土在冬期,由于遭受冻结,变为坚硬,挖掘困难,施工费用比常温期高,所以土方工程的冬期施工,必须在经济及技术条件上认为合理时,方可进行。

22-2-1 土的冻结

土的冻结有它的自然规律,在整个冬期的冻结深度,在地表面无雪和草皮覆盖条件下的全年标准冻结深度H0可按下式估计:

5.0728

.00-+=∑m

T

H (m ) (22-1)

式中 ΣT m ——低于0℃的月平均气温的累计值(取连续十年以上的年平均值),

以正号代入。

【例】根据气象资料查得某地低于。℃的月平均气温为:一月-20.2℃,二月-16℃,三月-6.2℃,十一月-6.9℃,十二月-17.1℃,试估计该地的全年冻结深度。

【解】ΣTm =20.2+16+6.2+6.9+17.1=66.4℃ 依公式(22-1)得

5.074.6628.00-+=H =1.9m

暴露在外界大气中的土冻结时,其冻结速度与外界气温有表22-3的规律,但这只是冻结初期的规律,当上层冻结以后,下面土由于有了上层冻结层的覆盖,传热阻发生变化,就不按照这个规律了。

根据气温确定土的冻结速度表 表22-3

基于土冻结的规律,冬期施工时必须周密计划,组织强有力的施工力量,进行连续不断的施工。一般来说,土方工程尽量安排在入冬之前施工较为合理。

22-2-2 土的防冻

土的防冻应尽量利用自然条件,以就地取材为原则。其防冻方法一般有地面

耕松耙平防冻、覆雪防冻、隔热材料防冻等,现分述如下:

1.地面耕松耙平防冻法

预定冬期施工的土方工程,土的防冻工作,必须在入冬前进行。其方法是在指定施工的部位,进入寒冻之前将表层土翻松耙平,其厚度宜为25~30cm ,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。如图22-1所示。

图22-1 预防土冻结耕松耙平图

1-天然雪层;2-地表面;3-耕松厚度250mm ;4-耙平厚度150mm ;

5-拟挖掘的地槽轮廓;H--土的最大冻结深度

在上述情况下,经过z 昼夜后的冻结深度H 可按下式计算:

H =α(4P -P 2) (22-2)

式中 H ——翻松耙平或粘土覆盖后的冻结深度(cm );

α——土的防冻计算系数,按表22-4选用; P ——冻结指数,1000

T t P ∑=

t ——土体冻结时间(d );

T ——土体冻结期间的室外平均气温(℃),以正号代入。

土的防冻计算系数α 表22-4

【例】某地为粘土,由11月7日开始冻结,于冻结前耕松地面25cm ,并耙平之,11月的平均温度为-2.1℃,12月的平均温度为-8℃,试计算该地在1月1日的冻结深度。

【解】11月冻结了30-6=24d ,12月冻结了31d 。

11月tT=24×2.1=51

12月tT=31×8=248

ΣtT=51+248=299

P=299/1000=0.3

从表22-4查得α=17,代入公式(22-2)得该地在1月1日的冻结深度为:

H=17(4×0.3-0.32)=19cm

2.覆雪防冻法

在积雪量大的地方,可以利用自然条件,覆雪防冻,效果很好。覆雪防冻的方法,通常有三种类型:

第一种类型是利用灌木和小树林等植物挡风起涡旋存雪,这些植物应等到挖土开始之前再铲除,如图22-2。

图22-2 利用植物挡雪防冻

第二种类型是在面积宽阔而又没有植物的地面上,可设篱笆或造雪堤以为积雪之用,设置时应使长边垂直于主要方向,其互相间的距离从10h到15h,h是篱笆或雪堤的高度,通常采用0.5~1m,如图22-3。

图22-3 设置篱笆或雪堤挡雪防冻

第三种类型是在面积较小的地面,特别是拟挖掘的地沟面,若在土冻结之前,初次降雪后,即在地沟的位置上挖沟。深度为30~50cm,宽度与预计深度的两倍

加基槽(坑)底宽之和。随即将雪填满,即可防止未挖掘的土冻结,如图22-4。

图22-4 挖沟填雪防冻

H0-土的最大冻结深度

3.保温材料防冻法

面积较小的地面防冻,可以直接用保温材料覆盖,覆盖层的厚度h可按下列公式计算:

h=H/β(22-3)

式中h——保温材料厚度(cm);

H——不保温时的土体冻结深度(cm);

β——各种材料对土体冻结影响系数,按表22-5选用。

各种材料对土体冻结影响系数β表22-5

注:1.表中数值适用于地下水位在冻结线1m以下。

2.当地下水位较高时(饱和水的),其值可取1.0。

3.松散材料表面应加以盖压,以免被风吹走。

【例】某工地计划在1月份开始挖槽,根据气象资料计算,如无保温层时土的冻结深度可达67cm,为防止冻结,拟用锯末覆盖保温。土为粉土,应铺多厚的锯末?

【解】查表22-5得β=2.7,代入公式(22-3)

锯末厚h=67/2.7=25cm

在被保温地面上的全部保温层厚度必须一致。保温层铺出的宽度,应不小于最大冻结深度。如图22-5所示。

图22-5 保温层铺出的宽度示意

H0-土的最大冻结深度;D-基础埋深

开挖完的土方,必须防止基槽(坑)的底部受冻或相邻建筑物的地基及其他设施受冻。如基槽(坑)挖完后不能及时进行下道工序施工,应在基底标高上预留适当厚度土层,并覆盖保温材料保温。

22-2-3 冻土的破碎与挖掘

在没有保温防冻的条件,或土已冻结时,比较经济的土方施工方法是破碎冻土,然后挖掘。一般有爆破法、机械法和人工法三种。

1.爆破法

爆破法适用于冻土层较厚,开挖面积较大的土方工程。

这个方法是以炸药放入直立爆破孔或水平爆破孔中进行爆破,冻土破碎后用挖土机挖出,或借爆破的力量向四外崩出,形成需要的沟槽。适用于冻土层较厚的土方工程。

冻土深度在2m以内时可以采用直立爆破孔,如图22-6(a)。

冻土深度在2m以上时可以采用水平爆破孔,如图22-6(b)。

图22-6 爆破法和土层冻结深度的关系

(a)直立爆破孔;(b)水平爆破孔

H-冻土层厚度;W-最小抵抗线(由药包中心至地面的最小距离)爆破孔断面的形状为圆形,直径为50~70mm。直立爆破孔与地面呈60°~90°夹角,深度为冻层厚度的0.6~0.85倍。爆破孔间距一般等于最小抵抗线长度的1.2倍,排距等于最小抵抗线长度的1.5倍。爆破孔可用电钻、风钻或人工打钎成型。

炸药可使用黑色炸药、硝铵炸药或TNT炸药。冬期严禁使用甘油类炸药,因为它在温度-10℃时就会冻结,并有自爆的危险。雷管可使用电雷管或火雷管。

炸药用量由计算确定或不超过孔深的2/3,外面装以砂土。

硝铵炸药的用量可按下式计算:

Q=N B·W3(22-4)

式中Q——硝铵炸药用量(kg);

N B——计算系数,见表22-6;

W——最小抵抗线(m)。

硝铵炸药计算系数N B表22-6

【例】在斜坡上的冻土凿眼爆破,如图22-7所示,凿眼深度为1.2m,土质为粘土,问需装多少硝铵炸药?

【解】最小抵抗线为药包中心至地面的最小距离,即

m W 17.14

142.1cos 2.12

2

=+?

