【摘要】根据国家发展计划委员会、建设部颁发的《城市供水价格管理办法》第二十七条关于“城市供水应实行装表到户、一户一表、计量收费”的具体要求,我们应积极推进实施“一户一表”工程。这样,居民能真正意义上得到自来水公司的延伸服务、上门服务,可免去过去那种轮流抄收、分摊漏耗的烦恼,避免邻里纠纷,提高生活质量。

【关键词】住宅供水改造水表

一、“一户一表”改造工程方案

“一户一表”工程包括新建楼房、已建旧楼和院落。总的说来,方案大致分为两类:一类是采用新型水表对已建旧楼原有水表进行改造;另一类是在已建旧楼内部进行给水系统改造,将每户水表移出室外安装在住宅的公共部位。

方案一中,新型水表可才用IC卡水表或者远传水表。IC卡水表以IC卡等智能卡作为媒体,由它将各种信息输入表中控制系统,水表能按用户预付费购得的水量自动开阀供水,水量低于报警值或用尽时可自动关阀停止供水。这样“先买水,后用水”可有效解决以往水费拖欠和入户抄表效率低的问题。远传水表系统由户内远传水表和户外显示仪组成,远传水表采集传统计量数据,并将其转化为读数信号由通讯线传送至室外液晶显示屏显示,抄表员只需在户外就可抄到当月用水量,提高了抄表效率。

但新型水表在使用中存在一定的缺陷,总的来看仍不成熟:首先价格昂贵,几乎是普通水表的十倍,且品种繁多,互不兼容;其次,水表的精确度、稳定性都有待提高,传感信号线路过长易受外界影响,如人为破坏,电气干扰等都能导致计量不准;再次,电源若并在单元电表内,其所发生的费用又给用户增加了负担,若用UPS电源,其备电时间不可能很长;另外防盗功能不完善,在电源故障或停电情况下水表不能正常工作或计量不准,用户仍照常用水,有些还需要人工入户对水表重新设置初始值;因此目前不推荐采用。

方案二中,改造室内给水系统、实现一户一表有三种形式:一是集中立管,室外安装;二是采用单独立管,室外安装;三是单独立管,室内安装。集中力管形式采用楼梯间集中立管进水,可视具体情况设一或两根立管,分层配水给用户,水表、管道明装在各楼层楼梯间内,管道及水表箱室外明敷。这种方式适合于用水单元靠近楼梯间的套型,可减少对用户室内建筑和装修的破坏,室内管线改动小,但室外工程量、施工难度都较大,管道和水表需作保温处理。由于表箱分散且多数单元楼下设有防盗门,无疑加大了抄收工作量和难度。单独立管形式,室

供排水一体化投资实施方案

安徽省墉桥经济开发区供排水一体化项目实施方案 南京中创水务集团股份有限公司 1.墉桥经济开发区供排水现状分析 埇桥经济开发区,该区地处皖北平原东北部,东邻本市灵璧县,西靠淮北市濉溪县,南与蚌埠市怀远、固镇两县相连,北与本市萧县及江苏省铜山县接攘,地处苏、鲁、豫、皖交界处,为安徽省北大门。埇桥区工业由纺织、机械、轻工、化工、建材、粮油食品加工和能源五大主要产业组成。埇桥经济开发区依托曹村镇,立足埇桥区,融入徐州都市圈。园区用水主要包括生活用水、公共设施用水、生产用水、道路绿化及市政用水等几个方面。 园区用水由城市供水系统统一安排,曹村镇的供水能力不能够满足园区发展建设的要求,所以在开发区西南侧,纬八路北新建一座2万吨/日的自来水厂。随着埇桥区招商引资力度的不断加大,入驻工业园区的企业数量及常住人口也会不断增加,工业及生活废水排放量势必会大幅度增加,按照埇桥经济开发区的总体规划要求,园区管委会拟建综合污水处理厂,以满足园区发展的需要,拟建设一座一期1万吨/日、远期3万吨/日的污水处理厂。 1.1 供水系统 由于墉桥经济开发区2006年9月7日经安徽省人民政府正式批准筹建,原有曹村镇的供水能力不能够满足园区发展建设的要求,另外园区内取水系统、净水厂、输水系统及收费体系尚处空白,目前园区急需建立供水系统。 1.2 排水系统 墉桥经济开发区目前的排水系统由于没有配套污水处理厂,其生活污水通过排涝泵站直接排入水体,对当地及下游地区的饮水安全造成不利影响。埇桥开发区的水系属淮河水系,是安徽省的重点水资源控制保护区,为适应社会经济迅速发展和城市建设、管理的需要,兴建埇桥开发区城市污水处理厂工程是必要的。 2. 实施方案 2.1 基本思路 墉桥经济开发区的污水处理项目实施成功与否取决于3个因素:完善的污水收集体系、完善的污水处理系统以及完善的污水处理费征收体系。前两个因素可通过建设来完成,而完善的污水处理费征收体系则需建立在一个完善的自来水收费体系上。以目前自来水公司状况来说,完善收费体系显然是不能达到的。所以墉桥经济开发区污水处理项目实施的核心点就是完善自来水公司经营,增加营业收入,完善收费体系。 我公司提出如下基本思路:

供水管网改造工程施工方案

山东方大公司供水管路改造维修工程 施 工 措 施 施工单位:山东方大安装公司六项目 编制日起:2012-7-

第一节编制依据 山东方大工程有限公司供水管网改造施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 2.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 4.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 5.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 6.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。 第三节总体部署 施工安排:按先深后浅,先外后内向中部集中,先地下后地上,先复杂后简

