OMRON温控仪参数设定方法

OMRON E5CN 温控表参数设定方法 温控仪面板(E5CN )如图: 一.参数设置等级操作: 1. 按“ ”键3秒以上,进入参数设置等级。显示: 2. 按“ ”键,切换参数代码,可循环显示。显示: 3. 按“ ”或“”键,修改参数设定值。 4. 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。显示: 二.报警值设置操作: 1. 按“ ”键,进报警值设定,可循环显示。显示:

2.按“”键,设定报警1( 3.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 4.按“”键,设定报警2( 5.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 6.按“”键,返回正常控制模式。显示: 三.自整定操作: 按“”键,进入自整定设置操作。显示: 按“”键,将“”改为“”。显示: 按“”键,开始自整定,设定温度值闪烁显示。显示: 注意:此操作应在参数全部设定完成后,加热到实际温度与设定温度值基本相同后开始,否则,自整定结果不准确,在此过程中,禁止对温控表进行其他操作,实际温度值会有较大波动,属正常现象,待设定值停止闪烁后,自整定即完成,自动恢复正常控制模式。

四.参数功能及设定值: 按“”键3秒以上参数功能设定值 温度传感器输入型号 0:代表传感器型号pt100 按“”键 温度显示单位 C:代表摄式度;F:代表华式度 按“”键 最高上限温度报警值高于正常设定值20%-25% 此值到达温控器停止输出并报警 按“”键 最低下限温度报警值 按“”键 PID控制*关键参数,禁止随意修改* PID:自动控制方式;ONOFF:开关控制方式 按“”键 温度控制方式 Stnd:标准控制;H-C:热或冷控制 按“”键 自整定功能开关 ON:开;OFF:关 按“”键 控制周期 2:加热周期为2秒钟*关键参数,禁止随意修改*

热电偶安装手册(中英文)

WR系列热电偶 WR Series Thermocouple WZ系列热电阻 WR Series Thermocouple 使用安装手册Installation & Operation Manual 安徽天康(集团)股份有限公司Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd

目录 Index 1、概述General Description (1) 2、工作原理Operation Theory (1) 3、结构Configuration (2) 4、主要技术参数Main Technical Parameters (3) 5、安装及使用Installation & Operation (5) 6、可能发生的故障及维修Possible Troubles & Maintenance (7) 7、运输及储存Transportation & Storage (8) 8、订货须知Notices in Ordering (8) 9、型号命名Type Naming (9)

1、概述General Description 工业用热电偶作为温度测量和调节的传感器,通常与显示仪表等配套,以直接测量各种生产过程中-40~1600℃液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度; As sensor for temperature measuring and regulation, industrial-purpose thermocouple is usually connected with display meter and other meters to directly measure temperature of liquid, vapor, gas and solid surface ranging from -40℃to 1600℃. 工业用热电阻作为温度测量和调节的传感器,通常与显示仪表等配套,以直接测量各种生产过程中-200~500℃液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 As sensor for temperature measuring and regulation, industrial-purpose thermal resistance is usually connected with display meter and other meters to directly measure temperature of liquid, vapor, gas and solid surface ranging from -200℃to 500℃. 2、工作原理Operation Theory1 热电偶工作原理Operation Theory of Thermocouple 热电偶工作原理是基于两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。 热电偶由两根不同导线(热电极)A和B组成,它们的一端T1是互相焊接的,形成热电偶的测量端T1(也称工作端)。将它插入待测温度的介质中;而热电偶的另一端T0(参比端或自由端)则与显示仪表相连,如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势。 热电偶的热电动势随着测量端温度的升高而增大,它的大小只与热电偶的材料和热电偶两端的温度有关,而与热电级的长度、直径无关。 Thermocouple is based on physical phenomenon that two conductor of different materials is connected to form return circuit, when temperature on both contact is different, it results in thermoelectric potential in return circuit. 热电阻工作原理Operation Theory of Thermal Resistance 热电阻是利用金属导体或半导体有温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料作成的骨架上,当被测介质有温度梯度时,则所测得的温度是感温元件所在范围内介质层的平均温度。 制造热电阻的材料应具有以下特点:大的温度系数,大的电阻率,稳定的化学物理性能和良好的复现性等。在现有的各种纯金属中,铂、铜和镍是制造热电阻的最合适的材料。其中铂因具有易于提纯,在氧化性介质中具有高的稳定性以及良好的复现性等显著的优点,而成为制造热电阻的理想材料。 It is based on that temperature change of material results in change of its resistance. When resistance value changes, the working instrument will display relevant temperature. 3、结构Configuration 感温元件直径及材料Diameter & Material of Thermal Elements 热电偶Thermocouple

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2.2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2.3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3.1电源:AC 220V±20% 3.2 工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3.3控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3.4 本机功耗:<3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4.1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温。 4.2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动”按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起。 4.5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

热电偶温度传感器如何正确安装和使用.