=?=θ

查表22-6,得NB =1,需装硝铵炸药的量按公式(22-4)为:

Q =1×1.173=1.6kg

爆破冻土耗用硝钱炸药的量也可参考表22-7。

爆破100m 3冻土消耗的硝铵炸药用量(kg ) 表22-7

图22-7 斜坡冻土凿眼爆破

爆破孔应注意事项:爆破孔在装药前,应将钻孔剩余的冻土屑清除,如落入水时,应用干砂、破布或其他吸水材料,把水吸出,已经清理好的爆破孔在爆破前应用木塞塞上,木塞的上头须高出地平线10~20cm 。

装炸药常识:装炸药时,开始应装入容量的一半,再装入雷管,最后填入余下的炸药,用木棍轻加压实,再放入10~15cm 的干砂或细干土层,爆破孔的上部塞入融解的土。装入带筒的炸药包,可以用绳放入,不应用缓燃导火线或电气雷管线。填孔时需特别注意不要使导火线或电线受到破坏。

爆破的安全注意事项:爆破施工要离建筑物50m 以外,距高压电线200m 以外。爆破工作应在专业人员指挥下,由受过爆破知识和安全知识教育的人员担任,爆破之前应有技术安全措施,经主管部门批准,在现场应设立警告标志、信号、警戒哨和指挥站等防卫危险区的设施。放炮后要经过20min 才可以前往检查。遇有瞎炮,严禁掏挖或在原炮眼内重装炸药,应该在距离原炮眼60cm 以外的地方另行打眼放炮。

2.机械法

当冻土层厚度为0.25m 以内时,可用中等动力的普通挖土机挖掘,其在冬期的工作效能与夏天相差不大。

当冻土层厚度不超过0.4m时,可用大马力的掘土机(其戽斗容积为1m3或大于1m3)开掘土体,并不需预先准备即能进行。

用拖拉机牵引的专用松土机,能够松碎不超过0.3m的冻土层。

厚度在0.6~1m的冻土,通常是用吊锤打桩机往地里打楔或用楔形锤打桩机进行机械松碎。但为了易于移动,通常用最轻的打桩机,如图22-8。

图22-8 松碎冻土的打桩机

厚度在1~1.5m的冻土,可以用重锤冲击破碎冻土。锤可由铸铁制成楔形或球形,重2~3t。也可使用强夯重锤。起吊设备可用吊车、简易的两步搭或三步搭支架配以卷扬机。

有风镐设备的单位可用风镐将冻土打碎,然后用人工或机械运输,其施工较简单,工人不需要更多训练。

3.人工法

普通常用的工具有镐、铁楔子,使用铁楔子挖冻土比用其他手工工具效果为好,效率较高。施工时一人掌楔,一人或两人掌大锤,一个小组常用几个铁楔子,当一个铁楔子打下去而冻土尚未脱离时,再把第二个铁楔子在旁边的裂缝上加进去,直至冻土剥离为止。但要注意去掉楔头打出的飞刺,以免飞出伤人。掌铁楔的人与掌锤的人不能脸对着脸,必须互成90°。此方法耗费劳动量较大,是一种比较落后的方法,但在场地狭窄、不适宜用大型机械的地方,尚可使用,比使用镐来挖掘要省力得多。铁楔子的尺寸如图22-9所示。

图22-9 松碎冻土用的铁楔子

4.冻土的挖掘

破碎后的冻土可用机械或人工方法挖掘。与常温施工不同的是由于外界气温处于0℃以下,使未冻的土很快冻结,因此应注意下列几点:

1.必须周密计划,组织强有力的施工力量,必要时应留出预备力量,以便进行连续不断的施工。

2.各种管道、机械设备和炸药、油料等必须采取保温措施,防止因冻结遭受破坏或变质。

3.对运输的道路须采取防滑措施,如撒上炉渣或砂子等,以保持正常运输和安全。

4.土方开挖完毕,或完成了一段落,必须暂停一段时期,如在一天以内,可在未冻土上覆盖一层草垫等简单的保温材料,以防已挖完的基土冻结。如间歇时间稍长,则应在地基上留一层土暂不挖除,或覆以其他保温材料,待砌基础或埋设管道之前再将基坑(槽)或管沟底部清除干净。

22-2-4 冻土的融解

冻土的融解是依靠外加的热能来完成的,所以费用较高,只有在面积不大的工程上采用。通常有循环针法、电热法和烘烤法三种,其耗费热能的约值,可参

考图22-10、图22-11。

1-局部暖棚法;2-水平电极法;3-垂直电极法;4-循环针法;5-电针法;6-深电极法

11

图22-11 融解全部冻结层的土表面积1m2时所需的能量数值图表

注:按图表可确定当地下水位低时,融解土所需的能量需要量。当地下水位高时,融解饱和水的土所需的能量消耗要比水位低时增加4~5倍。

12

1.循环针法

循环针法适用于热源充足,工程量较小的土方工程。

循环针分蒸汽循环针与热水循环针两种,其施工方法都是一样的。先在冻土中按预定的位置钻孔,然后把循环针插到孔中,热量通过土传导,使冻土逐渐融解。通蒸汽循环的叫做蒸汽循环针,通热水循环的叫做热水循环针。循环针的构造如图22-12。

图22-12 循环针构造图

循环针是由外管和内管组成的,外管直径88.5mm,内管直径42.25mm,外管分上下两部分,各与法兰盘焊接,使用时用M12螺栓连接;外管底部是焊接的尖头,上端焊接突出的管头和送水管连接。内管下端开口,上端弯头与回水管连接,内管和外管在针的上部用焊接固定。针长为1.25m(制作时视土的冻结深度而定),针的重量约为20kg。热水经管嘴进入外管向下溢流,又上升进入内管,

再沿回水管道回到锅炉。

循环针的布置,视土方工程的大小而异,当开挖小坑道时,应将针放于每个坑道的中心处;在开挖狭窄地沟时,应在其轴心线上相距1m 处安置循环针;在开挖宽地沟时,循环针可交错安置,距离等于冻结深度,但互相间不可超过1.5m 。在加热过程中,循环针逐渐将周围的土加热融解,融解的速度随时间的增长而下降。在加热16~20h 以后,土的融解实际上将停止。此时融解土的半径,在土或砂质粘土中是0.3m 左右,在砂土及砂子中是0.5m 左右;在停止供热后应将针取出,此时积蓄在融解土中的热,徐缓地向四周扩散,到次日,融解土的半径即达到距钻孔中心0.5~0.7m 处。安放循环针的孔眼深度应为冻结层厚度的0.7倍。钻孔不应过大,当针与孔壁紧密接触时,针的作用效力将增大。为了减少热量的损失,各针应通过安置在所加热土表面上的方形或圆形保温箱内。

循环针的热源是锅炉,所以必须设置与水暖方式相似的管网,在回水管上安装离心水泵及两个温度表,一个装在送水管上水针附近,另一个装在回水管上,管网应予保温。水针和配管线路以胶皮软管相连接。管网图式如图22-13。

图22-13 循环水针热管网图

循环针组数的计算,通常融化冻土都超过一昼夜,因此在布置时要分若干组,每组的融化面积应当等于一昼夜所能挖掘的数值,组数m 可由下式求出:

124

+=

t

m (22-5) 式中 t ——土融化总时间(h )。

从第一组开始融化,经一昼夜再融化第二组,以此类推。

管道的直径可依下式求出:

v

nQ D 水06

.0= (22-6)

式中 Q 水——线路中的容水数量(L );

v ——管道中的流水速度(m/s );

n ——线路中每小时水的回转次数。按下式计算:

19

.4??=

T Q Q

n 水 (22-7)

其中 Q ——融化冻土所需热量(kJ/h );

T ——来水与回水的温度差,通常为2~10℃。 离心水泵的功率N ,可依下式计算:

)(10W m

h

V N ∑?=

(22-8)

式中 V ——每小时的流量(L );

m ——设备的有效系数,等于0.5;

Σh ——线路中总扬程损失。50mm 的管道,流速为0.62m/s 时为0.011m/m ;

68mm 的管道,流速为0.36m/s 时为0.003m/m 。此外,应将循环针底部标高和锅炉水面标高的高度差所引起的扬程损失计算在内。

2.电热法

电热法适用于电源充足,工程量不大的土方工程。

电热法有水平电极法、垂直电极法、电针法和深电极法等。根据经验,多使用垂直电极法和深电极法。但不管何种方法,耗电量都相当大。因此使用电热法时,应该结合当地条件,在小量工程、急需工程,或者用此法比别的方法更为合理的时候,才可以使用电热法。

