焊渣和飞溅物应清除干净。 2.2.7集热器支架焊接完毕后,应按设计要求做防腐处理,设计图纸没有明确防腐措施的,

太阳能热水工程合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 太阳能热水工程合同

编号:FS-DY-20722 太阳能热水工程合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:铁岭紫晶太阳能有限公司(以下简称乙方) 甲乙两方就太阳能热水系统工程,经友好协商,对系统设计达成了共识,现就有关事宜签字协定如下: 一. 系统技术参数 1. 太阳能系统采用工程用集热模块型,即每组模块由mm,长mm全玻璃集热真空管支,共组,合集热面积为m 2. 2. 系统在春秋季节光照充足的条件下,日产热水约8吨(温度在45度75度之间) 3. 配套只吨保温水箱。(品牌为、型号、内胆材质为sus304不锈钢,外壳材质为,保温层为聚氨酯整体发泡)。 4. 配套组电加热,9kw/380v/组。 5. 系统循环方式为循环,光照不足及其它季节系统产

水温度不足时,控制系统启动辅助加热。 6. 控制系统型号为。 7. 室内冷热水管、电线管路由方施工,方派人技术指导。 二. 工程验收方式 1. 系统验收由甲乙双方共同进行。 2. 系统所采用的全部材料均为优质品,符合国家的相关标准。 3. 系统验收标准见书中系统技术参数及验收规范,中系统技术参数及验收规范的具体指标低于国家相关行业指标或标准的,应以国家标准为依据进行验收。 三. 工程造价及付款方式 1. 工程总造价为人民币:大写()。 2. 工程付款方式为合同签订后甲方首付工程50%()作为预付款,货到工地,工程安装结束、系统调试正常后,甲方应付工程款%(),其余货款%()完工三个月内付清。 四. 甲方责任及义务

(完整版)太阳能热水系统施工工艺

太阳能热水设备及安装施工工艺 1、施工准备 1.1材料要求 1.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 1.1.2集热器的材料要求: 1.1. 2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。 1.1. 2.2集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。 1.1. 2.3集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 1.1. 2.4集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板,铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。 1.1. 2.5集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用木材、钢板、玻璃钢等。 1.1.3热水系统的管材与管件宜采用镀锌碳素钢管及管件,要求见第二章。 1.2主要机具: 1.2.1机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 1.2.2工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气焊工具等。 1.2.3其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。 1.3作业条件: 1.3.1设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。

1.3.2屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 1.3.3屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 1.3.4太阳能热水器安装的位置,应保证充分的日照强度。 2、操作工艺 2.1工艺流程: 安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗→温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 2.2安装准备: 2.2.1根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 2.2.2清理现场,画线定位。 2.3支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座架地脚盘安装应符合设计要求。 2.4热水器设备组装: 2.4.1管板式集热器是目前广泛使用的集热器,与贮热水箱配合使用,倾斜安装。集热器玻璃安装宜顺水搭接或框式连接。 2.4.2集热器安装方位:在北半球,集热器的最佳方位是朝向正南,最大偏移角度不得大于15℃。 2.4.3集热器安装倾角:最佳倾角应根据使用季节和当地纬度确定。 2.4. 3.1在春、夏、秋三季使用时,倾角设备采用当地纬度。 2.4. 3.2仅在夏季使用时,倾角设置比当地纬度小10°。 2.4. 3.3全年使用或仅在冬季使用时,倾角比当地纬度大10°。 2.4.4直接加热的贮热水箱制做安装: 2.4.4.1给水应引至水箱底部,可采用补给水箱或漏斗配水方式。 2.4.4.2热水应从水箱上部流出,接管高度一般比上循环管进口低50至100mm,为保证水箱内的水能全部使用,应从水箱底部接出管与上部热水管并联。