单,同时安排,占满空间,占满时间,充分发挥机械施工优势,详细制定落实工、料、机进场计划,优化施工顺序和工序安排施工。 基本施工顺序: ⑴管沟开挖施工 ⑵管道施工 ⑶检查井施工 第四节施工组织体系 根据本工程空间小、施工分散、、施工现场狭小等特点,组织强有力的项目经理部,配备各职能部门,做到准备充分,人员充足,相互协调,团结协作,职责分明,各负其责。选用实力强、经验多、管理严的施工队伍。 1、管理人员 序号姓名年龄岗位职责 1 程志军53 项目经理负责全面工作 2 高绍勇56 项目书记技术总负责 3 王兆玉42 副经理现场指挥 4 肖丕东32 副经理现场安全工作 5 苏锋32 副经理质量管理 6 康红琴31 技术员技术资料 7 葛乐根35 队组长队组全面工作 8 蒲尧27 安监员现场安全监督 2、施工队伍安排 现场指挥班组长:1人 管道工:6人壮工:4人 3、安全保证措施

村居供水管网改造方案

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 村居供水管网改造方案

村居供水管网改造方案 为切实保障村居供水管网改造工作的顺利实施,节约和科学利用水资源,减轻群众用水负担,保障供水安全。现结合我镇实际,特制定本实施方案。 一、指导思想 以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,从蓬街实际出发,因地制宜,加快镇村供水一体化设施建设,实行“一户一表、计量出户”的镇村一体化供水新体制,提高人民群众的生活质量,努力构建和谐、宜居新蓬街。 二、原则要求 按照“统筹安排、分步实施、全面覆盖、保障安全”的工作原则,通过实施全镇村居供水管网改造工程,努力实现如下目标要求。 1、统筹安排。就是要把村居供水管网改造工程当作镇党委政府的重要民生工程,按照统一规划设计、统一工程监理、统一标准验收的三统一要求,统筹兼顾,避免重复建设,加强施工监督,保证工程质量。 2、分步实施。就是要按照先易后难、先急后缓的要求,安排一批供水矛盾突出、群众反映强烈的村居,优先进行供水管网改造,从XX 年至XX年,分三年时间完成全镇51个村居的供水管网改造任务(附件1)。 3、全面覆盖。就是要在供水管网改造中努力实现三个结合。要把村居三级管网改造和镇村主干二级管网改造相结合,提高供水能力,降 第 2 页共 7 页

低漏失率;要把供水管网改造和消防专项整治相结合,加强消防水栓建设,完善布局,提高消防安全水平;要把满足群众生活用水需求和工业生产用水需求相结合,加强各个园区的供水设施改造。 4、保障安全。就是要经济合理且安全可靠地向全镇居民、工业企业和各个部门供应生活、生产、消防用水,满足各用户对水量、水质和水压要求。要分三年,逐步关停全镇范围内的地下水小水厂,供水管网改造到哪里,地下水小水厂就关停到哪里。通过改造验收合格的村居,镇自来水厂要及时接收,统一管理、统一收费,为广大群众提供更加安心、周到的供水服务。 三、资金筹集 农村供水管网改造资金由各村居自行筹集,区、镇适当补助。根据区村级供水管网改造试点测算,改造资金为1200元/户,其中,剔除区、镇补助后,村居负担400元/户(户数界定以公安部门登记的常住人口在册户数为准)。未能在XX-XX年内实现改造任务的村居,区财政将不再补助。 异地购房的村民安装水表、一户多表的住户,镇自来水厂可按400元/只的标准收取改造经费。 经审批合法建设的工业厂房,需要新安装供水管线和水表的,根据其自身用地规模,镇自来水厂可按800元/亩的标准收取改造经费。 违章建设的工业厂房,原则上不能为其生产经营活动供水。但发生在XX年以前的,与现行镇村建设规划不冲突,并承诺两年内无偿拆除, 第 3 页共 7 页

最新版全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

最新全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章目标要求 (2) 第三章施工部署 (2) 第一节布署原则 (2) 第二节总体部署 (3) 第三节施工组织体系 (3) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (4) 第五节施工组织安排 (5) 第四章主要施工方案 (8) 第一节施工流程 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章冬雨季施工方案 (22) 第六章确保工程质量的管理体系及措施 (23) 第一节质量保证措施 (34) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (35) 第一节文明施工技术措施 (35) 第二节安全生产保证措施 (41) 第七章工程进度计划及措施 (48) 一、施工机械设备配置 (59)

二、机械设备的使用、维护和保养制度 (59)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 **市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户项目以下资料及相关信息组织编写: 1.**市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户给 水工程设计文件; 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 3.《室外给水设计规范》GB50013-2006; 4.《工程测量规范》GB50026-93; 5.《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 6.《砌体工程施工质量验收规范》GB502203-2002; 7.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 8.《给水排水标准图集-室外给水管道附属构筑物》05S502; 9.《给水排水标准图集-柔型接口给水管道支墩》10S505; 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

