文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)

堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)

堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)
堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)

堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)

1 总则

1.0.1 为使堤防工程施工质量评定和验收标准化、规范化,特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于l、2、3级堤防工程,4、5级堤防工程可参照执行。

1.0.3 堤防工程施工质量评定和验收应以相关法律、法规、技术标准、批准的设计文件、施工合同、施工图纸等为依据。

1.0.4 堤防工程施工质量等级分为“合格”和“优良”两级。

1.0.5 工程中采用现有标准未涉及的新技术、新材料、新工艺、新设备时,应制定相应的质量评定标准和验收办法,并由项目法人报项目主管部门批准。

1.0.6 堤防工程施工质量评定和验收除应执行本规程外,还应符合国家现行其它有关标准和规定的要求。工程项目划分。

2.1 一般规定

2.1.1 堤防工程划分为单位工程、分部工程和单元工程。项目划分见附录A。

2.1.2 项目划分由项目法人或委托监理单位组织设计及施工等单位共同商定,同时确定主要单位工程、主要分部工程,并将划分结果报相应工程质量监督机构认定。

2.2 单位工程划分

2.2.直单位工程根据设计及施工部署和便于质量管理等原则进行划分。

2.2.2 堤防工程项目一般划分为堤身、堤岸防护、交叉联接建筑物和管理设施等单位工程。在仅有单项加高加固或基础防渗处理等项目时,也可单独划分为单位工程。

2.2.3 根据实际情况按下述原则划分单位工程:

1 一个工程项目由若干项目法人负责组织建设时,每一项目法人所负责的工程可划为一个单位工程。

2 一个项目法人所负责组织建设的工程,可视规模按照堤段划分为若干个单位工程。

3 较大交叉联接建筑物可以每一独立建筑物划为一个单位工程。

4 堤岸防护和管理设施工程可以每一独立发挥作用的项目划为一个单位工程。

2.3 分部工程划分

2.3.1 分部工程应按功能进行划分。同一单位工程中,同类型的各个分部工程的工程量不宜相差太大,不同类型的各个分部工程的投资也不宜相差太大。

2.3.2 堤身单位工程可划分为堤基处理、堤身填(浇、砌)筑、堤身防渗、压浸平台、填塘固基、堤身防护、堤脚防护等分部工程。

2.3.3 堤岸防护单位工程可划分为护脚和护坡等分部工程。

2.3.4 交叉联接建筑物单位工程按SLl76—96《水利水电工程施工质量评定规程》划分分部工程。

2.3.5 管理设施单位工程可划分为观测设施、生产生活设施、交通、通讯等分部工程。当交通、通讯工程投资规模较大并单独列项时也可将其划分为一个单位工程。

2.4 单元工程划分

2.4.1 单元工程按照施工方法、部署、以及便于进行质量控制和考核的原则划分。

2.4.2 不同工程按下述原则划分单元工程:

土方填筑按层、段划分;吹填工程按围堰仓、段划分;防护工程按施工段划分。混凝土工程按SDJ249.1—88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(试行)划分。

5 砌石堤按SL49—94《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》划分。

6 交叉联接建筑物和管理设施等工程按相关标准划分。

单元工程质量等级评定标准

3.1 堤基清理

3.1.1 堤基清理应符合以下要求:

1 堤基清理的范围应包括堤身、戗台、铺盖、压载的基面,其边界应在设计基面边线外0.3~0.5m。老堤加高培厚,其清理范围尚应包括堤顶及堤坡。

2 堤基表层的淤泥、腐殖土、泥炭等不合格土及草皮、树根、建筑垃圾等杂物必须清除。

3 堤基内的井窖、墓穴、树坑、坑塘及动物巢穴,应按堤身填筑要求进行回填处理。

4 堤基清理后,应在第一次铺填前进行平整,除了深厚的软弱堤基需另行处理外,还应进行压实,压实后的质量应符合设计要求。

5 新老堤结合部的清理、刨毛,应符合SL260-98《堤防工程施工规范》的要求。

3.1.2 堤基清理单元工程质量检查的项目与标准应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2 堤基清理单元工程质量检查项目与标准项次检查项目质量标准

项次检查项目质量标准

1 基面清理堤基表层不合格土、杂物全部清除

2 一般堤基处理堤基上的坑塘洞穴已按要求处理

3 堤基平整压实表面无显著凸凹,无松土、弹簧土

3.L3 堤基清理单元工程质量检测项目与标准应符合表3.1.3的规定。

3.1.4 堤基清理范围应根据堤防工程级别,按施工堤线长度每20~50m测量一次;压实质量检测取样应按清基面积平均每400~800m'取样一个。

3.L5 堤基清理单元工程质量评定标准应符合以下规定:

1 合格标准:检查项目达到标准,清理范围检测合格率不小于70%、压实质量检测合格率不小于80%。

2 优良标准:检查项目达到标准,清理范围与压实质量检测合格率不小于90%。

表3.1.3 堤基清理单元工程质量检测项目与标准

项次检测项目质量标准

1 堤基清理范围清理边界超过设计基面边线0.3m

2 堤基表层压实符合设计要求

3.2土料碾压筑堤土料碾压筑堤应符合以下要求:

上堤土料的土质及其含水率应符合设计和碾压试验确定的要求。

2 填筑作业应按水平层次铺填,不得顺坡填筑。分段作业面的最小长度,机械作业不应小于lOOm,人工作业不应小于50m。应分层统一铺土,统一碾压,严禁出现界沟。当相邻作业面之间不可避免出现高差时,应按照SL260-98的规定施工。

3 堤身土体必须分层填筑。铺料厚度和土块直径的限制尺寸应符合表3.2.1的规定。

4 碾压机械行走方向应平行于堤轴线,相邻作业面的碾迹必须搭接。搭接碾压宽度,平行堤轴线方向不应小于0.5m,垂直堤轴线方向不应小于1.5m。机械碾压不到的部位应采用人工或机械夯实,夯击应连环套打,双向套压,夯迹搭压宽度不应小于1/3夯径。

5 土料的压实指标应根据试验成果和GB50286-98《堤防工程设计规范》的设计压实度要求,确定设计干密度值进行控制;砂料和砂砾料的压实指标按设计相对密度值控制。

表3.2.1 铺料厚度和土块直径限制尺寸表

压实功能类型压实机具种类铺料厚度 (cm) 土块限制直径 (cm)

轻型人工夯、机械夯 15~20 ≤5

5~lOt平碾 20~25 ≤8

中型 12~15t平碾、斗容2.5m'铲运机、5~8t振动碾 25~30 ≤10

重型斗容大于7m3铲运机、10~16t振动碾、加载气胎碾 30~50 ≤15

3.2.2 土料碾压筑堤单元工程质量检查项目与标准应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2 土料琚压筑堤单元工程质量检查项目与标准

项次检查项目质量标准

1 上堤土料土质、含水率土质符合设计要求,含水率不宜过大或过小

2 作业工段划分、搭接符合本规程第3.2.1条第2款

3 土块粒径符合本规程第3.2.1条第3款

4 碾压作业程序符合本规程第3.2.1条第4款

3.2.3 土料碾压筑堤单元工程质量检测项目与标准应符合表3.2.3的规定。

3.2.4 铺料厚度检测应按作业面积大小每100~200mz取一个测点。铺填边线应按堤轴线长度每20~50m取一个测点。压实质量检测的工具、方法和检测部位应符合SL260-98的要求。

表3.2.3 土料硼压筑堤单元工程质量检测项目与标准

项次检测项目质量标准

1 铺料厚度允许偏差。一--Scm

2 铺填边线允许偏差;人工作业+10~+20cm 机械作业+10~+30cra

3 压实指标符合设计要求

每层取样数量:自检时可控制在填筑量100~150m'取样一个。堤防加固的狭长作业面,取样可按每20~30m取样一个。

3.2.5 土料碾压筑堤单元工程压实质量合格标准,按表3.2.5的规定执行。

表3.2.5 土料碾压筑堤单元工程压实质量合格标准

项次填筑类型筑堤材料压实干密度合格率下限(%)

1、2级土堤 3级土堤

1 新填筑堤粘性土 85 80

少粘性土 90 85

2 老堤加高培厚粘性土 85 80

少粘性土 85 80

注:

1不合格样干密度值不得低于设计干密度值的96%。

2不合格样不得集中在局部范围内。

3.2.6 堤身土体填筑单元工程质量评定标准应符合以下规定:

1 合格标准:检查项目达到标准,铺料厚度和铺填边线偏差合格率不小于70%,检测土体压实干密度合格率达到本规程表3.2.5要求。

2 优良标准:检查项目达到标准,铺料厚度和铺填边线偏差合格率不小于90%,检测土体压实干密度合格率超过本规程表3.2.5数值5%以上。

3.3土料吹填筑堤

3.3.1 土料吹填筑堤应符合以下要求:

