电梯手动盘车救援操作方及步骤(修改A3版)

电梯手动盘车救援操作方及步骤(修改A3版)

电梯手动盘车救援操作方及步骤(修改A3版)

电梯手动盘车救援操作方及步骤(修改A3版)

编号:GY049-04

日立牌NPM 型电梯 故障或停电困人救援方法

电梯出现故障或停电困人,需要把困在轿厢的人员救出,必须由经过专业培训的,持有

国家认可的相关特种作业人员证书的维修人员按下述方法实施救援。 1.切断电梯主电源,防止电梯意外启动,但必须保留轿厢照明。

2.充分利用电梯配置的机房与轿厢联络对讲机或本单位加装的其它与轿厢对讲设备安抚被困乘客静待救援。

3.接通控制柜内的门区检测蜂鸣器开关,当电梯停在某门区位置时,蜂鸣器不会鸣响。维修人员可以在弄清电梯轿厢的位置后,在该平层的厅门外使用专用的厅门机械匙打开电梯门,协助乘客安全撤离轿厢。

4.当电梯停在非上述门区位置时,接通开关的控制柜门区检测蜂鸣器将鸣响,则必须用机械的方法移动轿厢后救人。在操作前必须确认电梯轿厢的位置及轿门已关闭,再进行下述作业。 步骤如下:

(1) 通知被困乘客轿厢将会移动以救出他们,要求他们静待轿内,不要乱动,通过电

话再次确认电梯轿门已关闭。

(2) 拆下主机曳引轮防护罩,(与此同时防护罩上的插销开关断开,安全回路断开)。(3) 将盘车大齿轮安装上曳引轮外端面(用6个M16的螺栓固定)。【如图1】

(4) 打开电机背面的后盖,将2个M12的螺母旋入抱闸的手动松闸螺栓上,并保留一

定间隙【如图2】

(5) 打开电机背面的后盖,将2个M12的螺母旋入抱闸的手动松闸螺栓上,并保留一

定间隙【如图2】

(6) 在手动松闸撬杆上套上铁管,然后用双手握住,均匀的向内用力。到一定程度制

动器会解除【如图4】。

(7) 与此同时,在确认正式松闸之前,另一人应在主机正面控制手动盘车手轮,以防

发生溜车【如图1】。

注:仅需要轿厢移动时,才可松开抱闸,否则应马上撤消松抱闸的动作。

(8) 按正确方向使轿厢断续移动直至蜂鸣器不再鸣响,然后拆下制动器释放杆和盘车

手轮。

注:当电梯超出顶层(或底层)平层时,则应向底层(或顶层)方向移动电梯。必要时利

用盘车手轮盘动电梯。

(9) 使抱闸恢复正常,然后在电梯停层位置的对应层门外用专用机械匙打开电梯门,

协助乘客安全撤出轿厢。

(10)完成盘车操作后,请把松闸螺母取出,将电机后端盖复原,拆除盘车齿轮,并重

新安装上防护罩。检查各事项后确认重新启动。

注意:当按上述方法和步骤操作时发现异常情况,应立即停止上述救援操作,并及时拨打广

州日立电梯服务热线电话:800-830-8333,通知广州日立的维修人员进行处理。

广州日立电梯有限公司

工程本部

图3 撬杆插入 Insert brake release lever

图4 手动松闸动作Manual brake release

附图:日立牌NPM 型电梯机械方法松闸示意图

ver