文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KYN28-12中置柜操作规程

KYN28-12中置柜操作规程

KYN28-12中置柜操作规程
KYN28-12中置柜操作规程

KYN28-12中置柜操作规程

送电操作员程序:

1、先锁好后上下门,再关好前下门并锁紧(接地开关处于合位时方可关好前后下门);

2、打开前中门,将服务手车移动到相应的开关柜前并锁定好服务手车;再将手车自身左右定位机构解锁并推至柜内锁定在试验位置;从手车前眉螺柱上取下二次航空插头,手动将插头插在柜内的插座上,关好并锁紧前中门。

3、将接地开关操作手柄插入接地开关操作孔内,逆时针旋转90°,此时接地开关分闸,取出接地开关操作手柄,操作孔处联锁板自动弹起并盖住操作孔,同时前下门及柜后门闭锁(无接地开关时为电磁锁闭锁或封板);

4、将手车进出专用摇把插入手车底盘操作机构孔内,顺时针转动摇把约20圈,能听到有“咔嗒”声,同时手车明显受阻取下摇把,此时手车处于工作位置(二次插头在手车摇进到工作位置时同时被锁定),手车一、二次回路接通;

5、根据操作票的指令,操作控制回路的开关,对开关柜进行分合闸操作(断路器柜)。

停电操作员程序:

1、根据操作票的指令,操作控制回路的开关,对开关柜进行分闸操作(断路器柜)。

2、将手车进出专用摇把插入手车底盘操作机构孔内,逆时针转动摇把约20圈,能听到有“咔嗒”声,同时手车明显受阻取下摇把,此时手车处于试验位置,二次插头锁定解除;

6、确认电缆侧不带电后,用手指按下接地开关操作孔处联锁板(不得借助工具,此操作应无卡阻现象)将接地开关操作手柄插入接地开关操作孔内,顺时针旋转90°,合上接地开关,,取出接地开关操作手柄,此时操作孔处联锁板不会弹回盖住操作孔,(无接地开关时前、后柜下门电磁锁手动解除闭锁);

3、打开前下门或后门进行检修工作;

4、必要时,打开手车室门(前中门),将手车航空插头从柜内插座上手动取下挂在手车前眉的螺柱上;再将手车自身左右这定位机构解锁由柜内移至服务车上锁定;将服务手车停挡(球形手柄)向左扳动,解开服务手车锁定,此时服务手车可从柜前移动至旁边放好。

紧急解锁操作

紧急情况下,用工具松开前下门螺钉或后下门的闭锁挂钩,可以打开柜门而无须使接地开关合闸,对电缆进行紧急处理;(注:紧急情况处理完毕后请即是恢复闭锁装置)。

KYN58A-12型中置柜使用说明书

1概述 1.1KYN58-12~型高压开关柜的用途 KYN58-12~型高压开关柜是长兴公司引进国外先进技术,自行设计的新概念开关柜,它以防护功能齐全,人机界面清晰明了等显著特点引导了21世纪新一代中置柜。适用于不同类型的变电站、发电厂、工矿企业及高层建筑等场所,特别适于频繁操作。 产品特点 1.2.1 人机界面清晰明了 面板上以不同颜色标注的7个位置十分明了,人们可以按面板上标注的操作示意图进行程序化操作。 1.2.2防护功能齐全,更安全,更可靠 断路器室门与断路器可靠的联锁;断路器合闸状态与一次主触头可靠联锁。断路器在试验位置(一次主触头未接触),断路器可做分、合闸试验;断路器只有在分闸状态,才能推入柜内;断路器室门关上后,才能操作断路器;断路器在合闸位置,柜门不能打开。 断路器在断开试验位置,带电显示器没有指示,电磁锁解锁(可选项)才能合接地开关,接地开关处于合闸位置,才能打开后门。 接地开关在断开位置,才能操作断路器推进机构旋钮,才能将断路器推向工作位置。 柜内一次触头座前有上下两扇活门,拉出断路器,活门自动关闭并强行闭锁,有效防止误碰导电部分。 断路器门把手装有锁,钥匙和锁对应时才能开启。 四点锁门结构解除了往常关门、开门操作繁琐的烦恼,无论何种状态,坚固可靠的门都能有效防止受内部故障电弧的冲击。 不插上二次插头,断路器室门不能关闭,更不能将断路器移到工作位置;工作位置时,绝不可能拔二次插头。 手车的推进与拉出的操作可以通过挂锁锁定。 各柜可以实现电气联锁。 上、下升降,宽度可调的工具小车,可以轻松将不同类型手车放到地面或工作平台检修,工具小车与开关柜内设有可靠闭锁,加强了手车的防跌落措施;工具手车未与柜体可靠接合,不能将手车推入柜内或将手车由柜内拉出。 1.3使用条件 1.3.1 环境温度上限+40℃,下限-25℃;

