变频器技术规格书(1)

皮带机配套变频器技术规格书 一、设备使用条件: 变频器与带式运输机配合使用,工作环境温度: 0℃~+40℃,贮存环境温度-10℃~+40℃;环境空气湿度不大于95%(+25℃);大气压力:80kPa~110kPa;海拔:<2000米;有甲烷和煤尘等爆炸危险的矿井中。 二、设备名称及数量: 名称:变频器 数量:3台 三、主要技术参数 1.功能描述 (1)变频器与口孜东矿111304面带式输送机配套尺寸相同,皮带机采用3×450KW电机驱动。 (2)能与口孜东矿下运胶带机变频器互换使用。 (3)变频器设有过压、欠压、过流、漏电、过载、功率元气件过热和电机缺相、故障闭锁等保护。 (4)变频器对电机的速度检测由轴编码器实现,电机必须预留轴编码器安装位置。 (5)皮带保护回路接点接入变频器停止回路,变频器要具备至少2对外引输出常开、常闭接点。 (6)起动和运行过程中具有功率自动平衡功能,在多机拖动时,根据皮带机电机驱动装置的结构布置,变频器可实现转矩或速度全程跟踪,达到功率平衡、顺序启动等控制。 (7)与皮带机的自动张紧系统配套实现皮带机启动时的预张紧,

皮带机应平稳启动。 (8)皮带机控制系统、变频器应与制动闸控制系统配合,实现平稳轻重载启动、停车、紧急停车。 (9)在三驱动中,其中有任一台驱动系统有有问题,能利用其他二驱动减载运行。 (10)变频器具有以下诊断和保护功能:失压检测与脱扣;过压检测与脱扣;过流检测与脱扣;温度过高检测与脱扣;外部脱扣信号检测与脱扣;变频器输出端短路检测与脱扣;接地故障检测与脱扣;电动机失速保护;电子式I2t电动机保护;9条故障信息缓冲区。 (11)在下运皮带输送控制系统中要求变频器具有四象限控制运行能力,回馈电流500A、200%转矩启动;不小于1分钟。 (12)输入电抗器和输出电抗器分别单独采用隔爆箱放置,主机用电抗器采用PT100温度保护,当电抗器铁芯温度为130℃时,操作台显示温度报警,电抗器铁芯温度为150℃时,自动停机保护。电抗器的绝缘等级为地H级,厂家严格解决散热问题。 (13)设备安装调试结束后,乙方须提供系统的EMC现场测试报告。 (14)变频器电控系统的所有出入线喇叭嘴的垫圈都用单层垫圈。 (15)实现电压、电流、速度、频率等显示及故障显示。 (16)控制系统应提供TCP/IP接口,可与矿井自动化系统组网,配合矿方,免费提供通讯协议实现集控,具有故障记忆功能。 (17)保护系统:变频器的各种保护:变频器具有过流、过压、欠压、短路、过热、过载、断相、电机堵转等保护。 (18)矿用隔爆兼本质安全型交流变频软起动控制器(内装原装进口四象限变频器,并含输入电抗器、滤波器、输出电抗器等EMC装

高压变频柜技术条件书

东营市亚通石化有限公司 高压变频项目 技术协议 甲方: 乙方: 2012年2月9日

目录 1、概述 (3) 2、规范与标准 (3) 3、供货范围 (5) 3.1、供货产品 (5) 3.2、随机备件清单 (5) 4、技术要求 (5) 4.1、变频器 (5) 4.2、控制与通讯 (7) 4.3、存储于安装要求 (8) 5、现场技术服务 (10) 5.1、现场服务计划 (10) 5.2、乙方现场服务人员的职责 (11) 5.3、甲方现场负责人员的职责 (12) 6、甲乙双方工作及责任范围 (12) 6.1、甲方工作及责任范围 (12) 6.2、乙方工作及责任范围 (13) 7、双方联络方式 (14) 8、其他事宜 (15)