热电偶温度传感器如何正确安装和使用 西安静敏机电设备有限公司在安装和使用热电偶温度传感器时,应当注意以下事项以保证最佳测量效果: 1、安装不当引入的误差 如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。 2、绝缘变差而引入的误差 如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。 3、热惰性引入的误差 由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动 的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

OMRON E5EZ温控器通用手册(试用版)r01

OMRON E5EZ温控器通用手册 声明 此手册为深圳宇宙P.C.B设备有限公司内部资料,我们保留对此手册的解释权,如有变更,恕不另行通知。 此手册的适用范围为我公司机组使用的OMRON温控制器。 此手册作为本公司生产技术人员、本公司安装维护人员及客户技术人员的指导手册。 一、规格说明 技术参数: UCE选用型号说明: E5EZ-R3(48*96):水平线

E5EZ-Q3(48*96):焗炉、隧道炉二、显示字符说明 下表为温控器显示字符和字母的对应关系表: 三、面板说明 1、名称 2、名称说明

3、尺寸

四、接线

五、菜单及参数调整操作 E5EZ型温控器共有6个菜单,其中通讯菜单跟选择的硬件有关系,如硬件选择了则有,否则无。菜单的进入方式如下图:

具体操作如下: (1)首先在运行菜单下同时按和3秒以上进入保护菜单,然后将“OAPT(运行/调整保护)” 和“ICPT(初始/通信保护)”的值改为“0”,再将“WTPT(设置更改保护)”改为“OFF”,这样就 解除参数锁定,即所有的参数都可以修改。要恢复参数锁定请将“OAPT”和“ICPT”改为“2”。(2)在运行菜单内每次按下键可以显示不同的参数,通过按或键可以修改菜单内的参数。 按键多次后回到PV/SV显示状态 (3)在运行菜单按下键进入调整菜单,每次按下可以显示调整菜单内不同的参数,通过或 (4)在运行菜单按下键3秒以上进入初始菜单,每次按下可以显示初始菜单内不同的参数,通过或键可以修改初始菜单内参数。在初始菜单按键1秒以上将返回运行菜单(5)在初始菜单内将参数“AMOV”改为“-169”后将进入高级功能菜单,在高级功能菜单内每次按下将显示不同的参数,通过或键可以修改高级功能菜单内参数。在高级功能菜单内按键 1秒以上将返回初始菜单,然后再按键1秒以上将返回运行菜单

欧姆龙温控器使用说明

5 6 《 2 8 《 1.0 0.5 》 0 OFF 《 《 》 20 《 》 230 《 》 6 ON 歐姆龍溫控器使用說明&機器出廠主要設定值 一、溫控器原廠初始值與改變值對照表及操作方法 项目 操作方法 原廠初始值 改變值 目的 面板顯示 面板顯示 1.輸入類型 a.按○鍵3秒出現 溫度精確由1℃到0.1℃ 右1畫面 b.按 鍵調到6(右2畫面) c.按○鍵返回 2.報警2的類型 a.按○鍵3秒出現 執行超溫報警 右1畫面 (若爲2時不執行超溫報警) b.按つ鍵8次出現右2畫面 c.按 鍵調到8(右3畫面) d.按○鍵返回 3.滯後設定 a.按○鍵少於1秒 避免恒溫值上下偏差過大 出面右1畫面 b.按つ鍵出現右2畫面 c.按 鍵調到0.5(右3畫面) d.按○鍵返回 4.設置修改保護 a.同時按○つ兩鍵3 建議改爲ON 秒出現右1畫面 (溫度確定後不能修改) b.按つ鍵兩次出現右2畫面 c.按 鍵調ON(右3畫面) d.同時按○つ兩鍵返回 5.第一段溫度設定 a.按 鍵調高溫度(不能高於200℃),按 鍵調低溫度(不能低於室溫) 6.第二段溫度設定 a.按つ鍵出現右1畫面 b.再按つ鍵出現右2畫面(表示第二段比第一段高20℃) c.按 或 鍵來調整第二段溫度,按つ鍵2次返回。 7.超溫保護設定 a.承上出現右1畫面 b.按つ鍵出現右2畫面 c.按 或 鍵來調整溫度(機器出廠設定爲230℃),按つ鍵返回。 0.0