供水一户一表实施方案【最新版】

供水一户一表实施方案 一、实施原则和产权界定 贸易结算计量水表安装在住宅的公共部位,一户一表、计量出户、抄收到户”指一户家庭安装一只贸易结算计量水表。城市供水企业按户计量收费。 应遵循“积极、稳妥、规范、有序”和“用户自愿”原则,实施“一户一表、计量出户、抄收到户”过程中。对不愿意申请改造的用户,仍按原供水管理的有关规定执行。 水表在建筑物外集中安装的供水设施产权以水表为界,实施“一户一表、计量出户、抄收到户”后。水表在每层楼梯间或管道井内集中安装,供水设施产权以表前支线管道距建筑物散水坡1.5米为分界点,表前(或分界点前)供水设施产权归属供水经营者,维修保养由供水经营者负责(计量水表强制检定按《计量法》和物价局有关文件执行)表后(或分界点后)供水设施产权归用户所有,维护保养由用户负责。注册水表产权属供水经营者。 二、实施对象和范围

(一)一户一表、计量出户、抄收到户”实施对象是七层(含七层)以下的成套居民住宅;七层以上的成套居民住宅及地势较高的住宅。必须报供水企业审批,并经供水企业验收后方可投入使用。对未经同意安装二次供水设备,供水企业有权要求限期整改,可停止供水,并由建设行政主管部门按有关法规处罚。 (二)对已建成住宅“一户一表、计量出户、抄收到户”改装。要求安装安全、美观,不妨碍住户通行等正常活动。 (三)根据户型、结构等实际情况。同一单元或一幢楼应尽可能采用同一种形式改装。 (四)自来水贸易结算计量水表应采用经质量技术监督(计量检定)部门检定合格的产品。鼓励采用具有先进性、技术成熟、多种形式的新型贸易结算计量水表。对400户以上规模的住宅小区。100户以下的可根据用户意愿选用IC卡智能水表或机械表。 (五)应通过招标投标方式选用合适的材料。水管管材、配件及附属设施须符合国家的有关规定和标准。 (六)改造过程中。应根据用户的要求,有选择地采取有效的防护措施。

供水管网改造工程施工方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第二章目标要求 (5) 第三章施工部署 (6) 第一节布署原则 (6) 第二节总体部署 (6) 第三节施工组织体系 (7) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (8) 第五节施工组织安排 (9) 第四章主要施工方案 (13) 第一节施工流程 (13) 第二节主要施工方法 (14) (2)操作要点 (17) 第五章确保工程质量的管理体系及措施 (28) 第一节质量目标 (28) 第二节质量保证体系 (28) 第三节质量保证措施 (32) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (34) 第一节文明施工技术措施 (34) 第二节安全生产保证措施 (41)

第七章工程进度计划及措施 (48) 第一节施工组织管理措施 (48) 第二节施工过程中工期管理措施 (49) 第八章材料及机械、人力配置 (53) 第一节材料管理及计划 (53) 第二节劳动力组织和配置 (56) 第三节机械配置 (58) 第九章施工平面布置及占地情况 (59) 第十章新技术应用与承诺 (63) 第十一章附录 (64)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 某市大有街两侧的给水工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.合肥市市政设计院某市大有街两侧街道给水工程设计文 件; 2.某市城市建设投资有限责任公司提供的工程招标书及相关 会议及文件精神; 3.《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90); 4.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 5.《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 8.《工程测量规范》(GB50026-93); 9.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 10.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 11.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 12.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

自来水改造工程施工组织设计方案

第四章主要分部工程施工方案 第一节施工测量放线 一、施工测量的组织 (一)测量人员的素质 该工程的测量工作,关系建筑物、构作物定位及功能间的布局要求,能否满足设计要求、能否满足相关规的要求。我们将组织有理论和经验的测量人员来承担此项目的测量工作。 (二)工程测量的组织 以项目经理部牵头组织专业测量人员组成专业测量组。本工程的测量控制网由我单位测量大队测设,经业主和监理工程师验收确认后交项目部测量使用,项目部测量组在使用前应予检查及复测。 二、施工测量的的控制 (一)工程平面控制 控制点的选取土方开挖前,要作好工程测量控制,根据工程场地实际情况,采用主轴线控制法,测设和作好建筑位置控制桩。控制点设在已有建筑物墙上或做地面控制桩。。 (二)工程高程控制 本工程渠道、管道施工,每20米设一个现场水准点,以控制和引测高程,并构成闭合,以便闭合校核。根据现场情况设置水准点桩。

实际测设时,应用精度不低于DS3级水准仪。 三、施测中应注意的问题 1、观测时应做到前后视线等长,测水平线时,最好是用直接调整水平仪的仪器高度,使后视时的视线正对准水平线,前视时则可直接读出。 第二节土方开挖、回填夯实 一、土方开挖 (一)工艺流程:放线-开挖-运土-设挡土板-开挖 施工方法:对于值班室、管道采用人工开挖土方,遇岩石时由爆破公司爆破。 二、土方回填夯实 (一)工艺流程:清理-检验土-分层铺土-分层碾压夯实-检验密实度-修整-找平验收。 回土施工方法 1、填土,应将基地上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物处理完毕,清除干净。 2、检验土质。检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土含水量是否在控制围;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等。

供水一户一表实施方案

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 供水一户一表实施方案 一、实施原则和产权界定 贸易结算计量水表安装在住宅的公共部位,一户一表、计量出户、抄收到户”指一户家庭安装一只贸易结算计量水表。城市供水企业按户计量收费。 应遵循“积极、稳妥、规范、有序”和“用户自愿”原则,实施“一户一表、计量出户、抄收到户”过程中。对不愿意申请改造的用户,仍按原供水管理的有关规定执行。 水表在建筑物外集中安装的供水设施产权以水表为界,实施“一户一表、计量出户、抄收到户”后。水表在每层楼梯间或管道井内集中安装,供水设施产权以表前支线管道距建筑物散水坡 1.5米为分界点,表前(或分界点前)供水设施产权归属供水经营者,维修保养由供水经营者负责(计量水表强制检定按《计量法》和物价局有关文件执行)表后(或分界点后)供水设施产权归用户所有,维护保养由用户负责。注册水表产权属供水经营者。 二、实施对象和范围 (一)一户一表、计量出户、抄收到户”实施对象是七层(含七层)以下的成套居民住宅;七层以上的成套居民住宅及地势较高的住宅。 1 / 16