1、概述 1.1、本技术协议书适用于高压变频器项目主要技术和相关要 求。它包括高压变频系统的技术规范与标准,设备供货范围及其技术方案的设计, 整套设备的制造及供货,现场安装指导、试验、调试,技术培训、技术服务、质 量保证等各方面的技术规范。对于本项目的设备,技术方案,售后服务,质量要 求和性能指标均以本技术协议书为准。本项目所针对的用户方(甲方)为, 供货方(乙方)为。 1.2、本技术协议书是甲乙双方根据甲方的实际需求及工艺要求编制的,并对相关细节 做出规定。乙方提供符合本规范书及相关工业标准的优质产品和服务。并满足国 家有关安全、环保等强制性标准及规定。 1.3、本技术协议书经甲乙双方签字盖章确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同 等的法律效力。 2、规范与标准 Q/VCRR 15-2011 RNHV 系列高压变频调速器通用技术要求 GB 156-2007 标准电压 GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和 部分型式试验成套设备 GB/T 1980-2005 标准频率 GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc: 振动(正弦) GB/T 7947-2006 人机界面标志标识的基本和安全规则导体的颜色或数 字标识 GB/T 4025-2003 人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器 的编码规则 GB/T 2900.1-2008 电工术语基本术语 GB/T 2900.33-2004 电工术语电力电子技术 GB/T 3797-2005 电气控制设备 GB/T 3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB/T 3859.2-1993 半导体变流器应用导则 GB/T 3859.3-1993 半导体变流器变压器和电抗器 GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)

变频器基本结构详解-民熔

变频器基本结构-民熔 整流电路: 整流电路的功能是把交流电源转换成直流电源。整流电路一般都是单独的一块整流模块,但不少整流电路与逆变电路二者合一的模块如民熔变频器系列。 整流模块损坏是变频器常见故障,在静态中通过万用表电阻挡正反向的测量来判断整流模块是否损坏,当然我们还可以用耐压表来测试。有的品牌变频器整流电路,上半桥为可控硅,下半桥为二极管。如大功率的丹佛斯、台达等。判断可控硅好坏的简易方法,可在控制极加

上直流电压(10V左右)看它正向能否导通。这样基本大致能判断出可控硅的好坏。 另外,民熔变频器G9S(P9S)11kw以下的整流模块的特点为该模块集中五种功能。整流,预充电可控硅,制动管,电源开关管,热敏电阻。如CVM40CD120整流模块引脚及功能的名称,供同行参考。

整流:R、S、T、A(+) N-(-) 充电可控硅:A1、P1、G+n(触发) 制动管:DB、N_、G7(触发) DB1 B+是其续流二极管 电源开关管:D8、S8、G8 热敏电阻:Th1 Th2 G9S(P9S)15kw~22kw,整流模块为(VM100BB160)它的功能除整流外还有预充电可控硅。功率在30kw以上的为整流模块单一整流功能。功率75kw以上为多组并联整流模块。 平波电路: 平波电路在整流器、整流后的直流电压中含有电源6倍频率脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动,为了抑制电压波动采用电感和电容吸收脉动电压(电流),一般通用变频器电源直流部分对主电路构成器件有余量,省去电感而采用简单电容滤波平波电路。 对滤波电容进行容量与耐压的测试,我们还可以观察电容上的安全阀是否爆开。有没有漏液现象来判断的它的好坏。

变频器结构及工作原理

变频器结构及工作原理 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。如图1所示,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。 1. 整流器 它与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压。 2. 中间电路,有以下三种作用: a. 使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用。 b. 通过开关电源为各个控制线路供电。 c. 可以配置滤波或制动装置以提高变频器性能。 3. 逆变器 将固定的直流电压变换成可变电压和频率的交流电压。 4. 控制电路 它将信号传送给整流器、中间电路和逆变器,同时它也接收来自这些部分的信号。其主要组成部分是:输出驱动电路、操作控制电路。主要功能是: a. 利用信号来开关逆变器的半导体器件。

b. 提供操作变频器的各种控制信号。 c. 监视变频器的工作状态,提供保护功能。 现场对变频器以及周边控制装置的进行操作的人员,如果对一些常见的故障情况能作出判断和处理,就能大大提高工作效率,并且避免一些不必要的损失。为此,我们总结了一些变频器的基本故障,供大家作参考。以下检测过程无需打开变频器机壳,仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。 以下检测过程无需打开变频器机壳,仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。