圖1 圖 2 圖 3 圖4 二、機器出廠主要設定值 1.超溫保護 a.數位溫控器230℃; b.液漲式溫度開關230℃。 2.恒溫設定 a.第一段120℃; b.第二段140℃。 3.時間設定 a.第一段時間60分鐘; b.第二段時間90分鐘; (第1個時間繼電器) (第2個時間繼電器) 4.冷卻時間 a.15分鐘(第3個時間繼電器) 5.溫度關機 a.60℃(右邊的液漲式溫度開關) 三.限時繼電器調設要領 1.第一段時間設定——左邊 a.通電啓動後,逆時針( )旋轉指針歸零(紅燈停止閃爍轉爲常亮,第二個限時繼電器啓動紅燈閃爍) b.若歸零的位置爲0再兩個刻度的位置(圖1) c.順時針( )旋轉指針到2的位置(圖2) d.逆時針( )旋轉指針到1再兩個刻度的位置(圖3) 即可調到1小時±5分鐘的時間。 2.第二段時間設定——中間(同第一段設定方式) 3.第三段時間設定——右邊 a.若爲30分鐘的限時繼電器,直接調到15分鐘刻度即可(圖4) b.若爲3小時的限時繼電器, ●比照第一段設定方式 ●歸零後回1個刻度的位置即可 本表供交機調試維修工程師使用

温控器使用说明

中央空调温度控制器使用说明屏幕显示图标: ——制冷 ——制热 ——通风 ——风速低速 ——风速中速 温控器面板按键: 电源开关()模式转换键()时钟键( )风速选择键() 温度设置键(▲▼) 使用说明 ?开/关机:按“”键一次开机,开机显示为当前工作模式,以及该模式下有效运行时间;再按一次“”键关机,同时关闭风机盘管、电动阀。 ?模式选择:开机状态下,按“”键进行工作模式切换。液晶显示“”表示制冷,显示“”表示制热,显示“”表示通风,5秒钟后自动确认。 ?风速选择:开机状态下,按“”键选择风机风速(高)、(中)、(低)、(自动)档。 在“自动”模式下,风速自动换档。即当室温与设置温度相差1℃时,自动选择低风速;当室温与设置温度相差2℃时,自动选择中风速;当室温与设置温度相差3℃时,自动选择高风速。当室温达到设置温度时,关闭电动阀和风机。 ?设定温度:开机状态下,按“?”键降低设置温度,按“?”键升高设置温度,每按键一次设置温度变化1℃。 时钟与相关功能设置 ?睡眠功能设置:按“ ”键,直至出现“00”符号,按下“▲”键启用睡眠功能,按下“▼”键取消睡眠功能。 ?调整星期:按“ ”键,直至出现“01”符号,按下“▲”或“▼”键调整星期。 ?调整日历:按“ ”键,直至出现“02”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整年份;按“ ”键,直至出现“03”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整月份和日期;按“ ”键,直至出现“04”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整小时和分钟。 ?定时开机设置:按“ ”键,直至出现“定时开机”符号,以及“xx?yy”的“xx”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机小时,按“ ”键,“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机分钟,按“ ”键确认;若设置“xx?yy”为“00-00”则取消定时开机功能。 ?定时关机设置:按“ ”键,直至出现“定时关机”符号,以及“xx?yy”的“xx”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时关机小时,按“ ”键,“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时关机分钟,按“ ”键确认;若设置“xx?yy”为“00-00”则取消定时关机功能。 注意:1、关机状态下,不能长时间按住电源开关键(),否则会改变波特率,导致温控器持续自动关机,而无法使用。 2、同时按住温控器面板上任意两颗按钮会进入相应的设置模式,改变温控器地址、数据等内容设置,导致温控器无法正常启用。非维护人员禁止同时按住两颗以上按钮。

欧姆龙E5CC温控仪设定

E5CC温控仪设定培训 1、仪表介绍:E5CC温控仪现用于BH7000、BH6000型灌装机,具有检测、显示、 控制加热元件温度,并根据设置的报警点、报警类型向PLC发出报警等作用。 2、仪表接线:100-240V,50/60Hz交流电源,控制输出:直流12 V,40mA。 3、操作面板介绍: 4、显示字符的识别