KYN28开关柜操作程序

KYN28-12(24)高压开关柜操作程序说明 KYN28-12(24)高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行 合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉 出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28-12(24)高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开 关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用 接地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)

处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(顺时针方向)将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状 态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线 侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试 验位置(手车到达试验位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完 成停电操作程序的所有步骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作)

作业指导书-中置柜2018.10(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 江西明正智能电气有限公司 安装作业指导书 文件代号 第B版第0次修 改文件名称中置柜第页共页1 目的 为了规范、指导员工组装中置柜的方法与要求,提高生产效率,避免人为失误造成元器件的损坏及质量异常,确保生产正常运行。 2 适用范围 本安装作业指导书适用于总装中置柜元器件。 3 操作方法 领料: a.检验柜体是否符合图纸及设计要求(特别注意进出线方式),按顺序排列摆放整齐做好装配准备,并检查柜体是否有损伤、掉漆等缺陷。 b.按材料清单与图纸要求领取相符合的一次元器件,并核对元器件的规格型号、外形安装尺寸及表面质量状况是否合格,所有元件说明书、合格证、附件包装好后注明项目名称及编号移交给实验站,合格证不齐全应通知上级管理人员。 3.1安装铭牌、横梁、支架 螺牙露出2~5mm 安装顺序为先平垫、 弹垫再螺母,紧固程 度按力矩值,外观看 弹垫压平但不能压爆 安装原器件固定横梁安装铭牌 按照图纸要求,结合主要元器件 安装位置来确定横梁、侧梁的安 装位置,并将横梁与柜体骨架紧 固 按照柜体预留的安装孔使用 气动铆钉枪进行安装 安装前核对铭牌内容是否符合 本台开关型号、电压、电流等 安装避雷器、铜排固定横梁安装避雷器安装零序电流互感器 避雷器安装底部应全部安装在接 地排上,有标识端为接线端,连 接线最后连接 如有零序电流互感器,在电缆夹 上端安装支架固定零序电流互感 器 按照图纸要求安装的元器件确 定横梁、支架的安装位置,并 将横梁与柜体骨架紧固

江西明正智能电气有限公司安装作业指导书 文件代号 第B版第0次修 改文件名称中置柜第页共页3.2安装一次主要元器件 元器件安装时一般按照先装大件后装小件的原则,位置合理,操作方便,便于售后更换,要考虑安全距离,10KV≥125mm,便于铜排的制作及安装,尽量达到铜排节约,整体安装效果美观。 安装穿墙套管安装传感器 安装绝缘子 带有二次接线端固定柜体,二次 接线端头朝上固定螺丝从柜体外侧安装绝缘子盘形结构端连接铜排 安装电压互感器安装一次静触头安装电流互感器 安装前将触头盒内擦干净,将静 触头装入定位孔中用螺栓将静触 头与铜排盒后面的分支排固定 电压互感器按图纸要求,注意考 虑相间及相与地的电气间隙≥ 125mm 电流互感器按图纸要求,P1为进 线端,P2为出线端,如果特殊需 要反装,则二次接线S1、S2也需 要反接 制作编织带 安装PT手车元器件 安装PT手车

高压柜各个柜型作用简要说明

1、电源进线柜:主电源进线,(总进线柜)装有主断路器 2、出线柜:配电系统的出线开关柜,带下级用电设备 3、计量柜:对供电的电量进行测量和记录的,简单说就是用来 收钱的电度表。(里面装有PT、CT和电度表) 4、母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要 将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合5、PT柜:安装计量装置及互感器 6、电容柜:一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补 偿,一般与进线柜并列安装 (系统有PT柜,应是高压系统,低压系统不设PT柜--PT柜相当于一个降压变压器,只需低压电流互感器;但电容器柜在高压系统很少用,高压电容器很难做,常见的是在低压侧做集中补偿)。 7、联络柜: 联络柜的作用: 1、联络柜是用来在几台变压器所带的几排低压柜联络用的,即当一台变压器出现故障是可以用另外一台来带另外几排的低压柜。 2、从运行方式上来讲,正常状态下,联络断开,两台变压器独立运行。当其中一台出现故障时,断开其总路开关,合上联络开关,其负荷供电由另一台提供保障。8、环网柜(开关柜):环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。 9、电池柜:相当于电池,储存电源。 电池柜有2个作用:

一:做后备操作电源 二:做为合闸电源的主力电源。开关合闸时需要一个非常大的电流,靠整流电路是无法满足合闸线圈需要的,而蓄电池有允许短时大电流放电的特性,正好弥补了整流电路的不足,使合闸回路能可靠动作。 10、直流屏(充电屏):把交流电源转换成直流电。 组成部分:充电柜-充电模块-监控模块-电池组 11、变频柜:普通的动力柜或控制柜由传统拖动方式改为变频拖动方式。简而言之:应用变频器拖动动力装置的控制柜。 12、高压开关柜: 13、中置柜:全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构 上层:母线和仪表室 中间层:断路器室 下层:电缆室 由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。14、动力柜:就起作用而言,为水泵、发电机等转动的机器提供动力的柜子。

高低压配电柜采购安装合同范本

____________ 项目 专变高低压配电柜成套设备采购合同 合同编号:________________ 采购方(甲方): ____________________________________ 供货方(乙方): ____________________________________ 签订地点:_____________________________________ 签订时间:_____________________________________ ____________ 项目 专变高低压配电柜成套设备采购合同 购货方(甲方): ______________________________________ 供货方(乙方): ______________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,甲、乙双方就________ 专变高低压配电柜成套设备供应事宜,在公平、自愿、平等及诚实信用的基础上,经甲、乙双方友好协商,为明确双方权利及义

务,签订本合同,以资双方共同遵守。 一、工程概况 工程名称: ______________________________________ 工地地址: _______________________________________ 二、设备的名称、规格型号、数量、价格及金额 三、质量要求、技术标准 1、乙方必须严格按照 ________________________________ 设计的《_____________________ 专变工程》图纸及 供电局相关要求进行生产,且必须能通过______________ 供电局及相关质检部门验收合格。 2、乙方向甲方提供的所有低压配电设备符合以下要求: 执行国家相关标准,国家另行执行新的标准的,按新标准及国家相关标准执行。 四、产品包装规格及费用:由乙方自行负责,费用乙方承担,包装物不回收,凡由于乙方包装不善致使产品设备遭到损坏,不论在何时何地发现,乙方均应免费负责及时更换,若因乙方运输及保障原因,造 成甲方工期延误,乙方应赔偿甲方由此而造成的损失。 五、产品交货方式及地点 1、交货方式:由乙方将设备运送到___________ 项目工地内并卸至甲方指定地点,并按甲方的要求摆放整 齐,产生的费用由乙方承担。

10KV开关柜图解解析

10KV开关柜图解解析

1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图所示

2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。

(合同范本)400V低压开关柜技术协议

附件一 莱芜市垃圾焚烧发电项目 400V低压开关柜 技术规范 光大环保能源(莱芜)有限公司 2016年10 月

1. 总则 1.1 本技术规范书适用于莱芜市环保能源发电项目交流400V 低压开关柜,技术规范中提出了对开关柜本体及 附属设备的功能设计、结构、性能、指导安装、试验、调试、验收和试运行等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务的要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术条件,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准 和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和国标GB、IEC 最新版本工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.4 卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么买方认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要 求。如果有异议,应以书面形式明确提出。在征得买方同意后,可对有关文件进行修改。如买方不同意修改,仍以买方意见为准。在签定合同之后,买方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利,卖方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由双方商定。 1.5 卖方对开关柜的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包(或采 购)的产品制造商事先征得买方的认可。如果非卖方原因设备不能实现性能要求,卖方必须增加硬件或服务来完成,费用由双方协商解决。卖方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为1 年,质保期内,卖方应免费负责维修或更换。 1.6 本技术规范书经技术澄清及双方确认后,作为合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。 1.7 卖方有责任配合买方进行工程设计,包括应买方要求参加工程及设计联络会。 1.8 本设备技术规范书未尽事宜,双方协商确定。 2. 工程概况 2.1 项目地理位置 本项目位于: 山东省莱芜市牛泉镇鲁中水泥厂南侧光大环保能源(莱芜)有限公司 2.2气象资料:莱芜市地处北温带,属大陆性季风半湿润气候,四季分明。年平均气温1 3.2C, 极端最低气温-15C,极端最高气温38.4C。无霜期年平均195天,最多211天,最少170天。。降水量年际变化大,年平均降水量715.2 毫米,年最少降水量422.1 毫米 2.3地震烈度 该地区地震基本烈度为7 度。 2 .4工程建设规模