必须报供水企业审批,并经供水企业验收后方可投入使用。对未经同意安装二次供水设备,供水企业有权要求限期整改,可停止供水,并由建设行政主管部门按有关法规处罚。 (二)对已建成住宅“一户一表、计量出户、抄收到户”改装。要求安装安全、美观,不妨碍住户通行等正常活动。 (三)根据户型、结构等实际情况。同一单元或一幢楼应尽可能采用同一种形式改装。 (四)自来水贸易结算计量水表应采用经质量技术监督(计量检定)部门检定合格的产品。鼓励采用具有先进性、技术成熟、多种形式的新型贸易结算计量水表。对400户以上规模的住宅小区。100户以下的可根据用户意愿选用IC卡智能水表或机械表。 (五)应通过招标投标方式选用合适的材料。水管管材、配件及附属设施须符合国家的有关规定和标准。 (六)改造过程中。应根据用户的要求,有选择地采取有效的防护措施。 (七)实施“一户一表、计量出户、抄收到户”过程中。同步取消屋顶水箱。 (八)小区内公共消防必须安装消防水表。消防水表所发生的水量,除用于消防灭火之外,水费由小区所有居民或单元居民共同分摊。 三、组织实施 (一)供水企业成立城市供水“一户一表、计量出户、抄收到户”管理办公室(办公地点设在黄冈市自来水公司)负责制定城市供水“一

四川省城市供水“一户一表”实施意见

关于印发《四川省城市供水“一户一表”实施意见》的通知 来源:四川建设厅文件通知 | 2008-07-18 10:57 分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博 各市、州建设行政主管部门、物价局: 现将《四川省城市供水“一户一表”实施意见》印发你们,请结合实际,抓紧组织实施。 附:四川省城市供水“一户一表”实施意见。 二OO三年十一月二十日 主题词:城乡建设供水水表△立户△通知 抄送:国家发改委、建设部,省人大办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅,省卫生厅、省工商局、省质量技术监 督局,省内各设计单位、城市供水企业 四川省建设厅办公室2003年11月20日印 四川省城市供水“一户一表”实施意见 规范、有序地开展城市供水“一户一表计量制,抄表到户”(以下简称“一户一表”)的工作,保障城市供水企业和用户的合法权益,根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国价格法》、《四川省城市供水管理条例》和国家计委《城市供水价格管理办法》等法规、规定,结合全省实际,制定本实施意见。 一、实施原则 (一)实施城市供水“一户一表”应当本着“积极、稳妥、规范、有序”的原则,按照试点、小规模推广、 大规模推进的步骤组织实施。 (二)“一户一表”的“户”是指:一个居民家庭住户;同一用水类别的单位用户;同一单位不同用水类别的用水点从立户注册水表后接管分流应当装表计量的用水户。

(三)新设计、安装机械式立户注册水表均应安装在住宅的公共部位。城市供水企业抄表到户,按户 计量,收取水费。 (四)凡新建、改造住宅必须执行“一户一表”的规定,遵循与建设项目主体“同时设计、同时施工、同 时验收”的原则,进行给水管线、表位设计和施工。 (五)设计单位在新建或改造住宅的施工图设计时,必须按“一户一表”的要求,进行给水设计。各级建设行政主管部门在进行施工图审查时,应将“一户一表”纳入审查内容,切实落实“一户一表”的供水方式。 (六)新建住宅室内给水工程所需经费和水表购置费纳入工程项目总概算,由住宅建设单位承担。 (七)对原以总表作为计费方式的住宅,在实施“一户一表”前,城市供水企业必须对原供水设施进行检查,根据实际情况并报建设行政主管部门批准,在用户自愿的前提下实行水表出户或户内就地改造。 1、水表出户改造:指装配计费表前管道,更换水表,安装表箱、阀门,将水表出户装置。 2、户内就地改造:指就地更换智能水表。 (八)非住宅建筑应当按不同性质的用水类别进行装表计量,水表出户;对两种以上用水类别混合计量的,按《城市供水价格管理办法》规定从高适用水价。 (九)当地政府已列入在三年内实施旧城改建的地段,可不实施“一户一表”的改造工作。 (十)实行户内就地改造或水表出户改造的工程查勘、设计、施工和水表、管材及其他相关费用,由县级以上人民政府价格和建设行政主管部门在召开价格听证会、广泛听取意见的基础上,制定标准和收费 办法。 (十一)城市供水企业实行抄表到户所增加的维护和运行费用,按国家计委、财政部、建设部、水利部、国家环保总局《关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知》[计价格(2002)515号]的规定,允 许计入水价成本。 二、实施规定 (十二)新建、改造住宅内的给水工程施工,必须接受建设行政主管部门或其委托的城市供水企业的监督,保证“一户一表”达到给水设计要求。给水工程竣工后,城市供水企业应参加验收,未验收或验收不 合格的,城市供水企业有权不予供水。 (十三)凡城市改造住宅工程需要增加城市公共用水的,必须按“一户一表”的要求,配套建设供水设施。对原以总表计量的住宅具备改造条件的,分步实施“一户一表”的改造工作。 (十四)城市供水立户注册水表应根据《中华人民共和国计量法》的有关规定,采用经过质量技术监督部门授权的水表检定站检测后的合格产品,并具有检测凭据。同时,要按国家规定的期限对水表定期检测。现有的未纳入强制性检查管理的供水计量水表不准使用。鼓励采用多种形式的、具有先进性、技术成 熟的新型计量水表。