太阳能热水系统工程施工组织方案设计

目录 第一章、施工组织设计 (2) 第一节、项目实施工作计划 (2) 第二节、施工组织计划 (5) 一、工程重点、难点 (5) 二、施工组织策划 (6) 三、施工资源需求计划 (7) 四、施工总平面布置规划 (15) 五、进度计划保证措施 (16) 六、工程施工方案 (20) 七、工程质量管理策划 (25) 八、安全、文明施工管理策划 (27) 九、和谐施工与绿色施工管理策划 (28) 十、组织协调管理策划 (32) 十一、冬雨季施工技术措施的编制与实施 (34) 十二、竣工验收流程 (36)

第一章、施工组织设计 第一节、项目实施工作计划 一、工期计划 工程总目标:按期完工 项目工期计划严格按照甲乙双方约定执行: 二、设计和设计联络实施工作计划 1、设计联络会的目标: 通过设计联络会协商解决明确双方的责任和义务以方便合同的顺利执行。2、设计联络会的组织: 1)设计联络的组织工作由甲方负责。 2)我方接到进场施工通知后,将设计联络进度计划、图纸文件提交计划等报招标人予以确定。 3)我方会在设计联络会召开前两周,将需要确认的图纸和资料提交给甲方。 4)我方选派参加设计联络的技术人员是在设计方面有多年工作经验的工程师,并且为本项目的主要技术人员。所有参加联络会议的技术人员精通技术、身体健康。 5)联络会期间,我方保证做好会议记录,并形成会议纪要,并配备必要的办公用品。 6)联络会之后,我方将按照会议纪要的要求完成其所规定的工作。 3、设计联络的容: 1)设计联络会议主要解决的问题包括但不限于以下几个方面:

A. 我方完整的介绍产品的技术、设计思想。 B. 双方互提基础资料,确认设备功能、技术参数和设备数量。 C. 甲方审核我方技术规格书,确定我方设计方案; D. 确定与其它系统的接口; E. 确定组装、调试(含联调)、验收的相关标准; F. 确定产品的出厂验收、检验部件清单、试验项目、技术规格及试验方法; G. 确定产品完成现场组装后的工程质量验收方法; H. 确定维护保养方式。 2)我方的设计工作严格执行投标人质量体系和质量计划的相关规定,并符合甲方、监理单位提出的要求。 3)我方根据用户需求书的要求以及设计联络的容及时间要求,在规定的时间完成对投标产品的设计。在设计联络会议期间由招标人审查后签署设计认可证明,此后我方才能进行设备制造工作。设计联络会议 4、参加人员: 业主方可派遣相关人员如:项目主管部门、设计管理部门、合同管理部门有关人员等。我方可派遣质量部、开发部、设计部、工程安装公司等相关部门人员进行参加。 其他 如有必要可召开临时联络会议。与设计联络有关的一切费用由我方负责,报价已含在总报价中。 三、产品的装卸、储存、包装、发运 我方对产品的装卸、储存、包装、发运建立有一定的程序,形成文件并加以实施。 1、包装方案 1)包装方式:包装方式:木底座+拉伸膜+塑料袋包装,保证在运输、装卸过程中完好无损,并有减振、抗冲击的措施。所有货物均按运输装卸的不同要求及货物本身的特性,有关包装、储运标志、包装标志符合GB/T6388和GB/T191的有关规定。产品包装前,我方负责进行检查清理,不留遗物,并保证零部件齐全。 2)包装所用的材料及包装结构具有较强的可复原性,以保证货物在现场开箱

太阳能热水系统施工组织设计

目录 第一章、工程概况 (1) 第二章、项目组织机构 (33) 第三章、工期计划及保证措施.....................................................错误!未定义书签。第四章、HSE管理措施................................................................错误!未定义书签。第五章、施工准备.........................................................................错误!未定义书签。第六章、施工组织设计方案.........................................................错误!未定义书签。第七章、技术方案.........................................................................错误!未定义书签。第八章、检验设备及检验方案.....................................................错误!未定义书签。第九章、技术支持及售后服务条件.............................................错误!未定义书签。 第一章、工程概况 本项目为中国石化长城能源化工(宁夏)煤业有限公司宋新庄煤矿太阳能电辅热自动控制洗浴系统,原集中供热热源与现有系统进行局部改造,新建太阳能电辅热以及控制系统。主要工作内容包括太阳能电辅热自动控制洗浴系统的土建施工、太阳能热水系统设备、电辅助设备及配电设备、配电电缆、其它配套水泵等设备采购、设备设施运输和装卸、安装、系统检测、调试、验收、仪表检验、培训及其它技术服务、保修、售后服务等内容。项目工程施工完成后具备运行条件,项目为交钥匙工程,效能达到设计参数要求。具体包括以下 1、土建工程:包括电辅助锅炉配电电源缆线管沟的开挖、电缆缆线的敷设;太阳能安装各种管线中墙面、屋面、屋顶的开孔,安装完成后孔洞的封堵、防水及需墙面的恢复,要求达到原设计使用效果;及其它与本工程相关的所有土建工程。