KYN28-12中置柜操作流程

KYN28-12中置柜操作流程 送电操作员程序: 1、先锁好后上下门,再关好前下门并锁紧(接地开关处于合位时方可关好前后下门); 2、打开前中门,将服务手车移动到相应的开关柜前并锁定好服务手车;再将手车自身左右定位机构解锁并推至柜内锁定在试验位置;从手车前眉螺柱上取下二次航空插头,手动将插头插在柜内的插座上,关好并锁紧前中门。 3、将接地开关操作手柄插入接地开关操作孔内,逆时针旋转90°,此时接地开关分闸,取出接地开关操作手柄,操作孔处联锁板自动弹起并盖住操作孔,同时前下门及柜后门闭锁(无接地开关时为电磁锁闭锁或封板); 4、将手车进出专用摇把插入手车底盘操作机构孔内,顺时针转动摇把约20圈,能听到有“咔嗒”声,同时手车明显受阻取下摇把,此时手车处于工作位置(二次插头在手车摇进到工作位置时同时被锁定),手车一、二次回路接通; 5、根据操作票的指令,操作控制回路的开关,对开关柜进行分合闸操作(断路器柜)。 停电操作员程序: 1、根据操作票的指令,操作控制回路的开关,对开关柜进行分闸操作(断路器柜)。

2、将手车进出专用摇把插入手车底盘操作机构孔内,逆时针转动摇把约20圈,能听到有“咔嗒”声,同时手车明显受阻取下摇把,此时手车处于试验位置,二次插头锁定解除; 6、确认电缆侧不带电后,用手指按下接地开关操作孔处联锁板(不得借助工具,此操作应无卡阻现象)将接地开关操作手柄插入接地开关操作孔内,顺时针旋转90°,合上接地开关,,取出接地开关操作手柄,此时操作孔处联锁板不会弹回盖住操作孔,(无接地开关时前、后柜下门电磁锁手动解除闭锁); 3、打开前下门或后门进行检修工作; 4、必要时,打开手车室门(前中门),将手车航空插头从柜内插座上手动取下挂在手车前眉的螺柱上;再将手车自身左右这定位机构解锁由柜内移至服务车上锁定;将服务手车停挡(球形手柄)向左扳动,解开服务手车锁定,此时服务手车可从柜前移动至旁边放好。 紧急解锁操作 紧急情况下,用工具松开前下门螺钉或后下门的闭锁挂钩,可以打开柜门而无须使接地开关合闸,对电缆进行紧急处理;(注:紧急情况处理完毕后请即是恢复闭锁装置)。

高压开关柜技术协议书

1、概述 1.1 本技术协议书适用于浙江吉安纸容器有限公司45万吨牛皮箱板纸工程配套的10kV及 35KV户内金属封闭铠装式高压开关柜。 1.2供方提供的中置式开关柜应是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的开关柜。 1.3供方提供设备的设计制造和试验标准及提供的图纸、文件均应符合IEC、GB标准。 1.5供方提供的开关柜应是一个功能完整的开关柜。供方应对开关柜的功能和容量满足本项 目的要求完全负责,并保证能连续、稳定、安全运行。如果设备不能实现特定的性能要求,供方必须增加硬件或服务来完成,费用由供方承担。供方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为一年,质保期内,供方应免费负责维修或更换。 1.7本技术协议书提出了该10kV、35KV高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、 安装和试验等方面的技术要求。本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有细节做出明确规定,也未充分引述有关标准和规范的文本,本技术规格书所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行。供方应保证提供优于IEC、GB标准的铠装移开式高压开关柜。 1.8本技术协议书经供、需双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律 效力。 1.9供方必须根据设计院提供的图纸进行生产。 2.0技术协议书中未尽事宜由招、投标双方协商解决。 2、货物需求一览表: 需方认可的柜型: GE 10KV P/VII-12 、 35KV P/V-40.5 2.1 开关柜本体,柜体用敷铝锌板制作,35KV、10KV结构为中置式。 2.2真空断路器及柜内(包括综合保护继电器)的所有的一、二次元件(包括所有的电源微 型断路器、按钮、转换开关、指示灯、继电器及所有的指示仪表等); 2.3 柜内主铜母线、接地母线和柜顶小母线; 2.4开关柜边屏和后备包包括在开关厂家的供货范围内; 2.5馈线柜出线电缆的零序电流互感器及固定零序电流互感器的支架包括在供货范围内 2.7综合保护器包括在开关厂家的供货范围内。(具体选型见订货图纸) 2.8专用工具(包括在供货范围内) 2.9断路器储能摇把、小车推进摇把、接地开关操作摇把、小车附加轨道等专用工具共8套 (35KV一套) 2.10电动机的就地温度采集、显示装置在供货范围内