贵州省城镇供水“一户一表”实施意见(同名21589)

黔建城通〔2005〕54号 关于印发《贵州省城镇供水“一户一表”实施意见》的通知 各市(州、地)建设局(城管局)、物价局: 根据《贵州省进一步推进城镇供水价格改革工作实施意见》(黔价格〔2003〕195号)等文件精神,我们制定了《贵州省城镇供水“一户一表”实施意见》,现印发给你们,请遵照执行。 二○○五年三月八日 贵州省城镇供水“一户一表”实施意见 为规范、有序地开展城镇供水“一户一表计量制,抄表到户”(以下简称“一户一表,’)的工作,保障城镇供水企业和用户的合法权益,根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国价格法》、原国家计委《城市供水价格管理办法》、《贵州省城镇供水价格管理办法实施细则》(黔价格〔2001〕84号)和《关于印发贵州省进一步推进城镇供水价格改革工作实施意见的通知》(黔价格(2003〕195号)等法律、法规及规范性文件,结合全省实际,制定本实施意见。 一、实施原则 (一)实施城镇供水“一户一表”应当本着“积极、稳妥、规范、有序”的原则,按照小规模推广、大规模推进的步骤组织实施。 (二)“一户一表”的“户”是指:一个居民家庭住户;同一用水类别的单位用户;同一单位不同用水类别的用水点从立户注册水表后按管分流应当装表计量的用水户。 (三)新设计、安装机械式立户注册水表均应安装在住宅的公共部位。城镇供水企业抄表到户,按户计量,收取水费。 (四)凡新建、改造住宅必须执行“一户一表”的规定,遵循与建设项自主体“同时设计、同时施工、同时验收”的原则,进行给水管线、表位的设计和施工。 (五)设计单位在新建或改造住宅的施工图设计时,必须按“一户一表”的要求,进行给水设计。各级建设行政主管部门在进行施工图审查时,应将“一户一表”纳入审查内容,切实落实“一户一表”的供水方式。 (六)新建住宅室内给水工程所需经费和水表购置费纳入工程项目总概算,由住宅建设单位承担。 (七)对原以总表作为计费方式的住宅,在实施“一户一表”前,城镇供水企业必须对原供水设施进行检查,根据实际情况,在用户自愿的前提下实行水表出户或户内就地改造。 1.水表出户改造:指装配计费表前管道,更换水表,安装表箱、阀门等水表出户装置。 2.户内就地改造:指就地更换智能水表。 (八)非住宅建筑应当按不同性质的用水类别进行装表计量,水表出户;对两种以上用水类别混合计量的,按《城市供水价格管理办法》规定从高适用水价。 (九)当地政府已列入在三年内实施旧城改建的地段,可不实施“一户一表,,的改造工作。 (十)“一户一表”改造费由所在地价格主管部门根据国家发改委《重要商品和服务价格成本监审暂行办法》及有关规定,考虑用户的实际承受能力制定。各地要从严掌握标准,原则上材料价格不能高于当地的市场价格。对低保户等低收入群体要制定优惠价格。制定“一户一表”改造费,应召开价格听证会,并实行公告制度。 (十一)实行水表出户的“一户一表”改造费是指:更换水表、安装表箱、阀门、管件、分户计量水表至进户水管的材料及设备费用和安装等费用。 (十二)实行户内就地改造的“一户一表”改造费是指:更换智能水表的价格和人工费用。 (十三)“一户一表”实施后,城镇供水企业负责计量水表及住户室外部分设施的正常维修和管理,并对改造部分免费维修3年,在免费维修期内不得另外收取任何费用。 (十四)城镇供水企业实行抄表到户所增加的维护和运行费用,按国家计委、财政部、建设部、

给排水改造施工与方案

给排水及采暖专业施工方案

2010 年 1 月20 日 目录 编制依据 (2) 工程概况 (3) 三、施工准备及施工部署. (7) 四、主要施工方法及施工工艺. (17) 五、技术安全与管理措施 (31) 六、给排水及采暖工程技术资料工程档案.. 39

、编制依据

主要图集 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准 1.4各专业提供的有关设计图纸和资料。 1.5建筑单位提供的设计任务书及设计要求。 二、工程概况 2.1工程总概况 工程名称:住宅、商业及车库(原森豪庭院公寓楼),本项目为改造工程(主体已施工完毕,主要为机电、装修工程施工),位于北京市东城区朝内大街。 本项目规划用地总面积10540平方米,总建筑面积69364平方米。地上建筑面积48932平方米,其中住宅面积35993平方米,商业12939平方米。本项目地上15层,地下3层。建筑高度51.1米,其中ABC座地上11层,D座地上15层,地上一层及二层为商业用房,三层及三层以上为住宅。地下三层及地下二层为车库及设备用房( D 座为人防);地下一层为商业娱乐用房及设备用房。 2.2 专业概况