1 根据填筑部位的吹填土质,应选用不同的船、泵及其冲、挖、抽方式。

2 吹填区基础围堰应按设计修筑,单元工程质量评定与土料碾压筑堤相同。逐次抬高的围堰高度不宜超过1.2m(粘土团吹填筑堰高度可为2m),顶宽宜采用1~2m,土料吹填筑堤的单元工程质量评定可参照土料碾压筑堤相应的表3.2.5规定执行。

3 输泥管出口的位置应合理安放、适时调整,采取措施减缓吹填区沉积比降。

3.3.2 土料吹填筑堤单元工程质量检查项目与标准应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2 土料吹填筑堤质量检查项目与标准

项次检查项目质量标准

1 吹填土质符合设计要求

2 吹填区围堤符合设计要求,无严重溃堤塌方事故

3 泥沙颗粒分布吹填区沿程沉积的泥沙颗粒级配宜无显著差异

3.3.3 土料吹填筑堤单元工程质量检测项目与标准应符合表3.3.3的规定。

表3.3.3 土料吹填筑堤质量检测项目与标准

项次检测项目质量标准

1 吹填高程允许偏差0~+0.3m

2 吹填区宽度吹填区宽<50m,允许偏差土0.5m;

吹填区宽>50m,允许偏差士1.om

3 吹填平整度细粒0.5~1.2m,粗粒0.8-1.6m

4 吹填干密度符合设计要求

3.3.4 土料吹填筑堤单元工程质量检测应按吹填区长度每50~100m测一横断面,每个断面测点不应少于4个。吹填区土料固结干密度检测数量为每200~400m2取一个土样。

3.3.5 土料吹填筑堤单元工程质量评定标准应符合以下规定:

1 合格标准:检查项目达到标准,吹填高程、宽度、平整度合格率不小于70%;初期固结干密度合格率达到表3.2.5要求,吹填高程、宽度、平整度合格率不小于90%。

2 优良标准:检查项目达到标准,吹填高程、宽度、平整度合格率不小于90%;初期固结干密度合格率超过表3.2.5要求5%以上。

3.4 土料吹填压渗平台

土料吹填压渗平台应符合以下要求:压渗平台吹填的土质应尽可能选用透水性较强的土料。吹填区基础围堰应按设计修筑,在吹填过程中分次抬高围堰高度。

3 输泥管出口的位置应合理安放、适时调整,采取措施减缓吹填区沉积比降。

3.4.2 土料吹填压渗平台单元工程质量检查项目与标准应符合表3.4.2的规定。

表3.3.2 土料吹填筑堤质量检查项目与标准

项次检查项目质量标准

1 吹填土质符合设计要求

2 吹填区围堤符合设计要求,无严重溃堤塌方事故

3 泥沙颗粒分布吹填区沿程沉积的泥沙颗粒级配宜无显著差异

3.4.3 土料吹填压渗平台单元工程质量检测项目与标准应符合表3.4.3的规定。

3.4.4 土料吹填压渗平台单元工程质量检测应按吹填区长度每50~100m测一横断面,每个断面测点不应少于4个。

表3.4.3 土料吹填压渗平台筑堤质量检测项目与标准

项次检测项目质量标准

1 吹填高程允许偏差0~+0.3m

2 吹填区宽度吹填区宽<50m,允许偏差土0.5m;

吹填区宽>50m,允许偏差士1.om

3 吹填平整度细粒土0.5~1.2m,粗粒0.8~1.6m

3.4.5 土料吹填筑堤单元工程质量评定标准应符合以下规定:

1 合格标准:检查项目达到标准,吹填高程、宽度、平整度合格率不小于70%。

2 优良标准:检查项目达到标准,吹填高程、宽度、平整度合格率不小于90%。

3.5 粘土防渗体填筑

3.5.1 粘土防渗体填筑应符合第3.2.1条的要求。

3.5.2 粘土防渗体填筑单元工程质量检查项目与标准应符合表3.2.2的规定。

3.5.3 粘土防渗体填筑单元工程质量检测项目与标准应符合表3.5.3的规定。

3.5.4 铺料厚度及铺填宽度

表3.5.3 粘土防渗体填筑检测及压实密度取样可按堤轴质量检测项目与标准

项次检测项目质量标准

1 铺料厚度允许偏差0~-5cm

2 铺填边线允许偏差0~+10cm

3 压实指标符合设计要求

线长度每20~30m取一个测点,或按填筑面积100~200m2取一个样进行控制。

.5.5 粘土防渗体单元工程质量评定标准应符合以下规定:

1 合格标准:检查项目达到标准,铺料厚度及铺填宽度合格率不小于70%,土体压实干密度合格率不小于表3.5.5的规定。

2 优良标准:检查项目达到标准,铺料厚度及铺填宽度合格率不小于90%,土体压实干密度合格率超过表3.5.5规定5%以上。

表3.5.5 粘土防渗体填筑压实质量合格标准

工程名称干密度合格率下限(%)

1、2级堤防工程 3级堤防工程

粘土防渗体 90 85

注:

1不合格样干密度不得低于设计干密度值的96%。

2不合格样不得集中在局部范围内。

3.6 砂质土堤堤坡堤顶填筑(包边盖顶)

3.6.1砂质土堤堤坡堤顶填筑应符合以下要求:

迎水坡和堤顶应选择粘性土;背水坡包边土质应符合设计要求。

2 砂质土堤堤坡堤顶填筑应在按分区设计尺寸整形削坡、吹填区整平以后,按设计厚度均匀铺料。土堤包边可随主体填筑一并完成。

3 包边土料应分层填筑、压实,压实质量应符合设计干密度指标。

3.6.2 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量检查项目,主要是检查所填土质是否符合设计要求。

3.6.3 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量检测项目及质量标准应符合表3.6.3的规定。

3.6.4 砂质土堤堤坡堤顶填表3.6.3 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量检测数量应符筑单元工程质量检测项目与标准合以下规定:铺土厚度、宽度及压实质量测点数量为:包边沿堤轴线每20~30m取一个测点;盖顶每200~400m'取一个测点

项次检测项目质量标准

1 铺料厚度允许偏差0~-5cm

2 铺填宽度允许偏差0~+10cm

3 压实干密度符合设计要求

3.6.5 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量评定标准应符合以

1合格标准:检查项目达到标准,铺筑厚度宽度检测合格率不小于70%,压实干密度合格率不小于表3,2.5要求。

2 优良标准:检查项目达到标准,铺筑厚度宽度检测合格率不小于90%,压实干密度合格率超过表3.2.5规定5%以上。

3.7 护坡垫层

3.7.1 护坡垫层施工应符合以下要求:

1 护坡垫层材料及尺寸应符合设计要求。

2 石料的粒径、级配、坚硬度、渗透系数,土工合成材料的保土、透水、防堵性能及抗拉强度,干填石料的块径、强度和粘土的土质均应符合设计要求。

3 削坡应符合设计要求,护坡垫层的施工方法和程序均应符合相关规范的施工要求。

3.7.2 护坡垫层单元工程质量检查项目与标准应符合表3.7.2的规定。

表3.7.2 垫层工程质量检查项目与标准

项次检查项目质量标准

1 垫层基面符合设计要求

2 垫层材料符合设计要求

3 垫层施工方法及程序符合施工规范要求

3.7.3 护坡垫层单元工程检测项目与标准应符合表3.7.3的规定

表3.7.3 垫层工程检测项目与标准

项次检查项目质量标准

1 垫层厚度每层厚度偏小值不大于设计厚度的15%

垫层厚度检测为每20m'检测一个点次。护坡垫层单元工程质量评定标准应符合以下规定:

合格标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于70%

优良标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于90%

3.8毛石粗排护坡

3.8.1 毛石粗排护坡施工应符合以下要求:毛石粗排护坡工程坡面要做到丁向用石,层层压茬,结合平稳;禁用小石、片石,不得有通缝;坡面大致干顺,无明显外凸里凹现象。

3.8.2 毛石粗排护坡单元工程质量检查应符合表3.8.2的规定

表3.8.2 毛石粗排护坡质量检查项目与标准

项次检查项目质量标准

1 石料大小均匀、质地坚硬,块重不小于25kg且厚度不小于15cm

2 石料排砌禁用小石、片石,结合平稳

3 缝宽无宽度在3cm以上、长度在50cra以上的连续缝

3.8.3 毛石粗排护坡单元工程质量检测项目与标准应符合表3.8.3的规定。

表3.8.3 毛石粗排护坡质量检测项目与标准

项次检查项目质量标准

1 砌体厚度允许偏差+5cm

2 坡面平整度坡面坡度平顺,用2m靠尺检查凹凸不大于10cm

3.8.4 毛石粗排护坡单元工程质量检测的位置和数量应符合以下要求:厚度及平整度沿堤轴线长每20m应不少于一个检测点次

3.8.5 毛石粗排护坡单元工程的质量评定标准应符合以下规定:

1 合格标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于70%。

2 优良标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于90%。

3.9干砌石护坡

3.9.1 干砌石护坡施工应符合以下要求:石块要用手锤加工,打击口面。不得使用裂石和风化石。长度在30cra以下的石块,连续使用不得超过4块,且两端须加丁字石。一般长条形丁向砌筑,不得顺长使用。

干砌石护坡单元工程质量检查应符合表3.9.2的规定。

表3.9.2 干砌石石护坡质量检查项目与标准

项次检查项目质量标准

1 面石用料大小均匀、质地坚硬,不得使用风化石料,单块重量不小于25kg,最小边长不小于20cm

2 腹石砌筑排紧填严,无淤泥杂质

3 面石砌筑禁止使用小石块,不得出现通缝、浮石、空洞

4 缝宽无宽度在1.5cra以上、长度在0.5m以上的连续缝

3.9.3 干砌石护坡单元工程质量检测,应符合表3.9.3的规定。

表3.9.3 干砌石护坡质量检测项目与标准

项次检查项目质量标准

1 砌石厚度允许偏差为设计厚度的土l0%

2 坡面平整度用2m靠尺测量,凹凸不超过5cm

3.9.4 干砌石护坡单元工程质量检测的数量应符合以下要求:厚度及平整度沿堤轴线方向每10~20m应不少于一个点次。

3.9.5 干砌石护坡单元工程质量评定标准应符合以下规定:

1 合格标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于70%。

2 优良标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于90%。

3.10浆砌石护坡

3.10.1 浆砌石护坡施工除应符合干砌石工程施工要求外,尚应符合以下要求:

1 砌筑采用坐浆法施工。

2 砂浆原材料、配合比、强度应符合设计要求。砂浆应随拌随用。砂浆达到初凝时,应作废料处理。

3 浆砌石勾缝所用水泥砂浆应采用较小的水灰比。勾缝前,要先剔缝,缝深20~40cm,用清水洗净,洒水养护不少于3天。

3.10.2 浆砌石单元工程质量检查内容和标准除应符合干砌石检查项目与标准外,浆砌、勾缝检查还应符合表3.10.2的规定。

表3.10.2 浆砌、勾缝施工质量检查项目与标准

项次检查项目质量标准

1 原材料符合规范标准

2 砂浆配合比符合设计要求

3 勾缝无裂缝、脱皮现象

4 砌筑空隙用小石填塞不得用砂浆充填

3.10.3 浆砌石单元工程质量检测数量应符合下列要求:

浆砌石单元工程质量检测的项目、标准、检测数量除应满足第3.9.3、3.9.4条外,每单元工程砂浆取成型试件1~2组,进行砂浆抗压强度试验。

3.10.4 浆砌石单元工程的质量评定标准应符合以下规定:

1 合格标准:质量检查项目达到标准且水泥砂浆的28天抗压强度不小于设计强度的80%。

2 优良标准:质量检查达到标准且水泥砂浆的28天抗压强度不小于设计强度的90%。

3.11 混凝土预制块护坡

3.11.1 混凝土预制块护坡施工应符合以下要求:

1 混凝土预制板强度应符合设计要求。

2 混凝土预制块铺砌应平整、稳定,缝隙应紧密,缝线应规则。

3.11.2 混凝土预制块护坡单元工程检查项目与标准应符合表3.11.2的规定。

3.11.3 混凝土预制块护坡单元工程检测项目与标准应符合表3.11.3的规定。

表3.11.2 混凝土预制块护坡质量检查项目与标准

项次检查项目质量标准

1 预制块外观尺寸准确、整齐统一,表面清洁平整,强度符合设计要求

2 预制块铺砌平整、稳定,缝线规则、紧密

表3.11.3 混凝土预制块护坡质量检查项目与标准

项次检查项目质量标准

1 坡面平整度 2m靠尺检测,凹凸不超过lcm

3.11.4 混凝土预制块护坡单元工程坡面平整度质量检测沿堤线每10~20m应不少于一个点次。

3.11.5 混凝土预制块护坡单元工程的质量评定标准应符合以下规定:

1 合格标准:检查项目达到标准,坡面平整度合格率不小于?0%。

表3.12.2 堤脚防护质量检查项目与标准

项次检查项目质量标准

1 抗冲体结构、质量、强度符合设计要求

2 抛投程序符合设计要求

3 抛投位置与数量符合设计要求

表3.12.3 堤脚防护质量检测项目与标准

项次检查项目质量标准

1 各种抗冲体体积允许偏差o~+10%

2 护脚坡面相应位置高程允许偏差土0.3m

量一横断面,测点的水平间距宜为5~lOm,并宜与设计横断面套绘以检查护脚坡面相应位置的高程差。每座丁坝都应检测纵断面,裹头部分的横断面应不少于2个。

3.12.5堤脚防护单元工程质量评定标准应符合以下规定:

1合格标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于70%

2优良标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于90%

3.13 砌石堤

3.3.1 砌石堤的砌筑质量要求和单元工程质量等级评定标准应参照SL38-92《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》(碾压式土石坝和浆砌石坝工程)的有关规定执行。

3.14混凝土防洪墙

3.14.1 混凝土防洪墙单元工程质量等级评定标准应参照SDJ249.1-88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(水工建筑工程)的有关规定执行。

施工质量评定

4.1 质量评定的组织与管理

4.1.1单元工程质量检验按照L176—96及其它相关际准执行。

4.1.2 单元工程质量评定应在施工单位质检部门组织自评的基础上,由项目法人或委托监理单位核定,按附录B填写单元工程质量评定表。

4.1.3 重要隐蔽工程及工程关键部位经施工单位自评合格后,由项目法人或委托监理单位、质量监督、设计、施工、管理运行等单位组成联合小组,共同核定其质量等级。

4.1.4 分部工程质量评定应在施工单位质检部门自评的基础上,由项目法人或委托监理单位组织设计、施工、运行管理等单位评定其质量等级,报质量监督机构核备。

4.1.5 在单位工程质量评定前应进行堤防工程外观质量评定,评定标准见附录C。外观质量评定由工程质量监督机构组织项目法人、监理、设计、施工及管理运行等单位具有中级及以上技术职称的有关代表共同进行,参加人员总数不宜少于5人。

4.1.6 单位工程质量评定是在施工单位自评的基础上,由项目法人或委托监理单位复核,报质量监督机构核定。

4.1.7工程项目的施工质量等级由该项目质量监督机构进行评定。

4.1.8 质量监督机构应在工程竣工验收前提出工程质量评定报告,向工程竣工验收委员会提出工程质量等级的建议。

4.1.9 工程质量事故处理后,应按照处理方案的质量要求,重新进行工程质量检测和评定。

4.2单元工程质量评定

单元工程质量等级评定标准按照本规程第3章执行。单元工程(或工序)质量达不到合格标准时,必须及时处理。

其质量等级按下列规定确定:

1 全部返工重作的,可重新评定质量等级。

2 经加固补强并经鉴定能达到设计要求的,其质量炽能评定为合格。

3 经鉴定达不到设计要求,但项目法人认为能基本满足安全和使用功能要求的,可不加固补强;或经加固补强后,造成外形尺寸改变或永久性缺陷的,经项目法人认为基本满足设计要求,其质量可按合格处理。

4.2.3 项目法人或监理单位在核定单元工程质量时,除应检查工程现场外,还应对该单元工程的施工原始记录、质量检验记录等资料进行查验,确认单元工程质量评定表所填写的数据内容的真实和完整性,必要时可进行抽检。单元工程质量评定裱中应明确记载项目法人或监理单位对单元工程质量等级的核定意见。

4.3 分部工程质量评定分部工程质量评定标准如下:

合格标准: 1)单元工程质量全部合格;

2)原材料及中间产品质量全部合格。

优良标准: 1)单元工程质量全部合格,其中有50%以上达到优良,主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的蝉元工程质量优良,且未发生过质量事故;

2)原材料和中间产品质量全部合格。

4.3.2 进行分部工程质量评定时,应对工程原始施工记录、工程质量检验等资料进行核实。评定人员必须在质量等级评赶意见后签名,如有保留意见应明确记载。

4.4 单位工程质量评定

4.4.1 单位工程质量评定标准如下:

合格标准: 1)分部工程质量全部合格;

2)原材料及中间产品质量全部合格;

3)外观质量得分率达到70%以上;

4)施工质量检验资料齐全。

优良标准:

1)分部工程质量全部合格,其中有50%以上达到优良,主要分部工程质量优良,且施工中未发生过较大及其以上质量事故;

2)原材料及中间产品质量全部合格,其中混凝土拌和物质量必须优良;

3)外观质量得分率达到85%以上;

4)施工质量检验资料齐全。

4.4.2 质量监督机构在进行单位工程质量等级核定时,应结合其对本单位工程质量的监督检查过程、质量抽检及资料检查等情况T进行综合评价,按4.4.1条的规定核定质量等级。