5、基本设定流程: 6、保护菜单设定流程: 操作/调整保护(0:不锁定,1:锁定调整菜单,2:仅可调整设 定值,3:全部锁定) 初始设定/通信保护(0:不锁定,1:锁定高级菜单,2:全部锁 定) 设定变更保护(调整时选OFF,可以通过按键操作更改设置,之后 选ON,可以通过按键操作更改设置,只能进入保护菜单) PF键保护 仅限已更改的参数(仅显示默认值被变更的参数)

7、调整菜单设定流程: AT执行/取消(自整定,加热器工作时选AT-1,整定结束自动关 闭) 泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认 加热器断线监测1 泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认 加热器短路监测1(一定不能设为0.0) Sp0 温度设定值0,仅用于BH6000、BH7000型灌装机主加热及双氧水加热。 SP1温度设定值1,仅用于BH6000、BH7000型灌装机主加热及双氧水加热。 PV输入偏移量,取0.0 PID比例带,可通过AT获得 PID积分时间,可通过AT获得 PID微分时间,可通过AT获得

8、运行(操作)菜单设定流程: PV:显示当前值 SV:设定值 加热器电流值(监控),未用此功能,取默认 泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认 运行/停止 报警1上限(部分机型没有) 报警1下限(部分机型没有) 报警2上限 报警2下限 报警2上限(或下限)当报警类型选择上限(或下限)报警时显示,预杀 菌,液压油均设为0

第九章热电偶传感器习题及答案

第九章热电偶传感器 一、单项选择题 1)正常人的体温为37?C,则此时的华氏温度约为______,热力学温度约为______。 A. 32F,100K B. 99F,236K C .99F,310K D. 37F,310K 2)_____的数值越大,热电偶的输出热电势就越大。 A. 热端直径 B. 热端和冷端的温度 C. 热端和冷端的温差 D. 热电极的电导率 3)测量钢水的温度,最好选择______热电偶;测量钢退火炉的温度,最好选择_____热电偶;测量汽轮机高压蒸气(200?C左右)的温度,且希望灵敏度高一些,选择______热电偶为宜。 A. R B. B C. S D. K E .E 4)测量CPU散热片的温度应选用______型的热电偶;测量锅炉烟道中的烟气温度,应选用______型的热电偶;测量100m深的岩石钻孔中的温度,应选用______型的热电偶。 A. 普通 B.铠装 C. 薄膜 D. 热电堆 5)在热电偶测温回路中经常使用补偿导线的最主要的目的是______。 A. 补偿热电偶冷端热电势的损失 B. 起冷端温度补偿作用 C. 将热电偶冷端延长到远离高温区的地方 D. 提高灵敏度 二、分析与问答 1、简述热电偶与热电阻的测量原理的异同。 2、设一热电偶工作时产生的热电动势可表示为E AB(t , t0),其中A、B、t、t0各 代表什么意义?t0在实际应用时常应为多少? 3、用热电偶测温时,为什么要进行冷端补偿?冷端补偿的方法有哪几种? 三、计算题 1、用一K型热电偶测量温度,已知冷端温度为40℃,用高精度毫伏表测得此时 的热电动势为29.186mV,求被测的温度大小? 2、用一K型热电偶测钢水温度,形式如图示。已知A、B分别为镍铬、镍硅材 料制成,A`、B`为延长导线。问: 1)满足哪些条件时,此热电偶才能正常工作? 2)A、B开路是否影响装置正常工作?原因? 3)采用A`、B`的好处? 4)若已知t01=t02=40℃,电压表示数为37.702mV,则钢水温度为多少? 5)此种测温方法的理论依据是什么?