2.1.1 承包范围施工范围:室内给水、排水、采暖管道系统。包括:生活给水系统、生活热水系统、中水系统、生活污废水系统、雨水系统的管道施工,压力排水系统污水泵的施工;采暖系统管道及散热器施工。 2.2.2 生活给水系统 (1) 水源:用地东西两侧各接入 一路管径为DN15 0的市政给水 管道,水压为0.25Mpa,出水水质符合现行国家《生活饮用水卫生标准》的要求。最高日生活冷水用水量615 立方米,最大时为64 立方米。 ( 2)系统形式:本工程三层以下商业及车库部分采用市政水直供。三层以上ABCD座住宅部分采用地下三层的无负压供水设备供水,供水压力0.69Mpa,水量30T/h ;住宅3~6层给水入户支管设比例式减压阀,阀后压力0.25Mpa;无负压供水设备应首先取得市政供水有关部门的书面同意意见书并有省级以上单位批准的卫生许可证; 该设备在接市政管道给水入口处设倒流防止器。 ( 3)生活冷、热水给水管立管采用钢塑复合管(需达到生活饮用水标准),其中管径W DN100的采用螺纹连接,管径〉DN10C采用钢塑法兰连接。生活冷热水给水管水平支管采用PP-R管(S5系列), 热熔连接。 2.2.3 生活热水系统本工程地下室换热站内设容积式换热器,制备生活热水供ABCD 座住宅使用,供水设备亦采用地下三层无负压供水设备,供水压力及 系统分区与生活冷水相同;生活热水温度不高于55C。 224生活污、废水系统 (1)系统形式:本工程排水采用污水、废水分流制排水,住宅 洗浴废水经废水管道收集后排入地下二层中水泵房内集中处理,用于 屋顶冷却塔补水、浇洒绿地及商业冲厕。中水管道喷涂“中水严禁饮用”标识,并

整理水表改造工程施工方案

昆明市市辖区老旧住宅水表出户改造工作实 施方案 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:

A4打印/ 修订/ 内容可编辑

昆明市市辖区老旧住宅水表出户改造工作实 施方案 为加强城市供水用水管理,节约和保护水资源,科学计量供水量,保障供用水双方合法权益,根据《昆明市城市供水用水管理条例》规定,对昆明市市辖区(不含东川区)老旧住宅实施“一户一表、水表出户”改造。为确保此项工作顺利开展,结合实际制定本实施方案。 一、目标任务 2010年至2016年完成昆明市市辖区(不含东川区)城市公共供水管网覆盖范围内老旧多层住宅(7层以下,含7层)共计16万户居民用水户的“一户一表、水表出户”改造工作,其中2010年至2013年每年完成改造2.5万户,2014年至2016年每年完成改造2万户。 二、实施原则 昆明市市辖区(不含东川区)老旧住宅“一户一表、水表出户”改造遵循“政府引导、规范有序”的原则实施。 三、组织领导 为加强组织领导,加快推进昆明市市辖区(不含东川区)老旧住宅“一户一表、水表出户”改造工作,市政府成立昆明市市辖区老旧住宅水表出户改造工作领导小组,组成人员如下:

组长:王道兴(副市长) 副组长:储汝明(市水务局局长) 张攀(市政府办公厅副主任) 成员:高朝俊(市水务局副局长) 田斌(市发改委副主任) 徐猛(市公安局副局长) 魏强威(市住房和城乡建设局副局长) 袁健淋(市城管综合行政执法局副局长) 牟辉(市规划局副局长) 李建安(市园林绿化局副局长) 龚加武(五华区副区长) 郭沁(盘龙区副区长) 余文斌(官渡区副区长) 周开龙(西山区副区长) 段超(呈贡县副县长) 王桂泽(高新技术开发区党工委副书记)

XX区自来水一户一表改造工程实施方案

XX区自来水一户一表改造工程实施方案XX区自来水一户一表改造工程 实施方案 为进一步提升供水服务水平,提高供水管网运行效率,全面推进供水一体化管理进程,根据区委、区政府工作部署和要求,特制定本方案。 一、工作目标 按照“统一规划、科学实施,先易后难、分步推进”的原则,积极稳妥、规范有序地组织实施自来水一户一表改造,切实解决居民供水设施管理维护、管网漏失、供水水质、水费收缴等问题,真正实现收费、管理、服务到户,提高供水质量与服务水平。 二、工作任务 计划用两年时间对全区440个楼座、1.74万户居民供水主管网、入户管网和计量水表实施一户一表改造。根据全区供水实际情况,区自来水公司负责其供水范围内1.53万户居民一户一表改造工作;XX自来水公司负责其供水范围内0.17万户居民一户一表改造工作;XX自来水公司负责其供水范围内0.04万户居民一户一表改造工作。 三、责任分工 区城市管理局:负责牵头制定工作方案,编制年度改造计划,进行工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计等前期有关工作,制定管材、水表等材料的采购标准及施工方案, 组织督查考核、竣工验收和资产移交,协调解决改造中存在的问题; 区发展改革局:负责做好工程立项等审批工作; 区财政局:负责工程预算评审、资金筹集和拨付工作;