(整理)太阳能热水器安装示意图.

太阳能热水器的工作原理图 太阳能热水器以其天然环保、可再生循环的能源优势获得了大多数人的青睐,但还是有不少朋友对太阳能热水器工作原理,太阳能热水器如何安装等问题不太了解,买购网小编特意为大家汇集了太阳能热水器的知识,想要购买太阳能热水器的您不妨一起来看看吧。 太阳能热水器简介 太阳能热水器把太阳光能转化为热能,将水从低温度加热到高温度,以满足 人们在生活、生产中对热水的使用需求。太阳能热水器按结构形式分为真空管式 太阳能热水器和平板式太阳能热水器。真空管式太阳能热水器为多数,占据国内 95%的市场份额。真空管式家用太阳能热水器是由集热管、储水箱及支架等相关 附件组成。把太阳能转换成热能主要依靠集热管。集热管利用热水上浮冷水下沉 的原理,使水产生微循环而达到所需热水。 太阳能热水器分类 1、从集热部分来分可分为:真空玻璃管太阳能热水器和金属平板太阳能热 水器。 真空玻璃管:是目前吸热效率最高的集热部分,优点不需要在集热部分在增 加保温层,现在的真空玻璃管在抗高温,抗打击和保温上,性能都是一流,被大 部分生产厂家采用。缺点体积比较庞大,管中容易集结水垢。 金属平板:传热性能极佳的金属片上,覆盖上吸热涂层,利用金属的传热性, 将吸收的热量传于水箱中。优点外观美观,安装方便,可以做成平板,而且不 容易损坏。缺点:保温要花很大的代价,成本高,间接的就是增加消费者负担。 2、从结构上来分可分为:普通式太阳能热水器和分体式太阳能热水器。 普通式:将真空玻璃管直接插入水箱中,利用加热水循环,使水箱中水温升 高,是目前厂家都采用的。也是流行的最常规的。该类热水器只有顶层能用,除 非顶层用户和你楼下的关系特铁,而且屋顶的面积是有限的。

太阳能热水系统施工工艺

太阳能热水设备及安装施工工艺依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 2.1.2集热器的材料要求: 2.1.2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。 2.1.2.2集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。 2.1.2.3集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 2.1.2.4集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板,铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。 2.1.2.5集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用木材、钢板、玻璃钢等。 2.1.3热水系统的管材与管件宜采用镀锌碳素钢管及管件,要求见第二章。

2.2主要机具: 2.2.1机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气焊工具等。 2.2.3其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。 2.3作业条件: 2.3.1设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。 2.3.2屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 2.3.3屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 2.3.4太阳能热水器安装的位置,应保证充分的日照强度。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗→温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 3.2安装准备: 3.2.1根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 3.2.2清理现场,画线定位。 3.3支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座架地脚盘安装应符合设计要求。 3.4热水器设备组装:

太阳能热水设备及安装施工工艺

太阳能热水设备及安装施工工艺 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 2.1.2集热器的材料要求: 2.1.2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。 2.1.2.2集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。 2.1.2.3集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 2.1.2.4集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板,铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。 2.1.2.5集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用木材、钢板、玻璃钢等。 2.1.3热水系统的管材与管件宜采用镀锌碳素钢管及管件,要求见第二章。 2.2主要机具: 2.2.1机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气焊工具等。 2.2.3其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。 2.3作业条件: 2.3.1设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。 2.3.2屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 2.3.3屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 2.3.4太阳能热水器安装的位置,应保证充分的日照强度。 3、操作工艺