4.5 工程项目质量评定

4.5.1 工程项目质量评定标准如下:

1 合格标准:单位工程质量全部合格。

2 优良标准:单位工程质量全部合格,其中有50%以上的单位工程质量优良,且主要单位工程质量优良。

4.5.2 质量监督机构根据上述标准,结合施工过程中对工程质量的监督情况进行综合评价,提出质量等级评定意见,由竣工验收委员会确定工程项目质量等级。

工程验收

施工质量评定标准

5 施工质量评定 5.1 合格标准 5.1.1合格标准是工程验收标准。不合格工程必须按要求处理合格后,才能进行后续工程施工或验收。水利水电工程施工质量等级评定的主要依据有:1国家及相关行业技术标准; 2《单元工程评定标准》; 3经批准的设计文件、施工图纸、金属结构设计图样与技术条件、设计修改通知书、厂家提供的设备安装说明书及有关技术文件; 4工程承发包合同中采用的技术标准; 5工程施工期及试运行期的试验和观测分析成果。 5.1.2单元(工序)工程施工质量合格标准应按照《单元工程评定标准》或合同约定的合格标准执行。当达不到合格标准时,应及时处理。处理后的质量等级按下列规定确定: 1全部返工重做的,可重新评定质量等级。 2经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时,其质量评为合格。 3处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时,经设计复核,项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求,可不再进行处理;或经加固补强后,改变外形尺寸或造成永久性缺陷的,经项目法人、监理及设计确认能基本满足设计要求,其质量可定为合格,但应按规定进行质量缺陷备案。 条文中“处理后部分质量指标达不到设计要求”指单元工程中不影响工程结构安全和使用功能的一般项目质量未达到设计要求。“可不再进行处理”者,应按4.4.3条的及4.4.4条的规定进行质量缺陷备案。技术标准、设计文件、图纸、质检资料、合同文件等是工程施工质量评定的依据。试运行期的观测资料可综合反映工程建设质量,是评定工程施工质量的重要依据。 5.1.3分部工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为合格: 1所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格; 2原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。 分部工程施工质量合格标准,内容与SL176—1996相同。 5.1.4单位工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为合格: 1所含分部工程质量全部合格; 2质量事故已按要求进行处理;

水利工程施工质量检验与评定规范

水利工程施工质量检验与评定规范 预制检查井就是管道工程中重要得结构物,其施工质量影响着城市道路功能发挥、行车安全。预制检查井施工质量控制有着“多”、“细”得特点,本文主要从预制检查井施工过程中质量控制要点来进行预制井得质量控制。 1预制检查井施工质量问题诱因 1、1原材料、设备因素 市政道路检查井施工过程中原材料就是造成检查井施工质量问题得诱因之一,尤其就是混凝土质量,混凝土得原材料主要就是水泥、矿物掺合料、粗骨料(石)、细骨料(砂)、外加剂与水等六种材料,混凝土原材料质量控制就就是控制这六种原材料得质量。混凝土原材料质量直接影响着混凝土得强度、耐磨性、稳定性、耐久性等性能,因而原材料质量必须严格控制。 1、2施工因素 施工过程中工序之间得质量控制就是检查井质量控制得重要诱因,“麻雀虽小,五脏俱全”很好得形容了预制检查井施工过程中得质量控制,包括钢筋绑扎、混凝土浇筑、模板制作安装、养护等工作,不能遗漏任何一项施工环节。 1、3管理因素 预制检查井施工过程中管理问题时造成预制检查井质量问题得关键因素之一。施工过程中管理混乱、缺乏管理,“不遵循四检制”报检制度,施工过程中缺乏旁站监督等都易造成预制检查井施工质量

问题。 2预制检查井施工质量问题控制要点 2、1做好原材得质量检查工作 严格控制混凝土坍落度,混凝土配合比要与施工季节相适应。混凝土应按照国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55得有关规定,根据混凝土强度等级、耐久性与工作性等要求进行配合比设计。 钢筋原材料进场前,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等得规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准得规定。钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 混凝土原材料砂、石、水泥等应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等标准得规定。拌制混凝土宜采用饮用水;当采用其它水源时,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63得规定。 2、2做好现场混凝土浇筑质量 (1)振捣时坚持“快插慢拔”得振捣原则,振捣时按照一定顺序有规律得逐点振捣,振动器插入点在模板得中央部位,纵向间距保持在40cm左右。 (2)振动器在一个部位振动完毕后须缓慢、匀速地提升,不应过快,以防振动中心产生定隙或不均匀,排气不理想。避免在振捣时振动器

四川渠道工程施工质量评定表(

四川省渠道工程施工质量评定表 四川省水利电力厅基本建设工程质量监督中心站 四川省水利地方电力建筑安装工程质量检测中心站 一九九九年三月

目录 一、综合类 表01:渠道工程外观质量评定表 表02:基础(隐蔽)工程验收报告单 表03:单位工程质量评定表 二、开挖工程 表1.1:隧洞洞身开挖单元工程质量评定表 表1.2:土渠开挖单元工程质量评定表 表1.3:石渠开挖单元工程质量评定表 表1.4:岩基开挖单元工程质量评定表 表1.5:软基开挖单元工程质量评定表 表1.6:坡面清理及开挖单元工程质量评定表三、填方及灌浆工程 表2.1:填方单元工程质量评定表 表2.2:隧洞灌浆单元工程质量评定表 四、砼工程 表3.1:明渠砼衬砌(现浇)单元工程质量评定表表3.2:涵洞洞身砼单元工程质量评定表 表3.3:陡坡控制堰口砼单元工程质量评定表 表3.4:挑流鼻坎砼单元工程质量评定表 表3.5:现浇钢筋砼管道单元工程质量评定表 表3.6:管道支座、镇墩砼单元工程质量评定表表3.7:砼单元工程质量评定表

表3.7-l:砼基础面或施工缝处理工序质量评定 表3.7-2:砼模板工序质量评定表 表3.7-3:砼钢筋工序质量评定表 表3.7-4:砼止水及伸缩缝工序质量评定表 表3.7-5-1:砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-2:水闸闸室砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-3:隧洞洞身砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-4:渡槽槽身砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-5:砼现浇梁浇筑工序质量评定表 表3.7-5-6:排架(桁架)砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-7:墩式支承砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-8:(水闸、隧洞、渡槽等)上游联接段砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-9:(水闸、隧洞、渡糟等)下游联接段砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-10:整体板式基础砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-11:重力墩式基础砼浇筑工序质量评定表 五、浆砌石工程 表4.1:管道支座、镇墩浆砌石单元工程质量评定表 表4.2:涵洞洞身浆砌石单元工程质量评定表 表4.3:浆砌石单元工程质量评定表 表4.3-1:浆砌石面层处理工序质量评定表 表4.3-2:浆砌石勾缝工序质量评定表

工程质量评定的等级标准

在工程项目管理过程中,进行工程项目质量的评定与验收,就是施工项目质量管理的重要内容。项目经理必须根据合同与设计图纸的要求,严格执行国家颁发的有关工程项目质量检验评定标准与验收标准,及时地配合监理工程师、质量监督站等有关人员进行质量评定与办理竣工验收交接手续。工程项目质量评定与验收程序就是按分项工程、分部工程、单位工程依次进行;工程项目质量等级,均分为“合格”与“优良”两级,凡不合格的项目则不予验收。现将工程项目质量评定与验收的有关内容阐述如下。 一、工程质量评定项目的划分 1、建筑工程的分项、分部工程 一个建筑或构筑物的建成,由施工准备工作开始到交付使用,要经过若干工序、若干工种的配合施工。所以,一个工程质量的优劣,能否通过竣工验收,取决于各个施工工序与各工种的操作质量。因此,为便于控制、检查与鉴定每个施工工序与工种的质量,需将一个单位工程划分为若干分部工程;每个分部工程,又划分为若干个分项工程。以各分项工程的质量来综合鉴定分部工程的质量,以各分部工程的质量来鉴定单位工程的质量。在鉴定的基础上,再与合同要求相对照,以决定能否验收。因此,分项工程质量就是鉴定分部工程、单位工程质量等级的基础,也就是能否验收的基础。 (1)分项工程。通常按主要工种工程划分,例如,砌砖工程、钢筋工程、玻璃工程等。建筑工程的大多数工序项目就是单一工种作业,如瓦工的砌砖工程;木工的木门窗安装工程;油漆工的混色油漆工程等。但有的工序项目并不限于一个工种,如钢木组合屋架制作工程就是由几个工种配合施工的。 (2)分部工程。按建筑的主要部位划分为六个分部工程,她们就是,地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程。 多层及高层房屋工程中的主体分部工程应按楼屋(段)划分分项工程;单层房屋工程中的主体分部工程必须按变形缝划分分项工程。其她分部工程的分项工程也可按楼层(段)划分。对一些小型项目,或按楼层划分有困难时,也可不按楼层划分。 2、建筑设备安装工程的分项、分部工程 (1)分项工程。一般按用途、种类及设备组别等划分。例如,室内给水管道安装工程、配管及管内穿线工程,通风风管及部件安装工程,电梯导轨组装工程等。同时也规定各分部工程中的分项工程可按系统、区段来划分。如采暖卫生与煤气工程分部的分项工程,从用途来分,碳素钢管有供应冷水、热水、暖气、煤气等;又可分为给水管道排水管道等。从种类分,管道安装有碳素钢管道、铸铁管道、混凝土管道、陶土管道等。从设备组别来分,有锅炉安装、锅炉附属设备安装、卫生器具安装等。 不论按哪种方法划分分项工程,都要有利于检验与鉴定能够取得较完整的技术数据,以免影响分部工程的鉴定效果。 (2)分部工程。按工程用途划分为建筑采暖卫生与煤气工程,建筑电气安装工程,通风与空调工程与电梯安装工程等四个分部工程。另外,由于单位工程可分为室内与室外,所以建筑设备安装工程的分部、分项工程,也可分为室内与室外。 。 在"建筑工程"与"建筑设备安装工程"中,每一个分项工程均应独立参加评定分部工程质量等级,这就是严格划分分项工程的目的,为的就是正确鉴定出分部工程的质量等级,进而正确评判单位工程的质量等级,从而决定就是否达到工程合同