第九章热电偶传感器习题及答案

1、简述热电偶与热电阻的测量原理的异同。 答:(1). 相同点:都能测温度且只能直接测温度量 (2). 不同点:热电阻传感器原理为阻值大小变化对应温度变化,而热电偶传感器为热电动势大小变化对应温度变化 2、设一热电偶工作时产生的热电动势可表示为E AB(t , t0),其中A、B、t、t0各代 表什么意义?t0在实际应用时常应为多少? 答:A、B——两热电极 T——热端温度,即被测温度 t0————冷端温度 t0常应为0℃ 3、用热电偶测温时,为什么要进行冷端补偿?冷端补偿的方法有哪几种? 答:因工作现场常常缺乏使热电偶传感器的冷端保持在0℃的条件 4、热电偶在使用时为什么要连接补偿导线? 答:因为在使用热电偶测温时,必须将热电偶的参考端温度保持恒定,但在现场使用时,热电偶参考端往往处于高温热源附近,必须将它远离热源,移动到温度较为稳定的场所,又因补偿导线在规定使用温度范围内具为与热电偶相同的温度—热电势关系,因而它可以起到延长热电偶的作用,所以热电偶在使用时要连接补偿导线 5、什么叫测温仪表的准确度等级? 答:测温仪表的准确度等级是指测温仪表准确度的数字部分,也就是仪表的准确度去掉百分号。 6、什么是热电偶? 答:热电偶是通过测量电势从而测量温度的一种感温元件,是由两种不同成分的导体焊接在一起构成的。当两端温度不同时,在回路中就会有热电势产生,将温度信号转变为电信号,再由显示仪表显示出来。 7、为什么要进行周期检定? 答:各种计量器具由于在频繁的使用中会发生变化和磨损,失去原有的精度,从而影响量值的准确性。为使测量的数据准确,必须对各种计量器具进行周期检定。

8、利用热电偶测温具有什么特点? 答:测量精度高;结构简单;动态响应快;可作远距离测量;测量范围广。 计算题 1、用一K型热电偶测量温度,已知冷端温度为40℃,用高精度毫伏表测得此时的热电动势为29.186mV,求被测的温度大小? 1、E AB(t0,t)= E AB(t0,t n)+ E AB(t n,t) 即E AB(0,t)= E AB(0,40℃)+ E AB(40℃,t)查表,得: E AB(0,40℃)=1.612 所以:E AB(0,t)=1.612+29.186=30.798(mV) 查表,得t=740℃ 2、用一K型热电偶测钢水温度,形式如图示。已知A、B分别为镍铬、镍硅材料制成,A`、B`为延长导线。问: 1)满足哪些条件时,此热电偶才能正常工作? t01=t02,t n1=t n2 2)A、B开路是否影响装置正常工作?原因? 不影响。因钢水导电且温度处处相同。 3)采用A`、B`的好处?为了使冷端远离高温区,降低测量成本 4)若已知t01=t02=40℃,电压表示数为37.702mV,则钢水温度为多少? 由E AB(t,t0)= E AB(t,t n)+ E AB(t n,t0)得: E AB(t,t0)=1.612+37.702=39.314(mV) 查表得t=950℃ 5)此种测温方法的理论依据是什么?中间温度定律

温控器使用说明书样本

一周编程电子智能室内温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感谢您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器, 可设置一星期为周期的运行程序。经过该装置, 可对安装环境内的温度进行十分精确的调节控制, 满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准: 符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订内容欧盟B.T.73/23/EEC号法令 EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源: 二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节范围: 10至35℃ 显示屏显示之环境温度: 0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率: 每分钟一次 微分: 0.2至0.4K 探针传感器: NTC3% 保护等级: IP20 绝缘等级: 热梯度: 1K/15分 输出: 转换继电器

触点容量: 8( 2.5) A250V~ 作用类型: 1BU 绝缘条件: 正常环境 最大工作温度: 50℃ 储存温度: 0-60℃ 防冻温度: 6℃恒定 运行程序: 以一星期为周期设置 软件等级: A 液晶显示屏 夏季/冬季( 采暖/空调) 切换 程序设置中的最小增减允许时间: 1小时 安装: 壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前, 请确认受其控制的设备系统( 采暖锅炉、泵和空调系统等) 电源已断开, 并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符( 最大250V~).( 图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源( 暖气装置、阳光、厨房) 和门窗之处, 安装高度离地面约1.5米。( 图5) 安装

热电偶传感器试验指导书

热电偶传感器试验指导书

热电偶传感器试验 一、实验目的 1、了解热电偶的工作原理和结构特点,学会使用热电偶分度表; 2、熟悉热电偶测温基本公式; 3、熟悉热电偶的基本规律; 4、了解测温系统的组成和热电偶在温度控制系统中的应用。 二、试验仪器及设备 1、热电偶:镍铬-康铜一支 2、TDW电子式温度指示仪一台 3、电加热器一个 4、数字万用表一台 三、试验线路