区审计局:负责工程资金审计监督工作; 区行政执法局:负责协调解决改造小区内工程违章建筑等拆除工作; 区卫生和计生局:负责工程水质监测工作; 各街道办事处:负责协调、指导辖区内社区、居委会、物业公司、业委会及房屋产权单位做好前期基本情况调查、申报登记、水费清缴,做好相关政策的宣传解释,配合供水单位做好工程施工各项工作; XX国土资源分局:负责做好小区物业协调工作; XX广电中心:负责组织改造工作的宣传和报道工作。 四、资金筹措 经测算,我区自来水一户一表改造工程计划总投资约 5200万元,全部为区财政资金。 五、时间安排 (一)组织动员阶段(2017年1月至3月)。制定工程实施方案,筹备召开工作会议,对自来水一户一表改造工作进行全面部署。 (二)调查摸底阶段(2017年4月至5月)。对列入一户一 表改造计划的住户进行现场勘察、审查、登记造册。 (三)集中实施阶段(2017年6月至2017年10月)。各责任单位按照责任分工,做好自来水一户一表改造实施工作。其中,2017年完成0.6万户,2017年完成全部改造任务。 (四)竣工验收阶段(2017年11月至12月)。区城市管理局组织区发展改革局、区财政局、区审计局、区卫生和计生局、各街道办事处、各供水单位、业主代表及小区物业进行工程竣工验收及资产移交。 六、保障措施

川省城市供水“一户一表”实施意见

四川省城市供水“一户一表”实施意见 发文单位:四川省建设厅 文号:川建发[2003]115号 发布日期:2003-11-20 执行日期:2003-11-20 为了规范、有序地开展城市供水“一户一表计量制,抄表到户”(以下简称“一户一表”)的工作,保障城市供水企业和用户的合法权益,根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国价格法》、《四川省城市供水管理条例》和国家计委《城市供水价格管理办法》等、规定,结合全省实际,制定本实施意见。 一、实施原则 (一)实施城市供水“一户一表”应当本着“积极、稳妥、规范、有序”的原则,按照试点、小规模推广、大规模推进的步骤组织实施。 (二)“一户一表”的“户”是指:一个居民家庭住户;同一用水类别的单位用户;同一单位不同用水类别的用水点从立户注册水表后接管分流应当装表计量的用水产。 (三)新设计、安装机械式立户注册水表均应安装在住宅的公共部位。城市供水企业抄表到户,按户计量,收取水费。 (四)凡新建、改造住宅必须执行“一户一表”的规定,遵循与建设项目主体“同时设计、同时施工、同时验收”的原则,进行给水管线、表位设计和施工。 (五)设计单位在新建或改造住宅的施工图设计时,必须按“一户一表”的要求,进行给水设计。各级建设行政主管部门在进行施工图审查时,应将“一户一表”纳入审查内容,切实落实“一户一表”的供水方式。 (六)新建住宅室内给水工程所需经费和水表购置费纳入工程项目总概算,由住宅建设单位承担。 (七)对原以总表作为计费方式的住宅,在实施“一户一表”前,城市供水企业必须对原供水设施进行检查,根据实际情况并报建设行政主管部门批准,在用户自愿的前提下实行水表出产或户内就地改造。 1.水表出户改造:指装配计费表前管道,更换水表,安装表箱、阀门,将水表出产装置。 2.户内就地改造:指就地更换智能水表。 (八)非住宅建筑应当按不同性质的用水类别进行装表计量,水表出产;对两种以上用水类别混合计量的,按《城市供水价格管理办法》规定从高适用水价。 (九)当地政府已列入在三年内实施旧城改建的地段,可不实施“一户一表”的改造工作。

某小区给水管网改造工程施工方案.

1、概述 PE给水管作为一种新型管材,具有耐腐蚀、无毒性、内壁光滑阻力小、抗老化使用寿命长(50年)、重量轻(密度只有钢管的1/8)、安装劳动强度低、施工费用少、抗震性能强、材质柔韧性好等特点。而HDPE管高密度 通常情况下,PE管要求埋地敷设,覆土深度大于0.7m,若确需局部地面敷设时,须使用抗紫外线的黑色PE管并采取保护措施。 2、材料的进场和检验 为保证工程质量, 每批材料进场前都要求施工单位填报进场申报表, 监理根据规范(GB50242--2002)对进场材料的品种、规格、外观等进行验收, 包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损, 整根管的外观应光滑,无色泽不均现象, 检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件, 符合要求后予以签认。材料进场后, 按规定的批量及频率对进场的材料和配件进行见证抽样、送检, 在未获得检验合格的证明文件之前, 不应准许承包商开始启用。监理在见证抽样的时候, 尤其要注意生产批号, 由于生产过程的某些不可预见因素, 同一生产厂家、同一原料、同一配方和工艺, 不同生产批次的产品质量会有差异。 3、施工顺序: 挖沟槽→管道安装→部分回填→试压→敷设标志桩→全部回填。 4、管沟槽断面及管道基础 管沟开挖断面大小对施工进度及成本有较大影响。通常于地面上预制较长管线以减少管沟的开挖宽度B,一般按B=D+0.3m (D—管道外径) 确定管沟宽度即可满足要求。 管道基础要求平整并有足够的强度,开挖管沟须防止扰动基底原状土壤。基底处于地下水位以下的较软土层时,可采用先垫15cm厚、粒径小于50mm厚碎石,再铺5cm厚砂垫层的处理方法,使管道获得长期稳定的支撑。本工程采用C15砼固定墩的方式稳固。 人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 5、管道连接 (1)、选择连接方式 PE管的连接主要有热熔连接、机械连接、电熔连接等方式。