工程项目施工质量评定表填表说明

表06填表说明 填表时必须遵守“填表基本规则”,并符合以下要求: 1.工程项目名称:按批准的初步设计报告的项目名称填写。 2.工程等级:填写本工程项目级别及主要建筑物级别。 3.建设地点:填写枢纽工程建设的具体地名。 4.主要工程量:填写2~3项数量最大及次大的工程量。砼工程必须 填写砼(包括钢筋混凝土)方量,土石方工程必须填土石方填筑方量,砌石工程必须填写砌石方量。 5.项目法人(建设单位):填写全称。 6.设计、施工、监理等单位:填写与项目法人签定合同时所用的名 称(全称)。 7.开工日期:填写主体工程开工的年(4位数)及月份。 竣工日期:填写批准设计规定的内容全部完工的年(4位数)及月份。 8.评定日期:填写工程项目质量等级评定的实际日期。 9.主要建筑物单位工程:主要建筑物指失事后将造成下游灾害或严 重影响工程效益的建筑物。凡主要建筑物所属的单位工程均称为主要建筑物单位工程或主要单位工程,并在评定表单位工程名称栏中加“△”标明。不同级别的工程项目其主要建筑物级别不同,按《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000规定,主要建筑物级别如下:

以下建筑物,如符合SL252-2000关于主要建筑物级别的规定,则所属单位工程是主要建筑物单位工程。 (1)水利水电枢纽工程 ①拦河坝(含级别符合主要建筑物级别的副坝),包括各类 土石坝、砼坝及砌石坝; ②泄洪工程:溢洪道、泄洪洞(放空洞); ③引水隧洞及压力管道工程; ④发电工程:发电厂房工程; ⑤水闸工程:拦河闸、泄洪闸、冲砂闸、进水闸; ⑥大、中型灌排泵站。 (2)渠道工程 ①灌溉渠道:灌溉流量大于20m3/s的重要明渠及过水流量 大于20m3/s的重要渠系建筑物(水闸、渡槽、隧洞、倒 虹吸、涵洞等); ②排洪渠道:引水流量大于50m3/s的重要排水渠及其过水 建筑物(水闸、涵洞等)。 (3)堤防工程:1、2、3级堤防的堤身工程。 如本例中的1、2、3、8、11、13序号单位工程,它们的设计级别均为2级,一旦失事将对下游造成灾害或严重影响工程效益,这些单位工程是本例中的主要建筑物。

工程质量评定的等级标准.doc

在工程项目管理过程中,进行工程项目质量的评定和验收,是施工项目质量管理的重要内容。项目经理必须根据合同和设计图纸的要求,严格执行国家颁发的有关工程项目质量检验评定标准和验收标准,及时地配合监理工程师、质量监督站等有关人员进行质量评定和办理竣工验收交接手续。工程项目质量评定和验收程序是按分项工程、分部工程、单位工程依次进行;工程项目质量等级,均分为“合格”和“优良”两级,凡不合格的项目则不予验收。现将工程项目质量评定和验收的有关内容阐述如下。 一、工程质量评定项目的划分 1.建筑工程的分项、分部工程 一个建筑或构筑物的建成,由施工准备工作开始到交付使用,要经过若干工序、若干工种的配合施工。所以,一个工程质量的优劣,能否通过竣工验收,取决于各个施工工序和各工种的操作质量。因此,为便于控制、检查和鉴定每个施工工序和工种的质量,需将一个单位工程划分为若干分部工程;每个分部工程,又划分为若干个分项工程。以各分项工程的质量来综合鉴定分部工程的质量,以各分部工程的质量来鉴定单位工程的质量。在鉴定的基础上,再与合同要求相对照,以决定能否验收。因此,分项工程质量是鉴定分部工程、单位工程质量等级的基础,也是能否验收的基础。 (1)分项工程。通常按主要工种工程划分,例如,砌砖工程、钢筋工程、玻璃工程等。建筑工程的大多数工序项目是单一工种作业,如瓦工的砌砖工程;木工的木门窗安装工程;油漆工的混色油漆工程等。但有的工序项目并不限于一个工种,如钢木组合屋架制作工程是由几个工种配合施工的。 (2)分部工程。按建筑的主要部位划分为六个分部工程,他们是,地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程。 多层及高层房屋工程中的主体分部工程应按楼屋(段)划分分项工程;单层房屋工程中的主体分部工程必须按变形缝划分分项工程。其他分部工程的分项工程也可按楼层(段)划分。对一些小型项目,或按楼层划分有困难时,也可不按楼层划分。 2.建筑设备安装工程的分项、分部工程 (1)分项工程。一般按用途、种类及设备组别等划分。例如,室内给水管道安装工程、配管及管内穿线工程,通风风管及部件安装工程,电梯导轨组装工程等。同时也规定各分部工程中的分项工程可按系统、区段来划分。如采暖卫生与煤气工程分部的分项工程,从用途来分,碳素钢管有供应冷水、热水、暖气、煤气等;又可分为给水管道排水管道等。从种类分,管道安装有碳素钢管道、铸铁管道、混凝土管道、陶土管道等。从设备组别来分,有锅炉安装、锅炉附属设备安装、卫生器具安装等。 不论按哪种方法划分分项工程,都要有利于检验与鉴定能够取得较完整的技术数据,以免影响分部工程的鉴定效果。 (2)分部工程。按工程用途划分为建筑采暖卫生与煤气工程,建筑电气安装工程,通风与空调工程和电梯安装工程等四个分部工程。另外,由于单位工程可分为室内和室外,所以建筑设备安装工程的分部、分项工程,也可分为室内与室外。。 在"建筑工程"和"建筑设备安装工程"中,每一个分项工程均应独立参加评定分部工程质量等级,这是严格划分分项工程的目的,为的是正确鉴定出分部工程

品质制度表格-XXXX年水利水电工程施工质量评定表样表 精品

水利水电单元工程施工质量评定表样表 (20XX版) 山西中部引黄工程勘探试验I标项目部 二零一三年十月

目录 第一部分土石方工程单元工程质量验收评定表………………………… 1~69 第二部分混凝土工程单元工程质量验收评定表…………………………70~175 第三部分提防工程单元工程质量验收评定表………………………… 176~241 第四部分地基处理与基础工程单元工程质量验收评定表…………… 242~278 第五部分水工金属结构安装工程单元工程质量验收评定表………… 279~281 第六部分水轮发电机组安装工程单元工程质量验收评定表………… 282~284 第七部分水力机械辅助设备系统安装工程单元工程质量验收评定表… 285~287

说明 本表样是根据中华人民共和国水利部20XX版《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——土石方工程》(SL631-20XX)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》(SL632-20XX)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——地基处理与基础工程》(SL633-20XX)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》(SL634-20XX)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水工金属结构安装工程》、(SL635-20XX)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程》、(SL636-20XX)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水力机械辅助设备系统安装工程》(SL637-20XX)等七项标准编制而成,各项目在使用过程中,应切实对照以上规范标准的要求,认真填写质量验收评定表格。 特此说明 二零一三年五月