KYN28型中置式高压开关柜概述及操作顺序说明

KYN28A-12 户内交流金属铠装移开式开关设备 产品概述: KYN28A-12户内交流金属铠装移开式开关设备(以下简称开关柜)适用于三相交流50Hz、额定工作电压3.6~12kV、额定工作电流630~4000A、额定短时耐受电流20~50kA系统中接受和分配电能之用; 并具有对电路进行控制、保护和监测等功能。开关柜满足GB3906-2006、DL/T404-2007、GB1984-2003、IEC60298 IEC60694(2001)等标准的技术要求; 能够配置VZ1、VD4、VS1等多种型号的真空断路器、具有完善的防止误操作的联锁装置(包括“五防”功能);元件布置合理,方案齐全,扩展性好,可满足用户的各种需要. 开关柜是技术先进、结构合理、使用方便、安全可靠、性能稳定的配电设备,已在石化企业、造纸企业、冶金企业、发电厂、变电站及民用建筑中广泛使用。 型号说明: 功能特点:

◆安全可靠——完全金属铠装及全封闭结构;采取均衡电场措施,可配置“D”型母线;各功能室用接地的金属板完全隔开,相互独立;所有设备的操作,包括断路器的分合闸、断路器手车的推入或移出及接地开关的分合闸操作等,均能在断路器门关闭状态下进行;具有可靠完善的联锁装置,能有效地防止误操作。 ◆实用性强——壳体封闭严密,可防止杂物及小动物进入;手车互换性好,更换断路器非常方便;接地开关装设涡轮变速操作机构,操作异常轻便; ◆适应性广——进出线方式可适应电缆或母排上下进出线;一次方案扩展性好;可靠墙安装或背靠背安装,占地面积小;可配置VZ1、VD4、VS1等多种型号的真空断路器和F-C组合电器;额定电流可达4000A,额定短时耐受电流可达50kA;电缆室有充裕的空间,可连接多根电缆。 技术参数:

高压开关柜技术协议

XXXXXXX综合利用项目钒制品工程10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件 2011年3月16日

目录 附件1 概述 (3) 附件2设备技术规格 (6) 附件3 供货范围 (18) 附件4设计、制造、检验标准 (20) 附件5技术资料交付范围和进度 (22) 附件6设备的监制、检验及出厂验收 (24) 附件7涂漆、包装及运输 (27) 附件8设备交货及制造进度 (29) 附件9技术服务及培训 (31) 附件10质量保证和考核方法 (33)

附件1 概述

1.1总则 XXXX综合利用项目钒制品工程需成套供货64台高压成套开关柜。为了明确供货质量,确保设备完整性、可靠性及可维护性,XX有限公司西筹组、XX设计研究有限公司(以下简称为“甲方”)、与XX有限公司(以下简称为“乙方”)特签订本技术协议。 甲方与乙方特签定该项目高压开关柜设备供货技术附件。 本技术附件的使用范围,仅限于XX用项目钒制品工程II标段工程高压开关柜的设备供货、现场服务及调试的技术要求。 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术附件规定以及有关国家标准(GB系列)、国际标准(IEC系列)、电力行业标准(DL系列)和其它行业最新工业标准的优质设计及产品;同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 在签订合同之后,甲方有权提出因设计或规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体款项内容由甲、乙双方共同商定。 1.2使用环境、工艺条件 1)气温 累计年平均温度:17.2℃ 极端最高温度:45℃ 极端最低温度:-5℃ 2)室外相对湿度 年平均相对湿度:61% 月平均相对湿度最高值:75% 最低月平均相对湿度:~50% 3) 海拔高度:1500m