四、试验原理 热电偶是将温度量转换为电势大小的一种传感器。它测温范围广,尤其是在高温时,准确度和灵敏度高,使用方便。热电偶的工作原理为热电效应。当其热端和冷端的温度不同时,在热电偶的两端产生热电动势。两端温差越大,产生的热电势就越大。其电势由接触电势和温差电势两部分组成。因此,通过对电动势的测量即可知道热电偶两端的温差。 根据热电偶测温的基本公式,将传感器插在电烙铁内,电烙铁通电以后温度上升,热电偶传感器将温度转换为输出电势,送到TDW电子式温度指示调节仪的桥路,经桥路处理后进放大电路,将毫伏级的微小电势信号放大。放大后的信号一路使表头指针偏转而直接显示被测温度值,另一路与设定值比较后送至继电器电路,以控制加热器的通断,同时还控制红绿灯的

状态。 五、试验内容 1、用数字万用表毫伏档测量镍铬-康铜热电偶传感器接入电烙铁 后的输出电势; 2、用镍铬-康铜热电偶测量电烙铁温度;设:冷端温度T=18℃,测 热电偶E(T, T0),计算后查分度表,对照镍铬-康铜热电偶传感器 温度,输出电势与实测值比较。 六、试验步骤 1、热电偶的引出线与TDW电子式温度指示调节仪背板接线端子 1、2相连,极性不能接反;13、14与市电相连。 2、把仪表设定旋钮的白色标记对准所需温度值,仪表绿灯亮。 3、电烙铁通电,随着电烙铁温度升高,表头及时显示测量温度值, 当超过设定值时,仪表红灯亮,仪表自动切断电烙铁加热电源,电烙铁温度下降,当温度降到设定值时,仪表又转至绿灯亮, 仪表又接通加热电源。 4、在室温至200℃区间内设定8组温度值,观测热电偶传感器工 作情况,并记录测量数据,将读数记录表1 表1 测量数据表 T(℃) U(mv)

热电偶温度传感器

热电偶温度传感器 热点偶温度传感器将被测温度转换为毫伏级热电势信号输出。热电偶温度传感器通过连接导线与显示仪表(如电测仪表)相连测温系统,实现远距离温度自动检测量、显示或记录、报警及温度控制等,热电偶本身虽然不能直接指示温度值,但习惯上称为热电偶温度计。 热电偶温度传感器的敏感元件是热电偶。热电偶由两根不同的导体或半导体一段焊接或铰接而成。组成热电偶的两根导体或半导体称为热电极;焊接的一端称为热电偶的热端,又称测量端、工作端;与导线连接的一端称为热点偶的冷端,又称参考端、自由端。 热电偶的热端一般要插入需要测温的生产设备中,冷端置于生产设备中,冷端置于生产设备外,如果两端所处温度不同,则测温回路中会产生热电势E。在冷端温度保持不变的情况下,用显示仪表测得E的数值后,便可知道被测温度的大小。 由于热电偶的性能稳定,结构简单、使用方便、测温范围广、具有较高的准确度,信号可以远传,所以在工业生产和科学实验中应用十分广泛。 一、热电偶测温原理 把两种不同的导体或半导体两端相接组成闭合回路,当两接点分别置于量中不同温度时,则在回路中就会产生热电势,形成回路电流。这种现象称塞贝效应,即热电偶是基于热点效应而工作的。 1.热电势的产生 热点偶回路产生的热电式由接触电势和温差电势两部分组成,下面以导体为例说明热电式的产生。温差电势;同一根导体两端处于不同温度,导体中会产生温势。 2.热电偶的基本定律 使用热电偶测温,要应用以下几条基本定律为理论依据。 二、热电极材料及常用热电偶 □热点极材料的要求 任何不同的导体或半导体构成均可以产生热电效应,但并非所有导体或半导体均可作为热点极来组成热电偶,必须对它们进行严格选择。作为热点极的材料应满足如下基本要求。 1)在测温范围内,材料的热电性能不随时间而变化,即热电特性的稳定。2)在测温范围内,电极材料有足够的物理、化学稳定性、不易被氧化和腐蚀。3)在测温范围内,单位温度变化引起的热电势变化要足够大,使测温系统具有较高灵敏度。4)热电势与温度关系具有单调性,最好呈线性或近似线性关系,便于仪表具有均匀刻度。5)材料复现性好,便于大批生产和互换。6)材料组织均匀(为匀质),机械性能好,易加工成丝。7)材料的电阻温度系数小,电阻率要降低。