低压变频器技术规格书

xxxx项目 低压变频器柜技术规格书 xxxxxx有限公司 二零一三年八月

审定:审核:校对:编制:

一、总则 1.本技术协议书适用于xxxx项目中采用的变频调速装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 3. 本技术协议书经双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 4. 本协议书未尽事宜,由双方协商确定。 二、工程及设备概况: xxxx项目规模为2台350t/d垃圾焚烧炉,配套一台15MW汽轮发电机组。部分设备根据工艺要求,需要变频调速。变频器与电机采用一拖一方案,既可以远程自动调速,也可以现场手动调节。本项目需变频调速设备如下: 1.鼓风机电机:380V、110KW,变频装置(ACS800)输入输出电压380V。调速系 统带软启工频旁路。共2台。 2.引风机电机:380V、280KW,变频装置(ACS800)输入输出电压380V。调速系 统带软启工频旁路。共2台。 3.循环水泵电机:380V、185KW,变频装置(ACS800)输入输出电压380V。 共1台。 4.冷却塔风机电机:380V、75KW,变频装置(ACS550)输入输出电压380V。 共2台。 5.给水泵电机: 380V、160KW,变频装置(ACS800)输入输出电压380V。 共2台。 6.凝结水泵电机:380V、37KW,变频装置(ACS550)输入输出电压380V。共2台。 7.射水箱补水回水泵:380V、5.5KW,变频装置(ACS550)输入输出电压380V。 共2台。

变频器结构及工作原理

变频器结构及工作原理 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

唐山鑫丰热电有限公司节能改造变频器订货 技 术 协 议 买受方:唐山鑫丰热电有限公司出卖方: 2012年5月11日

1. 总则 依据双方意向,唐山鑫丰热电有限公司节能改造变频器设备及附属设备订货事宜,经买卖双方友好协商,买受方同意出卖方承担该整套设备的制造供货、运输、卸货、改造方案、指导安装调试及技术服务和培训事项。除合同有关条款外,经双方授权代表进一步协商及明确,对设备技术方面确定如下协议: 1).本技术协议适用于唐山鑫丰热电有限公司变频器设备及附属设备。对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。 2)买受方在本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,出卖方将提供满足本技术协议和标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,均满足其要求。 3).出卖方将执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时,按较高标准执行。 4).合同签定后按本技术协议的要求,出卖方将提出设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给买受方,由买受方确认。 2.气象、地质条件

3 设备规范 3.1合同设备包括出卖方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 3.2 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守合作方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。 3.3 应遵循的主要现行标准 DL/T994-2006 中华人民共和国电力行业标准火电厂风机水泵用高压 变频器 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导 则 GB156-2003 标准电压 GB/T1980-1996 标准频率 GB/T2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导则GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色 GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-88 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法

FRD变频器基本参数设置

导入新课: 变压器变频器的发展及应用范围 变频技术诞生背景是交流电机无级调速的广泛需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。 20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其升级产品。但其调速性能远远无法满足需要。 20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速的研究得到突破,20世纪80年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现。 20世纪80年代中后期,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器技术实用化,商品投入市场,得到了广泛应用。步入21世纪后,国产变频器逐步崛起,现已逐渐抢占高端市场。 讲授新课: 课题一:变频器功能参数设置与操作 一、教学内容 1、变频器的概念:是一种将固定频率的交流电变换成频率、电压连续可调的交流电,以供给电动机运转的电源装置。 2、变频器分类: (1)交-交变频器 它是将频率固定的交流电源直接变换成频率连续可调的交流电源,其主要优点是没有中间环节,变换效率高。但其连续可调的频率范围较窄,故主要用于容量较大的低速拖动系统中。又称直接式变频器。 (2)交-直-交变频器 先将频率固定的交流电整流后变成直流,再经过逆变电路,把直流电逆变成频率连续可调的三相交流电,又称为间接型变频器。由于把直流电逆变成交流电较易控制,