垂直电极法与深电极法,都是以通闭合电路的材料加热为基础的。电极用直径16~25mm 、长1.5~2.0m 的圆钢筋做成,电极的下端锻成圆锥形,而上端距边缘5cm 处钻一直径3~4mm 的小孔,用长25~30cm 的裸电线通过这些小孔,其一端焊接在电极上,另一端作电极与电线网连接用。电极打入土内的间距,视电压、土的种类和湿度不同而异,一般为0.4~0.8m 。两法不同之点在于垂直电极法其电

极不打到冻层以下,而深电极法则将电极打到冻层以下15~20cm处。

电极的布置应按交错形排成三列,使该段上冻结的土分成若干个块体。电极间距可参考表22-8。

电极间距参考表(cm)表22-8

采用垂直电极法融解土时,可在地表面铺厚度为10~25cm锯末,并用1%~2%浓度的食盐溶液浸湿,以减少电阻,使冻土加速融解。

当用深电极法时,电流通过冻结层以下的土层,将土层加热,这时和加热土接近的冻结层即开始融解。随着融解土层厚度的不断增加,电流的循环范围亦随着增加,同时热向上扩散,顺序地融解冻土的最上层。

电极打入冻土是一项很困难的工作,因此只能采取逐步打入逐步通电的办法。最初电极打入深度只能为0.4~0.8m,通电4~6h后,即停止送电。此后再将电极打到更深的冻土中,如此循环。当冻土层厚度超过1.5m时,应按每层厚度不大于0.8m分层融解。已经融解的土应立即清除,其后再融解下一层土。

电极法融解土的时间,根据冻土层的厚度、加热温度、土的湿度以及电压高低而有所不同。一般说来,当用垂直电极法时,以220V电压融解0.5~0.7m的冻土层,约需30~48h;而采用深电极法时,以220V电压融解1.5m冻土层,约需16h。如电压降低,则融解时间均可能延长。

采用电热法的安全注意事项:此法进行前,必须有周密的安全措施,应由电气专业人员担任通电工作。电源要通过有计量器、电流、电压表、保险开关的配电盘。工作地点要设置危险标志,通电时严禁靠近。进入警戒区内工作时,必须先切断电源。通电前工作人员应退出警戒区,再行通电。夜间应有足够的照明设备。当为含有金属夹杂物或金属矿石的冻结土时,则不可采用电热法。

3.烘烤法

工程量小的工程可采用烘烤法。烘烤所用燃料最常用的是锯末、刨花、劈柴、植物杆、树枝、稻壳、板皮等,也有工业废料可作燃料的,如铝镁石粉、废机油、油渣等。一般地区以锯末刨花效果最好,在冻土上铺上杂草、木柴等引火,然后撒上锯末,点燃后上面用铁板覆盖,让它不起火焰地燃烧。这样有25cm厚的锯

末,其热量经一夜可融化冻土30cm左右,如此分段分层施工,直至挖到未冻土为止。此法虽然原始,因简单方便,使用面颇广。但冬天风大,易引起火灾,需要专人值班,务使有火就有人,不能离岗。且现场要准备一些砂子或其他灭火物品,以备不时之需。

22-2-5 冻土的钻孔

在建筑工程中,经常需要在冻土中穿凿孔洞,特别在采用爆破法及循环针时,更需要先在冻土中钻孔。钻孔可用机械或手工方法进行。

机械法钻孔常使用电钻或气动钻,钻头是用弹簧钢条锻成的,如图22-14。钻头厚度6~8mm,宽度50~60mm,钻孔时,钻头因发热而失去原有的强度。因此,在使用过程中,要不时地向钻孔里灌入氯化钠溶液或氯化钙溶液,当钻到最后15~20cm时,即可不再加溶液了。

图22-14 钻头

手工钻孔是用烧热的钎子进行的。钎子用直径50~75mm(供循环针用的可大一些)、长1.0~1.5m的钢管制成,在管的下端焊上硬合金小齿;为了避免管子上端在大锤冲击时受到损伤,应用扁钢焊成的圈或金属塞加以保护,如图22-15。钻孔时,应将钎子在烘炉中烤至赤热程度。为了使钻孔工作不中断,须备有4~5个钎子,一个钻孔时,其余的在炉上加热。每天工作结束时,必须将钎子烤热把上面的土仔细清除。烤钎子用的烘炉应是可以移动的。

图22-15 钎子

1-嵌入的金属塞;2-撬棍孔

22-2-6 回填土

由于土冻结后即成为坚硬的土块,在回填过程中不能压实或夯实,土解冻后就会造成大量的下沉,所以冬期回填土方时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%。预留沉陷量应比常温施工时增加。

对于大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方,可采用含有冻土块的土回填,但冻土块的粒径不得大于15cm,其含量(以体积计)不得超过30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐层夯实。

填方边坡的表层100cm以内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应采用未冻的或透水性好的土回填,其厚度应符合设计要求。

冬期填方的高度不宜超过表22-9的规定。

冬期填方的高度表22-9

注:采用石块和不含冻块砂土(不包括粉砂)、碎石土类回填时,填方的高度可不受上表限制。

室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填。但冻土块的粒径不得大于15cm,含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填。

室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填。

在冬期回填土时,应采取以下措施:

1.把回填用土预先保温。在入冬以前,将挖土堆积一处进行严密保温,等冬期需要回填时,将内部含有一定热量的土挖出进行回填。

2.在冬期挖土中,将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填之用。

3.平衡土方。在编制施工方案时,应考虑挖方和填方的平衡,即用从甲坑挖出来的未冻土,填到乙坑作回填土,并迅速夯实。

4.回填前将基底的冰雪和保温材料打扫干净,方可开始回填。

5.用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度为10~15cm。

6.适当减少回填土方量。在冬期进行回填土时,可在保证基底土不遭受冻结的条件下,尽量少填一些,留待春暖时再继续回填。

7.为确保冬期回填的质量,对一些重大工程项目,必要时可用砂土进行回填。

8.在冻胀土上的地梁、桩基的承台等,其下面有可能被冻土隆起的地方,要垫以炉渣、矿渣等松散材料。

9.有工业废料的地方,也可充分利用工业废料作回填土之用。

10.冬期回填土方应连续进行并逐层夯实。

22-2-7 土方工程冬期施工方法适用范围及优缺点比较

土方工程冬期施工方法适用范围及优缺点比较见表22-10。

土方工程冬期施工方法适用范围及优缺点表22-10

土石方工程说明

第一章土石方工程 说明 一、本章包括单独土石方、人工土石方、机械土石方、平整、清理及回填等内容。 二、单独土石方定额项目,适用于自然地坪与设计室外地坪之间,且挖方或填方工程量大于5000m3的土石方工程。本章其他定额项目,适用于设计室外地坪以下的土石方(基础土石方)工程,以及自然地坪与设计室外地坪之间小于5000m3的土石方工程。单独土石方定额项目不能满足需要时,可以借用其他土石方定额项目,但应乘以系数0.9。 三、本章土壤及岩石按普通土、坚土、松石、坚石分类,其具体分类见《土壤及岩石(普氏)分类表》。 四、人工土方定额是按干土(天然含水率)编制的。干湿土的划分,以地质勘测资料的地下常水位为界,以上为干土,以下为湿土。采取降水措施后,地下常水位以下的挖土,套用挖干土相应定额,人工乘以系数1.10。 五、挡土板下挖槽坑土时,相应定额人工乘以系数1.43。 六、桩间挖土,系指桩顶设计标高以下的挖土及设计标高以上0.5m范围内的挖土。挖土时不扣除桩体体积,相应定额项目人工、机械乘以系数1.3。 七、人工修整基底与边坡,系指岩石爆破后人工对底面和边坡(厚度在0.30m以内)的清检和修整。人工凿石开挖石方,不适用本项目。 八、机械土方定额项目是按土壤天然含水率编制的。开挖地下常水位以下的土方时,定额人工、机械乘以系数1.15(采取降水措施后的挖土不再乘该系数)。 九、机械挖土方,应满足设计砌筑基础的要求,其挖土总量的95%,执行机械土方相应定额;其余按人工挖土。人工挖土套用相应定额时乘以系数2。 十、人力车、汽车的重车上坡降效因素,已综合在相应的运输定额中,不另行计算。挖掘机在垫板上作业时,相应定额的人工、机械乘以系数1.25。挖掘机下的垫板、汽车运输道路上需要铺设的材料,发生时,其人工和材料均按实另行计算。 十一、石方爆破定额项目按下列因素考虑,设计或实际施工与定额不同时,可按下列办法调整: (一)定额按炮眼法松动爆破(不分明炮、闷炮)编制,并已综合了开挖深度、改炮等因素。如设计要求爆破粒径时,其人工、材料、机械按实另行计算。 (二)定额按电雷管导电起爆编制。如采用火雷管点火起爆,雷管可以换算,数量不变;换算时扣除定额中的全部胶质导线,增加导火索。导火索的长度按每个雷管2.12m计算。 (三)定额按炮孔中无地下渗水编制。如炮孔中出现地下渗水,处理渗水的人工、材料、机械按实另行计算。 (四)定额按无覆盖爆破(控制爆破岩石除外)编制。如爆破时需要覆盖炮被、草袋,以及架设安全屏障等,其人工、材料按实另行计算。 十二、场地平整,系指建筑物所在现场厚度在0.3m以内的就地挖、填及平整。 十三、竣工清理,系指建筑物内、外围四周2m内建筑垃圾的清理、场内运输和指定地点的集中堆放。 十四、本章未包括地下常水位以下的施工降水,实际发生时,另按相应章节的规定计算。