35KV变电站开关柜通用技术协议

35KV变电站开关柜技术协议 甲方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方就开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV 变电站6KV高压开关柜设计的有关技术问题,经双方友好协商,达成如下协议: 一、供货范围: 1、KYN28A-12型高压开关柜(包括母线桥)35台 2、GGD型低压固定开关柜9台 二、高压开关柜技术要求 1、系统特征 (1)、额定电压:6kV; (2)、最大电压:7.2kV; (3)、频率:50Hz (4)、系统中性点接地方式:不接地 2、开关柜技术参数 (1)、开关柜型号:KYN,铠装中置式交流金属封闭开关设备。柜后接线。 (2 )、户内或户外装置:户内 (3)、额定电压:7.2kV (4)、相数:三相; (5)、母线组数:一组; (6)、母线和馈线的额定电流:1250A

(7)、额定绝缘水平:达到标准要求 (8)、额定短路开断电流:25kA; 额定短路关合电流(峰值):63kA; (9)、额定短时耐受电流:25kA/4s; 3、柜内主要元器件技术要求及参数 (1)、柜内元器件技术要求 a.二次走线必须合理,捆扎牢固,按照设计院图纸经二次设计(经审查通过后)加工制作。 B.柜内元件标注清晰,所有接线端子(菲尼克斯端子)须使用计算机打印,必须有20%空端子,电流空端子至少6个。 C.柜上正反面标牌必须采用激光刻字标牌,并采用螺栓连接或鉚接。 (2)、断路器技术参数 a.断路器类型:真空断路器BV1-7.2。 b.极数:3极 c.每相断口数:1 d.额定电压:7.2kV e.额定电流:1250A 额定绝缘水平:达到标准要求 f.额定短路开断电流:25kA;额定短路关合电流(峰值): 63kA; g.额定短时耐受电流:25kA /4s;额定峰值耐受电流:63kA; h.操动机构形式:与断路器为一体式,配弹簧操动机构; i.操动机构及控制回路电压:DC 220V

KYN58A-12型中置柜使用说明书样本

1概述 1.1KYN58-12~40.5型高压开关柜用途 KYN58-12~40.5型高压开关柜是长兴公司引进国外先进技术,自行设计新概念开关柜,它以防护功能齐全,人机界面清晰明了等明显特点引导了21世纪新一代中置柜。合用于不同类型变电站、发电厂、工矿公司及高层建筑等场合,特别适于频繁操作。 1.2 产品特点 1.2.1 人机界面清晰明了 面板上以不同颜色标注7个位置十分明了,人们可以按面板上标注操作示意图进行程序化操作。 1.2.2防护功能齐全,更安全,更可靠 ●断路器室门与断路器可靠联锁;断路器合闸状态与一次主触头可靠联锁。断路器在实验位置(一次主 触头未接触),断路器可做分、合闸实验;断路器只有在分闸状态,才干推入柜内;断路器室门关上后,才干操作断路器;断路器在合闸位置,柜门不能打开。 ●断路器在断开实验位置,带电显示屏没有批示,电磁锁解锁(可选项)才干合接地开关,接地开关处 在合闸位置,才干打开后门。 ●接地开关在断开位置,才干操作断路器推动机构旋钮,才干将断路器推向工作位置。 ●柜内一次触头座前有上下两扇活门,拉出断路器,活门自动关闭并强行闭锁,有效防止误碰导电某些。 ●断路器门把手装有锁,钥匙和锁相应时才干启动。 ●四点锁门构造解除了往常关门、开门操作繁琐烦恼,无论何种状态,结实可靠门都能有效防止受内部 故障电弧冲击。 ●不插上二次插头,断路器室门不能关闭,更不能将断路器移到工作位置;工作位置时,绝不也许拔二 次插头。 ●手车推动与拉出操作可以通过挂锁锁定。 ●各柜可以实现电气联锁。 ●上、下升降,宽度可调工具小车,可以轻松将不同类型手车放到地面或工作平台检修,工具小车与开 关柜内设有可靠闭锁,加强了手车防跌落办法;工具手车未与柜体可靠接合,不能将手车推入柜内或将手车由柜内拉出。

KYN28中置柜操作程序

10KV中置柜运行与操作规程 进线柜(不带接地刀) 送电操作程序: (1)插入断路器二次航空插座。 (2)将所有柜门关上并旋紧门上螺丝锁。 (3)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→逆时针旋转打开(断路器移动操作孔)。 (4)将断路器操作手柄插入(断路器移动操作孔)→顺时针旋转将断路器摇至工作位置(工作指示灯亮)。 (5)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→顺时针旋转闭合(断路器移动操作孔)。 (6)操作仪表门上储能,合闸控制开关→断路器合闸。 停电操作程序: (1)操作仪表门上分闸控制开关→断路器分闸。 (2)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→逆时针旋转打开(断路器移动操作孔)。 (3)将断路器操作手柄插入(断路器移动操作孔)→逆时针旋转将断路器摇至试验调试位置(试验指示灯亮)。 (4)打开柜门检修。