供水公司一户一表改造交流材料

==本文为word格式,下载后可方便编辑和修改!== 供水公司一户一表改造交流材料 各位领导、各位同仁、朋友们: 很高兴能有这个机会和兄弟水司进行交流。“一户一表”改造工程 关系着千家万户的切身利益,也是我们供水企业的重点和难点工程。水是人类赖以生存的不可替代资源,是社会经济发展的物质基础, 而我们xx又是一个严重缺水的城市,同时也是一个供水基础设施严 重滞后的城市。为了确保水资源的可持续利用,适应城市发展的需要,方便市民的日常生活,根据国家和省里的有关规定,结合xx市 区特点和供水现状,2002年xx市区开始进行了一户一表改造,迄 今为止已完成一户一表改造约16000户。通过几年的探索和实践, 收到了比较明显的效果,同时也积累了一些经验和做法。希望通过 这次交流我们可以取长补短,但愿我们的这些做法能够对各兄弟水 司今后的一户一表改造工作有所裨益,也相信能够从各兄弟水司那 里学到更多好的经验。 下面我就谈谈我们的一些做法及总结出来的问题: 一、以“一户一表”改造为抓点,实现节水效应和经济效益的 双赢 同时,原有的抄收方式已不适应于当今社会发展和用户服务需求,而且给供水公司的社会效益、经济效益带来很大的负面影响, 为确保水表计量公开、透明,使居民明明白白消费,彻底解决这些 问题,实行“一户一表”改造工程已是大势所趋,势在必行。 1998年9月国家计委、建设部颁布的《城市供水价格管理办法》规定“城市供水应实行装表到户、抄表到户、计量收费”,“并对 居民用户实施阶梯水价做准备”,这就决定了“一户一表、水表出户、集中表井”已成为供水企业亟待解决的重要问题。2002年,xx 市人民政府办公厅以运政办发[2002]79号文件专门印发了《xx市区 供水支管网改造工程实施方案》,并成立了领导组。决定用一年半 的时间对市区严重老化的居民巷道支管进行“地毯式”改造,以彻 底改变多年来市区供水不正常的状况。目前,xx市城区自来水价格 调整已实施,对已完成“一户一表”改造的居民用户,实行阶梯式

一户一表实施方案2篇

一户一表实施方案2篇 Implementation scheme of one household and one meter 汇报人:JinTai College

一户一表实施方案2篇 前言:本文档根据题材书写内容要求展开,具有实践指导意义,适用于组织或个人。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:一户一表实施方案 2、篇章2:一户一表实施方案 篇章1:一户一表实施方案 一、实施原则和产权界定 贸易结算计量水表安装在住宅的公共部位,一户一表、 计量出户、抄收到户”指一户家庭安装一只贸易结算计量水表。城市供水企业按户计量收费。 应遵循“积极、稳妥、规范、有序”和“用户自愿”原则,实施“一户一表、计量出户、抄收到户”过程中。对不愿意申请改造的用户,仍按原供水管理的有关规定执行。 水表在建筑物外集中安装的供水设施产权以水表为界, 实施“一户一表、计量出户、抄收到户”后。水表在每层楼梯

间或管道井内集中安装,供水设施产权以表前支线管道距建筑物散水坡1.5米为分界点,表前(或分界点前)供水设施产权归属供水经营者,维修保养由供水经营者负责(计量水表强制检定按《计量法》和物价局有关文件执行)表后(或分界点后)供水设施产权归用户所有,维护保养由用户负责。注册水表产权属供水经营者。 二、实施对象和范围 (一)一户一表、计量出户、抄收到户”实施对象是七 层(含七层)以下的成套居民住宅;七层以上的成套居民住宅 及地势较高的住宅。必须报供水企业审批,并经供水企业验收后方可投入使用。对未经同意安装二次供水设备,供水企业有权要求限期整改,可停止供水,并由建设行政主管部门按有关法规处罚。 (二)对已建成住宅“一户一表、计量出户、抄收到户”改装。要求安装安全、美观,不妨碍住户通行等正常活动。 (三)根据户型、结构等实际情况。同一单元或一幢楼 应尽可能采用同一种形式改装。 (四)自来水贸易结算计量水表应采用经质量技术监督(计量检定)部门检定合格的产品。鼓励采用具有先进性、技

市政道路给水管网改造工程施工组织设计方案

市政道路给水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概述 (4) 1.1 工程名称 (4) 1.2 工程概况 (4) 1.3 编制依据 (5) 1.4 施工总体目标 (5) 1.5 工程特点 (5) 第二章施工准备及部署 (6) 2.1 项目管理模式 (6) 2.2 工程现状 (6) 2.3 施工准备 (7) 2.4 施工总部署 (7) 2.5总体部署 (7) 第三章施工组织机构 (8) 3.1机构形式 (8) 3.2人员名单、职务、职称 (10) 3.3指挥系统 (10) 3.4生产及质量、安全、文明施工监控系统 (11) 3.5联络协调系统 (14) 3.6项目部人员职责 (15) 第四章主要施工工艺流程 (21) 4.1 主要工艺流程 (21)

第五章主要施工方法 (21) 5.1 测量放样 (21) 5.2 施工围挡及绿化迁移 (22) 5.3给水管道施工 (22) 5.4 管道防腐: (24) 5.5 管道安装施工方法 (24) 5.6 排管及下管: (32) 5.7 高程控制: (32) 5.8 其它附件的安装 (33) 5.9 管道安装安全技术措施: (33) 5.10 法兰井、阀门井砌筑: (34) 5.11 管道水压试验 (34) 5.12 管道冲洗消毒: (35) 5.13 沟槽回填: (36) 第六章施工进度计划 (38) 6.1 工程进度计划及说明: (39) 第七章资源需求计划 (30) 7.1、劳动力计划 (30) 7.2、机械设备需求计划主要施工机械设备进退场时间计划表 (30) 7.3、资金使用计划 (31) 7.4、材料准备情况 (31) 第八章质量保证措施 (32)