基础土方开挖工程施工设计方案

WOR 文档下载可编辑 泰达时代花园工程 基础土方施工方案 编号:JTO1-----2004 编制人: 审核人: 审批人: 中建八局天津公司 2004.5.20 发布 2004.5.30实施

-、工程概况: (2) 二、........................................... 编制依据及目的: 2三、........................................... 土方开挖施工方案 2 3.1现状分析: (2) 3.2 土方开挖施工工艺 (3) 321 土方开挖顺序 (3) 3.2.2 土方开挖前准备工作 (4) 3.2.3 土方开挖工艺 (4) 四、................................................... 质量标准 8五、 .............................................. 成品保护措施 9六、........................................... 安全环保技术措施 9

—、工程概况: 泰达时代花园工程位于天津经济技术开发区新城西路以西,南海路以东,兴大街以北,顺大街以南。由天津经济技术开发区房地产开发公司投资兴建,北京中旭建筑设计有限责任公司设计,开发区泰达监理公司实行监理。本工程总建筑面积为193648.61韦,共分为地下架空车库、商铺、会所及12栋高层建筑物。仅架空层总建筑面积为48137韦。 二、编制依据及目的: 本方案的编制依据国家规范《工程测量规范》、《土方与爆破工程施工及验收规范》、《建筑地基基础施工质量验收规范》、《地下防水工程质量验收规范》、《建筑工程施工现场用电安全规范》等规范编制而成。由于本工程平铺建筑面积较大,同时又是开发区房地产公司投资兴建的一个标志性建筑物,其意义重大,为此本方案编制目的要求在施工过程中能够达到天津市海河杯的有关要求。 三、土方开挖施工方案 3.1现状分析: 从地理位置方面:由于本工程的地理位置靠近开发区管委会办公楼,同时又靠近市民广场离轻轨较近,在施工过程中要求本工程做好现场文明施工,同时要求在运输土方过程中做好运输车辆的清扫工作,包括临近道路的清扫等工作。 从图纸设计方面:本工程图纸设计要求地下结构全部为连通结构,商用住宅楼一次性开挖土方量之大在开发区首屈一指。 从施工方面:本工程由于存在着不同的开挖深度且局部开挖深度较深,其基地标高多达几种,在施工过程中必须认真检查核对。由于本工程位于天津经济技术开

某大型土石方工程施工方案

目录 一、工程概述............................................................................................. - 4 - 1.1项目概况........................................... - 4 - 1.2施工场地周围环境................................... - 4 - 1.3工程地质........................................... - 4 - 1.4工程范围及规模..................................... - 4 - 1.5工程的主要特点..................................... - 4 - 二、主要施工方法和技术组织措施 ............................................................ - 6 - 2.1施工准备工作....................................... - 6 - 2.1.1技术准备工作.................................. - 6 - 2.1.2施工准备工作.................................. - 6 - 2.1.3现场准备工作.................................. - 6 - 2.2施工总体部署....................................... - 7 - 2.2.1部署的原则.................................... - 7 - 2.2.2施工区域划分.................................. - 8 - 2.2.3作业部署...................................... - 8 - 2.2.4机械配备...................................... - 8 - 2.2.5施工工期控制部署 .............................. - 9 - 2.3施工测量.......................................... - 10 - 2.3.1测量控制系统................................. - 10 - 2.3.2土石方施工测量 ............................... - 10 -

第一章 土石方工程说明计算规则

第一章土石方工程说明计算规则 (一).一般规则 1. 土壤、岩石体积,均按挖掘前的天然密度体积(自然方)以立方米计算。 2. 平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m,以平方米计算。 3.挖地槽、地坑需放坡时,放坡系数按下表计算: 注:(1)计算土方放坡时,在交接处所产生的重复工程量不予扣除。 (4.计算基础土方放坡时,在交接处的重复工程量不扣除。如放坡处重复量过大,其计算 总量等于或大于大开挖方量时,应按大开挖规定计算土方工程量) (2)原槽基础垫层,放坡应自垫层上表面开始计算。 4.基础施工需增加的工作面,按下表计算: 注:原槽基础垫层,基础的工作面应自垫层上表面开始计算。 (二).人工土石方 1. 外墙地槽按图示中心线长度计算;内墙地槽按槽底净长计算,其突出部分体积并入地槽 工程量计算。 2. 地坑按图示尺寸以立方米计算。 3. 地槽、地坑深度按图示槽、坑底面至自然地面(场地平整的平整后的地坪)高度计算。 4. 挖地槽、地坑需支挡土板时,按图示槽、坑底宽尺寸,单面支挡土板加100mm,双面支 挡土板加200mm。挡土板面积,按槽、坑支撑的垂直面积计算。支挡土板后,不再计算放坡工程量。 5. 人工平基土、石方,使用人工运土、石方时,深度超过1.5m,按下表增加工日: .人工平基土、石方,深度在1.5m~6m内时,无论人工或机械进行土石方垂直运输,均按以下规定增加超深工日:

①.人工平基挖土、石方增加用工以其深度确定增加用工的标准,例如:人工挖土方深度为 3.5m,则其全部工程量按每100m3增加1 4.71工日计算。 ②.如在斜坡上进行人工挖土、石,其增加用工的深度以主要出土方向的深度为准。 ③.机械不能施工的土石方部分(如:死角等),如挖土深度超过1.5m,也应按此规定增加工日。 ④.深度超过6m以上时,在原有6m深内增加工日基础上,土方深度每增加1m,每100m3增加6.01工日,石方深度每增加1m,每100m3增加7.08工日。) (9.在平基完成后的地下室进行基础开挖,基槽(坑)、挖孔桩土、石方从地下室底面至自然地面的垂直运输每1m折合10m人力水平运输计算) 6. 人工挖孔桩土石方量按图示桩断面积乘以设计桩孔中心线深度计算。 (5.挖预制桩间土方,按实体积人工乘以系数 1.5。实体积以桩外边线为界,外边线以内挖 (6.挖孔桩定额项目中“照明及安全费”是指挖孔时所用照明灯及人员上下作业所设脚手架,垂直运输人员防护费、送风费用等。不包括因土方坍塌所产生的费用,发生时按实计算) (13.挖孔桩挖土石方如遇边施工边排水时,抽水机台班和排水用工按实签证。挖孔人工按 相应挖孔桩土方定额人工费乘以1.3系数,石方定额人工费乘以1.2系数) 7. 人工挖孔桩及人工挖沟槽、基坑,如同桩孔及同一沟槽、基坑内,有土有石石时,应按 其土层与岩石的不同深度分别计算工程量,执行相应项目。挖土深度在3m以上时,其下层石方按下表增加用工: (10.人工挖孔桩及人工挖沟槽、基坑,如在同一桩孔及同一沟槽、基坑内,有土有石时,应按其土层与岩石的不同深度分别计算工程量,执行相应定额。 如图,某挖孔桩: ①.土方按6m内挖孔桩定额执行。 ②.松次石、普坚石分别执行10m内人工凿松次、普坚石挖孔桩定额。) 8. 人工摊座和修理边坡工程量,以平方米面积计算。 9. 管道沟槽长按图示中心线长度计算,沟底宽按设计规定计算,设计无规定时,按下表计 算:

房建基础土石方工程方案

土石方工程施工方案 1.土石方工程概况 根据招标文件,本工程土石方范围,有散水、台阶、坡道外边线以散水、台阶、坡道外边线为界线;没有散水、台阶、坡道外边线得以外墙轮廓线为界线。土石方工程分区 2.施工准备 2.1.施工机械 表12-2 施工机械需用表 序号名称型号台数备注实例图片 斗容量1、 1 挖掘机PC400-8 1 9m3 斗容量0、 2 挖掘机PC70-8 6 3m3

序号名称型号台数备注实例图片 3 自卸式土 方车/ 12 自卸车实 际运土 10m3/车 4 推土机中联重科 WD615T1-3 A 1 铲刀容量 4、5m3 2.2.作业准备 1)确定施工范围,架设临水临电线路与搭设临时办公生活建筑; 2)施工机具到场就位,并全面检修进场施工得机械设备,以保证施工前机械设备运转正常; 3)落实相应得施工人员,并做好岗前培训与教育。 2.3.技术准备 1)仔细检查高程控制点,复测基坑底标高并编制土石方工程专项施工方案; 2)按照余土开挖阶段施工总平面布置图,确定开挖顺序与出土路线; 3)组织工程技术人员熟悉施工图纸,做好技术、安全交底,安排好有关得试验工作。 3.交通运输协调

本工程位于广东xx市xx县境内207国道与渝湛高速公路立交口得东南侧,土方施工交通很方便,但必须按环卫法规与政府其它相关规定要求进行土石方运输,场内与场外应设交通疏导员各一名,指挥疏导交通。土方外运根据实时交通状况,灵活应变。 场地周边道路情况 4.施工工艺 4.1.施工工艺流程 施工工艺流程图: 放线定位机械开挖人工清土土方外运底板施工基坑回填 土石方工程施工工艺流程图 4.1.1. 施工方法 序号施工主要步骤操作要点 1 放线定位 开挖前,测量员复核设置得临时测量控制点,测量基坑底标高,初步决定开挖深度。 2 机械开挖 开挖应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。本工程采用挖掘机配合堆土机进行开挖,土方开挖从上到下一次开挖到设计标高以上 300-500mm。在开挖过程中,应随时检查基坑支护得状态。开挖基坑不得

大型土石方工程标准

编辑词条 土石方工程 目录[隐藏] 概述 特点 范围 竣工验收资料 定额工程量计量 [编辑本段] 概述 土木工程中,常见的土石方工程有:场地平整、基坑(槽)与管沟开挖、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土,路基填筑以及基坑回填。要合理安排施工计划,尽量 不要安排在雨季,同时为了降低土石方工程施工费用,贯彻不占或少占农田和可耕地 并有利于改地造田的原则,要作出土石方的合理调配方案,统筹安排。 [编辑本段] 特点 (1)面广,量大,劳动繁重 (2)施工条件复杂 [编辑本段] 范围 土石方工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级 承包工程范围: 一级企业:可承担各类土石方工程的施工。 二级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且60万立方米及以下的土石方工程的施工。 三级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且15万立方米及以下的土石方工程的施工。 [编辑本段] 竣工验收资料 土石方工程分几种性质,一种是场地平整,一种是开劈石山。这些专业目前我们 还没有专门归档目录,归档时,你可以按照所施工的标准产生的文件进行分类,经质 量验收部门核准,符合施工与验收规范所应提交的文件,确认齐全的情况下进行归档。

如果土石方工程完成后与主体无关联的,这种土石方工程,企业投资的项目可以 归建设单位归档查存。属政府投资的应归档移交给市城建档案馆。 [编辑本段] 定额工程量计量 基本知识内容介绍: 1.按照土石方的坚硬和开挖难易程度分类:一、二类土(亦称普通土),三类土 (亦称坚土),四类土(亦称砂砾坚土)…… 2.按照开挖方式分为:人工土石方、机械土石方 3.按照施工过程分为:平整场地、开挖土方(槽、坑、土方、山坡切土)、石方 工程、土石方运输、土方回填、打夯、碾压等 4.开挖深度区分 5.干湿土的区分 6.运土方法和距离 7.土方施工措施(放坡与支挡土板) 工程量计算规则 一、计算土石方工程量前,应确定下列各项资料: 1、土壤及岩石类别的确定: 土石方工程土壤及岩石类别的划分,依工程勘测资料与《土壤及岩石分类表》对 照后确定(见表1-1) 2、地下水位标高及排(降)水方法; 3、土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距; 4、岩石开凿、爆破方法、石渣清运方法及运距; 5、其他有关资料。 二、土石方工程量计算一般规则: 1.土方体积,均以挖掘前的天然密实体积为准计算。如遇有必须以天然密实体积 折算时,可按表A1-2所列数值换算。 土方体积折算表表A1-2 虚方体积天然密实度体积夯实后体积松填体积 1.00 0.77 0.67 0.83 1.30 1.00 0.87 1.08 1.50 1.15 1.00 1.25 1.20 0.92 0.80 1.00 2、挖土一律以设计室外地坪标高为准计算。 三、平整场地及辗压工程量,按下列规定计算: l、人工平整场地是指建筑场地在±30cm以内挖、填土方及找平。挖、填土,厚度超过±30cm以外时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。 2、平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m,以平方米计算。 3、建筑场地原土辗压以平方米计算,填土辗压按图示填土厚度以立方米计算。

土方工程概述(2021年)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 土方工程概述(2021年)

土方工程概述(2021年) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 建筑施工的土方施工包括场地平整,基坑开挖,回填等内容。在建筑施工的过程中,土方施工受自然条件的影响最大,而随着社会发展,高层,超高层建筑不断涌现,土方施工的难度也越来越大。因此在土方施工过程中,必须采取正确的安全管理和技术措施: 1.施工前的资料准备 土方施工之前必须做好调查研究,掌握准确资料。必须掌握的资料有: (1)水文,地质,气象资料 (2)施工现场地下设施资料。如天然气,煤气,电缆,通讯,上下水及城市供热等各管线的分布位置和深度等 (3)周围建筑物基础的埋深 (4)施工场地的大小 (5)工程设计要求 2.制定施工方案与安全措施方案

其次应该制定正确的施工方案与安全措施方案。工程技术人员在掌握以上资料后,结合本单位施工技术水平和机械水平,制定出既确保安全,又能保证工程质量和工期的施工方案,主要有以下几个方面的内容: (1)正确的选择施工顺序。 (2)选择合适的施工方法。 (3)采用新技术。 (4)正确选择放坡或支撑的方案。 (5)对施工管理人员和作业人员进行认真地技术与安全方面的交底,同时还要针对工期情况定期或随时对工人进行安全教育 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

标准版基础土方工程合同

编号:_____________基础土方工程承包协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包人:(简称甲方) 承包人:(简称乙方) 根据合肥市建设规划需求,甲方决定将工程发包给乙方施工。为了明确双方责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本合同项下工程施工事宜经协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称: 工程地点: 工程量: 承包方式: 1.2工期 开工日期:年月日;竣工日期:年月日;合同工期总日历天数天。 1.3工程质量等级:合格。 第二条合同文件及解释顺序 2.1本工程合同 2.2标准、规范及有关技术文件 2.3图纸 2.4双方有关工程的洽商、变更等书面协议或补充文件 2.5甲方下达的任务书 2.6工程报价单或预算书 第三条工程价款和支付方式 3.1工程价款暂定人民币万元(¥元),最终工程价款按照以下条款确认的工程量和综合单价计算。 3.2工程结算依据: 3.2.1乙方按照甲方确定的施工方案施工,由于乙方自身原因造成的超挖部分,不计工程量。实际完成工程量由甲乙方代表,实测实量后签字确认。 3.2.2土方工程综合单价:土方挖甩一次综合单价元/M3,挖运内倒元/ M3,