水利工程质量评定标准

一、工序施工质量验收评定 工序施工质量验收评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有70 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有90 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 二、单元工程施工质量验收评定 (一)、划分工序单元工程施工质量评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)各工序施工质量验收评定应全部合格; 2)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)各工序施工质量验收评定应全部合格,其中优良工序应达到50 %及以上,且主要工序应达到优良等级。 2)各项报验资料应符合本标准的要求。 (二)、不划分工序单元工程施工质量评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有70 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有90 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 单元(工序)工程施工质量当达不到合格标准时,应及时处理。处理后的质量等级应按下列规定重新确定: 1)全部返工重做的,可重新评定质量等级。 2)经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时,其质量评为合格。 3)处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时,经设计复核,项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求,可不再进行处理;或经加固补强后,改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的,经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求,其质量可定为合格,但应按规定进行质量缺陷备案。 三、分部工程施工质量验收评定 分部工程施工质量验收评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格。2)原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量

公路工程质量检验评定标准精编版

公路工程质量检验评定 标准 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

公路工程质量检验评定标准 1 总则 目的和适应范围 本标准包括公路工程的质量标准和评定标准,是检验评定公路工程质量和等级的标准尺度。 本标准适用于公路工程质量监督部门对工程质量的检查鉴定、监理工程师对工程质量的抽查认定、施工单位自检和分项工程的交接验收,是公路工程交工验收和竣工验收的质量评定依据。 本标准适用于三级及三级以上公路的新建和改建工程,四级公路和各级公路的大,中修工程可参照使用。 单位、分部、分项工程划分根据建设任务、施工管理和质量检验评定需要,应在施工准备阶段将建设项目按下列原则及附录A划分为单位工程、分部工程和分项工程。 单位工程 在建设项目中,根据签订的合同,具有独立施工条件,可以单独作为成本计算对象的工程。 分部工程 在单位工程中,应按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程。 分项工程 在分部工程中,应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程。

施工单位、监理工程师和质量监督部门应按此种工程划分逐级进行工程质量的监控和管理。 工程质量评分方法 施工单位应对各分项工程按本标准所列基本要求、实测项目和外观鉴定进行自查,按附录J中“分项工程质量检验评定表,,提交真实、完整的自查资料,对工程质量进行自我评分。监理工程师应按规定要求对工程质量进行检查,对施工自查资料进行签认和评分。质量监督部门根据抽查资料和确认的施工自查资料以及监理工程师的质量管理资料对工程质量逐级进行评定,作为交工、竣工验收评定质量等级的依据。 公路工程质量检验评分以分项工程为评定单元,采用100分制评分方法进行评分。在分项工程评分的基础上,逐级计算各相应分部工程、单位工程评分值、建设项目的单位工程优良率和评分值。 分项工程评分方法 分项工程质量检验内容包括基本要求。实测项目、外观鉴定和质量保证资料四个部分,只有在其使用的材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求的规定且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全时,才能对分项工程质量进行检验评定。 分项工程的实测项目分值之和为100分,外观缺陷或资料不全时,须予扣分。 分项工程评分一实测项目中各检查项目得分之和一外观缺陷扣分一资料不全扣分 (1)基本要求检查 各分项工程所列基本要求,包括了有关规范的主要点,对施工质量优劣具有关键作用,应按基本要求对工程进行认真检查,经检查不符合基本要求规定时,不得进行工程质量的检验和评定。 (2)实测项目是对规定检查项目采用现场抽样方法,按照规定频率和下列计分方法对分项工程的施工质量直接进行检测评分。检查项目除按数理统计方法评定的项目以外,均应按单点(组)测定值是否符合标准要求进行评定,并按合格率计分。 检查合格的点(组)数 检查项目合格率(%)= ————————————————×100 该检查项目的全部检察点(组)数

堤防工程施工评定表模板

堤防工程外观质量及单元工程 质量评定表 ( 共14个表式) 本部分表格根据SL239-1999的《堤防工程施工质量评定与验收规程》及SL260—98《堤防工程施工规范》编制。适用1、2、3级堤防工程, 4、5级堤防工程可参照执行: 表中加”△”的项目为主要检查项目。 表头: 检验日期为终验日期, 由施工单位终检负责人填写。评定日期由监理单位核定人填写。 表尾: 施工单位名称, 填写与项目法人签定承包合同的施工单位全称。测量员指负责该单元工程测量、测试的人员。当测量员不止1人时, 由1名主要测量人员签名。初验、终验负责人, 分别由施工单位负责初验、终验的人员签名; 监理单位名称, 应填写单位全称; 核定人, 由监理单位负责该单元工程监理工作的监理人员签名。

表堤01 堤防工程外观质量评定表 填表说明 填表时必须遵守”填表基本规定”, 并符合以下要求。 1、本表是堤防工程外观质量评定表统一格式。 2、外部观感质量评分标准及办法。 ( 1) 表堤01项次1外部尺寸按SL239-1999《堤防工程施工质量评定与验收规程》( 试行) 附录C.0.2各项规定( 见表堤01-1) , 分别对单位工程各项外部尺寸进行实地测量, 逐项统计其测点数、合格点数、合格率及总合格率。并按下列办法评定外部尺寸得分: ( 2) 轮廓线顺直, 标准分10分。 主要抽检护坡封边。 质量标准: 15m长度内凹凸偏差不超过2cm。 评分办法: ①用尺量至少3处, 并进行现场检查, 符合质量标准的, 得10分; ②用尺量至少3处, 并进行现场检查, 每处有不多于2点超过2cm的属于基本符合质量标准, 得9分; ③用尺量至少3处, 并进行现场检查, 每处有不多于4点超过2cm的属于基本符合质量标准, 得7分;

SL《堤防工程施工质量验收评定标准》

I C S27.140S L P55 中华人民共和国水利行业标准 SL634-2012 替代SL239-1999 水利水电工程单元工程施工质量 验收评定标准 ——堤防工程 Inspectionandassessmentstandardforseparateditem projectconstructionqualityofwaterconservancy andhydroelectricengineering -Leveeworks 2012-09-19发布2012-12-19实施 中华人民共和国水利部发布

中华人民共和国水利部 关于批准发布水利行业标准的公告 2012年第57号 中华人民共和国水利部批准《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准

2012年9月19日

前言 根据水利部2004年水利行业标准制修订计划,按照《水利技术标准编写规定》(SL1-2002)的要求,修订《堤防工程施工质量评定与验收规程》(试行) (SL239-1999),修订后的标准名称为《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》。 本标准共11章3节76条1个附录,主要技术内容包括: 一一本标准的适用范围; 一一单元工程划分的原则以及划分的组织和程序; ——单元工程质量验收评定的组织、条件、方法; ——堤防工程施工质量检验项目、质量要求、检验方法和检验数量。 本次修订的主要内容有: ——增加了术语; ——增加了基本规定。明确了验收评定的程序,强化了在验收评定中对施工过程检验资料、施工记录的要求; 一一增加堤身与建筑物结合部填筑、沉排护脚、石笼护坡、现浇混凝土护坡、模袋混凝土护坡、灌砌石护坡、植草护坡、防浪护堤林、河道疏浚等单元工程的施工质量验收评定标准; 一一将原规程施工质量检验项目的“检查项目”和“检测项目”,统一修订为“主控项目”和“一般项目”;将原规程土料碾压筑堤、黏土防渗体填筑、砂质土堤堤坡堤顶填筑(包边盖顶)合并到土料碾压筑堤;护坡垫层、毛石粗排护坡、干砌石护坡、浆砌石护坡、混凝土预制块护坡合并到护坡工程; 一一删减了工程项目划分、施工质量评定和工程验收3章。其中涉及分部工程和单位工程方面的内容并入《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关章节中;涉及单元工程的内容并人本标准第3章以及相关章节的条文中; ——本标准不再列入砌石堤、混凝土防洪墙,验收评定时可分别参照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——土石方工程》(SL631-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》(SL632-2012); ——删减了附录A、附录C,相关内容已纳入SL176-2007和SL223-2008;——进行堤防工程施工质量验收评定时,本标准应与SL176-2007和SL223-2008配套使用。本标准为全文推荐。 本标准所替代标准的历次版本为: ——SL239-1999 本标准批准部门:中华人民共和国水利部 本标准主持机构:水利部建设与管理司 本标准解释单位:水利部建设与管理司 本标准主编单位:水利部水利建设与管理总站 本标准参编单位:黄河水利委员会黄河水利科学研究院 河南省中原水利水电工程集团有限公司 惠州市水电建筑工程有限公司 本标准出版、发行单位:中国水利水电出版社 本标准主要起草人:张严明张忠生汪强李信栗保山耿明金郭朝文 薛占群庞晓岚傅长锋高劲松张永伟黄玮 本标准审查会议技术负责人:曹征齐李良义

渠道工程施工质量评定表(DOC 53页)

渠道工程施工质量评定表(DOC 53 页) 部门: xxx 时间: xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行编辑