CH402型温度控制器使用说明书

CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的内部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二CH402的面板 附: HHBB 1 ——PV实际温度显示(绿色显示)。 2 ―― SV设定温度显示(桔红显示)。 3 ―― AT自调节功能显示(绿灯)。 OUT1输出控制显示(绿灯)。 ALM1报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1未扩展。 4 ―― SET用来选择设定各个参数的键。5―― R/S用来改变数据位(参数设定时),控制温控器的开关。 6 ――用于数字的减少(参数设定时) ◎AT dOLlTi JtlLlT岂 ^LMl OALM2

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: : 然后显示 各符号功能列表

附:表 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自调参数,任何的中途的关闭,断电,参数的另行设定,都会使自调

温控器使用说明书

规格说明:◆面板尺寸:75×35(单位:mm) ◆建议安装孔尺寸:71×30(单位:mm) ◆外壳:阻燃ABS 塑料◆防护等级:IP45 ◆使用环境:◇工作环境温度:-10℃~+60℃;◇工作环境相对湿度:20%~85%(不凝露)。◆主要功能及电参数:◇电源电压:12VAC/VDC;◇电源功耗:≤5W;◇温度测量范围:-40℃~+50℃;◇测量精度:±l℃;◇分辩率:1℃;◇开机延时保护时间:0~9min ◇高低温报警设置范围:O℃~20℃并可以取消;◇温度校正范围:-5℃~+5℃;◇除霜周期:0~99h;◇除霜时间:0~99min ◇压缩机输出接点:10A 240VAC;除霜输出接点:10A 240VAC;◇传感器:NTC 103AT。参数设定操作:◆修改参数值操作:◇按住[Set]键3S 进入参数项选择模式,设置指示灯亮;LED 显示某一参数项;◇按[▲]或[▼]键选择参数项(F1?6?7?6?7F7),按[▲]增加,按[▼]减少,再按[Set]键显示相应参数项的参数值;◇按住[Set]键不松手,同时再按一下[▲]键或[▼]键改变参数值,如连续按[▲]或[▼]键不放,参数值自动快速增大或减小;松开[Set]键,单按[▲]或[▼]键选择下一个参数项,按住[Set]键不松手,同时再按一下[▲]键或[▼] 键改变参数值,重复以上步骤进行所有参数值的设定;◇所有参数设定完毕,按一下[Rst]键保存所有设定值,返回温度测量状态设置指示灯灭。若30S 后无键操作,机器自动存储设定值并返回温度测量状态,设置指示灯灭。若在参数设定完成后30S 内未按[Rst]键保存就断电,机器仍按原来的参数值运行。◆查看参数值操作:◇按一下[▲]键,显示已设定上限值2S,返回当前温度显示状态;◇按一下[▼]键,显示已设定下限值2S,返回当前温度显示状态;◇按一下[Set]键,显示已设定除霜间隔、最大除霜时间各2S,返回当前温度显示状态。控制功能说明:◆制冷控制;◇当探头测量值≥设定上限值时,制冷继电器常开触点闭合,启动制冷压缩机;当探头测量值≤设定下限时,制冷继电器常开触点断开,关闭制冷压缩机。◆除霜控制:◇定时除霜:机器持续运行时间=设定除霜周期时间时,除霜继电器常开触点闭合,启动除霜设备;运行完毕最大除霜时间时,除霜继电器常开触点断开,关闭除霜设备。◇手动除霜:当除霜周期设定不合理,且必须除霜时,可执行手动除霜功能。具体操作为:按住[▼]键3S,进入手动除霜状态,除霜继电器闭合,启动除霜设备;再按住[▼] 键3S,退出手动除霜状态,除霜继电器断开,关闭除霜设备。若不手动退出,则运行最大除霜时间后自行退出手动除霜状态。◇取消除霜:将除霜周期或最大除霜时间任一设置为“0”,则取消除霜功能。辅助功能说明:◆温度校正:◇若机器测量温度示值与标准温度示值有偏差时,可使用温度校正功能,对机器测量示值进行校正。具体操作为:按住[Set]键3S 进入设置状态后,按[▲]或[▼]键调整到LED 显示F3,同时按住[Set]键和[▲]或[▼]键,在一5℃~+5℃范围内选定一适宜值。校正后显示值=校正前显示值+ 校正值。校正值可以为正数,也可以为负数。◆延时保护:◇机器第一次上电,如当前温度高于设定上限值时,不能立即启动制冷,需运行延时时间后才会进入制冷状态;◇机器持续通电状态下,制冷继电器常开触点两次闭合间隔≥延时时间时,立即启动制冷,不足延时时间时,需运行延时时间后才会进入制冷状态。延时时间从压缩机停机瞬间开始计时。◇设置延时时间为“0”时,取消延时。◆报警功能:◇高低温报警:机器高低温报警设置范围为0~20℃。当探头测量值≥上限值+高低温报警设定值,或探头测量值≤下限值一高低温报警设定值时,机器进入高低温报警状态:蜂鸣器连续啸叫,数码管闪烁显示温度值。按任意键消除报警音,如不按,持续报警到温度回到范围内。◇超测量范围报警:机器测控温范围为-40℃~+50℃。温度>50℃时,LED 显示“HH”;温度<-40℃时,LED 显示“LL'’。◇探头故障报警:当探头断路或短路时,机器进入报警状态:蜂鸣器连续啸叫,LED 闪烁显示故障符号“Er”,按任意键消除报警音。若不按按键,持续报警直至故障排除。◇设置超温报警为20℃时,取消报警。指示灯状态说明:、化霜指示灯亮定时除霜闪手动除霜制冷指示灯亮压缩机制冷闪压缩机延时设置指示灯亮参数设置程序参数说明:符号项目内容出厂设置单位F1 设定温度上限-39~+50 -10 ℃F2 设定温度下限-40~+49 -20 ℃F3 温度校正