土方开挖并外运元/ M3,以上单价含渣土费、税费、内外道路清理等一切费用。3.2.3土方以外零星工程需调用乙方机械施工的机械施工综合单价:200型挖掘机施工台班费综合单价, 3.3工程款支付方式 按实际完成土方量支付,支付时间、比例:土方工程量完工后甲方组织验收,验收通过后,双方办理土方结算,付总土方款的40%,余款工程竣工前付清。 第四条主要工作 4.1甲方主要工作 4.1.1甲方委派工程师为,行使甲方权益。工程师委派代表及职权,以书面通知的形式告知乙方。 4.1.2甲方负责技术交底,并进行现场交验,确定乙方工作范围。负责向乙方提供经审定的土建施工单位的施工方案,安排土建施工单位进行楼房基础放样、高程控制。 4.1.3甲方在每部分工程完成后,应及时验收,办理相关手续。4.1.4协调乙方与其他施工单位之间的相互协作关系。为乙方创造必备的施工条件,如基坑排水、施工照明等。 4.1.5组织办理工程竣工验收和工程结算手续。 4.1.6按时支付工程款。 4.2乙方的主要工作 4.2.1乙方驻工地代表为。 4.2.2听从甲方指挥,服从工期安排。 4.2.3必须严格按照有关规定进行施工。 4.2.4乙方所使用机械及运输车辆必须经过主管部门年审合格。4.2.5乙方应遵守国家法律、法规和工程所在地关于安全生产、市容、环卫、施工现场管理等安全文明生产、环境要求的规定,搞好环境卫生和文明安全施工,并办理有关手续。保证施工现场清洁整齐,按规定清理完与现场无关的所有多余物品及垃圾等。采取一切措施杜绝发生重大人身伤亡事故、火灾事故和机械事故。 发生安全事故、乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方工程师,同时按政府有关部门要求处理,由此发生的一切费用由乙方自理。

《大型土石方工程管理办法》

大型土石方工程管理办法 第一条本办法用于大型土石方工程的设计、施工和预决算管理及考核。 第二条本办法适用范围:项目每期挖填土石方量在10万立方米以上或合同造价在100万元以上的土石方工程。 第三条小区项目场地竖向设计和土石方施工的原则是依山就势、少动土、挖填平衡。 第四条设计施工所用地形图 新项目在收地后,地区公司总工室在竖向设计报审前,工程部须对工程设计所用地形图进行复核,如地形图与现状差别较大或精度不满足要求的,地区公司须委托有资质的测量单位重新测量地形图;地形图精度不低于1:500;如场地内有池塘或新增大量垃圾的,须进行池塘底部及垃圾表面标高补充测量并估算池塘淤泥及垃圾方量,工程部经理及其主管工程领导或项目总经理须对地形图签字确认,工程部在主管工程领导或项目总经理签字确认后2天内将确认后的地形图电子版及纸质版发预决算审计中心及预决算部备案。总工室在工程部所确认的地形图上进行竖向设计、并报集团设计成本质量控制中心审核。地形图有重大误差的,给予相关责任人及各级责任领导问责、降薪、降职直至开除处分,集团预决算审计中心考核。 第五条竖向设计方案的确定 集团设计院下发竖向设计条件后,总工室须组织当地外委设计院完成竖向设计方案、编制土石方平衡方格网图(10m×10m)和场地剖面图,并组织工程部对土方利用情况进行判断,对不可回填土情况进行说明和估算方量并签字确认,总工室将竖向设计方案及初勘报告等相关资料报设计成本质量控制中心后,2天内,组织集团设计成本质量控制中心、集团设计院(普通住宅项目不参加)、外委设计院、工程部、工程技术部到现场踏勘,讨论小区竖向方案形成初步意见后,地区公司完善竖向设计方案并报集团设计质量成本中心,在踏勘后4天内集团设计成本质量控制中心完成审批。未按要求组织的,扣罚总工室主任500元。集团设计成本质量控制中心考核。

土方、基础工程施工方案

Angola Social Housing Project 安哥拉社会住房项目 土方、基础施工方案 (1#、2#、3#地块) 中信建设国华公司安哥拉K.K.工程 第一项目经理部

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (4) 四、主要施工工艺与方法 (5) 五、安全质量保证措施 (12)

一、编制依据 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《原状土取样技术标准》JGJ89-9 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 二、工程概况 工程简介 工程名称:中信国华安哥拉社会住房项目房建Ⅰ标段工程。 工程地址:工程位于安哥拉首都罗安达以南Kilamba Kiaxi地区。建设单位:安哥拉重建委员会 监理单位: 设计单位:北京城建设计研究总院有限责任公司。 建筑面积:约40万平方米。 结构形式:砖混结构和异型柱框架剪力墙结构。 工程范围 K.K.工程第一项目经理部承担1#、2#、3#地块内的公寓、学

校、幼儿园、水泵房的土建工程、水电安装工程、装饰装修工程(共计:公寓93栋、幼儿园3所、中学2所)以及地块内的小市政工程。施工工艺与方法 三、施工布署 1、人员安排 根据工程实际情况及工程需要,1#、2#、3#地块共设置一个专业土方施工队伍、十三个土建施工专业队伍及多个辅助生产车间.各专业队伍人员配置情况如下:

大型土石方工程施工组织设计

大型土石方工程施工组织设计目录 一、工程概况描述 二、设备资源配置依据 三、公司情况介绍 1、公司人力资源储备情况 2、组织机构 3、公司管理理念和核心价值观 四、项目组织管理思路 1、项目各级管理机构的设置和人员配置 2、已经整训成型的管理团队 五、项目施工管理 1、施工进度管理 2、施工安全管理 3、施工质量管理 六、片区项目管理主要管理制度 七、施工设备要求和公司设备储备情况 1、施工设备要求 2、公司设备储备情况 八、结论

一、工程概况描述 1、工程地点:某地区若干分布点 2、工程内容:土石方挖、运、平 3、工程总量:约150亿立方 4、工程工期:计划8年完成 5、土石方运距:0--3km。 二、设备资源配置依据 1、根据某地区常年气候条件分析,每年适应土石方工程施工的时间按240日历天计算。 2、计划工期8年,按6年工期完成,每年至少完成25亿立方(150亿立方/6),计算至每天必须完成1042万m3(25亿立方/240天). 3、挖机全部配置320及以上规格型号的,每天工作10小时,开挖量在2000m3以上,每天完成1042万m3开完,需要5210台挖机同时作业;由于最远运距未超过3km,所以每台挖机配置3.5台运输车,每天需要18235台运输车同时作业。 三、公司情况介绍 1、公司人力资源储备情况 自2013年初以来,公司大力实施人才战略,广开门路,广纳贤才,储备了各类技术、管理人员1200余名,其中,中高级技术、管理人员超过200余人,组建劳务施工班组500余个,组建项目经理部管理

班子37个。自去年以来,公司对所有的技术、管理人员进行了军事化训练,今年春节以后,组织了全体技术管理人员集中学习公司核心价值观和管理理念,从3月1日开始,公司将再次组织全体技术管理人员军训并辅之以企业文化及军事理论学习,时间为期一周,整训合格即开扑施工第一线。公司现有中高级管理人员统计如下

土石方工程施工说明模板

6 土石方工程施工说明 6.1 概述 本工程土石方项目包括左右岸土坝段、连接段、厂房坝段、泄洪闸、土石料场的土石方开挖工程及左右岸土坝段、连接段、泄水闸及厂房工程的土石填筑施工。 ( 1) 各施工部位开挖及回填工程量 表6-1 土石方工程量表

( 2) 施工条件 本工程坝址左、右岸均有公路相连, 对外交通十分便利。坝址距乳源县桂头镇约4km, 在桂头镇有通往乳源县城、韶关市和乐昌市的公路, 距离分别为31km、29km、26km, 对外交通以公路为主。 坝址上、下游河床有大量砂砾料, 已调查的三个砂砾料场资料表明, 砂含泥量含偏大, 砂的平均粒径偏小, 砾料干松密度偏小, 含泥量偏大, 其余指标均满足规范要求。 坝址上、下游调查土料场三个, 总储量共46.3万m3, 质量和数量满足要求。 坝址下游左岸调查石料场两个, 分别位于左岸下游约1.8km的白土螺村、左岸上游约4~5km灯盏窝附近, 有效储量58.94万m3, 质量和数量满足要求。 生产及生活用水可直接取自武江。施工期间用电拟由附近接