太阳能热水工程施工安装过程及方法 (2)

太阳能热水工程施工安装过程及方法 太阳能热水工程施工安装过程及方法。一般的太阳能工程施工过程都会有以下步骤,各个不同的太阳能工程类型和情况不同,安装过程及方法也会有所不同,这里我们只做一个基本安装过程和方法的介绍。 一、基础施工 基础包括集热器钢支架下的混凝土基础和贮热水箱的钢支架混凝土基础。它们在太阳能热水工程施工中最先遇到,是以后施工中最基本、最重要布局的根据。 (1)集热器钢支架基础的施工 在预制基础就位前或现浇混凝土基础前,定标高,放定位轴线是施工中最为重要的一个环节,一定要严格遵守工程平面图的定位轴线尺寸要求,严格控制,以求准确。 现浇筑混凝土时,应用固定架将柱脚支座板或锚栓安设定位轴线规定的位置上,锚栓要罩或用毛毡等物将螺纹部门保护好,以防受损。 基础施工可选用下列一种方法施工: 1)、将柱脚基础支撑面一次浇筑到标高位置后,不再进行浇灌水泥砂浆。 2)、将柱脚基础混凝土浇筑到较设计标高低40-60毫米的位置,然后用细石混凝土找平至设计标高。找平工作应采取措施,保证细石面层与基础混凝土紧密结合。 预置品凝土时,也同样按该方法施工: 1)、预先俺设计标高安置好柱脚支座板,并在钢板下浇灌细石混凝土至标高。 2)、将柱脚支座板下的混凝土浇筑到较设计标高低40-60毫米的位置,然后用细石混凝土找平至标高。 基础施工完成后,必须进行严格检验其标高和定位尺寸。 (2)贮热水箱钢结构支架下混凝土基础的施工 贮热水箱钢支架下混凝土基础的施工方法与集热器支架基础的施工相同。施工后同样须进行严格报验。 二、钢结构的施工 钢结构的制造与安装,必须严格根据集热器阵列支架图和贮热水箱支架图进行施工。使用的金属材料,要符合国家“普通碳素钢号和一般技术条件GB700-84”标准和“桥梁建筑用热轧碳素钢技术条件GB714-84”标准,采用钢号为A3,施工安装中特别注意下列工序质量。 (1)钢材的矫正: 太阳热水工程中太阳能集热器主结构大部分是由角钢、槽钢和钢板构成。在进现场之前某些钢材不一定平直,因此在放样,好料和拼装之前需要将这些不符合施工要求的钢材加以矫正。矫正后的钢材,表面上不应有洼陷及其他损伤。 (2)下料和拼装 拼装是将已矫正,下好的钢材进行组合。这些工序要求在焊接部位进行清理,清楚铁锈、飞刺、污物。有些承载构件在焊连接前的拼装中,应严格按焊接工艺要求检查接缝口。拼装过程中应保证制成构件的实际尺寸符合设计要求尺寸。 (3)支架构件焊接 电焊焊接工作在整个太阳热水工程的制造过程中工作量最大,也是要求最高的工序。如果焊接达不到设计要求,那将使以后的工作难以进行。补救会造成可观的经济损失。因此,尽管从整体结构的制造中,操作技术含量要求并不高,但对关键部位的焊接、关键部位的拼装焊接,应由有证的焊工来完成,以确保工程质量。对于其他不太重要的焊接部位,可在有经验的焊工指导下进行。 焊接中容易出现的问题: 未焊透:焊接速度过快,使用电流过小,焊条熔点低,焊接表面有脏物; 咬肉:电流过大,电弧拉的过长,焊条摆动方法不对; 气孔:焊接速度过快,焊条摆动不稳,焊接表面有油脂、氧化铁或锈皮。电流过大,焊条潮湿也能出现气孔; 夹渣:气割渣,电焊残渣未清除,溶化金属粘度大,焊条药皮比重大,焊条摆动方法不对;

相关文档