因此在频率的调节范围,以及变频后电动机特性的改善等方面,都具有明显的优势,目前使用最多的变频器均属于交-直-交变频器。 二、实训目的和要求 1.熟悉变频器主回路接线; 2.熟悉操作面板显示及各按键操作; 三、三菱FR-D700变频器主回路接线 1. FR-D700变频器主回路接线图如下图 四、变频器的操作面板及使用 1、变频器操作面板如下图 2、操作面板各按键功能 按钮/旋钮 功 能 备 注 PU/EXT 键 切换PU/外部操作模式 PU :PU 操作模式 EXT :外部操作模式 使用外部操作模式(用另外连接的频率设定旋钮和启动信号运行)时,请按下此键,使EXT 显示为点亮状态 RUN 键 运行指令正转 反转用(Pr.40)设定 STOP/RESET 键 进行运行的停止,报警的复位 SET 键 确定各设定 MODE 键 模式切换 切换各设定 设定用旋钮 变更频率设定.参数的设定值 3、操作面板单位表示及运行状态表示见下表 指示灯显示 说明 备 注 设定用旋钮 运行状态 指示区 监视器

高压变频器技术文件讲解

高压变频器技术文件 第一部分气象条件 永州莲花水泥有限责任公司位于湖南省宁远县舜陵镇。 年平均温度为:18.4℃ 最高温度为:40.1℃ 最低温度为:-6.2℃ 年平均相对湿度为:79% 年平均降雨量为:1450.9mm 年平均风速为: 1.7m/s 主导风向为:西北风 海拔高度: 230米 第二部分技术要求 1 总则 1.1 本规范书仅适用于永州莲花水泥有限责任公司的高压变频调速装置。它提出了对变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。 1.6 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。 1.7 本技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。

2 、技术要求 2.1应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T12668.4-2006 调速电气传动系统第4部分一般要求:1KV以上但 不超过35KV的交流调速电气传动系统额定值的规定GB 156-2007 标准电压 GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦) GB 3797-2005 电气控制设备 GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-2008/IEC 60529:2001 外壳防护等级(IP代码) GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 9969.1-1998 工业产品使用说明书总则 GB/T10233-2005 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法 GB/T14436-93 工业产品保证文件总则 GB/T15139-94 电工设备结构总技术条件 GB/T13422-92 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波 IEEE std 519-1992 电力系统谐波控制推荐实施 2.2 设备概况 (1)高温风机电动机 型号:YRKK710-6 额定功率:1800 kW 额定电压:10 kV 额定电流:133A 额定转速:992转/分 (同步转速:1000r/min) 数量:1台 电气控制方式:中控 安装地点:生料磨电气室 (2)窑头排风机电动机 型号:YRKK560-10 额定功率:450 kW 额定电压:10 kV

高压变频器技术要求_知识交流

高压变频器技术要求_

XXX矿高压变频器技术要求 一、使用条件 1.环境温度范围: 0℃~40℃ 2.海拔高度:≤1000m 3.相对湿度范围:≤95% 4.运行地点无导电及易爆尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。 5.电网情况:额定电压10000V±10%,额定频率50HZ±5% 6.额定功率:2×630kW 7.控制电机功率:2×450kW 8.象限数:二象限 9.拖动方式:采取一拖一 二、供货范围 高压变频器供货范围 高压变频器的主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等必须遵守下列标准的最新版本,但不仅限于下列标准。 GB 156-2003 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率

GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试 验导则 GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-88 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法 GB 12668-90 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件 GB/T14436-93 工业产品保证文件总则 GB/T15139-94 电工设备结构总技术条件 GB/T13422-92 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波 IEEE std 519-1992 电力系统谐波控制推荐实施 IEC1800-3 EMC传导及辐射干扰标准 IEEE519 电气和电子工程师学会 89/336EC CE标志 GB 12326 电能质量电压允许波动和闪变 GB/T 14549 电能质量公用电网谐波 GB 1094.1~1094.5 电力变压器 GB 6450 干式变压器 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB17211 干式电力变压器负载导则 GB311 .1 高压输变电设备的绝缘配合 DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 四、变频器主要技术要求 1、变频器自带防谐波干扰电网装置,变频器输入侧对电网的谐波污染,在电机的整个调速范围内,必须满足GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》及IEEE519-1992国际标准的规定。变频器应对本体控制系统无谐波影响,如使用多脉冲整流器,整流桥脉冲数必须≥12脉冲。 2、变频器要求采用直接高-高形式,不能采用高-低-高形式,不允许有输出升压变压器,10kV输入,10kV直接输出单元串联多电平电压源形式。 3、2台变频器,需要采用主从控制方式,具有负载出力平衡功能,要求负载不平衡度小于5%。 4、变频器要求采用无速度传感器的矢量控制,同步误差率≤5%,具有启动转矩大的特点,可以重载启动皮带;低速特性好,可以低速验带;过载能力强,要求变频器具有相对电机150%60s/10min的过载能力。

ABB变频器技术协议

山东华鲁恒升化工股份有限公司 ABB变频器模块 技术规格书

目录 1概述 ................................................................................................... 错误!未定义书签。2环境条件.......................................................................................... 错误!未定义书签。3基本技术条件................................................................................. 错误!未定义书签。4控制设备要求................................................................................. 错误!未定义书签。5检验及试验 ..................................................................................... 错误!未定义书签。6制造厂提供设计技术文件 .......................................................... 错误!未定义书签。7随机技术文件如下: ................................................................... 错误!未定义书签。8技术服务.......................................................................................... 错误!未定义书签。9工作范围.......................................................................................... 错误!未定义书签。10产品包装与运输准备 ................................................................... 错误!未定义书签。

高压变频器招标技术要求

运输系统改造工程设备带式输送机 高压变频器招标 技术要求 2011年9月 1 总则 1.1 本技术要求适用于运输系统改造工程设备带式输送机高压变频器以及电气控制设计、设备制造、试验、包装、运输、安装指导、系统调试、人员培训等全过程服务内容。 1.2 本技术要求提出的是最低限度技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。投标方应保证提供符合本技术要求和有关标准的优质产品。 1.3 如投标方没有以书面形式对本技术要求明确提出异议,招标方认为投标方提供的产品完全满足本技术要求。投标方应对所有不能达到技术要求的内容,以技术偏离表的形式,以单独、明显的章节,列表在投标书内。对下述所有条款中要求投标方提供的内容,应以单独、明显的章节,以标书响应的形式单独提出。 1.4 从订货之日起至供方制造之日始的时期内,需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求,供方应遵守这些要求。 1.5 本技术要求为合同附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备要求 供货范围包括变频器和配套的干式整流变压器。买方的工作界限为变压器进线端子以上和变频器出线端子以下。变频器选用AB、ABB、西门子等国际知名品牌,具有至少10年高压变频器的生产制造经验,所供相同电压等级和功率的产品在中国相同应用上具300台以上的5年成功运行业绩。 3 系统功能 高压变频系统的功能是对带式输送机配套的电机进行变频调速,以满足不同工况下输送机的软起动、平滑停车和带速调整的要求,同时达到自动控制和节能降耗的目的。

4 工作范围 4.1 投标方应完成整个高压变频系统的设计、制造、安装指导、调试以及人员培训等。 4.2 买方的工作范围是土建设计及设备安装,为系统调试提供充分条件,并提供可靠的设备控制电源。 5 规范及标准 5.1 本技术要求以中国规范和标准为基础,承包商可以提供水平相当或更高的国际标准,设备和材料都应遵照所应用的规范和标准的最新版本。合同中所有设备和元件,包括投标方自其它单位获得的所有附件和设备,除本合同中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国家标准(GB或GB/T)国际电工委员会标准(IEC)及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。如果投标方有自己的标准或规范,必须向买方提供英文和中文复件并获得买方同意后方可采用,但原则上均不能低于GB、GB/T、IEC的有关规定,特别是这些规定或规程中与GB、GB/T、IEC标准有互相矛盾的地方,应先征得买方同意后才能制造。 5.2 投标方供应的设备和材料应达到设计、工艺和安装等方面的高标准要求。投标方应将采用 的相应标准和规范的名称及版本写入标书中。 5.3执行的标准: IEC 76 Power Transformer; IEC 529 Protection Classes of Cases(IP code; IEC 1131/111 PLC Correlative norms; IEC 68 Correlative tests; IEC68-2-6 抗震动标准 IEC68-2-27 抗冲击标准 IEC 1175 Design of signals and connections; IEC 801 Electro-magnetic radiation and anti-surge-interference IEC 870 Communication protocol; IEC1000-4 EMC 抗干扰标准