四川省渠道工程施工质量评定表 四川省水利电力厅基本建设工程质量监督中心站 四川省水利地方电力建筑安装工程质量检测中心站 一九九九年三月

目录 一、综合类 表01:渠道工程外观质量评定表 表02:基础(隐蔽)工程验收报告单 表03:单位工程质量评定表 二、开挖工程 表1.1:隧洞洞身开挖单元工程质量评定表 表1.2:土渠开挖单元工程质量评定表 表1.3:石渠开挖单元工程质量评定表 表1.4:岩基开挖单元工程质量评定表 表1.5:软基开挖单元工程质量评定表 表1.6:坡面清理及开挖单元工程质量评定表三、填方及灌浆工程 表2.1:填方单元工程质量评定表 表2.2:隧洞灌浆单元工程质量评定表 四、砼工程 表3.1:明渠砼衬砌(现浇)单元工程质量评定表表3.2:涵洞洞身砼单元工程质量评定表 表3.3:陡坡控制堰口砼单元工程质量评定表 表3.4:挑流鼻坎砼单元工程质量评定表 表3.5:现浇钢筋砼管道单元工程质量评定表 表3.6:管道支座、镇墩砼单元工程质量评定表 表3.7:砼单元工程质量评定表 表3.7-l:砼基础面或施工缝处理工序质量评定

表3.7-2:砼模板工序质量评定表 表3.7-3:砼钢筋工序质量评定表 表3.7-4:砼止水及伸缩缝工序质量评定表 表3.7-5-1:砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-2:水闸闸室砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-3:隧洞洞身砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-4:渡槽槽身砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-5:砼现浇梁浇筑工序质量评定表 表3.7-5-6:排架(桁架)砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-7:墩式支承砼浇筑工序质量评定表 表 3.7-5-8:(水闸、隧洞、渡槽等)上游联接段砼浇筑工序质量评定表 表 3.7-5-9:(水闸、隧洞、渡糟等)下游联接段砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-10:整体板式基础砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-11:重力墩式基础砼浇筑工序质量评定表 五、浆砌石工程 表4.1:管道支座、镇墩浆砌石单元工程质量评定表 表4.2:涵洞洞身浆砌石单元工程质量评定表 表4.3:浆砌石单元工程质量评定表 表4.3-1:浆砌石面层处理工序质量评定表 表4.3-2:浆砌石勾缝工序质量评定表 表4.3-3-1:隧洞洞身浆砌石砌筑工序质量评定表 表4.3-3-2:墩式支承砌筑工序质量评定表

工程质量评定标准

潭衡高速工程质量评定的要求 一、工程评定资料编制依据 1、《公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004)》 2、《XX省高速公路竣工文件编制X本》(2005年6月) 3、公路工程竣(交)工验收办法 4、相关规X和法律 二、工程质量评定表格

二、工程质量评定表格 分项工程及子分项JY1 JY2 JY7 分部工程JY3 JY8 单位工程JY4 JY9 合同段JY5 项目JY6 1、一个涵洞分部工程有X座管涵,Y座通道,Z座倒虹吸等,则这个分部 工程中的有X+Y+Z等个分项工程,而不是X座管涵合作一个分项工程。 2、凡分项工程可以直接从JTGF80标准中查表打分的用JY1表评定。无法 直接查表打分的分项工程,可以先用JY7表评分,然后用JY2表评定。

三、单位、分部分项工程划分 1、按JTGF80《标准》附录A将建设项目,划分为单位工程、分部 工程和分项工程,尤其是特大桥需要内定单位、分部、分项工程 2、大型挡土墙按JTGF80《标准》中6.1.1条判定 3、划分时根据实际的结构部位划分,增加子单位工程、子分部工程、 子分项工程 4、施工单位、工程监理单位和建设单位应按相同的工程项目划分进 行工程质量的监控和管理 5、进行评定前应充分做好“单位、分部、分项工程划分”工作,划 分表应根据变更进行修正,防止工程量的遗漏。 四、工程质量评定 A 工程评定程序 1、工程质量检验评分以分项工程(子分项)为单元,采用100分制 进行。 2、在分项工程评分的基础上,逐级计算各相应分部工程、单位工程、 合同段和建设项目评分值。 3、工程质量评定等级分为合格与不合格,应按分项、分部、单位工程、 合同段和建设项目逐级评定。 4、施工单位应对各分项工程按本标准所列基本要求、实测项目和外 观鉴定进行自检,按“分项工程质量检验评定表”及相关施工技

水利堤防工程单元质量评定表

填表基本规定 《水利水电工程施工质量验收评定表》(以下简称《质评表》)是检验与评定施工质量的基础资料,也是进行工程维修和事故处理的重要凭证,是工程验收的备查资料。工程竣工验收后,《质评表》作为档案资料长期保存。因此,按档案管理有关要求对《质评表》的填写作如下基本规定: (1)单元(工序)工程完工后,在规定时间内及时评定其质量等级,并按现场检验结果,客观真实地填写《质评表》。 (2)现场检验应遵守随机布点与监理工程师现场指定区域相结合的原则,检验方法及数量应符合《新标准》和相关标准的规定。 (3)若手笔填写,应使用蓝色或黑色墨水钢笔,字迹应工整、清晰;若计算机打印,输入内容的字体应与表格固定内容不同,以示区别,字号可以相同或相近,均称为宜。质量意见和质量结论及签字部分(包括日期)不可打印。 (4)验收评定表与备查资料的制备规格采用国际标准A4(210mm×297mm)。 (5)数字要使用阿拉伯数字(1,2,3,…,9,0),单位使用法定计量单位,并以规定的符号表示(如m,kg,m2,…)。数据与数据之间用逗号(,)隔开,小数点要用原点(.)。合格率用百分数表示,小数点后保留1位,如果恰为整数,则小数点后以0表示。 (6)修改错误时,将错误部分用斜线划掉,再在右上方填写正确的文字或数字。禁止使用改正液、橡皮擦、刀片等不标准方法。 (7)表头填写:单位工程、分部工程、单元工程名称,按项目划分确定的名称填写。单元工程部位可用桩号、高程、到轴线(中心线)距离表示,原则是使该单元从空间(三维)上受控,必要时附图示意。“施工单位”栏要填写与项目法人签订承包合同的施工单位全称。 (8)“质量标准”栏中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计要求的具体内容,如内容较多可附页说明;凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称和编号。

水利水电工程外观质量评定办法及表格

水利水电工程外观质量评定办法 A.1 基本规定 A.1.1 水利水电工程外观质量评定办法,按工程类型分为:枢纽工程、堤防工程、引水(渠道)工程、其他工程等4类。 A.1.2 附录中的外观质量评定表列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“/”表示;工程中有附录中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准进行补充。其质量标准及标准分应由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定后报工程质量监督机构核备。 A.2 枢纽工程外观质量评定方法 A.2.1 枢纽工程中的水工建筑物外观质量评定表见表A.2.1。 表A.2.1 水工建筑物外观质量评定表

A.2.2 项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据工程特点(工程等级及使用情况)和相关技术标准,提出表A.2.1所列各项目的质量标准,报工程质量监督机构确认。 A.2.3 单位工程完工后,应按4.3.7条的规定,由工程外观质量评定组负责工程外观质量评定。 1 检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 2 各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级标准得分见表A.2.3。 表A.2.3 外观质量等级与标准各分 3 检查项目(见表A.2.1中项次6、7、12、18、20~27)由工程外观质量评定组根据现场检查结果共同讨论决定其质量等级。 4 外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。 5 表尾由各单位参加工程外观质量评定的人员签名(施工单位1人。如本工程由分包单位施工,则总包单位、分包单位各派1人参加。项目法人、监理、设计各派1~2人。工程运行管理单位1人)。

工程质量检验评定的等级标准

工程质量检验评定的等级标准 国家颁发的《建筑安装工程质量检验评理标准》规定,分项、分部、单位工程质量均分为“合格”与“优良”两个等级,其具体标准如下; (一)分项工程的质量等级应符合以下规定 1.合格 (1)保证项日必须符合相应质量检验评定标准的规定; (2)基本项目抽检的处(件),均应符合相应质量检验评定标准的合格规定; (3)允许偏差项日抽枪的点数中,建筑工程有70%及其以上、达筑设备安装工程80%及其以上的实测值在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内,其余的超允许偏差的实测值也应基本达到相应质量检验评定标准的规定。 2.优良 (1)保证项目:必须符合相应质量检验评定标准的规定。 (2)基本项目:一个分项工程的检验项目含有几个,其中的每一个可称其为子项。 每个子项所抽检的处(件)均应符合相应的质量检验评定的合格标准规定,且其中50%及其以上的处(件)达到优良标准要求,该子项即评为优良,一个分项工程所含的子项全部合格,且其中有50%及其以上的子项达到优良标准者,该分项工程的基本项目即为优良。 (3)允许偏差项目抽检的点数中,有90%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许他差范围内。 (二)分部工程的质量等级应符合以下规定: 1.合格分部工程中所含分项工程的质量全部达到合格的标准。 2.优良 分部工程中所含分项工程的质量在全部达到合格标准的基础上,其中有50%及其以上的分项工程为优良,且建筑设备安装工程中指定的主要分项工程必须达到优良。 指定的主要分项工程是: (1)建筑采暖卫生与煤气分部工程中的锅炉安装、煤气调压装置分项工程; (2)建筑电气安装分部工程中的电力变压器安装、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装、电缆线路分项工程; (3)通风与空调分部工程中的有关空气洁净的分项工程; (4)建筑电梯安装分部工程中的安全保护装置、试运转分项工程。 (三)单位工程的质量等级应符合以下规定: 1.合格 (1)单位工程中所含的分部工程质量全部达到合格标准; (2)质量保证资料基本齐全; (3)观感质量的评定得分率达到70%及其以上。