入。 ( 3) 工程地质简述 工程区地处武江中游, 河流近SN走向, 较顺直地流经本区, 地势总体呈北高南低。两岸相间发育二级河流阶地, 一级为河流冲积堆积地, 地面高程75~85m; 二级为侵蚀堆积阶地, 地面高程85~95m。其中一级阶地沿两岸呈宽广平台( 如杨溪一带) 或条带状( 如七星墩一带) 分布。 工程区出露地层以古生界泥盆系和石炭系为主, 岩层总体走向作北东至北北东向展布, 第四系地层广泛发育, 主要为河流冲积和残坡积。 6.2 施工布置 ( 1) 施工道路: 工程开挖及填筑施工的对外交通道路, 可直接利用两岸已有的等级公路; 施工区内的临时施工道路, 根据施工进度要求, 可修建通往开挖及回填区临时施工道路, 路面为泥石结构。( 2) 风、水、电布置: 施工用风: 由于主体工程基础开挖为土方开挖, 一、二期开挖施工时, 仅在石料场布置固定式空压机站, 坝址施工部位设移动式空压机。 施工用水: 经过施工总布置的供水系统进行现场施工供水。 施工用电: 在左、右岸供电变压器上下接空气开关, 引三相四

土方外运工程施工说明

土方外运工程施工说明 上海交通大学图书馆、信息楼工程开挖土方量约有6万多m3,根据工程实际情况,除在现场存放所需方量外,其余均运至业主指定弃土区。 外运弃土区在校区3号门附近,具体位置在经九路以西、3号河以北、淡水河以东、校区围墙以南;在淡水河边有50m进深的果树林,校区围墙边约有10m宽的绿化带,经九路人行道西侧有一排市政管网井不能覆盖,需退让10m宽,另外考虑到对3号河的保护,堆土时从3号河邻近河沿向内退20m,弃土堆场可用面积为350(东西长)*200(南北宽),具体参见附图二。 在堆场内有一处据目测估计有300m2的废弃鱼塘, 图书馆、信息楼工程现场中心点至外运弃土区中心点的距离约为2.400km,具体运土拟按附图一所示路线行车,弃土时按1000厚左右自内(堆场西侧)向外(经九路)由推土机进行平均摊铺。 基于上述情况,土方运输开始前,要先在弃土区东侧中部经九路上开辟一个临时道口,然后由此向西居中修筑一条主干临时道路,主干临时道路采用500厚建筑垃圾铺筑6000宽;沿着这条主干临时道路每隔100m向两侧分出支线临时道路,支线临时道路采用500厚建筑垃圾铺筑4000宽,具体位置参见附图2。 为确保正式道路不受损伤,临时道口采用钢筋混凝土浇筑路,具体做法为:自经九路边向外6000范围内将原有道路侧石和人行道板取掉,堆放到安全地带并严加保护(运土工作完成后按原样恢复),路基铺筑300厚建筑垃圾并夯实,浇筑300厚C30混凝土,内配 16@150单层双向。 为了确保运土期间不致污染环境,拟在经九路道口修筑一个洗车场,按每辆车冲洗时间为5min计算,洗车场应具备能同时冲洗4辆车的能力,设四套高压水枪;洗车场采用400厚建筑垃圾铺筑基层、200厚C20混凝土浇筑面层,为方便排水,洗车场路面均以3%的坡度坡向洗车场西侧中部外的第一个集水井,并由此向南每隔10m再设两口沉淀池,三个池之间由排水沟相连,在最后一个沉淀池内安放离心水泵,将经沉淀的水抽至循环水箱,循环水箱上安装一台增压泵,沉淀池采用挖机挖成天然水坑,有效容积不小于10m3,运土期间水坑周围应设置警戒线,运土完成后随即填平,洗车场和沉淀池具体做法参见附图3。 现场专门成立土方运输调度指挥组,由现场调度、场外交通指挥、场内交通指挥、监理和上海交大主管部门等各方有关管理人员组成。 有关挖运土方的具体事宜详见有关方案。

土方工程量计算说明123

土方工程量计算说明 一、土壤、岩石分类详见本章工程量计算规则中的“土壤及岩石(普氏) 分列表。 二、土方项目是按干土编制的,干、湿土的划分以地质勘测资料为准,含 水率≥25%时为湿土。人工挖湿土时,乘以系数1.18;机械挖土时,人工、机械 乘以系数1.15。 三、土石方工程有关项目的划分: 1.土方工程 平整场地:平整场地系指厚度在±30 ㎝以内的就地挖、填、找平;超出上 述范围的土、石方按挖土方和石方计算。 土方:挖土厚度在30 ㎝以上,坑底宽度在3m 以上及坑底面积在20 ㎡以上 的挖土为挖土方。 沟槽:槽底宽度在3m 以内,且槽长大于槽宽三倍的为沟槽。 地坑:底面积在20 ㎡以内的挖土为挖地坑。 六、人工土石方 1.人工挖土方、挖沟槽、地坑项目深度最深为6m,超过6m 时,超过部分土 方量套用6m 以内项目乘以系数1.25。 2.人工挖淤泥、流砂深度超过1.5m 时,超过部分工程量按垂直深度每1m 折合成水平运距7m 计算,深度按坑底至地面的全高计算。 3.在挡土板支撑下挖土方时,按实际挖土体积,人工乘以系数1.43。 4.人工挖桩间土方时,按实际挖土方体积(扣除桩所在体积)人工乘以系 数1.50。 5.场地竖向布置挖、填、找平土方时,不再计算平整场地工程量。 6.回填灰土适用于地下室墙身外侧的回填、夯实。 土方工程量计算规则 一、土方体积的计算,均以挖掘前的天然密实体积计算。 二、建筑物、构筑物及管道沟挖土按设计室外地坪以下以“m3”计算。设计室外地坪以上的挖土按山切土计算。 三、平整场地工程量按建筑物(或构筑物)的底面积(包括外墙保温板)计算,包括基础的底层阳台面积。围墙按中心线每边各增加1m 计算。道路及室外管道沟不计算平整场地。四、外墙沟槽长度按图示尺寸的中心线计算;内墙沟槽长度按沟槽净长线计算。其突出部分应并入沟槽工程量内计算。 土方工程放坡系数表 放坡起点,混凝土垫层由垫层底面开始放坡,灰土垫层有垫层上表面开始放坡,无垫层的由

基础土方开挖工程施工组织设计方案

基础土方开挖施工方案 编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 二、机械配备 三、土方开挖方法 四、挖掘机及土方车运输道路铺设 五、挖土施工注意事项 六、土方开挖质量要求和质量保证措施 七、土方开挖安全要求及安全保证措施 八、防雨防水措施

一、工程概况 本工程为预制混凝土管桩基础,钢筋混凝土独立承台,土方开挖面积为m2,土方开挖深度为4米,结合现场的情况编制以下施工方案。 二、机械配备 配备1台大挖掘机和1台小挖掘机协同作业,10~20辆斗容量20m3~24m3自卸式汽车,确保土方挖运及时。 三、土方开挖方法 1、为保护基坑底面,基坑底预留10cm土方用人工开挖修整,人工挖除的土方及时用脚手板铺路,手推车运送至挖掘机开挖半径内及塔吊作用半径范围内,由土方车运走。 2、各开挖流程段基坑放坡处(如基坑放坡转角、基坑底边线等),挖掘机不能一次挖到位的部位,全部用人工进行挖土修整,挖除的土方同样用九夹板铺路,手推车运送至挖掘机开挖半径内,由土方车运走。 3、基础梁、地坑部分土方采用小挖掘机及人工配合开挖,土方运输及20m3~24m3自卸式汽车外运。做好轴线及标高控制。 四、挖掘机及土方车运输道路的铺设 考虑到场地内的地表土为回填土,为防止挖掘机及土方车在运送土方时陷车,在土方车行多的部位提前用1.5宽的道板临时铺路;或用25mm厚的钢板铺地;每天土方开挖前,从各大门开始到场外20m范围内的运输路面设专