变频器结构及工作原理

a. 利用信号来开关逆变器的半导体器件。3,开机运行无输出(电动机不启动)断开输出电机 线,再次开机后 观察变频器面板 显示的输入频 率,同时测量交 流输出端子。可 能原因是变频器 启动参数设置或 运行端子接线错 误、也可能是逆 变部分损坏或电 动机没有正确链 接到变频器。4,运行时“过电压”保护,变频器停止输出检查电网电压是 否过高,或者是 电机负载惯性太 大并且加减速时 间太短导致的制 动问题,请参考 第8条。 5变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。如图1所示,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。电机堵转或负载过大。可以检查负载情况或适当调整变频器参数。如无法奏效则说明逆变器部分出现老化或损坏。

10kV高压变频器招标技术规范书

10kV高压变频器招标技术规范书 江苏长强钢铁有限公司 180m2烧结机改造工程项目 高压电机变频调速装置 招标技术规范书 目录 总则 工程条件 技术要求 投标方应填写的高压变频器技术规范表 供货范畴 技术资料 交货进度

监造、检验/试验和性能验收试验技术服务和联络 培训 设计联络 项目治理 质量保证与索赔 售后服务及承诺 技术差异表 投标人需要讲明的其它内容

1、总则 1.1 本规范书仅适用于江苏长强钢铁有限公司180m2烧结机改造工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范畴。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 所有文件、图纸采纳中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。 1.6 投标书及合同规定的文件,包括图纸、运算、讲明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。 1.7 本技术规范书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 2.1自然条件 靖江地区属于亚热带、温带过渡性季风气候。 气象条件: 年平均温度:15.3℃ 年平均相对湿度:79.2% 年平均气压:101.62kPa 最热月平均气温:24.27℃ 极端最高温度:39.6℃ 最冷月平均气温:-5.7℃ 极端最低温度:-11.2℃ 常年主导风向:东到东南

变频器基本结构与原理

变频器基本结构与控制简介 1 变频器简介 1.1 变频器的基本结构 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。 1.2 变频器的分类 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM 控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。 2 变频器中常用的控制方式 2.1 非智能控制方式 在交流变频器中使用的非智能控制方式有V/f协调控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等。 (1) V/f控制 V/f控制是为了得到理想的转矩-速度特性,基于在改变电源频率进行调速的同时,又要保证电动机的磁通不变的思想而提出的,通用型变频器基本上都采用这种控制方式。V/f控制变频器结构非常简单,但是这种变频器采用开环控制方式,不能达到较高的控制性能,而且,在低频时,必须进行转矩补偿,以改变低频转矩特性。 (2) 转差频率控制 转差频率控制是一种直接控制转矩的控制方式,它是在V/f控制的基础上,按照知道异步电动机的实际转速对应的电源频率,并根据希望得到的转矩来调节变频器的输出频率,就可以使电动机具有对应的输出转矩。这种控制方式,在控制系统中需要安装速度传感器,有时还加有电流反馈,对频率和电流进行控制,因此,这是一种闭环控制方式,可以使变频器具有良好的稳定性,并对急速的加减速和负载变动有良好的响应特性。 (3) 矢量控制 矢量控制是通过矢量坐标电路控制电动机定子电流的大小和相位,以达到对电动机在d、q、0坐标轴系中的励磁电流和转矩电流分别进行控制,进而达到控制电动机转矩的目的。通过控制各矢量的作用顺序和时间以及零矢量的作用时间,又可以形成各种PWM波,达到各种不同的控制目的。例如形成开关次数最少的PWM波以减少开关损耗。目前在变频器中实际应用的矢量控制方式主要有基于转差频率控制的矢量控制方式和无速度传感器的矢量控制方式两种。 基于转差频率的矢量控制方式与转差频率控制方式两者的定常特性一致,但是基于转差频率的矢量控制还要经过坐标变换对电动机定子电流的相位进行控制,使之满足一定的条件,以消除转矩电流过渡过程中的波动。因此,基于转差频率的矢量控制方式比转差频率控制方式在输出特性方面能得到很大的改