10KV中置柜运行与操作规程 馈线柜(带接地刀) 送电操作程序: (1)插入断路器二次航空插座。 (2)将所有柜门关上并旋紧门上螺丝锁。 (3)确认断路器处在试验测试位置(试验指示灯亮)→将解锁手柄插入(解锁操作孔)→顺时针旋转闭合(断路器移动操作孔)。(4)将接地开关操作手柄插入接地开关操作孔→逆时针旋转断开接地刀闸。 (5)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→逆时针旋转打开(断路器移动操作孔)。 (6)将断路器操作手柄插入(断路器移动操作孔)→顺时针旋转将断路器摇至工作位置(工作指示灯亮)。 (7)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→顺时针旋转闭合(断路器移动操作孔)。 (8)操作仪表门上储能,合闸控制开关→断路器合闸。 停电操作程序: (1)操作仪表门上分闸控制开关→断路器分闸。 (2)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→逆时针旋转打开(断路器移动操作孔)。

高压电气开关柜采购技术协议技术协议模板

XXXX燃机电厂户内手车式交流高压开关柜 买方:上海XXXX有限公司(章) 代表:日期: 卖方:上海XXXX有限公司(章) 代表:日期: 上海昱章电气成套设备有限公司 2030 年 05月28日

1. 总则 1.1 本规范书适用于XXXX燃机电厂SFC出口户内手车式交流高压开关柜(KYN28A-12)的技术条件、技术参数、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输和储存等方面的要求。 1.2 本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合本规范书和相关的国际、国内行业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面方式对本规范书的条文提出异议,那么买方将认为卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,到卖方开始制造之日的这段时间内,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,卖方应遵守这个要求,具体款项内容由买、卖双方共同商定。 1.5 本规范书所使用的标准,如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。如果本规范书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文,卖方应及时书面通知买方进行解决。 1.6 本工程采用KKS标识系统。卖方提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有KKS 编码。KKS的标识原则、方法和内容由设计院规定,各柜体KKS编号(需清楚标识于柜体上)。 1.7技术规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.8本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.9 引用标准 GB3906 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB/T11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB311.1~6-83 《高压输变电设备的绝缘配合,高电压试验技术》 GB311.7-88 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB1984-89 《交流高压断路器》 GB1985-89 《交流高压隔离开关和接地开关》 IEC298 《额定电压1kV以上及72kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设 备》 DL/T404 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

中置式开关柜操作规程

中置式开关柜操作规程 一.结构简介: 1.柜体采用敷铝锌板经多重折边后组装而成; 2.完全的金属铠装和隔室的彻底分隔; 3.柜体密封度高,防止杂物和小动物的进入,防护等 级达IP4X; 4.高压室内的真空断路器和操动机构只需少量维护, 手车更换方便,互换性好; 5.设备具备可靠的机械联锁,均可在关门情况下进 行. 二. 中置柜(配ZN63A-12)主要操作附件: 1.)手车进出受柄:操作时手柄要按进去,顺时针操作为进车,逆时针操作为出车; 2.)储能手柄:顺时针摇动为储能操作,储能到位情况看断路器面板上的指示或仪表室门板上的指示灯; 3.)接地开关操作手柄:顺时针操作为合,逆时针操作为分; 4.)紧急解锁销:用于特殊需要时打开电缆室门; 5.)门锁钥匙:用于锁紧各隔室门 6.)内六角扳手:主要用于紧固开关静触头和封闭后封板。 7.)转运小车:用于检修时拉出手车及同类型手车的互换。 三. KYN28A-12(Z)“五防”联锁功能介绍: 1.)通过提示性的操作按钮或控制部件来进行分合操作,以防止误合、误分断路器; 2.)断路器底盘上的机械联锁使手车在试验位置和工作位置时才能进行合分闸