明渠浆砌石衬砌单元工程质量评定

明渠浆砌石衬砌单元工程质量评定表 单元编号:年月日 分部工程名称部位检验结果 检验(查)项目 (个) 单元工程 等级 主要项 (个) 一般项 (个) 施工单位工 程 量 砌石质量 情况 优良砼方合格 一般原则和要求 序 号 项目(标“△”者为主要项目)质量情况 1 砂浆砌筑按编号6检验(查)表评定。 2 直线段应顺直,弧线段应转出弧线。 3 渠底、渠顶砼衬砌按编号5检验(查)表评定。 △4 100#砂浆抹面前,缝槽、砌石表面应冲洗干净,无残留灰渣,保持 湿润,抹面后应洒水养护14天,不脱壳,表面无明显裂纹。 5 砂浆勾缝前应清缝,清缝宽度不小于砌缝宽度,清缝深度不少于 4cm,缝槽应冲洗干净,缝中无残留灰渣和积水,缝面湿润,勾缝 后,洒水养护不少于7天。 检测项目序号项目 允许偏差 (cm) 检验方法及数量 实测偏差值(cm) △1 中心线位置2-3 经纬仪每200m内测10点,弯道加密 △2 渠底高程+0 -2 水准仪每200m内测10点。 3 提顶高程 +(3-5) -(2-3) 水准仪每200m内两堤 顶各测10点 顺右 顺左 △4 渠底宽度±(2-5) 尺量200m内测30次 △5 上口宽度+(5-10) 尺量200m内测30次 6 渠提宽度 +(10-20) -(3-5) 尺量每200m内两提各 测10次. 顺右 顺左 7 表 面 平 整 度 细料石勾缝1-1.5 2米直尺测靠,每200m内渠长 测20次 8 粗料石勾缝 2 9 块石勾缝 2 △10 砂浆抹面1-1.5 11 砼衬 砌 厚度 渠底±0.1倍 厚度 沿渠长200m内各打4个小孔尺量 12 压顶 注: 1、主要项目全部符合质量标准,其它项目(包括伸缩止水缝)均符合“合格”质量标准,其“优良”项目数 不及总项目数(优良率)的50%时,则评为“合格”。“优良”率大于及等于50%时,即评为“优良”。 2、实测偏差值合格率70%以上为“合格”,合格率90%以上为“优良”。 3、主要项目必须全部符合质量标准。 施工单位:建设(监理)单位:

水利水电工程施工质量评定标准——堤防工程SL634-2012

水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-----堤防工程 一、总则 1、为了加强堤防工程施工质量管理,统一堤防工程单元工程 施工质量验收评定标准,规范单元工程验收评定工作,制定本标准。 2、本标准适用1、2、3级堤防工程的单元工程施工质量验收 评定,4、5级堤防工程可参照照执行。 3、堤防工程施工质量不符合本标准合格要求的单元工程不应 通过验收。 4、本标准的引用标准主要有以下标准: (1)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176) (2)《堤防工程施工规范》(SL260) (3)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准---混凝土工程》(SL632) 5、堤防工程单元工程质量验收评定除应符合本标准外,尚应 符合国家现行相关标准的规定。 二、术语 1、单元工程: 依据设计结构、施工部署和质量考核要求,将堤防工程的分部工程划分成若干层、块、区、段,每一层、块、区、段为一个单元工程,通常是由若干工序组成的综合体,是施工质量考核的基本单位。

2、工序 按施工的先后顺序将单元工程划分成的具体施工过程或施工步骤。对单元工程质量影响较大的工序为主要工序。 3、主控项目 对堤防单元工程功能起决定作用或对工程安全、卫生、环境保护有重大影响的检验项目。 4、一般项目 除主控项目以外的检验项目。 5、沉排 铺设在堤岸或丁坝脚的河床部位,防止水流冲刷河床或工程基础的护底工程。 6、护坡 铺设在堤坡、坝坡表面用以防止或减小波浪及水流冲刷、雨水侵蚀、冰冻等破坏作用的保护层。 三、基本规定 1、一般要求 (1)单元工程划分应符合下列要求: *分部工程开工前应由建设单位或监理单位组织设计、施工等单位,根据本标准要求,共同划分单元工程。 *建设单位应根据工程性质和部位确定重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。 *单元工程划分结果应书面报送质量监督机构备案。

水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准

水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 --土石方工程(SL631-2012) ----------------------------------------------------------------单元工程施工质量验收评定表格(1) 清远市水利水电工程监理有限公司 2013年6月

目录 表1.1 土方开挖单元工程施工质量验收评定表 (1) 表1.1-1 表土及土质岸坡清理工序施工质量验收评定表 (1) 表1.1-2 软基和土质岸坡开挖工序施工质量验收评定表 (3) 表1.2 岩石岸坡开挖单元工程施工质量验收评定表 (4) 表1.2-1 岩石岸坡开挖工序施工质量验收评定表 (4) 表1.3 岩石地基开挖单元工程施工质量验收评定表 (6) 表1.3-1 岩石地基开挖工序施工质量验收评定表 (7) 表1.3-2 地质缺陷处理工序施工质量验收评定表 (8) 表1.4 岩石洞室开挖单元工程施工质量验收评定表 (9) 表1.5 土质洞室开挖单元工程施工质量验收评定表 (11) 表1.6 土料填筑单元工程施工质量验收评定表 (12) 表1.6-1 土料填筑结合面处理工序施工质量验收评定表 (13) 表1.6-2 土料填筑卸料及铺填工序施工质量验收评定表 (14) 表1.6-3 土料填筑土料压实工序施工质量验收评定表 (15) 表1.6-4 土料填筑接缝处理工序施工质量验收评定表 (16) 表1.7 砂砾料填筑单元工程施工质量验收评定表 (17) 表1.7-1 砂砾料填筑砂砾料铺填工序施工质量验收评定表 (18) 表1.7-2 砂砾料填筑砂砾料压实工序施工质量验收评定表 (19) 表1.8 堆石料填筑单元工程施工质量验收评定表 (20) 表1.8-1 堆石料填筑堆石料铺填工序施工质量验收评定表 (21) 表1.8-2 堆石料填筑堆石料压实工序施工质量验收评定表 (22) 表1.9 反滤(过渡)料填筑单元工程施工质量验收评定表 (23) 表1.9-1 反滤(过渡)料铺填工序施工质量验收评定表 (24) 表1.9-2 反滤(过渡)料压实工序施工质量验收评定表 (25) 表1.10 垫层单元工程施工质量验收评定表 (26) 表1.10-1 垫层料铺填工序施工质量验收评定表 (27) 表1.10-2 垫层料压实工序施工质量验收评定表 (28) 表1.10-2-1 垫层料压实工序中防护层检验项目检查表 (29) 表1.11 排水单元工程施工质量验收评定表 (30) 表1.12 干砌石单元工程施工质量验收评定表 (31) 表1.13 水泥砂浆砌石体单元工程施工质量验收评定表 (32) 表1.13-1 水泥砂浆砌石体层面处理工序施工质量验收评定表 (33) 表1.13-2 水泥砂浆砌石体砌筑工序施工质量验收评定表 (34) 表1.13-2-1 水泥砂浆砌体表面砌缝宽度检查表 (35) 表1.13-2-2 浆砌石坝体外轮廓尺寸偏差检查表 (36) 表1.13-2-3 浆砌石墩、墙砌体位置、尺寸偏差检查表 (37) 表1.13-2-4 浆砌石溢洪道溢流面砌筑结构尺寸偏差检查表 (38) 表1.13-3 水泥砂浆砌石体伸缩缝(填充材料)工序施工质量验收评定表 (39) 表1.14 混凝土砌石体单元工程施工质量验收评定表 (40) 表1.14-2 混凝土砌石体砌筑工序施工质量验收评定表 (41) 表1.14-2-1 细石混凝土砌体表面砌缝宽度检查表 (42) 表1.15 水泥砂浆勾缝单元工程施工质量验收评定表 (43) 表1.15 土工织物滤层与排水单元工程施工质量验收评定表 (44) 表1.15-1 场地清理与垫层料铺设工序施工质量验收评定表 (45)

相关文档
相关文档 最新文档