中压变频器技术要求

高压变频调速装置技术要求 1、总体要求 投标方应将高压变频调速装置的电源、控制、信号、操作、保护及报警等视为一个完整的一体化产品,提供成套的设备,并对其整体性负责。变频装置制造商所提供的变频装置应具有矿渣立磨系统三年以上的成功的运行经验。并出具用户使用报告和报价产品的详细样本。 1.1铭牌:所有铭牌均为铜或不锈钢制。 1.2接线端子:采用南京菲尼克斯公司产品。 1.3柜体表面为静电喷涂,颜色由业主指定,柜体外壳防护等级,IP41。 1.4备品备件:两年备品备件一览表 2.主要技术要求 2.1变频器及附属设备应符合现行国家标准的要求。 2.2 使用环境条件 (1)年最高温度:42℃ 年最低温度: -18 ℃ (2)海拔高度:110m (3)当地大气压: KPa (4)地震烈度:度 2.3 设备概况 2.3.1电动机:循环风机型号: 额定功率: KW 额定电压: kV 额定电流: A 功率因数: 额定转速:转/分调速范围: 30~50 HZ 启动转矩:倍最大转矩:倍 过载特性:绝缘等级: F 电气控制方式: DCS、机旁、本柜;控制方式选择开关设在机旁 此变频器安装地点为矿渣磨电力室

2.4 基本要求 2.4.1变频装置为直接高-高结构,禁止采用输出升压形式。变频装置应包括所有必需的设备及其内部设备之间的接线。 2.4.2变频装置采用电压源型,直接接到变频电动机上,通过调节电机的定子电压和频率来控制电机的速度.此功能需采用IGBT经电流逆变和脉宽调制(PWM)来实现。变频设备设有通风接口。 2.4.3变频装置逆变主电路拓扑应采用多电平形式。整流用移相变压器采用干式变压器,干式变压器要求铜线绕制,并有柜体封闭及通风系统。 2.4.4变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试,以确保整套系统的可靠性。 2.4.5变频装置应能在本项目所在地的环境温湿度下正常工作。 2.4.6投标方应提供最新型号的变频装置,并在投标书中详细说明结构(包括元器件型号、隔离变结构及绝缘)以及主要元器件的供应商、产地。 2.4.7 在60-100%的调速范围内,变频系统在不加任何功率因数补偿的情况下输入端功率因数必须达到0.95以上。 2.4.8变频装置对输出电缆的要求应在投标时加以说明,使用户选择的电缆应符合变频装置的要求,变频装置必须保护电机不受共模电压及dV/dt应力的影响。 2.4.9变频装置的功率单元为模块化设计,方便从机架上抽出、移动和变换,所有单元可以互换。并提供模块单元旁路后系统降额的数值。 2.4.10变频装置输出电流谐波不大于2%,必须符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求,高于国标GB14549-93对谐波失真的要求。 2.4.11变频装置对电网反馈的电流谐波不大于4%,也必须符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求,高于国标GB14549-93对谐波失真的要求,并且投标厂家需提供国家权威部门出具的检验报告。若使用多脉冲整流器,整流桥脉冲数至少为12脉冲。 2.4.12变频装置输出波形不会引起电机的谐振,转矩脉动小于0.1%,同时避免风机喘振现象。变频器可自动跳过共振点。 2.4.13变压器效率应达到98%以上,变频装置整个系统的效率(包括输入隔离变压器等)在整个调速范围内必须达到96%以上。 2.4.14在距离变频装置1米的范围内任何一个方向进行测试,所测得的变频装