操作,而且,在断路器合闸后手车无法移动,防止了带负荷误推拉断路器; 3.)接地开关联锁机构可以达到:仅当接地开关处于分闸状态时,断路器手车才能从试验/断开位置移至工作位置。仅当断路器手车处于试验断开位置时,接地开关才能进行合闸操作(接地开关可带带电显示装置)。这样实现了防止带电误合接地 4.)接地开关处于分闸位置时,下门和后封板均被联锁机构锁住无法打开,达到了防止误入带电间隔。 5.)在摇进断路器前请插入二次插件,手车进入工作位置时,二次插头将被锁定不能拔除。 使用联锁注意事项: 1.)本产品是以机械联锁为主,辅以电气联锁来实现其功能的,操作人员在操作时应注重操作规程与技术手段相结合才能有效的发挥联锁的保障作用,防止误操作事故的发生; 2.)本产品的联锁功能的投入和解除,均为在正常操作过程中实现的,无额外

10KV开关柜图解

北炼化工程有限公 司 山东垦利石化集团有限公司10万吨/年丁二烯项目 10KV开关柜规格书

1、适用范围 本规格书为交流10kV户内金属铠装型中置式高压开关柜的设计、选材、制造、检验和试验的最基本要求。 2、卖方的责任 卖方提供产品必须满足本规格书的要求,如发现本规格书要求与相关法律法规、标准规范、图纸等之间的任何矛盾应据实提出,由买方负责澄清。 卖方不应用假设来掩盖所提供产品数据参数的不足。 为确保设备正确的安装、操作及维修,卖方应提供所有必须的或附加的设备、专用工具和附件的清单,即使这些设备在图纸,规格书中未列出。 3、遵守的标准规范 《1-35kV交流金属封闭式开关设备》GB3906-91 《交流高压断路器》GB1984-89 《交流高压隔离开关和接地开关》GB1985-89 《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》GB7676.1 《高压开关设备通用技术条件》GB11022-89 《电压互感器》GB1207-86 《电流互感器》GB1208-87 《外壳防护等级的分类》GB4208-84 交流10kV高压开关柜的设计,制造和试验除满足上述标准外,尚应满足其它国家规定的制造标准和最新版国家标准和国际标准的要求。 4、设计使用条件 1)现场气象条件 (1)气温 山东垦利县属于暖温带大陆性气候,四季分明,雨热同季。 年平均气温13.7℃ 年平均最高气温19.4℃ 极端最高气温42.3℃ 极端最低气温-17.0℃ (2) 相对湿度

年平均相对湿度64% (3) 风玫瑰主导风向北、东北 (4)降水量 年平均降水量679.9mm年最大降水量1223.3mm 年最小降水量316.7mm 年最大积雪厚度16mm ( 5 )大雾及日照 年平均雾日数12天 年最多雾日数20天 年平均日照2496小时 ( 6 )地温、冻土 最大冻土深度52mm 无霜期213天 ( 7 )地震烈度 根据国家地震局《中国地震动参数区划图》GB18306-2001,垦利县抗震设防烈 度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计分组为第一组,场地土类别Ⅲ类,反应谱特征周期为0.45s。历史上未曾发生过破坏性地震,但区外强震曾波及本区。 2) 安装场所 高压开关柜安装在非爆炸危险环境的变配电所内,室内为自然通风。 3) 电源系统质量 额定电压:10kV 电压波动范围:±10% 额定频率:50HZ频率波动范围:±5% 高压开关柜应能在上述规定的条件下连续运行。 5、设计的基本要求 1) 高压开关柜型式:中置式户内金属铠装型。

10kv高压开关柜操作

10kv高压开关柜 10KV高压开关柜母联备自投的工作原理是什么 母联备自投用于两路电源的自动快速互投。一般用在双电源系统中,两台进线电源柜供电时母联不投入,在一路电源进线停电时分断,并可自动投入母联开关,实现让一路电源带系统的所有设备。 备自投动作过程为,两路进线开关柜中,当检测到本侧电源失压,备自投保护启动跳本侧开关,确认本侧开关跳开后,同时检测两侧电源进线侧电压,有一侧电压大于70V(相当于7kV),则合母联开关。备自投保护必须在充电完成后才能动作,而充电完成的条件就包括母联开关处于工作位置、处于分闸位置、两侧至少一侧电源大于70V、进线开关有电且进线开关处于合位。 采用综合继保装置后,这些功能可以自动实现。如果不用自投则需要明确的操作规程,比如检某进线开关电源电压,确认无压后分该进线开关,检另一进线电源电压,确认母联开关位置,正常后合母联开关。(有些系统还需要考虑二次回路中的电压信号切换)。 高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。 高压开关柜的“五防” 1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔). 4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸) 一、送电操作 1、清楚柜体内杂物,关紧前后门。 注:柜体若有地刀,只有当地刀处于合闸状态,前后门才能关上。