人清扫,避免挖土车轮胎上的泥土污染场外道路。 五、挖土施工注意事项 1、基坑开挖时及时通知市容、交警、环卫、业主等有关部门,以便相互配合避免发生意外事件。 2、基坑四周不得任意堆放材料。基坑开挖后,基坑边一米内严禁行走汽车。 3、挖土过程中如土体出现较大位移,应立即停止挖土,分析原因,采取有效措施。 4、及时排除基坑周围的地表水。 5、及时施工垫层,防止搁置时间过长土体产生严重回弹现象,同时加快基础施工步伐,缩短施工周期。 6、开挖土方时应有足够的照明,电工应日夜值班。 7、挖掘机开挖土方时,严禁碰到管桩,由专门人员指挥操作。 六、土方开挖质量要求和质量保证措施 1、基坑土方允许偏差 1、底面标高0—-50mm; 2、底面长宽不应偏小; 3、边坡坡度不应偏陡。 2、土方开挖质量保证措施 A、开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。施工技术人员(工长)、测量人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸,同施工管理人员输验桩、验线手续。 B、施工要配备专职测量人员进行质量控制。要及时复撒灰线,将基坑开

大型土石方工程管理办法

大型土石方工程管理办法 为规范大型土石方工程的设计、施工和预决算管理,最大限度地控制工程成本,特制定本办法。 一、本办法适用范围:挖填土石方量在10万立方米以上或造价在100万元以上。 二、小区项目场地竖向设计和土方施工的原则是依山就势、少动土、挖填平衡。 三、设计施工所用地形图 新项目在收地后,地区公司工程部需对工程设计所用地形图进行复核,如地形图与现状差别较大或精度不满足要求的,地区公司须委托有资质的测量单位重新测量地形图;地形图精度不小于1:1000。 四、现场竖向设计讨论会 集团设计院下发设计条件后,总工室须组织当地外委设计院完成竖向设计方案及编制土方平衡方格网图(20M×20M),上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后2天内,总工室组织设计质量成本控制中心、集团设计院、集团预决算审计部、当地外委设计院的相关专业负责人到现场踏勘、开会讨论小区的竖向设计方案,形成初步意见后,地区公司完善竖向设计方案并报设计质量成本控制中心审批后,土方才可动工。 五、土方复核 1、原始测量数据要求 ①土石方挖填前原地面、挖填后完成面必测;②实际挖填范围线、边坡线、坡度拐点、其它的轮廓点必测;③测量点要求布点均匀,间距大致为20M×20M,遇地形复杂的间距可大致为10M×10M或5M×5M 或更密;④所有测量数据均需是三维坐标(X,Y,H)。⑤土方完成测量时,场地接收单位已进场的,竣工完成面测量须由土方施工单位、场地接收单位、工程部三方共同参加。 2、抽查复测 施工单位在完成土方开工前的原地面、土方完工后的完成面的地形测量后,工程部须对测量数据进行复核,复核确认后1天内,以书面或OA形式通知集团预决算审计部,预决算审计部在收到通知后2天内派测量工程师到现场进行抽查复测。 六、土方结算 经工程部、土方施工单位、接收场地的施工单位三方签字盖公章

06土石方工程施工说明

6土石方工程施工说明 6.1概述 本工程土石方项目包括左右岸土坝段、连接段、厂房坝段、泄洪闸、土石料场的土石方开挖工程及左右岸土坝段、连接段、泄水闸及厂房工程的土石填筑施工。 (1)各施工部位开挖及回填工程量 表6-1土石方工程量表

本工程坝址左、右岸均有公路相连,对外交通十分便利。坝址距乳源县桂头镇约4km,在桂头镇有通往乳源县城、韶关市和乐昌市的公路,距离分别为31km、29km、26km,对外交通以公路为主。 坝址上、下游河床有大量砂砾料,已调查的三个砂砾料场资料表明,砂含泥量含偏大,砂的平均粒径偏小,砾料干松密度偏小,含泥量偏大,其余指标均满足规范要求。 坝址上、下游调查土料场三个,总储量共46.3万m3,质量和数量满足要求。 坝址下游左岸调查石料场两个,分别位于左岸下游约1.8km的白土螺村、左岸上游约4~5km 灯盏窝附近,有效储量58.94万m3,质量和数量满足要求。 生产及生活用水可直接取自武江。施工期间用电拟由附近接入。 (3)工程地质简述 工程区地处武江中游,河流近SN走向,较顺直地流经本区,地势总体呈北高南低。两岸相间发育二级河流阶地,一级为河流冲积堆积地,地面高程75~85m;二级为侵蚀堆积阶地,地面高程85~95m。其中一级阶地沿两岸呈宽广平台(如杨溪一带)或条带状(如七星墩一带)分布。 工程区出露地层以古生界泥盆系和石炭系为主,岩层总体走向作北东至北北东向展布,第四系地层广泛发育,主要为河流冲积和残坡积。 6.2施工布置 (1)施工道路:工程开挖及填筑施工的对外交通道路,可直接利用两岸已有的等级公路;施 工区内的临时施工道路,根据施工进度要求,可修建通往开挖及回填区临时施工道路,路面为泥石

大型土石方工程实施管理方案

大型土石方工程实施管理方案

土石方工程安全管理制度 1、开工前,应做好施工场地及周边地质、水文和地下设施(如电缆、瓦斯管道、自来水管道、排污管道等)的调查、勘察工作。 2、施工中应根据调查、勘察的情况,谨慎施工,防止损坏地下管网及设施。挖掘基础、井坑时,如发现不能辨认物品,应立即报告上级处理。 3、在深坑、深井内操作时,应保持坑、井内通风良好,并且注意对有毒气体的检查,遇有可疑现象,应停止工作并报告上级处理。 4、在靠近建筑物旁挖基坑时,必须作好防护措施。 5、挖掘基坑,井坑时,应视土壤性质、湿度和挖掘深度,设置安全边坡或者固壁支架,并应随时检查。如果发现边坡有裂缝,疏松或者支撑拆断、走动等危险征兆,应立即采取措施。 6、使用机械挖土前,要先发出信号,挖土时,在挖土机挖臂旋转范围内,不许进行其他工作。 7、在有支撑的沟坑中,使用挖掘机挖土,严禁挖掘机械碰撞支撑。 8、爆破物品运输,要指定专人负责。雷管和炸药不许在同一舟车或同一容器内运输。运输时严禁吸烟,或携带烟火等易燃物品。运输途中,不许在人多的地方休息。 9、爆炸石方应按下列规定执行: (1)装药、放炮要由经过训练和考试合格持有操作证的人员负 责进行,并且应该有严密的组织和检查制度。 (2)在有雷电气候下,禁止装药、联线,堵塞炮孔严禁使用铁器。所用引线,要经过检验合格。

(3)使用电雷管时,应指定专人掌握起爆器,并且必须等待电线完全接妥,人员全部进入安全地带后,方能起爆。 (4)在城镇房屋较多或有其它建筑物,管线的地方爆炸破时,要考虑地震波、冲击波影响,控制药量,并在炮孔上放设掩护物,控制飞石。 (5)放炮后要经过5~20分钟才可前往检查。遇有瞎炮,严禁掏挖或在原炮眼内装置炸药,应该在距原炮眼60厘米以外另行打眼放炮。 (6)同一工地必须由专人统一掌握放炮时间。放炮前,应在危险区四周设立岗哨和危险标志,禁止通行 项目土石方(强夯)工程实施管理方案 第一章总则 第一条为加强项目土石方工程的管理,保证工程顺利实施,根据国家及行业相关规定、设计文件和施工合同等,特制定本方案。 第二条本方案适用于项目土石方工程的表层剥离、开挖、装运、回填、夯实等土石方工程的管理。 第三条土石方工程施工必须依据设计文件、国家法律法规、地方法规规定和行业标准等,明确质量验收标准,进度控制目标、安全控制目标等;施工单位必须编制施工方案,经监理机构审核批准后,方可实施。 第四条土石方工程施工方案、进度计划、安全施工专项方案、技术专项方案等,实行施工单位、监理单位、业主及项目管理部三级管理制度,施工单位编制土石方工程施工方案(含施工单位内部