高压变频器招标技术规格书

高压变频器招标技术规格书 1.总则: 1.1本技术规格书适用于900KW的瓦斯抽放泵高压变频器改造工程。它提出了对本工程所 需6kV变频调速装置的功能设计、结构、安装、试验及服务等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术规格书内容要求的优质产品。1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全 符合本技术规格书的要求。 1.4 本技术规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本技术规格书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法 律效力。 1.6 未尽事宜双方密切配合,随时协商解决。 2.制造标准: 2.1 GB/T12668.4-2006 《调速电气传动系统第4部分一般要求:1KV以上但不超过35KV 的交流调速电气传动系统额定值的规定》 2.2 GB 156-2003 《标准电压》 2.3 GB/T 1980-1996 《标准频率》 2.4 GB/T 242 3.10-1995 《电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导则》2.5 GB 2681-81 《电工成套装置之中的导线颜色》 2.6 GB 2682-81 《电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色》 2.7 GB 3797-89 《电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备》 2.8 GB 3859.1-93 《半导体电力变流器基本要求的规定》 2.9 GB 3859.2-93 《半导体电力变流器应用导则》 2.10 GB 3859.3-93 《半导体电力变流器变压器和电抗器》

高压变频器运行与维护的重点要求

高压变频器运行与维护的重点要求(暂行) 大唐黑龙江发电有限公司安全生产部 2016年1月8日

前言 随着节能减排工作的不断开展,各企业在风机和水泵等重要辅机上使用高压频器不断增多,在节能方面和降低厂用电率等方面取得了很大的收益;但由于高压变频器为新型技术,目前日常维护与运行方面经验还没有完善,各企业在这些方面的经验还存在着一定的差距,随着高压变频运行年限的不断增加,高压变频器的故障和异常时有发生,甚至造成了机组停运事件,为此省公司继电专业组和高压绝缘专业组经讨论后,结合现场实际工作情况,特制定本要求。 本规定主要引用以下规章制度,其它标准以最新版本为准。 1.防止电力生产事故的二十五项重点要求(国能安全[2014]161号) 2.GB 50171-2012 《电气装臵安装工程盘、柜及二次回路接线施工及 验收规范》 3.集团公司隐患排查表 4.DLT 1195-2012 《火电厂高压变频器运行与维护规范》 5. DLT994-2006《火电厂风机水泵用高压变频器》 6. Q/CDT 107 001-2005 《电力设备交接和预防性试验规程》

高压变频器运行与维护的重点要求(暂行) 一、高压变频器运行场所的要求 1、高压变频器应安装在室内(建议使用实体墙),应标明设备的名称和运行编号,在高压变频器柜门上应有明显的“高压危险”的标示牌;变频器上方采取防漏水措施;变频器附近不应有暖气、水管或液体管道;变频器附近不应有热源;变频器周围不应有腐蚀性气体或严重灰尘源。检查室内温度、通风情况,确保室内温度在0度-40度之间;变频器工作环境的相对湿度为0 —— 85%(无结露现象)。根据情况需要安装热风幕、轴流风机、空调等调节温度设备。 2、检查变频器室内卫生清洁,地面无积灰及杂物。 3、检查变频器室不得有异常声响、异味。 4、高压变频器室应安装检修电源箱,并配备消防灭火设施。 5、高压变频器室门口需要有挡鼠板,电缆沟及电缆孔洞应封堵良好,防止小动物进入。 6、检查变频器冷却风机运行正常。 7、高压变频器安装基础应固定牢固、可靠,变频器室的工作接地和保护接地与火电厂接地网可靠连接,接地电阻不大于0.5欧,接地点至少两点。高压变频器的金属机壳应与接地网可靠连接,接地点应有明显的接地标志。 8、在变频器室内应装设温度测量装臵,并将温度上传至集控盘前,以便实时监控及发出报警信号。

相关文档