热电偶使用说明书

WZP WZC型 热电偶 使用说明书 河南思达自动化仪表有限公司

一、 概述 工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。 根据国家规定,我公司生产符合国家行业标准JB/T9238的镍铬— —镍硅、镍铬——铜镍、铂铑 30——铂 6 、铂铑 10 ——铂四大类装配式、 统一设计型热电偶。 二、 主要技术指标及型号规格 主要技术指标及型号规格请参见我公司编制的产品样本。 三、 参比端(自由端)温度补偿 热电偶的温度与热电动势(毫伏)关系曲线是在参比端温度为0℃时分度的。但实际应用时,由于热电偶测量端(工作端)和参比端(自由端)离得很近,同时,由于参比端暴露在空间,受到周围介质温度波动的影响,所以它的温度不会保持在0℃不变,因而引起测量误差。为了消除这些误差,可采取以下各种方法加以补偿修正。 1.参比端温度校正法 2.参比端恒温法 3.补偿导线法 4.补偿电桥法 在上述四种方法中,补偿导线是最基本的,它常被单独地或和其它方法配合使用。具体使用方法可参阅相关专业书籍。 四、 安装与使用 1.热电偶选择: ① 根据测量的范围和对象,选择适当的热电偶及热电偶保护套管材料和规格。 ② 根据测量氛围选择。热电偶能在氧化性介质中稳定地工作,在

还原性介质中工作时,性能就要差一些,特别是铂铑 30——铂 6 和铂铑 10 ——铂热电偶,将会大大改变本身的热电动势,并且很快就会变质损坏。 ③ 如果热电偶系在特殊的介质中使用时,应选用与其适应的合适的结构及保护套管。 2.安装条件选择: 热电偶的安装地点,应避免装在炉门旁边和加热物体距离过近以及具有强磁场之处,热电偶的接线盒不可碰到被测介质的容器壁。热电偶参比端(接线盒处)的温度一般不应超过100℃,并尽量保持其稳定不变。 热电偶的插入深度可按实际需要决定,但浸入被测介质中的长度,一般最少不小于热电偶保护套外径的8~10倍。 热电偶的安装位置应尽可能保持垂直(如图1),以防止保护管在高温下产生变形。但在有流速下,热电偶则必须倾斜安装(如图2),如有可能,最好尽量选择安装在管道的弯曲处(如图3)。热电偶的测量端应位于被测流体的中部,且与被测流体方向相对。倘不能达到上述要求而需要按水平位置安装时,则应装有用耐火粘土或耐热金属制成的支架,加以支撑(如图4)。接线盒的出线孔应该向下,以防因密封不良使水汽、灰尘和脏物等落入接线盒中。 对于承受压力的热电偶,必须严格保证其密封面的密封。 带瓷保护管的热电偶必须避免急冷和急热和强烈震动,以防瓷管爆裂。在安装时要选择不妨碍被加热物体移动的地方,以免碰断瓷管。 在使用时,如有可能的话,应经常或定期地检查热电偶的情况,例如保护管壁的厚度,焊缝处和表面的侵蚀情况以及热电偶热电极的状况及其分度特性等等。 3.热电偶接线: 热电偶接线时,应与显示仪表极性一致,应注意补偿导线的极性,